文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 净化实验室施工方案

净化实验室施工方案

净化实验室施工方案
净化实验室施工方案

净化实验室改

造工程施工组织设计

一般实验室包括:常规实验室、净化实验室、办公室三部分。其中装饰装修应该主要指常规实验室的墙壁、地面等、也即办公区域的装饰装修;空调净化是指的是有净化要求的实验室区域做的净化施工,一般菌检室、纯化室等都是要求净化万级的。

一、编制依据

(一)项目设计方案图纸。

(二)净化实验室改造项目应用的主要规范

(三)净化实验室改造项目工程应用的主要图集

(四)对业主的保证与承诺

1、质量承诺和目标:工程质量确保为“合格”。

合格率为百分之百。

质量标准要求:

我们将按照招标文件和业主的要求,确保本工程所有检验批、分项、分部及单位工程达到国家现行的设计规范、施工规范和工程质量验收标准。并确保既定质量目标的实现;施工工艺质量符合国家颁发的施工规范及施工技术规则要求和标准;完全符合工程规范和图纸的要求,符合业主的工艺标准。工标准符合质量目标规定的技术要求;选用材料符合业主要求和我单位的承诺标准。

2、安全承诺

本项目的安全目标为:

A、杜绝重大伤亡;

B、事故发生率控制在千分之五以下。

严格执行国家和地方规定的有关施工生产保证安全的规定和规则。

3、环境保护承诺

本项目的环保目标是确保不会有任何对环境造成损害,影响周边环境和可持续发展的事故发生。

4、保密承诺

我单位郑重承诺:我方为业主保守一切与此有关的商业和技术机密。未经业主许可。绝不将与此有关的任何消息透露给他人得知保密工作的目标:不发生任何对业主产生不利影响或后果的泄密事件。

5、保修承诺

我单位郑重承诺:本工程保修一年,终身维护。保修期内在接到业主通知后八小时内赶到现场,保修期外24小时赶到现场。

6、设计承诺

我单位承诺将根据招标文件的要求,免费提供相关的系统设计以及相关的咨询服务。

7、相关系统的运行维护培训

我公司承诺无偿提供对相关业主操作人员入行完善的系统的运行维护管理以及相关的常规测试等方面的培训(培训期大于三天)。编制全套的厂房系统运行维护手册。帮助制定相关的运行管理和操作规程。

8、系统的运行测试

我公司承诺在工程交付使用后还免费提供长期跟踪服务。我们将每年定期协助对系统进行各项技术指标的常规测试。并及时对业主

在运行过程中遇到的问题提供相应的技术支持和解决方案,同时针对系统运行提出节能等方面的优化建议。

9、顾客满意程度承诺和目标:本项目的顾客满意程度确保在百分之九十以上,力争百分之百。

10、其他承诺

(1)中标后我公司将根据招标文件的技术要求,入行本项目的完善设计、设备材料的采购、施工及调试工作,并确保工程竣工一次通过验收;

(2)我公司还承诺同意招标单位在施工过程中检查所有已安装的设备和材料,如发现材料、设备以及施工工艺等出现问题。接受招标单位提出的替换、整改等要求。

(3)我单位将绝对服从业主、监理方等的监督与管理。

二、工程概况

(一)总体概况

范围

1、净化装修彩钢板、门防静电PVC地板等部分;

2、设备部分,风淋室、实验排气柜、理化板实验台等部分;

3、供电系统部分;

4、净化空调施工部分,送回、排风管道;

内容施工、调试、培训及售后服务

三、施工部署

(一)施工部署原则

本工程包含的施工内容很全,并且受现场环境的影响很大,因此合理化的施工部署是顺利完成施工任务必备前提。本工程工程量大、

协作专业多且专业化程度高。为了保证各专业工种均能有合理的时间施工,保质如期完成施工任务。

施工部署原则如下:

1、施工顺序上部署原则

按照先地下,后地上;先结构,后围护;先主体。后装修;先彩钢板隔断,后通风空调主风管,后彩钢板吊顶。再后通风空调支管、给水管道与电气等总施工顺序原则入行施工部署。

2、时间上部署原则

工程初期采用顺序作业方法。首先施工彩钢板隔断,而后是通风空调主风管,然后是彩钢板吊顶,最后是其它专业。装饰专业在完成三个区的彩钢板围护施工后,再进行门窗及圆弧角等的安装。地面的施工在其它项目全部完工后进行,但送排风口的过滤器须在地面施工完成后最后安装。在工程中期基本是平行作业。对关键工序,如彩钢板围护结构与空调主风管的施工,要尽全力压缩施工时间,以保证后续工序有合理的交叉范围和配合协作时间。

3、空间上部署原则:采用装饰和安装、通风空调和电气的立体交叉作业。

(二)施工组织协调

1、建立图纸会审制度

在正式施工之前,项目经理部组织公司设计人员、工程施工人员、相关专业人员核对图纸(找出图纸不完善或专业间相互矛盾的地方),参加业主组织的图纸审批交底会议,形成图纸会审纪要。做为工程的技术文件保存。

2、建立例会制度:每周四召开各参建专业带头人参加的例会。

必要时邀请业主和监理参加。对于监理公司组织的监理例会,要由执行经理和生产经理参加。每周一召开安全生产会,项目全体人员参加。

定期召开工作总结会议,经理部全员参加,总结本月情况,安排下月任务。

3、建立制定专题讨论会议制度:遇到较大问题时,业主、设计、监理及各有关单位聚到一起,商讨解决。专题讨论会议不定期召开。

(三)二次设计

本工程属机电类安装工程,设计专业面广泛。

安装工程部分包括暖通空调、洁净装修、电力、管道等多种专业,涉及到洁净空调和清洁装修系统等等。我单位将根据本工程的特点对相关系统入行优化和深入设计,从原理的高度提升本工程的建设水平和效果。

(四)施工入度计划

对工期的要求和公司的承诺,本项目计划工期为20个工作日,准确开工日期以甲方书面通知为准,若实际开工日期与计划开工日期不符,则所有进度时间相应顺延或前移。经具体计算工程量,安排公司人、财、物,优化施工网络,初步制定项目实施进度计划,详附表:“施工进度计划表”。本计划根据工程实施过程进行细致调整,并根据业主对工期的阶段性要求细化、深入和调整。

(五)项目管理体系图

四、施工筹划

(一)劳动力来源以及保障措施

本工程时间紧任务重,为保证既定质量目标、工期目标的实现,施工现场安装工程将安排各专业同时穿插施工,按施工进度安排上足够施工人员,节假日不放假,并加强劳动力管理。特制定如下措施。

1. 保证劳动力来源和充足的措施

为保证创优目标和进度计划的实现,施工过程中选用最优秀的施工队组成的施工班组施工,以充分发挥技术特长和专业突击施工能力,施工人员均为我单位施工经验丰富的技术工人。

2. 施工队伍管理措施

2.1施工队将严格按照项目经理部制定的质量、安全、工期等的各项保证措施组织实施,项目经理部将定期检查各施工队的落实情况。并确保各项措施的落实。

2.2由于我公司长期合作专业施工队伍,施工人员不受夏收秋种等各种季节影响,确保计划工期的实现。

2.3加强施工人员的思想教育,充分认识完成工期目标的重要意义,调动施工人员的积极性,发挥经济杠杆作用,对加班加点坚持一线施工人员给予经济补偿,对随意脱岗人员给予经济处罚。

3. 保证节日期间正常施工措施

3.1节假日不放假,保证正常施工生产。对于在节假日坚持工作在一线的同志。按国家规定,项目部拿出一部分资金进行奖励。鼓舞大家的工作斗志。

3.2认真安排好节假日期间职工的休息,工作有节制但不拖拉,不能过分延长职工的工作时间。

3.3我单位基本所有施工人员全部为本单位施工队伍,采取合同制管理,一线工人同技术人员工资待遇相等。完全不受节假日影响。

采取奖励的办法,动员工人的积极性,确保施工进度不受影响。除极个别特殊情况工人,在不影响现场施工生产的情况下,经项目主管领导研究,可以准一定假期。

3.4节假日期间天天对生产工人进行技术质量交底和班前教育。保证不因外界因素影响工程施工质量。

3.5技术负责人对每道工序组织专人入行复核和过程检查,确保工序质量。

3.6实行节假日及农忙期间施工工序挂牌制,责任明确到人,谁出问题谁负责。

(二)临时设施现场布臵

根据本项目的工程量和人员、机具需计划,我们会根据现场实际情况、空间位臵、现在设施等详细情况因地制宜,尽量以最小的代价获得同样的使用功能。

五、施工协作

(一)与业主的施工协作

争取顾客的满意是我单位的质量方针和工程服务的最终目的。业主是工程的投资者。是工程服务的最终目标,作为业主,最关心的是自己的投资是否得到相应的回报,在本工程终,我方将会严格管理,用我方丰富的施工经验、先进的施工技术和科学的管理来提高工程质量,降低工程成本,为业主谋得最大来回报。本工程中,与业主的协作我们将做到以下几点:

1、明确职责

业主方是工程的投资者,也是总协调和组织者。是各承包单位施工过程纠纷的执法者。我们绝对尊重和支持业主有关本工程的质量、进度、健康、安全的决策和意愿、并尽一切可能去完成既定工程目标。

2、每日例会:施工中必然会遇到诸多不可预料之问题。合理解决问题的合理方法在于及时有效的沟通。业主下属可能有很多家承包商,承包商之间的协调尤为重要。因而,业主方组织召开的各承包商之间联络的每日工程例会是承包商之间沟通和管理的桥梁。

3、每日例查:建议由业主组织领导,各承包单位安全员组成,天天对施工现场定时巡检,对当日各承包商的工作区域的安全环境问题做出评价。以便及时发现问题和隐患,及时整改。

4. 迅捷联络:我项目委派专职人员,与业主保持联络。对于业主方和其他工程相关文件,并承诺在24小时内给予正式答复。对不能及时答复的问题将给出合理理由或解释。对工程质量问题或安全隐患将在4小时内做出相应的整改。同时建立安全质量紧急联络机制,就工程中的一些突发事件进行紧急协调。

5、书面往来

我项目将坚持用书面形式传递一切往来信息,杜绝发出和接受口头联络内容,保证任何我方信息和业主指令都有据可查。

(二)与监理单位的协调

监理单位是建设工程三大主体之一,负责进行工程质量、进度、投资三大目标的控制。我单位拟订以下方式入一步加强监理单位与我单位合作的信任度:

1、严格按照监理法规虚心接受监理单位的监督指导;

2、认真、及时、细致的对待施工过程中监理提出的工程整改意见和通知单,并针对其问题限时做出相应整改。

(三)安装工程各专业之间的协作配合

本工程牵涉到风、电、装修等多个专业。由于设计的原因或现场空间情况有变化,安装各专业之间经常会出现相互影响或相互干扰的情况。所以必须加强专业间的施工协作,合理高效的解决施工中问题,有效保证总工期。

1、工程例会制度:工程技术部定期主持各专业间的工程例会,就施工中存在的问题进行讨论,共同探讨解决方案;

2、自发探讨:各专业间不定期自发举行专题讨论会,就施工中的问题和配合小范围内解决;

3、进度汇报:各专业天天向计划部门上报本日工作内容和次日工作计划,并由计划部通报各个专业。对于施工发生的重叠或交叉内容适时调整或整改;

4、方案预应:由计划部门根据施工进度总计划对各专业的施工入度进行分析评估,并预测可能发生的施工重叠或交叉,提交工作例会并由各专业技术工程师对照本专业内容入行核实。如确有可能发生,则提交实施预案,解决过程中的施工问题;

5、快捷反应:灵活的施工调整策略和快捷的应变能力。我单位项目部明确表示,将以确保工期和施工品质为第以重要工作,任何环节都必须以此为优先考虑的内容,任何环节上的问题解决的周期应在4小时以内,特殊问题8小时解决。节省工程中不必要的时间延误。

六、主要项目施工方案

安装工程

(一)净化空调及送排风系统安装工艺

1、施工准备工作

(1)仔细察看设计图纸,深刻理解设计意图。对设计意图未能掌握或理解不清楚的地方要及时与甲方、设计人员进行沟通。

(2)根据设计要求和图纸会审记录及相关文件确定工程量,计算项目施工所需的材料、人工、机械。

(3)确定资金计划及机械进场计划和人员进场计划。

(4)根据现场条件确定人员进场时间及材料进场时间及批次。

(5)对设计和施工方面的疑问和建议应提前与业主沟通。

(6)合理安排施工前的其它各项准备工作。

2、暖通施工顺序示意

法兰下料→法兰制作→风管清洁→风管吊装→风管试漏→风管保温

3. 风管制作

3.1 按图配制风管,材质须用优质国标镀锌板制作。

3.2 镀锌板加工前须先清洗、擦净、干燥后使用。

3.3 风管折角平整,每面垂直直线度误差<1.0mm。

3.4 制作法兰须用优质国标角钢,除锈、切割、钻孔后刷底漆。干燥后刷防锈漆再干燥后待用。

3.5 净化风管制作后应清除内外杂物,清洗擦净后用干净塑料布封住两端,待安装时拆封。风管截面积超过0.8平米的风管安装前清洗, 擦干净后进行安装。

3.6 减震木条须选用松木条, 经干燥后切割, 表面涂防腐漆待干燥后备用。

3.7 风管吊件为镀锌优质冷拉圆, 通体有丝可调高度。

3.8 擦拭镀锌钢板风管采用白色绸布和中性清洁剂。

3.9 所有风管禁用拉铆钉。连接法兰的螺栓应均匀拧紧, 其螺母宜在同侧。

3.10 风管制作尽量采用三角整体折边,一角折边立咬口。

3.11 焊接法兰的焊缝应平整,不应有裂缝、凸瘤、穿透的夹渣、气孔及其它缺陷。

3.12 风管管边<900mm时,底面板不应有拼接缝,>900mm时,不应有横向拼接缝。

3.13 风管所用螺栓、螺母、垫圈均为镀锌。

3.14 风管、法兰按图纸加工并编好号码待用。

3.15 风帽和表冷器的滴水盘、滴水槽选用镀锌与不锈钢材质。安装牢固,并设有泄水出口。

4. 风管安装

4.1 风管、静压箱及其他部件。

须经二次清洗擦拭干净。当施工停顿或完毕时端口应封好。

4.2 风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。

4.3 各类风管部件及操作机构的安装,应能保证其正常的使用功能。并便于操作。

4.4 防火阀、消声器的安装方向、位臵应正确。为防止防火阀易熔片脱落,易熔片应在系统安装完工后再装。

4.5 风管系统安装完毕后,须进行严密性检验。全部风管系统都须经漏光测试及漏风量测试。

4.6 柔性短管的安装应松紧适当,缝合处应做检查,安装后不能扭曲。

4.7 风管水平安装时,直径或长边尺寸<400mm。支吊架间距<4m;直径或长边尺寸>400mm,支吊架间距不应>3m。

4.8 风管垂直安装时,固定支架间距<4m。单根支管至少2个固定点。

4.9 风管支、吊架不宜设臵在风口、门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离>200mm。

4.10 风管的严密性检验。按高压系统风管的规定执行,全数检查。

5. 风管保温

5.1 试压、检漏无误后方可做管道保温。

5.2 清洗管道表面灰尘,均匀涂抹401胶。

5.3 选用定型保温橡塑海绵板(氧指数要求大于32)粘贴于风管外。

6. 风管安装注意事项材料设备进场后。

开封、拆箱清点,核对供货单与装箱单。镀锌板、不锈钢板不能为下差板,须用卡尺抽样检查。不安装时,要采取临时保护防尘措施。施工现场已具备安装条件时,应将预制加工的风管、部件。

按照安装的顺序和不同系统运至施工现场,再将风管和部件按照编号组对,复核无误后方可连接和安装。

(二)电气施工

1. 施工前的准备工作

1.1 掌握设计图纸的设计内容,深刻领会设计意图。依据设计图纸中所选用的电气设备和主要材料等进行统计,并做好材料准备工作,对采用的代用设备和材料要考虑供电安全和技术、经济等条件。

1.2 熟悉施工部位图纸、说明书,新材料、新工艺的使用说明,并认真查对且有专人负责。

1.3 考虑与主体工程和其他工程的配合问题,确定适宜的施工方法。为了工程质量。不要破坏建筑物的强度和损坏建筑物的美观;为了工程安全。注意与其他专业工程不发生位臵冲突。同时要满足安全净距的有关规定。

1.4 要求必须熟悉有关电力工程的技术规范。并严格按其施工。

1.5 备品的准备工作,工具、机具、仪器、仪表及劳保用品。

1.6 做好设备的出库、运输、开箱、查验工作。并由专人负责。

2. 电线、电缆敷设

2.1 电缆敷设前应进行绝缘摇测。1KV及以下电缆用1KV兆欧表摇测,线间及对地的绝缘电阻应不低于1MΩ。

2.2 按施工图敷设,每根线作标记,电线、电缆排列整齐,不交叉。

2.3 电缆托盘应按实地走向配制弯头部件,托盘内宜增设25的镀锌扁钢,以便和整个接地系统可靠电气连接。托盘的具体标高可根据现场具体情况稍加调整。

2.4 所有配管均为钢管敷设,彩板内暗敷配管亦为钢管。

2.5 吊顶上敷设钢管应做支架,导线管不得直接接触顶板。

2.6 强电与弱电不得同桥架敷设。避免强电磁场干扰弱电信号。

2.7 所用电线、电缆均为优质材料。具有合格证及检测报告。

2.8 电缆托盘穿墙、楼板孔洞时。要用防火材料填充洞口,严禁直接用水泥堵塞孔洞。

2.9 在封堵电缆孔洞时,封墙应严实可靠,不应有明显的裂纹和可见的孔隙,孔洞较大者应加耐火衬板后再入行封堵。

2.10 在电力电缆接头两侧及相邻电线2-3M长的区段增加防火涂料或防火包带。

3. 电气安装

3.1 所用灯具规格、型号必须满足设计要求。

3.2 净化灯具安装

3.2.1 按施工图纸画灯具安装标线,灯具采用吸顶式净化灯。

3.2.2 检查灯具底托及上盖密封条是否完好,无误后安装并在灯具与吊顶板接缝处打密封胶。

3.2.3 安装注意事项:小心轻放!勿碰坏不锈钢反光罩。

3.3 插座安装

按施工图确定插座位臵。所有插座为安全防护型。开孔须整齐与壁板接口处要打密封胶。

3.4 配电柜安装

3.4.1 检查所有配电柜的合格证并认真核对图纸,查清设计与实物无误后方可安装。

3.4.2 除照明箱外其它落地配电柜均做槽钢底座,底座除锈焊接后刷防锈漆与调和漆。

3.4.3 严格执行国家电气安装规范。

4. 配电线路敷设应注意的几个问题

4.1 线缆桥架,管线敷设横平竖直,牢固美观,凡金属线槽、管、盒均应做接地(接头处用软铜线做搭接)

