文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 前倾式风机和后倾的区别

前倾式风机和后倾的区别

前倾式风机和后倾的区别
前倾式风机和后倾的区别

前倾离心风机与后倾离心风机的区别

前倾离心风机后倾离心风机

前倾离心风机:

制作:采用优质钢板压折制作

优点:造价低、转速低,可选用较细的轴和较小的轴承,且具有较宽的操作范围。

缺点:性能曲线形状可能与管网阻力曲线平行,且系统静压降低可能导致电机过载。另外,叶片结构强度较低,不能运行于较高的转速。

后倾离心风机:

制作:铸造

优点:效率高且功率曲线无过载。其功率曲线通常在常用范围的中部达到最大值,这样一般不会超载。叶片及叶轮的自身结构强度较高,可使用于较高的静压系统。噪声低、风量大、高效区宽广

缺点:由于叶轮运行速度较高,所以需要较粗的轴及较大的轴承且对平衡的要求较高,另外静压的波动容易引起工况的变化

适用场所:送风换气、消防、除尘、排烟

后倾与前倾叶片离心通风机在效率、噪音、电能消耗和机体大小诸方面之比较1、效率

(1)由于前倾叶片传给气流之绝对速度C较后倾叶片大,因此气流的动能在机壳螺线室内转化为压力能的损失也较大,因此用以克服系统阻力的静压头占的比例很小。而后倾叶片传给气流之绝对速度C较小,因此气流在能量转化时的损失较小,因此用以克服系统阻力的静压头占的比例较大。

(2)后倾叶片风机中槽道一般是逐渐扩大的,而且比前倾叶片的槽道扩大的较为缓和,另外后倾叶片的弯曲度比前倾叶片的弯曲度小,所以气流在后倾叶片槽道中流动的水力损失比前倾叶片小。

总言之:后倾叶片的风机比前倾叶片的风机效率高。

常用的后倾叶片和前倾叶片的风机列于下表

风机型号机号风机效率η备注

4—72--11 NO.10D 94.3%

后倾式叶片

4—72--13 NO.10D 93.0%

Y4—73--11 NO.10D 93.0%

9—35--11 NO.10D 68%

前倾式叶片

Y9—35--11 NO.10D 68%

8—18--11 NO.10D 65.5%

9—27--11 NO.10D 65%

由上表可以看出:后倾叶片风机比前倾叶片风机的效率要高20%--30%

2、电能消耗

通风机的轴功率可用下式表示:

N=(rQH)/102η

式中:N—通风机轴功率

Q—通风机风量

H—通风机压头

η—通风机效率

r—空气的容重

由上式可看出,风机效率的高低直接影响到风机轴功率的大小。后倾叶片风机的效率高,风机所需轴功率小,消耗的电能就少。而前倾式叶片风机的效率低,风机所需轴功率大,消耗的电能就多。

3、噪音

由于前倾叶片传给气流的绝对速度C比后倾叶片大,因此气流在能量转换时的损失也较大,气流与机壳相撞的速度也较大,另外后倾叶片槽道弯曲度为平缓,气流也较为通畅。所以前倾叶片风机比后倾叶片风机的噪音大。

4、机体大小

我们常用风机的流量系数Q和压力系数H的乘积来衡量风机机体的大小,前倾叶片风机的Q*H比后倾叶片的Q*H大,所以前倾叶片风机比后倾叶片机体小。

几点意见

通过对前倾和后倾叶片风机的分析,我认为在选择风机时,除了要对风机机体大小、设备购置费、占地面积等初投资进行比较外,对风机的效率、电能消耗等经营管理费用,更要有足够的认识。为此,提出如下几点意见:

1、在一般通风和空调系统中,推荐使用4—72型离心通风机。该风机为后倾中空机翼型叶片,最高效率ηmax>91%,噪音较低。

2、在锅炉引鼓风系统及热水炉、加热炉引鼓风系统中推荐使用G4—73和Y4—73型离心风机,该风机为后倾机翼型斜切叶片的风机,风机最高效率ηmax>90.5%。

3、当一些需要获得较高风压的系统,要求风压大于800毫米水柱,可以选用8—18获9—27型前倾叶片高压头离心通风机,尽管这两个风机的效率较低,但后倾叶片的离心通风机满足不了高风压的要求。为满足工艺要求,只能选择前倾叶片的风机。

以下讨论限于水泵,对于风机,只是在局部适用.

