文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开利19XR离心式冷水机组维修保养检查工序

开利19XR离心式冷水机组维修保养检查工序

开利19XR离心式冷水机组维修保养检查工序
开利19XR离心式冷水机组维修保养检查工序

13.检查导叶执行机构工作情况。

14.检查和清理启动柜、控制柜及动力盘。

15.通过LID模块检查机组各控制点和设定点。

16.通过LID模块检查机组对运行报警记录作出分析并作相应处理。

17.通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确性。

18.检查并校正压力传感器的准确性。

19.进行自动控制测试:

包括:a.电脑模块测试。

b.各压力和温度传感器。

c.油泵和水泵(如接入主机)自动控制。

d.导叶启闭测试。

e.数字量输出测试。

23.清洁机组外表面及工作场所。

24.如条件许可,机组进行试运行。

25.提供机组年度保养报告。

来自厂家的技术资料,借鉴性很强!

冷水机组常见故障及处理方法分析报告

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 来源:凯德利冷机 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1 触摸物体测温的感觉特征 温度/℃手感特征温度/℃手感特征 35 低于体温,微凉65 强烫酌感,触3s缩回 40 稍高于-体温,微温缸服70 剧烫酌感,手指触3s缩回 45 温和而稍带热感75 手指触有针刺感,ls~2s缩回 50 稍热但可长时间承受80 有烘酌感,手一触即回,稍停留则有轻度酌伤 55 有较强热感。产生回避意识85 有辐射热,焦酌感,触及烫伤 60 有烫酌感,触4s急缩回90 极热,有畏缩感,不可触及 用手触摸物体测温,虽然只是一种体验性的近似测温方法,但它对于掌握没有设置测温点的部件和管道的温度情况及其变化趋势,对于迅速准确地判断故障有着重要的实用价值。 三听:通过对运行中的冷水机组异常声响来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要听压缩机、润滑油泵及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机i系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。例如,

水冷冷水机组开机测试测试操作流程

1、试车前的检查 1.1、首先检查水箱的水质是否符合GB18430.1-2007附录D的要求,如果水系统内的循环水已长时间未使用,应先打开排污阀将余水排尽;接着关闭排污阀,打开水箱的补水阀,向水系统内补水(可通过水箱的视液管观察水位是否达到规定液位); 1.2、根据环境气温情况和机组测试工况的要求,将室外测试系统管路中球阀的开关状态作相应的调整(见图一): 1.2.1、将冷却塔进水阀1打开,冷却塔进水阀2关闭(如两台冷却泵需同时使用,则阀1和2需全部打开),支路阀3打开,工况机组进水阀4、回水阀5均关闭; 1.2.2、当需要使用工况机组时,冷却塔进水阀1、2全部打开,支路阀3关闭,工况机组进水阀4、回水阀5打开。 1.3、将室内测试系统管路中蒸发器进/出水、冷凝器进/出水的阀门打开; 1.4、检查机组前道工序已装配完成、制冷剂已充注,前道检验工序已检验合格(压力试验、气密性试验、真空试验、机组电器安全性能试验),并在随机组流转的工序流转卡上全部留有合格标志,方可进行以下的检查和操作; 2、试车机组的连接 2.1、根据被测机组换热器进/出水法兰的尺寸,选择相应的测试软接管(需要时可使用变径接头),连接测试系统管路与机组换热器; 2.2、启动测试系统冷却水进水主水泵、冷冻水进水主水泵、冷却塔进水水泵,将测试系统和被测机组内注满水,确保水路系统室内、外各连接点无泄漏; 2.3、将压缩机的吸气和排气截止阀、液管组件上的角阀等全部打开(先全部打开,然后往回拧一圈)。 2.4、检查机组控制柜内所有接线是否正确、连接牢固,此时控制器和触摸屏的接线端子先不接,压缩机连接机组的连线不接); 3、试验机组点动测试 3.1、根据被测机组的电源要求,选择合适的电源;先断开配电柜的断路器,按机组接线图

