文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护复习题+答案(综合版)

继电保护复习题+答案(综合版)

继电保护复习题+答案(综合版)
继电保护复习题+答案(综合版)

2005级电力系统继电保护原理考试题型及复习题

第一部分:考试题型分布

(1)简答题(40分):5分×8题

(2)计算题(30分):15分×2题,内容为三段电流、距离保护整定计算(3)分析题(30分):(10-15)分×(2-3)题,内容如复习题第二章第5题。

第二部分:各章复习题

第一章

1.继电保护装置的基本任务是什么?P1

自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭

到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。

反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、减负荷或跳闸

2.试述对继电保护的四个基本要求的内容;P3—P5

选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩

小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。

速动性:力求保护装置能够迅速动作切除故障。

灵敏性:对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。

可靠性:可靠性主要指保护装置本身的质量和运行维护水平。

3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明:

(1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围;

(2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时切除还是带时限切除;

(3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。

第二章

1.试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段

的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

(参考答案:34

.1,92.3,2,776.073.1,5.0,78.10%,3.41,93.4''min =========I I I sen act sen act act K s t KA I K s t KA I s

t l KA I )

2. 试整定保护1的电流速断保护,并进行灵敏性校核。图示电压为线电压(计算短路电流

时取平均额定电压),线路电抗为km X /4.01Ω=,可靠系数3.1='rel

K 。如线路长度减小到50km 、25km ,重复以上计算,分析计算结果,可以得出什么结论?

参考答案:75km 时:.1 2.03act

I kA '=m in.131.8%α= 50km 时:.1 2.65act

I kA '=m in.114.5%α= 25km 时:.1 3.82act

I kA '=m in.10α< 3. 三段电流保护的整定计算:

(1)AB 和BC 线路最大负荷电流分别为120A 、100A

(2)电源A :Ω=Ω=20,15max .min .S S X X ;电源B :Ω=Ω=25,20max .min .S S X X

(3)8.1,85.0,2.1,15.1,25.1==='''=''='MS re rel rel rel

K K K K K

试整定线路AB(A侧)各端保护的动作电流,并校验灵敏度。

如何考虑的,如果无关,是如何实现的?

答:无关,由知为可能出现的最大短路电流,即最大

运行方式下母线三相短路时的电流,为躲开下一条线路出口处的短路的条件整定,与运行方式无关,知二段也与运行方式和故障类型无关,而过电流保护通常指其启动电流按照躲开最大负荷电流来整定,故无关

5.如下图,保护1、2都装设了三段电流保护,当k点发生AB二相相间短路故障时,分

析各继电器的起动、动作情况。图P32、P18

答:因三相对称短路时Ik如下图实线Kk=1当两相相间短路时,Kk=√3∕2,曲线下降到虚线

位置,显然短路电流大于,小于,第一段动作,ka1启动,经KM3使触点闭合,经Ks而接通断路器跳闸线圈Y,使跳闸保护的二段保护KAS动作后,经KTM7延时

后,因故障切除,KA5返回,回复原状,不动作

6.电流保护的接线方式有哪些?各自适用在哪些场合?P28—P29

答:接线方式有三相星形接线,两相星形接线。三相星形接线广泛应用于发电机,变压器等大型贵重电气设备的保护中,两相星形接线在中性点直接接地电网和非直接接地电网中广泛作为相间短路的保护。

7.何谓90°接线方式?采用90°接线的功率方向继电器构成方向性保护时为什么有死

区?零序功率方向元件也有类似的死区吗?图P43

答:90°接线方式是指在三相对称情况下,当cosφ=1时继电器的电流和电压相位差90°。

cos(φk+α)=1,则α=90-φk所以α≠90°,所以有死区。

零序功率方向元件适用于两相短路情况,但两相短路没有死区,故零序方向功率元件没有死区。

8.零序电流三段保护整定计算:

9. 中性点直接接地电网和中性点非直接接地电网各有什么优缺点?分别适用于国内哪些

电压等级?P57—P58

答:中性点直接接地电网

优点

零序过电流保护的灵敏度高

受系统运行方式影响比相间短路的电流保护小

不受系统振荡、短时过负荷等三相对称的不正常运状态的影响

单相接地故障约占全部故障的70%,专门的零序保护具有优越性

缺点

短线路、运行方式变化很大时,不能满足要求

单相重合闸带来的影响

自耦变压器的影响

中性点非直接接地电网

单相接地时,故障电流很小,三相之间的线电压仍然保持对称,对负荷的供电没有影响,一般情况下允许再继续运行1~2小时而不必立即跳闸——主要优点

我国电网110kV及以上电网为中性点直接接地电网;10kV电网为非直接接地电网;0.4kV 电网为三相四线制

10.大接地电流系统、小接地电流系统中单相接地故障时的电流电压有什么特点?相应的保

护怎样配置?P58

答:中性点直接接地电网接地短路时,将出现很大的零序电流,而在正常情况下它们是不存在的,因此利用零序电流来构成接地短路保护。

单相接地时,故障电流很小,三相之间的线电压仍然保持对称,对负荷的供电没有影响,一般情况下允许再继续运行1~2小时而不必立即跳闸,但是在单相接地后,其他两相的对地

电压要升高倍,为了防止故障的进一步扩展,应及时发出信号,以便运行人员采取措施

予以消除。

11.中性点加装消弧线圈的作用是什么?采用什么补偿方式?为什么?P61—P63

答:中性点不接地电网中发生单相接地时,在接地点流过全系统的对地电容电流,如果此电流较大,就会在接地点燃起电弧,引起弧光过电压,从而对电网造成进一步破坏。在中性点接入一个电感线圈(消弧线圈),单相接地时,利用其感性分量电流与原系统中的电容电流相抵消。

