文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电场35KV升压站高压开关柜检修作业指导书

风电场35KV升压站高压开关柜检修作业指导书

风电场35KV升压站高压开关柜检修作业指导书
风电场35KV升压站高压开关柜检修作业指导书

风电场 35KV升压站高压开关柜检修作业指导书

1范围

本作业指导书适用于南日风电场35kV 升压站高压开关柜检修工作。

2引用文件

下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中引用,而构成为本作业指

导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,

使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。

DL 408 —1991电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

DL 5009.3 —1997电力建设安全工作规程(变电所部分)

GBJ 147 —1990电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范

电安生 [1994]227号电业安全工作规程(热力和机械)

DL/T 596 — 1996电力设备预防性试验规程

3修前准备

3.1 准备工作安排

序责任

√内容标准备注

人号

开工前 3 天,向有关部门上报根据摸底时设备状况及需执行

1

本次工作的材料计划的反措计划

在工作前 2 天提交相关停役申

2

仪器仪表、工器具应试验合格,

开工前 2天,准备好施工所需

满足本次施工的要求,材料应

3仪器仪表、工器具、相关材料、

齐全,图纸及资料应附合现场

相关图纸及相关技术资料

实际情况

开工前确定现场工器具摆放位现场工器具摆放位置参考定置

4

置图,确保现场施工安全、可靠

根据本次作业内容和性质确定要求所有工作人员都明确本次

5好检修人员,并组织学习本指工作的作业内容、进度要求、

导书作业标准及安全注意事项

填写第一种工作票,在开工前工作票应填写正确,并按《电

6

一天交值班员业安全工作规程》执行

3.2 人员要求

√内容责任人备注号

1现场工作人员的身体状况、精神状态良好

作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进

2行安全措施、作业范围、安全注意事项等方面施教后方

可参加工作

3特殊工种(吊车司机、电焊工)必须持有效证件上岗

所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本

4专业作业技能及《电业安全工作规程》的相关知识,

并经《电业安全工作规程》考试合格

5作业负责人必须经局批准

3.3 工器具

序单数

√名称规格备注号位量

1呆扳手8 件套1

3力矩扳手100 k.n把1

4单相电源接线板自制块1带触保器

5工具箱自制只1

6万用表/块1

7兆欧表2500V块1

8水平尺300 mm把1

3.4材料

序单数

√名称规格备注号位量

1棉纱布/kg2

5白布漂白m1

6毛刷/把3

7塑料布/m10

8铅笔/支1

9记号笔极细支2

10洗手液/瓶1

11机油/升0.3

12线手套/付3

13油漆/桶1

3.5危险点分析

√内容号

1

相邻间隔带电,严禁误入带电间隔或越过围栏,容易发生人身触电事故。

2高压试验设备加压时容易造成人员触电事故伤害。

3设备传动试验时易发生机械人员伤害。

4开关低电压试验时易发生人员触电事故。

5少量机油等易燃品,容易引起火灾。

6工作人员精神状态不良,易发生人身伤害。

7现场工作使用通讯工具造成人员精力不集中,容易发生事故。3.6安全措施

√内容号

1确认断路器在断开位置

2确认隔离开关处于分闸状态,并挂“禁止合闸,有人工作”标示牌3确认接地闸刀已合上 ,或已挂接地线,

4确认断路器间隔四周已装设围栏并挂“止步,高压危险”标示牌

相邻间隔线及断路器均在运行,注意人员设备与带电设备保持足够的安全距离(10kV )5

≥0.7m

6检查确认现场安全措施与工作票所列安全措施一致

8少量机油等易燃品应有专人管理。

9工作人员精神状态良好,正确使用劳动防护用品。

10检查机构时,断路器机构箱控制开关应打至近控,必要时切断全部直流电源

工作结束将设备(断路器、远方/ 就地控制开关、聚能开关等)恢复至工作许可时11

状态

12

工作场所严格禁止吸烟和吃食品。

13

检修现场所有固体废弃物应分类放置在工区下发的垃圾筒内

3.7人员分工

√项目负责人作业人员号

1 2 3开关柜检查

开关柜清扫、测量开关柜试验

4安全监护

5材料、资料及工器具管理6老虎口监护

4开关柜小修作业流程图

5作业程序及作业标准

5.1 开工

√内容到位人员签字号

工作票负责人按局、工区有关规定办理好工作票许可

1

手续,完成三级交底工作

本作业负责人对本班工作人员进行明确分工,并在

2

开工前检查确认所有工作人员正确使用劳保用品

在本作业负责人带领下进入作业现场并在工作现

场向所有工作人员详细交待作业任务、安全措施和3

安全注意事项,全体工作人员应明确作业范围、进

度要求等内容,并在到位人员签字栏上分别签名

开工会,工作班成员必须戴安全帽,穿工作服和绝缘鞋,

由工作负责人带领进入工作现场召开开工会,由工作负责4人详细交待工作任务、安全措施和注意事项,全体工作人员明确工作范围、进度要求等内容并在工作票附页上签字

后,方可宣布开工。

5.2检修电源的使用

序责任

√内容标准人签号

根据检修地点

了解电源接取位1选择合适的电

源接取位置。

接线时应设专

清晰了解电源情2人监护,以防止

低压触电。

接线时应严格

3按照接取电源严守《安规》有的有关注意事关内容项执行。

使用的电源箱

