文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水计算公式

给排水计算公式

给排水计算公式
给排水计算公式

一、用水量计算

按不同性质用地用水量指标法计算,参见GB50282-98《城市给水工程规划规范》

2.2.5部分。

未预见水量及管网漏失水量,一般按上述各项用水量之和的15%~25%计算。因此,设计年限内城镇最高日设计用水量为:

1234(1.15~1.25)()d Q Q Q Q Q =+++(m 3/d)

二、给水管网部分计算

1. 管网设计流量:满足高日高时用水量,K h 查表得。

2. 比流量q s : Q —设计流量,取Q h ;∑q —集中流量总和; ∑l —管网总计算长度;l —管段计算长度。

3. 沿线流量q l :在假设全部干管均匀配水前提下,沿管线向外配出的流量。 q l = q s l (与计算长度有关,与水流方向无关)

4. 节点流量:

集中用水量一般直接作为节点流量

分散用水量经过比流量、沿线流量计算后折算为节点流量,即节点流量等于与该点相连所有管段沿线流量总和的一半。

q i =0.5∑q l

0.5——沿线流量折算成节点流量的折算系数

5. 管段计算流量q ij ——确定管径的基础

若规定流入节点的流量为负,流出节点为正,则上述平衡条件可表示为:

0=∑+ij i q q (6-11)

式中 q i ______ 节点i 的节点流量,L/s ;

q ij ______ 连接在节点i 上的各管段流量,L/s 。

依据式(6-11),用二级泵站送来的总流量沿各节点进行流量分配,所得出的各管段所通过的流量,就是各管段的计算流量。

6. 管径计算

由“断面积×流速=流量” ,得 )/(3h m T Q K Q d h h =)/(m s L l q Q q s ?-=∑∑)

(4m q

D πυ=

7. 水力计算

环状管网水力计算步骤:

1) 按城镇管网布置图,绘制计算草图,对节点和管段顺序编号,并标明管段

长度和节点地形标高。

2) 按最高日最高时用水量计算节点流量,并在节点旁引出箭头,注明节点流

量。大用户的集中流量也标注在相应节点上。

3) 在管网计算草图上,将最高用水时由二级泵站和水塔供入管网的流量(指对

置水塔的管网),沿各节点进行流量预分配,定出各管段的计算流量。

4) 根据所定出的各管段计算流量和经济流速,选取各管段的管径。

5) 计算各管段的水头损失h 及各个环内的水头损失代数和∑h 。

6) 若∑h 超过规定值(即出现闭合差⊿h ),须进行管网平差,将预分配的流

量进行校正,以使各个环的闭合差达到所规定的允许范围之内。

7) 按控制点要求的最小服务水头和从水泵到控制点管线的总水头损失,求出

水塔高度和水泵扬程。

8) 根据管网各节点的压力和地形标高,绘制等水压线和自由水压线图。

(具体参看《室外给水设计规范》)

8. 管网校核

(1) 消防校核

水量: 最高时流量+消防流量,即Q h+Q x

x Q 可按下式计算: x x x Q N q

式中, x N 、x q -分别为同时发生火灾次数和一次灭火用水量,按国家现行《建筑设计防火规范》的规定确定。

水压要求:10m

(2) 事故校核

事故供水量:最高时流量×70%: Q h ×70%

水压要求同最高用水时。

三、泵站设计计算

1. 清水池容积计算

城市水厂的清水池调节容积,可凭运转经验,按最高日用水量的10%~20%估算。清水池中除了贮存调节用水以外,还存放消防用水和水厂生产用水,因此,清水池有效容积等于:

式中 1W 一清水池调节容积,m 3;

2W -消防贮水量,m 3

,按2h 火灾延续时间计算; 3W -水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水,等于最高日用水量的5%~10%;

4W -安全贮水量。

清水池的个数一般不少于两个,并能单独工作和分别放空。如有特殊措施能保证供水要求时,亦可采用一个,但需分格或采取适当措施,以便清洗或检修时不间断供水。

2. 一级泵站水泵扬程确定

水泵扬程p H 等于静扬程和水头损失之和:

h H H ST p ∑+= (5-5)

水头损失h ∑包括水泵吸水管、压水管和泵站连接管线的水头损失。 所以一级泵站的扬程为(图5-3):

0p s d

H H h h =++ (5-6) 式中,0H -静扬程,m ;

s h -由最高日平均时供水量加水厂自用水量确定的吸水管路水头损失,m ;

d h -由最高日平均时供水量加水厂自用水量确定的压水管和泵站到絮凝池管线中的水头损失,m 。

3. 二级泵站水泵扬程

水头损失包括吸水管、压水管、输水管和管网等水头损失之和。故无水塔时二级泵站扬程为:

n c s c c p h h h H Z H ++++= (5-7)

式中 c Z -管网控制点c 的地面标高和清水池最低水位的高程差,m ;

c H -控制点所需的最小服务水头,m ;

s h -吸水管中的水头损失,m ;

n c h h ,-输水管和管网中水头损失,m 。

s h ,c h 和n h 都应按水泵最高时供水量计算。

四、排水流量计算(包括生活污水设计流量和工业废水设计流量两大部分)

1. 生活污水设计流量:

(1)居民生活污水设计流量

1Q =3600

24???z K N n (8-1) 式中: Q 1—— 居民生活污水设计流量,L /s ;

n ——居民生活污水量定额,L /(cap ·d);