补偿方式

完全补偿

最有利于消除故障点电弧,但容易引起串联谐振过电压,不宜采用。

欠补偿

当系统运行方式变化某个元件被切除或发生故障而跳闸时,电容电流将减少,同样可能引起谐振过电压。

过补偿

补偿后残余电流是电感性的,采用这种方法不可能发生串联谐振过电压,在实际中应用最广。

第三章

1.试述三段式距离保护的整定、优缺点评价;P117—P120

答:三段式距离保护的整定计算原则:

a)I段整定:一般按躲开下一条线路出口处短路的原则来整定

b)II段整定:①与相邻线路距离保护第I段相配合(考虑支系数K

的影响)

bra

②躲开线路末端变电所变压器低压侧出口处,短路时的阻抗值进行整定

计算后,应取以上两种情况中数值较小的一个。II段的动作时限与I段相配合,一般取为0.35~0.5s。

≥1.25。

③校验距离II段在本线路末端短路时的灵敏系数。一般要求K

sen

c)III段整定:当第III段采用阻抗继电器时,其起动阻抗一般按躲开最小负荷阻抗Z

L?min 来整定。参照过电流保护的整定原则,考虑到外部故障切除后,在电动机自起动的条件下,保护III段必须立即返回的要求,应配合相关系数(可靠系数、自起动系数和返回系数)整定起动阻抗。

距离III段作为远后备保护时,其灵敏系数应按相邻元件末端短路的条件来校验,并考虑分支系数为最大的运行方式;当作为近后备保护时,则按本线路末端短路的条件来校验。

优缺点评价:P120

2.阻抗继电器的构成方式有哪两种?单相补偿式阻抗继电器在距离保护中广泛采用的相

间短路和接地故障的接线方式是什么?

答:P76阻抗继电器的构成方式有单相补偿式和多相补偿式两种。

P96单相补偿式阻抗继电器在距离保护中广泛采用的相间短路接线方式是0°接线方式单相补偿式阻抗继电器在距离保护中广泛采用的接地故障接线方式是ìA+K3ì0补偿

3.距离三段保护整定计算与运行方式和故障类型有关吗,为什么?如果有关,整定计算是

如何考虑的,如果无关,是如何实现的?

答:P120。它与故障类型无关。距离I段的保护范围不受系统运行方式变化的影响,其它两端受到的影响也较小,因此,保护范围比较稳定。

4.

5.什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗?以方向阻抗继电器为例来说明三

者的区别。P82

答:Z k是继电器的测量阻抗,由加入继电器中电压U k与电流I k的比值决定;Z set是继电器的整定阻抗,一般取继电器安装点到保护范围末端的线路阻抗作为整定阻抗;Z kact是继电器的起动阻抗,它表示当电器刚好动作时,加入继电器中电压U k与电流I k的比值。

方向阻抗继电器的特性是以整定阻抗Z set为直径而通过坐标原点的一个圆,圆内为动作区,圆外为不动作区,当加入继电器的U k和I k之间的相位差等于Z set的阻抗角时,继电器的阻抗达到最大,等于圆的直径,此时,阻抗继电器的保护范围最大,工作最灵敏。而测量阻抗仍然为电压U k与电流I k的比值。

6.短路点过渡电阻对距离保护的影响及减小其影响的方法。P120、P122

答:电力系统中的短路一般都不是金属性的,而是在短路点存在过渡电阻。此过渡电阻的存在,将使距离保护的测量阻抗发生变化,一般情况下是使保护范围缩短,但有时候也能一起保护的超范围动作或反方向误动作。目前防止和减少过渡电阻影响的方法有:(1)采用能容许较大的过渡电阻而不致拒动的阻抗继电器,可防止过渡电阻对继电器工作的影响。(2)利用所谓“瞬时测量回路”来固定阻抗继电器的动作。

7.电力系统发生振荡与短路的区别。

答:见书本P128,(电力系统发生振荡和短路时的主要区别)

8. 如图所示,保护1出口处发生单相接地故障,过渡电阻为

R,各保护测量阻抗如图,

t

试分析距离保护动作情况。

第四章

1.纵联保护传送的信号分为哪几种?P147—P148

答:闭锁信号、允许信号、跳闸信号。

2.试分别说明暂态不平衡电流和稳态不平衡电流的产生原因、特点和减小的方法。P168—

P171

答:稳态情况下,不平衡电流由于电流互感器磁化特性不一致,励磁电流不等造成的。稳定负荷情况下,其值较小。短路时,短路电流很大,使电流互感器铁心严重饱和,不平衡电流可能达到很大的值。此外,两侧电流互感器的暂态特性不一致也会引起暂态不平衡电流,含有很大的非周期分量。

