文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2011年电气工程师(发输变电)案例分析试题(下午卷).doc

2011年电气工程师(发输变电)案例分析试题(下午卷).doc

2011年电气工程师(发输变电)案例分析试题(下午卷).doc
2011年电气工程师(发输变电)案例分析试题(下午卷).doc

2011年电气工程师发输变电案例分析题下午卷

案例题是4选1的方式,各小题前后之间没有联系。共40道小题,选作25道。每题分值为2分,上午卷50分,下午卷50分。试卷满分100分。案例题一定要有分析(步骤和过程)、计算(要列出相应的公式)、依据(主要是规程、规范、手册),如果是论述题要列出论点

1、根据以下材料回答1-40题:

如该变电站供电的负荷:一级负荷9000kVA,二级负荷8000kVA、三级负荷10000kVA。请计算主变压器容量应为下列哪项数值? ( )

A.10200kVA

B.16200kVA

C.17000kVA

D.27000kVA

2、假设主变压器容量为31500kVA,电抗百分比Uk=10.5%,110kV架空线路电抗0.41//km。请计算10kV1号母线最大三相短路电流接近下列哪项数值? ( ) A.10.07kA

B.12.97kA

C.13.86kA

D.21.33kA

3、若在主变压器10kV侧串联电抗器以限制10kV侧短路电流,该电抗器的额定电流应选择

下列哪项数值最合理?为什么? ( )

A.变压器10kV侧额定电流的60%

B.变压器10kV侧额定电流的105%

C.变压器10kV侧额定电流的120%

D.变压器10kV侧额定电流的130%

4、如主变压器10kV回路串联3000A电抗器限制短路电流,若需将10kV母线短路电流从25kA 限制到20kA以下,请计算并选择该电抗器的电抗百分值为下列哪项?( )

A.3%

B.4%

C.6%

D.8%

5、请问该变电所发生下列哪种情况时,110kV桥开关应自动投入?为什么?( ) A.主变差动保护动作

B.主变110kV侧过流保护动作

C.1 10kV线路无短路电流,线路失压保护动作跳闸

D.1 10kV线路断路器手动合闸

6、根据以下材料回答6-45题:

本变电所有两台50MVA变压器,若变压器过负荷能力为1.3倍,请计算最大设计负荷为下列哪一项值? ( )

A.50MVA

B.65MVA

C.71MVA

D.83MVA

7、如本变电所中10kV户内配电装置的通风设计温度为30℃,主变压器10kV侧母线选用矩形铝母线,按:1.3倍过负荷工作电流考虑,矩形铝母线最小规格及安装方式应选择下列哪一种? ( )

A.3×(125 x8)mm2,竖放

B.3×(125×10) mm2,平放

C.3 X(125×10) mm2,竖放

D.4×(125×10) mm2,平放

8、本变电所中10kV户内配电装置某间隔内的分支母线是80×80 mm2 铝排,相间距离30cm,母线支持绝缘子间距120cm。请计算一跨母线相间的最大短路电动力最接近下列哪项数

值?(振动系数β取1) ( )

A.104.08N

B.1040.8N

C.1794.5N

D.179.45N

9、本变电所的110kV GIS配电室内接地线的布置见简图。如110kV母线最大单相接地故障电流为5kA。由GIS引向室内环形接地母线的接地线截面热稳定校验电流最小可取下列哪项数值?依据是什么? ( )

A.5.0kA

B.3.5kA

C.2.5kA

D.1.75kA

10、本变电所的主控通信室内装有计算机监控系统和微机保护装置,主控通信室内的接地布置见简图,图中有错误,请指出图中的错误是哪一条?依据是什么? ( )

A.主控通信室内的环形接地母线与主接地网应一点相连

B.主控通信室内的环形接地母线不得与主接地网相连

C.零电位接地铜排不得与环形接地母线相连

D.零电位接地铜排与环形接地母线两点相连

11、根据以下材料回答11-50题:

若0.4kV开关柜内的电阻忽略,计算空气断路器DL2的PC母线侧短路时,流过该断路器的三相短路电流周期分量起始有效值最接近下列哪项数值?[变压器相关阻抗按照《电力工程电气设计手册》(电气一次部分)计算] ( )

A.32.08kA

B.30.30kA

C.27.00kA

D.29.61kA

12、已知环境温度40℃,电缆热稳定系数C=140,试计算该变压器回路6kV交联聚乙烯铜芯电缆的最小截面为: ( )

A.3×120mm2

B.3 x95mm2

C.3 x70mm2

D.3 x50mm2

13、若该PC上接有一台90kW电动机,额定电流168A,起动电流倍数6.5倍,回路采用铝芯电缆,截面3×150mm2,长度150m,保护拟采用断路器本身的短路瞬时脱扣器,请按照单相短路电流计算曲线计算保护灵敏系数,并说明是否满足单相接地短路保护的灵敏性要求。 ( )

A.灵敏系数4.76,满足要求

B.灵敏系数4.12,满足要求

C.灵敏系数1.74,不满足要求

D.灵敏系数1.16,不满足要求

14、下列变压器保护配置方案符合规范的为哪项?为什么? ( )

A.电流速断+瓦斯+过电流+单相接地+温度

B.纵联差动+电流速断+瓦斯+过电流+单相接地

C.电流速断+过电流+单相接地+温度

D.电流速断+瓦斯+过电流+单相接地

15、根据变压器布置图,在下列选项中选出正确的H、L、M、N值,并说明理由。( ) A.H≥2500mm,L≥600mm,M≥600mm,N≥800mm

B.H≥2300mm,L≥600mm,M≥600mm,N≥800mm

C.H≥2300mm,L≥800mm,M≥800mm,N≥1000mm

D.H≥l900mm,L≥800mm,M≥1000mm,N≥1300mm

16、根据以下材料回答16-55题:

请计算110V、220V单体蓄电池的事故放电末期终止电压为下列哪组数值?( ) A.1.75V,1.83V

B.1.75V,1.87V

C.1.80V,1.83V

D.1.80V,1.87V

17、请计算110V蓄电池组的经常负荷电流最接近下列哪项数值? ( ) A.92.73A

B.169.09A

C.174.55A

D.188.19A

18、请计算220V蓄电池组事故放电初期0~1min的事故放电电流最接近下列哪项数值? ( )

A.663.62A

B.677.28A

C.690.01A

D.854.55A

19、如该电厂220V蓄电池组选用1600Ah,配置单个模块为25A的一组高频开关电源,请计算需要的模块数为下列哪项? ( )

A.6

B.8

C.10

D.12

20、如该电厂220V蓄电池选用1600Ah,蓄电池出口与直流配电柜连接的电缆长度为25m,求该电缆的截面应为下列哪项数值?(已知:铜电阻系数P=0.0184Ω·mm2/m)( ) A.141.61mm2

