要求“三级配电、二级保护”以及“TN-S三相五线制供电系统”。“一机、一箱、一闸、一漏”的四个装设原则。

一般,变压器低压侧出线有配电柜,属于一级配电,但工地施工用电,常把施工总配电箱作为一级配电,分配电箱作为二级,设备控制箱作为三级。

三相五线制,要求从总箱到设备,所有线路都应有专用PE线(与N分开)。

配电系统实行分级配电,即分为总配电箱,分配电箱和开关箱三级。总箱靠电源,分箱设置在负荷较集中的地方,开关箱由末级分配电箱供电,二者间距不得超过30m,三级箱与设备间距不得超过3m。总开关箱和开关箱必须装置漏电保护器。要求进线有透明总断路器或负荷开关,出线用[漏电断路器],设备控制箱要求“一机一箱”(即一台控制箱控制一台设备)。

总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。

动力配电箱和照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

1、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm。

2、配电箱、开关箱应安装端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应安装在牢固的支架上。固

定箱的下底与地面垂距为1.3-1.5m,移箱下底与地面垂距宜为0.6-1.5m。

3、箱体内的工作零线和保护零线应分别与接线端子相连接,金属箱体、金属电器安装板、

电器金属底座、外壳必须保护接零(通过保护零线端子板)。

4、箱内配电线应采用绝缘铜导线,与活动门之间的连线应采用绝缘软线,绝缘层颜色:相

线A、B、C分别为黄、绿、红色,工作零线N为兰色,PE线为黄绿相间色。

5、开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA(潮湿或有腐蚀介质场所应≯15mA),

额定漏电动作时间应不小于0.1S。

6、.配电箱、开关箱的导线进出线口应设在箱体下底面,进出线应加护套分路成束并作防水

弯。

7、移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡胶绝缘电缆,进出开关箱的电源线严禁用插

销连接。

8、所有电箱应标记名称、用途并作分路标记,箱门应加锁。

9、所有配电箱、开关箱的送电操作顺序为:总配电箱---分配电箱---开关箱,停电顺序正相

反。

10、.配电箱、开关箱内不得放置杂物,不得通过箱门挂临时线,箱内开关电器要完善,且

保持整洁。

临时电箱配置

总电箱:1、漏电保护器设置在总路上

外线→DZ20透明式塑料外壳断路器→总漏电保护器→分DZ20透明式塑料外壳断

路器→出线。

2、漏电保护器设置在分路上

外线→总DZ20透明式塑料外壳断路器→分DZ20透明式塑料外壳断路器→分漏电

保护器→出线。

分配电箱:进线→总DZ20透明式塑料外壳断路器→分DZ20透明式塑料外壳断路器→出线。开关箱:进线→DZ20透明式塑料外壳断路器→漏电保护器→出线。

临时用电电箱配置(标准)分类表

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属

电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理系统要求要求规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范 在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。所以配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择;

14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 一级配电箱是从变压器引入三相电源,地线,零线。 施工用电配电柜作为建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电现场。

二级配电箱同样适用于建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关

施工现场临时用电配电箱要求

施工现场临时用电配电 箱要求

施工现场临时用电配电箱/柜要求 标准化配置图集 中储粮精炼项目临时用电:配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十二五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;

PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十二五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

建筑施工现场配电箱分类

建筑施工现场配电箱分类 建筑施工现场地配电箱可分为总配电箱.固定分配电箱和移动分配电箱. 1.总配电箱: 如果是独立变压器,变压器及其后地总配电箱由供电局安装,总配电箱内装总低压断路器和有功.无功电度表.电压表.电流表,电压转换开关.指示灯.工地各分支线路地接线要接再这只总配电箱后地分路配电箱中.如果是杆上变压器,这两只配电箱都安装再电杆上,箱下平面距地面 1.3m已上,如果是较大地变压器,放再地台上,可已以封闭式配电柜分路配电箱中使以DZ系列低压断路器,总断路器根据变压器额电流选择,各分支线路以容量小些地断路器控制,断路器地容量根据回路地最大额定电流选取,如果电流较小,应选以漏电开关(漏电开关最大容量200A).分断路器地個数应比设计分支数多一至两個,做为备以支路.工地配电箱否装监测以电流.电压表. 如果否是独立变压器,而是利以原有变压器,总配电箱与分路配电箱合为一体,加装有功及无功电度表.从总配电箱开始,后面地线路采以TN-S三相五线制,配电箱金属外壳要做接零保护. 2.固定分配电箱: 由於施工现场线路敷设多以电缆线路直埋敷设,供电系统采以放射式,