为了减少不平衡电流,应采用型号相同、磁化特性一致、铁心截面较大的高精度电流互感器,必要时用铁心磁路中有小气隙电流互感器。

3. 分相电流差动保护有什么优点?P185—P186

答:分相电流差动保护在不考虑分布电容、分布电导、并联电抗时对于任何故障都是适用的。不考虑电流互感器的传变误差和饱和的影响时,可以不要任何制动。在低压配电网中,出现外部故障时不会出现很大的不平衡电流。

4. 高频保护的载波通道是怎样构成的?P149—P150

可由一相导线和大地构成(相—地“通道”)或两相导线构成(相—相“通道”),构成通道的主要设备有阻波器、结合电容器、连接滤波器、高频电缆、高频收发信机、刀闸。

5. 高频闭锁方向保护的原理怎样?试举出几种方向元件的构成原理。P224、P202—P222 答:工作原理:利用非故障线路的一端发出闭锁该线路两端保护的高频信号,而对于故障线路,两端不需要发出高频闭锁信号,这样就可以保证在内部故障并伴随高频通道破坏时,保护装置仍然能够正确地动作。

负序方向元件:反应负序功率的方向。

相电压补偿式方向元件:利用两两比较补偿后的相电压'A U 、'B U 、'

C U 相位的原理构成。 工频变化量方向元件:利用故障时电流电压中故障分量中的工频正序和负序分量来判别故障方向。

行波方向元件:比较波电流i ?和电压u ?采样值的极性。

正序故障分量方向元件:假设电力系统中的正序阻抗等于负序阻抗,判别正序故障分量的方向。

暂态能量方向元件:反应暂态能量。

6. 方向高频保护为什么要采用两个灵敏度不同的起动元件?P226

在外部故障时保护可靠不动作的必要条件是靠近故障点一端的高频发信机必须启动,而如果两端启动元件的灵敏度不相配合时,就可能发生误动作。

7. 下图为高频闭锁方向保护原理图(一侧),试分析在内部故障和外部故障时,各个继电

器和收发信机的起动、返回、动作情况。

P225

答:内部故障:起动元件1动作,发信机起动发信,起动元件2动作,之后方向元件3和4KM也动作,发信机停止工作,5KM动作。

外部故障:起动元件1动作,发信机起动发信,收信机接收信号(自己发送的或对方发送的)。起动元件2动作,在短路功率方向为正一端,方向元件3动作,4KM起动,发信机停止发信;在方向为负的一端,方向元件3不起动,4KM不起动,发信机继续发送闭锁信号,两个方向上的5KM都不动作。

8.试结合下图说明超范围闭锁式距离纵联保护在内外部故障时各元件的动作情况。P232

答:内部故障时,反方向闭锁发信元件Z bm和Z bn不动作,但两端的跳闸元件Z Tm和Z Tn仍然正常动作,配合延时元件T开始计时,达到延时后,比较元件发出跳闸脉冲,保护动作。

外部故障在某一端时,反方向闭锁发信元件Z bm和Z bn动作,发出闭锁信号,通过对端收信机将对端比较元件“与”闭锁,使对端不能跳闸,此时,因为故障点在本端反方向,因此本端跳闸元件也不动作,因此也不能跳闸。

第五章

1. 什么叫自动重合闸? 试述重合闸的装设范围和起动原则;

自动重合闸装置:当断路器跳闸之后,能够自动地将断路器重新合闸的装置。(P258)

重合闸的装设范围:(P259)

(1)3kV及以上的架空线路和电缆与架空混合线路,在具有断路器的条件下,如用电设备允许且无备用电源自动投入,应装设自动重合闸装置。

(2)旁路断路器和兼作旁路的母线联络断路器或分段断路器,应装设自动重合闸装置。(3)低压侧不带电源的降压变压器,可装设自动重合闸装置。

(4)必要时,母线故障可采用母线自动重合闸装置。

重合闸不应动作的情况:

(1)由值班人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时。

(2)手动投入断路器,由于线路有故障,而随即被继电保护将其断开时。

(3)除上述条件外,当断路器由继电保护动作或其他原因跳闸后,重合闸均应动作,使断路器重新合闸。

2. 什么叫单相重合闸?三相重合闸? 综合重合闸?

单相重合闸:只把发生故障的一相断开,然后再进行单相重合,而未发生故障的两相仍然继续运行。(P269)

三相重合闸:不论送电线路上发生单相接地短路还是相间短路,继电保护动作后均使断路器三相断开,然后重合闸再将三相投入。(P269)

综合重合闸:在采用单相重合闸以后,如果发生各种相间故障时仍然需要切除三相,然后再进行三相重合闸,如重合不成功则再次断开三相而不再进行重合。(P274)

3. 单电源自动重合闸动作时间的整定要考虑哪些因素?

自动重合闸的起动方式、自动重合闸的动作次数、自动重合闸的复归方式、重合闸与继电保护的配合(P259—P260)

4. 双侧电源线路装设自动重合闸时, 与单侧电源相比, 应考虑哪些特殊问题? 主要有哪些重合闸方式?

