第一章工程概述

本次设计的对象——“某大酒店”,它是集住宿、餐饮、娱乐、为一体的大型建筑物,建筑面积约为17000平方米,地上13层、地下1层。其中一层有酒店大厅、服务台、休息厅、舞厅、美发厅、商场、KTV包房、健身房、商务中心、快餐厅、厨房、消防中心等设施;二层是各类餐厅酒吧、厨房等设施;三层有多功能厅、各种会议室、休息厅等;四到十一层为客房其中有套房、标准间;十二层是机房;地下一层有配电室、洗衣房、热交换间、水泵房、消防水池、风机房;另外还有一个游泳馆。屋顶有卫星接收室、风机房、水箱间、电梯机房等。

本次设计的主要任务是有关酒店的供配电系统、电气照明系统、消防系统及防雷接地系统的设计。

作为一个现代化的大酒店在电气部分中至少应该达到以下要求:

1.整个酒店的电气设备布局合理。

(1)功能规划合理;

(2)设施使用方便,安全;

2.内外装修采用的材料考究,工艺精致具有突出风格。

3.有中央空调系统,使各区域通风良好。

4.有与饭店星级相适应的计算机管理系统。

5.有背景音乐系统。

6.各处应该有逃生指示灯,和线路故障应急灯,这方面应严格按照国家标准实施。7.前厅面积宽敞与接待能力相适应,风格典雅、色调协调、光线充足。

8.客房中的电气要求和必备的电器设备:采用区域照明且目的物照度良好,有良好的排风系统,应有床头控制柜、床头灯、台灯、落地灯、110/220V电源插座、电话、电视(有闭路电视系统,播放频道不少于16个,其中有卫星电视节目或自办节目)音箱设备、吹风机、小冰箱等。

9.餐厅及酒吧:布局合理,灯光氛围要求适当典雅,与装修协调。

10.厨房:电器设备位置合理、布局科学,有足够的冷气设备和足够的冷冻库,冷菜间内有空气消毒设施。

11.公共区域:有足够的高质量客用电梯、服务电梯、消防电梯。具有应急供电专用

线和应急照明灯。

本次设计的对象——“某大酒店”属于一般负荷,消防属于二级负荷。市电由区域变电站引来两路电源,供电变压器有两台。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担一半左右负荷,一路电源故障时,另一路电源提供全部负荷。为了减少动力设备用电对照明线路电压波动的影响,照明用电与动力用电线路尽量分开供给。

关于酒店的照明设计应具有浓厚的生活感,给人以温馨、舒适的感觉,与整个酒店的设计思想相融合,突出本地区的特色和文化底蕴。不同的场所要通过灯光给人以不同的感觉,使环境有合理的照度和显色性,适宜的亮度分布,营造舒适的视觉环境。本工程照明系统包含大堂照明,餐厅照明,客房照明,一般照明和应急照明。大堂,餐厅 ,走廊等照明在本次设计只预留照明电源,具体由二次装修设计完成。一般照明的光源主要为荧光灯;各机房和办公等用房及公共场所的照度均按现行国家标准进行设计。本工程在重要机房,人员密集的场所及通道,走廊,楼梯间及其前室安置消防应急照明,各疏散过道及出入口均设置应急疏散指示照明。应急照明采用消防应急电源系统,其光源为荧光灯。它们在正常及事故时均点燃。应急疏散、楼层指示灯均自带蓄电池,应急供电时间不少于20min。

本工程的火灾自动报警系统采用 BC80两总线报警系统。该系统具有完善的联动控制功能。系统中每一回路上的总线元件及输入输出该系统的有源、无源信号均有其独立的编码地址。根据有关消防规范的要求,本工程在变配电所,消防控制中心,电气竖井,及其它公共区域设置智能感烟探测器,在厨房,洗衣房设置智能感温探测器。

在防雷接地设计中,本工程按三类防雷建筑设计,在各标高女儿墙四周敷设避雷带做防雷接闪器。利用柱内两根主筋做防雷引下线,引下线间距不大于25M引下线在距地1.8M 处设测试点。本工程防雷接地和电源工作接地共用接地装置,其接地电阻不大于1欧姆。接地装置利用建筑物基础内的钢筋网,如因地质情况不理想,接地电阻难以满足要求时,可在建筑四周补打接地极,与引至室外的接地线40X4镀锌扁钢焊接。等电位连接:各层结构梁、板、柱及剪力墙主筋可靠焊接,所有金属门窗,栏杆等,引入,引出建筑物的金属管道均与防雷接地系统焊接。淋浴间,卫生间内给排水金属管道,采暖管道散热器及所有金属构件均通过LEB局部等电位箱与本层楼板内钢筋焊接。

第二章供配电系统设计

第一节供配电系统设计任务、内容及要求

一、变配电所是民用建筑的供电中枢,设计的主要内容包括:

1、根据变配电所供电的负荷性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,从而确定所需的独立供电电源个数与供电电压等级,并确定是否设置应急备用发电机组。本工程系统供配电设计按三级负荷要求设计。消防设备及部分重要负荷按二级负荷供电。由区域变电站不同母线引来两路10KV电源进行供电。由于供电要求不高,所以不准备设置应急备用发电机组。

2、进行变配电所负荷计算与无功功率补偿计算,确定无功补偿容量。

3、确定变压器型号、台数、容量。进行主接线方案选择。

4、变配电所所址选择。为了节约电能与减少有色金属消耗量,通常应尽可能使高压深入负荷中心。但在建筑高度甚高和大容量负荷相当分散的情况下,也可分散布置多处变配电所,其布置方案应经过技术经济比较确定。在本工程中根据实际情况,将变配电所安排在地下一层。

5、短路电流计算与开关设备选择。

6、二次回路方案的确定,继电保护的选择与整定计算。操作电源的选择,计量与测量。在本次设计中对于二次回路不做要求。

7、防雷保护与接地装置设计。

8、变配电所电气照明设计。

9、关于变电所的选址应严格符合《10kV及以下变电所设计规范》。

二、高底压供配电系统设计

输电线路设计也就是电气外线设计。包括供电电源线路设计和建筑物之间的配电线路设计。其设计内容应包括:线路路径及线路结构型式(架空线路还是电缆线路)的确定,

导线截面的选择,架空线路杆位确定及标准电杆与绝缘子、金具的选择,弧垂的确定与荷载的效验,电缆敷设方式的确定,线路的导线或电缆及配电设备和保护设备选择,架空线路的防雷保护及接地装置的设计等。本次设计中,输电线路采用10KV电缆进线。敷设应该符合规范要求。

高压配电系统设计。多采用放射式系统,以增强其供电可靠性与控制的灵活性。对于有多处变压器分散设置的高层建筑,高压配电网络也可以采用环网结构。主要设计任务是:确定配电电压与配电网络结构;进行配电干线负荷计算;选择开关设备并进行短路效验;拟定二次回路方案并进行继电保护整定计算;选择高压电缆截面、型式、确定配电干线路径与敷设方式。

低压配电系统设计。低压配电系统是民用建筑供配电系统的基本组成部分,无论就其重要性或工程量而言,都有举足轻重的地位。主要任务是:确定低压配电方式与配电网络的结构,其主要内容是竖直配电干线与水平配电干线的个数,位置与走向。进行分干线与干线的负荷计算,选择开关设备及导线、电缆、封闭式母线的截面与形式。选择保护装置,进行保护整定计算并保证其级间的选择性配合,以防止穿越性跳闸。确定线路敷设方式,进行电气竖井与配电小间的设计。低压无功补偿容量计算,补偿方式与调节方式的选择。按需配置电气测量与电能计量装置。保护接地、重复接地系统的设计。

