文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › RCS9200型微机五防系统管理制度

RCS9200型微机五防系统管理制度

RCS9200型微机五防系统管理制度
RCS9200型微机五防系统管理制度

防止发电机损坏反事故措施:

1. 发电机静转子线圈和铁芯温度严格按照运行规程规定执行。并按照规定正常情况下每4个小时记录一次。

2. 发电机在并网前必须从零起升压,发现问题,及时减励磁为零,

待问题解决后,重新合入励磁开关,从零起升压。

3. 发电机自动准同期装置处于完好状态,按照规定使用自动准同期

装置并列。

4. 做好并机前准备工作,特别要重点检查直流回路不得一点接地,

如出现一点接地,立即查找并排除直流接地异常,防止发生两点接地,造成非同期并列事故。

5. 汽轮机达到额定转速,具备并机条件时,才能将发变组主刀闸合

入和将6KV段工作电源开关小车推至运行位置,防止发生非同期并列事故。

6.发电机如出现“非全相”运行,要严格按照运行规程规定,在发电机空载运行情况下,根据当时状况,分别进行处理。

7.发电机开机冲转前,停机止速后用500V兆欧表测量转子绝缘绕组不低于0.5 MΩ和使用2500V兆欧表测量发电机静子绕组绝缘电阻1MΩ/KV以上。

8. 发电机转子一点接地保护应投入正确,发生转子一点接地后应自

动投入两点接地掉闸保护。发电机保护如:差动、定子接地、负序过流等保护应投入正确,如保护因故退出时,必须由总工程师批准。

9.加强对发电机、励磁机、励磁变的维护检查工作,防止发生火灾。

10 . 加强直流系统的维护检查工作,确保控制电源正常。

11. 严格执行发电机紧停规定。

RCS9200型微机五防系统管理制度

一、微机五防系统所实现的五种防止电气误操作的内容:

1、防止带负荷分、合刀闸;

2、防止误入带电间隔区间;

3、防止误分、合断路器;

4、防止带电挂地线;

5、防止带地线合刀闸;

二、RCS9200型微机五防系统的投入:

1、五防系统应投入运行状态,如无特殊情况不得退出运行。

2、系统由于某种原因需要退出时应办理申请手续,经主管专业负责人同意,总工程师批准后才能退出。

3、系统的万能解锁密码一般不能使用,确因系统故障,电脑钥匙不能开锁时经值班长同意,专业负责人确认开锁顺序正确后才能使用,并且专业负责人监护。

4、系统应保证可靠的电源,以保证系统长期的连续运行。

5、电脑钥匙应电气主值专人保管,电脑钥匙用时放置在充电不得随意乱拿、乱开。

三、五防系统的使用规定:

1、系统的核心部分是主机及电脑钥匙,所有运行人员必须熟悉电脑操作,按照使用说明进行。

2、不得在电脑上作无关的操作。

3、不得自己携带软盘在电脑上使用。

4、电脑上除键盘可按操作说明进行操作,其他健位与开关不得乱动。

5、系统必须配备UPS不间断稳压电源以保护电脑的安全。

6、充电通信控制采用微机电脑专门设计,平时不用时应将电脑钥匙放置在台上钥匙槽中,处于慢充电方式,使之保持足够的电力。

7、如发现五防主机,及电脑钥匙有故障,应立即报告专业负责人处理,其他人不能乱动。

8、如锁头有故障,应立即通知专业或安监人员,分析原因并及时处理。

9、应经常保持防误主机及电脑钥匙充电通信控制台放置环境的清洁保持卫生,室内相对干燥。

电气运行专业

2005年2月15 日

RCS9200型微机五防系统操作程序

首先在画面上点击“模板票编辑”.点击“新建”,即可显示操作内容.添加语句,显示“操作语句定义”,点击要操作的内容.也可以点击“操作元件”,显示摇信列表,在“间隔”栏显示要操作的范围设备,如:#2发变组等.点击要操作的设备,如拉开202开关等.摇信列表里显示要操作的内容,然后将其点击,再点击“确定”,随后显示操作语句定义,在选择操作里选入是“分操作”,还是“合操作”.在操作术语里写上要操作的内容.随后点击“确定”,显示编辑窗,在此点击“保存”,在任务类型里点击是送电,还是停电.在任务名称里写入操作内容.点击编辑完毕,保存为模板票,随后点击保存,显示操作票保存.在用户名栏里点击操作人,输入密码,点击确定,显示模板票(即要操作的内容).点击保存,点击第二个图示,即打开操作票编辑,显示要操作的选择内容,选择后打开,点击模拟执行.点击模拟开票,显示三个窗口(即浏览﹑预演﹑操作票窗),依次点击,先打开操作票浏览(第一个图),选择要操作的内容,在任务类型栏点击是送,还是停电,然后点击打开,点击预演窗,点击向右箭头,显示五防规则结果报告.

电气运行专业

2008年4月20日

使用RCS-9212充电通信控制器及

电脑钥匙进行五防系统操作程序

1﹑先点击“摸板票编辑”键,随后会显示第二步.

2﹑在第二步里,点击“添加语句”, 随后显示第三步.

3﹑在第三步里,点击“操作元件”键,在“满足条件的遥信”里选择要操作的内容,如“220KV 平电线222-C刀闸”,然后双击此键,即要操作的内容,在第三步栏内,显示要操作的元件,即“220KV 平电线222-C刀闸”,在“提示操作”栏选择是“分操作”还是“合操作”,然后点击“确定”.

4﹑点击“保存”图标,点击“编辑完毕,保存为模板票”,在“任务名称”栏内输入名称,然后点击“保存”.

5﹑在操作票保存栏,填入用户名及密码,点击“确定”.

6﹑点击“模拟开票”.

7﹑在“预演窗”,打开“模拟板预演”,打开输入的“任务名称”,点击“打开”.

8﹑点击“单步预演”,完成预演.

9﹑钩旋转为执行票(即在“转为执行票”栏前,打对钩),然后点击保存.