冷水机组开停步骤

特灵离心式冷水机组开停机操作规程 一、开机步骤: 1、检查机组电源是否接通,电压是否稳定标准。机油加热器是否正常工作。(无论冬天 夏天,机油温度应在以下范围:37.6—64℃) 2、开启冷冻水泵,检查冷冻水系统阀门是否均在开启位置,冷冻水是否畅通。 3、启动冷却水循环泵,检查冷却水系统阀门是否均在开启位置,冷却水是否畅通。 4、检查冷冻水,进/出口压差是否正常,查看操作面板及压力表。 5、检查冷却水,进/出口压差是否正常,查看操作面板及压力表。 6、确认冷冻/冷却水系统,循环正常 7、启动机组,待机组运行稳定后 8、检查并记录机组运行电压,电流 9、检查并记录机组油位,及前后轴承回油情况 10、检查并记录油压,油温 11、检查并记录蒸发器/冷凝器,制冷剂压力 12、检查并记录排气系统运转情况 13、检查机组运行声音,是否正常 14、根据并记录冷凝器进水温度。 注意:机组最多可连续启动三次,且每次启动时间为20分钟。当机组不能正常开机时,不得强行开机。必须排除故障后才能开机。 二、机组运行数据记录 机组正常运行后,对以下数据记录并对比是否在正常范围内,偏离正常值时及时通知部门领导或维修人员,以便及时调整参数排除故障: 1、机组蒸发器/冷凝器,进/出水温度,压力 2、机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力 3、机组油压差,温度,油箱压力,排油压力 4、排气、吸气温度,排气/液温度 5、排气泵工作时间,排气运行时间段 6、机组导叶开度,导叶位置 7、蒸发器、冷凝器趋近温度 8、压缩机运行电压/电流,线圈温度 9、压缩机启动次数,运行时间 三、离心式机组停机步骤 1、确认机组本此运行时间大于30分钟 2、机组正常停机,待机组完全停止后 3、 3.5~10分钟后,停止冷却循环泵 4、关闭冷却水进/出水阀门 5、关闭冷却塔风扇 6、10~30分钟后,停止冷冻循环泵

开利HXC螺杆冷水机组操作程序与故障代码

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程 警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。 电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:

注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。

当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。 机组停车

离心式冷水机组操作规程

离心式冷水机组操作规程(一) 一、开机程序 1、接上级开机指令,或根据实际工况需求开启冷水机组。 2、开机前先检查主机电源是否正常。(主机断电一天以上的机组,开机前需要通电预热油温24小时以上;并保证开机油温在55℃以上) 3、首先打开机组的两个冷却水阀门和两个冷热水阀门。(同时检查冷却泵、冷冻泵的阀门,此阀门是常开状态,只作检查项目,当止回阀损坏时才手动操作此阀门) 4、再按实际需求启动冷水机组相对应的冷却水泵和冷冻水泵。 5、最后按下冷水机组控制面板上的(本地)开机键启动主机。观察各运行参数至正常状态。开机程序结束。 二、停机程序 1、接上级停机指令,或根据实际需求关闭冷水机组。 2、按下冷水机组控制面板上的(●)停机键关闭主机,并观察至主机完全停止。 3、根据实际情况确定是否要关闭冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔风扇,(若需关闭)在主机停机后延迟2-3分钟关闭。 4、关闭冷水机组的冷却水阀门和冷冻水阀门,停机程序结束。 5、严禁直接拉隔离开关使机组停机,会产生高强度电弧,造成事故或损失。 三、运行维护 1、根据生产的实际需求设定冷水机组的出水温度(设定点的更改必须经过部门主管同意)。 2、根据系统运行工况,开启适当的循环水泵和冷却塔风扇,使系统处于最佳匹配状态。 3、每天对机组的运行参数进行记录、对比,发现异常要分析原因及时报告给部门主管。 4、发现机组异常噪音或振动要检查异常原因,采取相应措施并报告部门主管处理。 5、当冷冻水、冷却水温度超过5℃时要对系统各参数进行分析对比,采取相应改善措施并报告部门主管。

