文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › Modbus通讯接口在塑料外壳式空气断路器上的实现

Modbus通讯接口在塑料外壳式空气断路器上的实现

Modbus通讯接口在塑料外壳式空气断路器上的实现
Modbus通讯接口在塑料外壳式空气断路器上的实现

正泰NM100系列塑料外壳式断路器

2 型号含义及其分类 A型N极不安装过电流脱扣元件,且N极始终接通; 2.1 型号及其含义 N M 100-□ □ □/□ □ □ □ □ 派生代号:常规产品无代号;透明盖产品用“T”表示 四极断路器的N极类型* 用途代号:配电用断路器无代号;保护电动机用断路器以2表示 脱扣器方式及附件代号(见表1) 极数 操作方式代号: 手柄直接操作无代号;转动手柄用Z表示 分断能力特征代号:S-标准型; 壳架等级额定电流 设计序号 塑壳外壳式断路器 企业特征代号NM100系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)是本公司综合采用国际先进技术设计、最新紧凑型断 路器。 该断路器额定绝缘电压至750V,适用于交流50Hz,额定工作电压至400V,额定工作电流从63A至630A的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。同时400A及以下断路器亦能作为电动机的不频繁起动及过载、短路、欠电压保护。 该断路器具有体积小、分断较高、性价比高等特点,是用户使用的理想产品。 断路器垂直安装(即竖装),亦可水平安装(横装)。 A和250A 该系列中,壳架等级125的产品还带有透明盖,客户可随时观察产品内部运行情况。 标准:符合GB 14048.2。1 适用范围 2.2 按极数分: 三极 四极 B型N极不安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;(N极先合后分); 此产品将于.近期面市敬请关注 C型N极安装过电流脱扣元件,且N极与其它三极一起合分;(N极先合后分); NM100系列 塑料外壳式断路器 A

表1 脱扣器方式及附件代号

5 配电用断路器及时限保护特性曲线 4 主要技术参数 4.1 断路器的额定值(见表2) 表2 断路器的额定值 NM100-630S 630 250、315、350、400、500、630 50 25 型号壳架等级额定电流(A) 额定电流(A)额定工作电压(V)极数 额定极限短路分断能力Icu (kA) 额定运行短路分断能力Ics (kA) 飞弧距离(mm) ≤100 4.3 电动机保护用断路器过电流脱扣器各极同时通电时的反时限断开动作特性(见表4)4.4 配电用断路器的瞬时动作特性整定为10In±20%,电动机保护用断路器的瞬时动作特性整定为12In±20%。 I/In 1.01.2约定时间>2h ≤2h 起始状态冷态 紧接着序号1试验后开始序号12备注 表4 电动机保护用断路器过电流脱扣器动作特性 4.2 配电用断路器过电流脱扣器各极同时通电时的反时限断开动作特性(见表3) 序号12 表3 配电用断路器过电流脱扣器动作特性 试验电流名称约定不脱扣电流约定脱扣电流 I/In 1.051.30 约定时间 2h(In>63A),1h(In≤63A)2h(In>63A),1h(In≤63A) 起始状态冷态 紧接着序号1试验后开始 机械寿命(次) 6000电器寿命(次) 1500 400 3、4 A

