文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程
高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

高压开关柜“五防”联锁操作要求;

1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行

合、分闸操作。

2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉

出或推入工作位置的操作。

3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。

4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行

合闸操作。

5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打

开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁

锁),才能打开后门。

注:高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。

一、送电操作程序:

1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将

转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。

2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定;

3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用

接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地

刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。

4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断

器)处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。

5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一

次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。

6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工

作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。

7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。

8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状

态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。

二、停电操作程序:

1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。

2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线

侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。

3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验

位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。

此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。

三、手车拉出柜外的操作程序:

1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步

骤。

2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺

时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。

(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)

3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头并将动插头扣锁在手车架

上。

5. 将转运车放置并锁定在开关柜前指定位置(与装入手车时相同);将手车的左右

把手同时向内拉至把手Ⅱ位置,并将手车拉出至转运小车上,将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置与转运车锁孔可靠锁定。

6. 检查开关柜内的上、下静触头防护活门处于自动闭合位置,关闭开关柜前门(断

路器室门)。

7. 如手车要用转运车运输较长距离时,在推动转运车的过程中要格外小心,以免

发生意外事故。

四、高压电缆室停电检修操作程序:

1. 完成停电操作程序的所有步骤。

2. 打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺时针转90°)使接地刀合闸,抽

出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。此时电缆出线侧已处于安全接地状态。

3. 打开开关柜后门(电缆室门),用高压验电装置检测并确认电缆室内的所有导电

部分完全处于停电状态后,检修人员才可进入高压电缆室进行工作。

五、高压母线室停电检修操作程序:

1. 完成停电操作程序的所有步骤。

2.再次确认进线柜和母联柜断路器手车已处于试验位置或柜外隔离位置,并确认进

线电缆或母线已处于完全停电状态。

3.打开高压母线室的后盖板或顶板,用高压验电装置检测并确认母线室内的所有导

电部分完全处于无电压状态并装设接地线后,检修人员才可进入高压母线室进行工作。

注意事项:

1.操作程序的每一项步骤完成后,必须确认开关柜及手车部件处于正常状态后,

才能进行下一步骤的程序操作。以上程序在操作过程中,如遇到任何阻碍,不可强行操作,应首先检查操作程序是否正确,并检查和排除其他故障后,才可继续进行操作。

2.开关柜送电顺序:进线柜—PT柜—出线柜;开关柜停电顺序:出线柜—PT柜

—进线柜。

3.PT手车进行进柜或出柜操作时可省略有关接地刀的操作步骤。

4.断路器手车上的手动合闸、分闸按钮以及手动储能装置只在调试或检修时使用。

5. 在通电运行过程中,应随时巡查和记录设备运行状况,如发现设备异常现象(如元器件非正常发热或有异常响声等等),应及时停电检修。

论10kV高压开关柜的检修及维护措施

论10kV高压开关柜的检修及维护措施 发表时间:2018-08-16T15:34:41.423Z 来源:《河南电力》2018年4期作者:王海参[导读] 本文就针对10kV高压开关柜的检修及维护措施进行论述。 (河北电力装备有限公司 056004) 摘要:开关柜是电能在运输、使用以及生产中最为关键的电气设备,特别是10kv开关柜的稳定性非常重要的,如果高压开关柜发热而出现故障甚至会对供电稳定可靠性产生影响。高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备,其作用是在电力系统进行输电、配电、发电和电能转换的过程中,进行保护、开合和控制。本文就针对10kV高压开关柜的检修及维护措施进行论述。关键词:10kV;高压开关柜;检修;维护措施 作为电力系统的重要组成部分,高压开关柜在变电、输配电过程中起着控制保护作用,对系统正常运行具有重大意义。当出现异常或发生故障时,开关柜能够自动切除故障,以免故障蔓延带来更大损失。10kV 高压开关柜在生活中应用较广,但受外部环境影响,或因开关柜自身绝缘、防护等级较低,实际中常会出现各种故障。可能会因此阻碍了正常供电,甚至对生命安全构成威胁,因此必须仔细分析故障原因,做好检修维护工作。 1高压开关柜的质量 首先,高压开关柜的设备质量一定要达到相关的质量要求。高压开关柜主要由断路器和柜体两大部分组成,柜体一般是金属外壳,还有绝缘件和连线构成。只要其中一个器件质量没有达到质量要求,就可能在使用过程中出现问题,进而影响整个高压开关柜的功能发挥。质量不合格的设备器件性能会降低,遇到异常或发生故障的时候,性能降低的高压开关柜不能自动排除故障,就容易使故障蔓延,引发电力安全事故造成更大的损失。如高压开关柜绝缘柜性能差,就可能在使用过程中漏电,隔离触头是劣质产品就会出现接触不良的情况,因而可能发生电弧故障等。还有就是因为外部环境因素,使高压开关柜加速绝缘老化,降低设备使用寿命,不利于正常供电。 2、10kV配电线路常见故障原因分析 2.1短路故障 短路故障是10kV配电线路常见的故障之一,尤其是在夏季,由于夏季经常会遇到雷雨天气,雷电中蕴涵强大电路电流,会对10kV配电线路的绝缘层造成很大的损失,一旦绝缘层发生破坏就为短路故障提供了可能。10kV配电线路经常也会受到外力的影响,比如:大风、雪雨都会造成配电线路发生剧烈的动荡,使得配电线路经常发碰撞、断裂、交叉从而促使短路故障的发生。 2.2接地故障 10kV配电线路中也经常发生单相接地故障,造成单相接地故障主要的原因是配电线路的断线落在地上,或者搭接在塔架上从而发生单相接地故障。导线没有连接好,在大风或者振动的作用下也会发生单相接地故障的发生。10kV配电线路经常要穿过树林或者建筑,如果对周围的树木没有进行彻底的清理,就会导致树木和导线连为一体,从而发生单相接地故障。一旦发生单相接地故障,如果没有及时的处理就会造成供电设备的损坏。而且,还会产生很大的谐振电压,对10kV配电线路绝缘层造成很大的损坏。 2.3线路过流跳闸的故障 10kV配电线路在正常运行过程中,经常会发生相间短路的现象,如果没有及时寻找到相间短路的位置,就会在发生相间短路处和变电站之间的配电线路中产生很大的电流,如果配电线路中产生电流超过额定电流,就会立即启动继电保护装置,就会产生线路跳闸。线路过流跳闸的故障是10kV配电线路中造成影响最大的故障,因为发生故障时很难找到故障点,往往需要一段一段的排查才能找出发生故障的故障点。如果配电线路的直径比较小,就会给线路带来一定的障碍,如果长时间找不到发生故障的故障点,就会导致配电线路发热,引起过流跳闸的现象发生。 2.4操作不当引发的故障 高压开关柜的安装操作、检修维护,都需要专业人员进行或在其陪同下进行,这些工作都需要认真仔细进行。如果在最初高压开关柜安装时不认真仔细,电线接触不够紧密,电缆绝缘层被损坏,电缆头内部充有气体进去,屏蔽层接地不良等,安装操作不到位,在安装完毕后没有检查,就会在日后运行中埋下许多安全隐患,这也是高压开关柜故障频发的原因之一。另外,在实际操作中,电压电流非常大,这种情况时常会使开关和柜体发生相对的位移差,从而增加电阻,更为严重的情况会引起爆炸。操作中的误动、拒动,有可能就破坏了高压开关柜的结构完整性。 2.5绝缘等级低 绝缘是高压开关柜安全使用的首要条件,也是正常运行的重要保障,一旦绝缘遭到损坏,就会影响高压开关柜的正常工作,还会威胁到检修维护的工作人员生命安全。高压开关柜的材料、柜体大小、柜体内空隙大小都与柜体绝缘有关,不合理的设计和不适合的材料选用都会影响高压开关柜的绝缘。高压开关柜在生产装配时没有通过整体的耐压测试,只是进行单一元件测试,是绝缘等级低的一个因素之一。另外,外部环境因素也可能影响绝缘等级,如下雨天气被雷电击中破坏了绝缘层,进而出现放电、漏电的现象,高压开关柜长期处于潮湿且多尘的环境中,没有进行定期的清洁维护,使得绝缘老化,绝缘子头降低绝缘性能,出现爬电现象。 3做好高压开关柜的检修维护措施 3.1加强操作人员的专业培训 高压开关柜操作人员必须具备专业的知识技能,并能熟悉开关柜各种故障,具有一定的经验。因为高压开关柜检修维护工作是具有危险性的工作。如果在操作工作中出现失误,很有可能造成生命安全威胁、财产损害等。所以,加强操作工作人员的专业技能培训,在不断学习中积累经验,从而减少操作失误。 3.2定期进行检修与维护 对高压开关柜进行定期的检修与维护,并做好进行维护记录,分析故障原因。加大对高压开关柜的检查巡视力度,不放过每一个电路环节细节,重视电器容易出现故障的地方,如隔离开关、高压断路器、绝缘件等容易出现异常。定期对高压开关柜进行全面检修与维护,及时更换老化元件设备,发现问题,及时采取解决措施。