4容量符合要求,符合有关要求刀闸护盖良好。

导线符合容量

5要求,无破损、

弯曲等现象。

5.3检修内容和工艺标准

√序号检修内容工艺标准安全措施及检修结果责任

注意事项人签

字1开关柜检查

1.1检查开关柜外观安装基础牢固,无锈蚀开裂。

检查开关柜内接各轴、销无损坏,

1.2脱落、变形等现

地刀闸

象。分合灵活。

1.3检查开关柜内绝无损伤,变色,老缘支持部件化等现象

检查开关柜内各校紧全部压接螺

1.4联接螺丝是否紧丝

1.5检查静触头隔离动作应灵活、可

挡板靠。

检查断路器手车、装置完好,运行可

1.6接地刀闸和开关靠

柜柜门间闭锁装

工作中应有

专人监护,

不得从事其

他工作

2断路器清扫、测量

清扫开关柜本体,清除本体积尘干严禁遗留2.1

及绝缘支持部件净

清扫布线

头、绒絮。

2.2测量绝缘部件绝2500V 兆欧表测

缘强度量,阻值 1M Ω

测量准确。

2.3开关柜水平度每米误差应不大于1毫米。

2.4开关柜除锈、刷漆

3断路器试验

开关柜交流耐压试对地施压: 27KV

3.3

施压1分钟

5.4竣工

√内容责任人员签字号

清理工作现场,将工器具全部收拢并清点,废弃物按相关规定

1

处理,材料及备品备件回收清点

2按相关规定,关闭检修电源

做好检修记录,记录本次检修内容,反措或技改情况,有无

3

遗留问题

4会同验收人员验收对各项检修、试验项目进行验收

会同验收人员对现场安全措施及检修设备的状态进行检查,

5

要求恢复至工作许可时状态

6经全部验收合格,做好检修记录后,办理工作票结束手续

6验收记录

记录改进和更换的零部件自验收

记录

验收单位

存在问题及处理意见检修班组自评价及签字

意见

运行单位验收意见及签字

7作业指导书执行情况评估

优可操作项

符合性

良不可操作项

评估内容

优建议修改项可操作

性良遗漏项存在问题

改进意见

8附录

8.1设备主要技术参数(参考性附录)

序号参数名称数值备注1水平度

2绝缘耐压

8.2设备检修调试数据记录(规范性附录)

序号参数名称数值备注1水平度

2绝缘耐压

云阳风电场110kV升压站工程总结

云阳风电场110kV升压站工程是由第一火电建设公司承接建筑、电气安装、调试的施工项目,我公司自承接以来,就按照有关规定成立了升压站及集电线路工程项目部,在此工程中,我项目部本着目部本着“一次做好,精益求精,服务业主,争创精品,一次做好”的宗旨,克服重重困难,精心组织人员、机械设备,合理安排施工,严格按照施工工艺、施工程序和有关标准执行,积极做好技术交底和安全交底工作,严把质量关,在工程质量方面做到了一次施工一次验收通过,同时在施工中,根据风电场施工的特点,因地制宜的改进施工工艺和方法,使该项目的施工质量上了一个崭新的台阶。工程于2013年4月30日正式开工,我公司在与大唐集团、卓越监理合作、同甘共苦经过一年的奋战完成了建筑、安装和调试工作,经整体检查验收和消缺、完善,现云阳风电场110kV升压站变电站工程已经具备带电运行条件现将工程情况总结如下: 一、工程简介 唐郏县云阳风电场工程位于郏县东南部、与县交界,场区中心距离郏县县城约20km,距离市中心约20km,海拔240~500m 左右,属山地地形。工程建设规模为34MW ,安装单机容量2000kW 的风电机组17 台。考虑马鹏山风电场4 台2MW 风电机组的接入,郏县云阳风电场升压站按照最终规模42MW 进行设计。本工程在风电场址就近建造110kV 升压站,风电场电能经1 台110kV、50MVA 主变压器升压后,通过1 回110kV 架空线路送至贾庄变电所。 二、施工围 在本工程中,我公司承担着建筑、安装和调试工作。土建工程有生产综合楼、辅助楼、110kV区架构和基础、35kV配电间等。安装工程有主变压器系统设备安装、110kV户外配电装置安装、35 kV户配电装置、主控及直流系统设备安装等单。调试工程为全站所有设备、控制和保护系统的动、静态调整试验。 三、施工管理 3.1 施工进度 为实现移交工期目标,云阳升压站及集电线路工程项目部遵照公司的质量方针和管理目标,精心组织,统筹安排,确保所有工程项目的施工,严格按计划进

XX风电场设备检修质量检验管理制度

XX 设备检修质量检验管理制度 X X公司发布

目录 1.1质量管理组织与检修质量责任制 (1) 1.2检修工作前的质量控制 (1) 1.3检修过程中的质量控制 (2) 1.4现场检修工作结束后的质量控制 (2) 1.5检修质量的考核 (2)

1.1质量管理组织与检修质量责任制 1.1.1树立"检修工作、质量第一"的思想,确立公司检修质量方针,指导公司检修工作。 1.1.2建立专门的检修质量检验制度,对检修活动组织进行质量检验。 1.1.3对每项检修工作,确立切实可行的检修质量目标,组织有关人员对检修工作进行质量检验,对检修质量负责并拥有否决权。 1.1.4建立检修各级人员检修质量责任制,明确检修质量和自己的责任、权限、利益及相互关系,做到每一个检修质量过失都能明确责任者。 1.2检修工作前的质量控制 1.2.1根据检修项目,制定质量计划,熟悉设备和图纸,审查、修改并确定本次检修工作中需执行的检修质量程序文件、检修工艺。以上文件一经审定后,施工中不得随意修改。 1.2.2针对检修过程中与检修质量有关的关键工序,设置控制检修质量的见证点(W点)和停止待检点(H点),并明确W、H点的验收程序、验收内容、验收标准、验收方法和施工进度。 1.2.3对重要、特殊的检修项目应制定专门的施工组织和技术措施,明确专人对施工负责。 1.2.4根据备品配件、材料采购标准,加强对备品配件、材料采购的质量控制和标识控制。包括: 1.2.4.1对规范、图纸的要求; 1.2.4.2订货厂家选择要求; 1.2.4.3质量保证要求; 1.2.4.4验收方法; 1.2.4.5入库的保存和发放等。 由厂家提供的备品、材料必须进行检验。对备品配件、材料的标识应满足跟踪追溯的要求。 1.2.5加强对检修人员的培训,关键工序和特殊工序的检修人员是培训的重点;要求每个检修人员掌握检修工艺、检修步骤和质量标准。

