屋面落水管的布置 F=438D2/H.
式中 F--单根落水管允许集水面积(水平投影面积);
D--落水管管径(cm,采用方管时面积可换算);
H--每小时最大降雨量(mm/h,由当地气象部门提供)。
例:某地H=145mm/h,落水管径D=lOcm,每个落水管允许集水面积为:
F=438 x 102/145=302.07(m2)
若某建筑的屋顶集水面积(屋顶的水平投影面积)为1000m2,则至少要设置4根落水管。所以大概判断你们16在工程实践中,设置落水管间的距离(天沟内流水距离)以10-15m为宜。160平方米的房子我估计随便哪边的总开间这样前后综合考虑,一根落水管是没问题。
F 单根落水管允许集水面积固定系数
290.066438
水面积为:
则至少要设置4根落水管。所以大概判断你们160平方米要一根落水管没问题。宜。160平方米的房子我估计随便哪边的总开间和总进深都差不多15来米左右。
D 落水管管径 (CM)H 每小时最大降雨量(mm/h)
10151