文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水复习资料

给排水复习资料

给排水复习资料
给排水复习资料

1、管材选择时应考虑:管内水质,压力,敷设场所,敷设方式

2、建筑内部给水系统按照水平干管的敷设位置可分:上行下给,下行上给,中分式,环状

3、资料不足,生产(生活)调节水(q-q1)Tb可以接不小于建筑日用水量的(百分之20~百分之25)计算

4、生产(生活)消防共用水池应有消防水平时不被动用的措施

5、吸水井容积应不小于最大一台泵3min 的出水量

6、水箱超高一般取200mm,出水管距水箱底部应不大于50mm

7、水泵接合器:水泵接合器是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置一端由消防

给水管网水平干管引出,另一端设于消防车易于接近的地方

报警阀:报警阀的作用是开启和关闭管网的流水,传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警

8、自动喷水灭火系统的报警阀组包括哪些部分:阀体,阀瓣,沟槽,水力警铃接口

9、消防水箱一般设在建筑物的最高部位,消防水箱的设置高度应保证室内最不利点消防静水压力,消防用水与其他用水合并的水箱,应有确保消防用水不被动用的技术措施10、水泵自动启动时,污水集水池容积不小于最大一台泵5mim 出水量,水泵每小时启动次数不超过 6 次,水泵手动启动时,生活污水集水池容积不大于6h 平均小时污水量,工业废水按工艺要求定

11、建筑内部排水系统的特点为:水量气压变化幅度大,流速变化剧烈,事故危害大

12、冰封:利用一定高度的静水压力来抵抗排水管内气压变化,防止管内气体进入室内

冰封强度:是指存水弯内水封抵抗管道系统内压力变化的能力,其值与存水弯内水量损失有关

13、当管径一定时,在影响排水立管压力波动可以调整改变的主要因素:终限流速Ut 和水舌阻力系数K

14、热水供应系统中的附件有哪些:温度自动调节器,疏水器,减压阀,安全阀,自动排气阀,膨胀罐,管道伸缩器,闸阀水嘴

15、在集中热水供应系统中,上行下给式配水干管的最高点应设排气装置,下行上给配水系统可利用最高配水点放气

16、建筑雨水排水系统根据安全性大小,密闭式系统优于敞开式系统,外排水系统优于内排水系统

17、城市给水管道不可以与自备水源的供水管道直接连接

18、生活饮用水水池内的贮水,48h 内不能得到更新时,应设置水消毒处理装置

19、生活给水管道,当压力较低时,应采用塑料管,压力高时,可采用衬塑料管

20、室外管网在一天中某时刻周期性水压不足,或者室内某些用水点需要稳定压力的建筑物可设屋顶水箱时,应采用设水箱的给水方式

21、室内给水系统一般采用离心泵,它具有结构简单,管理方便,体积小,效率高,运转平衡等优点

22、建筑节水的三层含义:减少用水量,防止泄露,提高水的有效使用率

23、水压力80米水柱大约相当于800 kpa,8个大气压8kg/cm^2

24、居住建筑的生活给水管网,自室外地面算起的最小水压往往是估算的,估计5层住宅楼需水压240 kpa,即有24 米水柱

25、离心泵的工作方式有吸入式,灌入式。泵轴高于吸水面的是吸入式,吸水池水面高于泵轴的是灌入式

26、有城市管网直接供水的建筑物屋顶水箱容积按最高日用水量设计

给排水管网系统复习题

给排水管网系统复习题 污水管道内容 排水工程的主要内容: 1、污水的分类,污水的最后出路,重复使用的方法及其定义 污水可分为生活污水,工业废水和降水。 污水最终处置或者是返回到自然水体,土壤、大气或是经过人工处理使其再生为一种资源回到生产过程中,又或者是采取隔离措施。 重复使用的方法有: ①自然服用: 河流即作为给水水源,又接纳沿河城市排放的污水。②间接复用: 将城市污水注入地下,补充地下水。 ③直接复用: 将城市污水作为城市饮用水源、工业用水水源、杂用水水源等重复使用。 2排水体制xx及分类 污水的不同排放方式所形成的排水系统,称排水体制,分为合流制和分流制。 3、排水系统的主要组成 城市污水排水系统的主要组成部分: ①室内污水管道系统及设备;②室外污水系统;③污水泵站及压力管道;④污水厂;⑤出水口及事故排出口。 工业废水排水系统的主要组成部分:

①车间内部管道系统和设备;②厂区管道系统;③污水泵站及压力管道;④废水处理站雨水排水系统的主要组成部分: ①建筑物的雨水管道系统和设备;②居住小区或工厂雨水管渠系统;③接到雨水管渠系统;④排洪沟;⑤出水口。 4、排水系统的布置形式、特点及其适用范围。 ①正交布置: 干管长度短,管径小,因而经济,污水排出也迅速。氮由于污水未经处理就排放,会使体受到严重污染,影响环境。适用于排出雨水。 ②截流式布置: 在正交布置的前提下,沿河岸在铺设主干管,并将各干管的污水截流送至污水厂,对减轻水体污染,改善和保护环境有重大意义。但因雨天时有部分混合污水写入水体,会造成水体污染。适用于分流制污水处理系统和区域排水系统。 ③平行式布置: 干管与等高线及河道基本平行、主干管与等高线及河道成一定斜角铺设,在地势坡度较大的地区能避免因干管坡度及管内流速过大而使管道受到严重冲刷。适用于地势向河流方向有较大倾斜的地区。 ④分区布置形式: 在地势高低相差很大的地区,高地取得污水靠重力流直接流入污水厂,低地区的污水用水泵抽送至高低区干管或污水厂,充分利用地形排水,节省电力,适用于个别阶梯地形或起伏很大的地区。 ⑤分散布置: 各排水区域有独立的排水系统,干管呈辐射状分布,其干管长度短,管径小,管道埋深可能浅,便于污水灌溉,但污水厂和泵站的数量多,适用于当城市周围有河流或城市中央部分地势高,地势向周围倾斜的地区。

