文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某车间门式钢架(杯口柱)钢结构吊装方案

某车间门式钢架(杯口柱)钢结构吊装方案

某车间门式钢架(杯口柱)钢结构吊装方案
某车间门式钢架(杯口柱)钢结构吊装方案

浙建监A2

施工组织设计(专项施工方案)报审表

****集团有限公司

**1#车间

钢结构工程

编制:审核:批准:

二OO八年十一月二十八日

集团有限公司车间

专项施工方案

一、工程概况

**集团有限公司车间,钢结构为主体,柱高26.71米,柱间9米,轴线尺寸为153.48米*116.48米,建筑面积为17637平方米;该工程位于湖州织里。

二、工程特点:

(1)工期紧:本工程工期较紧,所以必须合理安排钢结构吊装方案,以保证工程如期竣工。

(2)施工范围大:本工程为单层轻钢结构,钢构件布置必须合理就近堆放,尽量减少材料的二次吊运,同时须合理安排起重机行走路线,以提高工效。

三、主要编制依据

1、****集团有限公司**1#车间钢结构工程蓝图及技术要求。

2、《建筑结构荷载设计规范》(GB50009-2001)

3、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

4、《钢结构工程施工验收规范》(GB50205-2001)

5、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)

6、地基与基础工程施工及验收规范(GB50202-2002)

7、建筑建筑质量检验评定标准(GB50209-2002)

8、混凝土工程强度检验评定标准(GBJ107-87)

9、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)

10、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)

11、施工现场临时用电安全技术规范(JCJ46-88)

四、施工现场平面布置

钢构件进场经监理检验合格后,就近堆放,并保证起重机行走路线畅通。

五、钢结构现场拼装

1、现场拼装流程(见下页)

根据工程结构情况和钢结构现场吊装的要求,结合构件运输的实际情况,为保证构件的质量和施工工期,在满足运输和吊装的条件下,根据工程结构的特殊性以及现场的具体施工条件并结合本公司以往用于其它类似大型钢结构的实际施工经验,我们将采用以下拼装方案来完成整个工程的现场拼装,以下方案主要包括拼装场地的设置、现场拼装顺序、拼装内容、现场主要采用的拼装机具和拼装方法、拼装质量保证措施。

5.1.1.1拼装场地的设置

为了保证构件组装的精度,防止构件在组装的过程中由于胎架的不均匀沉降而导致拼装的误差,组装场地要求平整压实、铺400厚碎石垫层进行压实,再在上面铺设钢平台,如下图:(见下页)根据吊装的实际最佳位置和钢结构拼装的最大外形尺寸,进行现场拼装场地的合理布置,主要反映以下内容:

现场主要拼装平台的分布

现场拼装胎架及拼装用吊车通道的布置

材料堆场的布置

拼装设备的合理分布

拼装胎架示意图

拼装工艺流程

5.1.1.2现场拼装胎架的设置

1)拼装胎架三维示意图

根据钢柱的长度,超出一般运输的范围部分,在工厂内分成二段,运到现场进行拼装,现场胎架设置如下图所示:

钢柱胎架设置三维示意图

2)、拼装胎架的搭设要求

胎架设置时应先根据坐标转化后的X、Y投影点铺设400X300X10X12的H型钢梁,钢梁间用朝纲将其连接,使之相互连接形成一刚性平台(注:地面必须先压平、压实),平台铺设后,进行放X、Y的投影线、放标高线、检验线及支点位置,形成田字形控制网,并提交验收,然后竖胎架直杆,根据支点处的标高设置胎架模板及斜撑。胎架设置应与相应的屋盖设计、分段重量及高度进行全方位优化选择,另外胎架高度最低处应能满足全位置焊接所需的高度,胎架搭设后不得有明显的晃动状,并经验收合格后方可

使用。为防止刚性平台沉降引起胎架变形,胎架旁应建立胎架沉降观察点。在施工过程中结构重量全部荷载于平台板上时观察标高有无变化,如有变化应及时调整,待沉降稳定后方可进行焊接。3)、拼装胎架的测量

拼装胎架的测量与定位直接影响到桁架的拼装质量,为了确保拼装质量,拼装胎架的测量显得非常重要,施工现场对胎架的测量主要从两方面进行控制。

拼装胎架设置完成开始进行拼装前,对桁架胎架的总长度、宽度、高度等进行全方位测量校正,然后对钢构件的搁置位置建立控制网格,对各点的空间位置进行测量放线,设置好杆件放置的限位块。

胎架在完成一次拼装后,必须对其尺寸进行一次检测复核,符合要求后才能进行下一次拼装。

5.1.1.3钢构件的地面拼装

1)拼装机械的选择

根据分段构件的重量,双肢钢柱分段后构件最大重量为20T,选用2台型号为QY50的50T的汽车吊进行现场的组装。

2)钢柱的拼装

根据钢柱的尺寸,先对钢马凳进行测量放线,调整钢马凳表面的标高,同时在钢马凳上表面划出钢柱安放的控制线,将各分段钢柱吊装摆放在马凳上,进行测量复核,然后对钢柱进行测量,测量时主要控制柱顶到钢柱支承面的距离、牛腿到支承面的距离、柱身扭曲等(注:对柱身的长度可预留一定量的焊缝收缩量,以确保柱顶到支承面和牛腿到支承面的距离)。经复测无误后,用千斤顶将

柱身与钢马凳顶紧固定,先进行定位焊,再全面进行焊接。

由于运输条件的限制,将钢柱分成两节,分段钢柱运到现场进行拼装,先将第一节钢柱放置在马凳上,然后将下一节钢柱进行组装,测量合格后进行下一节钢柱的焊接。

组装时应注意的事项:

组装时以柱底面为基准面,确保下层牛腿面的几何尺寸

主肢上要刨平顶紧的位置,必须保证贴合紧密,符合规范要求

每节钢柱都要弹好中线,在断面处相互成垂直

钢柱现场对接时先在钢柱对接处焊接临时连接耳板,钢柱焊接完毕后割除临时连接耳板,再进行打磨

3)钢柱组装外型尺寸允许偏差

4)屋面梁的现场组装

a)、屋面梁分段

屋面梁规格为型钢桁架梁和H型钢梁两种,两跨钢架屋面梁分成两段吊装,分段示意图如下所示:(见下页)

b)、屋面梁现场组拼

根据招标图纸屋面钢梁的分段要求,屋面梁分段运输到现场进行拼装,拼装工作在现场进行。屋面梁散件进场后,首先对屋面梁的外型几何尺寸、焊接质量、运输过程中的变形情况进行检查,有

变形采用火焰矫正法进行矫正,合格后的屋面梁才能进行组装。c)、屋面梁组装注意事项

控制屋面梁的总长

屋面梁的长度方向尺寸有误差,将会造成安装作业的困难,因此在屋面梁组装过程中必须严格控制屋面梁的长度,屋面梁焊接时要选择合理的焊接顺序,对屋面梁的组装散件进行必要的固定,而后进行螺栓的连接。

屋面梁拼装后扭曲或折线弯曲,可以采用火焰矫正法进行矫正

屋面梁矫正后杆件表面不应有凹陷、凹痕及其他损伤

屋面梁组装外型尺寸允许偏差

钢梁吊装分段示意图

5.1.1.4钢构件地面拼装的质量验收

钢构件地面拼装完后进行严格的测量工作,测量工作的质量是拼装的首要关键工作,测量验收应贯穿各工序的始末,对各工序的施工测量、跟踪检测全方位进行监测。钢柱地面拼装的测量方法、测量内容如下表所示:

钢构件地面拼装控制尺寸表

5.1.1.5拼装质量的保证措施

1)、严格执行预拼装工艺、确保拼装构件尺寸的正确性所有需在现场拼装的构件,采取在工厂内先进行预拼装的工艺,以便将现场拼装时可能发生的问题暴露出来,并消灭在工厂内,从而确保现场拼装杆件的外形尺寸、截面、坡口的正确性,并且标明各个接口处的对合标志,可极大地提高现场拼装质量和拼装进度,所以采取预拼装工艺是保证现场拼装质量的关键措施。

2)、保证现场拼装胎架精度,确保拼装质量

拼装胎架精度的好坏,将直接关系到构件的拼装质量,所以现场拼装胎架必须严格按工艺要求进行设置,胎架必须有一定的强度,且胎架不得有明显的晃动状,胎架应用斜撑,同时必须确保胎架模板上口标高尺寸的正确,在构件上胎架拼装前,胎架应由专职检查员进行验收,并提交监理复验,以确保拼装胎架的制作精度,从而来保证构件的拼装质量。

3)、采取合理的焊接工艺、焊接顺序、减少焊接变形

针对本工程结构特点,应制订详细的焊接工艺及焊接顺序,以控制焊接变形,首先进行节点的焊接试验,并进行试件超声波检测、解剖,根据检测解剖结果来制订相应的焊接工艺规程。采用冶金部建筑研究总院通过工程实践编制的《T、K、Y管接头焊缝超声波探伤检测方法及质是分级》,制定施工现场构件安装焊接节点焊缝的质量要求和检验评定标准。

4)、加强质量管理

在拼装过程中,严格按质量管理条例进行质量跟踪测量检查,对于不合格的工序不得进入下道工序进行施工,坚持预防为主,对关键部位、薄弱环节,应精心施工,一丝不苟,防止质量事故的发生。

明确检验项目,检验标准、检验方案和检验方法,对保证项目、基本项目和允许偏差项目,认真做好原始记录、操作时间、条件、操作人等,对不合格品做好标记,分别堆放,按规定处理。

5)、确保测量工具合格、先进

现场拼装测量检测过程中必须确保测量工具经二级以上检测单位检测合格,并附有检测公差表,在实际测量过程中,应与该公差表一起进行测量换算,以保证测量的正确性,同时利用全站仪等先进测量仪器,所用的测量工具保证技术先进,且使用方便。

六、钢构件吊装方案

6.2.1、钢结构现场吊装工艺流程(见下页)

6.2.2、钢结构安装前的准备工作

6.2.2.1钢构件的吊装前的检查

钢结构进场后或构件拼装完成后,应对构件进行严格的检查,具体检查的项目有:

6.2.2.2构件标志标注

吊装前对钢构件做好中心线、标高线的标注,对不对称的构件还应标注安装方向,对大型构件应标注出重心或吊点,标注可采用不同于构件涂装涂料颜色的油漆作记号,做到清楚、准确、醒目。

6.2.2.3缆风绳、锚定的设置

当开始吊装前,应先设置好缆风绳及缆风绳锚定。由于刚开始吊装的钢结构,在没有安装支撑及相应的连接构件前,单独的构件没有形成一个稳定的空间体系,因此在吊装前应设置一定数量的缆风绳,通过一定的锚定设施进行固定。如钢柱的侧向刚度较差,应在吊装后在侧面设置缆风绳。

缆风绳应采用钢丝绳,锚定在固定的建筑物上面,在没有固定的地方固定时,应在地面上打地锚桩,地锚桩可采用钢管,必须倾斜,深度不少于2.5米。

6.2.2.4安装准备

钢结构安装工程的主材为焊接材料、普通螺栓、油漆等,所有的结构用材,都必须在材料进场前做好必要的材料复验和技术参数确认工作。

钢结构现场安装工艺流程图

6.2.3、钢柱吊装

6.2.3.1钢柱吊装流程

钢柱吊装流程图

6.2.3.2钢柱安装前的准备

6.2.3.3吊装机械的选择

根据钢柱的重量,高跨部分钢柱使用一台100吨履带吊进行吊装,同时配合一台50吨汽车吊进行抬吊;低跨部分采用一台50吨汽车吊进行吊装。

6.2.3.4钢柱吊点的选择

根据钢柱的形状、长度、重量、起吊方法及吊装机械的起重能力,决定采用6X37+1互捻制钢丝绳进行吊装,吊点设置在上层牛

腿处,吊机吊装时焊接专用耳板进行吊装(等钢柱吊装完成后割除

耳板并磨平),吊钩下设置铁扁担,以保证钢柱起吊后的垂直度。

吊耳设置示意图

6.2.3.5吊装方法

高跨部分钢柱使用一台100吨履带吊进行吊装,同时配合一台50吨汽车吊进行抬吊,将拼装好的钢柱起吊、就位;低跨部分采用一台50吨汽车吊进行吊装。

钢柱吊装就位后,先进行初步的调整偏差,在刚度较小的方向在上层吊车梁牛腿位置设置缆风绳(如下图),有垂直支撑跨的钢

柱必须立即进行垂直支撑的安装。

钢结构吊装专项施工方案(精心整理)

程力新厂二期工程项目-2#机加工车间 钢结构吊装专项施工方案 施工单位:随州市黄龙建筑工程有限公司 编制人; 审核人 审批人; 编制日期:2018年8月9日 目录 一. 编制本施工组织的目的 (2) 二. 编制本施工组织的规范和标准 (2) 三.工程概况 (3) 四.钢结构工程制作与安装工艺 (3) 五.本工程的劳动力安排 (18) 六.本工程的技术装备,施工机械一览表 (19) 七.采取的主要技术措施,质量安全与文明施工保证措施 (20) 八.本工程的重点和难点及采取的相对应措施 (25) 一.工程概况 本工程为程力新厂二期工程项目-2#机加工车间工程,由程力专用汽车股份有限公司兴建、随州市炎帝工程建设监理有限公司监理、随州市建筑设计院设计、随州市城市规划勘测设计研究院勘测、随州黄龙建筑工程有限公司承建、该工程结构形式为土建+单层钢结构、建筑面积为19812平方米、建筑高度为14.9m、±0.00至1.2m采用为240蒸压加气块混凝土砌块、M7.5混合砂浆。②材料选用:本工程钢结构主钢架钢材均采用Q345B(包括钢柱、楼层梁、屋面梁、加劲板、缀条、节点板、吊车梁、连接节点板、、屋面檩条-冷弯薄壁型钢架、墙面、墙梁