N ——设计人口数,cap ;K Z ——生活污水量总变化系数。

在数值上等于人口密度与居住区面积的乘积。即:

F N ?=ρ (8-2)

式中:N ——设计人口数,cap ;ρ——人口密度,cap/hm 2;

F ——居住区面积,hm 2;cap ——“人”的计量单位。

2. 工业废水设计流量按下式计算:

T

K M m Q Z 36004??= (8-6) 式中 Q 4 ——工业废水设计流量,L /s ;

m ——生产过程中每单位产品的废水量定额,L /单位产品;

M ——产品的平均日产量,单位产品/d ;

T ——每日生产时数,h ;

(具体参看《室外排水设计规范》,里面有具体的计算公式和方法)

五、排水管网水力计算

1. 设计管段的流量确定

设计管段的设计流量是上述本段流量、转输流量和集中流量三者之和。

(1)本段流量q 1

一般用下式计算: 1q =z s K q F ?? (8-10)

式中 q 1——设计管段的本段流量,L /s ;

F ——设计管段服务的街坊面积,hm 2;

K Z ——生活污水量总变化系数;

q s —— 生活污水比流量,L /(s ·hm 2)。

生活污水比流量可采用下式计算:

s q =3600

24??ρn (8-11) 式中 n ——生活污水定额或综合生活污水定额,L /(cap ·d);

ρ——人口密度,cap/ hm 2。

(2)转输流量q 2

转输流量是指从上游管段和旁侧管段流来的污水量。它对某一设计管段而言,是不发生变化的,但不同的设计管段,可能有不同的转输流量。

(3)集中流量q 3

集中流量是指从工业企业或其它大型公共设施流来的污水量。对某一设计管

段而言,它也不发生变化。

2.水力计算

参看《室外排水设计规范》

计算施工现场用水量

本工程现场用水分为施工用水、施工机械用水、生活用水和消防用水三部分。 一、施工用水量 q1:以高峰期为最大日施工用水量,计算公式为: q1=K1∑Q1N1K2/8×3600 式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15 K2用水不均衡系数,取1.5 Q1以砂浆搅拌机8小时内的生产量(每台以30m3计)、瓦工班8小时内的砌筑量(每班以20m3砖砌体计)、混凝土养护8小时内用水(自然养护, 以100m3计)。 N1每立方米砂浆搅拌耗水量取400L/m3计,每立方米砖砌体耗水量以 100L/m3计,每立方米混凝土养护耗水量以200 L/m3计。 q1=1.15×(5×30×400+4×20×100+100×200)×1.5/8×3600=5.27L/S 二、施工机械用水量计算 q2 =K1Q2∑N2K3/8×3600 式中:K1未预计的施工用水系数,取1.15 K3施工机械用水不均衡系数,取2.0 Q2以一台对焊机每天工作8小时计,一个木工房一个台班计,一台锅炉每天工作八小时计。N2每台对焊机耗水量300L/台.h,每个木工房耗水量20L/台班,每台锅炉耗水量1050L/t.h。q2=1.15×(300×8+20×1+1050×8)×1.5/8×3600 =0.65L 三、生活用水 q3:现场高峰人数以1500人计算,每人每天用水20L计算: q3=Q3N3K4/8×3600 =1500×20×1.5/8×3600=1.54L/S 四、消防用水量 q4:根据规定,现场面积在25公顷以内者同时发生火警2次,消防用水定额按10-15L/S 考虑。根据现场总占地面积,q4按10L/S考虑。 现场总用水量:根据规定,当q1+q2+ q3〈q4时,采用q4的原则,现场总用水 量为:q= q4=10L/S 供水管径,按下面公式计算: d=√4q/πV×1000=√4×10/3.14×2.0×1000=0.079m 计算结果,现场供水管径需不小于80mm方可满足现场施工需要。

给排水计算公式

一、用水量计算 按不同性质用地用水量指标法计算,参见GB50282-98《城市给水工程规划规范》 2.2.5部分。 未预见水量及管网漏失水量,一般按上述各项用水量之和的15%~25%计算。因此,设计年限内城镇最高日设计用水量为: 1234(1.15~1.25)()d Q Q Q Q Q =+++(m 3/d) 二、给水管网部分计算 1. 管网设计流量:满足高日高时用水量,K h 查表得。 2. 比流量q s : Q —设计流量,取Q h ;∑q —集中流量总和; ∑l —管网总计算长度;l —管段计算长度。 3. 沿线流量q l :在假设全部干管均匀配水前提下,沿管线向外配出的流量。 q l = q s l (与计算长度有关,与水流方向无关) 4. 节点流量: 集中用水量一般直接作为节点流量 分散用水量经过比流量、沿线流量计算后折算为节点流量,即节点流量等于与该点相连所有管段沿线流量总和的一半。 q i =0.5∑q l 0.5——沿线流量折算成节点流量的折算系数 5. 管段计算流量q ij ——确定管径的基础 若规定流入节点的流量为负,流出节点为正,则上述平衡条件可表示为: 0=∑+ij i q q (6-11) 式中 q i ______ 节点i 的节点流量,L/s ; q ij ______ 连接在节点i 上的各管段流量,L/s 。 依据式(6-11),用二级泵站送来的总流量沿各节点进行流量分配,所得出的各管段所通过的流量,就是各管段的计算流量。 )/(3h m T Q K Q d h h =)/(m s L l q Q q s ?-=∑∑

