文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 厂站线35KV电力迁改方案

厂站线35KV电力迁改方案

厂站线35KV电力迁改方案
厂站线35KV电力迁改方案

目录

第一章编制依据........................................... - 2 -

一、编制依据及原则 .................................... - 2 - 第二章工程概况.......................................... - 3 - 第三章主要施工方案、施工方法............................. - 4 -

一、施工前的准备 ...................................... - 4 -

二、工艺流程 .......................................... - 5 -

三、电缆槽开挖 ........................................ - 5 -

四、定向拖管 .......................................... - 7 -

五、铁塔组立 ......................................... - 9 -

六、耐压试验 ......................................... - 10 -

七、旧线路拆除 ....................................... - 10 -

八、总体施工进度 ..................................... - 11 -

九、技术保证措施 ..................................... - 11 - 第四章物资及设备计划.................................... - 17 -

一、物资计划 ......................................... - 17 -

二、设备计划 ......................................... - 19 - 第五章施工安全保证措施.................................. - 19 -

一、安全生产组织机构.................................. - 19 -

二、安全注意事项 ..................................... - 20 -

三、现场应急预案 ..................................... - 21 -

第一章编制依据

一、编制依据

1.1、法律法规文件

1)《中华人民共和国建筑法》;

2)《中华人民共和国安全生产法》;

3)《建设工程质量管理条例》;

1.2、电力产权单位提出相关迁改意见

1.3、现场调差实际资料

1.4、施工采用标准

《市政工程质量检验评定标准》

《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文)《建筑施工安全检查标准》

《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002);

《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号);

《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009);

《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011);

《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006);

《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)。

第二章工程概况

一、工程简介

厂站线35KV电力线路影响范围为新建青荣城际铁路里程DK117+300~

DK117+850。具体影响部位为:蚬河特大桥9~18#墩、一跨丹崖路40+64+64+40m 连续梁施工。

迁改范围沿线经过古柳街道办事处柳沟村、冯家疃村、姜家庄村、红土崖村。

二、迁改方案

原厂站线35KV电力线路在新建青荣城际铁路里程DK117+308.37处上跨既有蓝烟线。在新建青荣城际铁路里程DK117+300-DK117+850范围内,架空线路贯穿新建铁路红线范围。

需改造的厂站线35KV全长约685m。在跨既有蓝烟铁路处采用拖管下穿蓝烟铁路,在新建青荣城际铁路红线内的架空线路改移至红线北面,采用下埋电缆线至丹崖路,然后拖管下穿丹崖路,之后下埋电缆线至新建菱形钢管塔处。

三、主要工程量

沿线共拆除既有耐张塔1个、既有直线塔1个,既有电线杆3个,拆除旧线路约4*685米。新建菱形钢管塔1个。主要工程量详见下表:

电力迁改主要工程量

序号类别数量备注

1 定向拖管7*185m

2 下埋电缆保护管7*500m

3 电缆埋设(YJV-1*400)7*735m 其中每根线有电缆上铁塔长度及预留长度50m。

4 铁塔基础基坑开挖266m3

5 铁塔基础混凝土浇筑65.67m3

6 铁塔基础钢筋1110.61kg

7 菱形钢管塔35SD-15 14882kg

8 拉线坑挖方3m3

9 电缆沟挖方750m3

第三章主要施工方案、施工方法

一、施工前的准备

1、外业准备

(1)跨既有蓝烟线电力迁改方案报审

2、内业准备

施工前技术人员向施工班组作技术交底,组织学习施工图,施工验收规范和质量标准,介绍施工程序、施工方法和安全技术措施,使施工班组在施工前掌握施工要求,保证施工顺利正常进行。

施工人员在施工前要熟悉施工现场,施工线路、地形条件,作到心中有

数。施工前根据需要的工具和材料进行认真检查,必须符合质量和安全要求。

二、工艺流程

电缆槽开挖定向拖管铁塔组立

电缆安装

耐压试验

旧线路拆除

工艺流程图

三、电缆槽开挖及电缆线埋设

1、电缆槽开挖

电缆槽开挖长度总共大约500米,沿线经过村庄农田及果园。

采用PC220挖掘机作业,施工前洒上灰线,然后挖掘机顺着灰线进行开挖作业。开挖深度为1.5米,宽度为1.5米。

2、管道铺设前在槽中铺设一定的细砂。

3、保护管埋设

保护管为CPVC电缆保护管,采用人工铺设。

4、回填时不能有大的石块,分层夯实。

5、工井基础

(1)测量放样

在已浇筑砼垫层上进行底板及井体的放样,达到一目了然的目的。

(2)钢筋工程

a、所使用的钢筋型号,直径必须符合施工要求,严禁任意代换。

b、钢筋表面洁净,浮皮、铁锈、油漆等污垢均应在使用前清除干净,在焊接前,焊接处的水锈应清除干净,钢筋应顺直,无局部曲折。

c、进入现场的钢筋必须有质保书,并分批量试验合格后方可使用。

d、钢筋的焊接采用闪光对焊,焊工必须持证上岗,并将焊工的资质复印件放入资料中,以备查。钢筋的焊接必须按规范取样,做拉伸与弯曲试验。

e、所有钢筋的交叉点均应绑扎,严禁跳扎、漏扎。底板双层钢筋间设置“A”型通长马蹬钢筋,间距为1.0M。墙体双排钢筋之间设置直径8“S”型拉结钢筋,双向间距为0.8M,以确保两层钢筋之间净距。另外,钢筋与模板间设置足够数量强度不低于构件设计强度的砂浆垫块,确保钢筋保护层的净厚度。

f、钢筋绑扎完后,应由班组自检,再由技术员检验,最后质检员质检,同时作好隐蔽工程纪录。

(3)模板工程

a、模板采用钢模板,局部使用木模板,模板拼缝应紧密,接缝处铺垫泡沫垫纸,保证不漏浆。

b、底板模板按照要求,严格控制各部尺寸,同时为安装井体的模板创造条件。底板侧模板采取在基坑四周打设钢管桩来支撑及固定。

c、为防止井体模板胀模,采取穿墙螺栓固定模板,穿墙螺栓采用直径14

钢筋。上、下、左、右间距为0.6M,为防止对拉螺栓处渗水,螺栓中间加焊钢止水环。(双面满焊,并去浮渣)。施工完成后,墙体外露出螺栓钢筋从根部凿除,再用高标号水泥砂浆抹平。

为保证墙体厚度不变,在墙体模板间,对拉螺栓上加焊纤维钢板。

d、钢模板使用前应进行整修、清理、并涂隔离剂。

e、凡是预埋件预留孔洞埋设,必须有专人负责设置,预埋件可点焊在钢筋或模板上,以防预埋件移位。

预埋件与预留洞必须经安装单位及监理等验收合格后,方可进行砼浇筑。

f、井体模板及顶模的拆除应待砼强度达到一定强度后方可拆除,并保证井体表面及棱角不因拆除模板而损坏。

(4)砼工程

a、砼采用I#拌合站制作的砼,先浇筑底板(注意预埋筋的埋设)后再浇筑井身和顶部。

b、按C25 S6要求,由试验室决定砼的配合比。

c、砼浇筑时应分层下料,分层捣实,掌握好振捣延续时间,应使砼表面呈现浮浆和不再下沉。同时按实际情况控制好砼二次回振的时间,及时做好砼二次回振。砼浇筑完毕后,应根据现场气温及时覆盖和洒水养护,养护期不小于5天。

