文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 溜槽向下泵送砼性能分析

溜槽向下泵送砼性能分析

Building & Science

︱66︱华东科技

溜槽向下泵送砼性能分析溜槽向下泵送砼性能分析

郑志辉 刘应洪 杨 宏

(中国建筑第二工程局有限公司西南分公司,重庆 401332)

【摘 要】随着国家综合实力的提升,超高层建筑越来越多,基础底板大体量砼浇筑将是超高层建筑最重要的一部分。由于超高层建筑地处城市中心地带,场地狭窄,地下室较深,没有下基坑马

道;地理环境和水平交通运输受限,而基础底板砼体量超过1万方,采用地泵无法满足砼浇筑要求,通过方案比选最终确定为:先通过天泵将混凝土输送至溜槽,而后完成混凝土浇筑,因此对砼的性能

要求极高。 【关键词】溜槽;砼;深基坑;天泵 1 项目概况 1.1 底板砼概况 俊豪ICFC 项目位于重庆市两江新区CBD 的核心地段。本场地地面高程219.6~258.8m,基坑深度为33m~39m,经方案比选确定在场地北侧和西侧分别修建砼垂直运输溜槽。本工程浇筑地下室底板由塔楼A 底板和纯地下室部分的底板组成,大体形状为长方形,总面积约4700m 2。其中塔楼A 底板面积分别约2600m 2

,纯地下室部分的底板约2100 m 2

,核心筒底板厚3000mm,局部厚4550mm,外框结构底板厚1200mm,纯地下室部分底板厚300mm、500mm;塔楼底板混凝土总浇筑量约为8500 m3,纯地下室部分底板混凝土总浇筑量约为800 m3。底板混凝土强度设计为C40,抗渗等级为P12,采用商品砼施工。 1.2 溜槽脚手架搭设概况 为保证A 塔楼底板混凝土顺利施工,本项目将搭设三个溜槽脚手架辅助浇筑混凝土,其中4#溜槽从基坑东侧搭至基坑南侧,溜槽脚手架采用单立杆3排脚手架,脚手架从底板底开始搭设,底板内的脚手架需用砼灌实,立杆底垫10cmX10cmX5cm 砼块。脚手架的立杆横距为1.5m,立杆纵距为1.5m,横杆步距为1.5m,溜槽脚手架长约56m,高24m,出口高度7.5m,坡度约为1:3.4,设一个分支,分支1高7.5m,出口高度3m,长13.5m,坡度约1:3。

5#溜槽从基坑东侧搭至基坑南侧,溜槽脚手架采用单立杆3排脚手架,底板内的脚手架需用砼灌实,立杆底垫10cmX10cmX5cm 砼块。脚手架的立杆横距为1.5m,立杆纵距为1.5m,横杆步距为1.5m,溜槽脚手架长约64m,高23m,出口高度3m,坡度约为1:3.2,设一个分支,分支2高11m,长24m,出口高度3m,坡度约1:3。 6#溜槽从基坑北侧搭至南侧,溜槽脚手架采用单立杆3排脚手架,23m 高位置再加2排,底板内部的脚手架需用砼灌实,立杆底垫10cmX10cmX5cm 砼块。脚手架的立杆横距为 1.5m,立杆纵距为1.5m,横杆步距为1.5m。溜槽脚手架长约58m,高23m,出口高度3m,坡度约为1:3,设两个分支,分支3高6m,长9m,出口高度3m,坡度约1:3,分支4高7m,长12m,出口高度3m,坡度约1:3。 2 溜槽脚手架的搭设施工 (1)按照立杆横距1.5m,立杆纵距1.5m,横杆步距1.5m 在脚手架底部钢管上开始搭设溜槽脚手架. (2)沿溜槽脚手架外立面满打纵向剪刀撑,垂直于溜槽方向每隔6.0m 满打横向剪刀撑。 (3)溜槽距混凝土完成面高坡大于10m 溜槽串筒下料部位两侧位置按间距8m,角坡为 45°对称设置共计4道缆风绳,高度大于20m 位置的溜槽在第二道水平加强层位置再增设一道缆风绳、角度为60°对称设置。 (4)搭设木跳板人行道及防护网。搭设脚手架完毕后,在中间一排立杆另一侧的小横杆上铺设木跳板形成行人通道,人行道上垂直于人行道纵向每隔400mm 钉防滑木条,人行道两侧设置200mm 高的踢脚板,设置1.2m 高栏杆,在栏杆上挂密目网,溜槽下方挂大眼网。 (5)搭设混凝土溜槽。按设计坡坡及设计标高要求,首先在靠近中间一排立杆的小横杆上铺50mm×100mm 木方,注意木方应按高坡为100mm 布置。木方用铁丝绑扎在小横杆上并用铁钉钉抱铁丝共同固定木方,在木方上面用内钉铁皮的木模板组成400mm 宽的溜槽,

