XXX#楼工程

主体结构分部工程施工质量自评报告

一、工程概况

XXX#楼工程由XXX有限公司承建,本工程位于XXXX交汇处,±0.000绝对标高438.8m。设计使用年限50年,建筑面积为8939.92m2,地下一层,地上十八层。结构形式:剪力墙结构,抗震设防烈度6度,结构抗震等级四级,建筑抗震类别丙级,耐火等级一级,防雷级别2类,砌体质量控制在B级。

该工程由XXX投资建设,XXX进行地质勘察,XXX设计有限公司进行设计,XXX有限公司组织施工,XXX有限公司现场监理,XX质量安全监督站对工程建设质量安全进行监督。

该主体工程于2017年6月26日开始进行一层剪力墙的浇筑施工,于2017年10月18日完成顶层结构混凝土浇筑。

二、工程施工管理

(一)、安全管理

1、由于建筑行业人员流动性大、劳动对象复杂、劳动环境多变。在该工程中,我公司建立了安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定了安全生产规章制度和操作规程,保证安全资金专款专用,定期组织专项检查;成立了质量、安全两大管理体系,并且对直接操作和劳动管理人员实行重点部位分项工程安全技术交底,现场指导;并编制了专项方案和安全施工措施。

2、工程开工后,我项目部严格按照陕建发【2010】105号文件《陕西省文明工地验评标准》和建筑安全检查标准(JGJ59-2011),进行了安全操作,文明施

工。项目部与施工班组及操作工人均分别签订了安全生产责任书,由专职安全员跟班作业检查,发现不安全隐患,及时排除纠正,杜绝不安全事故发生。在施工期间,未发生任何不安全事故。

(二)、质量管理体系

我项目部严格执行了“自检、互检、交接检”的三检制度和奖罚制度。按照设计文件要求和施工规范规定,制定了创建陕西省省级文明工地的工程质量目标。在施工过程中,设置了专职质量员跟班检查,发现问题,及时处理沟通。我项目部在总公司技术科、建设单位、监理单位、县质量安全监督站等主管部门的指导和监督下顺利地完成了各项施工任务,未出现任何质量事故。

(三)文明工地

该工程被我公司列为2017年重点工程,经公司主管部门及项目部全体施工人员的共同努力下,于2018年1月25日,经汉中市中心站文明工地验收专家组通过文明工地初验。

三、工程质量报告

1、报告编制依据

①深圳市城建工程设计有限公司设计的XXX#楼工程施工图纸及设计变更文件

②《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T50300—2013

③《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013

④《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015

⑤《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203—2011

⑥砌体结构工程施工规范GB50924—2014

⑦混凝土结构工程施工规范GB50666—2011

⑧建设工程项目管理规范GB/T50326—2006

⑨《建筑变形测量规范》JGJ8—2007。

2、主体工程施工

①混凝土强度等级如下表所示:

构件位置混凝土强度等级

剪力墙、柱基顶~3层板面C35 3层板面以上C30

主梁、次梁、板一层结构~屋面结构C30 楼梯一层结构~屋面结构C30 二次结构混凝土一层~屋面C25

注:为方便施工一层-三层板面剪力墙、柱及结构梁板统一浇筑为C35混凝土。

②±0.000以上填充墙强度等级如下表所示:

序号原材料名称规格砌筑部位砌筑砂浆及等

级备注

1 页岩多孔砖MU10 240×200×115

除卫生间外的外

墙,电梯间和电井、

水井墙体

M5混合砂浆墙厚200mm

2 页岩实心砖MU10 200×115×5

3 厨房、卫生间隔墙M5混合砂浆

墙厚200(100)mm

3 蒸压加气混凝土块

A3.0 B06

600×240×200

除过厨房、卫生间

隔墙外所有内隔墙

M5混合砂浆

墙厚200

(100)mm

③主体结构原材料和施工实验均由XXX建筑材料检测站检测试验。

④主体结构预拌混凝土均由XXX建材工程有限责任公司供应。

⑤模板、钢筋、混凝土工程均严格执行了报验程序。为保证工程质量,加快工期,结构层一次制备三层模板,依次周转。各结构层梁板,楼梯模板拆除均以设计要求及施工规范规定的强度确定拆除模板时间,以确保结构安全。模板拆除后经检查无孔洞、蜂窝、漏筋及裂缝等缺陷。为防止外墙渗漏,外墙模板拆除后,派专人清除外墙对拉螺栓孔内塑料套管(由外向内深度不小于0.10m),并用压

力枪注入聚合物水泥浆封堵密实。

⑥填充墙砌体工程在各层测量放线报验后进行砌筑,砌筑过程中加强质量控制。各层砌体完工后,班组自检、项目部复检合格后报验,经监理、业主复查各层砌体工程施工质量合格,符合GB50203—2011的规定。

⑦各层填充墙砌体工程完工后,为防止后续装饰工程完工后在填充墙砌体与混凝土结构交接处产生裂缝,布设0.3m宽钢丝网加强。

3、原材料的控制

①钢筋:该工程主体共使用钢筋890t,规格为

HPB300:6.5mm、8mm、10mm;

HRB400E:8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、25mm共12种规格,由陕西新东宇物资有限公司供应,共进场批次39次,按进场炉批号经监理见证抽样复试39组,均复试合格,复试报告编号详见后附钢材出厂合格证、进场抽样复试报告汇总表。

规格数量(T)取样组数(组)复试报告单(份)复检结果

HPB300:Φ6.5 37.6 2 2 合格

HPB300E:Φ8 28 1 1 合格

HRB400E:Φ8 102.72 4 4 合格

HRB400E:Φ10 150.17 5 5 合格

HRB400E:Φ12 131.49 5 5 合格

HRB400E:Φ14 31.8 1 1 合格

HRB400E:Φ16 78.18 3 3 合格

HRB400E:Φ18 66.54 3 3 合格

HRB400E:Φ20 119.2 5 5 合格

HRB400E:Φ22 78.82 4 4 合格

HRB400E:Φ25 65.8 2 2 合格

②水泥:主体结构使用商品混凝土浇筑,主体填充墙砖砌体、构造柱、圈梁施工共用PC32.5R水泥570T,编号分别为:PC32.5R:B322#、B417#、B462#、B077#。

以上水泥编号均由汉中西乡县尧柏水泥有限公司生产,进场水泥出厂合格证齐全,经建设、监理、施工三方联合验收符合要求,共进场3批次。按编号分批复试结果均符合要求,复试报告编号详见水泥出厂合格证、进场试验报告汇总表。

③机砖:该工程填充墙砌筑所用机砖均由XXX新型建材有限责任公司生产,蒸压加气混凝土砌块由XXX有限公司生产,该工程填充墙砌体共用各种规格页岩砖30万块,蒸压加气混凝土砌块1万块。机砖、蒸压加气混凝土砌块进场经建设、监理、施工三方联合验收,并由监理见证取样复试,进场批量及复试结果详见下表:

序号砖品种规格强度等

生产厂家

及供销单位

出厂合

格证

批量(万

块)