最后施工井盖。砼井壁洒水保养至一定强度即可脱模。

6、电缆线埋设

四、定向拖管

定向拖管共分2段,第一段为下穿蓝烟线铁路的110m线路。第二段为下穿

丹崖路的75m线路。

1、施工步骤概述

施工准备→测量放线→施工现场布置→设备进场→设备调试→试钻→钻导向孔→分级预扩孔→管道回拖铺设→设备撤场→完成牵引管→恢复地貌→竣工验收。在施工过程中根据要在拖管之前进行管材焊接。

2 、准备工作

(1)施工前先确定每一枪的入土、出土点位置。

(2)根据图纸每隔10m布设一控制点。便于在施工过程中方便施工人员复核埋深。

(3) 施工采用的定向钻机现场已就位,钻杆、泥浆泵及发电设备和施工人员全部到位。

3、定向钻施工

(1)首先对施工入出土点进行开挖 ,工作井的长度、宽度及深度根据所选机型及出入土点的造斜角度确定。钻机就位准备工作完毕开始导向。

(2)导向孔根据设计曲线钻进。施工过程中,谨慎处理控向数据,并

孔导向剖面示意图

适当控制钻进速度,保证导向孔光滑,钻孔导向剖面示意图如下图所示穿越施工钻导向孔是一关键工序。首先确定管材穿越的位置及线路 ,设

立多个控制点进行导向(一般每隔10m设置一数据控制点),把探棒装入钻杆前的导向头内,通过探棒发射信号数据到地面的接收器 ,由地面接收器发射

到钻机的显示屏。司钻手根据显示屏上显示的数据进行钻进(导向手与地下的导向头同步跟踪) ,导向手根据接收器显示的数据通过对讲机指挥司钻手按确定的坐标及线路随时调整钻头角度进行钻进,导向钻进钻杆起始倾斜角度

控制在7°~9°之间 ,保证钻进轴线方向符合图纸设计要求。导向钻进过程中随时查看钻孔返回泥浆情况 ,根据返浆判断地层含沙等情况,保证钻进的

正常施工。直到出土为止导向完成 ,此时导向孔直径约为钻杆直径

+Φ100mm。

进入造斜段角度控制在3度(角度较小)。拉管段按一定坡比水平钻进。

五、铁塔组立

本次工程铁塔组立采取人工配合机械组立方式。

1、基坑开挖。

基坑开挖采用挖掘机开挖,基础处所处地质条件为细砂,容易塌方,故定开挖放坡比例为1:1。开挖完成后,采用人工对基底进行平整,然后用水准仪找平,安装垫层模板后开始进行垫层施工。

2、钢筋埋设。

铁塔基础钢筋共有5种类型,详见下表

序号名称规格长度(m)数量质量(kg)

1 主筋II级钢25 3.8 64 936.32

2 角筋II级钢28 3.8 4 73.4

3 外箍筋Φ8 8.1 20 64

4 内箍筋Φ8 6.26

5 7 17.29

5 内箍筋Φ8 7.08 7 19.6

3、混凝土浇筑

此基础在浇筑过程中,分层架设模板及浇筑,每层浇筑完成后立即回填。

4、铁塔架设。

六、耐压试验

在电缆敷设及电缆终端头制作完毕后,请有资质的单位进行耐压试验,试验合格后再与架空线路连接。

七、旧线路拆除

1、登杆前检查(三确认):

①、作业人员核对线路名称及杆号,确认无误后方可登杆。

②、作业人员必须认真观测估算电杆埋深及裂纹情况,确认绝对稳固后方可登杆,(必要时再打临时拉线)。

③、作业人员检查(冲击试验)登高工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆。

2 、先上直线杆解开扎线:

解开耐张段内直线杆上扎线后,如线路下方有线路、公路、建筑物、种植物等障碍物时,应将导线放入滑轮,如下方无障碍物时,可将导线放在横担上或直接落至地面,如需拆除铁件、绝缘子时,拆除后立即下杆。

3 、再上耐张杆松线:

①、在15#砼杆相邻的2个砼杆上,应打临时拉线后方可松线。

②、在耐张杆上挂好紧线器(钳)和滑轮,将三角钳头卡在导线上,将牵引绳通过滑轮与三角钳头连接,另一头掌握在地勤人员手中或固定在地锚上。

③、用紧线器配合牵引绳收紧导线,使耐张绝缘子串处于松弛状态,拔掉耐张线夹连接螺栓,拉紧牵引绳,松开紧线器,松动牵引绳使导线徐徐落地(注意:切不可采用突然剪断导线的方法松线)。其余各相如法操作。

④、耐张杆松线时,应逐相逐根对称进行,以保证电杆两侧和横担两端受力平衡。

4 、杆上人员拆除工具、铁件、绝缘子、拉线,地勤人员回收旧导线。

八、总体施工进度

总体工程于2012年7月1日正式开工,7月23日完成整个迁改的电力线路。工期约为23天。

九、技术保证措施

1、原材料及器材检验

1)由黑色金属制造的附件和紧固件,除地脚螺栓外,应用热镀锌制品。

2)各种连接螺栓的防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

3)金属附件及螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮脱落及锈蚀等现象,螺栓与螺母配合应良好。

4)金具组装配合应良好,表面光洁、无毛刺、飞边、砂眼、气泡、镀锌良好无锈蚀、线夹转动灵活、与导线接触面符合要求。

5)瓷件与铁件徂合无歪斜、瓷釉光滑、无裂纹、缺釉、烧痕、气泡等缺陷,弹簧销、弹簧垫的弹力适宜。

6)环形钢筋砼电杆表面光洁平整、无露筋、跑浆现象。杆身无纵向裂纹,

横向裂纹的宽度不应超过0.1mm,弯曲不应超过杆长的1/1000。

7)底盘、卡盘、拉线盘不应有蜂窝、露筋、裂纹等缺陷其强度应符合设计要求。

2、基坑及基础理设

35kv架空线路直线杆顺线路方向位移不应超过1%;横线路方向位移不应超过50mm,转角杆、分支杆的横路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。

1)电杆基坑深度的允许偏差为+100mm,-50mm。

2)双杆基坑中心偏差不应超过±30mm,两杆坑底应一致。

坑底采用底盘时,底盘的圆槽面应与电杆垂直,找正后回填夯实至底盘表面。

3)基础采用卡盘时,下部土壤分层夯实。深度允许偏差为±50mm,卡盘应与电杆连接紧密。

4)回填土块应打碎每回填300mm应夯实一次。

5)回填后杆基应设防沉土层,土层上部面积应大于坑口,培土高度应超出地面300mm。

3、电杆组立及绝缘子安装

1)钢圈连接应由考试合格的焊工操作,焊完自检合格后在钢圈蓝打上焊工钢印。

2)焊接前清除焊口上的油脂铁锈,泥垢,钢圈找正并留2-5mm 焊口缝隙,其错口量不大于2mm,先点焊然后交叉施焊,雨雪及大风天气时应采取妥善措施以保证焊接质量。

3)当钢圈厚度大于6mm时,应采用v型坡口多层焊其外观质量必须符合要求。

4)焊完后整杆弯曲度不应超过电杆全长的2/1000。

5)直杆,转角杆立好后横向位移均不大于50mm,直线杆倾斜不大于杆长的3/1000。转角杆向外角予偏,紧线后向外角的倾斜,其杆梢位移不大于杆稍直径。

4、拉线安装

1)拉线盘的埋设深度及方向符合要求,拉线应与底盘垂直,外露地面部分的长度为500~700mm。

2)承力拉线与线方向中心线对正,分向拉线必须与线路分角线方向对正,防风线与线路方向垂直。

3)跨越道路的拉线,应满足设计要求,与通车路后边缘垂直距离不少于5m。

4)使用VT型线夹时,拉线弯曲部分有明显松股,接触应紧密,线夹应用双罗母并紧,线夹处露出的线尾长度为300~500mm。线尾回头处与本线应扎牢。

5)当采用绑扎固定时,拉线两端须设心形环,用直径不大于3.2mm的镀锌铁线绑扎固定。绑扎应紧密、整齐、最小长度应符合下列规定。

钢绞线截面(平方毫米)

