文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 避雷器分类

避雷器分类

避雷器分类
避雷器分类

避雷器的保护原理

避雷器实质上是一种放电器,并联连接在被保护设备附近。避雷器的击穿电压要比被保护设备的低。当过电压波沿线路入侵并超过避雷器的放电电压时,避雷器首先放电把入侵波导入大地,限制了作用于设备上的过电压数值,从而保护了设备绝缘免遭击穿破坏。当入侵波消失后,避雷器应能自行恢复绝缘能力,以免造成工频接地短路事故。

对避雷器一般有如下几个基本要求:

1具有较强的绝缘自恢复能力

2具有平直的伏秒特性曲线

3具有一定通流容量

二避雷器的主要种类、特点及应用场合

目前使用的避雷器主要有四种类型,即保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器

保护间隙和管型避雷器主要用于配电系统、线路和发电厂、变电所进线段的保护,限制制入侵的大气过电压;

阀型避雷器和氧化锌避雷器用于变电所、发电厂及变压器的保护,在220kV及以下系统中主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还用来限制内过电压或作内过电压后备保护。阀型避雷器和氧化锌避雷器的保护性能对变电器或其他电器设备的绝缘水平的确定存在着直接影响。

2.1 保护间隙避雷器

保护间隙可以说是一种最简单的避雷器,按其形状可分为棒形、角形、环形、球形等。它是由它是由主间隙和辅助间隙串联而成的。

保护间隙的优点就是结构简单、造价低。但是,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性受环境影响大,放点分散性大,并且由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,因此他的伏秒特性曲线比较陡,与被保护设备的绝缘配合不理想;同时放电时会产生截波,对有线圈的设备造成危害。保护间隙另一个严重的缺点是弧灭能力差,对于间隙动作后流过的工频续流往往不能自行熄灭,将引起断路器的跳闸,为了保护安全供电,往往与自动重合闸装置配合使用。因此保护间隙主要用于10kV以下的配电线路中。

2.2 管型避雷器

由于保护间隙弧能力较差,目前使用不多。为了提高熄弧能力,产生了管型避雷器,它实质上是一种具有较高熄弧能力的保护间隙。管型避雷器有两个相互串联的间隙,一个在大气中称为外间隙S2,另一个间隙S1装在产气管内,称为内间隙或灭弧间隙。

管型避雷的熄弧能力与工频续流的大小有关,续流太大产气过多,管内气压太高,会使管子炸裂;续流太小产气太少,管内气压太低则不足以熄灭电弧。

管型避雷器采用了强制熄弧的装置,因此比保护间隙熄弧能力强。但由于管型避雷器具有外间隙,受环境的影响大,故与保护间隙一样,仍具有伏秒特性曲线较陡、放电分散性大的缺点,不易与被保护设备实现合理的绝缘配合;同时动作后也会产生截波,不利于变压器等有线圈设备的绝缘。因此,管型避雷器目前只用于输电线路个别地段的保护,如大跨距和交叉档距处,或变电所的进线段保护。

2.3 阀型避雷器

阀型避雷器是由火花间隙和非线性电阻这两种基本元件组成的。间隙与非线性电阻相串联。

我国目前生产的阀型避雷器主要分为普通阀型避雷器和磁吹阀型避雷器两大类。普通阀型避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀型避雷器有FCD和FCZ两种系列。

2.4 氧化锌避雷器

氧化锌避雷器也称金属氧化物避雷器,是20世纪70年代初出现的一种新型避雷器。这种避雷器的阀片以氧化锌(ZnO)为主要原料,辅以少量能产生非线性特性的金属氧化物,经混料、选粒、成型,在高温下烧结而成。它的结构非常简单,仅由相应数量的ZnO阀片密封在瓷套内组成。

ZnO的伏安特性可分为三个区域,具有及其理想的伏安特性曲线。因而具有以下一系列的优点:

通流容量大无间隙无续流保护性能优越

避雷器的结构及原理(图文) 民熔

避雷器 避雷器的作用当雷电过电压沿架空线路侵入变配电所或其他建筑物内时,将发生闪络,甚至将电气设备的绝缘击穿。因此,假如在电气设备的电源进线端并联一种保护设备即避雷器,如图1,当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电 避雷器的保护作用基于三个前提: 1、伏秒特性与被保护绝缘的伏秒特性有良好的配合 2、保证其残压低于被保护绝缘的冲击电气强度 3、被保护绝缘必须处于该避雷器的保护距离之内避雷器的要求: 1、正常运行时不放电,过电压时放电正确动作 2、放电后要有自恢复功能

避雷器连续工作电压相关参数:允许长期工作电压。应等于或大于系统的最高相电压。 额定电压(“kV”:可在短时间内使用最大工作电压(“灭弧电压”)。缓冲器可以在工作电压下放电并关闭电弧。没有游客留下的脚印!这是设计长时间保护装置的基本结构和特点。 工作频率允许电压性能:指示氧化锌在规定条件下抵抗过电压的能力。 额定放电电流(“Ka”:用于隔离避雷器电平的放电电流峰值不应超过220kV及以下的5ka残压。也就是说,在冲击电流的影响下,避雷针两端产生的电压可以理解为避雷针两端承受的最大电压。 避雷器的分类和结构适用于阀式、管式和有限金属氧化物保护形式。 阀门避雷针主要分为两类:普通阀门避雷针和磁力鼓风机避雷针。提克。莱斯常用的阀门避雷器为FS、FZ系列,磁力风机避雷器为FCD、FZ系列FCZ.莱斯阀门防雷装置型号中使用的符号如下: 动力站:y回路:d—旋转电机:c—带磁风机放电间隙。 阀挡板主要由一平面火花间隙串联在碳化硅电阻板(阀板)上组成。平面火花空间安装在密封陶瓷管内,并设有连接螺栓。在保险杠中,它具有高电压强度和低电压强度的非