6. 管径计算 由“断面积×流速=流量” ,得 7. 水力计算 环状管网水力计算步骤: 1) 按城镇管网布置图,绘制计算草图,对节点和管段顺序编号,并标明 管段长度和节点地形标高。 2) 按最高日最高时用水量计算节点流量,并在节点旁引出箭头,注明节 点流量。大用户的集中流量也标注在相应节点上。 3) 在管网计算草图上,将最高用水时由二级泵站和水塔供入管网的流量 (指对置水塔的管网),沿各节点进行流量预分配,定出各管段的计 算流量。 4) 根据所定出的各管段计算流量和经济流速,选取各管段的管径。 5) 计算各管段的水头损失h 及各个环内的水头损失代数和∑h 。 6) 若∑h 超过规定值(即出现闭合差⊿h ),须进行管网平差,将预分配 的流量进行校正,以使各个环的闭合差达到所规定的允许范围之内。 7) 按控制点要求的最小服务水头和从水泵到控制点管线的总水头损失, 求出水塔高度和水泵扬程。 8) 根据管网各节点的压力和地形标高,绘制等水压线和自由水压线图。 (具体参看《室外给水设计规范》) 8. 管网校核 (1) 消防校核 水量: 最高时流量+消防流量,即Q h+Q x x Q 可按下式计算: x x x Q N q = 式中, x N 、x q -分别为同时发生火灾次数和一次灭火用水量,按国家现行《建筑设计防火规范》的规定确定。 水压要求:10m (2) 事故校核 事故供水量:最高时流量×70%: Q h ×70% 水压要求同最高用水时。 三、泵站设计计算 1. 清水池容积计算 城市水厂的清水池调节容积,可凭运转经验,按最高日用水量的10%~20%估算。清水池中除了贮存调节用水以外,还存放消防用水和水厂生产用水,因此,清水池有效容积等于: 4321W W W W W +++= ) (4m q D πυ=

施工临时用水量管径计算方法

施工临时用水量及管径计算方法 1、假定背景 某工程,建筑面积为18133㎡,占地面积为4600㎡。地下一层,地上9层。筏形基础,现浇混凝土框架剪力墙结构,填充墙空心砌块隔墙;生活区与现场一墙之隔,建筑面积750㎡,常住工人330名。水源从现场南侧引入,要求保证施工生产,生活及消防用水。

2、问题 ⑴ 当施工用水系数15.12=K ,年混凝土浇筑量 11743m 3,施工用水定额2400L/ m 3 ,年持续有效工作日为150d ,两班作业,用水不均衡系数5.12 =K 。要求计算现场施工用水? S L K t T N Q K q /626.53600 85.1215024001174315.136008211111=?????=???=

⑵ 施工机械主要是混凝土搅拌机,共4台,包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等,用水定额平均台/3002L N =。未预计用水系数15.11=K ,施工不均衡系数0.23=K ,求施工机械用水量? s L K N Q K q /0958.03600 80.2300415.136********=????=?=∑

⑶ 假定现场生活高峰人数,P 人3501 =施工现场生活用水定额,L N 班/403=施工现场生活用水不均衡系数,。K 514=每天用水2个班,要求计算施工现场生活用水量? s L t K N P q /365.03600 825.140350360084313=????=????=

⑷ 假定生活区常住工人平均每人每天消耗水量为L N 1204=,生活区用水不均衡系数K 5按2.5计取;计算生活区生活用水量? s L K N p q /15.13600245 .21203303600245 424=???=???=

案例5-1:内容:施工临时用水量及管径计算方法

不记得页码: 施工机械用水量 3600 83221?? ?=∑K N Q K q (5-7) 麻烦核实一下施工机械用水量公式5-7 q 缺少下角标2,正确应为q 2: 3600 832212?? ?=∑K N Q K q (5-7) 页码:154 原文字: 工地上采用这种布置方式。 7.工地临时供电系统的布置 建议修改文字: 插入案例5-1 工地上采用这种布置方式。 案例5-1 案例5-1 某工程,建筑面积为18133m 2,占地面积为4600m 2。地下一层,地上9层。筏形基础,现浇混凝土框架剪力墙结构,填充墙空心砌块隔墙;生活区与现场一墙之隔,建筑面积750m 2,常住工人330名。水源从现场南侧引入,要求保证施工生产,生活及消防用水。 问题: (1)当施工用水系数K 1=1.15,年混凝土浇筑量11743m 3,施工用水定额2400L/m 3,年持续有效工作日为150d ,两班作业,用水不均衡系数K 2=1.5。要求计算现场施工用水? (2)施工机械主要是混凝土搅拌机,共4台,包括混凝土输送泵的清洗用水、进出施工现场运输车辆冲洗等,用水定额平均N 2=300L/台。未预计用水系数K 1=1.15,施工不均衡系数K 3=2.0,求施工机械用水量? (3)假定现场生活高峰人数P 1=350人,施工现场生活用水定额N 3=40L/班,施工现场生活用水不均衡系数K 4=1.5,每天用水2个班,要求计算施工现场生活用水量? (4)假定生活区常住工人平均每人每天消耗水量为N 4=120L ,生活区用水不均衡系数K 5按2.5计取;计算生活区生活用水量?