4.2 各金属线槽、线管,穿线口必须安装护口后再穿接电线。

4.3 强电、弱电线缆须分开敷设。若受条件限制或一方数量较少时。可用线槽敷设,强电在下。弱电在上并采取一定隔离措施。

4.4 线槽及线管中严禁有线缆接头。

4.5 穿线时根据施工图纸核对导线规格并分清线色:L1为黄色线。

L2为绿色线,L3为红色线,N线为淡蓝色。

PE线为黄绿相间双色线。

5. 校电,接线,通电试验和整体调试

5.1 校线、接电前,应对所有的用电设备及各支路做接地电阻和绝缘电阻测试,合格后再并网测试,同时填好记录。

5.2 校线接电应由电工工长或有经验的电工负责,认真校对线号和线色。确认无误后再接线。

5.3 第一次合闸送电前应重点检测接地电阻和绝缘电阻测试,确认合格后再送电,合闸送电时应注意一人操作一人监护,以防发生意外。

5.4 照明通电试验一般按4小时掌握,整体调试时各专业人员配合,应制定相关调试规程,分工合作。调试时电工应坚守配电室和自控岗位,加强联系。做好试验记录。

(三)设备安装施工方法

1. 所有设备均要根据装箱清单、说明书、合格证、检验记录和必要装配图及其它技术文件,核对型号、规格以及全部零件、部件,

所属材料和专用工具并与甲方、总包、监理共同验收,移交要作好记录。

2. 设备吊装应平稳、牢固。设备的移动部分动作要平稳,灵活自如。

3. 设备支、吊架固定安装时,要考虑便于拆卸和维修;管道与设备的连接应采用柔性连接,接管平直,严禁渗漏。

4. 排水坡度应正确,凝结水畅通,严禁返坡。

5. 风口与风管接口处采用人造革软连接。

6. 设备就位前要检查基础是否符合要求。应用水平仪加以检验。

7. 设备安装后要加以防护。必要时要责任到人。

(四)施工注意事项

1. 设备安装调试前均要邀请设备供货厂家技术人员和甲方相关人员共同商讨安装、调试方案,安装调试工作进行时一定要按照已经甲方及设备厂家认可的方案施工。

2. 报竣工后,要积极地配合甲方相关人员做好设备交接工作。交接工作要全面、清晰、完善,交接时,要协助设备生产厂家做好甲方交接人员的交底工作。以利于甲方交接人员更好地了解设备,更重要的是系统的操作特性、操作规程、调节方法等。

3. 设备调试要填制内容完善的设备调试表格,并将调试中出现的问题及其原因分析、解决办法具体记录渗入渗出内,以备甲方运行操作人员参考。

4. 和甲方相关人员一起对甲方日常运行人员入行岗位培训。

5. 和设计人员、甲方运行人员一起做好空调设备盘管、集水盘管冬季防冻措施的制定、实施,确保空调设备冬季的安全、正常运行。

6. 凡在加工厂加工的成品、半成品要按部位入现场,按系统安装。

7. 要按期入行质量回访,记录甲方对整个工程的宝贵意见,以利于公司入一步改入施工方法和加强施工管理。

装修工程

(一)彩钢板施工方法

1. 彩板装饰施工顺序示意

定位放线→打玻璃胶安装地槽→打胶安装彩钢板(隔断)→水平后再扣铝槽吊顶→顶板吊筋加固→打胶铆塑料底座贴圆弧→安装送排风口及灯具→撕膜打胶密封

2. 彩钢板围护施工工艺

2.1按施工图地面画线,用水平尺测量确保每面彩板为一条水平线。

2.2按施工图确定墙面标高画线,吊顶标高水平放线。特殊情况特殊处理。

2.3安装隔断墙彩板:根据地面放线固定铝扣槽,把彩钢板放入铝扣槽用线坠将彩板找垂直,彩板顶墙一侧用固定角固定。

2.4 安装顶板:把已加工完毕的顶板放在隔断板或T字铝上。顶部做吊点用Φ10意气消沉拉圆,每1.5米(长)、0.8米(宽)加设一个吊点。

2.5 阴角处安装圆弧角底座再扣装圆弧角。

2.6 接口处安装1/8球面,1/4圆弧及堵头。

2.7 净化区所有接口做密封处理。吊顶板在全部风管保温做完后双面密封。

3. 施工注重

3.1彩钢板安装须同水电配合施工。严格执行施工入度表。

3.2材料的使用:彩钢板表面无划痕。无开裂,表面应平整,光滑。彩钢板偏差不得大于1mm。圆弧角不应有扭曲,直线度误差<1mm。

3.3彩板连接处及铝配件结合处用密封胶密封,密封胶涂敷过程不应有断线、蚕滴、气孔等缺陷。

3.4吊顶吊杆应安装牢固,使吊顶在受荷载后的使用过程中保持平整。

3.5吊顶板安装时及在吊顶上进行其它项目的安装时,吊顶板在室内应用木柱作支撑。待吊顶上安装项目完工、吊顶板进行加固后再撤除支撑用的木柱。

一、项目创优计划

(一)项目创优计划

本项目的质量目标是“合格”并确保合格率为100%。为了达到此目标,制定如下创优计划,配合质量保证、检测和控制措施,确保本工程达到既定的质量目标。

1.1总目标

本工程的创优目标是工程质量“合格”,分项工程合格率为100%。

1.2检测计划

本项目实施阶段检测的测试步骤。根据施工设施进度,按照工程的进展阶段,对每一节点或关键步骤进行检测,确保工程施工的过程质量,确保本工程是在严格的质量监控下逐步实施并达到最终的工程总质量目标。

检测计划:

关键工序完成后执行检测,必须达到优良方可入行下道工序:

1.4关键控制点

风管的漏风、漏光检测:

绝热保温

吊顶、隔断安装的垂直、平整度顶壁板保护

施工洁净管制

系统调试测试

其它要施工管理措施和技术方案

(二)质量保证措施

1. 成立以项目主任工程师为首的质量保证体系,严格执行国家施工规范、相关标准和设计图纸要求,组织落实装饰工程与其它专业施工的技术配合。

2. 成立以项目经理为首。项目执行经理配合质检部门的质量监督体系,项目质检员要对各道工序的施工质量及时评定,配合甲方、监理工程师进行验收。合格后进行下道工序。

3. 按工艺标准进行质量预控。预防质量通病。掌握质量情况,采取有效修正措施。

4. 质量保证管理体系见下图。

八、施工测量控制措施

1. 施工前的测量准备工作

1.1 检查校核水平仪,钢尺

1.2 了解设计意图,熟悉与校对图纸。找出图纸与实际场地的误差。

2. 施工中的测量

2.1 彩板结构的测量

根据设计图纸提供的坐标点和厂房内的实际坐标点,在施工中严格控制彩板的垂直度,轴线及标高。

2.2 通风管道的测量以墙皮。轴线,地面为基准,按图纸定位尺寸确定出风管的位臵,按尺寸放线,并校核现场实际尺寸与图纸的偏差,将偏差分摊到各个部分。避免某个部分偏差过大。

(三)成品保护措施对已完工分部分项工程实行成品保护,有利于提高整体工程的看感质量和使用能效,为良好而到位的保护成品,采取以下措施:

1. 加强成品保护教育。包括公司所有员工和参建相关单位。

2. 各专业交叉作业频繁阶段必须设专人负责保护成品。

3. 对即将完成的实验室要及时封闭,由专人掌管钥匙。如有损坏要查清责任。

4. 严格按顺序施工,防止交叉污染及破坏成品。地面完成后。凳子、架子及各种工具原则上不准进入房间;如要进入,应有必要的、有效的防护措施。

5. 加强原材料,半成品,成品的保护工作。不锈钢板、铝合金条、玻璃等材料在运输过程中和存放时都要加以覆盖和特殊保护。

6. 积极宣传成品保护知识,对彩钢板损害的严重性要大力宣传。

(四)安全保证措施

1. 安全管理

1.1 安全宣传。教育,培训制度,强化全员树立“安全责任重于泰山”的高度责任感,增强安全意识和自我防护能力,掌握安全知识和岗位安全技能,杜绝违纪、违章作业现象。

加油站拆除施工方案

加油站拆除施工方案 加油站拆除施工方案与施工组织计划 22团加油加气站拆除施工方案 一、编制说明1、说明本施工方案是我公司针对中石化加油加气站油罐区,油罐、透气管线、卸油管线拆除编制的施工计划文件。 二、编制依据 1)中石化加油加气站现场普遍实际情况;2)《石油化工施工安全技术规程》 SH350—1999; 3)公司承建类似工程的施工经验。 三、施工技术方案 1、施工工艺方案:根据本工程施工特点,为避免施工产生火花等引起火灾爆炸等安全事故,本工程在施工过程中采取严密的防火措施。 2、施工步骤施工准备一构筑物拆除一旧管线开挖拆除 (1)、施工准备 1)人材机准备:施工所需的施工人员、施工机具进场。 2)HSE教育:邀请石油公司及加油站安全管理人员进行安全培训。所有参与施 工的人员,均须参加HSE培训教育合格。 3)技术准备:向业主单位主管部门及加油站营运人员查询建站技术资料,了解现场情况,作好技术准备工作;组织全体施工人员进行施工方案和技术交底,把工程的施工步骤和施工技术要求等,2详尽的向施工人员讲解清楚。 4)施工机具检查,确保施工机具完好。为避免撞击产生火花,不得使用锄头,用铁锹、铲子挖土。 5)前续工序检查。油罐所有接口必须采用法兰盲板封堵密封;与油罐相连接 的所有管线断开、清洗并用法兰盲板封堵管口;电气线路、接地线路必须全部 拆除断开;人孔井及罐区地面气体防爆检测合格。上述工序全部完成并检查符 合要求之后,方可进行后续的人孔井、防火堤拆除及管沟等土方开挖。 (2)、构筑物拆除

1、管线拆除 1) 人孔井内卸油、发油、透气管线的法兰短管全部断开。法兰短管拆除前,法兰 下方应放置铝盆、铝桶盛接管内存油,防止污染地面及油品流散造成安全隐患。如 发现螺栓锈死,可提前用少量柴油浸泡后拆除;如仍不能拆除,可采用手工锯缓慢切割螺栓,边切边浇水冷却,禁止用氧炔焰割刀切除。 2) 发油管线断开后,松开加油机下方进油管法兰以利进气,方便发油管线内存油流出。 3) 发油管线顶水、冲洗。利用站内自来水管线,对发油管线进行顶水、冲洗。因 发油管线内一般仍有部分存油,顶水冲洗时应在出口端用盆、桶进行盛接。盛接到 的油水混合物进行沉淀分离,油品回罐或作其他妥善处理,不到倒于站内污染地面及造成安全隐患。发油管线持续冲水清洗,至出水口无油花冒出方可停止,并对管线内进行防爆检测,应合格,否则应继续冲洗。 4) 发油管线冲洗合格后,根据加油站的整体改造方案,将管线开挖拆除,或将管 线的两端进行封堵。 2 、原有加油机拆除 1) 原有加油机拆除前,应先行将与加油机连接的发油管线、动力电源电缆、IC 卡等仪表电缆、静电接地线等全部断开。 2) 原有加油机拆除时,如因地面混凝土封死牢固,可采用铜锤敲打,禁止使用铁锤,防止产生火花。 3) 原有加油机拆除,应轻抬轻放,尽量不损坏原有加油机,防止加油机与发油管口、地面碰撞产生火花。 3 、原有油罐拆除 1) 原有埋地油罐的抗浮措施拆除。抗浮措施一般是两种:地脚螺栓抗浮或抱箍 抗浮。如需切割,一般采用冷切割( 手工锯缓慢切割,边切边浇水冷却) 。如未发生油罐漏油,且经防爆检测合格后,方可采用拆除。原有埋地油罐的起吊。起吊 过程分三步:第一步,拉松油罐与罐池的连接,松动即可;第二步,将油罐起吊 20cm~30cm 高,停置约2 分钟,以检验起吊是否安全可靠,并检查是否有接地线 等物体与油罐连接; 第三步,油罐吊起装车外运。 2) 人孔井、防火堤、混凝土地面采用大锤、撬棍等工具拆除。 3) 大锤锤击前,人孔井、防火堤等锤击区须垫2~3 层麻布片,并用4 水淋湿,以达到避免产生锤击火花的目的。尽量少锤多撬,锤击出裂缝后即改用撬棍。 (3) 、旧管线开挖 1) 旧管线开挖应自管线露出地面的两端开始,沿出露的管线循序渐进,切忌随处乱挖蛮干。 2) 开挖时忌用力过猛,禁止使用锄头、羊角。 3) 开挖时绝对禁止对管线本体进行撞击、刮擦、撬。 ( 4) 、原有罩棚网架拆除 1)网架拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警标志,地面设专人指挥,严 禁非作业人员入内。 2 )高空作业人员,必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。 3 )拆悬空杆件时,应先用吊车配合拎起再拆,切记没有人员指挥私自拆除。 4 )拆除时要统一指挥,上下呼应动作协调,当解开与另一个人有关的联系杆件时,应先通知对方,以防坠落。

架空线路拆除施工方案.doc

呼和浩特东二环架空线路入地改造工程 原 220KV、 110KV架空线路 拆 除 方 案 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 二0 一六年三月一日 目录 1.编制依据 2.工程概况及特点 3.施工现场组织及人员安排 4.拆除前准备工作 5.拆除施工方法 6.安全及环境保护注意事项 7.主要危险点预控 一、编制依据 1、内蒙古电力设计院的《呼东郊220KV变电站架空线路图纸》 2、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)。 3、拆旧线路的相关资料。 二、工程概况及特点:

1、呼东郊 220KV变电站位于新华东街与东二环路交叉处西南角,其向南的架空高压线路工 7 回 200KV线路和 6 回 110KV线路,为铁塔单回路架设, 220KV导线采用 LGJ—400/50 钢芯铝绞线, 110KV导线采用 LGJ —185/25 ,地线采用 GJ—50 镀锌钢绞线。本次改造线路范围从东郊变至 滨河路止,拆除旧线长为 59.85km。拆除混凝土杆 165 基、铁塔 75。拆除铁塔大部分位于平地,本工程13 回线路均交叉跨越10V 以下线路3 处,跨越城市道路 5 处,跨越房屋以及厂房 1 处。 三、施工人员组织 总负责人:宋飞 技术负责人:宿文俊 现场施工负责人:乔艳军马志宏 安全负责人:丁文龙唐忠志 高空监护人:陆利生 总负责人: 负责组织对本工程拆旧线地段,同参加施工的有关人员进 行现场勘察,并制定编制拆旧施工方案;根据实际工作量对管理人员和施 工队人员进行详细的组织分工, 并指导组织有关负责人对施工队进行安全 技术交底和对现场指挥发布方案实施命令。 技术负责人:负责施工前的技术准备,制定实施方案细则,组织施工 方案交底工作。并对拆旧方案的安全、拆旧的技术方法方面负责。负责现 场各工序技术规范的落实,施工完毕后配合有关人员进行检查。

中石油加油站改造工程施工方案

中石油加油站改造工程 施 工 方 案 编制:审核: 编制单位: 编制日期:xxxxx年xx月xx日

一.工程概况 ****加油站因发展需要,需进行以下整改: 1)拆除两层的营业室大楼顶层,留下底层,将底层靠近围墙的一端 改建一间营业收款室,靠近加油的一端底层打通,安装两台加油机,改为摩托车加油亭。 2)将原有铁制的临时式摩托车加油亭拆除。 3)加铺主加油亭四台加油机的信号线。 4)接通新增摩托车加油亭两台加油机的油管线、电源线和信号 线。 5)铺设埋地油罐的液位仪信号线。 6)修改埋地油罐卸油口的位置。 7)填充泥土,将横向安装的埋地油罐的顶部覆土与其他三个纵向 安装的埋地油罐平齐。 二.施工组织机构的设置 针对**加油站需整改的项目,特设置以下的施工组织机构: 三.准备工作 1.积极配合建设单位搞好工程的消防审批工作。 2.组织有关管理人员和工程施工人员熟悉施工现场,领会工程安装 内容及要求。 3.制订详尽的设备、材料的外购计划书,确保工程安装的顺利完成。 4.组织施工前期的安全培训工作,增强施工人员的安全意识。 5.制定施工方案和进度计划。