复试结果

1 200×115×53mm烧结普通

MU15 XX有限责任公司齐全15万合格

2 240×200×115mm烧结多

孔砖

MU10 XX型建材有限责任公司齐全15万合格

3 600×240×200mm蒸压加

气混凝土砌块

A3.5

B06

XX业有限公司齐全1万合格

④砂、石:该工程主体填充墙及填充墙构造柱、过梁所用河砂为中砂,石子为10—30mm卵石,产地:西乡县牧马河。经检验符合标准要求。报告编号:2017-SZ-040;2017-S-041。

⑤、钢筋连接试验:

依据规范要求,电渣压力焊按300个接头为1个代表批量、抽检1组;复试情况见下表:

规格连接方式使用部位接头数量抽检组数复检报告单复检结果

HRB400E:Φ12 电渣压力焊连接主体剪力墙、柱10950 36 36 合格HRB400E:Φ14 电渣压力焊连接主体剪力墙、柱5250 18 18 合格HRB400E:Φ16 电渣压力焊连接主体剪力墙、柱1320 5 5 合格HRB400E:Φ18 电渣压力焊连接主体剪力墙、柱3720 14 14 合格HRB400E:Φ20 电渣压力焊连接主体剪力墙、柱320 2 2 合格

⑥、预制构件

该工程厨房、卫生间排气道由XXX预制构件厂生产,产品规格2900×300×400mm,企业资质证书、产品质检报告及产品合格证明文件齐全,构件进场经建设、监理、施工三方联合验收符合要求。

4、混凝土、砂浆配合比

该工程主体采用商品混凝土、填充墙构造柱及砂浆现场自拌, C25混凝土配合比及填充墙M5混合、M10水泥砂浆配合比均由西乡县建筑材料检测站出据,施工中严格按照执行。(报告编号为:2017-SJPB-095、2017-SJPB-096、2017-PB-077)

四、施工试验检测报告及见证检测报告:135份,合格135份

1、混凝土工程试块统计及评定

部位设计

强度

等级

组数

养护方

试件平

均值

试件最

小值

标准

评定结果依据

CB/T50107—2010

备注

主体结构C35 5 标养47.8 44.8 / 合格非统计方法C35 4 同条件54.38 50.57 / 合格非统计方法C30 16 标养43.47 35.5 5.27 合格统计方法C30 15 同条件48.79 41.59 6.32 合格统计方法

二次结构填

充墙构造柱

C25 18 标养37.86 28.7 4.43 合格统计方法 2、主体混凝土实体回弹法检测统计(例行检测)

部位设计强度

等级

现龄期强

度推定值

回弹报告编号

检测依据

JGJ/T 23-2011

一层剪力墙、柱C35 48.6 [HT2018]第13号合格五层结构梁板C30 43.7 [HT2018]第14号合格

十层结构梁板C30 39.5 [HT2018]第15号合格 3、砂浆试块统计及评定

部位设计强度

组数

试件平均

达设计强度

等级%

试件最小

达设计强度

等级%

检测依据

GB50203—

2011

养护方式

主体填

充墙

M5.0 18 9.11 182 6.8 136 合格标养地下室

填充墙

M10 1 13.0 130 13.0 130 合格标养

4、填充墙砌体与剪力墙连接钢筋采用的后植筋工艺,砌筑填充墙前委托西乡县建筑材料检测站进行后植钢筋拉拔试验,试验结果符合要求,后植筋拉拔试验报告编号2017-XX。

5、主体钢筋保护层检测委托XXX工程质量检测有限公司进行钢筋保护层检测,检测结果符合要求,报告编号2018-GB-000XX。

五、施工质量验收记录(421份)

序号分项工程名称份数施工单位检查

结论

监理单位验收结论

1 模板安装与拆除分项工程96 合格合格

2 钢筋加工与安装分项工程96 合格合格

3 混凝土分项工程38 合格合格

4 现浇结构分项工程57 合格合格

5 填充墙砖砌体分项工程19 合格合格

6 工程材料进场联合验收19 合格合格

7 工序交接及中间验收记录19 合格合格

8 隐蔽工程验收记录57 合格合格

9 施工质量检查记录19 合格合格

六、质量控制资料

1、施工试验检测报告及评定汇总表(14份)

序号分项工程名称份数

施工单位检查

结论

监理单位验收结论

1 钢材出厂合格进场复试报告汇总表3份合格合格

2 水泥进场试验报告汇总表1份合格合格

3 烧结页岩机砖检测报告汇总表1份合格合格

4 标准养护混凝土试件抗压强度报告汇

总表

5份合格合格

5 同条件养护混凝土试件抗压强度报告

汇总表

2份合格合格

6 砂浆试件抗压强度报告汇总表2份合格合格 2、施工记录(254份)

序号分项工程名称份数施工单位检

查结论

监理单位验收结论

1 混凝土浇筑申请表39份合格合格

2 混凝土浇筑开盘鉴定记录21份合格合格

3 混凝土配合比施工记录39份合格合格

4 现浇混凝土全过程施工记录39份合格合格

5 现浇混凝土模板安装与拆除施工

记录

39份合格合格

6 混凝土坍落度检查记录39份合格合格

7 混凝土同条件养护施工记录19份合格合格

8 工程定位测量放线记录19份合格合格

3、沉降观测记录:6份,签字齐全。

该工程按照JGJ8--2007规范要求,共设置沉降观测点4个,主体施工中每完工一层观测一次,现阶段共观测19次,最大沉降值为9mm,最小沉降值为7mm,依据规范相关条款综合分析计算,沉降均匀,符合设计及规范要求(详见沉降观测平面图及沉降观测记录)。

4、全高垂直度偏差:1份,签字齐全。

主体竣工后经测量,4个外墙大角中最大垂直度偏差为20mm(该点高度

53.27m),最小垂直度偏差为7mm,符合垂直度偏差不大于H/1000,且不大于

30mm的规定。

七、主体结构分部工程质量评定

主体结构分部工程共有分项工程4项,其中钢筋分项96个检验批,模板分项96个检验批,混凝土分项96个检验批,填充墙砖砌体共19个检验批。各分

项工程检验批均在项目部自检后报请监理,业主检查验收方进行下道工序施工。

各检验批资料齐全、完整、程序规范,并与工程进度同步,资料质量符合规范要求,主体结构所含分项工程质量全部合格。

主体结构分部工程控制资料基本齐全,安全和功能检测符合要求,观感质量一般,依据《GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准》符合规范规定,该主体结构分部工程质量,企业自评为合格。

XXX有限公司 2018年4月5日

主体结构验收自评报告1

一、工程概况 本工程由陕西东亚大秦房地产开发公司开发,西北综合勘查设计院勘探、设计。砖混结构,地上六层,地下一层。2#楼建筑面积6308.27㎡;3#楼建筑面积4207.87㎡;建筑高度为18.9米,建筑使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为7度。 结构设计概况:主体1~5层结构层高为3.000m,6层为3.080m。 砼强度等级:±0.000以上砼强度为C25; 砌体:KP型烧结砖强度等级为MU10; 砌筑砂浆:混合砂浆强度等级为M10; 二、施工依据 1、学府新苑2#、3#楼施工图纸、图纸会审纪要、变更、答疑等。 2、规范标准: 1)、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 2)、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 3)、其他相关的国家、行业、地方性规范、标准等 三、工程施工情况: (一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审;并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,通过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底。各班组长负责在每天作业前向本班职工进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施。项目部制定各项技术管理制度和技术资料管理制度,保证有关技术工作正常运行。 (二)、质量保证情况 1、原材料控制