(5)请根据现场占地面积设定消防用水量? (6)计算总用水量? (7)计算临时用水管径? 案例解析 (1)计算现场施工用水量: (2)计算施工机械用水量: (3)计算施工现场生活用水量: (4)计算生活居住区生活用水量 (5)设定消防用水量: 消防用水量q 5的确定。按规程规定,施工现场在25ha(250000m 2)以内时,不大于15L/s ;(注:一公倾(ha )等于10000m 2)。 由于施工占地面积远远小于250000m 2,故按最小消防用水量选用,为q 5=10L/s 。 (6)计算总用水量 54321/237.715.1365.00958.0626.5q s L q q q q <=+++=+++,故总用水量按消防用水量考虑,即总用水量s L q Q /105==。若考虑10%的漏水损失,则总用水量:s L Q /1110%)101(=?+=。 (7)计算临时用水管径 供水管管径是在计算总用水量的基础上按公式计算的,如果已知用水量,按规定设定水流速度(假定为: 1.5m/s),就可以进行计算。计算公式如下: 按钢管管径规定系列选用,最接近96mm 的规格是100mm ,故本工程临时给水干管选用100φmm 管径。

管井降水计算书

管井降水计算书 一、水文地质资料 二、计算依据及参考资料 该计算书计算主要依据为国家行业标准《建筑基坑支护技术规范》(JGJ 120-99),同时参阅了《建筑施工手册》(第四版)和姚天强等编写的《基坑降水手册》。 三、计算过程 1、基坑总涌水量计算: 根据基坑边界条件选用以下公式计算: 基坑降水示意图 Q=(2H-S)*S/(lgR-lgr0) Q为基坑涌水量; k为渗透系数(m/d):取综合渗透系数10m/d H为含水层厚度(m):主要为细砂层以上取 R为降水井影响半径(m):根据施工经验取15m r 0为基坑范围的引用半径(m):r =(r1+r2r+r3+r4+…+rn)1/n 降水干扰井 群分别至基坑中心点的距离; S为基坑水位降深(m):

D为基坑开挖深度(m):取 d 为地下静水位埋深(m):取 w sw为基坑中心处水位与基坑设计开挖面的距离(m):取 通过以上计算可得基坑总涌水量为2672m3。 2、降水井深度确定: 降水井深度按下式: H W =H1+ H2 + H3 + H4 + H5 + H6 H W—降水井深度(m); H1—基坑深度(m);(取) H2—降水水位距离基坑底要求的深度(m);(取) H3—iy0;i为水力坡度,在降水井分布范围内宜为1/10—1/15,y0为降水井分布范围内基坑等效半径;(计算得,取) H1—降水期间水位变幅(m);(取) H2—降水井过滤器工作长度(m);(取) H W—沉砂管工作长度(m);(取) 根据上式计算得:降水井深度为 3、降水井数量确定: 单井出水量计算: q = (l′d)/a*24 降水井数量计算: q为单井允许最大进水量(m3/d); d为过滤器外径(mm):取400mm l′为过滤器进水部分长度(m)(过滤器进水部分有效长度取); a为与含水层渗透系数有关的经验系数(根据渗透系数5—15m/d,含水层厚度≤20m,取100)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精) Last revision on 21 December 2020

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水ql; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2 其中:ql ——施工用水量(L/s) ; kl——未预计施工用水系数(~); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取); 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); kl——未预计施工用水系数(~); Q2——同一种机械台数; -1- N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取) 三、施工现场生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); Pl——施工现场高峰昼夜人数; N3 K 4 ——施工现场用水不均衡系数(取 ); t ——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数(取); 五、消防用水量q5(一般取) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5, Q= q5。 -2- 最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。七、供水管径的确定 D=[4Q÷×V× 1000)]1/2 其中:D——管径(m); Q——用水量(L/s); 施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P 2+ K3 ∑P3+ K4∑P4)其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~);、K、K、K——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=KX*P / [3*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 KX——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。实例 1/2 -3- 施工用水量计算 a、现场施工用水量计算(Q1) b2 c、施工现场生活用水量计算(Q3) Q3=(P1*N3*K4)/(t*8*3600) =(360*30* / (1*8*3600) = d、生活区生活用水量计算(Q4) Q4=(P2·N4·K5)/(24·3600) = (360×120×)/(24×3600) = L/S

工程各类地下水控制施工措施及计算方法

地下水控制方案及计算方法 基坑工程中的降低地下水亦称地下水控制,即在基坑工程施工过程中,地下水要满足支护结构和挖土施工的要求,并且不因地下水位的变化,对基坑周围的环境和设施带来危害。 6-2-8-1 地下水控制方法选择 在软土地区基坑开挖深度超过3m,一般就要用井点降水。开挖深度浅时,亦可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排。地下水控制方法有多种,其适用条件大致如表6-123所示,选择时根据土层情况、降水深度、周围环境、支护结构种类等综合考虑后优选。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。 地下水控制方法适用条件表6-123 当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算,必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定。否则一旦发生突涌,将给施工带来极大麻烦。 6-2-8-2 基坑涌水量计算 根据水井理论,水井分为潜水(无压)完整井、潜水(无压)非完整井、承压完整井和承压非完整井。这几种井的涌水量计算公式不同。 完整井(fully penetrating well):贯穿整个含水层,在全部含水层厚度上都安装有过滤器并能全断面进水的井。揭穿整个含水层,并在整个含水层厚度上都进水的井。