塑壳断路器选型标准

塑壳断路器选型标准 塑壳断路器适用于交流50Hz,额定工作电压690V及以下,额定工作电流至1600A的电路中作不频繁转换及电动机不频繁起动之用。断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源设备不受损坏。 类型型号额定电流(A) 分断能力 (Icu)kA400V 价格 2P 3P 4P 经济型NF30-CS 3,5,10,15,20,30 1.5 114 168 - NF63-CW 3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 5 241 344 - NF125-CW 50,63,80,100,125 10 430 614 - NF250-CW 125,150,175,200,225,250 18 850 1215 - NF400-CW 250,300,350,400 36 2194 3131 - NF630-CW 500,600,630 36 3265 4666 - NF800-CEW 400-800可调36 - 7426 - 标准型NF32-SW 3,4,6,10,16,20,25,32 5 250 358 - NF63-SW 3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 7.5 266 376 491 NF125-SW 16,20,32,40,50,63,80,100,125 30 527 755 1061 NF125-SGW RT 16-25,25-40,40-63,63-100,80-125可36 1087 1185 1576 NF125-SGW RE 16-32,32-63,63-100,75-125可调36 - 3729 4831 NF160-SW 125,150,160 30 1102 1566 2039 NF160-SGW RT 125-160可调36 1318 1875 2451 NF160-SGW RE 80-160可调36 - 3935 5099 NF250-SW 125,150,175,200,225,250 30 1267 1803 2348 NF250-SGW RT 125-160,160-250可调36 1576 2153 2812 NF250-SGW RE 125-250可调36 - 4130 5366 NF400-SW 250,300,350,400 45 2596 3708 4810 NF400-SEW 200-400可调50 - 5644 7344 NF630-SW 500,600,630 50 3636 5202 6798 NF630-SEW 300-630可调50 - 7426 9641 NF800-SEW 400-800可调50 - 8786 11433 NF1000-SEW 500-1000可调85 - 16171 21630 NF1250-SEW 600-1250可调85 - 19570 25441 NF1600-SEW 800-1600可调85 - 22969 29849 高性能型NF63-HW 10,16,20,25,32,40,50,63 10 286 408 531 NF125-HW 16,20,32,40,50,63,80,100 50 958 1370 1782 NF125-HGW RT 16-25,25-40,40-63,63-100,80-125可75 1154 1638 2142 NF125-HGW RE 16-32,32-63,63-100,75-125可调75 - 4099 5315 NF160-HW 125,150,160 50 1288 1833 2379 NF160-HGW RT 125-160可调75 1545 2318 2853 NF160-HGW RE 80-160可调75 - 4316 5614 NF250-HW 125,150,175,200,225,250 50 1411 2019 2616 NF250-HGW RT 125-160,160-250可调75 1689 2421 3142 NF250-HGW RE 125-250可调75 - 4553 512 NF400-HEW 200-400可调70 - -6046 7849 NF630-HEW 300-630可调70 - 7962 10156 NF800-HEW 400-800可调70 - 9414 12257

塑料外壳式断路器DZ20系列使用说明书

1、用途及适用范围 DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压380(400)V及以下,直流电压到220V的配电线路中,用来作为线路的接通、分断及电能分配之用,也可作为线路及电能设备的过载、短路和欠电压保护。其中额定电流为225A的Y、J、G型和额定电流为400A的Y型断路器,亦可作为保护电机之用。在正常情况下,断路器可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。该系列断路器符合GB14048.2、JB8589标准。 2、正常工作条件和安装条件 2.1周围空气温度 a.周围空气温度上限不超过+40℃; b.周围空气温度下线不低于-5℃; c.周围空气温度24h内的平均值不超过+35℃; (1)周围空气温度下限为-10℃或-25℃的工作条件,订货时用户须向制造商声明。 (2)周围空气温度上限超过+40℃或下限低于-25℃的工作条件,用户订货时必须与制造厂协商。 2.2海拔:安装地点的海拔不超过2000m; 2.3大气条件 周围空气温度为+40℃时,大气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

2.4污染等级:安装地点的污染等级为3级。 2.5安装类别:断路器主电路的安装类别为Ⅲ,Inm≤800A可为Ⅳ;不接至主电路的辅助电路和控制电路的安装类别Inm≤400A为Ⅱ,Inm≥630A的为Ⅲ。 2.6安装条件:断路器应按照本厂提供的使用说明书户内单独安装或安装在配电柜中,安装面与垂直面侧倾斜度不大于5°。 2.7安装环境条件 a.安装在无显著摇动和冲击振动的地方; b.安装在无雨雪侵袭的地方; c.安装地方应无爆炸危险的介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃。 3、产品型号及含义 注:(1)用途代号:配电用1表示,可不写出;保护电动机用2表示。 (2)极数:三极用3表示,四极用4表示。 (3)操作方式:手柄直接操作无代号;电动机操作P表示;转动操作用Z表示。

