ABB MV Swgr FAQ

ABB MV Swgr FAQ
ABB MV Swgr FAQ

ABB Inc.

655 Century Point Telephone Fax https://www.wendangku.net/doc/3c17544126.html,/mediumvoltage

Lake Mary, FL 32746 407-732-2000 407-732-2132 April 2009

Frequently Asked Questions

MV Switchgear Lake Mary, FL

General

How long has ABB been in the switchgear business?

o ABB has ties to forms of switchgear that date back to approximately 1905. How many employees work in the switchgear facility?

o 205 regular full-time employees.

What quality assurance standards or procedures are followed in the facility?

o The facility is in conformance with ISO 9001:2000.

What continuous improvement plans have been implemented in the facility?

o Some examples of continuous improvement tools applied at the facility include Kaizen,

quality audits, 4Q process for root cause searching & elimination, 5S, 6 Sigma & FMEA analyses, and an operational excellence / lean program.

Is local support, technical service, or training available through ABB?

o ABB provides a full range of after market support and field service for switchgear, indoor

circuit breakers, and protection and control relays. In addition, ABB offers a variety of seminars that include hands-on application training and product training. Training

sessions can be customized to meet the customer’s request and are offered on site or at the factory.

Metal-Clad Switchgear Design

What is the ABB approach to the design of switchgear?

o The design philosophy is to keep operators out of HV compartments and away from the

equipment as much as possible. In result, the design features a dedicated

Instrumentation Compartment and self-aligning automatic secondary disconnects for Breakers and PTs which include a Delrin sleeve/receptacle that allows for a very small isolating gap to contain and extinguish the arc safely.

What are some of the design features that differentiate ABB switchgear from the competition?

o Modular design - This design enables the equipment to be put back into service faster

and more economically in the event of repair or maintenance in the field. The smaller modular design maintains a compact product and allows ABB to offer a customized solution to the customer.

o Hem bending - Eliminates sharp edges for increased safety, improves frame rigidity,

reduces arc propagation, and creates a self supporting structure.

o Galvanized steel construction – Galvanized steel does not require painting, is 3x as

reflective as white interior paint, and is resistant to rust, corrosion, and scratches.

Can ABB switchgear be built in a two-high configuration?

o Yes, feeder breakers may be stacked vertically in any combination of 1200 A and 2000 A

ratings. Main breaker cubicles can be stacked utilizing (1) 1200 A and (1) 2000 A circuit breakers.

ABB Inc.

655 Century Point Telephone Fax https://www.wendangku.net/doc/3c17544126.html,/mediumvoltage

Lake Mary, FL 32746 407-732-2000 407-732-2132 April 2009

What are the standard frame dimensions?

o Width – 36”, Height – 95”, and Depth – 85”

What is the difference between the Type 2, Type 2C, and Type 2BC arc resistant ratings?

o Type 2 rated switchgear has arc resistant construction on the front, back, and sides.

Type 2C rated switchgear is Type 2 compliant but also includes arc resistant features or designs between compartments within a section or between adjacent vertical sections, except the main bus compartment. Type 2BC rated switchgear is 2C compliant but also has low voltage isolation. ABB SafeGear can meet IEEE C37.20.7-2007 Type 2, 2C, or 2BC arc resistant standards.

What material is used for circuit breaker primary contacts?

o Silver-plated copper contacts.

What materials are used for bus construction?

o The bus is constructed of 100% copper, silver plated at the joints, and insulated with an

advanced epoxy powder coat. Removable, reusable boots are installed at each joint.

How are relays selected for switchgear? Can relays of other manufacturers be installed in ABB switchgear?

o Typically, ABB relays are quoted. However, relays from SEL, GE Multilin, and a variety

of others are quoted if a different relay is a better fit for a particular application or specification.

Advance and SafeGear Switchgear

What standards does ABB switchgear conform to?

o ANSI, IEEE, and NEMA with optional UL or CSA listing. What are the available ratings for ABB switchgear?

o Up to 15 kV.

What are the main differences between the design and construction of Advance and SafeGear switchgear?

o Advance is considered conventional switchgear.

o All of the design features of Advance are included in SafeGear; however, SafeGear is

arc-resistant. SafeGear provides enhanced safety for personnel and equipment by utilizing a design that includes:

? Gasketed breaker doors secured with heavy duty hinges and bolts

? Double side wall construction with 3/16” air gap effective in resisting burn through ? Steel components twice as thick as conventional switchgear

? An internal exhaust chamber to collect and vent gasses in the event of an arc flash ? Closed door racking

? Largest arc resistant window in the industry

ABB Inc.