避雷器的分类及应用

本文摘自再生资源回收-变宝网(https://www.wendangku.net/doc/3215514695.html,) 避雷器的分类及应用 避雷器:用于保护电气设备免受雷击时高瞬态过电压危害,并限制续流时间,也常限制续流幅值的一种电器。避雷器有时也称为过电压保护器,过电压限制器。 一、避雷器的原理 本避雷器在正常系统工作电压下,呈现高电阻状态,仅有微安级电流通过。在过电压大电流作用下它便呈现低电阻,从而限制了避雷器两端的残压。 二、避雷器的分类 1、氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 2、管型避雷器 管型避雷器实际是一种具有较高熄弧能力的保护间隙,它由两个串联间隙组成,一个间隙在大气中,称为外间隙,它的任务就是隔离工作电压,避免产气管被流经管子的工频泄露电流所烧坏;另一个装设在气管内,称为内间隙或者灭弧间隙,管型避雷器的灭弧能力与工频续流的大小有关。这是一种保护间隙型避雷器,大多用在供电线路上作避雷保护。

3、阀型避雷器 阀型避雷器由火花间隙及阀片电阻组成,阀片电阻的制作材料是特种碳化硅。利用碳化硅制作的发片电阻可以有效地防止雷电和高电压,对设备进行保护。当有雷电高电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地,这就保护了线缆或电气设备免受雷电流的危害。在正常的情况下,火花间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高,不会影响通信线路的正常通信。 三、避雷器的应用 交流无间隙金属氧化物避雷器用于保护交流输变电设备的绝缘,免受雷电过电压和操作过电压损害。适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等过电压保护。【变宝网-再生资源行业最具影响力的电子商务平台】 本文摘自变宝网-废金属_废塑料_废纸_废品回收_再生资源B2B交易平台网站; 变宝网官网:https://www.wendangku.net/doc/3215514695.html,/?qx 买卖废品废料,再生料就上变宝网,什么废料都有!

避雷器避雷针的工作原理

避雷器避雷针的工作原理 避雷器能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量保护电工设备免受瞬时过电压危害又能截断续流不致引起系统接地短路的电器装置。避雷器通常接于带电导线与地之间与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时避雷器立即动作流过电荷限制过电压幅值保护设备绝缘电压值正常后避雷器又迅速恢复原状以保证系统正常供电。避雷器避雷针原理避雷针分为被动/普通避雷针和主动/提前放电避雷针。提前放电避雷针主要由激发器从自然界的电场中吸收并贮存能量规范的避雷针安装使避雷针针尖与大地处于等电位状态。该避雷针保护范围比普通避雷针的保护范围更大。雷闪发生前激发器与针尖之间的电位差大致相当于雷云与大地之间的电位它们之间的电压降使避雷针尖端放电从而产生一个早期的上升先导改变雷云的向下先导的走向将建筑物的落雷点转移到自身上来并迅速、安全地将雷电安全地泄放到大地避免建筑物受到雷击。避雷器的特点及作用避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护在500KV及以下系统主要用于

限制大气过电压在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。开放式间隙避雷器间隙避雷器的工作原理基于电弧放电技术当电极间的电压达到一定程度时击穿空气电弧在电极上进行爬电。优点放电能力强通流量大可以达到100KA漏电流小热稳定性好缺点残压高反映时间慢存在续流工艺特点由于金属电极在放电时承受较大电流所以容易造成金属的升华使放电腔内形成金属镀膜影响避雷器的启动和正常使用。放电电极的生产主要还是集中在国外一些避雷器生产企业电极的主要成分是钨金属的合金。工程应用该种结构的避雷器主要应用在电源系统做B 级避雷器使用。但由于避雷器自身的原因容易引起火灾避雷器动作后飞出脱离配电盘等事故。根据型号的不同适合与各种配电制式。工程安装时一定要考虑安装距离避免引起不必要的损失和事故。密闭式间隙避雷器优点放电电流大测试最大50KA实际测量值漏电流小无续流无电弧外泻热稳定性好缺点残压高反映时间慢工艺特点石墨为主要材料产品内采用全铜包被解决了避雷器在放电时的散热问题不存在后续电流问题最大的特点是没有电弧的产生且残压与开放式间隙避雷器比较要低很多。工程应用该种避雷器应用在各种B、C类场合与开放式间隙比较不用考虑电弧问题。根据型号的不同该种产品适合与各种配电制式。登高电气有限公司为社会提供了最全面最先进的防雷产品登

避雷针的构造和作用

避雷針的構造和作用 人類為了避免雷擊的災害,就在較高大突出的建築物上裝了「避雷針」。避雷針的一端是尖尖的,因為尖的這一端有吸電的特性,可以把天空中漫無目標的電緩慢的吸引下來而逐漸中和,使雲層裡的電量減少到最低的程度。這樣一來,雲層和大地之間就不會發生雷擊的現象了。 避雷針的構造可分為「突針」、「避雷導線」、「接地電極」三大部分。 突針 避雷針本身是一支上端尖銳的銅棒,直徑約一點二公分左右。每一支避雷針,都有一定的避雷保護範圍,如下圖所表示的,是以針尖向下角六十度所形成的圓錐體範圍為安全面積。 避電導線 這是接在突針下方,把空中的電導到地底的導線。導線本身是比竹筷還粗的雙股銅線,銅線外圍要用硬質塑膠管保護,並且要避開電話線、瓦斯管及電線等至少一公尺以上。 接地電極 所謂「接地」,就是將電流導引到地下,讓電流被大地吸收而消失。避雷針能不能把雲裡強大的閃電吸收,和接地的效果有很密切的關係。接地電極是接在避雷導線下端一塊比手掌厚的約十六開圖畫紙大的銅板,必須埋入地下約三公尺深處。銅板下面通會鋪上一層煤炭渣並撒上食鹽,目的就是要讓電流能大量而順利地導入地下。 避雷針的原理 1. 避雷針是將雷雨時之短暫沖激「電流」(Surge Currents)以地線導至地下,以保護不致受到閃電之損害。 2. 避雷針頂端必須高出建築物之上,俾能產生適當之保護半徑,接地之路徑須為全部低電阻之導體,下端必須埋入地下甚深,使其永遠與潮濕土壤保持良好接觸。 富蘭克林式避雷原理 此款避雷針系依據富蘭克林避雷原理為基礎,在雷雨氣候裡,高樓上 空出現帶電雲層時,避雷針和高樓頂部都被感應上大量電荷。由於避 雷針頂端呈尖針狀,而靜電感應時,避雷針與天空中電荷型成電容放 電狀態,當天空中累積大量電荷後將擊穿雲層,且由於避雷針尖端效 應能正確的吸收天空雷擊之能量,並藉由建築物良好的接地裝置,正 確的將雲層上的電荷導入大地,使建築物受到良好且安全的保護。

