文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯专机变频器改造方案详述

施工电梯专机变频器改造方案详述

施工电梯专机变频器改造方案详述
施工电梯专机变频器改造方案详述

图1、工频电控柜1

图1为现场常用工频施工梯电控柜布置图,到达现场需根据极限开关和端子排确定主接触器、正转接触器、反转接触器、抱闸接触器;通过极限开关,由RST 端子直接接线过来的为主接触器;上、下端有并线,且接线由端子到电机的为正反转接触器;规格较小的,接线由端子到电机尾部抱闸的为抱闸接触器。

也有类似于图2的布置方式,处理方式相同。

抱闸接触器

反转接触器

主接触器

变压器

正转接触器

图2、工频电控柜2

如果现场采用的是升降机变频一体机进行改造的话,可以去除原来的电控柜,将极限开关到原电控柜的电源RST进线接到一体机的

RST进线上,将原电控柜UVW到电机的出线接到一体机的UVW 出线

上,按照一体机接线说明,将操作台和电阻箱的线接到一体机上,根据说明书设置参数,运行,改造完成。

如果是专机进行改造,需要对原电控柜进行少许电路改动,若原电控柜没有主接触器,则需和现场沟通好,需添加主接触器,不然机器存在安全隐患,不安全。

图3、工频改造前电气原理图

图4,、变频专机改造后原理图

根据原理图可知改造时,需将主接触器到正反转接触器(KMU、KMD)上的线去除,将主接触器的线接到变频器专机的RST上,然后去除正反转接触器(KMU、KMD)上到电机的出线,电机的线接到变频器UVW上,接电阻箱线,需在正反转接触器(KMU、KMD)上选一副触点(如1、2),接到控制板上的上升下降端子(x1,x2),抱闸接触器控制线圈中接入正反转接触器辅助常开触点的部分需短接,串入控制板上抱闸继电器,或者将抱闸继电器与正反转接触器辅助触点并连,同时将抱闸接触器主触点上的其他控制点短接,如图

图5、实际现场工频电气图

图5、实际现场变频改造完成电气图

图6、现场改造完成后的实际图

图7、现场改造完成后的实际图

传统的工频施工电梯电控回路存在不足之处有:

●启动、停止瞬间冲击大,瞬间电流可达300A左右,电机额定电

流的5倍,长久运行损伤电机;

●满载启动电流大,会引起供电线路电压下降,影响其它用电设

备,影响工地电网;

●启动、制动在高速下进行,有较大的冲击振动,使输出齿轮、

小滚轮容易磨损,盘式制动器直接抱闸高速运转的电机,导致

磨损严重

●人体体验感差

●不能做到节能省电

科远施工升降机变频改造方案的优势:

●解决工频施工梯的上述问题,同时做到运行时电流平稳,启停

时冲击电流小,更好的保护电机、电网电压和机械结构;节省

成本;性价比高。

●改造方案多样,可以选择变频专机改造,只需要加装施工升降

机专机变频器和电阻箱,无需更换原操作,不改动原安全电路;

也可以选择施工升降机厂家所用一体机进行改造,更换笼内的

全部电控系统,效果美观。

电梯改造施工方案

新疆新化公司厂区电梯改造工程施工方案 一、施工准备 1、人员准备:项目部现有项目经理一名;项目技术负责人一名;现场工长一名;质量检查员一名;安全员一名。施工队伍按工种分有钢筋工5人、模版10人、砼工8人、架子工12人、杂工6人共计41人. 2、机械设备准备:施工现场预计设置笼式施工升降机一台、搅拌机一台,钢筋加工区设置依据施工现场情况设置对焊机、切割机、弯曲机等钢筋加工机械;木工棚配置圆锯、圆刨等。 主要施工机械设备需用计划表

3、材料准备:本工程为超高构筑物旁边又有建筑物,每层砼浇筑量为2—3m3所以无法采用商品砼汽车泵施工,故采用现场搅拌砼施工。砼用水泥采用普通水泥、水洗砂、混合骨料拌制。 二、安全防护 1、安全要求:本工程施工场地非常狭小,周边的生产设备、线网、管道网很多,在施工期间必须保证生产的正常进行,同时要保护好生产设备和人员的安全,针对此安全要求我项目的宗旨是“先保证安全防护、再确保安全生产”。 2、安全措施:为了保证施工生产的安全,在施工之前需要采取必要的安全防护措施,针对本工程的具体要求,我项目决定采用水平防护和立体防护相结合的措施。 2.1水平防护的搭设采用分层双排钢管脚手架,高度4米和6米各设置一道水平硬防护,均采用5㎝厚木板满铺同时加铺一道钢板网。四周立杆间距纵向1.5米、横向1.2米、步高首层1.8米以上按不大于1.5米均分,中间纵向和横向均为3米;上料车道横向间距布置为两边各1.2米、中间留 3.6米,上部搭设人字斜撑。 2.2竖向防护的搭设采用双排钢管脚手架,搭设总高度为61米(建筑物总高57米,留设4米的物料安全提升高度)。外部围护脚手架采用全封闭式外架,外架满挂密目安全网,外架与原有建筑采用刚性连接。 2.2.1、脚手架使用材料 钢管脚手架:主要材料包括Ф48×3.5钢管、直角扣件、对接扣

变频改造电气方案的优化 (终)