655 Century Point Telephone Fax https://www.wendangku.net/doc/3c17544126.html,/mediumvoltage

Lake Mary, FL 32746 407-732-2000 407-732-2132 April 2009

How long has ABB been in the SafeGear, arc-resistant switchgear, business?

o Since 1978 in Germany and since 1992 in Sanford, FL. The Switchgear facility was

moved to Lake Mary, FL in 2000.

How often should maintenance be preformed on the switchgear?

o For SafeGear and Advance switchgear a yearly inspection is recommended. ADVAC / AMVAC Circuit Breakers

What are the main differences between the design and features of ADVAC and AMVAC circuit breakers?

o ADVAC: Simple front-access, spring mechanism with vacuum breaker technology. o AMVAC: Magnetically operated mechanism with vacuum breaker technology. The

device utilizes a design with 90% less moving parts, a capacitor to store energy, and a mechanism that is capable of performing 100,000 no load operations. The simple design increases reliability, reduces moving elements, and reduces the need for spare parts.

ADVAC AMVAC

What is the benefit of using vacuum circuit breaker technology?

o The vacuum circuit breaker design allows for a drastic reduction in moving parts

compared to conventional breakers. In result, ownership costs are reduced through improved reliability and maintainability.

How long has the AMVAC operating mechanism been in the market?

o The AMVAC operating mechanism has been in the market since 1997.

What is the cycle time of each mechanism?

o The standard ADVAC and AMVAC interrupting time is 5 cycles. However, a 3 cycle

interrupting time is available as an option for each mechanism.

ABB Inc.

655 Century Point Telephone Fax https://www.wendangku.net/doc/3c17544126.html,/mediumvoltage

Lake Mary, FL 32746 407-732-2000 407-732-2132 April 2009 How many operations can each mechanism perform?

o ADVAC: Capable of 10,000 operations. o AMVAC: Capable of 100,000 operations.

Can ABB circuit breakers be remotely racked?

o Yes, the breakers can be remotely racked by use of a portable racking device. ABB

offers this device that enables the customer to rack an ADVAC or AMVAC breaker at a distance of 10 to 20 feet away.

Can ABB circuit breakers be rolled directly onto the floor?

o The standard switchgear design does not enable the circuit breaker to be rolled directly

onto the floor. Instead, ABB utilizes a frame design with a lip. The lip of the switchgear breaker compartment ensures proper sealing of the door and prevents the ingress of dirt and other contaminants.

How often should service be performed on the ADVAC and AMVAC mechanisms?

o ADVAC: Service according to the instruction manual is recommended every 2 years. o AMVAC: Virtually maintenance free, only minor lubrication is needed. However, as a

precaution inspection is recommended every 5 years.

REA Arc Mitigation Equipment

What is the main function of the REA system and how does it work?

o The REA system is an arc mitigation system that reduces the risk of an arc flash in terms

of equipment damage and personnel safety. Using fiber optic sensor technology, the

REA system detects light from an arc flash and sends a signal to trip in 2.5 ms. By reducing the clearing time with the REA, arc flash incident energy is reduced by up to 80%, and PPE requirements may be reduced.

I

Trip Light REA 101REA 103

REA 105

Trip 2

REA 101

> o The first versions of the REA system hit the market in the late 90’s. How many REA systems have been installed?

o Approximately 10,000+ REA systems have been installed worldwide.

Can existing switchgear be retrofitted with the REA system?

o Yes, the REA system is suitable for installation either on existing LV / MV switchgear or

new applications. Electricians can be trained by ABB to equip approximately 10 frames per day with the REA system.

Does the REA system eliminate the need for SafeGear arc-resistant switchgear?

o No, SafeGear and the REA are complementary systems and should be promoted

together. SafeGear provides premium protection when the system is in operation and all the doors are closed and sealed properly. The REA helps mitigate the effect of an arc flash when the doors are open, benefiting personnel working on or near the equipment.

How often should maintenance be preformed on the REA equipment? Should the optic cables be cleaned periodically?

ABB Inc.

655 Century Point Telephone Fax https://www.wendangku.net/doc/3c17544126.html,/mediumvoltage

Lake Mary, FL 32746 407-732-2000 407-732-2132 April 2009 o No maintenance on the REA equipment is required. If minor dust or other particulates

accumulate on the optics cable, the performance of the equipment will not be affected.