最小缠绕长度(毫米)

上段中段有绝缘子两端

25 200 200

35 250 250

50 300 300

5、紧线施工

紧线时过牵头张力的出现是挂线操作上的需要,组耐强段越短,过牵引

强力越大,有可能造成杆及导线损坏,应引起是够重视。

1)弧垂观测档的选择:当紧线段在5档及以下选中间一档

当紧线段在6~12 两端各选一档

当紧线段在12档以上两端及中间各选一档

2)弧度误差不应超过设计弧垂+5%、—2.5%且正误差超过500mm。

电力架空线路式避雷线各相间弧垂应一致,各相间弧垂的相对误差不超过200mm。

3)裸铝导线在绝缘子式线夹上固定时应缠绕长度超出接触部分30mm,其缠绕方向应与外层线股的绞向一致。

4)当采用悬垂线夹时,绝缘子应垂直地平面,特殊情况时,其在顺线路方向与垂直位置的倾斜角不应超过50。

5)锤需与在面垂直,安装距离的误差不大于±30mm。

6)线路的导线与拉线,电杆与构架之间安装后的净空距离不应小于600mm。导线与地面及交叉跨越距离应符合设计要求。

6、电缆敷设

1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。

2)电缆敷设前进行绝缘测定。35KV电缆事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和铁路部门规定。敷设前用2.5KV摇表测量绝缘电阻是否合格。合格摇测完毕,应将芯线对地放电。

3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。

4)电缆敷设机具的配备:机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

5)电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

6)电缆敷设时拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。

7)由于本次电缆敷设采用预制水泥管保护,放电缆时防止拉伤电缆,穿电缆之前在砼管中预先敷设PVC管。在砼管关口采取保护措施,防止管口割伤电缆。

8)埋标桩:电缆在拐弯、交叉、进出建筑物等地段应设明显方位标桩。直线段适当加设标桩。

7、防雷接地制作

1)人工接地体(极)安装接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢接地体应垂直配置。

2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。

3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。

4)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

5)角钢与扁钢搭接时,搭接长度不小于扁钢宽度的2倍,三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

6)当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。

7)根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将角钢打劈,可加一护管帽套入接地体端,角钢接地可采用短角钢(约l0cm)焊在接地角钢一即可。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地600mm时停止打入。

8)接地体间的扁钢敷设:

扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与角钢连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用。

9)核验接地体(线):

接地体连接完毕后,应及时请相关部门进行隐检、接地体材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后方可进行回填,分层夯实。最后,将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。

8、电缆终端头制作

1)电缆头的制作有经过培训的熟悉工艺的人员进行。

2)制作过程中必须保持线芯及电缆头附件的清洁,制作完成后做耐压试验。

3)选择与线芯截面相同的线鼻子及相同规格的压接模具进行压接。电缆头接线后有应力。电缆线芯应留有合适的长度。

4)电缆头制作前应检查其位置、型号、规格电压等级是否与设计图纸相符。电缆绝缘状况应良好,无受潮,塑料电缆内不得进水。制作电缆头时,从剥切电缆开始应连续操作,尽量减少电缆绝缘的暴露时间。剥切时不应损伤线芯和保留的绝缘层;线芯及电缆终端头的附件必须清洁。

5)电缆终端和接头应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护措施。

6)电缆终端上应有明显的相色标示且与系统的相位一致。

第四章物资及设备计划

一、物资计划

主要物资计划需求表

名称规格或型号单位数量备注序号

1 地脚螺栓t 2.259

2 棱形钢管塔35SD-15 基 1

3 拉盘LP-10 块 1

4 地线GJ-100 Kg 30

5 拉线棒LB20*2500 根 2

6 UT线夹UT-2 套 1

7 楔形线夹LX-2 套 1

8 U型环U-7 套 1

9 U型环UL-7 套 1

10 接地模块套 2

11 铁丝Kg 30

12 导线LGJ-240/40 Kg 500

13 合成绝缘子条15

14 防震锤FD-4 付 6

15 悬垂线夹XGU-4 套 3

16 耐张线夹NLD-4 套 6

17 弯头挂板W-7B 套12

18 双联弯头WS-7 套12

19 直角挂板Z-7 套12

20 球头挂环Q-7 套12

21 二联板L-1240 套12

22 铜铝过滤设备线夹SYG-150A 套12

23 电缆固定夹套18

24 35KV电缆YJV-1*400 米4800

25 CPVC电缆保护管160 米5600

26 3M户外冷缩电缆头套12

27 35KV氧化锌避雷器个12

28 铜鼻子DT-400 个12

压缩型铜铝过渡线

29

SY-240/40 个 6

30 螺丝12*40 套100

31 跨越架个8

二、设备计划

主要设备需求计划表

序号名称规格或型号单位数量备注

1 挖掘机220 台 1

2 定向钻机台 1

3 拖拉机台 2

4 自卸式汽车台 2

5 全站仪台 1

6 水准仪台 1

第五章施工安全保证措施

一、安全生产组织机构

成立以项目经理为首的安全生产组织机构,设专职安全员负责日常安全工作。作业班组设兼职安全员,以作业队长为第一安全责任人,层层落实安全生产工作,全面推行安全生产责任制,通过安全生产良性循环确保实现安全生产总目标。安全生产组织机构如下所示:

项目经理

专职安全员

施工员

安全生产组织机构框图

二、安全注意事项

1、为保护点沟槽内部电力管线的安全,沟槽上方钢筋混凝土破除以及出渣、降低沟槽高度均采用人工作业,不得采用机械作业,以免损伤沟槽以及沟槽内部电力管线。

2、电力沟槽上方路面破除、高程降低作业过程中,对掉落至沟槽内部的石块、渣土应立即进行清理。

3、对所有作业施工人员进行安全技术交底,明确施工范围,明确作业目的,明确注意事项。

3、安排专职安全员对现场施工进行值守。

4、电力沟槽破除、开挖、高程降低完毕,电力管线全部外露后,在未填充河沙以前,应实施保护,使用已制作好的木模进行遮盖,经过监理工程师现场验收确认后,方能进入下一步工序。

5、填充河沙完毕,使用人工适当击实,确保填充密实。

6、现场不得使用手持圆盘锯、焊机等可能引起管道损伤或易引起火险等设备,所有模板制作以及钢筋制作、丝杆焊接均在新溉立交钢筋、模板制作场地按所需尺寸制作完毕以后转运至现场安装。

7、顶面采用φ12@150×150钢筋网片进行加固保护,钢筋绑扎应按方案规定绑扎牢固。

8、由于现有施工作业面较狭窄,加之电力沟槽破除施工以及混凝土加强

电力改造设计方案.doc

目录 一、工程概述 (2) 1.1方案论述 (2) 1.2经济技述指表 (3) 1.3优化后的总平面布置图、主接线图 (3) 二、设计组织机构 (3) 三、工程主要负责人简介 (5) 四、设计质量保证体系和保证质量的措施 (6) 五、设计进度计划和设计进度及保证措施 (22) 5.1设计进度计划 (22) 5.2设计进度及保证措施 (22) 六、设计方案概算书 (24) 七、降低工程造价的建议及措施 (25)