电力设计通常指动力负荷的供电设计。在大型民用建筑中,特别是高层建筑中,动力负荷种类复杂,台数甚多,其容量自数千瓦至数百千瓦以上,此外,在民用建筑中的放火卷帘门、自动门、空调器以及各种生活服务机械的负荷也各不相同,必须通过合理的设计满足其供电要求。主要设计内容:确定负荷的位置、容量;按各动力负荷的性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,并采取相应的供电保证措施(如双电源互投的供电方式);确定动力负荷的配电网络型式,通常多采用放射式供电。确定配电装置的位置、选择开关设备与保护方式。按设备容量及其分组情况进行配电干线的负荷计算并选择干线保护的开关设备、导线截面与形式;确定线路敷设方式;进行接地系统与防电击技术措施的设计。

第二节负荷计算

计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。

一、负荷计算的方法

需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简单,应用广泛,尤其适用于配、便电所的负荷计算。

利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论依据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际,但因利用系数实测与统计较难,在民用建筑电气中一般不用。

二项式法。在设备组容量之和的基础上,考虑若干容量最大设备的影响,采用经验系数进行加权求和法计算负荷。

单位面积功率法、单位指标法。

二、负荷计算方法选取原则

1.在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法;对于住宅,在设计的各个阶段均可采用单位指标法;

2.用电设备台数较多,各台设备容量相差不悬殊时,宜采用需用系数法,一般用于干线、配变电所的负荷计算;

3.用电设备台数少,各台设备容量相差悬殊时,宜采用二项式法,一般用于之干线和配电(屏)箱的负荷计算。

因此在本工程的负荷计算中,先用根据单位面积功率法大致估算本工程的计算负荷,然后再用须用系数法进行进一步计算。

三、有关负荷计算的几点说明

1、用电设备进行分组计算时,按下列条件考虑:

①组成用电设备的设备功率,指不包括备用设备在内的所有单个用电设备的设备功率之和。

②三台及以下,计算负荷等于其设备功率的总和;三台以上时,其计算负荷通过计算确定。

③类型相同的用电设备,其总容量可以用算数加法求得;

2、当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计

算有功功率时,应按未切除的一般电力,照明负荷,加上消防负荷计算低压总的设备功率,计算负荷。否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。

3、当采用需要系数法计算负荷时,应将配电干线范围内的用电设备按类型统一划组。配电干线的计算负荷为各用电设备组的计算负荷之和在乘以同时系数。变电所或配电所的计算负荷,为各配电干线计算负荷之和在乘以同时系数。计算变电所高压侧负荷时,应加上变压器的功率损耗。

四、本工程负荷计算

(一)根据单位面积功率法大致估算计算负荷:

表2.2.1 旅游酒店的负荷密度及单位指标

[4]

根据单位面积功率法大致估算本工程的计算负荷为(关于旅游酒店的负荷密度及单位指标:参见表2.2.1 ):Pjs=(Ks*A)/1000 为960KW (建筑面积17000 m 2),暂时设想用两台变压器供电,等经过以下深入计算后在进一步确定变压器的容量和型号。 (二)使用需用系数法进行深入计算:

用需要系数法确定计算负荷的公式为:[4] (1)用电设备组: s x j P K P *=

θ

tg P Q j j *=

2

2j j j Q P S +=

N

j j

U

S

I

3=

(2)配电干线或变电所: )(s X P j P K K P *=∑

)(θtg P K Q j q j *=∑

22j j j Q P S +=

其中:K ∑p 、K ∑q 是有功功率、无功功率同时系数,分别取:0.8~0.9和0.93~0.97。 根据以上负荷计算方法,确定整个酒店的所有用电负荷情况如下(表 2.2.2 )单位(KW )

表 2.2.2 整个酒店负荷情况

若需用系数K x 选0.7 cos θ取0.8 同时系数K ∑p 取0.85、K ∑q 取0.95。这样整个酒店总的计算负荷是:P j =616.38 KW ;Q j =516.68 Kvar ; S j =804 KV A ;

在设计中有关电力负荷的分布形式参考了国内许多其它酒店的情况:具体有以下几个(表2.2.3)[6]

计算负荷为各变电所计算负荷之和在乘以同时系数K ∑p 、K ∑q 。对配电所的K ∑p 、K

∑q

分别取:0.85~1和0.95~1;对总降压变电所的K ∑p 、K ∑q 分别取:0.8~0.9

和0.93~0.97。

对于酒店而言它的具体需要系数和功率因数参看下(表2.2.4)[6]

根据公式计算得出各个设备组的计算负荷(系数取值参见表2.2.4)。消防用电作为二级负荷,由两条母线负责供电,其它一般负荷平均分配到两条母线上,尽量使两台变压器所带的负荷相等。计算结果见(表2.2.5)。

表2.2.5 各台变压器所带的负荷参见下:

由计算结果本工程选用容量为630KVA 的SCB9系列低损耗干式变压器两台。这中变压器的特点是损耗低,适宜安置在多层或高层主体建筑物内的变电所里。变压器的接线采用D ,yn11形式:以D ,ynll 接线与Y ,yn0接线的同容量的变压器相比较,前者空载损耗与负载损耗虽略大于后者,但三次及以上的高次谐波激磁电流在原边接成△形的情况下,可在原边形成环流,与原边接成Y 形的情况下相比较,有利于抑制高次谐波电流,这在当前电网中接电力电子元件日益广泛的情况下,采用△形接线是有利的。另外D ,ynll 接线比Y ,yn0接线的零序阻抗要小得多,有利于单相接地短路故障的切除。还有,当接单相不平稳负荷时,Y ,yn0接线变压器要求中性线电流不超过低压绕组额定电流的25%,严重地限制了接单相负荷的容量,影响了变压器设备能力的充分利用。因而在TN 及TT 系统接地型式的低压电网中,推荐采用D ,ynll 接线组别的配电变压器。这种接线的特点是可以改善三相不平衡的状况、可以提高单相接地保护装置动作灵敏度、可以阻止三次谐波含量。

变压器的损耗:△P T ≈0.02S N·T (KW ) ; △Q T ≈(0.08~0.10)S N·T (kV ar) 所以:△P T ≈12.6 (KW ) ;△Q T ≈63 (kV ar)

因此高压侧的计算负荷为:Pj=394.6 (KW );Qj=376.6 (kV ar);S j =545.5 (KV A ); 计算电流:N

j j U

S

I 3

;I j =31.49 (KA );

第三节 无功功率补偿

供电部门一般要求新建企业的月平均功率因数达到0.9以上。当达不到这个指标的时候就需要依靠无功功率设备进行补偿,从而提高企业的功率因数。

一、无功功率在系统的传输中所造成的影响

1、无功功率在通过电网时,会引起线路及设备的有功损耗。

2、电网的电压损失将会随着无功功率的增加而增加。

3、在电网输送有功不变下,无功增加而使总电流增加,会使供电系统中的如变压器、断路器、导线以及测量仪器、仪器等等的一次、二次设备的容量、规格尺寸增大,从而使投资费用增加。

二、本工程无功功率补偿

采用电力电容作无功补偿装置时,宜采用就地平衡原则,低压部分的无功负荷由低压电容器补偿。高压部分的无功负荷由高压电容器补偿。容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功负荷宜单独就地补偿。

高压电容器组宜串联适当的电抗器以减少合闸冲击涌流和避免谐波放大。有谐波源的用户,装设低压电容时,宜采取措施,避免谐波造成过电压。

1、基本要求:

(1)设计中应正确选择电动机、变压器的容量,减少线路感抗。

(2)当采用提高自然功率因数措施后,仍打不到下列要求时,应采用并联电力电容器作为无功补偿装置。

①高压供电的用电单位,功率因数为0.95;

②低压供电的用电单位,功率因数为0.9。

(3)高压供电的用电单位采用低压补偿时,高压侧的功率因数应满足供电部门的要求。

(4)采用电力电容器作为无功补偿装置时,宜采用就地平衡原则。低压部分的无功负荷由低压电容器补偿,高压部分的无功负荷由高压电容器补偿。容量较大、负荷平稳且经常使用的用电设备的无功负荷宜单独就地补偿。补偿基本无功负荷的电容器组,宜在配变电所内集中补偿。居住区的无功负荷宜在小区变电所低压侧集中补偿。

补偿装置的开关及导线的长期允许电流,高压不应小于电容器额定电流的1.35倍,低压不应小于电容器额定电流的1.5倍。在一、二类建筑中的电容器应采用干式电容器。电容器组应设有放电装置。

在本次设计中采用高、低压混合补偿形式,低压功率因数补偿到0.9以上,高压功率因数补偿到0.95。以互相补充,发挥各补偿方式的特点。操作形式选用手动投切式。 2、公式:

(1) 自然功率因数的计算: 2

)

(

11js

n js n P Q COS αβθ+=

(2) 补偿后平均功率因数为: 2

)

(

11

js

n c

js n P Q Q COS αβθ-+=

'

(3) 人工补偿装置的补偿容量:)()(2121θθαθθtg tg P tg tg Pav Qc C

-=-=

Pjs------企业的计算负荷有功功率,KW ; Qjs------企业的计算负荷无功功率,Kvar ;

Qc------人工补偿的无功功率,用电容器补偿时则称补偿补偿容量,Kvar ;

αn 、βn-----年平均有功、无功负荷系数,αn 一般取0.7~0.75,βn 一般取0.76~0.82;

α-----负荷系数,取0.7~0.8;

tg θ1------补偿前自然功率因数的正切值; tg θ2------补偿后自然功率因数的正切值;

经过计算:自然功率因数为cos θ=0.722 tg θ=0.958 ;P js =616.38 KW ;Q js =516.68 Kvar ;高压侧需要达到的功率因数为0.95 所以高压侧需要补偿的容量 Q c =163Kvar ;低压侧需要达到的功率因数为0.9,所以低压侧需要补偿的容量Q c = 123 Kvar 。 3、并联电容器补偿方式

本次设计中电容补偿的接线方式采用下图(图2.3.1)的接线方式:特点是初投资较少,运行和维护方便。

图2.3.1 电容补偿的接线方式

第四节高低压配电系统设计

一、电力供应主要指标和接线方式

1、根据负荷计算确定总的供电指标如(表2.4.1):

表2.4.1总电力供应主要指标

2、电能质量:

电压偏差值,对电动机系根据国家标准《电机基本技术要求》(GB755-81)第4.1条规定:“电动机当电源电压(如为交流电源时频率为额定)与额定值的偏差不超过±5%时,输出功率仍能维持额定值”。

对照明系根据《工业企业照明设计标准》中有关的规定:“灯的端电压一般不宜高于其额定电压的105%,亦不宜低于其额定电压的95%(一般工作场所)及90%(对露天工作场所照明、远离变电所的小面积工作场所难于满足95%时,对应急照明、道路照明、警卫照明及电压为12~42V的照明)”。

对于其它用电设备,其允许电压偏差的要求应符合用电设备制造标准的规定,当无特殊规定时,根据一般运行经验及考虑与电动机、照明对允许电压偏差值基本一致,故条文规定为±5%。

用电设备,尤其是用得最多的异步电动机,端子电压如偏离GB755-81规定的允许电压偏差范围,将导致它们的性能变劣,寿命降低,及在不合理运行下增加运行费用,故要求验算端子电压。

对于少数距离电源(变电所等)较远的电动机,如电动机端电压低于额定值的95%时,仍能保证电动机温升符合GB755-81的规定(电压为额定值的95%时温升允许超过的最大值:1000kW及以下为10K,1000kW以上为5K),且堵转转矩、最小转矩、最大转矩均能满足传动要求时,则电动机的端电压可低于95%(但不得低于90%),即电动机的额定功率适当选得大些,使其经常处于轻载状态,这时电动机的效率不比满载时低,但要增加电网的无功负荷。

正常运行情况下用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)可下列要求验算:

①一般电动机-5%~+5%

②电梯电动机-7%~+7%

③照明:一般工作场所为-5%~+5%;在视觉要求较高的屋内场所为-2.5%~+5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为-10%~+5%;应急照明、道路照明和警卫照明为-10%~+5%;

④其他用电设备,当无特殊规定时为-5%~+5%

为减少电压偏差提高供电质量,供配电系统应符合下列要求:

①正确选择变压器的变压比和电压分接头;

②合理减少系统阻抗;

③合理补偿无功功率;

④尽量使三相负荷平衡。

3、接线方式:

树干式配电包括变压器干线式及不附变电所的车间内干线式配电。其推荐理由如下:(1)、我国各工厂对采用树干式配电已有相当长的时间,积累了一定的运行经验。绝大部分车间的运行电工没有对此配电方式提出否定的意见。

(2)、树干式配电的主要优点是结构简单,投资和有色金属较省。

(3)、有人认为这种方式的线路的接头不可靠,容易发生故障。此外,目前各级配电保护装置的遮断时间很难满足选择性的要求,常常因此而越级跳低压侧总的自动空气断路器,停电影响的范围较大,不及放射式供电可靠。但从调查的工厂反映,此配电方式一般能满足生产要求。

(4)、干线的维修工作量是不大的,正常的维修工作一般一年仅进行二三次,大多数工厂均可能在一天内全部完成。如能统一安排就不需要分批或分段进行维修工作。

综上所述,高压配电系统及低压干线配电方式常采用放射式,楼层配电则为混合式。竖井采用插接母线槽。水平干线因走线困难,采用动力与竖井母线通过插接箱连接。每层楼竖井设层配电小间,经过插接箱从竖井母线取得电源。

二、高压系统设计

1、高压系统配电原则

(1)配电系统要保证供电可靠,具体要求就是:对一级负荷应有两个独立电源;对二级负荷一般有两个电源,可以手动切换;在有必要的情况下可以设置备用应急电源。

(2)接线简单灵活,便于操作和维护,并能适应负荷的变化和系统的发展,同一电压的配电级数不宜多于三级。

(3)制定配电系统方案时要充分考虑节省基建投资,降低运行费用,减少有色金属消耗量。

(4)配电系统应考虑负荷的增长,预留必要的发展余地或做出分期建设的规划。配、变电所的电源进线应能承担全部一级负荷及大部分二级负荷。

(5)配电电压的确定。

2、高压系统接线

根据对供电可靠性的要求、变压器的容量及分布、地理环境等情况,高压配电系统宜采用放射式,也可采用树干式、环式或其它组合方式,下面是它们各自的特点。

(1)放射式:供电可靠性高,故障发生后影响范围较小,切换操作方便,保护简单,便于自动化,但配电线路和高压开关设备较多造价高。

(2)树干式:配电线路和高压开关设备数量少投资少,当故障影响范围大,可靠性较差。

(3)环式:有闭路环式和开路环式两种。为简化保护一般采用开路环式,其供电可靠性较高,运行比较灵活,但切换操作较麻烦。

在本次设计中,根据供电的特点在高压系统接线方式中采用环式接线,在1#和2#母线之间设置联络开关柜,提高供电的可靠性,还设有电容补偿柜用以提高功率因数。

三、低压系统设计

1、低压配电系统设计应遵循以下基本原则:

(1)低压配电电压采用220/380V,带电导体系统的形式宜采用单相二线制、两相三线制和三相四线制;

(2)在正常环境的建筑物内,当大部分用电设备为中小容量,且无特殊要求时,宜采用树干式配电;

(3)当用电设备距供电点较远,而彼此相距近、容量小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路上的设备不宜超过5台,其容量不宜超过10Kw容量较小的用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链的设备数量可适当增加;

(4)在高层建筑物内,当楼层各配电点供电时,宜采用分区树干式配电;但部分较大容量的集中负荷或重要负荷,应由低压配电室的放射式配电;

(5)在TN及TT系统接地形式的低压电网中,宜选用D,Ynll接线组别的三相变压器作为配电变压器;

(6)当采用220/380V的TN及TT系统接地形式的低压电网时,照明和其它电力设备宜由同一台变压器供电。必要时,亦可单独设置照明变压器供电;

2、低压系统接线

在低压配电系统设计中,采用放射式的接线方式,同样在1#、2#母线中设置联络开关柜。两条低压母线同时向消防等二级符合供电。具体分配情况参考电施3和电施4。

3、干线系统接线

常用的低压配电干线接线方案参看(表2.4.2)

[5]

表2.4.2 常用的低压配电干线接线方案参看

在本次设计中我们采用了方案3:目的是使消防供电有可靠的保障。各层的具体配电情况请参阅电施5。

4、低压配电系统接地型式

本工程采用TN-S系统。TN电力系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接。TN-S系统(见图2.4.1),整个系统的中性线与保护线是分开的。

图2.4.1低压配电系统接地型式

四、配电设备的布置

(一)、一般规定

变电所低压配电室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)的规定。

第3.1.2条配电室的位置应靠近用电负荷中心,设置在尘埃少、腐蚀介质少、干燥和震动轻微的地方,并宜适当留有发展余地。

第3.1.3条配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则,并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。

第3.1.4条配电室内除本室需用的管道外,不应有其它的管道通过。室内管道上不应设置阀门和中间接头;水汽管道与散热器的连接应采用焊接。配电屏的上方不应敷设管道。

第3.1.5条落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面50mm以上,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

第3.1.6条同一配电室内并列的两段母线,当任一段母线有一级负荷时,母线分段处应设防火隔断措施。

第3.1.7条当高压及低压配电设备设在同一室内时,且二者有一侧柜顶有裸露的母线,二者之间的净距不应小于2m。

第3.1.8条成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。

第3.1.9条成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合(表2.4.3)的规定。

表2.4.3 配电屏前后的通道最小宽度

注:1.受限制时指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制;

2.控制屏、柜前后的通道最小宽度可按规定执行或适当缩小;

3.屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道。

(二)对建筑的要求

第3.3.1条配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级,其它部分不应低于三级。

第3.3.2条配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。

第3.3.3条配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修应少积灰和不起灰;顶棚不应抹灰。

第3.3.4条配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。

第3.3.5条当严寒地区冬季室温影响设备的正常工作时,配电室应采暖。炎热地区的配电室应采取隔热、通风或空调等措施。

有人值班的配电室,宜采用自然采光。在值班人休息间内宜设给水、排水设施。附近无厕所时宜设厕所。

第3.3.6条位于地下室和楼层内的配电室,应设设备运输的通道,并应设良好的通风和可靠的照明系统。

第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB 4208-84)的

建筑电气课程设计说明书

建筑电气课程设计(论文)题目:某住宅楼照明设计 院(系):土木建筑工程学院 专业班级: 学号: 学生: 指导教师: 起止时间:2

工业大学课程设计(论文)任务书 院(系):土木建筑工程学院教研室:电工教研室

摘要 近年来,随着建筑行业的迅猛发展,对住宅照明的要求越来越高,建筑电气课程设计目的是:在教师的指导下,通过对选定的某一个具体的民用建筑电气工程的设计,使学生了解建筑电气的设计过程、设计要求、施工要求、设计容和设计方法;达到巩固所学知识,加强分析问题,进一步扩宽专业知识面和多方面能力的培养与提高目的;综合运用专业和基础知识,解决实际建筑工程术问题对的能力;查阅有关国家规、标准、设计和产品手册,以及各种工具的能力;本次课程设计是对住宅楼的低压配电系统的设计,共有8层,每层有两个单元即两户组成,每户建筑面积8.5×14=120㎡。 本次设计主要是针对住宅照明的设计。主要包括:1、确定照度值和选择照明方式; 2、选择光源、灯具;布置灯具; 3、确定照明及常用电器的用电负荷;采用需要系数 法或利用系数法确定计算负荷。4、拟定供配电方案;5、电气照明设计计算。设计中 完住宅的照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图。最后根据设计的方案,选用相应的器材的型号和规格,完成该住宅的照明及配电设计。 关键词:照明设计插座设计配电系统

引言 照明是人们生产、工作、学习中最基本和最重要的需求。我国经济正处于高速发展阶段,随着人们生活水平的不断提高,对照明用电的需求也迅速增长,照明用电已成为我国电力需求的重要部分。就目前我国的国情来讲,建筑电气技术仍处于发展中。因建筑电气设计方式和维护管理工作不善而导致工业与民用建筑等场所的电气照明的功效不良,如照度水平该高的地方不高,该低的地方反而很亮,耗电多,达到的照度水平低,照明质量差,既不利于人们劳动或其他活动的视觉工作,而且造成了电气照明能量的严重浪费。能源短缺严重影响我国现代化建设的发展。节能在各行各业中均已得到充分重视。建筑电气设计工作者更应在进行建筑电气设计时,应充分考虑照明设施的维护管理问题,充分发挥电气照明设施的能效。为国家节约每一度电,为现代化建设作贡献,是每一位建筑电气设计工作者责无旁贷的职责与义务。新的建筑照明标准中,指出在满足照度要求的前提下,减少单位建筑面积的照明用量。工厂越来越重视照明对企业生产效率提高的作用,正逐步替换能耗高、照度低的照明灯具。

建筑电气毕业设计_论文完整版(1)

随着我国城镇建设大发展,住宅建筑多样化、高层化、集群(小区)化是必然趋势。因此,完整的住宅电气设计是指由用户到小区建筑群所涉及的相关电气设计。需要强调的是,现代住宅电气设计,无论思想、技术、产品选择等诸方面,与传统大相径庭。 本论文主要阐述了某市某小区多层住宅楼的各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要包括强电和弱电设计,其中强电包括:住宅用电负荷计算;照明配电平面图设计(包括照明及插座的设计);配电系统图设计;防雷与重复接地布置图设计;电气设计说明。弱电包括:弱电平面图设计(包括电视、电话、网络、可视对讲的设计);弱电系统图设计。 关键词:配电系统,照明,负荷,防雷接地,有线电视,电话,网络