6.确定材料设备运输路线,根据进度计划制订材料设备的运输计划。 7.调整和准备好施工用的工具机械设备。 8.清点和准备好工程所需的各种主、辅材料。 9.预制工程所需的各种零、部件。 10.编写、递交开工报告、动火报告和用电报告,按照建设单位确定的开工日期准时开工。 11.把原综合楼的物品、设备搬迁至新建综合楼。 12.重新安装原有的4台加油机的控制电缆。 13.从新建配电房引出电源敷设至原综合楼配电柜。 四.施工安全措施 1.开工前按规定办理好动火报告、用电报告和开工作业报告。 2.做好施工人员岗前“危险场所施工应知应会常识”的培训及技术 交底工作。 3.按建设方确定的开工日期准时进场开工。 4.进场后,施工材料和施工工具按油站指定地点放置。 5.由持证电工按油站指定的地点接驳施工用电,并注意保护好施工 用电设施的安全。 6.在油站指定的安全地点进行作业,周围不得有易燃易爆物,焊机 等施工设备要做好保护接地措施。 7.施工现场应设安全员。负责监督场内的安全生产情况。所有施工 人员需听从现场安全员和油站监理人员的指挥和安排,在指定的地点施工作业。 8.进入施工现场要配带好安全帽,施工人员要穿戴好劳保用品。高

净化实验室方案与设计说明

设计说明 一、工程概述: 本工程为——洁净实验室的净化设备安装及装修工程,洁净实验室面积为138m2,其中包括更衣间、缓冲间、实验室等辅助间。工程地点在北京市密云。 二、设计依据: 1.《洁净厂房设计规范》(GBJ50073-2001); 2.《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90); 3.《暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87); 4.《建筑设计防火规范》(GBJ16-87); 5.《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85); 6.《工业企业照明设计标准》(GB50034-92); 7. 业主提供的现场实际情况及有关要求。 三、工程内容: 1.洁净实验室彩钢板结构和天花装修工程; 2.洁净实验室净化通风工程; 3.洁净实验室照明电气工程; 4.洁净实验室PVC地板工程。 四、设计参数: 室内设计参数标准 ⑴.洁净实验室洁净度:万级、十万级;(详见设计图纸) ⑵.洁净实验室温度:24正负2 ⑶.洁净实验室湿度:60% ⑷.照度:洁净实验室为250 Lx-300 Lx,更衣室、缓冲区域为 150 Lx -200Lx ,; ⑸.洁净实验室噪声:净化区≤65dB(A); ⑹.吊顶高度: 2.5m

⑺.室内正压:净化房间与普通空调房间保证正压>10Pa;非净 化空调房间与室外保证正压>5Pa; ⑻.空调净化系统的新风量是为维持室内正压并且应满足室内 工作人员的卫生要求二者中取其中的大值。 五、设计说明: 1、空调系统: (1)空调主机系统: 本设计千级洁净车间采用原结构的空调机,其制冷量为:10 Kw,以供应洁净实验室的温度和湿度要求。空调机组根据现场实际设置于夹层内,外机根据现场实际设置于室外。 (详见设计图纸) (2)净化通风系统: 本工程万级洁净实验室净化系统采用一台4000风量的加压分风机组,对洁净车间内进行加压送风,洁净空气通过送风管道送至洁净车间,再经过末端的带高效过滤器的送风口送入洁净车间内。 (详见设计图纸) 2、净化系统: ⑴.本工程净化系统是经过粗效过滤的新风及回风进入初效过 滤段,经空调机冷却、过滤和中效加压风柜的加压,通过送 风管道及高效送风口送入洁净实验室。 (详见设计图纸) ⑵.各种过滤器性能要求如下: 初效:粒径≥5μm,大气尘效率>60% (G4); 中效:粒径≥1μm,大气尘效率>85% (F8); 高效:粒径≥0.5μm,大气尘效率>99.99% 。 3、气流组织: 顶送侧下回(紊流);

加油站施工-方案

加油站管道改造工程 1.概述 有油罐4个。加油站更换加油机和大零管系统,对管道,电源线和加油岛等 维修改造。 2?施工部署: 土建开挖完毕,抽排原来发油管道内剩余油品,原来出油管位置不符合要求, 需要移位,进行动火改造4条。安装加油机4台,砌筑加油岛4个。 3加油站管道改造方案 3. 1出油管施工流程 3.2施工方法 3.2.1改造前准备与管道有关的预制工作全部完成①管道、法兰、管件进场,验 收合格:②油罐密封垫准备到位;③接油容器到位④施工人员进场教育完成。 322丄建进行开挖管沟,新敷设油管道管沟开挖成形,需要作业的地方作业坑 开挖合格。 323拆除发油管道法兰螺栓,剩2条螺栓以便控制油的流量,准备棉布一块, 法兰口打开前,用棉布包口,防止残余油发生喷射现象,油品污染施工现场,增

加清理现场工作量。抽出底阀,底阀管道垂直拿出,随时拿油桶承接出油管内的油品,油管上端缓慢向下倾斜,把管内油品缓慢倒入油桶。 3.2.4关闭加油机电源,拆除电源线和大零管线,拆开金属软管,松开加油机地 脚螺栓,把加油机缓慢抬下,移到指定位置。 3.2.5对需要改造的管道从原加油机下用防爆风机向管道内鼓风驱油气,在人孔 井内接油。风机一直吹到管道内已经干燥,油气浓度监测值小于20%LEL合格, fflDN40法兰盲板封堵人孔井内的出油管法兰口。从加油机下管口注水,水灌满 至到溢出,无油花漂浮。找出需要改造部位,抬高管道,动锯前检测油气浓度, 低于LEL20%方可施工,同时准备一桶水,用输液管将水吸出,控制出水量,让水滴到锯口处,水不得间断,其降温和防止产生火星作用。 3.2.6清理朵物,清洗管道口,油气浓度检测合格小于20%LEL,加强监护,动 火焊接新管道。管道敞口处不得站人。 327管道试压合格,管道防腐。回填管沟,修复裂纹破损地坪。 328安装加油机和附件。 329安装静电跨接线,保证接触良好,牢固。 3.3零星土建 3.3.1新砌加油岛 拆除旧加油岛,垃圾及时外运,按照新标准砌筑新加油岛,做好钢护圈,贴好瓷片. 3.3.2新罐坑砌筑 按照中油标准进行人孔井改造,贴瓷片。 3.3.3地坪维修 用切割机割除断开缝,用破碎机拆除旧地坪,垃圾及时外运,按照C30标准现浇地坪 4、安全管理措施:

站场拆除线路施工方案

哈尔滨站枢纽改造工程 线路拆除施工方案 编制:壬哲 审核:李军 中铁二十二局集团有限公司哈尔滨站改造项日部 二O —五年十二月

目录 1. ........................................................................ 编制依据及技术标准. - 3 - 1.1 编制依据 ......................................... -..3. - 1.2 编制范围 ......................................... -..3. - 2. ............................................................. 工程概况- 4 - 2.1 建设工期 ......................................... -..4. - 2.2 主要工程数量 ..................................... - (4) - 3. ........................................................................... 轨道拆除工艺及施工方法. - 6 - 3.1 施工准备 ......................................... -..6. - 3.1.1 施工场地调查 ................................ -..6 - 3.1.2 生产设施规划 ................................ -..6 - 3.2 技术准备 ......................................... -..6. - 3.2.1 图纸审核 .................................... - (6) - 3.3 资源准备 ......................................... -..7. - 3.3.1 施工队伍 .................................... - (7) - 3.3.2 工程机械 .................................... - (7) - 3.4 施工方法 ......................................... -..7. -

净化实验室施工组织设计方案

净化室实验室 施工组织设计方案 工程名称:西藏自治区疾病预防控制中心改扩建工程建设单位:西藏自治区疾病预防控制中心 监理单位: 河北方舟工程项目有限公司 施工单位: 江苏艺博雅装饰工程有限公司 编制:刘建华 审核:李春山 编制日期:2017年4月15日

目录 一、工程概况 二、施工前准备 三、各专业施工进度计划 四、施工组织中得协调 1、与设计单位之间得协调 2、与监理或甲方之间得协调 五、各专业施工技术方案 (一)通风空调工程施工方案 1、1 通风管道、配件、部件得制作顺序 1、2 通风管道制作及加工技术措施 1、3 通风管道制作及加工技术措施 1、4风管安装 1、5 通风、空调设备安装 1、6 洁净系统制作、安装中必须注意得问题 1、7 保证暖通工程优良质量得主要措施 1、8 关于材料、半成品、成品安装前得检测与验收 1、9 关于风管、消声器安装前得保证项目得检测 (二)、围护结构施工技术方案 1、1 围护结构施工流程 1、2 彩钢夹芯板安装 1、3 净化结构部分施工结点图 1、4 管道工程施工技术方案 (三)、工程概况

1、1 施工措施及方法 1、2 PVC地板施工技术方案 1、3 此自流平采取一道底漆,一道中间层、一道自流平面漆得做 法,应采用进口环氧树脂自流平地面 1、4 树脂自流平地面 1、5 施工工序 1、6 工程验收标准 五、系统调试 六、工程测试 七、量保证措施 八、安全生产措施 九、材料、物资管理 十、场文明施工措施 附图一、风管得作业顺序及检查要求 附图二、通风空调施工流程图 附图三、材料管理流程图 附表一、施工主要机具进场计划 附表二、临时用地表 附表三、工程劳动力及人员安排计划表 一、工程概况与特点 1、工程概况 工程名称: 西藏自治区疾病预防控制中心改扩建工程 工程地点:西藏自治区疾病预防控制中心 设计单位: 中国建筑西南设计研究院有限公司