避雷器的工作原理及分类 图文 民熔

避雷器的工作原理及分类避雷器是连接在导线和地之间的一种防止雷击的设备,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效的保护电力设备,一旦出现不正常电压,避雷器产生作用,起到保护作用。当被保护设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。 一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护电气设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使系统能够正常供电。 避雷器的主要作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值,从而达到保护电力设备的作用。 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型 A级复合避雷器参数:产品型号: HY5WS- 17/50额定电压: 17KV产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV持续运行电压: 13.6KV方波通流容量: 100A防波冲击电流: 57.5KV(下残压)大电流冲击

耐受: 65KA操作冲击电流: 38.5KV(下残压)注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 避雷器的工作原理及分类,老电工看了都有收藏,民熔使用环境:a.海拔高度不超过2000米;b.环境温度:最高不高于+40C- -40C;C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用

避雷器不仅可用来防护大气高电压,也可用来防护操作高电压。如果出现雷雨天气,电闪雷鸣就会出现高电压,电力设备就有可能有危险,此时避雷器就会起作用,保护电力设备免受损害。避雷器的最大作用也是最重要的作用就是限制过电压以保护电 气设备。 避雷器是使雷电流流入大地,使电气设备不产生高压的一种装置,主要类型有管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器等。每种类型避雷器的主要工作原理是不同的,但是他们的工作实质是相同的,都是为了保护点了设备不受损害。 下面介绍一下管型避雷器、保护间隙避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器这四种避雷器的作用:管型避雷器是保护间隙型避雷器中的一种,大多用在供电线路上作避雷保护。这种避雷器可以在供电线路中发挥很好的功能,在供电线路中有效的保护各种设备。保护间隙避雷器可以说是一种最简单的避雷器,按其形状可以分为棒形、角形、环形、等。

避雷器的种类特点及应用场合

避雷器的种类特点及应用场合 姓名: 学号: 班级: 学院:

一避雷器的保护原理 避雷器实质上是一种放电器,并联连接在被保护设备附近。避雷器保护作用原理如图所示。避雷器的击穿电压要比被保护设备的低。当过电压波沿线路入侵并超过避雷器的放电电压时,避雷器首先放电把入侵波导入大地,限制了作用于设备上的过电压数值,从而保护了设备绝缘免遭击穿破坏。 当入侵波消失后,避雷器应能自行恢复绝缘能力,以免造成工频接地短路事故。 避雷器的保护作用原理示意图 对避雷器一般有如下几个基本要求: ●具有较强的绝缘自恢复能力 ●具有平直的伏秒特性曲线 ●具有一定通流容量 二避雷器的主要种类、特点及应用场合 目前使用的避雷器主要有四种类型,即保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙和管型避雷器主要用于配电系统、线路和发电厂、变电所进线段的保护,以限制入侵的大气过电压;阀型避雷器和氧化锌避雷器用于变电所、发电厂及变压器的保护,在220kV及以下系统中主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还用来限制内过电压或作内过电压后备保护。阀型避雷器和氧化锌避雷器的保护性能对变电器或其他电器设备的绝缘水平的确定存在着直接影响。 2.1 保护间隙避雷器 保护间隙可以说是一种最简单的避雷器,按其形状可分为棒形、角形、环形、球形等。它是由它是由主间隙和辅助间隙串联而成的。 保护间隙的优点就是结构简单、造价低。但是,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性受环境影响大,放点分散性大,并且由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,因此他的伏秒特性曲线比较陡,与被保护设备的绝缘配合不理想;同时放电时会产生截波,对有线圈的设备造成危害。保护间隙另一个严重的缺点是弧灭能力差,对于间隙动作后流过的工频续流往往不能自行熄灭,将引起断路器

变电站避雷器原理及参数

变电站避雷器原理及参数 一、氧化锌避雷器的定义: 金属氧化锌避雷器(MOA)是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。其阀片以氧化锌为主要原料,并配以其它金属氧化物,所以又称为氧化锌(Zno)避雷器。 二、氧化锌避雷器的工作原理: 在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流仅为10-5A以下,相当于绝缘体。因此,它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用在金属氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,此时其残压不会超过被保护设备的耐压,达到了保护目地。此后,当作用电压降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭的问题。 三、结构: 一般220kV等级的氧化锌避雷器采用2串、110kV采用1串。氧化锌避雷器底部与底座绝缘*的是绝缘瓷套(有采用一个大瓷套或采用四各小瓷套)。氧化锌避雷器内部有一导线从底部引出至大地,当中串联一只泄漏电流表,以监视避雷器阀片绝缘情况。避雷器屏蔽线接于避雷器瓷套的最后一级裙边上,用一导线连接大地,作用是使瓷套表面电导电流不进入泄漏电流表,使泄漏电流表测量更加精确。 四、最常见异常分析及处理: 1、泄漏电流表为零。可能引起该现象的原因有:表计指示失灵;屏蔽线将电流表短接。处理方法为: (1)用手轻拍表计看是否卡死,无法恢复时,应添报缺单,修理或更换。 (2)用令克棒将屏蔽线与避雷器导电部分相碰之处挑开,既可恢复正常。 2、泄漏电流表指示偏大:根据历史数据进行分析,如发现表计打足,应判断避雷器有问题,应立即汇报调度,将避雷器退出运行,请检修检查。 3、避雷器瓷套管破裂放电。在工频情况下,避雷器的瓷套管用于保证避雷器必要的绝缘水平,如果瓷套管发生破裂放电,则将成为电力系统的事故隐患。此种情况,应及时停用、更换。

