文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机转子不同转速下交流阻抗和功率损耗试验方案

发电机转子不同转速下交流阻抗和功率损耗试验方案

发电机转子不同转速下交流阻抗和功率损耗试验方案
发电机转子不同转速下交流阻抗和功率损耗试验方案

国华呼伦贝尔电厂#1发电机转子不同转速下交流阻抗和功率损耗方案

批准:

审核:

编制:

内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司

2012年3月5日

1试验目的

发电机转子绕组出现匝间短路,则转子绕组有效匝数就会减小,其交流阻抗就会减小,损耗会有所增大,因此,通过本次测量转子绕组交流阻抗和功率损耗,与交接试验数据相比,就可以有效地判断转子绕组是否有匝间短路。

2 工作范围:#1发电机转子

3 组织机构:

总指挥:袁丁

组织协调:武利俊

试验组长:李连福

试验人员:孙成稳、郝小杰、包洪亮

4引用标准

DL/T596《电力设备预防性试验规程》

5使用仪器仪表

单相调压器(10kVA,0~250V)、发电机转子交流阻抗测试仪(CAR-F)6 设备技术参数

7 测试内容及工作程序

7.1试验内容

7.1.1 试验方法

在发电机滑环处加装交流可调电源0~250V,,电流回路、电压回路并入发电机转子交流阻抗测试仪。在发电机转子膛外,膛内静止、升速过程中、额定转速、超速后额定转速状态下分别调节升压器电压0~200V~0V。发电机转子交流阻抗测试仪自动记录交流阻抗及功率损耗值。

5.1.2试验接线见图1。

图1试验接线

7. 2试验操作程序(步骤):

(1)试验前先确认转子绕组的励磁回路已全部断开并验电;注:发电机“转子一点接地保护”退出。

(2)现场封闭:对试验现场进行封闭,用围栏或绳子将试验现场围起,并悬挂标示牌。

(3)按图1接好试验接线,带电空试以检查试验设备和各仪器仪表是否正常;

(4)在发电机转子膛外,膛内静止、升速过程中、额定转速、超速后额定转速状态下分别调节升压器电压0~200V~0V。发电机转子交流阻抗测试仪自动记录交流阻抗及功率损耗值。(交流阻抗测试点:零转速、500转/分、1000转/分、2000转/分、3000转/分,以上各转速保持5分钟)

(5)试验完毕后,断开电源,然后需检查试验仪表是否正常。

(6)记录温度和湿度。

7. 3试验时注意事项:合电源开关向转子施加电压前必须大声通知。

8危险点与危险源

(1)连接工作电源时可能造成电对人体的危害。

(2)测试过程中人体接触到被试回路中设备,造成电对人体的危害。测试过程中因励磁回路电源未断开,带电拔碳刷,会产成电弧导致对人体的危害。

(3)测试过程中因励磁回路电源未断开,带电拔碳刷,会产成电弧导致对设备的损害。

(4)在用铜电刷在滑环上施加电压时,在旋转的转子旁工作时容易产生对人的危害。

9 测试结果的判断

在相同试验条件下与交接试验数值及图表比较,不应有显著变化。

变速恒频双馈风力发电机的主要优点和基本原理

变速恒频双馈风力发电机的原理和优点研究 变速恒频发电技术 变速恒频发电技术是一种新型风力发电技术,其主要优点在于风轮以变速运行。这一调速系统和变桨距调节技术环节结合起来,就构成了变速恒频风力发电系统。其调节方法是:起动时通过调节桨距控制发电机转速;并网后在额定风速以下,调节发电机的转矩使转速跟随风速变化,保持最佳叶尖速比以获得最大风能;在额定风速以上,采用失速与桨距双重调节、减少桨距调节的频繁动作,限制风力机获取的能量,保证发电机功率输出的稳定性和良好的动态特性,提高传动系统的柔性。上述方式目前被公认为最优化的调节方式,也是未来风电技术发展的主要方向。其主要优点是可大范围调节转速,使风能利用系数保持在最佳值;能吸收和存储阵风能量,减少阵风冲击对风力发电机产生的疲劳损坏、机械应力和转矩脉动,延长机组寿命,减小噪声;还可控制有功功率和无功功率,改善电能质量。尽管变速系统与恒速系统相比,风电转换装置中的电力电子部分比较复杂和昂贵,但成本在大型风力发电机组中所占比例并不大,因而大力发展变速恒频技术将是今后风力发电的必然趋势。 目前,采用变速恒频技术的风力发电机组,由于采用不同类型的发电机,并辅之相关的电力电子变流装置,配合发电机进行功率控制,就构成了形式多样的变速恒频风力发电系统。主要有以下几类:鼠笼型异步发电机变速恒频风力发电系统、绕线式异步发电机变速恒频风力发电系统、同步发电机变速恒频风力发电系统、双馈发电机变速恒频风力发电系统。其中,由双馈发电机构成的变速恒频控制方案是在转子电路实现的,采用双馈发电方式,突破了机电系统必须严格同步运行的传统观念,使原动机转速不受发电机输出频率限制,而发电机输出电压和电流的频率、幅值和相位也不受转子速度和瞬时位置的影响,变机电系统之间的刚性连接为柔性连接。基于诸多优点,由双馈发电机构成的变速恒频风力发电系统已经成为目前国际上风力发电方面的研究热点和必然的发展趋势。