10﹑根据提示,输入操作人﹑监护人姓名及密码.(根据提示输入两次)

11﹑在“五防操作票”里,钩旋“必须下传电脑钥匙”(即在“必须下传电脑钥匙”前打对钩.).如果是拉合开关或刀闸,无需下传电脑钥

匙,则不用在“必须下传电脑钥匙”前打对钩.即点击“确定”键,根据提示再点击“否”键。

12﹑(1)先按RCS-9212充电通信控制器“启动”钮2秒钟左右,然后按电脑解锁钥匙“启动”钮.

(2)如果是拉合开关或刀闸,按“否”键后,在前面的“五防”画面上回显示大方格形提示栏,提示用户名,在用户名里填入操作人姓名﹑密码。如果显示调度名称,则填入如“222-C刀闸”。若填写正确,点击“遥控执行”键。根据提示关闭“全部报警确认”,然后继续点击“遥控执行”键,所要操作的开关或刀闸,会自动完成。13﹑如果是下传电脑钥匙,点击“下传”键,根据提示按“确定”. 14﹑如果是下传电脑钥匙,然后到就地进行操作.

15﹑如果是下传电脑钥匙,操作完毕后,回传电脑钥匙.

电气运行专业

2008年6月2日

操作术语编辑说明

应用范围:在操作票编辑中,要经常用到一些常用的操作术语,此时可在数据库编辑添加。当编辑完成后,我们便可以方便的利用鼠标右键选择须操作元件来实现操作票的编辑。

编辑步骤:

1、打开数据库编辑即五防组态工具。

2、点击界面显示中,“操作术语”。

3、选择相应元件可以对其涵盖的操作术语进行编辑。

4、右键点击“##”术语,可以选择插入一条提示性操作语。

5、鼠标双击“##”术语,可以列出已编辑好的操作术语清单。

(##指操作元件类型或元件)

6、右侧为详细内容,操作术语类型有:分操作、合操作以及提示性操作;术语栏下所示为每条的内容。

7、我们主要的工作是编辑提示性操作语,这里有两种编辑方式:1)、直接输入方式;2)、选择匹配方式。

直接输入方式:在操作术语编辑处术语栏下相应位置按下鼠标左键,弹出编辑框,直接输入所要编辑的语句,验证无误后,按“确定”键,然后接下来编辑下一条,直至编辑完毕,保存退出数据库编辑。这里要说明的是,几个特殊字符的使用:$代指厂站名(此处为榆社电厂),!代指遥设备编号,@为遥信组合名称(此处为各元件组合名称带空格),%代指自定义名称(此处为各元件实际名称不带空格),&为自动逻辑关联符(一般连接检查性操作)。----在特殊字符栏中有简单的提示。

选择匹配方式:在进入编辑后,可以通过选择“操作动词”、“保护名”、“状态与位置”、“专用词”、“特殊字符”下相应内容来完成对操作术语的编辑。这里要说明的是,在数据库编辑操作术语主界面的定义栏中,可以预先定义出常用的“操作动词”“保护名”“专用词”“状态与位置”等术语词,以供匹配编辑方便选择应用。

编辑合理的操作术语,将对以后操作票的编辑带来很大便利,所

以在编辑操作术语时,希望编辑者发挥自己聪明才智,做好此项工作。

五防系统操作规程

1、点击画面上五防系统图标,进入南瑞五防系统。

2、在画面上我们可以清楚的看到各元件的即时状态,可以通过人

工置位、报警设置、置检修状态等对相应元件进行操作。

3、模板票的编辑:1)、点击画面下方工具栏处的模板票编辑,进

入编辑区。2)、在编辑栏处新建模板票,然后在画面右方接线图相应位置点击元件就可以进行分合操作的编辑,而用右键点击则可以进行相应的提示性操作语编辑或者单击编辑窗下方的添加语句,进行编辑。

编辑时要先选择此步操作的元件类型和名称,在选择所要进行的操作类型,之后选择其操作术语。

4、3)、在编辑区操作票步骤处按下鼠标右键,可以选择相应操作

(上下移动、插入、添加等)。4)、编辑完操作模板票后,可以

模拟执行:单步执行、模拟执行。5)、保存。

5、模板票转为执行票:1)、点击画面下方工具栏处的模拟开票。2)、

在预演窗中打开已编辑好的模板票。3)、模拟预演:单步预演、连续预演。4)、预演完成后转为执行票,由执行人和监护人完

成。5)、载入模板票后点击画面上的预演模板票/执行预开票。

6)、此后进入预演窗预演操作票。

6、执行:1)、可选择使用电脑钥匙,也可不选(此处应注意)。2)、

当选择为不下传电脑钥匙时,则全为上机遥控,此时若执行不

下去可转为下传电脑钥匙去就地操作。3)、电脑钥匙执行时,

可选择上机遥控和就地操作两种,可以依据提示进行。4)、操

作完成后必须回传票。

7、在模板票转为执行票时可进行打印操作,此时,可对打印设置

进行编辑,(详细另述)。

8、操作时,请勿任意点击“五防组态”、“系统设置”、“权限设置”、

“图形编辑”、“打印设置”等工具栏目,因此而产生的修改可

能会引起系统的不正常运行或者数据丢失。

五防系统打印说明

五防操作票的打印都应有固定的格式,以方便管理,为此在南瑞五防系统中有一项“打印设置”的设置选项。用户可以根据实际需要编辑合适的操作票格式,保存为相应的操作票模板以便调用。

打开“打印设置”,右键点击操作票模板,新建操作操作票模板,然后在表格处点击鼠标右键,选择“编辑”即可开始编辑。

点击新建操作票模板后出现要新建模板的名称,最大行数和最大列数需编辑者来定义但新模板一旦定义后行数,列数将无法改变。这点请编辑者考虑周全后定义。

选择表格,直接写入内容(一般写背景内容);右键点击表格处,点击编辑输入用户密码后可以选择连接前景(一般为操作票的序号、

票号、任务内容、任务描述、操作项目、时间等)。

可以对表格进行合并、拆分、拉伸、设置行高等编辑性操作(在软件Exel中的一些功能)。

编辑完毕后,将操作票模板保存,在打印时调用。

注意:编辑操作票每页显示的步数以及操作票号的格式在系统设

置中有一些相关设置,(步数、票号前缀后缀、每页每票号、执行窗

口、结束语等.