B.184mm2

C.283.23mm2

D.368mm2

21、根据以下材料回答21-60题:

如本变电所每台主变压器35kV母线上各接有100Mvar电容器组,请计算电容器组投入运行后母线电压升高值为: ( )

A.13.13kV

B.7.0kV

C.3.5kV

D.1.75kV

22、如本变电所安装的三相35kV电容器组,每组由单台500kvar电容器或334kvar电容器串、并联组合而成,采用双星形接线,每相的串联段是2。请选择下列哪一种组合符合规程规定且单组容量较大?并说明理由。 ( )

A.每串联段500kvar,7台并联

B.每串联段500kvar,8台并联

C.每串联段334kvar,10台并联

D.每串联段334kvar,11台并联

23、如本变电所安装的四组三相35kV电容器组。每组串5%的电抗器,每台主变压器装两组,下列哪一种电容器组需考虑对35kV母线短路容量的助增作用?并说明理

由。 ( )

A.35000kvar

B.40000kvar

C.45000kvar

D.60000kvar

24、如本变电所安装的三相35kV电容器组,每组由48台500kvar电容器串、并联组合而成,每组容量24000kvar,如图的几种接线方式中,哪一种是可采用的?并说明理由。(500kvar 电容器有内熔丝) ( )

25、假设站内避雷针的独立接地装置采用水平接地极,水平接地极采用直径为10mm的圆钢,埋深0.8m,土壤电阻率100Ω·m,要求接地电阻不大于10Ω。请计算当接地装置采用下列哪种形式时,能满足接地电阻不大于10Ω的要求? ( )

26、根据以下材料回答26-65题:

本工程采用220kV SF6断路器,其热稳定电流为40kA、3s,负荷线的短路持续时间2s。试计算此回路断路器承受的最大热效应是下列哪项值?(不考虑周期分量有效值电流衰

减) ( )

A.1800kA2s

B.1872kA2s

C.1890kA2s

D.1980kA2s

27、发电机额定电压20kV,中性点采用消弧线圈接地,20kV系统每相对地电容0.45μF,消弧线圈的补偿容量应选择下列哪项数值?(过补偿系数K=1.35,欠补偿系数

K=0.8) ( )

A.26.1kVA

B.45.17kVA

C.76.22kVA

D.78.24kVA

28、每台发电机6.3kV母线分为A、B二段,每段接有6kV总容量为18MW电动机,当母线发生三相短路时,其短路电流周期分量的起始值为下列哪项数值?

A.27.76kA

B.30.84kA

C.39.66kA

D.42.74kA

29、发电机额定功率因数为0.85,最大连续输出容量为额定容量的1.08倍,高压工作变压器的计算容量按选择高压工作变压器容量的方法计算出的负荷为46MVA,按估算厂用电率的原则和方法所确定的厂用电计算负荷为42MVA,试计算并选择主变压器容量最小是下列哪项数值? ( )

A.311MVA

B.315MVA

C.335MVA

D.339MVA

30、假定220kV高压厂用公用/备用变压器容量为50/25—25MVA,其220kV架空导线宜选用下列哪一种规格?(经济电流密度按0.4A/mm2计算) ( )

A.LGJ-185

B.LGJ-240

C.LGJ-300

D.LGJ-400

31、根据以下材料回答31-70题:

每相的平均电抗值x1为下列哪项?(提示:频率为50Hz) ( )

A.0.380Ω/km

B.0.423Ω/km

C.0.394Ω/km

D.0.420Ω/km

32、

下列哪项数值?(保留两位小数)

A.8.00kA

B.8.77kA

C.8.12kA

D.9.75kA

33、若线路位于我国的一般雷电地区(雷电日 40)的山地,且雷击杆塔和导线时的耐雷水平分别为75kA和10kA,雷击次数为25次/(100km·a),建弧率0.8,线路的跳闸率为下列

哪项?(按DL/T 620--1997计算,保留三位小数) ( )

A.1.176次/(100km·a)

B.0.809次/(100km·a)

C.0.735次/(100km·a)

D.0.603次/(100km·a)

34、为了使线路的绕击率不大于0.20%,若为平原地区线路,地线对边相导线的保护角应控制在多少度以内? ( )

A.9.75°

B.17.98°

C.23.10°

D.14.73°

35、高土壤电阻率地区,提高线路雷击塔顶时的耐雷水平,简单易行的有效措施是:( ) A.减少对边相导线的保护角

B.降低杆塔接地电阻

C.增加导线绝缘子串的绝缘子片数

D.地线直接接地

36、根据以下材料回答36-75题:

最大覆冰时的水平风比载为下列哪项? ( )

37、若该线路导线的最大使用张力为39483N,请计算导线的最大悬点张力大于下列哪项时,需要放松导线? ( )

A.43870N

B.43431N

C.39483N

D.59224N

38、若代表档距为500m,年平均气温条件下的应力为50N/mm2,最高气温时的应力最接近下列哪项值? ( )

A.58.5N/mm2

B.47.4N/mm2

C.50.1N/mm2

D.51.4N/mm2

39、在校验杆塔间隙时,经常要考虑导线△f(导线在塔头处的弧垂)及风偏角,若此

A.47.91°

B.42.00°

C.40.15°

D.36.88°

40、

且某档的档距为600m,两点高差为80m,该档的导线长度最接近下列哪项数值?(按平抛公式计算)? ( )

