文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TRT机组启动过程说明书要点

TRT机组启动过程说明书要点

TRT机组启动过程说明书要点
TRT机组启动过程说明书要点

新金山特钢有限公司TRT发电机组

襄汾县新金山特钢有限公司

2012年6月5日

编写:文建军

目录

第一章工艺简介 (1)

第二章起动、运行与停机 (2)

第三章运行中的维护和定期试验 (8)

第四章事故处理规程 (14)

第五章透平发电机事故处理 (14)

第六章发电机起停机操作 (19)

第七章发电机事故处理 (20)

第一章工艺简介

高炉配套TRT装置与原高炉减压阀组并联,它由透平主机系统、发配电系统、给排水系统、氮气密封系统、润滑油系统、液压油系统、煤气管道及大型阀门系统、自动控制系统八大系统组成。高炉产生的煤气经除尘处理后,进入TRT与减压阀组分叉点,当TRT处于停机状态时,高炉煤气经过减压阀组进入低压管网,当TRT正常运行时,高炉煤气经过减压阀组进入低压管网,TRT正常运行时,减压阀组关闭,煤气经TRT入口电动蝶阀或启动调速阀、入口插板阀、快切阀,进入透平机膨胀作功后进入低压煤气管网,供用户使用。

发电机并网选择高炉高压配电系统母线上与电网相连。当TRT运行时,发电机向电网送电,当高炉短期休风时,发电机可不解列作电动运行。

低压室采用380/220V两路供电。一路来自TRT站用变压器降压,一路来自高炉低压配电柜低压母线,正常时两路分段运行,当一路进线故障时,联络断路器自动投入。

氮气密封系统的气源来自制氧厂,压力0.5Mpa 左右,通过自力式压力调节阀、电动单座调节阀等调节环节控制氮气压力,其值应高于煤气压力20kpa,以保证煤气不外泄,从而实现氮封。在TRT入口插板阀入口上装有吹扫口,用来进行管道吹扫。

润滑油系统采用32号L-TSA汽轮机油(GB 11120-89);液压油系统使用YA-N32液压油。润滑油供透平机和发电机轴承润滑。动力油系统控制透平静叶开度、启动调速阀开度、旁通快开阀开度以及向快切阀提供动力油。自动控制系统用于对TRT机组进行启动、运行检测及自动控制。

图1 TRT系统结构示意图

第二章起动、运行与停机

第一节透平发电机在下列情况下禁止起动

一、调速阀、紧切阀、旁通阀、静叶或保安系统不正常。

二、转速表全部失灵。

三、辅助油泵自启动装置工作不正常。

四、透平发电机在盘车时发现转动部分有磨擦声。

五、机组振动不合格。

六、油质不合格。

七、高低压电力系统不正常。

八、自动化控制系统不正常。

九、氮气压力不足

十、粉尘含量过高

第二节起动前的准备工作

一、详细检查全部设备,检查工作全部结束运行,专用工具应齐全。

二、起动前静态试验(如危急保安器,紧急停机按钮),试验紧急切断阀快关、旁通快开、静叶快关。

三、接到起动命令后,联系有关部门及专业做好准备,按下一条作系统全面检查。

四、按系统全面检查

1、发配电系统

①各开关处于正常位置,投运各电压互感器;

②投运低压电源及各系统低压配电箱;

③投运直流电源;

2、自动化控制系统

①送UPS电源,投入UPS ,投24V仪表电源

②送计算机电源及模块电源,投计算机控制系统。

3、液压装置的检查及投运

⑴检查液压油位是否正常,检查油温应在30℃~45℃之间,如油温低应起动加热器,若低于30℃,将其加热到一定温度;

⑵开油泵进出口阀门;

⑶关闭滤油器和油冷却器的旁通阀;

⑷开蓄能器综合阀;

⑸开油冷却器进出口阀及回油滤油器综阀;

⑹开调速阀、旁通快开阀,紧急切断阀,可调静叶控制台的进、回油阀;

⑺检查确认透平危急保安器是否在投入位置;

⑻开各点油压表、导压管阀门;

⑼注意:检修后的油泵在运行前,应通过泵壳上的回油器,向泵内灌满清洁YA-N32液压油。

⑽将待启动泵切入“现场”位置,现场启动工作泵,检查电机油泵运转正常,各处油压稳定后,将备用泵切入“现场”位置;

⑾将工作泵切入“计算机控制”位置,备用泵切入“远程”位置;

⑿启动工作泵运转正常后,手动停止工作泵液压油压低于10.5MPa,紧切油压低4.0 MPa后,备用泵应自动启动后,检查电机油泵应运转正常,各处油压应稳定;

⒀全开冷却器排水阀门,根据油温高低确定是否要开启冷却器进水阀,启动循环油泵。

4、a、蓄能器充气和补气

⑴准备好氮气瓶、减压阀、卸下蓄能器充气阀护罩;

⑵将充气总阀上端的手柄逆时针旋转到头,然后把充气阀连接到蓄能器上;

⑶将蓄能器上的充气阀顺时针旋转手柄,用手轻快的旋到不动为止以打开蓄能器的充气阀;

⑷用软管与氮气瓶连接,开氮气瓶的阀门调整压力(充气压力值是指20℃时的压力),充气时应稳定12分钟,直到温度稳定再测压力,必要时进行温度修整;

⑸充至规定压力为止,液压油站蓄能器压力为0.9MPa,关闭充气阀和氮气瓶阀门卸下充气工具装好保护罩。

b、蓄能器的操作

①放松蓄能器下部的放气塞,排空空气;

②用肥皂水检查蓄能器的连接部分,应无泄漏。

c、检查与维护

⑴蓄能器压力每月检查一次,刚投产每周检查一次;

⑵检查方法,在蓄能器的进油口和油箱间的油路上设置一个截止阀、关综合阀的主阀,慢开综合阀的泄气阀,使油流回油箱,压力表指针慢慢下降到某压力值后迅速降到零,这个位置的读数数值就是充气压力;

⑶长期停运时,应关闭进油口与压力油管之间综合阀主阀;

⑷卸下蓄能器,必须放掉压力油的氮气;

⑸充气工具上的压力表和系统中压力表每年校验一次。

5、润滑油系统检查及投运

⑴在润滑油站现场操作箱上,将选择开关置于“现场”位置;

⑵辅助油泵进出口阀、旁通阀、调压阀前后阀开;

⑶主油泵出口阀,冷却器进、出口阀开,滤油器旁通阀关;

⑷高位油箱进口阀、各压力表阀开;

⑸检查油箱油温在25℃~40℃(低于25℃,油箱加热元件通电,加热至一定温度,温度控制器停止加热);

⑹开油箱排油烟风机;

⑺手动盘动辅助油泵,应灵活无阻;

⑻启动辅助油泵,检查其运转正常;

⑼缓慢关辅助油泵旁通阀,调整压力≥0.65MPa;

⑽检查确认调压阀后油压为0.12~0.18 MPa检查确认透平机、发电机轴承润滑油回流应正常,高位油箱溢流应正常;

⑾当油温大于45℃时,开冷却器冷却水给水阀,调整水量,使油温为25℃~40℃。

⑿在润滑油站现场操作箱上,将选择开关置于“远程”位置;

5、氮气系统的检查及投运

⑴确认氮气管道系统已投运正常;

⑵打开透平机总管阀门及电动单座调节阀前后阀门,然后打开透平机氮气密封阀(即电动单座调节阀)自动控制压力高于封堵介质0.02 ~0.03MPa;防止煤气外泄。

⑶打开静叶调节腔氮气密封阀门;

6、给排水系统的检查及投运

⑴检查循环水总入口一切正常(P≥0.35MPa);,开发电机冷却器水阀门,各油站视油温情况开水冷却器阀门。

⑵开总出口阀门;

⑶开发电机空冷器冷却水阀门,视油温情况开润滑油、液压油控制油冷却器进水管各阀门。

8、煤气管道及大型阀门系统检查和投运

a、氮气置换空气,煤气置换氮气

⑴投运液压系统

⑵确认或操作各阀门应位于以下状态:机顶放散管、入口插板阀及均压阀和眼镜阀、出口插板阀,均处于关位;