Is there a warranty that is available with the REA system?

o The REA system comes standard with a 12 year warranty.

Miscellaneous

What accessories are recommended with the purchase of Switchgear?

o Handle – Used for manually charging the circuit breaker operating mechanism. o Racking Crank – Used for inserting and removing primary assemblies.

o Lift Truck – Used for raising or lowering primary devices to the appropriate height and

safely rolling the devices into compartments.

o Test Jumper – Allows for a connection between secondary contacts on a breaker and the

switchgear while outside a breaker compartment.

o Test Cabinet – Separates power source and containing switches to open and close a

breaker and serves as an aid to breaker inspection and maintenance.

o Ground and Test Devices – Drawout assembly compatible with circuit breaker

compartments. Provides a means to select and test primary circuits in a controlled

manner, and then connect deenergized primary circuits to the switchgear ground bus to support maintenance activity.

o Dummy Circuit Breakers – No-load disconnect device similar to a drawout circuit breaker

but without an operating mechanism, controls, or interrupters.

o Electric Racking Device – Portable device that allows customer to remotely rack an

ADVAC or AMVAC circuit breaker at distances of 10 to 20 feet.

What products in the switchgear portfolio are safety related?

o SafeGear switchgear, the REA system, the AMVAC circuit breaker, PDCs, and the

VisiVolt are a few of the main switchgear products that are focused on safety.

What is a PDC?

o The PDC, or Power distribution Center, is a prefabricated, modular, skid-mounted

enclosure for switchgear and auxiliary equipment. A plenum installed on the switchgear provides a path for arc propagation to exhaust outside the building, protecting personnel, equipment, and the PDC itself.

What is the VisiVolt and where can it be used?

o A voltage indicator that can be installed on any unshielded MV system from 3 kV to 36

kV. Requires no power supply, indoor or outdoor application, and is compact and easy to install.

ABB Inc.

655 Century Point Telephone Fax https://www.wendangku.net/doc/3c17544126.html,/mediumvoltage

Lake Mary, FL 32746 407-732-2000 407-732-2132 April 2009

Does ABB offer switchgear that is partially equipped?

o Yes, ABB offers what is known as abbreviated switchgear for this request. Is the exterior finish of the switchgear salt spray tested?

o Yes, the exterior finish passes the ASTM B117 salt spray test. Can ABB paint switchgear special colors?

o Yes, the switchgear can be painted special colors to meet a customer’s specification. As

a standard, the switchgear is painted ANSI 61 light gray for indoor switchgear.

Can ABB switchgear be seismic rated?

o Yes, the switchgear can be rated up to a UBC Zone 4 rating.

What altitude and temperature range is the switchgear rated for?

o The temperature range of the switchgear equipment is compliant with ANSI standards.

For altitudes above 3,300 ft. an altitude rating correction factor table must be used to correct published circuit breaker ratings.

What tests are performed on the switchgear before it is shipped from the factory?

o All ANSI defined switchgear production tests are carried out on the equipment. What type of warranty is included or available for switchgear?

o A 12 month warranty is included as a standard.

ABB变频器参数设置 (2)

A C S550完整参数表 Group99:起动数据 代码英文名称中文名称用户/缺省值 9901LANGUAGE语言1(中文) 9902APPLICMACRO应用宏3(交变宏) 9904MOTORCTRLMODE电机控制模式3(标量速度) 9905MOTORNOMVOLT电机额定电压380V 9906MOTORNOMCURR电机额定电流A 9907MOTORNOMFREQ电机额定频率50Hz 9908MOTORNOMSPEED电机额定转速1450rpm 9909MOTORNOMPOWER电机额定功率11kW 9910MOTORIDRUN电机辨识运行0(关闭) Group01:运行数据 Group03:FB实际信号 Group04:故障记录 Group10:输入指令 1001EXT1COMMANDS外部12 1002EXT2COMMANDS外部20 1003DIRECTION转向13 Group11:给定选择 1101KEYPADREFSEL控制盘给定1 1102EXT1/EXT2SEL外部控制选择0 1103REF1SELECT给定值1选择1 1104REF1MIN给定值1下限0Hz/0rpm 1105REF1MAX给定值1上限50Hz/1500rpm 1106REF2SELECT给定值2选择2 1107REF2MIN给定值2下限0% 1108REF2MAX给定值2上限100% Group12:恒速运行 1201CONSTSPEEDSEL恒速选择9 1202CONSTSPEED1恒速1300rpm/5Hz 1203CONSTSPEED2恒速2600rpm/10Hz 1204CONSTSPEED3恒速3900rpm/15Hz 1205CONSTSPEED4恒速41200rpm/20Hz 1206CONSTSPEED5恒速51500rpm/25Hz 1207CONSTSPEED6恒速62400rpm/40Hz 1208CONSTSPEED7恒速73000rpm/50Hz 1209TIMEDMODESEL定时模式选择2 Group13:模拟输入 Group14:继电器输出 1401RELAYOUTPUT1继电器输出11 1402RELAYOUTPUT2继电器输出22 1403RELAYOUTPUT3继电器输出33 1404RO1ONDELAY继电器10s 1405RO1OFFDELAY继电器10s

