文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站倒闸操作(六要八步十禁)

变电站倒闸操作(六要八步十禁)

变电站倒闸操作(六要八步十禁)

倒闸操作的安全要求

(1)操作票的执行

①填好的操作票,必须与系统接线图或模拟盘核对,经核实无误后,由值班人签字。

②操作前首先核对将要操作设备的名称、编号和位置,操作时由监护人唱票,操作人应复诵一遍,监护人认为复诵正确,即发出“对”或“操作”的命令。操作人方可进行操作。每操作完一项,立即在本操作项目前做“√”的标记。

③操作时要严格按照操作票的顺序进行,严禁漏操作或重复操作。

④全部操作完成后,填写终了时间,并做好“已执行”的标记。

⑤操作中发生疑问时,应停止操作,立即向值班调度员(下令人)或站长报告,弄清后再继续操作。切不可擅改操作票。

(2)操作监护

操作监护就是由专人监护操作人操作的正确性和人身安全,一旦发生错误操作或危及人身安全时,能及时给予纠正和制止。在操作中对监护人有如下要求:

①监护人应由有经验的人员担任。

②监护人在操作前应协助操作人检查在操作中使用的安全用具,审核操作票等。

③监护人必须在操作现场,始终监护操作人操作的正确性。不得擅离职守,参与同监护工作无关的事宜。

④每一操作步骤完成后,应检查开关设备的位置,仪表指示,联锁及标示牌等情况是否正确。

⑤设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常,

(3)送电操作要求

①明确工作票或调度指令的要求,核对将要送电的设备,认真填写操作票。

②按操作票的顺序在模拟盘上预演,或与系统接线图核对。

③根据操作需要,穿戴好防护用具。

④按照操作票的要求在监护人的监护下,拆除临时遮栏、临时接地线及标示牌等设施,由电源侧向负荷侧逐级进行合闸送电操作,严禁带地线合闸。

(4)停电操作要求

①明确工作票或调度指令的要求,核对将要停电的设备,认真填写操作票。

②按操作票的顺序在模拟盘上预演,或与系统接线图核对。

③根据操作要求,穿戴好防护用具。

④按照操作票的要求在监护人的监护下,由负荷侧向电源侧逐级拉闸操作,严禁带负荷拉刀闸。

⑤停电后验电时,应用合格有效的验电器,按规定在停电的线路或设备上进行验电。确认无电后再采取接挂临时接地线、设遮栏、挂标示牌等安全措施。

2.1倒闸操作前的安全监控

倒闸操作前的安全监控可分为3步。

(1)接到工作票后,监护人应认真审核工作票上所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际。在确认无误后,根据工作任务填写危险因素控制卡,对操作中可能出现的危险因素进行分析,并制定相应的安全措施。

(2)在调度下令填写操作票时,监护人和操作人必须再一次核对操作任务、操作目的、停电范围和设备运行方式的变更,同时要考虑保护与自动装置的相应变化。操作人填写操作票时,应将操作任务逐项填写在操作任务栏内。对综合操作令,应参照现场运行规程,逐一拟订操作步骤。操作人填写操作票后,先自查,确认无误后,再交由监护人审查。遇有重大或复杂操作,操作票由操作队长及技术员审查。操作票审查合格后,要在模拟图上进行模拟预演。预演时要求操作人、监护人严格按照倒闸操作的技术规范进行唱票、复诵。

(3)在开始操作前将操作中所需的安全工器具

准备好。检查验电器是否良好,对绝缘手套进行充气试验,检查有无破损;对绝缘棒及安全帽进行外观检查。最后检查着装是否符合

操作要求,标志佩戴是否正确。

2.2倒闸操作中的安全监控

2.2.1加强倒闸操作中的危险点控制

倒闸操作中的危险点有:带负荷拉、合刀闸;带电装设接地线(合接地刀闸);带地线(接地刀闸)合开关(刀闸);误拉、误合开关;操作中刀闸瓷瓶柱折断,引线对人放电;装拆接地线时,接地线夹子脱到有电设备一侧;使用安全工器具不当;习惯性违章导致误操作;误入带电间隔;验电操作有误;误触直流电源或低压电源。

根据《作业项目危险因素控制措施》有关内容,可采取如下措施对危险点进行控制。

(1)按操作程序操作,严禁随意使用万能钥匙

解锁。操作前认真检查设备名称与编号是否与操作票相符,并注意检查开关的位置。

(2)严格按规定验电,确无电压后立即装设接

地线。

(3)合闸送电前,认真检查现场地线(接地刀闸)确已全部拆除后,方可进行合闸操作。

(4)操作前认真核对开关名称、编号、运行状

态,严格执行监护复诵制。

(5)操作前应检查瓷瓶支柱,发现有缺陷时应

及时停止操作。

(6)拆接地线前,接地线夹子必须装牢,并要

顺杆拉住地线,严禁拆地线时乱挑;装拆接地线必须由操作人完成,监护人负责监护,不得因为监护人参与操作而导致操作人失去监护。

(7)使用合格的安全工器具,且严禁平地乱放,造成损坏或受潮。

(8)严禁为省时省力省距离而跳项、倒项操作,或者监护人参与

操作;严禁不按要求使用安全工器具等违章行为。

(9)操作前必须认真核对设备名称、编号及运

行状态。操作人不得单独越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人。工作范围必须符合《安规》规定的安全距离。

(10)验电时必须使用电压等级合适并合格的验电器。验电前必须先将验电器在有电设备上试验,并确认验电器良好。如果在木杆、木梯、木架构上验电,不接地线不能指示者,可在验电器上接地线,但必须经过运行值班负责人或工作负责人许可。高压验电必须戴绝缘手套。

(11)装、拆直流和低压保险器,合低压刀闸时,操作人应戴绝缘手套或干燥的手套,并戴护目镜,必要时应站在绝缘台或绝缘垫上。

2.2.2加强对操作行为的监督

为了保证倒闸操作的安全,操作人、监护人的行为必须规范。

(1)操作队负责人监控整个操作过程,严禁无

票操作,严禁以操作票草稿操作,严禁不带操作票和不看票进行操作。

(2)倒闸操作必须按照值班调度员的命令执

行,确认无误后方可进行操作。操作中严禁穿插口头命令的操作项目。

(3)必须按操作票顺序依次进行操作,不得跳

项、倒项、添项、漏项。操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向发令人汇报。不准擅自更改操作票,不得随意解除闭锁装置。操作中不得干与工作无关的事或闲谈。

2.2.3加强对防误闭锁装置的管理

(1)运行中的防误闭锁装置,不得随意退出或解锁操作。

(2)倒闸操作过程中,出现防误闭锁装置卡涩、失灵故障时,绝不能盲目解锁,确认必须“解锁”时,一定要经过生产局长批准,方可使用万能钥匙。

(3)要制定防误装置解锁规定,建立防误装置

台帐和运行情况记录、检查记录,完善防误闭锁装置管理体系。在日常工作中要认真检查、维护,同时要严格执行防误闭锁管理规定,加强万用钥匙的保管和使用管理。巡回检查时要把防误装置作为检查项目。

3倒闸操作后的安全监控

3.1停电倒闸操作后的安全监控

停电倒闸操作结束后,应当按照工作票上所列的安全措施及安全注意事项补充措施,在工作地点悬挂标示牌和装设遮栏。此时,操作人最容易失去监护,如在实际工作中,往往会出现监护人拿着已执行完毕的操作票加盖“已执行”章,将操作情况记入运行记录簿并汇报调度,而工作现场只留下操作人进行现场安全措施的布置,直到监护人回到现场,才对现场安全措施是否完善和可靠进行检查。