A.608.57m

B.605.13m

C.603.24m

D.602.52m

注册电气工程师基础知识大纲

I. 工程科学基础78 题) 第1 章数学(24 题) 1.1 大纲要求 1.1.1 空间解析几何向量的线性运算;向量的数量积、向量积及混合积;两向量垂直、平行的条件;直线方程;平面方程;平面与平面、直线与直线、平面与直线之间的位置关系;点到平面、直线的距离;球面、母线平行于坐标轴的柱面、旋转轴为坐标轴的旋转曲面的方程;常用的二次曲面方程;空间曲线在坐标面上的投影曲线方程。 1.1.2 微分学 函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性;数列极限与函数极限的定义及其性质;无穷小和无穷大的概念及其关系;无穷小的性质及无穷小的比较;极限的四则运算;函数连续的概念:函数间断点及其类型;导数与微分的概念;导数的几何意义和物理意义;平面曲线的切线和法线;导数和微分的四则运算;高阶导数;微分中值定理;洛必达法则;函数的切线和法线;函数单调性的判别;函数的极值;函数曲线的凹凸性、拐点;多元函数;偏导数与全微分的概念;二阶偏导数;多元函数的极值和条件极值;多元函数的最大、最小值及其简单应用。 1.1.3 积分学 原函数与不定积分的概念;不定积分的基本性质;基本积分公式;定积分的基本概念和性质(包括定积分中值定理);积分上限的函数及其导数;牛顿- 莱布尼茨公式;不定积分和定积分的换元积分法与分部积分法;有理函数、三角函数的有理式和简单无理函数的积分;广义积分;二重积分与三重积分的概念、性质和计算;两类曲线积分的概念、性质和计算;计算平面图形的面积、平面曲线的弧长和旋转体的体积。 1.1.4 无穷级数 数项级数的敛散性概念;收敛级数的和;级数的基本性质与级数收敛的必要条件;几何级数与P 级数及其收敛性;正项级数敛散性的判别;交错级数敛散的判别;任意项级数的绝对收敛与条件收敛;幂级数及其收敛半径、收敛区间和收敛域;幂级数的和函数;函数的泰勒级数展开;函数的傅里叶系数与傅里叶级数。 1.1.5 常微分方程常微分方程的基本概念;变量可分离的微分方程;齐次微分方程;一阶线性微分方程;全微分方程;可降阶的高阶微分方程;线性微分方程解的性质及解的结构定理;二阶常系数齐次线性微分方程。 1.1.6 线性代数 行列式的性质及计算:行列式按行展开定理的应用;矩阵的运算;逆矩阵的概念、性质及求法;矩阵的初等变换和初等矩阵;矩阵的秩;等价矩阵的概念和性质;向量的线性表示;向量组的线性相关和线性无关;线性方程组有解的判定;线性方程组求解;矩阵的特征值和特征向量的概念与性质;相似矩阵的概念和性质;矩阵的相似对角化;二次型及其矩阵表示;合同矩阵的概念和性质;二次型的秩;惯性定理;二次型及其矩阵的正定性。 1.1.7 概率与数理统计随机事件与样本空间;事件的关系与运算;概率的基本性质;古典型概率;条件概率;概率的基本公式;事件的独立性;独立重复试验;随机变量;随机变量的分布函数;离散型随机变量的概率分布;连续型随机变量的概率密度;常见随机变量的分布;随机变量的数学期望、方差、标准差及其性质;随机变量函数的数学期望;矩、协方差、相关系数及其性质;总体;个体;简单随机样本:统计量;样本均值;样本方差和样本矩;x分布;t分布;F 分布;点估计的概念;估计量与估计值;矩估计法;最大似然估计法;估计量的评选标准;区间估计的概念;单个正态总体的均值和方差的区间估计;两个正态总体的均值差和方差比的区间估计;显著性检验;单个正态总体的均值和方差的假设检验。 第 2 章物理学(12 题)

想考注册电气工程师的人必须了解的!!!

攻略:注册电气工程师——获得(90+80)170高分大师悉心总结合格线134,满分240 合格线134,满分240 专业基础:电路与电磁场、模电、数电、电气工程基础; 公共基础:数学、物理学、化学、理论力学、材料力学、流体力学、电工电子技术、信号与信息技术、计算机技术、工程经济、法律法规 A 1、平时多看规范每天一到二个小时临考前一个月多做题反覆做参考书与网上的题考试时会做得快做不会的往后退时间是考试的宝贵财富。 2、我注册考试通过的经验是,把考试用书通读三遍,再做练习题,把练习题混淆的内容再看两边。距离考试还有时间,你可以再看两编考试用书,再做练习题,加深记忆,我想你应该通过注册考试了。经验谈不上,愿意和朋友交流共同提高,谢谢! 3、多看规范和原教科书,教科书上每一节内容多通了考试自然不难,通过就是必然的 4、复习时间2个月,将考试用书看两遍,习题做一遍,参加了考前辅导班,但是认为考前辅导班作用不大,主要是看书,并将规范看一遍,主要要熟悉各章内容,熟悉规范的各章内容的位置。在最后可以浏览各章大体内容。 5、本人过了供配电专业考试考试,以上是我的经验。另外专业参考书除《电力工程电气设计手册》(电气一次部分),《工业和民用配电设计手册》(第三版),重要外,还有《钢铁企业电力设计手册》重要,我就是没有《钢铁企业电力设计手册》,所以拖动方面没有作好,但是《钢铁企业电力设计手册》不太好买 6、考专业,短路计算是不能回避的,跟它有关系的还是比较多的,如果短路计算不会,想专业考试通过是有点难度的 7、我是06年通过供配电考试的,05年参加一次培训,对考试范围有了一定的了解,只复习教材和规范,当年差2分未通过,06年增加一本)《工业和民用配电设计手册》(第三版),我认为重点是吃透规范,无论是教材还是手册,其主要内容都离不开规范。从时间上讲坚持每天一小时。 B1)专业考试内容分析比重---概念题180分,占总分的64%,必答;案例题100分,站总分的36%,其中50%为可选题; 复习考试技巧1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。 2、典型案例和计算一定要掌握。 3、充分利用可选题机会,所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的问题。 4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。2)专业考试复习重点 掌握国策:1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。2)国家规范强制性条文。掌握电气工程的重点问题:1)供配电系统有关问题;2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等;3)继电保护和自动装置的设计; 掌握有关计算问题:1)负荷计算;2)短路电流计算;3)继电保护整定计算;

注册电气工程师基础考试参考用书

注册电气工程师基础考试参考用书 注册电气工程师基础考试参考用书专业基础试题配置说明 I .工程科学基础(共78题)电路与电磁场18题模拟电子技术6题数字电子技术6题电气工程基础30题注:试卷题目数量合计60题,每题2分,满分为120分。考试时间为4小时。 注册电气工程师(发输变电).(供配电)执业资格考试基础考试参考书目 一.高等数学同济大学编:《高等数学》(上册.下册)(第三版)。高等教育出版社,1988年。 同济大学数学教研室编:《线性代数》(第二版)。高等教育出版社,1991年。 谢树艺编:《工程数学一矢量分析与场论》(第二版)。高等教育出版社,1985年。 陈家鼎.刘婉如.汪仁室编:《概率统计讲义》(第二版)。高等教育出版社,1982年。 二.普通物理程守洙.江之永主编:《普通物理学》(第三版)。高等教育出版社,1979年。 三.普通化学 1.浙江大学编:《普通化学》(第三版)。高等教育出版 社,1988年。 2.同济大学编:《普通化学》。同济大学岀版社,1993年。