1、前弯式的水泵,其曲线是随流量增大而逐渐上升的,也就是流量越大,扬程越高。给这种

水泵配电机是比较难配的。

2、正交式也就是出水角为90°的水泵,称为法线泵。这种泵的曲线基本是平的,接近于直

线。随流量的增大,扬程几乎没变化。消防泵常用的型式。

3、后弯式的水泵,其曲线是随流量的增而逐渐下降的,也就是流量越大,扬程越小。常用的

清水离心泵都是这种。

负压风机安装施工方案

负压风机安装施工方案,蓝昊为您设计安装降温通风设备最佳方案。 一、安装说明 (1)一般来说,负压风机最好选定安装在建筑物的中部,尽量减少风管的送风阻力,缩短安装管道的长度;若有条件尽可能将负压风扇装安装在降温环境的主导风方向; (2)安装时要注意做好室内与室外之间管道密封防水,避免雨水渗漏。 (3)在负压风机安装位置上,要确保其机架结构能支撑整个负压风扇主机体和机口送风管道以及检修人员的重量。 (4)负压风机可安装在室外窗户上、墙面上、屋顶上,但安装环境必须应保证空气通畅清新,不能装在有臭味或异味气体的排气口处,如:厕所、厨房等,如果没有足够的门或窗,需打墙,排气量要保证达到负压风扇总送风量的80%—90%以上。 (5)若在室内安装。送风管必须与负压风扇之机型匹配,按实际安装环境及出风口数量,设计合适的送风管道(较长管道一般采用变径方式)。 二、使用说明 (1)风机安装完毕后应先试机,试机时把开关合上后迅速分开,分辨是否反转,运转有无异常,有反转情况交换任意两根线位进行调整。正反转调整好后重新开启风机观察运行有无异常,任何的异响、噪音过大,震动都是风机存在问题的表现,应停止使用,待找出原因检修合格后重新试机。 (2)在试机或者使用中开启风机,如风机不能启动应迅速分离开关,通常情况是电路和电源导致电源缺相,如不分离开关将导致电机缺相烧毁。待电路修复完成后再重新试开。(3)在使用过程中如发现有噪音变大、异响、风量变小、电机过热等异常应立即停止使用,待检修排除故障后重新试机。以免由于小的故障导致风机的严重损坏。 (4)检查百叶窗是否开闭是否顺畅。保持百叶窗的清洁,定期清洁百叶窗,清洁时一定要停止风机运转,确保安全。长期不清理的百叶窗由于灰尘附着过厚影响抽风效果。 (5)视情况清理风机玻璃钢内壁、风叶、马达、支撑架上的灰尘,灰尘过厚会加大排风阻力,影响电机散热效果。 (6)风机在转动时严禁将任何身体部位和物件伸入百叶窗或防护罩,检修和清洁风机是一定要在风机完全停止的情况下进行,检修和清洁时做好安全提示,防止有人误开启风机等意外的发生。 (7)长头发或衣物飘逸者严禁靠近风机,以免头发或衣物吸入风机造成意外。 三、维护保养 电机的保养和维护 (1) 断开主电源,查电机接地线是否良好。 (2 )紧固各部分螺丝及联轴。 (3 )检测电动机的绝缘电阻是否符合规定,检查主回路触点。若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的 1/3),应更换触头。 注意:在维修的时候在电源应该挂上牌子,告知人家正在维修 风阀的保养 (1)调整皮带的松紧度,用手盘动风轮,观察转动是否平稳。 (2)检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。 (3)清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆脱落处应补刷。 (4)向转动部位填加润滑油,以保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性

Y5-47引风机简介--中英文

Y5-47引风机简介 Introduction of Y5-47 induced draft fan 一、用途 一、uses Y5-47型锅炉离心引风机是为燃用各种燃质并配有消烟除尘装置的1t/h~20t/h工业锅炉配套设计的最高全压效率达90.5%的引风机,凡进气条件相当,性能相近者均可选用,但最高温度不得超过250oC,在引风机前必须加装效率不得低于85%的除尘装置,以降低进入风机的烟气含尘量,提高风机寿命。 Draught fan Y5-47 type boiler centrifugal is for various burning fuel quality and is equipped with smoke and dust removing device of 1t/h~20t/h industrial boiler is designed to match the highest total pressure efficiency reached 90.5% of induced draft fan, where inlet conditions quite similar performance can be selection, but the highest temperature shall not exceed 250oC. At the front of the draught fan must installation efficiency may not be less than 85% of the dust removal device, to reduce into the dust content in flue gas fan, improve the service life of the blower. 二、特点 当前锅炉系列较多,燃用煤质优劣悬殊,配用除尘器阻力不一,所配引风机的风压、风量差异较大,为适应上述情况,考虑到风机的经济性,除配20吨/小时锅炉的引风机因功率较大而采用D式传动外,其余均采用C式传动,这样不仅能以同一个机号不同转速来满足同一吨位锅炉配置各类除尘器的要求,减少了风机的系列机号,而且也便于使用单位根据实际情况,自行变换主轴转速来获得所需要的教理想的风量和风压。 二、Teaching units to meet the different speed of transmission, in addition to the economic disparity between the current boiler series more burning quality, equipped with dust collector resistance, with a draught machine pressure, volume difference is bigger, in order to adapt to the situation, taking into account the fan with the 20 t / h boiler induced draft fan machine for large power and the use of D type, the rest are the C drive, so that can not only with a machine, with a tonnage of the boiler configure all kinds of precipitator, reduce the fan machine series, but also easy to use according to the actual situation, change their own spindle speed to obtain the ideal air volume and wind pressure .型式 Type 1、该引风机制成单吸入,机号有№4、5、6、8、9、1 2、12.4七种。 1, the mechanism of wind into a single machine, there is no inhalation, 4,5,6,8,9,12,12.4 seven. 2、引风机可根据用户需要制成左旋和右旋两种。从电动机一端正视,如叶轮顺时针旋转则称右旋风机,以“右”表示,反之,称左旋风机,以“左”表示。 2, induced draft fan can be made of left-handed and right-handed two according to users' needs. From the motor end face, such as impeller with clockwise rotation of the said right cyclone machine to "right" said. Conversely, left a whirlwind machine, represented by the "left".

怎样读懂负压风机电机上参数

怎样读懂负压风机电机上参数 负压风机是一种新型的节能环保通风降温设备,主要是用来解决环境中高温闷热,烟雾异味,粉尘灰尘等通风不良问题,通俗的叫法就是大的排风扇,也就是我们常常看到很多工厂车间的窗户上安装的那种外面有百叶窗的大风机。负压风机主要构造是外框,扇叶,电机,百叶窗,安全防护网等,期中最核心的部件就是电机,也叫马达。 一台负压风机的抽风效果,使用寿命,电能消耗等都和电机有直接关系,电机的品质有好坏之分,也有等级之分,更有不同厂家的品牌区别,一般正规大厂生产经营的名牌负压风机都会采用质量过硬的纯铜线高品质电机,主要目的就是保证能效和降低故障率,这些品牌的负压风机电机上都有一个电机名牌,上面标明了电压,功率,电机

等级,转速、电流值等参数,这些参数是电机的性能属性,也是电机的身份证,这些参数是有含义的,我们使用者也可以通过这些参数了解到负压风机的整体质量。 一、电机功率: 负压风机上只有电机会用到电,一般电机标牌上会清楚的标明的电机功率,这个数值一般是用千瓦时(KW)单位来表示,如果是1.1千瓦就代表1小时电机耗电1.1度,消费者看到负压风机电机上这个功率的时间就可以计算出线路负荷、耗电量和电费支出,要提醒广大用户的是,负压风机电机的功率越大不一定代表负压风机的抽风