高低压开关柜安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD131 高低压开关柜安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高低压开关柜安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志(如红布帘)隔开。 二、在保护盘上进行钻孔等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备掉闸的措施。必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。 三、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知值班员和有关人员,并派人到现场监视,方可进行。 四、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的,可靠地保护接地。 五、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 1.严禁将电流回路断开; 2.为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠线; 3.禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作; 4.工作时应有专人监护,使用绝缘工具站在绝缘垫

高压开关柜检修作业指导书

高压开关柜作业书 一、注意事项 1、严格执行电力安全作业规程 2、检修电源屏时,必须将各方面的电源断开,应特别注意与停电柜有关的变压器、电压互感器,必须从两侧断开,防止向停电检修的柜反送电,被拉开的刀闸应加绝缘挡板,并挂好禁示牌 3、临时照明采用安全电压照明 4、远距离操作时,应与现场取得联系后方可进行 二、准备工作 a、接到任务通知单 b、相关资料、图纸、材料的准备 c、拿出高压开关柜检修标准工具单,迅速按标准工具单的要求将所需工具准备好 d、根据任务单上的要求,电话咨询用户材料准备情况 e、认真做好检修过程中可能碰到的风险 f、拿出相关表格 三、工具及材料 a、工具:组合套筒板手一套、万应表、吸尘器、2500V高压摇直流耐压试验设备、交流耐压试验设备、继电保护综合测试仪、电工常用工具一套 b、材料:抹布若干、酒精两瓶、棉纱手套五副

四、人员需求 电力类工程师一名,技术工人4名 五、工期 一天 六、工作步骤 1、开关柜的检查 a、严格按操作程序将高压配电房的有可能来电的开关断开 b、将接地线挂好 c、打开柜门将专用小车推至柜门前 d、将专用小车固定好 e、确认断路器在断开位置 f、拔出断路器的二次接线接头 g、将断路器从开关柜中抽出 h、检查开关的触头,对触头用酒精进行清洗 i、检查开关的机械锁或程序锁 j、将开关柜的后盖打开 k、检查开关柜连接母排,主要检查其连接处,看连接螺丝是否松动 l、检查母排的支撑绝缘子,对其进行清洁,若用损坏的进行更换 m、打开关柜的电缆室,检查电缆接头及其支撑绝缘子,用酒精擦洗电缆头及支撑绝缘子

n、清理开关柜电缆室、母线室,经两人检查后,将开关柜的电缆室门及母排门关好 o、将手车推入开关柜 p、试验开关柜在断开位置、试验位置、分闸位置的动作情况 q、检查断路器推入、拉出时是否有阻碍,要求出入灵活r、打开继电器门 s、对所有继电器进行清扫 t、检查二次接线头的牢固情况 2、避雷器的检查 a、用干净抹布和酒精对其表面进行清洁 b、使用2500V摇表对其进行绝缘测试,并将结果记录 c、用直流泄漏工具对其进行试验,记录好电流在1mA时的电压值,重新加入电压,将电压升至75%,记录好其泄漏电流值 3、电压互感器、电流互感器的检查 a、使用抹布与酒精,对其表面进行清洁 b、使用2500V高摇表对其进行对地绝缘检查并将结果记录好 c、检查其连接头是否完好 3、试验 a、将所有试验按规定摆放好

