文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调打孔安装保证书

空调打孔安装保证书

空调打孔安装保证书

保证书

*****物业:

由于******5#楼设计不满足客厅空调柜机安装实际情况,造成无法正常排水,别无选择,经与物业沟通,物业允许在空调板上打孔,排水使用3楼北侧空调洞内的排水孔,外机放至4楼北侧的空调洞。

由原设计、施工单位原因导致的质量问题及后续问题由原设计、施工单位承担,应物业要求特做如下承诺:因空调板本身未做防水,故我方不负责空调板的防水问题,空调安装造成的质量问题,由我方承担。

(以下无正文)

业主:

时间:

中央空调安装操作规范

中央空调安装操作规范 1、现场定位: 现场放样时根据设计草图进行现场设备(外机、内机、温控器、分歧管等)定位,并确定信号线及冷媒管道的走向,确定内机的出回风及检修口,并在图纸上标注。(由安装监理、安装工、用户或委托人共同协商决定) 2、与装修公司协调: 施工前协调装潢公司配合工作。空调的内机、外机电源由装潢公司布置到指定位置;空调外机基础由装潢公司按时制作到位;空调的检修口由装潢公司根据我司图纸负责制作并封堵装饰到位;空调的出风口、回风口由装潢公司根据我司图纸负责预留到位;控制器要用86型或120型电盒由装潢公司安装到指定位置。 3、内外机安装: ⑴吊装内机为双螺母固定,防止内机松动下落,并加垫片;⑵吊装内机的吊杆长度原则上不大于1.5m,如有则用角铁固定牢靠,防止内机摇摆;⑶内机上方空间不大于20cm,如超过标准则必须制作回风管;⑷内机电脑板下方必须留有检修口,检修口尺寸不小于400mm×400mm;⑸内机吊装尽量做到牢固、水平,端正,水平方向稍有倾斜倾向排水口,禁止内机出风口正对(床上、沙发等)人员吹风;⑹内、外机器有防尘措施;⑺外机位置通风良好,预留足够的维修空间,原则上空调检修面板正面预留空间不小于50cm。 ⑻外机固定平稳牢固,至少用2个膨胀螺丝对角线方向固定在基础上,四角必须添加>10mm的减振橡胶垫。外机需贴纸。外机铜管要横平竖直,样板楼盘用PVC包护。 ★空调器铜管、水管穿过的开孔必须用发泡剂封堵,防止雨水倒灌。 4、管道安装: 安装分歧管必须水平或垂直放置;分歧管的分支管距离分歧管大于50cm后拐弯,大于80cm后拐第二个弯;冷媒管接头焊接时必须充氮保护;冷媒管横平竖直,有分歧管处单独加装吊杆;空调所有管、线从连接点到连接点采用最短

工程施工质量保证书样本

工程施工质量保证书

1、施工现场必须按施工方案布置, 施工材料及设备、工具不乱摆乱放, 做好文明施工; 2、施工期间乙方人员不得酗酒、闹事、打架, 不做违法行为, 由此产生的责任均由乙方负责; 3、乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事故的预防工作; 4、施工现场应做好完善的安全防护措施, 并设有护栏及警示标志。严禁使用易燃易爆物品施工, 如需用明火, 必须申报并做好安全防火措施, 在确保安全的情况下施工; 5、项目部建立工程质量保证体系, 负责人对所承建过程的施工质量负责, 保证施工质量符合验收规范的标准, 不偷工减料, 不粗制 滥造; 6、工程所有的各种材料、构配件、设备、混凝土等严格按规范的要求, 使用前在监督下取样检验合格后方可使用; 7、严格按有关规定组织人员进行施工质量检查评定, 关键工序需经建设单位及监理验收合格后方可进行下道工序。 8、消除质量通病, 由专人负责检查落实, 发现质量问题, 及时整改直至符合规范要求;

安装安全事故责任书

安装安全事故责任书 甲方:电话: 乙方:电话: 为确保建设工程在施工中人身、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、等法律、法规、规定,明确发、承包方安全责任,确保施工安全,保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全,预防发生各类施工安全事故,经双方协商,甲乙双方自愿签订本协议。 一、工程项目: 二、工程地址: 三、工程范围: 四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效 一、发包方的安全责任: 1、工程项目发包前,发包方安全监察机构必须对承包方资质和条件进行审查,并出具资质和条件审查书,合格后方可参加工程招、投标等活动。 2、对乙方的资质进行审查,确认其符合且具备下列条件: 2.1持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书:持有法定代表人身份证明书、授权委托书:有施工简历和近3年的安全施工记录。 2.2相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。 2.3配备的机械、工契据及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。 2.4应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。 3、在有危险性的电力生产区域内作业,开工前发包方必须对承包方项目负责人等,进行全面的安全技术及文明施工交底,应有完整的交底资料和交底记录,并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案,明确“三措”(组织措施、安全措施、技术措施),经发包方工程项目主管机构、生技和安监部门审查合格后方可施工。 4、不定期检查乙方施工现场,对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正,并发出有存底联的书面整改通知书;对严整违章的行为立即勒令停止其工作。

