几种低压电器的功能

低压熔断器的主要功能是什么?

答:主要是实现低压配电系统短路保护,有的也能实现其过负荷保护。

低压刀开关的主要功能是什么?

答:无负荷操作,作隔离开关使用。

低压刀熔开关和负荷开关的主要功能是什么?

答:低压刀熔开关具有刀开关和熔断器的双重功能。负荷开关的主要功能能有效地通断负荷电流,能进行短路保护。

低压断路器的主要功能是什么?

答:既能带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和失压自动跳闸。

低压断路器基本结构

低压断电器是低压电力系统中的主要电器设备之一。低压断路器可在正常负荷下接通或断开电路,当电路中发生短路故障或过载时,低压断路器可自动掉闸电路起到保护气线路和电气设备的作用,并可防止事故范围扩大。

低压电路器可用于低压配电装置中做总开关和支路开关,也可用于电动机不频繁的起动控制。

一、低压断路器的基本结构

低压电路器由脱扣器、触头系统、灭弧装置、传动机构、基架和外壳等部分组成。

1、脱扣器

脱扣器是低压断路器中用来接受信号的元件。若线路中出现不正常情况或由操作人员或继电保护装置发出信号时,脱扣器会根据信号的情况通过传递元件使触头动作掉闸切断电路。低压断路器的脱扣器一般有过流脱扣器、热脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器等几种。

低压断路器投入运行时,操作手柄已经使主触头闭合,自由脱扣机构将主触头锁定在闭合位置,各类脱扣器进入运行状态。

(1)电磁脱扣器

电磁脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力,衔铁被电磁铁吸动通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。

(2)热脱扣器

热脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并达到动态平衡状态,双金属片不再继续弯曲。若出现过载现象时,线路中电流增大,双金属片将继续弯曲,通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起

到过载保护的作用。

(3)失压脱扣器

失压脱扣器并联在断路器的电源测,可起到欠压及零压保护的作用。电源电压正常时扳动操作手柄,断路器的常开辅助触头闭合,电磁铁得电,衔铁被电磁铁吸住,自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置,断路器投入运行。当电源侧停电或电源电压过低时,电磁铁所产生的电磁力不足以克服反作用力弹簧的拉力,衔铁被向上拉,通过传动机构推动自由脱扣机构使断路器掉闸,起到欠压及零压保护作用。

电源电压为额定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合,使断路器顺利合闸。当电源电压低于额定电压的40%时,失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。一般还可用串联在失压脱扣器电磁线圈回路中的常闭按钮做分闸操作。

(4)分励脱扣器

分励脱扣器用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。

在一台低压断路器上同时装有两种或两种以上脱扣器时,则称这台低压断路器装有复式脱扣器。

2、触头系统

低压断路器的主触头在正常情况下可以接通分断负荷电流,在故障情况下还必须可靠分断故障电流。主触头有单断口指式触头、双断口桥式触头、插入式触头等几种形式。主触头的动、静触头的接触处焊有银基合金触点,其接触电阻小,可以长时间通过较大的负荷电流。在容量较大的低压断路器中,还常将指式触头做成两挡或三挡,形成主触头、副触头和弧触头并联的形式。

两接触头的结构示意图如图2 所示,分为弧触头和主触头。弧触头用耐弧金属材料制成,主触头和弧触头在断路器分、合闸时有不同的作用和操作次序。开关合闸时,弧触头承担合闸的电磨损;开关分闸时,弧触头承担电路分断时的强电弧,起保护主触头的作用;主触头承担长期通过负荷电流的任务。所以在合闸时弧触头先闭合、主触头后闭合;分闸时主触头先断开、弧触头后断开(如图2 所示)。

大容量的断路器中为了更好地保护主触头又增设了副触头,即为三接触头,合闸时的动作顺序为弧触头先闭合,然后副触头闭合,最后弧触头闭合;分闸时的操作顺序为弧触头先分断,然后副县触头分断,最后主触头分断。

3、灭弧装置

低压断路器中的灭弧装置一般为栅片式灭罩,灭弧室的绝缘壁一般用钢板纸压制或用陶土烧制。

塑壳式断路器知识

在电工产品展览会和电器市场上、低压断路器随处可见,特别是塑壳式断路器倍受青睐。塑壳式断路器具有过载长延时、短路瞬动的二段保护功能,还可以与漏电器、测量、电操等模块单元配合使用。在低压配电系统中,常用它做终端开关或支路开关,取代了过去常用的熔断器和闸刀开关。

现在的配电系统要求断路器除了能通断电流实现电路控制和简单的短路、过载保护外,还要能提供隔离和安全保护功能,特别是在针对人身、设备安全与配电系统的可靠性方面都提出了新的要求。因此,产品的开发设计与选购也都重点考虑

以下3 个方面:

(1) 人身安全;

(2) 电气线路与设备的保护;

(3) 可靠的、不间断的电力供应。

l. 塑壳式断路器的主要特性

(1) 额定极限短路分断能力Icu

断蹈器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力4U 和额定运行短路分断能力Ics 。Ics 作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu ,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics 只要大于25%Icu 就算合格。而目前市场上断路器的Ics 大多数在(50%—75%)Icu 之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu 。

(2) 限流分断能力

限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1 个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics 就越接近Icu ,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。

(3) 短路保护

短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。

(4) 过载延时保护

过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。

(5) 隔离功能

隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言30mA 以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA 的泄漏电流持续2 小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。

(6) 漏电保护

漏电器有热磁式和电子式2 种,相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干扰能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。

一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA 、上一级支路开关的整定值为300mA 。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断,而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。

2.塑壳式断路器标准与认证

(1) 标准有:IEC 标准和相对应的中国低压电器基本标准GB 。目前我国的低压电器产品标准正朝等效采用及等同采用IEC 标准方向靠拢。

(2) 质星体系认证有:IS0 国际质量体系认证、船级社ISO 质量体系认证。船级社认证对电器产品可靠性、防潮、抗振动等有极其严格的要求,只有通过该认证

的产品才可以船用。

(3) 安全认证是按区域划分的,影响较大的有:美国UL 认证、长城CCEE 认证、欧洲联盟CE 认证。凡是在中国境内销售的产品必须通过长城认证。

3.选购指南

(1) 首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数。当额定电流在630A 以下,短路电流不大大,首选塑壳式断路器。额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB),当然也可以用那些性能好的·塑壳式断路器代替。对短路电流特别大的支路要注意断路器的限流能力能否满足要求。有漏电保护要求时,断路器须有此功能。

(2) 断路器的类型、参数确定后,性价比就成了我们在众多产品中进行取舍的关键因素。在能满足基本使用要求的条件下,断路器要安全可靠,最好具有一定的扩展性,比如能通过调整来适应未来负荷在一定范围内的变化、加装模块单元实现功能扩充等。

低压塑壳断路器脱扣器的问题

塑壳断路器脱扣器分为瞬时脱扣和过载脱扣器,瞬时和过载脱扣器合成为复式脱扣器,不包含分励脱扣器,瞬时和过载脱扣器在塑壳断路器内部,而分励一般是在塑壳断路器上加的附件,分励脱扣器是电动分断断路器的脱扣器,利用外电源给分励提供电源脱扣,主要用于远程分断该断路器.

瞬时脱扣是短路脱扣器,一般为5-10 倍(C 型脱扣)和10-15 倍(D 型脱扣)的额定电流脱扣, 过载脱扣器一般在1.13 倍额定电流下1 小时内不脱扣,1.45 倍的额定电流下1 小时内脱扣, 这是断路器在恒温40 度条件下的标准

电动机配电一般选用额定电流5-10 倍(D 型脱扣)的瞬时脱扣器,而一般配电都选用5-10 倍(C 型脱扣)断路器

分励脱扣器主要看是不是需要远程操作而定, 另外分励脱扣器只能实现远程分断,要是需要远程闭合断路器则需要电动操作机构.

运行中断路器误跳闸故障的分析、判断和处理

若系统无短路或直接接地现象,继电保护未动作,断路器自动跳闸称断路器“误跳”。对“误跳”的分析、判断与处理一般分以下三步进行。

1、根据事故现象的以下特征,可判定为“误跳”。

(1)在跳闸前表计、信号指示正常,表示系统无短路故障。

(2)跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。

2、查明原因,分别处理。

(1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,应排除开关故障原因,立即送电。

(2)对其他电气或机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系调度及有关领导将“误跳”断路器停用,转为检修处理。

3、对“误跳”断路器分别进行电气和机械方面故障的检查、分析。

(1)电气方面故障原因有:

①保护误动或整定位不当,或电流、电压互感器回路故障;

②二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地(跳闸回路发生两点接地)。(2)机械方面故障原因有:

①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸;

②液压机械a 分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时,本应由合闸保持孔

供油到二级阀上端以维持断参器在合闸位置,但当漏的油量超过补充油量时,在二级阀上下两端造成压强不同。当二级习上部的压力小于下部的压力时,二级阀会自动返回,而二级阀返回会使工作缸合闸腔内高压油泄掉,从而使断路器跳闸。隔离开关与断路器之间为什么要装联锁装置?联锁装置有哪些类型?