6、冷却水进水温度上限32℃、冷却水出水温度上限36℃,冷凝温度上限38℃、冷凝温度和冷却水出水温度小于℃为正常,否则容易引起机组喘振停机。 7、冷却水进水温度低于20℃时要根据实际情况对管道阀门、循环水泵、冷却塔风扇做相应调整,使系统有最佳的冷凝温度,保证机组高效节能运行。 8、冷却机每次转换、(增减)机组或水泵时,要观察冷却水塔水位是否平衡,不平衡时要做相应调整,避免低水位水塔补水的同事高位水水塔同时在溢水。 四、停机维护 1、暂停或备用冷水机组必须保持主机在通电停机状态。 2、每月对主机电柜进行定期检查,包括(接线端子、电箱卫生、接触器触点、绝缘等) 3、每月对主机机体卫生进行清洁保养,保持集体干净整洁。

冷水机组常见故障及处理方法分析

冷水机组常见故障及处理 方法分析 Prepared on 22 November 2020

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 来源:凯德利冷 机 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1触摸物体测温的感觉特征 用手触摸物体测温,虽然只是一种体验性的近似测温方法,但它对于掌握没有设置测温点的部件和管道的温度情况及其变化趋势,对于迅速准确地判断故障有着重要的实用价值。 三听:通过对运行中的冷水机组异常声响来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要听压缩机、及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机i系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。例如,运转中所到活塞式或离心式压缩机发出轻微的

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程 学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按 键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按 键控制. *RESET* 有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2* 压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:, RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SET(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作 3.1>开机显示

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和 故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的 损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜 绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除 潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽 早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷 冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值 为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着 一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩 机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩 机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉 压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。

螺杆式冷水机组的开机操作流程

螺杆式冷水机组的开机 操作流程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

螺杆式冷水机组的开机操作流程 文章来源:凯德利 螺杆式制冷压缩机在经过试运转操作,并对发现的间题进行处理后,即可进人正常运转操作程序。其操作方法是: (1)确认机组中各有关阀门所处的状态是否符合开机要求。 (2)向机组电气控制装置供电,并打开电源开关,使电源控制指示灯亮。 (3)启动冷却水泵、冷却塔风机和冷媒水泵,应能看到三者的运行指示灯亮。 (4)检测润滑油油温是否达到30℃。若不到30℃,就应打开电加热器进行加热,同时可启动油泵,使润滑油循环温度均匀升高。 ( 5 )油泵启动运行后,将能量调节控制阀处于减载位里,并确定滑阀处于零位。 ( 6 )调节油压调节阀.使油压达到0.5~O.6MPa。 (7)闭合压缩机电源,启动控制开关,打开压缩机吸气阀,经延时后压缩机启动运行,在压缩机运行以后进行润滑油压力的调整,使其高于排气压力 0.15~0.3 MPa。 (8)闭合供液管路中的电磁阀控制电路,启动电磁阀.向蒸发器供液态制冷剂,将能量调节装置置于加载位置,并随着时间的推移,逐级增载。同时观察吸气压力,通过调节膨胀阀,使吸气压力稳定在0.36~O.56MPa。 (9)压缩机运行以后,当润滑油温度达到45℃时断开电加热器的电源,同时打开油冷却器的冷却水的进、出口阀,使压缩机运行过程中,油温控制在40~55℃范围内。 ( 10 )若冷却水温较低,可暂时将冷却塔的风机关闭。 (11)将喷油阀开启1 / 2~1圈,同时应使吸气洲和机组的出液阀处于全开位置。 (12 )将能量调节装置调节至100%的位置,同时调节膨胀阀使吸气过热度保持在6℃以上。 ( 13)螺杆式冷水机组启动运行中的检查。 机组启动完毕投人运行后,应注意对下述内容的检查,确保机组安全运行。 1)冷媒水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行时的声音、振动情况,水泵的出口压力、水温等各项指标是否在正常工作参数范围内。 2)润滑油的油温是否在60℃以下,油压是否高于排气压力0.15~O.3MPa,油位是否正常。 3)压缩机处于满负荷运行时,吸气压力值是否在0.36~0. 56MPa范围内。 4)压缩机的排气压力是否在1.55MPa以下,排气温度是否在100℃以下。 5)螺杆式冷水机组压缩机运行过程中,电机的运行电流是否在规定范围内。若电流过大,就应调节至减载运行,防止电动机由于运行电流过大而烧毁。