ABB变频器参数设置

ACS550 完整参数表 Group 99: 起动数据 代码英文名称中文名称用户/缺省值 9901 LANGUAGE 语言 1(中文) 9902 APPLIC MACRO 应用宏 3(交变宏) 9904 MOTOR CTRL MODE 电机控制模式 3(标量速度) 9905 MOTOR NOM VOLT 电机额定电压 380V 9906 MOTOR NOM CURR 电机额定电流 A 9907 MOTOR NOM FREQ 电机额定频率 50 Hz 9908 MOTOR NOM SPEED 电机额定转速 1450rpm 9909 MOTOR NOM POWER 电机额定功率 11kW 9910 MOTOR ID RUN 电机辨识运行 0(关闭) Group 01: 运行数据 Group 03: FB 实际信号 Group 04: 故障记录 Group 10: 输入指令 1001 EXT1 COMMANDS 外部1 2 1002 EXT2 COMMANDS 外部2 0 1003 DIRECTION 转向1 3 Group 11: 给定选择 1101 KEYPAD REF SEL 控制盘给定 1 1102 EXT1/EXT2 SEL 外部控制选择 0 1103 REF1 SELECT 给定值1选择 1 1104 REF1 MIN 给定值1下限 0Hz/0rpm 1105 REF1 MAX 给定值1上限 50 Hz /1500 rpm 1106 REF2 SELECT 给定值2选择 2 1107 REF2 MIN 给定值2下限 0% 1108 REF2 MAX 给定值2上限 100% Group 12: 恒速运行 1201 CONST SPEED SEL 恒速选择 9 1202 CONST SPEED 1 恒速1 300rpm/5Hz 1203 CONST SPEED 2 恒速2 600rpm/10Hz 1204 CONST SPEED 3 恒速3 900rpm/15Hz 1205 CONST SPEED 4 恒速4 1200rpm/20Hz 1206 CONST SPEED 5 恒速5 1500rpm/25Hz 1207 CONST SPEED 6 恒速6 2400rpm/40 Hz 1208 CONST SPEED 7 恒速7 3000rpm/50 Hz 1209 TIMED MODE SEL 定时模式选择 2 Group 13: 模拟输入 Group 14: 继电器输出 1401 RELAY OUTPUT 1 继电器输出1 1 1402 RELAY OUTPUT 2 继电器输出2 2 1403 RELAY OUTPUT 3 继电器输出3 3

ABB变频器调试步骤

510变频器调试手册 1、按ENTER键进入,面板显示REF; 2、按上/下键,直至显示PAR; 3、按ENTER键进入,显示“01”……“99”参数组之一; 4按上/下键,使之显示“99”,并按ENTER确认; 5、按上/下键,使之显示9902,并按ENTER进入; 6、按上/下键,使之显示5,选择控制宏为HAND/AUTO,并按ENTER确认; 7、按上/下键,使之显示9905,并按ENTER进入; 8、按上/下键,选择电机额定电压为400V,并按ENTER确认; 9、按上/下键,使之显示9906,并按ENTER进入; 10、按上/下键,选择电机额定电流(参考电机铭牌),并按ENTER确认; 11、按上/下键,使之显示9907,并按ENTER进入; 12、按上/下键,选择电机额定频率为50,并按ENTER确认; 13、按上/下键,使之显示9908,并按ENTER进入; 14、按上/下键,选择电机额定转速(参考电机名牌),并按ENTER确认; 15、按上/下键,使之显示9909,并按ENTER进入; 16、按上/下键,选择电机额定功率(参考电机名牌),并按ENTER确认; 17、按EXIT键退出,面板显示“99”; 18、按上/下键,使之显示“10”,并按ENTER确认; 19、按上/下键,使之显示1001,并按ENTER进入; 20、按上/下键,选择外部1命令为1(DI1—2线控制启停),并按ENTER确认; 21、按上/下键,使之显示1002,并按ENTER进入; 22、按上/下键,选择外部2命令为20(DI5—2线控制启停),并按ENTER确认; 23、按上/下键,使之显示1003,并按ENTER进入; 24、按上/下键,选择电机转向1正向(如果在接上电机之后电机转向相反,则把此项修改为2),并按ENTER确认; 25、按EXIT键退出,面板显示“10”; 26、按上/下键,使之显示“11”,并按ENTER确认; 27、按上/下键,使之显示1101,并按ENTER进入; 28、按上/下键,选择控制盘给定为1—频率给定,并按ENTER确认;