给水排水管网系统-考试要点

第一章 1、给水的用途 2、根据排水系统所接纳的废水的来源 种类型。 3、给水排水系统应具备以下三项主要功能 给水排水管网系统均应具有以下功能 4、给水排水系统可划分为以下子系统 5、城市用水量分类:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产用水量和工作人员生活用水量、消防用水量、市政用水量,主要道路和绿地浇洒用水量、未预见用水量及给水管网漏失水量。上述各类用水量总和称为城市综合用水量;居民生活用水量和公共设施用水量之和称为城市综合生活用水量。 6、平均日用水量(Q ad):即规划年限内,用水量最多的年总用水量除以用水天数。该值一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据。 7、最高日用水量(Q d):即用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量。该值一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据。 8、最高日平均时用水量:(Q d/24):即最高日用水量除以24小时,得到最高日小时平均用水量。 9、最高日最高时用水量(Q h):用水量最高日的24小时中,用水量最大的1小时用水量、该值一般作为给水管网工程规划与设计的依据。 10、用水量日变化系数(K d):最高日用水量与平均日用水量的比值。 K d=365Q d/Q y(Q d ——最高日用水量(m3/d); Q y ——全年用水量(m3/a)) 11、时变化系数(K h):最高时用水量和平均时用水量的比值。 K h=24Q h/Q d(Q h——最高时用水量(m3/h)) 12.水头:位能与压能之和称为测压管水头,工程上又称为压力水头,或简称水头。 13、给水管网系统的构成

输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,一般不沿线向外供水。 配水管网构成 给水管网系统中的泵站 两种形式。 水量调节设施 减压设施:用减压阀和节流孔板等降低和稳定输配水系统局部的水压,以避免水 压过高造成管道或其他设施的漏水、爆裂、水锤破坏,或避免用水的不舒适感 15、排水管网系统构成 16、给水管网系统类型按系统构成方式分类:统一给水管网系统、分区给水管网系统(串联分区、并联分区) 17、排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排 水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成 的排水系统,称为排水体制。 18.排水系统种类 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放 的排水系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠) 系统内排放的排水系统。 优缺点分析: 合流制排水系统分流制排水系统 造价、施工造价低、施工较容易两套管道,造价高、施工量庞大 污水厂运行管理晴、雨天水量变化大,管理复杂水量较恒定,管理方便 环境污染雨污水溢流,造成污染初期雨水直排,造成污染

建筑给排水工程复习题复习过程

《建筑给排水工程》复习题 一、单项选择题: 1. 以下水箱接管上不设阀门的是(C) A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示(B) A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 室外给水管网水压周期性满足室内管网的水量、水压要求时,采用给水方式(B) A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 4. 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置(A) A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 5. 住宅给水一般采用水表。(B) A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 6. 给水管道螺纹连接用于管径由大变小或由小变大的接口处的管件称为(C) A、活接头 B、管箍 C、补心 D、对丝 7. 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需生活水压240 KPa,当室外供水量能满足室内用水量要求,但设置水池较困难时,应采取(C)供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、气压装置给水 D、设储水池、水泵、水箱联合工作 8. 应根据(B)来选择水泵。 A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 9. 室外给水管网水量水压都满足时,采用(A)给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 10.室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取(A)供水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 11 引入管和其他管道要保持一定距离,与排水管的垂直净距不得小于(B)m。 A、0.5 B、0.15 C、l.0 D、0.3

给排水管网试卷(有答案)

《给水排水管道工程》习题 一、名词解释 1.长度比流量:假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。 2. 本段流量:从管段沿线街访流过来的污水量称为本段流量。 转输流量:从上游管段或旁侧管段流过来的污水量。 集中流量:从工业、企业及大型公共建筑物流出来的污水量。 3. 最小覆土厚度:指的是管道外壁顶部到达地面的距离。 埋设深度:只管到内壁距离地面的距离。 4. 经济流速:求一定年限t(称为投资偿还期)内,管网造价和经营管理费用之和为最小的流速。 5. 降雨历时:指的是降雨的连续时段,可以是一场雨整个降雨过程所持续的时间,也可以是其中某个连续的降雨时段。 集水时间:流域内最远点的雨水流到雨水口所需要的时间。 6.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。 二、填空 1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于 30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。 2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。 3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。 4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。 5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。 6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为0.004 。 7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。 8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