在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。检查其生产厂家的资质、出场合格证及质检报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求;然后在监理工程师现场见证取样的情况下,送往质检站实验室进行复试,只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计 2、分项检验批统计: 2#、3#楼:检验批均为48批(其中砌砖工程6批,钢筋工程12批,模板工程18批,砼工程12批)。 经监理公司检查验收所有分项工程全部合格。 3、质量保证资料统计: 4、见证取样 严格执行见证取样制度,规范各施工方行为。要求监理单位由总监制定见证人

主体分部工程自评报告版

建设工程有限公司大厦 主体结构分部工程质量验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 建设工程有限公司 2016年11月15日 主体分部工程验收自评报告 一、工程概况: 我单位承建大厦工程,位于路,建筑面积25028平方米,建筑层数为地下二层、地上3+21层,建筑总高为89、4米,建筑结构形式为框架、剪力墙结构,设计正常使用年限为50年,本工程± 0、000相当于绝对标高836、20m。平面尺寸:横向一至三层8~15

轴为51、55米,纵向A—H轴为56、40米;四到二十六层10-12轴为18米,C-H轴为40、20米;主体结构分部由砼工程、剪力墙工程、砌体结构等结构工程组成。其中: 一层至六层柱、剪力墙砼等级为C45,梁、板砼等级为C35; 七层至一十三层柱、剪力墙砼等级为C40,梁、板砼等级为C35; 十四层至二十四层柱、剪力墙砼等级为C35,梁、板砼等级为C35; 炮楼机房C35、本工程填充墙外墙强度等级≥MU5、0, 内墙强度等级≥MU3、5, 用M5、0混合砂浆砌筑。该主体结构分部工程于2015年4月25日开始施工,于2015年10月28日主体封顶完工。历时155天,因设计变更、停电、下雨及商砼公司等原因停工合计13天,实际工作142日历天。 二、评估依据: a)中华人民共与国建筑法; b)建筑工程施工质量管理条例; c)本工程施工合同; d)本工程设计图纸及有关文件; e)《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; f)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; g)《砼强度检验评定标准》GBJ107—2002; h)《砼质量控制标准》GBJ50164—2011; i)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); j)《组合模板技术规范》(GBJ214-2001); k)《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119-2013); l)《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95);

主体结构自评报告

主体结构自评报告

主 体 分 部 结 构 质 量 自 评 报 告 陕西伟豪建设工程有限公司 郭家山项目部 月日

主体结构分部质量自评报告 一、工程概况 建设单位:桔园镇人民政府 设计单位:汉中市城镇规划建筑设计院 施工单位:陕西伟豪建设工程有限公司 监理单位:陕西顺泰建设监理有限公司 监督单位:城固县建设工程质量监督站 本工程位于桔园镇郭家山村,工程总建筑面积3171.19M3,基础结构为毛石混凝土条形基础,主体结构为钢筋混凝土砖混结构,结构设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六 度,条形基础砼强度设计等级为C15,其余主体结构砼强度 设计等级均为C25. 砌体材料:正负零以下采用MU15页岩承重砖,M10水泥砂 浆砌筑,正负零以上采用MU页岩承重多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。 二、施工依据 1、根据工程施工图纸、图纸会审纪要及答疑,设计变更 通知单、招标文件、合同、法律法规等。 2、规范标准 1)、建筑结构荷载规范(GB50009- ) 2)、混凝土结构设计规范(GB50010- )

3)、建筑抗震设计规范(GB50011- ) 4)、建筑地基基础设计规范(GB50007- ) 5)、砌体结构设计规范(GB50003- ) 6)、其它相关的国家、行业、地方性规范、标准等。 三、工程施工情况; 一)、技术管理情况 工程开工前,组织项目部施工技术人员熟悉、审查图纸设计,进行图纸会审,并由技术负责人编制好施工组织设计,报公司总工程师审批,经过后作为施工依据。在每个分项工程施工前,由技术负责人编制专项施工方案,并组织施工员向施工班组长进行技术质量交底,各班组长负责在每天作业前向本班工人进行技术质量交底,严格执行技术质量保证措施,保证有关技术工作正常运行。 二)、质量保证情况 1、原材料控制 在施工过程中,我们严把原材料、成品及半成品的进场关和验收关,检查其生产厂家的资质、出厂合格证及质检报告等质保材料,核对现场材料的质量、数量是否符合要求,然后在监理方及建设方负责人现场见证取样的情况下,送往县质量监督站检测中心进行检测,只有检测合格后,该批材料方可用于工程上。 进场原材料检验统计:

主体 -质量评估报告

主体分部工程 质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监理工程师:______________________

主体分部工程质量评估报告 一、工程概况 二、评估依据: 1、工程建设监理合同 2、工程施工合同 3、工程设计文件及变更文件、设计施工图纸,地质勘察报告 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015。 6、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011; 7、《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 8、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2013年版); 9、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013;

10、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 11、《工程测量规范》(附条文说明)GB50026-2007 12、国家建筑工程质量验收有关规程、规定等 三、工程质量控制资料核查 1、钢材出厂合格证和试验报告:82 份,符合要求; 2、焊接试(检)验报告、焊条(剂)合作证: 104 份,符合 要求; 3、机械连接试(检)验报告: 104 份,符合要求; 4、水泥出厂合格证和试验报告:9 份,符合要求; 5、砖出厂合格证和试验报告:33 份,符合要求; 6、混凝土试块试验报告:89 份,符合要求; 7、砂浆试块试验报告:36 份,符合要求; 8、主体验收记录: 3 份,符合要求; 9、施工组织设计: 1 份,符合要求; 10、图纸会审记录: 1 份,符合要求; 11、隐蔽验收记录:82 份,符合要求。 四、工程施工质量情况 1、钢筋的品种、质量、规格、尺寸等符合设计和施工规范要求。 2、钢筋绑扎、锚固长度及接头等符合设计和施工规范要求。 3、混凝土所用的水泥、粗细骨料、水等符合设计和施工规范要求。 4、混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝的处理等基本按规范要求施工,混凝土试块强度符合设计要求。

主体结构分部工程验收自评报告(5#)

海伦春天住宅小区建设工程一期 5#楼主体结构工程质量 评估报告 编制: 审核: 审批: 陕西省工程监理有限责任公司 海伦春天住宅小区项目监理部 2014年月日

9 8、10、12、14、16、18、20、22、25 本工程自2013年6月25日开工,至2014年5月15日主体结构封顶。施工进度满足合同工期的要求。 施工过程中无发生质量、安全事故,无拖欠农民工工资事件。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标