电工部安全作业管理制度(正式版)

电工部安全作业管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电工部安全作业管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、目的: 通过制定电工安全管理规定, 明确规定电工安全作业的标准规程, 防止工伤事故以及电气灾难, 更好的为生产做好安全保障。 二、适用范围: 公司各生产场所、仓库、办公室及宿舍 三、权责:由电工主管组织执行, 主管离职或请假由机修组长组织实施, 安全主任负责监督。 四、内容: 1、停电作业时, 必须先用电笔检查是否有电, 方可进行工作, 凡是安装设备或修理设备完毕时, 在送电前进行严格检查, 方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业, 必须带电作业时, 要做好可靠的安全保护措施, 有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等), 雨天室外作业必须停电, 并尽量保持工具干燥。 4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋, 禁止上下抛掷东西。

5、高空作业必须执行停送电工作票制度, 做到无工作票不上杆, 不交票不送电。 6、高空作业坚持”四不上”:梯子不牢不上, 安全用具不可靠不上, 没有监护不上, 线路识别不明不上。 7、带电工作时, 切勿切割任何载流导线。 8、工作前必须检查工具是否良好, 并要合理使用工具, 工作前需首先检查现场的安全情况, 保证安全作业。 9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体, 清扫电动机线圈时, 不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘, 设备检修时不得私自改变线路, 安装必须按图纸施工。 10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时, 禁止直接或搭挂, 需装临时开关或刀闸。 11、使用高压拉杆时, 须戴高压绝缘手套。 12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时, 可先拉开有关开关, 事后向上级报告。 13、在设备进行维修前, 必须将电源切断并加锁或悬挂”停电作业”牌。 14、对变压器维修时, 高低压侧均需断开线路电源及负荷线, 防止意外发生高压等危险。 15、电气设备及线路的检修工作, 低压设备(400伏以下)遇特殊情况需要

管理制度-中小学计算机教室管理制度 精品

中小学计算机教室管理制度 一、计算机教室(多媒体、网络教室)是用于开展信息技术教学和为师生提供信息网络资源的专用教室,必须专人管理、科学管理、严格管理。 二、计算机教室(多媒体、网络教室)必须由精通计算机和网络技术、工作责任心强的专职人员负责计算机和网络设施设备的保养、维护和技术指导工作,确保设备的完好和可随时使用。 三、计算机教室(多媒体、网络教室)内的设施设备均要建档入册,注明厂家品牌、型号、配置、购置日期等,及时记载维修、维护、损耗情况。每台计算机随机备有使用记录本。 四、计算机教室(多媒体、网络教室)必须装有牢固可靠的防盗门窗,配备消防灭火器材,并张贴警示标志,严禁易燃、易爆、易腐蚀、易污染物品入室,严禁在室内抽烟,保持室内的清洁卫生。 五、建立计算机网络安全技术支撑平台,定期进行病毒查杀和网络安全漏洞检测,严防病毒侵入和黑客攻击,确保计算机网络系统正常工作。 六、学生要自觉服从指导老师和管理人员安排,入室应换穿专用拖鞋或使用薄膜鞋套,不吃零食,不乱抛垃圾。自觉遵守操作规程,不随意更改计算机设置,不自带软盘、光盘在计算机上使用,不从网上下载软件。 七、遵守《全国青少年网络文明公约》,文明上网。自觉维护网络秩序,规范上网行为,不打游戏,不进聊天室,不浏览不良信息,

不发布虚假信息,不随意约会网友,不沉湎虚拟时空。 八、计算机使用结束后,要认真填写使用记录(包括班级、姓名、日期、上机时间、上机目的、计算机工作状况等),清理桌上杂物,恢复设备摆放原貌。管理人员应及时验看记录,检查设施有无缺损,发现问题及时处理。

中小学校园网网络安全管理制度 一、校园网的安全运行和所有网络设备的管理维护工作由学校网络管理中心负责。 二、网络管理中心机房要装置调温、调湿、稳压、接地、防雷、防火、防盗等设备,保证网络设备的安全运行,要建立完整、规范的校园网设备运行情况档案及网络设备帐目,认真做好各项资料(软件)的记录、分类和妥善保存工作。 三、除网络管理中心外,其他单位或个人不得以任何方式试图登陆校园网后台管理端,不得对交换机、防火墙等设备进行修改、设置、删除等操作。 四、校园网对外发布的信息内容,必须经发布信息的学校部门负责人审核并签署意见后,交校办公室审核备案,由网络管理中心发布。 五、网络使用者不得利用各种网络设备或软件技术从事用户账户及口令的侦听、盗用活动,该活动被认为是对校园网网络用户权益的侵犯。 六、为防范黑客攻击,校园网出口处应设置硬件防火墙。若遭到黑客攻击,网络管理中心必须在二十四小时内向当地县以上公安机关报告。 七、严禁在校园网上使用来历不明及可能引发计算机病毒的软件。外来软件应使用经公安部门颁发了《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的杀毒软件检查、杀毒。 八、不得在校园网及其联网计算机上传送危害国家安全的信息

继电保护管理制度汇编

继电保护管理制度汇编-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

大同煤矿集团同华发电有限公司企业标准DATONGMEIKUANGJITUAN TONGHUAFA DIANYOUXIANGONGSI 继电保护管理制度汇编 批准:冯宇亮 复审:刘文军 初审:李国才 编写:郝贵平