给排水复习资料

给排水复习资料 一、建筑给水系统是:将市政给水管网(或自备水源给水 管网)中的水引入一栋房屋或一个建筑群体,供人们生活、生产和消防之用,并满足各类用水对水质、水量、水压要求的冷水供应系统。 二、给水系统按用途分为:生活给水系统、生产给水系统、 消防给水系统 三、给水系统的组成:引入管、水表节点、给水管网、配 水装置和附件、增压贮水设备、给水局部处理设施 四、引入管名词解释:引入管又称进户管,是市政给水管 网和建筑物内部给水管网之间的连接管道。 五、水表节点名词解释:是指引入管上装设的水表节点及 其前后设置的阀门及泄水装置等的总称。 六、给水方式及其用途:一、利用外网水压直接给水方式 1.简单给水方式(条件:水压每时每刻都充足) 2.单设水 箱的给水方式(条件:周期性水压不足)二、设有增压与注水设备的给水方式 1.单设水泵的给水方式(条件:经常性水压不足且室外管网允许直接抽水)2.设水泵和水箱的给水方式(室外管网水压经常不足,室内用水不均匀,室外管网允许直接抽水)3.设贮水池、水泵和水箱的给水方式(条件:建筑的用水可靠性高,室外管网水量、水压

经常不足,且室外管网不允许直接抽水)4.气压给水方式(条件:室外管网压力低于或经常不能满足室内所需水压,室内用水不均匀且不易设高水位水箱)5.变频调速恒压给水方式(条件:室外管网压力经常不足,建筑用水量较大且不均匀,要求可靠性高、水压恒定;或建筑物顶不宜设置高位水箱)三、分区给水(条件:建筑物层数较多或高度较大时,若室外管网的水压只能满足低楼层的用水要求,而不能满足较高层数要求)四、分质给水方式(条件:依所需的不同水质分别设独立的给水系统) 七、生活中常见的管材:塑料管材(硬聚录乙烯给水管UPVC, 室外/胶粘、聚乙烯给水管PE/热熔连接、聚丙烯管PP 室内给水/热熔连接,承插连接、聚丁烯管PB地暖/热熔连接、工程塑料管ABS化工给水/粘接)复合管:分钢塑复合管和铝塑复合管、镀锌钢管(必须螺纹连接)、普通钢管(螺纹连接/焊接/法兰连接)、铸铁钢管(市政,排水/承插连接)铜管(螺纹卡套连接/焊接) 八、管道附加是给水管网中调节水量和水压、控制水流方 向、关断水流等各类装置的总称,可分为配水附件和控制附件。控制附件用来调节水量和水压以及关断水流,如截止阀、闸阀(用于管径大于50毫米或双向流动的管段上)、止回阀(其作用:防止水回流)、浮球阀、安全阀

浅谈建筑给排水的现状及发展

浅谈建筑给排水的现状及发展 发表时间:2017-11-01T10:58:02.950Z 来源:《基层建设》2017年第20期作者:李建勋 [导读] 摘要:着我国经济的不断进步和发展,我国的建筑行业也是在突飞猛进,但是我国的各项技术还不是很成熟,还需要继续完善。 望奎县供水公司黑龙江省绥化市 152100 摘要:着我国经济的不断进步和发展,我国的建筑行业也是在突飞猛进,但是我国的各项技术还不是很成熟,还需要继续完善。在建筑的过程中,有一项非常重要的事情就是给排水工程。给排水工程如果没有弄好,会严重影响居民的居住,因此我国的企业还应该继续努力,还要培养在给水排水方面的人才,这样才能使我们的企业在激烈的竞争中独领风骚。但是目前我国在建筑给水排水方面还存在很多的问题,所以下面是我将谈一下建筑中给水排水的现状及发展。 关键词:建筑工程;给水排水;现状及发展 一.建筑给排水相关内容 随着建筑业的蓬勃发展,建筑给水排水专业也迅速发展,由原来简单的房屋卫生设备设计演变为一个相对完整的专业体系。 目前国内建筑给水排水从业人员约8万人已成为我国现代化建设中一支不可忽视的力量。 1.建筑给排水的范围: 2004年公用设备注册工作中水、暖专业交叉问题会议纪要对建筑给排水涵盖的内容作了详细的描述如下:从建筑物内来说,水的系统有生活给水系统、直饮水系统、中水给水系统、热水系统、生活污水系统、生活废水系统、雨水排水系统、雨水利用系统、冷却循环水系统、游泳池循环水系统、水景、水上游乐设施水循环系统、人防工程特殊给排水系统等。这些系统中包括了水质处理,水质、水温、水压保证及供水、配水、排水、通气等众多技术内涵。消防系统有消火栓系统,湿式、干式、预作用、重复启闭自动喷水灭火系统,水喷雾、细水雾灭火系统,泡沫一水喷淋联用灭火系统,泡沫灭火系统,水炮灭火系统,大空间智能型主动喷水灭火系统,CO2灭火系统,各种洁净气灭火系统等以及手提灭火器的计算及设置。 从建筑小区来说,大的建筑小区其建筑面积超过100万㎡,数万人居住,其给水、排水、中水、热水、直饮水及消防供水等的工程内容已涵盖了小城镇从水源、取水、输水、给水处理、中水处理、污水处理等。 2.建筑给水排水学会现状及问题: 建筑给水排水学会将在建设部代表给水排水专业的利益,参与规范制定、产值分配、优秀设计项目评选等工作。这对推动建筑给水排水专业的发展将起到积极的作用。建筑给水排水几本常用的规范对设计的指导意义和法律地位是勿庸置疑的,但使用时也遇到了一些困惑。关于《建筑给水排水设计规范》《建筑给水排水设计规范》(GB50015--2003)自2003年9月1日实施以来,遇到的主要许多问题,例如一些条文是本专业无法执行的,有的甚至是强制性条文。这些条文的规定,在设计中都是由建筑专业确定的,应该写在建筑专业执行的规范条文中,写在给水排水专业的条文中,给水排水设计人员无法执行,只能起到提醒建筑专业的作用。因此,本专业的规范编制,应注意和其他专业规范的衔接,应由规范管理及发布部门统筹协调,而不应让设计人员无所适从,甚至引起不同专业人员之间的矛盾。并且关于《自动喷水灭火系统设计规范》姜文源曾对《自动喷水灭火系统设计规范》提出了四点意见:①关于强制性条文方面的问题;②和现行相关规范的矛盾;③条文的难操作性;④条文表述不够严谨。 3.建筑给水排水技术热点问题: 3.1建筑给水: (1)变频给水设备的优化问题(节能问题)。 (2)新型管材的技术经济比较及适用性研究。 (3)高层、超高层建筑竖向分区的优化问题。 (4)管道直饮水问题(小区)。 3.2排水系统: ①建筑排水系统允许的最大流量; ②地漏的设置与防水封干涸; ③吸气阀的产品标准与应用; ④防止水封破坏的措施; ⑤排水管材使用; ⑥防事故溢水; ⑦雨水排水与利用; ⑧压力排水与真空排水技术运用; ⑨同层排水技术; ⑩厨房排水隔油器与新产品的开发。 3.3消防系统: (1)新系统新概念的出现,如注氮控氧防火系统和大空间智能型主动灭火系统,性能化设计概念的提出及工程实践。 (2)消防系统将以自动喷水灭火系统为主。 (3)国家规范体系不断健全,地方规范对国家规范的补充、完善作用日益明显。 二.建筑给排水发展趋势 1.对建筑给水排水发展趋势的判断基于下述几点认识: (1)水问题日趋严重,与水相关的话题经常占据媒体的头版头条。 (2)能源问题对建筑给水排水的影响。 (3)中国综合国力的提高要求建筑给水排水同步发展。 (4)信息技术的迅猛发展带来的社会变化对建筑给水排水各层面的影响。