加油站拆除施工方案

部队老旧设备设施拆除 施工方案 编制单位:中航世新安装工程(北京)有限公司沈阳分公司编制时间:二零一四年四月二十二日

目录 一、编制说明 (3) 1、说明 (3) 2、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 1、工程简介 (3) 2、工程特点 (3) 三、施工技术方案 (4) 1、施工工艺方案 (4) 2、施工步骤 (5) 四、施工部署 (7) 1、施工总体目标 (7) 2、施工组织机构 (7) 3、人力资源计划 (7) 4、施工机具设备计划 (7) 5、施工进度计划 (7) 五、安全措施 (8) 1、施工安全保证措施 (6) 2、环境保护措施 (7) 3、健康保证措施 (9) 4、事故应急预案 (10) 六、返款报价 (16)

一、编制说明 1、说明 本施工方案是我公司针对部队老旧设备设施拆除施工编制的技术文件。 2、编制依据 1) 部队现场普遍实际情况; 2) 《石油化工施工安全技术规程》SH3505—1999; 3) 公司承建类似工程的施工经验。 二、工程概况 1、工程简介 因部队内改造需要,需对老旧设备设施发油亭、栈桥、主油泵房、主油放空罐组、附油泵房、附油放空罐组、附油灌桶间、消防厅、机械仓库、发油工作间等进行拆除,并开挖拆除上述埋地管线和阀门。 2、工程特点 1)本工程施工,为旧加油站改造,防火防爆工作是安全工作的重点。 2)罐区地下埋设有油罐。油罐内储存有易燃易爆物品————汽油、柴油,罐区土方可能因长期运行油品渗漏而含油。 3)油罐、管线埋于地下,完好状况不明,并埋设有地下接地网络,地下情况复杂。

三、施工技术方案 1、施工工艺方案: 根据本工程施工特点,为避免施工产生火花等引起火灾爆炸等安全事故,本工程不使用明火。 2、施工步骤 施工准备→构筑物拆除→设备拆除→旧管线开挖拆除→建筑垃圾排放→现场场地平整 (1)、施工准备 1) 人材机准备:施工所需的施工人员、施工机具进场。 2) HSE教育:邀请石油公司及加油站安全管理人员进行安全培训。 所有参与施工的人员,均须参加HSE培训教育合格。 3) 技术准备:向业主单位主管部门及加油站营运人员查询建站技术 资料,了解现场情况,作好技术准备工作;组织全体施工人员进行施工方案和技术交底,把工程的施工步骤和施工技术要求等,详尽的向施工人员讲解清楚。 4) 施工机具检查,确保施工机具完好。为避免撞击产生火花,不得 使用锄头,用铁锹、铲子挖土。 5) 前续工序检查。油罐所有接口必须采用法兰盲板封堵密封;与油 罐相连接的所有管线断开、清洗并用法兰盲板封堵管口;电气线路、接地线路必须全部拆除断开;人孔井及罐区地面气体防爆检测合格。上述工序全部完成并检查符合要求之后,方可进行后续的人孔井、防火堤拆除及管沟等土方开挖。

架空线路拆除施工方案

呼和浩特东二环架空线路入地改造工程原220KV、110KV架空线路 拆 除 方 案 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 二0一六年三月一日

目录 1. 编制依据 2. 工程概况及特点 3. 施工现场组织及人员安排 4. 拆除前准备工作 5. 拆除施工方法 6. 安全及环境保护注意事项 7. 主要危险点预控

一、编制依据 1、内蒙古电力设计院的《呼东郊220KV变电站架空线路图纸》 2、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)。 3、拆旧线路的相关资料。 二、工程概况及特点: 1、呼东郊220KV变电站位于新华东街与东二环路交叉处西南角,其向南的架空高压线路工7回200KV线路和6回110KV线路,为铁塔单回路架设,220KV导线采用LGJ—400/50钢芯铝绞线,110KV导线采用LGJ—185/25,地线采用GJ—50镀锌钢绞线。本次改造线路范围从东郊变至滨河路止,拆除旧线长为59.85km。拆除混凝土杆165基、铁塔75。拆除铁塔大部分位于平地,本工程13回线路均交叉跨越10V以下线路3处,跨越城市道路5处,跨越房屋以及厂房1处。 三、施工人员组织 总负责人:宋飞 技术负责人:宿文俊 现场施工负责人:乔艳军马志宏 安全负责人:丁文龙唐忠志 高空监护人:陆利生 总负责人:负责组织对本工程拆旧线地段,同参加施工的有关人员进行现场勘察,并制定编制拆旧施工方案;根据实际工作量对管理人员和施工队人员进行详细的组织分工,并指导组织有关负责人对施工队进行安全技术交底和对现场指挥发布方案实施命令。 技术负责人:负责施工前的技术准备,制定实施方案细则,组织施工方

净化实验室施工及方案

施工案 目录 第一章工程编制依据 第二章工程概况 第三章安装施工案 第四章主要施工技术措施 第五章工程验收 第六章施工质量保证措施 第七章施工进度计划及保证措施 第八章机械、设备的进场计划 第九章设备、材料的进场计划 第十章劳动力用量计划 第十一章保证安全生产、文明施工、减少扰民降低环境污染和噪音的措施第十二章项目经理及班子组成情况 附表 劳动力安装计划 施工机械配备 质量保证体系机构图 安全保证体系机构图 文明保证体系机构图

第一章工程编制依据 1、《洁净实验室建筑技术规》 GB50333—2002 2、《实验室洁净实验室建设标准》卫生部2000.10 3、《实验室消毒卫生标准》 GB15982-1995 4、《洁净室施工及验收规》 JGJ71-90 5、《洁净厂房设计规》 GB50073-2001 6、《综合实验室建筑设计规》 JGJ49-88 7、《综合实验室建设标准》 1996 8、《医用电气设备第一部分:通用安全要求》 GB9706.1—1995 9、《工业金属管道焊接工程施工及验收规》 GB50235—97 10、《不锈钢管》 GB2270 11、《低压流体输送用镀锌焊接钢管》 GB/T3091—93 12、《医用中心供氧系统通用技术条件》 YY/TO187-94 13、《医用中心吸引系统通用技术条件》 YY/TO186-94 14、《建筑设计防火规》 GBJ16-87 15、《建筑装饰工程施工及验收规》 JGJ73-91 16、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ300-88 17、《建筑施工安全检查评分办法》 JGJ59-88 18、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 19、《装饰工程施工与验收规》 GBJ210—83 20、《采暖通风与空气调节设计规》 GBJ90019-2003 21、《采暖与卫生工程工程施工及验收规》 GBJ242-82 22、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 GBJ302-88 23、《通风与空调工程施工及验收规》 GB50243-2002 24、《通风与空调工程质量检验评定标准》 GBJ304/88 25、《民用建筑电气设计规》 GBJ/T16-92 26、《给水排水管道工程施工及验收规》 GB50268-97

加油站拆除施工方案

中国石油天然气股份有限公司XXXXX分公司XXXXXX加油站技改施工方案 编制人: XXXXXX 审核人: XXXXXX 批准人: 编制单位: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 编制时间: XXXX年X 月XX 日

目录 一、编制说明 (3) 1、说明 (3) 2、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 1、工程简介 (3) 2、工程特点 (3) 三、施工技术方案 (4) 1、施工工艺方案 (4) 2、施工步骤 (4) 四、施工部署 (6) 1、施工总体目标 (6) 2、施工组织机构 (6) 3、人力资源计划 (6) 4、施工机具设备计划 (7) 5、施工进度计划 (7) 五、安全措施 (8) 1、施工安全保证措施 (8) 2、环境保护措施 (11) 3、健康保证措施 (12) 4、事故应急预案 (14) 六、建筑工程预算书 (21)

一、编制说明 1、说明 本施工方案是我公司针对中石油湖南销售分公司XXXXXXXX加油站油罐区:人孔井、透气管线、卸油管线、发油管线、液位仪等设备设施改造工程之相应施工编制的技术文件。 2、编制依据 1) 中石油湖南销售分公司XXXXXXX加油站现场普遍实际情况; 2) 《石油化工施工安全技术规程》SH3505—1999; 3) 公司承建类似工程的施工经验。 二、工程概况 1、工程简介 因该站位于山坡谷底部,站内水位高且水量丰富,加之人孔井年久失修,渗水相当严重,致使井内透气管、发油管、卸油管及量油口等设备腐蚀严重,故需拆除更换人孔井及井内设备。 现有油罐人孔井及防火堤一般为水泥砂浆砌砖结构;油罐区内为回填土,加油站的油罐区地面为25cm 厚的混凝土地面。 2、工程特点 1)本工程施工为旧加油站改造,防火防爆工作是安全工作的重点。 2)罐区地下埋设有油罐。油罐内储存有易燃易爆物品——汽油、柴油,罐区土方可能因长期运行油品渗漏而含油。 3)油罐、管线埋于地下,完好状况不明,并埋设有地下接地网络地下情况复杂。