(三)质量管理制度 1、编制并执行了创优计划和各分部分项的作业指导书,加强过程控制和工序管理,实行“三检制”,及时完整地做好了质量记录和验评资料。 2、执行公司综合管理体系程序文件,建立项目质量保证体系和建立各级质量责任制来明确质量责任。 3、加强施工过程控制,严把原材料复试和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,严格实施隐蔽工程验收,每个分部、分项工程的关键工序(位置)设立质量管理点,贯彻实行自检互检和交接检制度。 4、严格执行样板间引路制度。样板间的施工由各专业工种技术过硬的施工人员承担,提高样板自身质量水平,以样板工程带动工程质量全面提高。 5、在施工队伍的组建上,选择施工经验丰富的技术型操作工人参与施工,推行工程施工质量奖罚制度。对班组承包价格采用固定单价加浮动单价,根据各个分项的施工质量进行奖罚。 6、认真做好各类计量器具及检测设备的检定工作,使其所有检测数据和检测结果更具有效性、可靠性。 7、制定质量通病的预防措施。 8、成立QC小组进行技术难点的现场攻关。 (四)质量保证情况 在施工过程中,我们严把工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关,对进场材料实行台帐管理,进行收、发、储、运等环节的技术管理。对进场的钢材、水泥、砌块及商品砼等材料,首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质;再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料,核对现场材料的质量、数量是否达到要求;最后在监理工程师现场见证取样情况下,送往陕西麦信建设科技服务有限公司进行复试。只有复试合格后,该批材料方可用于工程上。 (五)新技术应用情况

主体自评报告(完整)

目录 一、工程概况 - 2 - 1、概况简述 - 2 - 2、各方责任单位 - 2 - 3、主体分部 - 3 - 二、项目部组成 - 3 - 三、评估依据 - 4 - 1、北京本土建筑设计有限公司设计本工程施工蓝图 - 4 - 2、施工验收标准及验收规范 - 4 - 四、项目质量管理 - 5 - 1、项目质量目标 - 5 - 2、项目质量保证体系 - 6 - 3、质量管理制度 - 6 - 五、施工过程中的质量控制 - 7 - 1、原材料的控制 - 7 - 2、施工过程控制 - 8 - 3、各分部分项工程质量控制 - 9 -

六、分部、分项、检验批质量评定 - 10 - 1#楼主体分部1层~15层:共个5个分项工程,检验210批 - 10 - 2#楼主体分部1层~15层:共个5个分项工程检验210批 - 10 - 3#楼主体分部1层~15层:共个5个分项工程检验405批 - 10 - 4#楼主体分部1层~15层:共个5个分项工程检验180批 - 11 - 5#楼主体分部:共个5个分项工程检验312批 - 11 - 七、安全组织管理 - 12 - 1、安全保障体系 - 12 - 2、施工安全管理 - 12 - 八、安全功能检测 - 13 - 九、质量自评结果 - 16 - 宝天馨苑(盛世一品)1#-5#楼主体工程 施工质量自评报告 一、工程概况

1、概况简述 陕西宝天房地产开发有限公司盛世一品项目位于西安市经济技术开发区凤城一路与二路之间未央大道东117号,项目设计分为1#、、2#、3#、4#、5#楼。设计使用年限:50年。抗震设防烈度为八度。抗震等级为二级。耐火等级:地上为二级,地下为一级。预应力砼管桩、筏板基础,剪力墙结构。建筑标高:室内相对标高±0.000为绝对高程值(黄海系)392.60。总建筑面积为76722㎡,其中:地上为73785.39㎡,地下为2936.61㎡。1#—5#楼:地下均为一层。地上:1#、2#楼为二十七层,3#—5#楼为二十六层。总高度分别为78.75m/75.85m。标准层层高为2.9m,顶层层高为3m。开工日期:2010年4月22日,竣工日期:2012年6月30日。 2、各方责任单位 建设单位:陕西宝天房地产开发有限公司 设计单位:北京本土建筑设计有限公司 勘察单位:中国兵器工业北方勘查设计研究院 监理单位:陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司 施工单位:陕西省宝天建设集团有限公司

主体结构工程质量自评报告

***************工程 主体结构 质 量 评 估 报 告 监理单位: 总监理工程师: 单位技术负责人: 日期: 2014 年 03 月 18 日

一、工程概况 建设单位:********有限公司 勘察单位:********勘察设计研究院 设计单位:********工程设计有限公司 监理单位:********有限公司 施工单位:********有限公司 ********工程,建筑面积约为3232.71㎡,建筑高度22.9m,结构类型为钢筋混凝土框架结构,层数为6层,建筑高度为22.9m。基础采用桩基础,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7度,场地类别为II类,建筑耐火等级为二级,框架抗震等级为三级。主体结构设计使用年限为50年,本工程体结构设计使用年限为50年。 主体结构混凝土设计强度等级为:梁板C25,一层柱C30;二层以上柱C25;构造柱、圈梁、过梁砼强度设计值均为C20。±0.000以上砌体采用粉煤灰烧结多孔砖,规格为240*180*90mm,砌筑砂浆为M5水泥混合砂浆。 二、质量验收及评估依据 1、本工程的《建设工程施工合同》和《建设工程委托监理合同》。 2、本工程的施工图纸及图纸会审、设计变更等。 3、国家和省市有关工程建设方面的法律、法规、政策和规定。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 6、《砖砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 7、《工程测量规范》GB50026-93

8、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003 9、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 10、《砼强度检验评定标准》GB/T50170-2010 11、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 12、建筑给排水及采暖工程施工验收规范(GB50242-2002) 13、建筑电气安装工程施工验收规范(GB50303-2002); 14、《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001 15、国家、福建省、厦门市现行的其他有关规范、规程JGJ137-2007、DJJ13-29-2006、JGJ/T17-2008。 三、工程施工及监理工作情况 本工程于2013年04月18日正式开始桩基施工,2013年07月05日通过桩基子分部验收,验收结论为合格;2014年07月29日通过地基与基础分部验收,验收结论为合格。至2014年03月18日基本完成该分部的工作内容。 在施工过程中,我们重点就以下几方面进行质量控制:对进场主要原材料质量证明文件进行检查和平行检验;对需要复试的材料及构件进行见证取样、送检;对施工测量放线成果进行技术复核;对隐蔽工程(包括钢筋工程)进行全数检查验收;对框架柱、梁板的钢筋绑扎数量、规格、搭接和锚固长度等进行认真检查、核对、量测,发现问题及时整改,确保工程质量;在浇筑混凝土过程中监理人员均全程旁站监督,并见证取样混凝土试块和砂浆试块;对于砌体的砂浆强度控制和构造柱钢筋也加强了巡视检查和平行检验;对于分项工程(检验批)完成后,及时进行检查和验收。