⑶开出口插板阀前放散阀从入口插板阀后接入氮气,吹扫直到化验合格,关闭出口插板阀前放散阀;

⑷开入口插板阀后放散管放散阀及均压阀;

⑸开出口插板阀和蝶阀引入煤气直到防爆试验合格,关闭入口插板阀后放散阀,煤气置换空气完毕。

b、大型阀门位置投运:

⑴关旁通快开阀、调速阀全关;

⑵开出口插板阀;

⑶开入口蝶阀及快切阀、入口插板阀;

⑷开可调静叶4~8℅;

五、TRT启动

1、引气、暖管、暖机

按工艺技术要求操作相关阀门进行煤气置换、机组的暖管和暖机。

2、TRT启动条件

⑴液压油泵出口压力大于设定值;

⑵滑油管道远端压力大于设定值;

⑶氮气总管压力大于设定值;

⑷紧急切断阀控制油压力大于设定值;

⑸循环水总管压力大于设定值;

⑹入口插板阀开位;

⑺出口插板阀开位;

⑻出口电动蝶阀开位;

⑼快开慢关阀关位;

⑽入口电动蝶阀关位;

⑾启动调速阀关位;

⑿紧急切断阀旁通阀关位;

⒀透平机组无重故障;

⒁快开慢关阀控制权在TRT侧;

⒂高炉允许TRT启动(该信号在TRT向高炉提出申请启动后,由高炉进行置位)。

⒃阀门位于远程控制位

当以上条件满足(不含第⒁、⒂条),TRT通过屏幕操作按钮向高炉发出“TRT 申请启动”信号;高炉使用旋钮开关对该信号进行响应。当TRT主控室收到高炉“允许TRT启动”信号后,可以进行启机。

3、启机操作

⑴在透平轴静止状态,启动盘车电机。

⑵手动将静叶打开一定开度(视情况可为4%~8%);手动将调速阀打开10%~15%,将透平机组冲转。

⑶将调速阀控制设置为自动。

⑷转速大于20rmp时,检查盘车齿轮脱开。

⑸以每次增加200转,达速后停留2~7分钟,检查各系统状况。(每次增加转速多少,达速后停留时间均可视具体情况调整)

⑹根据发电机厂家提供的转速临界点为1800rpm左右(视现场实际情况可作适当调整),给定转速2200rpm,迅速通过1500~2200rpm的临界转速。在2850左右,主、辅泵切换。

⑺检查确认各系统状况;从2200rpm逐步加速至2600 rpm。逐步升速至2850rpm,投入励磁。

⑻励磁系统投运,检查励磁系统运行情况,作好电气并网前的各种准备工作。

⑼按每级递增100 rpm的转速,继续升速至3000 rpm。

⑽确认自动准同期装置的运行情况,通知高炉,高炉TRT即将并网。

⑾高炉同意后,调整发电机的转速和励磁,达到并网条件后,发电机并网。

⑿调速阀设为手动保持现有位置,根据高炉顶压情况逐步手动打开三偏心蝶阀;当三偏心蝶阀全开后,调速阀根据顶压情况手动缓慢关闭。并将设定值由3000转改为0转

⒀与高炉联系并向高炉发“TRT申请控制顶压”信号。高炉同意后,按顶

压自动控制。

⒁高炉手动逐渐将减压阀组关闭,TRT配合高炉手动调整静叶开度。

⒂调试励磁系统的恒无功或恒功率因数调节。最终实现励磁系统的恒无功或恒功率因数调节。

⒃检查各系统运行状况;系统启机完毕。

⒄将静叶控制由手动改为自动,使静叶控制炉顶压力。

六、停机操作:

(一)重故障停机在机组运行过程中出现重故障时,机组自动停机,同时发出以下连锁操作:

(1)发出重故障报警信号,通知操作员。

(2)向高炉发重故障信号。

(3)发电机解列。

(4)静叶全关

(5)快切阀快切。

(6)快开慢关阀A、B根据运行状况自动打开一定开度,并以A阀为主动阀,B阀为辅助阀对高炉顶压进行调节。高炉迅速投入减压阀组进行高炉顶压调节,当高炉调节阀具备顶压调节能力后,取消“同意TRT控制顶压”信号,由高炉将快开慢关开度信号通知TRT,逐渐关闭快开慢关阀。

(7)机组停机。

(二)正常停机步骤:

(1)、联系高炉和供电,TRT准备停机,向高炉发停机信号。

(2)、顶压控制权转回高炉;根据高炉顶压情况,关闭静叶。当静叶全部关闭后,关闭紧急切断阀。

(3)将发电机解列。

(4)机组停机。

第三章运行中的维护和定期试验第一节运行限额

第二节巡回检查

一、透平发电机组在运行中,运行人员应严格执行岗位技术操作规程,对机组的运行监督、检查、调整,使机组处于安全经济运行状态。

二、值班员在巡回检查过程中,应认真仔细,发现异常情况应迅速查明原因,采取措施,并汇报值班长或组长。

三、新设备投入试运行及设备带缺陷运行时,值班员应增加巡回检查的次数。

1、检查路线

操作室内各仪表控制盘→发电机→透平机→静叶阀台→旁通阀台→调速阀台→快切阀台→发电机空冷室→液压油站→循环水泵站→入口插板阀电装→干式密封罐→出口插板电装→高低压配电室→变压器室→润滑油站→操作室。

2、检查内容

(1)设备部分

第三节透平发电机运行中的维护和调节

1、运行中的维护

①每小时抄表一次,在检查或抄表时发现表计指数不正常确,应立即查明原因,采取对策,予以消除,并做好记录。

②经常对透平发电机辅助设备进行听音检查,特别在工况变化,振动异常及交接班时应加强听音检查。

③透平机在运行中应定期每月取油样化验油质,根据油质情况,进行滤油。

④根据润滑油压降低现象,判断滤油器滤芯清洁程度,发现滤油器堵塞时,应切换备用滤油器。

⑤冷油器及空气冷却器的滤水器每月清洗一次,发现堵塞现象,应随时清洗。

⑥冬天当透平机房内温度降到0℃时,停用设备(如冷油器、滤油器、加热器等)应采取防冻措施,将存水放尽或根据具体情况,防止冻结。

⑦经常对透平发电机本体及辅助设备进行检查, 保持设备及作业现场卫生,无杂物、无油垢、无尘土。

⑧经常检查发电机、励磁机运行情况,发现异常及时进行处理。

2、运行中调节

①调节冷油器进水口,以保持冷油器出油温度35℃~45℃之间。

②调节空冷器冷却出水总门,以保持发电机进风温度在20℃~40℃之间。

第四章事故处理规程

总则

1、为了确保安全发电,我们必须贯彻“预防为主”方针,在事故面前要胆

大心细,正确判断果断处理,将事故消灭在萌芽状态,确保机组、高炉系统的安全。

2、发生故障时值班员一般应按照下述原则进行处理:

(1)根据仪表指示和机组外部征象,准确而迅速地判断出故障的原因,性质,以及发生部位。

(2)及时处理,迅速消除对人身、设备及生产的威胁。

3、发生故障时,协助人员不可擅自操作设备,应在值班长、组长统一指挥下协同操作处理事故。

4、发生故障时,应尽可能汇报值班长、组长,在组长的统一指挥下,进行处理。如果值班长组长不在场,值班员应独立处理事故。

5、故障消除后,应将事故发生时间,经过,处理情况详细记录在交接班簿上,并向上级领导汇报,交班后必须召开事故调查分析会,查明原因,总结经验,吸取教训。

第五章透平发电机事故处理

一、紧急停机操作

1、当发生重故障时,自动或按紧急停机按纽停机;

2、联系电气,发电机是否解列,检查静叶﹑紧急切断阀是否关闭,注意转速下降情况,注意高炉减压阀组开度及旁通快开阀是否打开,如未打开手动打

开,控制顶压变化不要过大;

3、辅助油泵在转速低于2850时是否自动启动;

4、检查机组情况,注意惰走时间完成其他停机操作;

5、通知厂调,生产部说明事故原因,并做好记录。

二、转子超速

1、现象:

①机组发生不正常的声音。

②转速表指示数值超过额定值并继续上升,主油泵出口油压迅速升高。

③发电机甩负荷。

2、处理:

①应紧急停机,注意停机时间;

②起动辅助油泵,检查静叶﹑紧急切断阀是否关闭,并注意转速下降情况;

③确认高炉减压阀组是否自动调节及旁通阀是否自动打开,必要时手动打开,控制顶压不要波动过大;

④记录惰走时间完成其它停机操作;

⑤通知厂调﹑生产部﹑高炉说明原因,做好记录。

三、主轴径向振动

1、原因:

①装备不当或运行中转动件﹑轴承等损伤。

②运行中油温变化过大。

2、处理:

①运行中调节油温在规定范围;

②根据机组振动情况如振动>0.08mm应联系厂调,仔细倾听机组内部声音,密切监视轴向位移﹑推力瓦温度;

③如振动>0.1mm应联系高炉紧急停机起动辅助油泵,记录惰走时间;

④停机后根据情况决定检查轴承,重新找正或找动平衡。

四、轴向位移增大

运行中发现轴向位移增大应对机组详细检查.