一、工程概述 本工程包含变压器10台,开关柜82台,电力电缆11.23公里,低压铝芯电缆3.8公里,低压分支箱105只,改造接户线 21公里,改造用户1067户。 1.1方案论述 10KV电源引自车站开关站405线出桩头(电缆桩头拼接),采用YJV22-8.7/15KV-3*400高压电缆引至西演茅城中村村集体层边上新建西演茅开关站。西演茅开关站一路出线采用YJV22-8.7/15KV-3*95高压电缆引至区块三箱变后采用YJV22-8.7/15KV-3*50高压电缆环出至区块一箱变,另一路出线采用YJV22-8.7/15KV-3*185高压电缆引至区块二箱变后采用YJV22-8.7/15KV-3*95高压电缆环出至区块四箱变再采用YJV22-8.7/15KV-3*50高压电缆环出至区块五箱变。 根据所有建筑一层按商铺考虑,二、三层为住宅考虑。根据负荷计算每一个台区配置一台两进三出环网型欧式箱变。其中区块一采用630KVA环网型欧式箱变,区块二采用800KVA环网型欧式箱变,区块三采用500KVA环网型欧式箱变,区块四采用800KVA环网型欧式箱变,区块五采用630KVA环网型欧式箱变。根据用户所需容量区块一配置六面低压开关柜,区块二配置七面低压开关柜,区块三配置六面低压开关柜,区块四配置八面低压开关柜,区块五配置七面低压开关柜。为了给日后的检修和维护提供必要的可靠性和灵活性,决定每一幢设置低压电缆分支箱,低压开关柜出线采用YJV22-4*120 低压铜电缆至各低压电缆分支箱。低压供电线路采用BLV-120沿支架廊下敷设,进户线采用VLV2*25铝芯电缆接至表计。考虑到底层商铺用电容量已在低压电缆分支箱内预留低压出线开关。应西演茅村村委员会要求已在村集体大楼预留专变位置,同时电缆管沟已考虑到位。

电力设施迁改管理办法通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD977 电力设施迁改管理办法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电力设施迁改管理办法通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 为进一步规范公司系统电力设施的交叉跨越、穿越和迁改管理工作,保护电力线路通道资源和变电站站址资源,确保电网安全运行,特制订本办法。 本办法适用于公司系统所属各全资、控股供电企业。各全资、控股供电企业及运检公司所属资产范围内10千伏及以上电压等级的电力设施迁改管理应遵守本办法的规定。 本办法所称输变电设施是指公司所属各类在运或停运(但没有作资产报废处理)的架空及电缆电力线路、变电站及开关站等输变电设施,客户是指对公司系统所属资产范围内的电力设施提出了跨(穿)越和迁改需求的各级政府、电力用户、公路、铁路和机场等项目建设单位。 公司发展策划部是电力设施迁改管理的牵头部门,生技部、基建部为主要配合部门,共同开展相关管理工作。 第二章跨(穿)越和迁改申请程序 因公司电网建设或运行管理需要,由公司出资对现有

四电迁改专项施工方案概要

新建沙良站货场站前工程 四电迁改专项施工方案 编制: 复核: 审批: 日期: 中铁十局集团有限公司新建沙良站货场工程项目经理部 二○一四年十月五日

四电迁改专项施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 沙良货场四电改移内容包括220KV电力3.8公里、35KV增高过轨2处、路内10KV电缆1.3公里、路内10KV架空平移10公里、路内变台4座、路外10KV架空改电缆7.15公里、路外10KV架空改平移11.4公里、路外变台8座、通讯信号电缆改移18.2公里。 (二)主要迁改原则 1.凡在铁路沿线各种交叉跨越和平行,影响铁路各专业主体工程施工的电力线路均应进行迁改,不包括因修建施工临时便道、临时房屋、隧道斜井等临时设施引起的电力线路迁改,不包括因工厂拆迁、房屋拆迁等引起的电力配套迁改,不包括铁路施工取、弃土场引起的电力线路迁改。 2.10kV及以下电压等级的线路与铁路交叉跨越,采用电缆过轨的迁改方案,所采用的电缆不低于原线路技术标准。 3.35kV及以上电力线路与铁路的交叉跨越,一般采用原路径升高跨越或绕行避开铁路的设计方案;35kV及以上架空线路不宜在进站信号机内跨越铁路。 二、编制依据 投标文件、施工合同、业主要求、地方电力设备管理单位要求,采用的施工技术规范、规程及标准: 《铁路电力施工规范》 TB 10207-99 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420—2003 《铁路电力安装标准》

《电力建设施工技术规范》 《电力通讯光缆工程施工规范》 电力线路与电气化铁路交叉跨越或接近的要求 三、施工方案 1.迁改施工流程 电力迁改工程施工流程图见图一。 施工前,先进行现场调查,落实需要迁改线路的产权单位,掌握既有电力线路状况、产权单位执行的技术标准、线下工程的施工进度等基本情况,根据施工进度安排,会同产权单位、线下工程的施工单位就每一条需

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

35KV电力线迁改施工方案(兰局)

兰新第二双线甘青段(兰州铁路局管段)35kV电力线路迁改工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 甘肃润通电气化工程有限公司 2015年3月24日 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工项目、时间地点及配合单位 (1) 3.1需要临近营业线施工的内容 (1) 3.2需要停电封锁计划施工的内容 (2) 四、施工组织及安排 (4) 五、每处施工地点机具、材料准备情况 (4) 5.1临近营业线施工所需的工具、材料 (4) 5.2停电封锁点内施工所需的工具、材料 ............... 错误!未定义书签。 六、施工方案........................................... 错误!未定义书签。 6.1临近营业线施工方案 (6) 6.2停电封锁施工方案 (9) 七、施工安全和技术的保证措施 (10) 7.1临近营业线施工安全措施 (10) 7.2停电封锁计划内施工安全措施 (10) 八、施工安全应急预案 (12) 8.1安全应急预案 (12) 8.2专项应急预案 (13) 附件一 (22)

一、编制依据 1、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《兰新铁路35kV电力线路迁改设计图》; 2、《铁路营业线施工安全管理办法》铁运【2012】280号文; 3、《兰新铁路局营业线施工安全管理实施细则》兰铁办【2013】2号文。 4、《铁路电力设计规范》TB10008-2006J660-2007。 5、《电力建设安全工作规程一第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2004)。 6、《铁路工程施工组织设计指南》铁建设[2009]226号; 7、中国铁路总公司关于印发《铁路技术管理规程》的通知(铁总科技【2014】172号)。 二、工程概况 根据中国铁路总公司关于印发《铁路技术管理规程》的通知(铁总科技【2014】172号),于2014年11月1日起执行的《铁路技术管理规程》(高速铁路部分)第184条之规定:35kV 及以下的电线路(包括通信线路、广播电视线路等)不得跨越接触网,应由地下穿过铁路进行迁改。兰州铁路局管段共计30处35kV电力线横跨兰新客专,需进行改迁。 三、施工项目、时间地点及配合单位 3.1需要临近营业线施工的内容 1、施工内容: 横跨兰新铁路30处35kV电力线改迁前期准备工作,主要包括开挖电缆沟、电缆敷设、电缆头制作、铁塔基础浇注、铁塔组立、铁塔临时固定、既有电力铁塔拆除、横跨铁路既有35kV电力线拆除准备等施工。 2、施工范围: 陈家湾至民和南区间:K1705+700至K1707+000(2处)(此范围内的既有铁路也需上报计划进行施工) 民乐至张掖西区间:K2085+700至K2087+100(1处)、K2089+900至K2091+200(1处) 张掖西至临泽南区间:K2141+000至K2142+200(2处) 临泽南至高台南区间:K2161+800至K2163+000(1处) 高台南至清水北区间:K2217+000至K2218+500(1处)、K2252+000至K2253+500(1处) 清水北至酒泉南区间:K2267+000至K2268+400(1处)、K2288+500至K2289+600(1处) 嘉峪关南至清泉南区间:K2347+000至K2348+400(1处)、K2357+600至K2358+700(1处)、K2370+900至K2372+000(1处)、K2395+200至K2396+500(2处) 清泉南至玉门区间:K2421+400至K2422+500(1处)、K2447+900至K2449+000(1处)