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 高压开关柜送电、停电(检修)操作规程 KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路 器才能进行合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下 才能进行拉出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行 合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入 工作位置进行合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状 态时,才能打开后门;没有接地刀的开关柜必须在 高压停电后(打开后门电磁锁),才能打开后门。注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到 合适位置,将转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运

车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ 位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手 同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当 确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转 运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操 作活门,用接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接 地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或 二次熔断器)处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关 闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器 合、分各一次,确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推 入开关柜工作位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响 声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器 合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于 高压带电状态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电 流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器

电气开关柜维护检修规程

XXXXXXXXX有限公司 电气高、低压开关柜检修规程 (试行) 编制: 审核: 批准:

10kv及低压开关柜检修及校验规程 一、总则 (一) 本规程适用于XXXXXXXXXXXX有限公司厂区内电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二) 高压开关柜的检修包含以下内容: 现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维修,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换及设置、母线检修,并包括小修全部项目。 二、高压开关柜的检修说明 (一) 高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备。 (二) 开关柜内二次回路的重新布线及检查.测试,对小车隔离触指进行检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻的测量。 三、高压开关柜维修项目和要求 (一) 检查、清扫开关柜,柜体清洁。柜面观察窗清洁。 (二) 柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。(三) 检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。小车位置检测行程开关作用良好,能正确反映小车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线

正确。 (四) 拉出小车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关小车拉出后能自动复位。 (五) 检查柜体接地良好,小车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。小车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。(六) 电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

高压开关柜安全操作规程

高压开关柜安全操作规程 开关柜的操作必须经严格、系统培训,经考试(书面及实际操作)合格后并取得安监局颁发的《电工操作证》以及能源局颁发的《入网证》方可进行高低压开关柜操作,未经培训的任何人员严禁操作。1、投运前的检查 1.1、检查绝缘子、绝缘套管、穿墙套管等绝缘是否清洁,有无破损、裂纹及放点痕迹。 1.2、检查母线连接外接触是否良好,以及支架是否坚固。 1.3、检查熔断器和隔离开关的机械是否灵活可靠。 1.4、检查各操作机构是否灵活可靠。 1.5、检查变压器各部: 1.5.1、有无异常声音及振动。 1.5.2、有无局部过热.有害气体腐蚀等使绝缘表面爬电痕迹和碳化现象等造成的变色。 1.5.3、变压器的风冷装置运转是否正常。 1.5.4、高.低压接头应无过热.电缆头应无漏电.爬电现象。 1.5.5、绕组的温升应根据变压器采用的绝缘材料等级,监视温升不得超过规定值。

1.5.6、支持瓷瓶应无裂纹.放电痕迹,检查绕组压件是否松动。 1.5.7、室内通风应.铁芯风道应无灰尘及杂物堵塞,铁芯无生锈或腐蚀现象等。 2、操作规程 2.1、开关柜一次、二次设备要有明显标志,包括双重编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示。 2.2、操作时不能单凭记忆,应仔细检查操作地点及设备双重编号后,方能进行操作。 2.3、操作人不能依赖监护人,应对操作内容做到心中有数,否则会在操作中易出现问题。 2.4、处理事故时,操作人员应沉着冷静,切不要惊慌失措,要正确果断进行处理。 2.5、要采用电力系统统一的操作术语。 2.6、穿绝缘鞋、带绝缘手套。 2.7、送电操作,先合电源侧真空断路器,后合负荷侧真空断路器。 2.8、停电操作,应先将低压部分依次分闸,在可进行高压部分操作,不可带负荷操作;先分负荷侧真空断路器,再分电源侧真空断路器。