①煤气压力,煤气流量。

②推力瓦温度。

③发电机负荷。

④主油泵出口压力。

⑤机组内部声音及振动。

⑥核对轴向位移指示表。

处理:

①在确认仪表指示正确情况下,轴向位移到300um或-300um应报警,此时应汇报调度及生产部,并加强监视。

②当轴向位移增大到500 um或-500 um,或推力瓦温度升到75℃而保护装置不动作,应紧急停机。

五、可调静叶油缸漏油处理

1. 原因:

①运行中发现可调静叶油缸漏油不严重,油箱油位有明显的下降趋势,应注意动力油箱油位及时补油并汇报厂调﹑生产部,应联系高炉退出转顶压自动控制,由减压阀组控制调节顶压,关闭可调静叶阀台进出油阀门,同时要注意透平出口温度,升降负荷用调速阀调整,电气人员调整无功。

②可调静叶油缸严重漏油,应汇报厂调﹑生产部联系高炉停机处理。

六、TRT正常停机时,若静叶不动作

1、原因:

①比例阀堵塞。

②调速阀自动关闭继电器坏。

③调速阀阀台关闭电磁阀故障。

2、处理: 恢复调速阀手动,如不能恢复需要停机

①联系高炉说明原因,退出转顶压自动控制,由减压阀组控制调节顶压;

②先将静叶打到手动,然后慢关静叶负荷,电气调整无功,直到负荷降零,手切并网开关停机,如果没有到零,岗位人员应手动脱扣危急保安器进行停机;

③起动辅助油泵,完成其它停机操作。

七、液压油箱油位低报警怎么处理

1. 原因:

汽轮机使用说明书

N30-3.43/435型汽轮机使用说明书 1、用途及应用范围 N30-3.43/435型汽轮机系单缸、中温中压、冲动、凝汽式汽轮机。额定功率30MW,与汽轮发电机配套,装于热电站中,可作为电网频率为50HZ地区城市照明和工业动力用电。 其特点是结构简单紧凑、操作方便、安全可靠。汽轮机不能用以拖动变速旋转机械。 2、主要技术数据 2.1 额定功率:30MW 2.1 最大功率:33MW 2.3 转速:3000r/min 2.4 转向:从机头看为顺时针方向 2.5 转子临界转速:1622.97r/min 2.6 蒸汽参数: 压力: 3.43MPa 温度:435℃ 冷却水温:27℃(最高33℃) 排汽压力(额定工况):0.0086MPa 2.7 回热抽汽:4级(分别在3、6、8、11级后) 2.8给水加热:2GJ+1CY+1DJ 2.9 工况: 工 况 项 目进汽量抽汽量排汽量冷却水温电功率汽耗Go Gc Ge Ne t/h t/h t/h ℃kW Kg/kw·h 额定工况131.0 0.0 102.77 27 30007.1 4.366 夏季凝汽工况135.5 0.0 107.98 33 30029.4 4.512 最大凝汽工况145.0 0.0 114.14 27 33055.7 4.387 最大供热工况143.5 20.0 93.51 27 30049.2 4.776 70%额定负荷工况93.0 0.0 73.93 27 21013.9 4.426 50%额定负荷工况69.5 0.0 56.47 27 15009.0 4.631 高加切除工况122.0 0.0 107.8 27 30032.7 4.062 2.10 各段汽封漏汽流量 前汽封后汽封

安全操作规程编写要点

安全操作规程编写要点 1、操作规程是对生产经营企业各岗位如何遵守有关规定,是安全完成本岗位工 作任务的具体做法与必须遵循的操作步骤。由于各经营单位的生产经营方式、生产经营条件、生产经营范围、工艺方法、生产经营场所及工作程序千差万别,因此本要点仅列出生产经营企业的部分操作规程的种类及要点。各单位应当根据自身实际情况确定相应的岗位,在此基础上制定和完善相应的岗位安全操作规程。保证本单位安全生产责任制中涉及到的所有岗位均有相应的岗位操作规程。 2、岗位安全操作规程(岗位操作法)的编制,应根据生产产品的原辅料性质、 生产工艺技术、生产流程、生产设备、危险特性、风险分析、安全措施等基本要求编写该产品生产岗位安全操作规程(岗位安全操作法),作为产品安全生产的安全操作依据。 3、岗位安全操作规程至少包括以下内容: 1)本岗位工作职责、权力和义务。 2)工艺过程中的危险因素、潜在事故、控制失效、设备设施故障、人的不安全行为等风险分析内容,有针对风险分析结果所制定的安全防护及应急处置措施。 3)工艺参数的设计值、控制范围与连锁报警值,标出带有控制点的生产工艺流程图。 4)正常开、停车操作程序,注意事项及安全措施。 5)紧急(含事故)停车操作程序和处置方法。注意事项及安全防护措施。 6)正常运行操作、维护(含设备、设施),巡回检查方法。 7)岗位紧急及异常情况时应急处理措施和上报程序。 8) 巡回检查频次、路线、内容、方法与要求。 9) 装置运行中跑、冒、滴、漏的安全处理的要求。 10) 安全防护装置(安全附件、连锁及报警装置)保养及维护的要求。 11) 消防及应急救援器材配备及正确使用的要求。 12)劳动防护用品的个体防护要求。

QJR 软启动说明书

QJR系列 矿用隔爆兼本质安全型软起动器 使 用 说 明 书 上海佳洲防爆电器有限公司

使用前请认真阅读本说明书 本说明书根据GB9969.1《工业产品使用说明书总则》;GB9969.2《机电产品使用说明书编写规定》的有关规定要求和内容进行编制。 产品执行Q/JZ001-2011、MT/T943-2005和GB3836-2000等标准。 一、概述 1、产品特点 矿用隔爆兼本质安全型软起动器(以下简称软起动器)是机电一体化的新技术产品,该产品适用于交流380V、660V、1140V的电压异步电动机重负荷软起动,在正常运转状态下对电机进行各种保护。它具有起动电流小,起动速度平稳可靠,保护功能齐全,是我公司自行设计、开发的高技术产品。在矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器的基础上,改直接起动或停止为软起动或软停止,降低了起动电流(由4Ie-7Ie改善为0.5Ie-4Ie可调),减少了起动时冲击电流对电网及负载的冲击。它用软件控制方式来平滑起动电机,一方面以软件控强电,另一方面使电动机转速由慢到快逐渐上升到额定转速,有效解决了直接起动或自耦降压起动、Y/Δ转换、降压起动造成的起动时瞬时电流尖峰冲击,起动二次冲击电流对负载产生冲击转距,当电网电压下降可能造成电机堵转等诸多问题,是传统的矿用隔爆本质安全型真空电磁起器的理想替代产品。 该产品采用全中文宽屏显示、并具有漏电闭锁、断相、过压、欠压、、过载、三相不平衡、短路等保护功能,并能储存相应的故障信息,以及运行电流,电压故障等工作状态信息。 2、主要用途及适用范围 本起动器主要用于有甲烷和煤尘爆炸环境的煤矿井下、露天煤矿、冶金矿山、港口码头、选煤厂、发电厂等对重负荷的运输设备实行软起动。 起动器可以就地、远距离起动、停止控制,及联机控制等多种方式;额定电压为1140V、660V、380V,频率是50Hz,额定电流在400A范围内的三相异步电机,起动方式可以是软起动,也可以像普通的磁力起动器一样直接带负荷起动。机壳外有隔离换向开关手柄,可以对电机的转向进行选择,必要时按下急停按钮,转动隔离换向手柄至分位置,直接分断电动机。 3、规格 电压等级:1140V、660V、380V。 电流等级:400A以下。 4、型号的组成及代表意义 Q J R-□/□ 额定电压:V 额定电流:A 软起动 隔爆兼本质安全型 起动器 5、软起动器的防爆型式与标志为:矿用隔爆兼本质安全型