考虑:(P262)

(1)当线路上发生故障时,两侧的保护装置可能以不同的动作时限动作于跳闸,例如在一侧为第I段动作;而另一侧为第II段动作,此时为了保证故障点电弧的熄灭和绝缘强度的恢复,以使重合闸有可能成功,线路两侧的重合闸必须保证在两侧的断路器都跳闸以后,再进行重合;

(2)当线路上发生故障跳闸以后,常常存在着重合闸时两侧电源是否同步,以及是否允许非同步合闸的问题。

方式:(P262—P264)

不检查同步的自动重合闸、在线路一侧采用检查线路无电压而在另一侧采用检定同步的重合闸、重合闸停用、检定另一回线路上有电流的重合闸、解列重合闸、自同步重合闸、同步检定和无电压检定的重合闸、非同步重合闸。

5. 结合下图说明,为什么要在一侧同时投入检查同步和检查无电压的重合闸,而另一侧只投入检查同步重合闸?两侧重合闸的方式要定期交换,为什么?P265

6. 什么叫重合闸前加速保护和后加速保护?

重合闸前加速保护一般又简称为“前加速”。(P267)当有故障时,不论几段保护启动,都不再延时直接出口加速跳闸,然后重合。

重合闸后加速保护一般又简称为“后加速”,所谓“后加速”就是当线路第一次故障时,保护有选择性动作,然后,进行重合。如果重合于永久性故障上,则在断路器合闸后,再加速保护动作,瞬时切除故障,而与第一次动作是否带有时限无关。(P268)

第六章

1.试述变压器的故障类型、不正常运行状态及相应的保护方式P277—P278

答:(1)变压器的内部故障可以分为油箱内故障和油箱外故障两种

(2)不正常运行状态

变压器外部相间短路引起的过电流和外部接地短路引起的过电流和中性点过电压,过负荷,漏油等引起的油面降低

变压器的过励磁故障

★★相应的保护方式

※变压器的内部故障

瓦斯保护

纵联差动保护或电流速断保护

※变压器的不正常运行状态:

(1)外部相间短路引起的过电流:

过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序电流保护及单相式低电压起动的过电流保护、阻抗保护

(2)外部接地短路引起的过电流:零序电流保护

(3)过负荷保护

(4)过励磁保护

(5)其它保护

2.励磁涌流是在什么情况下产生的?有何特点?变压器差动保护中怎样克服励磁涌流的

影响?P279—P280

答:当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,可能出现很大的励磁涌流。

励磁涌流的特点:

1)包含有大量的非周期分量,使涌流偏向时间轴一侧

2)包含有大量的高次谐波,而且以二次谐波为主

3)波形之间出现间断,——有间断角。

防止励磁涌流影响的方法:

a)采用具有速饱和铁心的差动继电器

b)鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别

c)利用二次谐波制动

d)利用间断角原理

3.变压器差动保护中,产生不平衡电流的原因有哪些?试列举减小这些不平衡电流的措

施。(P279~282)

答:不平衡电流产生的原因

1)变压器励磁涌流

2)变压器两侧电流相位不同

3)计算变比与实际变比不同

4)两侧电流互感器型号不同

5)变压器带负荷调整分接头

相应的减小这些不平衡电流的措施有:

1)防止励磁涌流影响的方法:采用具有速饱和铁心的差动继电器、鉴别短路电流和励磁涌流波形的差别、二次谐波制动及间断角原理

2)变压器常常采用Y,D11的接线方式,将变压器星形侧的三个电流互感器接成三角形,而将变压器三角形侧的三个电流互感器接成星形,使差动回路两侧的电流同相位3)2、3项不平衡电流可采用适当的选择电流互感器二次线圈的接法和变比,以及采用平衡线圈的方法,使其降到最低。

4)采用相同型号的电流互感器。

4.结合下图说明为什么带制动特性的差动继电器能可靠躲开外部故障时的不平衡电流,内

部故障时提高保护灵敏度?(P284—P285)

5.如图为变压器复合电压起动的过电流保护,分析下列故障情况下各继电器的起动、返回

和动作情况:(1)当发生A相接地时;(2)当发生三相短路时。P290

答:当发生各种不对称短路时,由于出现负序电压,因此继电器4 动作,其常闭触点打开,于是加于低电压继电器5上的电压被迫变成零,则5 一定动作,这时电流继电器1~3中至少应有两个动作,于是就可以起动继电器7,经过预定时限后动作于跳闸。

当发生三相短路时,由于在短路开始瞬间一般会短时出现一个负序电压,使继电器4 动作,因此,低电压继电器5也随之动作,待负序电压消失后,继电器4返回,则继电器5

又接于线电压

U上。由于三相短路时,三相电压均降低,故继电器5仍将处于动作状态,ca

此时,保护装置的工作情况就相当于一个低电压起动的过电流保护。

第七章

1.发电机的故障类型、不正常运行状态及相应的保护方式有哪些?P293~P294

2.单继电器式横差保护的作用是什么?为什么它可以瞬时跳闸,而有时又要带时限动作?