工程主体结构自评报告

综合农场十里湖小学教学楼 主体结构 质 量 自 评 报 告 湖北义海建设工程有限公司 年月日

综合农场十里湖小学教学楼位于综合农场,是阳新县教育局建设的教学楼工程,本工程建筑面积1963.08平方米,结构类型:框架结构,耐火等级二级。 建设单位:综合农场十里湖小学 勘察单位:阳新县岩土工程勘察检测中心 设计单位:阳新县勘察建筑设计院 监理单位:湖北阳诚工程监理咨询有限公司 施工单位: 湖北义海建设工程有限公司 二、施工情况 主体结构在未施工以前,我们都对材料的进场进行严格的质量把关,所有原材料都有出厂合格证。并在业主的见证取样下,钢筋、水泥、砂石、砖等原材料斗送到了阳新县质量检测站去进行质量检测,均检测合格。在施工过程中,每一道施工工序都进行了自检,自检合格后经监理和业主共同验收后才进行下一道工序。本工程主体工程柱、梁、板混凝土强度严格设计和检测单位出具的配合比进行施工,采用机械现场自拌混凝土,在施工前,都严格检查了施工准备工作是否完善,并对现场施工人员进行了技术交底工作,督促工人在浇筑过程中浇捣及浇筑完成后养护工作。砖砌体工程,严格按照规范来砌筑,砂浆的强度等级严格安照图纸要求来。砂浆的配合比是由县检测站出的结果。砌体施工工艺,按照图纸要求和申报的施工方案进行砌筑,墙体预留洞口的留置都按照图纸设计要求进行了留置。

1、严格按照图纸要求,设计变更和施工技术标准施工。 2、严格按照有关要求,规定对进场建材、构件设备进行检验,履行业主现场见证取样手续,分项工程报验申请、砼浇筑申请手续。 3、建立施工质量检验制度,严格工序管理,做好工程质量技术交底,及做好隐蔽工程质量检查记录。 4、无重大质量事故,无安全事故。 5、隐蔽、自检、质量保证资料,收集整理齐全。 四、施工资料 本工程主体部分划分为钢筋、模板、混凝土、现浇结构、砖砌体计5个分项,均符合设计和规范要求。涉及本工程所用的原材料都有出厂合格证及检测合格报告单,工程资料基本齐全。 五、施工过程质量控制依据及措施 质量控制依据: 1、阳新县勘察建筑设计院设计的综合农场十里湖小学教学楼工程施工图、图纸变更及湖北义海建设工程有限公司编制的该工程施工组织设计。 2、11G101混凝土结构施工图平面整体表示法图集,混凝土结构工程施工验收规范(GB50204---2002)。 3、砌体工程施工质量验收规范(GB50203--2002) 4、国家标准强制性条文。 5、国家及湖北省有关的施工操作规范和验收标准。

主体工程质量自评报告

1.工程概况: 该项目为十层框剪结构“住院康复综合楼”,其中地下一层、地上九层。裙楼为一层。总建筑面积为15632.75㎡,其中地下1458.36㎡,地上14174.39㎡。 2010年12月8日开工至2011年2月16日,完成基槽大开挖,灰土桩成孔及夯填,灰土垫层铺压等地基工程。2011年2月17日至2011年8月28日完成主楼及裙楼地基基础及主体混凝土结构工程。2011年8月至9月30日完成了主楼地下室至九层内外填充墙砌体工程。合同总工期525天,地基及基础、主体实际使用工期为285天(日历时间297天)。基本按照项目部计划完成。 一、施工过程中的质量控制情况: 1.公司以项目部为核心,在项目经理的精心管理下,采取事前交底、事中检查、事后验收全方位监督管理方式,体现对工程质量全面负责、排除种种干扰,杜绝不合格产品流入下一道工序。 2.施工中开展班组自查自检,由现场技术总负责及质检员检查验收,合格后报监理工程师验收。 3.在施工过程中,讲求合理的技术方案,促进文明施工,积极配合监理对不合格施工工序及时制止,施工中接收监理通知单16份,召开工地例会15次,安全检查13次。 4.本工程为框剪结构,框柱主筋均采用电渣焊连接,框梁上部主筋均采用机械连接,下部主筋在支座内搭接,板筋均采用搭接形式。施工中严格按设计及规范验收,确保钢筋加工及安装符合要求。

5.模板全部采用12mm厚多层胶木复合板方木骨架,钢管硬架支模形式。由基础到主体的模板安装全部符合技术规范要求,检验批全部合格。 6.混凝土采用咸阳天威商混有限公司提供的各种不同标号混凝土,水泥全部用盾石42.5#,分层分批试块试验共153组全部符合设计及规范要求。 7.砌体为后砌填充隔墙,各种型号砖到场均复检合格。在施工时,严格把关,对部分不合格的墙体立即拆除重做。通过自检全部合格。砂浆试块共18组,到期试验9组,全部合格。 8.现场用电采用按区供电,动力、照明分闸控制,全部使用漏电保护装置。 9.工地用水分生产,生活用水两路供给,排水部分事先做好排水沟道,合并雨水一并排出。 三、主体验收阶段项目部的工作: 1.施工资料审查情况:按照“陕西省建设工程质量技术管理整编规定”对现有资料进行了全面检查,认为“符合要求”。 2.主体工程经过自检及建设方、监理方三方初验,对存在问题进行整改,各分项工程已全部符合规范要求,初步验收判定为“符合要求”。 3.主裙楼正式验收日期:2011年9月24日。 四、工程质量自检评估: 1.评估依据: (1)施工合同 (2)设计图纸

基础、主体验收自评报告(通用)(精)

合肥城改?春景花园19#、20#楼工程19#楼基础验收自 编制人: 审核人: 安徽常青建设集团有限公司 2012年5 月15 日 验收自评报告 肥西县建筑工程质量监督站: 合肥市工程建设监理公司: 、前言 1、合肥城改?春景花园19#、20#楼工程19#楼于2011年12月20日开始施工, 在施工过程中,承蒙各参建单位对本工程的检查、指导,使本工程进展顺利。

2、本报告是对合肥城改春景花园19#、20#楼工程19#楼基础的自检报告。 3、编制本报告的条件:本报告以分项工程的自检报告为基础,根据建筑材料见 证取样、平行检查、复查、资料审核等方式所掌握的情况, 结合本工程初验意见编制。 、工程概况: 工程名称:合肥城改春景花园19#、20#楼 建设单位:合肥城改投资建设集团 设计单位:中铁合肥建筑市政工程设计研究院 勘察单位:安徽建筑工业学院岩土工程勘察研究院 监理单位:合肥市建设工程监理公司 施工单位:安徽常青建设集团有限公司 工程地址:肥西县上派镇(金寨南路与三岗路口 结构类型:框剪结构;结构层数:地下一层、地上二十四层。 合肥城改?春景花园19#、20#楼工程总建筑面积为21976.12平方米。 地下室,一到三层层高分别为4.5m 、3.9m 、4.2m ,其余均为2.9m, 其为框剪结构,总建筑面积为21976 rf。一至三层为商业用房,四层以上为住宅。局部附带有小 区总配电房。本工程钢材总用量约1100吨,钢筋采用HPB235级钢筋、HRB335级钢筋、HRB400 级钢筋其中三级钢约600吨。砼总用量约10000立方,三层以下为 C35,四层至十层墙柱为C30、梁板为C25.十层以上均为C25. 三、工程质量自检评定依据 1. 中铁合肥建筑市政工程设计研究院的施工图。