第一章绪论 (1) 1.1 建筑电气概况 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 设计内容 (2) 第二章配电平面布置的设计 (4) 2.1 照明设计概述 (4) 2.2 照明设计的一般规定 (4) 2.3 照明设计的计算 (6) 第三章供配电系统的设计 (8) 3.1 供配电系统的概述 (8) 3.2 负荷的分级及要求 (8) 3.2.1 负荷分级的相关规范 (8) 3.2.2 本工程的负荷情况 (9) 3.3 建筑供配电的负荷计算 (9) 3.4 建筑供配电系统的设计 (10) 3.4.1 基本规定 (10) 3.4.2 住宅配电系统 (10) 第四章防雷及接地系统的设计 (12) 4.1 概述 (12) 4.2 防雷的措施 (12) 4.3 防雷接地的设计 (13) 4.4 接地及安全措施 (14) 4.5 其他 (14) 第五章有线电视系统的设计 (15) 5.1 一般规定及设计原则 (15) 5.1.1 一般规定 (15) 5.1.2 设计原则 (15) 5.2 线路敷设 (16) 第六章可视对讲系统的设计 (17) 6.1 概述 (17) 6.2 系统结构和功能 (17) 6.2.1 小区可视对讲系统设计的描述 (17) 6.2.2 本对讲系统功能简介 (17) 6.2.3 可视对讲系统方案及型材的选择 (18) 6.2.4 设备的安装 (19) 第七章综合布线及电话系统设计 (20) 7.1 概述 (20) 7.2 网络综合布线的设计 (20) 7.3 电话系统的设计 (22) 7.3.1 系统概述 (22) 7.3.2 线路设计 (22) 致谢 (23) 参考文献 (25)

建筑电气设计手册[1].

建筑电气设计手册(含材料表及工程概算)

§表达线路敷设方式、部位、照明灯具安装方式的文字代号§ 表达内容 标注代号对照 表达内容 标注代号对照 表达内容 标注代号对照 英文代号汉语拼音代号英文代号汉语拼音代号英文 代号 汉语拼音代号 用轨形护套线敷设GBV 沿钢索敷设SR S 线吊式CP 用塑制线槽敷设PR XC/VXC 沿屋架或层架下弦敷设BE LM 自在器线吊 式 CP X 用硬质塑制管敷设PC VG 沿柱敷设CLE ZM 固定线吊式CP1 X1 用半硬塑制管敷设FEC ZVG/BYG 沿墙敷设WE QM 防水线吊式CP2 X2 用可挠型塑制管敷设KRG 沿天棚敷设CE PM 吊线器式CP3 X3 用薄电线管敷设TC DG 在能进入的吊顶内敷设ACE PNM 链吊式CH L 用厚电线管敷设G 暗敷在梁内BC LA 管吊式P G 用水煤气钢管敷设SC G/GG 暗敷在柱内CLC ZA 吸顶式或直 附式 S D 用金属线槽敷设SR GC/GXC 暗敷在屋面内或顶板内CC PA 嵌入式R R 用电缆桥架(或托盘)敷设CT 暗敷在地面内或地板内FC DA 顶棚内安装CR DR 用瓷夹敷设PL CJ 暗敷在不能进入的吊顶内AC PNA 墙壁内安装WR BR 用塑制夹敷设PCL VT 暗敷在墙内WC QA 台上安装T T 用蛇皮管敷设CP 柱上安装(灯具)CL Z 支架上安装SP J 用瓷瓶式或瓷柱式绝缘子敷设K CP 座装(灯具)HM ZH 壁装式W B 2

3 §室内电气管线、配电设备与其它管道、设备之间的最小距离表§ 注:1、表内无括号数字为电气管线在管道上面时的数据,有括号数字为电气管线在管道下面时的数据。 2、在不能满足表中所列距离情况下,应采取下列措施: (1) 电气管线与蒸气管线不能保持表中距离时,应在蒸气管或电气管外包以绝热层,此时平行净距可减减至200毫米,交叉处仅 须考虑施工操作和便于维护的距离。 (2) 电气管线与暖水管不能保持表中距离时,可在暖水管外包绝热层。 (3) 裸母线与其它管道交叉不能保持表中距离时,应在交叉处的裸母线外加装保护网或罩。 3、当上水管与电气管线平行敷设且在同一垂直面时,应将电气管线敷设于水管之上。 线路布线 方式 各种布线与其它用途的管道间最小距离 煤气管 乙炔管 氧气管 蒸气管 暖热水管 通风管 上水、下水管 压缩空气管 工艺设备 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交 叉 平行 交叉 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交叉 平行 交 叉 平行 交叉 导线穿金属管 100 100 100 100 100 100 1000 (500) 300 300 (200) 100 电缆 500 300 1000 500 500 300 1000 (500) 300 500 100 200 100 200 100 200 100 明敷绝缘导线 1000 300 1000 500 500 300 1000 (500) 300 300 (200) 100 200 100 200 100 200 100 裸母线 1000 300 2000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1500 1500 吊车滑触线 1500 500 3000 500 1500 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000 500 1500 1500 配电设备 1500 3000 1500 500 100 100 100 100

建筑电气照明课程设计报告书

目录 一.工程概况 (1) 二.照明光照设计 (2) 1.灯具的选用 (2) 2.规要求照度等值 (2) 3.照度及功率密度计算 (2) 4.照明控制方式 (4) 三.照明电气设计 (4) 1.负荷分级 (4) 2.工程负荷量 (4) 3.供电电源 (5) 4.负荷计算及导线选择 (5) 参考文献

建筑电气照明设计说明书 一、工程概况: 本工程为天津公司办公楼,本层为办公楼首层,面积为416.452m ,层高2.9米,工作面高0.75m ,窗高1.6m ,门的面积可忽略,无吊顶,墙壁、顶棚刷大白,地面反射系数为20%。设置有大厅、办公室、卫生间等。 二、照明光照设计: 在走廊、门厅、卫生间等地采用吸顶式安装,而且厕所需要要使用防水,防尘灯罩。 1、灯具的选用:使用)362(26W YG ?-,%86=η ,lm 32502?=Φ,室空间采取吸顶安装。 2、规要求的照度值: 办公室照度值为300lx ,卫生间100lx ,走廊、门厅100lx 。 3、照度及功率密度计算: (1)办公室1(采取吸顶式布灯方式,) ①RCR= w l w l h r ?+)(5=5 2.15(10.812.45) 10.812.45 ??+?=1.8 ②墙面反射比w ρ=0.7,顶棚反射比c ρ=0.7,地面反射比f ρ=0.2,玻璃窗反射系数为0.1。 w ρ= w g A g A A A A ρρωω+-)(= 0.7[(10.812.45 2.152-1.6 2.26]0.1 1.6 2.26 (10.812.45 2.152 ?+????+???+??))=0.6 ③根据RCR=1.8, ρ=0.6, ρ=0.7 查表: 得U=0.72 ⑤按规要求,房间照度标准值为300lx ,选YG6-2型灯具T8管。 8 . 0 2 78 . 0 82 . 0 82 . 0 1 = - = U 7 . 0 2 67 . 0 74 . 0 74 . 0 2 = - - = U 盏 灯数 . 10 8 . 0 72 . 0 6500 134.5 300 = ? ? ? = ? = UK A E N av φ

住宅小区电气设计-毕业论文

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计, 其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。

一设计概况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法, 更好的将理论和实践相结合 , 将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去, 也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为 11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论 文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 二配电系统 (一)设计要求 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,以近期为主。供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的效率高、能耗低、性能先进的电气产品。 (二)低压配电系统线路的选择 1. 低压线路接线方式 低压配电线路采用放射式、树干式、环式及链式四种接线法。 1 放射式系统:特点配电线故障互不影响, 供电可靠性较高 , 适用于一级负荷配电。配电设备集中 , 检修比较方便;缺点是系统灵活性较差, 导线消耗量较多。此配电方式经常用在设备容量大、负荷集中或重要的用电设备以及有腐蚀性介质 和爆炸危险等场所不宜配电及保护起动设备放在现场者。以免影响其他用户正常用电。接线图见下图4-1

