织金县青山煤矿

总回风井口通风设施改造施工方案及安全技术措施

编制:

审核:

2011年6月2日

《总回风井口通风设施改造施工方案及安全技术措施》 会

审表

编制审核:

《总回风井口通风设施改造施工方案及安全技术措施》学习登记表贯彻地点: 贯彻时间: 年 月 日主持人: 贯彻人: 参加学习人员 签名:

目录

一、工程概况 (4)

二、井口通风设施设计一般规定 (4)

三、新改造通风设施设计方案及技术参数 (5)

(一)、主要通风机选择 (5)

(二)、风硐设计 (6)

(三)反风设施 (6)

(四)、安全出口 (6)

(五)、防爆门 (7)

四、通风设施规格质量要求和施工方法 (7)

(一)风硐与安全出口巷道断面规格 (7)

(二)风硐与安全出口巷道施工方法 (8)

(三)防爆门的施工方法 (8)

(四)、主要扇风机安装 (9)

五、砌碹施工工艺 (13)

六、安全技术措施 (14)

总回风井口通风设施改造施工方案及安全技术措施

一、工程概况

目前,总回风井主扇风机与回风井直接连接,不符合安全要求,见于总回风井口主扇风机安装不合理与及无风硐和引凤道等这些问题,经矿部研究决定,将总回风井通风设施进行改造,按规范要求设计布置风硐、引凤道和安装主扇风机;为使工程能按质按量安全完成任务,特制定如下施工方案及安全技术措施。

总回风斜井原井硐部分从2010年8月份开始维修改造,巷道原宽度2.5米,高度2.2米,拱形净断面4.46m3,改造后巷道宽度3.8米,高度3~3.5m,拱形净断面10~11m3,完全改进矿井通风条件,最后是回风井口通风设施改造工作要及时完成。

二、井口通风设施设计一般规定

1、风硐

(1)、风硐应安装测定风速和压力的装置,因此风硐的长度应根据风机叶轮直径来确定。

(2)、、最大风速不得超过15m/s。弯道和截面大小应避免急剧变化。

(3)、风硐与风井连接处的夹角应在30o~45o范围内。

(4)、风道交叉点的夹角不宜大于60o。风道水平段长度应满足测试要求,一般为风道高度的4倍。

(5)风道长度在满足测试要求条件下,其长度应比风硐与回风井接口到防爆门距离长10米。

(6)风硐应有向风井方向下坡,坡度不宜小于5‰。

(7)风道中距风机进风侧1~2m处应装设栅栏,风硐临近进风1~2m 处应装设栅栏。

(8)风硐应砌碹,并应采用混凝土铺底。

(9)风道内设置的任何物件均应防火、防锈并可靠固定。

2、安全出口

(1)安全出口应与回风井筒垂直,并布置在风筒另一侧的上方,与风硐的高差不应小于2米。

(2)安全出口与井筒连接处应有6~8米一段平巷,倾斜段人行道通至地面,应设置有台阶和扶手。

(3)在平道段和地面出口,应分别设置2~3道双向风门。

3、防爆门

(1)、防爆门基础应根据风井井筒断面、所采用的防爆型号、安装要求等进行设计。

(2)、防爆门应与通风井同一轴线上,正对着风井风流方向安置;风井与风硐交叉点到防爆门距离比该点到主要通风机吸风口距离至少要短10米。

(3)、防爆门出口严禁正对其它建筑物。

(4)、防爆门标准设计适用于最大负压3500Pa。

4、主要通风机安装

(1)主要通风机进风孔的百叶窗应、消声装置均采用不燃性材料制作。

(2)主要风机水平扩散器宜采用扁平矩形。出风口应向上方,外侧出风角度不宜大于45o,内侧出风角度宜为51o~53 o。塔高宜取风道高度的2倍,并不得小于风道高度的1.4倍。其水平段向外应有不小于4‰的下坡度,在最低处应设集水坑,并应以水槽引出。

(3)主要通风机站的噪声值超过规定时,应装设消声装置。

5、主要通风机站的值班室应密闭隔音。

三、新改造通风设施设计方案及技术参数

(一)、主要通风机选择

选择现使用的煤矿地面用防爆轴出式对旋轴流风机,型号FBCDZ.NO20.75×2,风机叶轮直径Φ2.5m,风量35-79m3/mi n,风压500-1500 pa均满足矿井生产需要。

(二)、风硐设计

1、风硐地板标高低于安全出口3.4米,风硐长度25米。风硐与总回风下山交叉处到防爆门距离为14米。

2、风硐与总回风下山连接处夹角30°,引凤道交叉点的夹角为60°。

3、引凤道直线段长度为15米。

4、风道中距风道分岔2m处装设栅栏,风硐与风井交岔处往风道方向2m处装设栅栏。

(三)反风设施

引风道分差后,分别在两引风道分岔巷距风机吸风口前1米(有条件可以加长该处和分岔巷长度)处安设反风闸门。反风闸门的门框用12槽钢焊接三条门框边,上边框用两条角钢在槽钢边焊接固定两边门框并留有槽口,以便门板插入;门框要比引风道分岔巷安装处断面稍宽些,该处段面为矩形,长×宽=3×2.5米,门框四角要垂直,宽度完全一致,否侧无法插入门板并能上下移动,加工好后在引风分岔巷砌巷时就安装并加设固定设施固牢在巷道中,门框安装时要与重力线垂直向下一致,不得前后歪斜和左右倾斜,达到闸门自由上下移动不受阻不变形的效果。门板断面要与门框一致,用厚3mm钢板焊接在钢条上,纵横方向各设计有加强钢带筋板,门板四周加焊口字形钢带夹处门板,防止门板凹凸不平无法插入门框并能自由上下移动,门板与门框间的密封方法与下面防爆门密封方法一样。

(四)、安全出口

1、安全出口与总回风下山垂直,与风硐分别布置在总回风下山两侧,比风硐底板高3.4米。

2、安全出口与风井井筒交叉处到防爆门距离8.6米,比风硐交叉点到风机吸风口距离断16.4米>10米,符合要求。

3、安全出口有6米直线段,并安装有两道双向风门。

(五)、防爆门

防爆门全断面应与回风下山巷道断面一致或稍大些;防爆门断面为圆弧

形,要求如下:

1、防爆门断面为宽3.8米,墙高1.1米,拱高1.9米;门框的结构为

分体式半圆拱形;材料是11﹟矿用工字钢,门框的中央焊接一根工字钢,

解决了半圆拱形左右两块门框组装时中央结合处有一条合逢问题。

2、门板也有分体式半圆拱形两块,左右各一扇,材料为75×75×8mm

的角钢及3mm厚的钢板,相互之间焊接组成门板,纵横方向各设计有加强

筋板,使门板能够有足够的抵抗压力变形的能力。

3、密封方法:门板与门框之间采用橡胶条进行密封,用铁压条和螺栓

将橡胶条固定在门板上,左右门板正面沿外边沿一周均装有密封橡胶条,

橡胶条在两端均加工成45°,用氯丁橡胶粘接剂(813)粘接,当合上防爆

门时,矿井负压使门板紧贴在门框上,从而形成密封,防止漏风的产生。

四、通风设施规格质量要求和施工方法

(一)风硐与安全出口巷道断面规格

1、风硐

风硐断面为○1风硐后段即风道直线段和引风分岔道段断面为矩形,净宽×高分别为:2.5×2.5=6.25m2、2.5×3=7.5m2两处断面,3米宽的巷道

应设置在反风闸门及吸风口段。○2风硐前段即与总回风井连接段,断面为三分之一圆弧拱,净宽2.5米,墙高1.5米,拱高0.8米,断面积5.25 m

2。巷道采用实芯火砖砌筑,墙、拱厚度均为0.4米,砌筑时要放满砂浆,

不得有孔隙,墙面要砂浆披荡,防止漏风。

2、安全出口

安全出口与风井连接处为为三分之一圆弧拱断面,净宽2米,墙高1.5

米,拱高0.6米,断面积3.96 m2,后面段为矩形,净宽2米,高2.2米,

断面为4.4米。巷道采用实芯火砖砌筑,墙、拱厚度均为0.4米,砌筑时

要放满砂浆,不得有孔隙,墙面要砂浆披荡,防止漏风。

3、防爆门

目前,回风井筒边坡点下3米到防爆门巷道段宽度为2.5米是原井筒尚未改造,而改造后的风井为圆弧形断面,宽度为净宽3.6米,墙高1.6米,拱高1.2米,防爆门的断面应与改造后井筒断面一致或稍大些,即断面为圆弧形,墙高1.6米,拱高1.3米,宽3.8米。