楼主体结构自评报告

百度文库- 让每个人平等地提升自我 蔡甸世纪广场 3# 楼主体结构 (1-10层中间结构) 自 评 报 告 编制: 审核: 批准: 中国核工业中原建设公司 中南分公司第一项目部 二O一二年九月二十日

一、工程概况: 工程名称:蔡甸世纪广场 3#楼 工程地址:武汉市蔡甸姚家山开发区凤凰路特1号 建设单位:湖北中核置业有限公司 设计单位:湖北省建科建筑设计院 勘察单位:中机三勘岩土工程有限公司 监理单位:广东铁路建设监理有限公司 施工单位:中国核工业中原建设公司 本工程位于武汉市蔡甸区新天大道与姚家山开发区交汇处,设计标高±相当于黄海高程米,地下室顶板为上部结构嵌固端。3#楼地上32+1层,地下一层为人防地下室,建筑面积, 建筑总高度米,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。建筑结构安全等级二级,抗震设防为丙类,结构抗震等级框架、剪力墙三级。结构耐火等级一级。使用年限50年。 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C45,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C40,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C35,梁板C35,楼梯C35; 标高至框架柱、剪力墙砼标号为C30,梁板C30,楼梯C30。 二、施工情况汇报 1、质量控制体系 在工程开工前,编写了《施工质量管理制度》、《质量通病防治方案》、《混凝土施工方案》、《砌体施工方案》等管理性的质量文件,并经全体管理人员和劳务队伍共同参与评审后执行。这样,管理人员和劳务队伍都参与了质量管理制度的制定,提高了制度的针对性和可行性,从而保证了施工质量管理制度的有效落实。

其次,建立施工自检、监理复检、业主抽检制。每个分项工程或工序都要在开始大面积操作前做出样板,施工中及时将业主、监理检查意见反馈到现场,以便下一步施工中注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。加强内部制度建设,实行并坚持过程“三检”制度,体现“制度严、执行坚、检查勤、奖罚明”的执行理念。在本工程施工过程中,项目部严格实行自检、交接检、专业检的“三检”制度,系统地规范项目管理内容和要求,定期开展质量、安全文明施工检查评比活动,坚持以激励为主导的管理方式,建立内部争先创优的良性循环。 在施工过程中,科学的运用质量管理PDCA循环理论来提高现场施工质量。即根据各项管理制度和施工质量预控措施,事前进行交底,事中跟踪检查整改,保证各分部分项工程在高质量、严要求下施工。定期分阶段对现场施工质量进行全面检查,召开质量会诊会议,对存在的问题进行分析、总结,找出原因和不足之处,采取预控措施,不断的提高制度的可执行性和预控措施的有效性,有效的控制了施工质量通病,促进了现场整体施工质量的提高。 经过大家的共同努力,整个混凝土的外观、平整度和垂直度偏差基本控制在施工质量验收规范以内,质量、进度都达到了预期的目标。 2、施工过程及技术控制 在工程开工前,管理班子配备技术水平高、责任心强的人员,建立健全组织机构;现场成立技术管理小组,根据工程情况进行施工组织设计的编制,并经过监理单位的审批,以指导工程施工;为便于施工过程控制,事先制定诸如“试块留置计划”等各种控制计划,施工中严格按照计划进行检查,保证施工工作的有序开展。技术人员对建筑物结构特点及施工现场的情况,确定质量关键控制点,施工中随工程进度对关键工序及特殊工序编制出明确的施工方案指导施工。 在主体施工中,我们严格按照施工规范及图纸施工,执行监理的监督程序,实

_施工单位主体验收自评报告

上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目C-10#楼主体分部工程 验 收 自 评 报 告 编制人: 审核: 审批: 上蔡县粮油工程建设有限公司 2019年11月20日

一、质量自评依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经图审机构审查合格的施工图纸及设计变更文件; 3、《建筑地基工程施工质量验收规范》GB50202-2016; 4、《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2016; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2016; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 7、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18—2013; 8、《工程测量规范》GB50026-2007; 9、《混凝土结构工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-002-2003) 10、《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010) 11、国家现行颁布的强制性标准及其它相关规范、规程; 12、《河南省建设工程质量和安全生产管理规定》; 13、本公司制定的管理体系手册、程序文件及施工工艺标准; 14、经审批的施工组织设计和各专项施工方案。 二、工程概况 (1)工程总体概况 工程名称:上蔡县大路张居委会肖庄、小王庄棚户区改造项目10#楼 结构层数:剪力墙结构,地上18层、地下1层 建筑面积:13544.38m2 建设单位:河南弘达置业有限公司 第 1 页共8 页

设计单位:上海都市建筑设计有限公司 施工单位:上蔡县粮油工程建设有限公司 监理单位:深圳祺骏建设工程顾问有限公司 材料试验单位:上蔡县鸿源建设工程质量检测有限公司 监督机构:上蔡县建筑工程质量监督站 工程地址:上蔡县故城北路与看花楼路交汇处 总建筑面积为13544.38m2,±0.000标高为:89.8m。结构类型为剪力墙结构,本工程为民用建筑,结构设计使用年限为50年,设计结构安全等级为二级,耐火等级为二级,建筑物抗震设防烈度为6度。 设计概况如下表: 主体分部施工于:2017年12月开工, 2018年8月主体结构完工。 三、工程质量受控情况 工程开工前,项目有关人员对施工图纸都进行认真熟悉和理解,建设单位及时组织了图纸会审,施工前编制了施工组织设计和详细的专项施工方案并报批,落实了质保措施。 施工过程中我们按事前有计划、事中有控制、事后有检查的工作方法,对各关键分项工程(钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑等)都进行了技术交底。对工程中