RMM2系列塑料外壳断路器安装使用说明书

RMM2系列塑料外壳式断路器 安装使用说明书 上海电器股份有限公司人民电器厂 0LS.412.145

1.适用范围 RMM2系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)主要用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流630A 以下的配电网络中,作为分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路的危害。断路器也可对电动机进行过载、欠电压和短路保护。 断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁起动之用。 断路器具有智能化保护功能,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。 RMM2塑料外壳式断路器带接地故障保护型过电流脱扣器后,除了原有的过载、短路保护功能之外,新增加了接地故障保护功能。可以对一般过电流保护装置不能检测出的接地故障引起的火灾或其它危险提供保护。 RMM2塑料外壳式断路器可带通讯功能,将断路器上的信息通过现场总线上传到控制计算机上,并能通过计算机操纵断路器的合闸和断开。断路器的通讯功能可通过外挂专用RMM2-Modbus通讯模块或带有内置通讯功能的过电流脱扣器两种方式实现,RMM2-100适用于通过外挂通讯模块实现通讯接口功能;RMM2-250、630采用外挂、内置两种方式均可实现通讯功能。 RMM2塑料外壳式断路器符合GB 14048.2,IEC 60947-2标准的各项规定 2.正常工作条件 2.1 周围空气温度 2.1.1 上限值不超过+40?C 2.1.2 24h的平均值不超过+35?C 2.1.3 下限值一般不低于-5?C 2.2 海拔 安装地点的海拔一般不超过2000m 2.3 大气条件 大气相对湿度在周围空气温度为+40?C时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25?C,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 2.4 污染等级 污染等级3 3.产品型号及含义 RM M 2 —□□/ □ 极数1) 额定短路分断能力级别2) 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器 产品企业代号 注:1)三极断路器代号3省略,四极断路器代号用4表示。 2)额定短路分断能力级别为较高分断型时代号H省略,标准型用S表示,高分断型用L表示。4.断路器的型式 4.1 极数:三极或四极; 4.2 电流种类:交流50 Hz; 4.3 闭合方式:手动或电动; 4.4 断开方式:手动或电动断开,过电流断开,欠电压脱扣器断开或分励脱扣器断开;

塑料外壳式断路器

塑料外壳式断路器 塑料外壳式断路器以下简称MCCB,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱 扣器电流值。 In——断路器的额定电流,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流 值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整 定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的 电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为~12Irl左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流, 它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为~16Irl左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发 生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不 正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——断路器预报警动作电流,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的 电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为~lIr1左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值,可调时间为0.05~0.45s。 3.MCCB的额定分断能力、Ics 根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》规范,低压 断路器的分断能力有两个标准,一个是极限短路分断能力它所表示的意思是断路器按试

bkm1系列塑料外壳式断路器 (1)

注:(1)配电用断路器无代号;直接启动电动机断路器用2表示。 (2)脱扣方式:2-仅有电磁脱扣3-热电磁复式脱扣。 (3)二极、三极、四极(N)代号:A型装过电流脱扣器,且与其它三极一起合分。B型不装过电流脱扣器,且与其它三极一起合分。C型不装过电流脱扣器,且始终接通,不与其它三极一起合分。D型安装过电流脱扣器,且始终接通,不与其它三极一起合分。 (4)手柄直接操作无代号;电动操作用D表示,旋转手柄操作用Z表示。 (3)无飞弧加W。 (4)S-标准型;M-较高分断型;H-高分断型 三、断路器主要技术参数 型号BKM1-63S B KM1-63M B KM1-63(S、M)W 壳架等级电流63A 外观 额定电流 A 6、10、16、20、25、32、40、50、63 额定工作电压V AC400 额定绝缘电压V AC500 极数 2 3 4 分 断 能 力 额定极限短路分断能力 (Icu)KA 25 50 同S、M COS?0.25 0.25 额定运行短路分断能力 (Ics)kA 18 35 COS?0.3 0.25 脱扣器形式电磁复式电磁复式电磁复式 额定频率(Hz)50 飞弧距离(mm)20 20 0 型号BKM1-100S B KM1-100M BKM1-100H BKM1-100(S、M、H)W 壳架等级电流100A 外观 额定电流 A 1620253240506380100 额定工作电压V AC400 AC400 AC400 A C690 AC400 额定绝缘电压V AC690 极数 2 3 4