汽轮机说明书

中国长江动力公司(集团) 文件代号Q3053C-SM 2011年3 月日

产品型号及名称C7.5-3.8/1.0抽汽凝汽式汽轮机文件代号Q3053C-SM 文件名称使用说明书 编制单位汽轮机研究所 编制 校对 审核 会签 标准化审查 批准

目录 1前言--------------------------------- 2 2主要技术数据------------------------- 2 3产品技术性能说明和主要技术条件------- 3 4产品主要结构------------------------- 3 5安装说明----------------------------- 5 6运行和维护--------------------------- 17 7附录:汽轮机用油规范----------------- 25

1前言 C7.5-3.8/1.0型汽轮机系中温中压、单缸、冲动、抽汽凝汽式汽轮机,具有一级工业调整抽汽。额定功率为7500kW,工业抽汽额定压力为 1.0MPa,额定抽汽量为9.5t/h。本汽轮机与发电机、锅炉及其他附属设备成套,安装于企业自备电站或热电厂,同时供热和供电。机组的电负荷和热负荷,可按用户需要分别进行调节。同时,亦允许在纯凝汽工况下,带负荷7500kW长期运行。本机系热电联供机组,具有较高的热效率和经济性。机组结构简单紧凑,布置合理,操作简便,运行安全可靠。 2主要技术数据 2.1 汽轮机型式中温中压、单缸、冲动、抽汽凝汽式 2.2 汽轮机型号C7.5- 3.8/1.0 型 2.3 新蒸汽压力 3.8(2.03.0+-)MPa 2.4 新蒸汽温度390(1020+-)℃ 2.5 额定功率7500kW 最大功率9000kW 2.6 额定转速3000r/min 2.7 额定进汽量46t/h 2.8 最大进汽量50t/h 2.9 额定抽汽参数压力 1.0 MPa 温度272.3℃ 流量9.5 t/h 2.10 最大抽汽量15t/h

亚临界300MW汽轮机运行说明书

东汽D300N启动运行说明书 2009-03-24 16:03:40 作者:yangfei来源:浏览次数:0 网友评论0 条版本号:A 东方汽轮机厂 N300-16.7/537/537-8型 汽轮机启动、运行说明书 D300N-000106ASM 编号 第全册 2001年7月10日 编号 D300N-000106ASM 编制 校对 审核 会签 审定 批准

目录 序号章-节名称页数备注 1前言2 21机组启动所必备的条件1 31-1机组启动前的检查2 42中压缸启动(IP)1 52-1冷态启动(IP)7 62-2温态启动(IP)5 72-3热态、极热态启动(IP)6 83高中压缸联合启动(HIP)1 93-1冷态启动(HIP)14 103-2温态启动(HIP)5 113-3热态、极热态启动(HIP)6 124运行1 134-1正常运行2 144-2变负荷运行2 154-3异常运行2 165停机1 175-1滑参数停机2 185-2额定参数停机1 195-3紧急停机2 206启动、运行限制要求1 216-1机组禁止启动运行限制要求1 226-2机组启动、运行的限制值5

236-3一般注意事项2 246-4定期检查试验2 257机组启停辅助操作1 267-1高压缸预暖2 277-2高压缸夹层加热系统2 287-3汽轮机低压缸喷水1 297-4事故排放系统1 前言 本说明书的启动模式,是根据我厂300MW汽轮机本体结构特点,并参照引进高压抗燃油数字电液控制系统(DEH)的技术特点提出来的,适用于我厂新一代全电调型300MW汽轮机。汽轮机启动操作方式有三种,即“自启动方式”、“操作员自动方式”和“手动方式”。运行人员可根据现场实际情况选择使用。 在“自启动方式”,DEH控制系统的ATS处于“控制状态”。ATS根据机组的状态,控制汽轮机自动完成冲转、升速、同期并网、带初负荷等启动过程。有关“自启动方式”详细操作和监视要求见《高压抗燃油数字电液控制系统(DEH)使用说明书》(由DEH供货商提供)。 在“操作员自动方式”,DEH控制系统的ATS不参与控制而处于“监视状态”,由运行人员根据汽轮机本体状态和本说明书提供的启动操作程序,在操作盘上手动给定转速或负荷的目标值和变化率,由DEH的基本控制系统按照运行人员给出的目标值和变化率自动完成冲转、升速、同步和带负荷操作。DEH系统通过CRT显示自动监视启动参数,越限时发出“报警”或“遮断”信号,指导运行人员进行操作,并可通过打印机打印出当时的和历史的数据,供运行人员研究分析。

安全操作规程培训内容

为了提高员工和管理人员的素质,提高公司的管理水平,保证公司可持续性发展;必须进行有效的培训,做好培训的基础是要有可行完整实用的培训计划,现将今年的培训工作计划如下: 一、建立集团公司、下属各分公司和车间班组的三级培训教育体系 一级培训是集团公司负责集团大政方针、公司文化、发展战略、员工心态、规章制度、管理技能、新技术、新知识等前瞻性教育和培训。培训对象为集团公司中层以上管理人员和集团全体管理人员。组织部门为人力资源部,每月至少进行一次,每次不少于一个半小时。 二级培训是各分公司负责对本单位班组长以上和管理人员的培训,主要内容是公司企业文化教育、本单位规章制度及安全操作规程;负责人为各分公司总经理。每月一次,每次不少于一个半小时。 三级培训是各车间班组负责对所管辖的全体员工的培训,主要内容是岗位职责、操作规程、安全操作规程、岗位工作流程和工艺技能专业知识、作业指导书等,负责人是各车间班组的负责人。培训时间是每周不少于一次,每次不少于一小时。利用每天的班前会班后会,反复学习本岗位职责和安全操作规程。 二、各分公司专业业务技能知识的培训,主要内容是三个方面:一是工艺技术知识的培训,二是机械设备维护和保养知识的培训,三是生产管理知识的培训;每周一次,每次不少于一小时。 三、各部门(如销售、财务、采购、人力资源、国际贸易、办公室)专业知识的培训由部门负责人组织进行,主要内容就是本部门相关专业知识的系统培训,结合工作实际运行中出现的专业问题,进行探讨培训交流,教会下属如何去做好工作,提高下属的专业技能,每周一次,每次不少于一小时。培训形式多种多样,目的就是提高人员素质和工作质量、产品质量。 四、新员工的岗前培训:新员工集中招聘八人以上者由公司人力资源部组织培训,不得少于三天,主要内容是公司简介、发展历程、战略目标、公司文化、产品介绍、通用规章制度和通用安全操作规程,新员工到车间后(或班组)进行岗位职责和操作规程的培训,第一个月内在车间实际培训不得少于6小时,使每个员工到岗后明确本岗位的工作职责范围,本岗应知、应会,应做什么,不能做什么;本岗位工作做到什么标准,明确本岗位操作规程和安全操作规程。新员工在上岗二个月后要有书面考试,考试成绩纳入试用期转正的考核评定中。对于平时补充招聘到岗的新员工人力资源部每月集中进行一次岗前培训。 五、培训的考核和评估,培训计划的有效运行要有组织上的保证,并要用制度的形式确定下来,对培训结果要跟踪。建立管理人员培训档案,把管理人员参加培训、培训作业上交等情况纳入档案管理和全年的考核之中。考核是两个方面,一是对培训组织者的考核,二是对员工参训后的评价和考核;要保证培训工作落实到位。使培训工作真正成为公司的基础工作,培训真正起到作用,有效地提高管理人员和员工的素质,并使之能科学、扎实而又有效地开展起来,变员工要我培训为我要培训,以适应公司的转型和高速发展,塑造学习型组织,体现公司和个人的价值。 六、要求:各分公司各部门拟定本单位的年度培训计划,培训年度工作计划于一月十日前报主管领导;培训计划要认真去做,细化到每个月进行几次,培训计划中要明确培训的组织者、责任人,培训时间,培训主题及内容,培训形式,参训人员,培训主讲,培训要有记录,对培训结