简述双馈异步发电机的基本工作原理及其功率流向

题目:简述双馈异步发电机的基本工作原理及其功率流向 一、双馈异步发电机及其工作原理 1、双馈异步发电机 双馈异步风力发电机是一种绕线式感应发电机,是变频风力发电机组的核心部分,也是风力发电机组国产化的关键部件之一。该发电机主要有电机本体和冷却系统两大部分组成。电机本体有定子、转子和轴承系统组成,冷却系统分为水冷、空空冷和空水冷三种结构。 双馈异步发电机的定子绕组直接与电网相连,转子绕组通过变频器与电网连接,转子绕组电源的频率、电压、幅值和相位按运行要求由变频器自动调节,机组可以在不同的转速下实现恒频发电,满足用电负载和并网的要求。由于采用了交流励磁,发电机和电力系统构成“柔性连接”,即可以根据电网电压、电流和发电机的转速来调节励磁电流,精确的调节发电机输出电压,使其能满足要求。 2、双馈异步发电机的工作原理 根据电机学理论,在转子三相对称绕组中通入三相对称的交流电,将在电机气隙间产生磁场,此旋转此磁场的转速与所通入的交流电的频率及电机的极对数p 有关。 p f n 2260= (1-1) 式(1-1)中,2n 为转子中通入频率为 2f 的三相对称交流励磁电流后所产生的旋转磁场相对于转子本身的旋转速度(r/min )。 从式(1-1)中可知,改变频率2f ,即可改变2n 。因此若设1n 为对应于电网频率50Hz (Hz f 502=)时发电机的同步转速,而n 为发电机转子本身的旋转速 度,只要转子旋转磁场的转速与转子本身的机械速度n 相加等于定子磁场的同步旋转速度1n ,即 12n n n =+ (1-2) 则定子绕组感应出的电动势的频率将始终维持为电网频率1f 不变。式(1-2)中,当2n 与n 旋转方向相同时,2n 取正值,当2n 与n 旋转方向相反时,2n 取负值。

发电机转子交流阻抗试验方法

发电机转子交流阻抗试验方法 一、发电机转子交流阻抗试验的目的 如果转子绕组出现匝间短路,则转子绕组有效匝数就会减小,其交流阻抗就会减小,损耗会有所增大,因此,通过测量转子绕组交流阻抗和功率损耗,与历次试验数据相比,就可以有效地判断转子绕组是否有匝间短路。 二、试验方法及注意事项 1. 试验方法 向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值。 施加电压的大小通过调压器调节。 2. 试验用仪器 (1)转子交流阻抗测试仪、调压器。 (2)在现场没有转子交流阻抗测试仪时,可使用调压器、标准CT、交流电压表、交 流电流表、有功功率表。 3. 用交流阻抗测试仪测量 发电机转子交流阻抗测试仪为新型的测试仪器,装置内部自动计算电流、电压、功率、阻抗及曲线等相关数据,试验时只需调压即可,仪器会自动读取数据,并带过流过压保护报警功能。 4. 无功补偿装置的作用 无功补偿装置是通过感性电流和容性电流之间的关系,可补偿试验电流30A到100A,对于大型发电机组,本试验使用的调压器如果有条件并接无功补偿装置,则调压器容量可以大大减小,可使用6KV A、250V的调压器。如果没有无功补偿箱,调压器容量将达到10KVA,比较笨重。 5. 注意事项 (1) 阻抗和功率损耗值自行规定。在相同试验条件下与历年数值比较,不应有显著变化。 (2) 隐极式转子在膛外或膛内以及不同转速下测量。 (3)每次试验应在相同条件、相同电压下进行,试验电压峰值不超过额定励磁电压。 (4)转子到现场后,未穿入发电机前,应做膛外转子交流阻抗试验,穿入发电机后, 可做膛内测试。此项目属于单体试验,应由安装单位进行。 (5)机组整套启动前,提前准备试验仪器及接线。测试工作负责单位由调试单位和安 装单位协商进行。 (6)在机组升速过程中,选取不同的转速点测试,直到机组定速3000转。 (7)机组超速试验后,应再次进行本试验。 (8)试验时,应注意与励磁回路断开。以避免对励磁回路造成损害;受励磁设备的影 响,不能加压。 (9)试验时,应选取足够容量的外接临时电源,并不使用带漏电保护的电源开关。 (10)试验前,应确认碳刷研磨符合工艺要求,以避免影响试验数据的准确性。 6. 碳刷研磨的必要性 碳刷的弧度应研磨至和滑环的弧度一样,不然升速时转子打火很厉害,况且电弧产生熄灭间会有过电压,另外也直接影响到试验接线各环节接触的良好性,从而影响试验数据的准确性。 另外,所有的测量线最好用粗短线,因为有功功率损耗大部分消耗在转子线圈上,还有一部分会消耗在测量导线上,应尽量减少测量导线的有功损耗.

双馈发电机工作原理

第七章双馈风力发电机工作原理 我们通常所讲的双馈异步发电机实质上是一种绕线式转子电机,由于其定、转子都能向电网馈电,故简称双馈电机。双馈电机虽然属于异步机的范畴,但是由于其具有独立的励磁绕组,可以象同步电机一样施加励磁,调节功率因数,所以又称为交流励磁电机,也有称为异步化同步电机。 同步电机由于是直流励磁,其可调量只有一个电流的幅值,所以同步电机一般只能对无功功率进行调节。交流励磁电机的可调量有三个:一是可调节的励磁电流幅值;二是可改变励磁频率;三是可改变相位。这说明交流励磁电机比同步电机多了两个可调量。 通过改变励磁频率,可改变发电机的转速,达到调速的目的。这样,在负荷突变时,可通过快速控制励磁频率来改变电机转速,充分利用转子的动能,释放或吸收负荷,对电网扰动远比常规电机小。 改变转子励磁的相位时,由转子电流产生的转子磁场在气隙空间的位臵上有一个位移,这就改变了发电机电势与电网电压相量的相对位移,也就改变了电机的功率角。这说明电机的功率角也可以进行调节。所以交流励磁不仅可调节无功功率,还可以调节有功功率。 交流励磁电机之所以有这么多优点,是因为它采用的是可变的交流励磁电流。但是,实现可变交流励磁电流的控制是比较困难的,本章的主要内容讲述一种基于定子磁链定向的矢量控制策略,该控制策略可以实现机组的变速恒频发电而且可以实现有功无功的独立解耦控制,当前的主流双馈风力发电机组均是采用此种控制策略。 一、双馈电机的基本工作原理 设双馈电机的定转子绕组均为对称绕组,电机的极对数为p,根据旋转磁场理论,当定子对称三相绕组施以对称三相电压,有对称三相电流流过时,会在电机的 n称为同步转速,它与电网频率气隙中形成一个旋转的磁场,这个旋转磁场的转速 1