在隔离开关与断路器之间之所以要装联锁装置,要防止在断路器未切断电源以前就去拉隔离开关。

联锁装置有机械联锁和电气联锁两种类型。工作原理是:

(1)机械联锁装置一般使用钢丝绳或者杠杆机构,以机械位置的变动(也可采用多功能程序锁)来保证在断路器切断电源以前,隔离开关的操作把手不能动作。(2)电气联锁装置电气联锁一般有两种联锁方式,一种是通过操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制隔离开关的把手。当断路器未断开时,隔离开关操作把手不能动作。

另一种电气联锁是利用距离开关操作机构上的联动辅助接点(常开或常闭)去控制断路器。当拉动隔离开关的把手时,联动辅助接点(常开或常闭)使断路器动作以切断电路,从而可防止带负荷拉动距离开关的事故。

漏电断路器小知识

问:漏电断路器是否可以采用下进线?

答:漏电断路器上方的接线端作为电源的进线通常叫做电源端,下方的接线端通常作为负载的连接叫做负载端。那么能不能把电源接在负载端,而把负载接在电源端呢?不行。因为在我国现阶段,触电保护领域使用最广泛的就是电子式漏电断路器,由于电子式漏电断路器的脱扣线圈只有在得到动作信号的时候瞬时带电,当漏电断路器分断电路后脱扣线圈即刻断电。如果把漏电断路器上进线和下进线接反,造成漏电断路器动作后,电压依然加在脱扣线圈上,就会烧毁线圈,使整个漏电断路器丧失漏电保护功能。

问:已经安装了漏电断路器,开关也是好的,为什么短路时电器设备还会被烧毁?答:漏电开关分为两大类,一类是漏电保护功能和过电流保护功能相结合的产品,另一类是仅有漏电保护功能的产品。前者在设计和制造中已经考虑短路保护,具有高分断能力,能分断短路电流,而且如线路中发生漏电,能够正常切断电源起到保护作用;后者只能在线路产生漏电时切断正常负荷电流,本身没有过电流保护功能,因此通常要与熔断器配合使用,由熔断器切断短路电流。如果选用后一种产品,而没有加装熔断器,结果线路短路时漏电开关不能分断,电器设备会被烧毁。

问:线路的电流较大,又没有与之相适应的电流等级的漏电断路器,能否将漏电断路器并联使用?

答:不能并联使用。因为每次流过的电流不可能相等,这就会产生电流差,使通过零序电流互感器的电流不再平衡,导致漏电断路器动作。如果两个断路器仅一个漏电断路器动作,那么全部电流流至另一个漏电断路器上,若这一个漏电断路器不带过载保护,就会发生烧毁现象。

问:动作电流越小的漏电断路器是不是越好呢?

答:要视具体情况而定。我们不能将漏电动作电流选得太大(不能起有效保护),又不能选得太小(经常动作切断电源,影响正常使用)。对于触电危险性高的场合,应选用高灵敏度、快速型漏电保护装置(漏电动作电流不宜超过10mA )。对于其他场所,应视其工作场所危险性的大小,安装漏电动作电流为10mA~30mA 的快速型漏电保护装置。选择漏电动作电流还应考虑误动作的可能性。漏

电断路器应能避开线路不平衡的泄漏电流而不动作,还应能在安装位置可能出现的电磁干扰下不误动作。选择漏电动作电流还应考虑漏电断路器制造的实际情况。

问:断路器是好的,使用电器时为何老跳闸?

答:这主要要考虑到常见的几个因素:

(1)电器设备是不是无线电高频发生源,对于电子式漏电断路器,会在零序电流互感器中感应出电信号,使开关动作。

(2)漏电断路器负载侧的开关电器合闸不同步引起。不同步合闸时,首先合闸的一相可能产生足够大的泄漏电流,使开关动作。

(3)是不是由于工作零线与保护零线

共用且保护零线由断路器的负载侧的零线引出而引起的。漏电断路器的负载侧的零线接地,会使正常的工作电流直接通过保护零线接地而不经过工作零线,使开关漏电保护动作。

问:为什么漏电断路器使用不久就发生拒动作?

答:首先是漏电动作电流选择不当,断路器动作电流选择过大或整定过大都将造成断路器拒动作。其次是产品质量低劣,互感器二次回路断路等质量缺陷可造成断路器拒动作。最后还应看一下是不是安装接线的错误。

智能型万能式低压断路器主要技术性能

本文以DW45 系列为例介绍智能型万能式低压断路器主要技术性能,断路器的技术性能根据智能控制器的型式不同有多种类型,智能控制器按智能化功能分为L 型,M 型和H 型3 种。

L 型智能控制器采用编码开关整定。根据基本保护功能的不同有3 种型式,L2 型为长延时+瞬时二段保护。L3 型为长延时+短延时+瞬时三段保护。L4 型为长延时+短延时+瞬时+接地漏电四段保护。L 型控制器适用于一般配电网络,用户可按需要选用。

M 型智能控制器采用数码显示和按钮整定方式,除具有L 型基本功能外,还具有负载监控保护、电流、电压显示、各种参数整定、试验、报警、故障检查等。保护特性域值较宽,辅助功能较全,是一种多功能型控制器,可适用于大部分要求较高的配电网络使用。

H 型智能控制器具有M 型的所有功能,此外,该控制器可以通过网卡或接口转换器对断路器实行遥控、遥调、遥测、遥讯操作,适用于网络系统,通过上位机可集中监察和控制,实现对配电系统的自动化管理。

下面就用于配电及电动机保护带M 型智能控制器的断路器有关性能作简要说明。

长延时保护特性

长延时整定电流,用户可以根据电网负荷大小任意设置。设定范围0.4~1.0In,级差为2% 。

长延时反时限动作特性T=(1.5Ir1/I)2t L

T—脱扣时间;

Ir1—长延时设定电流;

过载电流;

tL—长延时设定时间。

tL 是智能控制器在1.5Ir1 时的脱扣时间,其设定值为15、30、60、120、240 、480s 共6 档,用户可根据被保护设备的实际负荷进行设定,以达到最佳过载保

护状态。

短延时保护特性

短延时特性为定时限+反时限短延时电流设定范围为0.4~15In ,短延时时间设定为0.1 、0.2 、0.3 、0.4s 四档短延时电流大于等于8Ir1 时,定时限动作。小于8Ir1 时,反时限动作,动作时间为:

T=(8Ir1/ I)2ts

T—短时脱扣时间;

Ts—短延时设定时间;

Ir1—长延时设定电流;

短延时电流。

瞬时动作特性

瞬时脱扣电流可以按需要设定:SHTW1—2000 瞬时脱扣电流设定范围为1.0In~50kA;SHTW1—3200 瞬时脱扣电流设定范围为1.0In~75kA ;瞬时脱扣时间为0.01s 。

单相接地保护

单相接地保护是指故障电流在几百安以上金属性接地保护,一般用于中性点直接接地系统,控制器有两种不同保护方式:一种为差值型(T),控制器根据三相和中性极矢量和进行保护。另一种为地电流型(W),控制器直接取主电源中性点地与地之间的一个附加电流互感器输出信号进行保护。

差值型保护有两种方式:

一种为零序电流保护,适用于中性线(N)与接地线(PE )合并的TN—C 系统,无故障情况下三相互感器二次电流矢量和等于三相不平衡电流。当其中任何一相对设备外壳短路,则在该相中会叠加一个接地电流,该电流与三相不平衡电流合成后的零序电流经与脱扣器整定电流比较后即可区分出接地电流,从而实现单相接地保护。该种保护方式应注意:如三相负载不平衡,接地设定值必须大于系统中可能出现的最大不平衡电流,若无法避开时接地应退出,即将接地脱扣时间设定在OFF 位置。接地保护特性为定时限,时间设置为0.1 、0.2 、0.3 、0.4s+OFF 。

差值型保护的另一种型式为用于中性线(N)与接地线(PE )分开的TN—S 配电系统。除断路器上每相的互感器外,在中性线上单独装一个互感器,正常情况下不论三相负载平衡与否,4 只互感器次级电流的矢量和均匀为零。当发生单相接地故障时,该矢量和和即单相接地电流。当该电流整定值,断路器脱扣,实现单相接地保护。由于这种方式无须用控制器整定值区分不平衡电流和接地电流的环节,因此保护精度和灵敏度较高。

地电流型(W)控制器直接取主电源中性点与接地点之间的一个附加电流互感器的输出信号进行保护。

智能控制器还具有高灵敏度接地的漏电保护功能,既适用于几个安培的高阻接地系统,又适用于直接接地系统。漏电信号通过外椟零序互感器取样进行保护。负载监控功能

智能控制器的负载监控保护特性有两种型式,用户可以任选一种。方式一为两个负载监控当负载增大时,控制器按反时限延时发出卸负荷指令,通过外接中间继电器先卸去被控制的整定值较低的不重要负载(Ic2)。如电流仍超过负载1(Ic1 )的整定值,则延时发出卸负荷1 讯号,再卸去第一路负载(Ic1 )从而保证主电

路的供电连续性。

负载控制的反时限特性为:

T1=(1.5Ir1/Ic1)t L/2T2=(1.5Ir1/Ic2)2tL/4

式中Ic1 为长延时设定电流;

tL 为长延时设定时间;

Ic1 、Ic2 分别为负载1 和负载2 设定电流,设定范围0.2~1.0In 。

负载监控的另一种方式只控制一路负载。当运行电流超过Ic1 整定值后,延时发出讯号分断负荷,若分断后运行电流恢复正常,当电流下降至Ic2 整定值,且持续60s 后,控制器再发讯号,用于接通已分断的负荷,恢复系统供电。

自诊断功能

控制器的自诊断功能主要用于自身工作运行的检查和保护,其报警点一般需与断路器辅助触点(常开)串联使用。该接点在控制器未上电工作前为常闭,正常工作过程中为常开,一旦自诊断故障出现时再转为常闭。

什么叫空气断路器?