给水排水管网系统知识点整理

给水排水管网系统知识点整理 1、给水的用途有:生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。 2、给水排水官网系统的组成: (1)给水管网系统一般由:输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 (2)排水管网系统一般由:废水收集设施、排水网管、水量调节池、提升泵站、废水输水管(渠)和排放口等构成。 3、居民用水:指居民家庭生活中饮用、烹饪、洗涤等用水,是保障居民日常生活、身体健康、清洁卫生和生活舒适的重要条件。 4、公共设施用水:指籍贯、学校、医院、宾馆、车站、公共浴场等公共建筑和场所的用水供应,要求用水量大、用水地点集中,水质要求与居民生活用水相同。 5、工业企业生活用水:工业企业区域内从事生产和管理工作的人员 在工作时间内的饮用、烹饪等生活用水,水质要求与居民生活用水一样。 6、工业生产用水:指工业生产过程中为满足生产工艺和产品质量要 求的用水,可分为产品用水、工艺用水、辅助用水。 7、市政和消防用水:是指城镇或工业企业区域内的道路清洗、绿化浇灌、公共清洁卫生和消防的用水。 8排水工程:用于废水收集、处理和排放工程设施。废水分为:生活污

水、工业废水和雨水三种,其中含有大量有机物污染物是废水处理的重点对象。 9、城市供水系统需要具备充足的水资源、取水设施、水质处理设施 和输水及配水管道网络系统。 10、给水排水系统的水质关系:原水水质标准—给水水质标准—排放 水质标准。 11、给水官网系统分类:(1)按水源分类:单水源和对水源给水管网系 统。(2)按系统构成分:统一给水官网系统和分区给水管网系统。 (3)按输水方式分:重力输水管网系统和压力输水管网系统。 12、排水体制:不同排除方式所形成的排水系统称为排水体制。分为合流制和分流制两种。 第2章 1、地形是影响污水管道定线的主要因素。 2、区域排水系统:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系 统,称为区域排水系统。 3、试诉区域排水系统的有何优缺点: (1)优点:污水厂数量少,处理设施大型化集中化,每单位水量 的基建和运行管理费用低,比较经济;污水厂占地面积小,节省土地;水质、水量变化小,有利于运行管理;④河流等水资源利用与 污水排放的体系合理化,而且可能形成统一的水资源管理体系等。 (2)缺点:当排入大量工业废水时,可能使污水处理发生困难;工程设施规模大,组织与管理要求高,而且一旦污水厂运行管理不当,