2012年 04 月 01 日发布 2012年 04 月 01 日实施 同华发电有限公司企业发布 目录 1、继电保护岗位责任制 (3) 2、继电保护安全管理责任制 (5) 3、继电保护监督管理制度 (9) 4、继电保护检验管理制度 (15) 5、继电保护保护投退制度 (23) 6、继电保护设备巡回检查制度 (25) 7、继电保护现场工作制度 (27) 8、继电保护专业软件管理制度 (29) 9、继电保护班组培训管理制度 (31) 10、继电保护专业备品、备件管理制度 (32) 11、继电保护班组资料管理制度 (34) 12、继电保护定值管理制度 (36) 13、继电保护设备专责管理制度 (38) 14、继电保护班组工器具管理制度 (39) 15、故障录波器管理制度 (40) 16、继电保护直流系统管理制度 (43) 17、继电保护仪器、仪表管理制度 (46) 18、继电保护试验报告管理制度 (48) 19、继电保护防“三误”管理措施 (50)

20、继电保护事故统计管理制度 (54) 21、电气设备质量监督制度 (55) 1、继电保护岗位责任制度 1.总则 1.1 为了搞好班组各个岗位的管理,保证生产工作的需要,促进工作效率的提高,特制定本制度。 1.2 本制度根据基建及生产管理要求,结合公司有关管理制度的具体情况制定。 1.3 岗位管理是对班组各个岗位的任务与责任进行分工与明确,包括生产现场的管理与班组基础管理,目的是确保班组管理无死角。 1.4 本制度规定了班组各级人员的岗位责任标准,所有人员均应遵照执行。 2.各级人员岗位责任内容 2.1班组负责人岗位责任: 2.1.1班组负责人是班组安全运行工作的组织者,对本班人员的技术、经济、思想工作和人身设备安全等负有第一责任。 2.1.2编制年、季、月工作计划和定期检验计划,审核有关设备技改计划和反事故措施计划,并督促按期完成。 2.1.3组织技术培训和安全培训活动。 2.1.4督促并抓紧工作计划的完成;抓技术管理、规章制度的执行;抓上级指示、事故通报及反事故措施的贯彻。 2.1.5组织继电保护事故和不正确动作的调查分析和定值整定方案的讨论。 2.1.6积极推广应用新技术、新标准、新工艺,运用科学管理方法,不断提高管理水平。 2.1.7凡发生人身伤亡、设备损坏、三误及其它事故,负安全第一责任。 2.1.8负责检查、督促安规、安措的执行落实情况 2.2 班组成员岗位责任 2.2.1对本专责设备的运行和安全负有全部责任,有责任提出对可能引起设备异常或损坏的安全措施和整改方案,同时对新、扩建的设备进行验收或参加交接试验。 2.2.2做好专责设备的技术管理工作,协助班组负责人做好本班技术管理、缺陷管理和安全监督工作。

2021新版电气作业安全管理制度

2021新版电气作业安全管理制 度 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0231

2021新版电气作业安全管理制度 第一条电气工作人员必须认真遵守和执行以下规程: 1、电子工业部1987年1月颁发的《电气安全工作规程》。 2、水利电力部1978年6月颁发的《电气防火规程》。 3、能源部1991年9月颁发的《电业安全工作规程》。 4、本公司制定的各种有关电气安全规程、电气设备拆修标准工艺等。 第二条电气作业人员的基本条件 1、电工属特种作业,必须年满十八岁以上,具有初中以上文化程度。 2、身体健康,没有妨碍本工种作业的禁忌等疾病和生理缺陷。 3、工作认真负责具有本专业所需安全生产专业技术知识及实践

经验。 4、必须经过有关部门专业培训,经考试合格后取得操作证者,方可操作。 5、凡对电气设备进行安装修理、拆除工作,必须由持有操作证的电工严格按照电气安全技术规程规定进行工作。 第三条电气人员工作必须遵守下列事项: 1、特种作业操作证必须随身携带,随时接受有关部门的检查,特种作业操作证不准涂改和转借他人,丢失应立即声明,向安全生产监察部申请补发。 2、未经电力主管单位批准,电气人员不得私自改装或安装电气设备。 3、各单位调入电气工作人员时,必须查清是否有电工特种作业操作证,如有还必须在所从事电气作业岗位上跟老师傅学习半年以后,方准独立从事电气作业,否则不准从事电气工作。 第四条凡电气工作人员不准从事下列违章作业: 1、私自设置临时用电设备或不经批准架设用电线路。

微机室安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A89301 微机室安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

微机室安全管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.微机室是学校重点部位,管理人员应高度重视安全工作,落实相关人员安全保卫责任。 2.微机室必须安装防盗门窗和报警装置,报警装置须与当地派出所或学校值班室联网,重要软件存放保险箱。机房应根据实际情况配备适用的灭火器具,微机工作人员熟知使用方法。 3.严格控制进出人员,不准任何人将陌生人带入微机室操作微机。 4.门窗要定期检查,严禁登录黄色网站,未经管理人员同意不准私带软盘上机。 5.严禁火种进入微机室,不准在机房内吸烟。

微机五防系统使用及维护说明

目录 WFBX系统使用说明 (2) 系统启动 (2) 预演模拟 (3) 预演开票 (4) 传票及存票、调票及执行票操作 (6) 系统退出 (7) WFBX系统维护说明 (7) 图形编辑 (7) 参数设置 (8) 规则库编写 (10) 操作术语维护 (10) 用户管理 (12) 锁具维护 (13) 系统重装步骤 (15)

WFBX系统使用说明 系统启动 方法一:开启五防机,五防系统即随机启动。 方法二:在桌面快捷图标中找到“五防系统”快捷方式,鼠标双击即可运行五防系统。 方法三:进入“我的电脑”,依次进入C:\Fjnt\bin\ ,找到FjFace.exe 程序鼠标双击即可运行五防系统。 进入五防系统后,界面如下: 挂牌操作: 系统启动或开票预演时,均可使用挂牌功能,即用鼠标右击选择挂牌菜单,选择需挂牌的选项。其中前四个可以直接选,其他的在其他菜单中选择。