ABB变频器如何为参数设置

ABB变频器如何为参数设置 一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电; 2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式 用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入99.04 电机传动模式(DTC),DTC 变频器设定值为转速(多数情况下用这种模式),SCALA 变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT返回) 4. 按ACT回到当前状态 5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认 6. 按启动键,变频器启动 至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程 假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作: 1. 按ACT进入实际信号显示模式; 2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入; 3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组; (常用的几个显示信号: 01.02 电机的实际转速SPEED 01.03 传动输入频率的实际值FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码LAST FLT) 4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式; (取消直接按ACT) 二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上: 1. 激活可选设备的通讯 确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态; 3. 按FUNC进入功能模式; 4. 按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、 5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变) 如何将数据从控制盘下载到传动单元: 1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备; 2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择); 3. 按FUNC 进入功能模式; 4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。 三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯 为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。 此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择 模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定) 1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活; 98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议; 2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR选择值为COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源; 3、10.02 同10.01; 4、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向,FORWARD 正向,REVERSE 反向,REQUEST 答应用户定义转向(选定此项); 5、16.01 Run Enable 运行使能设为YES; 6、16.04 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源 选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01 和10.01已经设定为COMM.CW则此参数自动激活; 7、11.02 EXT1/EXT2/ SELECT选择控制字的控制源值为COMM.CW; 8、11.03 EXT REF1 SELECT 选择给定值源,值为COMM.REF; 11.04 EXT REF1 MINIMUM 设定电机的最小转速值为0rpm; 11.05 EXT REF1 MAXIMUM设定电机的最大转速值为1400rpm;

abb变频器调试设置

1、参数Par1.04是MOTOR SPEED(电机转速)。 2、需要查看逆变器软件版本应查询(Par 4.01)。 3、查看ABB ACS800的主控制字应该查询(Par7.01)。 4、 ACS800系统程序中数字量输入位于第(10)参数组。 5、在ACS800系统程序中,关于电机启停方式的设定是在第21参数组,通过(Par21.01)选择电机的启停方法,如果需要比较高的启动转矩应选择(DC MAGN)启动方式。 6、在ACS800系统程序中,如何定义加减速时间?在第22参数组中,通过设定Par22.01(加速时间)、Par22.02(减速时间)和Par22.03(加减速乘法器)来定义加减速时间。 7、在ACS800系统程序中如何将加减速斜坡的形状由线型斜坡改为S型斜坡?将参数Par22.05(SHAPE TIME)由0.00s改为0.01s…1000.00s之间的任何一个数据即可将加减速斜坡的形状由线型斜坡改为S型斜坡。 8、在ACS800系统软件中如何激活速度控制器的自动调节功能?将参数 Par24.01(PI TUME)设置为1即可激活激活速度控制器的自动调节功能。 9、在ACS800系统软件中激活速度控制器自动调节后更新哪些参数?由于该调节给予机械时间常数的估计值,激活速度控制器自动调节后将更新Par24.03 KPS(速度控制器的相对增益),Par24.09 TIS(速度控制器的积分时间)和 Par24.15 ACC COMP DER TIME(加速度补偿的滤波时间)。 10、在ACS800系统软件中,如果已经激活电机电缆热保护功能,在何种情况下会出现CABLE TEMP报警和故障信号?如果电缆温升超过102%,系统会给出一个CABLE TEMP报警信号;如果温升超过106%,传动将给出CABLE TEMP故障信号。 11、在ACS800系统软件中,第51参数组的名称和功能分别是什么?第51参数组是MASTER ADAPTER,即现场总线适配器设置,该组参数定义了现场适配器模块的通信参数。模块和传动之间的通信通过Par98.02 COMM MODULE激活后,该参数名称就从模块复制过来。 12、在ACS800系统软件中,通过什么工具如何定义传动的名称?在参数Par97.01中定义传动的名称,该名称仅可以通过使用传动PC工具来输入。 13、在ACS800系统软件中,如何选择外部串行通讯并选择外部串行通讯接口,宽厚板生产线辅传动中通常使用哪种通讯方式?在参数Par98.02 COMM MODULE 中选择即可,在宽厚板通常使用FIELDBUS现场总线通讯方式。 14、在宽厚板生产线辅传动系统中,第一次启动电机时,对电机的启动数据常需要设定哪些参数?需要设定Par99.02 MOTOR NOM VOLTAGE(电机额定电压)、