断路器是高压开关中最重要和结构比较复杂的一种。断路器按照灭弧原理不同,可分为油断路器、气吹断路器和真空断路器等。

气吹断路器又可分为空气断路器和六氟化硫断路器,采用气体灭弧,所以不存在变压器油的火灾危险性。

空气断路器是利用高压空气灭弧的一种断路器,压缩空气压力可分为1,人2.0、2。5MP ,等,造价为油断路器的1.5~2 倍,而且要有压缩空气设备。所以,空气断路器主要用于电压较高和技术性能要求较高的地方。

什么叫真空断路器?

真空断路器的静触头和动触头均放置在真空的玻璃泡中,因而熄弧快,触头不致氧化,适合于频繁操作,也没有变压器油的火灾危险性。但由于真空度要求为10 负四次平方mmHg 以上,所以密封比较困难,主要用于操作频繁的配电系统上。

户内真空断路器的应用与维护

真空断路器具有结构紧凑、体积小、重量轻、寿命长、维护量小、防燃、防爆和适于频繁操作等优点,目前在中压开关特别是10 kV 户内产品中占绝对优势。国内产品的机械寿命和可靠性还比较低。目前还存在型号繁杂,生产企业众多,生产水平参差不齐,不少厂家规模过小、装备水平低、管理不善、产品质量分散性大、不够稳定等问题。

1 真空断路器应用中存在的技术问题

操作过电压。真空断路器在操作时往往会产生较高的截流过电压和电弧重燃过电压,在运行管理中,需从技术上防止和抑制过电压,如适当加大触头开距,以抑制电弧重燃过电压,装设性能较好的金属氧化物避雷器或阻容保护装置进行预防等。

真空灭弧室的漏气问题。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数增多,以及受外界因素的作用,其真空度会逐步下降,影响它的开断能力和耐压水平。目前,普遍使用纵向磁场灭弧原理和铜铬触头材料,以减少触头烧损,提高电气寿命。但如果导电杆同心度调整不当,将影响真空灭弧室的封接强度,导致漏气。为了保证同心度的调整,合理的选择使用和储存环境,是解决真空灭弧室漏气问题的重要措施。

合闸弹跳。在断路器合闸时,触头刚接触直至触头稳定接触瞬间为止的时间称为

合闸弹跳时间,实践及理论分析均表明,它是影响灭弧室电寿命的重要因素。但由于其远小于合闸过程中电弧燃烧时间,一定范围内的弹跳最主要的危害是加速触头的摩损,导致灭弧室电寿命的缩短。合闸弹跳是由于动静触头的非弹性碰撞引起的,弹跳值大小与诸多因素有关,如触头弹簧的弹力、合闸速度、开距、触头材料、安装、调试质量、零部件的加工精度等等。

温升。真空断路器的回路电阻是产生温升的主要热源,而灭弧室的回路电阻通常要占回路电阻的50%以上。触头与外壳之间的真空形成了热绝缘,因而产生的热量只能通过动、静导电杆向外部散热。真空灭弧室静端直接与静支架相连,动端则通过导电夹、软连接与动支架相连。因动端连接环节较多,导热路径较长,所以温升的最高点多集中于动导电杆与导电夹搭接部位。在实际应用中,应结合过载能力差的特点,严格控制负荷电流,使其低于额定电流。

2 真空断路器的维护

重视机械参数的调整。操动机构在真空断路器机械结构中是最为复杂、精度要求最高的部分,机械参数的合理配置,直接关系到真空断路器的技术性能和机械寿命。因此,要认真做好机械参数的调试工作,严格机械参数指标要求,规范备品备件管理和储存,保证备品备件的技术性能指标和质量的一致性、通用性和可靠性。

严格控制真空断路器的合、分闸速度,按照产品说明书的要求进行调节。

合闸速度过低时,会由于预击穿时间加长,而增大触头的磨损量。又由于真空灭弧室一般采用铜焊工艺,并且经高温下去气处理,机械强度不高,耐振性差。如果合闸速度过高会造成较大的振动,对波纹管产生较大的冲击,降低波纹管寿命。对一定结构的真空断路器有着最佳合闸速度。

真空断路器断路时的燃弧时间短,其最大燃弧时间不超过1.5 个工频半波,并要求电流第一次过零时,灭弧室要有足够的绝缘强度,通常希望断路时在工频半波内触头的行程达到全行程的50%~80%,因此,需要严格控制开关的分闸速度。要求真空断路器的分闸缓冲器与合闸缓冲器有较好的特性,尽量减轻冲击力,以保护真空灭弧室的使用寿命。

严格控制触头行程和超程。要严格按照产品安装说明书要求进行调整。在大修后一定要进行测试,并且与出厂记录进行比较。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空断路器的触头行程。否则会使得断路器合闸在波纹管产生过大的应力,引起波纹管损坏,破坏灭弧室密封,从而造成漏气。超行程的减少,就是触头的磨损量。因此,每次调整超过行程时必须进行记录,当触头磨损量累计超过4mm 时,应更换灭弧室。当触头磨损使动、静触头接触不良时,通过回路电阻的测试也可以发现问题。应仔细检查触头弹簧,不应有变形损伤现象。

定期检查灭弧室的真空度。定期进行工频耐压试验(42kV )。根据“电力设备预防性试验规程”的规定,结合本单位的实际情况,制定真空断路器的工频耐压试验周期。经验证明灭弧室由于工艺的缺欠致使超出自然泄漏率的现象一般发生在使用第1~2 年,因而在开始运行头两年根据变电所的具体情况多加监视,最好在真空断路器投运后0.5 年、1 年、1.5 年、2 年进行一次工频耐压试验,2 年后根据运行情况再决定一年一次还是一年两次。目前,由于现场不拆卸测试真空度的仪器尚不够完善,工频耐压还是检测真空度较为有效的方法。

有条件时,可选用真空度现场测试仪,在不拆卸真空灭弧室的情况下检测真空灭弧室的真空度。在进行工频耐压试验的同时配合进行真空度检测,作为辅助手段。目前市场上已有几种不同型号的真空度现场测试仪供用户选用。

合理安排真空断路器的检修周期。结合季节(年度)性预防性试验对真空灭弧室断口采用工频耐压方法检验真空度。

在正常操作(合、分负荷电流)次数达到2000 次,开断额定电流10 次后应检查各部位的螺栓有无松动。检查方法和要求按真空断路器的维修检查要求进行,若符合规定的技术参数,可继续使用。

注意安装和维修。真空灭弧室允许储存期限为15~20 年,因此,备品不宜过多,存放和使用环境中应无化学腐蚀性气体存在。调试触头开距时,应控制波纹管的压缩量,防止波纹管发生塑性变形,分闸缓冲器的回弹不应过大,过大会影响波纹管的寿命。装调时如果发现螺纹配合不良,应查明原因后再处理,不要用很大力气拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤。二次回路的接线、辅助开关的接触应完好,以免影响断路器动作的可靠性。

检查测量每相主导电回路的电阻值。触头接触电阻与触头间的压力有关,在一定范围内,压力越大,接触电阻越小越稳定。一般真空断路器每相的接触电阻不要大于80 mW 。检查传动部分的润滑情况和紧固螺栓有无松动,保持清洁,按机械说明书进行各项操作。注意保护真空灭弧室不受任何外力碰撞。

严格进行交接验收。安装完毕或大修理后,必须进行有关参数的测试和复核。主要复测的参数有:合闸弹跳,分闸同期,开距,压缩行程,合、分闸速度,合、分闸时间,直流接触电阻,断口绝缘水平,传动验收试验等,均应满足真空断路器的要求。

什么叫六氟化硫断路器?

六氟化硫断路器运用哑,气体灭弧。六氟化硫为惰性气体,其灭弧能力比空气高几十倍,但要求断路器的结构严密不漏,并需使用SF6 的各种设备。

高压断路器有什么作用?