变电站自动化系统标准化验收作业指导书

编号:Q/孔目江500kV变电站自动化设备竣工验收标准化作业指导书 编写: 年月日 审核: 年月日 批准: 年月日 作业负责人: 作业日期:20年月日时至20年月日时 国网江西省电力公司检修分公司 1、范围

本指导书适用于孔目江500kV变电站自动化设备竣工验收作业。 2、引用文件 国家经济贸易委员会第30号令,2002年5月电网与电厂自动化系统及调度数据网络安全防护规定 DL/T 860-2006《变电站通信网络与系统》 DL/T 1372远动终端设备 DL/T5136 火力发电厂、变电所二次线设计技术规定 DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规定 DL/T 5149-2001 220—500kV变电所计算机监测系统设计技术规程 DL/T 621 交流电气装置得接地 DL/T 630-1997交流采样远动终端技术条件 DL/T634.5101 远动设备及系统第5部分:传输规约第101篇基本远动任务配套标准 DL/T 634。5104 远动设各及系统第5-104部分:传输规约采用标准协议子集得IEC60870-5-101网络访问DL/T634远动设备及系统第5部分:传输规约第102篇电力系统电能累计量传输配套标准

DL/T 667 远动设备及系统第5部分:传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准 DL451 循环式远动规约 DL 476 电力系统实时数据通信应用层协议 DL/T5003—2005 电力系统调度自动化设计技术规程 江西电网DL/T179-2000 电力系统电能量计量传输实施细则(试行) 《电力二次系统安全防护总体方案》电监安全〔2006〕34号 IEEE Std 1344—1995(R2001)IEEEStandard for Synchrophasors forPower Systems Q/GDW 131-2006 电力系统实时动态监测系统技术规范 IEEEStdC37.118—2005 电力系统同步相量标准 Q/GDW 273-2009 继电保护故障信息处理系统技术规范 3、验收前准备 3、1 人员要求:

35KV变电站电缆桥架施工作业指导书

第十部分 35KV变电站电缆桥架施工作业指导书 1 目的 为规范35KV变电站电缆桥架施工作业,使施工作业达到预期要求,特制定本作业指导书。 2 范围 本作业指导书适用于35KV变电站电缆桥架施工。 3 职责: 检修部一次班负责35KV变电站电缆桥架施工作业 4 施工工艺

5 各工序施工方法 5.1 施工准备 5.1.1技术准备:参与施工的人员必须先熟悉施工图纸资料,及电缆桥架安装施工方法,由技术人员对其进行技术交底。 5.1.2人员准备:成立电缆桥架安装小组,施工人员必须持有相应工种的操作证,电焊工2名。 5.1.3工器具准备:

5.1.4 施工现场清理及布置:清理施工现场建筑杂物。 5.2 基础复核 用经纬仪、角尺、吊线垂复测电缆沟宽度、标高、垂直度是否符合设计要求。 5.3 电缆桥架检查 质保检查:合格证检查; 外观检查:数量、规格、型号符合设计要求;部件齐全、表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整、无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀、无破损碎裂、无扭曲变形、不压扁、表面不划伤。 5.4 测量放线 根据桥架的安装高度,确定桥架立柱安装高度,用墨线在电缆沟壁做出标记,确保同一条电缆沟、同型电缆桥架的立柱安装位置(从一般电缆沟转角处向电缆沟两端放样)。在每一根立柱安装位置用吊线垂及钢尺确定立柱其他固定膨胀螺栓的位置,并作出标记。 5.5 打孔 用电锤在固定膨胀螺栓的位置打孔,打孔时钻头要垂直于电缆沟沟壁,孔深及孔的大小与固定膨胀螺栓的型号完全匹配。 5.6 桥架安装 5.6.1 立柱接地扁铁安装 在已钻孔的位置安装膨胀螺栓,并固定电缆立柱,电缆立柱应

风电场项目升压站建筑及附属工工程建筑结构概况

风电场项目升压站建筑及附属工工程建筑结构概况 第一节建筑概况 本工程为贵溪市瑞天佑新能源有限公司贵溪耳口54MW 风电项目升压站建筑及附属工程,主要包括场内拟建一座110kV升压站。拟建的总装机容量为54MW,共有2000kW容量风力发电机组27台。风机与箱式变电站连接采用一机一变的单元接线方式。27台风力发电机组经箱式变压器升压至35kV后分为3回集电线路接入拟建的耳口风电场110kV升压站。根据中电建江西省电力设计院编制的《瑞天佑贵溪市耳口风电场项目接入系统设计报告》,升压站经1回110kV架空线路汇集接入耳口变110kV变电站送出。计划工期为122日历天;工程质量符合国家房屋建筑工程现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 第二节结构概况 本次升压站建设主要施工项目包括: 建筑工程:综合楼、车库及备品库房、水泵房、35kV配电装置室,电气配电装置构架,设备支架,电缆沟,围墙,站区内道路,站内给水排水等。 设备安装工程:110kV主变压器配电装置的全部设备,站用电设备,控制、保护、通信及远动等设备。