这种违章现象可能导致操作人因失去监护误入带电间隔,误碰带电设备,或者所做安全措施不完善,给检修试验工作人员的安全埋下隐患。所以,在停电倒闸操作结束后,必须严格按照安全规程的要求,由监护人监护,操作人按照工作票上所列安全措施,布置规范合格的现场安全措施,以确保检修工作的顺利进行。检修试验工作结束后,要严格按要求对检修质量进行验收,同时还要注意工作地点有无遗留物,以保证送电倒闸操作的安全。

3.2送电倒闸操作后的安全监控

送电倒闸操作结束后,监护人、操作人必须检查安全工器具是否按要求定点放置,模拟图与实际运行状态是否相符,各种记录是否正确完备,符合有关规定。(安全文化网)

六要

1、要有明显的设备名称标识

2、要有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图

3、要有现场运行规程、典型操作票和统一的调度操作术语

4、要有确切的操作指令和合格的操作票

5、要有合格、齐备的劳动防护用品、安全工器具和安全设施

6、要有完善的“五防”装置

八步

1、按调度预先下达的操作指令正确填写操作票

2、审票并预演正确

3、开展危险点分析,制定风险预控措施

4、接受操作指令,记录发令人和发令时间

5、检查核对设备命名、编号和状态

6、按操作票逐项唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态变位并按要求打钩和注明时间

7、向调度汇报操作结束及时间

8、做好记录,并使系统模拟图与设备状态一致,然后销操作票十禁

1、严禁无票或未接到调度正式指令就开始操作

2、严禁不按规定穿戴劳动防护用品或使用不合格的安全工器具

3、严禁操作失去监护或监护人越权操作

4、严禁操作时不复诵,不核对设备名称、编号、状态

5、严禁擅自更改操作票顺序、内容或跳项、漏项操作

6、严禁操作过程中未经批准擅自解锁

7、严禁拉(合)隔离开关前未确认确无负荷

8、严禁未经验电即接地或未检查接地即合隔离开关

9、严禁操作时超出权限处理缺陷

10严禁雷电时就地倒闸操作

摘要:该文揭示了10kV开闭所从工程设计、安装施工到装置运

行管理过程的倒闸误操作危险点分布情况。从人、设备、管理三个方面剖析了引发倒闸误操作的原因,提出了防止倒闸误操作的预控途径及控制办法,理清了防止倒闸误操作工作思路,明确了努力方向。

关键词:10kV开闭所;倒闸误操作;危队点预控途径;控制办法

目前正值用电紧张时期,有序供电工作给电力企业运行管理部门带来了10kV开闭所频繁倒闸操作的压力,开闭所倒闸误操作事故时有发生和报道,危及配网的安全运行。我们必须认识防止倒闸误操作事故的根源,理清防止倒闸误操作事故发生工作思路,及时提出控制的根源,理清防止倒闸误操作事故发生的工作思路,提出控制和消除倒闸误操作危险因素的对策。

1 10kV开闭所倒闸误操作的危险点

开闭所建设未成规模,领导缺乏重视,运行管理不规范,操作管理存在着误区和疏漏,操作人员不稳定,不熟悉开闭设备结构(特别是五防装置结构)和倒闸操作程序,不懂得倒闸操作技术原则和安全注意事项,造成倒闸误操作事故频发。因此必须领导重视,落实好开闭所运行管理制度,稳定倒闸操作人员,加强培训,使

操作人员对设备达到"三熟三能"的要求。掌握倒闸操作基本技术原则和安全注意事项。

工程设计阶段设备选型工作有误,没有按照开闭装置的具体要求来选型,五防功能不全或防误结构不合理,引发倒闸误操作事故发生。所以应该严格执行开闭所工程建设等三个阶段流程质量控制管理的规定,把牢设备选型关,按开闭装置的具体要求来选型,设备选型要给运行管理创造"恰到好处"的效果。

环网柜中防误操作绝缘挡板未抽出,盲目合母线开关,引发设备损坏误操作事故发生。

严格执行防止误操作的安全组织措施和技术措施,按"六要八步"要求,使用倒闸操作票,实行倒闸监护制度。

学习掌握开关柜倒闸操作程序和五防装置使用说明。

开关柜五防装置或防误操作"提醒"元件故障,引发倒闸误操作事故发生。所以必须严格工程设备开箱检查验收制度和工程竣工投运验收及移交制度,确保工程设备制造质量和安装调试质量,严格工程验收、投运及运行移交制度。

加强设备巡视、检查和维修工作,确保五防装置及其"提醒"装置完好性。

开闭所标识管理不落实,开关柜无双重名或双重命名图实不符;操作机构的分、合标志脱落或显示不清;引发倒闸操作误分、合开关事故。一定要严格执行"10kV开闭所达标投运标准"有关规定,完善开闭所标识管理工作。

目前推广应用的免维护封闭式进线柜(如德国西门子、ABB公司霍斯通公司、德理斯尔公司)装有线路接地开关。由于开关封闭,无法对线路验电,容易引发带电合接地开关误操作事故发生。

严格执行防止误操作的安全组织措施和技术措施,按"六要八步"要求,使用倒闸操作票,实行监护制度。

把开关柜线路带电显示仪的完好性检查列入开闭所设备巡视检查内容,定期、定点进行检查,确保线路带电"提醒"装置的完好性。

可优先选用不带接地开关的封闭式开关柜,检修时在线路侧挂接地线。

开闭所电源进线柱上开关(特别是一杆挂2台电源进线开关)未挂双重命名牌;引发倒闸操作人员误分、合开关,造成人身伤亡或设备毁坏事故。

严格执行"10kV开闭所达标投运标准"有关规定,完善开闭标识管理工作。

无10kV开闭所挂网图(联络图)或图实不符,引发倒闸误操作事故发生。

严格设计规范,完善工程施工图内容,严格工程竣工验收制度,完善工程基础资料管理,及时编制工程竣工图。

挂网运行的开闭所数量多、分布广,主接线方式不同,电气设备由一种状态转换到另一种状态的倒闸操作程序也不同,操作人员承受多变的倒闸操作任务,客观上存在着危险因素;开闭设备的

生产厂家多,型号规格繁杂,倒闸操作程序和五防装置结构不尽相同,也为操作人员的倒闸操作埋下了事故多发的不安全隐患。

严格执行倒闸操作组织措施和技术措施,倒闸操作严格实行操作票制度和监护制度。

按"工程竣工、投运及运行移交"阶段流程工作内容要求,把新设备投运培训工作落实到位。

加强倒闸操作技术业务培训,使操作人员对新设备达到"三熟三能"的要求,掌握倒闸操作基本技术原则和安全注意事项。

严格把牢设备选型关,确保挂网开闭设备型号相对稳定;

修订与开闭所设备实际相符的现场运行规程和典型操作票,各开闭所放置与其倒闸操作实际相符的典型操作卡,彻底杜绝操作人员无票操作。

开闭所内配电开关(用户开关)盲目向用户送电,造成用户设备损坏和人员伤亡事故发生。

严格执行开闭所工程建设阶段流程控制管理中有关"

工程竣工验收、投运及移交"的规定,切实做到专业分工协作,流程清晰、各司其职、职责严明、责任到人。

2 危险点的综合预控措施

危险点的综合预挖措施是遏制开闭所倒闸误操作的必经之路。危险因素和安全基础是相互对立、相互制约的两个方面。建立行之有效的开闭所工程建设和运行管理的质量保证体系,提高开闭所

设备本质化安全程度,完善装置运行的安全管理要素,强化开闭所工程建设和运行管理的安全基础,严肃、认真做好从工程设计到运行管理各个阶段流程中的防止倒闸误操作危险点控制工作,才是控制和消除倒闸误操作危险因素的根本办法和必经之路。