基础 主体自评范本

基础分部工程验收自评报告 各位领导、专家: 首先请允许我代表施工单位xx建设集团责任有限公司向今天到位的各位领导专家表示热烈欢迎,向一直关心、支持帮助我公司的上级主管部门及业主、设计、勘察、监理各方代表致以衷心的感谢。 我公司承建的xx工程自200x年x月x日开工至今已顺利完成基础分部工程阶段性施工任务,已具备验收条件,我代表xx建设集团向各位汇报工程施工过程及质量情况,请各位领导专家验收。 一工程概况 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 勘察单位 质监单位 施工单位 结构类型框架 结构层次地下x层,地上x层 开工日期200x年x 月x日 二、项目管理组织情况 当承接到本工程后,项目部按照施工承包合同、设计图纸、建筑法规、建设工程强制性条文等编写了施工组织设计,专项施工组织方案。 (1)施工中严格按照有关规范、施工工艺、设计图纸进行施工,合理安排工作计划,做好各工序的穿插和各工种的配合。 (2)项目部配备专门的检查人员,每天对工程的质量进行检查,对违反质量要求的坚决给予返工处理。 (3)项目部施工管理人员配备齐全,持证上岗。 三、工程施工现场质量控制情况 1、地基与基础简介 xxxx工程位于广场以西、新城广场以南,总建筑面积为xxxx㎡,其中地下室为xxxx㎡,地上面积为xxxx㎡,六层框架结构,建筑总高度为xxx米,±0.000相当于绝对标高xxxx 米。本工程设计采用预应力管桩,桩径设计要求为Ф500,xxx根;Ф600,xxxx根,总计227根。由于地下涌土、挤土破坏等原因,管桩局部出现桩位偏差超出了规范允许范围。设计单位对此出具了加固方案。对1/0A~s交6~10轴采用补加32根混凝土灌注桩进行补桩,桩径为Φ600,基础承台做相应变更处理。混泥土设计强度等级管桩为C60,钻孔灌注桩为xxx,地下室为xxx。 2、原材料 用于本工程的原材料按设计要求和施工承包合同的要求进场。钢筋由温州名泰、浙江元立生产厂家提供;水泥由浙江红狮生产厂家提供;混凝土由洞头县宏泰混凝土有限公司提供,出厂合格证、测试报告等齐全。凡运到施工现场的原材料项目部均向监理机构提交《工程材料/构配件/设备报审表,》经监理见证取样送检合格后,方投入使用。确保了该工程原材料的合格性和真实性。 3、技术复核 施工技术人员对基础均按工序进行了有关质量复检复验,各标高轴线均控制在规范允许范围

主体结构验收验收自评报告

南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程主体结构分部工程验收自评报告 编制人: 审核: 施工单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:2016年12月21日(章)

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工质量评估依据 (5) 四、工程施工情况 (5) 五、安全文明施工 (7) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (7) 六、工程质量评定情况: (8) 七、结论: (10)

主体结构工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房项目的所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程主体结构分部工程施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房子建筑安装工程主体结构分部工程的施工自评报告; 2、本工程已由我公司南通建工集团股份有限公司进行自检,同时经广西宏基工程监理有限公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。

二、工程概况 (一)工程名称:南宁吴圩国际机场新航站区旅客过夜用房房屋建筑安装工程(二)工程地址:南宁吴圩国际机场新航站区 (三)参建单位: 建设单位:广西机场管理集团有限责任公司 设计单位:北京市建筑设计研究院有限公司 地基处理设计单位:建材桂林地质工程勘察院 勘察单位:武汉地质工程勘察院 监理单位:广西宏基工程监理有限公司 施工单位:南通建工集团股份有限公司 沉降观测单位:广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 材料试验单位:广西恒宁建筑工程检测有限责任公司 监督机构:南宁市建筑工程质量安全监督江南站 (四)工程项目概况 1、建设设计概况: 建筑面积:46216 ㎡;建筑高度:40.200m;层数:地上9层、地下1层; 建筑功能:大型公共建筑;防火等级:一级;±0.000标高为:123.90 m。 3、结构设计概况: 结构型式:框架剪力墙结构。 建筑设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。抗震设防等级为三级,抗震设防烈度为6 度。 基础类型:梁板式筏形基础,局部抗浮不足采用压重解决,部分沉降变形不能满足规范要求,采用CFG桩复合地基处理。

主体结构分部工程验收施工自评报告DOC

主体结构分部工程验收施工自评报告 一、工程概况 1、建筑概况: 2、结构概况: 2.1结构型式为全剪力墙结构,外墙均设50mm厚钢丝网架聚苯乙烯保温板。 2.2混凝土强度等级 2.3钢筋保护层厚度 2.4钢筋强度 钢筋直径d<12mm板钢筋为冷轧扭钢筋,其余为HPB235; 钢筋直径d≥12mm钢筋均为HRB335; 2.5填充墙概况 填充墙厚度为90mm的GM轻质隔墙条板; 填充墙厚度为200、250mm均为加气砼块墙; 填充墙厚度为120mm的均为粘土空心砖墙; 砌体采用M5混合砂浆砌筑,在单片填充墙两端、填充墙转角处均设置构造柱4Φ12,沿墙高每500mm设2Φ6通长墙筋。表一

(二)施工概况 1、参见单位名称:见表1 2、施工方法: (1)施工流水段划分:主体施工1-42轴共分三个流水段施工,三段分别为:1-14轴、14-28轴、28-42轴。 (2)施工缝处理:对已硬化的砼表面进行清理,除去水泥浮浆及松散石子并凿毛用水冲洗干净,砼浇筑前先铺一层10-15mm厚的同标号水泥砂浆,再浇筑砼。 (3)后浇带留设及处理:后浇带留设在27-28轴之间,宽度为800mm,施工时采用双层钢丝网及木方进行分隔,后浇带在其两侧混凝土浇筑60天后进行浇筑,后浇带浇筑前,按照施工缝处理方法,把两侧混凝土凿毛,清洗干净并刷水泥净浆,然后用高一个强度等级的微膨胀混凝土进行浇筑。 (4)墙柱纵筋纵向连接采用电渣压力焊,墙身钢筋纵向连接采用搭接绑扎;楼板钢筋为冷轧扭钢筋,剪力墙模板采用钢大模,顶模板采用竹胶模板,支撑为钢管碗扣架支撑体系,砼采用商品砼泵送工艺。 3、施工进度:主体结构分部工程于年月日首层结构开始施工,年月日完成所有主体结构,至年月日完成所有二次结构和砌体工程。 二、施工依据 1、山西省建筑设计研究设计的图纸 2、图纸会审记录 3、设计变更及技术核定单 4、强制性标准(2002年版)、建标[2002]219号

基础与主体结构验收自评报告

兰州职业技术学院3#学生公寓 地基与基础、主体结构分部工程验收报告兰州职业技术学院3#学生公寓工程由兰州职业技术学院投资建设,北京中建建筑设计院有限公司设计,甘肃省建设监理公司第三项目部监理,甘肃海外工程总公司承建。 本工程由2栋8层学生公寓楼和二层裙楼组成,目前,北楼(1-12/K-R 轴)与裙楼(8-11/F-J)基础与主体分部已具备验收条件 一、工程概况 公寓楼主体地上八层,建筑总高29.25m,层高3.6m,南北长16.3m,东西长61.4。裙楼主体地上二层,南北长29m,东西长14m,建筑高度7.8m, 本工程设计合理使用年限为50年。基础形式为桩基础,主体结构为框剪结构。结构安全等级为二级,桩基设计等级为乙级。剪力墙抗震等级为一级,框架抗震等级为二级。 本工程采桩基用人工成孔灌注桩基础,基础混凝土强度等级为C35,使用抗硫酸盐水泥,标号为42.5级。桩基础抗渗等级S8,并加入阻锈剂。 本工程基础混凝土强度等级为C35;梁板混凝土强度等级为C30;一层剪力墙及柱混凝土强度等级为C40;二至四层剪力墙及柱混凝土强度等级为C35;五层14.400以上剪力墙及柱混凝土强度等级为C30;○E~○K轴梁、板、柱混凝土强度等级为C30;其余结构混凝土强度等级为C25。 本工程钢筋采用HPB235级、HRB335级、HRB400级。框架梁的钢筋接头均采用焊接接头,钢筋直径小于Φ20者可采用搭接。框架柱纵筋接头连接采用电渣压力焊。焊条HPB235级钢筋采用E43,HRB335级、HRB400级