阀式避雷器的分类及其主要特点

阀式避雷器的分类及其主要特点 阀式避雷器按其用途可分为配电型(保护配电变压器用)、电站型(保护电站设备用)、线路型(限制输电线路向电站侵袭的雷电过电压和操作过电压)、旋转电机型(保护直接配电的发电机或电动机)。按其间隙结构可分为普通阀式、磁吹式及限流型磁吹阀式避霄器三种。按电流又可分为交流和直流避雷器。 一般评定阀式避雷器性能的主要参数有以下几个: (1)保护比:避雷器的保护水平,其值等于避雷器冲击放电电压或额定电流下的残压除以灭弧电压(峰值)。保护比越小,表示避雷器能限制过电压的性能越好。 (2)切断比:其值等于避雷器工频放电电压下限值除以灭弧电压,切断比越小,表示避雷器保证切断续流、恢复绝缘强度的能力越大。(3)通流容量:它表示避雷器能耐受一定波形的通过电流的能力,一般有模拟雷电电流和操作波电流两种。 一、普通阀式避雷器普通阀式避雷器主要由火花间隙(大多数为平板间隙)和碳化硅非线性电阻片组成,磁吹阀式和限流型磁吹阀式避雷器均以此为基础发展起来的。普通阀式避雷器主要应用于配电型避雷器。 二、磁吹阀式避雷器随着高压输电的发展,当系统切合空载长线,断路器重燃时,输变电设备受到来自系统本身的所谓操作过电压的威胁,因此,发展了磁吹式阀式避雷器。采用磁吹间隙,能限制雷电过电压,也可以限制操作过电压。磁吹阀式避雷器,主要由磁吹间隙

和碳化硅阀片所组成,设计了产生磁场的装置,以增加火花间隙的熄弧能力,性能比一般阴极压降熄弧的阀式避雷器好。该种避雷器主要用于中压配电型避雷器,少数用于高压避雷器。 三、限流型磁吹阀式避雷器普通间隙和磁吹间隙两端无电压降,全靠碳化硅阀片限制放电电流,当残压降低时,续流也增加,在这种情况下,极易发生系统所固有的恢复电压,施加于阀片的负载也增加,往往会降低动作负载能力。限流型磁吹阀式避雷器正是适应这种要求而发展起来的。它的主要特点:(一)吸收能量由阀片和间隙两者分担,可进一步增加避雷器能量,提高避雷器的性能; (二)较高的续流遮断能力,可靠的熄灭操作过电压续流。 (三)由于限流型间隙只有弧压降,可取代部分阀片,而降低避雷器残压,提高保护性能,降低高压、超高压系统的绝缘水平。 四、保护旋转电机用避雷器这种避雷器主耍用于防止雷电波的侵袭,要求其冲击放电电压及残压很低。采用磁吹限流间隙后,因其灭弧性能好,且能减轻阀片的负担,就可制造出能保护电机绝缘的避雷器,为了降低冲击放电电压,前苏联曾在部分间隙上并联电容,也有加大杂散电容屏蔽的作用,造成间隙冲击电压均匀分布,以降低冲击电压。 五、六氟化硫(SF6)避雷器六氟化硫避雷器有普通阀式和限流型磁吹阀式两种,其间隙的绝缘均用六氟化硫气体,故有如下优点:(1)能耐受高速重合闸过电压和断路器操作时的重燃过电压等重负载;

避雷器的分类及结构 图文 民熔

避雷器的分类及结构避雷器的分类及结构常用避雷器的形式有阀式、管式、保护间限金属氧化物等。 避雷器的介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米;

b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。 体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器

民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 (1)阀式避雷器阀式避雷器主要分为普通阀式避雷器和磁吹阀式避雷器两大类。普通阀式避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀式避雷器有FCD和FCZ两种系列。阀式避雷器型号中的符号含义如下:F-阀式避雷器;

(2) S配(变)电作用; Z-电站用; Y-线路用: D-旋转电机用: C-具有磁吹放电间隙。阀式避雷器主要由平板火花间隙与碳化硅电阻片(阀片)串联而成,装在密封的瓷管内,外壳有接线螺栓供安装用。避雷器中的碳化硅电阻具有非线性特性,在正常电压时其阻值很大,过电压时其阻值随之变小。 阀式避雷器在正常的工频电压作用下火花间隙不被击穿,但在雷电波过电压下,避雷器的火花间隙被击穿;碳化硅电阻的阻值随之变得很小,雷电波巨大的雷电流顺利地通过电阻流入大地中,电阻阀片对尾随雷电流而来的工频电压呈现了很大的电阻,从而工频电流被火花间隙阻断,线路恢复正常运行。 由此可见,电阻阀片和火花间隙的密切配合使避雷器很像--个阀],对于雷电流“阀门”打开,对于工频电流“阀门”则关闭,故称之为阀式避雷器FS系列阀式避雷器的结构如图2,此系列避雷器阀片直径较小,通流容量较低,一般用于保护变配电设备和线路。 FZ系列阀式避雷器的结构如图2 (b)示,此系列避雷器阀片直径较大,且火花间隙并联了具有非线性的碳化硅电阻,通流容量较大,一般用于保护35kV及以上大、中型工厂中总降压变电所的电气设备。