量和抽风效果越好,因为负压风机的抽风量和效果不仅仅和电机功率有关,还和电机的转速,扇叶的直径,扇叶的切风角度,皮带轮的转速度,扇叶的数量等等因数有关。 现在越来越多的厂家在研究更加节能环保的负压风机啦,如果能达到同样的抽风量和抽风效果,电机功率越小,代表约节能降耗,对用户

来讲使用的成本就越低,比如上图看到的蓝昊玻璃钢防腐负压风机,抽风量高达48000立方米/小时,电机功率却只有0.75KW,也就是说一小时还不到一度电。 二、电机电压: 负压风机电机标牌上有一个电压参数,如果这个数值写明是380伏的,代表接入电源是三项380伏的工业动力电,如果数值写明是220伏的,代表接入的电源是220伏照明用电,千万不要把接入电源接错了,不然电机就烧毁了,甚至烧毁整个电线电路。

负压风机概述

负压风机概述 负压风机是通风机的最新类型,属于轴流风机,因为主要应用于负压式通风降温工程而称之为负压风机。负压式通风降温工程包含通风和降温两个方面的含义,通风和降温问题同时解决。负压风机还应用于正压式水帘环保空调、正压送风、正压吹风等领域。负压风机具有体积庞大、超大风道、超大风叶直径、超大排风量、超低能耗、低转速、低噪音等特点。负压风机从结构材质上主要分为镀锌板方形负压风机和玻璃钢喇叭形负压风机。市面上所有的镀锌板方形负压风机结构和技术参数基本一致,负压风机型号分类将详细说明。玻璃钢喇叭形负压风机从传动方式不同分为皮带式和直结式,负压风机型号分类将详细说明。 负压风机通风原理 负压风机向外排出空气使室内气压下降,室内空气变稀薄,形成一个负压区,空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中,负压风机集中安装于厂房一侧,进气口于厂房房另外一侧,空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中,靠近负压风机附近的门窗保持关闭,强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间,从车间流过,由负压风机排出车间。换气彻底、高效,换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速,任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间,任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。 负压风机降温原理 一、换气降温:由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外。负压风机能将室内热气迅速排出,让室温和外界温度持平,不至于车间内温度升高。二、空气流动带走人体热量,空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量,从而让人体感觉凉爽,和自然风一样凉爽。三、负压风机只有通风降温的作用,没有制冷的功能,凉爽是人体的感觉。负压风机能降多少温度的说法是无知的。四、和水帘配合使用,在夏季最炎热的时候可将车间内温度控制在28摄氏度以内。但人体的凉爽感觉可与空调相比,稍长时间对着水帘的人会感觉冷而受不了。 负压风机型号分类 所有市售镀锌版方形负压风机结构、技术参数基本相同。主要型号有1380*1380*400mm1.1千瓦、1220*1220*400mm0.75千瓦,1060*1060*400mm0.55千瓦、900*900*400mm0.37千瓦四种型号。所有镀锌版方形负压风机的转速均为450转

鼓风机和引风机的区别

鼓风机和引风机的区别 引风机是从加热炉出口抽烟气 鼓风机是从风门给加热炉送空气 设置鼓风机是加热炉强制通风的 单独设置引风机的没见到过。 设置引风机一般是有烟气预热回收的装置采用 结构基本形同,主要是介质温度差别较大的影响有些不同,启动时都需要全开出口,关闭入口,这是风机的特性,启动电流最小。 02. 鼓风机与引风机其作用原理与基本结构都是相同的,只是鼓风机是向设备内送风,引风机是抽设备的,即向外送,它们排气压力大约在0.14~~2.45×10^5pa,其实质是一样的。因此启动也是一样的程序。 空冷通风方式可分强制通风和诱导通风两种,亦称鼓风式(风机在管束下面)与引风式(风机在管束上面),它们只是风机的位置差别而已。 03. 引风机可以用来引烟气,也可以引空气。 余热回收系统中,如果预热器是在对流顶的,不需要将烟气引下来,靠烟囱的抽力排烟就行了。预热器放地面的,需要引风机将烟气引下来。 对空气侧,一般情况下用鼓风机,一鼓到底。也有用引风机的,风机放在预热器后,那么引的是热风,风量要比冷风的大(体积),风机型号可能要大1~2个号,耗电量也会增大,况且风机接触的是热空气,操作工况比冷风苛刻了。引风机处可能有漏风,冷风又是直接吸进风道的,降低了热风的温度,等等。 具体用引风机还是鼓风机,看整个余热回收系统的综合考虑 04. 引风机和鼓风机统称为通风机,通风机按其在管网中所起的作用来分,起吸风作用的称为引风机,起吹风作用的称为鼓风机。 鼓风机位于系统进口端,工作状态属正压;引风机位于系统出口端,工作状态属正负压。 鼓风机一般是将空气送入系统,工作温度在80度以内。而引风机,是将空气(烟气)从系统中抽出,一般工作温度要达到150度(最高250度)。因此,在一般情况下,引风机的叶轮等材料需要使用耐高温材料;轴承箱设有冷却水道,使用时需通水冷却。 鼓风机与引风机其作用原理与基本结构都是相同的。 05.