分 断 能 力 额定极限短路分断能 力 (Icu)kA 35 50 65 10 同S、M、H COS?0.25 0.25 0.2 0.5 额定运行短路分断能 力 (Ics)kA 27 35 48 5 COS?0.25 0.25 0.25 0.7 脱扣器形式电磁复式电磁复式电磁复式电磁复式额定频率(Hz)50 飞弧距离(mm)20 50 50 0 型号BKM1-225S B KM1-225M BKM1-225H BKM1-225(S、M、H)W 壳架等级电流225A 外观 额定电流 A 100125140160180200225 额定工作电压V AC400 AC400 AC400 A C690 同S、M、H 额定绝缘电压V AC690 极数 2 3 4 分 断 能 力 额定极限短路分断能 力 (Icu)kA 35 50 65 10 同S、M、H COS?0.25 0.25 0.2 0.5 额定运行短路分断能 力 (Ics)kA 27 35 48 5 COS?0.25 0.25 0.25 0.7 脱扣器形式电磁复式电磁复式电磁复式电磁复式额定频率(Hz)50 飞弧距离(mm)50 60 0 BKZ45NG-63、BKZ65NG-63小型断路器带过压保护是BKZ45装过电压模块的派生产品,具有结构先进、性能可靠、分断能力高、外型美观小巧等优点。适用于50Hz,额定电压230V,过电压保护整定值为280V±5%,欠电压保护整 定值为50V~170V±5%,额定电流为63A以下的住宅、办公楼和类似建筑物的照明、配电线路及设备的过载、短路和过电压保护,也可在正常情况下作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁操作之用。 BKZ45N-63小型断路器,适用于照明配电系统(C型)或电动机的配电系统(D型)。 外型美观小巧、重量轻、性能优良可靠,分断能力较高,脱扣迅速,导轨安装,壳体 和部件采用高阻燃及耐冲击塑料,使用寿命长,主要用于交流50Hz/60Hz,单极230V二、三、四极400V,电流至63A的线路中起过载、短路保护,同时也可以在正常情况 下不频繁地通断电器装置和照明线路。 本产品符合GB10963.1-2005、IEC60898.1-2005标准。额定电流范围:1~63A 瞬时脱扣类型:C型、D型 具有过载和短路保护,正常情况下作为线路的不频繁操作转换用,具有隔离功能 额定短路分断能力:4000A、6000A 电气寿命4000次,机械寿命10000次

塑料外壳式断路器介绍

塑料外壳式断路器以下简称MCCB,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB 所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流A,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流A,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12Irl左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流A,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为4~16Irl左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流A,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流A,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A 几种。 Ir0——断路器预报警动作电流A,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为0.5~lIr1左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值s,可调时间为0.05~0.45s。 3.MCCB的额定分断能力Icu、Ics 根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》GBl4048.2规范,低压断路器的分断能力有两个标准,一个是极限短路分断能力Icu它所表示的意思是断路器按试验循环分断此电流后,不考核继续承载电流的能力,也就是不再能继续使用了。另