3.刘国璞编:《大学化学》。清华大学出版社,1994年。 4.余纯海.齐昌瑶编:《工程化学》。东北林业大学出版社,1996年。 四.理论力学 1.哈尔滨工业大学理论力学教研室编:《理论力学》(第4 版)。高等教育出版社,1994年。 2.同济大学理论力学教研室编:《理论力学》(第一版)。同济大学出版社,1990年。 3.谭广泉.罗龙开.谢广达.范第峰编:《理论力学》(第二版)。华南理工大学出版社,1995年。 4.华东水利学院编:《理论力学》。人民教育出版社,1978 年。 五.材料力学 1.孙训方?胡增强编著,金心全修订:《材料力学》(第三版)。高等教育出版社,1994年。 2.刘鸿文主编:《材料力学》(第三版)。高等教育出版 社,1994年。 六.流体力学西南交通大学力学教研室:《水力学》。高等教育出版社,1991年。 郝中堂.周均长主编:《应用流体力学》。浙江大学出版社,1991 年。

全国注册电气工程师考试大全

本文档包含以下内容:目前全国注册电气工程师的情况1、(人数、通过率、工资、供求)注册电气工程师的简介2、(执业范围、报考条件、专业方向、报名方式、考试时间等)注册电气工程师考试科目、题量分值3、注册电气工程师考试大纲4、 (分为供配电方向和发输变电方向,包含基础考试和专业考试)注册电气工程师专业考试规范及设计手册5、 (分为供配电方向和发输变电方向) 希望能对你有所帮助 目前全国注册电气工程师情况简介 注册电气工程师人数人)(一般每个省几十人,其中发输变电平均每个省不超过153000——4000注册电气工程师通过率10% 1%—注册电气工程师挂靠价格及供需关系待涨……年需求大于供给62-65发输变电方向:万/3 上涨空间不足需求疲软 3 34-35万/年供配电方向: 注册电气工程师简介执业范围注册电气工程师执业范围涉及很广,可以从事电气专业的监理、招投标、评标、技术咨询等工作。根据中国在加入WTO时的协议,属于服务性行业也要向世界开放,在保护期内国外设计公司在国内只能做方案、扩初,施工图设计必须由国内设计单位承担或和国内设计单位合作,2006年全面对外开放设计市场,国外的设计公司将进入国内市场。为了应对国外公司进入中国后的挑战,在设计领域实施注册制度是势在必行的,这个制度主要起到技术壁垒的作用。 专业方向 注册电气工程师分二个专业:发输变电、供配电

报名办法 考试管理机到当地考试管理机构报名。所在单位审核同意,参加考试由本人提出申请, 构按规定程序和报名条件审核合格后,发给准考证。参加考试人员在准考证指定的时间、地点参加考试。 国务院各部门所属单位和中央管理的企业的专业技术人员按属地原则报名参加考试。 报考条件 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并具备相应专业教育和职业实践条件者,均可申请参加注册电气工程师执业资格考试。 具备以下条件之一者,可申请参加基础考试: (一)取得本专业或相近专业大学本科及以上学历或学位。 (二)取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1年。 (三)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事电气专业工程设计工作满1年。基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: (一)取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满2年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年。 (二)取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满3年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年。 (三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满5年。 (四)取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。 (五)取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。 (六)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。 截止到2002年12月31日前,符合下列条件之一者,可免基础考试,只需参加专业考试:(一)取得本专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业博士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。 (二)取得本专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。 (三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满7年;或取得相近专业双学士学位或研究生班毕业后,累计从事电气专业工程设计工作满8年。 (四)取得本专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满8年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满9年。 (五)取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满9年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满10年。 (六)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满12

2010年电气工程师(发输变电)案例分析试题(上午卷)(考生版)

2010年电气工程师(发输变电)案例分析试题(上午卷) (考生版) 试卷题量:25题试卷总分:50分试卷限时:180分钟测评/引用码:xDe9HXi 一、案例题 根据以下材料回答1-5题: 某220kV变电所,原有2台120MVA主变压器,其电压为220/110/35kV,220kV为户外管母线中型布置,管母线规格为φ100/90;220kV、110kV为双母线接线,35kV为单母线分段接线,根据负荷增长的要求,计划将现有2台主变压器更换为 180MVA(远景按3×180MVA考虑)。 1、根据系统计算结果,220kV母线短路电流已达35kA,在对该管形母线进行短路下机械强度计算时,请判断需根据下列哪项考虑,并说明根据。( ) A、自重,引下垂线,最大风速 B、自重,引下垂线,最大风速和覆冰 C、自重,引下垂线,短路电动力和50%最大风速且不小于15m/s风速 D、引下线重,自重,相应震级的地震力和25%最大风速 2、已知现有220kV配电装置为铝镁系(LDRE)管母线,在计及日照(环境温度35%,海拔1000m以下)条件下,若远景220kV母线最大穿越功率为800MVA,请通过计算判断下列哪个正确?( ) A、现有母线长期允许载流量2234A,不需要更换 B、现有母线长期允许载流量1944A,需要更换 C、现有母线长期允许载流量1966A,需要更换 D、现有母线长期允许载流量2360A,不需要更换 3、变电所扩建后,35kV出线规模增加,若该35kV系统总的单相接地故障电容电流为22.2A,且允许短时单相接地运行,计算35kV中性点接地应选择下列哪种接线方式?( ) A、35kV中性点不接地,不需要装设消弧线圈 B、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量450kVA C、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量800kVA D、35kV中性点经消弧线圈接地,消弧线圈容量630kVA 4、 A、5.65kA B、8.96kA C、10.49kA D、14.67kA 5、该变电所现有35kV、4组7.5Mvar并联电容器,更换为2台180MVA主变压器后,请根据规程说明下列电容器配置中,哪项是错误的?( ) A、容量不满足要求,增加2组7.5Mvar电容器 B、可以满足要求 C、容量不满足要求,更换为6组10Mvar电容器 D、容量不满足要求,更换为6组15Mvar电容器 根据以下材料回答6-10题:

注册电气工程师(发输变)考试通关的个人心得体会

注册电气工程师(发输变)考试通关的 个人心得体会 一、书籍资料准备 1、规范手册类:住建部执业资格注册中心历年发布的考务工作通知上,都会明确列出当年的考试指定用书。但是由于该通知发布时间较晚,因此推荐按照上一年的考务工作通知购买,待本年的考务工作通知下发后,再做补充购买即可。至于规范买合集还是单行本的问题,我个人的话,建议所有重点的 5 星级规范全部买单行本,其余的看个人喜好,用熟练了都是一样的。 2、真题解析类:真题在备考中不可或缺,专业考试并没有官方的培训,真题是考生和命题人最直接的交流,通过熟悉历年真题,可以很好的掌握考试重心和难度,可以说真题是备考过程中最好的老师。 3、各类总结和索引:此类东西仁者见仁智者见智,不便评价其质量和作用,但是历年高分通过考试的人,我相信他们几乎应该都没有看过此类。各类总结索引可以视个人情况使用,但绝对不可过于依赖,复习还要以规范、手册为主。实际操作上,在考场上如果做到对重点规范手册熟悉、那么自己直接准确定位绝对要比去查索引总结快的多。事实上,只要认真复习,几个月后基本可以做到极速定位 ,并不需要索引。 我一直认为经过自己认真思考归纳整理而自己在书上做上的标记才是自己的东西,绝对要胜过任何靠拿来主义的索引。