给水泵变频改造电气方案的优化 林永祥吴广臣瞿宿伟 上海电力修造总厂有限公司 摘要:目前电动给水泵变频改造技术日趋成熟,已有较多电厂已完成改造并投入运行,节能情况也十分理想。但是经了解,对于给水泵变频一拖二的情况,需要经过“二启二停” 才能实现倒泵,较为繁琐。针对这种情况,对电气方案进行深入研究,发现只需“一启一停”即可实现倒泵,为电厂变频运行提供了更简洁的优化方案。 关键字:给水泵变频改造电气方案一启一停优化 1.引言 近年来,随着电网容量的不断增加,用电峰谷差也逐步增大,需要机组调峰幅度相应增加,目前某某发电有限公司调峰幅度甚至超过50%,而作为全厂最大辅机设备的给水泵,虽然配置有液力耦合器调速,但电机在固定转速下随着给水泵输出转速的降低,给水泵组的效率也越来越低,给水泵耗电率一直居高不下,直接影响到全厂经济技术指标和节能效益,故此全电泵机组进行变频改造也应运而生。目前也已有较多电厂完成改造并投入运行,节能情况也较为理想,但是在经过与野马寨电厂、珲春电厂、双鸭山电厂的交流后也发现存在的一个问题,即对于电气改造一拖二的方案,需要经过“二启二停”,才能实现倒泵,较为繁琐。于是找出优化方案,为电厂解决难题成为我们一个新的课题。 下面通过对旧方案与优化方案的简介以及对比来进行介绍。 2.旧方案简介 2.1 高压变频调速装置的构成 对应单台给水泵配置一套高压变频调速装置,每套变频调速装置包括控制柜、单元柜、移相变压器柜、旁通柜,它们和电动机、给水泵及后台控制系统构成一套完整调速系统。2.2 给水泵变频一拖二方案的电气一次接线 给水泵变频一拖二方案的电气一次接线如下图。虚线框内设备,为实现给水泵变频一拖二方案增加的设备。

循环泵变频改造施工组织设计方案

五、循环泵变频改造施工组织设计方案 5.1编制说明: 安装工程施工组织设计方案,在详细阅读“招标文件”充分理解设计图纸,深入现场考察的基础上,对目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行初步的组织设计和部署,我们承诺:工程一旦由我公司中标,我们将在本施工组织设计的基础上,根据施工合同的要求以及业主的各项指示,向业主提供更能符合项目各项要求的施工组织设计方案,确保工程目标的完成。 5.2工程概况: 河庄坪污水厂排污泵变频改造项目主要工程量为: (1)对现用的排污泵系统安装变装控制装置,实现变频运行达到节能的目地。 (2)变频器选用ABB,用变频控制柜替换现用电源柜,原位安装一对一控制。 (3)控制柜具备本地和远程控制功能以及手动和自动运行两种方式。 (4)变频控制柜除标准功能外,增加数字式电参数仪表。 (5)预留标准通信接口。 (6)在值班室增加一面远程控制箱,可实现两地控制,方便操作。 (7)采用定液位变频运行,采用超声波液位仪。 (8)将泵主要运行参数上传到泵房值班室。 (9)更换现用的三台多级管道泵为第四代管道泵,按现有功率进行更换;增大过滤器容量,改善排污能力。 5.3编制依据: 1、《低压配电设计规范》GB50231-98; 2、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96; 3、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86; 4、《电力工程电缆设计规范》GB50217; 5、《低压成套开关设备和控制设备》GB/7251.1-2005; 6、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/50303-2002

电梯大修施工方案

电梯(大修)施工方案 单位:廊坊市德源物业服务有限公司 项目名称:电梯大修 编制人:冯雷 日期:2012 年2月25 日 一、施工方案依据:(改造) 1、用户名称:廊坊市德源物业服务有限公司合同编号:02366 施工地点:通用小区 联系人:电话: 2、合同要求: 1)改造前电梯参数: 电梯型号:层/站/门:16/16/16 控制方式:集选驱动方式:曳引 额定速度: 1.0m/s 额定载重量:1000Kg 2)改造后电梯参数: 电梯型号层/站/门:16/16/16 控制方式:集选驱动方式:曳引 额定速度: 1.0m/s 额定载重量:1000Kg 3、电梯数量:10 台。 4、施工周期:自2012 年月日起至2012 年月日止 5、其它要求: 6、贯彻标准: 1)GB7588-2003 《电梯制造与安装安全规范》; 2)GB/10058-1997 《电梯技术条件》; 3)GB/10059-1997 《电梯试验方法》; 4)GB10060-1993 《电梯安装验收规范》; 5)GB/50182-1993 《电梯装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》;6)GB/50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》; 7)GB/T18775-2002 《电梯维修规范》; 8)DB31-193-1997 《电梯维护保养安全规范》。

二、施工项目管理机构 项目经理:陆佳业务支持:张震 技术支持:电气研发部安全员:冯雷班组长:张震 班组质检员: 班组人员:张震、左立宁、陈彪、陆贺、可宾宾、臧立鹏 三、施工安全 班组长是现场安全施工的第一负责人,安全员应认真履行督查职责。 1、现场施工人员必须持证上岗。 2、施工人员必须执行: 1)电梯安装改造维修安全操作规程; 2)用电安全操作规程; 3)井道作业安全操作规程; 4)吊装作业安全操作规程; 5)防火措施作业安全规程; 6)电梯改造(拆卸)施工安全操作规程; 7)常用工具设备安全操作规程; 8)电梯调试安全操作规程。 3、公司专职安全员要在进场前认真检查个人劳动防护用品及施工工具,施工期间还应坚持例行的现场施工安全检查,并作好详细记录。班组安全员(兼职)负责电梯安全维修施工班组安全工作,要坚持日常的安全监督检查活动,防止发生意外事故。 4、安全员有权制止一切违章操作行为,并可提出对违章人员的处罚意见。 四、施工质量 1、按照上述技术标准及公司验收标准,落实组织施工与班组自检和公司专检。严格执行相关的工艺文件,确保工程质量。 2、认真履行合同中约定的所有施工项目。班组质量员负有现场质量监督的责任,专职检验人员应做好施工过程的质量抽查和施工后的验收工作,并作好详细的记录。 3、施工中若遇到难以把握的技术问题,应逐级向上汇报以便及时得到必要的技术支持,严禁发生降低标准的施工行为。 五、电梯改造施工准备 月日至月日以前,将以下的工具及资料准备完毕: 工具:1、常用工具(钢丝钳、尖嘴钳、扳手、螺丝批)等,2、钳工工具3、测量工具4、切削工具5、起重工具6、电工工具7、调试工具8、专用工具9、其它工具(电焊机具、气焊机具)等。 资料:电梯井道图、机房土建图、电梯平面布置图、安装调试调试使用说明书、电梯电气控制原理图。 1、对下列确定技术准备要点: 电梯大修:是指对电梯的原部件进行更换、加装。需熟悉电梯改造前后的主要技术参数,更换、加装的零部件基本情况。 电梯设备开箱验收:查看装箱单、产品合格说明书及其它产品技术文件是否齐全。同时根据装箱单逐一清点核对。