负压风机型号与风量对照表

普通负压风机有哪些参数 1. 1.46M负压风扇 型号:SJ-MY1460Z03 发动机功率(kw):0.75 铲刀速度(R / M):450 排风量(m3 / h):46000 图片由注册用户“hem hum”提供,版权声明反馈2. 1.26 m负压风扇 型号:sj-my1260603 发动机功率(kw):0.75 铲刀速度(R / M):550 排风量(m3 / h):42000 3. 1.06 m负压风扇

型号:sj-my1060z03 发动机功率(kw):0.55铲刀速度(R / M):650排风量(m3 / h):38000 4. 0.85 m负压风扇 型号:sj-my850z03 发动机功率(kw):0.37铲刀速度(R / M):820排风量(m3 / h):32000负压风机参数的定义1.电机功率

负压风扇上指示的电动机功率通常以千瓦时(kw)单位表示。如果为1.1 kW,则意味着电动机每小时消耗1.1度。当消费者看到负压风扇电动机的电源时,他们可以计算线路负载,功耗和电费。 2.电机电压 负压风扇电机的标签上有一个电压参数。如果该值指示为380 V,则表示电源为380 V工业电源。如果值为220 V,则表示连接的电源为220 V照明电源。请勿错误地连接电源,否则将烧毁电动机,甚至烧毁整个电线电路。 3.电机转速 负压风扇的电动机速度代表电动机的空载,即每小时的轴转数。该参数与风扇叶片的数量有关。与消费者的最大关系是负压风扇电动机的转速越高,负压风扇电动机的噪声越大。对于低速负压风扇电机,负压风扇在使用时间内产生的噪音较小。为了减少噪音,许多负压风扇可以减少噪音,会改变皮带轮的尺寸,以降低电动机的转速。 4.电机品牌

引风机调试方案

热电厂2、3#锅炉烟气脱硝项目-煤电站 工程-安装工程 引风机系统调试专项方案 编制:刘峰 审核:王国清 批准:赵建波 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司辽宁分公司 2013年11月 目录 一、概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、实验目的 (2) 四、调试前的准备 (2) 五、引风机调试 (3) 六、安全及注意事项 (4) 七、检查验收标准 (5) 附:引风机分部试运行施工检查记录 (6)

、概述 本工程为辽阳石化热电厂2、3#锅炉烟气脱硝项目煤电站安装工程 1、引风机主要参数: 型号:SFY26F-C5C 弓1风机 进口流量:79.54m 3/h 介质温度:C 风机压头:8520Pa 风机效率:> 80% 厂家:沈阳鼓风机设备有限责任公司2、电动机主要参数: 型号:YKK 630-6 功率:1400KW 电压:6KV 电流:166.8A 转速:992r/mi n 效率:95 % 、编制依据 1、《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1996年版); 2、《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇(DL/T 5047-95); 3、《电站锅炉风机选型和使用导则》(DL/T468—2004); 4、《电站锅炉风机现场性能试验》(DL/T469- 2004); 5、《引风机使用说明》沈阳鼓风机通风设备有限责任公司; &设计图纸及相关资料;

三、实验目的 进行引风机的单机试运行,并验证各个控制装置动作正常,确认引风机及其系统正常,可以进行连续运行。进而检验风机及其保护联锁情况,为整套启动创造条件。 四、调试前的准备 1、系统设备均已安装完毕,安装记录完整,试转文件包齐全。 2、设备周围的垃圾杂物已清除干净,脚手架已拆除,有关通道应平整和畅通。 3、设备试转现场照明充足,并有必要的通信设施。 4、试转现场附近严禁易燃、易爆物品摆放,并有完整的消防设施。 5、引风机静叶的调节指示与风机叶片的转动角度应一致,调节范围符合要求。 6确认电动机的单独试车,已按有关说明书结束。保证电动机转向正确,事故按钮试验良好,电气综合保护好用。整个电机系统可以保证正常连续运行。另要求给出电机的启动注意事项说明书。 7、风机整个转子经过平衡校正,可以保证转子平稳运行;检查叶片安装及顺序符合厂家要求。检查中要认真核对叶片号,叶片与机壳间隙等。 8、确认电动机轴线与风机主轴线一致,联轴器的安装找正工作已完成且符合要求。 9、检查轴及轴承部位,不应附着铁锈等异物,并且按说明充填适当的润滑油(脂) 10、检查主轴承箱的油位,油量不足时应加油。 11、进行各挡板的全开、全关验证,膨胀节安装正确,状态良好。验证各风门挡板满足启动条件的要求。 12、风机联锁、保护校验验收合格,投入运行,风机失速报警装置安装完好。系统压力、温度、流量表计校验合格,具备投用条件。 13、暴露在外的转动部分应有保护罩或围栏。风机的进、出口风道畅通。 14、引风机系统生产准备工作已好,运行操作人员到位,试转现场设备系统命名、

负压风机型号与风量对照表

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善的机械,合理布置降温换气效果可达90%以上,使用负压风机之后,可以让空气动起来,每小时换气次数能够达到60~120次,可以给你创造一个通风流畅、空气清新、良好舒适的工作环境,彻底改善室内闷热、异味、乌烟、秽气等问题。 负压风机特点 1、引用国外先进技术所生产的IP55、F级绝缘铝壳风机专用马达。使用寿命长、运转平稳、噪音小、同时具有欠相、过载保护作用。 2、采用500年不分解的FRP(玻璃钢)为风机外壳材质,具有抗酸碱、防腐蚀、不生锈、使用年限长等特点,同时减少可由于整机因金属材料多而产生共鸣的现象。 玻璃钢负压风机(2) 3、根据流动力学(风流原理),使用CAD/CAM优化设计制造出角度、风量、噪音均合理的叶片,以航空压铸铝为叶片材质,不老化,不变化形,所匹配马达仅为0.75KW。

4、运用空气顺流的原理设计制作的不需电能、自动开关、防雨的气动式的百叶窗。另为电镀行业专业开发了抗酸碱,防腐蚀的塑钢叶片。 5、负压式风机的电机可在恶劣的环境中运转,使用年限长,最适合负压式抽风机。 6. 可吹风,是现代化车间降温通风的最佳选择,也可抽风。环保、节能的负压式风机将成通风降温设备市场主流。 负压风机构造 一、负压风机降温原理 是运用空气对流,负压换气的原理来设计,安装在通风不良的对向,可以将室内停滞不重的热气、异味、乌烟、秽气,在最短的时间内迅速排出室外。使室内温度降低到与室外温度相同,却能感觉到比室外更凉爽,使用负压式风机之后,可以让空气动起来,每小时换气次数能够达到60~120次,可以给你创造一个通风流畅、空气清新、良好舒适的工作环境,彻底改善室内闷热、异味、乌烟、秽气等问题,提升整体工作效率,让每个工作者更加健康。 二、强大优势:

风机分类

风机分类 按气流运动方向的风机分类 按照气流运动来进行风机分类的有: 1.离心风机 气流进入旋转的叶片通道,在离心力作用下气体被压缩并沿着半径方向流动。 2.轴流风机 气流轴向进入风机叶轮后,在旋转叶片的流道中沿着轴线方向流动的风机。相对于离心风机,轴流风机具有流量大、体积小、压头低的特点,用于有灰尘和腐蚀性气体场合时需注意。 3.斜流式(混流式)风机 在风机的叶轮中,气流的方向处于轴流式之间,近似沿锥流动,故可称为斜流式(混流式)风机。 这种风机的压力系数比轴流式风机高,而流量系数比离心式风机高。 按压力的风机分类 按照压力来进行风机分类的有: 1.低压离心风机 风机进口为标准大气条件,风机全压PtF≤1kPa的离心风机。 2.中压离心风机 风机进口为标准大气条件,风机全压为1kPa<PtF<3kPa的离心风机。 3.高压离心风机 风机进口为标准大气条件,风机全压为3kPa<PtF<15kPa的离心风机。 4.低压轴流风机 风机进口为标准大气条件,风机全压为PtF≤0.5kPa的轴流风机。 5.高压轴流风机 风机进口为标准大气条件,风机全压为0.5kPa<PtF<15kPa的轴流风机。 按比例大小的风机分类 比转速是指要达到单位流量和压力所需的转速,按比例大小风机分类有: 1.低比转速风机(ns=11~30) 2.中比转速风机(ns=30~60 3.高比转速风机(ns=60~81) 按用途的风机分类 按用途风机分类,可分为引风机、纺织风机、消防排烟风机等。 -------------------------------------------------------------------------

解密负压风机工作原理

解密负压风机工作原理 解密你不知道的负压风机工作原理,很多朋友都听人说起过负压风机可以用在车间通风降温使用,可是对于不是负压风机行业从业者,我相信首先一定不知道负压风机是什么?也不知道为什么叫负压风机?负压风机是主要有些什么功能?负压风机通风降温的工作原理是什么?负压风机为什么可以用在车间通风降温使用?等等诸如此类的问题一定很困扰我们,这里我就先给大家讲讲负压风机通风降温的工作原理吧。 负压风机通风降温的设计原理主要是:采用负压抽风,空气对流的物理原理设计,运用流体力学知识,科学严谨计算设计扇叶角度,电机功率,转速,风压,风量,在风机通电工作时,迅速达到很大的抽风量,使室内环境迅速和室外产生一个空气压强差,形成强大的负压,迫使室内污浊闷热的空气必须按照我们设定的流动方向迅速排出室外,在室内气压下降,空气变稀薄,形成一个负压区排出室外的同时,强制将室外新鲜空气顺着气压差补偿流入室内,从而达到车间工

厂排烟雾,排热气,排粉尘、通风换气以及空气流通降温的作用。 在工业厂房实际应用中,负压风机常集中安装于厂房一侧,进气口位于厂房另外一侧,空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中,靠近负压风机附近的门窗应保持关闭,强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间,从车间流过,由负压风机排出车间,换气彻底、高效,换气率可高达99%。通过科学合理的设计,任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间,通风不良等问题均能一次性彻底解决。 负压风机通风降温原理说明: 1、通风降温:主要是通风换气,空气对流达到降低室内温度的目标,我们知道由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温不断升高,而且聚集在室内无法排除室外。负压风机就是利用机械动能,工作时能迅速将室内热气迅速排出,让室温和外界温度持平,不至于车间内温度升高。 2、替热降温:空气流动就能带走人体热量,当空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量,从而让人体感觉凉爽,和自然风一样凉爽。 需要说明的是负压风机只有通风降温的作用,并不是空调,没 有压缩机的制冷功能,没有制冷的功能,所以降温是有限的,凉爽是我们对温度的一种感觉感受,负压风机能降多少温度的说法是无知的,负压风机能将多少度取决于排风速度,室内热气排出和室外凉风交换替热的速度以及负压风机安装的台数。如果想要降温效果更好的话,最好就采用负压风机+降温湿帘配合使用,负压风机主要负责迅速排

引风机超流过大浅析

引风机电机超流过大浅析 中意机电鼓风机制造有限公司任江强 【摘要】本文结合一例一风机电机超流过大,电机极易跳闸,造成风机不能运行的原因分析及处理,证实了引风机在非工况区运行是其主要原因,可供同行参考借鉴。 关键词:引风机电机电流超流电机跳闸工况区非工况区 一、概述 温州项目投产一台锅炉引风机,所配风机为F9-28№7.1D离心引风机。风量 16290 m3/h,静压升 6850 Pa,转速2900 r/min,设计温度150℃,所配电机Y280S-2型,采用变频器变频,功率75kw,转速为2970 r/min,额定电流为140A,江苏大中电机厂生产。客户在调试中,发现30HZ~40HZ运行,核算电流与测试电流差别较大,变频到40HZ以上就会出现跳闸,导致风机不能运行。 通常,电动机电流过大,电机跳闸有下列原因: 1.进口调节门装反 2.电源电压过低或单相断路 3.风机输送气体密度过大或则温度过低使压力过大 4.启动时进口调节门未关闭,带负荷状态 5.管网系统漏风量较多 6.变频器存在问题(可以通过测试风机转速来判断) 7.电流变存在问题(可以现场用钳形电流表测三相电流) 二、我方选型方案性能表 F9-28 №7.1D 流量(m3/h):16290 静压(Pa):6931 效率(%):82.2 内功率(kW):45.7 所需功率(kW):60.6