升压站内综合楼、车库及备品库房、水泵房、35kV配电装置室均采用钢筋混凝土框架结构。水泵房基础型式为钢筋混凝土扩大基础,其它建筑物基础为现浇钢筋混凝土独立基础。110kV配电装置构架均采用钢管柱,钢横梁。 第三节工程主要使用材料及强度要求 1、混凝土: 本工程的混凝土均采用自拌混凝土。 2、普通钢筋和焊条: 本工程钢筋:所有钢筋混凝土构件的钢筋均采用(HRB400E级钢筋)。 本工程中采用的焊条:E43用于Q235钢;E55用于HRB335级钢筋及Q335钢,E60用于HRB400级钢筋,其性能应满足国家有关标准要求。

风电场升压站安全操作规程

风电场升压站安全操作规程 升压站安全技术操作规程 (l) 升压站( 所) 安全管理制度 1. 值班制度 a. 不准单人值班, 值班人员不准参加检修等其他工作。 b. 在值班时间要认真检查设备的运行情况, 按规定准确填写运行日记和有关数据。 c. 设备检修后, 值班人员要到现场进行认真检查, 无误后方可送电。 d. 值班人员应熟知系统和运行方式。 e. 在发生人身触电、火灾及可能造成重大设备损坏事故时,值班人员可自行决定停电, 但事后需尽快报告领导。 f. 对所有工具、备件、仪器、仪表及消防器材要妥善保管,不得损坏。 2. 交接班制度 a. 值班人员必须按照值班轮流表和时间进行值班, 未经领导允许不准随意替换,值班人员必须在接班前15min 到达交接地点。 b. 交接班人员共同检查工具、备件、仪器、仪表、安全用具及消防器材。 c. 经共同检查认为无误后, 双方在交接班记录簿上签字。 d.应交接而未交接所发生的一切事故或问题由交班者负责。

e. 如发现接班人员有病、酒醉或因有思想情绪等不适于工作时, 应拒绝交班并报告领导。 f. 未经正式交接手续及接班人员未按时到达时, 交班人员不准离开工作岗位, 同时报告领导处理。 g. 交接班过程中发生事故或有重要操作时, 禁止进行交接,应由交班人员进行处理后再交接。 h. 值班人员应交接下列事项。 ⅰ. 当时系统的运行方式, 变动部分及事故处理情况。 ⅱ. 设备运行情况, 所发现的设备缺陷和备用设备情况。 ⅲ. 设备和线路正在检修或试验的工作情况。 iv. 保护装置和自动装置的变动情况。 V. 上级的指示及传达的命令。 vi. 当班值班未完的工作, 包括没有执行的操作命令。 ⅶ. 一切记录是否正确完整。 ⅷ. 站内所设的安全用具及仪器工具是否完整。 ix. 现场环境卫生。 3. 巡视检查制度 a. 升压站设备正常运行时每6小时巡视一次。每周至少进行一次夜间洗熄灯巡视;每次断路器跳闸后要对相关设备进行巡视。 b. 巡视重点: 已存在的缺陷; 已处理的缺陷; 运行中的设备状态。 c. 巡视时不得进行任何检修工作。

升压站土建施工方案

华能建昌小德营子15兆瓦光伏发电项目升压站土建施工方案 编制: 审核: 批准: 中国能建东电一公司华能建昌小德营子光伏项目部 2017年4月

目录 1 编制依据 0 2 工程概况 (1) 2.1 工程简况 (1) 2.2 工期目标 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 生产材料、机械准备 (2) 3.3 人员准备 (2) 3.4 施工现场准备 (2) 4 劳动力配置及机械工具的配备 (3) 4.1 劳动力配置 (3) 4.2 主要机械及工具 (3) 5 施工方法 (4) 5.1 工程测量 (4) 5.2 基础工程施工 (4) 5.3 模板工程 (5) 5.4 钢筋工程 (6) 5.5 混凝土工程 (7) 5.6脚手架工程 (8) 5.7 墙体工程 (8) 5.8 装饰工程 (11) 6 施工进度计划与工期保证措施 (12) 6.1 施工进度计划 (12) 6.2 工期保证措施 (12) 7 质量目标与质量保证措施 (14) 7.1 质量目标 (14) 7.2 质量保证措施 (14) 8 安全目标与安全保证措施 (15) 8.1 安全目标 (15) 8.2 安全保证措施 (15) 9 文明施工目标和文明施工保证措施 (17) 9.1 文明施工目标 (17) 9.2 文明施工保证措施 (17) 10 环境保护目标与环境保护措施 (18) 10.1 环境保护目标 (18) 10.2 环境保护措施 (18) 11 节能降耗措施 (19)

1 编制依据 (1)工程设计图纸; (2)华能小德营子15兆瓦光伏发电工程招标文件招投标文件; (3)依据国家现行技术标准,新工艺及施工验收规范,工程质量评定标准及操作规程; (4)引用的规范、规程: 《光伏发电工程施工组织设计规范》(GB/T50795-2012) 《光伏发电工程验收规范》(GB/T50796-2012) 《光伏发电站施工规范》(GB50794-2012) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《屋面工程施工及验收规范》(GB50207-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《电气装置安装工程质量检查验收及评定规程》(DL/T5161-2002) 《电力建设施工质量验收及评价规程》(DL/T5210-2012)。

110KV升压站

110KV升压站 宁夏盐池麻黄山风电场惠安堡哈纳斯一期(49.4MW)工程 110KV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 葛洲坝集团电力有限责任公司 宁夏盐池麻黄山风电场项目部 目录 一、概述 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工执行标准 (1) 1.3工程概况................................................................................................... 1 二、准备工作 (3) 2.1施工机具及仪器准备 (3) 2.2施工人员配置 (4) 2.5临时电的准备........................................................................................... 4 三、施工步骤 (5) 3.1工期及工程施工进度计划安排 (5) 3.2调试施工及要求 (5) 3.2.1保护、测控调试 (5) 3.2.2高压试验............................................................................................... 8 四、施工技术措施. (9) 4.1施工技术、资料准备 (9) 4.2专项技术措施 (9) 4.2.1保护元件调试 (9) 4.2.2系统保护调试 (10) 4.2.3仪表调试 (11) 4.2.4高压试验 (11) 4.3通用技术措施 ......................................................................................... 11 五、施工安全措施.. (12) 5.1通用安全措施 (12) 5.2 继保调试注意事项 (12) 5.3 高压试验及继保调试危险点及防范措施 (13) 5.4调试及高试工程内容........................................................................... 18 六、调试计划.............................................................................................. 24 七、调试安全管理和保障措施 (25)