避雷器与避雷针的区别

1.避雷器与避雷针的区别 避雷针:避雷针实际是引雷针,一般避雷针比所有的被保护物体高,避雷针的顶部为金属尖端,底部与接地网作良好连接,接地电阻一般在10欧姆以下。在雷雨天气,由于顶部尖端对电场的强烈畸变作用,吸引附近雷云对避雷针尖端放电,通过良好的接地中和雷云电荷,从而保护其它物体免遭雷击。 避雷器:避雷器实际上是一种非线性极好的电阻,在高电压下电阻很小,在低电压下电阻很高,作用类似于稳压二极管。目前避雷器一般为氧化锌避雷器,主要元件为氧化锌阀片。避雷器在电力系统中与被保护设备并联,正常时泄漏电流很小,不影响系统运行。当系统有过电压时(即超过正常运行电压的高电压),避雷器即呈现低电阻泄放能量,同时限制系统电压的幅值,确保电气设备的绝缘不被击穿。 避雷针——直接接地。利用电荷尖端放电现象不让雷击发生。避雷针和被保护物体是分开的,可以保护比较集中的重要物体。 避雷器——间接接地。利用过电压放电现象让雷击电压通过避雷器进入大地。避雷器和被保护物体是连接的,可以保护带电物体,如输电线路。在正常状态下避雷器内部是不导电的,遇到雷击的时候,它是导电的。 2.浪涌保护与避雷器的区别 浪涌保护器和避雷器不是一回事。 虽然二者都有防止过电压,特别是防止雷电过电压的功能,但在应用上还是有许多区别。 1、避雷器有多个电压等级,从0.38KV低压到500KV特高压均有,而浪涌保护器一般只有低压产品; 2、避雷器多安装在一次系统上,防止雷电波的直接侵入,而浪涌保护器大多安装在二次系统上,是在避雷器消除了雷电波的直接侵入后,或避雷器没有将雷电波消除干净时的补充措施; 3、避雷器是保护电气设备的,而浪涌保护器大多是为保护电子仪器或仪表的; 4、避雷器由于接于电气一次系统上,要有足够的外绝缘性能,外观尺寸比较大,而浪涌保护器由于接于低压,尺寸制作的可以很小。 避雷针原理 常规防雷电可分为防直击雷电、防感应雷电和综合性防雷电。防直击雷电的避雷装置一般由三部分组成,即接闪器、引下线和接地体;接闪器又分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网。以避雷针作为接闪器的防雷电原理是:避雷针通过导线接入地下,与地面形成等电位差,利用自身的高度,使电场强度增加到极限值的雷电云电场发生畸变,开始电离并下行先导放电;避雷针在强电场作用下产生尖端放电,形成向上先导放电;两者会合形成雷电通路,随之泻

线路型避雷器的选择及安装规范 图文 民熔

线路型避雷器的选择及安装规范本文对线路避雷器的国内外现状和研究进展进行了综述。 线路避雷器已大量地安装在从配电到500kV(部分800kV)系统电压的架空输电线路上,它是降低线路雷击跳闸率的有效手段,从而提高系统的可靠性。在大多数情况下,线路避雷器是合成外套的避雷器。 小型化、智能化及高压化将会是线路避雷器今后的发展方向。随着线路避雷器的国际电工委员会(IEC)标准和国际大电网会议(CIGRE)导则的即将发布,外串间隙线路避雷器(EGLA)的应用将更加广泛。线路避雷器的应用也给输电线路的电压等级升级及紧凑型输电线路的建设带来了机遇。 避雷器:氧化锌避雷器简单介绍 氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器 10KV电站型金属氧化锌避雷器 民熔35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134户外电站型 氧化锌避雷器复合型 避雷器(linearrester)通常是适用于电力线路以降低瞬态雷电冲击时绝缘子闪络危险的一种避雷器。必要时,也可以用于保护线路绝缘子之外的任何其它电器设备。 线路避雷器运行时它与线路绝缘子并联,当线路遭受雷击时,能有效地防止雷电直击输电线路所引起的故障和雷电绕击输电线路所引起的故障。 架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于其分布范围广,极易遭受雷击。从目前运行情况看,在国内外雷击仍然是输电线路的主要危害。

避雷器分类

避雷器分类 此主题相关图片如下: GB11032-2000称等效采用IEC60099-4(1991),而实际并不等效。GB11032-2000称“避雷器按其标称放电电流分类”,而实质上是按其电压等级分类。按避雷器电压等级分类严重误导无间隙金属氧化物避雷器(WGMOA)的应用选择,运行中已发生多次事故,影响电力系统的安全运行。 表1中I n等级不同,试验要求不同,见IEC 60099-4(1991)表1和GB11032-2000表13,它实质上是代表WGMOA本身的安全运行指标高低和保护性能好坏。下面就表1中电站、并联补偿电容器、发电机及电动机用WGMOA分类误导所产生的问题作简要说明。 1 电站用WGMOA 用于保护电力变压器绕组U n=3~66kV侧WGMOA的标称放电电流I n,按GB11032-2000 3.2节表1中规定,只能选用5kA,而不论其容量大小,重要性如何?事实上,电力变压器U n=3~66kV侧容量大小和重要性相差很大,有的是几个千伏安,有的则是几十万千伏安,怎么能一律用I n=5kA的WGMOA? 电力变压器绕组各侧用WGMOA的I n等级不同,实质上是由于各侧耐雷指标不同。变压器各侧耐雷指标不相配合,一次侧(U n=110kV及以上)耐雷指标高,二次侧(U n=3~66kV)耐雷指标低,因此电力变压器防雷薄弱环节在二次侧,这是显而易见的。1990~1997年110kV及以上全国在役变压器类设备(未包括农口管理的)运行情况及事故统计分析证实,被雷击损坏的电力变压器均发生在电力变压器的二次侧(U n=3~66kV)。 电力变压器不论一次测,还是二次侧绕组损坏,其后果都是一样的,变压器都要停运检修。事实上,