PS:按照考务工作通知要求,这类资料是不被允许带入考场的,不过各地前期执行力度较低,但值得注意的是 2018 年已有部分地区不允许讲真题带入考场的情况,以后是否会严格执行还是未知数。 4、各类模拟题:这类资料如果有精力,可在真题全部滚瓜乱熟搞透彻后,重点规范手册全部掌握后,用来辅助扩展思路,见识题型。但是要知道,所谓各大机构模拟题其实也都是历年考生自己出的题,与官方实际考试的历年真题相比,所出题的逻辑性、完整型、合理性及准确性还是有差别的,如一味追求新题型追求偏怪难的模拟题,一旦利用不当适得其反也是可能的。模拟题,作为辅助练习可以,但要摆正他的地位,不要捡了芝麻丢了西瓜。 二、复习流程 专业考试分为知识题和案例题,第一天知识题,第二天案例题,实际上只要案例题认真复习了,知识题不用刻意花额外的大量时间去准备,视个人情况考前一个半月到两周内开始准备都可以。只要案例全部搞懂,那相当大部分的知识题都可以顺利做答出来,而其他的案例题里不涉及到的规范只要在临考前一段时间内翻阅下相关高频考点,做到索引和标记,在脑海了有了大概印象,考场上直接翻阅即可。知识题也是有答题技巧的,后续也会分享大家,但前提是前期案例这部分要有相当的基础。而案例部分,发输变电专业考试虽然涉及内容众多,但是总共还是分几大板块(例如大体可按:电气主接线、短路电流、设备选择、导体及电缆选择、配电装置、接地、过电压与绝缘配合、厂用电和站用电、电力系统及无功补偿、新能源、直流系统、仪表和控制、继电保护、输电线

注册电气工程师供配电基础考试大纲

注册电气工程师供配电基础考试大纲 供配电基础考试大纲 一、高等数学 1.1 空间解析几何 向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线 1.2 微分学 极限 连续 导数 微分 偏导数 全微分 导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程 1.6 概率与数理统计 随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式 矩阵 n维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型 二、普通物理 2.1 热学 气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理想气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由程 麦克斯韦速率分布律 功 热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 超声波 次声波 多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯—菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领 x射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律 双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用 三、普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式 原子轨道和电子云概念 离子键特征共价键特征及类型 分子结构式 杂化轨道及分子空间构型 极性分子与非极性

2012年电气工程师发输变电专业案例考试真题及答案下午卷

2012年电气工程师发输变电专业案例考试真题及答案下午卷 试卷题量:40题试卷总分:80分试卷限时:180分钟 一、案例题 根据材料,回答1-5题。 某新建2×300MW燃煤发电厂,高压厂用电系统标称电压为6kV,其中性点为高电阻接地。每台机组设二台高压厂用无励磁调压双绕组变压器,容量为35MVA,阻抗值为10.5%,6.3kV单母线接线,设A段、B段。6kV系统电缆选为zR-YJV22-6/6Kv。已知:ZR-YJV22-6/6KV三芯电缆每相对地电容值及A、B段电缆长度如下:表1 矩形铝导体长期允许载流量A.表2 注:

1.表中导体尺寸h为宽度,b为厚度。 2.表中当导体为四条时,平放、竖放第2、3片间距皆为50mm。 3.同截面铜导体载流量为表中铝导体载流量的1.27倍。请根据以上条件计算下列各题(保留两位小数)。 1、当A段母线上容量为3200kW的给水泵电动机起动时,其母线已带负荷19141kVA,求该电动机起动时的母线电压百分数为下列哪项数值?(已知该电动机起动电流倍数为6、额定效率为0.963、功率因数为0.9)() A、88% B、92% C、93% D、97% 【答案】B 2、当两台厂用高压变压器6.3kV侧中性点采用相同阻值的电阻接地时,请计算该电阻值最接近下列哪项数值?( ) A、87.34Ω B、91.70Ω C、173.58Ω D、175.79Ω 【答案】A 3、当额定电流为2000A的6.3kV开关运行在周围空气温度50℃,海拔高度为2000M环境中时,其实际负荷电流应不大于下列 哪项数值?() A、420A B、1580A C、1640A D、1940A 【答案】C 4、厂用变高压变压器高压侧系统短路容量为无穷大,接在B段的电动机负荷为21000kVA,电动机平均反馈电流倍数取 6,ηcosμs。取0.8,求B段的短路电流最接近下列哪项数值?() A、15.15kA B、33.93kA C、45.68kA D、49.09kA 【答案】D 5、请在下列选项中选择最经济合理的6.3kV段母线导体组合,并说明理由。() A、100×10mm矩形铜导体二条平放 B、100×10mm矩形铝导体三条平放 C、100×6.3mm矩形铜导体三条平放 D、100×10mm矩形铜导体三条竖放 【答案】C 根据材料,回答6-8题。 某大型燃煤厂,采用发电机变压器组单元接线,以220kV电压接入系统,高压厂用工作变压器直接接于主变低压侧,高压起动备用变压器经220kV电缆从本厂220kV配电装置引接,其两侧额定电压比为226/6.3kV,接线组别为YNyn0,额定容量为 40MVA,阻抗电压为14%,高压厂用电系统电压为6kV,设6kV工作段和公用段,6kV公用段电源从工作段引接,请回答下列各题。 6、已知高压起动备用变压器为三相双绕组变压器,额定铜耗为280kW,最大计算负荷34500kVA,cosψ=0.8,若220kV母线电