非完整井(partially penetrating well):未揭穿整个含水层、只有井底和含水层的部分厚度上能进水或进水部分仅揭穿部分含水层的井。未完全揭穿整个含水层,或揭穿整个含水层,但只有部分含水层厚度上进水的井。 潜水井(well in a phreatic aquifer):揭露潜水含水层的水井。又称无压井。 承压水井(well in a confined aquifer):揭露承压含水层的水井。又称有压井。当水头高出地面自流时又称为自流井(artesian well,flowing well );当地下水埋深很大时,可出现承压-无压井。 1.均质含水层潜水完整井基坑涌水量计算 根据基坑是否邻近水源,分别计算如下: (1)基坑远离地面水源时(图6-168a ) ) 1lg()2(366.10 r R S S H K Q +-= (6-124) 式中 Q ——基坑涌水量; K ——土壤的渗透系数; H ——潜水含水层厚度; S ——基坑水位降深; R ——降水影响半径;宜通过试验或根据当地经验确定,当基坑安全等级 为二、三级时,对潜水含水层按下式计算: kH S R 2= (6-125) 对承压含水层按下式计算: k S R 10= (6-126) k ——土的渗透系数; r 0——基坑等效半径;当基坑为圆形时,基坑等效半径取圆半径。当基坑 非圆形时,对矩形基坑的等效半径按下式计算: r 0=0.29(a +b ) (6-127) 式中 a 、b ——分别为基坑的长、短边。

施工现场临时用水计算实例公式(精)

施工现场临时用水计算实例 拟建小区15层6幢(68558平方),18层5幢(58614平方),同时施工1.施工用水 按高峰期最大日施工用水量计算: Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量 砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班 混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班) N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量

每立方砂浆用水量取400L/立方 每立方砖砌体用水量取100L/立方 每立方混凝土养护用水量取200L/立方 Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200/8*3600 =18.3L/S (本工程按每幢楼两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算 2.机械用水量 Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上 Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班、一台锅炉8小时计算 N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班

一台锅炉8小时用水量取1000L/抬小时 Q2=1.15*(300*8*5+20*5+1000*8*1.5/8*3600 =0.56L/S (本工程按五台对焊机同时使用、五个木工房同时工作计算3.生活用水量 Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天 Q3为高峰期施工现场最多人数 Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S

井点降水涌水量计算

按照初定方案,本工程除埋深较深段使用拖拉管施工外,剩余大部分需使用井点降水大开挖施工。按照设计及规范初步设计沟槽底宽1.5m,沟槽深按照最大挖深设计取4m,开挖沟槽边坡按照1:1,基坑横剖面图如附图。经地质勘探,天然地面属耕植土,其下为粉质粘土(<=-4m),淤泥质粉质粘土(<=-7.14m)、淤泥质粉质粘土夹粉砂,底部为泥岩,基本都属于透水层。地下水位标高为-0.5m采用轻型井点降水施工。 1井点布设 根据工程地质及施工状况,轻型井点采用沟槽两侧单排布设,为是总管接近地下水位,井点管布设于已挖好的路床底。总管距沟槽开挖线边缘1m,总管长度 L=50×2=100(m) 水位降低值 S=4 (m) 采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管) H2>=H1 +h+IL=4.0+0.5+0.1×5.75=5.1(m) 采用6m长的井点管,直径50mm,滤管长1m。井点管外露地面0.2m,埋入土中5.8m(不包括滤管)大于5.2m,符合埋深要求。按无压非完整井环形井点系统计算。 2).基坑涌水量计算 按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式1—23)进行计算 Q= 先求出H、K、R、x0值。 H:有效带深度 H=1.85(S,+L) s’=6-0.2-1.0=4.8m求得H: H=1.85(s,+L)=1.85(4.8+1.0)=10.73(m) 由于H0

给排水专业计算公式汇编

给排水专业各章节计算公司汇编 给排水专业各章节计算公司汇编 第一篇:给水工程 第1章:给水总论 一、用水量计算

注:工业企业生产用水量在不能由工艺要求确定时,也可以按下式估算: Q i =Qb(1-n) Q i --工业企业生产用水量 m3/d

q---城市工业万元产值用水量,m 3 /万元 B —城市工业总产值; n —工业用水重复利用率。 二、流量关系及调节构筑物容积——重点掌握 1.给水系统的设计流量 图1 水处理构筑物及以前的设施:高日平均时用水量 地表水源 地下水源 T ——一泵站每天工作时间,不一定为24h 管网设计流量:满足高日高时用水量 二泵站:满足管网高日高时用水量 不分级供水——高日高时流量 分级供水——最高一级供水量 清水输水管:满足管网高日高时用水量 无水塔时与管网设计流量同 有水塔时按二泵站最高一级供水量设计 ) 10.1~05.1)(/(3== ααh m T Q Q d h

2.调节构筑物容积计算 清水池有效容积W=W1+W2+W3+W4(m3) W1——清水池调节容积 W2——消防贮水量,2h 灭火用水量 W3——水厂用水量,水厂自用水量 W4——安全贮水量,一般为0.5m 深 清水池的作用之一是(调节一、二泵站供水的流量差)。 ——清水池的调节作 用 水厂 Q d Q h 管网 最高日平均时流量 高日高时流量 调节容积 W1=阴影面积A 或者B (m3) 无供水曲线时估取 W1=(10~20)%Qd 水塔的有效容积 W=W1+W2 A B B 一泵站供水线 二泵站供水线 0 t 1 t 2 24 时间(h) 供水(m 3 /h) 清水池