避雷针的原理与分布论文

避雷针的原理与分布论文 课题组长谈文超 其他组员薛华星胡博文李宏溢黄光润郑兆聪李骁 研究背景 每天都望见建筑物上端有一些高高竖立起的金属状物体,出于好奇,便提出此课题. 研究目的与意义 研究的目的在于让更多的人了解到避雷针的原理与其分布,纠正人们的思维误区,并引导人的思维根据此原理适当地选择方法进行避雷. 研究方法文献法. 研究形式小组讨论,查阅资料. 活动步骤 1.查找相关资料,尽量找出与课题可能相关的内容,初步确定与之相关的理论依据,进行实地 观察,对比资料. 2.对资料进行分析,讨论,理解,并据此进行适当的延伸和加深,得出较完整的结论. 3.做结题报告. 研究结论 避雷针的原理并不是人们普遍认为的”避雷”,而是在于把雷电吸引到避雷针的尖端上,再通过金属导电把电传入大地,即”引雷” ,以达到保护人免受雷击的危险. 当带电的雷雨云接近建筑物时,由于静电感应,金属棒出现与云层相反的电荷.通过尖端放电,这些电荷不断向大气释放,中和空气中的电荷.达到避免雷击的目的. 避雷针分布在雷云密集的地区,常伴有雷雨. 男性的受击机会会大于女性,是由于男性分泌的雄性激素过多. 避雷针做成蒲公英花的形状可增强避雷针的效果. 研究收获体会 知道了人们的定性思维中有很多误区,等着我们去发现和纠正,科学是没有止境的,新时代科学的大门等着我们用创新的双手去推开. 研究中出现的新问题 如何能提高避雷针的作用以及降低成本. 可否利用避雷针的原理用于收集雷电以供人的生活用电. 感谢人员/指导老师汪亚玲 附录

1.避雷针的发明时间和发明人? 1744~1750年富兰克林进行的关于一系列实验,例如著名的风筝实验,第一次向人们揭示了雷电只不过是一种大气火花放电现象的秘密。1749年富兰克林创议:接地的高耸的尖形铁棒可以用来保护建筑物,并设计了避雷针的实验。到18世纪末,避雷针获得公认,被普遍采用。 2.避雷针由哪几部分组成的? 避雷针由接闪器、引下线和接地体组成。接闪器是指直接截受雷击的避雷针的针头、避雷线、避雷带、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和技术构件。引下线是指连接接闪器与接地体的金属导体。接地体是指埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。 3.避雷针的保护原理是什么? 当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变,在避雷针的顶端,形成局部电场强度集中的空间,以影响雷电先导放电的发展方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。 避雷针冠以“避雷”二字,仅仅是指其能使被保护物体避免雷害的意思,而其本身恰恰相反,是“引雷”上身。 4.为什么避雷针要高于被保护物体? 虽然避雷针的高度比较高,但在雷云与大地之间这个高达几公里,方圆几十公里的大电场内的影响却很限的。雷云在高空随机漂移,先导放电的开始阶段随机地向任意方向发展,不受地面物体的影响,如图所示。当先导放电向地面发展到某一高度H以后,才会在一定范围内受到避雷针的影响,对避雷针放电。 H称为定向高度,与避雷针的高度h有关。 根据模拟试验,当h≤30m时,H≈20h;当h>30m时,H≈600m。 5.什么是避雷针的保护范围? 避雷针的保护范围是指被保护物体在此空间范围内不致遭受雷击。 6.在避雷针保护范围内的被保护物体是否绝对安全? 避雷针保护范围的计算方法是根据雷电冲击小电流下的模拟试验研究确定的,并以多年运行经验做了校验。保护范围是按保护概率99、9%(即屏蔽失效率或绕击0、1%)确定的。也就是说,保护范围不是绝对保险的,而是相对于某一保护概率而言。 7.建筑物安装防雷装置后是否就万无一失了? 从经济观点出发,要达到万无一失将十分浪费,因此《建筑物防雷设计规范》及其它设计规

避雷器安装原则

避雷器安装原则 防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点: B级避雷器(安装于LPZ0A区) 1、安装原则理论上一级避雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便,也可安装在空开后端。但是,如果进线前端有双电源切换装置时,必须安装在双电源切换装置的前端,从而使切换装置得到保护(现在的双电源切换装置多为机械型和电子控制型、有的还有232和485控制装置和24伏消防电源,雷电流一旦通过,极易发生损坏)。理由是,空开(断路器)的动作时间远远大于避雷器的动作时间,一旦有雷电流(过电压)通过,避雷器会在断路器动作之前提前动作,把过电流泄放掉,从而保护电路及其后端的用电设备。 2、选型原则B级避雷器尽量选择电压开关型避雷器,通流容量大,保护电压UP要尽量小。一般避雷器的前端要串接相应容量的断路器,断路器的作用:在避雷器损坏时,方便更换;其二是在避雷器发生老化时,避免发生电流对地故障。 C级避雷器(安装于LPZ1区) 1、安装原则采用限压型避雷器,可并联安装于二级电源空开前端或后端,避雷器前端串接相应容量的断路器。作用同上。 2、选型原则C级避雷器采用限压型,把B级避雷器导通后产生的残压控制在设备的冲击绝缘水平以下。由于限压元件的相应时间快,一般为25ns左右,而放电间隙的相应时间则比较慢,约为100ns,所以要在保证C级避雷器导通之前,B级避雷器应先导通。这样就必须是保证B级和C级之间有一定的安装距离。 D级避雷器 同上 B级避雷器的作用主要是泄放大的电流,C级和D级避雷器的作用主要是把B级避雷器的残压限制在后端设备的耐压水平以下。以保护设备。 C、D级避雷器应尽量靠近安装在被保护物端。