预演模拟 方法一:进入五防系统界面后,从系统菜单栏“五防操作”下拉条选项中选中“开始预演”,进入预演选项框,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可开始预演模拟操作。 方法二:进入五防系统界面后,点击快捷工具栏 中的图标,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可开始预演模拟操作。 方法三:进入五防系统界面后,鼠标右键在图形界面空白处点击,出现右键快捷菜单,选择操作票预演→开始预演,依次选择两个不同人名(一个操作员,一个监护员)并分别输入密码后即可开始预演模拟操作。

注意:进入预演模拟前,全图设备一定不能处于人工强制对位状态,否则系统将不允许进入模拟开票状态。所以在此之前,请检查快捷工具栏 中的图标未处于凹下去的状态,确保其在凸起状态,保证全图的自动刷新。 进入开票预演的界面如下: 预演开票 方法一:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标右键点击出现快捷菜单,选择“五防操作→五防合(分)”,操作票窗口上即会出该操作票项。 方法二:将鼠标置于要进入预演的设备上,待鼠标呈现手形图状后,鼠标左键点击相应设备,操作票窗口上即会出该操作票项。 附注:对于系统中本站使用到的常用快捷工具栏作用说明如下:

继电保护软件管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.继电保护软件管理制度正 式版

继电保护软件管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、目的 1.1、为了加强继电保护软件管理,保证管理、设计和计算的安全,特制定本制度。 1.2、本制度适用于继电保护装置软件、专业软件、管理软件的验收、安装、维护、保管和有效版本的管理。 2、继电保护人员职责 2.1、负责软件的调研、采购、安装、升级、保管工作; 2.2、参与专业软件的调研,负责专业软件的安装和管理;

2.3、负责软件的开发、引进、推广应用和管理; 2.4、负责软件有效版本的管理。 2.5、负责组织专业软件的调研、采购; 2.6、负责专业软件的工程验算、推广应用及升级管理。 3、管理 3.1、系统、平台软件的管理 3.1.1、由专业人员负责软件的安装。 3.1.2、由资料室保存和使用软件的复制盘片,也可根据需要从档案借出原始盘片,复制相关资料留存使用。 3.1.3、保管人员应及时下载系统及平台软件的相关补丁程序,并与原系统进行

电气作业安全规定示范文本

电气作业安全规定示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气作业安全规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章摘要 动力中心电气工作人员,必须经考核合格,并无妨碍 电气工作的病症,具有良好的精神素质和身体素质,熟悉 华骏工业园供电区域内的电气设备和供电线路,熟悉生产 设备的电气工作原理和维修技术,掌握触电急救术,能够 设计和制作新颖实用的电气设施和电气自动化控制系统; 工作中明确职责,严以律己,勤奋学习电气理论知识,勇 于实践并苦练操作技能,保障并达到作业安全,才能把自 己造就成一名合格的电气工作人员,从而更好地履行自己 的光荣职责! 为保证电气工作的安全,电气工作人员必须严格贯彻 执行国家颁布的《电业安全工作规程》、《电气安全工作

规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》,以及本《电气作业安全规定》等。 第二章内容 第一条.必须正确和熟练使用电工器材,确保操作安全。 1.电工常用工具:如电工钳、电工刀、螺丝刀、活扳手、电烙铁、梯子、脚扣、绝缘棒、绳索、工具袋等。 2.电工常用测试仪器:如万用表、低压测电笔、高压验电器、兆瓯表(或摇表)、钳形电流表、有功或无功电度表、电阻测量仪(电桥)、电参数综合测试仪、交直流电压表、交直流电流表、功率表、示波器等。 3.电工常用安全用具:防触电绝缘安全用具,如装有绝缘柄的工具、绝缘鞋、绝缘靴、绝缘垫、绝缘手套、绝缘棒等;安全防护用具如安全帽、保险带、接地线、标示牌、警示牌、遮拦或临时遮拦等。

继电保护图纸管理制度示范文本

继电保护图纸管理制度示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

继电保护图纸管理制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强继电保护图纸管理,使继电保护图纸更充分的 发挥作用,从而更好地为生产、运行及继电保护服务,特制 定本制度。 继电保护图纸是加强运行维护管理,确保保护二次回 路安全运行的重要组成部分,必须按类归档,做到齐全、 正确、清楚,应设专人负责管理,全体运行人员协助做好 图纸、资料保管工作。 1、继电保护图纸归档工作应由专人管理。 2、资料档案均应建立索引目录,以便于查找。在条 件成熟时,引入计算机管理。 3、继电保护图纸一般不外借,特殊情况下,需经值 班领导批准,办理借阅手续后,可以外借。外借一次最多

一份,借阅期限最多两周。 4、严格保密纪律,重要资料数据不得私自泄漏。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

继电保护定值管理规定

继电保护定值管理规定 1前言 为规范本部门继电保护定值管理,确保继电保护装置正确可靠,保证公司机组的安全稳定运行,特制定本继电保护定值管理规定。 本规定规定了继电保护定值管理的引用标准、职责、管理内容以及检 查考核。 本规定适用于荆州热电有限公司继电保护定值管理工作。 2引用标准 《电力系统继电保护技术监督规定》(试行) 《电力系统继电保护规定汇编》(第二版) 3职责 继电保护定值管理工作由公司生产各部门共同组织实施,公司生技部为归口管理部门。 4继电保护定值单管理 4.1保护装置定值通知单(简称定值单),是现场保护装置的唯一依据,它也是生产系统的工作任务书,应有计算、审核、批准人的签名及计算部门盖章。 4.2保护装置必须按正式定值单整定后才允许投入运行。非正式的定值单,只能作为装置调试使用。 4.3定值单应包括下列内容: (1)定值单编号、填表日期。 (2)厂站名称、开关编号、设备名称等。 (3)保护名称及装置型号