AB变频器通讯改造方案

制造分厂 窑头二楼AB变频器控制方式改造 方案 一、改造目的: 二线窑头篦冷机风机变频器的控制方式是采用总线通讯控制,自09年4月投运以来,多次出现通讯中断故障,且恢复过程较繁琐,给变频器的操作控制带来不便,影响篦板及熟料的冷却效果。为消除变频器因通讯故障导致跳停,特制定此方案。 二、改造思路: 结合到DCS控制点的剩余情况,将二楼5台变频器原来的总线通讯控制方式改为点对点控制方式。 三、改造时间: 6月10日至6月13日 四、改造要求: 1、I/O点分配情况:考虑到DCS控制点剩余不多,每台变频器需1个DO点(驱动)、3个DI点(备妥、故障、应答)、1个AO点(速度给定)、2个AI点(速度反馈、电流反馈); 2、com电源分配情况:2532-1、2532-2、2532-3三台变频器的com 电源取自2532-1电源柜内,2531、2534两台变频器的com电源取自2531电源柜内;

3、控制点接线表: 设备代号I/O类型标识符DCS控制柜变频器电缆线号及颜色2531 AO 速度给定4-TX18:5,6 TB2:5,6 4,7黄色2532-1 AO 速度给定4-TX18:7,8 TB2:5,6 1,2黑色2532-2 AO 速度给定4-TX18:9,10 TB2:5,6 1,2黑色2532-3 AO 速度给定4-TX18:11,12 TB2:5,6 1,2黑色2534 AO 速度给定4-TX18:13,14 TB2:5,6 1,2黑色 速度反馈4-TX01:3,4 TB2:7,9 5,6黄色2531 AI 电流反馈4-TX03:1,2 TB2:8,9 蓝,黑 速度反馈4-TX12:7,8 TB2:7,9 红,黑2532-1 AI 电流反馈4-TX12:11,12 TB2:8,9 3,4黑色 速度反馈4-TX12:13,14 TB2:7,9 5,6黑色2532-2 AI 电流反馈4-TX12:15,16 TB2:8,9 3,4黑色 速度反馈4-TX13:5,6 TB2:7,9 5,6黑色2532-3 AI 电流反馈4-TX13:7,8 TB2:8,9 3,4黑色 速度反馈4-TX13:9,10 TB2:7,9 5,6黑色2534 AI 电流反馈4-TX13:13,14 TB2:8,9 3,4黑色2531 DO 驱动1-TX21:3,4 5,6黄色2532-1 DO 驱动1-TX21:5,6 5,6黄色2532-2 DO 驱动1-TX21:7,8 5,6黄色2532-3 DO 驱动2-TX24:23,24 5,6黄色2534 DO 驱动2-TX24:25,26 5,6黄色2531 DI 备妥1-TX01:6 TB2:11 1黄色

变频器维修技术方案

变频器维修技术方案 一、设备维修明细表及具体要求 1、设备维修明细表 2、总体要求 (1)运行过程中,需要相应的防护措施,保护变频器可能带电,裸露甚至活动或转动的部件及高温表面的危险。(2)所有与运输,入库,安装/装配,接线,调试,维修和维护有关的作业须由具备资质的专业人员进行。 (2.1)机械工作,所有机械工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉安装位置,机械安装,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过机械专业的培训(如机械工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解ABB变频器操作,熟悉操作手册。 c.通过ABB现场,或电话,视频等有效途径指导并已熟 悉操作的机电类行业从业人员。

(2.2)电气工作,所有电气工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉电气安装,调试,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过电气专业的培训(如电气工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解ABB变频器操作,熟悉操作手册。 c.通过ABB现场,或电话,视频等有效途径指导并已熟 悉操作的机电类行业从业人员。 (二)维护保养技术要求。 1、总体要求 (1)运行过程中,需要相应的防护措施,保护变频器可能带电,裸露甚至活动的部件及高温表面的危险。 (2)所有与运输,入库,安装/装配,接线,调试,维修和维护有关的作业须由具备资质的专业人员进行。 (2.1)电气工作,所有电气工作只可由经过培训的专业人员执行。熟悉电气安装,调试,产品的故障排除与维护,并具备以下资质: a.接受过电气专业的培训(如电气工程师或机电工程师) 并通过结业考试。 b.了解西门子变频器的操作与维护保养,熟悉操作手册。( 2.2)动态测试,在表态测试结果正常以后,才可进行动态测试,即上电试机。在上电前后必须注意以下几点:

电梯井改造施工方案

电梯井改造施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录 附件: 1、办公楼客梯、货梯布置图纸; 2、食堂食梯、货梯、收污梯布置图纸; 3、改造平面及剖面图;

4、设计修改通知单:结构编号2013003,结构编号2014001。 成都电业局南郊变电站生产辅助用房 电梯井改造施工方案 一、工程概况 成都电业局南郊变电站生产辅助用房主体工程于2013年2月4日完成,2013年11月电梯单位进场。进场的电梯单位与结构施工期间提供电梯参数(图纸)的厂家不一。甲方更换电梯厂家(品牌)造成前期按之前电梯厂家提供的图纸进行预留、预埋件与新电梯厂家要求的完全不一致。已建成混凝土电梯井道结构与选用电梯要求不符,造成与电梯井相关的孔、洞及吊钩全部作废,而需全部进行增设及改造。根据进场电梯厂家和设计单位提供的电梯布置图纸及相应设计修改通知单:见附件1、电梯布置图纸2、改造平面及剖面图3、设计修改通知单:结构编号2013003,结构编号2014001。 项目部针对本次改造工程特编制电梯井改造施工方案。 改造内容如下: 办公楼电梯: 1、5台电梯门洞口改小(增设构造柱); 2、5台电梯前室剪力墙开孔、洞(每层呼梯孔、首层消防开关洞、顶层控制柜洞); 3、货梯井道改小(各层加设两道18#槽钢/每道2根);