避雷器的分类

避雷器分类 避雷器在被保护设备附近并联。避雷器击穿电压高于保护装置当过电压波沿线路侵入,超过避雷器放电电压时,避雷器先放电,引入侵入波当入侵波避雷器应能自行恢复绝缘容量,避免工频接地短路事故。绝缘自恢复能力强它有一条直的伏秒特性曲线有一定流量 (一)避雷器的主要类型、特点及应用保护间隙、管式避雷器、阀式避雷器、 1.氧化锌避雷器主要用于配电系统、线路、电厂、变电所进线区段的保护和限制,用于220kV及以下系统的变电站、电厂和变压器的保护保护间隙避雷器低成本。然而,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,所以陡峭,与被保护设备绝缘配合不理想;同时放电时会产生截止波,且有线圈保护间隙的另一个严重缺点是灭弧能力差。对于间隙动作后的工频连续流会导致断路器跳闸。为了保护供电安全,常设置自动重合闸装置10kV 以下配电线路。 2.管式避雷器电弧容量低,目前很少使用。为了提高灭弧能力,研制了管式避雷器管式避雷器有两个串联间隙,一个大另一间隙S1安装在产气管道内,称为内部间隙或灭弧间隙。连续流量过大,产气量过大,管内气压过高强制灭弧装置优于保护间隙灭弧装置。但是,由于管式避雷器受环境影响较大,V-s特性曲线较陡,放电分散性大,与保护间隙一样与被保护设备不易实现合理的绝缘配合,同时运行后还会产生截止波,不利于变压器因此,目前MOA仅用于输电线路的个

别区段的保护,如大跨度和阀式避雷器 火花隙和非线性电阻是两个基本元件。 3.间隙与串联非线性电阻常见的阀式避雷器和电磁阀式避雷器有两种。普通阀式避让有两种级数:FS和FZ;有两种级数:FCD和FCZ。 氧化锌避雷器它是20世纪70年代初出现的一种新型避雷器。这种避雷器 以氧化锌为主要原料,辅以少量能产生非线性特性的金属氧化物,经混合 氧化锌阀板密封C-V的V-A特性可分为三个区域,它们具有理想的V-A特性。因此,它有一系列大流量,无间隙,无连续电流保护,性能优越

避雷针的工作原理

避雷针的工作原理 最佳答案 在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全. 避雷针 唐代《炙毂子》一书在记载了这样一件事:汉朝时柏梁殿遭到火灾,一位巫师建议,将一块鱼尾形状的铜瓦放在层顶上,就可以主防止雷电所引起的天火。屋顶上所设置的鱼尾开头的瓦饰,实际上兼作避雷之用,可认为是现代避雷针的雏形。而早在以前,中国已经有了避雷针,一般以龙头为装饰,龙嘴里有避雷针头。 法国旅行家卡勃里欧别·戴马甘兰1688年所著的《中国新事》一书中记有:中国屋脊两头,都有一个仰起的龙头,龙口吐出曲折的金属舌头,伸向天空,舌根连结一根细的铁丝,直通地下。这种奇妙的装置,在发生雷电的时刻就大显神通,若雷电击中了屋宇,电流就会从龙舌沿线睛行至地底,避免雷电击毁建筑物。这说明,中国古代建筑上的如雷装置,在大批量和结构上已和现代避雷针基本相似。 现代避雷针是美国科学家富兰克林发明的。富兰克林认为闪电是一种放电现象。为了证明这一点,他在1752年7月的一个雷雨天,冒着被雷击的危险,将一个系着长长金属导线的风筝放飞进雷雨云中,在金属线末端拴了一串铜钥匙。当雷电发生时,富兰克林手接近钥匙,钥匙上迸出一串电火花。手上还有麻木感。幸亏这次传下来的闪电比较弱,富兰克林没有受伤。在成功地进行了捕捉雷电的风筝实验之后,富兰克林在研究闪电与人工摩擦产生的电的一致性时,他就从两者的类比中作出过这样的推测:既然人工产生的电能被尖端吸收,那么闪电也能被尖端吸收。他由此设计了风筝实验,而风筝实验的成功反过来又证实了他的推测。他由此设想,若能在高物上安置一种尖端装置,就有可能把雷电引入地下。富兰克林把这种避雷装置:把一根数米长的细铁棒固定在高大建筑物的顶端,在铁棒与建筑物之间用绝缘体隔开。然后用一根导线与铁棒底端连接。再将导线引入地下。富兰克林把这种避协装置称为避雷针。经过试用,果然能起避雷的作用。避雷针的发明是早期电学研究中的第一个有重大应用价值的技术成果。 而避雷针在最初发明与推广应用时,教会曾把它视为不祥之物,说是装上了富兰克林的这种东西,不但不能避雷,反而会引起上帝的震怒而遭到雷击,但是,在费城等地,拒绝安置避雷针的一些高大教堂在大雷雨中相继遭受雷击。而比教堂更高的建筑物由于已装上避雷针,在大雷雨中却安然无恙。

氧化锌避雷器安装规范

设备检修施工方案项目名称: 氧化锌避雷器试验编制目录: (一)目录 1.工程概况 2.施工准备 3.施工组织准备 4.工器具准备,材料和车辆 5.网络计划和施工方法 6.网络计划 7.主要施工方法 8.维修技术标准和质量保证标准 9.维修技术标准 10.质量保证标准 11.维修安全措施 12.危险性评价和控制措施标识 13.环境控制措施 14.竣工验收 应急预案 (二)设备维修施工方案 1.工程概况:氧化锌避雷器主要试验项目包括绝缘电阻和泄漏电流的测量。 2.施工准备