中央空调安装规范标准设计

中央空调安装规范 第一章施工前的准备 1.1.技术准备 技术准备是施工准备的核心,任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造成人、财、物的损失,因此必须认真细致地做好技术准备工作。 1.1.1.施工图纸会审:组织技术人员认真学习设计施工图,掌握施工图纸的全部内容,熟悉设计目的、设计意图、领会设计效果。凡发现施工设计图中存在的问题,必须做出专项记录,向设计部门联系,同时请设计者做出解释;若施工图确实存在一些问题,应由设计部门做出设计变更。 1.1. 2.会同有关单位搞好现场接收工作:现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交,熟悉场地情况,包括场地构筑物、管线埋设条件等。 1.1.3.编制施工图预算:依据设计施工图、招投标文件、合同条款编写详细施工

图预算。它是签订合同、工程结算、进度拨款、成本核算、材料计划编制、加强经营管理的重要依据。 1.1.4.技术交底:在工程开工前,工程技术负责人应组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体工程内容、施工现场、关键工序和施工难点的质量要求、操作要点及注意事项,验收标准等进行交底。 1.2.物质准备 物资准备工作包括材料准备、施工机具准备和安全防护用品的准备。 1.2.1.材料准备:工程所用材料都必须符合国家标准。根据工程内容确定需用量,确定好货源,签订购买合同。根据进度要求制订进场计划,组织好运输。对主要材料,应根据实际情况做好材料采购计划,分批进场。 1.2.2.必须在工程现场设置临时材料仓库,对各种材料的入库、检验、保管和出库应严格做好记录,同时加强防盗、防火的管理。 1.2.3.施工机具准备:根据施工工艺的需要,对公司自有的机械设备,提前检修保养好,对不够的机械设备须提前做好计划。 1.3.施工准备

工程质量保证书范文

工程质量保证书范文 建筑工程的质量要保证好,因为这关系到人们的生命财产安全,下面是整理的,欢迎阅读! 一 一、对基础和主体结构工程,根据设计使用年限承担保修责任。 二、保修范围: 1、屋面渗漏; 消费者因产品质量问题进行投诉,供货方应积极配合妥善解决,如确属供货方的责任,供货方承担全部责任和费用。 2、排气孔不通; 3、地坪空鼓、开裂起砂; 4、内墙及顶棚抹灰、瓷砖、油漆饰面脱落; 建设单位:(盖章) 施工单位:(盖章) 5、门窗扭曲变形,开关不灵活或五金等件损坏; 统计体制,又称统计管理体制。是指国家组织管理政府统计工作的体系和制度。具体地说,它是国家对政府统计组织、统计管理机构中各层次、各部分之间的隶属关系、职责范围、管理方式等一系列问题制度化、法律化的表现形式。 6、给排水、供水、供热系统管道漏水;

7、电器、电线漏电,照明灯具坠落; 三、在正常使用情况下,各部位和部件的保修期为: 1、屋面防水工程为五年; 2、供热系统为二个供热期; 3、装修、电器为二年; 4、楼地面、门窗为一年; 四、保修期从用户对工程验收三个月起算,超过保修期将实行有偿服务。 五、用户验收后自行添置、改动的管线、设施和设备,由用户自行承担。 xxxx建筑实业集团有限公司 xxxx年xx月xx日 二 由我方负责施工的xxxxxx有限公司xxxx系统工程将严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准,并保证做到: 一、项目建立工程质量保证体系,负责人对所承建过程的施工质量负责; 二、保证施工质量符合验收规范的标准,不偷工减料,不粗制滥造; 三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格

设备安装责任书

设备安装责任书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)为了认真做好项目工程的设备安装,在保障安全施工的条件下,保质保量按期完成设备安装工作,根据国家有关法律法规,为明确甲乙双方的责、权、利,在双方协商一致的前提下,签订此责任书: 同志在担任: 项目工程设备安装责任人期间,代表本单位(甲方)全权负责本项目设备安装的有关技术、进度、现场管理、质量、安全工作、成本控制等方面工作。 一、安装责任 乙方必须在项目设备安装中遵守国家相应的施工规范、安全操作规定,对项目设备安装负责。乙方应根据工程规模,特点和实际,编制切实可行的施工计划,报甲方技术部门及相关上级部门审批、备案。乙方必须按批准的施工方案及施工设计,保质保量按期全面完成所负责的项目设备安装工作。 二、质量责任 1、乙方必须按施工方案要求进行施工,遵守国家的法律法规,认真执行国家有关强制性条款,在施工过程不得偷工减料或降低质量标准,必须确保施工质量,如出现质量事故,承担相应责任。