高压开关柜检修及试验项目

高压开关柜检修及试验项目 一,组成 高压开关柜由:柜体、母线、分支母线、小母线、套管、端子板、综保仪表、静触头、真空断路器、电流互感器、接地刀、过电压保护器、传感器、带电显示器组成。 二、检修项目 1真空断路器 1)测量绝缘电阻 用2500V摇表分别测量A--B、C及地 B--A、C及地 C--A、B及地1分钟时绝缘电阻值并记录。 2)交流耐压试验 手动合上断路器,将交流耐压设备与A相相连,B、C相短封并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为耐压合格。B、C相试验与A相相同。分开断路器,将断路器上口A、B、C短接并与交流耐压设备相连,下口A、B、C短接并接地,缓慢升压至试验值,同时注意观察现象,持续1分钟。无击穿闪络现象为断口合格。 3)测量每相导电部分的回路电阻 手动合上断路器,用双臂电桥或回路电阻测试仪分别测量A、B、C三相导电部分的回路电阻三次取平均值并记录。 4)测量主触头分合闸时间、同期性、合闸时触头弹跳时间 在额定电压下用毫秒计分别测量断路器分合闸时间。 5)操纵机构试验(手、自动分别分合断路器三次,观察是否动作可靠,指示正确。) 2综合保护器 1)传动试验 在综合保护器上分合断路器,观察是否动作可靠,指示正确。 2测量及保护试验 根据电流互感器变比,在一次侧分段加入标准电流值,然后分段返回观察综保测量显示是否准确并记录及计算误差。 分别设定保护定值及时间,合上断路器,分相加入整定电流值,观察断路器是否可靠动作,并用毫秒计分别测量断路器分闸时间。 3电流互感器电压互感器、变压器 1)绝缘电阻 用2500V摇表测量变压器一次侧绝缘电阻,将二次侧短接并接地,记录R60/R15值。

光伏电站35KV高压开关柜检修规程

光伏电站35KV高压开关柜检修规程 1. 范围 本标准规定了xx电站 35KV 高压设备的检修间隔、工期、检修维护内容、试验项目及试验方法; 本标准适用于xx 光伏电站 35KV 高压开关柜的检修、维护及试验; 本标准制定的目的是为了xx光伏电站投产后能够做好设备的维护与检修工作,保证电站安全稳定运行而制定。2. 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的 条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 IEC60056 高压交流断路器 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备控制设备 IEC60694 高压开关设备标准的共用条款

GB156 标准电压 GB311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3~63kV交流高压负荷开关 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 GB7354 局部放电测量 GB11022 高压开关设备通用技术条件 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T613 进口交流无间隙金属氧化物避雷器技术规范 DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规范

高压开关柜检修规程完整

10KV开关柜检修及校验规程 第一章检修 —、总则 (一)本规程适用于磷复肥工区电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二)高压开关柜的检修一般分为: 1.日常维护:即现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。一般3个月或停车检修时进行一次。 2.计划检修:高压开关柜的解体检修,包括柜内真空断路器的检查维护,开关柜内一次设备预防性试验、微机保护器的更换、母线停电检修。。并包括小修全部项目。计划检修每一~二年一次。 (三)高压开关柜的检修周期及检修前、后的试验项目和标准按《楚星公司电控部开关站检修规程》执行。 二、检修所需人员及机具材料 (一)所需人员:3~6人。 (二)工具:常用电工工具及专用检修工具。 (三)材料:润滑油1kg ;;油漆(红、黄、绿各1kg/台);扁油刷1把;抹布0.5kg ;防锈漆2kg ;干黄油2kg 三、高压开关柜的检修周期 (一)日常维护:3个月或停车检修时进行一次。 (二)计划检修:每二年一次。 四、高压开关柜的检修说明 (一)高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关内的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备,关于开关柜内的独立设备,如本检修工艺未详细说明,可参见相关设备的检修工艺。 (二)开关柜内二次回路每三月检查一次,对小车隔离触指进行