水轮发电机转子交流阻抗试验标准

水轮发电机转子交流阻抗试验标准 本标准规定了水轮发电机转子绕组预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。 本标准适用于110kV 及以下的交流电力设备。 本标准不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。 从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本标准执行。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DLT 1051-2007《电力技术监督导则》 DLT 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 3 总则 3.1 试验结果应与该设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断。

3.2 遇到特殊情况需要改变试验项目、周期或要求时,对主要设备需经上一级主管部门审查批准后执行;对其它设备可由本单位总工程师审查批准后执行。 3.3 110kV 以下的电力设备,应按本规程进行耐压试验(有特殊规定者除外)。110kV及以上的电力设备,在必要时应进行耐压试验。 3.4 进行耐压试验时,应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验(制造厂装配的成套设备不在此限),但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。 已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,也可以连在一起进行试验,此时,试验电压应采用所连接设备中的最低试验电压。 3.5 当电力设备的额定电压与实际使用的额定工作电压不同时,应根据下列原则确定试验电压: 3.5.1 当采用额定电压较高的设备以加强绝缘时,应按照设备的额定电压确定其试验电压; 3.5.2 当采用额定电压较高的设备作为代用设备时,应按照实际使用的额定工作电压确定其试验电压; 3.5.3 为满足高海拔地区的要求而采用较高电压等级的设备时,应在安装地点按实际使用的额定工作电压确定其试验电压。 4 试验注意事项 4.1 试验前所有参加试验人员认真学习试验三项措施,并落实试验前准备工作,明确试验容、试验方法、试验标准,交待安全措施和技术措施,进行危险点分析,做好风险控制措施,并准备好记录表格。 4.2 试验开始前由生产技术安监部、检修维护部有关人员对试验现场及试验准备情况进行全面检查,确认具备试验条件,方可下令进行 试验工作。

双馈风力发电机工作原理.docx

我们通常所讲的双馈异步发电机实质上是一种绕线式转子电机, 由于其定、转子都能向电网馈电,故简称双馈电机。双馈电机虽然属 于异步机的范畴,但是由于其有独立的励磁绕组,可以像同步电机一 样施加励磁,调节功率因数,所以又称为交流励磁电机,也有称为异步 化同步电机。 同步电机由于是直流励磁,其可调量只有一个电流的幅值,所以 同步电机一般只能对无功功率进行调节。交流励磁电机的可调量有三个:一是可调节励磁电流幅值;二是可改变励磁频率;三是可改变相位。这 说明交流励磁电机比同步电机多了两个可调量,通过改变励 磁频率,可改变电机的转速,达到调速的目的。这样,在负荷突变时,可通过快速控制励磁频率来改变电机转速,充分利用转子的动能,释 放或者吸收负荷,对电网扰动远比常规电机小。改变转子励磁的相位时,由转子电流产生的转子磁场在气隙空间的位置上有一个位移,这 就改变了发电机电势与电网电压相量的相对位置,也就改变了电机的 功率角。这说明电机的功率角也可以进行调节。所以交流励磁不仅 可以调节无功功率,也可以调节有功功率。 双馈电机的定转子绕组均为对称绕组,电机的极对数为p, 根据 旋转磁场理论,当定子对称三相绕组施以对称三相电压,有对称三相 电流流过时,会在电机的气隙中形成一个旋转的磁场,这个旋转磁场的 转速 n 1称为同步转速,它与电网频率 f 1及电机的极对数 p 的关系如下:

n160 f 1 P 同样在转子三相对称绕组上通入频率为 f 2的三相对称电流,所产生的旋转磁场相对于转子本身的旋转速度为: n260 f 2 P 由上式可知,改变频率 f 2,即可改变 n 2, 而且若改变通入转子三相电流的相序,还可以改变此转子旋转磁场的转向。因此,若设 n1为对应于电网频率为 50Hz 时双馈发电机的同步转速,而 n 为电机转子本身的旋转速度,则只要维持 n±n2=n1=常数,则双馈电机定子绕组 的感应电势,如同在同步发电机时一样,其频率将始终维持为 f 1不变。 n±n2=n1=常数 n1n S 双馈电机的转差率n1,则双馈电机转子三相绕组内通入的电流频率应为: Pn 2P( n1n) Pn1n1n f 2 6060n1sf 1 60 根据上式表明:在异步电机转子以变化的转速转动时,只要在转子的三相对称绕组中通入转差频率(即 f 1S)的电流,则在双馈电机的定子绕组中就能产生50Hz 的恒频电势。所以根据上述原理,只要控制好转子电流的频率就可以实现变速恒频发电了。 根据双馈电机转子转速的变化,双馈发电机可有以下三种运行状态:(1)亚同步运行状态。在此种状态下 n