并把溜槽与小横杆每隔750mm 设置一道铅丝网将溜槽与溜槽脚手架固定。为防止混凝土砂浆从木模接缝处泄漏,在溜槽内衬薄铁皮,铁皮与溜槽用铅丝或拉铆钉每隔 1m 绑扎一道固定在一起,避免铁

皮滑动。在溜槽下方每隔8m 设置一道串筒。 3 体积混凝土配合比设计

3.1 设计要求 水化热要求:要求大体积混凝土在初凝和养护期间混凝土内部最高温度不得高于75℃,而在混凝土内部任意两点的温差不可超过25℃。

由于大体积混凝土结构截面尺寸大,而混凝土材料本身为热的不良导体,结构内部温度场对于外界环境的温度变化不会发生即时的温度波动,大量的热聚集在内部无法释放,而结构表面混凝土的散热则较快,这样即在混凝土内部和表层则形成较大温差,从而引发不均匀的温度变形和温度应力,一旦温度变形引起的温度拉应力

超过混凝土的抗拉强度,就会在混凝土中产生温度裂缝。大体积混

凝土温度控制是防止温度开裂的关键,首先从配合比的设计时就应充分考虑水化热的问题。 高落差要求:由于项目大体积混凝土施工落差较大(超过40m),因此对混凝土和易性要求很高,混凝土粘聚性和保水性要好。

抗渗要求:抗掺等级达到P12,要求混凝土有较高的密实性。 为了保证混凝土的质量,同中建商砼搅拌站讨论了混凝本原材选择及配合比进行试配,根据试验结果,从工作性、力学性和绝对温

升三方面考虑,最终确定本项目大体积混凝土施工的理论配合比: 3.2 设计思路 水化热控制:在配合比设计中充分考虑大体积混凝土和施工现场落差较大的特点,即要保证混凝土的强度、抗渗要求,又要减少混凝土的收缩,降低混凝土内部水泥水化反应产生的巨大热量,选

用42.5R 低热普通硅酸盐水泥,采用掺加大量粉煤灰、矿粉等掺合料替代水泥的复掺技术,改善混凝土工作性,减小水胶比,降低单方水泥用量,进一步降低混凝土的水化热和收缩,同时掺合料可消耗混凝土中部分碱,可有效预防碱-集料反应。 高落差控制:为解决高落差易导致堵管的因素,宜适当减小水

灰比,增加胶凝材料用量和适当增加砂率,并使用石粉含量较高的机砂,以提高混凝土的粘聚性和保水性。

抗渗控制: 为减小混凝土收缩,在配合比设计中掺加混凝土膨胀剂,根据掺加膨胀剂混凝土补偿收缩原理,减小大体积混凝土体

积收缩的影响,以降低混凝土开裂的可能,提高混凝土的密实性。并且合理优化骨料的搭配,以最大堆积密度为原则,充分提高混凝

土的密实度,从而保证混凝土的抗掺性能。 3.3 原材料选择 根据《大体积混凝土施工规范》中对于大体积混凝土原材料的性能要求,结合我司对于大体积混凝土施工经验对大体积混凝土原

材料进行优选。 (1)水泥 选用P.O42.5R 水泥,本水泥符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007)的要求。 (2)拌合用水

拌合物用水为地下水和自来水混合使用,经重庆地勘局岩土水质检验中心检定合格符合国家现行标准《混凝土拌和用水标准》(JGJ