塑料外壳式断路器DZ20系列使用说明书

1、用途及适用围 DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压380(400)V及以下,直流电压到220V的配电线路中,用来作为线路的接通、分断及电能分配之用,也可作为线路及电能设备的过载、短路和欠电压保护。其中额定电流为225A的Y、J、G型和额定电流为400A的Y型断路器,亦可作为保护电机之用。在正常情况下,断路器可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。该系列断路器符合GB14048.2、JB8589标准。 2、正常工作条件和安装条件 2.1周围空气温度 a.周围空气温度上限不超过+40℃; b.周围空气温度下线不低于-5℃; c.周围空气温度24h的平均值不超过+35℃; (1)周围空气温度下限为-10℃或-25℃的工作条件,订货时用户须向制造商声明。 2.6安装条件:断路器应按照本厂提供的使用说明书户单独安装或安装在配电柜中,安装面与垂直面侧倾斜度不大于5°。塑料外壳式断路器 以下简称MCCB ,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品 如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等 。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB 正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流 A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流 A ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为 2~12Irl 左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流 A ,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为 4~16Irl 左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流 A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流 A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A几种。 Ir0——断路器预报警动作电流 A ,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为 0.5~lIr1 左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值 s ,可调时间为0.05~0.45s。 3.MCCB的额定分断能力 Icu、Ics 根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》 GBl4048.2 规范,低压断路器的分断能力有两个标准,一个是极限短路分断能力 Icu 它所表示的意思是断路器按试验循环分断此电流后,不考核继续承载电流的能力,也就是不再能继续使用了。另一

史上最全的断路器型号和选用原则

史上最全的断路器型号与选用原则! 断路器: 又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 断路器型号释义 目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 装置地点代号: N—户内;

W—户外。 设计序列代号: 以数字1、2、3……表示。 额定电压,KV。 其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 额定电流,A。 额定开断电流,KA。 特殊环境代号。 补充: GW-110(III)W-630 G------隔离开关 W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中GN22-10/2000 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中SW2-110II S-------------少油断路器

塑料外壳式断路器标准对比分析-英

Comparative Analysis of Criterion of Plastic Circuit Breaker XuJun Cai Xiamen HongMei Electric Limited Company Abstract To develop plastic circuit breakers which is up to both the UL and GB standard, I list the differences between UL489 and GB 14048.2(equal to IEC) on requirements of their structure, performance etc. by comparing. The main basis for a circuit breaker are GB 14048.2 and UL 489(equal to IEC60947-2). The UL standard apply to the USA, Canada and Mexico. The IEC is a international standard, and lots of countries adopt the equivalent standard now, for example, Chinese GB, Japanese JIS, German VDE and British BS etc.. To improve our products to meet the Northern American market, we have to work out the differences between the UL standard and GB standard. Standard comparison between UL489 and GB 14048.2 1.Application environment GB 14048.2 is suitable to circuit breakers whose main contact is used to access into over 1000V a.c. or 1500V d.c. Circuit. UL 489is suitable to circuit breakers whose rated voltage is less than 600v and rated current is less than 6000A. In China, low voltage distribution system usually adopt 380Y/220V a.c., so rated voltage of the current plastic circuit breaker should be 400V. But the NEMA standard it is stipulated that the rated work voltage should be: 120v, 127v, 120/240v, 240v, 277v, 480Y/347v, 480v, 347v, 600Y/347v and 600v. The general rated voltage of plastic circuit breakers used for the industry and commerce should be over 240V a.c. and the common values are 240v, 480v, 480Y/277v and 600Y.347v. 2.Clearance In structure, UL 489 has higher requirement than the GB standard on clearance obviously. In GB 14048.2, it is just stipulated that the minimum clearance of a plastic circuit breaker in air should be 5.5mm and its minimum Creepage Distance should be 10mm. But in UL 489, it does the detailed provision to the different sectors of the breaker body, as seen in Table 1: Tabale 1 Minimum spacings in millimeters from UL 489 3.Breaking Capacity There is a large difference on breaking capacity between GB 140148.2 and UL 489, details as follows: 3.1 Short circuit breaking capacity There are 2 types of short circuit tests stipulated in the GB 14048.2, service short circuit breaking capacity and ultimate short-circuit turn off capacity. But there is only the specified current test required in UL 489, for a high breaking current, it is just stipulated that we might do a addable test according to breaking parameters of corresponding products. As shown in table 2, the high breaking current test in UL489 has similar procedure to the ultimate short-circuit breaking test in GB14048.2. Table 2 parallel table of breaking capacity test sequence

