GW9隔离开关使用说明书

GW9隔离开关使用说明书

GW9隔离开关使用说明书

GW9隔离开关使用说明书

GW9隔离开关使用说明书

主导电回路主要由动、静触头座和导电板组成,电流等级为630A以上时,导电部件表面镀锡;电流等级为1250A时,导电部件表面镀银。

隔离开关分合时用绝缘钩棒操作,绝缘钩棒扣住隔离开关锁钩,拉动锁钩向分闸方向,解开自锁装置后带动与之相连的导电板旋转实现分闸动作,合闸时由绝缘钩棒顶住隔离开关锁钩带动转轴旋转,使之相连的导电板转动至合闸位置,此时自锁装置将隔离开关锁定在合闸位置。

本型隔离开关可安装于支柱、墙壁、天花板、横架或金属架上,也可以立装、斜装或,但安装位置应使触刀打开时趋向下方。

5.安装与调整

1.本系列隔离开关可以垂直或倾斜安装,但安装位置应使触刀打开时趋向下方:2.隔离开关处于合闸位置时,触头上各接触点应全部接触,开箱后,立即检查产品是否和订货单一致,随即技术文件是否齐全。

3.安装前应仔细擦拭开关上的尘垢,检查接触表面及端子,并涂上一层工业凡士林。

4.安装时,应将接地处擦净,涂上工业凡士林,并用接地螺钉妥善的接地.

6.验收与保管

1、产品到达目的地后,须用户应将其放在干燥通风场所,不宜倒置,并尽快按下列事项进行验收:

(1)首先检查包装箱外表面有无损坏和异常现象,外表检查完毕后,把包装箱打

GW9隔离开关使用说明书

开取出所附文件。

(2)检查产品所附文件是否齐全(包括装箱清单、产品合格证、安装使用说明书等)

(3)取出产品及附件(注意切勿使绝缘支柱瓷瓶部分受损),并进行核对。

(4)检查产品外观有无损坏和异常现象。

2、产品经验收后,无论是否立即安装使用,均应安下列各项存放保管:

(1)隔离开关各磨擦转动部分必须擦净并涂以无酸性凡士林保护。

(2)产品长期存放库房时,应定期检查(每次不超过六个月),若发现生锈时,应除去锈层,涂以防锈剂。

7.使用须知

1 、投入运行前,应进行一次全面检查,确认无误后,方可投入运行。

(1)隔离开关各部位尺寸是否符合要求。

(2)各连接部分的螺拴应紧固牢靠,尤其是与母线的联接。

(3)触头上各接触点应全部接触

(4)投入运行后应注意下列事项:

(5)隔离开关在一般情况下,必须当线路负荷切除后方可进行分、合闸操作。隔离开关必须经常地维护、定期检修,检修时应注意下列事项:

(1)隔离开关瓷瓶有无损坏,胶装有无松动。

(2)隔离开关处于合闸位置时,触头上各接触点是否接触良好;触头上弹簧是否变形,拉力是否改变,并测量回路电阻。

(3)接地处情况是否良好。

(4)操作时各转动部分是否灵活,应无卡涩现象。

(5)各涂漆的零部件,每年涂一次。

(6)请将在运行中、检修时发现的问题函告本厂。

8.成套供应

隔离开关以三个单极为一组并附有产品合格证、安装使用说明书等。

9.订货须知

1、订货时应说明∶

(1)产品型号。

(2)额定电压。

(3)额定电流。

(4)污秽等级:(未注按0级供货)。

相关推荐
相关主题
热门推荐