检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻,每二年测量一次。 五、高压开关柜日常维护项目和要求 (一)检查、清扫开关柜,柜体清洁无灰尘。柜面观察窗清洁透明。 (二)柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。 (三)检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。手车位置检测行程开关作用良好,能正确反映手车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线正确。 (四)拉出手车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关手车拉出后能自动复位。 (五)检查柜体接地良好,手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。 (六)电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

高压开关柜送电停电检修操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行合、 分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉出 或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将转 运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用接 地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。

4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器) 处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状态, 测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线侧 断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位 置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。 (如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作) 3.打开开关柜前门(断路器室门),拔掉手车的二次插头并将动插头扣锁在手车架 上。 5. 将转运车放置并锁定在开关柜前指定位置(与装入手车时相同);将手车的左

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程

高压开关柜送电、停电(检修)操作规程 KYN28A-12高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行 合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉 出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28A-12高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过转运车将断路器手车(或PT手车)推到柜前,把转运车升到合适位置,将 转运车前部定位锁孔板插入柜体中隔板插口并将转运车与柜体锁定;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车平稳推入开关柜的试验位 置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜 可靠锁定。当确认已将手车与柜体锁定好之后,解除转运车与柜体的锁定,将转运车推开。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用 接地刀操作手柄(逆时针转90°)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地

刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器) 处于合闸状态,并观察电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.将手车推进摇把插入手车中面板上操作孔内,顺时针转动将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状 态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线 侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试验位置(手车到达试验位 置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车)需要拉出柜外时,应首先完成停电操作程序的所有步 骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针转90°)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。 (如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)

10KV开关柜检修及校验规程完整

10KV开关柜检修及校验规程 一、总则 (一)本规程适用于电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二)高压开关柜的检修包含以下容: 1.现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。高压开关柜的解体检修,包括柜真空断路器的检查维修,开关柜一次设备预防性试验、微机保护器的更换及设置、母线检修。并包括小修全部项目。 (三)高压开关柜的检修前、后的试验项目和标准按《电控部开关站检修规程》执行。 二、高压开关柜的检修说明 (一)高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备,关于开关柜的独立设备,如本检修工艺未详细说明,可参见相关设备的检修工艺。 (二)开关柜二次回路的重新布线及检查.测试,对小车隔离触指进行检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻的测量。 三、高压开关柜维修项目和要求 (一)检查、清扫开关柜,柜体清洁。柜面观察窗清洁。 (二)柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。 (三)检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。手车位置检测行程开关作用良好,能正确反映手车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线正确。 (四)拉出手车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关

手车拉出后能自动复位。 (五)检查柜体接地良好,手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。 (六)电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

6KV高压开关柜检修规程

目录 6KV开关柜检修................................................ 错误!未定义书签。 1.06KV开关柜概述及技术规范 ................................... 错误!未定义书签。 2.0检修周期、项目:............................................ 错误!未定义书签。 3.0检修项目:.................................................. 错误!未定义书签。 4.0检修前的准备工作:.......................................... 错误!未定义书签。 5.0检修项目及质量要求:........................................ 错误!未定义书签。

6KV开关柜检修 1.0 6KV开关柜概述及技术规范 1.0.1 6KV开关柜概述 我厂的6KV开关柜全部是铠装移开式金属封闭开关柜(真空断路器为中置式手车)1.0.26KV开关柜检修技术规范 1.1 检修前准备工作 1.1.0 检修准备和条件: 1.1.1 制定安全技术措施,做好技术交底工作,使每一个参加检修工作的员都了解检修项 目和内容; 1.1.2 拟定好检修方案,确定检修项目,编排工期进度; 1.1.3 准备好检修场所和工器具; 1.1.4 准备好专用工作服和其他防护用品; 1.1.5 准备好相关资料、记录本、表格、检修报告等; 1.1.6 准备好所用材料、备品备件; 1.1.7 办理工作票,完成开工手续; 1.2 解体检修的条件: 断路器达到规定的分、合闸次数或累计分、合闸电流值,就要在运行中记录断路器分、合闸故障、分、合闸次数、分、合闸电流值,对频繁操作的断路器,要记录计数器的动作次数,以作为解体检修的依据,记录某气室发生内部故障异常现象; 1.3真空断路器技术参数: KYN28-12(Z)高压开关柜技术参数(仅供参考) 名称单 位 参数 额定电压KV 12 额定电流 A 630、1250、1600、2000、2500、3150 额定短路开断电流KA 25、31.5、40 额定短时耐压(1min)KV 42 二次回路耐压(1min)V 2000 额定短路电流持续时间S 4 储能时间S ≤15 三相分合闸同期性ms ≤2 主回路电阻μΩ≤55μΩ(630A) ≤45μΩ(1250) ≤35μΩ(1600A) ≤30μΩ(2000-2500A)≤25μΩ(3150A以上) 分闸时间ms 20-50 合闸时间ms 35-70 主回路触头总行程mm 12.5±1