给排水复习资料

一、概念 给水当量:以普通球形配水阀龙头出流量0.2L/s为一给水当量,其他器具流 量与0.2L/s比值 额定流量:满足卫生器具和用水设备用途要求而规定的其配水装置单位时间 的出水量 水封:设在卫生器具排水口下抵抗排水管内气压变化.防止排水管系统中气体 入室的水柱 终限长度:排水横支管水流入口至终限流速形成处高度 充实水柱:水枪喷嘴开始到射流90%水柱水量穿过D38mm圆这段射流长度(有 效射程) 水表节点:安装在引入管上水表及前后设置的阀门和泄水装置总称 给水设计秒流量:1计算设计秒流量小于一个最大卫生器具给水额定流量, 取后者2计算设计秒流量大于所有卫生器具的给水额定流量和,取和3大便 延时自闭冲洗阀给水管段给水当量取0.5.所求q附加1.10为设计秒流量4 综合性建筑物总秒流量系数有公式 终限流速:水膜所受向上摩擦力与重力达到平衡.水膜下降速度和水膜厚度不 变化时流速 管道附件: 自清流速:不同性质的污废水在不同管径和最大计算充满度的条件的最小流 速。 水舌: 管道配件:在管道系统中起连接、变径、转向、分支等作用的零件。 排水设计秒流量:保证最不利时刻最大排水量迅速安全排放,某管段排水设计 秒流量为该管段瞬时最大排水量 间接加热方式: 分质给水方式:根据不同用途所需的不同水质,分别设置独立的给水系统。 二、填空 1.水泵结合器按其设置的位置可分为地上式、地下式、墙壁式三种。 2.宾馆室内消火栓给水系统中,应保证每一防火分区同层任何部位有 2 个消火栓水枪充实水柱同时到达。 3.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接连接、粘接、等。 3.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域性热水供应系统。 4.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 5.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和公共建筑的室内消火栓系统。 6.室外埋地引入管要防止地面活荷载和冰冻的破坏,其管顶覆土厚度不宜小于m,并应敷设在冰冻线以下 m处,当无荷载和冰冻影响时,其管顶离地面高度不宜小于 m。 7.消火栓口所需水压包括、和 三部分。

给排水专业知道

给排水专业认识 给水工程为居民和厂、矿、运输企业供应生活、生产用水的工程以及消防用水、道路绿化用水等。由给水水源、取水构筑物、原水管道、给水处理厂和给水管网组成,具有取集和输送原水、改善水质的作用。①给水水源。有地表水、地下水和再用水。地表水主要指江河、湖泊、水库和海洋的水,水量充沛,是城市和工厂用水的主要水源,但水质易受环境污染;地下水水质洁净,水温稳定,是良好的饮用水水源;再用水是工业用水的重复使用或循环使用,先进国家的工业用水中约60%~80%是再用水。②取水构筑物。有地表水取水构筑物和地下水取水。 排水工程排除人类生活污水和生产中的各种废水、多余的地面水的工程。由排水管系(或沟道)、废水处理厂和最终处理设施组成。通常还包括抽升设施(如排水泵站)。①排水管系。收集和输送废水(污水)的管网,有合流管系和分流管系。合流管系只有一个排水系统,雨水和污水用同一管道排输。分流管系有两个排水系统:雨水系统收集雨水和冷却水等污染程度很低、不经过处理直接排入水体的工业废水,其管道称雨水管道;污水系统收集生活污水及需要处理后才能排入水体的工业废水,其管道称污水管道。②废水处理厂。包括沉淀池、沉沙池、曝气池、生物滤池、澄清池等设施及泵站、化验室、污泥脱水机房、修理工厂等建筑,废水处理的一般目标是去除悬浮物和改善耗氧性,有时还进行消毒和进一步处理。③最终处理设施。视不同的排水对象设有水泵或其他提水机械,将经过处理厂处理满足规定的排放要求的废水,排入水体或排放在土地上。 消防工程包括城市和建筑的消防系统工程。内容有消火栓系统、自动喷水灭火系统、水幕灭火系统等 本专业旨在培养拥护党的基本路线,适应市政、环保、建筑等行业给排水工程技术生产、建设、服务和管理第一线需要的,德、智、体、美、等方面全面发展的,掌握从事给排水工程设计、施工、水处理设施运营管理、水环境及水污染监测分析、工程管理等职业岗位(或岗位群)实际工作的基本能力和基本技能,具有必备的基础理论知识和专门知识,具有良好职业道德和敬业精神的高素质技能型专门人才。 主修课程:水质监测、建筑给水排水工程技术、水处理技术、给水排水管道工程技术、给水排水工程施工技术、水工混凝土结构、水泵与泵站、水处理微生物、工程制图与CAD、清洁生产、电气自动化控制、工程概预算等 从业领域 给排水工程技术的就业岗位非常多,包括城市建筑、冶金、化工的众多需要水处理和给排水系统的工作。也可以到水务公司、环保工程公司等,处理水污染

给水排水管网系统 第三版 知识总结

1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。 2. 给水用途通常分为: 生活用水 、 工业生产用水 、 市政消防用水 。 3. 生活用水包括: 居民生活用水 、 公共设施用水 和 工业企业生活用水 。 4. 排水工程系统: 为及时收集和处理和处理废水而建设的废水收集、处理和排放的工程设施。 5. 根据排水系统所接纳的废水来源,废水可分为 生活污水 、 工业废水 和 雨水 。 6. 给水排水系统应具备的主要功能有 水量保障 、 水质保障 和 水压保障 。 7. 给水排水系统可划分为哪些子系统? 1)原水取水系统。有水源地、取水设备等; 2)给水处理系统。用各种物化生方法的水质处理设备和构筑物; 3)给水管网系统。即输水与配水系统; 4)排水管网系统。污水和废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等; 5)废水处理系统。用各种物化生方法的水质净化设备和构筑物; 6)排放和重复利用系统。包括废水收纳体和最终处置设施。 8. 给水排水系统中各子系统及其组成部分具有 流量连续关系 。 9. 三个水质标准: 1)原水水质标准:作为城镇给水水源,必须符合国家生活饮用水源水质标准; 2)给水水质标准:供应城镇用户使用的水,须达到国家生活饮用水水质卫生标准要求; 3)排放水质标准:废水处理后要达到的水质要求,应按国家国家废水排放水质标准及受纳水体承受能力确定。 10. 三个水质变化过程: 1)给水处理:即将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的处理过程。 2)用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染; 3)废水处理:即对污水或废水进行处理,去除污染物质,使之达到排放水质的标准。 11. 水的机械能有 位能 、 压能 、 动能 。 12. 水在输送中的压力方式有 全重力给水 、 一级加压给水 、 二级加压给水 、 多级加压给水 。 13. 给水排水管网应具有的功能有 水量输送 、 水量调节 、 水压调节 。 14. 给水管网系统由 输水管(渠) 、 配水管网 、 水压调节设施 及 水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 15. 排水管网系统由 废水收集设施 、 排水管网 、 水量调节池 、提升泵站 、废水输水管渠 和 排放口 等构成。 16. 用水量日变化系数:最高日用水量与平均日用水量的比值。y d d Q Q k 365= 用水量时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业企业生产用水量和工作人员生活用水量,消防用水量,市政用水量,未预见用水量及给水管