(二)风硐与安全出口巷道施工方法

总回井口地表是黄泥和冲填土方,结构无稳定性,表土段往下基岩为灰岩、泥灰岩,围岩层理存在不同程度的发育,层理之间夹有黄泥,黄泥遇水软化,岩面离层;为保证快速、安全进硐施工,故采取如下方案:

1、风硐与安全出口巷道在井筒外地面段施工,根据现场情况,安全出口及引风分岔道和引风道直线段基本在井筒外面地表段,该段均为黄泥和填土,可用挖掘机明槽开挖至风硐或安全出口底板标高后,按设计要求尺寸,挖掘墙基进行巷道砌筑施工,按质量要求完成这段巷道砌碹工作。

2、风硐在土层里与井筒连接段施工,该段地质情况为灰岩、泥灰岩,围岩层理存在不同程度的发育,层理之间夹有黄泥,黄泥遇水软化,岩面离层,极不稳定的基岩,巷道掘进时,严禁采用打眼放炮落碴施工,应采用人工挖掘出碴,挖掘时,不留巷道顶板岩层,尽管顶板有数米厚的岩层都不得留下,以防顶板极为松软不稳定,或堑时稳定受风化雨淋会突然冒顶塌方发生事故,所以全部挖空致地表露天,每挖掘出碴有1.2米够砌碹1米拱的空位应停止向前挖掘,立即进入砌碹施工,待一个拱砌完固结后再挖掘出碴第二个拱的空位再进行砌拱,如此循环进行直至全部巷道段安全施工完毕。值得注意的是,当巷道施工接近回风井筒时,要停止主扇风机供风,破开风井边墙,砌筑风硐交岔处巷道,此时,涉及到全矿井的安全问题,必须按照下面制定的安全技术措施要求进行施工。

(三)防爆门的施工方法

防爆门现在位置属于风井未改造段,断面宽度只有2.5米,高2.3米,达不到设计要求,必须安装新的防爆门。

1、原风井巷道段先改造施工,回风井筒边坡点往下3米到新安装防爆门位置的距离有7米左右原井筒2.5米,高2.3米要进行巷道扩大为净宽

3.6米、高2.8米的圆弧形断面,然后才能安装新的防爆门。未改造的这段巷道又正在使用中,进行改造施工又影响全矿通风问题,为达到安全既不影响矿井通风又能进行巷道改造,应在原井筒外面挖掘改造巷道段的墙基,然后进行砌碹,该段巷道连接已改造的井筒段巷道后,在安全出口往上适当位置安设临时风门,接着把旧巷道拆除,最后在新改造巷道段按设计位置安装新的防爆门。应该注意的是,当改造巷道连接风井井筒施工时,要停止主扇风机供风,破开风井两边墙,砌筑交接处巷道,此时,涉及到全矿井的安全问题,必须按照下面制定的安全技术措施要求进行施工。

(四)、主要扇风机安装

主要扇风机仍使用现在的主扇风机两台,型号FBCDZ.NO20.75×2,风机叶轮直径Φ2.5m,风量35-79m3/min,风压500-1500 pa,一台工作,一台备用。

1、主要风机拆撤之前,应建筑引风分岔道并安装好反风闸门,而且控制闸门上下移动的提放绞车要安装到位,反风闸门要处于正常工作状态后才开始做好

2、风硐或安全出口准备与井筒连接时,应先提前拆除备用风机,调运到设置安装位置,并连接好处于正常工作状态。

3、风硐或安全出口最后连接井筒时,必须要停止主扇风机,这是应立即拆除第二台风机,并调运到安装位置,等待安装。

以上要求详见下面图示:

11

12

五、砌碹施工工艺

在砌碹永久支护保证施工安全的情况下,砌碹永久支护滞后挖掘工作面不大于1.5m,砌碹支护每模1.1m。砌碹支护设计为实芯火砖,基础、拱、墙均均用火砖砌筑,逢隙用混凝土、砂浆浇灌,厚度为400mm。砌碹支模方式采用组合钢架的方式,拱胎采用11#矿工钢加工而成,排架采用脚后架管焊接而成,墙模板选用标准200、300mm建筑钢模,拱模选用12.6#热轧槽钢,端头模用木方根据现场浇筑断面下料。在地面用搅拌机配置混凝土、砂浆,运至浇筑工作面后人工上料,混凝土振动棒振动。

1.砌体基础部分挖掘不够的部位,对照中线、腰线再进行修整至设计位置。

2.将排架固定牢靠,用火砖砌筑基础及墙体,有空隙部分倒灌混凝土、砂浆,振动棒振动。

3.第一拱砌筑好后不要拆除拱架,第二拱墙体砌筑完毕以后,在两个拱架之间铺设一块155×55mm整平垫木梁,再架设拱碹胎。拱碹胎安装要求:a.碹胎拱脚要固定可靠,b.两拱架连接好,使各个拱架连接成为整体。

c.碹胎拱架要打好各方向支撑。

d.碹胎顶部与拱顶用木方支撑,防止浇筑时两侧挤压造成拱顶变形。

4.混凝土、砂浆搅拌时间不得小于5min,振捣必须密实,浇筑时不应间歇,间歇时间超过混凝土终凝时间时,则必须先倒一层砂浆后才允许继续浇筑。

5.采用混凝土振动捧振捣,混凝土必须振动密实。

6.必须严格按照配合比配料搅拌混凝土,原材料计量采用台称称重计量。每进购一批碎石、河砂、水泥必须进行复检,合格后才允许使用。水泥出厂时间超过3个月的也必须复检合格后才允许使用。

六、安全技术措施

1、总回风井安全设施改造施工作业中,井口附近20米范围内严禁烟火,尤其是严禁有电焊、吸烟之类明火。

2、总回风井安全设施改造施工作业过程中井下不得进行采掘施工,只允许进行整改维修工作。

3、回风井口风硐、引凤道和安全出口建设施工时,要有安全员、瓦斯检查员跟班在场检查安全瓦斯情况。主扇风机一旦停风,应立即停止井下一切工作,撤退人员到地面。

4、加强瓦斯检查工作,在风硐或安全出口及防爆门井筒段与风井井筒连接施工时,需要停止主扇风机或其它原因引起主扇风机停风时,瓦斯检查员要在现场检查防爆门往下井筒20米和地面20米范围内风流和空气中瓦斯浓度,只有瓦斯浓度在0.5%以下,方能允许施工;当瓦斯浓度在0.5%以上是必须停止一切工作,撤退人员,但瓦斯员和井口检身员不得离开工作岗位,应在井口值班警戒严禁20米内不得有人靠近或有明火产生。待有电恢复通风排放瓦斯时要更加履行负责这项工作,直到正常安全为止。