汽轮机自密封汽封系统说明书

汽轮机自密封汽封系统说明书 1概述 汽轮机汽封系统的主要作用是为了防止蒸汽沿高压缸轴端向外泄漏,甚至窜入轴承箱致使润滑油中进水:同时防止空气通过低压轴端漏入低压缸而破坏机组的真空。 本机组汽封系统采用自密封汽封系统,即在机组正常运行时,由高压缸轴端汽封的漏汽经喷水减温后作为低压轴端汽封供汽的汽轮机汽封系统。多余漏汽经溢流站溢流至排汽装置。在机组启动,停机或低负荷运行阶段,汽封供汽由外来蒸汽提供。该汽封系统从机组启动到满负荷运行,全过程均能按机组汽封供汽要求自动进行切换。 自密封汽封系统具有简单、安全、可靠、工况适应性好等特点。 2系统组成及主要设备 该系统由轴端汽封的供汽、漏汽管路,高压主汽阀和主汽调节阀的阀杆漏汽管路,中压联合汽阀的阀杆漏汽管路以及相关设备组成。 本轴封供汽采用二阀系统,即在汽轮机所有运行工况下,供汽压力通过二个调节阀即高压供汽调节阀和溢流调节阀来控制,使汽轮机在任何运行工况下均自动保持供汽母管中设定的蒸汽压力。机组启动或低负荷运行时由高压蒸汽经高压气源供汽站调节阀,进入自密封系统。上述二个调节阀及其前后截止阀(或闸阀)和必需的旁路阀组成二个压力控制站。此外,为满足低压缸轴封供汽温度要求,在低压轴封供汽母管上设置了一台喷水减温器,通过温度控制站控制其喷水量,从而实现减温后的蒸汽满

足低压轴封供汽要求。 该系统所有调节阀执行机构均为气动型式,由DCS控制。调节阀及执行机构均采用进口件,性能稳定,运行可靠。 为保证高压气源供汽站在机组正常运行中始终处于热备用状态,特在调节阀前设有带节流孔板的旁路。机组正常运行时,汽封供汽母管中蒸汽经带节流孔板的旁路进入压力控制站,使之保持热备用状态。本系统还设置一台JQ-80-3型汽封加热器及两台轴封风机(其中一台备用),用于抽出最后一段轴封腔室漏汽(或气),并维持该腔室微负压运行。 为了防止杂质进入轴封,各供汽支管上设有Y型蒸汽过滤器。系统供汽母管还设有一只安全阀,安全阀整定压力为0.3MPa(a),可防止供汽压力过高而危及机组安全。 3系统运行 3.1启动准备 3.1.1 关闭各压力调节站,接通供汽汽源,调节站前供汽管道暖至过热器温度。确认系统仪器仪表正常。3.1.2 确认汽轮机盘车已投入。 3.1.3 凝结水再循环已建立。 3.1.4打开各压力调节阀及温度调节阀前后的手动截止阀,闸阀。 3.1.5接通气动调节阀供气气源(气源为0.4~0.7MPa (g)的仪表用压缩空气),以及相应的供电电源。 3.1.6 开启汽封加热器冷却水(凝结水)管路手动闸阀,汽封加热器投入运行。 3.1.7 开启轴封风机,开启风机进气管路电动蝶阀,风机正常投入运行(一台运行,另一台备用),通过

雷诺尔JJR软起说明书

JJR系列软起动器用户手册

目录 安全注意事项………………………………………………………………………………………安装准备……………………………………………………………………………………………使用及环境条件……………………………………………………………………………………1.概述……………………………………………………………………………………………… 典型应用简介…………………………………………………………………………………… JJR系列软起动功能……………………………………………………………………………2.购入检查…………………………………………………………………………………………3.安装………………………………………………………………………………………………4.电路连接………………………………………………………………………………………… 4.1主回路……………………………………………………………………………………… 4.2控制端子…………………………………………………………………………………… 4.3控制电路端子连接………………………………………………………………………… 4.4主回路连接………………………………………………………………………………… 4.5基本电路框图和端子………………………………………………………………………5.键盘及显示说明…………………………………………………………………………………6.数据的设定………………………………………………………………………………………7.通电运行…………………………………………………………………………………………8.保护显示说明……………………………………………………………………………………9.软起动控制模式………………………………………………………………………………… 9.1限流型……………………………………………………………………………………… 9.2电压控制型………………………………………………………………………………… 9.3软停车曲线………………………………………………………………………………… 9.4不同起动方式的电流波形比较……………………………………………………………10.结构特点………………………………………………………………………………………附表一应用场合……………………………………………………………………………………JJR1000系列二次接线图……………………………………………………………………………JJR2000系列二次接线图……………………………………………………………………………

汽轮机课程设计说明书..

课程设计说明书 题目:12M W凝汽式汽轮机热力设计 2014年6月28 日

一、题目 12MW凝汽式汽轮机热力设计 二、目的与意义 汽轮机原理课程设计是培养学生综合运用所学的汽轮机知识,训练学生的实际应用能力、理论和实践相结合能力的一个重要环节。通过该课程设计的训练,学生应该能够全面掌握汽轮机的热力设计方法、汽轮机基本结构和零部件组成,系统地总结、巩固并应用《汽轮机原理》课程中已学过的理论知识,达到理论和实际相结合的目的。 重点掌握汽轮机热力设计的方法、步骤。 三、要求(包括原始数据、技术参数、设计要求、图纸量、工作量要求等) 主要技术参数: 额定功率:12MW ;设计功率:10.5MW ; ;新汽温度:435℃; 新汽压力:3.43MP a ;冷却水温:20℃; 排汽压力:0.0060MP a 给水温度:160℃;机组转速:3000r/min ; 主要内容: 1、确定汽轮机型式及配汽方式 2、拟定热力过程及原则性热力系统,进行汽耗量与热经济性的初步计算 3、确定调节级形式、比焓降、叶型及尺寸等 4、确定压力级级数,进行比焓降分配 5、各级详细热力计算,确定各级通流部分的几何尺寸、相对内效率、内功率与整机实 际热力过程曲线 6、整机校核,汇总计算表格 要求: 1、严格遵守作息时间,在规定地点认真完成设计;设计共计二周。 2、按照统一格式要求,完成设计说明书一份,要求过程完整,数据准确。 3、完成通流部分纵剖面图一张(一号图) 4、计算结果以表格汇总

四、工作内容、进度安排 1、通流部分热力设计计算(9天) (1)熟悉主要参数及设计内容、过程等 (2)熟悉机组型式,选择配汽方式 (3)蒸汽流量的估算 (4)原则性热力系统、整机热力过程拟定及热经济性的初步计算 (5)调节级选型及详细热力计算 (6)压力级级数的确定及焓降分配 (7)压力级的详细热力计算 (8)整机的效率、功率校核 2、结构设计(1天) 进行通流部分和进出口结构的设计 3、绘制汽轮机通流部分纵剖面图一张(一号图)(2天) 4、编写课程设计说明书(2天) 五、主要参考文献 《汽轮机课程设计参考资料》.冯慧雯 .水利电力出版社.1992 《汽轮机原理》(第一版).康松、杨建明编.中国电力出版社.2000.9 《汽轮机原理》(第一版).康松、申士一、庞立云、庄贺庆合编.水利电力出版社.1992.6 《300MW火力发电机组丛书——汽轮机设备及系统》(第一版).吴季兰主编.中国电力出版社.1998.8 指导教师下达时间 2014 年6月 15 日 指导教师签字:_______________ 审核意见 系(教研室)主任(签字)