三、通风机性能进气实验装置:执行国家标准GB/T1236-2000,在温度20℃下,大气压为P=101235,相对湿度50%。

通风机性能进气实验装置概述,在国家标准测试风机性能时,先设定进口直径D,安装管道直径D,然后按上图尺寸装设测试点,启动电机,设定电机转速,先关闭进口阀门,慢慢打开进口阀门,分别测试出阀门不同开度流量、压力、功率,一般测试八个风机运行点,然后绘制此风机性能曲线,根据实测风机功率与理论设计功率比值,求得风机效率。取风机效率最高点作为该型号风机最高效率点,其最高效率点的±10%,最为该风机工作最佳工况范围。 四、下表是客户引风机测试记录表: 配套电机:2-75kw/380V,变频范围(30~50HZ) 电机变频为30HZ,此时风机转速为: n=2970x30/50=1781 r/min 测试气体温度为常温20℃,假设理想状态下,其密度为ρ=1.2kg/m3 测试进口管道直径为:D=700mm=0.7m 客户强调说,此测试装置,测试结果保证: 流量偏差:(+5%~-5%) 压力偏差:(+5%~-5%) 轴功率偏差:(+5%~-5%) 风机功率核算:N=Q(流量)*P(全压)/风机效率η/机械传动效率μ*电机储备系数λ○1按照频率30HZ,调节门开度50%时核算,由测试得: 流量:Q1=3.14*(D/2)^2*v1*3600=3.141526*0.35*0.35*3.3*3600=4572 m3/h

送引风机及一次风机讲义

第九章送引风机及一次风机

第一节概述 ?轴流风机具有结构紧凑、体积小、重量轻、低负荷时效率高、风机容量大等优点。大容量锅炉采用轴流风机是目前发展的主要趋势。 ?轴流风机和离心风机一样都是在叶轮的作用下,使气流获得能量,所不同的是轴流风机的工作原理是利用旋转叶片的挤压推进力使气流获得能量,升高其压能和动能,而离心风机的工作原理是利用旋转时产生的离心力使气流获得能量。 ?轴流风机一般由整流罩、前导叶、叶轮、扩散筒和机壳等组成。转子由轮毂和轮毂上径向布置的叶片组成。使流过的气流提高压头,并尽可能降低损失,轴流风机的叶片,一般采用机翼型。

?轴流风机的气体是从轴向流入叶轮并沿轴向流出,气体在轴流式叶轮中,因不受离心力的作用,即离心力作用而升高的静压头为零。因此,它所产生的压头远低于离心式风机。轴流风机一般只适用于大流量、低压头的系统,属于高比转速范围。离心式风机比转速一般在15~90之间,轴流式风机比转速一般大于100。轴流风机应用最广范的是动叶可调式。 ?离心风机具有结构简单,运行可靠,效率较高,制造成本较低,噪音较小,抗腐蚀性较好等特点。随着锅炉单机容量的增长,离心风机的容量已经受到叶轮材料强度的限制。轴流风机使用日益广范。因为锅炉容量增大,烟、风流量增大,但所需要的压力没有增大,很明显从风机的效率角度看采用轴流风机要比离心风机有利。随着轴流风机制造技术的发展,目前新建大机组的六大风机均以采用轴流式风机为多。

?一、轴流风机与离心风机相比较主要特点?(1)轴流风机采用动叶或静叶可调的结构,其调节效率高,运行费用较离心风机低。 ?两种类型风机在设计负荷时的效率相差不大,轴流风机效率最高达90%,机翼形叶片离心风机效率92.8%。但是,当机组带低负荷时,动叶可调轴流风机的效率要比具有入口导向装置的离心风机高许多。

负压风机型号与风量对照表

负压风机型号与风量对照表: 只要听到哪个牌子哪个型号的手机,我们脑海里自动浮现出该手机的外表、特点等等。而通过负压风机型号我们可以知道什么信息? 1、可以知道其具体参数 负压风机型号是为HD-1000的话,那么在其具体参数上,是为:负压风机频率:50Hz。 电机转速:不小于1400r/min。 风量:32000m3/h。 输入功率:750Kw/h。 额定电压:380V。 负压风机型号参数是?负压风机型号参数介绍 2、、可以知道其风量、外形尺寸 LH-BFJ-L-B02(B6)这一型号的负压风机,其在风量上的大小,是为48000m3/h。而对于负压风机型号中的外形尺寸,如果其表示是为900*900*350,那么说明该负压风机的长为900,宽为900,厚度是为350。 3、在负压风机选型中,通过负压风机型号来确定其具体参数 在负压风机选型中,负压风机型号是很重要的一个方面,因为是不可忽略的一个部分,所以要有足够的重视程度。此外,其换气速度、安装空间以及安装位置,也是需要我们考虑在内的。 负压风机: 负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理,是一种由安装

地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气,将室内闷热气体迅速强制排出室外,任何通风不良问题均可改善的机器,降温换气效果可达90%-97%。 产品特点 整机采用CAD/CAM设计,具有投资成本低,风量大,噪音低,耗能小,运行平稳,寿命长,效率高等特点,百叶窗自动起闭达到防尘,防水,美观大方;既可吹风,也可抽风,是现代化车间降温通风的最佳选择。环保、节能的负压风机将成通风降温设备市场主流。 应用介绍 1、作抽风换气用:安装在车间窗口外,一般选择下风口、往外抽风,抽出异味气体;一般化工厂等应用较多。 2、配合湿帘使用:用作车间降温炎炎夏天,不论您的车间有多热,湿帘-负压风机系统都可让您车间的温度降至30C左右,而且有一定的湿度。 3、负压风机适用范围: A、适用于高温或有异味的车间:如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、印染厂、各种化工厂。 B、适用于劳动密集型企业:如服装厂,各类装配车间,网吧。 C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。 D、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。