建立好开闭所的工程项目建设和运行管理质量保证体系;是提高对设备本质化安全的要求。严格监督,并控制好"工程设计"阶段的设备选型,如"工程主设备招投标、采购及开箱检查验收"阶段的设备制造质量及功能检查、验收。做好"工程安装、施工调试"阶段的主设备安装、调试质量的验收,及缺陷整改和工程竣工资料的搜集和归档工作,以便确保工程建设给运行操作管理带来"恰到好处"的效果和方便。严格执行工程竣工验收移交制度,实现基建不给运行管理留隐患的目标。

加强倒闸操作技能培训,编写结合倒闸操作实际的通俗培训教材,切实做到"干什么,学什么;缺什么,学什么"。帮助倒闸操作人员做好10kV开闭所倒闸操作的适应性工作,提高倒闸操作技能。

把防止开闭所倒闸误操作危险点预控工作扎根班组。针对倒闸操作中发现的实际问题,持之以恒的开展群众性的"QC"(质量管理)活动,建立10kV开闭所危险点及预防措施信息库并不断补充完善,遏制倒闸误操作事故的发生。

安全生产"责任重于泰山",我们要认真做好防止10kV开闭所倒闸误操作危险点的综合控制和治理工作,确保配网安全运行。

倒闸操作规范及要求(六要、八步骤) Microsoft Word 文档 (2)

倒闸操作规范及要求(六要、八步骤、十禁止) 六要 1、要有考试合格并经上级领导批准公布的操作人员的名单 2、现场设备要有明显标志,包括命名、编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示以及区别电气相别的色标 3、要有与现场设备和运行方式符合的一次系统模拟图(或计算机模拟系统图) 4、要有现场运行规程、典型操作票和统一的、确切的调度操作术语 5、要有确切的调度指令和合格的操作票(或经单位主管领导批准的操作卡) 6、要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置,电气设备应有完善的"五防"装置) 八步骤 1、操作人员根据调度预先下达的操作任务票正确写操作票 2、经审票并预演正确或经技术措施审票正确 3、明确操作目的,做好危险点分析和预控 4、正式发布操作指令及发令时间 5、操作人员检查核对设备命名、编号和状态 6、按操作票逐项唱票、复诵、监护、操作确认设备状态变位并勾票 7、向调度汇报操作任务结束及时间 8、做好记录、并使系统模拟图与设备状态一致,然后签销操作票。 十禁止 1、严禁无票或未接到调度正式指令就开始操作

2、严禁不按规定穿戴劳动防护用品或使用不合格的安全工器具 3、严禁操作失去监护或监护人越权操作 4、严禁操作时不复诵,不核对设备名称、编号、状态 5、严禁擅自更改操作票顺序、内容或跳项、漏项操作 6、严禁操作过程中未经批准擅自解锁 7、严禁拉(合)隔离开关前未确认确无负荷 8、严禁未经验电即接地或未检查接地即合隔离开关 9、严禁操作时超出权限处理缺陷 10严禁雷电时就地倒闸操作 为了保证操作的安全、正确,根据倒闸操作的"六要八步骤十禁止"规范及要求,及本所的实际情况,特制订本规范,开闭所值班员在操作中必须严格按照以下要求进行操作。 1、操作人员根据调度预先下达的操作任务票正确写操作票 1.1 接爱预发操作任务票由副值及以上人员进行,接受时与调度员互通单位姓名,使用正规的调度术语,详细记录,接受完成后,向调度复诵无误方可结束。预令接受人由值班员担任。 1.2通过传真或计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵核对,且接受人须在操作任务票上亲笔签名. 1.3接受人对操作任务的正确性负有审核把关的责任,发现疑问应及时向发令人指出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行的理由向发令人指出,由其决定调度指令的执行或撤消,必要时可汇报上级领导。

变电站倒闸操作步骤

变电站倒闸操作步骤 一、双母线接线一组母线由运行转为冷备用的主要操作步骤: 1. 将母差保护改为非选择性方式(如:投入母差保护屏的互联连接片; 2. 断开(取下)母联断路器的操作电源空气开关(熔断器); 3. 合上负荷线路(及主变)不需要停电的一组母线侧隔离开关; 4. 按每合上一负荷线路(及主变)不需停电的一组母线侧隔离开关,即检查其在合上位置,逐一检查不需停电的一组母线侧隔离开关在合上位置; 5. 检查所有负荷线路(及主变)不需停电的一组母线侧隔离开关的辅助接点用作电流回路和电压回路的切换正确; 6. 拉开负荷线路(及主变)需停电的一组母线侧隔离开关; 7. 按每拉开一负荷线路(及主变)需停电的一组母线侧隔离开关,即检查其在拉开位置,逐一检查需停电的一组母线侧隔离开关在拉开位置; 8. 检查所有负荷线中(及主变)需停电的一组母线侧隔离开关的辅助接点用作电流回路和电压回路的切换正确; 9. 合上(投入)母联断路器的操作电源空气开关(熔断器); 10.将母差保护改为选择性方式(如:退出母差保护屏的互联连接片); 11.检查母联断路器电流为零; 12.断开母联断路器; 13.检查母联断路器在分闸位置; 14.拉开母联断路器停电母线侧隔离开关; 15.检查母联断路器停电母线侧隔离开关在拉开位置; 16.拉开母联断路器运行母线侧隔离开关; 17.检查母联断路器运行母线侧隔离开关在拉开位置; 18.断开(取下)母联断路器的操作电源空气开关(熔断器); 19.断开停电母线上的电压互感器二次空气开关; 20.拉开停电母线上的电压互感器一次隔离开关; 21.检查停电母线上的电压互感器一次隔离开关在拉开位置; 注:检查隔离开关的辅助接点作为判断电流回路和电压回路的切换是否正常工作,也可以在每操作完一组隔离开关后就进行检查。

110kv变电站倒闸操作运行规程完整

110kv变电站倒闸操作运行规程 1、目的 倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直接对电网设备的安全运行有着直接重要的作用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,依据《电力安全工作规程》、《省电力公司电气两票管理规定》等规程规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。 2、围 本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运行全部人员。 3、职责 为规倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规。 4、变电站倒闸操作管理规定 4.1倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、省电力公司电气两票管理规定、调度规程与上级颁布的实施细则等中的有关规定。 4.2倒闸操作应按管辖围,根据调度员的命令进行。 4.3倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和,接令时应随听随记,接令完毕,应将记录的全部容向下令人复诵一遍,并得到下令人认可。发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并作好记录。汇报执行情况也要录音。操作人员(包括监护人)必须应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。如果认为该指令不正确时,应向发令人报告,由发令人决定原调度指令是否执行,但当执行该项指令将威胁人身、设备安全或直接造成停电事故,应当拒绝执行,并将拒绝执行指令的理由,报告调度员和本单位领导。 4.4倒闸操作必须在严格监护下进行。运行人员监护倒闸操作应由两人进行,一人监护、一人操作。执行重要或大型操作倒闸(提前汇报变电运行工区派人到现场),由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护,并应通知站长、技术员到场监督。复杂操作前由站长或值长组织全体当值人员做好如下准备: 4.4.1操作人员必须明确操作的任务、容、目的和步骤、停电围,并做好分工。 4.4.2拟订操作顺序,确定挂地线部位、组数与应设的遮栏、标示牌。明确工作现场临近带电部位,并订出相应措施。 4.4.3考虑保护和自动装置相应变化与应断开的交、直流电源和防止电压互感器、站用变 二次反高压的措施。 4.4.4分析操作过程中可能出现的问题和应采取的措施。 4.4.5根据调度任务写出操作票草稿,由全体人员讨论通过,站长或值长审核批准。 4.5倒闸操作票的填写 4.5.1倒闸操作术语应符合《省电力公司电网调度管理规程》、《省电力公司变电站(发电厂)电气倒闸操作票管理规定》、《省电力公司电气两票管理规定(试行)》。 4.5.2除事故处理、拉合开关的单一操作(不包括刀闸和开关小车)、投(退)一块继电保护与自动装置压板外的倒闸操作,均应使用操作票。事故处理的善后操作应使用操作票。4.5.3填写操作票严禁并项(如:验电、装设接地线不得合在一起),严禁添项与用勾划的方法颠倒操作顺序。 4.5.4操作票应用钢笔或圆珠笔,按照统一的用词规定填写,票面应整洁、清楚、不得任意