给水排水管网工程B复习题

给水排水管网工程B复 习题 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

给水排水管网工程B (复习题) 、给水系统通常由哪些工程设施组成,其功能分别是什么 给水系统通常由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠和管网以及调节构筑物等工程设施组成。取水构筑物,用以从选定的水源(地表水和地下水)取水;水处理构筑物,常集中布置在水厂范围内,将取水构筑物的来水进行处理,以期符合用户对水质的要求;泵站,用以将所需水量提升到要求的高度,可分抽取原水的一级泵站、输送清水的二级泵站和设于管网中的增压泵站;输水管渠和管网,输水管渠是将原水送到水厂的管渠,管网是将处理后的水送到各个给水区的全部管道;调节构筑物,包括各种类型的贮水构筑物,如高地水池、水塔、清水池等,用以贮存和调节水量。高地水池和水塔兼有保证水压的作用。 、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多 统一给水:用同一系统供应生活、生产和消防等各种用水,绝大多数城市采用这一系统。分系统给水:包括分质给水系统和分压给水系统。分质给水是指由同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户,或由不同水源,经简单水处理后,供工业生产用水。分压给水是指由同一泵站的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压水网,以节约能耗。当用户对水质和水压要求不同时,可采用分质和分压给水,以节约制水成本和节约能耗。采用统一给水系统或是分系统给水,要根据地形条件,水源情况,城市和工业企业的规划,水量、水质和水压要求,并考虑原有给水工程设施条件,从全局出发,通过技术经济比较决定。 、工业给水有哪些系统,各适用于何种情况 从节能减排的角度,工业给水系统的类型有循环和复用给水系统。其中,循环给水系统是指使用过的水经适当处理后再行回用;复用给水系统是按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用。①循环给水系统,火力发电、冶金、化工等冷却水用量大的企业中。②复用给水系统,适用于在车间排出的水可不经过处理或略加处理就可供其它车间使用的情况。重复利用率是指重复用水量在总用水量中所占的百分数。 、水源对给水系统布置有哪些影响 ①当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大口井。②水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。③地表水为水源时,上游取水,加以处理。④水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。⑤枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离取水方式。 、工业用水的水量平衡 在大中型工业企业内,为了做到水的重复利用、循环利用,以达到节约用水的目的,就须根据企业内各车间对水量和水质的要求,做好水量平衡工作,并绘制水量平衡图。为此应详细调查各车间的生产工艺、用水量及其变化规律、对水质和水压的要求、使用后的水量耗损和水温的变化等情况。在此基础上,找出节约用水的可能性,并订出合理用水和减少排污水量的计划。 水量平衡是指冷却用水量和损耗水量、循环回用水量补充水量以及排水量保持平衡。水量平衡的目的是达到合理用水。通过改进生产工艺,减少耗水量,或是提高重复利用率,增大回用水量,以相应减少排水量。 、工业用水量平衡图如何测定和绘制水量平衡图起什么作用 进行工业企业水量平衡的测定工作时,应先查明水源水质和取水量,各用水部门的工艺过程和设备,现有计量仪表的状况,测定每台设备的用水量、耗水量、排水量、水温等,按厂区给水排水管网图核对,对于老的工业企业还应测定管道和阀门的漏水量。根据测定结果,绘出水量平衡图以表示总循环水量、各车间冷却用水量、耗损水量、循

全面的给排水工程基础知识及识图方法

全面的给排水工程基础知识及识图方法室内给排水系统的组成: 室内给水系统的给水方式:

1、直接给水方式 特点:系统简单,投资省,可充分利用外网水压。但是一旦外网停水,室内立即断水。适用场所:水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场所。 2、设水箱的给水方式 特点:供水可靠,系统简单,投资省,可充分利用外网水压。缺点是增加了建筑物的荷载,容易产生二次污染。适用场所:供水水压、水量周期性不足时采用。 设有贮水池、水箱和水 泵的给水方式 特点:水泵能及时向水箱供水,可缩小水箱的容积。供水可靠,投资较大,安装和维修都比较复杂。适用场所:室外给水管网水压低于或经常不能满足建筑内部给水管网所需水压,且室内用水不均匀时采用。