开利封闭型离心式冷水机组

开利封闭型离心式冷水机组

开利封闭型离心式冷水机组 开机/关机/再循环程序 A—启动开始;预启动检查,开启冷水泵。B—开启冷却水泵(A之后5秒钟)。 C—水流验证时间(B之后30秒至5分钟)。对照控制点检查冷水温度,检查导叶是否闭合,启动油泵,并控制冷却塔风扇。 D—油压差验证时间(C之后15秒至300秒)。E—压缩机开启,压缩机运行时间和维修时间计时开始,15分钟限制开机计时器开始计时(D 之后10秒),压缩机总启动次数加1。12小时内的启动次数加1。 F—激发关机:压缩机电机停机,压缩机运行和

维修时间计时停止,1分钟限制开机计时器开始时。 G—油泵及冷水泵失电(F之后60秒),冷却水泵和冷却塔风扇可能继续运行(如果冷凝器压力高),如果在“再循环”模式,冷水泵继续运行。O/A—允许重新启动(二个开机限制时间定时器均计时到,即E后至少15分钟,F后至少1分钟)。 1、本机开机 本机开机亦称手动开机,就是按下CVC/ICVC起始页的LOCAL本机菜单软 键。当机组日程表表明当前时间和日期已被 设为运行时间和日期,并且15分钟启动到 启动,一分钟停机到启动限制计时过后,可 以进行本机开机。这些限制计时可在起始页 的MAINSTAT页上查看,计时必须结束, 机组方可启动。如果计时未完成,在 MAINSTAT页上的运行状态参数显示“暂 停”。 如果出现“占用?”时,MAINSTAT页上的参数被设为“NO”,机组可按下述方法强制

启动;由CVC/ICVC页,按下MENU及STATUS,滚动屏幕选中CHILLER START/STOP(机组开/停),按下START越过日程表启动机组。 注:机组将持续运行至强制启动解除,而不管设定的日程如何。要中止强制启动,由MAINSTAT页选中机组开/停(CHILLER START/STOP)并按下RELEASE,机组重新回到日程表设定的开机/停机时间。 机组也可优先控制日程进行启动。由起始页,按下MENU及SCHEDULE,向下滚动屏幕选择当前日程选中OVERRIDE,设定所需优先控制时段。 设备服务页上遥控触点功能生效的机组开机时,必须满足另一种工况。对于这些机组,在MAINSTAT页上的“遥控触点参数”必须为闭合。由CVC/ICVC起始页,按下MENU 及STATUS,滚动屏幕至MAINSTAT按下SELECT,向下至STATUS01页选中“遥控触点输入(REMOTECONTSINPUT)”并按下SELECT。然后,按下CLOSE,中止优先控制,选择遥控触点输入,并按下RELEASE。

制冷机组操作流程

制冷单元试运行操作流程 一、冷水机组的开机顺序 开始 开启冷却水泵 开启冷却塔风机 开启二次冷冻泵 开启一次冷冻泵 开启制冷机 结束 二、冷水机组的停机顺序 开始 关闭制冷机 关闭冷却塔风扇 关闭冷却水泵 关闭一次水泵 结束 注:1、试运行期间不论冷水机组是否未开启状态,一台二次冷却泵始终在运行状态。 2、冷机关闭后延迟2分钟关闭一次泵及冷却水泵。

三、冷水机组的操作 1、开机前的准备 ①确认机组和控制器的电源已接通 ②确认阀门状态是否正确 ③确认冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵均已开启 ④确认末端空调,空气处理机等每层需开启的设备已经开启 2、启动 ①制冷机若冷机油温低于60℃则冷机无法开启,油槽内油位上升到60℃以上才能开机。 ②按下冷水机组控制屏上本机键开启冷机,显示屏左上角显示开机占用模式。机组油泵运行45秒后压缩机启动。 ③机组启动后根据回水温度自动调节机组负荷。 3、正常运行 ①机组正常运行,控制器将监控油压、电机电流和系统的其他参数,一旦出现任何问题,制冷机内部控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。 ②在每个运行周期内,应有专人以每半小时时间间隔填写《试运行记录》,记录蓄冷罐冷量等设备运行数据。设备出现任何异常情况都需填写在《试运行记录》备注中。 ③在每个试运行周期内需进行一次巡检,确保所有设备以及管路确保无跑漏滴渗。 4、停机 ①当蓄冷罐冷量低于30%时或冷机出现“VFD结露预防”告警停机时,就可以使机组停机。 ②当制冷机关闭后,延迟2分钟关闭水泵。 ②设备停机后依次关闭:冷却塔风机→冷却水泵→一次冷却水泵 注:“VFD结露预防”:当机房内湿度大时,为防止机组变频器内冷板结露造成变频器短路烧损而进行的保护性措施。