双馈发电机工作原理

双馈发电机工作原理 双馈风力发电机是时下应用比较广泛的风机,它的特殊之处在于其定子绕组和转子绕组都直接或间接地与电网相连,定子侧绕组产生的工频交流电直接馈入电网,转子侧的功率通过整流逆变装置上网。与一般的异步发电机相比,双馈风机允许发电机转速在一定范围内波动,因为转子侧(相当于励磁绕组)中电流的大小和频率可以通过整流逆变装置进行调节,从而在转速发生变化的情况下,维持定子侧输出功率频率的恒定。 暂态建模资料 摘要 随着风力发电并网容量的快速增加,风电接入对电网运行性能的影响越加 明显。联网运行双馈感应风电机组的运行特性对电网的安全稳定运行有着重要 的影响。 本文对联网运行双馈感应风电机组的仿真建模、运行控制及模型的有效性 进行了研究分析,主要包括以下内容: 分析了两相同步旋转坐标系下双馈感应风电机组数学模型的特点,建立了 双馈感应风电机组联网运行电磁暂态模型,对不同运行条件下双馈感应风电机 组的运行特性进行了仿真模拟,深入了解了双馈感应风电机组的联网运行特性。 建立了联网运行双馈感应风电机组运行控制策略,在此基础上,构建了控 制系统传递函数模型,分析了PI控制器参数选择对控制系统性能的影响,提出 了PI控制器参数设置的方法。 提出了电网发生对称性故障时双馈感应风电机组的短路电流计算简化模 型,为评估双馈感应风电机组短路对电网继电保护装置的影响提供了有效的计 算模型。 设计了风电机组联网短路试验方案,分析了短路试验数据识别出风电机组 厂家未提供的风电机组撬杠保护动作值,并仿真重现了风电机组联网短路试验, 仿真数据与试验数据相吻合,验证了所构建系统模型和仿真系统的有效性。 研究现状 由于风能是一种随即性很强的一种能源,不能像火力发电、水力发电那样 可以预先调度,因此大规模的风力发电的接入对电网的经济、安全、稳定运行 带来了诸多不利的影响,对系统调频、调压、调峰带来了困难。同时由于风电 机组大多包含有对运行条件要求很高的电力电子变流器,在一些运行方式下电 网的扰动对风电机组的正常运行也会带来一定的影响,严重时可能会引起风电 机组跳闸,造成电网功率大幅波动,威胁着电网的运行安全,而从系统持续运 行的角度考虑,通常希望风电机组具有一定的故障穿越能力,能够在一定的故 障情况下持续联网运行,因此对联网运行风电机组的运行特性,需要进行深入 的研究。 目前联网运行的风电机组可分为恒速恒频风电机组(CSCF)及变速恒频风 电机组(VSCF)两种,恒速恒频风电机组是指在发电过程中保持转速不变的风 电机组,所采用的发电机主要是同步发电机及鼠笼式感应发电机,前者运行于同步转速,

双馈发电机原理讲解

双馈发电机原理讲解

一.双馈发电机原理讲解 二.风力发电机的主要类型 1.异步发电机 ●笼鼠式异步发电机 特点:应用于早期的风力发电机,离网型的小型发电机,结构简单,性能稳定,成本低。 缺点:并网运行时,转速必须超过同步转速,在风速较小的时候效率很差。一般做成大小两个发电机,或者改变定子绕组以改变同步转速,按照风速段转换。 ●绕线转子异步发电机 特点:转子绕组外接电阻,在风速变化的时候,改变外接电阻的大小以控制输出的功率。风速大的时候多余的能量可以消耗在转子电阻上。 ●双馈异步发电机 特点:使用双馈变频器对转子进行交流励磁,随着转子物理转速的变化,改变交流励磁的交流电的频率,幅值,相序以及相位,以使定子输出的电压幅值和电流频率保持恒定,同时可以向电网输出感性或容性的无功。 2.同步发电机 ●永磁同步发电机 特点:转子由永磁材料制成,结构简单,不易损坏和维护方便,容量可以做到很大。转子可以做成很多级,这样可以使其同步转速降低,配合全功率变流器,在低风速的时候也可以发电。一般用于海上风机。 ●直流励磁同步发电机 特点:现在的水力和火力发电机组使用的形式,转子由直流励磁,改变励磁电流的大小,可以调节输出的功率大小和因数。

三. 双馈异步发电机原理 1. 旋转磁场 旋转磁场就是一种极性和大小不变,且以一定转速旋转的磁场。从理论分析和实践证明,在对称三相绕组中流过对称三相交流电时会产生这种旋转磁场。 三相对称绕组就是三个外形、尺寸、匝数都完全相同、首端彼此互隔120o、对称地放置到定子槽内的三个独立的绕组 由电网提供的三相电压是对称三相电压,由于对称三相绕组组成的三相负 载是对称三相负载,每相负载的复阻抗都相等,所以,流过三相绕组的电流也必定是对称三相电流。 2. 旋转磁场的转速和转向 以异步电动机为例,说明旋转磁场的转速和方向同励磁电流的关系。 ① ωt=0 o时,合成磁场方向:向下 () () ?-=?-==240sin 120sin sin t I i t I i t I i m C m B m A ωω ω