5、加强巷道挖掘时滑坡、片帮等安全管理,巷道挖掘时不得留下顶板泥层和岩层,直接挖成露天槽沟,边帮和迎头等工作面四周要用木板拦截石头泥块,木板后面打戗柱等支护,防止边帮滑坡、塌方事故的发生;每次挖掘够1.2米长度并够巷道宽度后应停止挖掘进行砌碹支护。

6、井口风机等大件设备拆除前,机电部门要按各项有关规定进行停送电工作;大件设备调运、安装时要有安全管理人员在现场观察指挥,不得让吊车(或铲车)及设备摆动撞到其它设备和建筑物,确保作业人员安全。

风机盘管安装施工方案

第二节风机盘管安装 1.安装前准备 1)根据本工程具体情况编写风机盘管的安装方案。 2)风机盘管进场必须具有设备出厂合格证书或质量检验鉴定文件。风机盘管开箱检验内容为: ①风机盘管的数量、规格型号应和设计图纸一致,符合设计要求。 ②风机盘管外观应无明显划痕、锈蚀。水管接口及电气接线端子等部件应无损伤。 ③技术检测,应对风机盘管逐台进行通电试验,要求电气部分不得漏电、电机运转正常,机械部分不得有磨擦、卡壳、运转噪音符合产品样本技术文件。 ④风机盘管在安装前要进行水压试验,试验按规范抽检5%,试验压力为工作压力的1.5倍。 3)风机盘管进场检查验收合格后,根据安装方案即可安装。首先在典型部位安装样板,样板经甲方、设计、监理等几方检查认可后,再进行正式安装。样板检查应有以下几方面: ①风机盘管安装高度是否满足电气接线、供回水接管的安装位置及维修方便。是否便于风机盘管进、回风管(进回风箱)的接管安装。 ②风机盘管安装固定是否牢靠。 ③风机盘管安装高度是否满足冷凝水管道有≥0.01的坡度。④风机盘管安装水平方向应坡向集水盘一端便于冷凝水排出。 ⑤风机盘管装在吊顶里,由于吊顶内有风、水、强、弱电等各种管道,所以风机盘管安装前要先测量定位,凡遇上专业管道交叉,需按有压让无压、小管让大管的原则互相协调修改。 2.风机盘管安装 1)风机盘管吊装在混凝土楼板下方,顶部距混凝土楼板150~200mm,吊杆采用φ8~10圆钢,根部用M8~10膨胀螺栓生根固定在混凝土楼板下,吊杆和风机盘管的连接用双螺母锁紧固定。 2)风机盘管的冷凝水是从集水盘的出水口用高压塑料软管与冷凝水管道相连,两端用喉箍卡牢,坡度为反坡向风机盘管集水盘安装。高压塑料软管不得压扁、折弯,以保证凝结水畅通不渗漏。

通风及防排烟施工方案

通风及防排烟工程 施 工 方 案 编制单位:

目录第一章编制依据及工程概况 一编制依据 二工程概况 三工程施工质量等级 第二章施工部署 一施工准备 二管理机构设置 三施工工序及工艺流程 第三章工程质量、安全组织措施 一工程质量组织措施 二安全生产组织措施 三文明施工组织措施 第四章施工进度计划表 第五章业务能力及售后服务承诺 第六章工程维修保养服务

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据: 1、依据xxxxxxx通风及防排烟工程招标文件及国家现行的有关法律、标准、规范及标准施工图集、施工预算进行编制的。 2、为确保“xxxxx”安排的顺利进行,以优质的工程交付建设单位使用。在满足设计、符合国境现行规范、法律要求的前提下,为本工程编制了施工方案。 二、工程概况: 1、工程名称:xxxxx 2、工程地址:xxxxxx 3、施工内容:xxxxxxxxxxx工程招标图纸范围内全部的通风工程。 三、工程施工质量等级: 消防部门验收合格。 第二章施工部署及施工方案 一、施工准备: 1、技术准备 1.1人员进场后,组织主要施工技术人员熟悉图纸,解决建筑结构和水电暖

施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉出现的问题。 1.2 组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口及风管的连接方法进行明确。 1.3对选好的预制加工场地进行布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。 2、材料准备 材料要求:本工程通风与空调工程风管采用玻璃钢风管。根据设计要求,确定风管和配件的壁厚及法兰规格。当设计无规定时,玻璃钢风管的材料应符合表1、表2的规定,原材料应有合格证书。所有材料进场后要堆放整齐,并作好相应的标识。 表1 中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度 表2 中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数

汽轮机施工方案

天津渤大硫酸20万吨硫磺制酸项目空气系统包括一台开车风机和一台主风机。开车风机采用11KV高压电机作为动力,为无锡市鼓风机厂整体供货;主风机采用一台1250KW汽轮机作为动力,汽轮机为青岛捷能汽轮机股份有限公司制造,鼓风机为沈阳鼓风机厂配套供货。本方案包含汽轮机本体安装、鼓风机安装、开车风机和高压电机安装、油系统辅助设备安装以及附属设备、管道、阀门安装。 2. 编制依据 青岛捷能汽轮机股份有限公司提供的 1.2MW背压式汽轮机安装图纸及安装使用说明书; 沈阳鼓风机厂提供鼓风机安装图纸及安装使用说明书; 无锡市鼓风机厂提供的开车风机安装图纸及安装使用说明书; 南化集团设计院提供的鼓风机房及焚硫转化工段施工图; 《电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇》DL5011-92 《电力建设施工及验收技术规范管道篇》DL5031-94 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98 《化工机器安装工程施工及验收规范(离心式压缩机)》HGJ205-92 《中低压化工设备施工及验收规范》HGJ209-83 《压力容器无损检测施工及验收规范》JB4730-94

3.1 汽轮机组施工程序

3.2 开车风机安装施工程序 4. 主要施工技术及方法 4.1 施工前期准备和配合 4.1.1施工准备 ?机组施工技术人员和施工负责人必须熟悉制造厂提供的图纸、施 工图纸及有关技术规范,熟悉汽轮机和风机构造和原理,一般施 工单位人员应掌握有关施工技术规定、正确的安装程序、方法及 精密测量技术。有必要时统一进行学习和培训。 ?施工技术文件的准备,编制施工技术方案,进行设计图纸汇审、 技术、安全、施工技术交底。 ?根据施工现场的实际条件,合理配置吊索具和相应精度等级的量 具、工器具,准备施工所需要的人员和材料,做到准确无误。

风道及风硐施工方案

风道及风硐施工方案 编制人: 审核人: 审批: 山西六建集团十九分公司下梨园项目部 2012-8-14

风道及风硐施工方案 一、编制依据 1.1山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司风道及风硐S1762 -659-01图。 1.2《山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司风井场面,工程勘察报告》。 1.3现行国家、行业及地方有关政策、法律、法规; 1.4国家强制性技术质量标准、施工验收规范、规程及相关图集; 1.5建筑工程质量验收工艺标准及施工手册操作规程、职业健康安全体系管理标准。 二、工程概况 本工程为山西朔州平鲁区茂华下梨园煤业有限公司风井场地风 道及风硐工程。根据工程进度计划和茂华下梨园煤业有限公司要求,2012年10月20日验收使用,因此风洞及风硐计划开工时间为2012年8月20日。 三、风道施工领导小组: 为保证风为保证风道施工的安全正常进行,保证施工质量,保证施工工期的按时完成,组建以项目经理为首,以各职能人员负责的风道施工领导小组,各负其责,分抓共管,优质、高效完成风道施工任