4、货梯机房底板封洞及新开洞、剪力墙(砖墙)开洞、浇筑设备垫层; 5、4台客用电梯顶,穿屋面增设钢吊钩梁。 职工食堂电梯: 1、3台电梯门洞修改(增设过梁、构造柱); 2、3台电梯顶加设钢吊钩梁。 二、电梯井道改造施工组织 (1)、技术准备 认真查看电梯布置图纸及设计修改通知单,领悟图纸意图。多与进场的电梯厂家进行交流,确保改造工程一次施工到位。 (2)、施工组织安排 本次改造工程施工安排:门洞改造→电梯前室,机房层开孔、洞→货梯井道改小、食堂电梯加钢吊钩梁→办公楼屋面增设钢吊钩梁 三、办公楼电梯井道改造施工概况 (1)、门洞改造 (采用C25细石混凝土浇筑)增加构造柱GZ-1(200*200),主筋4B12,箍筋A8@100/200。墙体拉结筋A8沿柱高500mm设置,构造柱及墙体拉结筋采用植筋方式与框架结构连接。附图于后。 办公楼4台客用电梯门洞结构为1321,按选用电梯改造门洞1121,在门洞一侧增加构造柱GZ-1。

单梁起重机变频改造方案

电动单梁起重机 电控系统 改 造 方 案 单位:纽科伦()起重机

目录 1 综述 1.1 总则 1.2 适用标准 1.3 变频控制的优点 1.4 电气系统主数据 2 变频调速的主要优势 2.1 变频调速的主要效益表现 2.2 变频调速的主要特点 3 改造方案 4系统改造计算 5 低压开关柜 6 工程设计和资料 7 电气安装和施工 8 调试 9 项目管理 10 技术联络

1 综述 本技术规格书描述了电动单梁起重机改造变频系统调试的容及围。 1.1 总则 电动单梁起重机原控制系统为地面接触器控制,现应用户要求改造为遥控变频控制。 1.2 适用标准 IEC, DIN, VDE 1.3 主要参数 起升速度0.8-8 m/min 小车运行速度2-20m/min 大车机构运行速度2-20 m/mi 1.4 电气系统主数据 供电 380V 50Hz, 三相四线 主机构交流电机 380 V 低压控制系统36 V, 50 Hz 2 变频调速主要优点 2.1 变频调速主要变现: 节能;提高生产效率;调速;提高产品性能;提高生产线的自动化和改善使用环境等方面。 2.2 变频调速主要特点: 2.2.1 控制电机的启动电流,增加电机和减速机使用寿命。 2.2.2 降低电力线路电压波动,保护电网。 2.2.3 启动时需要的功率更低,达到节能减耗效果。 2.2.4 可控的加速功能,使起重机可缓慢加速,起重机运行平稳,减少机 械磨损。 2.2.5 可调的运行速度,使用起来更方便。 2.2.6 可调的转矩极限,保护机械不损坏。 2.2.7 受控的停止方式,使停止更平稳。 2.2.8 节能,能节能20%。 2.2.9 可逆运行控制,能简化线路,降低改造率。

2017电梯改造施工方案

电梯改造施工方案 施工地点: 编制: 审核: 批准: 日期: XX电梯工程有限公司 一、情况说明

检修结论:缓冲器锈蚀损坏,需要更换。 1. 本次工程的电梯由日立电梯(中国)有限公司制造,施工方案中的电梯施工方法依据下列文件

(1)安装工艺手册;(2)调试手册;(3)维修保养手册;(4)部件安装图; 五、工艺流程

八、项目质量、职业健康和环境目标 8.1 项目质量目标:严把质量,保证按照工期完成施工,确保电梯验收一次合格。 8.2项目职业健康目标: ①杜绝重大伤亡事故,轻伤、重伤事故为零; ②加强施工现场安全管理,确保项目轻微伤等事故为零; ③加强施工现场安全管理,确保火灾、机具损坏等事故为零。 8.3 项目环境目标: ①施工过程中无油品泄漏事故,土地污染事件为零; ②施工过程中实现固体废弃物回收率达到100%。 九、施工协调的方法和措施 9.1维保科长负责联系和协调工作。 9.2 在进场前将施工进度计划提交给甲方,其中包括与甲方的接口时间表,按接口时间表经双方确认后,具体的工程进度按此时间表进行,如果出现工期延误或者其他情况,双方应及时协调。 十、施工准备 1 前期准备

②甲方已完成: a)按修理计划贴出告示 b)电梯可按计划天数停梯 c)电梯设备运至现场前,提供足够面积的卸车和周转场地; d)了解修理进度和要求。 e)了解甲方单位的安全和环境要求。 2技术准备 技术准备内容 a)本公司具有修理此项目电梯的资质,所修理的电梯部件是由合法资格制造商出具正式合格证的产品。 b)所有施工人员都有合法的用工手续,且都具有符合相应工种的特种设备操作证。 c)施工现场已经备齐了需要使用的计量机具、测量仪器,且所有计量机具、测量仪器都具有检验合格证书。 d)本公司在本次项目中将执行严格的质量保证措施。 e) 本公司在本次项目中将执行严格的安全管理保证措施。 f) 本公司在本次项目中将执行严格的职业健康管理保证措施。 g) 本公司在本次项目中将执行严格的环境管理保证措施。 十一、安全要求 1、进入现场,必须戴好安全帽系好帽带并正确使用个人劳动保护用品。 2、吊装区域非操作人员禁止入内。吊装机械必须可靠完好。吊具下不准站人。 3、特种作业人员必须持证上岗,严禁无证操作。 4、二米以上高处作业,必须戴好安全带,扣好保险钩。 5、高处作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 6、各种电动机械设备,必须有可靠接地或接零保护装置、防雷击装置,方能投入使用。 7、非电气、机械操作人员严禁使用和触动机电设备。 8、进行涂装作业时,周围五米之内不得有明火作业。密闭空间涂装作业前应加强通风,在涂装作业过程中应加强监护、定时进行可燃性气体测定,涂装作业完毕后应继续保持通风。 9、工作完毕后,必须做到工完、料净、场地清。 10、劳保用品发放表

(电梯改造施工方案)