2023年变电站倒闸操作规范化

2023年变电站倒闸操作规范化 随着电力行业的不断发展和变电站的智能化改造,变电站倒闸操作的规范化变得尤为重要。合理的倒闸操作可以确保电力系统的安全稳定运行,减少人为操作失误带来的风险。因此,在2023年,我们将进一步推动变电站倒闸操作规范化,以提高操作人员的素质和操作流程的规范性。 一、倒闸操作流程规范化 1. 倒闸前准备:操作人员在进行倒闸操作前,应首先确认操作对象的状态,如读取断路器的位置、开关的位置、电源状态等。同时,应对倒闸操作所涉及的设备进行检查,确保设备无异常情况。 2. 倒闸操作指令确认:操作人员在倒闸前应正确理解操作指令,并进行必要的确认。操作指令应明确指出倒闸的设备、倒闸的原因、倒闸的时间等信息。确认无误后,方可进行倒闸操作。 3. 倒闸操作执行:在执行倒闸操作时,操作人员应按照操作指令的要求进行操作,并严格遵守操作规程。在倒闸操作过程中,应注意监控相关设备的状态,并随时做好记录。 4. 倒闸完成后的处理:在倒闸操作完成后,操作人员应及时确认倒闸操作的结果,并对相应的设备和状态进行记录。同时,应将操作指令的结果及时反馈给操作指令的下发人员,以供后续处理。 二、操作人员素质提升

1. 培训和考核:为了提高操作人员的素质,变电站应加强对操作人员的培训和考核。培训内容包括操作规范、操作流程、设备知识等方面,考核形式可以包括理论考试和实际操作考核。 2. 进修和学习机会:变电站应提供给操作人员进修和学习的机会,鼓励他们参加相关的培训班、讲座和学术研讨会。通过不断学习和学习交流,操作人员可以不断提升自己的专业水平和操作技能。 3. 优秀操作人员的表彰和激励:对于在倒闸操作中表现出色的操作人员,变电站应予以表彰和激励。可以举办优秀操作人员评选活动,为他们提供更好的工作环境和福利待遇,同时将其经验分享给其他操作人员。 三、倒闸操作记录和审查 1. 制定操作记录和审查制度:变电站应制定倒闸操作记录和审查制度,明确记录的内容和保存的方式。操作人员在进行倒闸操作时,应及时记录相关的信息,如倒闸的时间、设备状态、操作结果等。操作记录可以用于操作人员之间的交流和经验的积累,审查制度可以用于对操作过程的质量进行评估和审查。 2. 倒闸操作记录的保存和管理:变电站应建立合理的倒闸操作记录的保存和管理制度,确保记录的安全性和可追溯性。记录的保存可以采用电子存档和实物存档相结合的方式,同时要保证记录的及时性和准确性。

变电站倒闸操作(六要八步十禁)

变电站倒闸操作(六要八步十禁) 倒闸操作的安全要求 (1)操作票的执行 ①填好的操作票,必须与系统接线图或模拟盘核对,经核实无误后,由值班人签字。 ②操作前首先核对将要操作设备的名称、编号和位置,操作时由监护人唱票,操作人应复诵一遍,监护人认为复诵正确,即发出“对”或“操作”的命令。操作人方可进行操作。每操作完一项,立即在本操作项目前做“√”的标记。 ③操作时要严格按照操作票的顺序进行,严禁漏操作或重复操作。 ④全部操作完成后,填写终了时间,并做好“已执行”的标记。 ⑤操作中发生疑问时,应停止操作,立即向值班调度员(下令人)或站长报告,弄清后再继续操作。切不可擅改操作票。 (2)操作监护 操作监护就是由专人监护操作人操作的正确性和人身安全,一旦发生错误操作或危及人身安全时,能及时给予纠正和制止。在操作中对监护人有如下要求: ①监护人应由有经验的人员担任。 ②监护人在操作前应协助操作人检查在操作中使用的安全用具,审核操作票等。 ③监护人必须在操作现场,始终监护操作人操作的正确性。不得擅离职守,参与同监护工作无关的事宜。

④每一操作步骤完成后,应检查开关设备的位置,仪表指示,联锁及标示牌等情况是否正确。 ⑤设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常, (3)送电操作要求 ①明确工作票或调度指令的要求,核对将要送电的设备,认真填写操作票。 ②按操作票的顺序在模拟盘上预演,或与系统接线图核对。 ③根据操作需要,穿戴好防护用具。 ④按照操作票的要求在监护人的监护下,拆除临时遮栏、临时接地线及标示牌等设施,由电源侧向负荷侧逐级进行合闸送电操作,严禁带地线合闸。 (4)停电操作要求 ①明确工作票或调度指令的要求,核对将要停电的设备,认真填写操作票。 ②按操作票的顺序在模拟盘上预演,或与系统接线图核对。 ③根据操作要求,穿戴好防护用具。 ④按照操作票的要求在监护人的监护下,由负荷侧向电源侧逐级拉闸操作,严禁带负荷拉刀闸。 ⑤停电后验电时,应用合格有效的验电器,按规定在停电的线路或设备上进行验电。确认无电后再采取接挂临时接地线、设遮栏、挂标示牌等安全措施。

110kv变电站倒闸操作运行规程

110kv变电站倒闸操作运行规程 110kV变电站倒闸操作运行规程 一、适用范围 本规程适用于110kV变电站的倒闸操作运行,以确保安全、可靠供电。 二、倒闸操作流程 1. 在进行倒闸操作之前,应先关闭相应的开关断路器,并确保变电站内所有的运行设备、接地与故障指示灯等设备均正常工作。 2. 倒闸前应检查操作人员是否合格,应检查所有的开关、断路器、绝缘垫等安全措施是否已经就位,如存在问题应及时予以纠正并通报。 3. 在进行倒闸操作时,应先通知所有需要知晓的相关人员,并征得其同意后,经操作人员确认后方可进行操作。 4. 在进行倒闸操作时,应按照正常操作程序,确保电压、电流及频率等参数均处于正常范围内。 5. 倒闸操作完成后,应及时重新使所有开关、断路器恢复到正常状态,以保证正常运行。 三、安全措施 1. 操作人员必须经过岗前培训和考核合格后方可进行操作,有严格的倒闸操作人员资格认证制度。 2. 倒闸操作前,应对相关设备进行检查,确保各项设备安全可靠、工作正常,确保倒闸操作的顺利进行。 3. 针对可能出现的突发事故,应制定应急预案,并明确应急责任人,形成完善的应急救援体系。