变桨电池更换指导书

响水风电场风机检修作业指导书——————————————————————————————————————————— 变桨蓄电池更换作业指导书 ——————————————————————————————————————————————响水长江风力发电有限公司电力运行部

变桨蓄电池更换作业指导书 编制:________________ 审核:________________ 批准:________________

变桨蓄电池更换作业指导书

11吊物箱1个 12对讲机1对 13吊带1T2根 14撬杠1根 材料准备 序号材料名称规格型号数量 1蓄电池9组BATT-DER-0154 2埃登特双面胶两卷 3小扎带若干 4蓄电池连接线若干 3、检修工艺、工序 序号作业流程 工作前准备工作 按照检修项目确认备品、材料和工具已准备充分。 检修人员熟悉设备检修工艺及相关技术要求,明确现场设备、人身安全防范措施; 精神面貌良好。 办理检修工单,借用相应风机钥匙。 组装蓄电池组(此工作可放在站内完成) 将蓄电池底部贴上专用双面胶,如下图所示: 将贴好双面胶的电池放入蓄电池固定座的金属固定栅格内,均匀用力将其分别压紧,

如下图: 将电池组上方固定栅格卡好,并将橡胶垫块镶嵌好,稍用力压紧如下图: 安装蓄电池固定座上部固定支架,紧固力矩16Nm,注意带孔的一侧与电池正负端子同侧,方便固定蓄电池连接线。

使用机舱起吊装置将9组准备好的蓄电池组分多次转移至机舱。 注意:起吊前确认吊绳牢固,起吊时人员勿站立于吊物下方。 多组蓄电池同时起吊时应避免蓄电池固定座接触电池的正负极造成短路。 拆卸旧电池 进入轮毂内,断开六方柜内所有开关及三面电池柜的连接插头。 依次将三面电池柜中各组蓄电池的连接线断开,松掉电池组四个角的固定螺丝,并妥善存放,以免遗漏在轮毂内。 随后分别将拆下后的各组蓄电池转移至机舱内,再用同样的吊装方式转移至塔基。 安装新电池 依次将新蓄电池组转移至轮毂中,分别将各组蓄电池电池连接线插紧并用小扎带固定,如下图: 注意:确认各连接线插头紧固,无松动、接触不良等情况。

变电站红外检测作业指导书

变电一次设备红外测温标准化作业指导书 1 范围 本标准化作业指导书规定了变电一次设备红外测温作业的检测前准备、检测程序、检测内容及报告等要求。适用于各电压等级变电站一次主设备,包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、套管、电容器、避雷器、电力电缆、导线及绝缘子串等。 本标准化作业指导书适用于变电一次设备红外测温作业。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 19870 工业检测型红外热像仪 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 664 带电设备红外诊断技术应用导则 DL/T 969-2005 变电站运行导则 Q/GDW 1168 输变电设备状态检修试验规程 Q/ 国家电网公司电力安全工作规程第一部分:变电部分 苏电运检[2013]1702号加强重要变电站管理实施细则 电运检[2014]60号变电设备带电检测工作实施细则(试行) 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准化作业指导书。 3.1 温升 被测设备表面温度和环境温度参照体表面温度之差。

3.2 温差 不同被测设备或同一被测设备不同部位之间的温度差。 3.3 相对温差 两个对应测点之间的温差与其中较热点的温升之比的百分数。相对温差δt ,可用下式求出: %100)/()(%100/)(0121121?--=?-=T T T T t τττδ (1) 式中: 1τ和T 1——发热点的温升和温度; 2τ和T 2——正常相对应点的温升和温度; T 0——环境温度参照体的温度。 3.4 环境温度参照体 用来采集环境温度的物体。它不一定具有当时的真实环境温度,但具有与被检测设备相似的物理属性,并与被检测设备处于相似的环境之中。 3.5 一般检测 适用于用红外热像仪对电气设备进行巡视检测。 3.6 精确检测 主要用于对全站主设备精确测温并记录所有设备红外热像,以及检测电压致热型和部分电流致热型设备的内部缺陷,以便对设备的故障进行精确判断。 4 检测前准备

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

风电场升压站建筑工程主要施工方案

风电场升压站建筑工程主要施工方案 1.1测量放线、轴线及标高控制 1.1.1定位放线 进行定位放线前,应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上测量控制点与保护室线关系放线,确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 在施工中必须层层分中弹线,浇筑完基础及各层现浇板后,应及时校对轴线和标高,使其偏差在允许范围内,同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内,总高差不大于20mm。 电气设备独立基础需要单独放线,预埋件放线时严格按照图纸尺寸放线,并层层复核,在浇筑有预埋件的基础时,在浇筑过程中需跟踪测量,防止浇筑期间振捣时震动偏差。 1.1.2标高控制 将设计给定的高程引至施工现场进行控制,将引出的标高引至永久性物体上并作好标记,标记点均匀分布,标出±0?00标高,用卷尺控制水平线,向上引测点,测点不少于3处,并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。 1.2基础工程 3开挖时选用局部大开挖。,土方开挖采用机械开挖. 台挖掘机,结合装载机,土方就近平整回填,