--冷弯薄壁型钢)、抗风柱、屋架·、屋面支撑、柱间支撑抗风桁架、制动梁(含斜撑)车档、走道板、拉条、采用Q235;、墙面采用采用单层压型钢板;屋面系统采用820型0.55mm厚单层彩色钢板+50MM厚玻璃纤维棉+250x250不锈钢丝网、屋面防水等级为二级;屋面为有组织排水,落水管采用Φ198PVC管。天沟采用彩钢板内天沟。本工程建筑设计等级为三级、建筑耐火等级为二级、抗震设防裂度为6度、建筑设计使用年限为50年。 二.钢结构工程制作和安装施工工艺 一.钢结构制作工程:(见表一: 钢结构制作生产流程图)钢结构制作是属于一种工业化生产,从原材料进场,放样,号料,零部件加工,组装,焊接,除锈,涂装,包装到运输,形成一个完整的流水作业方式。钢结构制作的一般程序如下: 放样→号线→几何尺寸检查→下料剪切→打磨→尺寸检查→组装→焊接→校正→喷砂→底漆,面漆→检查→编号→运输 本工艺适用于钢柱、钢梁、钢屋架、铁网架、钢平台、连接构件及其它附设构件。 1、放样、号料和切割: 1)放样:核对图纸的安装尺寸和孔距:以1:1的大样放出节点,核对各部分的尺寸;制作样板和样杆作为下料、弯制、铣、刨、制孔等加工的依据。放样时,铣、刨的工件要考虑加工余量,焊接构件要按工艺要求预留焊接收缩余量。 2)号料:检查核对材料;在材料上划出切割、铣、刨、弯曲、钻孔等加工位置;打冲孔及标出零件编号等。号料时应尽可能做到合理用材。 3)切割前应将钢材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净;切割后断口上不得有裂纹和大于1.0㎜的缺棱,并应清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。 4)切割载面与钢材表面不垂直度不大于钢材厚度的10%,且不得大于 2.0㎜,精密切割的零件,其表面粗糙度不得大于0.03㎜。机械剪切的零件,其剪切线与号料线的允许偏差不得大于 2.0㎜;断口处的截面上不得有裂纹和大于 1.0㎜的缺棱,并应清除毛刺。机械剪切的型钢,其端部剪切斜度不得大于2mm。 2、矫正、弯曲和边缘加工 1)钢材矫正后,表面不应有明显的凹面和损伤,表面划痕深度不宜大于0.5㎜。 2)零件、部件在冷矫正和冷弯曲时,其曲率半径和最大弯曲高,严格按照设计要求施工。

钢结构吊装安全施工方案

西安赛比特航空电气制造厂房 钢 结 构 安 装 安 全 专 项 方 案 编制人: __________________________________ 审核人: __________________________________ 编制单位:浙江舜江建设集团有限公司西安分公司阎良项目部

编制日期:2011年10月12日

目录 一、安全施工方案的编制依据 (2) 二、安全管理目标.................................. .2 三、安全管理组织.................................. .2 四、安全管理制度.................................. .4 五、安全生产保证体系.............................. .4 六、吊装危险源识别及风险控制...................... .6 七、钢结构吊装专项安全防护措施.................... .8 八、现场文明施工措施 (15)

、安全施工方案的编制依据西安赛比特航空电气制造厂房钢柱、钢梁、吊车梁吊装即将开始,此次吊装的钢柱共60 根,钢梁36 榀,吊车梁72 根;钢柱最高12.5 米,单榀钢梁最大跨度18 米,吊车梁最大跨度7.5 米。本工程钢结构吊装高空作业多,时间紧,且冬雨季节,早晚温差较大,早晨有雾,危险性大,安全隐患随时存在,为确保钢结构吊装工程顺利施工,有效控制钢结构吊装作业中伤亡事故的发生,保障劳动者在生产过程中的安全和健康,实现公司安全管理目标,特制定本安全施工方案。 二、安全管理目标 事故轻伤负伤率1.5 %。以下; 杜绝死亡、火灾、设备等重大事故; 工地管理具体目标; 三、安全管理组织工程项目部建立以项目经理为现场安全保证体系的第一责任人。安全生产领导小组安全生产领导小组的任务是落实安全管理目标,制定安全保证计划,根据保证计划的要求落实资源配置,负责安全保证体系过程的运行,实施监督和检查。 针对安全生产保证体系运行过程中尚未达到要求的问题,以及施工中尚存在的隐患,制定整改和预防措施,并对上述措施进行复查。 安全领导管理小组安全领导小组管理按下图所示:

钢柱吊装方法

钢柱吊装 钢柱吊装前首先确定所吊钢柱与所安装位置是否符合图纸要求,再确定钢柱吊点。本次吊装采用双绳捆绑钢柱牛腿的下方,用25T吊车进行吊装,吊车站位时,由于施工现场大部分都是回填土,吊车支脚下方应用枕木垫好,加大受力面积,必要时吊车受力一面支腿的下方应加付支腿。吊装时应捆好风绳,专人指挥,钢柱吊起厚,当柱脚距地脚螺栓丝30—40cm时安装人员才可下到模版内,调整钢柱方向,使柱脚的安装孔对准地脚螺栓,缓缓落钩就位,拧紧螺栓临时固定稳固后方可脱钩,脱钩时钢柱下面严禁站人,防止脱钩时吊环落下伤人,完毕后即可下一钢柱的吊装。 钢柱的校正:钢柱安装完毕后即可进行钢柱的校正,钢柱校正用全站仪或靠尺调正地脚螺母进行校正,钢柱的垂直度达到规范后,拧紧地脚螺母,待地脚螺母全部拧紧后,再用全站仪或靠尺进行二次复合,复合达到要求后对钢柱进行加固,防止浇注混凝土时发生移位

钢梁的安装 钢梁的安装采用25T或20T吊车进行吊装,吊装时首先确定所吊的钢梁是否与对应的钢柱相符合,确定后先把连接板在地面与串上,螺帽应在一个方向,用两根钢丝绳绑好钢梁,绑好风绳,钢梁吊到对应高度后于钢柱进行对接,穿好的高强螺栓临时固定后,即可松钩,然后再对钢梁进行校正,校正时用千斤顶和钢管架对钢梁进行标高控制,待梁头标高调到所需标高后,再调梁的中线,用垂线把梁的中线与轴线对应,把高强螺栓拧紧并达到初拧公斤数(初拧1010 kg)然后再把下翼缘的连接板进行固定,焊好上下翼缘与柱的对接焊缝,再固定上下翼缘板的连接板,再把高强螺栓拧紧,达到终拧公斤数(终拧1684 kg),然后把千斤顶拆下,复测梁头标高是否有变动,标高确定无误后再进行上下连接板的焊接。

屋面钢结构吊装施工方案

混凝土泵送方案菏泽XXXXX生活广场 东侧中庭钢结构 吊 装 方 案 编制单位:山XX公司 编制人:赵XX由 编制日期:2017年5月6日

目录 1. 编制依据 (1) 1.编制依据 0 2.网架吊装 0 2.1吊装准备 0 2.2 检查构件稳定性 (1) 2.3 吊装机具检查、准备 (1) 2.6 钢柱校正 (2) 2.7 吊装 (2) 3 安全文明施工保证措施 (3) 3.1 安全施工 (3) 3.2 文明施工 (4)