双馈发电机原理讲解完整版

双馈发电机原理讲解 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

一.双馈发电机原理讲解 二.风力发电机的主要类型 1.异步发电机 笼鼠式异步发电机 特点:应用于早期的风力发电机,离网型的小型发电机,结构简单,性能稳定,成本低。 缺点:并网运行时,转速必须超过同步转速,在风速较小的时候效率很差。一般做成大小两个发电机,或者改变定子绕组以改变同步转速,按照风速段转换。 绕线转子异步发电机 特点:转子绕组外接电阻,在风速变化的时候,改变外接电阻的大小以控制输出的功率。风速大的时候多余的能量可以消耗在转子电阻上。 双馈异步发电机 特点:使用双馈变频器对转子进行交流励磁,随着转子物理转速的变化,改变交流励磁的交流电的频率,幅值,相序以及相位,以使定子输出的电压幅值和电流频率保持恒定,同时可以向电网输出感性或容性的无功。 2.同步发电机 永磁同步发电机 特点:转子由永磁材料制成,结构简单,不易损坏和维护方便,容量可以做到很大。转子可以做成很多级,这样可以使其同步转速降低,配合全功率变流器,在低风速的时候也可以发电。一般用于海上风机。 直流励磁同步发电机 特点:现在的水力和火力发电机组使用的形式,转子由直流励磁,改变励磁电流的大小,可以调节输出的功率大小和因数。

三. 双馈异步发电机原理 1.旋转磁场 旋转磁场就是一种极性和大小不变,且以一定转速旋转的磁场。从理论分析和实践证明,在对称三相绕组中流过对称三相交流电时会产生这种旋转磁场。 三相对称绕组就是三个外形、尺寸、匝数都完全相同、首端彼此互隔120o 、对称地放置到定子槽内的三个独立的绕组 由电网提供的三相电压是对称三相电压,由于对称三相绕组组成的三相负载是 对称三相负载,每相负载的复阻抗都相等,所以,流过三相绕组的电流也必定是对称三相电流。 2.旋转磁场的转速和转向 以异步电动机为例,说明旋转磁场的转速和方向同励磁电流的关系。 ① ωt=0 o 时,合成磁场方向:向下 ② ωt=60o 时,合成磁场方向顺时针转过60o 。 ③ωt=120o 时,合成磁场方向顺时针又转过60o ,共120 o 。 ④ωt= 180o 时,合成磁场方向顺时针又转过60o ,共180 o 。 当三相对称电流通入三相对称绕组,必然会产生一个大小不变,且在空间以一定的转速不断旋转的旋转磁场。一个电流周期,旋转磁场在空间转过360°。则一个电流周期,旋转磁场在空间转过360°。 则160f n s =/P (转/分) 旋转磁场的旋转方向由通入三相绕组中的电流的相序决定的。即当通入三相对称绕组的对称三相电流的相序发生改变时,即将三相电源中任意两相绕组接线互换,旋转磁场就会改变方向。 3.变速恒频发电原理 () () ?-=?-==240sin 120sin sin t I i t I i t I i m C m B m A ωω ω

发电机转子交流阻抗试验技术方案(精选.)

#2发电机转子交流阻抗试验 技术方案 批准人: 审定人: 审核人: 编写人: 贵州黔东电力有限公司 2011年07月07日

#2发电机转子交流阻抗试验技术方案 1、试验目的: 针对#2发电机运行中震动较大等原因,对#2发电机进行:转子绕组直流电阻试验、发电机堂内转子交流阻抗试验、发电机转子两极分担电压试验。来判断发电机转子绕组是否存在匝间短路,为查找发电机震动较大提供技术数据和分析判断依据。 2、引用标准 DLT1051-2007 《电力技术监督导则》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 3、使用仪器仪表 FULK 兆欧表 HDBZ-5 直流电阻测试仪 HDJZ 型发电机转子交流阻抗测试仪 5 测试内容及工作程序 5.1试验内容 5.1.1 试验方法

用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,同时读取电流、电压和功率损耗值。 5.1.2试验接线见图1。 图1试验接线 本图较一般接线图增加了隔离变压器,因为现在大多检修电源开关都装了漏电保安器,由于转子绕组对地有电容,当交流电源接上后对地会有电容电流,就会导致漏电保安器动作跳开电源开关,因此建议前极加上一隔离变压器。如果没有隔离变压器,可直接将调压器接220V 交流电源,但接的开关不能有漏电保安器。开关容量需要60A 。 5. 2试验操作程序(步骤): (1)试验前先确认转子绕组的励磁回路已全部断开并验电; (2)现场封闭:对试验现场进行封闭,用围栏或绳子将试验现场围起,并悬挂标示牌。 (3)按图1接好试验接线,带电空试以检查试验设备和各仪器仪表是否正常; (4)试验电压的确定 对于额定励磁电压在400V 及以下的绕组,施加的电压一般考虑为其电压峰值等于额定励磁电压。额定励磁电压大于400V 时,电压可适当降低。本机转子绕组交流阻抗较小,外施电压到100V 电流已超过40A ,故历次试验都只加到100V 电压,本次试验也可加到100V ,以便与以往数据比较。 (5)用铜电刷通过滑环向转子绕组施加交流电压,同时读取电流、电压和功率损耗值。 (6)应在静止状态下的定子膛内、膛外和在超速试验前后的额定转速下分别测量,每种工况都应在几个不同的电压下进行测量。 (7)试验完毕后,断开电源,然后需检查试验仪表是否正常。 (8)记录温度和湿度。 5. 3试验时注意事项:合电源开关向转子施加电压前必须大声通知。 转子绕组 铜刷

发电机静态试验方案样本

发电机静态实验方案 目录 1实验目 2实验根据 3人员职责分工 4发电机名牌参数 5发电机静态实验前应具备条件和关于安全注意事项6发电机静态实验环节和办法 6.1 发电机定子绝缘电阻、吸取比 6.2 发电机定、转子绕组直流电阻 6.3发电机转子绕组绝缘电阻 6.4测量发电机轴承绝缘电阻 6.5发电机定子绕组直流耐压实验和泄漏电流测量6.6发电机定子绕组交流耐压实验 6.7发电机转子交流阻抗和功率损耗