岗位安全操作规程编写要点

岗位安全操作规程编写要点 岗位安全操作规程(岗位安全操作法,下同)的编制,应根据生产产品的原料、辅料、中间产品性质、生产工艺操作指标、工艺流程、生产设备、危险特性、安全措施等要求编写该产品生产岗位安全操作规程,作为产品安全生产的操作依据。同时单位应根据实际情况,加强资料发放管理,定期修订完善。 (一)岗位安全操作规程的管理规定编写要点如下: 1、明确岗位安全操作规程的编写及审批程序。 2、明确岗位安全操作规程发放的要求。 3、明确对生产管理和操作人员要进行相关岗位安全操作规程的培训及人员资质的要求。 4、明确对各安全操作规程进行审定、修改或补充完善的要求。(二)岗位安全操作规程 1、化工企业一般情况下岗位安全操作规程编写要点如下: 1.1明确岗位或工序的原料、辅料、中间产品和产品的物化性质、质量规格,指标要求,特别是安全指标的要求。 1.2明确岗位工艺技术指标及操作参数,如物料配比、成分、温度、压力、流量等指标。 1.3明确标出带有控制点的生产工艺流程图。 1.4明确阐述生产原理及工艺流程。 1.5明确生产设备,装置的规格、型号、尺寸、能力等。 1.6明确职业卫生、劳动防护和劳动环境的安全规定。

1.7明确生产开车操作程序,注意事项及安全措施。 1.8明确生产运行操作(含设备、设施)、维护和巡回检查方法。 1.9明确停车、紧急停车、异常情况应急处理的操作程序和处置方法。 1.10明确岗位操作应急预案的要求。 1.11附则(应急救治、消防器材的正确使用,人身伤害事故的现场急救等)。 2、化工企业特殊情况下的岗位安全操作规程 鉴于化工生产过程中有几个环节存在较大的危险性,并具有普遍性。因此,将以下化工生产过程中的几种情况(正常运行、开停车、紧急停车、检修)的安全操作规程重点提出来,各单位可根据本单位生产的实际情况在保证安全生产前提下进行增加或删减。另外,压缩气体、液化气体、溶解乙炔等生产工艺过程除应满足化工行业一般的安全管理要求外,还应执行国家标准和行业标准中对该生产工艺的相关要求。 2.1正常生产运行情况下岗位安全操作规程。编写要点如下: 2.1.1明确岗位操作人员的岗位任务和正常操作程序的要求。 2.1.2明确各项安全规程执行的要求: 2.1.2.1明确对检验规程(原料、辅料、中间产品及产品)的要求。2.1.2.2明确生产装置的定期维护、保养和关键管道、阀门、设备等更换周期的要求。 2.1.2.3明确仪器、仪表定期检查、校准的要求。 2.1.2.4明确装置运行中跑、冒、滴、漏的安全、环保处置的要求。

汽轮机运行说明书

Z784.05/01 N110-8.83/535 110MW双缸双排汽凝汽式汽轮机 运行说明书 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 北京全四维动力科技有限公司

编制刘博 2008.11 校对徐其福 2008.11 审核王蕴善 2008.11 会签 标准审查郝思军 2008.12 审定 批准

目次 编制说明 (1) 1机组启动前的准备工作 (2) 1.1机组启动必备条件 (2) 1.2机组启动前的检查和准备 (2) 1.3机组禁止启动范围 (4) 2机组启动 (5) 2.1冷态滑参数启动(纯凝工况) (5) 2.2温态滑参数启动(纯凝工况) (7) 2.3 热态、极热态滑参数启动 (8) 2.4 轴系临界转速(计算值,弹性支承) (10) 3运行和维护 (13) 3.1运行和维护的基本要求 (13) 3.2机组启动、运行的限制值 (14) 3.3蒸汽参数的允许变化范围 (17) 3.4定期检查试验 (18) 4 停机 (19) 4.1滑参数停机 (19) 4.2额定参数停机 (21) 4.3紧急停机 (22)

编制说明 1、本说明书规定了保证汽轮机安全启动、带负荷运行和停机时的基本要求。对 汽封系统、调速系统、顶轴系统等的操作应按相应的技术文件执行。 2、本说明书供电厂编制启动运行规程时参考。机组启动详细操作规程及启、停、 运行中的一般注意事项,电厂可根据本说明书及有关技术文件,结合电厂实际,另行制定。但启动运行中的各项控制指标以本说明书的要求为准。 3、本说明书提供的汽轮机冷、温、热态、极热态启动曲线仅供汽轮机首次启动 时参考,以后可根据多次启动经验对该曲线进行修正。启动应以规定的各项控制指标为依据。 4、有关汽轮机的技术特性,结构特点等可参阅随机供给电厂的有关技术文件、 图纸资料及说明书。 5、对于新安装机组的首次启动运行及停机,应参阅本说明书并根据具体情况另 行编制运行规程。 6、本说明书中的蒸汽压力为绝对压力,油压为表压。 7、本说明书中的真空值按标准大气压换算得出: 真空水银柱(mmHg)=760(mmHg)-排汽压力(MPa)×7500(mmHg/MPa) 用户应参照当地大气压进行修正。

安全操作规程内容

建筑安装工人安全技术操作规程 第一条凡参加现场施工的工人在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。电工、焊工、起重机司机和各种机动车辆 司机,必须经过专门训练,考试合格发经操作证,方准 独立操作。 第二条进入施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋、光脚。上下交叉作业有危险的出入口有防护棚或其它隔离设施。 距地面3米以上作业要防护栏杆、档板或安全网。安全 帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,严禁 使用。 第三条施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地施工负责人同意。第四条施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,应有防护设施和明显标志。危险地区要悬挂“危险”或“禁 止通行”牌。 第五条机械操作,要束紧袖口,机械和动力机的机座必须稳固,转动的危险部位要安设防护装置。 第六条工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 第七条电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在

一起;各种电动机具必须按规定接零、接地,并设置单 一开关;遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。第八条施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷作业。发现不正常情况停机检查,不得在运转中修理。 第九条在架空输电线路下面工作应停电,应隔离防护措施。在架空输线路一侧工作时,不论在任何情况下,起重臂、 钢丝绳或重物等与架空输电线路的最近距离应不小于 下面规定: 第十条从事高空作业时,凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高空作业的,不得从事高空作业。 第十一条高空作业衣着要灵便,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。第十二条高空作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物件禁止抛掷。 第十三条没有安全防护设施,禁止在屋架的上弦、支撑、桁条、

B25汽轮机说明书

型 25MW背压式汽轮机产品说明书 南京汽轮电机(集团)有限责任公司

目录 1.汽轮机的应用范围及主要技术规范 2.汽轮机结构及系统的一般说明 3.汽轮机的安装说明 4.汽轮机的运行及维护

1、汽轮机的应用规范及主要技术规范 汽轮机的应用范围 本汽轮机为高压、单缸、背压式汽轮机,与锅炉、发电机及其附属设备组成一个成套供热发电设备,用于联片供热或炼油,化工、软纺、造纸等行业的大中开型企业中自备热电站,以提供电力和提高供热系统的经济性。 本汽轮机的设计转速为3000r/min,不能用于拖动不同转速或变速机械。 汽轮机的技术规范: 汽轮机技术规范的补充说明 汽轮机技术规范所列的汽耗是在新蒸汽参数为,535℃时的计算值,允许偏差3%。 绝对压力单位为Mpa(a),表压单位Mpa。 引用标准GB5578-1985“固定式发电机用汽轮机技术条件”。