电力线路迁改工程的施工设计方案

昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程 施 工 组 织 设 计 编制日期:二〇一七年二月十六日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (5) 第三章项目管理机构配备计划 (7) 第四章施工部署 (9) 第五章施工方案与技术措施 (13) 第六章质量保证体系与技术措施 (77) 第七章安全保证体系与技术措施 (90) 第八章环境保护管理体系与措施 (100) 第九章工程与施工进度计划 (106) 第十章资源配备计划 (110) 第十一章施工总平面布置图 (112) 第十二章施工场地治安保卫管理计划 (117) 第十三章文明施工体系与措施 (119)

第一章编制说明 1.1 编制目的 本施工组织设计的编制目的:为本工程施工提供完整的、纲领性的技术文件,用以指导该工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的施工任务。 1.2 编制原则 (1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 (2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 (3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续的施工。 (4)优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。 (5)利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。 (6)坚持“安全第一、预防为主”原则,编制安全文明施工和生态环境保护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。 (7)坚持“四节一保”的绿色施工原则,科学规划施工平面,减少施工占地;优化现场物资存放,减少库存和物资损耗。 1.3 编制依据 1.3.1 招标文件 昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程招标文件。 1.3.2 主要规范及规程 主要规范及规程见表1.3.2所示。

2018年电力线路改迁工程-施工方案

施工方案 10kV电力线路改迁工程 编制: 审核: 批准: 编制单位:有限公司 二0一八年九月四日

施工方案 一、编制依据 依据供电公司对10kV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 工作任务:10kV电力线路改迁工程。新立电杆25基,敷设YJV22-3*120电缆0.2千米,敷设 YJV22-3*300电缆0.15千米,敷设YJV22-3*400电缆0.85千米;敷设YJV22-4*150电缆0.35千米,敷设YJV22-4*95电缆0.3,千米;敷设Φ200MPP管2536米,敷设Φ100MPP管1465米;新安装分界开关3台,负荷开关5台。 三、工程现场管理: 施工危险点: 1、触电伤人: (1)施工前必须将供给到该线路电源全部停电,并断开作业地段内有可能返回低压电源的开关;断开作业地段内用户侧电气开关,做好防止用户返送电措施。 (2)验电,并在工作地段两侧挂好接地线。 (3)若有感应电压反映在停电线路上,应加挂接地线。 (4)雷电时严禁进行操作。 (5)施工前必须向全体施工人员交代清楚临近、交叉跨越、平行带电线路,必须设专人监护。 (6)登杆工作时,必须认清停电名称和杆号,由两人进行,认真履行监护职责。 2、高空坠落和坠物伤人: (1)登杆前检查脚扣、安全带是否牢固可靠,检查梯子(脚钉)是否完好,检查杆根及杆的埋深有无问题。 (2)高空作业必须系好安全带和安全附绳,戴好安全帽,施工作业换位不得失去安全带的保护。进入施工现场必须戴好安全帽,并系好帽绳。 (3)杆上工作严禁向下抛物,工具、材料用绝缘绳索传递,工作现场设围栏、设标示牌和跨越架,现场防止杆塔上掉落材料、工器具砸伤过往行人和车辆,公路设专人监护过往车辆和行人。 3、跑线伤人: (1)紧、放线工作所使用的工器具、设备应合格,应满足荷重要求,还应设专人指挥,统一信号,并保证信号畅通。 (2)对于交叉跨越各种线路、铁路、公路,应取得主管部门同意,做好安全措施和搭设好跨越架,应在施工现场的道路两侧明显处设立“电力施工车辆慢行”警示牌,并设专人持信号旗负责指挥过往车辆和行人,对于行人和车流量比较大的地段,请公安交警给予配合指挥。

电力工程设计项目设计方案

电力工程设计项目设 计方案 一、设计题目:电力系统规划设计 二、设计的原始资料(另附) 三、设计的容要求 按照下述设计的容与要求,每个小组的学生合作完成本设计,共同形成1份“电力工程课程设计说明书” 1.原始资料分析、系统的功率平衡及无功补偿的装置 2.确定若干可能的网络方案 1)设计电网布线形式及相应的电压等级。 2)选择线路的导线型号。 3)选择各变电站中主变压器的台数、容量及主接线形式。 3.对上述方案经初步比较(比较项目如下)选择出2~3个设计方案 1)路径长度 2)导线长度 3)有色金属消耗量 4)系统侧高压断路器数目 4.对上述方案经详细比较(比较项目如下)选择一个最优设计方案 1)电压损耗 (2)一次投资 (3)年运行费 (4)电能损耗 5.对最优方案进行下列三种方式的潮流计算,并绘出潮流分布图 1)正常情况最大负荷(此时,一般应再校验各导线的型号,必要时做相应 重选)。 2)正常情况最小负荷。 3)故障情况最大负荷。 6.按照各结点电压的要求进行调压方式的选择和相应的计算 7.最优网络的统计数字如下 1)一次投资 2)年运行费 3)输电效率 4)物资消耗统计表 8.标准图纸要求 1)初步方案比较图一(2号图纸)。 2)最优方案主接线图一(2号图纸)。 3)最大及最小潮流分布图一(2号图纸)。 四、主要参考资料 1.《电力工程设计手册》1、3册西北电力

2. 《电力系统课程设计参考资料》 梁志瑞 3. 《电力系统毕业设计及课程设计参考资料》 东南大学 绳敏 4. 《电力工业常用设备手册》 第3册 5. 《电力系统稳态分析》 1电力电量平衡 1.1系统有功平衡 1.1.1 系统用电负荷 发电机总装机容量(有功功率的额定值之和)应大于所有最大负荷之和。 系统总用电负荷为: 4.max 3.max 2.max 1.max 4 4 .max P P P P P i i +++=∑= MW MW MW MW 51457+++= MW 31= 有了各个区域的最大用电负荷,将其相加,再乘以同时率,即得系统最大用电负荷y P ,其表达式为: ∑==4 1.max 1*i i y P K P 式中 ∑=4 1 .m ax i i P ----区域各个所最大用电负荷之和; 1K ----同时率。 同时率1K 与电力用户的多少,各用户的用电特点等因素有关,参照表1-1,去同时率为0.90,得y P =27.9MW 。 表1-1同时率1K 参考值

电力线路迁改

电力线路迁改 迁改施工方案 针对不同得电力线路,采取不同得迁改处理方案: 10kV及以下电压等级线路交叉跨越新建铁路,采用电缆穿管过轨方式处理。 35kV及以上电压等级线路交叉跨越新建铁路,均采用升高跨越方式,跨越杆一般采用自立型铁塔。如果既有杆塔形式或绝缘子形式不满足相关规范,原则上要加以改造,以满足规范要求。 平行接近新建线路得电力线路迁移,原则上根据地形地貌采用架空线路,无径路条件时采用电缆。 对于单个工点得迁改工作,制定迁改方案并得到产权单位得认可就是最为关键得环节。一般来说,通过现场调查工作,互相协商,按照设计标准与迁改技术要求,可以制定出初步得迁改方案。但就是,迁改方案要得到产权单位得认可,经常需要作大量得协调工作。这个阶段所需得时间也较长,需要与产权单位一起进行现场调查,反复协商取得一致意见,形成最终得迁改方案。 10kV及以下架空线路交叉跨越迁改方案 10kV及以下线路跨越轨道一般采用预埋钢管电缆过轨方式,如图所示,先将合适尺寸得钢管交予土建作业队,在土建施工过程中先预埋钢管,待钢管埋设完毕后,电缆从钢管中穿过,沿道床通过路基后顺电杆而上,在电杆上距地面2米范围内用钢管进行保护,电缆头终端与架空线路连接,完成跨越迁改。 埋设工作。

