悬挑梁为单自由度构件,应有一定的安全储备;

如果用软件算结果一般是可采用的,注意一下构造要求

如果不放心可放大1.2就足够了,不必放大很多,没有什么用,还浪费

挑梁配筋梁顶按照计算放大20%,梁底按构造配

基于安全考虑,可考虑适当的放大,但不需要太大,一般取1.2倍即可,如果真还要加大面筋的话,顺便也把与其相连的柱子相应方向的配筋增大,这才可靠

满足扰度裂缝后,再适当放大就可以了,放大2倍太夸张了吧。。。

对于悬挑构件,配筋适当加大是可以,应该的;更应该注意悬挑构件的底部配筋,应为悬挑大的话要考虑竖向地震作用!

因为悬挑梁不能破坏,抗震地区在结构上输入“硬抗”的构建,是不能破坏的,所以一般的话配筋都回放大的,根据重要程度和承荷多少,放大系数在1.1~1.5左右。

悬挑梁设计

规范对悬挑梁要求高与一般梁。

实际操作:

(1)混凝土悬挑梁的配筋是由裂缝和挠度控制。

设计时应查验PKPM变形计算结果,然后根据荷载、部位、实际挑出长度进行增加。(2)延性控制:配足下部钢筋,箍筋加密,提高截面延性。

(3)节点:注意支座锚固和临跨延伸长度。

就是啊,一般这样的梁我至少会做到4根或5根25的钢筋的,不是说浪费不浪费,而是在这种地方没必要省,按照最高配筋配就行。

另外箍筋也要加大,再加上两至四根弯起筋,防止梁根部剪力过大,引起突然断裂。

悬挑大于2.5米要计算竖向地震作用的,如果你没有考虑竖向地震作用,那就人工加大点配筋了,我也没有做过,所以不知道加大多少

PKPM中验算悬臂梁

画上去,汇总计算,回到梁界面,选中悬挑梁,点【编辑钢筋】,修改以后,锁定,再汇总计算

悬挑梁的计算长度按悬挑长度的两倍取值,在《混凝土结构设计规范》第3.3.2条表3.3.2注4中提到。