4. 操作人员应按照操作规程的要求,正确佩戴个人防护用品, 如手套、绝缘鞋、防爆帽等。 5. 在倒闸操作期间,应严格按照规定的安全距离进行作业,并 避免在设备下方或接近电力设备时出现危险行为。 6. 在操作结束之后,应仔细检查相关设备,并及时通报问题, 如发现设备故障或操作漏洞应及时予以纠正。 四、操作规范 1. 操作人员应按照操作规程对设备进行检查,确保设备在工作 时符合安全标准且工作正常。 2. 在进行倒闸操作前,应先将相关设备关闭,并做好安全措施,如穿过绝缘垫、佩戴个人防护用品等。 3. 在进行倒闸操作时,操作人员必须确认电流已经停止,电压 已经下降,确保操作安全。 4. 在倒闸操作之后,操作人员必须按照规定打开各个设备的相 关开关、断路器,检查电流是否正常、电压是否稳定,以确保操作 任务的完成。 五、操作流程 1. 操作人员应承担操作责任,并对操作过程中的所有后果负责。 2. 操作人员必须进行相关设备的检查,确保设备在工作期间符 合安全标准,并确保安全措施正确实施。 3. 在进行倒闸操作之前,操作人员必须关闭相关设备,并做好 相关安全措施。 4. 在进行倒闸操作时,必须确认电流是否停止、电压是否下降,确保操作安全。

实验二变电所倒闸操作

实验二变电站倒闸操作 实验目的 通过倒闸操作,掌握填写倒闸操作票的基本原则和方法,熟练操作各种断路器,掌握停电验电,设置与拆除接地线等安全措施的方法。 第一节倒闸操作的基本含义 一、电气设备的工作状态 电气设备有四种工作状态,即运行、热备用、冷备用、检修状态。 1.运行状态:开关(断路器)和刀闸(隔离开关)均在合闸位置,已通电工作; 2.热备用状态:刀闸已合上,开关未合,只要合上开关,就能送电; 3.冷备用状态:开关和刀闸均在断开位置,要合上刀闸和开关后才能投入运行; 4.检修状态:开关和刀闸均已断开,接地线等安全措施均已做好,处在检修状态。 二、倒闸操作 倒闸操作是指根据要求实现的运行方式,严格按照规定的操作程序,将电气设备由一种工作状态变换到另一种工作状态,所进行的一系列操作。例如要将设备由运行状态变换到检修状态,就要进行分开关、拉刀闸、验电、装设接地线、悬挂标示牌、装设安全遮栏等一系列工作,这些工作即为倒闸操作。 倒闸操作必须正确,严防发生误操作。一旦发生误操作后果不堪设想,轻则造成设备损坏,部分停电;重则造成人身伤亡,导致电网大面积停电,所以要严格防止误调度、误操作、误整定等人为事故的发生。 倒闸操作必须严格做到五防: 1.防止带负荷误拉(合)隔离开关(刀闸); 2.防止带接地线(接地刀)送电; 3.防止带电挂接地线(合接地刀); 4.防止误分(合)断路器(开关); 5.防止误入带电间隔。 三、倒闸操作的基本条件 1.操作、监护人员应经严格培训考核,持合格操作证,且证件在有效期内。

2.变电站具备一次系统模拟图、继电保护回路展开图、整定值一览表及其它相关的二次接线图。 3.设置统一正确的调度命令,操作票格式符合规定要求。 4.使用统一正确的调度术语。 5.现场一、二次设备有明显的标志,包括名称和编号。 6.操作工具、安全用具和设施检验合格并在有效期内。 四、倒闸操作的步骤 1.接受命令:接受电气负责人或供电部门命令,双方签字,口头命令须复诵并录音。 2.填写复核:认真填写、审核操作票。根据接受的任务,参照典型操作票核对模拟图逐项填写,应考虑系统变动后的运行方式与继电保护的运行方式及整定值是否配合。复核时发现错误后应由操作人重新填写,不得涂改。 3.模拟预演:根据操作票,在一次系统模拟图上预演,逐项唱票、模拟操作。对操作票的正确性进行互问互答,认真核对,确保操作票填写正确。 4.准备工作:准备必要的合格的操作工具、安全用具及开关钥匙等。 5.核对设备:操作人员立于操作设备正面,认真核对操作设备名称、编号。 6.到位唱票:变电站场地大,设备多,操作的设备往往相距较远,为确保操作无误,必须做到唱票前找对设备,到位唱票。 7.复诵正确:监护人高声朗读操作项目的全部内容,每次一项,操作人手指被操作设备高声复诵,在两人一致确认无误后,监护人发布:“对,执行。”命令。 8.果断操作:操作人在操作设备时应果断,用力方向、大小合适,控制开关旋转角度正确到位,并记录开始操作时间。实验中要求每位操作人在正式操作前至少应将备用控制开关练习操作五次。 9.检查设备:每项操作结束后,操作人和监护人一起检查被操作设备状态,如机械指示、灯泡指示、表计指示等,确定设备分合状态是否符合操作要求,并处于良好状态。 10.逐项勾票:检查无误后对该项做“”记号,然后进行下一项操作。 11.查清疑问:发生疑问时应立即停止操作,向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后再进行操作。不得擅自更改操作票,随意解除闭锁装置。 12.记录时间:操作开始时及操作完毕后,监护人应记录操作的起止时间。 13.签名盖章:监护人和操作人在相应栏目内签名,并加盖“已执行”章。 14.汇报制度:操作完成后,监护人应向发令人报告任务的执行时间和执行情况。

变电站倒闸操作原则和步骤

变电站倒闸操作原则和步骤 3.4.1 倒闸操作原则 3.4.1.1 总操作原则: 1、每次操作前必须在微机防误系统上进行模拟操作,模拟操作无误后,方能继续进行操作,操作中不得随意解除闭锁。 2、所有开关正常操作时,必须进行远方操作,禁止就地操作。GIS汇控柜及开关柜上的切换把手打至远控位置。 3、热备用状态下,开关的保护运行方式应与运行状态一致。 4、每项操作,均应在综自系统上检查相应变位信号正确,不正常时应查明原因才能进行下一步操作。 5、开关CT工作后应停用相关保护装置,测差流及保护极性(由保护人员进行),合格 后方可 加用相关保护装置。 6、220kVGIS组合电气设备和10kV小车开关柜操作后无法看到实际位置,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、要信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 3.4.1.2 开关操作原则 1、开关停电时依次断开开关,拉开线路侧刀闸,母线侧刀闸;送电时操作顺序相反。 2、开关停电时该开关联跳其他开关及保护的压板停用。 3、送电时相应保护投入,重合闸先暂时停用,开关送电正常后按调度令加停用重合闸。 4、电动操作的开关,不允许带有工作电压时利用杠杆等方式进行合闸或就地操作合闸 按钮合闸,以避免当合于故障线路时引起开关损坏和危及人身安全。 5、操作机构失灵的开关,禁止投入运行。 6、220kV开关、刀闸操作后检查的具体项目: 检查220kV开关确已断开:220kV开关断开后,应检查开关机械指示在分位、汇控柜上开关位置指示灯灭、遥测三相电流为零、遥信变位为分位。 检查220kV开关确已合上:220kV开关断合上,应检查开关机械指示在合位、汇控柜上开关位置指示灯亮、遥测三相电流、遥信变位为合位。 检查220kV刀闸确已拉开:220kV开关拉开后,应检查刀闸机械指示在分位、汇控柜上该刀闸位置指示灯灭、遥信变位为分位。 检查220kV刀闸确已推上:220kV刀闸推上后,应检查刀闸机械指示在合位、汇控柜上该刀闸位置指示灯亮、遥信变位为合位。 检查220kV地刀确已拉开:220kV地刀拉开后,应检查地刀机械指示在分位、汇控柜上该刀闸位置指示灯灭、遥信变位为分位。 验电接地:220kV地刀推上前,应检查该地刀两侧开关和刀闸的机械指示在合位、汇控