1.实验目 通过实验可以检查发电机安装后绝缘状况等,数据分析发电机与否可以满足启动条件和稳定运营。 2.实验根据 2.1GB50150--《电气装置安装工程电气设备交接实验原则》; 2.2设备《出厂阐明书》 2.3设备《出厂实验报告》 2.4《电业安全工作规程》 3.人员职责分工 3.1实验方案需报请监理审核、现场指挥机构批准,重要实验项目需业主、监理旁站。 3.2施工及建设等单位应为实验实行提供必要实验条件。 3.3实验项目负责人负责组织实验工作实行,检查实验安全工作。3.4参加实验工作人员应熟悉工作内容、仪器设备使用及实验数据记录整顿。 4.发电机名牌参数 额定功率:12MW 额定电压:10.5 kV 额定电流:825A 功率因数:0.8 滞后 频率:50Hz 冷却方式:空冷

励磁方式:机端变压器自并励励磁系统 励磁电压:188.9V 励磁电流:220.3A 5.发电机静态实验前应具备条件和关于安全注意事项 5.1所有工作人员应严格遵守《电业安全工作规程》。 5.2实验时实验人员应精力集中,分工明确,密切配合。实验地点至少有两人工作,重要部位要有专人监视,并有必要通讯设施,发现问题及时报告。 5.3实验用仪器、仪表需通过检查,保证完好工况,保证明验顺利进行。 5.4发电机实验线固定良好,保持安全距离。一次连线断口(与非试侧)保证安全距离。 5.5发电机小间关门上锁,必要时派专人把守(实验地点在发动机空冷器室内)。 6发电机静态实验环节和办法 6.1发电机定子绝缘电阻、吸取比 6.1.1采用手摇式2500V兆欧表进行测试 6.1.2。测量某相时,非测量相必要短路接地(每项绕组必要头尾相短接)。 6.1.3在120转/分钟下分别读取15、60秒绝缘电阻值。 6.1.4每测量一相绕组后,对其被测相充分放电。 6.2 发电机定、转子绕组直流电阻

双馈发电机原理讲解

 2.同步发电机 永磁同步发电机

特点:转子由永磁材料制成,结构简单,不易损坏和维护方便,容量可以做到很大。 三相对称绕组就是三个外形、尺寸、匝数都完全相同、首端彼此互隔120o 、对称地放置到定子槽内的三个独立的绕组 由电网提供的三相电压是对称三相电压,由于对称三相绕组组成的三相负载是对 称三相负载,每相负载的复阻抗都相等,所以,流过三相绕组的电流也必定是对称三相电流。 2. 旋转磁场的转速和转向 () () ?-=?-==240sin 120sin sin t I i t I i t I i m C m B m A ωωω

双馈发电机原理

技术研发部 编写 双馈发电机原理 一.风力发电机的主要类型 1.异步发电机 ●笼鼠式异步发电机 特点:应用于早期的风力发电机,离网型的小型发电机,结构简单,性能稳定,成本低。技术研发部编 写 特点:现在的水力和火力发电机组使用的形式,转子由直流励磁,改变励磁电流的大小,可以调节输出的功率大小和因数。 二. 双馈异步发电机原理 1.旋转磁场 旋转磁场就是一种极性和大小不变,且以一定转速旋转的磁场。从理论分析和实践证明,在对称三相绕组中流过对称三相交流电时会产生这种旋转磁场。 三相对称绕组就是三个外形、尺寸、匝数都完全相同、首端彼此互隔120o、对称地放置到定子槽内的三个独立的绕组 由电网提供的三相电压是对称三相电压,由于对称三相绕组组成的三相负载是 对称三相负载,每相负载的复阻抗都相等,所以,流过三相绕组的电流也必定是对称三相电流。 2.旋转磁场的转速和转向 以异步电动机为例,说明旋转磁场的转速和方向同励磁电流的关系。 ① ωt=0 o时,合成磁场方向:向下 ()() ?-=?-==240sin 120sin sin t I i t I i t I i m C m B m A ωωω

发电机转子交流阻抗测试仪

FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪 ◆概述 华胜FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪采用高速微处理器技术,安全可靠,性能优越,操作简便、测试准确、外形美观、小巧轻便等特点,特别适用大中型发电机组电气试验,是转子试验的最新产品,产品符合GB/T 1029-2005《三相同步电机试验方法》国家标准和JB/T 8446-2005《隐极式同步发电机转子匝间短路测定方法》机械标准。 ◆ FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪主要功能和特点 ☆全自动采集、测量、显示、存储、打印所有测量参数和阻抗特性曲线(电压、电流、阻抗、功率、频率、设备编号、时间等)。 ☆超大量程,能全自动和手动测量所有发电机转子交流阻抗及其特性曲线。 ☆内置超大容量存储器,可存储测试数据,并可经标准工业通讯接口(RS232)上传至PC 机,运用本公司开发的随机软件实现数据下载、自动生成和编辑典型的测试报告,便于技术管理和存档。 ☆具有完善的过压、过流保护功能,其中过流过压保护值是根据试验参数的设置情况自动调整,既简便又能确保被试设备的安全。 ☆可兼做单相变压器的空载、短路试验和电压(流)互感器、消弧线圈的伏安特性试验。☆自带大屏幕图形LCD,全中文菜单界面,光标提示操作,简单、方便;实时显示测试数据和曲线,曲线坐标自动缩放,读图更加清晰。 ☆自带微型打印机,可实时打印交流阻抗测试报告和交流阻抗特性曲线。 ◆ FS30ZK发电机转子交流阻抗测试仪技术参数 1、环境条件