2018年注册电气工程师发输变电专业案例考试真题上午卷

2018年注册电气工程师发输变电专业案例考试真题上午卷专业案例题(共25 题,每题 2 分) 题1-5:某城市电网拟建一座 220kV 无人值班重要变电站(远离发电厂),电压等级为220/110/35kV,主变压器为 2×240MVA。220kV 电缆出线 4 回,110kV 电缆出线 10 回,35kV 电缆出线 16 回。请分析计算并解答下列各小题。 1.该无人值班变电站各侧的主接线方式,采用下列哪一组接线是符合规程要求的?并论述 选择的理由。 (A)220kV 侧双母线接线,110kV 侧双母线接线,35kV 侧双母线分段接线 (B)220kV 侧单母线分段接线,110kV 侧双母线接线,35kV 侧单母线分段接线 (C)220kV 侧扩大桥接线,110kV 侧双母线分段接线,35kV 侧单母线接线 220kV 侧双母线接线,110kV 侧双母线接线,35kV 侧单母线分段接线 2.由该站 220kV 出线转供的另一变电站,设两台主变压器,有一级负荷 100MW,二级负荷 110MW,无三级负荷。请计算选择该变电站单台主变压器容量为下列哪项数值时比较经济合理?(主变过负荷能力按 30%考虑) (A) 120MVA (B) 150MVA (C) 180MVA (D) 240MVA 3.若主变压器 35kV 侧保护用电流互感器变比为 4000/1A;35kV 母线最大三相短路电流周 期分量有效值为 26kA,请校验该电流互感器动稳定电流倍数应大于等于下列哪项数值? (A) 6.5 (B) 11.7 (C) 12.4 (D) 16.5 4.经评估该变电站投运后,该区域 35kV 供电网的单相接地电流为 600A,本站 35kV 中性 点拟采用低电阻接地方式,考虑到电网发展和市政地下管线的统一布局规划,拟选用单相接地电流为 1200A 的电阻器,请计算电阻器的计算值是多少? (A)16.8Ω(B) 29.2Ω(C) 33.7Ω(D) 50.5Ω 5.该变电站 35kV 电容器组,采用单台容量为 500kvar 电容器,双星接线,每相由 1 个串 联段组成,每台主变压器装设下列哪组容量的电容器组不满足规程要求? (A) 2×24000kvar(B) 3×18000kvar(C) 4×12000kvar(D) 4×9000kvar 题 6—9:某电厂装有 2×300MW 发电机组,经主变压器升压至 220kV 接入系统。发电机额定功率为 300MW,额定电压 20kV,额定功率因数 0.85,次暂态电抗为 18%,暂态电抗为 20%。发电机中性点经高电阻接地,接地保护动作于跳闸时间 2s。该电厂建于 3000m 处。请分析计算并解答下列各小题。 6.计算确定装设于发电机出口的金属氧化锌避雷器的额定电压和持续运行电压不应低于 以下哪组数值?并说明理由。

注册电气工程师和电气工程师区别

https://www.wendangku.net/doc/3415154791.html,/%D7%A2%B2%E1%B7%D6%CE%F6/blog 电气工程师是国家颁发的,是执业资格证,全国通用;电气工程师是从事电气专业,助理工程师及以上职称,人事部、是建设部、劳动部门发的只在单位间承认才通用;注册电气工程师每年考一次,从事电气设计一年可以考基础考试,四年才可以考专业,两门都过了才能拿资格证,从事八年的可以免考基础课。分为供配电专业和发输变专业两种。 注册电气工程师基础考试大纲 一、高等数学 1.1 空间解析几何 向量代数直线平面柱面旋转曲面二次曲面空间曲线 1.2 微分学 极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用 1.3 积分学 不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用 1.4 无穷级数 数项级数幂级数泰勒级数傅里叶级数 1.5 常微分方程 可分离变量方程一阶线性方程可降阶方程常系数线性方程 1.6 概率与数理统计 随机事件与概率古典概型一维随机变量的分布和数字特征数理统计的基本概念参数估计假设检验方差分析一元回归分析 1.7 向量分析 1.8 线性代数 行列式矩阵 n维向量线性方程组矩阵的特征值与特征向量二次型 二、普通物理 2.1 热学 气体状态参量平衡态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计解释能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克斯韦速率分布律功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程熵 2.2 波动学 机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声速 超声波次声波多普勒效应 2.3 光学 相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔干涉仪惠更斯—菲涅耳原理单缝衍射光学仪器分辨本领 x射线衍射自然光和偏振光布儒斯特定律马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用 三、普通化学 3.1 物质结构与物质状态 原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特征共价键特征及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及计算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系 3.2 溶液 溶液的浓度及计算非电解质稀溶液通性及计算渗透压概念电解质溶液的电离平衡电离常数及计算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及PH值盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相

电气工程师《供配电》案例分析题

电气工程师《供配电》案例分析题 时间对每个人是公平的。我们应抓紧时间,努力把握住每一个今天,在今天尽量多做实事,使今天的工作效率大大提高。以下是百分网小编整理的电气工程师《供配电》案例分析题,欢迎来阅读! 案例分析题 题1:某地区拟建一座500kV变电站,站地位于Ⅲ级污秽区,海拔高度不超过1000m,年最高温度为40Ⅲ,年最低温度为-25Ⅲ。变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连。3kV 侧接无功补偿装置。 该站远景规模为:主变压器4×750MVA,500kV出线6回,220kV出线14回,500kV电抗器两组,35kV电容器组8×60Mvar,35kV电抗器8×60Mvar。 本期建设规模为:主变压器2×750MVA,500kV出线2回,220kV出线6回,每组主变压器各接35kV电容器组2×60Mvar,35kV电抗器2×60Mvar。 主变选用3×250MVA单相自耦无励磁电压变压器。 容量比:250MVA/250MVA/66.7MVA 接线组别:YNaOdll。(2012) (1)本期的2回500kV出线为架空平行双线路,每回长约为120km,均采用4×LGJ400导线(充电功率1.1Mvar/km),在初步设计中为补偿充电功率曾考虑在本站配置500kV电抗器作调相调压,运行方式允许两回路公用一组高压并联电抗器。请计算本站所配置的500kV并联电抗器最低容量宜为下列哪一种? (A)59.4MVA (B)105.6MVA (C)118.8MVA (D)132MVA (2)如该变电站本期35kV母线的规矩容量1800MVA,每1435kV电容器串联电抗器的电抗率为4.5%,为了在投切电容器组时不发生3次谐波谐振则下列哪组容量不应选用?(列式计算) (A)119Mvar (B)65.9Mvar (C)31.5Mvar (D)7.89Mvar 参考答案: (1)答案:[C] 解答过程:根据《电力系统设计手册》式(8-3)有: (2)答案:[A] 解答过程:根据《并联电容器装置设计规范》(GB50227—2008)第3.0.3条第3款:发生谐振的电容器容量,可按下式计算: 应避开该容量的补偿电容器。 题2:某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。(2010) (1)请问本变电所的每台主变的无功补偿容量取哪个为宜? (A)15000kvar (B)40000kvar (C)63000kvar (D)80000kvar