1.编制依据 1、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准。 2、中华人民共和国新乡市人民政府有关工程管理、市政建设及环境保护等地方性的法规及规定。 3、施工现场和周边的实际情况; 4、业主提供的其他有关资料。 5、施工图纸。 2.网架吊装 2.1吊装准备 (1)学习施工图纸、组织图纸审查和汇审,核对构件空间就位尺寸。 (2)计算吊装构件的数量,单件重量和安装就位调度以及连接板、螺栓等吊装铁件数量。 (3)编制吊装工程施工组织设计或作业指导书(包括选择吊装机械,确定吊装程序、方法、进度,构件安装现场存入平面布置,劳动力组织、安全措施等)进行细致的技术交底。 (4)仔细检查构件的强度、完整性(有无扭曲、变形、损坏及其他缺陷)外形和几何尺寸、平整度。构件的轴线等是否准确,有无出厂合格证。如有超出设计或规范规定偏差,应在吊装前纠正。 (5)在构件上根据就位、校正需要弹好轴线,吊点位置。基础上弹出纵横轴线。钢构件在端头与顶面及支承处弹出中心线及标高线。层面板(方梁)的安装就位控制线。 (6)检查柱基础细线和跨度,对基础杯底进行抄平复验是否符合设计要求。 (7)按图纸对构件进行编号。不易辨别左右的构件,在构件上用

钢结构吊装专项施工方案

钢结构吊装专项施工方案 建设单位: 九城通航 工程名称:九城通航直升机进口、组装、展示、维修建设项目 工程地点:湖南省湘潭市九华经济开发区保税一路 施工单位: 湘潭华润 编制单位: 湘潭华润 审批单位:监理单位 技术负责人: 审批负责人: 编制日期: 审批日期:

一.编制本施工组织的目的 (3) 二. 编制本施工组织的规范和标准 (3) 三.工程概况 (3) 四.钢结构工程制作与安装工艺 (4) 五.本工程的劳动力安排 (19) 六.本工程的技术装备,施工机械一览表 (20) 八.采取的主要技术措施,赶工措施,质量安全与文明施工保证措施 (2328) 九.本工程的重点和难点及采取的相对应措施

为了顺利,安全,按时完成九城通航直升机进口、组装、展示、维修建设项目钢结构工程,特编制本方案. 二.规范和标准 《建筑结构设计统一标准》(GBJ68-84) 《建筑结构荷载规范》(GBJ17-88) 《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《建筑钢结构焊接规程》(GBJ81-91) 《屋面工程技术规范》(GBJ81-91) 三.工程概况 本工程位于湘潭市保税区园区内。是以全钢结构的多功能建筑,本工程建筑面积:3036m2,跨度为24.8M,屋架顶最高为12米,屋架材料从下到上依次为H型钢梁 (H600-1200×300×12×14),C型檀条,H型钢檩条,屋面板,屋面板为0.5厚820型彩钢瓦(加锡箔纸和岩棉)。 四.钢结构工程吊装施工工艺 (一).施工顺序: (1).机械设备:采用2台20吨吊车 (2).主要安装顺序:先是吊装钢柱、钢梁,后是檩条安装,再后是天沟安装,最后是天面板. (3).钢结构工程具体施工顺序:放线—梁脚预埋—吊装钢柱-吊装第一跨钢梁--吊装第二跨钢梁和系杆--按此顺序吊装和组合完全部屋架—吊装檩条—安装彩板—收边包角—收尾修整(含补油漆)—验收交付使用。 (二).安装前的各项准备工作: (1).测量放线,定位控制:基础定位轴线(不少于4条),水准标点(不少于3点)及临时定位桩和基层钢柱预埋螺栓的位置. (2).柱脚螺栓预埋的质量控制:可采用地脚螺栓一次或二次埋设方法,螺栓丝扣长度及标高,位移必须符合图纸和规范要求.埋设后进行交检.在螺栓上设置调整标高螺母.以精确控制柱底面钢板的标高.柱底板与基础面间预留的空隙应用无收缩砂浆以捻浆法垫实. (3).构件进场准备:应与综合吊装相对应。构件(或成品件)应按吊装平面图指示位置放置。 (5).试吊装:从最先入手的第一开间开始,沿吊装路线图先演试一遍. (三). 施工方法和施工机械 该工程钢结构部分划分为三个部分:基础预埋工程,钢结构吊装工程及其它工程: 1.基础预埋工程:扎柱头上部钢筋完毕就要预埋柱底座的钢板和螺栓(铁件),预埋时用经

钢结构安装施工方案

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 4、钢结构制作的质量控制 本工程钢结构制作和安装质量的控制是工程整体质量保证的关键。 5、屋面板及墙面板的安装质量控制 由于本工程屋面面积较大,如何保证屋面板的安装质量是工程整体质量保证的以一关键。 6、钢结构安装现场协调 针对本工程钢结构规模大的特点,如何建立有效的组织机构和采取相应的组织措施以保证工程现场施工的全面顺利实施,将是本工程施工管理的重点。 第三章、钢结构安装技术工艺 一、施工队伍的准备 根椐本工程的结构特点选择已经施工同类工程、高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。 2、特殊工种工人上岗前必须通过培训、考核,持证上岗。 3、对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

钢结构吊装施工方案

东北电网电力调度交易中心大楼工程钢结构吊装施工方案 南通**建集团有限公司东北电网调度大楼项目部 二00七年二月十日

一、编制依据 1、东北电网电力调度交易中心大楼工程施工图 2、《钢结构施工验收规范》GB20300-2005 3、《多、高层民用建筑钢结构节点构造详图》 二、工程概况及主要工程量 根据图纸设计,东北电网电力调度交易中心大楼工程其主体局部柱、梁构件采用劲性钢筋混凝土结构,部分楼面采用型钢组合楼板结构,主楼个别楼层大跨度结构采用转换钢桁架,部分楼层采用水平桁架,辅楼报告大厅、阳光大厅屋面采用钢桁架结构,檩条分别为焊接H型钢、薄壁方钢管与薄壁槽钢等,主楼屋面停机坪为型钢楼承板组合结构。 有关材料要求:柱梁构件中的钢骨其材质均为Q345-C级钢,除部分构件注明采用Q235B 级钢外,其它所有外露型钢结构均采用Q345GJ-D级钢。 焊条的选用及焊缝质量等级要求:型钢柱梁的焊接若手工焊应采用E5015、E5016型焊条,自动焊或半自动焊采用H08A焊丝,配合相应的焊剂。转换钢绗架的弦杆和腹杆的所有焊缝、节点连接焊缝,焊缝质量等级为一级;钢柱与转换钢绗架相交节点部位及该部位上下各600 mm范围内的所有焊缝,焊缝的质量等级为一级;钢柱现场拼接焊缝、梁柱节点连接焊缝、焊缝质量等级为一级;除上述三条以外,所有要求焊透的焊缝,焊缝质量等级均为二级,不要求焊透的T形接头采用的角焊缝、部分焊透的对接与角接组合焊缝,焊缝的外观质量标准为二级;搭接连接采用的角焊缝,焊缝的外观质量标准为三级。 焊缝形式要求:工字形钢柱的腹板与翼缘、水平加劲肋与翼缘、采用坡口熔透焊缝;箱形截面构件的隔板与边钢板的焊接,采用坡口熔透焊缝;其它焊缝均为角焊缝、满焊,焊脚尺寸为较薄焊件厚度减1mm;型钢钢板制孔,应采用工厂车床制孔,严禁现场用氧气切割开孔。 劲性混凝土钢骨柱:本工程设计共33根,其中主楼17根、辅楼16根柱,钢骨形式:辅楼均为H型钢,主楼分别为H型钢和箱形,断面尺寸:H型钢均为300×400㎜,箱形分别为400×400㎜、500×500㎜,钢板厚度分别为16㎜、20㎜、25㎜、30㎜,柱钢板材质均为Q345- C级钢,柱高度多数均自基础一直伸至20层顶,除个别柱仅到5层顶或直接伸至屋面停机坪外。