4、气压给水方式 特点:供水可靠,无高位水箱,但水泵效率低、耗能多。适用场所:外网水压不能满足所需水压,用水不均匀,且不宜设水箱时采用。 5、分区给水方式 特点:可以充分利用外网压力,供水安全,但投资较大,维护复杂。适用场所:供水压力只能满足建筑下层供水要求时采用。 管道敷设方式: 1、给水管道有两种敷设方式:明装和暗装; 2、室内排水管道一般为明装,美观要求较高的场所可暗装。

管道的连接方式: 1、螺纹连接(丝接)—主要适用于钢管、塑料管; 2、焊接连接—主要适用于钢管; 3、法兰连接—主要适用于钢管、铸铁管; 4、胶水粘接—主要适用于塑料管; 5、热熔连接—主要适用于PPR管、PE管; 6、电熔连接—主要适用于PE管; 7、承插连接—主要适用有铸铁管; 8、卡箍连接—主要适用于钢管(一般用于消防系统); 9、压接连接—主要用于薄壁不锈钢管。 螺纹连接焊接连接法兰连接

建筑给排水习题》复习题解

建筑给水排水工程习题 建环系—张永胜 试卷分值比例 1.选择题,20道每题1分,共计20分 2.填空题,10道每题2分,共计20分 3.简答题,5道每题6分,共计30分 4.计算题,3道每题10分,共计30分

第一章建筑给水 一.选择题 1. 按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为(D) A 生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统; B 消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统; C 消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统; D 消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。 2.在初步确定给水方式时,对层高不超过 3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下经验法估算:1层为()kPa,2层为()kPa,3层以上每增加1层增加()kPa。答案应为(B) A.100 kPa……140 kPa……40 kPa B.100 kPa……120 kPa……40 kPa C.100 kPa……120 kPa……60 kPa D.40 kPa……140 kPa……60 kPa 3.水表的最大流量是( C) A.选择水表口径的唯一依据 B.水表能长期正常运转的流量 C.水表工作的上限流量 D.水表工作的下限流量 4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间内,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道表面甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做(D)。 A.防腐措施 B. 防漏措施 C. 防振措施 D. 防露措 施 二.填空题

1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。 2. 管道基本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。 3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式 4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式 三.简答题 1.室内给水管道布置的原则? 答:(1)确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理 (2)保护管道不受损坏 (3)不影响生产安全和建筑物的使用 (4)便于安装维修 第二章建筑内部给水系统的计算 一.选择题 1. 请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 2.气压给水方式是(D) A.一种高效节能的给水方式 B.一种无需设置水泵的给水方式 C.必需设置在建筑的最底层 D.利用空气的压缩性能来贮存和输送水量的给水方式 3.进行生活给水管网水力计算时,局部水头损失可按沿程水头损失的(C)(%)进行估算。 A.5%~10% B.10%~20% C.25%~30% D.30%~40% 4.住宅建筑中,影响生活用水量的首要因素是( C )。

建筑给排水的现状及发展方向

?建筑给排水的现状及发展方向 摘要:建筑给排水与人们的生活息息相关。我们要保证建筑给排水系统的正常运行。然而目前,我国给排水系统中存在众多漏洞。我们需要寻求新的建筑给排水技术,以及施工技术,为人们提供更优质的给排水系统,保障生活、工作等社会活动正常进行。本文分析了当前建筑给排水的现状,也阐明了未来建筑给排水技术的发展方向。 关键词??? 建筑给排水?? 给排水系统现状发展方向 一.?? 建筑给排水内容 中国至改革开放以来,随着建筑业的蓬勃发展,建筑给排水专业亦在迅速发展,建筑给排水也以发展成一个相对完整的专业体系。从建筑物内来说,给水系统包括生活给水系统,生产给水系统,中水系统,消防给水系统,以及组合给水系统。排水系统包括生活排水系统,工业废水排水系统,以及屋面雨水排水系统这些系统中包括了水质处理,水质、水温、水压保证及供水、配水、排水、通气等众多技术内涵。消防系统有消火栓系统、自动喷水灭火系统,其他非水灭火剂的固定灭火系统,如二氧化碳灭火系统,干粉灭火系统,卤代烷灭火系统等。 随着社会的进步和科学得到发展,建筑给排水在不断派生出各种新的子系统,新技术、新材料日新月异地涌现,我们知到建筑给排水快速跳动的脉搏,据有关资料称,目前国内建筑给排水从业人员约8万左右。建筑给排水已成为我国现代化建设中一支不可忽视的力量。 二、建筑给排水现状 我国建筑给排水自1949 年建国以来,经历了房屋卫生技术设备阶段,室内给排水阶段即反思阶段;建筑给排水阶段即发展阶段。建筑给排水是建筑行业重要的组成部分。随着建筑业的发展,建筑给排水专业迅速发展,已成为给水排水中不可缺少而又独具特色的组成部

给水排水管网系统考试重点(无计算)