建筑电气工程技术课程设计

学号 天津城建大学 建筑电气工程技术课程设计 设计说明书 xxxx综合楼 电气初步设计 起止日期: 2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 30 日 学生姓名 班级 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 2016年 12 月 30 日 天津城建大学 课程设计任务书 2016 — 2017 学年第 1 学期 控制与机械工程学院建筑电气与智能化专业 13智能化4班级 课程设计名称: 建筑电气工程技术课程设计 设计题目: xxxx综合楼电气初步设计 完成期限:自 2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 30 日共 1 周xL2GZ。 一、设计范围: 1、根据相关设计资料说明得本专业得设计内容,以及与相关专业得设计分工与分工界面; 2、拟设置得建筑电气系统 (1)变、配、发电系统 (2)照明系统 (3)电气节能与环保 (4)防雷

(5)接地及安全措施 (6)火灾自动报警系统 (7)安全技术防范系统 (8)有线电视与卫星电视接收系统 (9)计算机网络系统 (10)通信网络系统 (11)综合布线系统 (12)其她建筑电气系统(广播、扩声与会议系统,呼应信号及信息显示系统,建筑设备监控系统等) (13)需提请在设计审批时解决或确定得主要问题。 二、设计交件: 1、计算书(word); 2、初步设计说明,主要电气设备表(注明设备名称,单位,数量等)、主要干线平面布置图、竖向干线系统图与照明平面图(应包括灯位(含应急照明灯)、灯具规格,配电箱/控制箱位置,不需连线),各系统所属系统图,相关控制室、机房得平面布置图。 三、图纸要求: 1、软件绘图; 2、图幅,电气符号,图线等符号规范与制图要求。 四、时间: 1、设计时间为一周: 第一天上午布置任务 第二天~第四天全天进行相关设计与计算 其余时间画图 最后一天全天进行答辩 2、独立完成,如有抄袭责任自负 五、参考资料: 1、相关专业提供得工程设计资料 2、国家现行主要标准及法规: 《建筑设计防火规范》GB50016; 《建筑照明设计标准》GB50034; 《供配电系统设计规范》GB50052; 《低压配电设计规范》GB50054; 《建筑物防雷设计规范》GB50057; 《住宅设计规范》GB50096; 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303; 《综合布线系统工程设计规范》GB50311; 《民用建筑电气设计规范》JGJ16; 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242; 其她有关国家及地方得现行规程、规范及标准。

【通用】建筑电气毕业设计.doc

图书馆收藏 中图分类号:密级: UDC:编号: 毕业设计 酒店弱电设计

毕业设计成绩评定书专业、班级姓名日期 1、设计题目 2、设计指导教师(签名) 3、设计评阅人(签名)评阅日期 4、评定意见及成绩

年月日 中文摘要 本工程弱电设计包括闭路电视监控系统、卫星及有线电视系统、电话及网络布线系统、背景音乐系统、IC客房门锁系统等。严格贯彻酒店行业以服务顾客为本的宗旨为顾客提供一个安全、舒适、快捷、便利的生活和工作环境。 关键词:安全,舒适,便利

目录 1、工程简介 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计原则 (1) 1.2.1以可扩展性为设计原则 (1) 1.2.2以保证酒店安全为设计的核心 (1) 1.2.3以方便应用为主导思想 (1) 1.2.4以先进性为设计标准 (2) 2、闭路电视监控系统 (3) 2.1系统简介 (3) 2.2系统设计 (3) 2.2.1指导思想 (3) 2.2.2设计原则 (3) 2.2.3设计说明 (4) 2.3系统组成 (4) 2.3.1前端监控设备 (5) 2.3.2传输部分 (5) 2.3.3控制部分 (5) 3、卫星天线及有线电视系统 (6) 3.1系统简介 (6) 3.2设计原则 (6) 3.2.1设计准则 (6) 3.2.2设计说明 (7) 3.2.3具体方案设计 (7) 4、IC编址式客房门锁控制系统 (9) 4.1系统简介 (9)

4.2系统组成 (9) 4.2.1IC卡门锁 (9) 4.2.2节电开关 (9) 4.3功能说明 (10) 5、电话及网络布线系统 (12) 5.1系统概述 (12) 5.2设计原则 (12) 5.2.1网络的可靠性 (12) 5.2.2技术的先进性 (13) 5.2.3网络的成熟性 (13) 5.2.4网络的开放性和标准化 (13) 5.2.5产品的一致性 (13) 5.2.6兼容性 (13) 5.2.7网络的灵活性 (13) 5.2.8网络的可管理性 (14) 5.2.9安全性 (14) 5.2.10可扩展性 (14) 5.3设计说明 (14) 5.3.1电话部分 (14) 5.3.2网络布线部分 (15) 6、背景音乐及公共广播系统 (17) 6.1系统概述 (17) 6.2设计思想 (17) 6.2.1先进性和可扩展性 (17) 6.2.2科学性和规范性 (18) 6.2.3安全性和可靠性 (18) 6.2.4音质优化 (18) 6.3系统设计说明 (18)

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

某教学楼建筑电气照明课程设计1

这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。本楼电源从室外埋地电缆引入,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 设计内容包括照明和插座设计两个部分。其中,照明设计包括:一般照明系统的设计和消防照明系统设计。插座设计中包括普通插座,计算机插座和空调插座。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;CAD。

第一章前言........................................................................................................错误!未定义书签。 1.1电气照明概述...............................................................................................错误!未定义书签。 1.2工程概述.......................................................................................................错误!未定义书签。第二章电气照明系统设计..............................................................................错误!未定义书签。 2.1照明的概述...................................................................................................错误!未定义书签。 2.2照明设计的目的和原则 (4) 2.2.1照明设计的目的 (4) 2.2.2照明的设计原则 (4) 2.3照明的方式和种类 (4) 2.4照明灯具的选择 (6) 2.5照明计算 (6) 2.5.1照明计算的依据 (6) 2.5.2照度计算..................................................................................................错误!未定义书签。第三章开关和插座的选择.. (18) 3.1开关和插座的种类 (18) 3.2开关和插座的安装要求............................................................................错误!未定义书签。第四章供配电系统设计 (19) 4.1负荷分级 (19) 4.1.1供电系统的负荷分级...............................................................................错误!未定义书签。 4.2负荷计算 (19) 4.2.2负荷计算的原则 (19) 4.2.3负荷计算 (20) 参考文献..............................................................................................................错误!未定义书签。致谢......................................................................................................................错误!未定义书签。附录一外文翻译 附录二外文资料原文 附录三设计图纸

宾馆建筑电气设计毕业论文

宾馆建筑电气设计毕业论文 1 前言 现代建筑电气技术可分为强电和弱电两大部分。这两部分通常存在着较密切的联系。随着建筑楼宇的不断智能化,不但常用的建筑电气设备、建筑供电系统、建筑照明系统、建筑火灾自动报警系统、建筑防雷接地系统在不断发展,而且在共用天线电视系统、通信系统、广播音响与会议系统、安保系统、停车场系统和综合布线系统也都在不断发展。 宾馆的建筑电气设计最具现代建筑电气的代表意义,本工程对整个建筑进行了系统化的电气设计,容包括了用电设备、防雷与接地系统和火灾自动报警系统。本工程也很能够体现出现代建筑电气节约能源,节约有色金属的利用。因此我选择了这个项目作为我毕业设计的题目,其包括了:建筑电气设备、供电系统、照明系统、火灾自动报警系统、防雷与接地系统。 在现代建筑中,安全成为了一个很重要的部分,本工程作为一个人流量较密集的建筑物,安全更是重要,在楼道,楼梯,出口和大开间中,都应该设有疏散指示灯和安全出口,在人流密集和空间较大的地方还要有必要的应急照明,在主要通道还要有排烟机。 本工程是一个典型的三级负荷并带有部分一、二级负荷的工程,其大部分照明负荷属于三级负荷,部分应急照明,火灾自动报警系统,消防水泵,排烟机属于二级负荷。三级负荷没有较大的要求,二级符合:应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不中断供电(或中断后能迅速恢复)两路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路10(6)kV及以上专用架空线供电。 本工程使用接地系统为TN-S系统,即四线半系统,在TN-S系统的末端将PEN分开为PE 线和N线,分开后不允许再合并。目前在一些民用建筑物中在电源入户后,将PEN分开为PE 线和N线。 本毕业设计力求设计的完美,确保设计后的建筑物不但能正常工作,而且安全可靠,尽可