P297、P298

作用:实现对发电机定子绕组匝间短路的保护。

运行经验表明,当励磁回路回路发生永久性的两点接地时,励磁回路两点接地保护应动作。在这种情况下从横差保护工作原理来看应不动作,但由于发电机已有必要切除,横差保护动作也是允许的。基于上述考虑,目前已不采用励磁回路两点接地保护动作时闭锁横差保护的措施。为了防止在励磁回路中发生偶然性的瞬间两点接地时引起横差保护动保护的误动作,因此,当励磁回路发生一点接地后,在投入两点接地保护的同时,也应将横差保护切换至带0.5~1s的延时动作于跳闸。

3.发电机定子绕组单相接地时有什么特点?何谓100%定子接地保护?试述利用三次谐波

电压和基波零序电压配合实现100%定子接地保护的原理。P299、P305

流经故障点的接地电流与a成正比,当故障点位于发电机出线端子附近时,a约等于1,接地电流为最大。

利用三次谐波电压构成的接地保护可以反应发电机绕组中a<50%范围以内的单相接地故障,且当故障点越接近于中性点时,保护的灵敏性越高;而利用基波零序电压构成的接地保护,可以反应a>15%以上范围的单相接地故障,且当故障点越接近于发电机出线端时,保护的灵敏性越高。因此,利用三次谐波电压比值和基波零序电压的组合,构成了100%的定子绕组接地保护。

4.负序电流会对发电机造成什么危害,发电机负序过电流保护的作用是什么?P306

负序电流的危害

(1)电流密度很大的某些部位,可能出现局部灼伤,甚至可能使护环受热松脱,从而导致发电机的重大事故。

(2)引起振动

作用:实现对电力系统中不对称短路或在正常运行情况下三相负荷不平衡时,发电机定子绕组中出现的负序电流的保护。

5.失磁时,机端测量阻抗的变化轨迹是什么?P312

沿着圆周由第一象限到第四象限。

第八章

1.母线保护按原理可分为哪些类型?P321—P322

答:

(1)用相邻保护实现的母线保护;

(2)电流差动原理;

(3)母联电流相位比较原理;

(4)电流相位比较式母线保护。

2.如图为用相邻回路实现的母线保护原理图。变压器装设了瓦斯保护、差动保护和过电流

保护,母线未装设母线保护,当母线k点发生故障时,试分析有哪些保护会起动,k点故障是有哪个保护动作切除的,是瞬时动作还是带时限动作的?P323

答:当母线K发生故障时,因为流进和流出变压器的短路电流是相等的,故差动保护不动作。而短路电流会大于过流保护的动作整定值,过流保护会动作。瓦斯保护只反应于变压器邮箱内的各种故障及油面的降低,故也不会动作。

3.中阻抗型母线差动保护于低阻抗型母线差动、高阻抗型母线差动保护相比有什么特点?

(对比3、4、5节)

答:中阻抗型母线差动保护实际上是低阻抗型和高阻抗型母线差动保护的折中方案,通过接入约300欧的阻抗,采用特殊的制动回路,既能减少低阻抗型母线差动保护容易产生的很大的不平衡电流,也不产生高阻抗型母线差动保护容易产生的危险过电压,不需要专门的过电压保护回路。

4.如图为双母线同时运行、元件固定连接时的母线电流差动保护原理图。分析当母线II

故障时,各交流、直流继电器的动作情况。P347、P348

答:差动继电器KD2和KD3流过故障电流。KD3启动后KM3启动,通过KS7跳QF5,母联断路器断开;KD2启动后KM2启动,通过KS5和KS6跳QF3和QF4,实现有选择地切除故障母线Ⅱ。

第十章

1.微机保护装置硬件系统由哪五部分组成?分别起什么作用?P392—P407第三节

数据采集单元。包括电压形成和模数转换等模块,完成将模拟输入量准确地转换为数字量的功能。

数据处理单元。包括微处理器、只读存储器、随机存取存储器、定时器以及并行口等。微处理器执行存放在程序存储器中的保护程序,对由数据采集系统输入至随机存取存储器中的数据进行分析处理,以完成各种继电保护的功能。

开关量输入/输出接口。由若干并行接口、光电隔离器及中间继电器等组成,以完成各种保护的出口跳闸、信号报警、外部接点输入及人机对话等功能。

通信接口。包括通信接口电路及接口以实现多机通信或联网。

电源。供给微处理器、数字电路、模数转换芯片及继电器所需的电源。

2.了解半周积分算法、傅氏算法、微分方程算法的原理。P411—P415

3.设微机保护采用半周积分算法计算电压幅值,采样频率为一周期采用12点,设

,写出应用半周积分法计算该电压幅值的详细过程。P411

+

1100

=t

u

sin(

)

2

30

314

a

—P412

4.微机保护的软件一般由哪些功能模块构成?P418

答:微机保护装置的软件通常可分为监控程序和运行程序两部分。

监控程序:包括人机对话接口键命令处理程序及为插件调试、定值调整、报告显示等所配置的程序。

运行程序:指保护装置在运行状态下所需执行的程序,其可分为两个模块:主程序和中断服务程序。

5.微机保护对内部的元器件损坏采取怎样的对策?P425

采取在线自动检测的对策。

微机保护在元件损坏方面有明显的优点,因为使用微处理器后,元件数量大大减少,而且大规模集成电路芯片在各领域大量使用的实践已证明其损坏率是很低的,特别是微机保护可以实现在线自动检测,在绝大多数情况下,元件损坏都能被自动检测发现,并且发出警报,不会引起保护错误动作。

6.试举例说明微机保护中抗干扰的措施有哪些?(具体内容请参考课本第424页至425页)

?对输入采样值的抗干扰纠错;

?运算过程的校核纠偏;

?保护出口的闭锁;

?程序出格的自恢复(看门狗)。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

05级继电保护复习题+答案(综合版)