(完整版)施工用水量计算方法

施工用水量计算方法 一、施工用水设计 根据本工程量、所需劳动人数、施工机械及招标文件等情况,对施工用水作如下设计:1、施工用水量计算 (1)施工用水 按每小时浇筑30m3砼计 其中:q1——施工用水量 Q1——每小时浇筑砼量 N1——施工用水额 K1——未预计的施工用水系数 K2——用水不均衡系数 (2)机械用水 q2=K1 =0.04L/S 其中:q2——机械用水量 Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 q3= =0.8L/S 其中:q1——施工现场生活用水量 P1——施工现场高峰昼夜人数300人 N3——施工现场生活用水定额N3=60 K4——施工现场用水不均衡系数 K2——用水不均衡系数 b——每天工作班数 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量 Q=q1+q2+q3=24.9+0.04+0.8=25.74L/S>Q消,故Q总取25.74L/S (6)水源管径计算 D= =0.11 其中:d——配水管直径 Q总——总用水量 V——管内水流速度 2、现场临时给水管布置

从业主提供的水源中,接出一根DN100的水管作为施工现场临时供水主管,即可满足现场的施工及生活和消防用水。楼层给水从结构柱边往上设DN50水管,每层再接出DN25分水管。其余支管均为DN25。 现场临时消防栓设3个,具体位置详附后施工给、排水平面图布置图。 二、现场排污管布置设计 楼上的施工废水用Φ100PVC管从管道井内或从楼梯间有组织地排入地面水沟内,并每隔两层设一根与楼层上临时厕所等污水点相连的污水支管,所有施工废水都经两级沉淀后,才能经排水沟,排至场外的污水井内,地下水和雨水有组织的排入城市雨水井内。

基坑.计算公式

1.基坑:Q=1.366K(2H-S)S/lg(1+R/r0) Q:基坑涌水量m3/d; K:渗透系数取K=20m/d; S:设计降水深度S=17.00m-4.5m=12.5m; H:含水层高即静止水位至基岩面距离取H=30m; 20 =612.37m; R:影响半径R=2S KH=2×12.5×30 r0:基坑等效半径矩形基坑r0=0.29(a+b); a:基坑长度a=224m; b:基坑宽度b=105.00m; r0=0.29×(224+105)=95.41m; Q=1.366×20×(2×30-12.5)×12.5/lg(1+612.37/95.41)=16221.25/0.87=18645.11m3/d; 2.单井出水量计算:q=120πr s l3K; rs:过滤半径,本工程管径采用0.3m、rs=0.15; l:过滤器进水部分长度(m)即R/100长度取整为6.0m; q:120×3.14×0.15×6×330=1053.72m3/d; 3.降水井的数量n=1.1×Q/q Q:基坑总涌水量; q:单井出水量,由于水泵出水量高于管井理论出水量以现场理论出数量为准计算q=1053.72m3/d; n=1.1×18645.11/1053.72=17.7 即n取20>17.7时满足降水井数量要求; 4.降水井的深度: Hw=Hw1+Hw2+Hw3+Hw4+Hw5 其中:Hw1表示基坑深度取13m; Hw2表示降水位距离基坑底的深度取1.0m; Hw3表示降水期间地下水位变幅取2.5m; Hw4表示滤管长度取6.0m; Hw5表示沉砂管长度取2.5m; Hw=25m; 降水深度验算: 由于降水井是漏斗式降落相邻降水井间距30m,挖孔桩深度为17m,基坑最大跨度224.0m 对基坑中心点验算; 据上算影响半径612.37m; 降水深度为-17---4.5m实降12.5m; 水位最高为X=15m; Y=15×12.5/612.37=0.3m; 降水时降水井间最大水位17-0.3=16.7m; 要求降水深度≧16m,两井间基础护壁桩深度满足要求水位最高处离降水井112m; Y=112*12.5/612.37=2.28; 降水时中心点水位最高处为17-2.28=14.72m;要求降水深度≧13m,中心点水位满足要求;

基坑降水计算

6.3基坑降水方案设计 6.3.1降水井型 选6型喷射井点:外管直径为200mm,采用环形布置方案。 6.3.2井点埋深 埋置深度须保证使地下水降到基坑底面以下,本工程案例取降到基坑面以下 1.0m处。埋置深度可由下式确定: L = H h :h i x h i r 0 l (6.2) 式中: L ――井点管的埋置深度(m); H ―― 基坑开挖深度(m);这里H =12m h ——井点管露出地面高度(m),这里可取一般值 0.2m ; h ―― 降水后地下水位至基坑底面的安全距离(m), 本次可取1.0m ; i x ―― 降水漏斗曲线水力坡度,本次为环状,取0.1; h i ——井点管至基坑边线距离(m),本次取1.0m ; r0 -----基坑中心至基坑边线的距离(m),本次工程案 例去最近值宽边的一半,即40m; l ---- 滤管长度(m),本次取1.0m。 故带入公式可得埋置深度L为: L=H h h i x h「0 I =12 0.2 1.0 0.1 (1.0 40) 1.0=18.3m 6.3.3环形井点引用半径 采用“大井法”,参考规范,将矩形(本案例长宽比为 2.5,小于10)基坑折算成半径为X0的理想大圆井,按“大井法”计算涌水量,故本次基坑的引用半径: X0=专 (6.3) 式中: a,b ----- 基坑的长度和宽度(m),a=200m,b=80m