民用建筑电气设计手册(学习笔记)

民用建筑电气设计手册 ——学习笔记 一、民用建筑电气工程设计的内容 1、变配电所设计 (1)根据变配电所供电的负荷性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,从而确定所需的独立供电电源个数与供电电压等级,并确定是否设置应急备用发电机组。 (2)进行变配电所负荷计算与无功功率补偿计算,确定无功补偿容量。 (3)确定变压器形式、台数、容量。进行主接线方案选择。 (4)变配电所选址。为了节约电能与减少有色金属耗量,通常应尽可能使高压深入负荷中心。但在建筑高度甚高和大容量负荷相当分散的情况下,也可分散设置多处变电所,其布置方案应经过技术经济进行比较确定。 (5)短路电流计算与开关设备选择。 (6)二次回路方案的确定,继电保护的选择和整定计。操作电源的选择。计量与测量。(7)防雷保护与接地装置设计。 (8)变配电所电气照明设计。 高压与低压配电所的设计、除不需进行变压器选择之外,其余部分的设计内容与变电所设计基本相同。 2、高低压供配电系统设计 (1)输电线路设计 包括:线路路径及线路结构型式(架空线路还是电缆线路)的确定,导线截面选择,架空线路杆位确定及标准电杆绝缘子、金具的选择,弧垂的确定与荷载的校验,电缆敷设方式的确定,线路的导线或电缆及配电设备和保护设备选择,架空线路的防雷保护及接地装置的设计等。 (2)高压配电系统设计 高压配电多采用放射式系统,以增强其供电可靠性与控制的灵活性。对于有多处变压器分散设置的高层建筑,高压配电网络也可以采用环网结构。 主要任务:确定配电电压与网络结构;进行配电线负荷计算;选择开关设备并进行短路校验;拟定二次回路方案并进行继电保护整定计算;选择高压电缆截面、形式,确定配电干线路径与敷设方式。 还应做好防雷击与电气防火设计,以确保安全。 (3)、低压配电系统设计 主要任务:确定低压配电方式与配电网络的结构,其主要内是竖直配电干线与水平配电干线的个数,位置与走向。进行分干线与干线的负荷计算,选择开关设备及导线、电缆、封闭式母线的截面与形式。选择保护装置,进行保护整定计算并保证其级间的选择性配合,以防止穿越性跳闸。确定线路敷设方式,进行电气竖井与配电小间的设计。低压无功补偿容量计算,补偿方式与调节方式的选择。按需配置电气测量与电能计量装置。保护接地、重复接地系统的设计。 3、电力设计 电力设计通常指动力负荷的供电设计。 主要内容:在建筑平面图上确认各动力负荷的位置、容量;按各动力负荷的性质及其对供电可靠性的要求,进行负荷分级,并采取相应的供电保证措施(如双电源互投的供电方式);确定动力负荷的配电网络形式,通常多采用放射式供电。确定配电装置的位置、选择

建筑电气课程设计

《建筑电气专业方向综合课程设计》说明书 设计课题: 盐城工学院新校区电信馆B 、C 楼 安防与监控 专业 电气工程及其自动化 学生姓名 班级 学号 指导教师 专业系主任 设计地点 电信馆A311 起至时间 2012.1.2-2012.1.13 发放日期 2011年12月26日 电 气 工 程 学 院

目录 1、设计目的 (1) 2、设计任务 (1) 3、设计思路与设计内容与要求 (2) 3.1闭路电视监控系统 (3) 3.2报警系统及门禁控制系统 (4) 3.3火灾报警器系统 (5) 3.4 广播系统 (6) 4、设计设备与元器件选择 (7) 5、设备与元器件型号和参数选择目录表 (10) 6、设计图纸目录 (11) 7、参考文献目录 (11)

1、设计目的 二十一世纪,伴随着以数字化、智能化为代表的信息技术革命的飞速发展,安全防范理论和技术也发生了很大的变化。完全意义上的安全防范从手段上划分可以分为人防、物防和技防三种手段。人防是传统的安全防范手段,是以人为主体,例如保安、护卫、警卫甚至保镖、警察、军队等都属于人防的范围。随着社会的进步、物质资源的丰富、尤其是科学技术的高速发展,人力资源相对越来越宝贵,虽然人防是任何其他防范手段所不能替代的,但物体防范和技术防范也得到了前所未有的发展和越来越广泛的应用。物防是指通过物质实体进行防范,如围墙的加固、加宽、加高;门体加固加厚;安装铁刺、铁网、护栏、隔离墩;双门双墙设计;防攀爬及抗冲击设计;安装路障、阻车器;防弹防爆玻璃等措施和手段都属于物防范畴。技防是指科学技术防范手段,主要包括电视监控系统、报警系统、对讲系统、紧急广播系统和安检系统也应属于技防范围。电视监控系统主要通过在需要防范的位置或地点安装视频图像采集设备,将现场的实际图像实时准确直观地传输到控制中心进行监控和记录。报警系统是通过各种传感器技术,例如主动式红外对射探测器、被动红外探测器、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器等,在防范区域设防,通过非法事件对传感器状态的改变来触发报警,来达到安全防范目的。同时随着电子技术,数字技术,网络技术、信息技术的高速发展及国际化管理标准体系的建立,网络化和数字化已经成为安全防范系统发展方向和必然趋势。 各种安全防范手段和不同的防范技术是相辅相成,互相配合,互相促进的。建立一套以电子智能化管理为中心的现代化安防系统,已经成为时代的必然产物,采用高科技的技术防范手段,加以人防和物防,进一步提高管理水平和工作效率,同时有效的预防和制止意外或非法事件的发生提供必要的保障,将成为现代化管理不可缺少的一部分。 本设计是针对盐城工学院新校区电信馆B、C楼安防与监控系统设计,电信馆B、C楼主要是档案室,教务科,报告厅,辅导员办公室,党总支办公室,院长办公室和专业实验室。因此安防监控在本楼是必须的。 2、设计任务

建筑电气课程设计参考.