2005级电力系统继电保护原理考试题型及复习题 第一部分:考试题型分布 (1)简答题(40分):5分×8题 (2)计算题(30分):15分×2题,内容为三段电流、距离保护整定计算(3)分析题(30分):(10-15)分×(2-3)题,内容如复习题第二章第5题。 第二部分:各章复习题 第一章 1.继电保护装置的基本任务是什么? 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、减负荷或跳闸 2.试述对继电保护的四个基本要求的内容; 选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围昼缩小, 以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:力求保护装置能够迅速动作切除故障。 灵敏性:对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:可靠性主要指保护装置本省的质量和运行维护水平。 3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明: (1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围; (2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时切除还是带时限切除; (3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。 第二章 1.试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段 的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

(参考答案:34 .1,92.3,2,776.073.1,5.0,78.10%,3.41,93.4''min =========II I sen act sen act act K s t KA I K s t KA I s t l KA I ) 2. 试整定保护1的电流速断保护,并进行灵敏性校核。图示电压为线电压(计算短路电流 时取平均额定电压),线路电抗为km X /4.01Ω=,可靠系数3.1='rel K 。如线路长度减小到50km 、25km ,重复以上计算,分析计算结果,可以得出什么结论? 参考答案:75km 时:.1 2.03act I kA '=min.131.8%α= 50km 时:.1 2.65act I kA '=min.114.5%α= 25km 时:.1 3.82act I kA '=min.10α< 3. 三段电流保护的整定计算: (1)AB 和BC 线路最大负荷电流分别为120A 、100A (2)电源A :Ω=Ω=20,15max .min .S S X X ;电源B :Ω=Ω=25,20max .min .S S X X (3)8.1,85.0,2.1,15.1,25.1==='''=''='MS re rel rel rel K K K K K 试整定线路AB (A 侧)各端保护的动作电流,并校验灵敏度。

继电保护复习题全解

练习题 一、简答、分析题 1、继电保护的基本任务是什么? 2、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护? 3、在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定? 4、功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 5、下列电流保护的基本原理、使用网络并阐述其优缺点: 6、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除? 7、 三段式电流保护各段的保护范围如何? 哪些作主保护?哪些作后备保护? 8、单相接地时零序分量特点有哪些? 9、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征? 10、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为Ω∠0 305.3要使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(设075=sen ?) 11、什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗? 12、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。 13、什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗?以方向阻抗继电器为例来说明三者的区别。 14、当纵联差动保护应用于线路、变压器、母线时各有什么特殊问题?这些问题可用什么方法加以解决? 15、什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决定闭锁角的大小? 16、纵联保护依据的最基本原理是什么? 17、纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么? 18、高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是什么?如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 19、画出线路纵联差动的原理图,并试述其工作原理。 20、线路纵差保护有哪些优缺点? 21、闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,内、外部故障时保护能否正确动作? 22、高频闭锁方向保护的原理框图如下。 (1)分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程; (2)说明原理框图中各元件的功能与作用; (3)如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 23、在高频保护中,高频信号的作用分哪三种? 试分述各种信号的作用。 24、变压器纵差动保护中消除励磁涌流影响的措施有哪些?它们分别利用了励磁涌流的那些特点? 25、变压器差动保护的差动回路中形成不平衡电流的因素有哪些? 26、大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些? 27、对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 28、变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护? 29、变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么? 30、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护? 31、为什么要采用重合闸?经济效果有哪些? 32、什么是自动重合闸?为什么要使用自动重合闸?使用自动重合闸对一次系统运行有何不利影响? 二、填空题: 1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的 两种极端运行方式。 2、继电保护的可靠性是指保护装置应该动作时,它不应 ;而不应该动作时,它不应 。 3、继电保护装置一般由 元件、 元件、 元件三部分组成。