每個固定式配电箱就是这条支路地终点,因此一般放置再本支路以电设备附近. 固定式分配电箱外壳以薄钢板制做,顶部要防雨,箱体距地面高度大於0.6m,以角钢做腿支撑,箱为两面开门,箱内以绝缘板做电器安装底板箱内装一只200~250A总开关,以四极漏电开关,容量为本箱以电器最大额定电流,考虑倒通以性,可已根据工地使以各种设备地基本情况來设计,比如考虑各箱都可已接塔吊或电焊机.总开关后面装几只分路开关,也以四极漏电开关,容量按常以电器规格大小组合.比如总开关以200A漏电开关,设四個分路,两路60A,两路40A.分路开关下口要加装瓷插式熔断器作为明显断开点,并做为设备接线端子,熔断器上口接漏电开关下口,下口空着准备设备接线以.必要時,箱内要装单相开关,准备接单相设备使以. 作为分支线路地终点,为了加强保护零线接地地可靠性.每個固定式分配电箱处要做重复接地. 导线引人箱内后,工作零线以接线端子板连接,相线直接接人漏电开关上口,保护零线压接再配电箱外壳上地接地螺栓上并做重复接地,配电箱已后地保护零线,全部接再这只螺栓上. 3.移动式配电箱: 移动式配电箱格式与固定式配电箱相同,以橡套软电缆接再固定分配电箱上,移动倒尽量接近以电设备处,比如从楼下引至楼上施工层.箱内也作以漏电开关,容量比固定式箱小些,要加装单相开关及插座,提供单相电源,供单相电器使以.配电箱金属外壳要做接零保护.

进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须

通过PE线端子板连接。施工现场临时用电各级配电箱_配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/0.2S D220L-220/4300 HR5.220-380V 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HR5.240-380V HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) B一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HR5.240-380V HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) C一级箱

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。所以配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关 电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的) 插座开关16A ——DZ47-63 16A 主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉 总开关不用带漏电,分支开关最好带漏电保护。因为人体通过30mA 有致命危险,而漏电开关的动作电流是15—30mA。

施工现场配电箱的安全技术要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 施工现场配电箱的安全技术要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

施工现场配电箱的安全技术要求 1.施工现场的配电系统实行分级配电,应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备。 2.总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m. 3.配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所。严禁装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中,不得装设在易受撞击、振动、液体侵溅以及热源烘烤的场所;配电箱与开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有杂草、灌木等。 4.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm;配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内;金属板与配电箱箱体应作电气连接。 5.配电箱、开关箱内的连接线采用绝缘导线,接头不松动,不得有外露带电部分;配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,与保护零线接线端子板分设;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。 6.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线应分路设置。 第 2 页共 4 页

配电箱厂家教你如何配置建筑工地二级配电箱

1.配电箱厂家提醒施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。 2.总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。 3.配电箱厂家建议配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。 4.配电箱厂家警示配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 5.配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 6.配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安

装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n—配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。 7.配电箱厂家提醒配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。 8.配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。 9.配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。 10.配电箱、开箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。 电器元件的选择配置 1.总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出线单元组成,或由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳总断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型分路漏电保护器。每个回路输出端应装设三点接线端子板。 2.配电箱厂家建议总配电箱(配电柜)的配出回路数为1~5个回路。 3.分配电箱由一个进线单元和数个出线单元组成,装设可见断开点的