2021年全钢结构厂房、杯口式钢柱吊装方案

一、编制目的 欧阳光明(2021.03.07) 本施工方案编制的目的是为****集团(上海)有限公司**风电产业基地建设项目装配试验厂房钢结构工程吊装施工阶段提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据 (1) 本工程施工图纸、合同文件及现场的实际状况; (2) ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现有同类工程的施工经验,技术力量。 (3)相关建筑工程质量、安全、文明施工规范、标准。 三、工程概况 本工程设计单位为中国**国际工程公司,监理单位上海**工程

项目管理有限公司,施工单位为江苏金土木建设集团有限公司本工程为全钢结构建筑,建筑长为252 m,建筑宽为96.6 m,跨度为36米+24米+36米三跨,A~B轴轨高14m吊车梁80/20t、50/10t;B~C轴轨高14m吊车梁80/20t、50/10t、32/5t;D~E轨高21m吊车梁350/80t,轨高14m吊车梁80/20t,A轴檐口标高为18.8 m;E轴檐口标高为27.3 m,钢结构建筑面积为24343㎡。 本工程主要构件由格构柱、实腹吊车梁、屋面梁等组成。 四、主要构件及施工人员配备 1、主要构件表 名称数量重量起升高度钢柱(A轴)21根9吨13米 钢柱(B轴)21根9.7吨13米 钢柱(C轴)21根27.7吨18.87米 钢柱(E轴)21根25.3吨18.87米抗风柱28根 4.35吨18米钢梁(A轴-B轴)21根 6.9吨22.8米 钢梁(B轴-C轴)21根 2.7吨23.8米 钢梁(D轴-E轴)21根 6.9吨31.3米 吊车梁(轨高21 40根8.7吨23.2米米) 吊车梁(轨高14 120根 4.6吨16.2米米) 屋面桁架、檩条、支撑若干\

钢结构吊装专项施工方案

钢结构工程 吊 装 专 项 施 工 方 案

钢结构吊装施工方案审批表工程名称:普洱上海大众4S店钢结构工程 建设单位: 监理单位:监理有限公司 施工单位:有限公司

目录 第一章吊装专项安全施工方案编制依据 (4) 第二章吊装专项安全施工方案施工概况 (5) 第三章钢结构吊装施工方案 (6) 第四章钢结构吊装安全措施 (9) 第五章钢结构安装安全防护措施 (10) 第六章钢结构吊装技术措施 (17) 第七章高强螺栓连接 (19) 第八章维护材料的安装 (20) 第九章施工安全保证措施 (21) 第十章结构吊装工程质量保证体系 (23) 第十一章吊装必须遵循的安全质量原则 (24)

第一章吊装专项安全施工方案的编制依据 1、根据与建设单位签订的施工合同 2、钢结构施工图纸 3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

第二章吊装专项安全施工方案的施工概况 本工程位于云南省普洱市,建筑高度为12m。结构形式为钢结构框架结构,钢结构次梁,顶面铺设聚氨酯彩钢板。其建筑耐火等级为二级。 基础结构混凝土采用C30,垫层为C15普通混凝土;地圈梁为C30;展厅一层及维修车间二三层为钢结构主梁板面为,钢筋混凝土浇注,混凝土采用C30。

第三章钢结构吊装施工方案 所有构件均为加工厂加工成型,运输至工地现场直接吊装;钢柱、主梁、次梁等大型钢构件用汽车吊吊装。应吊装工作量大,特制定以下吊装方案: 一、钢柱的吊装: 1、钢柱在吊装前应在构件表面标出安装用的控制线作为校正的依据,同时钢柱每校正好一根应与前根钢柱用次梁、柱间支撑等链接并固定。 2、吊装采用斜吊法及旋转法相结合,钢丝绳绑扎点与钢构件接触点之间,应用软材料保护好钢构件,以防钢构件及钢丝绳受损,起重机边回转边起钩,使钢柱绕柱脚旋转而直立,立钢柱时,先将钢柱脚螺栓孔插入预留螺栓,回转吊臂,使钢柱头大致垂直后初步对中,即对螺栓进行初拧。 3、校正前先检查钢柱脚的轴线,使其达到规范的要求,再检查标高,钢柱的标高可以用垫板控制,垫板应设置在靠近地脚螺栓的钢柱底板加劲板下。 4、钢柱经过初校,垂直度偏差控制在20㎜以内方可使用起重机脱钩,钢柱的垂直度用两台经纬仪进行校正,具体见下表:

钢结构吊装专项方法

金融电子自助产品生产研发项目电子 装配大楼工程 吊装专项施工方案 项目名称:金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程 编制人: 审核人: 审定人: 日期:2012年07月30日 目?? 录 一.编制本施工组织的目的 (3) 二.编制本施工组织的规范和标准 (3) 三.工程概况 (3) 四.施工人员组织、机械设备 (4) 五.施工准备 (4) 六.安装工艺流程 (6) 七.钢柱的安装与校正 (7) 八.高强度螺栓安装工艺 (10) 九.吊装作业中应注意的安全事项 (17) 十.质量控制措施 (18) 十一.安全保证措施 (18) 一、编制本施工组织的目的 为了顺利、安全、按时完成金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程

的吊装工程,特编制本方案。 二、编制本施工组织的规范和标准 《建筑结构设计统一标准》???????? (GBJ68-84) 《建筑结构荷载规范》(GBJ17-88) 《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《建筑钢结构焊接规程》(GBJ81-91) 《建筑施工起重吊装安全技术规范》(GJ276-2012) 三、工程概况 1、工程名称及施工地点 工程名称:金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程 工程地点:云南省昆明市信息产业基地 2、工程项目内容 金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程钢柱、梁的吊装及焊接 3、概述 本专项方案为金融电子自助产品生产研发项目电子装配大楼工程的吊装方案。地下一层,地上5层,钢筋混凝土框架结构,屋面为钢结构装饰架。主体分为三部 分:主楼部分、雨棚及连廊。 本工程难点: (1)施工部位高,必须保证高空作业安全。 (2)构件形状不规则,钢梁大部分为弧形,必须解决安装的精度。 (3)控制好焊缝质量及焊接变形。 四、施工人员组织、机械设备

钢结构吊装施工方案范本

钢结构吊装施工方案 目录 第一章、概述 (1) 第二章、准备工作 (1) 第一节、构件运输 (1) 第二节、构件的堆放 (2) 第三节、定位轴线、水准点的复测 (2) 第四节、构件的标注 (2) 第五节、起重机械 (3) 第六节、吊装前对构件的保护 (3) 第三章、吊装方法 (4) 第一节、钢柱吊装 (4) 第二节、钢梁吊装 (6) 第四章、测量校正 (7) 第五章、检查和验收 (9) 第六章、安全技术要点 (10) 钢结构吊装方案 第一章、概述 近年来钢结构建筑在我国得到了蓬勃的发展,体现了钢结构在建筑方面的综合效益,从一般钢结构发展到高层和超高层结构,大跨度空间钢结构—网壳、网架、桁架、悬索等,张力膜结构,我公司从轻钢结构开始,现已向高层及大跨度空间体系发展。