2、在施工中,乙方必须选购和使用具有产品合格证和经复试合格的材料,杜绝使用不合格产品和材料。如出现使用不合格产品所造成的损失由乙方负责,且甲方将对乙方酌情进行处罚。 3、乙方必须在内部建立健全质量管理体系,制定质量管理责任制,明确现场负责质量管理的技术人员和专职质检员及班组长的质量责任,认真进行班组自检、互捡、专职质检员抽检等“三检”工作,确实把好质量关,保障施工质量。 4、乙方应主动接受和配合甲方做好施工现场质量检查和管理工作,主动接受上级部门的检查,并迅速按检查中提出的整改意见和合理化建议认真进行整改。 5、乙方必须加强对该施工项目的质量管理,凡检查、验收时发现不合格的工序和部位,乙方必须认真组织返工或重做,直到达到合格为止。乙方必须保证做到一次性交付验收合格。 三、安全责任 1、乙方必须高度重视安全施工,认真执行国家有关相应设备施工安全管理的法律法规和甲方《安全生产管理制度》,负责人对本项目设备安装的安全施工负责,若发生安全事故必须承担相应责任。 2、乙方必须按有关规定和要求,根据本工程的周边环境位置、特点、施工规模,编制施工计划,经有关部门和人员签字批准后,认真组织实施。杜绝违章指挥和违章作业,保障安全作业,在此方面甲方应积极配合和指导乙方做好工作。 3、在施工中,乙方应认真组织进行日常自检,发现安全隐患及时消除,发现违章指挥或作业情况及时制止。

建设工程质量保证书

建设工程质量保证书XXXXXX有限责任公司

建设工程质量保证书 建设单位:监理单位: 建筑面积(㎡):㎡设计单位: 施工单位:使用年限: 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对工程签订质量保证书。 第一条工程质量承包范围内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,电气管线、给排水管道,以及双方约定的其他项目。 第二条质量保证条款明细 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程质量保证如下: 1.保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限; 2.保证屋面具有防水能力、洗手间等具防渗漏性能; 3.保证整体楼层具有抗风防水抗震能力; 4.保证楼内水电畅通; 5.保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求; 6.保证房屋建筑格局适用于甲方要求; 质量保证自工程竣工验收合格之日起生效。 第三条质量保修责任 1.如未达到上述要求,承包人应当在接到甲方通知之日起7天内派人负责维 修或重建。承包人不在约定期限内派人修建,发包人可以委托他人修理。费用由承

包人负责。 2.发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即达到事故现场抢修。 3.对于涉及结构安全质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。 4.除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素,乙方负责全部责任。 (不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方造成的爆炸、火灾以及特大自然灾害。) 第四条保修费用 因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。 建设单位(盖章):施工企业(盖章): 法定代表人:法定代表人: 年月日

中央空调铜管安装要求

中央空调铜管安装,管道安装方法,铜管安装注意事项 制冷剂配管的加工 切割、去毛刺 铜管切割应使用专用切割一切管器,缓慢的转动、在铜管不发生变形的情况下切断铜管,铜管的切割面会产生毛边,必须将其除掉并吹清管内杂物和整修管端。防止异物进入管内。 铜管切割完成后,应用封帽或胶带封堵 倒角:刮刀去掉内侧的毛刺,作业时管口朝下;如果管端明显变形,将其切下,中心加工; 将铜屑彻底去掉,用棉纱将管内擦净弯管加工 加工方法: a、手动弯管一一适用于细铜管($ 6.35Q 12.7)。 b、机械弯管--- 适用范围较广($ 6.35- $ 44.45),采用弹簧弯管器、手动弯管器或电动 弯管器。 加工要求: 管道弯管的弯曲半径应大于 3.5D(D为管道直径),配管弯曲变形后的短径与原直径之比 应大于2/3。 注意事项: 1、弯曲加工时,铜管内侧不能起皱或变形; 2、管道的焊接接口不应放在弯曲部位,接口焊缝距管道或管件弯曲部位的距离应不小于 100mm 。 胀管加工 胀管:就是扩成杯形口(承插口),满足管道的插入深度,保证焊接处的强度 注意事项: 1、切断后清除管口内部毛边; 2、胀管长度应与管径插入长度相符; 3、为避免胀管处留下直线痕迹导致泄露,操作时将铜管转一个角度进行矫正; 4、不得出现纵向裂纹。 扩口加工 在扩口表面涂上空调机油,以便扩口螺母光滑通过,防止管道扭曲。铜管管口扩口后应保持