开利HC螺杆冷水机组操作规程

警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。具体的接线见图示) 1.启/停控制? 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:? 运行方式? 4位数字显示描述? LOFF 本地关。机组在本地模式下关机? L-On 本地开。机组在本地模式下准许启动?

L-Sc* 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。? CCN* 开利舒适网络工作在CCN命令下? rEM* 遥控机组由外部遥控触点进行控制。? MAST* 主机启动:用于主/从机组控制功能激活? 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键操作第一区显示第二区显示? 按住启动/停止按钮至少4秒C LOFF? 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮C rEM L-On L-Sc CCn? 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认C L-On? 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式t L-On? 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

最新整理特灵离心冷水机组操作规程.docx

最新整理特灵离心冷水机组操作规程 作业顺序及方法 一、机组启动步骤: 1. 确认水系统中已经充满水,且水质符合机组运行要求; 2. 确认机组在启动之前油箱中的油温已加热超过60℃,对于长时间停机后的开机,一般需加热24小时; 3. 确认供电电源稳定,符合机组开机需求; 4. 检查机组的油位是否正常(不能低于下视镜的一半); 5. 开启冷冻水进、出水阀门; 6. 启动冷冻水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 7. 开启冷却水进、出水阀门; 8. 启动冷却水循环泵,之后检查水泵的运行电压、电流、噪音等是否正常; 9. 待水泵运行稳定后,检查冷冻、却水系统的机组进、出口压差是否稳定且符合机组运行要求; 10. 确认水系统的运行稳定、正常; 11. 启动机组; 12. 待机组运行稳定后,检查机组运行电流、电压; 13. 检查机组的冷冻、却水进、出水温度; 14. 检查机组的蒸发器、冷凝器的饱和冷媒压力; 15. 检查机组的油位、油压差及回油情况; 16. 检查机组的运行噪音是否正常; 17. 根据冷却水的进、出水温度来决定是否开启冷却塔风扇。 二、机组运行记录: • 机组蒸发器/冷凝器进/出水温度、压力; • 机组蒸发器/冷凝器,饱和温度/压力; • 机组油压差、温度、油箱压力、排油压力;

• 排气装置吸气温度; • 排气泵出时间,排气运行时间; • 机组导叶开度,导叶位置; • 蒸发器/冷凝器趋近温度; • 电机运行电压/电流、电机线圈温度; • 压缩机启动次数,运行时间; • 冷冻循环泵/冷却循环泵运行电压,电流; • 冷却塔风扇运行电压,电流; • 室外温度 三、机组停机步骤 1. 确认当前机组运行已经超过30分钟; 2. 正常停机; 3. 待机组完全停止10-15分钟后,先关闭冷却水循环泵; 4. 关闭冷却水进、出水阀门; 5. 关闭冷却塔风扇(如果开启); 6. 20-30分钟后;关闭冷冻水循环泵; 7. 关闭冷冻水进、出水阀门; 8. 保持机组的供电状态; 9. 放空水系统内的水(对于长时间不打算开机); 安全注意事项 1、机组维护、操作和检修时应配备足够正确的个人防护装备; 2、配电柜或保护装置跳闸:在未得到特灵确认之前不得对机组再次送电。 异常处理 1、“低油压差”:检查油压,调节油压调节阀,如果油压仍然偏低,可能需要更换油过滤器,如果更换后短时间内仍然出现该报警,可能需要更换冷冻油; 2、“低油温”:检查油箱温度,可能需要更换油加热器; 3、“排气超时”:检查“日排出时间”是否设置偏短,如果多次出现,请及时联系我们; 4、“等待制冷需求”:检查冷冻水实际出水温度与设定值的差值是否低于