基础回填土采用人工回填夯实,平板打夯机夯实法,回填次序从下而上,从低至高分层铺筑,每层厚度控制在30cm内。基础边50cm范围须人工夯实,墙基两侧必须对称夯实。 每层土铺好后,配以人工和平板式打夯机及时打夯,人工初步压实后,再用平板式打夯机打夯。打夯机打夯前,先用人工进行整平,打夯机依次打夯,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,打夯不留间隙。 填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕植土等不符合要求的土,回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查,以保证达到设计要求。 1.3主体工程 1.3.1模板工程 (1)模板工程以木模板为主,拼接、φ48钢管、木方备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),阳角模可采用50×5角钢钻孔制作。 (2)模板的支撑方法 ①框架梁柱模板均采用φ12~φ16对拉螺栓固定。 ②一般梁板的支顶采用φ48×3.5脚手钢管,立管接头采用 对接扣件,接头位置严格按《脚手架搭设规范》要. 求设置,水平拉杆双向竖向间距≤1.5m,每个顶柱允许承载≤0.8t。(梁的支顶要考虑预制空心楼板的荷载。)

风电场检修规程完整

G L Z D GLZD-2014-003 检修规程 2014-09- 发布 2014-09- 实施

前言 为统一华能风电场设备检修的质量工艺,规检修质量的检验标准,保证机组安全经济运行,特编写本规程。制定本规程的依据是标准化系列法规、标准和与本规程相关的上级部门的技术标准,由于编写人员水平有限及缺乏相关资料支持,在编写过程中本规程难免存在一些问题,本版本为试行版,机组运行一年后,再版时给与修订完善。 本规程由华能风电有限责任公司工程部提出。 本规程从发布之日起,华能风电有限责任公司风电场及有关部门均应遵照执行。 本规程适用于华能风电场设备检修工作,所有运维人员、专业技术人员、生产管理相关人员应熟悉并遵守本规程。

目录 前言 (2) 1 适用围 (4) 2 规性引用文件 (1) 3 总则 (3) 3.1 总体要求 (3) 3.2 对工器具和备品配件的要求 (3) 3.3 对检修维护人员的要求 (3) 3.4 对检修过程的要求 (4) 3.4.1 检修前准备 (4) 3.4.2 检修过程控制 (4) 3.5.2 检修维护总结与评价 (5) 3.5.3 检修文件整理 (5) 4 电控部分检修维护规程 (5) 4.1 主变压器检修维护规程 (5) 4.1.1 主变概述 (5) 4.1.2 技术参数 (6) 4.1.3 检修项目及周期 (7) 4.1.4 检修程序 (8) 4.1.5 器身各部件检修项目 (9) 4.2 箱式变电站及站用变压器检修维护规程 (10) 4.2.1 概述 (10) 4.2.2 主要技术参数 (11) 4.2.3 检修项目与周期 (12) 4.2.4 异常运行与故障处理 (13) 4.2.5 试验项目及周期 (14) 4.3 电力电缆检修维护规程 (15) 4.3.1 概述 (15) 4.3.2 检修项目及周期 (15)

升压站施工作业指导书(DOC)

1.1 概况 华电昌邑胶莱河风电场工程场址位于昌邑市市区东北胶莱河西岸,省道320以北区域,场址范围东西长约10km,南北长约2.3km,风电场场址面积为23.85km2。昌邑市地处山东半岛西北部,渤海莱州湾南岸,市域总面积1669.79 km2,下辖6个乡镇、2个街道办事处,共691个行政自然村(居),总人口57.97万。昌邑市属暖温带季风型大陆性气候,四季分明,雨热同期,春季干燥多风,夏季湿热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷少雪。 1.2 主要工程量 1.2.1、升压站综合办公楼、主控楼、无功补偿室、水泵房、主变等设备基础、构支架安装及基础、电缆沟、防雷接地、进站及站内道路、给排水、消防、围墙及大门等建筑工程及相关的地基处理、沉降观测等; 1.2.2、站内场地平整、道路修筑等; 1.2.3、防雷接地工程:土石方的开挖和填筑;接地系统水平接地极、垂直接地极及接地引上线的敷设(包括测量接地电阻); 1.2.4、其他施工范围:本标段相关的工作配合;升压站范围内施工协调、临建以及升压站施工期间所有水、电、通信设施等。施工蓝图等设计文件和招标文件、合同草案中已约定的工程内容、或作为一个有经验的承包商应考虑到的施工过程中必不可少的工作内容同样属于本标段内的工程范围 2、编写依据 华电昌邑风电有限公司招标文件; 《电力建设工程施工技术管理导则》; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 国家《建设工程质量管理条例》; 国家《建设工程安全生产管理条例》; 本企业可调配的人力、物力和机械等资源条件; 同类型风电工程施工有关资料; 现场情况调查资料; 施工合同; 施工图纸及设备说明书; 招标文件要求的其他法律、法规、规范、规程等。

基础施工作业指导书-4

中节能太阳山光伏发电场升压站一星能 330KV升压站110KV线路 基础施工作业指导书 批准: 审核: 编制 宁夏昊能电力有限公司 太阳山项目部 2011年12月1日 1、总述 1.1适用范围:

本作业指导书适用于中节能太阳山光伏发电场升压站一星能330KV升压站110KV线路的基础施工作业。工程结束后自动失效。 1.2. 编写主要依据 1.2.1 《110KV- 750kV架空电力线路施工质量及评定标准》 1.2.2 《110kV?750kV送电线路施工及验收规范》 1.2.3 中节能太阳山光伏发电场升压站一星能330KV升压站110K V线路工程施工图及《图纸会审纪要》。 1.2.4 《电力建设安全工作规程》 1.2.5 本措施只是施工补充工艺说明,施工时必须参照公司贯彻有关文件和设计图纸以及规范标 准执行。 2、工程概况: 中节能太阳山光伏发电场升压站一星能330KV升压站110KV输电线路工程,起始于中节能太阳山光伏发电场110KV升压站110KV构架,终止于太阳山星能330KV变电站110KV构架。全线采用110KV单回路架设,线路全长15.775km。导线采用JL/GIA-240/30-24/7 型钢芯铝导线;地线一根采用1X 7-11.4-1270 (GJ-80)镀锌钢绞线,另一根采用12芯OPGWfc缆复合架空地线。 全线新建杆塔共计57基,其中:直线杆塔43基、特殊杆塔13基、钢管杆1基,(不含星能便出现已建一基双回路)。海拔高度1381?1438m,曲折系数1.20. 2.1、中节能太阳山光伏发电场升压站一星能330KV升压站110KV线路工程. 主要技术经济特性表。