同心,并应有良好的密封面,不得出现毛刺、裂纹、褶皱等缺陷。 操作要点: 1、保证铜管端面平整; 2、清除管口内部毛刺、翻边; 3、扩口前先将扩口螺母装在管道上; 4、扩口应与母管同径,不得偏心; 5、将铜管放入扩管器根部; 6、不应产生纵向裂纹。 管道连接-扩口连接 制冷剂配管与室内机连接采用扩口(喇叭口)连接,因此要注意喇叭口的扩充质量。 承口的扩口深度不应小于管径,扩口方向应迎介质流向。扩口和锁紧螺母连接时可在扩口的 内外表面上涂些冷冻机油,有利于操作。 拧紧时要用两个力矩扳手同时进行。并用适合的扭矩来上紧扩口螺母。 管道连接-扩口连接 注:1、在连接喇叭口时,使用力矩过大、过小都不好,都会产生泄漏 2、应在纳子帽与管端处涂少量矿物油/合成油,并应在固定纳子帽时,采用两只扳手操作 管道连接-承插钎焊连接 适用于管道与管道、管道与管件之间的连接。 承插件之间的缝隙不要过大或过小,保证靠摩擦力而不掉下为准。 承插的扩口方向应迎介质流向。 在连接管道时,要按照下表所示长度保护钎焊部位 管道连接-法兰连接 法兰连接:较大管径的铜管和设备连接时通常采用法兰连接。法兰表面应清洁无损伤。用空 调机油涂抹法兰表面后再安装。两个法兰盘要对正,对角方向紧固螺栓,防止偏斜。 封口作业 封口:是一项重要的操作,可以防止水分、污物或者灰尘进入,也可以防止别人的破坏。一是缠绕胶带:用PVC胶带将铜管末端封上。 二是箍缩:就是将铜管的末端挤压在一起,然后把缝隙焊接封上

施工质量保证书3篇【最新】

施工质量保证书3篇 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 根据现场工程需要,为提高工程进度、质量和安全管理,依照《中华人民共和国经济合同法》、《劳动法》、《建筑装饰工程承包合同条例》,经双方协商,自愿达成以下协议: 一、工程名称及地点: 二、工程承包方式及内容: 三、开工日期为年月日,竣工日期为年月日,共计: 天, 承包价格付款方式: 四、工程质量要求:按公司制定的工程质检标准及质量规范执行。 五、乙方是甲方下属单位,乙方必须服从甲方的安排和调动,配合处理工地上各种事情。

六、乙方必须严格遵守本公司的各项规章制度(详见施工现场管理制度及处罚制度)。如有违反制度行为,将无条件接受甲方的相应处罚。 七、乙方在甲方的要求下,必需自己解决工地施工人员的数量,并亲临工地现场监督指导施工。如在不延迟工期、保质、保量完成施工任务的基础上,可减少施工人员。但必须向公司作出书面申请报告,否则因此而造成的损失将由乙方负责。 八、必须按时、保质保量完成工程施工任务,如没有特殊情况,每延迟工期一天,罚款1000元。 九、在施工过程中,乙方应自觉遵守公司安全条例和防范措施,如出现人为安全事故,概由乙方负责。 十、乙方施工人员应按图纸正确施工,如由于施工不当造成返工费用由乙方负责。严重影响者,甲方有权辞退乙方。 十一、材料送到施工现场,由乙方负责搬运。 十二、甲方及时提供施工所用材料,保证在施工材料申购后五天

内将材料送到工地,如因甲方无法及时提供材料造成工程延期所造成的所有损失,由甲方负责。 十三、工程验收由公司委派监理或业主验收为标准,如维修超过三次本公司有权不再支付乙方任何费用,乙方并负责维修费用。 十四、在一年内如本工程出现质量问题,公司安排售后服务队进行维修,乙方负责全部材料费用及车费等额外开支维修人员工资按每个工日计时80元正计算。 十五、双方违约:如单方违约,应赔偿对方相应的经济损失。 本合同一式叁份,签日起生效,工程完工验收合格并结算所有费用后自动失效。 甲方: 乙方: (盖章) (盖章) 年月日年月日 通信工程施工质量保证书

设备安装安全协议责任书

设备安装安全协议责任书 篇一:设备安装责任书(修订) 二、甲乙双方共同责任 1、甲、乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和行业规定~ 认真执行国家、行业、企业安全生产技术标准, 2、受甲方委托~乙方组成施工现场安全生产领导部门~配备一名专职或兼职 安全员~定期召开安全生产工作会议,乙方应建立健全安全生产责任制~制定安全生产规章和安全生产责任目标~形成安全生产管理体系和保证体系~按照职责分工抓好落实工作, 3、坚持“安全第一~预防为主”的方针~严禁违章指挥和违章作业。在组织 生产施工前首先落实安全保护措施到位~防止发生事故, 4、抓好全员安全教育~严肃全员安全纪律~规范全员安全行为~净化全员作 业环境。严禁野蛮指挥和野蛮施工, 5、甲方不定期对乙方施工现场的安全生产情况进行监督检查~若发现严重违 章现象~有权对乙方违章人员进行处罚~罚金直接从乙方设备安装合同款中扣除, 6、发生事故时~应立即采取措施保护现场~抢救伤员~防止事故扩大~并及 时报告上级主管部门~成立事故现场调 查小组~查明事故原因~确定事故责任~制定预防措施~提出对责任者的处理意见。 三、甲方责任 1、对乙方施工现场安全生产监督管理~采取不定期的检查方式。向乙方公 布本企业的安全生产规章制度和施工要求~向乙方作业人员进行安全生产要求交底~检查乙方制定的安全生产体系文件和规章制度和落实情况,