亠1.16型80 4 4 8 m. 2 (6.4) 式中: 例取5d ; -系数,可参照下表格选取: 表6.1 系数n 表 a = °2OO =040 ,贝U 「-1.16 故带入公式可得本次基坑的引用半径 X 。为: 6.3.4井点抽水影响半径 由下列公式可求得抽水影响半径: t 时间,自抽水时间算起(2-5昼夜)(d ),本案 k ―― 土的渗透 系数(m/d ),这里取平均值 k =2.7m/ d ; H w 含水层厚度(m ),本次取承压含水层厚度含水 层厚度④,⑤土层厚度的总和,即为 H w =5.2 ? 6 = 11.2m , m ―― 土的给水度,按表 3.2确定,本次取圆砾 m=0.2,另外由上述计算可得 X o= 73.7m 。

给排水工程量计算方法总结

给排水工程量计算方法总结 一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网;

2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。

4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算)

2、管道垂直长:系统图(用标高计算) 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。

给排水安装工程的计算方法

一、主要分项工程内容 1、给水工程 1.1、室内给水管网; 1.2、给水附件; 1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架,套管,法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网; 2.2、清通设备(支管:地面扫除口,法兰端盖;干管:检查口;室外排水井。)注:地面扫除口是未计价材料,需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算1. 2、分界线:室内外(检查井、阀门井、水表井或外墙皮 1.5m 作为分界)

3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心; 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外(排水检查井或外墙皮 1.5m 作为分界) 3、计算规则: 3.1、以标注为准; 3.2、计算至卫生设备中心。 4、注意:管道与设备的分界线,以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以上,分界线以标注或楼面为准;如果卫生设备的水封(存水弯)在楼面以下,分界线以排水横管为准; 四、计算 1、管道水平长:根据平面图(标准、轴线、卫生设备位置推算) 2、管道垂直长:系统图(用标高计算)

3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费,按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管: A、执行室外焊接钢管定额,以延长米计算。 B、按被穿管径加 2 号确定规格。 C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定;穿楼板以下面平,上面加 20-30mm 确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位,规格以被穿管道直径确定;法兰阀门已包含了管道法兰;两个法兰附件相连时,使用单面法兰。. 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成(其中:螺纹水表包含了 1 个截止阀;法兰水表包含了 3 个截止阀,1 个止回阀) 8、给水管网:清洗消毒排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖;水磨石水池;管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容

基坑降水计算

基坑降水方案设计 6.3.1 降水井型 选6型喷射井点:外管直径为200mm ,采用环形布置方案。 6.3.2 井点埋深 埋置深度须保证使地下水降到基坑底面以下,本工程案例取降到基坑面以下 1.0m 处。埋置深度可由下式确定: ()01x L H h h l i r h =++?+?++ () 式中: L —— 井点管的埋置深度()m ; H —— 基坑开挖深度()m ;这里12H m = h —— 井点管露出地面高度()m ,这里可取一般值 0.2m ; h ?—— 降水后地下水位至基坑底面的安全距离()m ,本次可取1.0m ; x i —— 降水漏斗曲线水力坡度,本次为环状,取; 1h —— 井点管至基坑边线距离()m ,本次取1.0m ; 0r —— 基坑中心至基坑边线的距离()m ,本次工程案例去最近值宽边的一半,即40m ; l —— 滤管长度()m ,本次取1.0m 。 故带入公式可得埋置深度L 为: ()01120.2 1.00.1(1.040) 1.018.3x L H h h l m r i h =++?+?++=+++?++= 6.3.3 环形井点引用半径 采用“大井法”,参考规范,将矩形(本案例长宽比为,小于10)基坑折算

成半径为x 0的理想大圆井,按“大井法”计算涌水量,故本次基坑的引用半径: 4 0b a x +? =η () 式中: ,a b —— 基坑的长度和宽度()m ,200,80a m b m == η —— 系数,可参照下表格选取: 表 系数η表 800.40200 b a == ,则 1.16η= 故带入公式可得本次基坑的引用半径0x 为: 020080 1.1681.244 a b m x η++=? =?= 6.3.4 井点抽水影响半径 由下列公式可求得抽水影响半径: m kt R H x w 220 + = ()

排水工程计算公式合集

排水工程 第1章排水系统概论 1、排水系统的体制及其选择 ?排水系统的体制:【雨水,污水(生活、生产)】 ?分流制排水系统(新建城区,工业企业) ?完全分流制排水系统 ?不完全分流制排水系统 ?合流制排水系统(截流式合流制排水系统)?排水体制的选择:(规范1.0.4) ?环境保护要求 ?技术安全可靠 ?经济造价分析 ?维护管理费用 2、城市排水系统的组成 ?城市污水排水系统 ?室内污水管道系统及设备 ?室外排水管道系统 ?污水泵站及压力管道 ?城市污水处理厂 ?出水口及事故排出口 ?城市雨水排水系统: ?建筑物的雨水管道系统和设备 ?居住小区或工厂雨水管渠系统 ?街道雨水管渠系统 ?排洪沟 ?出水口 3、城市排水系统的总平面布置 ?城市排水系统总平面布置的任务: ?确定干管、主干管的走向 ?确定污水处理厂和出水口的位置 ?城市排水系统总平面布置的原则: ?管网密度合适,管道工程量小,水流畅通 ?充分利用地形地势,顺坡排水,避免提升 ?地形起伏较大的地区,采用高、低区系统分离 ?尽量减少中途加压泵站的个数 ?截流干管的布置要使全区污水管道能便捷、直接地接入4、城市排水系统的总平面布置 ?城市排水系统总平面布置的常见形式:(教材图) ?直流正交式(适用于雨水) ?正交截留式(合流制) ?平行式(排水坡度过大、减小流速、避免冲刷) ?高低分区式(地形起伏过大,减少提升能耗) ?辐射分散式(城区大、中心地势高、出路分散)