开利19XL离心式冷水机组常见故障

开利19XL离心式冷水机组常见故障处理 19X系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运行工况发生明显变化或当部分检测、控制元器件发生故障时便会产生一些控制系统方面的故障,常见故障的处理方法如下: (一)压缩机高扬程、涌浪保护 离心式制冷压缩机其压缩比较低,当运行工况发生严重变化时易发生压缩机喘振现象。开利19X系列机组控制中心通过对运行数据的监测,可以有效防止喘振现象的发生,该系列机组除了对冷凝压力进行监测外还会测量冷冻水的进出水温差(当冷冻水流量一定时其温差代表着机组的负荷量,即制冷量),及冷凝压力与蒸发压力差(机组的扬程),机组运行在不同的负荷时应有相应的扬程(冷凝压力与蒸发压力差),实际扬程过高则会发生喘振。 当控制中心显示压缩机高扬程或涌浪保护时应检查以下内容:1.机组冷冻水流量过小或缺少制冷剂,使蒸发压力过低。 2.机组冷却水流量过小、制冷剂过多、冷却水进水温度过高或机组内有不凝性气体存在使冷凝压力过高。 3.冷冻水流量过大使冷冻水进出口温差过小,控制中心允许的扬程过小而使保护程序误动作。 4.控制中心的SERVICE1菜单中△T1、△T2、△P1、△P2设定数据不合理使机组保护程序误动作。

当机组出现喘振现象(电流剧裂波动并伴有强裂气流声)时表明控制中心的保护功能未启作用,应检查以下方面: 1.控制中心SERVICE1菜单中△T1、△T2、△P1、△P2设定数据是否合理,该数据在机组出厂调试时均已设定,但在运行、维护及更换PSIO板的过程中大多做过调整。 2.冷冻水流量过小,使冷冻水温差过大控制中心允许的扬程过高。(二)水温传感器故障 19X系列机组的温度传感器为负温度系数的热敏电阻,由于其设计的缺陷使得其接线端易因腐蚀而接触不良(接插处直接受冷冻水温过低而出现冷凝水凝结,其插针选材不合理较易锈断),一般均出现接触电阻过大、温度显示值偏低,用除锈剂清洗接头并紧固改善接触状况后可恢复正常,若插针断裂则必须更换。开利公司新出厂的19XR机组其水温传感器结构已改进,中间无接插头、直接引线至CCM模块。(三)导叶驱动器故障 导叶也称扇门,是控制离心式机组运行负荷高低的调节机构。当导叶实际工作位置与控制中心显示位置存在较大偏差、电流出现周期性波动、或导叶无法打开时应检查以下方面: 1.传动链条是否太松,齿轮锁紧螺钉是否牢固。 2.驱动电机主绕组工作电压(AC24V),电压异常应检查供电电压或电机。 3.驱动电机副绕组空载电压(AC16V)及运行电压(小于AC1V或大于AC15V),空载电压异常表明电机损坏,运行电压异常表明驱