高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速切断故障电流,防止事故扩大,保证系统的安全运行。

高压断路器的型号是怎样规定的

目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成:

其代表意义为:

①—产品字母代号,用下列字母表示:S—少油断路器;D—多油断路器;K —空气断路器;L—六氟化硫断路器;Z—真空断路器;Q—产气断路器;C —磁吹断路器。

②—装置地点代号;N—户内,W—户外。

③—设计系列顺序号;以数字1、2、3……表示。

④—额定电压,KV 。

⑤—其它补充工作特性标志,G—改进型,F—分相操作。

⑥—额定电流,A。

⑦—额定开断电流,KA 。

⑧—特殊环境代号。

SF6 断路器优缺点的分析

SF6 断路器,是用SF6 气体作为来弧和绝缘介质的断路器。它与空气断路器同属于气吹断路器,不同之处在于:①工作气压较低;②在吹弧过程中,气体不排向大气,而在封闭系统中循环使用。

1 SF6 的优点

SF6 的分子和自由电子有非常好的混合性。当电子和SF6 分子接触时几乎100% 的混合而组成重的负离子,这种性能对剩余弧柱的消电离及灭弧有极大的的使用价值。即SF6 具有很好的负电性,它的分子能迅速捕捉自由电子而形成负离子。这些负离子的导电作用十分迟缓,从而加速了电弧间隙介质强度的恢复率,因此有很好的灭弧性能。在1.01×105Pa 气压下,SF6 的灭弧性能是空气的100 倍,并且灭弧后不变质,可重复使用。

SF6 气体优良的绝缘和灭弧性能,使SF6 断路器具有如下优点:开断能力强,断口电压使于做得较高,允许连续开断次数较多,适用于频繁操作,噪音小,无火灾危险,机电磨损小等,是一种性能优异的"无维修"断路器。在高压我中应用越来越多。常用的SF6 断路器有LN1-35 型、HB36 型两种2 SF6 的缺点纯净的SF6 气体是良好的灭弧介质,若用于频繁操作的低压电器中,由于频繁操作的电弧作用,金属蒸汽与SF6 气体分解物起反应,结合而生成绝缘性很好的细粉末(氢氟酸盐、硫基酸盐等),沉积在触头表面,并严重腐蚀触头材料,从而接触电阻急剧增加,使充有SF6 气体的密封触头不能可靠地工作。因此对于频繁操作的低压电器不适宜用SF6 作灭弧介质。

因为SF6 气体在放电时的高温下会分解出有腐蚀性的气体,对铝合金有严重的腐蚀作用,对酚醛树脂层压材料、瓷绝缘也有损害。若把SF6 和N2 混合使用,当SF6 含量超过20%~30%时,其绝缘强度已和全充SF6 时绝缘强度相同,而腐蚀性又大大减少,因此SF6 常混合N2 使用,在SF6 断路器中,SF6 气体的含水量必须严格规定不能超过标准。水会与电弧分解物中的SF4 产生氢氟酸(H2O+SF4→SOF2+2HF) 而腐蚀材料。当水分含量达到饱和时,还会在绝缘件表面凝露,使绝缘强度显著降低,甚至引起沿面放电。运行经验及上述论析都表明:SF6 断路器由于绝缘结构体积较小,若SF6 气体的含水量较高,则将使绝缘水平大大下降,接触电阻急剧增加,在运行中易发生损坏或爆炸事故。因此,各制造厂及运行部门都要求有严格的密封工艺,同时规定SF6 气体的含水量不得超过标准。我国的标准是SF6 气体的含水量应小于300ppm( 容积比)。

SF6 断路器以SF6 气体为灭弧介质。在正常情况下,SF6 是一种不燃、无臭、无毒的惰性气体,密度约有空气的2 倍。但SF6 气体在电弧作用下,小部分会被分解,生成一些有毒的低氟化物,如SOF2 、SF4 、SOF4 和SO2F2 等,对体健康有影响,对金属部件也有腐蚀和劣化作用。因此,在SF6 断路器中,一般均装有吸附装置,吸附剂为活性氧化铝、活性碳和分子筛等。吸附装置可完全吸附SF4 气体在电弧的高温下分解生成的毒质。

3 SF6 断路器的检修

(1) SF6 断路器在检修前,应先将断路器分闸,切断操作电源,释放操作机构的能量,用SF6 气体回收装置将断路器内的气体回收,残存气体必须用真空泵抽出,使断路器内真空度低于133.33Pa 。

(2) 断路器内充入合适压力的高纯度的氮气(纯度在99.99% 以上),然后放空,反复两次,以尽量减少内部残留的SF6 气体及其生物。

(3) 解体检修时,环境的空气相对湿度不得大于80%,工作场所应干燥、清洁,并应加强通风;检修人员应穿尼龙工作衣帽,戴防毒口罩、风镜,使用乳胶薄膜手套;工作场所严禁吸烟工作间隙应清洗手如面部,重视个人卫生。

(4) 断路器解体中发现容器内有白色粉末状的分解物时,应用吸尘或柔软卫生纸拭净,并收集在密封的容器中深埋,以防扩散。切不可用压缩空气吹或用其他使

粉末飞扬的方法清除。

(5) 断路器的金属部件可用清洗剂或汽油清洗。绝缘件应用无水酒精或丙酮清洗。密封件不能用汽油或氯仿清洗。一般应全部换用新的。

(6) 与SF6 气体接触的零部件及密封圈可涂一薄层HL#8 或HL#10 聚四氟乙烯润滑脂密封圈外侧法兰面应涂中性凡土林或#2 防冻脂。引进的国外产品应根据使用说明书的要求选用适当油脂。法兰拼命缝隙及法兰连接螺丝等处应涂703 密封胶密封。

(7) 断路器容器内的吸附剂应在解体检修时更换,换下的吸附剂应妥善处理防止污染扩散。新换上的吸附剂应先在200~300℃的烘箱中烘燥处理12小时以上,待自然冷却后立即装入断路器,要尽量减少在空气中的暴露时间。吸附剂的装入量为充入断路器的SF6 气体质量的1/10 。

(8) 断路器解体后如不及时装复,应将绝缘件放置在烘箱或烘间内以保持干燥。油断路器的灭弧原理当油断路器开断电路时,只要电路中的电流超过0.1A ,电压超过几十伏,在断路器的动触头和静触头之间就会出现电弧,而且电流可以通过电弧继续流通,只有当触头之间分开足够的距离时,电弧熄灭后电路才断开。1OkV 少油断路器开断20KA 时的电弧功率,可达一万千瓦以上,断路器触头之间产生的电弧弧柱温度可达六七千度,甚至超过1 万度。油断路器的电弧熄灭过程是,当断路器的动触头和静触头互相分离的时候产生电弧,电弧高温使其附近的绝缘油蒸发气化和发生热分解,形成灭弧能力很强的气体(主要是氢气)和压力较高的气泡,使电弧很快熄灭。

安装LW7-220 型断路器应注意哪些事项?

该型断路器是分解成机构箱、支持瓷套、绝缘拉杆和灭弧室单元等部件运输的,现场安装时要特别注意下列几道工序:

(1) 机构箱安装在基础上,要注意尽量找好水平。

(2) 所有密封面都要用干抹布和汽油擦洗干净,并涂以适量的7501 密封脂。

(3) 安装灭弧室前应检查预充氮压力。出厂时灭弧室充有0.05MPa 的氮气,如氮气压力下降过多,应怀疑可能存在漏气,要及时处理。

(4) 安装拐臂时要装上涂有7501硅脂的轴销并装上锁片,并与灭弧室拉杆连接好,安装时要启动油泵,推或拉二级阀杆,使断路器能缓慢合闸或分闸,以保证连杆和拐臂孔对正轴销,然后装上锁片。

第一章 常用低压电器

第一章常用低压电器 1. 从外部结构特征上如何区分直流电磁机构与交流电磁机构? 2. 三相交流电磁铁有无短路环,为什么? 2. 交流电磁线圈误接入对应直流电源,直流电磁线圈误接入对应交流电源,将发生什么问题,为什么? 3. 交流、直流接触器是以什么来定义的? 4. 如何选用接触器? 5. 交流、直流电磁式继电器是以什么来定义的? 6. 电磁式继电器与电磁式接触器在结构上有何不同? 7. 何为电磁式继电器的吸力特性与反力特性?它们之间应如何配合? 8. 过电压继电器、过电流继电器的作用是什么? 9. 中间继电器与接触器有何不同? 10. 如何选用电磁式继电器? 11. 星形联结的三相异步电动机能否采用两相热继电器来做断相与过载保护,为什么? 12. 三角形联结的三相异步电动机为何必须采用三相带断相保护的热继电器来做断相与过载保护? 13. 熔断器的额定电流、熔体的额定电流、熔体的极限分断电流三者有何区别? 14. 热继电器、熔断器的保护功能有何不同? 15. 能否用过电流继电器来做电动机的过载保护,为什么? 16. 如何选用电动机过载保护用的热继电器? 17. 低压断路器具有哪些脱扣装置?各有何保护功能? 18. 电动机主电路中接有断路器,是否可以不接熔断器,为什么? 19. 电弧是如何产生的?对电路有何影响?常用的灭弧方法有哪些? 20. 为什么刀开关在安装时手柄方向必须向上?使用时如何接线? 21. 电磁式继电器与电磁式接触器同是用来通断电路的,它们有何不同? 22. 电动机起动电流很大,起动时热继电器会不会动作?为什么? 23. 交流过电流继电器的电磁机构(铁心)有没有必要装短路环,为什么? 24. 熔断器的额定电流、熔体的额定电流和熔体的极限分断电流三者有何区别? 25. 既然在电动机的主电路中装有熔断器,为什么还要装热继电器?装有热继电器是否就可以不装熔断器?为什么? 26. 自动开关的作用是什么?它可在线路发生什么故障时快速自动切断电源? 27. 说明自动开关工作原理、使用场合,与采用刀开关和熔断器的控制、保护方式相比,自动开关有何特点? 28. 电气原理图中Q、FU、KM、KA、KT、SB分别代表什么电器元件?