温度:-5?C~40?C 相对湿度:<95%(25?C) 海拔高度:<2500m 外界干扰:无特强震动、无特强电磁场 供电电源:160V AC~280V AC,45Hz~55Hz 2、性能指标 1)交流阻抗 0-99.999Ω 0.2级 2)交流电压 0-600V 0.2级 3)交流电流 0----120A 0.2级 4)有功功率 0-----72KW 0.5级 5)频率 40---75HZ 0.2级 6)工作电源 220V±10% 50HZ 7)体积 415×225×200mm 8)重量 5kg 3、绝缘强度 1)电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100M?。 2)工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验。 ◆产品别称 发电机转子阻抗测试仪发电机交流转子阻抗测试仪。

发电机大修步骤

发电机大修步骤 检修前准备工作:(1)人员准备(2)工器具及消耗品的准备(3)发电机说明书、图纸、出厂报告准备(4)安全措施准备 发电机解体步骤: 一、停机实验:在解列后做发电机转子交流阻抗实验,测转子绝缘电阻(阻值应在2MΩ以上) 二、停机后做修前实验定子绕组绝缘电阻及吸收比: 1.在相近试验条件(温度、湿度)下,绝缘电阻值降低到历年正常值的1/3 以下时,应查明原因,设法消除 2.各相或各分支绝缘电阻值不平衡系数不应大于2。 3.吸收比或极化指数:沥青浸漆及烘卷云母绝缘吸收比应不小于1.3或极化指数不应小于1.5;环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6或极化指数不应小于2.0. 4.定子绕组直流耐压及泄漏电流测量:⑴修前试验施加2.5Un; ⑵各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%;⑶最大泄漏电流在20μA以下者,相间差值与历次试验结果比较,不应有显著的变化; ⑷泄漏电流不随时间的延长而增大。 5.定子绕组交流耐压 ⑴应在停机后清除污秽前热状态下进行,分相施加电压1.5Un,1分钟通过; 三、拆除发电机小端盖。首先测量小端盖的轴封与轴的间隙。拆除大端盖。首先测量风扇与导风圈之间径向间隙。起吊时务必注意:端盖的任何部位,都不得碰及风扇环及端部线圈。做好垫片标记。

四、定、转子气隙测量,沿水平与垂直方向取四点进行测量。 五、发电机抽转子。抽转子前组织参加人员学习“发电机抽穿转子安全、技术措施”,检查起吊设施、工器具合格有效,人员明确分工,抽转子时严格执行措施。抽转子时利用行车与倒链抽转子吊起励侧转子放置滑道,在滑道表面涂润滑脂,在汽侧装上假轴用行车吊起,励侧用倒链挂在专用导轨上,另一头挂在四瓦上,倒链与行车同步走,当转子抽出一半时必须派专人护送转子抽出定子膛,当转子重心移出后,采用吊转子中心将转子吊出。注意此时还需用一倒链吊住四瓦以掌握转子平衡。 六、定子检查检查端盖,压板、衬垫、绑带及结构固定件.。在检修中必须检查压板螺丝是否松动,若松动,则需要重新旋紧,用锁垫锁住。清理定子端部灰尘污物。用0.3-0.5MPa干燥干净压缩空气吹扫线圈表面灰尘,油污用批准的清洁剂擦除.应达到干净,清洁。检查定子线圈端部,线圈端部应完好,无变形、变色、过热、漆脱落、损坏现象。定子线圈端部绝缘应完好,无开裂、局部放电现象。垫块。垫块应完好,无松动、移动现象。线圈端部压板螺丝,环氧板支架固定件应完好,固定牢固无松动、有黄粉末现象。铁芯测温元件。线圈测温元件完好,并校验合格。铁芯内部、端部完好,无局部过热、损伤、松动、凸起、生锈现象;铁芯冷却风道清洁、干净,无堵塞,通风畅通;压圈、压指及紧固件完好,无局部过热、损伤、松动、裂纹现象。槽楔完好,无松动、虚壳断裂现象,并测量槽下波纹板波峰谷差≤1 mm,但不等于零。端部绑扎槽口垫块、关门槽楔完好,无松动、位移现象 七、转子检查清理。(1)检查转子表面检查。检查转子本体、风扇环、护环等表面各部位有无锈斑。转子槽楔检查,槽楔应紧固无虚壳、无松动及凸出现象。检查转子平衡块、平衡螺钉:(2)检查转子平衡块、平衡螺丝应紧固,检查时只能旋紧锁住,不得松动,以免位移失去平衡;应逐个检查平衡螺丝孔的锁位口是否牢固,以免运行中平衡螺丝及平衡块甩出。(3)检查转子风扇环、护环外观无变形。清除转子本体,护环、风扇环及滑环引线与轴面间的灰尘油污,并用0.3—0.5MPar的压缩空气吹扫干净。(4)检查转子本体、风扇、大小护环等表面各部位有无锈斑;铁芯应无发热变色现象;槽楔应紧固无虚壳、无松动及凸出现象。(5)发电机转子滑环检查。滑环表面光滑,无过热,无槽沟螺旋沟。转子应清洁无杂物。滑环表面应光滑,