组长:张双为 副组长:邢建敏陈洛铁刘永英孙泽民 组员:何运宁何超太康德才 四、施工准备 4.1组织准备 4.1.1按要求备齐满足施工需要的施工人员及职能人员,以各就其位,做施工准备工作。 4.1.2项目部按照程序文件物色、选择合格施工队伍,并对合同评审签订,从劳动力到材料采购部署安排,以确保施工劳动力满足需要,材料满足供应。 4.1.3劳务配置:木工组长一人.木工9人.钢筋组长一人.钢筋工8人.混凝土组长一人.混凝土工6人.壮工6人. 4.1.4施工机械及工具配备:土方开挖:挖掘机1台。装载机1台。木工组:台式电锯1台.手提电锯3台。钢筋组:切断机1台。弯曲机1台。钢筋调直机1台。混凝土组:插式制捣器2台。斗车5个。铁锹10把。 4.2场地准备: 4.2.1做好“三通一平”工作,创造施工条件。施工平面图及施工进度计划表附后。 4.2.2平整场地:对红线范围内凡高低相差悬殊或高出300㎜以上的土进行场地平整,障碍物清除,以方便施工,对已做的管线、基础要进行夯填、平整,达到施工场地要求。 4.3技术准备 1)图纸学习与图纸会审 项目技术负责人组织施工员、质检员、预算员等管理人员学习图纸,明确设计意图与要求,找出图纸存在的问题,在施工前解决图纸疑难。施工中,项目技术负责人组织前述人员进一步熟悉图纸,对确需进一步明确或因施工工艺需予调整的问题,在进入施工前报监理请设计单位明确 2)项目技术负责人组织人员编制施工组织设计等施工措施、方案。 3)测量定位 根据建设单位提供的基准点及距现有建筑物尺寸,测量员核

风机盘管专项方案

专项施工技术方案 管线综合布置 1管线现场布置 由于设计院进行专业设计时,管线布置方面往往只考虑各系统接口,对现场实际由于缺乏相关资料而造成布置方面可能产生的交叉及冲突,而施工单位由于具有现场第一手资料,对现场情况比较熟悉,结合自身解决施工技术方面经验,绘制的管线综合布置图较合理、实际,按建筑特点,如梁位、柱位等控制点,结合装修要求,把通风空调、消防、给排水专业施工图的管线布置要求合理合成综合布置图。因为管线综合布置图涉及到管道偏移及楼层结构,并对后期施工布置及施工流程影响较大,故绘制后的管线综合布置图需要经过业主、监理、设计院各方的认可或批准,方可执行。 2 管线综合布置图考虑因素 综合管线布置由于涉及各专业(土建、装修及机电专业)的施工,并且要符合安全、经济、维护等各方面相关要求: 2.1 必须做到不影响系统的使用功能 进行管线综合布置图编制应不影响原系统的设计要求,管道的走向应基本与施工图相同,布置时尽量减少弯头等影响系统运行阻力的因素。 进行管线综合布置只是使管线布置更加合理而不是修改原设计。 进行管线综合布置不可避免的出现一些管线作微小移位(施工现场需要并在容许范围内的),但必须忠于原设计意图。对此,编制出的管线综合布置图需要业主、监理、设计院的认可及确认后方可执行。 2.2必须符合国家有关施工验收及规范的要求 国家有关施工验收及规范对一些管线的布置已有明确的技术要求,编制时应严格参照有关要求进行,以使机电系统的安装符合规范要求,这是确保工程验收及工程评优的关键。比如:规范明确规定管道的布置排列、管道离墙、柱等支撑物、障碍物的距离,管线综合布置时均应给予充分的考虑。 2.3 必须符合装修结构的要求 2.4 考虑管线之间的安装操作、操作空间 管井及设备层内管线较多,管线安装及维护时,均需要预留一定的安装操作空间以及各管线安装顺序。如焊接管道需要考虑焊枪的焊接空间;丝扣连接的管道需要预留安装管钳操作空间;保温管道需要预留保温层的安装空间;阀门安装位置除按设计及规范安装要求外还需要考虑阀门操作手柄的操作位置,以及日后运行时操作的方便性,以方便维护、维修单位的使用,当然也需要考虑阀门重新拆装的方便性。 2.5 考虑管线的安装顺序影响 由于管线安装不是同时进行,有一定的先后次序。如先安装上层管线再安装下层管线;先安装里层管线再安装外层管线;先安装较大的管线后安装较小的管线。管线的布置应给予综合考虑,以免部分管线安装后,后装的管线安装困难或需要拆除原已安装的管线后再重新安装。 2.6 考虑管线之间的安全及相互干扰距离要求 管线的布置还需要预留一定的安全距离。如电缆桥架与水质的管道之间的距离应符合相互之间的安全距离,以免由于管道漏水而影响电缆的安全运行;强电桥架、线槽应与弱电(带电信号)分别设置,以免相互干扰;电缆与人行通道尽可能隔离并留有检修空间。总之,

通风防排烟工程施工方案

通风防排烟工程施工方案

一、工程简介: 本工程施工范围为D1—D9公租楼及D组团车库的通风防排烟系统安装。1、D组团车库建筑面积:34679.68㎡;停车位:988辆;共2层,高度8.1米;负一层层高为4.2米,负二层层高为3.9米。每层楼分七个防火分区,各防火分区分别设置排风及送风系统。排风系统兼作事故排烟系统,送风系统兼作事故补风系统。 2、D8,D9号楼建筑面积:46113.48㎡;建筑层数:32F;建筑高度:99.9M。 3、D6号楼,D-5商业建筑面积:24056.66㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 4、D5号楼,D-4商业建筑面积:25135.57㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 5、D4号楼,D-2商业,D-3商业建筑面积:25847.02㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 6、D2,D3号楼建筑面积:46303.83㎡; 建筑层数:32F;建筑高度:97.8M 7、D1,D7号楼建筑面积:21640.31㎡;其占地面积:719.69㎡; D1—D9公租楼楼梯间每隔一层设一个正压风口,失火时全部开启;前室每层设一个正压风口,失火时开启失火层及其上下相邻层。加压风机设在塔楼屋面或架空楼层,由消防中心控制开启其加压风机。D-2~D-5商业区域分别设置排风兼排烟系统。

二、施工程序与工艺流程: 1、施工程序 2、防排烟安装工艺流程图 预留预埋

3、施工要点 该分项工程的要点如下: ①风管制作; ②风管系统安装; ③防排烟工程安装; ④单机试运转、设备试运转及联合调试。 三、施工方法 1、风管制作 (1)风管管材选择及连接方式: 风管选材表 螺栓规格(mm)

风机安装施工方案

唐钢中厚板公司 风 机 安 装 方 案 金恒发展有限公司 2016年12月

1技术法规、适用标准规范 1.1《压缩机、风机、风机安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 2、工程概况 2.1主要工作量 风机包括机壳、叶轮、进风口等部件。根据结构和用途的不同可分别配有主轴、进气箱、传动部和进口调节门等。叶轮安装在主轴(或电机轴)上,机壳将其封闭在内,并与进、出口管道连接。进口调节门调节所需风量,进口调节门由手动或电(气)动执行器通过联动杆驱动。 3.1施工机具计划

4.1风机安装主要施工程序 风机安装施工程序 4.2施工准备 4.2.1施工前应具备下列技术文件: ①施工图纸、使用说明书、产品合格证、装箱清单; ②设备开箱检查交接记录; ③基础验收交接记录。 4.2.2施工人员在施工前熟悉装置的工艺要求,掌握设备的性能及操作条件,明确设备的结构特点及特殊工艺要求;并核对设备的规格、型号、工艺位号,检查设备的安装方位、基础标高及几何尺寸等。 4.2.3施工前应做的工具、材料准备,包括: ①安装工具、检测工具及消耗材料准备齐全; ②垫铁、地脚螺栓、吊装工具准备齐全; ③施工现场清洁、无杂物、道路畅通,并具备良好的照明条件。 5.设备开箱检验 5.1设备开箱检查验收由业主或监理、施工单位的相关人员共同进行。 5.2设备开箱检查验收必须在合适的地点,若因条件限制,在露天场地开箱时,必须有妥善的防雨、水等措施,以免开箱后损坏设备。 5.3开箱使用专用工具,从上到下,仔细拆除,保证设备完好无损。