低压成套设备

低压电工进网初训习题集低压电器及成套装置: 1.在规定的接通或分断条件下,电器能可靠接通或分断的电流值,称为()。P115 A. 额定电流 B. 额定开断电流 C. 额定过载电流 2.开关电器分断电路时,只要触头间的电压达(),电流达80~100mA,就会在触头间产生电弧。P115

A. 8~10V B. 10~12V C. 12~15V 3.不带熔断器式隔离开关属于()。P116 A. 无载通断电器 B. 有载通断电器 C. 过载通断电器 4.低压开关广泛采用(),它由采用绝缘及耐热的材料制成的灭弧罩和磁吹装置组成。P116 A. 狭缝灭弧装置 B. 气体吹弧装置 C. 真空灭弧装置

5.隔离开关和熔断器串联组合成一个单元时,称为()。P116 A. 隔离开关熔断器组 B. 熔断器式隔离开关 C. 负荷开关 6.HK系列隔离开关具有()的优点。P120 A.适合频繁操作 B. 体积小 C. 价格便宜 7.隔离开关垂直安装时,手柄向下时为()状态。P121 A. 储能 B.分

闸 C. 合闸 8.隔离开关垂直安装时,手柄()时为合闸状态。P121 A. 向上 B. 水平 C. 向下 9.隔离开关垂直安装时,手柄()时为分闸状态。P121 A. 向上 B. 水平 C. 向下 10.开启式负荷开关不能应用于()电路。P121 A. 照明 B.

5.5KW以下电动机 C. 5.5KW以上电动机 11.常用的开启式负荷开关必须()安装。P121 A. 水平 B. 垂直 C. 倾斜 12.M型用途的熔断器可用于保护()。P125 A. 电缆 B. 电动机 C. 变压器 13.无填料封闭管式快速熔断器属于()。P125 A. RT系列 B. RLS 系列 C. RM系列

常用低压电器的主要种类和用途

常用低压电器的主要种类和用途 低压电器能够依据操作信号或外界现场信号的要求,自动或手动地改变电路的状态、参数,实现对电路或被控对象的控制、保护、测量、指示、调节。低压电器的作用有: (1)控制作用如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。 (2)保护作用能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。 (3)测量作用利用仪表及与之相适应的电器,对设备,电网或其它非电参数进行测量,如电流、电压、功率、转速、温度、湿度等。 (4)调节作用低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。 (5)指示作用利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。 (6)转换作用在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等. 当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。 对低压配电电器要求是灭弧能力强、分断能力好,热稳定性能好、限流准确等。对低压控制电器,则要求其动作可靠、操作频率高、寿命长并具有一定的负载能力。 表常见的低压电器的主要种类及用途

序 号 类别主要品种用途 1断路器塑料外壳式断路 器 主要用于电路的过负荷保护、短路、欠电压、漏电压保护,也可用于不频繁 接通和断开的电路 框架式断路器 限流式断路器

漏电保护式断路 器 直流快速断路器 2刀开关开关板用刀开关 主要用于电路的隔离,有时也能分断负荷负荷开关 熔断器式刀开关 3转换开 关 组合开关 主要用于电源切换,也可用于负荷通断或电路的切换换向开关 4主令电 器 按钮主要用于发布命令或程序控制限位开关 微动开关 接近开关 万能转换开关 5接触器 交流接触器主要用于远距离频繁控制负荷,切断带负荷电路 直流接触器 6起动器 磁力起动器主要用于电动机的起动星三起动器 自耦减压起动器 7控制器 凸轮控制器主要用于控制回路的切换 平面控制器 8继电器 电流继电器主要用于控制电路中,将被控量转换成控制电路所需电量或开关信号电压继电器 时间继电器 中间继电器 温度继电器 热继电器 9熔断器 有填料熔断器主要用于电路短路保护,也用于电路的过载保护无填料熔断器 半封闭插入式熔 断器

电工术语低压电器国标

电工术语-低压电器GB/T 2900.18-92 GB/T 2900.18-92代替GB 2900.18-82 本标准等效采用国际电工辞汇IEV50(441)(1984)《开关设备、控制设备和熔断器》,并参照IEC947-1(1988)《低压开关设备和控制设备一般规则》、IEC269-1《低压熔断器一般要求》、IEC755(1983)《剩余电流动作保护器的一般要求》等标准中有关低压电器的名词术语。 1主题内容与适用范围 本标准规定了低压电器专用名词术语,包括一般术语、产品名称,结构与部件、设计参数和技术性能以及一般工作条件与试验要求等方面的术语。 本标准适用于低压电器产品及其标准制订、编制技术文件、编写和翻译专业手册、教材或书刊,供从事电工专业工作的生产、科研、使用和教学等有关部门的人员使用。 本标准所规定的术语中与GB2900-1《电工术语基本术语》的有关部分内容相协调;本标准中未作规定的术语,需要时可在有关标准中给予规定。 2引用标准 GB2900-1 电工术语基本术语 3一般术语 3.1低压电器 qpparatus 用于交流50Hz(或60Hz)、额定电压为1200V及以下、直流额定电压为1500V 及以下的电路内起通断、保护、控制或调节作用的电器(简称电器)。 distributing apparatus 主要用于配电电路,对电路及设备进行保护以及通断、转换电源或负载的电器。 control apparatus 主要用于控制受电设备,使其达到预期要求的工作状态的电器。 switchgear and controlgear 开关电器以及开关电器和相关联的控制、测量、保护及调节设备的组合的通称,也指由这些电器有设备以3及相关联的内连接线、辅助件、外壳和支持结构件的组合体。

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则 一、断路器得选择 1. 一般低压断路器得选择 (1) 低压断路器得额定电压不小于线路得额定电压。 (2)低压断路器得额定电流不小于线路得计算负载电流。 (3) 低压断路器得极限通断能力不小于线路中最大得短路电流。 (4) 线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25 (5) 脱扣器得额定电流不小于线路得计算电流。 (6)欠压脱扣器得额定电压等于线路得额定电压。 2、配电用低压断路器得选择 (1) 长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量。 (2) 3倍长延时动作电流整定值得可返回时间不小于线路中最大启动电流得电动机启动时间。 (3)短延时动作电流整定值不小于1.1*(Ijx+1、35KIdem)。其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机得启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流。 (4) 短延时得延时时间按被保护对象得热稳定校核。 (5) 无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1*(Ijx+K1KIdem)、其中,K1为电动机启动电流得冲击系数,可取1、7~2。 (6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1、1倍下级开关进线端计算短路电流值、 3、电动机保护用低压断路器得选择 (1) 长延时电流整定值等于电动机得额定电流。 (2)6倍长延时电流整定值得可返回时间不小于电动机得实际启动时间。按启动时负载得轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中得某一挡。 (3) 瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流。 4、照明用低压断路器得选择 (1) 长延时整定值不大于线路计算负载电流。 (2) 瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。 二。漏电保护装置得选择 1、形式得选择 一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高得可靠性。 2。额定电流得选择 漏电保护器得额定电流应大于实际负荷电流。

第一章常用低压电器知识要点辅导

第一章常用低压电器知识要点辅导 一、电器的概念 电器是一种能根据外界的信号和要求,实现电路或非电路对象的切换、控制、保护、变换和调节用的电气设备。它能手动或自动地接通、断开电路,断续或连续的改变电路参数。电器主要分为手动电器和自动电器两种。 一、手动电器 手动电器是指没有动力机构,依靠人力来进行操作,接通或断开工作电路的电器。电器控制系统中常用的手动电器有刀开关、组合开关、按钮等。 1.刀开关 刀开关又称刀闸,是手动电器中结构最简单的一种,常用的刀开关有开启式负荷开关、封闭式负荷开关、刀熔开关、隔离开关等。刀开关的图形符号和文字符号见图1-1如示 (1)开启式负荷开关 开启式负荷开关的结构见图1-2。开启式负荷 开关结构简单,价格低廉,常用作照明电路的电源开关,也可用来控制5.5KW以下异步电动机的起动和停止。但这种开关没有专门的灭弧装置,开关的触刀和静插座容易被电弧烧坏,引起接触不良等故障,因此不宜用于频繁接通和分断的电路。 (2)铁壳开关 铁壳开关的结构见图1-3。虽然铁壳开关设有联锁装置以防止操作人员触电,但是仍应当注意按照规定进行安装与使用:既不允许把开关随意放在地上,也不允许面对着开关进行操作,以免万一发生故障而开关又分断不了短路电流时,造成铁壳爆炸飞出伤人。另外,开关的外壳应可靠接地,以防意外漏电造成触电事故。同时还应严格禁止在开关上放置紧固件及其他金属零件,以免它们掉入开关内部造成相间短路事故。