(4)电流、电压互感器变比。 (5)保护装置定值项目,整定(更改)原因、整定值。 (6)保护的使用要求。 (7)执行日期、执行人。 4.4定值单应根据运行状态的改变及时撤旧换新,以保证正确性。定值单应定期进行整理,遇有与现场情况不符时,应及核实后进行纠正。 4.5必须严格执行定值单的回执制度,现场按新定值单对保护装置进行整定的工作结束后,工作负责人应在定值单上签名,注明定值的更改时间,以证生效。 4.6为保持现场继电保护管理的连续性,除临时检修外,保护装置的定值改动一般应发定值单。 4.7继电保护班应单独设置定值台帐,并落实专人管理。单独设置新、旧定值单台帐(文件盒),并做好定值单目录,旧的定值单不得与新的定值单存放一起,对旧的定值单作废处理或单独存放并标有“作废”的字样。 4.8继电保护班应定期做好保护定值切换区定值整定,标明定值区定值使用范围。 4.9根据中调要求,继电保护班每年应负责做好全厂继电保护定值和压板的检查工作,发现问题及时整改。 4.10根据中调要求在重大的节日(如国庆、春节)或重大政治活动保电期前,继电保护班应负责做好全厂的继电保护定值和压板以及厂用电快切装置动作试验检查。 5继电保护定值更改管理 5.1所有继电保护定值更改必须履行许可手续,任何人员不得擅自修改继电

电气作业安全管理制度

电气作业安全管理制度 1.进入现场须戴安全帽,穿绝缘工作鞋,戴防护镜,登高作业1.8米以上要系好全身式双挂钩、双缓冲器安全带。 2.安装前向建设单位提交供电设备清单和安装计划,得到批准后方可安装并办理临时用电许可证。 3.总配电箱和开关箱至少设置两级漏电保护器,漏电保护器之间的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合。配电箱内应标明各回路名称、用途。 4.电缆在室外的埋地敷设深度不小于0.6米,并做保护层。穿越易受损伤的场所需另加保护套,严禁用金属裸线绑扎。橡皮电缆架空高度不小于2.5米。 5.所有用电装置每月要检查一次,系统维护和安装时要挂牌上锁。 6.不管电压多少,严禁带电作业,必须带电作业时要得到亚什兰安全经理的审核和批准,并使用合格的保护设备。 7.380伏以上的高压必须采取适当的保护且必须得到使用批准的标识。 8.在易燃气体或存在爆炸危险的地点,例如受限空间要使用防暴电气设备。 9.只有持有电工操作证的人员才能进行电气工作,并在醒目的位置做如下标识。 10.施工现场执行三相五线制, 实施三级保护,要一机、一闸、一保护。 11.任何电荷可能积累的设备(储罐)或电气设备都须进行保护接零,接地。 12.所有电缆、插头及连接器要确保连接正确,保持性能良好,电线不准拖地,不能有裸露点,通道之间电线须架空或埋地,对埋地的电缆每隔50米设警示牌,上写下有电缆字样。 13.不得使用部件损坏及有故障的电器用具。 14.所有配电柜须安装漏电保护装置,配电柜本体必须接地。 15.电器设备使用完毕后,须关掉电源拔掉插头,执行“锁定、标识”程序和“双人工

作制”。 16.要经常检查所用的电器设备,电动工具,并做好记录,如不符和要求立即整改,直至达到安全要求为止。 17.进入密闭容器中施工须使用低压电源作为照明电源。(12V) 18.电工发现具有用电安全隐患的作业点,安全部门将积极支持电工停止该点工作并及时消除用电安全隐患。 19.交叉作业时未经协商,不可使用外单位的临时电源。 20.灯具离地面高度低于2.4米等场所的照明,电源电压不大于36V。在潮湿处/有危险的地点和受限区域使用临时性便携照明灯时使用的最大电压不能超过24伏。在金属容器内工作的照明,电源电压不大于12V。 21.电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50m m厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。穿越建(构)筑物、道路及易受损伤的场所须另加保护套管。橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。 22.置设置配电箱时,减少电源线的交叉,保持道路畅通。拆除所有信号电缆、供电电缆,进行仪表调试时,严格执行挂牌上锁制度。

继电保护光纤通道管理规定

500kV系统继电保护光纤通道管理规定 一.总则 1.为加强继电保护光纤通道管理,进一步提高继电保护光纤通道可靠性,制定本规定。 2.本规定主要依据《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285-2006)、《线路保护及辅助装置标准化设计规范》(Q/GDW 161-2007)、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》(DL/T 995—2006)和《光纤通道传输继电保护信息通用技术条件》等制定。 3.本规定适用于500kV继电保护光纤通道的调度、设计、基建、运行维护等。220千伏及以下系统可参照执行。 二.专业管理职责划分 1.专用纤芯方式 1.1保护用光纤直接由龙门架接续盒引出到线路保护装置的,接续盒至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护。通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 1.2保护用光纤由通信机房光配线架(ODF)引出到线路保护装置的,通信专业与继电保护专业以光配线架为分工界面。龙门架接续盒至通信机房光配线架的光缆及光配线架由通信专业负责维护。光配线架至保护装置的光缆由继电保护专业负责维护,通信专业协助进行光纤的测试及熔接工作。 2.复用接口方式 保护装置复用通道以配线架(数字配线架或音频配线架)作为继电保护专业和通信专业的分工界面。继电保护接口设备(保护用光电转换器)至配线架间的电

缆由保护专业维护,配线架和复用通信设备及其连接线由通信专业负责维护,继电保护接口设备由继电保护专业负责维护。 3.传输保护信号的光缆、数字电缆、音频电缆在通信侧各配线架的接线或改线方案由通信专业、继电保护专业的双方负责人签字确认,接线由通信专业人员负责。接线时,继电保护专业人员应到场配合。 三.管理规定和技术要求 1.对于配置双套光纤差动保护的线路,要求至少一套光纤差动保护使用双通道。 2.线路两套光纤纵联保护通道应使用两条完全独立的路由。 3.采用复用光纤通道的线路两侧继电保护设备,其使用的继电保护接口设备应采用同型号、同版本的产品。 4.采用2M方式传输的继电保护业务通道不得设置通道保护方式。 5.对于主干线光纤网络长度小于30km且建设有OPGW光缆的线路,宜优先采用专用纤芯作为保护通道。 6.对于传输继电保护信息的迂回光纤通道,迂回路由的站点应在500kV、220kV系统OPGW光纤通信骨干环网上。 7.传输保护的迂回光纤通道,通道传输收发延时应相同,且单向传输延时不得超过10ms,所经过的站点不宜超过6个站点,迂回所经线路长度不宜超过 1000km。 8.继电保护通道中任一设备故障,不应造成多于6条线路的一套主保护信号同时中断。