迁改工作尽量在铁路两侧线路已经架设完毕后开始,精心准备,缩短停电时间,保证当地居民得生产生活不受大影响。 两端得电缆终端均需进行接地处理;迁改作业必须严格按照停电作业程序进行,电缆接火时,保证电缆与既有线路相位与相序一致。 35kV及以上高压架空线路交叉跨越迁改方案 35kV及以上电力线路跨越采用架空跨越,一般采用铁塔进行跨越。根据轨道距地面高差选用适当得铁塔,一般选择20米以上铁塔进行跨越,确保跨越线路距轨面或接触网得距离满足规范要求,跨越档一般采用独立耐张段,用耐张线夹与双绝缘子串连接,完成跨越。如图所示: 杆向线路外侧迁移。 ,且尽量避免转角,电杆组立后,安装横担,架设导线,新线架设可预留长度,临时固定在支柱上,停电拆除需迁改段线路,新线与既有线通过电连接线夹连通,拆除迁改支柱。 注意线路走向不能满足直线时,转角大于12度时须作耐张,小于12度时可设拉线加固;线索接头距电杆不宜过远,一般为5至8米;在迁改地段附近若有耐张杆, 既有 电杆 拆除 电杆 新立 电杆

供电增容工程施工设计方案

供电增容工程施工组织设计方案

目录 第一章、总则说明 (1) 第一节、本施工组织设计的任务 (1) 第二节、编制依据 (1) 第三节、施工工艺规及技术标准 (2) 第四节、本施工组织设计将对如下问题提出解决方案 (2) 第二章、工程概况及编制围 (3) 第一节工程概况 (3) 第二节编制围 (3) 第三节工程特点 (3) 第四节工程总目标 (4) 第三章、施工部署 (5) 第一节施工原则 (5) 第二节施工项目管理组织结构及各部门的主要职责 (5) 第三节施工管理 (9) 第四节施工力量的配备 (10) 第五节施工进度计划安排 (11) 第四章、主要施工机械、设备和劳动力配置 (11) 第一节主要施工机械、设备一览表 (11) 第二节劳动力配置计划 (11) 第五章、施工方法及技术措施 (12) 中小学校部分(低压大量) (12) 幼儿园部分(低压小量) (17)

第六章、保证施工质量措施 (18) 第一节建立质量保证体系 (18) 第二节质量保证技术措施 (19) 第三节质量管理及保证措施流程控制 (20) 第四节质量保证的目标分解,建立全面质量管理 (26) 第五节质量管理措施 (29) 第七章、保证工程进度措施 (30) 第一节机构组织、人员配备,管理上保证 (31) 第二节施工要有计划性 (31) 第三节周转材料、机械设备的保证 (31) 第八章、安全生产保证措施 (32) 第一节落实以安全生产责任制为主体的安全生产管理措施 (32) 第二节加强施工现场管理 (34) 第三节施工用电安全技术措施 (35) 第四节管线保护及邻近建筑物的保护措施 (36) 第九章、文明施工保证措施 (36) 第一节文明施工安全生产管理组织 (37) 第二节争创文明施工保证措施 (37) 第三节工地文明建设措施 (38) 第十章、工程保修与回访 (40) 第一节保修围和保修期限 (40) 第二节回访程序 (40) 第三节回访人员组成及处理措施 (40) 第四节维修程序 (40)

电力迁改施工方案

胶新铁路电气化改造工程 (电力专业) 电力迁改施工方案 编制: 审核: 批准: 中国铁建电气化局集团有限公司 胶新铁路电气化改造工程施工指挥部 二〇一三年三月二十日 专项施工方案报审表 工程项目名称:胶新铁路电气化改造工程

施工合同段:胶新铁路电气化改造站后标段编号:

电力迁改施工方案 1、施工项目简介 电力迁改工程是对影响电气化改造的10kV及以下电力线路采用架空线路或电缆向铁路外侧平移迁改和对影响站场1050改造的既有升降式投光灯塔进行拆除的作业。属于邻近营业线C类施工项目。停电作业时,需要供电段配合。 2、编制依据 1)铁道部颁发的《铁路营业线施工安全管理办法》(铁运【2012】280号); 2)济南铁路局颁发的《济南铁路局营业线施工安全管理实施细则》(济铁总发【2013】66号); 3)胶新铁路电气化改造工程电力专业相关设计图纸; 4)铁路电力工程施工质量验收标准; 5)铁路电力工程技术指南。 3、作业时间及地点 施工地点及范围详表如下:

各车站影响1050站改的投光灯塔距离线路距离表 4、组织机构

5.迁改方案 架空改架空平移 5.1.1原架空线路平行于铁路线,距铁路距离在10-15米之间,本次迁改采用LGJ-70导线向田野侧平移。 5.1.2根据施工图纸,定测、复测记录,标记杆坑、拉线坑位置、转角方向及相关地形及土质情况,施工前对桩号进行复核。 5.1.3、根据定测记录,进行架空线路的改迁施工,工序包含基坑开挖、立杆、回填、拉线制作、杆顶组装、瓷瓶安装、导线架设、接地制作等。施工完成后,对改迁线路进行绝缘及接地电阻测试。 5.1.4在供电段确定的停电检修范围内,对线路停电验电,外侧段挂接地封线。完成倒接后,清理并逐段复查现场,消点作业。埋设接地装置和电缆标示桩,并进行相关的接地电阻测试。 5.1.5配合供电段现场人员检查无误后,恢复送电。 架空线改电缆 5.2.1原架空电力线路平行于铁路,距铁路线在10-15米之间,本次施工采用YJV22-10 3*95型电缆线路向田野侧迁改。 5.2.2根据定测的位置,进行电缆施工,包含电缆沟开挖、电缆敷设、回填、电缆标桩埋设、标桩喷字、接地等。施工完成后,进行绝缘测试、接地电阻测试及

电缆迁改方案(模板)

10kV电缆改迁施工方案 编制:________________ 审核:________________ 批准:________________ 有限公司 年月日

第一部:工程概况 1.1工程名称:10kV电缆改迁施工方案 1.2 工程地点:广州市越秀区____________________ 1.3 工程任务:将110kV星星站10kV月亮线F11(XXX段至XX 开关)改迁 1.4需要停电线路: 1.5 主要工程量: 1.5.1. 制作电缆中间头 2 套 1.5.3. 其他施工图中所包含的工程量。 第二部分:施工方法及步骤 2.1前期准备 2.1.1施工准备工作: 1)工作负责人办理线路第二种工作票: 2.2.施工人员及材料准备工作 1)人员组织准备: 2)工作票:前期工作负责人办理线路第一种工作票,报调度批准;