钢结构工程质量的好坏,除材料合格,制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺,目前钢结构安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类,钢结构从材料采购、制作、安装到成品,对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言,根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。 对本工程钢结构安装的主要构件有钢柱、屋面梁、吊车梁及支撑杆件、柱间支撑、水平支撑、檩条、墙梁等。 第二章、准备工作 第一节、构件的运输 (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏。 (2)、对一些次要构件如檩条、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包,严禁散装,造成发运的混乱。 (3)、运输的构件必须按照吊装要求程序进行发运,尽量考虑配套供应,确保现场顺利吊装。 ⑷、构件应对称放置在运输车辆上,装卸车时应对称操作,确保车身和车上构件的固定。 (5)、次要构件和主要构件一起装车运输,不应在次要构件上堆放重型构件,造成构件的受压变形。 (6)、构件运输过程中应放置垫木,在用钢丝绳固定时应做好构件四角保护工作,防止构件变形和刻断钢丝绳,对不稳定构件应采用支架稳定。 第二节、构件的堆放 (1)、构件堆放场地应平整,场基坚实,无杂草,无积水。 (2)、构件堆放应使用垫木,垫木必须上下对齐,每堆构件堆放高度应视构件的情况分别掌握,一般和次要构件(支撑、檩条、墙梁等)不宜超过1m,重型和大型主要构件采用单层堆放,对平面刚度差的构件如桁架,一般采用竖立堆放,每堆一般为5榀组合,每榀之间应放垫木。 (3)、每堆构件与构件之间,应留出一定的距离(一般为2m)。 (4)、如现场场地允许,构件可按吊装顺序及安装位置,在保证起重机械及运输车辆行走通畅的情况下,按各种型号分别堆放于吊装位置附近。 (5)、构件编号宜放置在两端醒目处,以便于吊装时构件的查找。 第三节、定位轴线及水准点的复测 (1)、对基础施工单位或建设单位提供的定位轴线,应会同建设单位、监理单位、土建单位、基础施工单位及其他有关单位一起对定位轴线进行交接验线,做好记录,对定位轴线进行标记,并做好保护。

异形钢结构吊装方案知识交流

目录 一、工程概况 (2) 1、工程简介 (2) 2、工程特点 (2) 3、施工环境及特点 (2) 4、参建单位 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工重难点分析 (3) 1、新增钢柱标高、坐标控制 (3) 2、新增钢柱倾斜角度控制 (3) 3、与原有结构连接的钢梁定位与固定 (3) 4、新增钢结构倾斜外墙墙角位置牛腿的现场定位焊接 (3) 四、施工准备 (3) 1、施工人员准备 (3) 2、构件、材料准备 (3) 3、施工机具准备 (3) 4、施工场地准备 (4) 五、钢结构吊装 (5) 1、吊装准备 (5) 2、钢柱吊装 (5) 3、钢梁安装 (6) 4、现场焊接 (6) 六、质量保证措施 (7) 七、安全保证措施 (8)

餐厅、援购安钢结构吊装方案 一、工程概况 1、工程简介 餐厅、援购安新增钢结构部分为外墙装饰骨架,总建筑高度分别为10米、9米,占地面积分别为330㎡、240㎡。分别在原山墙一侧增加一排倾斜钢柱,其它三侧通过钢梁连接到原结构钢柱,从而将原有建筑围合。餐厅新增钢结构效果图如下图,援购安与餐厅结构类型相似。 2、工程特点 本工程钢结构构件截面较小,主要构件为方钢管,同时,建筑总高度较小,因此吊装作业施工难度较低。但因结构较为复杂,且现场焊接作业量大,故现场安装质量控制存在较大阻力。 3、施工环境及特点 本工程为改建工程,是在原有建筑的室外增加钢结构。原有餐厅、援购安周边场地平整,施工作业面充足。但因存在较多的新增钢梁焊接到原结构柱的情况,故现场施工需注意原有外墙瓦的拆除位置,因此成品保护难度较大。 4、参建单位 建设单位:上海世博发展集团有限公司 监理单位:上海海龙工程技术发展有限公司 设计单位:上海浦东建筑设计研究院有限公司 施工单位:上海宝冶集团有限公司 二、编制依据 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001

钢结构吊装专项方案(钢柱)

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工前的准备工作 (3) 四、吊装先决条件 (3) 五、吊装质量安全管理体系 (3) 六、吊机的选择 (5) 七、吊装参数 (6) 八、设备吊装 (6) 九、载荷计算 (7) 十、吊装工机具一览表 (11) 十一、安全保证措施 (11) 十二、应急预案 (13) 十三、工作危害分析记录表 (16)

一、工程概况 本方案是为********************工程而编制的。根据图纸、技术文件资料,结合现场情况,以下剩余一节钢柱需使用80吨以上吊车进行吊装,钢柱参数见下表。 1.设计单位提供的工程施工平面图、钢柱参数及相关资料; 2.各类型吊机性能表; 3.《实用五金用册》第六版 4.公司“大件吊装管理规定” 5.《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2003; 6.《化工工程建设起重施工规范》 HGJ201-83 7.《起重工操作规程》 SYB4112-80 8.《石油化工施工安全技术规程》 SH3505-1999 9.《大型设备吊装工程施工工艺标准》 SH/T3515-2003 10.《工程建设安装工程起重施工规范》 HG 20201-2000 三、施工前的准备工作 1.建立健全的施工组织机构。 2.施工前熟悉钢柱安装资料,编制能够满足安装,可靠的吊装方案,并经有关部门审核、批 准。 3.吊装之前应做好桁架的基座检查工作; 4.施工人员配备齐全,凡参加设备吊装的施工人员,在施工前必须接受施工技术及安全交底, 熟悉吊装方案、操作工序及现场情况。

5.在安装吊装之前,完成基座复测工作,准确核实安装标高与安装方位,做好安装前的技术、 质量、安全交底工作,一确保吊装安装工作顺利进行和完成。 6.吊装前办理好临时占道手续,并安排专人值守。 四、吊装先决条件 1.立柱基础验收合格,其偏差应在标准规定的范围内。 2.上节柱吊装时下节柱验收合格,操作平台等安全措施搭设规范,验收合格。 3.钢柱本体的制造偏差应在标准规定的范围内。 4.参加施工的工作人员必须是具有相关合格资质证书的司机及起重工,焊工应具有相关工种 的合格资质证书,所有参加施工的工作人员应对本程序及相关的图纸,规范有深入的了解。 5.对临时建筑、照明、电源、消防设施、施工设备、主要材料和机具及劳动力等按施工方案 要求执行并做出合理安排。 6.由技术人员做出专项吊装方案,经审核合格,方可采用此技术方案。 7.吊装地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,应清除干净。 五、吊装质量安全管理体系 吊装安全质量保证体系如图 1.吊装安全质量保证体系人员组成:

钢结构吊装施工方案

钢结构吊装方案 目录 第一章、概述………………………………………………………………………... 第二章、准备工作…………………………………………………………………… 第一节、构件运输………………………………………………………………. 第二节、构件的堆放…………………………………….……………………... 第三节、定位轴线、水准点的复测……………………………………………. 第四节、构件的标注…………………………………………………………… 第五节、起重机械……………………………………………………………… 第六节、吊装前对构件的保护………………………………………………… 第三章、吊装方法…………………………………………………………………… 第一节、钢柱吊装……………………………………………………………… 第二节、钢梁吊装……………………………………………………………… 第四章、测量校正…………………………………………………………………… 第五章、安全技术要点……………………………………………………………. 第一章、概述 近年来钢结构建筑在我国得到了蓬勃的发展,体现了钢结构在建筑方面的综合效益,从一般钢结构发展到高层和超高层结构,大跨度空间钢结构—网壳、网架、桁架、悬索等,张力膜结构,我公司从轻钢结构开始,现已向高层及大跨度空间体系发展。 钢结构工程质量的好坏,除材料合格,制作精度高外,还要依靠合理的安装工艺,目前钢结构安装方法主要有:机械安装、土法安装、土机结合安装、顶升安装、提升安装、滑移安装三大类,钢结构从材料采购、制作、安装到成品,对不同的结构都有不同的要求,就安装方法而言,根据工程质量优良、安全生产、保证工期、成本低廉、文明施工方面因素结合各个工程的不同特点制定最佳安装工艺及吊装方法。 本工程为:江苏兴辉纸业纸浆车间,建筑层数一层钢结构,本工程钢结构安装的主要构件有钢柱、屋面梁、吊车梁及支撑杆件、柱间支撑、水平支撑、檩条等。 第二章、准备工作 第一节、构件的运输 (1)、在装卸、运输过程应尽量保护构件,避免构件在运输过程中受到损坏。 (2)、对一些次要构件如檩条、支撑、角隅撑等由于刚度较小、数量较多,在运输过程中应进行打包,严禁

结构吊装施工方案

结构吊装施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市高新西区四威产业园内。○4-○ 20轴为预制装配式排架结构单层厂房,(预制屋架及柱长度重量详见吊装构件表)○3-○4轴为现浇钢筋砼构架,○1-○3轴为两层现浇钢筋砼框架结构办公楼,建筑物总高为11.00m。总建筑面积为6177.27m2(其中单层厂房4386.470m2,办公楼1790.80m2)。 二、吊具选择 1、铁扁担:选用槽钢作扁担示图如下: 2、吊装钢丝绳的选择: 序号规格长度数量备注 1φ19.5 6×37+18m4柱吊装用 2φ21 6×37+117m2屋架吊装用 3φ21 6×37+18m4屋面板吊装用 序 号 吊具名称规格 数 量 备注 1白棕绳φ22 50 米 不浸油 2卡环 5t—10t 8—15t 5 1 6 吊屋架和 柱翻身用 3千斤顶16t2柱翻身用 4铁扁担δ=30mm1柱翻身用 5钢丝绳φ21 1.5 米 吊屋架用 6经纬仪2台

米。 1)、起重机选择及工作参数计算 根据施工需要,现场选用履带吊进行吊装。部分主要构件安装时的工作参数计算如下: (1)、柱采用斜吊绑扎一点起吊。由于最大起重量Qmax=7.22t,最大长度Hmax=11.446m。要求起重量:Q=Q1+Q2=7.22+0.2=7.42t, 要求起重高度:H=H1+H2+H3+H4=0+0.3+7.0+2.0=9.30m (2)、屋架 要求起重量:Q=Q1+Q2=11.3+0.4=11.7t, 要求起重高度:H=H1+H2+H3+H4=7.0+0.3+3.45+4.5=15.25m (3)、屋面板 要求起重量:Q=Q1+Q2=1.5+0.2=1.7t, 要求起重高度:H=H1+H2+H3+H0+d=7.00+3.45+0.3+2.5+3.0 =16.25m (4)

钢柱吊装专项施工方案(DOC)

中国化学工程第六建设有限公司 文件编号: 新疆心连心能源化工有限公司 气化Ⅱ区 34.380m钢柱吊装及安装 专项方案 编制: 审核: 批准: 2013年9月1日

目录 1 、编制说明 (3) 2、编制依据 (3) 3 、工程概况 (4) 4 、施工准备 (4) 5 、施工方法 (6) 6 、安全措施 (7) 7 、安全防护措施 (8) 8 、吊装技术措施 (13) 9 、螺栓连接 (14) 10 、施工安全保证措施 (14) 11 、吊装工程质量保证体系 (16) 12 、附图及吊车性能表 (17)

34.380m钢柱吊装专项方案 1、编制说明: 本方案为新疆心连心能源化工有限公司煤头年产28万吨合成氨、48万吨尿素、10万吨三聚氰胺、15万吨复合肥项目气化2区29.855m~34.380m 层的钢柱吊装施工专项方案,根据施工图、设计资料,并根据以往类似工程实践编制而成、修正、补充、完善,以达到经济、高效、优质、安全地完成本工程项目的施工任务。 钢柱主要型号为:600*600*20*28的HM型钢;700*700*25*25的箱型柱;600*600*20*20的箱型柱。它的特点为高度高、作业面小、单根型钢重。本方案主要描述采用吊车时的主要事项及钢柱安装时的要求。 2、编制依据 2.1 《钢结构工程施工及验收规范》【GB50205? 2001】 2.2 《钢结构工程质量检验标准》【GB50221? 95】 2.3 《钢结构设计规范》【GBJ17-88】 2.4 《建筑钢结构焊接规范》【JGJ82-99】 2.5 《建筑结构荷载规范》【GB50009-2001】 2.6 《钢结构设计规范》【GB50017-2003】 2.7 《建筑结构荷载规范》【GB50009-2001】 2.8 《建筑钢结构焊接技术规程》【JGJ81-2002】 2.9 《建筑施工安全检查标准》【GJ59-99】 2.10《施工现场临时用电安全技术规范》【JGJ46-8829】 2.11《建筑施工高处作业安全技术规范》【JGJ80-91】 2.12《建筑施工安全检查标准》【JGJ59? 99】 2.13《钢丝绳》【GB/T8918-1996】 2.14 设计院施工图纸设计、变更联系单和现场图纸会审记录;

杯口基础钢结构施工工法

杯口基础钢结构钢柱安装施工工法 1、前言 随着社会发展,建筑技术的不断更新,人们节能减排意识的不断提高,对建筑工程在感官性、实用性、适宜性、经济性等方面也提出了更高的要求。由于钢结构具有钢材强度高、构件面积小,抗震性能好、自重轻、造价低、生产制作工业化程度高、现场安装工作量小、速度快、外形美观、内部空间利用率高等许多优点,近年来被广泛应用于工业厂房、高层建筑、钢与混凝土结构及桥梁结构的建设中。钢结构在许多方面比混凝土框架结构具有优点,得到了快速的发展和广泛的应用。 2、特点 本方法具有简单易行,用自制的顶紧装置代替千斤顶,因此次大大降低了施工费用。 3、适用范围 适用于杯口基础钢结构钢柱的安装。 4、工艺原理 本工法介绍了杯口基础钢结构钢柱的安装工艺,该工艺通过柱底(杯底)基础处理,钢楔(木楔)、顶紧装置、揽风绳的联合使用,使钢柱的标高、平面位置,垂直度均达到要求。 5、施工工艺流程及操作要点 下面就杯口基础钢结钢柱安装工艺作一介绍。 5.1、安装工艺流程