5.4设备开箱检查验收的内容和要求如下: ①核对设备名称、型号、规格是否与设备图纸及设计图纸相符,并检查包装箱号、箱数、包装状况; ②按装箱单检查随机资料、产品合格证、零部件及专用工具是否齐全,有无明显缺陷; ③对设备的主体进行外观检查,其外漏部分不得有裂纹、锈蚀、碰伤等缺陷。 ④设备的防护包装,应在施工需要时拆除,不得过早拆除; ⑤设备的转动和滑动部件在防锈涂料未清洗前,不得转动和滑动; ⑥对设备检查和验收后,应提交相关人员汇签的检验记录及验收报告。 5.5验收后的设备及零部件应可靠保管,以防丢失或损坏。对设备的出入口法兰均应妥善封闭,以防异物进入。 5.6凡随机配套的电气、仪表等设备及配件,应由各专业相关人员进行验收,妥善保管。 6.基础验收与处理 6.1基础的交接验收应有基础工序交接资料,在基础上明显地画出标高基准线、基础纵、横中心线、坐标轴及沉降观测点。 6.2基础外观检查不得有裂纹、蜂窝、空洞、露筋等缺陷。 6.3基础混凝土强度达到设计强度的75%以上。 6.4对基础的各项尺寸进行复查:其外形尺寸、标高、表面平整度及纵横轴线间距等应符合下表的规定。 基础尺寸允许偏差

厨房卫生间烟气排风道施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、技术要求 (2) 三、施工安装 (2) 四、运输及堆放 (4) 五、安全要求 (4)

一、工程概况 1、本工程的烟道是指住宅楼的厨房及卫生间中的排风道,排风道是专业厂家预制的成品,现场在结构施工中将正负零以楼层板的孔洞预留好;每户两个,具体位置见标准层平面图,建筑层数:1#、7#、9#楼为19(20)层,建筑高度60.75m;2#、6#楼为20(21)层,建筑高度63.75m;3#、8#楼为21(22)层,建筑高度66.75m;4#、11#楼为9+11层,建筑高度33.75m;5#、10#楼为11层,建筑高度33.75m;排风道总工程量约2732米。每个烟道的尺寸、制作要求、安装要点见图集04SJ108和附图。 2、材料要求 2.1排风道为预制薄壁排气管道,采用高强水泥砂浆和玻璃纤维布制成,型号为PW12(320*240)、PW24(340*300)、PC12(340*300)和PC24(460*400);排气口尺寸为φ150mm,排气孔留洞高度为2.15m。 2.2本工程标准层中排风道标准长度为3000mm。 2.3屋顶防倒灌风帽采用混凝土预制,轻质装饰板拼制或铝合金冲压模制。 3、作业条件 3.1烟道的施工安装应在厨房内隔墙砌筑完毕后,地坪、墙面及顶棚粉刷施工前进行。 3.2出屋面排风道风帽安装应在屋面保温隔热层、防水层施工之前进行。 二、技术要求 1、、外观质量:排风道内外表面应光滑平直,不得有凸凹不平,麻面,裂缝。 2、尺寸允许偏差:排风道两端部平面应方正,截面对角线误差≤3mm,壁厚误差≤±2mm,侧向弯曲误差≤4mm,长度误差≤4mm,并不得有扭曲现象。 3、副烟道进气口下隔板应封闭严密,不得有空隙,尺寸应上下对齐。 三、施工安装 1施工操作工艺措施及主要做法要求 1.1排风道首层安装时,地面必须采用1:2水泥砂浆找平。如下图: 2.2排风道应自下而上逐层安装,每安装好一层排风道,在排风道顶端管道长边两侧距边50mm处各放一根Φ14钢筋,该钢筋长度应比预留孔长100mm,两端各有50mm搁置在楼

完整word版风机盘管加新风系统施工方案

风机盘管加新风系统施工方案 1、暖通工程概况 该工程一至十六层为研究、实验、办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组,B1层为设备部分,内设空调机房,采用大风道系统南北各设轴流风机1台。 2、施工组织 2.1 劳动组织准备:本工程的总包方为北京××建设工程有限责任公司第××项目经理部,机电设备部分分包给北京××公司水电分公司,在总包方统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体生活费,对工程进度,质量进行严格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工方案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工作出准确的、科学的技术指导。 2.3施工现场准备:施工道路、施工用水、施工用电和加工场地由总包方统一规划,生产、办公、生活用房等临时用房由总包方提供。2.4本专业空调系统由施工班组加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 表1 劳动力计划表

2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2。 表2 施工机具计划表 3、主要项目施工方法及要求 3.1预留预理通风预埋、预留洞的工作跟随土建结构工程进行,主要工作为3.1.1采用木盒预埋方式,为便于拆除预留和预埋,坚井穿楼板洞和穿墙洞,,固定要稳固和方正,不影响合100mm按风管规格尺寸四边各放大模,拆模后应立即剔出木盒。空调水系统需要在楼板或墙体上用钢套管预埋留洞,待土建打3.1.2并在砼能上人的时候把钢套管拔完砼达到一定强度时将钢套管松动。预埋要求详见下表然后刷上机油以备下次使用。出后及时清理

通风工程施工组织方案

(1)通风管道安装 本工程通风管道为碳钢通风管,管道之间连接采用柔性连接管,连接管采用硅酸钛金不燃复合柔性连接管,风管接头采用硅酸钛金不燃复合保温型软接头风管。 ①风管制作 a通风工程所使用的主要材料、设备、成品、配件等应有出厂合格证明书刊号或质量鉴定文件。 b通风工程施工依据是施工图纸和施工验收规范,修改设计应有设计单位的变更通知或签证。 c主要施工顺序如下: 实测、绘制施工草图→划线→风管、法兰制作→编者按号、组对→支吊架安装→风管安装 ②风管安装 a风管及部件安装前,应清除风外杂物及污物,并保持清洁。 b风管及配件可拆卸接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。风管及部件穿墙,过楼板屋面时,应设预留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 c吊装风管,应量贴近主梁,提高风管标高。 d风管及部件法兰垫片应用3~5mm石棉橡胶板,垫片与法兰齐平,不得凸入管内。 e风管支吊架间距应符合以下要求: 风管水平安装,直径或长边小于400mm,间距不应大于4m,直径或长边尺寸大于或等于400mm,间距不应大于3m。 f连接法兰的螺栓应均匀拧紧,螺母应在同一侧。

g所有风管与设备连接处均应有不燃性伸缩软接管,其长不应小于100 - 150mm。 h明装风管水平安装,水平度的偏差,每米不应大于3mm,全长不应大于20mm,明装风管垂直安装,垂直度偏差,每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。i风管安装用膨胀螺栓固定至吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定。吊 架的吊杆应平直,螺纹完整,支吊架上的螺孔应彩机械加工,禁止应气割开孔。j风管安装时应及时进行支吊架的固定和调整,其位置应正确,受力应均匀。支 吊架不得设置在风管部件上。 ③风管穿墙安装 a应有厚度不小于1.0mm的钢板制成的防护套。 b防护套应高出墙面50-100mm。 ④调整风管水平度、垂直度 a水平风管安装后的不水平度的允许偏差为每米不应大于3mm,总偏差不应大 于20mm。 b垂直风管安装后不垂直允许偏差为每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。c将已调整好水平度、垂直度的风管安装抱卡固定。 ⑤部件安装 风管上的附属部件包括阀门(280℃防火阀、电动密闭对开多叶调节阀、蝶阀、阻逆阀)以及铝板网、排气等。 a风管上所有阀门应安装在便于操作的部位,阀门安装方向、位置应正确。易熔件应迎气流方向,安装后应作动作试验,阀板启动灵活,动作应可靠。 B阀门及手控装置的位置应符合设计要求,阀门安装后应做动作试验,手动、电动操作应灵活、可靠,阀门关闭时应严密。 (2)通风设备安装