汽轮机润滑油牌号 汽轮机润滑油推荐使用GBTSA汽轮机油,对本汽轮机一般使用L-TSA46汽轮机油,只有在冷却水温度经常低于15℃时,允许使用L-TSA32汽轮机油。 主要辅机的技术规范 冷油器 汽封加热器 2、汽轮机系统及结构的一般说明 热力系统 主热力系统 从锅炉来的高温新蒸汽,经由新蒸汽管道和电动隔离阀至主汽门,新蒸汽通过主汽门后,以车根导汽管流向四个调节汽阀。蒸汽在调节阀控制下流进汽轮机内各喷嘴膨胀作功。其中部分蒸汽中途被抽出机外作回热抽汽用,其余部分继续膨胀作功后排入背压排汽管。低压除氧给水经高压除氧器,然后经给水泵升压后送入二个高压加热器,最后进入锅炉。高压加热器具有旁路系统,必要时可以不通过任何一个加热器。 各回热抽汽的出口均有抽汽阀。抽汽阀控制水管路系统控制。正常运行时抽汽阀联动装置切断压力水,使操纵座活塞在弹簧作用下处于最高位置,这时抽汽阀全开。当主汽门关闭或甩负荷时,抽汽阀联动装置的电磁铁吸起活塞杆,压力水送入抽汽阀操纵座,使活塞上腔充满水迅速关闭抽汽阀。另外抽汽阀自身均有止回作用。 回热抽汽系统 机组有二道回热抽汽,第一道抽汽送入二号高压加热器。第二道抽汽送入一号高压加热器。汽封系统 机组的汽封系统分前汽封和后汽封。前汽封有五段汽封组成四档汽室;后汽封有四段汽封组成三档汽室。其中前汽封第一档送入抽汽管路,第二档会同后汽封第一档送入高压除氧器,第三档会同后汽封第二档送入低压除氧器,第四档会同后汽封第三档接入汽封加热器。汽封加热器借助抽风机在吸入室内形成一定的真空,使此几档的汽室压力保持在~的真空,造成空气向机内吸抽以防止蒸汽漏出机外漏入前后轴承座使油质破坏。此外并能合理利用汽封抽汽的余热加热补给水。主汽门、调节汽阀之阀杆漏汽和第一档均送往高压除氧器。疏水系统 汽轮机本体及各管道的疏水分别送入疏水膨胀箱。待压力平衡后送入补给水系统。

安全生产操作规程内容模板

建筑工程有限公司 各工种、机械设备操作规程 一、电工安全技术操作规程 (一)一般要求 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、熔化焊锡,锡块、工具要干燥,防止爆溅。 5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。 6、配制环氧树脂及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须戴好防护用品。 7、不得使用锡焊容器盛热电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。 8、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭器或干砂灭火。 (二)设备及内线安装 1、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 2、多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的结合处,

也不得触摸连接螺孔。 3、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹、戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 4、人力弯管机弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 5、管子,弯砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设栏杆。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。 6、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应相互配合防止挤手。 7、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手板。 (三)外线及电缆工程 1、电杆用小车搬运,应捆绑牢固。人抬时,动作一致,电杆不得离地过高。 2、人工立杆,所用叉木应坚固完好,操作时相互配合,用力均衡。机械立杆,两侧应设溜绳,立杆时坑内不得有人,基坑填实后,方准拆去叉木或拖拉绳。 3、登杆前,杆根应结实牢固。旧木杆杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时,应经加固后,方能登杆。 4、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板,钩子应向上。安全带应拴于安全可靠处,扣环扣牢,不准拴于瓷瓶或横担。工具、材料应用

上汽600MW超临界汽轮机DEH说明书概览

600MW超临界机组DEH系统说明书 1汽轮机概述 超临界600/660MW中间再热凝汽式汽轮机主要技术规范 注意: 上表中的数据为一般数据,仅供参考,具体以项目的热平衡图为准。 由于锅炉采用直流炉,再热器布置在炉膛较高温区,不允许干烧,必须保证最低冷却流量。这就要求在锅炉启动时,必须打开高低压旁路,蒸汽通过高旁进入再热器,再经过低旁进入凝汽器。而引进型汽轮机中压缸在冷态启动时不参与控制,仅全开全关,所以在汽轮机冷态启动时,要求高低旁路关闭,再热调节阀全开,主蒸汽进入汽轮机高压缸做功,经高排逆止门进入再热器,经再热后送入中低压缸,再进入凝汽器。由于汽轮机在启动阶段流量较小,在3000 r/min 时只有3-5%的流量,远远不能满足锅炉再热器最低的冷却流量。因此,在汽轮机启动时,再热调节阀必须参加控制,以便开启高低压旁路,以满足锅炉的要求。所以600MW 超临界汽轮机一般要求采用高中压联合启动(即bypass on)的启动方式。 2高中压联合启动 高中压缸联合启动,即由高压调节汽阀及再热调节阀分别控制高压缸及中

压缸的蒸汽流量,从而控制机组的转速。高中压联合启动的要点在于高压缸及中低压缸的流量分配。启动过程如下: 2.1 盘车(启动前的要求) 2.1.1主蒸汽和再热蒸汽要有56℃以上的过热度。 2.1.2 高压内缸下半第一级金属温度和中压缸第一级持环下半金属温度,大于204 ℃时,汽轮机采用热态启动模式,小于204℃时,汽轮机采用冷态启动模式,启动参数见图“主汽门前启动蒸汽参数”,及“热态起启动的建议”中规定。 冷再热蒸汽压力最高不得超过0.828MPa(a)。 高中压转子金属温度大于204℃,则汽机的启动采用热态启动方式,主蒸汽汽温和热再热汽温至少有56℃的过热度,并且分别比高压缸蒸汽室金属温度、中压缸进口持环金属温度高56℃以上,主蒸汽压力为对应主蒸汽进口温度下的压力。第一级蒸汽温度与高压转子金属温度之差应控制在 56℃之内,热再热汽温与中压缸第一级持环金属温差也应控制在这同样的水平范围。在从主汽阀控制切换到调节阀控制之前,主汽阀进汽温度应大于“TV/GV切换前最小主汽温”曲线的限值(参见“主汽门前启动蒸汽参数”曲线)。 2.1.3 汽轮机的凝汽器压力,应低于汽机制造厂推荐的与再热汽温有关的低压排汽压力限制值,在线运行的允许背压不高于0.0247MPa(a)。 2.1.4 DEH在自动方式。 2.2 启动冲转前(汽机已挂闸) 各汽阀状态: 主汽阀TV 关 高调阀GV 开 再热主汽阀RSV 开 再热调阀IV 关 进汽回路通风阀VVV开(600r/min至3050r/min关) 高排通风阀HEV 开(发电机并网,延迟一分钟关) 高排逆止阀NRV 关(OPC油压建立,靠高排汽流顶开) 高中压疏水阀开(分别在负荷大于10%、20%关高、中压疏水阀) 低排喷水阀关(2600r/min至15%负荷之间,开) 高旁HBP 控制主汽压力在设定值,并控制热再热温度在设定值

西安西普软启动说明书2

5.基本接线及外接端子 图5-1给出了STR电动机软起动器的全部外接线接口,具体说明见表5-1外接端子说明。STR软起动器的基本接线图 表5-1

★表示外控有两种接线方式,详见基本接线图5-1。 STR系列A型软起动器(7.5KW-75KW)K22和 K24 厂家已占用,用户不能使用. 上述图5-1及表5-1给出了STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,在接线时,注意以 下事项: 主电路接线 — STRA型产品主电路有6个接线端子,即R.S.T(接进线电源) U.V.W(接电动机),详 请参见图6-1。 —STRB型产品主电路有9个接线端子,除上述6个相同外,还有 3个接旁路接触器 专用接线端子 U1.V1.W1,其接线参见图6-2。

控制电路 STR 软起动器共有16位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系统控制提供方便,这16位端子安装在软起动器的主控板上。在软起动内部有端子引出,可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制,则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图5-2。 R U N J O G 起动点动 停机公共端复位起动完成输出故障输出旁路控制4-20m A 1234567891011121314 1516 图5-2 —— 其中RUN (起动端子)、STOP (停止端子)、JOG (点动端子)在使用时应进行相应 的参数设置,详见表9-1“参数设置及修改”中第11项。其接线请参见图6-1、图6-2、图6-3。 —— OC (起动完成输出)、I0(4~20mA )输出为有源输出。 —— K14、K11、K12(故障输出)及K24、K21、K22(旁路输出)均为无源输出端子, 其接线请参见图6-2、图6-3。 6.STR 软起动器典型应用接线图 STR 系列A型软起动装置典型应用接线图