3.施工组织准备(人员配备、分工及主要职责) 4.值班作业人员负责提供安全用具及相应安全措施的落实,提供更换所需的设备、材料和工具工作,更换现场安全条件,采取安全措施。 5.值班人员安排专人负责现场安全监测。 6.检修中心水电作业区试验组李广晶负责现场绝缘安全器具试验。 7.工具、材料、车辆准备 8.工具、仪表准备:直流高压发电机、电源线、警示绳、摇表、试验线等 9.网络计划及主要施工方法 10.网络计划总时间:24小时 处理避雷器,浸水,取出避雷器,干燥,准备试验和清理现场,测量避雷器泄漏电流,测量绝缘电阻,确认安全措施 (三)主要施工方法 2.检查并确认安全措施齐全,办理工作票 3.处理避雷器并在水中浸泡8小时,取出并通风8小时。 4.试验场地应设置围栏,并悬挂“停止、高压危险”标志。 5.测量绝缘电阻。 6.试验结束后,拆除自组接地短路。 7.清理现场,不留杂物。四。维护技术标准和质量保证措施 8.维护技术标准4.1.1绝缘电阻1)35kV以上,不小于2500mΩ2)

35kV及以下,不小于1000mΩ 4.1.2直流1mA电压(U1mA),0.75u1ma以下漏电流1)不小于GB11032 2)2)U1mA测量值与初始值或制造商规定值的比较,变化不大于±5%3)0.75u1ma以下泄漏电流不大于50μa 4.2质量保证措施 4.2.1检查验收安全绝缘器具,不合格者更换。维修安全措施 5.1危险源辨识、风险评价和控制措施确认 5.1.1维修作业危险源辨识和风险评价 6.5.1.1.1绝缘安全器具在试验过程中存在触电危险。 5.1.2安全控制措施 5.1.2.1作业前严格执行工作票制定和现场确认制度,安全措施检查落实到位。 5.1.2.2维修现场人员只能在维修区工作。 5.1.2.3升压过程中设专人监护,施工全过程设专职监护人员。 5.1.2.4正确使用工器具。环境控制措施 6.1维修现场严禁遗留擦拭机布、手套等废弃物。 6.2维修现场严禁遗留废保险丝。 6.3废雨刷、手套、保险丝统一回收。竣工验收 7.1试验合格,避雷器无损坏。触电事故应急预案 8.1触电事故应急的第一步是使触电者迅速脱离电源,断开触电者接触的带电设备部分的所有开关,或尝试将触电者与带电设备断开。在脱离电源的过程中,救援人员

避雷器分类

避雷器的保护原理 避雷器实质上是一种放电器,并联连接在被保护设备附近。避雷器的击穿电压要比被保护设备的低。当过电压波沿线路入侵并超过避雷器的放电电压时,避雷器首先放电把入侵波导入大地,限制了作用于设备上的过电压数值,从而保护了设备绝缘免遭击穿破坏。当入侵波消失后,避雷器应能自行恢复绝缘能力,以免造成工频接地短路事故。 对避雷器一般有如下几个基本要求: 1具有较强的绝缘自恢复能力 2具有平直的伏秒特性曲线 3具有一定通流容量 二避雷器的主要种类、特点及应用场合 目前使用的避雷器主要有四种类型,即保护间隙、管型避雷器、阀型避雷器和氧化锌避雷器 保护间隙和管型避雷器主要用于配电系统、线路和发电厂、变电所进线段的保护,限制制入侵的大气过电压; 阀型避雷器和氧化锌避雷器用于变电所、发电厂及变压器的保护,在220kV及以下系统中主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还用来限制内过电压或作内过电压后备保护。阀型避雷器和氧化锌避雷器的保护性能对变电器或其他电器设备的绝缘水平的确定存在着直接影响。 2.1 保护间隙避雷器 保护间隙可以说是一种最简单的避雷器,按其形状可分为棒形、角形、环形、球形等。它是由它是由主间隙和辅助间隙串联而成的。 保护间隙的优点就是结构简单、造价低。但是,由于放电间隙暴露在空气中,放电特性受环境影响大,放点分散性大,并且由于一般保护间隙的电场属于极不均匀电场,因此他的伏秒特性曲线比较陡,与被保护设备的绝缘配合不理想;同时放电时会产生截波,对有线圈的设备造成危害。保护间隙另一个严重的缺点是弧灭能力差,对于间隙动作后流过的工频续流往往不能自行熄灭,将引起断路器的跳闸,为了保护安全供电,往往与自动重合闸装置配合使用。因此保护间隙主要用于10kV以下的配电线路中。 2.2 管型避雷器 由于保护间隙弧能力较差,目前使用不多。为了提高熄弧能力,产生了管型避雷器,它实质上是一种具有较高熄弧能力的保护间隙。管型避雷器有两个相互串联的间隙,一个在大气中称为外间隙S2,另一个间隙S1装在产气管内,称为内间隙或灭弧间隙。 管型避雷的熄弧能力与工频续流的大小有关,续流太大产气过多,管内气压太高,会使管子炸裂;续流太小产气太少,管内气压太低则不足以熄灭电弧。 管型避雷器采用了强制熄弧的装置,因此比保护间隙熄弧能力强。但由于管型避雷器具有外间隙,受环境的影响大,故与保护间隙一样,仍具有伏秒特性曲线较陡、放电分散性大的缺点,不易与被保护设备实现合理的绝缘配合;同时动作后也会产生截波,不利于变压器等有线圈设备的绝缘。因此,管型避雷器目前只用于输电线路个别地段的保护,如大跨距和交叉档距处,或变电所的进线段保护。 2.3 阀型避雷器 阀型避雷器是由火花间隙和非线性电阻这两种基本元件组成的。间隙与非线性电阻相串联。 我国目前生产的阀型避雷器主要分为普通阀型避雷器和磁吹阀型避雷器两大类。普通阀型避雷器有FS和FZ两种系列;磁吹阀型避雷器有FCD和FCZ两种系列。

相关文档