风硐安全出口措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A66707 风硐安全出口措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

风硐安全出口措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 第一章工程说明 普阳矿业矿建工程队准备施工回风立井风硐及安全通道,为指导施工特编制此规程。 一、开门位置及方位: 在坐标x,y开门,真方位207°,设计断面安息角为36°底宽4.0m,以坚曲线曲线半径为5.7m施工风硐明槽4.5m,再以坡度45°原方位原断面尺寸施工11.4米。明槽完成后,由下向上发碹,地表以下11.4m按真方位27°,断面为3.4×3.8m2(荒宽×荒高),坡度45°对风硐进行发碹,再以坚曲线曲线半径为5.7m原方位原断面尺寸进行发碹,风硐直

防排烟系统施工方案

防排烟系统施工方案 (一)防排烟风管系统施工方案 施工说明 风管材料及安装: 1、防排烟管道材质为镀锌钢板风管,板厚按<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2002)系统执行。 2、所有水平或垂直风管必须设置必要的支、托、吊架,其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定。保温风管的支吊架设在保温层外部,且不得损坏保温层。支吊架不得设置在风口、风阀、自控机构、检查门、风量测定孔处;吊杆不得直接吊在风管法兰上。所有安装在竖井内的风管,必须先安装风管,后砌竖井。防火阀必须单独配置支吊架,安装位置应与设计相符,阀体上的箭头必须与气流方向一致。 3、调节阀、蝶阀等调节配件的操作手柄应置于便于操作的部位,在阀门的操作机构一侧应有不小于250mm的净空以利检修,阀门设置在吊顶(或墙体)内侧时,需在阀门的检查口和操作机构下面开检查口,尺寸不小于600x600mm。防火阀和排烟阀安装前应检验其外观质量,确认合格后再安装,安装后应检验其动作的灵活性,其阀板应启闭灵活。竖井内必须先安装风管,后砌竖井。 4、风管穿越防火墙时,穿越管采用2mm钢板,不燃柔性材料封堵,并在吊顶上开设600x600检查孔。 5、所有靠梁安装的风管,凡图中未注标高者,应尽量贴主梁安

装。 6、风管间连接采用法兰连接,法兰垫片的厚度宜为3~5mm,法兰垫片的材料采用不燃材料。 设备及安装 1、设备基础均待设备到货核对尺寸无误后方能施工.所有通风及空调机房应在设备安装完毕后再砌墙. 2、由于建筑装修设计尚未到位,风管和风口仅为走向示意图,凡与建筑装修相关的空调通风配件(如送、回风口)等,应在建筑装修设计完成并与暖通专业设计方协调后,再进行采购,以免造成差错和浪费。 3、所有设备基础应待设备到货后且核对其地脚螺栓尺寸无误后,方可浇注施工。基础表面必须平整,平面找平误差应符合该设备的要求。 消声隔振 1、所有水泵、风机等运转设备均设减振基础。 2、通风机组进出口设柔性短管。 3、送/排风机组等吊装式安装采用减振吊架,落地式安装式采用弹簧减振器。 调试与验收 系统连续运行24小时以上,并对系统进行全面检查调整,考核各项指标并作书面记录.

鼓风机施工方案

宜化集团责任公司改扩建工程 鼓风机施工方案 批准: 审核: 编制: 中化十六公司第四工程公司 宜昌项目经理部 一九九九年十一月二十六日 目录 1、编制说明和依据 2、工程概况 3、施工程序及主要施工方法 4、施工计划网络 5、劳动力的安排 6、执行的技术规范、标准、规程和主要质量指标 7、质量保证措施 1、编制说明和依据 1.1 编制说明:本方案仅适于湖北宜化改扩建工程A1600-1.3255/1.02离心鼓风机的安装。 1.2 编制依据 1.2.1 造气工段施工设计图纸779Ⅱ651A2-8。 1.2.2 陕西鼓风机有限公司提供的产品使用说明书。 1.2.3 国家有关规程、规范。 2、工程概况 2.1 湖北宜化改扩建工程造气工段设计须安装A1600-1.3255/1.02离心鼓风机3台,均安装在鼓风室内,该设备分散装设备,即电机及风机两大部分。 2.2 鼓风机的技术参数 2.2.1 介质空气 2.2.2 进口介质密度 1.1122kg/m3 2.2.3 进口流量 600m3/min 2.2.4 进口压力 0.1MPa 2.2.5 进口温度 40℃ 2.2.6 出口压力 0.13MPa 2.2.7 主轴转速 2985 n/min 2.2.8 轴功率 389KW 2.2.9 配套电机 2.2.9.1 型号 YKK-400-2 2.2.9.2 电压 6000V 2.2.9.3 功率 450KW 3、施工程序及主要施工方法 3.1 施工程序 ┏━━━━━━┓ ┃基础验收放线┃┏━━━━━━┓ ┗━━━┳━━┛┃开箱检验┃

↓┗━━━┳━━┛ ┏━━━━━━━━━━━┓↓ ┃基础表面处理、垫铁放置┃┏━━━━━━┓ ┗━━━━━┳━━━━━┛┃设备现场运输┃ ↓┗━━━┳━━┛ ┏━━━━━━━━━━━━┓┃ ┃设备吊装就位、初找平找正┃←━━━━━━┛ ┗━━━━━━┳━━━━━┛ ↓┏━━━━┓ ┏━━━━━━┓┏━━━━━━━━┓┃电机安装┃ ┃设备检拆┃←━━┫地脚螺栓灌浆固定┃┗━━┳━┛ ┗━━┳━━━┛┗━━━━┳━━━┛↓ ┃↓┏━━━━┓ ┃┏━━━━━┓┃电气安装┃ ┃┃精找平找正┃┗━━┳━┛ ┃┗━━━━━┛↓ ┃┏━━━━━━━┓┏━━━━━━┓ ┃┃联轴器安装找正┃←━┫动力机械空试┃ ┃┗━━━┳━━━┛┗━━━━━━┛ ┗━━━━━━━━━━┓┃ ↓↓ ┏━━━━━━━┓ ┃单机试运行┃ ┗━━━━━━━┛ 3.2 主要施工方法 3.2.1 设备开箱检查:检查设备图纸及资料是否齐全,按装箱单清点检查。 3.2.2 基础验收放线:检查基础表面应无裂纹、蜂窝、空洞、剥落、露筋等现象,如有,应处理合格。基础验合格后应在基础上划出轴线、标高并做好标记。核对基础与设备底座是否相符。 3.2.3 基础表面的处理:将基础表面凿成麻面,被油沾污的混凝土应凿除,将地脚螺栓预留孔中的杂物清除;基础处理时,注意将留其轴线和标高的标记。 3.2.4 设备吊装就位和初找正找平:设备吊装就位采用室内已安装完毕的5t悬挂式起重机将设备吊装就位。用临时垫铁组(同正式安装垫铁)初步找正找平(其垫铁组的高度在70~80mm)后,将地脚螺栓穿入设备底座的地脚螺栓孔中,并将螺母拧入露出1~2扣。?主机初步找正采用线崐坠吊线法使设备中心与安装中心对正,初步找平,采用精度为0.02mm 的框式水平仪在设备的中分面上找平。风机找正找平后,以风机为基准,用百分表配以磷力表架通过找正联轴器来找正找平电机。 3.2.5 地脚螺栓的灌浆固定:初找平找正后,进行地脚螺栓灌浆。其灌浆采用C25细石混凝土浇灌,浇灌时用钢钎捣实,且确保地脚螺栓的铅垂度≤10/1000,待混凝土强度达到规定的75%后再灌压浆层(压浆层的厚度为40mm)设置安装垫铁组,并调整其垫铁,使垫铁将压浆层压紧。 3.2.6 精平:压浆层强度达到75%后,拆除临时垫铁组,进行设备的最后找正找平,精平亦采用精度为0.02mm的框式水平仪找平找正,风机通过百分表配以磷力表架找正找平电机,其找下方法同初平。精平合格后,将垫铁组点焊牢固。