电气倒闸操作“六要十二步”法

电气倒闸操作“六要十二步”法 一、倒闸操作必须具备的六个必要条件 1、要有监护人在场 倒闸操作必须二人进行,经考试合格,具有独立顶岗操作证书,经车间领导批准公布的操作人,监护人,其中一人对设备较为熟悉者担当监护人(正值或付值),另一人作为操作人(付值或可顶岗的值班员)。对重要和复杂的倒闸操作由正值操作,值班负责人监护,技术员和领导到场。 2、要有统一明显的标志(柜前,柜后,后盖板要统一编号) 变电所的电气设备(主要指需要操作的一,二次设备)均应有醒目的标志,包括设备命名,编号,切换位置,转动方向,且应字迹清晰,不得重复,一次设备应涂涮相别相漆,特别是接地刀闸涂刷黑色油漆。 3、要有操作模拟图板 电气一次系统模拟图必须和现场实际相符,未投运设备可不编号,岗位要有二次回路原理和安装图,便于操作人员操作前的模拟预演和核对操作内容。 4、要使用统一确切的调度术语和操作术语 统一使用华东电网调度术语和操作术语,做到言简意明,措词严慎,不因方言和习惯所混淆,值班人员必须正确领会和掌握使用。 5、要有操作票 要完成一个操作任务,一般需要进行十几项甚至于几十项的操作,对于这种复杂的操作过程,仅靠经验和记忆是办不到的,稍有疏忽失误,就会造成人身,设备事故或大面积停电事故。填写操作票是安全正确进行倒闸操作的依据。电气设备改变运行状态,必须填写操作票后进行倒闸操作(除紧急事故处理外)。变电所应根据“调度操作任务的形式及其内容”的要求,拟订典型操作票或操作卡,作为值班人员拟写操作票的参考。

6、要有安全保护用具 变电所现场必须配备必要的操作工具,安全用具,如验电器,绝缘棒,绝缘档板,绝缘手套,绝缘靴和各种安全告示牌,接地线等。接地线均应编号,固定存放位置,且对号入座便于检查核对。 二、倒闸操作必须遵循的十二个步骤 1、发布预令和接收任务 属于有计划安排的倒闸操作,要求调度值班员下达操作预令,给现场值班人员有充分的操作准备工作。调度员在预发操作令时应说明“预发操作任务”,讲明操作的目的和意图,操作内容及预定的操作时间,以示与正式发布的操作命令相区别。现场值班员在接受调度发布的操作任务和程序,向调度复诵,经双方核对无误后填写操作票。接受命令过程强调扩音的目的,要使在场的值班人员都听到命令的内容,不清楚时重播录音。 2、查对模拟图板,填写操作票 操作人根据操作任务的要求及当时的运行方式,设备运行状态,核对一次系统模拟图板,填写操作票,并考虑系统操作变动后的继电保护调整和定值配合。 3、审核操作票 填写好的操作票必须由二人以上审核。操作人填写好的操作票,先由自已核对后签名,然后交监护人审核后签名,最后交值班负责人审核签名,三者强调分别审核,不得会审。特别重要和复杂的操作还应由班长或技术员审核。不在本班执行的预令票,由预拟票人签名,当班值班负责人签名,然后将预令内容列入交接班日志,交代预计操作时间,依值移交。对上一班填写的操作票,即使不在本班执行,各个轮班也要求根据上述的规定,对操作票也要进行审核,审票人发现有错误,应由操作人重新填写,并在有误的操作票上盖上“作废”印章,以防止发生差错。 4、互相考问和事故预想 监护人和操作人应根据拟定的操作票互相考问,提出注意事项,可能会出现的异常情况,并制定出相应的对策或措施,以做到胸中有数,出现异常情况能从容处理,忙而不乱。

电气倒闸操作“六要十二步”法

电气倒闸操作“六要十二步”法 一.倒闸操作必须具备的六个必要条件 1.要有监护人在场。倒闸操作必须二人进行,经考试合格,具有独立顶岗操作证书,经车间领导批准公布的操作人,监护人,其中一人对设备较为熟悉者担当监护人(正值或付值),另一人作为操作人(付值或可顶岗的值班员)。对重要和复杂的倒闸操作由正值操作,值班负责人监护,技术员和领导到场。 2.要有统一明显的标志(柜前,柜后,后盖板要统一编号)。变电所的电气设备(主要指需要操作的一,二次设备)均应有醒目的标志,包括设备命名,编号,切换位置,转动方向,且应字迹清晰,不得重复,一次设备应涂涮相别相漆,特别是接地刀闸涂刷黑色油漆。 3.要有操作模拟图板。电气一次系统模拟图必须和现场实际相符,未投运设备可不编号,岗位要有二次回路原理和安装图,便于操作人员操作前的模拟预演和核对操作内容。 4.要使用统一确切的调度术语和操作术语。统一使用华东电网调度术语和操作术语,做到言简意明,措词严慎,不因方言和习惯所混淆,值班人员必须正确领会和掌握使用。 5.要有操作票。要完成一个操作任务,一般需要进行十几项甚至于几十项的操作,对于这种复杂的操作过程,仅靠经验和记忆是办不到的,稍有疏忽失误,就会造成人身,设备事故或大面积停电事故。填写操作票是安全正确进行倒闸操作的依据。电气设备改变运行状态,必须填写操作票后进行倒闸操作(除紧急事故处理外)。变电所

应根据“调度操作任务的形式及其内容”的要求,拟订典型操作票或操作卡,作为值班人员拟写操作票的参考。 6.要有安全保护用具。变电所现场必须配备必要的操作工具,安全用具,如验电器,绝缘棒,绝缘档板,绝缘手套,绝缘靴和各种安全告示牌,接地线等。接地线均应编号,固定存放位置,且对号入座便于检查核对。 二.倒闸操作必须遵循的十二个步骤 1.发布预令和接收任务。属于有计划安排的倒闸操作,要求调度值班员下达操作预令,给现场值班人员有充分的操作准备工作。调度员在预发操作令时应说明“预发操作任务”,讲明操作的目的和意图,操作内容及预定的操作时间,以示与正式发布的操作命令相区别。现场值班员在接受调度发布的操作任务和程序,向调度复诵,经双方核对无误后填写操作票。接受命令过程强调扩音的目的,要使在场的值班人员都听到命令的内容,不清楚时重播录音。 2.查对模拟图板,填写操作票。操作人根据操作任务的要求及当时的运行方式,设备运行状态,核对一次系统模拟图板,填写操作票,并考虑系统操作变动后的继电保护调整和定值配合。 3.审核操作票。填写好的操作票必须由二人以上审核。操作人填写好的操作票,先由自已核对后签名,然后交监护人审核后签名,最后交值班负责人审核签名,三者强调分别审核,不得会审。特别重要和复杂的操作还应由班长或技术员审核。不在本班执行的预令票,由预拟票人签名,当班值班负责人签名,然后将预令内容列入交接班日

变电站的倒闸操作

变电站的倒闸操作 1、倒闸操作的基本要求与步骤 1.1倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰、使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互报姓名。值班调度员发布命令的全过程(包括对方复诵命令)和听取命令的报告时,都要录音并作好记录。倒闸操作由操作人填写操作票(见附录A)。单人值班,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达,填写操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的姓名。 每张操作票只能填写一个操作任务。 1.2停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。 为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置(少数特殊情况下经上级主管部门批准,可加机械锁)。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管,方便使用。所有投运的闭锁装置(包括机械锁)不经值班调度员或值长同意不得退出或解锁。 1.3下列项目应填入操作票内: 应拉合的断路器(开关)和隔离开关(刀闸),检查断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器(保险),切换保护回路和检验是否确无电压等。 操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。 1.4操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经值班负责人审核签名。特别重要和复杂的操作还应由值长审核签名。 1.5开始操作前,应先在模拟图板上进行核对性模拟预演,无误后,再进行设备操作。操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮清晰。必须按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一项,应检查无误后做一个“√”记号,全部操作完毕后进行复查。 1.6倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。单人值班的变电所倒闸操作可由一人执行。 特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或值长监护。 1.7操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 1.8用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作。 1.9装卸高压熔断器(保险),应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 1.10断路器(开关)遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,必须将操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔开,并设远方控制,重合闸装置必须停用。 1.11电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