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订) 一、操作前的准备工作: 1、根据停送电要求,办理工作票及操作票; 2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。 二、操作的先后顺序、方式: 1、开关柜停电操作程序: (1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置,断路器分闸断电; (2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其它相关信号,一切正常,停电成功; (3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,逆时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作; (4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定,手动脱离航空插; (5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车,移开转运小车; (6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜下门,维修人员可继续下一步维护、检修。 2、开关柜送电操作程序: (1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好; (2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动弹回,遮住操作孔。 (3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。 (4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮); (5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评实用标准

10KV高压开关柜检修作业指导书及考评标准 一、编制依据及适用范围 1 适用范围 1.1 本作业指导书及考评标准适用于10KV高压开关柜检修作业。 1.2本标准规定了10KV高压开关柜检修标准化作业的人员要求、危险点预控、工器具及耗材准备、作业流程、操作工序及技术要求等。 2 编制依据 2.1《铁路电力管理规程》《铁路电力安全管理规程》(铁运[1999]103) 2.2 行业标准《铁路电力设备安装标准》(铁机字1817号) 2.3 《西安铁路局电力设备检修管理细则》(西机函〔2005〕46 号) 考评标准:指导书使用范围不正确减5分;引用文件不正确每项减1分。 二、作业流程 三、作业前准备 3.1 现场勘察及修前鉴定 3.1.1 作业班组对作业区段进行现场勘察,班组提报停电计划。 3.1.2 作业班组对作业高压开关柜进行修前鉴定,对需要处理的问题进行归纳整理,移交给工作票签发人。

考评标准:未对检修区段进行勘察减2分,未对设备进行修前调查鉴定,确定检修重点减5分。 3.2 由各单位调度或工区(检修车间)按照相关规定时间,将具体停电时间电话或书面通知用户,并将通知人及用户接受通知人的姓名、通知时间记录。以备查询。 考评标准:未通知用户减5分,记录未填写减3分。 3.3 工作票(倒闸票)签发 3.3.1 根据检修作业内容、范围、所需采取的安全措施、设置地线的位置等相关要求,提前一天签发电力停电作业工作票(倒闸票)。工作票签发人指派的工作执行人(领导人)1人,作业人员数量必须满足许可、检修、监护等需要(5人以上)。 3.3.2 工作票签发人签发完毕后面对面交工作执行(领导)人审核,审核无误后双方分别签字确认。 考评标准:工作票签发人指派的工作人员未满足要求减5分,工作票(倒闸)票签发完后未提前交工作执行(领导)人减2分,审核后双方未签字确认减2分,签发工作票内容有误不合理减3分。 3.4 召开预想会 3.4.1 由工作执行(领导)人组织作业组全体人员召开工前预想会,进行技术交底和安全交底,并分配工作任务。 3.4.2 危险点及控制措施

抽风机高压开关柜改造检修安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 抽风机高压开关柜改造检修安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8156-38 抽风机高压开关柜改造检修安全技 术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、改造内容: 1.高压开关进行更换; 2.少油断路器更换为真空开关; 3.安装4台电抗器; 4.对开关柜基座进行加固。 二、改造时间: Ⅱ段:20xx年月日时分至时分 Ⅰ段:20xx年月日时分至时分 三、改造施工负责人:安全员: 四、施工技术措施: 1.将所需的工具,设备提前运至风机房外,搬运