风电项目升压站施工组织设计

神华虞城风电项目升压站施工总承包 工程 施工组织设计 批准人: 审核人: 编制人: 山东泰开送变电有限公司 2020年4月

目录 第一章工程概况 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1工程规模................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.2工程承包范围 (6) 1.1.3交通情况 (6) 1.2工程特点 (6) 1.2.1设计特点 (6) 1.2.2自然环境 (6) 1.3 项目管理特点及总体要求 (6) 第二章主要施工方案及技术措施 (9) 2.1 施工准备 (9) 2.2 施工工序总体安排 (11) 2.3主要工序和特殊工序的施工方法 (11) 2.3.1一般技术要求 (11) 2.3.2变压器安装及场试验 (13) 2.3.3母线安装 (14) 2.3.4隔离开关安装 (15) 2.3.5互感器、避雷器安装 (16) 2.3.6二次设备安装 (16) 2.3.7电缆敷设及井室 (17) 2.3.8 调试、试验 (20) 2.3.8 .1.电气一次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .2.电气二次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .3.现场试验 (21) 2.3.8 .3.1 GIS现场试验 (21) 2.3.8 .3.2避雷器试验 (22) 2.3.8 .3.3无功补偿装置的试验 (22) 2.3.8.3.4 中压开关柜试验 (22) 2.3.8 .3.5接地兼站用变的试验 (23) 2.3.8 .3.6 低压开关柜试验 (23) 2.3.8 .3.7母线、电力金具调试 (24) 2.3.8.3.8 接地调试 (24) 2.3.8 .3.9 二次结线的检验与试验 (24) 2.3.8 .3.10综合自动化系统设备及保护控制设备调试 (25) 2.3.8 .3.11直流及逆变电源 (26) 2.3.9系统调试 (27) 2.3.10资源配置 (27)

110kV升压站扩建GIS成套设备安装工程作业指导书

目录 1. 编制依据 (1) 2. 适用范围 (1) 3. 施工组织措施 (1) 3.1 施工方法 (1) 3.2 人员配置情况 (1) 3.3机具配置 (2) 3.4 准备工作 (3) 4 施工方案 (3) 4.1 主变压器安装施工流程 (3) 4.2 基础尺寸复核 (4) 4.3 GIS设备吊装就位 (4) 4.4 母线及法兰连接 (5) 4.5 吸附剂更换、抽真空和SF6气体充气 (6) 4.6 汇控柜及接地安装 (8) 4.7 试验与调试 (8) 5. 施工质量要求 (9) 5.1 施工质量控制措施 (9) 6 安全技术措施 (10) 6.1 施工安全措施 (10) 7. 文明施工及环境保护 (11) 7.1文明施工、环境保护 (11) 8. 危险因素辨识、评价及控制措施 (11)

1. 编制依据 (1)本工程设计施工图纸; (2)本工程施工图设计交底和图纸会审纪要; (3)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010; (4)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010; (5)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010; (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016; (7)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006; (8)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012; (9)《电气装置安装工程质量检验及评定规程第2部分:高压电器施工质量检验》DL /T 5161.2-2018; (10)《电气装置安装工程质量检验及评定规程第4部分:母线装置施工质量检验》DL/T 5161.4-2018; (11)《电气装置安装工程质量检验及评定规程第3部分:电力变压器、油浸电抗器、互感器施工质量检验》DL/T 5161.3-2018; (12)《电力建设安全工作规程第3部分:变电站》DL 5009.3-2013; (13)《工程建设标准强制性条文(输变电工程部分)》(2016版)。 2. 适用范围 本作业指导书适用于华润沙洋马良二期风电项目110kV升压站扩建工程的GIS成套设备安装施工。 3. 施工组织措施 3.1 施工方法 本工程GIS成套设备由人工配合汽车起重机吊装,经纬仪和水准仪控制设备位置。 3.2 人员配置情况

组塔施工作业指导书

华润新能源随县香湾风电项目110kV 升压站扩建及35kV集电线路工程 铁塔组立作业指导书 四川成蜀电力建设有限公司 华润新能源随县香湾风电项目110kV升压站扩建及 35kV集电线路工程施工项目部 二0一六年四月

华润新能源随县香湾风电项目110kV升压站扩建及35kV集电线路工程铁塔组立作业指导书 批准:____________ ________年____月____日 审核:____________ ________年____月____日 编写:____________ ________年____月____日

目录 第一节总体说明 (1) 一、工程概况 (1) 二、铁塔安装统一规定 (3) 三、组塔规定及注意事项 (5) 第二节地锚、缓冲器及卡接绳环 (6) 一、地锚 (6) 二、缓冲器 (6) 三、临时钢丝绳扣 (6) 第三节内悬浮内拉线抱杆分解组塔 (7) 一、抱杆的布置 (7) 二、抱杆的竖立 (7) 三、内拉线的设置 (8) 四、抱杆的提升 (9) 五、抱杆的拆除 (10) 六、塔材的起吊 (10) 七:主要工器具 (11) 八、劳动力组织 (12) 第四节内悬浮外拉线抱杆分解组塔 (12) 第五节无拉线小抱杆分解组塔 (15) 第六节横担安装 (16) 第七节安全保证措施 (17) 第八节质量保证措施 (18)