电气作业安全管理规定(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气作业安全管理规定(通用版)

电气作业安全管理规定(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1范围 本标准规定了公司电气作业的安全要求、电气作业的管理和安全检查内容等。 本标准适用于公司各部门的电气作业,控股子公司和外来施工单位应参照执行。 2术语及定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 电气作业electricoperation 指电气安装、调试、维修保养、操作和运行管理等作业。 2.2 电气作业人员electricalworkers 指直接从事电气作业的电工,以及从事实际操作的电气工程技术人员或电气管理人员。

2.3 有限空间confinedspaces 指仅有1~2个人孔,即进出口受到限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间,或深度大于1.2m封闭或敞口的只允许单人进出的通风不良空间。 2.4 手提灯handlamp 一种带有一个手柄和一根软缆或软线的可移式灯具。 2.5 Ⅱ类工具classⅡtool 指这样一类工具:它防电击保护不仅依靠基本绝缘,而且依靠提供的附加的安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,没有保护接地也不依赖安装条件。 2.6 Ⅲ类工具classⅢtool 指这样一类工具:它的防电击保护依靠安全特低电压供电,工具内不产生高于安全特低电压的电压。 3电气作业的安全要求

学校微机室安全管理制度

学校微机室安全管理制度 学校微机室安全管理制度 微机教室是学校实施信息化教育的重要设施,必须严格管理、充分使用,注重投资效益。 1、微机教室的所有财产是学校的固定资产,由电教中心统一管理和使用,机房负责人为直接责任人和具体负责人,负责机房设备和财产的安全、保证设备的正常运转和日常维护。工作人员必须认真负责,保持高度警惕性,坚守工作岗位。 2、管理人员要做好机房的防火、防盗、防尘、防潮、防晒、通风等常规工作,定期检查防火设施及门窗,定期检查电源、开关、保险及部位,微机室内不许吸烟,不得放置易燃品。微机室配备的消防设施和防盗装置不准擅自搬动,不准挪作他用。应保持随时施救可用,违者按学校消防制度处理。 3、特别要加强用电安全管理,不准超负荷使用电源,对线路要定期检查,微机室的电源线路要按安全规程安装,不得私接临时电源线。要加强对电源的安全管理,一旦发现电源、电线设备发生故障,必须及时报请学校组织修理,消除事故隐患,以防事故发生。 4、微机室人员要学习防灭火知识,学会使用灭火器,提高灭火能力。对在微机室里使用的各类易燃物品,使用者必须承担安全管理物品和规范操作的义务。若因违反操作引发事故,将追究责任人的责任,并按照发生事故的情节轻重给予处理。 5、电脑使用时机房温度:冬季控制在16℃~23℃,夏季控制在18~26℃;机房温度控制在45%~65%;雷雨季节及潮湿天气每天至少开机2小时,常规管理不能中断。 6、微机教室内设备按统一要求分类、登记、入账,机台要定位、编号、贴上标签。机房财产一律不得外借,确属公务需要,必须经校长同意后,再由电教中心办理外借手续。 7、师生进入机房要及时换鞋或加鞋套,不得在机房内大声喧哗、吵闹逗笑、喝茶水、吃零食、乱扔杂物等;学生进入微机室时,要有秩序地进入,走路时,注意地上的电缆线,不许碰踩,以防漏电伤人;搬椅子时要小心,不要碰到计算机,以防碰坏计算机漏电伤人。 8、上机操作时不许用手触摸除键盘、鼠标、主机开关、显示器开关外面的东西,尤其是电线及主机、显示器等的电源插座;上机操作时,不许在微机室的桌面上放水瓶、饮料等水制品,以防水洒入计算机内造成损坏计算机及伤人的事故;上机操作时,不准把笔和铁丝等其他物品插入计算机的其他可插入的孔内;计算机出现故障,请老师来处理,不准自己乱操作。 9、学生上机要凭上机证,实行定机、定位,并建立学生用机档案资料,包括每个上机学生的姓名、编号、班级、机号等。学生开机前应检查电源电压及机器完好情况,并查看使用记录,发现问题要及时报告老师。如发现机房内设备有损坏和丢失,管理人员要及时追查原因,追究责任,及时向分管领导汇报。若人为造成损坏,要按规定赔偿。 10、操作电脑要严格按操作程序运行,不用力敲打键盘和随意开关电源。电脑使用人员要做好上机记录,并及时查看,以确保设备完好。未经许可,不得私自拆卸和连接各种硬件设备,每台电脑要建立维修、保养等情况的技术档案,以确保设备的完好状态。确需维修的,必须经校长批准同意并指定专人开箱维修。 11、微机教室的重要技术资料要妥善保存,并造册登记归档,及时做好数据整理与软件备份。重要软件要保存好原始盘,尽量使用备份盘。 12、严防计算机病毒的出现和蔓延,不随意从互联网下载程序,不随意安装软件,也不随意删除软件;不得私自修改系统配置、拷贝系统使用的软件;严禁使用未经病毒检查的软盘、光盘等,定期做好病毒的检测和电脑的杀毒工作,如发现计算机感染病毒,应立即切断局域网和校园网通讯,防止病毒蔓延,感染其它计算机,同时要采取积极措施查杀病毒,如不能自行解决,应及时与相关部门联系,请求其给予帮助,共同消灭病毒。