?环绕式(中小城市、排水出路集中) 第2章 污水管道系统的设计 1、污水设计流量的计算 ? 污水设计流量: ? 生活污水量+工业废水量+(地下水渗入量) ? 最大日最大时(高日高时)污水流量 ? 流量单位-L/S (升/秒) ? 污水量变化系数:均日均时 高日高时 高日均时高日高时均日高日时日=?= ?=K K K Z ? ? 生活污水设计流量的计算公式: Q 1 n -居民生活污水定额(L/人.d );80- 90%用水定额(表2-2-1) N -设计人口(人);设计人口=人口密度×服务面积 K Z -生活污水量总变化系数,(表2-2-2 ? 污水管道水力计算的基本公式: Q A -过水断面面积,m2, v -流速,m/s ; R -水力半径(过水断面面积与湿周的比值),m ; I -水力坡度(水面坡度,管底坡度); C -流速系数(谢才系数); n -管壁粗糙系数(表2-2-7) ? 污水管道水力计算的设计规定:(新规范有变化) ? 管壁粗糙系数(n )-表2-2-7 ? 设计充满度(h/D )(0.55-0.75)——表2-2-8 ? 最小设计流速(vm )(管道:0.6m/s ,明渠:0.4m/s ) ? 最大设计流速(vx )(金属管道:10m/s ,非金属:5m/s )

降水计算公式

一、潜水计算公式 1、公式1 Q k H S S R r r = - +-1366 2 00 . () lg()lg() 式中: Q为基坑涌水量(m3/d); k为渗透系数(m/d); H为潜水含水层厚度(m); S为水位降深(m); R为引用影响半径(m); r 为基坑半径(m)。 2、公式2 Q k H S S b r = - -1366 2 2 0 . () lg()lg() 式中: Q为基坑涌水量(m3/d); k为渗透系数(m/d); H为潜水含水层厚度(m); S为水位降深(m); b为基坑中心距岸边的距离(m); r 为基坑半径(m)。 3、公式3

Q k H S S b r b b b =--????? ? ??136622201 2.()lg 'cos ()'ππ 式中: Q 为基坑涌水量(m 3/d); k 为渗透系数(m/d); H 为潜水含水层厚度(m); S 为水位降深(m); b 1为基坑中心距A 河岸边的距离(m); b 2为基坑中心距B 河岸边的距离(m); b '=b 1+b 2; r 0为基坑半径(m)。 4、公式4 Q k H S S R r r b r =-+-+13662202 00.()lg()lg ('') 式中: Q 为基坑涌水量(m 3/d); k 为渗透系数(m/d); H 为潜水含水层厚度(m); S 为水位降深(m); R 为引用影响半径(m); r 0为基坑半径(m); b ''为基坑中心至隔水边界的距离。 5、公式5

Q k h h R r r h l l h r =-++--+- -13661022 2000 .lg lg(.) h H h -=+2 式中: Q 为基坑涌水量(m 3/d); k 为渗透系数(m/d); H 为潜水含水层厚度(m); R 为引用影响半径(m); r 0为基坑半径(m); l 为过滤器有效工作长度(m); h 为基坑动水位至含水层底板深度(m); h -为潜水层厚与动水位以下的含水层厚度的平均值(m)。 6、公式6 Q kS l S b r l l r l m b m l =+++-???????? ? ? ?? 1366206602501400222.lg lg ..lg . 式中: Q 为基坑涌水量(m 3/d); k 为渗透系数(m/d); r 0为基坑半径(m); S 为水位降深(m);

施工现场临时用水计算方法

6、总用水量计算书 6.1.施工用水按高峰期最大日施工用水量计算: Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取1.15 K2为用水不均衡系数,取1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量 砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班 混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班) N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量 每立方砂浆用水量取400L/立方

每立方砖砌体用水量取100L/立方 每立方混凝土养护用水量取200L/立方 Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200/8*3600 =18.3L/S (本工程按两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算 6.2.机械用水量Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上 Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班计算 N2每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班

Q2=1.15*(300*8*5+20*1.5/8*3600 =0.71L/S (本工程按五台对焊机同时使用、1个木工房同时工作计算 6.3.生活用水量Q3=q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天 Q3为高峰期施工现场最多人数 Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S

(本工程施工现场高峰期按200人考虑) 6.4.消防用水量Q4根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S 即Q4=25L/S Q1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S 故本工程施工用水量应取Q4=25L/S 所以,所需管径D=√4*Q4./3.14*V*1000=√4*25./3.14*2*1000=0.126取D=100mm 施工临水总量计算 1计算公式:

相关文档