变电站倒闸操作安全风险辨识与控制措施

变电站倒闸操作安全风险辨识与控制措施 摘要:在变电倒闸操作过程中,因人的主观原因或设备、环境、天气等客观因 素而存在的习惯性违章问题、设备操作的危险点,是威胁人身与设备安全的主要 原因,现将倒闸操作中存的安全风险进行归纳与辨识,提升变电运行人员风险辨 识能力,加强安全防范意识。 关键词:倒闸操作;安全风险;控制措施 变电站倒闸操作是变电运行工作最主要的组成部分,也是影响变电站设备安全运 行的重要因素,在所有因素中,人的原因是主要的,几乎所有的操作事故都是人 为原因造成的,提高人员素质在运行工作中显得尤为重要 1.倒闸操作相关定义 倒闸装置系位于电源与负载之间的连接装置,其功能是接收启断与闭合命令后,执行电源与负载之间的启断与闭合动作的一种保护装置。例如:停电检修的 启动处理;或发生故障时,必须迅速隔离故障电流,以确保负载设备或供电设备 不会遭受故障电流的而损毁,同时确保人身安全。 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成,其中就地操作按执 行操作的人员分为,一是由两人进行同一项操作的监护操作。监护操作时,由对 设备较为熟悉且技术水平较高、经验丰富者作监护;特别重要和复杂的倒闸操作,由业务熟练的运维人员操作,运维负责人监护。二是由一人完成的单项操作。三 是由检修人员完成的操作。 2. 倒闸操作安全风险辨识 变电站倒闸操作安全风险主要有以下,变电站设备不具备操作条件进行倒闸 操作,可能操作造成触电,如设备未接地或接地不可靠,防误装置功能不全、雷 电时进行室外倒闸操作、安全工器具不合格等。装地线前不验电、放电,装拆接 地线时,方法不正确或安全距离不够,造成触电。如装、拆接地线碰到有电设备,操作人与带电部位小于安全距离、攀爬设备构架,验电器、绝缘操作杆受潮,造 成人身触电等。操作刀闸过程中,瓷柱折断引线下倾,造成人身触电;或瓷瓶折 断砸伤人,操作把手断裂摔伤人。如站立位置不当、操作用力过猛、瓷瓶有裂纹 损伤或安装不牢固等。严禁利用闸刀横梁作踩点装、拆接地线;设备一侧有电时,应采用人字梯装、拆接地线,防止装拆接地线攀登、移位方法不正确造成坠落。如:攀爬构架或利用构架移位装、拆接地线。防误闭锁装置覆盖面不全,有逻辑 死区,造成误操作。如:闭锁有漏点,没加挂机械锁,逻辑关系漏编等。无法验 电的设备、联络线设备的电气闭锁装置不可靠,造成误操作。如:高压带电显示 装置提示错误、高压带电显示闭锁装置闭锁失灵等。调度员、操作人和监护人资 质不具备要求,人员技术不满足要求,造成误操作。倒闸操作没有按照操作票顺 序逐项操作,未进行“三核对”或现场设备没有明显标志,造成误操作。如:漏项 或跳项操作,操作前未核对设备名称、编号和位置,操作设备无命名、编号、转 动方向及切换位置的指示标志或标志不明显等。 3. 倒闸操作安全风险控制措施 倒闸操作指令要由有权发布指令的、当值的调度员发布,操作人和监护人必 须经过培训考试合格,并经上级领导批准公布的合格人员担任,只有经批准的人 员才能接受调度操作命令、担任倒闸操作的监护人。实习人员不得担任倒闸操作

简析变电站母线停电倒闸的操作

简析变电站母线停电倒闸的操作 变电运行倒闸操作主要指电气设备由一种状态转化为另一种状态,也就是由一种运行方式转变为另一种运行方式的一系列操作。倒闸操作顺序的合理与否直接关系到电网系统、运行设备及操作人员的人身安全,也会影响到整个供电系统的可靠性,对国民经济的健康发展影响较大。在整个变电站系统中,母线十分重要,其连接的原件及连接方式也较多。母线的运行,简单来说就是指,两个电线电路相互分工进行各自工作,并实现从一边母线转移到另一边母线的过程。母线倒闸操作是在双线基础上进行的,工作人员操作之前必须检查两母线是否为并行状态,否则将会发生安全隐患。下面,笔者将对变电站母线停电倒闸操作的危险点进行深入分析。 1 变电站母线停电倒闸危险点概述 在变电站的运行过程中,母线倒闸操作是相当重要的环节。如果前期准备工作不到位或者没有按照要求、违反操作规程进行操作,就很容易形成较大的危险。众所周知,母线倒闸操作大都存在某种潜在危险点,这些危险点隐蔽性较强,难以完全避免。总的来说,母线倒闸操作的危险点主要分为三大类:第一,继电保护及自动装置切换错误引起的误动;第二,带负荷拉刀闸可能引发危险;第三,空载母线充电时,电压互感器与开关断口电容形成的联谐振。为了有效地规避这些危险点,工作人员在操作前必须进行充分准备,要严格按照操作规程(六要八步)进行母线倒闸操作,并做好危险防护措施。在进行倒母操作之前,确认母联开关控制电源已在断开位置,将母联开关设置为“死开关”。如果没有设置为死开关,当在倒母操作的时候发生问题,会跳开母联开关,造成带负荷拉合隔离开关的恶性误操作事件。除此之外,在实际操作过程中,工作人员要对各类变电设备进行定期检查与维护,保证安全措施科学合理,符合安全运行的相关要求。 2 变电站母线停电倒闸操作注意事项分析 要保证停电倒闸操作的顺利进行,工作人员要做好操作前的准备工作、明确操作过程中的注意事项。要保证安全器具合格齐全,检查核对系统监控图是否与变电站的实际运行情况高度一制;要分析操作危险点,做好事故预防工作;要根据停电计划下达操作命令票,深入了解操作范围及内容,明确操作的目的及意图;倒闸操