第一节总体说明 一、工程概况 1.1.1工程概况 本工程主要工作内容为华润新能源湖北随县香湾风电场集电线路工程及升压站扩建工程,包含110kV天河口升压站扩建及风电场内35kV集电线路工程Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回集电线路双回路、单回路的铁塔基础,铁塔组立,铁塔基础处理,导、地线架设,通讯光缆架设(及敷设),光缆接头,铁塔接地,电缆敷设。 本工程场内35kV集电线路共设计3回线路,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回线路,可细分为9个单回线路,2个同塔双回线路。35kV集电线路单回路线路长度24.939公里、双回路10.988公里、直埋电缆线路1.366公里(集电线路长度)、直埋电缆线路1.9公里(箱变~线路终端)、直埋电缆线路1.992公里(线路终端~升压站6kV柜进线端子)。 本工程导线采用JL/G1A-120/25、JL/G1A-185/30和JL/G1A-240/30钢芯铝绞线,地线采用OPGW-24B1-42(20AC)及OPGW-48B1-61(35AC)复合光缆。 本工程共使用铁塔157基,其中单回路直线塔21基,单回路转角塔73基,单回路终端塔8基,双回路直线塔19基,双回路转角塔 29基,双回路终端塔3基,单回路T接塔3基,双回路T接塔1基。

电气设备维修作业指导书 (2)

防爆三相交流异步电动机维修、验收作业指导书 一维修流程 1 范围 本指导书规定了防爆电机维修工艺,适用于本厂的防爆电机维修。 2 电机预检 外观检查:电机风罩、风叶、接线室等,对其完整情况或缺陷作好详细记录; 初检用兆欧表摇测绝缘,检测其性能,初步判断其损害程度(检修或大修)。 必要时,进行空载试验,以确认电机三相电流平衡度、振动、轴承温度等。 3 电机解体 拆去风罩和风叶。再逐项拆除其它零部件(轴承端盖、前、后端盖等),对拆除的零部件应铲清污垢妥善保管; 装好拆卸轴承的专用工具,均匀的加热,把轴承拉出,确认并记录型号; 套上抽转子的专用工具,将转子从定子膛内抽出,并放置在专用的拖架上;检查定子或转子绕组损坏情况,记录详细数据(电机铭牌、绕组、铁心数据)。 测量并记录定子铁芯内径、转子铁芯外径、与轴承相配端盖内孔、与轴承相配轴颈等尺寸,如有缺陷应及时提出,确定处理方案; 4 定子 通过直接加热或通电加热法拆除旧绕组,测量线径和记录接法。 根据旧线圈的形状、尺寸和绝缘结构绕制新线圈。 进行软绕组的嵌线。

根据记录数据进行接线。 接线完成后,进行耐压试验,三相电流平衡试验。 耐压试验: 新电机标准试验值为:1 000 V+2倍额定电压,最低为1 500 V。 对完全重绕的绕组,采用全值试验电压。对部分重绕绕组的试验电压值为新电机试验电压值的75%,试验前,对旧的绕组应仔细地清洗并烘干。 对新进电机验收时试验电压应为规定的80%(如认为必要应进一步烘干后进行)。 试验时应从不超过试验电压全值的一半开始,然后均匀地或以每步不超过全值50%逐步增至全值,电压从半值增至全值的时间应不少于10s。全值试验电压值应符合规定,并维持1 min。具体试验值如下: 耐压试验合格的定子三相接头分别和变压器的三相接头连接,接通电源后,手拿一支一端有旋转铁圈的铁条,放入通电的定子内,如果铁条前端的铁圈能均匀的转动,表明新嵌入的线圈三相电流平衡,否则要重新检查定子内新嵌入线圈的正确性。 试验完成合格后焊接接线线头、绑扎、定子内线圈整形 把定子送进烘干室进行预热去潮湿后对定子线圈进行浸漆

变电站工程蓄电池安装作业指导书

变电站工程蓄电池安装作业指导书 批准: 审核: 编制: 辽宁天昊电力有限公司 年月日

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3引用文件 (1) 4工程概况 (2) 5标准化作业流程图 (3) 6施工前准备 (4) 6.1准备工作安排 (4) 6.2作业人员要求 (4) 6.3人员分工及应具备的条件 (5) 6.3.1组织分工及职责 (5) 6.3.2作业分工 (5) 6.4施工机械设备及工器具准备 (6) 6.5材料及备品备件准备 (7) 6.6危险点分析及安全控制措施 (8) 6.7环境因素分析及环境控制措施 (9) 6.8质量通病及预防措施 (9) 6.9文明施工要求 (10) 6.10 作业进度计划 (10) 7 标准化作业 (11) 7.1 作业项目工序流程图 (11) 7.2开工条件 (12) 7.3施工电源的使用 (12) 7.4施工内容及工艺标准 (13) 8 作业竣工 (14)

1 目的 确定本作业项目各项质量技术、安全、文明施工要求,确定施工方法、技术措施,指导施工作业,确保本项目符合达标投产、优质工 程要求,特编制本作业指导书。 2 范围 变电站蓄电池安装工程。 3引用文件 1)《电力建设施工质量验收及评定规程》 DL/T 5210.1-2005 2)《电力建设安全工作规程(变电所部分)》 DL 5009.3-1997 3)《变电所管理规范(试行)》辽电生(2004)101号 4)《防止电力生产十八项电网重大反事故措施》国家电网生技[2005] 5)工程设计文件及施工图纸()设计院 6)《国家电网公司输变电优质工程评选办法》国家电网基建[2008]288号 7)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》国家电网基建[2005]225号 8)《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 9)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171 10)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172

相关文档