给水排水系统是为人们的生活、生产和消防提供用水和排除废水的设施总称。 给水的用途通常分为生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。 给水排水系统的功能:⑴水量保障;⑵水质保障;⑶水压保障。 给水排水系统组成:⑴原水取水系统;⑵给水处理系统;⑶给水管网系统;⑷排水管网系统;⑸废水处理系统;⑹排放和重复利用系统。 城市用水量:⑴居民生活用水量;⑵公共设施用水量;⑶工业企业生产用水量和工作人员生活用水量; ⑷消防用水量;⑸市政用水量,主要指道路和绿地浇洒用水;⑹未预见用水量及给水管网漏失水量。 用水量的表达:⑴平均日用水量,一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据;⑵最高日用水量, 一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据;⑶最高日平均时用水量;⑷最高日最高时用水量,一般作为给水管网工程规划设计的依据。 给水排水管网系统的功能:⑴水量输送;⑵水量调节;⑶水压调节。 给水管网系统一般由输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,输水管(渠)一般不沿线向外供水。配水管网:是指分布在供水区域内的配水管道网络。 排水管网系统一般由⑴废水收集设施:是排水系统的起始点;⑵排水管网:指分布于排水区的排水管道 (渠道)网络,其功能是将收集到的污水、废水和雨水等输送到处理地点或排放口,以便集中处理或排放; ⑶水量调节池:指具有一定容积的污水、废水或雨水贮存设施,用于调节排水管网与输水量或处理水量的差值;⑷提升泵站:指通过水泵提升排水的高程或使排水加压输送;⑸废水输水管(渠):指长距离输送废 水的压力管道或渠道;⑹排放口:排水管道的末端是废水排放口,与接纳废水的水体连接。 排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。主要有合流制和分流制两种。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统;有直排式和截流式。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠)系统内排除的排水系统;有完全分流制和不完全分流制。 给水排水工程规划:是城市总体规划工作的重要组成部分,是城市专业功能规划的重要内容,是针对水资源开发和利用、供水排水系统建设的综合优化功能和工程布局进行的专项规划。 任务:⑴确定给水排水系统的服务范围与建设规模;⑵确定水资源综合利用与保护措施;⑶确定系统的组成与体系结构;⑷确定给水排水主要构筑物的位置;⑸确定给水排水处理的工艺流程和水质保证措施;⑹给水排水管网规划和干管的布置与定线;⑺确定废水的处置方案及其环境影响评价;⑻给水排水工程规划的技术经济比较,包括经济、环境和社会效益。 规划原则:⑴贯彻执行国家和地方相关政策和法规;⑵城镇及工业企业规划是应兼顾给水排水工程;⑶ 给水排水工程规划要服从城镇发展规划;⑷合理确定近远期规划和建设范围;⑸合理利用水资源和保护环境;⑹规划方案应尽可能经济高效。 工作程序:⑴明确规划任务,确定编制依据;⑵调查收集资料,进行现场勘察;⑶根据掌握资料和规划要求,合理确定城市用水定额,估算用水量和排水量;⑷制定规划方案;⑸确定规划步骤和措施,提高项目投资效益;⑹编制规划文件,绘制规划图纸,完成成果文本。 给水管网布置原则:⑴按照总体规划,结合实际情况,进行多方案技术经济比较;⑵主次明确,先搞好输水管渠与主干管布置,然后布置一般管线与设施;⑶尽量缩短管线,节约投资与运行管理费用;⑷协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系;⑸保证供水安全可靠性;⑹尽量减少拆迁,少占农田;⑺保证管渠的施工、运行和维护方便; ⑻近远期结合,考虑发展。 树状网:优点:管道长度小,节约投资;缺点:供水可靠性、水质安全性较差。 环状网:优点:供水安全可靠性高,减轻水锤作用;缺点:造价明显地比树状网高。

给水排水管道系统课后习题与重点

给水排水管道系统课后习题与重点 给水排水管道系统复习 第一章(填空题来自一、二章) 给水排水系统是为人们的生活、生产、市政和消防提供用水和废水排除设施的总称。 1.试分别说明给水系统和排水系统的功能。 向各种不同类别的用户供应满足不同需求的水量和水质,同时承担用户排除废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康和保护环境的目的。 2.根据用户使用水的目的,通常将给水分为哪几类?生活用水、工业生产用水、消防用水和市政用水四大类 3.根据废水的性质和来源不同,废水可分为哪些类型?并用实例说明之。 生活污水——住宅、机关、学校、医院、公共建筑、生活福利设施、工业企业的生活间工业废水——车间或矿场排出的废水雨水——雨水和冰雪融化水 4.给水排水系统的组成有哪些?各系统包括哪些设施? 给排水系统由一系列构筑物和给排水管道组成 (1)取水系统,包括水资源(地上/下水、复用水),取水设施、提升设备、输水管渠(2)给水处理系统,包括各种采用物理、化学、生物等方法的水质处理设备和构筑物(3)给水管

网系统。包括输水管渠,配水管网,水压调节设施,水量调节设施(清水池、水塔) (4)排水管道系统。包括污水废水和雨水收集与输送管渠,水量调节池,提升泵站及附属结构(5)废水处理系统。包括各种采用物理、化学、生物等方法的水质净化设备和构筑物(6)废水排放系统。包括废水受纳体和最终处置设施 (7)重复利用系统。包括城市污水、工业废水和建筑小区的废水回用设施等 5.给水排水系统各部分的流量是否相同?若不同,又是如何调节的?各组成部分的流量在同一时间不一定相等,并且随时间变化。 (各部分具有流量连续 关系) 清水池是用来调节给水处理水量与管网中的用水量之差。水塔(高位水地)也具有水量调节左右,不过容积较小,调节能力有限。调节池调节池和均和池是用来调节排水管道和污水处理厂之间的流量差。 6.水在输送中的压力方式有哪些?各有何特点? 1) 全压力供水水源地势较高。完全利用原水的位能克服输水过程中的能量损失和转换 成为用户要求的水压关系,一种最经济的给水方式。

相关文档
相关文档 最新文档