D600B启动运行说明书(DOC)

版本号:A 东方汽轮机厂 N600-16.7/538/538-1型汽轮机 运行说明书 编号D600B-000106ASM 第全册 2003年8月

编号D600B-000106ASM 编制 校对 审核 会签 审定 批准

关于本手册内容和使用上的重要通告 仔细阅读本手册,学习如何正确安装设备,否则可造成人员伤亡或设备损坏事故。 仔细保存并反复学习本手册,以保证长期连续安全运行。 本手册不是初级读物,只有经适当培训和取得资格证的人员才能使用本手册。本手册是根据用户方人员(他们已接受过本设备运行和维护方面的系统培训,以及经过技术指导)阅读和使用这一要求来编写的。 本手册不是一本完整的教科书,这类手册不可能涵盖设备方面的以及使用方面的所有信息资料。本手册没有提供安装时可能发生的每一偶然事件的解决方针及其信息资料,如发生本手册没有明确涵盖的任意情况均可向东方汽轮机厂提出咨询。 本手册的一个明确目的。本手册所包含的信息只能被用户所使用而且只包括了那些信息,即已购买了本设备的用户而且他们已向东方汽轮机厂提出了所要求的信息,其它人员和为其它目的而使用本手册均不能认可,对于那些非经认可的使用,东方汽轮机厂不承担任何责任而且不作陈述。 本手册不是担保书或合同文件,东方汽轮机厂关于本手册中的设备和包含的信息资料的保证只包括在东方汽轮机厂和用户之间所签订的合同之中。 本手册中包含了东方汽轮机厂的专利资料,东方汽轮机厂保留它们的所有权。为了我们之间的友好关系以及为了一个明确目的,我们提供了这些资料,接受者收到资料后应妥为保管,控制使用,并同意:(a)本手册不能全部或部分给予使用,复印或晒制,也不能泄露给除我们已发放者之外的任何其它第三方。 (b)本手册中包含的任何信息资料均不得编入其它文件中。 本手册文件内容允许修改而不事先通知。 版权所有,违者必究。东方汽轮机厂2003年。 1

各岗位安全操作规程要点

各岗位安全操作规程 一、各工种安全通则 1、上岗前必须按规定正确穿戴好一切劳防用品,严禁穿凉鞋、拖鞋、高跟鞋上岗。 2、自觉遵守安全生产规章制度,不违章作业,并及时制止他人违章作业,对违章指挥有权拒绝。 3、在岗位上车间内严禁打闹、玩笑、脱岗、串岗、睡岗等违反劳动纪律的行为,以防发生事故。 4、现场一切电气、安全、消防等设施,不得随便拆动,发现隐患积极排除,并及时向上级报告。 5、设备检修严格执行挂牌、监护、确认制,并认真填写检修工作票。 6、所有员工一律持证上岗,特殊工种须有有关部门颁发的《特种作业人员操作证》,严禁无证上岗。 7、积极参加各种安全活动,(包括班前会、班后会、事故分析会等),严格执行交接班制度,主动提出改进安全工作的合理化建议。 二、炉前工安全操作规程 炉前操作在高炉生产中占有十分重要的地位,是保证高炉达到稳产、优质、低耗的关键性岗位。其安全操作规程是: (一)炉前工在工作前必须穿戴齐全劳保防护用品,不允许因防护不当而发生事故。 (二)出铁前要对炉前所有岗位进行严格检查,发现事故隐患及时

处理,在存在事故隐患的情况下禁止出铁。 (三)出铁前的准备工作主要有: 1、清理大壕,下渣壕中的冷凝渣块和缓冲包中的沟铁、保证渣铁流动畅通。 2、检查铁口泥套是否完整、发现损坏及时修补,并在出铁前烤干。 3、大壕、小壕、要定期修补,保持完好,损坏后随时补垫并烤干。 4、撇渣器要定期制作、出铁前把残渣凝块打开或除去,并检查是否畅通。 5、垒好沙坝并烤干。 6、小壕咀要及时更换、修补并在出铁前烤干。 7、泥炮要转动灵活,出铁前装好炮泥将活塞顶紧,不能把冻泥、太硬太软的泥装进炮膛,有故障及时排除。 8、准备好各种辅助性工具,并有秩序地放置在合适的地方。 9、开口前要与铸铁机取得联系。 (四)准备工作做好后,按规定的出铁时间提前十分钟开口,当铁口潮或难开时应酌情提前。 (五)开铁口时要根据炉温的变化和铁口情况决定口眼的大小和孔道的深浅。 (六)开铁口和渣口前检查冲渣沟是否有水,如无水要向冲渣水泵房发出送水信号,见水后方可打开。

汽轮机培训教材

前言 为加强运行人员的技术培训,早日给以后机组的安全稳定运行奠定一个良好的理论基础,特编写该培训教材。 本书主要依据《汽轮机设备》、《电力安规》、《设备说明书及技术规范》等资料,内容主要包括汽机方面的各个主要系统、机组起停及运行维护、主要试验等。 因水平有限,并且受到资料欠缺的限制,尽管我们作了较大努力,但肯定存在不少谬误,万望大家批评并斧正。 编者 2002.2.06

目录第一章循环水系统 第二章开式水系统 第三章闭式水系统给水系统及泵组运行 第四章凝结水系统 第五章给水系统及泵组运行 第六章辅汽系统 第七章轴封汽系统 第八章真空系统 第九章主、再热蒸汽及旁路系统 第十章汽轮机供油系统(润滑油、EH油) 第十一章发电机氢气系统 第十二章发电机密封油系统 第十三章发电机定子冷却水系统 第十四章DEH操作说明 第十五章汽轮机的启停 第十六章汽轮机快速冷却装置 第十七章汽机试验

第一章循环水系统 一、系统概述 循环水系统在全厂各种运行条件下连续供给冷却水至凝汽器,以带走主机及给水泵小汽轮机所排放的热量。循环水系统并向开式冷却水系统及水力冲灰系统供水。补给水系统向循环水系统中的冷却水塔水池供水,以补充冷却塔运行中蒸发、风吹及排污之损失。 在电厂运行期间循环水系统必须连续的运行。该系统配置有自动加氯系统,以抑制系统中微生物的形成。补充水系统采用弱酸处理,使循环水系统最大浓缩倍率控制在5.5倍左右。为维持循环水系统的水质,系统的排污水部分从冷却塔水池排放,部分从凝汽器到冷却塔出水管上排放供除灰渣系统,有补充水系统补充循环水系统中的水量损失。凝汽器冷却水量按夏季凝汽量时冷却倍率为55倍计算。夏季工况时主机排汽量A(1226.8)T/H。小机排汽量191.4T/H,则凝汽器冷却水量为(A+B)*55=78000T/H 二.循环水塔: 我厂每台汽轮发电机组,配一座自然通风双曲线型冷水塔;安装三台循环水泵;一条循环水压力进、水管道。冷却塔名称淋水面积为8500m2,实际淋水面积8240 m2,采用单竖井虹吸配水。全年平均运行冷却水温为20℃左右,运行是经济的。 冷却塔填料采用塑料填料,其型式为S型或差位正弦波。 1.参数和冷却水量: 凝汽器为双背压单流程表面式,按汽轮机最大连续工况设计,循环水温度20℃,高背压为5.392KPA,低背压为4.4 KPA。凝汽器总有效面积36000 m2,管长11180 m2。循环水量68000m3/h,总水阻小于60 KPA,循环水进水温度20/24.71℃,循环水温升9.4℃。 按额定工况的排汽量,冷却倍率采用55,计算夏季及春秋季的冷却水量,其值为63940 m3/h。冬季按夏季冷却水量的75%计算,其值为47955 m3/h。 当冷却倍率55时,凝汽器进出水温升为9.15℃。冬季冷却倍率相当于41.25,凝汽器进出水温升为12.68℃。 2.冷却塔主要尺寸: ±0.00m相当于绝对标高35.30m. 环基中心处 R=58167(-3.30m高程) 填料顶塔筒内壁直径 105.00m

相关文档