rmm2系列塑料外壳式断路器选型表

1 RMM2系列塑料外壳式断路器快速选型表 RMM2 – 630 P / 3 430 400A bse631 抽屉式 + 附件 过电流脱扣器 bse250和bse253用于壳架等级250,bse630、bse631和bse633用于壳架等级630 bse250和bse630是基本型,bse631是多功能型,bse253和bse633是接地保护型 详见样本 操作方式 空:直接操作 P:电动操作 XZ:转动手柄操作 Z:接长转动手柄操作 注:空指无需填写 极数代码 接线方式 板前 板后 插入式 抽屉式 扩展连接板接线端罩盖 详见样本 内部附件代码 内部附件包括: 辅助开关 报警开关 分励脱扣器 欠电压脱扣器 外部附件 外部附件包括: 位置锁 机械联锁 Modbus 通讯模块 详见样本 壳架等级额定电流 (Inm) 额定电流 (In)

RMM2系列塑料外壳式断路器技术数据和性能 型号RMM2-250 RMM2-630 壳架等级额定电流(Inm) A 250 630 极数(P) 3、4 额定电流(In) A 100 160 250 400 630 整定电流调节范围(Ir1) A 40-100 64-160 100-250 160-400 252-630 额定冲击耐受电压(Uimp)V 8000 额定绝缘电压(Ui) V 690 额定工作电压(Ue) V 400 额定极限短路分断能力(Icu) kA 65 额定运行短路分断能力(Ics) kA 50 使用类别A/AC-3 过电流脱扣器bse250、bse253 bse630、bse631、bse633 注:四极断路器仅适用于使用类别A,且其安装方式无插入式、抽屉式,四极断路器N极的额定电流与其他三极相同 2

NM10系列塑料外壳式断路器

NM10-600/330*_*NM10-600/330 塑料外壳式断路器(以下简称断路器),主要适用于不频繁操作的交流50Hz 、额定工作电压至380V,额定电流至600A的配电网络的电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏。本系列派生的透明外壳式断路器,盖子采用新型、耐高温、高强度聚碳酸酯材料制作而成,可直观判断触头的通断状态,广泛应用于建筑工地临时用电场所。

NM10-600/320 200A NM10-600/320 250A NM10-600/320 300A NM10-600/320 350A NM10-600/320 400A NM10-600/320 500A

NM10-600/320 600A NM10-600/321 200A 380V NM10-600/321 200A 220V

NM10-600/321 250A 380V

NM10-600/321 250A 220 NM10-600/321 300A 380 NM10-600/321 300A 220 NM10-600/321 350A 380 NM10-600/321 350A 220 NM10-600/321 400A 380 NM10-600/321 400A 220 NM10-600/321 500A 380 NM10-600/321 500A 220 NM10-600/321 600A 380 NM10-600/321 600A 220 NM10-600/322 600 NM10-600/324 200A 380 NM10-600/324 200A 220 NM10-600/324 250A 380 NM10-600/324 250A 220 NM10-600/324 300A 380 NM10-600/324 300A 220 NM10-600/324 350A 380 NM10-600/324 350A 220 NM10-600/324 400A 380 NM10-600/324 400A 220 NM10-600/324 500A 380 NM10-600/324 500A 220 NM10-600/324 600A 380 NM10-600/324 600A 220 NM10-600/325 200A 220 NM10-600/326 200 NM10-600/326 250 NM10-600/326 300 NM10-600/326 350 NM10-600/326 400 NM10-600/326 500