2、甲方派人监督检查时~应公开、公正、公平~检查结论须有据可查、有据 可依, 3、对施工现场监督检查时~需对乙方现场作业人员进行登记造册~并核实作 业人员的身份~特种作业人员的操作证、焊工证、电工证或其他有效证件是否与本人相符,发现无证作业或借证作业时~应如实记录并通知乙方负责人整改,对拒不整改的~处罚款1000元/人〃次~从乙方合同款中扣除,严重者将终止合同~清退出场~该工程所造成的一切经济损失由乙方承担, 4、对施工现场监督检查时~要纠正违章指挥和违章作业。若发现违章操作现 象或有不安全隐患时~应立即责令停工~待乙方改正和排除隐患后才能恢复生产, 5、对乙方的施工设备、工具的安全防护等级进行技术指标、安全性能检查~ 合格者方能进入施工现场, 6、指导乙方编制安全施工方案~建立安全教育培训档案,指导“三级”安全教育培训, 7、发生人员或设备意外事故时~须立即报告上级领导和有关部门。 四、乙方责任 1、乙方对施工现场作业人员的人身安全和设备安全负有直接责任, 2、接受甲方的监督管理~遵守国家安全生产的各项法律法规~服从甲方的安 全检查~参加客户在施工现场组织的安全生产活动~出席客户召开的安全工作会议~认真执行会议决定, 3、制定施工现场的安全目标责任制和安全管理规章制度~并向甲方备案, 4、对施工作业人员登记造册~如实向甲方报告~接受甲方的安全教育,发生人员调整时~要迅速报告甲方~同时对新人进行安全教育~未经安全教育的不得进入施工现场,决不使用无特种作业操作证的人员进场作业施工,

工程质量保证书范本

工程质量保证书 由我方负责施工的许昌市东城区水务局许昌市东城区消火栓维修更换工程将严格执行国家有关工程建设的法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准,并保证做到: 一、项目建立工程质量保证体系,负责人对所承建过程的施工质量负责。 二、保证施工质量符合验收规范的标准,不偷工减料,不粗制滥造。 三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格按规范的要求,使用前在用户的监督下验合格后方可使用。 四、严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。做到对重要功能性分部工程质量先经自检合格,在报建设方,验收合格后再行投运。 五、单位工程竣工验收时保证,质量控制资料齐全,工程有关安全和功能的检验资料完整,各分部工程质量均验收合格,主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,质量验收符合要求。 六、强化技术管理人员、技术工程师的质量意识,加大质量宣传教育力度,明确质量目标和落实质量责任制。保障施工准备、施工中和系统调试运行,竣工后服务保证几个阶段的工作内容、工作程序、权限和方法,使质量在整个施工过程中处于受空状态。

七、所有设备按规范要求及有关技术文件进场开箱。经业主设计、监理验收合格并签字方可就位。安装设备过程中须有监理单位监理工程师旁监,并签字确认所有数据计入资料存档。 八、建立技术档案管理制度。凡是与业主、设计单位I、监理。总包单位的会议纪要、谈判纪要、技术核定。工程联系单等必须向技术工程师进行详细全面的技术交底、施工方法和质量验收依据、评定标准。 九、开工前工程技术人员和质量检查员必须向技术工程师进行详细全面的技术交底,使施工人员全面了解、熟悉、掌握所承担工程的技术要求、施工方法和质量验收依据、评定标准。 十、保证提供7*24小时电话技术支持和技术咨询。 十一、本次工程免费提供三年质保,自工程经甲方全部验收合格之日起算。 十二、在系统质保期内乙方将派技术人员对整个系统进行维护和管理,并向甲方提供系统维护和管理文档。 十三、质保期内工程发现质量问题或非甲方原因造成的损失,乙方负责免费维修;若由于甲方人为原因造成的损失,乙方不负责,但提供优惠服务。 十四、在保修期外,若与上述内容,乙方保证在接到甲方通知后24小时内响应,并到达现场进行维护,甲方应支付相应的维修及产品更换费用。

安装安全责任书

事务文书:________ 安装安全责任书 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

安装安全责任书 为使本工程顺利进展,确保施工安全,依照《建设工程安全生产管理条例》特制订施工安全责任书,请贵公司严格遵守并执行,具体文字如下: 一、xx公司(以下简称乙方)的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、乙方应定期对施工人员进行安全培训教育,并做好安全培训记录。 乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、完整、合法、有效。施工期间,乙方应设有专职安监人员,(少于30人者设兼职)。 3、乙方进入施工现场后,必须服从总包方安全生产管理。 4、乙方必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。 5、特种作业人员必须按照有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 6、严格执行安全技术交底制度,并在整个施工过程中正确、完整地执行,并做好安全技术交底签字记录。 7、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数 第 2 页共 6 页