盐津县西铁煤矿总回风井口通风设施改造施工方案及安全技术措施[1]

盐津县西铁煤矿总回风井口通风设施改造施工方案 及安全技术措施 西铁煤矿生技科 二0一三年十二月十二日

盐津县西铁煤矿总回风井口通风设施改造 施工方案 及安全技术措施 工作面名称:总回风井口通风设施改造 编制:胡世念 安全副矿长:吴天奎 生产副矿长:吴开书 机电副矿长:胡华昌 技术负责人:胡世念 矿长:李永民 行政主管:罗天湘 施工质量负责人:马百万 参加编制人员: 李永民、罗天湘、何定江、胡华昌、胡世念、李永华、廖敏

二零一三年十二月十二日矿部会审存在意见 编制及会审人员签名

参加学习人员签名: 学习时间:2014 年月日

盐津县西铁煤矿总回风井口通风设施改造施工方案 及安全技术措施 目录 一、工程概况 -------------------------------6 二、井口通风设施设计一般规定 ---------------6 三、新改造通风设施设计方案及技术参数------- 8 (一)、主要通风机选择----------------------- 8 (二)、风硐设计 -----------------------------8 (三)、反风设施 -----------------------------8 (四)、安全出口 -----------------------------9 (五)、防爆门--------------------------------9 四、通风设施规格质量要求和施工方法 ---------10 (一)、风硐与安全出口巷道断面规格 -----------10 (二)、风硐与安全出口巷道施工方法 -----------11 (三)、防爆门的施工方法----------------------11 (四)、主要扇风机安装 -----------------------12 五、砌碹施工工艺 ---------------------------16 六、安全技术措施----------------------------17

风机盘管机组安装施工方案

风机盘管安装施工方案 1适用范围 本方案适用于宁夏亘元财富中心万豪大厦工程的风机盘管的安装。 2使用标准 GB50243-2002 通风与空调工程施工及验收规 3暗装风机盘管机组安装简图(见图1) 图1 卧式暗装简图

4 5工艺过程 5.1施工准备 主要是通过对设计图审核,现场勘察,装饰进度配合要求等,拟定与工程相适应的施工作业计划和方法。 业准备工作的正常运行。 5.1.1图纸审核 确定风机盘管机组与送、回风管的连接节点与安装操作的可能性。 出,及时解决。 风机盘管机组的凝结水盘放水口与凝结水排放管承口的距离宜为100mm ~300mm ,坡度应大于1%。 5.1.2现场勘察 根据本工程中风机盘管机组安装的不同类型,进行现场抽样勘察。一般可按卧式暗装、立式暗装与明装进行分类,或按厅堂、标准客房与特殊套房进行分类。 确定风机盘管机组支、吊架的结构型式及实施的可行性。 查建筑空间实际尺寸与图纸的相符性,是否有妨碍机组与接管按图施工的情况,如有应判断其影响程度。 了解装饰隔墙与风机盘管机组左(右)端的间距,应考虑留有能进行施工操作的空间。

对已安装完空调水管的,应注意其风机盘管机组的接口位置是否正确,标高是否符合。一般为下送上回,凝水为最低。 根据风机盘管机组送、回风管与建筑装修的连接要求与现场可操作位置的大小,确定安装方法与应采取的措施。 5.1.3核实产品 核实产品实际供货的型号、规格、数量。 将实际供货清单与设计图规定进行核对,两者应一致。如有改型代用时,应做确认手续。 按类别或按安装计划实行分区堆放,做好保管及领发工作。对于外型尺寸相同,易发生错装的增压型风机盘管,应作特殊标记。 按类别、规格、抽样检查其外形尺寸、吊装点位置,送、回风口的口径,是否与设计相一致。 风机盘管机组进库,宜对产品质量(明装以外表装饰、暗装以外型及接管无损为主)与另配件数量进行抽检验收。 安装前对工程的风机盘管机组,进行风机三速试运转及盘管的水压渗漏试验。风机在220V±10%时,启动、运转无异常为合格。盘管在1.5倍工作压力下(至少 0.6MPa),无渗漏为合格。 机组检验可采用全检或抽检。对于数量较多的工程宜采用抽检,抽检率为5%~20%,抽样中如发现有不合格品时,应提高抽检率加以复验。机组抽检应按机组型号、规格分别进行。 5.1.4摸清装饰进度 装饰进度与设备安装休戚相关,风机盘管安装必须与它相一致。摸清装饰进度计划的目的是合理安排安装计划,并提出具体的配合协调要求,妥善解决交叉作业的矛盾。 5.5.5拟定安装施工方案 根据工程特点,拟定相应的施工作业计划。 2暗装风机应对送、回风管的连接方法和次序作出决定。采用先装风机盘管,后接风管及保温施工。

通风防烟排烟系统工程施工方法

通风防烟排烟系统工程施工方法 通风防烟排烟系统工程施工方法 1系统说明 消防防排烟及通风防火措施人防地下室走道,大于50m2 的房间及变电室设消防排烟,排烟口为常闭型,设手动和自动开启装置。变电室设排烟补风机,其余自然补入。防烟楼梯间加压送风。排烟时联锁控制关系;火灾信号→排烟口(阀)打开→排烟风机及对应补风机启动。 风道穿越防火墙、机房变配电室等重要房间,以及垂直风道与每层水平风道交接处设70℃防火阀。穿越防火分区的防火阀均有电信号引至消防控制室。 2施工程序 3通风防排烟系统施工方法及措施 一、风管与风管部件制作 1、金属风管制作 a、钣金:基本的划线方式是:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据图和大样风管不同的几何形状和规格,分别划线展开,并进行剪切。下料后在轧口之前,板材必须倒角。金属风管采用咬口、铆接、焊接等连接方法。咬口、铆接、焊接均按要求制作。制作金属风管,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口,可采用单咬口,矩形风管或配件,可采用转角咬口,联合交咬口,按扣式咬口,圆形弯管可采用立咬口。 钢板厚度小于或等于1.2mm 可采用咬接,大于1.5mm 可采用焊接,翻边对焊宜采用气焊。 b、法兰:方、矩形法兰由地根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用切割机按线切断,下料调直后放在冲床上冲击或钻床钻铆钉孔、螺栓孔,孔距不应大于150mm,且须导分均匀,四角有螺栓孔,并且备互换性。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。 圆形法兰用角钢或扁钢制作,先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰圆机上,按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺栓形状,将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正,并进行焊接、冲孔或钻孔。 铁皮插条法兰和不锈钢,铝板风管法兰按其规定制作,铁皮插条法兰有:U 型插条法兰,平面S 型插条法兰和平面立筋插条法兰等。 c、风管:矩形风管边长大于或等于630mm,其管段长度在1.2M 以上均应采取加固措施。如采用角钢加固、角钢框加固、风管壁棱线加固或风管滚槽加固。 风管与扁钢法兰可采用翻边连接。风管与角钢法兰连接时,风管壁厚度小于或等于1.5mm 可采用翻边铆接,风管壁厚大于1.5mm 可采用翻边点焊或沿风管管口周边满焊。点焊时法兰与管壁外表面贴合,满焊时法兰应伸出风管管口4—5mm。 法兰套在风管上,管端留出7—10mm 左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边,翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 风管与小部件(风嘴、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使锡焊、熔焊时锡液不许着水,防止飞溅伤人。 风管支吊架、法兰刷漆防腐不应在低温(底于+5℃)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境下进行。刷漆前应清除表面灰尘、污垢与锈斑,并保持干燥,刷漆时应时漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。