冷水机组维护和保养方法和运行和长期停机的管理要求

冷水机组维护与保养方法及运行及长期停机的管理要求 随着我国经济的发展及生产工艺要求的提高,冷水机组已经成为大多数企业生产降温需求的一个严重方面,因此冷水机组应用于企业越来越广博,然而随之而来的冷水机组的保养与维护也成为各拥有冷水机组企业主的严重方面。 (一)冷水机组启动前的准备工作: 冷水机组的正确调试是保证制冷装置正常运行、节省能耗、延长使用寿命的严重环节。对于现场安装的大、中型制冷系统,调试前首先应按设计图纸要求,熟悉整个系统的布置和连接,了解各个设备的外形结构和部件性能,以及电控系统和供水系统等。用户在调试前应认真阅读厂方提供的产品操作说明书,按操作要求逐步进行。 1.调试前的准备 (1)由于离心机、冷水机组属于中大型制冷机,所以在调试中需要设计、安装、使用等三方面密切配合。为了保证调试工作有条不紊地进行,有必要由有关方面的人员组成临时的试运转小组,全面指挥调试工作的进行。 (2)负责调试的人员应全面熟悉冷水机组的构造和性能,熟悉制冷机安全技术,明确调试的方法、步骤和应达到的技术要求,制定出详细详尽的调试计划,并使各岗位的调试人员明确自己的任务和要求。 (3)检查冷水机组的安装是否符合技术要求,冷水机组的地基是否符合要求,连接管路的尺寸、规格、材质是否符合设计要求。 (4)机组的供电系统应全部安装完毕并通过调试。 (5)单独对冷水和冷却水系统进行通水试验,冲洗水路系统的污物,水泵应正常工作,循环水量符合工况的要求。 (6)算帐调试的环境场地,达到纯洁、明朗、通畅。 (7)准备好调试所需的各种通用工具和专用工具。(8)准备好调试所需的各种压力、温度、流量、质量、时间等测量仪器、仪表。

冷水机组运行操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冷水机组运行操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3196-99 冷水机组运行操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.开机准备工作 1.1 检查冷媒水及冷却水管路,确保管路通畅,流向正确,膨胀箱冷媒水液位不低于250mm。 1.2 冷却水压力不小于0.3MPa,水温不超过32℃。 1.3 开启冷媒水泵,观察压力是否正常。 1.4 观察安全阀的截止阀,供液截止阀是否已全部打开,电磁阀是否全部落下;压缩机吸、排气截止阀是否开到最大。 1.5 压缩机油位是否正常。停机时,视镜处不小于1/3。开机后应看见油位。 1.6 停机时,各回路的排、吸气压力应维持在0.7~0.9MPa。 2.开机步骤 2.1操作盘上的运行开关打到“开”的位置。若某

一组压缩机故障灯亮,应先断开此回路断路器。 2.2 认真观察启动后各组的排、吸气压力,若表针剧烈振动,可做适当调整。并做好记录。 2.3 排气压力应在1.0~1.5 MPa。 吸气压力应在0.35~0.5 MPa。 机组满载电流不超352A。 冷媒水出口温度不大于15℃。 2.4观察油位是否正常,确保相同回路的两台压缩机油位相同,油位视镜内无泡无沫,否则应适当调整。 2.5仔细检查各个接口是否泄露,组与组之间有无串气现象,严重时应立即停车,并通知主管领导。 2.6 压缩机不得出现结霜现象,否则应立即停车。3.停机步骤 3.1生产线停车检修时,可关停冷水机组。即把盘面上的运行开关调至“关”位置。 3.2 冷水机组关停半小时后,可关停冷媒水泵。 3.3 长期停用时,应将制冷工质收存在冷凝器内。

开利19X系列常见故障处理

开利19X 系列常见故障处理 该帖被浏览了2612次| 回复了10次 19X系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运行工况发生明显变化或当部分检测、控制元器件发生故障时便会产生一些控制系统方面的故障,常见故障的处理方法如下: (一)压缩机高扬程、涌浪保护 离心式制冷压缩机其压缩比较低,当运行工况发生严重变化时易发生压缩机喘振现象。开利19X系列机组控制中心通过对运行数据的监测,可以有效防止喘振现象的发生,该系列机组除了对冷凝压力进行监测外还会测量冷冻水的进出水温差(当冷冻水流量一定时其温差代表着机组的负荷量,即制冷量),及冷凝压力与蒸发压力差(机组的扬程),机组运行在不同的负荷时应有相应的扬程(冷凝压力与蒸发压力差),实际扬程过高则会发生喘振。 当控制中心显示压缩机高扬程或涌浪保护时应检查以下内容: 1.机组冷冻水流量过小或缺少制冷剂,使蒸发压力过低。当导叶实际工作位置与控制中心显示位置存在较大偏差、电流出现周期性波动、或导叶无法打开时应检查以下方面:1.传动链条是否太松,齿轮锁紧螺钉是否牢固。 2.驱动电机主绕组工作电压(AC24V),电压异常应检查供电电压或电机。 3.驱动电机副绕组空载电压(AC16V)及运行电压(小于AC1V或大于AC15V),空载电压异常表明电机损坏,运行电压异常表明驱动模块损坏。 4.电机尾部反馈电位器不得随意调动,若出现导叶驱动超前或滞后时应考虑重新调整该电位器。 (四)起动前油压故障 先查看油泵是否起动,若油泵未启动则应查看油泵电源、油泵驱动继电器、显示屏油压值。 1.若油泵电源供应正常但油泵未启动则应检修油泵。