量和质量必须满足安全施工需要,并经有资质检验单位检验符合安全规定,乙方应对使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负全部责任。 8、乙方应按安全施工规定在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。 9、乙方在施工过程中需使用临时电源、水源,应事先与甲方取得联系并征得同意,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 10、乙方在施工过程中,发生的人身伤害、设备损坏等事故,由乙方自行承担事故责任和经济责任。 二、xx公司(以下简称甲方)的权利和义务: 1、监督检查乙方的各项安全管理工作,制止违章作业,遇有危险紧急情况可令乙方停止作业、施工。 2、检查乙方人员持证情况,有权制止无证操作,违章操作。 3、根据有关规定对违章、违纪人员进行经济处罚。 4、工程结算前,应确认乙方无遗留劳动安全纠纷,方可进行财务结算。 5、协助乙方做好施工前及施工中的安全教育。 6、配备安全巡查人员。 7、介绍施工作业环境,协助总包单位提供必要的安全作业条件。 8、定期召开安全工作会议。 三、违约责任 1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的 第 3 页共 6 页

建设工程施工合同(通用条款质量保证书)

GF—1999—0210 建设工程施工合同 合同编号:曲建招中字【ZY2012】第048号 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局

第一部分协议书 发包人(全称):沾益县移民开发局 承包人(全称):曲靖市天海建筑工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:沾益县西平镇新海哨上村道路硬化工程 工程地点:沾益县西平镇新海哨上村民委员会区域内 工程内容:工程清单所包含的内容 工程立项批准文号:沾发改农经[2012]13号 资金来源:省市下达大中型水库库区基金 二、工程承包范围 承包范围:工程清单所包含的内容 三、合同工期 开工日期: 2012年9月9日 竣工日期:2012年10月19日 合同工期总日历天数 40 日历天 四、质量标准 工程质量标准一次性验收合格 五、合同价款 金额(大写):陆拾肆万玖仟捌佰元整(人民币)¥: 649800.00

六、组成合同文件 组成合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保险责任。 九、发包人想承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付给合同价款及其他应当支付的款项。

中央空调多联机安装规范标准[详]

中央空调多联机安装规范 话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装 中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要 第一次安装[水电进场时联系安装] ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 第二次安装[第一次安装结束24小时之后] ①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。

第三次安装[第二次安装结束后或次日] 安装风口,最后设备运行测试。 安装材料篇:5种关键辅材不可疏忽大意 ①冷媒铜管 中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。 提醒: 使用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。

从品牌选择而言,青岛宏泰与上海金阳是目前比较可靠的选择。提醒一下青岛宏泰是行业名牌,但同时拥有挤压管与拉伸管两种工艺生产线,也就是说同时生产挤压管和拉伸管 ②铜管保温: 冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。 市场上占有率比较高的两种品牌为“世霸龙”和“华美”。两个品牌的保温管壁厚都达到一定标准,能有效起到保温作用,都是可以信赖的。 ③冷凝水管: 冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。

工程质量保证书范文

工程质量保证书范文 工程质量是为了营造创精品工程的环境氛围,增强质量典范和精品工程示范效应,全面提升工程质量管理水平。那么你知道工程质量保证书范文怎么写的吗?下面是学习啦小 编为你整理的工程质量保证书范文,希望对你有用! 工程质量保证书范文篇1 由我方负责施工的XXXXXX有限公司XXXX系统工程将严格执行国家有关工程建设的 法律法规,履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准,并保证做到: 一、项目建立工程质量保证体系,负责人对所承建过程的施工质量负责; 二、保证施工质量符合验收规范的标准,不偷工减料,不粗制滥造; 三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格按规范的要求,使用前在用户的监督下验合格后方可使用; 四、严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。做到对重要功能性分部工程质量先经自检合格,在报建设方,验收合格后再行投运; 五、单位工程竣工验收时保证;质量控制资料齐全;工程有关安全和功能的检验资料完整;各分部工程质量均验收合格;主要项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定;质 量验收符合要求。 六、强化技术管理人员、技术工程师的质量意识,加大质量宣传教育力度,明确质量目标和落实质量责任制。保障施工准备、施工中和系统调试运行,竣工后服务保证几个阶段的工作内容、工作程序、权限和方法,使质量在整个施工过程中处于受空状态。 七、所有设备按规范要求及有关技术文件进场开箱。经业主设计、监理验收合格并签字方可就位。安装设备过程中须有监理单位监理工程师旁监,并签字确认所有数据计入资料存档。 八、建立技术档案管理制度。凡是与业主、设计单位I、监理。总包单位的会议纪要、谈判纪要、技术核定。工程联系单等必须向技术工程师进行详细全面的技术交底、施工方法和质量验收依据、评定标准。 九、开工前工程技术人员和质量检查员必须向技术工程师进行详细全面的技术交底,使施工人员全面了解、熟悉、掌握所承担工程的技术要求、施工方法和质量验收依据、评定标准。