钢筋采用E50。 本工程地面以上墙体采用MU10烧结粘土空心砖,其中外墙300厚,内墙200厚,M10混合砂浆砌筑;地面以下外墙采用300厚MU10烧结粘土空心砖M10水泥砂浆砌筑。 二、项目实施概况 根据投标承诺,要将3#学生公寓楼创建为安全生产和文明施工的示范性工地以回报业主对我司的青睐和厚爱,为实现这一目标,成立了兰州职业技术学院项目部,配备资质、能力符合要求的各岗位管理人员。根据我司质量、环境、职业健康与安全管理体系要求,建立健全各项质量、安全生产和文明施工管理制度、保证计划以及各项预防与纠正措施;制定了科学和合理的年度、月度生产计划,并分解到每旬、每周甚至每天;根据进度计划、施工内容和工程量大小,选择资质适宜,技能合格,工种齐全,人员充足的劳动力队伍,保障物资、材料和机械的充分、及时供应,从而保证项目的顺利开展,阶段性目标如期实现。 本工程在各参建单位的支持与配合下,严格按施工合同、设计文件、图纸会审纪要、施工及质量验收规范以及工程变更通知单要求,认真组织、精心施工。在质量管理和保证方面做了以下几点工作: 1、原材料控制: 本工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备均进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品,按各专业工程质量验收规范规定进行复验,并应经监理工程师检查认可。保证了该工程所用的材料、半成品全部是合格品。

施工单位质量自评报告

建设工程质量施工单位(主体)验收报告 工程名称: 施工单位:

一、工程概况 工程名称: 建设单位:设计单位: 监理单位: 施工单位: 该工程座落于xx.设计合理使用年限:土建部分50年,钢结构部分5年。建筑耐火等级为二级,±0.000相当于新港标高7.15m。改造范 围如下:主楼部分,原有建筑主体结构不作改动,建筑内部作相应调整,局部房间保留;附楼部分,拆除食堂首层部分墙体,采用钢结构与消防水池及泵房外墙贴建形成扩大厨房,作为厨房操作间及其附属房使用;在现有西侧屋顶水箱间附近扩建一部分,墙体为加气混凝土板,屋面为钢结构。 本次验收范围为:主体工程。 二、施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同及建设单位对工程的各项要求; 2、设计施工图纸、、设计变更、会议记录及相关标准图集; 3、经建设单位和监理单位审批的施工组织设计及主体工程施工方案; 4、国家、行业现行法律及建筑施工验收规范、质量评定标准; 国家现行工程建设强制性标准及地方有关条文;

三、工程管理 (一)施工组织与管理 1、在基础工程施工管理的基础上,根据工程实际情况,及时调整管理思路,采用先进的施工工艺和奖惩激励措施,完善项目各项管理制度,总结经验,弥补不足,向精细化管理发展。 2、继续强化创优意识,以创建优质结构示范工程为目标,落实管理责任制,不断加强现场管理力度。 3、加强施工过程控制,严把进场原材料二次检测和成品、半成品质量关,严格控制工序质量,每个分部、分项工程的关键工序设立质量管理点,贯彻执行自检、互检和交接检制度。对新材料的应用及时报请甲方、监理单位进行实际考察,确认后进行应用。 4、结合后期装饰装修的需要,作好主体各工程的协调及与装饰工和的配合工作。 5、切实落实质量通病的预防措施。 (二)、技术管理情况 按照经审核的施工组织设计和主体工程施工方案,作好新材料和新工艺应用的交底工作。组织相关人员到现场实际考察学习,熟悉施工工艺。施工过程中及时反馈现场施工中遇到的问题,予以解决。定期召开施工现场管理例会和样板交底会,作好职工的教育工作。严格执行管理程序,按要求向现场监理进行各项报验,保证技术管理的有序运行。作好施工过程中技. 术资料的收集,整理工作,并按要求归档。

主体结构验收自评报告

长寿区智能化产业基地建设项目一期工程B区 (1-5#厂房) 主体结构工程验收自评报告 重庆建工第三建设有限责任公司 二零一九年二月二十二日

一、工程概况 工程项目地点:新市工业园内 建设单位:重庆盈地实业有限公司 设计单位:重庆博鼎建筑设计有限公司 地勘单位:中冶成都勘察研究总院有限公司 监理单位:广东国建工程项目管理有限公司 施工单位:重庆建工第三建设有限责任公司 本工程总建筑面积约 6.8 万平方米(单栋最大建筑面积约 15611.88 平方米,最大建筑高度 27.00米),其中 2#厂房地下 1 层,地上 5层;1#、3#、4#、5#厂房为地上 5 层。 混凝土强度等级: 柱:C30-C50 梁、板均为C30 屋面层为C30(P6) 砌体强度等级:主要为M5烧结页岩空心砖 砌筑砂浆等级: M5。 二、自评依据 1.均按建筑工程施工质量验收统一标准。 2.符合国家行业及地方技术标准。 3.符合工程建设强制性标准。 4.施工承包合同及合同附件。 5.施工单位材料送检的检测试验报告。 三、过程质量控制情况 1.工程定位测量

根据施工总平面定位图对本工程进行定位测量,采用全站仪和水准仪交错复合测量,严格控制轴线、标高的累计误差,自检合格后,由技术负责人组织质检员、测量员等进行定位轴线的复核,经复核无误后再报监理工程师复检,并填写施工放线验收记录,复检合格后方可进行下道工序施工。轴线位移和标高引测控制在规定范围内。地上结构整体垂直度偏差符合相关规范和设计要求。 2.钢筋工程 严格按照施工图纸及相应的标准规范要求施工。钢筋原材和机械连接接头应见证取样送实验室复试合格后方可使用。施工过程中,对主筋位置、箍筋加密区范围、钢筋的锚固长度、搭接长度等进行严格控制。 绑扎时,严格控制梁、柱钢筋的保护层,各钢筋和箍筋的间距均符合设计及施工规范要求。 安装梁、柱钢筋时,轴线同柱的对应位置正确,机械连接接头布置符合设计及施工规范要求。 钢筋绑扎完,由班组自检、项目部复检合格后,报监理单位进行验收,验收合格后签写隐蔽验收记录,再进入下道工序。 在砼浇捣过程中,避免踩踏板面筋,由专人负责钢筋修整,加绑马凳筋和支垫砼垫块,以免钢筋位移。 3.混凝土工程 本工程砼全部采用商品砼,均有原材料出厂合格证及试验报告。为保证柱、梁、板砼浇筑质量,在浇筑前进行技术交底,实行定人定岗操作,做到快插慢拔、复插,严禁漏插,振捣半径控制在30cm内,振捣时振动棒不得触碰模板。现浇板砼使用平板振动器拖平,使砼内实外光。在浇筑