LSBLG系列螺杆冷水机组操作培训(1)

LSBLG系列水冷螺杆冷水机组 操作培训 五洲 南京五洲制冷集团有限公司

目录 1.LSBLG系列水冷螺杆冷水机组原理2.LSBLG系列水冷螺杆冷水基本操作规程3.使用操作及注意事项 4.日常维护与保养 5.故障分析与排除 6.附图 附图1 机组外形图 附图2 机组制冷系统流程图

LSBLG系列水冷螺杆冷水机组操作培训 一、LSBLG系列水冷螺杆冷水机组原理 1.制冷系统的基本组成 图1-1 制冷系统如图1-1所示:主要由压缩机、冷凝器、节流机构(如膨胀阀或毛细管)及蒸发器等四大部件组成。 2. 主要结构与工作原理 2.1主要结构 该冷水机组主要由半封闭螺杆压缩机、水冷冷凝器、过滤器、电磁阀、热力膨胀阀、干式蒸发器、电气控制系统等构成。详见附图1:机组外形图。 2.1.1 压缩机 采用进口半封闭螺杆压缩机,具有运转平稳、效率高、振动小、噪音低等显著优点,是目前世界上最先进的压缩机之一。该机具有四段能调的卸载方式,即100%—75%—50%—25%,其中25%专用于启动过程。 2.1.2 水冷冷凝器 采用壳管式水冷冷凝器,传热管为高效换热管。其中壳程走制冷剂;管程走冷却水。 2.1.3 干燥过滤器 采用焊接角型过滤器,滤芯为进口分子筛。快速吸收制冷剂中的水份,过滤杂质,且更换方便,滤芯可再生重复使用。 2.1.4 电磁阀 采用进口电磁阀,其作用是当压缩机停机时,能自动切断制冷剂流向蒸

发器,防止压缩机再次启动时,蒸发器内的制冷剂液体进入压缩机而造成液击。 2.1.5 热力膨胀阀 采用进口膨胀阀,其作用是根据蒸发温度自动调节制冷剂进入蒸发器的流量,并保持一定的压降,从而确保蒸发器中的蒸发率。 2.1.6 蒸发器 采用干式蒸发器,传热管为高效换热管。其中管程走制冷剂;壳程走冷冻水。 2.1.7 电气控制系统 主要零部件皆采用进口件,以确保机组的可靠性。机组控制采用PLC控制,使操作更为简便。 2.2 工作原理 由蒸发器出来的低温低压过热蒸汽,被压缩机吸入,由压缩机压缩成高温、高压气体,排入冷凝器,被流经冷凝器的冷却水带走热量,高温、高压的气体被冷凝成过冷液体,经过滤器、电磁阀后进入热力膨胀阀,被节流减压为汽液两相进入蒸发器,在蒸发器内制冷剂不断蒸发,从而使流经蒸发器的冷冻水温度降低,蒸发器内的制冷剂吸热成为过热蒸汽,被压缩机吸收。如此循环,冷冻水温度不断降低到所需温度。详见附图2:机组制冷系统流程图。 二、LSBLG系列水冷螺杆冷水机组基本操作规程 1.开机前的准备工作 1.1.检查电源是否正常,供排水是否畅通。 1.2.检查制冷机系统各截止阀是否正常打开。 1.3.检查机组接地是否良好。 1.4.检查冷却水系统各阀门是否打开 1.5.检查接线是否松动,若有松动,则需拧紧。 2. 开、关机基本操作流程 1.开机操作: ⑴.打开机组电源:查看主机显示屏设定温度,如有偏差,调整参数。

相关文档