继电保护试题及答案

1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的(最大)、(最小)两种极端运行方式。 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为(金属性)短路。 3、输电线路的短路可分为(相间短路)、(接地短路)两类。 4、短路时总要伴随产生很大的(短路电流),同时使系统中(电压)降低。 5、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为(主保护)。 6、继电器具有特定延时动作的称为延时动作,没有特定延时动作的称为(瞬时动作)。 7、DL代表(电磁型电流)继电器。 8、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为(继电器)。 9、电压互感器的误差有(幅值误差和角度误差)。 10、电压互感器一次电压和二次电压相位不同,称为(角度误差)。 11、继电保护用的电流互感器极性端标定是:一次电流从极性端流入,而二次电流从非极性端(流入)。 12、保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行(百分之十误差曲线)校验。 13、电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的是调节输入电流与输出电压间的(相位)。 14、微机保护获取零序电压可(零序电压滤过器)和(软件计算法)获得。 15、在正常运行中,零序电流滤过器有不平衡电流输出,它是由电流互感器的(励磁电流不平衡)产生的。 16、单相式负序电压滤过器滤掉零序电压通常采用输入端接入(线电压)的方法。 17、单相式负序电压滤过器其输出端的电压只与输入电压中的(负序分量电压)成正比。 18、单相式负序电压滤过器与正序电压滤过器内部结构(相同)。 19、单相式负序电流滤过器滤去零序分量的办法有(零序补偿法)和输入端(输入两相电流差)两种。 20、流过电流互感器一次电流的可能最大值与额定值之比,称为(一次电流)倍数。 21、时间继电器当输入量消失时,应能迅速(复归)。 22、转动舌片式的过电压继电器舌片吸起时,一方面使继电器线圈的阻抗(增大),另一方面使磁路磁阻(减小),因而电磁力矩也就基本不变。 23、为使电压继电器的电磁力矩随着舌片的转动而明显变化,可将继电器线圈阻抗中的(电阻成分)增大。 24、为防止雷击输电线路放电引起电流速断保护误动作,故须采用(带小时延的中间)继电器。 25、限时电流速断保护的保护范围要求达到(被保护线路的全长)。 26、定时限过电流保护可作为(本线路主保护的后备及相邻线路和元件的)后备。 27、过电流保护的自起动系数应根据具体的(网络接线和负荷性质)确定。 28、输电线路的三段式保护由(电流速断、限时电流速断和过电流)保护构成。 29、继电保护的原理图有(归总式)原理图和(展开式)原理图两种。 30、使继电器正常位置时的功能产生变化称为(启动)。 31、不满足灵敏性要求的保护装置,它是(不允许)装设的。 32、采样定理是指被采样信号中的最高频率信号为,则采样频率必须(≥)。 33、一个高于采样频率2倍的频率成分在采样后将被错误地认为是一个低频信号,产生了(混叠)误差。 34、相间短路保护功率方向继电器采用90°接线,其目的是防止(保护安装出口处两相短路)造成保护拒动。 35、整流型功率方向继电器引入记忆回路的目的是(消除保护安装出口处三相短路速动保护的拒动)。 36、按90°接线的功率方向继电器用于阻抗角为60°的被保护线路上,要使继电器最灵敏,继电器的内角应为(30)°,最灵敏角为(-30)°。 37、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用(按相起动)接线。 38、相间方向电流保护,如果要改变它的保护方向,可将(输入电流或电压的其中之一反极性)接入。 39、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压(0)、零序电压(最大),(变

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

电力系统继电保护复习题

一、单项选择题(选考15题,共30分) 1.反应故障时电流增大而动作的保护为( B ) A.低电压保护B.过电流保护C.过负荷保护D.过电压保护 2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护( B )的要求。 A.速动性 B.选择性 C.可靠性 D.灵敏性 3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧( B ) A.屏蔽 B.接地 C.设围栏D.加防护罩 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为( B )A.100%B.2/3 C.1/ D.0 5.功率方向继电器的潜动是指( B ) A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。 C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。D.与加入继电器的电流电压无关。 6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是( C ) A.U AB 、I C B.U BC 、I A C.U AC 、I B D.U CA 、I B 7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为( C ) A.保护安装处B.变压器接地中性点处C.接地故障点处D.发电机接地中性点处

8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是( C )A.完全补偿B.欠补偿C.过补偿D.不补偿 9.反应相间短路的阻抗继电器接线方式是( A )A.0°接线B.90°接线C.3U o ,3I o D.27° 接线 10.阻抗继电器的精确工作电流是指,当φ K =φ sen ,对应于( B ) A.Z act =时加入阻抗继电器的电流B.Z act =时加入阻抗继电器的电流 C.Z act =Z set 时加入阻抗继电器的电流D.Z act =时加入阻抗继电器的电流 11.在具有分支电源的电路中,由于助增电流的影响,一般有( B ) A.测量阻抗增大,保护范围也增加。B.测量阻抗增大,保护范围缩小。 C.测量阻抗减小,保护范围缩小。D.测量阻抗减小,保护范围增加。 12.电力系统振荡时,阻抗继电器误动作,原因是( C ) A.振荡中心在保护范围以外B.振荡中心在保护的反方向C.振荡中心在保护范围内D.振荡中心在相临线路上 13.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是( C )A.差动电流B.励磁涌流C.不平衡电流D.冲击电流 14.在比率制动差动继电器中,制动线圈的作用是抑制( B )A.励磁涌流B.稳态不平衡电流C.暂态不平衡电流D.短路电流 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C ) A.低电压起动的过电流保护B.复合电压起动的过电流保护C.负序电流保护D.阻抗保护 16.“四性”是对动作于跳闸的继电保护提出的基本要求,以下不属于“四性”要求的是

继电保护原理试题及答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系 统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近 确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻 抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的 影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的 方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A )1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解 决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限 过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判 别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆 阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 430m Z =∠?Ω时,该继电器处于 ( A )状态。

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

电力系统继电保护复习题 新

1绪论 1.1填空题 1.电力系统继电保护应满足(选择性) (速动性) (灵敏性) (可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生故障后,总伴随有电流(增大)电压(减小)线路始端测量阻抗的( 减 小)电压与电流之间相位角(变化)。 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障),电力系统不正常运行时,继 电保护装置一般应( 跳闸)。 4.电力系统切除故障时的时间包括( 继电保护的动作时间)时间和(断路器跳 闸)的时间。 5.继电保护灵敏性指其对( 其保护范围内)发生故障或不正常工作状态的反应 能力。 6.继电保护装置一般由( 测量部分)、( 逻辑部分) 和( 执行部分)组 成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护元件的( 被保护对象输入有关的电气 量)与保护的( 已给的整定值)进行比较。 1.2选择题 1.我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是( C ) A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 2.电力系统最危险的故障( 三相短路) 3.电力系统短路时最严重的后果是( C ) A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏

C破坏电力系统运行的稳定性 4.继电保护的灵敏度系数K1m要求( C ) A K1m<1 B K1m=1 C K1m>1 线路保护一般装设两套,它们是(一套为主保护,另一套为后备保护) 1.3问答题 1.继电保护装置在电力系统中的所起的作用是什么? a.自动、迅速、有选择性地将故障元件从系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,恢复无故障部分正常工作。 b.反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、 减负荷或跳闸。 2.继电保护装置通过那些环节完成预定的保护功能,各环节的作用是什么? (1)测量部分:从被保护对象输入有关的电气量作为保护动作的判据,并与已给 的整定值进行比较,判断保护是否动作。 (2)逻辑部分:使保护装置按一定的逻辑关系工作,确定是否应该使断路器跳闸 或发出信号,是否延时等。 (3)执行部分:完成保护装置所担负的任务。 3.后备保护的作用是什么?阐述远后备保护和近后备保护各自的优缺点。 (1)对被保护范围内的故障,能迅速的有选择性加以切除,以保证系统中其它非故障部分继续运行。 (2)远:断路器拒动时,仍然能切除故障。动作失去选择性,切除故障时间长。 (3)近:动作仍具选择性,切除故障时间短。断路器拒动时,无法切除故障。

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路 概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间内将故障从电力系统中断开,最大限度的保证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 7.答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为最 大运行方式、最小运行方式 答:最大运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最大,对应系统等值阻抗最小。 最小运行方式:在相同地点发生相同类型短路时流过保护安装处的电流最小,对应系统等值阻抗最大。 8.三段式电流保护整定原则及其计算(启动电流、动作时间、灵敏度校验) 答:见结尾例题1 9.中性点经消弧线圈接地系统的补偿方式 答:完全补偿、欠补偿、过补偿 10.90°接线方式下功率方向元件的电压电流是什么 答:电压是安装地点母线电压,电流为短路电流。 90度接线的概念:三相对称、且cosφ=1时,引入的电流与电压的夹角。即cosφ=1,测量电流超前测量电压为 90°的接线方式。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 1.过电流继电器的返回系数(B ) A.等于0B.小于1 C.等于1D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2B.大于1.3~1.5 C.大于1.2D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D)A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A ) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的

继电保护试题及答案

继电保护试题答案 一、填空题(在下列各题的空格内填入恰当的内容,共20分,): 1.测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应 大于10M欧姆。 2.所谓继电保护的“四性”是选择性、快速性、灵敏性和可靠性。 3.在继电保护二次回路中,按机械强度要求,控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为: 强电控制回路,不应小于 1.5mm2;弱电控制回路,不应小于0.5mm2。 4.WFB-800变压器差动保护通常采用波形比较和二次谐波制动两种方法躲励 磁涌流。 5.防止跳跃继电器的电流线圈应接在防跳保持节点和跳闸线圈之间。 6.WXH-801(802)零序保护中使用的零序电压是自产3U0。 7.电压互感器二次回路通电试验时,为防止二次侧向一次侧反充电,应二次回路断开 外,还应一次熔断器取下或断开刀开关。 8.电流互感器的二次回路与电压互感器的二次回路,不得共用一根电缆,电流互感器 二次各相电流与中性线应置于同一电缆内;电压互感器二次各相电压与中性线 亦应置于同一电缆内。 9.当阻抗继电器的动作阻抗等于0·9倍整定阻抗时,流入继电器的最小电流称之 为最小精工电流,精工电流与整定阻抗的乘积称之为精工电压。 10.继电保护装置试验所用仪表的精度应为__0.5____级。 11.主要为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母差保护误动, 母差保护采用了电压闭锁元件。 12.WXH-801(802)装置跳闸出口采用了“三取二”闭锁,任一种保护压板退出后其__ 启动____元件不应退出,只是封锁其___跳闸__逻辑。 13.WMH-800母线保护装置要求母线上各元件TA的极性端必须一致;一般母联采 一组TA,装置默认母联TA的极性与I母上的元件一致。 14.“相-地”制电力线载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波 器_、高频电缆、保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。 15.发电机与系统(或两个不同的系统)之间,同期并列的理想条件是__发电机电压与 系统电压大小相等、相位相同和频率相等。 16.在最大负荷情况下保护动作时,直流母线不应低于额定电压的_____80%_____,最 高不应超过额定电压的_____115%____。 17.WXH-801(802) 保护装置发告警Ⅰ包括_电流求和自检错、定值错、CT回路异 常、开出错。 18.WXH-802沟通三跳触点在重合方式在三重方式或停用、重合闸未充满电、 装置出现“致命”错误或装置失电时输出。 19.变压器励磁涌流的特点有______包含很大的非周期分量___、包含有大量的高次谐波 分量,并以二次谐波为主、_____励磁涌流出现间断_____。 20.在“二十五条重点要求”提出:为提高继电保护的可靠性,对重要的线路和设备必 须坚持设立两套互相独立主保护的原则,两套保护宜为不同原理和不同厂家 的产品。对重要元件应充分考虑后备保护的设置。 二、选择题(答案可能不唯一,多选或少选均不得分,共20分,每题1分): 1.变压器的纵差动保护______ B______。