(3)刀熔开关 HR 型刀熔开关的结构见图1-4。刀熔开关即 3 熔断器式刀开关,是一种组合电器,它兼具熔断 器和刀开关这两种电器的基本技术性能。由于是 利用熔断器的触刀作为刀开关的触刀,刀开关和 熔断器就有机地组合在一起了,因而可以减少材 料消耗、降低制造成本和缩小安装面积。 (4)隔离开关 隔离开关结构见图1-5所示。隔离开关在电 路中起隔离电源的作用,由静触点、动触点、操 作手柄、接线端和底座等几部分组成。其动、静 触点都是外露的,具有明显的断开点。这样,在 切断电源时能够确保电路无电,从而保证检修操 作人员的安全。隔离开关没有灭弧机构,不具备 切断或接通负荷电流的功能。因此,规程规定严 禁带负荷操作隔离开关。 操作规程对接通、分断电路时,隔离开关与负荷开关(能承载负荷电流的开关)的操作顺序做了严格的规定: 分闸:应先断开负荷开关,再断开隔离开关。 合闸:应先合上隔离开关,后合上负荷开关。 2.按钮 按钮是一种结构简单、应用广泛的低压手动电器。在低压控制系统中,手动发出控制信号,可远距离操纵各种电磁开关,如继电器、接触器等,转换各种信号电路和电气联锁电路。 按钮的外形、结构及图形与文字符号见图1-6所示。按钮主要根据使用场合所需要的触点数、触点形式及颜色来选用。

低压电器施工及验收规范

电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 GB50254—96 1总则 1.0.1为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,制订本规范。 1.0.2本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下且在正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。不适用于无需固定安装的家用电器、电力系统保护电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器的安装和验收。 1.0.3低压电器的安装,应按已批准的设计进行施工。 1.0.4低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关标准的规定;当产品有特殊要求时,应符合产品技术文件的要求。 1.0.5低压电器设备和器材在安装前的保管期限,应为一年及以下;当超期保管时,应符合设备和器材保管的专门规定。 1.0.6采用的设备和器材,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭牌。 1.0.7设备和器材到达现场后,应及时做下列验收检查: 1.0.7.1包装和密封应良好。 1.0.7.2技术文件应齐全,并有装箱清单。 1.0.7.3按装箱清单检查清点,规格、型号,应符合设计要求;附件、备件应齐全。 1.0.7.4按本规范要求做外观检查。 1.0.8施工中的安全技术措施,应符合国家现行有关安全技术标准及产品技术文件的规定。 1.0.9与低压电器安装有关的建筑工程的施工,应符合下列要求: 1.0.9.1与低压电器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时,尚应符合其要求。 1.0.9.2低压电器安装前,建筑工程应具备下列条件: (1)屋顶、楼板应施工完毕,不得渗漏。 (2)对电器安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除,场地应清扫干净。 (3)室内地面基层应施工完毕,并应在墙上标出抹面标高。 (4)环境湿度应达到设计要求或产品技术文件的规定。 (5)电气室、控制室、操作室的门、窗、墙壁、装饰棚应施工完毕,地面应抹光。 (6)设备基础和构架应达到允许设备安装的强度;焊接构件的质量应符合要求,基础槽钢应固定可靠。 (7)预埋件及预留孔的位置和尺寸,应符合设计要求,预埋件应牢固。 1.0.9.3设备安装完毕,投入运行前,建筑工程应符合下列要求: (1)门窗安装完毕。 (2)运行后无法进行的和影响安全运行的施工工作完毕。 (3)施工中造成的建筑物损坏部分应修补完整。 1.0.10设备安装完毕投入运行前,应做好防护工作。 1.0.11低压电器的施工及验收除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2一般规定 2.0.1低压电器安装前的检查,应符合下列要求:

常用低压电器的认识与拆装

项目一常用低压电器的认识与拆装 任务一低压电器的基础知识 学习目标 了解常用低压电器元件的功能、分类和工作原理; 学会选择使用低压电器; 会进行低压电器元件的检测、接线和简单操作。 任务分析 了解低压电器的分类和型号表示方法。掌握选择低压电器的一些注意事项。熟悉低压电器的内部结构和工作原理。 知识链接 电器对电能的生产、输送、分配和使用起控制、调节、检测、转换及保护作用,是所有电工器械的简称。我国现行标准将工作在交流50Hz、额定电压1200V及以下和直流额定电压1500V及以下电路中的电器称为低压电器。低压电器种类繁多,它作为基本元器件已广泛用于发电厂、变电所、工矿企业、交通运输和国防工业等电力输配电系统和电力拖动控制系统中。随着科学技术的不断发展,低压电器将会沿着体积小、质量轻、安全可靠、使用方便及性价比高的方向发展。 一、低压电器的基本知识 1.低压电器的分类 低压电器的品种、规格很多,作用、构造及工作原理各不相同,因而有多种分类方法。 1)按用途分 2)按动作方式分 3)按有无触点分 4)按工作原理分 2.低压电器的型号表示法 国产常用低压电器的型号组成形式如下: 3.低压电器的主要技术数据 为保证电器设备安全可靠工作,国家对低压电器的设计、制造制定了严格的标准,合格的电器产品必须具有国家标准规定的技术要求。我们在使用电器元件时,必须按照产品说明书中规定的技术条件选用,低压电器的技术指标主要有以下几项。 1)额定电流 (1)额定工作电流。 (2)额定发热电流。 (3)额定封闭发热电流。

(4)额定持续电流。 2)额定电压 (1)额定工作电压。 (2)额定绝缘电压。 (3)额定脉冲耐受电压。 3)绝缘强度 4)耐潮湿性能 5)极限允许温升 6)操作频率及通电持续率 7)机械寿命和电气寿命 4.选择低压电器的注意事项 二、电磁机构及触头系统 低压电器一般都有两个基本部分,即感受部分和执行部分。感受部分感受外界信号,并做出反应。自控电器的感受部分大多由电磁机构组成;手动电器的感受部分通常为电器的操作手柄。执行部分根据控制指令,执行接通或断开电路的任务。下面简单介绍电磁式低压电器的电磁机械和触头系统。 1.电磁机构 电磁机械一般由线圈、铁芯及衔铁等几部分组成。按通过线圈的电流种类分有交流电磁机构和直流电磁机构;按电磁机构的形状分有E形和U形两种;按衔铁的运动形式分有拍合式和直动式两大类,如图1-1所示。图1-1(a)为衔铁沿轴棱角转动的拍合式铁芯,铁芯材料为电工软铁,主要用于直流电器中。图1-1(b)为衔铁沿轴转动的拍合式铁芯,主要用于触头容量大的交流电器中。图1-1(c)为衔铁直线运动的双E形直动式铁芯,多用于中、小容量的交流电器中。 图1-1 常用的电磁机构 1)铁芯 交流电磁机械和直流电磁机构的铁芯有所不同,直流电磁机械的铁芯为整体结构,以增加磁导率和增强散热;交流电磁机构的铁芯采用硅钢片叠制而成,目的是减少铁芯中产生的涡流。此外交流电磁机构的铁芯有短路环,以防止电流过零时电磁吸力不足使衔铁振动。 2)线圈 线圈是电磁机构的心脏,按接入线圈电源种类的不同,可分为直流线圈和交流线圈。根据励磁的需要,线圈可分串联和并联两种,前者称为电流线圈,后者称为电压线圈。从结构上看,线圈可分为有骨架和无骨架两种。交流电磁机械多为有骨架结构,主要用来散发铁芯中的磁滞和涡流损耗产生的热量,直流电磁机构的线圈多为无骨架的。 (1)电流线圈。通常串接在主电路中,如图1-2所示。电流线圈常采用扁铜条带或粗铜线绕制,匝数少,电阻小。衔铁动作与否取决于线圈中电流的大小,衔铁动作不改变线圈中的电流大小。

GB5025496电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB50254-96电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 1 总则 1.0.1 制订本规范的目的。 1.0.2 本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下,直流额定电压为1500V及以下的电气设备安装和验收,此适用范围与新修订的国家标准“电工术语”GB2900—18相一致。这些通用电气设备系直接安装在建筑物或设备上的,与成套盘、柜内的电气设备安装和验收不同。盘、柜上的电器安装和验收,应符合有关规程、规范的规定。 特殊环境下的低压电器(如防爆电器、热带型、高原型、化工防腐型等),其安装方法尚应符合相应国家现行标准的有关规定。 1.0.3 强调按设计进行安装的基本原则。 1.0.4 妥善运输和保管设备及材料,以防其性能改变、质量变劣,是工程建设的重要环节之一。但运输、保管的具体规定不应由施工及验收规范制订,而应执行国家统一制订的有关规程。 1.0.5 设备和器材在安装前的保管是一项重要的前期工作,施工前做好设备及器材的保管工作便于以后的施工。 设备及器材的保管要求和措施,因其保管的时间长短而不同,故本条明确为设备到达现场后至安装前的保管,其保管期限不超过一年。对需要长期保管的设备和器材,应按其专门规定进行保管。 1.0.6 凡未经有关单位鉴定合格的设备或不符合国家现行技术标准(包括国家标准和地方或行业标准)的原材料、半成品、成品和设备,均不得使用和安装。 事先做好检验工作,为顺利施工提供良好条件,首先检查包装和密封应良好。对有防潮要求的包装应及时检查,发现问题及时处理,以防受潮影响施工。 每台设备出厂时,应附有产品合格证明书、安装使用说明书,复杂设备带有试验记录和装箱清单等。 规格不符合要求及时更换,附件、备件不全将影响以后的运行,故应及时发现及时解决。 1.0.8 施工现场中的安全技术规程有“电业安全工作规程”、“施工供用电规程”、“消防规程”等,都是施工过程中应遵守的现行有关安全技术标准,认真贯彻、执行这些标准对施工人员的人身安全和设备安全,是非常重要的。 1.0.9 为了避免现场施工混乱,加强施工的管理,实行文明施工,本条提出低压电器安装前,有关的建筑工程应具备的一些具体要求,以便给安装工作创造一个良好的施工条件,这对保证低压电器的安装质量,避免损失、协调电气安装与土建施工的关系是必须的。 本条主要是防止二次装修时造成设备损坏,避免尚未进行设备交接、无人维护造成设备的丢失等,故应采取临时性防护。