5.2、安装准备 5.2.1 人员准备 根据施工情况,一般一组需7人,吊装工2人,钳工2人,焊工1人, 小工2人。根据项目规模及施工段划分,相应增加班组即可。 5.2.2 工具、索具准备(以10根钢柱为一施工段) 顶紧装置40套,钢楔40个,木楔40个,揽风绳(直径8mm 钢丝绳,长度一般取钢柱高度的1.2~1.5倍)40根,花篮螺栓40套(和揽风绳配套使用),倒链(2.5吨,拉紧揽风绳)100根,绳扣20个(吊装使用),U 型卡环(5吨,10个,吊装使用) 顶紧装置(正面) 顶紧装置(背面) 花篮螺栓 U 形卡环 倒链

钢结构起重吊装专项施工方案

绵阳市生活垃圾焚烧发电项目 钢结构起重吊装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:十一冶建设集团有限责任公司 编制时间: 目录 25吨汽车起重机起重性能表 (3)

一、工程概况 1.工程名称:绵阳市生活垃圾焚烧发电项目 2.工程地点:绵阳市坚堡梁村八社 3.工程主要包括:汽机房轻钢屋面,卸料大厅、锅炉间、烟气净化间、垃圾池网架屋面,综合主厂房桁架柱梁及墙体围护。 二、编制依据 1.1、绵阳市生活垃圾焚烧发电项目施工图纸 1.2,现行施工规范、有关标准。 1.3,ISO9000质量保证体系的有关文件。 1.4,省、市有关钢构施工技术、质量、安全规范。 1.5、建筑工程施工手册及有关技术资料。 1.6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 1.7、《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》; 1.8、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013); 三、施工测量 1、技术依据 (1)工程合同技术条款及图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (4)《建筑变形测量规范》(JGJ/T8-97) 2、测量作业 (1)根据所建立的平面控制网和高程控制网,检查上工序提交的混凝土柱测量资料和锚固件的测量资料。 (2)测量资料应包括柱中心线定位及标高测设图、竣工后中心线及标高实测资料和沉降、位移观测资料三部分。上工序移交的柱顶埋件标高允许误差为(+0≥,≥-3mm),柱顶埋件中心线偏差为±5mm,整体水平度小于3mm。 四、钢构件运输 (1)主桁架在工厂下料、抛丸除锈Sa2.5级、刷车间底漆成半成品后运至安装现场拼装。 (2)其余构件在工厂制作检验合格后依据安装顺序分单元成套供应,构件运输时根据长度、重量选用车辆,构件在运输车上要垫平、超长要设标志、绑扎要稳固、两端伸出长度、绑扎方法、构件与构件之间垫块,保证构件运输不产生变形,不损伤涂层。装卸及吊装工作中,钢丝

钢结构吊装专项施工方案

钢结构吊装施工方案 本工程为门式钢架轻型钢结构,建筑重要性类别为丙类;结构安全等级为二级,由杭州中鑫钢结构有限公司承建。该项目分别为海盐沈荡南方混凝土有限公司环保站封装技改项目制作安装建设工程,堆料棚建筑一层,建筑高度12.25米,建筑面积3000平方米;1#搅拌楼外包装建筑一层,建筑高度26.30米,建筑面积931.9平方米;传送带辅助工程面积100平方米;厂房按普通车间设计,按戊类厂房进行防火设计,建筑物耐火等级为三级,主构件可不涂防火涂料。 所有大型构件均有企业车间加工成型,到工地现场直接吊装;钢柱、主梁、次梁等大型钢构件用汽吊吊装。应吊装工作量大,特制定以下吊装方案: 一、钢柱的吊装 1、钢柱在吊装前应在构件表面标出安装用的控制线作为校正的依据,同时钢柱每校正好一根应与前根钢柱用次梁、柱间支撑等链接并固定。 2、吊装采用斜吊法及旋转法相结合,钢丝绳绑扎点与钢构件接触点之间,应用软材料保护好钢构件,以防钢构件及钢丝绳受损,起重机边回转边起钩,使钢柱绕柱脚旋转而直立,立钢柱时,先将钢柱脚螺栓孔插入预留螺栓,回转吊臂,使钢柱头大致垂直后初步对中,即对螺栓进行初拧。 3、校正前先检查钢柱脚的轴线,使其达到规范的要求,再检查标高,钢柱的标高可以用垫板控制,垫板应设置在靠近地脚螺栓的钢柱底板加劲板下。 4、钢柱经过初校,垂直度偏差控制在20㎜以内方可使用起重机脱钩,钢柱的垂直 二、钢梁的吊装 1、钢梁在现场拼装,采用立拼。 2、吊装采用25T汽吊单榀吊装,吊点采用四点绑扎,绑扎点,应有软材料垫至其中以防钢构件受损。起吊时先将屋梁吊离地面50cm左右,使钢梁中心对准安装位置中心,然后徐徐升钩,将钢梁吊至柱顶以上,再用溜绳旋转钢梁使其对准柱顶,以使落钩

钢结构吊装施工方案

一、工程概况: 1、建设单位:青岛五菱科技有限公司; 2、工程名称:青岛五菱科技有限公司联合厂房钢结构工程; 3、工程地点:山东省青岛市开发区江山路南侧; 4、制作安装总工期:施工总控制工期110日历天,制作工期满足现场的 施工进度; 5、工程概述:本工程为青岛五菱科技有限公司联合厂房钢结构工程; 总建筑面积20736.00M2,共一个区,建筑层数:车间主体一层(局部二层,) 6、钢结构材料选用: 6.1、主体刚架钢柱采用现行国家标准《低合金高强度结构钢》(GB/T1591-94)中规定的Q345B钢及Q235B钢; 6.2、本项目为钢结构及围护部分,包括钢柱、钢梁及屋面、墙面围护 部分。钢柱、钢架采用Q345B,次钢结构采用Q235B;墙面采用现场复合双 层压型彩涂板墙面;屋面系统采用双层压型钢板现场复合自防水屋面。 6.3、所有型钢(角钢、方管和圆管及圆钢拉条等构件)均采用现行国 家标准《碳素结构钢》(GB700-88)中规定的Q235B钢; 6.4、螺栓:高强螺栓,采用符合现行国家标准《钢结构用高强度大六 角头螺栓.大六角头螺母.垫圈技术条件》(GB/T1228~1231-91)中规定的 10.9S级摩擦型高强螺栓;普通螺栓、地脚锚栓统一采用Q235钢; 二、钢结构安装实施方案: 【一】、钢结构吊装前准备工作 1、准备好所需的吊具、吊索、钢丝绳、电焊机及劳保用品,为调整构

件的标高准备好各种规格的铁垫片、钢楔。 2、根据吊装方法的需要对钢构件进行依次排放,以利于汽车起重机方便、快捷、安全、高效地吊装。 3、预埋锚栓的安装及检验 3.1、预埋锚栓的安装 预埋件安装前首先由土建单位找好每个柱基础的标高线,弹好定位轴线。再将焊地脚锚栓按图纸要求放入钢筋笼中,并用横向短钢筋固定,先初步固定用经纬仪定位,待完全无误后再最后固定。 3.2、预埋锚栓的检验 安装前应对轴线和标高,螺栓位置、预埋与混凝土紧贴性进行检查,检测和办理交接手续,其基础应符合如下要求: 3.2. 1、基础砼强度达到设计强度的对75%以上以后才能进行结构吊装。 3.2. 2、轴线标志和标高基准点准确、齐全。 3.2. 3、钢筋砼基础顶面做为柱的支承面,其支承面,螺栓的允许偏差应符合规范要求。支承面、地脚螺栓位置及尺寸的允许偏差表(mm)

相关文档