注册电气工程师发输变电专业基础真题

下面分别是两个好心网友的分享,学习前,先谢谢网友的爱心分享~! 网友1: 1.图示电路为一端口网络,如图所示,若右端口等效为一电压源,则B值为多少. 解答:若电压源等效成电阻R,则有: (R+4)//4+4=0,因为电压源,等效电阻为0 则,解得R=-6欧姆. 又u所在支路,电阻为4欧,R所在支路,电阻为-6+4=-2.则U/4=2*bU/6 可解得:3倍,选B. 2题 3题分别选C、D

4.一母线有三条出线,特性阻抗分别为50,100,300,若被雷击中最严重情况,母线电压为雷电压几倍 A 6/5 B 7/6 C 2 D5/4 解答:根据折射公式有: (2*100//300)/(50+100//300) 可解得,300/200=6/5,选A 5.一点电荷,在直角的墙边,接地,求镜像电荷数量 A 1 B 3 C 4 D 5 解答:根据镜像法,α/360-1=3,选B 6.由三个十进制构成的,分频器,若制成分频为36MHZ的分频器应该选用下列哪组 选B 4 9 10 1010 7.分裂导线的目的是? A. 增大导线半径,降低线损 B. 减小导线半径,降低线损 C. 减小导线半径,增加线损 D. 增大导线半径,增加线损 解答:选A

8.求凸极发电机的电压调整率(具体数据忘记) 9.求变压器的电压调整率(具体数据忘记) 10.求放大倍数一个很复杂的图,三极管两个中间电阻N个. 11.简化A非非非,答案好像是(BD)非 12. 选C 13. 选C 14. 选C

15. 选C 16. 选A 17.计算二极管输出电压.选15V 18. 200分频率的题(老原题).好像选项位置换了.答案200分频.

注册电气工程师基础考试心得

供配电基础考试过了好几年了,我印象也不是太深,我能想到的写了一点儿,希望能有用。 一、考试用书 考试用书就三本,公共基础、专业基础和真题,花钱不多,建议大家在淘宝上买正版。 有必要的话,可能还要把本科时学过的高等数学、电路、电力系统分析、电 磁场、工程力学等书籍找回来看一下(这些书我都有,可以限时出租^_^)。 二、上午公共基础复习建议 复习建议:上午的公共基础书得看三遍,第一遍看知识点、做例题,不用翻对应的大 学教材,没有这个必要。第二遍看错的、不熟悉的。考前一个月再翻一遍。一遍都没看完 就上考场时万万不能的。依次看高等数学、普通物理,普通化学,流体力学,工程经济, 法律法规。 首先高等数学(含矩阵论、概率论)是上午考试的重点,一定要首先把这个攻克,单 纯看教程不行的话,最好把大学教材找出来看一下。 电子电工技术,我们搞这个专业的,建议还是认真看一下,这个分丢了不划 算。 物理、化学主要是高中的知识,不过也要花点儿时间学习一下。 流体力学、材料力学基本看不懂,直接放弃算了。 法律法规、工程经济,看一下教程,能看懂最好,看不懂就算了,可以放弃。 三、下午专业基础复习建议 电路是本专业的基础,一般题目也不难,每个人都该拿到分。 电磁场比较难,没时间看的可以放弃其余,只看重点。 模电、数电,大学学得好的话,基本不成问题。 电气工程基础是下午的重点,重点是潮流计算、短路计算等。特别是短路计算,每年至 少有三四个题目,其实并不难,重点是把原理搞懂,不行的话就把本科的教材拿出来学习一下。 真题很重要,建议边复习边做真题,不要留得考试前半个月再做,考试前再把真题仔细看两遍。 基础考试的建议复习时间为4个月左右,公共基础和专业基础各两个月时间。

全国注册电气工程师报考条件

2011年度全国注册电气工程师报考条件 具备以下条件之一者,可申请参加基础考试: 1、取得本专业(指电气工程、电气工程自动化专业)或相近专业(指自动化,电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业)大学本科及以上学历或学位。 2、取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事电气专业工程设计工作满1年。 基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: 1、取得通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满4年;或取得未通过本专业教育评估的大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满5年;或取得相近专业大学本科学历或学位后,累计从事电气专业工程设计工作满6年。 2、取得本专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满6年;或取得相近专业大学专科学历后,累计从事电气专业工程设计工作满7年。 注册电气工程师考试科目 考试分为基础考试和专业考试。基础考试分2个半天进行,各为4小时;专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分2个半天进行,每个半天均为3小时。考试分为基础考试和专业考试。

参加基础考试或专业考试的考生应分别在当次考试内通过全部应试科目。基础考试分2个半天进行,各为4小时;基础考试上午为统一试卷,下午为分专业试卷。专业考试分专业知识和专业案例两部分内容,每部分内容均分2个半天进行,每个半天均为3小时。专业考试均分为2天,第一天为专业知识考试,成绩上、下午合并计分;第二天为专业案例考试,成绩上、下午合并计分。 供配电基础 上午段: 高等数学24题流体力学12题 普通物理12题计算机应用基础10题 普通化学12题电工电子技术12题 理论力学13题工程经济10题 材料力学15题 合计120题,每题1分。考试时间为4小时。 下午段: 电路与电磁场18题 模拟电子技术和数字电子技术12题 电气工程基础30题 合计60题,每题2分。考试时间为4小时。 上、下午总计180题,满分为240分。考试时间总计为8小时 供配电专业 1. 考试科目 (1)法律法规与工程管理 (2)环境保护 (3)安全 (4)节能 (5)负荷分级及计算 (6)10KV及以下电源及供配电系统 (7)变配电所所址选择及电气设备设置 (8)短路电流计算 (9)电气设备选择