建筑施工现场临时配电箱

建筑施工现场临时电箱 为了对施工现场安全用电的管理,现要求施工现场内所有用电需要实行“三级配电、二级保护”以及“TN-S 三相五线制供电系统”。“一机、一箱、一闸、一漏”的四个装设原则。 变压器低压侧出线有配电柜,属于一级配电,常把施工总配电箱作为一级配电,分配电箱作为二级,设备控制箱作为三级。固定箱的下底与地 面垂距为1.3-1.5m,移箱下底与地面垂距宜为0.6-1.5m。 3、箱体内的工作零线和保护零线应分别与接线端子相连接,金属箱体、金属电器安装板、电器金属底座、 外壳必须保护接零(通过保护零线端子板)。 4、箱内配电线应采用绝缘铜导线,与活动门之间的连线应采用绝缘软线,绝缘层颜色:相线A、B、C分 别为黄、绿、红色,工作零线N为兰色,PE线为黄绿相间色。 5、开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA(潮湿或有腐蚀介质场所应≯15mA),额定漏电动作时 间应不小于0.1S。 6、.配电箱、开关箱的导线进出线口应设在箱体下底面,进出线应加护套分路成束并作防水弯。 7、移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡胶绝缘电缆,进出开关箱的电源线严禁用插销连接。 8、所有电箱应标记名称、用途并作分路标记,箱门应加锁。 9、所有配电箱、开关箱的送电操作顺序为:总配电箱---分配电箱---开关箱,停电顺序正相反。 10、.配电箱、开关箱内不得放置杂物,不得通过箱门挂临时线,箱内开关电器要完善,且保持整洁。

施工配电箱设置要求

建筑施工场地中配电箱要求 一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 二级配电箱: 适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 施工配电箱的装设场所的选择:配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,其周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。在选择场所时,要避开有严重损伤

作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质,以及易受外来固体物撞击、强烈振动、液体喷溅及热源烘烤的场所。 一般而言,配电系统应设置室内总配电房和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱,实行分级配电。其中总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区,而且分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

施工现场配电箱的安全技术要求

施工现场配电箱的安全技术要求1.施工现场的配电系统实行分级配电,应设总配电箱(或配电室),总配电箱以下设置分配电箱,分配电箱以下设置开关箱,开关箱以下是用电设备。 2.总配电箱应设在靠近电源的地区;分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区;分配电箱与开关箱的距离不得超过30m开关箱应由末级分配电箱配电,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m. 3.配电箱与开关箱应装设在通风、干燥及常温场所。严禁装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、液体及其他有害介质中,不得装设在易受撞击、振动、液体侵溅以及热源烘烤的场所;配电箱与开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有杂草、灌木等。 4.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度应大于1.5mm;配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安

装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内;金属板与配电箱箱体应作电气连接。 5.配电箱、开关箱内的连接线采用绝缘导线,接头不松动,不得有外露带电部分;配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,与保护零线接线端子板分设;配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。 6.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线应分路设置。 7.配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面,侧面,后面或箱门处;进线和出线应加护套分路成束并做防水弯;导线束不得与箱体进、出口直接接触;进入开关箱的电源线,严禁用插销连接;移动式配电箱、开关箱的进口线、出口线必须采用橡皮绝缘电缆。 8.配电箱、开关箱应装设牢固、端正,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上,固定式配电箱、开关箱的下底面与地面的垂直

建筑施工现场临时配电箱

建筑施工现场临时电箱 要求“三级配电、二级保护”以及“TN-S三相五线制供电系统”。固 定箱的下底与地面垂距为1.3-1.5m,移箱下底与地面垂距宜为0.6-1.5m。 3、箱体内的工作零线和保护零线应分别与接线端子相连接,金属箱体、金属电器安装板、 电器金属底座、外壳必须保护接零(通过保护零线端子板)。 4、箱内配电线应采用绝缘铜导线,与活动门之间的连线应采用绝缘软线,绝缘层颜色:相 线A、B、C分别为黄、绿、红色,工作零线N为兰色,PE线为黄绿相间色。 5、开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA(潮湿或有腐蚀介质场所应≯15mA), 额定漏电动作时间应不小于0.1S。 6、.配电箱、开关箱的导线进出线口应设在箱体下底面,进出线应加护套分路成束并作防水 弯。 7、移动式配电箱和开关箱的进出线必须采用橡胶绝缘电缆,进出开关箱的电源线严禁用插

施工现场配电箱安全要求

施工现场配电箱安全要求 施工现场配电箱安全要求提要:施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配 自 施工现场配电箱安全要求: 施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。 配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上,并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零,且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进线应做好防水弯,不得承受外力。 总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。 各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符