低压电器选型的一般原则

低压电器选型的一般原则: 1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。 2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich 4、热稳定保证值应不小于计算值。 5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。 一、断路器的选型 保护:过载,短路,欠电压 一般选型: 1、断路器额定电压≥线路额定电压; 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流; 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流; 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流; 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流; 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。 配电用断路器的选型: 1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1倍; 2、3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间; 3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx为线路计算负荷电流;k为电动机起动电流倍数,Iedm为最大一台电动机额定电流; 4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验;

5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。 如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1的下级开关进线端计算短路电流值。 电动机保护用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值=电动机额定电流; 2、6倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间; 3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6倍脱扣器额定电流。 照明用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流; 2、瞬时电流整定值=6倍的线路计算负荷电流。 二、刀开关的选型 保护:主要用作隔离开关,不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应。 选型: 1、按额定电压选:刀开关额定电压≥刀开关工作电压。 2、按额定电流选:刀开关额定电流≥刀开关工作电流。如电路中有电动机,工作电流应按电动机起动电流计算。 3、按热稳定和动稳定校验: imax≥ich。imax:最大允许电流。ich:三相短路冲击电流。 三、熔断器选型 保护:短路,若作过载保护,可靠性不高。 1、熔断器熔体的选择 (1)按正常工作电流选择

第一章 常用低压电器题

常用低压电器题 1. 热继电器一般用于保护。接触器除通断电路外,还具有保护作用。 2. 三相鼠笼式异步电动机Y-△降压启动时启动电流是直接启动电流的倍,此方法只能用于定子绕组采用接法的电动机。 3 .画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常开触点; B.通电延时打开常闭触点;C.复合行程开关;D.速度继电器常开触点 4,电器按工作电压等级可分为和,其中工作于交流伏以下或直流伏以下的电路中称为。 5、接触器的结构主要由______、_______和____________及弹簧、外壳等组成。 6、按钮帽做成不同颜色用以区别各按钮作用,一般用_____色表示_____按钮, _____色表示 _____按钮。 7、速度继电器的触点状态决定于线圈是否得电。() 8、中间继电器触点较多,主要用于转换控制信号。() 9、一台额定电压为 220V 的交流接触器在交流 220V 和直流 220V的电源上均可使用。() 10,热继电器是对电动机进行保护的电器; 熔断器是用于供电线路和电气设备的保护的电器。 11、接触器型号CZ 18-40,三段表示的意义分别为、 。接触器选用时,主触点的额定工作电流应或_ 负载电路的电流,吸引线圈的额定电压应与控制回路______。 12、时间继电器种类很多,按其动作原理分为电磁式,空气阻尼式,电动式,电子式,按延时方式分为和。空气阻尼式时间继电器是利用---------原理产生延时。 13、三相异步电动机降压起动方法有__________、__________、____________ 等。

14,现有保护控制电器A、熔断器 B、自动开关 C、热继电器 D、交流接触器 E、过电流继电器,以上电器能用于短路保护的有__ _____,能用于过载保护的有___ ______,能用于过电流保护的有___ ____,能用于零电压或欠电压保护的有___ ______。 热继电器和过电流继电器都可作异步电动机过载保护,如何区分? 图示电路中,按正常操作后,电路会出现什么现象? 1. 热继电器一般用于电动机的长期过载保护保护。接触器除通断电路外,还具有欠压和失压保护作用。 2. 三相鼠笼式异步电动机Y-△降压启动时启动电流是直接启动电流的1/3倍,此方法只能用于定子绕组采用△接法的电动机。 3.画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常开触点; B.通电延时打开常闭触点;C.复合行程开关;D.速度继电器常开触点 4,电器按工作电压等级可分为低压电器和高压电器,其中工作于交流1200 伏以下或直流1500 伏以下的电路中称为低压电

常用低压电器的主要种类和用途

常用低压电器的主要种类 和用途 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

常用低压电器的主要种类和用途 低压电器能够依据操作信号或外界现场信号的要求,自动或手动地改变电路的状态、参数,实现对电路或被控对象的控制、保护、测量、指示、调节。低压电器的作用有: (1)控制作用如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。 (2)保护作用能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。 (3)测量作用利用仪表及与之相适应的电器,对设备,电网或其它非电参数进行测量,如电流、电压、功率、转速、温度、湿度等。 (4)调节作用低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。 (5)指示作用利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。 (6)转换作用在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等. 当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。 对低压配电电器要求是灭弧能力强、分断能力好,热稳定性能好、限流准确等。对低压控制电器,则要求其动作可靠、操作频率高、寿命长并具有一定的负载能力。 常用的低压电器的文字符号及作用: 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路 行程开关(SQ):利用机械运动部件的碰撞而动作,用来分断或接通控制电路。主要用于检测运动机械的位置,控制运动部件的运动方向、行程长短以及限位保护 接近开关(SP):靠移动物体与接近开关的感应头接近时,使其输出一个电信号来控制电路的通断接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载 中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大 电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作 电压继电器(KV):根据输入电压大小变化控制输出触点动作 时间继电器(KT):按照预定时间接通或分断电路 热继电器(FR):对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而烧毁。大部分热继电器除了具有过载保护功能以外,还具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位等功 能 速度继电器(KS):多用于三相交流异步电动机反接制动控制,当电动机反接制动过程结束,转速过零时,自动切除反相序电源,以保证电动机可靠停车

电力拖动与自动控制线路技能训练全书电子教案第二章 常用低压电器3

板书设计 第二章常用低压电器 第五节接触器 一、分类 二、用途 三、选用 四、万能转换开关 五、主令控制器 第六节继电器 一、热继电器 二、中间继电器 三、电流继电器 四、电压继电器 五、时间继电器 六、速度继电器 教学过程 教学 环节 教学内容教学调控时间分配 引入课 接触器是一种通用性很强的开关式电器,是电力拖 动与自动控制系统中一种重要的低压电器。可以频繁 地接通和分断交直流主电路,它是有触点电磁式电器 的典型代表。具有欠电压释放保护及零压保护,控制 容量大,可运用于频繁操作和远距离控制,工作可靠, 寿命长,性能稳定,维护方便等优点。 继电器是根据电流、电压、温度、时间、速度等信 号的变化来自动接通和分断小电流电路的控制元件。 老师做课 前引入 5分钟

教学 环节 教学内容教学调控时间分配 新授课 第二章常用低压电器 第五节接触器 一、分类:接触器按触点通过电流的种类不同,可 分为交流接触器、直流接触器。 二、原理及用途:接触器是一种自动的电磁式开关, 它通过电磁力作用下的吸合和反力弹簧作用下的释放, 使触点闭合和分断,实现电路的接通和断开;它具有手 动切换电器所没有的失电压和欠电压释放保护功能;接 触器主要用作电力拖动与控制系统中的执行电器,适宜 频繁起动及控制交流笼型异步电动机。 三、选用:接触器使用场合及控制对象不同,其工 作条件与工作繁重程度也不同。为尽可能经济、正确地 使用接触器,必须对控制对象的工作情况及接触器的性 能有较全面的了解,不能仅看产品的铭牌数据,因接触 器铭牌上所标定的电压、电流、控制功率等参数均为某 一使用条件下的额定值,选用时应根据具体使用条件正 确选择。 四、安装、使用 安装前应检查接触器的技术数据(如额定电压、电 流等)是否符合要求。测量接触器的线圈电阻及绝缘电 阻。测量衔铁释放状态下触点的通、断是否完好。 五、图形及文字符号 教师结合 实物讲解 教师指导 学生自学 P34常用 接触器技 术数据 表2—12 15分钟 5分钟