鼓风机和引风机的异同

鼓风机和引风机的异同 一、 引风机是从加热炉出口抽烟气。 鼓风机是从风门给加热炉送空气。 设置鼓风机是加热炉强制通风的。 单独设置引风机的没见到过。 设置引风机一般是有烟气预热回收的装置采用。 两者结构基本形同,主要是介质温度差别较大的影响有些不同,启动时都需要全开出口,关闭入口,这是风机的特性,启动电流最小。二、 鼓风机与引风机其作用原理与基本结构都是相同的,只是鼓风机是向设备内送风,引风机是抽设备的,即向外送,它们排气压力大约在0.14~~2.45×10^5pa,其实质是一样的。因此启动也是一样的程序。三、 空冷通风方式可分强制通风和诱导通风两种,亦称鼓风式(风机在管束下面)与引风式(风机在管束上面),它们只是风机的位置差别而已。 四、 引风机可以用来引烟气,也可以引空气。 余热回收系统中,如果预热器是在对流顶的,不需要将烟气引下来,靠烟囱的抽力排烟就行了。预热器放地面的,需要引风机将烟气引下来。对空气侧,一般情况下用鼓风机,一鼓到底。也有用引风机的,

风机放在预热器后,那么引的是热风,风量要比冷风的大(体积),风机型号可能要大1~2个号,耗电量也会增大,况且风机接触的是热空气,操作工况比冷风苛刻了。引风机处可能有漏风,冷风又是直接吸进风道的,降低了热风的温度,等等。具体用引风机还是鼓风机,看整个余热回收系统的综合考虑 五、 引风机和鼓风机统称为通风机,通风机按其在管网中所起的作用来分,起吸风作用的称为引风机,起吹风作用的称为鼓风机。鼓风机位于系统进口端,工作状态属正压;引风机位于系统出口端,工作状态属正负压。鼓风机一般是将空气送入系统,工作温度在80度以内。而引风机,是将空气(烟气)从系统中抽出,一般工作温度要达到150度(最高250度)。因此,在一般情况下,引风机的叶轮等材料需要使用耐高温材料;轴承箱设有冷却水道,使用时需通水冷却。 鼓风机与引风机其作用原理与基本结构都是相同的。 六、 送风机(即鼓风机)输送的气体较干净,对转子组的动平衡影响较小,机械运转较高(一般在2950转左右),对同心度要求较高(即两对轮.两轴承的同心度)。 引风机(即通风机)输送的介质密度较高,粉尘含量较高,容易附着在叶轮叶片上,容易磨损叶片,造成动平衡破坏,使风机不能正常工作。低转速风机一般采用圆柱式轴承,运行温度较高,须保持冷却水的畅通,降低轴承损耗,增加轴承寿命。

水帘与负压风机安装方法与步骤

水帘安装的方法与步骤 一、风机水帘适用环境及效果 负压风机通过自动控制系统实现风机百叶的自动开启和关闭达到防尘、防水、美观的效果。噪音低、风量大、耗电少、降温效果明显;既可吹风、也可抽风,质量保证,是厂房等降温通风的最佳选择。 “易富得”降温湿帘”降温是通过蒸发降温的一种高效经济的降温方式。干热空气通过水帘进入室内,由于水帘内孔壁均匀布满水膜,这样室外新鲜空气穿过水帘时,水帘上的水会吸收空气中的热量并产生蒸发现象,使新鲜空气温度下降,湿度增加,完成降温过程,从而使厂房里的空气变得凉爽、湿润。 二、设备安装的位置选择 1、从总体来说,设备最好选定安装在建筑物的外墙,尽量缩短对流距离; 2、设备可安装在墙面上、窗台上,但安装环境应保证空气流畅清新,水帘不应装在有臭味或异味气体的排气口处,如:厕所、厨房、化学物体排风口等。如果没有足够通风使用的窗或门,负压通风要开设墙孔,保证厂房需求风量; 3、风机安装在距地面1m~1.5m位置,使对流在适当的高度,创造清爽环境。 4、风机+水帘通风系统安装方式一般有纵向和横向二种。 5、要确保风机水帘系统的安装位置处机架结构稳固,强度能支撑整个设备以及检修人员的重量。 三、设备安装的技术要求 1、安装前,先用角钢焊好托架,其参考尺寸,由现场安装需求尺寸确定,并用六个M10膨胀螺钉和两个M10穿墙螺栓固定在要安装的位置。 2、因检修时人进入机内的安全及风机自身稳固需要,宜采用40×40×4或50×50×4的角钢。 3、安装时应由我司技术人员单独完成,安装时应以安装图为准,并要结合安装地点实际情况对图纸进行优化安装。 4、风机水帘具体安装步骤如下:

风机综合分类及定义

中文名称:引风机 英文名称:induced draft fan,IDF 其他名称:吸风机 定义:用于克服烟道阻力将烟气送入烟囱的风机。 引风机是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。引风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却;锅炉和工业炉窑的通风和引风;空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风;谷物的烘干和选送;风洞风源和气垫船的充气和推进等。引风机的工作原理与透平压缩机基本相同,只是由于气体流速较低,压力变化不大,一般不需要考虑气体比容的变化,即把气体作为不可压缩流体处理。 通风机(fan):是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的机械,它是一种从动的流体机械。排气压力低于1.5×10帕。它是一种从动的流体机械。通风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却,锅炉和工业炉窑的通风和引风,空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风,谷物的烘干和选送,风洞风源和气垫船的充气和推进等。 通风机与风机的关系:风机是我国对气体压缩和气体输送机械的习惯简称,通常所说的风机包括通风机,鼓风机,压缩机以及罗茨鼓风机,但是不包括活塞压缩机等容积式鼓风机和压缩机。通风机是风机的一种产品类型,但人们通常把通风机简叫为风机,既通风机是风机的另外一种叫法。 按气体流动方向的不同,通风机主要分为离心式、轴流式、斜流式和横流式等类型。 按通风机的用途分类,可分为引风机(Y)、纺织风机(FZ)、消防排烟风机等。 通风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量,以单位时间内流经通风机的气体体积表示。压力也称风压,是指气体在通风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分。全压等于通风机出口截面与进口截面上气流全压之差;静压等于通风机出口截面与进口截面上气流静压之差;动压是指通风机出口截面上气流平均速度的动压。在同一截面上,气流的全压等于静压与动压之和。功率是指通风机的输入功率,即轴功率。通风机有效功率与轴功率之比称为效率。通风机全压效率可达90%。 一、锅炉用通风机 锅炉用通风机根据锅炉的规格可选用离心式或轴流式。又按它的作用分为锅炉通风机—向锅炉内输送空气;锅炉引风机—把锅炉内的烟气抽走。 二、煤粉通风机 输送热电站锅炉燃烧系统的煤粉,多采用离心式风机。煤粉通风机根据用途不同可分两种:一种是储仓式煤粉通风机,它是将储仓内的煤粉由其侧面吹到炉膛内,煤粉不直接通过风机,要求通风机的排气压力高;另一种是直吹式煤粉通风机,它直接把煤粉送给炉膛。由于煤粉对叶轮及体壳磨损严重,故应采用耐磨材料。