合国标质量要求。 各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。 漏电保护器应严格按产品说明书使用,并定期进行试验和作好运行记录。对闲置已久和连续使用一个月以上的,应检查试验,合格后方可使用。 安装电流型低压触电保安器应符合下列要求:①触电保安器应完好无损,动作灵敏可靠,并应根据实际负荷电流的大小来合理选用;②被保护的线路和电气设备应绝缘良好,触电保安器的电流标位应正确选择;③穿过触电保安器的导线,应绞合在一起,用纱带或胶布包好,并放在中心。触保器前后200mm范围内集束不应散开;④触电保安器应远离交流电磁场,如变压器,电流互感器、电动机等,与这配用的交流接触器安装距离应在400mm以外;⑤通过触电保安器后的零线,不得重复接地,仅允许做工作零线,被保护电气设备的金属外壳宜采用保护接地;⑥若采用保护接零,其保护零线应从触电保安器开关前出引。 每台用电设备应有专用的开关,必须实行"一机一闸",严禁一闸多用。 手动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw的动力电路。各级配箱应明确专人负责、做好定期检查、维修和清洁工作。

施工现场配电规范

施工现场实行TN-S系统。如图 1.配电箱及开关箱的设置 1.1施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜)、 分配电箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。 1.2总配电箱(配电柜)以下可设置若干分配电箱,分 配电箱以下可设若干开关箱。 1.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为 ~,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于,配电箱箱体钢板 厚度不得小于,箱门均应设加强筋,箱体表面应做防腐 处理。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距 离应为~。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的 支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为~。 1.4配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金 属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固 在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采 用电气梁安装方式。金属电器安装板与金属箱体应做电 气连接。 1.5配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。 导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的 颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为淡蓝色;PE线

的颜色为绿黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 12.6配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)和PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE 线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线端子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n —配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。 1.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。 1.8配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm;水平方向不小于20mm。 1.9配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留进出线固定孔。 1.10配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44。

施工现场临时用电配电箱一级二级三级定义及管理规范

施工现场临时用电配电箱一级二级三级定义及管理规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范 在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。因此配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱- 配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/0.2S D220L-220/4300

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A) HR5.240-380V HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) (30A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室 HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A 一级箱

NM-100 / 3300 备用(60A ) NM-100 / 3300 备用(30A ) HK60/380 PZ HR5.240-380V B 一级箱 NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 HK30/380 NM-100/3300 HK30/380 NM-100/3300 HK60/380 NM-100/3300 HK30/380 NM-100/3300 HK30 / 380 NM-100 / 3300 HK30 / 380 NM-100 / 3300 HK30 / 0 1#施工电梯(90A ) 2#施工电梯(90A ) 2#塔 吊(90A) 5#塔吊(90A ) 5#施工电梯(90A ) 1#楼层及地下室( 30A ) 备用(30A )

HK60/380 PZ HR5.240-380V C 一级箱 NM-100/3300 7#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 7#施工电梯(90) HK30/380 NM-100/3300 6#施工电梯(90) HK30/380 NM-100/3300 5#娄层及地下室(30) HK60/380 NM-100/3300 6#楼层及地下室(50) HK30/380 NM-100/3300 7#楼层及地下室(50)

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电

气连接。配电箱一级二级三级定义及管理规范施工现场临时用电:因此临时搭建变电在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,所以配电箱可分所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 、电气灭火器的选择;13.

 二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电现 场。.

二级配电箱同样适用于建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 两相漏电开关DZ47-63 20A——20A—1.5P空调. 电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的) 插座开关16A ——DZ47-63 16A 主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉 总开关不用带漏电,分支开关最好带漏电保护。因为人体通过30mA 有致命危险,而漏电开关的动作电流是15—30mA。 三级配电箱是电器设备自身的控制柜。

建筑施工现场临时配电箱安全要求

施工现场配电箱安全要求 随着各领域对配电设备要求的提高,以及配电箱厂家生产技术的的不断进步,配电箱、配电柜的功能越来越齐全。深圳舞艺施工现场配电箱适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。 (1)施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。 (2)配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求: ①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通 风、散热、防雨、防火; ②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非 木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连 接; ③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地), 且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。 各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露; ④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。 (3)总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。 (4)各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。 (5)各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。 (6)漏电保护器应严格按产品说明书使用,并定期进行试验和作好运行记录。对闲置已久和连续使用一个月以上的,应检查试验,合格后方可使用。 工地施工箱为防雨防水设计,顶有防雨帽,可做成屋顶式,箱体大小可订做,脚有五公分高,满足工地现场有水环境,可根据要求加高,欢迎联系深圳舞艺洽谈!

相关文档
相关文档 最新文档