电梯改造 施工方案 编制: 审核: 批准: 日期: *****电梯(**)有限公司 改造工程施工方案 改造工程施工方案 施工单位: 工程项目: 本施工方案是指导本部电梯现场施工的法则及纲领性文件,改造班组必须严格按照执行。 一、原则 1、严格执行GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》、GB10058—93《电梯技术件》、GB10059—93《电梯试验方法》、GB1006093《电梯安装验收规范》; 2、认真执行本厂指定的各项企业标准及安装管理制度。 二、施工方案 1、工程概况 设备基本参数及数量价格:

注:以上不包含质量技术监督局检验检测费用。 改造工程施工方案 2、工程内容 电梯施工的安排参照《电梯改造工艺流程图》,施工中要协调好各方面的配合(包括需方及土建施工),衔接好各个安装工序,避免重复劳动,应保质保量完成各项安装工作。(电梯改造工艺流程图见附件)。 3、主要施工方案及技术措施 (1)电气设备安装必须整齐美观,各线头接线必要时用线鼻子,线头必须接触良好,保护接地 线必须可靠,多股铜心线采用压接线鼻子的方法。 (2)整个改造过程由专职质检员现场监控,每道工序结束后组长必须进行检验并填写改造记录,改造工作结束后小组先进行自检,填写自检报告并上报工程部,约定专检日期由质检员进行专检,合格后方可上报技术质量监督局验收。 (3)具体改造过程、要求、方法按照相关技术文件资料完成。 4、质量要求 (1)严格按照《质量手册》内容执行。 (2)严格按《电梯改造自检报告》进行。

5、技术交底及安全措施 (一)技术交底 施工时请按照《电梯改造说明书》以及GB10060—93《电梯安装验收规范》、企业安装验收规范中的有关规定进行施工安装,此处不再具体叙述。 (二)安全措施 (1)严格按照本部指定的《施工安全措施及注意事项》。 (2)施工用电应安全可靠,照明、动力回路应分设开关,施工照明电压应不得大于36V。手持 电动工具必须装有漏电保护开关,有良好的接地。 (3)提供施工用电,并把电力电源线(三相380V+7%)接至大楼及中间层井口(有电器保护地装置),提供防火装置(完工后归还),办理动火手续,提供层门口安全围栏。 (4)在任何强电回路或电器设备上作业前,取下身上所有饰物和大钥匙环。只准佩戴非金属框 眼镜。 (5)在开始工作前必须用万用表测试电路,测试电路电压前务必把万用表调至最高电压档。 (6)必须把所有电路视之为带电电路来对待。 (7)切勿站在金属物体、湿地或者水中实施电路作业。带作业时必须站在干燥木版或橡胶垫上。 (8)切勿将钢板尺、铜板尺、金属卷尺或纤维中混有金属丝的卷尺用于带电路或电器上的作业。 改造工程施工方案 (9)在黑暗地点进行电路作业时必须使用绝缘手电筒。 (10)在电梯系统电气设备附近施工时应倍加小心。系统中某些部件上的实际电压可能比标定输 入电压高得多。 (11)临时电源线可能导致危险,设置临时电源线应避免人员从其上方越过。设置临时电源线不得穿越楼板或墙壁孔洞,须采取保护措施使之不被锋利物体割伤或遭受机械损坏。不得使用铁钉或金属线固定临时电源线。 (12)所有电压为110V、电流15—20A的电源线路必须接地,临时照明线除外。不得将外接插座接入照明电路,否则电路必须接地。 (13)厅门口装防护栏,高度为1.1M。 (14)严禁酒后或精神恍惚时进入工地作业。 (15)进入施工现场作业穿好工作服或工作鞋,戴好安全帽和安全带。 (16)电梯调试时一定要统一指挥,操作人员应服从命令不擅自操作。 (17)施工和调试时应张挂明显标志。离开机房时应关好门窗,钥匙由专人保管。

变频器安装方案说明

温州市综合材料生态处置中心 焚烧、固化及附属设施设备安装及调试项目变频器施工方案 编制: 审核: 批准:

上海灿州环境工程有限公司、中易建设有限公司(联合体) 二0一五年10月 目录 1、适用范围 2、施工准备 3、安装操作流程 4、安装人员 5、风险分析及预防措施

说明:因变频器是柜体式(配电柜)安装,所以先安装柜体根据成套配电柜及动力开关柜安装施工工艺标准 (HFWX.QB/1-6-009-2004)施工。 1.适用范围: 温州市综合材料生态处置中心焚烧及附属设施设备安装及调试工程电气安装成套配电柜,动力开关柜安装及二次回路接线。 2、施工准备 2.1设备及材料要求 2.1.1设备及材料均要符合国家或部颁发现行行 业技术标准,符合设计要求并有出厂合格证。设备应有铭牌并注明厂家名称,附件备件齐全。 2.1.2安装使用的材料 2.1.2.1型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次接线导线应有 “长城”标志合格证。 2.1.2.2镀锌螺丝、螺母垫圈、弹簧垫。 2.1.2.3其他材料:防锈漆,尼龙卡贷,绝缘胶垫,电焊条,氧

气,乙炔气,均符合质量要求。 2.2主要机具 2.2.1吊装搬运机具,电瓶车,倒链,麻绳索具等。 2.2.2安装工具:台钻,手电钻,电锤,砂轮,电焊机,气焊工具电工刀,锉刀,套筒扳手等。 2.2.3测试检验工具:水准仪,兆欧表,万用表,水平尺,测试笔,钢直尺,钢圈尺,线锤等。 2.3施工材料准备工期:半天 3、安装操作流程 3.1安装流程 设备开箱检查——设备搬运——基础槽钢制作安装——原接触器开关柜体的拆除搬运——调频器柜体安装及开关柜体安装——调频器的安装——控制调频器接触器、开关的安装——二次回路接线——送电调试变频器——动力电缆施放对接——试验调整——送电联动试车——联动试车成功交付运行 3.2设备开箱检查 3.2.1安装单位,供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术资料核对设备本体及附件,备件的规格型号应符合设计图纸要求。附件备件齐全,产品合格,证件,技术资料说明书齐全。

变频器改造技术方案一拖一(福建鸿山热电厂)