加油站罩棚拆除施工方案

加油站罩棚拆除施 工方案

目录 一工程概况 (2) 二拆除工程施工准备 (2) \ 三机械设备材料的准备 (3) 四在工地固定场所设置标牌 (3) 五施工方法 (3) 六施工注意事项 (4) 七防尘措施 (4) 八拆除工程安全措施 (4) 九拆除工程文明施工管理 (6) 十应急措施 (7)

一、工程概况 1、工程名称:柳州至南宁高速公路宾阳服务区东区加气站工程 2、工程地点:位于宾阳县和吉镇辖区内,距离南宁90公里。 3、结构类型:网架。 4、本工程施工范围包括:包括新建罐池、围堰、两个加气岛的罩棚、储罐等设备基础,以及地面硬化、给排水、绿化、站区防雷设施设置和原有罩棚拆除等。该站主要功能为利用高压管网气源,经计量、过滤、加压,给汽车、机动车加气。该工程建设单位中海油广西能源有限公司。 主要拆除的建筑物与构筑物: 东区原加油站①-③*A-H基础、框架柱、楼板面。 东区原加油站拆除工期为5天。 二拆除工程施工准备

1技术准备工作 1.1施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 1.2在拆除作业的四周做好维护,拆除作业不得超出此范围,以免对周边建筑物、花草树木、地面等造成损坏,减少对工作环境的影响。大型拆除机械进出要采取措施保护好路面。 1.3学习有关规范和安全技术文件。 1.4明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。 1.5向进场施工人员进行安全技术教育,特殊作业人员证照齐全,进场人员必须佩戴安全帽,着装规范并配备必要的劳动保护用品,高空作业系好安全带。施工时必须穿戴橘黄色反光服。1.6做好施工组织,保证施工安全。要自上而下对称顺序进行,先拆非承重后拆承重,严禁交叉拆除或数层同时拆除。 2 现场准备 2.1 施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 2.2 疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源。 2.3 切断被拆建筑物的水、电、煤气管道等。 2.4 在拆除危险区域设置警戒标志。 三机械设备材料的准备本工程结构为框架结构,我方采用机械拆除、运输方式进行施

加油站拆除工程工程施工方案设计

加油站站房与罩棚拆除工程 编制日期:二0一八年二月三日 专 项 施 工 方 案

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程管理目标 (2) 4. 施工方案 (2) 5. 拆除方法和次序 (5) 6.施工注意事项 (7) 7.防尘措施 (8) 8.垃圾清运方法 (8) 9.拆除工程安全措施 (8) 10.拆除工程文明施工管理 (11)

1.工程概况 1.1工程名称:加油站站房与罩棚拆除工程 1.2建设单位: 1.3施工单位: 1.4主要工作容:拆除钢筋混凝土罩棚面积约60平方米,拆除罩棚立柱4个,拆除站房面积90平方米。然后在原来拆除的部位上浇筑C20混凝土地坪。 经过现场踏勘,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此方案。 2.编制依据 2.1甲方提供的拆除物资料文件及现场踏勘实际工作量; 2.2现行国家规及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 2.3其它相关专业规及行业标准。 3.工程管理目标 3.1质量管理目标:合格标准; 3.2安全生产目标:杜绝伤亡事故; 3.3文明工地目标:采用湿式作业法,控制扬尘污染,实施

封闭式管理,避免垃圾和扬尘四周扩散。 4.施工方案 4.1成立项目拆除管理小组,项目负责人对工期、安全、成本及文明施工全面负责,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下:劳动力安排计划表 4.2拆除工程施工准备 4.2.1技术准备工作 4.2.2施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。 4.2.3在拆除作业的四周做好维护,拆除作业不得超出此围,以免对周边建筑物、花草树木、地面等造成损坏,减少对工作环境的影响。大型拆除机械进出要采取措施保护好路面。 4.2.4对作业区域保留的地面、花草树木及地下管线等做好保护措施,保证其完好无损。 4.2.5学习有关规和安全技术文件。 4.2.6明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、

加油站改造施工方案

滨州惠民第18加油站隐患整改项目 施 工 方 案 山东朝阳建设工程有限公司 2014-3

一、工作内容 对加油站站房及附属用房的内外装修及给排水、电气、采暖等进行改造。对油罐区及场区隐患进行整改。 二、工作地点 滨州市惠民第十八加油站; 三、作业时间 预计65个工作日内; 四、编制依据和原则 1、相关结构图纸和招投标文件; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50201-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、公司制定的技术工艺手册和安全管理规定 五、施工步骤、方法 1.站房及附属用房装修改造 内墙粉刷: 步骤:施工准备→基层处理→刮腻子补孔→磨平→涂刷第一遍乳胶漆→磨光→涂刷第二遍乳胶漆→清扫。 首先将室内的踢脚板、水、电、暖、卫设备及门窗等部位用旧报纸遮挡严实,将办公用品等清运到不影响正常施工和营业的位

置。然后开始对室内墙面进行清扫,将表面的灰尘扫去,将影响施工的突出物,悬挂物清理干净。钉子孔、裂口等腻子缺失部位补刮腻子,待补刮的腻子干后,用砂纸将墙面磨平。每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。涂刷乳胶漆时,乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。过厚易流坠起皱,影响干燥和美观过薄则不能发挥涂料作用。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。在墙面上初滚涂时,为使涂层厚薄一致,阻止涂料滴落,滚筒要从下向上,再从上向下或“M”形滚动几下,当滚筒已比较干燥,再将刚滚涂的表面轻轻理一下,然后就可以水平或垂直地一直滚下去。以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料的诗句间隔约为4h左右。第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸磨光,若天气潮湿,4h后未干,应延长时间,待干燥后再磨。施工完毕后,清扫飞溅的乳胶漆,并清除施工准备时,预先覆盖在踢脚板、水、电、暖、卫设备及门窗等部位的遮挡物。 外墙粉刷: 步骤:施工准备→基层清理→基层找补→磨光→涂刷乳胶漆→清扫首先对外墙沿线的门窗等处采取有效遮挡处理。然后开始施工,将无承载能力、疏松、起皮的旧涂层,连同腻子彻底铲除,洗净,待干燥后修补。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整,墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整并磨光。涂料涂刷过程同内墙。施工完毕后打扫卫生,清理现场。

核酸实验室施工组织设计方案

三)、技术要求 1)核酸检测实验室技术要求 1.1核酸实验室区域工艺设计技术要求: 核酸检测负压洁净实验室区域为P2负压实验室,应设置试剂间(一套)、样品处理间(独立两套)、扩增分析间(独立两套)、缓冲间(若干)等。洁净度按万级设计,应根据《实验室生物安全通用要求》GB****-****、《生物安全实验室建筑技术规范》GB****-****、《微生物和生物医学实验室安全通用准则》WS233-****、《PCR实验室管理制度》等相关规范要求,合理组织人流、物流、污物流、空气流,合理设计各实验室的空气压差,减少交叉感染的可能性。净化空调系统采用全新风直流式系统,应考虑生物安全柜的排风与实验室排风联动方式,保证生物安全柜及实验室的负压值基本恒定。1.2.核酸检测实验室净化空调系统方案: 核酸检测负压洁净实验室工艺性净化空调系统采用直接膨胀式吊顶全新风恒温恒湿净化空调机组+高效送风口的空调系统形式。新风经过全新风恒温恒湿净化空调机组热湿处理、初效(G4)、中效(F9)、高效(H14)送风口的空调三级过滤后直接送至洁净房间,达到排除室内热负荷的效果,以保证房间的洁净度和房间温湿度要求。气流组织为上送下回。排风应经过高效过滤排风口(H14)过滤后方能排至室外,排风应尽可能排至屋顶;在进行排风系统设计时应同时考虑生物安全柜的排风,确保实验室的负压恒定不变。实验室的空气负压值及压差应根据相应设计规范设置。 1.3.彩钢(略) 墙面:实验室墙体隔断均选用50mm厚手工玻镁夹芯彩钢板,钢板厚度0.5mm,环氧树脂底漆,应具有耐化学腐蚀性面漆,防火性能A级,双面覆膜,企口白灰色,铝合金采用优质专用配套型材。 护围结构:实验(略).5m,彩钢板安装壁板应垂直,立缝要靠紧,缝隙越小越美观,立缝均匀,转角板转角处的连接应整齐一致。水平、垂(略),无明显错位。连接处不得(略),室内包角边连接后不得出现波浪形翘曲,组立壁板的同时配合好电气暗敷管线及箱盒安装。彩钢板包柱、包箱,装阴阳R角,实验室净化工程要求所有阳角、阴角采用圆角过渡,是杜绝细菌寄生的场所。在净(略)阳R角。安装时,所有圆弧线的顶头必须加工圆弧堵头封死,阴阳R角均(略)。在净化区内,凡是有可能影响(略),如彩钢板之间的拼接缝、R角与壁板、顶板的所有缝隙、空调风(略)板安装基本就绪,卫生条件较好,经过彻底清扫除尘后,统一进行。负压实验室(略)。 1.4.天棚吊顶 彩钢板吊顶均选用50mm厚手工玻镁夹芯彩钢板,钢板厚度0.5mm,环氧(略),应具有耐化学腐蚀性面漆,防火性能A级,双面覆膜,企口白灰色,铝合金采用优质专用配套型材吊顶彩钢板采用长板制作,安装一体到位,中间不得驳接。彩钢板吊顶安装采用暗扣隐蔽式固定方式,安装每一块钢板时,应将其边搭接准确地放在前一块钢板上,并与(略),直到钢板的两端都固定为止,板与板之间的缝隙应精心处理,板上(略)(即露于技术夹层的一面)在板安(略),待技术夹层中管道全部施工完毕后,应将板面彻底清除干净。