塑料外壳式断路器的选用及安装_连理枝

塑料外壳式断路器的选用及安装 Selection and Installation of Plastic Casing Type Circuit Breakers 连理枝 (杭州之江开关厂,浙江萧山市,311234) [摘 要] 塑料外壳式断路器是一种低压保护电器,目前有用于低压线路过载、短路保护的配电型,电动机保护型和家用等3种类型。选择断路器,其额定短路分断电流应略大于安装处预期最大短路电流,其额定电流按用于干线、分支回路和负荷种类的有关公式选择。四极断路器只宜安装在电源进线和双电源倒换处,作为检修时电气隔离,其他地方不宜安装,以免发生N级断线严重后果。国内外所有塑壳式断路器都以垂直安装作为基本型式,对于热动—电磁型断路器可以横装或水平安装;对于纯电磁式塑壳断路器应垂直安装,若一定要水平或横装,就应按制造厂提供的修正系数确定电流值。断路器接线应上进线、下出线。装在配电箱内时应乘以降容系数。 [关键词〕 塑壳断路器 额定短路分断电流 额定电流 选择 安装 塑料外壳式断路器是一种低压保护电器。由于它的使用对象不一样(一般工厂、矿山、船舶、化工、铁道、建筑等),产业范围不同带来负载的性质的差异(负载中绝大部分是电动机,电热设备,照明及家用电器和工业用整流器,近年来为了省力和节能,交流电动机可变速装置,各种整流电源的应用已经越来越普遍,这些设备因产生高次谐波,会对线路及设备带来影响)。因此,断路器的使用者就面临如何选择不同类型的断路器和如何选择同一类型断路器下的额定电流,额定短路分断能力等问题。此外,正确的安装、接线,断路器安装于开关柜(箱)内的降容,特殊场合下对断路器的要求等也是用户关心和感兴趣的。本文拟就以上问题作一次阐述,供使用者选择和使用时的参考。 1 不同类型塑壳断路器的适用范围 目前市场供应的塑壳式断路器有3种类型。 (1)配电型,它主要用于低压线路的过载、短路保护,典型产品有HSM1系列,TO、TG系列,C M1、TM30等系列,符合的标准是GB14048.2(或IEC947—2); (2)电动机保护型,用于电动机过载、短路保护,有(1)型中的电动机保护型,小容量的电动机保护专用型DZ35系列等,符合的标准有GB14048.2和GB14048.4;(3)家用和类似场所用,有C45N、PX200C等,符合标准为GB10963(或IEC898)。由于使用场所和所带负荷不一样,它们有各自的过载和短路的动作特性,不能混淆。特别应注意的是,有一些用户常将配电型的用于保护电动机,这是不妥的。 2 断路器短路分断电流的选择 断路器额定短路分断能力的选择原则是I cn>线路的预期最大短路电流。现在出现的较普遍的偏颇是宁取大不取等,认为取大保险。但取得过大,会造成不必要的浪费[同类型断路器,其H型(高分断型)比S型(普通型)的价格要贵1.3~1.8倍]。一个1000kVA的10/0.4kV变压器,它的副边出线端短路时,短路电流约为30kA,此时选择的断路器额定短路分断能力380V,35kA就足够了。如果短路点不是变压器的出口端,而是离开变压器有一段距离,则短路电流值要小多了。例如SL7系列30~6300/10变压器,容量是200kVA,短路点离电源距离0m,短路电流为7210A,若距离为50m,短路电流为5800A,距离为100m,短路电流仅是4740A,为0m距离的65.74%。距离越长,线路的阻抗越大,电流就变小了。以此推论,不管变压器的容量多大,短路点离电源的距离长后,短路电流就一定减小。因此选用单位的设计者应精确对使用点短路电流进行计算,合理地选用断路器。 还有一个问题需商榷,一般的塑壳式断路器,由于仅有过载长延时和短路瞬动2种特性,无短路短延时的性能,因此它无法实现选择性保护,只能用于支路。IE C标准(例如IEC92)认为,对于塑壳式断路 收稿日期:1999-12-25

相关文档