鼓风机和引风机的主要区别

鼓风机和引风机的主要区别 在老机组上,引风量的调整是靠引风机的入口挡板的开度来调整的。这种调整方法电耗比较大,所以近年出现了调速风机,即风机的入口挡板全开,用调整风机转速的方法来调整风量。调速的方法很多,一般在大型风机上有液力偶合器调速、液粘调速、液体电阻调速、变频调速等。前两种方法属于机械调速,即电机的转速不变,经过中间环节让风机的转速改变。后两种调速则是改变电机的转速来改变风机的转速。 鼓风机 鼓风机的作用就是:把某种气体输送到你需要的地方。 至于是什么气体,就看你的需要了。比如: 1)输送空气,主要用于助燃 2)输送还原性气体,主要用于还原某物质(通常是金属) 3)输送保护性气体(通常是惰性气体) 4)其他用途(如:用于输送粉体物料,吹扫,等等) 举例: 向沸腾炉鼓风,就不仅仅是为了助燃,还兼着把物料扬起(类似于沸腾)的作用 引风机 引风机输送的介质是烟气,最高温度不得超过250度。锅炉结构复杂,还有烟气的除尘、脱硫设备,烟气阻力较大,利用引风机排烟才能排除烟气,同时引风机也造成锅炉本体的燃烧室的需要的负压。

跟据设备要求,只要匹配合理,两者没有太大的区别。单从锅炉豉、引风机来说,它的主要区别在于叶轮的材料上,做为引风机使用时,由于锅炉的粉尘对叶轮有一定的冲刷,使得叶轮很容易磨损,还有就是高温烟气对叶轮强度的要求,所以在叶轮的材料上一般要求锰钢板。而做为鼓风机使用时,它的介质通常都是不含尘的空气,所以在材料的使用上多采用Q235。 鼓风一般没有杂质和温度,引风有可能会有杂质抽出,温度肯定会有。引风一般都耐280度以下的高温鼓风最高不能超过80度。结构可以是一样,名字是他们的功能不同,但细一点可以说到鼓风机要求压力一般大过引风机。 压缩机、鼓风机、引风机的主要区别 它们的工作原理都是通过转子的离心运动来压缩气体做功(如果你的压缩机指的是离心机的话),只是压缩机的工作压力高一些,鼓风机次之,引风机最后。有的地方鼓风机、引风机已经是代表的一个意思了,没有很明显的区分,他们还有一个名词就是通风机。鼓风机、引风机的压力比离心压缩机低一些,但是它的流量好,高很多。总结一下:离心压缩机:压力高、流量小;鼓风机、引风机压力低、流量大。 鼓风机目前国内普遍采用G4 型高效机翼型后弯叶片离心式风机。该风机叶轮是由叶片焊接于弧锥形前盘与平板形后盘中间而构成

电子厂车间负压风机工程安装方案

电子厂车间负压风机工程安装方案 一、工程概况及系统介绍 1 工程简介 本工程安装地址位于东莞市长安镇屏前工业园内东莞市xx电子厂,二楼装配车间墙壁上窗户上安装负压风机。 本工程设计单位:东莞市蓝x通风降温设备有限公司 施工单位:东莞市蓝x通风降温设备有限公司工程分公司 2 系统介绍 本工程主要包括负压风机的安装作业,负压风机的配电作业,车间防雨水渗漏作业。 二、编制说明及编制依据 本方案为东莞市蓝x通风降温设备有限公司工程分公司编制的。依据东莞市蓝x通风降温设备有限公司提供的施工图、施工合同及有关技术、规范、检验标准编制。 主要编制依据有: 1、设计单位提供的施工图纸。 2、现行国家颁布的各项有关规程、规范:《通风与智能新风系统工程质量检验与评定标准》 GBJ304-88 《通风与智能新风系统工程施工及验收规范》 GB50243-2002 《机械设备安装工程施工及验收规范》 GBJ66-84 《采暖与卫生工程施工及验收规范》 三、施工技术准备 参加施工的工程人员要熟悉和掌握图纸的各种管道线路、方位和特殊安装工艺要求,熟记设计说明,施工规范,施工方案。

1施工人员应首先认真审查图纸,图纸会审记录,了解设计意图,熟悉工程各部门的施工程序,施工方法,技术要求,质量要求,理解技术员制定的质量技术控制措施。 2施工员工,施工小组应做好施工记录,保管好图纸和技术文件资料,为下部施工做好准备。 3在施工前,技术队长要对参加施工的人员进行祥细的技术、安全交底。了解本地的施工验收的要求和施工经验为创优做技术上的准备。 四施工组织机构 五施工材料准备 提前准备好以下施工用的材料。 六、施工人员准备 现场施工人员不低于5人每天,具备安装施工资格证,会熟练的使用手电钻,冲击钻,电焊机,切割机等电动工具,接受过安全生产知识培训,会使用消防器材,有安全生产意识,服从现场的施工领导和安

相关文档