变频改造技术方案(福建鸿山热电厂变频改造) 广东明阳龙源电力电子有限公司 2007年9月19日

变频改造技术方案 一、概述 变频调速技术是当代最先进的调速技术,它不仅能够为我们提供舒适的工艺条件,满足用户的使用要求,更重要的是这项技术应用在风机、泵类等具有平方转矩特性的负载时,可以节约大量的能量,最大节能率可以达到60%~75%。因此应用此项技术进行节能改造将会有非常明显的经济意义,同时它也具有优良的环境意义和优异的速度调节性能。 根据变频调速技术原理,变频调速设备用在电力、冶金、矿山、供水等行业将会大有前途,可以取代一些相对落后的调速方案,最大限度地提高企业的经济效益。 二、水泵配套电机技术参数及实际运行参数 表1:凝结泵配套电机主要技术参数 三、变频改造技术方案 对于变频改造项目来说,应从实际出发,根据系统的要求,全面考虑,综合比较。首先是必须保证变频调速装置的可靠、稳定运行。其次是节能降耗和技改投资的回收。再次是尽可能避免更换原有电机,减少系统的变动。最后,变频调速装置尽可能安装在现成的厂房、机房或控制室等建筑内,避免增加土建工程。 采用变频器对凝升泵进行控制的目的:改善工艺过程,提高控制性能,减轻水泵起停,延长设备的使用寿命,减少维修量。保持水泵出口阀门最大,通过改变变频器的输出频率(电机速度)来调节流量,以节约原来通过改变阀门

开度调节流量时浪费在阀门上的能源;通过变频器实现水位闭环控制,保持水位的恒定。 从改善工艺过程和控制性能,节能降耗、减小变频调速装置对电网污染的角度出发,根据现场的具体水泵负载情况,建议选用以下配置的变频器。 表2:系统所配置的变频器 1、变频改造一次接线原理图及配置 采用广东明阳龙源电力电子有限公司的高压大功率变频器进行改造后,电气系统一次原理示意图如下图1所示。6kV电源经变频装置进线刀闸QS2到高压变频装置,变频装置输出经出线刀闸QS3送至电动机;6kV电源还可经旁路刀闸QS1直接起动电动机。进线刀闸QS2和旁路刀闸QS3的作用是:一旦变频装置出现故障,即可马上手动断开进线刀闸QS2和出线刀闸QS3,将变频装置隔离。手动合旁路刀闸QS1,在工频电源下起动电机运行。旁路柜进出线刀闸QS2、QS3和旁路刀闸QS1之间装设机械闭锁装置,旁路柜系统满足“五防”联锁要求。 图1 变频改造方案示意图 主要配置为: 1)控制柜一台; 2)模块柜一台; 3)变压器柜一台; 4)旁路柜两台; 2、变频器外形尺寸及接口定义

电梯改造施工方案修改

电梯改造施工方案 方案编号:X XX 工程名称:XXXXXXX 工程地点:Xxx_ 施工单位:XXXXXXX电梯有限公司 编制:日期:X XX年X XX月X XX日审核:日期:X XX年X XX月X XX日批准:日期:X XX年X XX月X XX日 编制单位:XXXXXXX 电梯有限公司

编制依据 二工程简介 三电梯改造部件设计及计算依据四改造项目清单 五施工进度计划 六质量保证体系 七施工布置 八施工工序 九安全技术交底 十质量保证措施

十节约措施

编制依据: 本方案特为本项目告知改造的电梯编制,依据土建井道布置图、改造设计文件、国家有关电梯安装的技 术文件、标准、规范(GB10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、 GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》,TSGT7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》,《特种设备安全监察条例》,《机电类特种设备安装改造维修许可规则》。 二、工程简介: 三、电梯改造部件设计及计算依据: 1、经公司工程部和技术部仔细检查和计算,应用户要求,确定不对电梯额 定载重量、绕绳比1: 1、层/站/门,轿厢、对重、钢丝绳及钢丝绳头组合、补偿链、缓冲器、门及 门锁装置,导轨,安全钳进行改变。经与用户协商和说明,根据电梯标准(GB10060-2011

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》确定对曳引机(必须按新检规具有防护罩和盘车轮开关)、控制柜、限速器进行更换,并增加轿厢上行超速保护装置(钢丝绳制动器)。 2. 顶部空间和底部空间:该改造电梯的额定载重量、绕绳比1:1、钢丝绳及钢丝绳头组 合未进行改变及更换,对重和轿厢未添加任何其他装置。额定速度改为1.5m/s,小于改造前1.6m/s, 所以顶部空间和底部空间同改造前电梯一样,故顶部空间和底部空间符合要求。 3. 平衡系数:改造后电梯的额定载重量、绕绳比1:1、钢丝绳及钢丝绳头组合、补偿链未 进行改变及更换,对重和轿厢未添加任何其他装置,故对重和轿厢两边的重量未有任何改变,所以 平衡系数同改造前电梯一样,故平衡系数符合要求。 4 、曳引条件的验算 4.1 参数值:轿厢自重:P=970KG 额定速度:V=1.50m/s 额定载重量:Q=800KG 提升高度:H=39.5m 平衡系数:K=0.48 曳引轮直径:Dt=480mm 6 X0 12钢丝绳 导向轮直径:Dp=540mm 悬挂绳包角:a =159° =2.775 rad 曳引钢丝绳倍率:Rt=1 曳引轮槽角度:丫=32° =0.5584 rad 曳引轮槽切口角:B =96° =1.6752 rad C 12 钢丝绳重量:g r=0.534 kg/m 随行电缆重量:1.118 kg/m 补偿链根数:Ncomp=2 4.2 根据GB7588-2003附录M曳引条件应满足下列条件: 轿厢装载工况,紧急制动工况:T1/T2W e fa; 滞留工况:T 1/T2>e fa 式中T1/T2在载有125%额定载荷的轿厢位于最低站时向上运行(最不利装载工况)及空载桥厢位于最高 层站向下运行的情况(最不利制动工况),对重压缓冲器(滞留工况)下曳引轮两边曳引绳中的较大静拉力与较小静拉力 之比。 f ——曳引绳在曳引轮槽中的当量磨擦系数、对半圆槽或带切口的槽:B =96°, 丫=32 ° 摩擦系数计算:

施工电梯专机变频器改造方案详述

图1、工频电控柜1 图1为现场常用工频施工梯电控柜布置图,到达现场需根据极限开关和端子排确定主接触器、正转接触器、反转接触器、抱闸接触器;通过极限开关,由RST 端子直接接线过来的为主接触器;上、下端有并线,且接线由端子到电机的为正反转接触器;规格较小的,接线由端子到电机尾部抱闸的为抱闸接触器。 也有类似于图2的布置方式,处理方式相同。

抱闸接触器 反转接触器 主接触器 变压器 正转接触器 图2、工频电控柜2 如果现场采用的是升降机变频一体机进行改造的话,可以去除原来的电控柜,将极限开关到原电控柜的电源RST进线接到一体机的 RST进线上,将原电控柜UVW到电机的出线接到一体机的UVW 出线

上,按照一体机接线说明,将操作台和电阻箱的线接到一体机上,根据说明书设置参数,运行,改造完成。 如果是专机进行改造,需要对原电控柜进行少许电路改动,若原电控柜没有主接触器,则需和现场沟通好,需添加主接触器,不然机器存在安全隐患,不安全。 图3、工频改造前电气原理图

图4,、变频专机改造后原理图 根据原理图可知改造时,需将主接触器到正反转接触器(KMU、KMD)上的线去除,将主接触器的线接到变频器专机的RST上,然后去除正反转接触器(KMU、KMD)上到电机的出线,电机的线接到变频器UVW上,接电阻箱线,需在正反转接触器(KMU、KMD)上选一副触点(如1、2),接到控制板上的上升下降端子(x1,x2),抱闸接触器控制线圈中接入正反转接触器辅助常开触点的部分需短接,串入控制板上抱闸继电器,或者将抱闸继电器与正反转接触器辅助触点并连,同时将抱闸接触器主触点上的其他控制点短接,如图 图5、实际现场工频电气图

电梯井道及机房改造施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1.1施工组织设计及施工图纸 (2) 1.2主要规范、规程、图集 (2) 1.3主要标准 (2) 二、工程概况 (3) 2.1工程简介 (3) 2.2施工概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1井道改造 (3) 3.2机房改造 (4) 四、安全目标和安全规范 (4) 五、安全保证措施 (5) 六、井道测量 (5) 七、导轨支架的安装 (5)

一、编制依据 1.1施工组织设计及施工图纸

在确保工程质量的前提下,为加快工程进度,达到工程项目目标,特编制此施工方案为实施施工的标准。该井道改造方案编制的主要依据是按照电梯公司提供的设计图纸、资料、技术文件,并结合我国电梯安装规范和技术要求,通过以前安装电梯过程中获得的一些经验积累参考制定。本施工方案的编制,难免有不够全面之处有待在施工过程中,在现场技术人员的指导监督施工中,不断积累,逐步更改、完善、提高。 二、工程概况 2.1工程简介 本工程为天津东丽区华明镇日月湾国际总部商务园,位于天津市东丽区华明镇。整个基地分为ABCDEF六个地块,其中D地块共有5幢楼,D1#~D5#楼,总建筑面积约为89842㎡,地下一层,D1#楼地上四层,其余地上均为五层。结构形式为钢筋混凝土框架结构。现阶段该建筑物主体及维护结构已基本完成,由于原立面为现代风格,外檐以玻璃幕墙为主,平屋顶,因业主方在使用功能及观感上的要求,现将该建筑立面改为欧式风格,外檐为石材及GRC幕墙,装饰坡屋面。 2.2施工概况 因原施工单位在电梯井道施工的过程中,大部分井道结构梁、圈梁及砌筑的墙体垂直度较差,达不到直接安装电梯导轨的要求,为配合厂家能够进场后直接安装电梯,从而有效的缩短工期,经业主方协商,该部位的维修由我施工单位委托电梯安装厂家进行。在与电梯厂家沟通后,特编制此电梯井道及机房改造的施工方案。 1、本方案规定了制定电梯井道改造方案,达到电梯顺利安装的要求。 2、适用于曳引式电梯井道安装工程的施工方案的编制。 3、编制单位可在本规范基础上结合工程实际增加相应内容。 三、施工方案 3.1井道改造 1、井道改造,利用机房放的样线,根据实际的井道尺寸进行改造。 2、先把底层第一道梁,然后进行电梯的安装,利用电梯轿厢向上运行电梯,进行第二、第三道圈梁直到顶层。 3、在井道里利用原有的混凝土梁固定工厂加工完的钢板,然后钢板和槽钢焊接,按照电梯安装要求向上依次连接槽钢。使电梯导轨支架方便和槽钢连接,达到国家验收

电梯改造施工方案修改范本

电梯改造施工方案 修改 1

电梯改造施工方案 方案编号:Xxx 工程名称:xxxxxxx 工程地点:Xxx 施工单位:xxxxxxx电梯有限公司 编制:日期:Xxx年Xxx月Xxx日审核:日期:Xxx年Xxx月Xxx日批准:日期:Xxx年Xxx月Xxx日 编制单位:xxxxxxx电梯有限公司

目录一编制依据 二工程简介 三电梯改造部件设计及计算依据 四改造项目清单 五施工进度计划 六质量保证体系 七施工布置 八施工工序 九安全技术交底 十质量保证措施 十一节约措施

一、编制依据: 本方案特为本项目告知改造的电梯编制,依据土建井道布置图、改造设计文件、国家有关电梯安装的技术文件、标准、规范(GB10060- 《电梯安装验收规范》、GB7588- 《电梯制造与安装安全规范》、GB50310- 《电梯工程施工质量验收规范》,TSGT7001- 《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》,《特种设备安全监察条例》,《机电类特种设备安装改造维修许可规则》。 二、工程简介:

三、电梯改造部件设计及计算依据: 1、经公司工程部和技术部仔细检查和计算,应用户要求,确定不对电梯额定载重量、绕绳比1:1、层/站/门,轿厢、对重、钢丝绳及钢丝绳头组合、补偿链、缓冲器、门及门锁装置,导轨,安全钳进行改变。经与用户协商和说明,根据电梯标准(GB10060- 《电梯安装验收规范》、TSGT7001- 《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》、 GB7588- 《电梯制造与安装安全规范》确定对曳引机(必须按新检规具有防护罩和盘车轮开关)、控制柜、限速器进行更换,并增加轿厢上行超速保护装置(钢丝绳制动器)。 2.顶部空间和底部空间:该改造电梯的额定载重量、绕绳比1:1、钢丝绳及钢丝绳头组合未进行改变及更换,对重和轿厢未添加任何其它装置。额定速度改为 1.5m/s,小于改造前 1.6m/s,因此顶部空间和底部空间同改造前电梯一样,故顶部空间和底部空间符合要求。 3.平衡系数:改造后电梯的额定载重量、绕绳比1:1、钢丝绳及钢丝绳头组合、补偿链未进行改变及更换,对重和轿厢未添加任何其它装置,故对重和轿厢两边的重量未有任何改变,因此平衡系数同改造前电梯一样,故平衡系数符合要求。

电机变频改造

125MW机组风机电机中压变频节能改造 企业:控制网日期:2003-11-07 领域:机器人点击数:1319 尹正军,高本科宋海青 1 引言 随着山东电力的高速发展,电网容量已近两千万千瓦以上,十里泉发电厂的125MW 机组主要承担调峰任务,机组开停机比较频繁,并且满负荷运行时间很少,即引风机调整风量的挡风板全开的时间很短(一台机组的两台风机运行,在夏季满负荷时,其挡风板也不全部打开)。且电动机均为单速电机,全年平均出力效率(按九九年数据统计),引风机电机不及60%,并且,机组调峰频繁起动,加剧了对电动机的损害。其事故率明显增大。而采用变频调速比挡风板调整具有较好的节能效果,并能够减轻机组调峰对电动机的损害;对于电力系统即将步入竞价上网的今天,对厂用辅机进行变频调速改造,实现节能降耗,降低机组的厂用电率,提高电厂竞价上网的能力具有较大的积极作用。 该厂125机组共有10台700kW引风机,目前有8台Y4-73-11-28D风机已安装液力偶合器,实现了机组不同工况下的调速节能改造。由于#1炉甲引风机位置空间较小,无法安装液力偶合器,唯一的节能途径就是将电机进行变频调速改造。 2 变频调速的控制理论 交流异步电机的输出功率为:P=Mz*w,其中,Mz为电动机的负载转矩,w为电动机的旋转角频率。而风机的负载特性为:Mz∝Kw2,所以,P∝Kw3。 上式表明,对于风机一类的负载而言,电动机的输出功率正比于电机旋转角频率的三次方,其中K为比例系数,对于一定的风机而言,它为一常数。因此,电机输出频率的控制可以根据锅炉某一参数(如风压)来实现。通过实测的锅炉参数转换成的控制量,控制变频器,就可以准确地调节电动机的电源频率,改变电机转速,以达到节约能源的目的。实现变频控制原理如图1所示: 图1 变频调速控制原理图 3 引风机变频改造方案 3.1 中压变频调速可供选择的三种实施方案 3.1.1 Y-△变换 该种方法是通过降压变压器将6000V的电压降低到一定的电压等级,要求异步电动机必须采用△连接,在保证输出功率不变的情况下,该种连接方式虽能满足电压和电流的要求,但它对dv/dt和共模电压的承受能力较差,容易形成环流,增加电机损耗。由于电厂一般风机电机的温升为115°C左右,绝缘等级为F级,接线方式为Y形,若选用此方案的变频器,电机定子线圈接线要由Y形改变为△,而线圈截面保持不变,有可能会由于电流增加而导致电机的温度急剧上升,以至损坏电机。 3.1.2 高-低-高变频调速系统 此种调速控制方案是将高压通过降压变压器,使变频器的输入电压降低,这样可以采用各大公司一般的交流变频器,然后,将变频器的输出电压通过升压变频变压器将输出电压再提高到6kV,以满足交流电动机的电压要求。但据资料介绍此方案存在着以下问题: (1) 此高-低-高变频系统需要用两个变压器,从而降低了节能效率,且降压、升压变压器不能互换,升压变压器需要特制,以减弱高次谐波的影响。 (2) 高-低-高调速系统输出波形畸变较大,高次谐波含量比较高,对电机的绝缘要求很高。 (3) 高-低-高变频调速系统中的变频器整流部分普遍采用可控硅桥式整流电路,相应变频器

变频器维护保养方案

变频器维护保养方案 变频器上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如:IP20以上的变频器可直接敞开安装,IP20以下的变频器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行。 在变频器的日常维护中也要按照规程去做,若发现变频器故障跳停时,不要就立即打开变频器进行维修,因为即使变频器不处于运行状态,甚至电源已经切断,由于其中有电容器,变频器的电源输入线、直流端子和电动机端子上仍然可能带有电压。断开开关后,必须等待几分钟后,使变频器内部电容器放电完毕,才能开始工作。当发现变频器跳停,就立即用绝缘电阻表对变频器拖动的电动机进行绝缘测试,从而判断电动机是否故障的方法是很危险的,易使变频器被烧。因此,在电动机与变频器之间的电缆未断开前,绝对不能对电动机进行绝缘测试,也不能对已连接到变频器的电缆进行绝缘测试。

在日常使用中,应根据变频器的实际使用环境状况和负载特点,制定出合理的检修周期和制度,在每个使用周期后,将变频器整体解体、检查、测量等全面维护一次,使故障隐患在初期被发现和处理。每台变频器每季度要清灰保养1次。保养要清除变频器内部和风路内的积灰、脏污,将变频器表面擦拭干净;变频器的表面要保持清洁光亮;在保养的同时要仔细检查变频器,察看变频器内有无发热变色部位,制动电阻有无开裂现象,电解电容有无膨胀、漏液、防爆孔突出等现象,PCB是否异常,有没有发热烧黄部位。保养结束后,要恢复变频器的参数和接线,送电后起动变频器带电动机工作在3Hz的低频约1min,以确保变频器工作正常。 一、变频器上电之前 应先检测周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频器过热报警,严重时会直接导致变频器功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频器内部直接短路。在变频器运行时要注意其冷却系统是否正产,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频器如:IP20以上的变频器可直接敞开安装,IP20以下的变频器一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频器的正常运行,变频器的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及阻塞物都是我们日常检查不可忽略的地方。