微机五防系统的现状及探讨

微机五防现状及发展探讨 作者:常青 1.微机五防的现状 微机五防装置经过近十几年的发展,已被广大的电力系统的用户所接受, 在高电压等级(110kV以上)防误闭锁市场,微机五防已成主流产品。生产微机五防的厂家不断增加,产品的种类越来越多。但就目前国内微机防误产品使用情况来讲,各类装置在基本原理上都是大同小异,区别在于实现方法的不同,也就是产品结构的不同。可以归纳为以下几个分类: 单元电气间隔闭锁型 单元电气间隔闭锁是指将一个电气回路的电气设备断路器、刀闸、接地刀闸(电动操作)等的操作闭锁,集成在一个小型微机装置内,其闭锁逻辑只考虑本回路内电气设备的逻辑闭锁。而对于公用回路的闭锁,如双母线倒母线操作、旁带等公共操作闭锁,则独立组成一个装置。然后将这些装置组成一个网络,就构成了一个网络型单元电气间隔的防误闭锁系统。这种闭锁方式只适用于主要电气设备均为电动操作的场合。手动操作设备不做任何闭锁。实际上是一种不完善的闭锁。 常规微机五防闭锁装置 这类装置是通过早期开发、不断完善补充、运行可靠、价格较低的成熟装置。大体上分为两种类型。

第一种为计算机式五防闭锁装置: 这种模式为在计算机(工控机或商用PC机)上,运行五防闭锁软件, 根据操作票内容在计算机上模拟预演,正确后将操作票传送给电脑钥匙,操作人员根据电脑钥匙显示内容逐项操作,操作完成后向计算机回传,计算机即刷新设备状态,记忆设备新状态。计算机也可以和监控接口,共享设备状态信息。 当然,这种模式也可作为集控站五防工作站或受控站五防子系统配置,驱动遥控闭锁、利用监控操作实现防误闭锁。 第二种为五防闭锁模拟屏模式: 这种模式又分为三种类型: 其一是只有五防闭锁模拟功能的模拟屏:这是早期采用的模式,现在仍在使用,其特点是屏上的模拟器件多为手动旋钮式,水平为断开,垂直为接通。屏内配置工控主板,程序固化,可靠性能满足要求,功能单一。 其二是灯光在线触摸操作式模拟屏:这类五防闭锁模拟屏,除防误模拟功能外,还有返回屏功能,与监控接口后可在模拟屏上在线显示电量参数和设备状态。这类装置可靠性高、扩展方便、显示清晰。 其三是灯光在线触摸式综合操作屏,具有灯光在线功能。能够实现灯开关控制操作(通过网络或独立智能单元)、五防模拟(含动态仿真模拟)、信号返回(模拟量、开关量、闪光报警)、监控主站功能的三屏合一式模拟屏。对大型厂站更显重要,因为这种模拟屏具有多种备用操作模式,当监控主机或监控网络或软硬件故障时,可作为监控主站使用,特别有利于重大事故处理。 网络在线型闭锁装置 网络在线型闭锁装置的实现方法大同小异,但结果及利弊却大不相同。 类型1:这种方案是在每个电气设备上装设一套由单板机控制的闭锁单元,自己采集相关的电气参数、设备状态及实现闭锁的锁具,然后通过网络将各电气设备上的闭锁单元接入中央管理机,组成一个五防闭

继电保护检验报告管理制度

编号:SY-AQ-09775 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 继电保护检验报告管理制度Management system of relay protection inspection report

继电保护检验报告管理制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1目的 检验报告是保证检验质量的最后一关,因此及时整理完整的检验报告,并经相关的专业技术人员进行审核签名,一旦发现有怀疑和错误之处应立即重做或补做相应的检验项目是十分必要的。为了进一步加强检验报告的规范性、严谨性,特制定《继电保护检验报告管理制度》。 2适用范围 本制度适用于XXX水力发电厂继电保护及安全自动装置、直流系统的定期检验、全部检验、部分检验。 3检验报告执行程序 3.1检验报告的填写 3.1.1检验报告的内容必须真实有效,所有数据必须依据现场试验的真实记录按标准格式填写。

3.1.2检验报告需由试验记录人员进行填写,工作负责人进行复查,工作负责人须对试验报告所书写的内容负全部责任。 3.1.3报告字体统一用宋体,一级标题用小三号字体,其余用小四号字体并加黑,报告具体内容为小四号字,报告内的图,统一用CAD制图。 3.1.4检验报告封面标题统一用二号字体加黑,编号为小五,其余为小三号字体。检验报告封面左上角为华能图标,从上到下的内容按审核批准的手续依次排列。 3.1.5检验报告编号的编制方法: 集团名称 单位名称 部门 班组 检修性质 年度编号-月-年 HN代表汉能集团

电气安全管理制度

电气安全管理制度 1、目的:建立用电安全规定 2、范围:适用于公司用电管理 3、责任者:电力科、用电单位 4、程序: 电气运行安全 电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。 电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》。 一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。 电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。 做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除 现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。 电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年应定期检测。 接地装置的规定: 接地电流大的接地装置(500A以上)为5欧姆;接地电流小的接

地装置(500A以下)为10欧姆。 变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。 装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。 装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。 保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。 易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。 保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。 静电接地: 静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。 露天放设的管道(液体、气体等)每隔20--25米应设感应雷接地,每处电阻不宜超过10欧姆。 贮罐的四周应设闭合环型接地,接地电阻不超过10欧姆,罐体的接地点不应少于2处,接地点间距不于大30米。 防雷接地: 为保护建筑物不受雷击,应针对雷电的危害,分别对直击雷、感应雷和架空线引进高电压等采取防雷措施。 避雷装置一般可采用避雷针、避雷器或架空避雷线。 为防止感应雷,应把屋内一切导体、金属管道等可靠接地,减小电阻使感应电荷迅速流入地中。 避雷针应由三部分组成:接闪器、引下线、接地装置。

相关文档
相关文档 最新文档