电气装置安装工程-低压电器施工及验收规范GB50254

电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-96 1 总则 1.0.1 为保证低压电器的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于交流50Hz额定电压1200V及以下、直流额定电压为1500V及以下且在正常条件下安装和调整试验的通用低压电器。不适用于无需固定安装的家用电器、电力系统保护电器、电工仪器仪表、变送器、电子计算机系统及成套盘、柜、箱上电器的安装和验收。 1.0.3 低压电器的安装,应按已批准的设计进行施工 1.0.4 低压电器的运输、保管,应符合现行国家有关合产品技术 标准的规定;当产品有特殊要求时,应符 文件的要求。 应为一年及以下;当超期保管时,应符合设 1.0.5 低压电器设备和器材在安装前的保管期限,备和器 材保管的专门规定。 1.0.6 采用的设备和器材,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件,设备应有铭 [Irfcr 牌。 1.0.7 设备和器材到达现场后,应及时做下列验收检查: 1.0.7.1 包装和密封应良好。 1.0.7.2 技术文件应齐全,并有装箱清单。 1.0.7.3 按装箱清单检查清点,规格、型号,应符合设计要求;附件、备件应齐全。 1.0.7.4 按本规范要求做外观检查。 1.0.8 施工中的安全技术措施,应符合国家现行有关安全技术标准及产品技术文件的规定。 1.0.9 与低压电器安装有关的建筑工程的施工,应符合下列要求: 1.0.9.1 与低压电器安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时,尚应符合其要求。 1.0.9.2 低压电器安装前,建筑工程应具备下列条件: (1) 屋顶、楼板应施工完毕,不得渗漏。 (2) 对电器安装有妨碍的模板、脚手架等应拆除,场地应清扫干净。 (3) 室内地面基层应施工完毕,并应在墙上标出抹面标高 (4) 环境湿度应达到设计要求或产品技术文件的规定。

低压电器选型的基本要求

低压电器选型的基本要求 低压电器选型的基本要求是: ①电器的额定电压应与所在回路额定电压(交流为均方根值)相适应。对于某些设备,应考虑正常工作时可能出现的最高或最低电压。 ②电器的额定电流应等于或大于所控制回路的预期工作电流。电器还应承载异常情况下可能流过的电流。保护装置应在其允许的持续时间内将电器切断。 ③电器的额定频率必须与所在电源回路的频率相适应。 ④应根据所在场所的环境选择电器。 ⑤电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定。断开短路电流的电器,应满足短路条件下的通断能力。 动稳定电流:发生短路事故时,若刀开关等通过某一最大短路电流,

且不受此时产生的巨大电动力的作用而发生形变、损坏或刀片自弹出等现象,则此短路电流峰值,就称为它们的动稳定电流。 热稳定电流:发生短路事故时,若刀开关等能在一定时间内通过某一最大短路电流,并不因温度的急剧升高发生熔焊现象,则此短路电流称为开关的热稳定电流。 ⑥验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值。当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应考虑电动机反馈电流的影响。 ⑦断开短路电流的保护电器,如熔断器、低压断路器等,应尽量满足在短路条件下分断能力的要求。对于熔断器,用交流电流周期分量有效值表示的熔断器极限分断能力,应大于或等于三相短路电流周期分量的有效值。对于低压断路器,分断时间大于0. 02s的断路器,用交流电流周期分量有效值表示的低压断路器的分断能力,应大于或等于三相短路电流周期分量的有效值;分断时间小于0.02s的低压断路器,断路器开断电流时,冲击电流的有效值(若制造商提供的是开断电流为峰值时,可按峰值校验)应大于或等于短路开始第一周期内的全电流有效值。

常用低压电器的主要种类和用途

常用低压电器的主要种 类和用途 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

常用低压电器的主要种类和用途 低压电器能够依据操作信号或外界现场信号的要求,自动或手动地改变电路的状态、参数,实现对电路或被控对象的控制、保护、测量、指示、调节。低压电器的作用有: (1)控制作用如电梯的上下移动、快慢速自动切换与自动停层等。 (2)保护作用能根据设备的特点,对设备、环境、以及人身实行自动保护,如电机的过热保护、电网的短路保护、漏电保护等。 (3)测量作用利用仪表及与之相适应的电器,对设备,电网或其它非电参数进行测量,如电流、电压、功率、转速、温度、湿度等。 (4)调节作用低压电器可对一些电量和非电量进行调整,以满足用户的要求,如柴油机油门的调整、房间温湿度的调节、照度的自动调节等。 (5)指示作用利用低压电器的控制、保护等功能,检测出设备运行状况与电气电路工作情况,如绝缘监测、保护掉牌指示等。 (6)转换作用在用电设备之间转换或对低压电器、控制电路分时投入运行,以实现功能切换,如励磁装置手动与自动的转换,供电的市电与自备电的切换等.当然,低压电器作用远不止这些,随着科学技术的发展,新功能、新设备会不断出现,常用低压电器的主要种类和用途如表所示。

对低压配电电器要求是灭弧能力强、分断能力好,热稳定性能好、限流准确等。对低压控制电器,则要求其动作可靠、操作频率高、寿命长并具有一定的负载能力。 常用的低压电器的文字符号及作用: 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路 行程开关(SQ):利用机械运动部件的碰撞而动作,用来分断或接通控制电路。主要用于检测运动机械的位置,控制运动部件的运动方向、行程长 短以及限位保护 接近开关(SP):靠移动物体与接近开关的感应头接近时,使其输出一个电信号来控制电路的通断 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载

低压电器标准化

低压电器标准化 1.低压电器标准体系我国低压电器行业经过50多年的发展,从企业、产品、标准、检测等方面已形成比较完整的体系。我国低压电器标准体系依据IEC(国际电工委员会)体系建立,在上世纪90年代就已经完成同IEC标准的接轨。低压电器的国家标准基本以等同、修改采用国际标准和国外先进标准为主,同时结合我国的实际情况,如地理环境差异、技术发展和应用情况等因素制定了一批自主创新的、符合我国发展实情的技术标准。目前我国低压电器行业共有国家标准62项,行业标准38项,这些标准的发布实施,能够为企业提供设计、生产和认证依据,能够较好满足市场需求和国民经济发展需要。 2.低压电器标准化发展 ⑴现有专业技术委员会情况 我国低压电器行业目前有4个全国性技术标委会和1个分技术委员会,秘书处都设在上海电器科学研究所(集团)有限公司(简称上电科)。 全国低压电器标准化技术委员会(SAC/TC189)主要归口低压配电和控制电器,家用断路器及类似设备的标准,对口IEC/SC17B低压开关设备和控制设备、IEC/SC23E家用断路器及类似设备等技术领域。;全国熔断器标准化技术委员会(SAC/TC340)主要归口熔断器标准,对口IEC/TC32熔断器领域;全国熔断器标委会低压熔断器分技术委员会主要归口制定低压熔断器标准,对口IEC/SC32B低压熔断器技术领域;全国电器设备网络通信接口标准化技术委员会(SAC/TC411),主要归口电器设备与网络之间的通信协议、通信规约等技术领域;全国低压设备绝缘配合标准化技术委员会(SAC/TC417),主要归口低压绝缘配合理论研究与应用标准,对口IEC/ TC109低压设备绝缘配合技术领域。 这些专业技术委员会在国际标准的研究与参与、产品技术发展前沿动态的研究和传播、国家标准行业标准的制修订、标准宣贯、监督实施、技术咨询等方面发挥了巨大作用。上电科作为上述标委会的秘书处承担单位,长期承担了我国的低压电器标准化工作,现行的百余份国家标准和行业标准,绝大部分由上电科负责制修订,同时在国内外标准化研究、技术创新、产品研发等方面引领了我国低压电器行业的发展,在行业中的具有很高的威信。 ⑵低压电器标准化工作 ①标准制修订工作 标准制修订工作作为技术积累、技术创新成果 扩散和提高技术创新效率的平台,是标准化工作的重要组成部分。制定标准、实施标准,实质上就是推广应用先进技术、消化吸收先进技术、提高自主创新能力的过程。作为在沪标委会的秘书处承担单位,上电科紧贴行业发展需求,本着为上海市、为长三角提供优质标准化服务的长远目标,坚持以企业为主体、突出企业参与的原则,带领行业内企业有重点的开展了系列标准制修订工作,仅2008年一年,上电科就承担了32项国家标准的制修订任务,并组织了40余家低压电器企业特别是长三角地区的企业参与到标准的制修订工作中,完成了一批能够体现低压电器产品核心技术、满足低压电器行业发展需求的高水平的标准。

低压电器的基本定义,低压电器的选用原则

低压电器的基本定义,低压电器的选用原则 在我国经济建设事业和人民生活中,电能的应用越来越广泛。为了安全、可靠地使用电能,电路中就必须装有各种起调节、分配、控制及保护作用的电气设备。这些电气设备统称为电器。从生产或使用的角度,电器可分为高压电器和低压电器两大类。随着科学技术和生产的发展,电器的种类不断增多,用量不断增大,用途也极为广泛。电力系统的负荷绝大部分是经低压电器供给的。电力用户的各种生产机械设备,大部分是采用低压供电的。在庞大的低压配电系统和低压用电系统中,需要大量的控制、保护用电器,这些电器通称为低压电器。 低压电器的定义:低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1200V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。 低压电器是指工作在交流电压小于1200V、直流电压小于1500V的电路中,起通断、保护、控制或调节作用的电气设备,以及利用电能来控制、保护和调节非电过程和非电装置的电气设备。电力系统的负荷绝大部分是通过低压电器供给的。电力用户的各种生产机械设备,大部分是采用低压供电。在庞大的低压配电系统和低压用电系统中,需要大量的控制、保护用低压电器。 低压电器在电路中的用途是根据外界施加的信号或要求,自动或手动地接通或分断电路,从而连续或断续地改变电路的参数或状态,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节。低压电器的特点是品种多、用量大和用途广。 低压电器是供配电系统和机床电气控制系统的基本组成元件。这些系统的优劣与所用低压