过程中需注意对设备不要造成损坏,尽量减少设备震动。将抽风机房最南边的窗户打开,足够开关柜出、进。 2.将四台电抗器搬到电抗器室内,选择好位置现场加工底座,然后对四台电抗器进行安装固定。 3.等电抗器定位后,丈量1#风机前后电机开关柜和2#风机前后电机开关柜到分别对应的4台电抗器之间的距离,做好高压电缆头。丈量电抗器到两台风机电机之间的距离,做好电抗器至风机电机之间电缆的电缆线头。 4.更换电控柜期间,需要将两台抽风机同时停掉。 5.35KV变电所内断开6KV室613#油开关,拉开6133#刀闸,拉开6131#刀闸。验电,放电,在6133#刀闸下闸嘴挂接地线一组,在6131#刀闸手把上挂“有人工作,严禁合闸”标示牌;断开6KV室606#油开关,拉开6063#刀闸,拉开6061#刀闸。验电,放电,在6063#刀闸下闸嘴挂接地线一组,在6061#刀闸手把上挂“有人工作,严禁合闸”标示牌。

高压开关柜操作规程

高压开关柜操作规程 一、使用商的准备工作: 1、检查所用回路的电压数值是否在规定范围内。(8000V以上) 2、检查三相电源指示是否正确。 3、检查指示灯,仪表是否正常工作。 4、检查微机综合保护指示是否正常。 二、送电操作: 1、将手把打到“分断闭锁”档。 2、合上接地开关。 3、合上隔离开关。 4、合下隔离开关。 5、手把打到“工作”检。 6、合断路器。 7、运行正常后挂上“正在运行”牌板。 三、停电操作: 1、通告停电的相关区域做好停电准备工作,丢掉负载。 2、手把打到“分断闭锁”断路器分开。 3、合下隔离。 4、合上隔离。 5、合上接地。 6、停电完毕后挂“有人工作,严禁合闸”警示牌。

四、其它注意事项 1、操作必须穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 2、操作必须由两人进行,1人操作,1人监护。 3、双回路倒闸操作按停送电操作程序操作。 4、注意室内的一切清洁卫生。 10KV高压开关柜操作规程 一、进线柜的送电操作(以Ⅰ段为例) 1、检查进线柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作;第 二、母联柜为冷备用状 态; 第三、本段出线开关均已分闸; 第四、本段电阻柜隔离刀闸已合上,变压器已受电。) 2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 3、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴,并站立在高压绝缘地毯 上; 4、检查Ⅰ段PT柜1106(LAH06)摇至工作位; 5、确认I段电阻柜(LZR01)隔离开关已在合位 6、确认1#主变已受电;

7、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至工作位; 8、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)航空插头插上并扣牢靠,检查状态指示断路器已在工作位; 9、合上控制回路小空气开关,检查指示灯及开关状态指示器均正常; 10、远控合Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,合闸时现场监护人员要远离高压开关柜; 11、观察各显示仪表上的电压值及设备受电情况。 二、进线柜的停电操作(以Ⅰ段为例) 1、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护; 2、操作人员操作时必须正确穿戴好高压绝缘手套和高压绝缘靴, 并站立在高压绝缘地毯上; 3、降本段母线负荷并同时退出电容补偿装置及滤波装置; 4、检查各出线柜已分闸停电,检查进线柜的负荷已接近于0; 5、分Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器,检查Ⅰ段进线柜断路器在分位; 6、将Ⅰ段进线柜101(LAH08)断路器摇至试验位置; 三、母联柜的送电 1、检查母联柜状态应允许送电(第一、开关本身允许送电操作,第 二、如果送上电,两台 主变的电不会碰头,第三、要送电段母线上的出线开关均已分闸)2、副值填写操作票,经主值审核无误,操作时由副值操作,主值唱票并监护;

相关文档
相关文档 最新文档