注册电气工程师(供配电)案例分析--求解视在功率和计算电流

【08-2-A-8】已知一车间计算负荷S 1=5000kVA ,cos ?1=0.85;二车间计算负荷S 2=4000kVA ,cos ?2=0.95.计算两车间总计算负荷应为下列哪项数值?(不考虑同时系数) (A )9000kVA (B )8941kVA (C )9184kVA (D )10817kVA 答案:【B 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-5,列表计算如下: 负荷名称计算负荷(kVA )cos?tg?P (kW )Q (kvar )S (kVA ) 一车间50000.850.6242502635二车间40000.950.32938001250总计805038858938解析: 1、考点归属:总视在功率计算。 2、考点分析:1.视在功率S 不能叠加,先转换成有功功P 、无功Q ,相应的有功求和,相应的无功求和,然后在求视在,一定要注意。2.厂区各车间的负荷计算,要再乘一次系数。而各车间变压器的功率损耗是否考虑要看题目情况而定。些种题仅本年度出现过,且计算量小,未来仍有可能出大的计算案例。【题6-10】某车间工段的用电设备的额定参数及使用情况如下: 请回答下列问题,并列出解答过程:(计算时取小数点后两位) 【 11-2-A-9】假设本工段计算负荷105kVA ,供电电压为220/380V 时,本工段计算电流应为下列哪项数值? (A )142.76A (B )145.06A (C )159.72A (D )193.92A 答案:【C 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-6,I c = = =159.72A 解析: 1、考点归属:线路计算电流。 2、考点分析:线路的计算电流用计算负荷来求,电压用系统标称电压。各个回路的计算电流如何计算见配四的P315表5.2-3。 设备名称额定功率(kW ) 需要系数cosφ备注 金属冷加工机床400.20.5起重机用电动机300.30.5负荷持续率为40%电加热器 20 1.00.98单台,单相380V 冷水机组、空调设备送风机 400.850.8高强气体放电灯 80.900.6含镇流器的功率损耗荧光灯 4 0.90 0.9 含电感镇流器的功率损耗,有补偿 考点4:求解视在功率和计算电流 【题6-10】已知某企业总计算负荷P js =18MW ,Q js =8.8Mvar ,年平均有功负荷系数0.7,年平均无功负荷 系数0.8,年实际工作小时数5000h ,年最大负荷利用小时数3500h 。

2018年注册电气工程师《发输变电》考试试题及答案

2018年注册电气工程师《发输变电》考试试题及答案 1、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担()差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按()计算. a、一倍 b、二倍 c、三倍 d、五倍 答案:bc 2、直流试验电压的脉动幅值等于(). a.最大值和最小值之差; b.最大值与平均值之差; c.最小值与平均值之差; d.最大值和最小值之差的一半. 答案:d 3、().对电介质施加直流电压时,由电介质的弹性极化所决定的电流称为(). a.泄漏电流; b.电导电流; c.吸收电流; d.电容电流. 答案:d 4、当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的()电场间隙. a.均匀; b.稍不均匀;

c.不均匀; d.极不均匀. 答案:b 5、在小接地电流系统中,某处发生单相接地时,母线电压互感器开口三角形的电压.( ) a.故障点距母线越近,电压越高 b.故障点距母线越近,电压越低 c.不管距离远近,基本上电压一样高 答案:c 6(jd4a2135).高压绝缘试验中,要求直流试验电压在输出工作电流下,其电压的脉动因数应不大于(b). a.1%; b.3%; c.5%; d.10%. 7(jd4a2136).直流试验电压值指的是直流电压的(a). a.算术平均值; b.最大值; (c)最小值; d.峰值. 8(jd4a2137).运行中的变压器铁芯允许(a). a.一点接地;

b.两点接地; c.多点接地; d.不接地. 9(jd4a3138).试品电容量约为15000pf,当用10kvqs1型西林电桥测量其tgδ及c时,电桥分流器档位宜设置在(c)档. a.0.01; b.0.025; c.0.06; d.0.15. 10(jd4a3139).试品绝缘表面脏污、受潮,在试验电压下产生表面泄漏电流,对试品tgδ和c测量结果的影响程度是(c). a.试品电容量越大,影响越大; b.试品电容量越小,影响越小; c.试品电容量越小,影响越大; d.与试品电容量的大小无关. 1.在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的并联电路谐振时,电路的总电流将(D). A.无穷大; B.等于零; C.等于非谐振状态时的总电流; D.等于电源电压U与电阻R的比值. 2.在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的串联电

注册电气工程师专业考试(供配电)2012年经验谈

注册电气工程师专业考试(供配电) 2012年经验谈 (供配电专业) 首先来看命题专家的高见: 注册电气考试象气势汹涌的钱江潮,推波逐浪搅乱了无数人的思考。一年、几个月的努力拼搏,只希望在拿到考卷的这一刻,心十分平静。所有的工程师经历了无数次的考场,但注册电气考试还是第一次。 在考场上有人紧张,有人埋怨,也有人笑。走出考场,有人骂娘,有人沮丧,也有人潇洒。但在我国,注册电气考试毕竟还是刚开展不久,一点也不奇怪。 有人说:考试题目太偏。 根据建筑注册考试的情况,实际上出题的专家们提供的是一个够用5-6年的题库。每年按比例抽出考题,据说今后允许每年有30%的重复概率。因此偏题不带有一般性。 有人说:考试明显有利于电力系统人员。 我国实行的是注册电气考试,不是注册建筑电气考试,因此电力系统考题较多是正常的。我在很多场合多次讲过这话,要引起广大建筑电气界的注意。 有人说:第二天下午案例分析题结果都是文字选择题,查查规范、参考书都可以找得到。案例分析题怎么是这样?大家准备了短路电流计算、继电保护计算、照明计算……,都没有用上。 这值得大家思考。 1、案例分析题特点: 由题干和小题组成。一个大题出二到五个小题,有单选和多选题,有定性分析和定量分析;各小题既有逻辑关系又相对独立。 考查对较复杂的专业知识进行综合分析和运用的能力,运用专业知识解决实际问题的准确性和有效性。 单、多选题可以是文字、数字、和图形等,考记忆、理解、分析、综合、应用等各种能力层次。 1、因此文字案例分析题占一定比例十分正常。 2、今年第二天下午案例分析题考试有50%可选,给大家增值不少。试想明年实行必答

题时(第二天上午),案例分析题的定性分析和定量分析可能趋于正常。 3、专家给案例分析题命题并未完全达到要求。我不能枉加评论,但命题专家有一些已经多年离开工程实践,有一些是学者教授,是否适合工程系列命题?再说,这次考试命题史无前例,他们也是摸着石子过河。 因此,全面地复习不应成为问题,只是要更加注重规范标准的掌握和查阅。考前一个深圳的同志打电话给我,问还有二天,怎么复习?我告诉他,不要拼命做题目了,把这么多规范理一下,便于考试使用。应该是说对啦。 A考生的经验谈: 1、按大纲要求通读复习用书,查阅有关规范。弄清概念,不必太多推敲。 2、典型案例和计算一定要掌握。 3、充分利用可选题机会(第二天下午的),所以复习知识面尽量放宽。有时电力工程问题很简单,不如做电力工程的题更合算。 4、题型要求一定要看清楚。历次考试教训多多。 一、专业考试复习重点 1、掌握国策: 1)大纲中3、4有关安全、节能及谐波防治是近几年的热门话题。安全还包括接地安全;节能还包括照明节能。 2)国家规范强制性条文。 2、掌握电气工程的重点问题: 1)供配电系统有关问题; 2)选址、选型问题,如变电所选址,电器设备、电缆选型等; 3)继电保护和自动装置的设计; 3、掌握有关计算问题: 1)负荷计算; 2)短路电流计算; 3)继电保护整定计算; 4)防雷设计计算; 5)照度计算;