发电机转子绕组绝缘和交流阻抗测试

发电机转子绕组绝缘和交流阻抗测试 2010-06-04 11:36:19| 分类:专业知识| 标签:|字号大中小订阅 1、抽出碳刷断开励磁回路后,分别在0或盘车、3000转速下测试发电机转子绕组的绝缘 电阻和交流阻抗;(待超速后3000转速时复测一次) 2、转子绕组绝缘电阻要求不低于0.5MΩ,交流阻抗试验电压不超过Ule/(根号2)V (302/1.414=213.6),绝缘电阻、交流阻抗和功率损耗值与出厂试验值相比较应相差不 大; 3、待发电机转子绕组的绝缘电阻和交流阻抗测试完毕后,恢复发电机碳刷,并确认励磁 回路正常。 5月7日运行人员配合中试做#5发电机转子交流阻抗试验(盘车状态):试验前,测转子绕组绝缘500MΩ;试验过程,转子零起加压,最高加至210V,电流40.19A,阻抗 5.225Ω;试验后,测转子绕组绝缘500MΩ。 发电机转子绕组交流阻抗测量的理论分析 摘要:用磁路的磁阻变化来解析测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗的原理.给出了测量回路的等效电路图和有关参数的说明.井指出功率损耗中的主要部分是铁耗。 汽轮发电机转子绕组匝间短路是转子绕组常见故障之一,现场测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗是简便、实用、灵敏的判断转子绕组有无匝间短路的方法之一,采用该法取得了很好的实际效果。 长期以来普遍认为,在测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗时,由于转子绕组是一个具有铁心的电感线圈,其交流阻抗中的等效电阻较小,电抗占主要部分,进而还有采用低功率因数瓦特表测量功率损耗的。然而,通过现场实践却发现实际情况并非如此,表1列出了在国内任意抽取的由不同试验人员测取的不同转子型号的现场测试数据。 从表1可看出实际测挺中的功率损耗值均较大,功率因数也较高,这说明在试验回路中存在有较大的有功损耗。转子绕组直流电阻值却很小。很显然这么大的有功损耗不可能是转子绕组铜耗引起的,而是铁耗(涡流和磁滞)引起。 2 测试分析 2.1 转子绕组匝间短路时,测量参数的变化当转子绕组发生匝间短路时,磁路中的磁阻变大。从上面的分析可知,相当于转子等效阻抗X m、r m均变小,即阻抗变小。 也就是说,在相同的试验电压下,匝间短路后,功率损耗变大,表2为实测情况举例。

双馈发电机原理讲解

双馈发电机原理讲解 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

双馈发电机的运行方式说明风机控制

双馈发电机的运行方式说明风机控制 1.双馈风力发电机的分类 双馈风力发电机按转子类型分为有刷和无刷两种,无刷发电机即为鼠笼型发电机。由于鼠笼型风力发电机励磁控制困难,无法最大限度的利用风能,所以目前很少应用。 2.双馈发电机的优点 1 .容易对转矩和速度进行控制; 2.能工作在恒频变速状态; 3 .驱动变流器的总额定功率可以降低,性价比大大提高; 4 .电机可以超同步和超容量运行 3.双馈发电机的变流器一般选用电机总容量的四分之一即可,这样可以很大程度的减少整机变流成本。和直驱风力发电机相比,双馈风力发电机增加了齿轮箱,在成本方面要考虑直驱发电机和它的全功率变流器的总成本和双馈风力发电机加齿轮箱的综合成本,除此之外,还要考虑他们的功率曲线以及维护成本。 4.控制机理 双馈发电机通过控制转子励磁,使定子的输出频率保持在工频。 大家知道,异步电动机运行时,电磁转矩和转向相同,即转差率>0.当作为电动机运行时,电磁转矩和转速方向相反,转差率<0. 发电机的功率随该负转差率绝对值的增大而提高。当双馈发电机的转子绕组通过三相低频电流时,在转子中会形成一个低速旋转磁场,这个磁场的旋转速度与转子的机械转速相叠加,使其等于定子的同步转速,从而在发电机定子绕组中感应出相应于同步转速的工频电压。当风速变化时,转速随之而变化,相应地改变转子电流的频率和旋转磁场的速度,就会使定子输出频率保持恒定。 当双馈发电机的转子绕组通过三相低频电流时,在转子中会形成一个低速旋转磁场,这个磁场的旋转速度与转子的机械转速相叠加,使其等于定子的同步转速,从而在发电机定子绕组中感应出相应于同步转速的工频电压。当风速变化时,转速随之而变化,相应地改变转子电流的频率和旋转磁场的速度,就会使定子输出频率保持恒定。 当发电机的转速低于气隙旋转磁场的转速时,发电机处于亚同步速运行,为了保证发电机发出的频率与电网频率一致,需要变频器向发电机转子提供正相序励磁,给转子绕组输入一个其旋转磁场方向与转子机械方向相同的励磁电流,此时,转子的制动转矩与转子的机械转向相反,转子的电流必须与转子的感应反电动势反方向,转差率减小,定子向电网馈送电功率,而变频器向转子绕组输入功率;当发电机的转速高于气隙旋转磁场的转速时,发电机处于超同步速运行,为了保证发电机发出的频率与电网频率一致,需要给转子绕组输入一个其旋转磁场方向与转子机械方向相反的励磁电流,此时变频器向发电机转子提供负相序励磁,以加大转差率,变频器从转子绕组吸收功率;当发电机的转速等于气隙旋转磁场的转速时,发电机处于同步速运行,变频器应向转子提供直流励磁,此时,转子的制动转矩与转子的机械转向相反,与转子感生电流产生的转矩同方向,定子和转子都向电网馈送电功率。 为了实现风力机组的最大能量的追踪和捕获,满足电网对输入电力的要求,风力发电机必须变速恒频运行;为了控制发电机转速和输出的功率因数,必须对发电机有功功率、无功功率进行解耦控制。这一过程是采用磁场定向的矢量变换控制技术,通过对用于励磁的PWM 变频器各分量电压、电流的调节来实现。 调节励磁电流的幅值、频率、相序,确保电发电机输出功率恒压。同时采用矢量换控制技术,实现发电机有功功率、无功功率的独立调节。调节有功功率可调节风力机转速,进而实现最大风能捕获追踪控制;调节无功功率可调节电网功率因数,提高风电机组及所并电网系统的动、静态动行稳定性。

相关文档
相关文档 最新文档