目录 第1章概述 (3) 1.1工程概述........................................................................ .. (3) 1.2 设计要求 (3) 第2章供配电系统设计 (4) 2.1动力系统的负荷计算 (4) 2.2插座的选择与布置 (5) 2.3 动力系统导线型号及截面的选择 (5) 第3章照明系统设计 (12) 3.1 光源的选择 (12) 3.2灯具的选择 (13) 3.3照明负荷计算 (17) 第4章电气设备的选择 (19) 4.1低压断路器的选择 (19) 4.2低压开关柜的选择 (21) 4.3 系统原理图 (22) 参考资料 (23) 课程设计总结 (23)

一、概述 1.1工程概述: 设计对象为某部队综合楼第二层,假设其高为3.5m,窗高1.8m,卫生间,开关,楼梯间的工作面高度为地面,其余工作面高度均为0.75米。电源采用三相四相制AC380v/220v供电。设计内容包括照明灯具设计、开关、插座、配电箱布置,电气管线选用,以及总配电箱、分配电箱内部线路、电气设备选用。 1.2设计要求: (1)总的要求: 室内布线应在基建施工时布置在墙内,墙上应留有足够的插座,保证居民住进去后不需要布置明线而各种家电都可以使用。由于单相用电设备的使用是经常变化的,不可能做到两相平衡,因此一般情况下不要两个单相支路共用一根中性线。 (2)配线: 室内配线不仅要使电能的输送可靠,而且要使线路布置合理、整齐、安装牢固,符合技术规范的要求。内线工程不能降低建筑物的强度和影响建筑物的美观。在施工前要考虑好与给排水管道、热力管道、风管道以及通讯线路布线等的位置关系。室内配线技术要求如下: ①室内布线根据绝缘皮的颜色分清火线、中性线和地线。 ②选用的绝缘导线其额定电压应大于线路工作电压,导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设的环境条件。导线的截面应满足供电能力和供电质量的要求。还应满足防火的要求。 ③配线时应尽量避免导线有接头。因为往往接头由于工艺不良等原因而使接触电阻太大,发热量较大而引起事故。必须有接头时,可采用压接和焊接,务必使其接触良好,不应松动,接头处不应受到机械力的作用。 ④当导线穿过楼板时,应装设钢管或PVC管加以保护,管子的长度应从高楼板面2m处到楼板下出口处为止。 ⑤当导线互相交叉时,为避免碰线,在每根导线上应套上塑料管或绝缘管,并需将套管固定。 (3)穿管: 若导线所穿的管为钢管时,钢管应接地。当几个回路的导线穿同一根管时,管内的绝缘导线数不得多于8根。穿管敷设的绝缘导线的绝缘电压等级不应小于500V,穿管导线的总截面积(包括外护套)应不大于管内净面积的40%。 (4)开关: 住宅室内的总开关、支路总开关和所带负荷较大的开关(如电炉、取暖器等)应优先选用具有过流保护功能、维护操作简单且能同时断开火线和中性线的负荷开关,如HK-2系列闸刀等。表箱内每户出线的火线上安置1个单极自动开关,用户住宅门口的接线盒内安装1个漏电开关,室内总开关和分支总开关用闸刀。所有灯具的开关必须接火线(相线),否则会影响到用电安全及经济用电。 1)有利于对人的活动安全、舒适和正确识别周围环境,防止人与环境之间失去协调;

建筑电气大学生职业生涯规划书word版本

———我的职业生涯规划书 学院:电气信息工程学院 专业:建筑电气与智能化 班级: 姓名: 学号: 2012年6月1

序言 作为一个大二的学生,没有刚上大学的好奇与懵懂,也还没有接触什么专业上的知识,还算是比较轻松的,很多人就像站在一条漫漫长路的中间,不知道自己走的那么远到底算是多远,也不知道自己的前面到底还有多远的路要走,那样便会暂时在一个误区里,彷徨而已。但是,作为已经过了十八岁自立之年的我们,是不是应该对自己的做一些规划?从小处说是为了自己毕业后的就业,往大处说为了自己以后的人生。 随着高校年年“扩招”后大学生就业数量的剧每年高校毕业生的就业工作遇到了巨大的挑战,解决大学业生就业问题,成了社会舆论的热点和高校及相关部门工作的焦点。许多高校在学生毕业前夕,纷纷组织各种途径,意图提高学生就业率。同样,各级政府和社会各界也对高校毕业生的就业问题,给予了高度的重视,并不断在政策扶持、信息服务、观念引导、市场拓展等方面做了大量的工作。同时,大学生的就业观念也逐步发生着深刻的变化,各种在以往观念中被认为是“非正式”的就业岗位,也已经进入大学生求职的视野。尽管有政府的高度重视和一系列措施,大学毕业生的就业困难,依然是客观存在的现实,各方的努力可以部分缓解矛盾,却难以在短时间内予以根本解决。 “一年之计在于春”、“凡事预则立,不预则废”、“运筹帷幄之中,决胜千里之外”......只有做好自己的规划,足够了解自己的优势和

短处,足够认识自己所学专业,方能在社会上找到自己的立足之地,并做一番成就。

一、客观认识自我,把握优势劣势 我的性格: 具有独特的人生观,不喜欢随波逐流、人云亦云,但若脱离团体优惠感到不安和害怕。虽偶有惊人之举,内心像个孩子,总是害怕被边缘化,但总体上还算乐观开朗的。对你来说,最难的事情是被迫接受和自己不一样的看法。学习平衡、理性、不感情用事或是与现实脱节,一直是你致力的目标。不过做是有点虎头蛇尾的你,经常是说得多做得少。 虽然你聪明伶俐、反应敏捷,却经常在状况外,很难融入群体的现实,摇摆不定且难以安定下来,工作、爱情和人际关系都很难稳定发展。学者为自己的决定负责,调适生活脚步,是将生活导向正轨的一个方式。 以上是一个比较权威的性格测试,而且我也觉得很符合自己平时的自己,虽然是有一些缺点不适合团体合作。 但是,首先我很乐意接受别人的批评以及建议。 再者,我的专业是建筑电气与智能化,而恰好我是一个喜欢摆弄东西的人,我也喜欢用电脑做一些学习工作有关的东西。 次之,我多次进行社会实践活动,不仅挣足了自己的生活费,也在不同的环境以及人群之间认识了自己性格不太好的方面。 最后,虽说三岁定乾坤,一个人的性格在很小的时候便注定了,但是,我觉得在不断的成长中,不同的环境也会逐步完善我们自己。

10kV及以下供配电设计与安装图集 - 副本

10kV及以下供配电设计与安装图集(上册)1.pdf 110~500KV变电所总布置设计规程.pdf 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf 35KV无人值班变电所典型方案设计.pdf 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集:设计、加工安装、设备材料、概算.pdf GB2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色.pdf GB50045.CHM GB50054-95低压配电设计规范.chm GB50096-1999住宅设计规范.chm GB50116-98火灾自动报警系统设计规范.chm GB50116-98自动报警设计规范.chm GB50194-1993建设工程施工现场供用电安全规范.pdf GB50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范.pdf GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》.pdf GB50343-2004.pdf _新编电气工程师实用手册(上、下册) 《电气制图与读图手册》.pdf 《电气装置安装工程施工及验收规范》汇编.pdf 《建筑电气专业设计技术措施》..pdf 常用低压设备供配电设备选型与安装技术手册.pdf 电缆计算程序V1.1.zip 电气符号00DX001.dwg 电气设备实用手册(上下册).rar 电气设计安装技术实用手册 电气设计规范大全.chm 电气设计数据查询.chm 防雷计算软件.exe 建筑安装工程质量工程师手册 建筑电气工程施工质量验收表格 建筑电气数据软件版 建筑灭火器配置设计计算程序.exe 建筑弱电工程设计手册 建筑物电子信息系统防雷技术规范.txt 民用建筑电气设计手册 民用建筑电气设计资料集办公、住宅 实用电工计算手册 实用电工计算手册2 实用节电技术与方法 需要系数法负荷计算.exe 照度计算 整定保护.exe 注册考试用规范目录.txt 电力系统继电保护最新实用技术及检验标准规程规范实用手册.rar

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

相关文档
相关文档 最新文档