施工安全责任书范本

施工安全责任书 发包人: 承包人: 发包人将工程项目委托承包人施工。为确保双方的安全生产责任,确保施工安全,双方签订施工承包的同时,签订本安全责任协议: 一、施工安全责任书工程项目 1、工程名称: 2、工程项目期限: 3、工程地点: 二、安全责任内容 1、安全责任条款:承包人需遵照《中华人民共和国安全生产法和建设生产安全管理条例》及国家、本地区建设行政管理部门和各种规章、规范、标准进行安全施工。 ①承包人负责编写本工程安全专项方案,确保施工中的安全技术措施得力和使用。由于措施不得力,技术不完善而产生的安全事故由承包人员负全责。 ②严禁承包人再次转包,违章作业和违章指挥。 ③承包人编制的安全施工方案必须经发包人审核论证批准后进行实施,并报上一级监理认可。否则重新编制和再论证。 ④承包人必须对现场所有人员统一进行安全管理。现场发生的所有安全事故和造成的经济损失,人员伤亡和民事、行政、刑事责任都由承包人承担。承包人针对施工现场的所有人员要全部签订安全协议书。

对特殊工种和持证上岗人员的证件及时检查和协办,确保各种证件不过期。否则所造成的一切后果由承包人负责。 ⑤根据新的安全管理条例和规定要配备“安全工程师”和专职安全员上岗工作 2、安全措施条款: 在施工管理过程中,承包人应严格遵守该项目发包方的安全管理规定和国家的安全管理条例,对施工现场人员保证以下条件: ①承包方确保所有进入施工现场的人员要年满十八周岁且健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场。否则一切后果自负。进入现场必须佩戴安全帽。不得穿拖鞋和硬底防滑的鞋。不得赤膊上班。施工期间给第三方造成伤害等一切安全事故都由承包方承担。 ②做好各口的防护工作。提供各种场地和照明、警告信号和提示标志,并做好围栏和看守,保证周边的道路行人畅通并对高空吊物做好各种防护。 3、安全保卫工作 承包人应在每个履行过程严格遵守<安全生产法>等一切规则和规范。对于现场施工中的安全要切实做到勤检查、勤改进、勤教育。所有现场人员都必须在进行完安全考核以及进场教育后才能上岗并进入施工。 ①在现场入口处显著位置要设立建设形成部门规定的“一图多版”或类似的要求。其基本内容是:施工总平面图、总平面管理、安全生产、

日立中央空调安装规范

中茂智慧日立中央空调安装规范中央空调安装无疑是一个多方配合才能完成的工程,同时它还要因房制宜合理安排施工规划,达到人们对环境感观、享受的要求。做好空调安装前的准备工作,是完成施工任务的重要前提。细心、严谨的施工态度是施工结果的可靠保证。 根据计划方案进行合理施工,现场采用红外线水平仪测量调整竖直度。 一:室外机 运输: 安装前,按照要求向上摆放整齐运输,不能直接接触地面,放置在专用底座上。 外 机 支 架 的固定与防锈, 室外机安放时,需要安装减震垫。保证外机运转正常及保修售后空间室外机的回风距离测量,外机风扇出风口必须在50公分内,距离墙面200mm,无遮挡物;保证散热空间及回气流无阻碍。在露天

外的线管安装在卡扣内。 室外机安装效果 风口测量安装: 回风口:通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。另各位注意,出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。) 嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需注意检查吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,造成气流短路,出来的风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米。二:室内机

施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意五个点就可以避免后续问题。 一:拆开中央空调室内机包装,把室内机放置于包装纸板上,避免机体直接和地面接触。 二:对室内机出风口进行软连接安装,用铆钉把防水阻燃帆布订置于出风口四周,折叠好塞入室内机。 三:吊装中央空调室内机,并对内机回风口进行包裹,避免有灰尘杂质进入。 四:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 五:内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 铜管、冷凝水管清洗吹污后进行封口。 室内机安装,做双螺母、双垫片固定、及防锈处理。 冷媒铜管的安装: 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是日立中央空调安装过程中最重要的一个环节。 所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。

工程材料质量保证书

建筑工程质量保证书 <div style=padding:10px 5px 0px 20px;margin:10px 0px 0px -15px; 1. 房屋建筑工程质量保证书 2. 建设工程质量保证书 3. 建筑工程施工质量保证书 4. 建设工程质量保证书 5. 建设工程质量保证书 1、房屋建筑工程质量保证书 发包人(甲方):_____梁建设________________ 承包人(乙方):___________________________ 发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对____户主梁建设在跑马岗村建造的私有住房___签定工程质量保证书。 第一条工程质量承包范围和内容 承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,电气管线、给排水管道,以及双方约定的其他项目。 第二条质量保证条款明细: 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,约定本工程的质量保证如下: ⒈保证地基基础工程和主体结构工程能达到合理使用年限; ⒉保证屋面具有防水能力,房间楼层和外墙面及洗手间等具防渗漏性能。 ⒊保证整体楼层具有抗风防水抗震能力。 ⒋保证楼层有加高再建承受能力; ⒌保证房屋各楼层建筑高度达到发包方要求; ⒍保证房屋建筑格局适用于甲方需求。 ⒎其他项目保证条约:_______________________________________________ ______________________________________________________________________________。 质量保证自工程竣工验收合格之日起生效。 第三条质量保修责任 ⒈如未达到上述要求,承包人应当在接到甲方通知之日起7天内派人负责维修或重建。承包人不在约定期限内派人修建,发包人可以委托他人修理。费用由承包方负责。 ⒉发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。 ⒊对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由当地安全建筑管理部门或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。 ⒋除不可抗力以外造成的房屋倒塌、裂缝、倾斜等因素,乙方负全部责任。 (不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙方责任造成的爆炸、火灾、以及特大自然灾害。) 第四条保修费用 因建筑质量出现问题而造成的修建费用由乙方承担。 第五条其他 双方约定的其他工程质量其它注意事项:

工程施工安全责任书(范本)

附件: 工程施工安全责任书 为保证工程顺利进行和所有工程施工人员在施工过程中人身及财产安全,明确每个施工人员安全责任,特要求所有施工人员签订本工程施工安全责任书。 一、生产工作安全相关 1)施工人员在施工时必须严格遵守《建筑安装工人安全技术操作规程》中有关安全施工的规定,严禁违章操作,对违章指挥的有权拒绝执行。 2)特种作业必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,严格做到持证上岗。 3)高空作业。操作人员应穿胶底鞋,戴好安全帽,系好安全带,扣好保险钩,并正确使用个人劳动防护用品;高空作业时,不准往上或向下乱抛材料和工具等物件;雨天及五级以上大风禁止室外高空作业,如搭、拆脚手架,上树作业等。 4)坑槽作业。要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾坍趋势时,人员要立即撤离并及时报告相关管理人员进行处理;大树移植时,严禁未将树木支撑稳固就开始掘苗,掏底时严禁将头和躯干伸向土台下,风力达到四级时,应立即停止掏底。 5)起重、吊装作业。起重吊装作业人员必须严格遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作。 6)用电、用火安全。施工现场严禁使用裸线送电;施工时要与输电线路(尤其是高压线)、电气设备保持安全距离;严禁不懂电气的人,擅自操作使用和修理电线、电器;气割、电焊必须严格遵守“十不烧”规定;电焊工、气焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业,要有操作证和用火证;氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5m,两瓶与明火作业距离不小于10m;建筑工程内禁止氧气瓶、乙炔瓶存放,禁止使用液化石油气“钢瓶”;严禁擅自在工棚、临建内使用电炉、酒精炉等明火源以及汽油、柴油等发电设备,严防火灾事故以及气体中毒事故发生;施工现场严禁吸烟和乱堆乱放易燃物品;所有现场用电配电箱各路系统均使用漏电保护器,并各路需进行用电验算使用合格产品。 7)机械、设备操作安全。操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;严禁不懂机械设备的人,擅自操作使用和修理机械设备;机械设备停止运转前,严禁进行检查、搬动或转场,严禁触摸机械设备的旋转、切割、挤压等部件。

中央空调安装流程及规范

中央空调安装流程及规范 话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。下面介绍中央空调安装流程,公布如下也方便各位同学参照监督。 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装 中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装,正规的安装要第一次安装[水电进场时联系安装] ①吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; ②安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 第二次安装[第一次安装结束24小时之后] ①吊装中央空调室外机;②充填冷媒,测试中央空调系统,测量风口尺寸和位置。 第三次安装[第二次安装结束后或次日] 安装风口,最后设备运行测试。 安装材料篇:5种关键辅材不可疏忽大意 ①冷媒铜管 中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了36公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管。 提醒: 用挤压工艺生产的铜管(俗称挤压管),这种管材壁厚均匀,可承受较高压力。而市场上常见的另一种铜管利用拉伸工艺生产(俗称拉伸管)很容易壁厚不均匀,这对冷媒系统的安全埋下隐患。 ②铜管保温: 冷媒运行情况直接决定使用效果,铜管保温不可忽视。 ③冷凝水管: 冷凝水管隐藏在吊顶中,最后会封闭起来。虽然其质量的好坏虽然不会营销空调使用效果,但是一旦其漏水,后果很严重的,必须通过拆除部分或全部吊顶乃至敲墙撬地板(砖)来进行维修。 ④风口: 小部位往往被很多消费者疏忽,但这部分影响使用感受。 常见风口有两种材料:一种是ABS风口,另一种是铝合金风口。 两种风口各有利弊。ABS风口,采用ABS工程材料制作,不容易结露。但该材料有一定的热胀冷缩系数,所以在使用过程有可能发出吱吱声,冬天气温低风口也可能产生轻微的拱起。长时间使用后风口会变黄,并不容易清洗。 铝合金风口,优点在于不易变形,也不易变色。但是由于铝合金的热传递速度非常快,所以在夏天使用过程中,容易结露。严重的会有水滴产生。 两种风口各有其特点,大家可根据自己的需求来挑选。 ⑤信号线: 信号线并不贵,一般都采用带屏蔽层的信号线。这块大家可以比较放心。 安装规范篇:8步安装,步步规范需到位 光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损。

相关文档