3)材料准备:电缆中间头2套等; 4)工器具准备:钢撬5把; 撬杠4根; 电缆压接钳2把; 其他手工具按现场需要配置; 5)防护用品配置:安全帽15顶(要求现场工作人员必须戴安全帽); 工作服15套(要求现场工作人员必须穿工作服); 铁马凳20个; 安全警示牌(根据现场需要配置); 6)车辆准备,工作车2辆。 7)掀开电缆沟盖板 人工掀开现状电缆沟盖板,现场安排合理,现状盖板堆放位置布置合理,现状电缆沟盖板打开后,做好现状电缆沟的保护。人工掀开盖板要求做好安全保护措施。(安全措施详见安全交底) 2.3电缆解口触电的风险; 2.3.1电缆沟内电缆复杂,有认错电缆的风险; 2.3.2控制措施:停电前用电缆路径仪从环网柜处沿电缆路径识别电缆并做好标记,停电后用电缆识别仪仔细检查停电的线路并做好标记,电缆解口时,工作人员穿好绝缘鞋戴绝缘手套,戴防爆型安全帽,先用接地良好的接地线夹住钢钉,一人站在绝缘板上拿绝缘棒夹住钢钉,另一个人用手锤将钢钉端打入电缆内,确保电缆没电在开始用大

10kV及以下客户供用工程典型设计方案(电力公司版)

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 第一分册 配电房工程 总设计说明 1 概 述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为 100~1600kVA,箱式变压器容量为100~800kVA。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kVA,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、

箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kVA,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围 500~1600kVA,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kVA,10kV侧双电源,根据 10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。 4 设计依据

地方电力迁改施工方案

新建铁路大理至丽江线电气化工程 大理至大理东、大理至大理北区间 地方电力线路迁改施工组织方案 编制: 审核: 批准: 中铁电气化局集团一公司 大丽项目经理部 2010年7月

目录 一、概述 (1) 二、施工组织 (2) 1、劳力组织 (2) 2、机械、工具配置 (2) 3.施工方案 (2) 三、施工安全措施 (3) 1.安全注意事项 (3) 2.应急措施 (3) 四、施工工期安排: (5) 五、新建铁路大理至丽江线 (大理至大理东区间、大理至大理北区间)地方电力线路迁改施 工作业流程图 (6) 六、施工安全关键环节卡控表 (7) 一、概述 本次施工为大丽线地方电力线路迁改工程剩余的最后三处,分别为广大线K202+240(对应大丽线K002+100)处35kV天瓦海线,对既有铁塔进行加高;K202+300(对应大丽线K002+035)处10kV413满江线,拆除现跨越铁路的电力线路;K202+360(对应大丽线K002+000)处10kV417水泥厂线,拆除现跨越铁路的电力线路。因大理市供电有限公司停电时间不确定,具体施工日期按日计划提前三天提报。 地方电力线路迁改明细表:

二、施工组织 3.施工方案 按照《昆明铁路局营业线Ⅲ级施工分类及施工安全管理办法(试行)》昆铁办【2009】288号文件规定,本次施工为Ⅲ级B类。 本次施工计划利用两个天窗点全部完成三处地方电力线路迁改施工。因大

理市供电局停电时间不确定,具体施工时间按日计划提报。 加高K202+240处35kV天瓦海线,在旧铁塔附近立21米新铁塔一基(远离铁路130米外),施工前提前组立好新铁塔,利用汽车吊将旧线路上的导线吊至新塔后安装固定好即完成。 拆除K202+300处10kV413满江线、K202+360处10kV417水泥厂线,根据线路跨越特点拆除时采用人工和机动绞磨配合,再以人工作业梯车为支点的方法由山上向山下方向拆除跨越线。在跨越线下方铁路利用人工梯车(广大线、大丽线各一台)作为支点,每台梯车配备6人(上方2人、扶梯车4人),当跨越线下放到临近接触网时,梯车作业人员用工具将其举起以防止拉伤接触网,跨越线下放到没有张力时两台梯车作业人员同时用断线钳将其断开,地面人员迅速将线条移出铁路限界,跨越线拆除完毕。因跨越线同时跨越广大线、大丽线所以必须同时封锁大理至大理东、大理至大理北区间。 三、施工安全措施 1.安全注意事项 (1)施工负责人、驻站防护员、现场防护员必须携带对讲机等通信设备,随时监听列车运行情况,发生异常情况时可直接通报车站值班员和现场。 (2)杆上作业人员必须系好安全带,全体作业人员必须戴安全帽。地下作业人员不得在钢轨上坐卧、休息,工具、材料不得侵入铁路建筑接近限界,所有工料具不得抛掷,要用绳索传递。 (3)验电时须戴绝缘手套、穿绝缘靴,使验电器上部金属触头接触到导电部分,亮灯或音响视为有电。施工点两侧必须挂接接地封线。 (4)拆除地方电力线路时采用接触网停电天窗点施工。施工具体时间根据路局批准的天窗点。施工前三天与大丽基础设备维修车间联系配合事宜。区间拆除电力线施工时,车站设驻站防护员,在施工地点左右1000米处设防护人员。防护人员用无线报话机及时通报列车运行情况。施工负责人确认在接到电力调度下达的停电命令作业票后,先验电接地方可作业。作业完成后及时向

电力改造设计方案知识讲解

电力改造设计方案

目录 一、工程概述 (3) 1.1方案论述 (3) 1.2经济技述指表 (4) 1.3优化后的总平面布置图、主接线图 (4) 二、设计组织机构 (4) 三、工程主要负责人简介 (7) 四、设计质量保证体系和保证质量的措施 (8) 五、设计进度计划和设计进度及保证措施 (25) 5.1设计进度计划 (25) 5.2设计进度及保证措施 (25) 六、设计方案概算书 (27) 七、降低工程造价的建议及措施 (28)

一、工程概述 本工程包含变压器10台,开关柜82台,电力电缆11.23公里,低压铝芯电缆3.8公里,低压分支箱105只,改造接户线 21公里,改造用户1067户。 1.1方案论述 10KV电源引自车站开关站405线出桩头(电缆桩头拼接),采用 YJV22-8.7/15KV-3*400高压电缆引至西演茅城中村村集体层边上新建西演茅开关站。西演茅开关站一路出线采用YJV22-8.7/15KV-3*95高压电缆引至区块三箱变后采用YJV22-8.7/15KV-3*50高压电缆环出至区块一箱变,另一路出线采用YJV22-8.7/15KV-3*185高压电缆引至区块二箱变后采用YJV22-8.7/15KV-3*95高压电缆环出至区块四箱变再采用YJV22-8.7/15KV-3*50高压电缆环出至区块五箱变。 根据所有建筑一层按商铺考虑,二、三层为住宅考虑。根据负荷计算每一个台区配置一台两进三出环网型欧式箱变。其中区块一采用630KVA环网型欧式箱变,区块二采用800KVA环网型欧式箱变,区块三采用500KVA环网型欧式箱变,区块四采用800KVA环网型欧式箱变,区块五采用630KVA环网型欧式箱变。根据用户所需容量区块一配置六面低压开关柜,区块二配置七面低压开关柜,区块三配置六面低压开关柜,区块四配置八面低压开关柜,区块五配置七面低压开关柜。为了给日后的检修和维护提供必要的可靠性和灵活性,决定每一幢设置低压电缆分支箱,低压开关柜出线采用YJV22-4*120 低压铜电缆至各低压电缆分支箱。低压供电线路采用BLV-120沿支架廊下敷设,进户线采用VLV2*25铝芯电缆接至表计。考虑到底层商铺用电容量已在低压电缆分支箱内预留低压出线开关。应西演茅村村委员会要求已在村集体大楼预留专变位置,同时电缆管沟已考虑到位。