屋顶风机安装施工方案

1、编制说明 结构件生产厂房及托辊生产厂房屋顶设置屋顶风机54台,分别布置在厂房屋顶上,风机单体最大重量为227Kg,无法一次吊装到位,吊装有很大得难度,在安装得过程中,很容易损坏屋面彩钢板,需要采取防护措施,故编制该专项方案,明确施工顺序以及防护措施。 2、工程概述 该工程屋顶风机共有54台,体积较大,长×宽=1100×1100mm,单体重量为227Kg,分别布置在结构件厂房36台,托辊厂房18台。3、风机安装方法及技术措施 (1)根据图纸定位风机安装位置,弹墨线。 (2)用轮式汽车吊将屋面风机设备从地面吊装至风机安装位置附近,风机与屋面接触面铺设4*0、3m得木板或竹板增大屋面受力面积,减少屋面单位面积承受荷载,以防将屋面压坏或压塌。 (3)用砂轮机沿线将屋面板切割开,清理填充岩棉。 (4)将制作好得角钢支架与屋面檩条焊接,要求焊缝饱满,满焊。 (5)用铆钉将止回阀固定在支架内(风机口下沿)。 (6)用镀锌铁皮将角钢支架四周包裹,连接处焊接。 (7)将风机扣在支架上(支架上沿覆盖一层3-5mm得橡胶减震垫)用自攻螺钉固定。 (8)屋面与支架缝隙用泡沫填充剂做防水处理。 4、施工安全管理 4、1安全管理体系 安全就是生产之首,建立以项目经理为首得第一责任者得安全管理组织机构,全面贯彻行国家及企业有关安全法规及各项管理制度,运用

系统工程得原理与方法进行安全管理,开展预测预防工作,确保生产安全。 为了确保施工顺利进行,在风机安装过程中必须树立安全第一得得思想,切实做到以下几条: (1)施工人员施工前要熟知风机安装步骤及施工过程中注意事项。 (2)安装前,由项目部安全员对操作人员进行上场安全检查。 (3)健全安全监督检查制度,安全员跟踪进行监督检查,发现问题及时解决。 (4)风机安装前由技术负责人进行安全技术交底,做好记录并要求接受交底人员签字确认,对高空作业人员要进行安全教育,要配戴好安全防护用具,严格按照操作规程作业。 (5)对吊装指挥人员、吊车司机等进行重点教育。 (6)项目部安全管理者及班组安全员协调与协助各班组做好安全工作,指导进行安全防护与安全管理各项工作。 (7)焊工应持证上岗,焊接作业时周围应做好防护,备好灭火器。上下屋面得爬梯应架设牢固,上下屋面时应采取防护措施。 (8)在屋顶风机口、屋顶预留孔洞位置设置安全警示标志,防止施工人员高处坠落。

风道方案

防火变压式排风道 施 工 方 案

防火变压式排风道安装方案 一、编制依据 1、依据《甘肃省工程建设标准设计》DBJ25-98-2005 2、甘02J13-1和住建部厨房卫生间技术研究专利产品的工艺制作。 3、.产品允许偏差值:排烟道加工部位尺寸公差应符合建筑工业行业标准《住宅厨房卫生间排风道》JG/T194-2006之规定。 二、工程概况 排烟气道选用图集甘02J13中的型号:厨房为460*400、430*300、600㎜×400㎜、排烟气道选用图集甘02J13中的型号为卫生间为430㎜×300㎜和340㎜*300㎜。 三、作业条件 1、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行,烟道外的混凝土沿施工前。 2、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 3、预留洞口位置、大小正确。 4、安装队伍经过培训合格,货物运抵现场并经甲方验收合格后开始安装。 5、风道材质所选用,烟道专用玻镁板所拼装完成的 四、施工工艺和操作要点及质量保证措施 1、工艺流程:检查预留洞尺寸→烟道就位→烟道调整→固定→预留洞缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→导流式止回阀安装→检查验收 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、方向是否正确,如有不正确应及时通知项目部有关人员进行修正。 2)、就位、调整、固定:首层安装时直接固定在首层楼地面上。烟道就位时应周边用木楔固定,挂线校直,每层烟气道应保持垂直,最大允许偏差为±5MM。就位正确无误后,根据工程实际情况,每各三层做承托处理:处理工作可采用Φ12的螺纹钢筋(沿烟道长度方向配置2根,详见图1)一头插入墙体50MM,另一头直接搁置楼层平面,待打地坪时浇灌。为防止杂物掉入管道内,管口应采取

施工组织设计方案风机盘管完整版

施工组织设计方案风机 盘管 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

施工组织方案(水机) 1、末端系统的施工 、通风管道及阀部件安装方案 施工工艺及质量控制点、控制措施 工艺流程图如下: 质量控制点及控制措施 设备材料的准备 风管安装前必须对材料进行送检,取得合格检验报告后方可安装,安装前还应对其外观进行质量检查,按设计图纸核对风管尺寸,清除其内、外表面粉尘及管内杂物。 施工工具的准备 安装工具:切割机、电焊机、手电钻、冲击钻、台钻。 检测测量工具:卷尺、水平尺、线坠。 施工条件的准备

工程施工图纸及相关审图记录的准备。 非金属材料风管进场材料检验批表格的准备。 施工工艺 (1)工艺流程 支吊架制作→支吊架安装→风管排列法兰连接→风管安装→部件安装→漏光及漏风检测→复核检验 (2)支吊架制作 1)确定标高:按照设计图纸并参照土建给出的基准线找出风管底标高,结合管线综合布线图作合理布置,最终确定风管系统标高及走向。 2)设置支吊点:标高确定后,按风管所在空间位置及周围环境,确定风管支吊、托架型式及支吊点设置位置。设置在钢筋混凝土上的支吊点型式主要采用有膨胀螺栓法固定(单胀管式胀锚螺栓),风管边长≤1250mm采用不小于M10膨胀螺栓;风管边长>1250mm采用不小于M12膨胀螺栓,同时膨胀螺栓质量应符合国家标准要求。 3)支吊架制作:支吊架焊接应外观整洁,焊缝要求饱满,支架牢靠。镀锌通丝应根据风管安装标高适当截取。风管吊架横担、吊杆应平直,光洁,安装后各副支架的受力应均匀,无明显变形,吊架横担、吊杆规格如表1-1所示: 表1-1 风管吊架横担、吊杆的规格(mm) 1)水平安装风管支、吊架最大间距如表所示。边长大于2000mm的超宽、超高等特殊风管的支、吊架,其规格及间距应进行载荷计算。垂直风管的支架,其间距应小于或等于3m,每根垂直风管应不少于2个支架。当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。 表1-2 水平安装风管支、吊架最大间距(mm)

相关文档