倒闸6要7禁8步内容

1 倒闸操作基本条件(简称六要) 1.1 要有考试合格并经批准公布的操作人员名单 1.1.1 操作人和监护人应经培训考试合格,包括《电力安全工作规程》、《调度规程》和现场运行规程。 1.1.2 操作人员是指经上级部门批准并公布的值长(含副值长,下同)、正值、副值。 1.1.3 两人进行监护操作时,由其中一人对设备较为熟悉者作监护。副值不得担任操作监护人。 1.1.4 特别重要和复杂的倒闸操作宜由正值操作,值长监护。 1.1.5 跟班实习运行值班人员(指经过现场规程制度学习和现场见习后,已具备一定运行值班素质的新人员)经上级部门批准后,允许在操作人、监护人双重监护下进行简单的操作。 1.2 要有明显的设备现场标志和相别色标 1.2.1 所有电气设备(包括五小箱)均必须有规范、醒目的命名标志。 1.2.2 现场一次设备要有相应调度命名的设备名称和编号。 1.2.3 现场一次设备应有相别色标,闸刀操作部件上应有转动方向,接地闸刀机械操作杆上应有黑色标志。 1.2.4 现场二次转换开关、电流切换端子、切换片等应有切换位置指示。 1.2.5 现场需要操作的一、二次设备命名应与现场运行规程、典型操作票内命名相一致。1.2.6 同屏上有两个及以下单元(回路),应标明该单元(回路)名称;多单元(回路)的可标明大名称,屏前、屏后均应标明。 1.2.7 控制KK开关旁应有完整的开关命名,回路(间隔)命名不能替代开关命名。 1.2.8 多单元(回路)控制、保护屏后应有明显分隔线并标明该单元(回路)名称。 1.2.9 控制、保护屏后每一单元(回路)的端子排上方,应标明该单元(回路)名称。 1.3 要有正确的一次系统模拟图 1.3.1 变电所控制室应具有与现场设备和运行方式相符的一次系统模拟图板。 1.3.2 集控站应具有与管辖变电所现场设备和运行方式相符的一次系统模拟图板(或计算机模拟系统图,但该系统图应具有模拟操作功能和显示标示牌功能,并与实际一次设备相符)。 1.3.3 一次系统模拟图板上应标明设备间隔的名称和编号,能确切标明设备实际状态,能标明接地线的装设位置和编号。 1.4 要有经批准的现场运行规程和典型操作票 1.4.1 变电所应制订《变电所现场运行规程》和《变电所典型操作票》,并经上级审核批准,其内容必须与现场设备相符。变电所现场应具有本所的现场运行规程和典型操作票。1.4.2 集控站应制订《集控站运行规程》并经上级审核批准,其内容必须与现场设备相符。 1.4.3 集控站应具有管辖变电所的现场运行规程、典型操作票。 1.4.4 接受调度命令、向调度汇报时,应使用统一、确切的调度术语和操作术语,应使用普通话。 1.5 要有确切的操作指令和合格的倒闸操作票 1.5.1 调度指令应符合现场设备状态,多个指令应符合顺序要求,下发正令时应有指令时间。 1.5.2 变电所自行掌握的操作,必须由当班值班负责人发令,按规定开操作票进行操作。1.5.3 操作前应正确填写操作票。事故应急处理时可不填写操作票,但应使用典型操作票或事故应急处理操作卡。事故应急处理的复役操作应根据调度指令填写操作票。 1.5.4 操作票原则上由副值或操作人填写,经正值、值长审核合格,并分别签名。拟票人和审票人不得为同一人。

电气倒闸操作“六要十二步”

电气倒闸操作“六要十二步”

电气倒闸操作“六要十二步”法 一. 倒闸操作必须具备的六个必要条件 1.要有监护人在场 倒闸操作必须二人进行,经考试合格,具有独立顶岗操作证书,经车间领导批准公布的操作人,监护人,其中一人对设备较为熟悉者担当监护人(正值或付值),另一人作为操作人(付值或可顶岗的值班员)。对重要和复杂的倒闸操作由正值操作,值班负责人监护,技术员和领导到场。 2.要有统一明显的标志(柜前,柜后,后盖板要统一编号) 变电所的电气设备(主要指需要操作的一,二次设备)均应有醒目的标志,包括设备命名,编号,切换位置,转动方向,且应字迹清晰,不得重复,一次设备应涂涮相别相漆,特别是接地刀闸涂刷黑色油漆。 3.要有操作模拟图板 电气一次系统模拟图必须和现场实际相符,未投运设备可不编号,岗位要有二次回路原理和安装图,便于操作人员操作前的模拟预演和核对操作内容。 4.要使用统一确切的调度术语和操作术语 统一使用华东电网调度术语和操作术语,做到言简意明,措词严慎,不因方言和习惯所混淆,值班人员必须正确领会和掌握使用。 5.要有操作票 要完成一个操作任务,一般需要进行十几项甚至于几十项的操

作,对于这种复杂的操作过程,仅靠经验和记忆是办不到的,稍有疏忽失误,就会造成人身,设备事故或大面积停电事故。填写操作票是安全正确进行倒闸操作的依据。电气设备改变运行状态,必须填写操作票后进行倒闸操作(除紧急事故处理外)。变电所应根据“调度操作任务的形式及其内容”的要求,拟订典型操作票或操作卡,作为值班人员拟写操作票的参考。 6.要有安全保护用具 变电所现场必须配备必要的操作工具,安全用具,如验电器,绝缘棒,绝缘档板,绝缘手套,绝缘靴和各种安全告示牌,接地线等。接地线均应编号,固定存放位置,且对号入座便于检查核对。二.倒闸操作必须遵循的十二个步骤 1.发布预令和接收任务 属于有计划安排的倒闸操作,要求调度值班员下达操作预令,给现场值班人员有充分的操作准备工作。调度员在预发操作令时应说明“预发操作任务”,讲明操作的目的和意图,操作内容及预定的操作时间,以示与正式发布的操作命令相区别。现场值班员在接受调度发布的操作任务和程序,向调度复诵,经双方核对无误后填写操作票。接受命令过程强调扩音的目的,要使在场的值班人员都听到命令的内容,不清楚时重播录音。 2.查对模拟图板,填写操作票 操作人根据操作任务的要求及当时的运行方式,设备运行状态,核对一次系统模拟图板,填写操作票,并考虑系统操作变动后的继电

220kV母线倒闸操作

【容弗知道】详谈220kV母线倒闸操作 作者:永一国网省电力公司检修分公司 母线的定义 母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。 母线的接线方式 母线的接线方式种类很多,应根据发电厂或变电站在电力系统中的地位、母线的工作电压、连接元件的数量及其它条件,选择最适宜的接线方式。 (1) 单母线接线 (2) 单母线分段接线

(3) 双母线接线 (4) 双母线分段接线 (5) 单母线或双母线带旁路接线 (6) 3/2接线 母线 I段母线。切11段母线 资料.

母线保护配置 (1) 220kV母线保护功能一般包括母线差动保护(母差保护)、母联相关的保护(母

联失灵保护、母联死区保护、母联过流保护、母联充电保护等)、断路器失灵保护。 (2) 对重要的220kV及以上电压等级的母线都应当实现双重化,配置两套母线保护。某站220kV母线配置两套母差保护RCS-915和WMH-800A。 刀闸位置 根据系统运行方式的需要,双母线上各连接元件需要经常在两条母线上进行切换。母线运行方式发生变化时,对于大差没有影响,但对于小差会产生很大影响,决定了该支路电流计入哪段母线的小差电流计算。 在微机母差保护装置中,将隔离开关的辅助接点作为开入量接到保护装置,利用隔离开关的辅助接点来识别母线的运行方式。 故障母线选择元件 差动保护根据母线上所有连接元件电流采样值计算出大差电流,构成大差比率差动元件,作为差动保护的区故障判断元件。 差动保护根据母线上各连接元件的刀闸位置开入计算出两条母线的小差电流,构成小差比率差动元件,作为故障母线选择元件。 当双母线按单母线方式运行,不需要进行故障母线的选择时可投入“母线互联”压板;当母线在倒闸操作过程中两条母线经刀闸跨接,则装置自动识别为单母线运行。这两种情况都不进行故障母线的选择,当母线发生故障时将所有母线同时切除。 “母线互联”方式 保护装置在母线互联方式下,小差比率差动元件自动退出,不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。 1 .刀闸位置双跨接 2. 投入互联压板 3. 母联CT断线 倒闸操作 可预先投互联压板; 2. 可预先设定保护控制字中的“强制母线互联”软压板; 3. 依靠刀闸辅助接点自适应倒闸操作。

相关文档
相关文档 最新文档