电力设施迁改管理办法.doc

电力设施迁改管理办法 第一章总则 为进一步规范公司系统电力设施的交叉跨越、穿越和迁改管理工作,保护电力线路通道资源和变电站站址资源,确保电网安全运行,特制订本办法。 本办法适用于公司系统所属各全资、控股供电企业。各全资、控股供电企业及运检公司所属资产范围内 10千伏及以上电压等级的电力设施迁改管理应遵守本办法的规定。 本办法所称输变电设施是指公司所属各类在运或停运(但没有作资产报废处理)的架空及电缆电力线路、变电站及开关站等输变电设施,客户是指对公司系统所属资产范围内的电力设施提出了跨(穿)越和迁改需求的各级政府、电力用户、公路、铁路和机场等项目建设单位。 公司发展策划部是电力设施迁改管理的牵头部门,生技部、基建部为主要配合部门,共同开展相关管理工作。 第二章跨(穿)越和迁改申请程序 因公司电网建设或运行管理需要,由公司出资对现有电力 因市政、公路、铁路等基础设施或其它建设需要,由客户提出需跨(穿)越或迁改公司所属电力设施的,由客户出资建设。其中 220

千伏及以下的跨(穿)越、迁改申请由所在电业局(公司)受理,500千伏的跨(穿)越、迁改申请由运检公司受理。 客户的跨(穿)越、迁改申请的主要内容应包括: (一)客户建设项目简况,跨(穿)越、迁改电力设施的原因、跨(穿)越地点和方式,迁改范围和方式(架空或电缆入地),与跨(穿)越或迁改电力设施相关的客户建设项目施工计划,并附图说明。 (二)客户应对迁改费用以及迁改后电力设施维护管理、形成的实物资产(含电力设施、变电站站址用地、线路通道、电缆沟道等)的无偿移交等作出安排,确保迁改后的电力设施产权明晰、权责明确、无权属争议风险,并承诺办理该迁改项目的相关行政审批手续。 (三)客户申请跨(穿)越、迁改涉及其它设施或可能妨害其它设施的,客户应自行与其它设施产权人达成同意迁改工程建设的协议。 电业局(公司)及运检公司在受理客户跨(穿)越、迁改申请文件后,应按以下要求办理: (一)对于客户的跨(穿)越申请,电业局(公司)及运检公司应在 13个工作日内对申请内容予以审核并书面答复客户。 (二)对于 35千伏及以下的电力设施迁改申请,电业局(公司)应在 13个工作日内对申请内容予以审核并书面答复客户。

管线改迁专项方案

管线改迁专项施工方案 一、工程概况 1.1电力改造规模 潭头西路A0+000~A0+840段由于现状电缆沟位于桩板墙施工范围内,电缆沟需拆除,在绿化带上新近,因此现状电缆沟内的潭头站16回3x300mm2的10KV电缆需迁 改至新建电缆通道内;在桩号A0+880~A1+350段滩头渠南岸人行道上分布台架开关及台架变压器,本次改造由于新建桩板挡土墙施工需占据人行道位置,因此需对现状台架开关及变压器进行改迁;潭头东路在桩号A2 + 08 5处需做箱涵,为厂区预留出入口,因此对位于此处的台架开关及台架变压器进行改迁。将现状台架开关改为高压环网柜,将台架变压器改为箱变。 新建环网柜9台;新建30kVA箱变1台,新建80kVA箱变1台,新建100kVA箱变5台,新建315kVA箱变1台,新建630kVA箱变6台;新建10kV电缆17992米,新建低压电缆1684米;新建涂塑钢管2134米;新建铁塔1 基;详见主要工程量表。 1.2通信改造规模 潭头西路、华美路由于现状通信管道位于桩板墙施工范围内,因此需迁改处理。现状通信管道涉及中国电信、中国移动、中国联通,现状通信管线是几路产权部门不同的通信管道并行敷设,管孔数1~90 114不等,迁改涉及潭头西路全段1317m及华美路全段850m。 1.3给水改造规模 1.在潭头西路的A1+127~A1+300段,现状DN300给水管因阻碍桩板墙施工而不得不改迁。改迁给水管管径DN300,长度175m。 2.在潭头东路的A1+987~A2+300段,现状DN500给水管,因阻碍钢筋砼明渠施工而不得不对给水管进行改迁。改迁给水管管径DN500,长度314m。 3?在松岗大道及华美路上,因雨水箱涵影响了现状Dn 1000及DN400给水管,需 局部改迁给水管。 1.4燃气改造规模 在华美路上,因现状De110燃气管影响了雨水箱涵施工,不得不改迁局部燃气管。

电力线路迁改工程施工方案设计

范文范例学习指导 昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程

编制日期:二o年二月十六日

目录 第一章编制说明 (2) 第二章工程概况 (5) 第三章项目管理机构配备计划 (7) 第四章施工部署 (9) 第五章施工方案与技术措施 (13) 第六章质量保证体系与技术措施 (79) 第七章安全保证体系与技术措施 (92) 第八章环境保护管理体系与措施 (102) 第九章工程与施工进度计划 (108) 第十章资源配备计划 (113) 第十一章施工总平面布置图 (115) 第十二章施工场地治安保卫管理计划 (120) 第十三章文明施工体系与措施 (122)

第一章编制说明 1.1编制目的 本施工组织设计的编制目的:为本工程施工提供完整的、纲领性的技术文件,用以指导该工程的施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的施工任务。 1.2 编制原则 (1)认真贯彻国家工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。 (2)严格执行工程建设程序,坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。 (3)采用现代建筑管理原理、流水施工方法和网络施工技术,组织有节奏、均衡和连续的施工。 (4)优先选用先进的施工技术,科学确定施工方案;认真编写各项实施计划,严格控制质量、进度、成本和安全施工。 (5)利用施工机械和设备,提高施工机械化、自动化程度,改善劳动条件,提高生产率。 (6)坚持安全第一、预防为主”原则,编制安全文明施工和生态环境保护措施,以及严防建筑振动、噪声、粉尘及垃圾污染的技术组织措施。 (7)坚持四节一保”的绿色施工原则,科学规划施工平面,减少施工占地;优化现场物资存放,减少库存和物资损耗。 1.3编制依据 1.3.1招标文件 昌江县七叉镇农村公路拓宽改建-电力线路迁改工程招标文件。 1.3.2主要规范及规程 主要规范及规程见表1.3.2所示。

供电工程施工设计方案

东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程 施 工 组 织 设 计

审批: 编制: 编制单位:新源送变电工程安装有限公司编制日期:2011年06月14日 目录 一、编制说明 二、工程简况 三、工程质量及工期 四、施工现场组织机构 五、施工案 六、工程成本控制措施 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及文明施工 十一、计划、统计及信息经管 十二、协调配合及其他

一、编制说明 我公司具有先进的机械设备和完善的经管体制,已通过了GB/T19001质量体系的认证和GB/T28001职业健康和安全经管体系的认证,在长期的电气工程施工中积累了丰富的施工经验。如本次中标,我们将以先进的施工机具、精干的施工力量和完善的质量体系投入本工程。为响应招标文件所有条款。本着保证工程质量和工期要求,降低消耗,为顾客提供优质服务的原则,我们认真考察了现场,研究了招标文件,总结以往施工经验,编制本文件。 本施工组织设计文件编写依据: ★东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工招标文件★东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工图 ★我公司对东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程施工现场的调查资料 ★颁布的有关建筑电气安装工程施工规程和规 ★省供配电设施建设规 ★我公司的《质量手册》和《程序文件》

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路验收规》GB50171-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》GB50171-92 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》GB50171-92 《电气装置安装工程电力变压器油濅电抗器互感器施工及验收规》GBJ148-90 电缆工程 《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002 《地下防水工程施工及验收规》GB50208-2002 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50202-2002 《建筑土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 二、工程简况 2.1工程简况 2.1.1 工程名称和地址 工程名称:东台市开发大厦变压器及高低压配电系统设备采购及安装工程 工程地址:东台市城东新区东进路以北,经八路东侧 2.1.2 职能单位 建设单位:东台市投资发展有限公司 2.1.3 工程规模