加油站拆除施工方案

拆除工程专项施工方案报审表

XX加油站改建工程 拆除工程专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 新疆中油油田建设开发有限责任公司 年月日

目录 一、编制说明 (4) 1、说明 (4) 2、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 1、工程简介 (4) 2、工程特点 (4) 三、施工技术方案 (5) 1、施工工艺方案 (5) 2、施工步骤 (5) 3、施工准备 (13) 4、构筑物拆除 (14) 四、施工部署 (16) 1、施工总体目标 (16) 2、施工组织机构 (16) 3、人力资源计划 (16) 4、施工机具设备计划 (16) 5、施工进度计划 (17) 五、HSE保证措施 (17) 1、HSE方针及目标 (17) 2、HSE管理组织机构及保证体系 (17) 3、施工安全保证措施 (18) 4、环境保护措施 (20) 5、健康保证措施 (20) 6、事故应急预案 (22)

一、编制说明 1、说明 本施工方案是我公司针对XX加油站改建工程对罐区,油罐、透气管线、卸油管线、输油管线拆除工程施工编制的技术文件。 2、编制依据 1) 《石油化工施工安全技术规程》SH3505; 2) 公司承建类似工程的施工经验; 二、工程概况 1、工程简介 因加油站改造需要,需对原罐区,工艺管线、卸油管线、部分地坪进行拆除。 现有油罐区地面为回填沙及铺设的花砖,加油站的场区地面为混凝土地面。 2、工程特点 1)本工程施工,为拆除原罐区及工艺管线等,防火防爆工作是安全工作的重点。原罐区地下内有电气零管线路,需按要求规范进行拆除。 2)罐区地下埋设有油罐。油罐内储存有易燃易爆物品————汽油、柴油,罐区土方可能因长期运行油品渗漏而含油。 3)油罐、管线埋于地下,完好状况不明,并埋设有地下接地网络,地下情况复杂。 三、施工技术方案 1、施工工艺方案:

疾控中心实验室设计方案

疾控中心实验室设计方案 疾控中心实验室的建设是一个分工极细、专业极强、施工技术极高的生物医疗工程。设计中还要注意到: (1)征求使用者和操作者的意见,确定工艺流程图; (2)按照四类病原体的特性和污染途径,确定控制技术方案和灭菌杀菌方案; (3)根据气溶胶特性和实验操作的危险,制定出洁净度、气流流向、流速和压差梯度参数;(4)有实验动物的实验室自成一区,独立传递,动物尸体要完全焚尸灭菌后,才能传出;(5)确定所有的实验设备、工具、箱柜、台案数量和尺寸; (6)确定实验室的预警、关闭、自救和逃生方案; 1.人流和物流 (1) 人流: 初更室—气闸更衣室—淋浴更衣室—缓冲室—进入实验区。离开时进入净身室(房间负压),脱下身上所有的衣物,衣物放入双门药液浸泡柜(或其他方式消毒柜)内(双门药液浸泡柜的门设计成控制式的,不允许同时打开);然后进入淋浴室淋浴;淋浴后进入记录室,登记记录自己的工作和身体污染情况,然后拿着身体状况表进入体检室,作污染和常规检查或住室观察,无问题进入气闸更衣室换上自己的衣服下班。 (2)物流 物流:设计成单向性的,从专门的库房(或暂存间)进入缓冲间,再进入实验室。离开时必须通过双门热压灭菌锅进入另一个缓冲间(双门热压灭菌柜的门设计成控制式的,不允许同时打开)。任何物料只要进入是实验区,不能原路返回。 (3)三废处理 a.废液废液处理的方法是根据废液的性质确定的处理方法的。一般采取的方法有:化学处理方法、物理处理方法、生物处理方法。 b.废气废气处理可采用的方法有:加热灭菌方法、高效过滤器方法、混合灭菌方法、火焰灭菌方法等。 c.固体废料固体废料的处理方法有:蒸汽灭菌方法、气体熏蒸方法、液体浸泡方法、辐射灭菌方法、焚烧处理方法等。 2.建筑 主体结构采用土建方法,有抗8级以上地震能力,在温度变化和振动情况下不产生裂纹和缝隙,建筑为单层和多层均可。最好是独立的多层建筑,按工艺要求分层划区,便于实验和

拆除工程施工方案(最新)

拆除工程施工方案 一、工程概况 1、常减压安全隐患治理及节能技术改造项目平面布置区域建筑物搬迁及拆除工程在原炼油厂检测中心位于北大门东南,主消防通道以东,东西长度63米、南北长度11米、局部23米主楼呈“L”型,为五层砖混结构,局部六层,高度21。60米。 检测中心现状示意图图中尺寸为mm。

2、工程内容 拆除部分:炼厂检测中心办公楼全部拆除,物资中心电气分厂库房各一座拆除。 1、施工前的准备 1.1技术准备工作 (1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 (2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 (3)踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 1.2现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (3)对于生产、使用、储存化学危险品的建筑物的拆除,要经过消防、安全部门参与审核,制定保证安全的预案,经过批准实施。 (4)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 (5)在拆除危险区设置警戒区标志。 (6)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。 二、施工方案 2.1控制目标 (1)控制施工范围,确保周围建筑及设施的安全。 (2)控制施工时间,尽量不扰民、少扰民。

加油站工程施工方案

第一章工程概况 1.1工程概述 1.1.1建筑设计概况:本工程为中国石油天然气股份有限公司海南分公司的投资兴建的海口海达路加 油站改建工程,由海口市民用建筑设计院设计,该工程建筑:站房为原有建筑,此次要进行装修装饰工程 改造;加油棚为单层混凝土结构,建筑高度6.5m;总建筑面积为204.72平方米(其中加油棚160.89m2;站房 192.11m2)o工程类别为三级建筑,耐火等级为二级,六度设防。本站罐区共设四个储油罐:30M汽油储罐1个,20M汽油储罐1个,20M柴油储罐1个,按规范总容积为45M3,属国家三级加油站。 1.1.2加油站建设地址为平地,座落于海口海达路,整个场地呈三角形布置,东侧油站出入口紧邻市 政主干道,其余三面均有原实体围墙,围墙内外为水泥砂浆打底外墙乳胶漆饰面。 1.1.3加油站加油区防护雨蓬为钢筋砼混凝土平板结构,呈长方形。主体结构(加油区空间)净高5.5m, 屋盖女儿墙檐高1.0m,平面尺寸为17.3 x 9.3m o 1.1.4 罐池基础:设计基础为预应力高强砼管桩,桩顶为满堂片阀基础,罐池油罐安装完毕后满填砼 保护。 1.1.5 地坪结构从上到下层次为:25cm厚C30砼面层;15cm厚加6%水泥石粉层;30cm厚碎石层。加 油区四周设置水封井,有组织排水至南侧接市政排水沟。 1.1.6安装工程包括油罐、工艺管道安装、水电照明、防雷等组成,油罐由2个直径 2.5m、长度4.5m 的球罐及1个直径2.5m、长度6.5m的球罐组成,水电由简单公共配电设施组成,防雷由一40X 4镀锌扁钢埋地敷设,其接地极为现浇柱的角部钢筋组成。 1.2工程地质情况 根据海口海达加油站地址的现场勘探情况,路面下部以杂填土层及淤为主,地质条件差,天然地基承 载力不能满足要求,故本工程基础采用高强砼管桩。 1.3施工条件 1、道路交通:本工程东临海达路交通便利。 2、施工用水、电:该工程的施工用水及用电可利用原油站供水管及总配箱引出进行供水、供电。 1.4材料来源 本工程材料按中油《加油站工程实行模块化建设实施方案》的要求,除加油机、发电机、潜油泵、油 罐等甲供材料外,其他材料均由承包人白行采购,所选产品须经过监理及业主的认可,水泥和钢材将从获 得ISO9001质量体系的大厂米购;砂、石等地材从当地优质生产基地进行米购,并纳入地方运输力量。

相关文档