ABB变频器设置

不知道你什么系列的变频器,下面是我给别人的ACS800标准程序的回答,复制给你,看看对你有没有帮助。欢迎采纳。一、变频器的简朴本地启动1.首先确定空开闭合,接触器得电;2.按 LOC/REM使变频器为本地控制模式3.按PAR进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入99.04电机传动模式(DTC)DTC变频器设定值为转速(多数情况 下用这种模式)SCALA变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT 返回)4.按ACT回到当前状态5.按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER 确认6.按启动键,变频 器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:1.按ACT进入实际信号显示模式;2.选择需要改变的 参数行,按ENTER进入;3.按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号:01.02电机的实际转速SPEED01.03传动输入频率的实际值FREQ03.20变频器最后一次故障的 代码LASTFLT)4.按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT)二、上传和下载如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:1.激活可选设备的通讯确认 98.02COMM.MODULELINK设定为FIELDBUS98.07COMMPROFILE设定为ABBDRIVES2.按LOC/REM切换到L本地控制状态;3.按FUNC进入功能模式;4.按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完 成后自动切换到当前信号显示模式;、5.如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变)如何将数据从控制盘下载到传动单元:1.将存 有上传数据的控制盘连接到传动设备;2.确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择); 3.按FUNC进入功能模式; 4.进入DOWNLOAD下载功能,按ENTER执行下载。三、PLC 与变频器PROFIBUS- DP通讯为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单 双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定)1、98.02COMM.MODULELINK选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活;98.07COMMPROFILE选择值为ABBDRIVES,作用是选择传动单 元的通讯协议;2、10.01EXT1STRT/STP/DIR选择值为COMM.CW定义外部控制地,用于

ABB变频器参数设置

A B B变频器参数设置 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

ACS550 完整参数表 Group 99: 起动数据 代码英文名称中文名称用户/缺省值9901 LANGUAGE 语言 1(中文) 9902 APPLIC MACRO 应用宏 3(交变宏) 9904 MOTOR CTRL MODE 电机控制模式 3(标量速度) 9905 MOTOR NOM VOLT 电机额定电压 380V 9906 MOTOR NOM CURR 电机额定电流 A 9907 MOTOR NOM FREQ 电机额定频率 50 Hz 9908 MOTOR NOM SPEED 电机额定转速 1450rpm 9909 MOTOR NOM POWER 电机额定功率 11kW 9910 MOTOR ID RUN 电机辨识运行 0(关闭) Group 01: 运行数据 Group 03: FB 实际信号 Group 04: 故障记录 Group 10: 输入指令 1001 EXT1 COMMANDS 外部1 2 1002 EXT2 COMMANDS 外部2 0 1003 DIRECTION 转向1 3 Group 11: 给定选择 1101 KEYPAD REF SEL 控制盘给定 1 1102 EXT1/EXT2 SEL 外部控制选择 0

1103 REF1 SELECT 给定值1选择 1 1104 REF1 MIN 给定值1下限 0Hz/0rpm 1105 REF1 MAX 给定值1上限 50 Hz /1500 rpm 1106 REF2 SELECT 给定值2选择 2 1107 REF2 MIN 给定值2下限 0% 1108 REF2 MAX 给定值2上限 100% Group 12: 恒速运行 1201 CONST SPEED SEL 恒速选择 9 1202 CONST SPEED 1 恒速1 300rpm/5Hz 1203 CONST SPEED 2 恒速2 600rpm/10Hz 1204 CONST SPEED 3 恒速3 900rpm/15Hz 1205 CONST SPEED 4 恒速4 1200rpm/20Hz 1206 CONST SPEED 5 恒速5 1500rpm/25Hz 1207 CONST SPEED 6 恒速6 2400rpm/40 Hz 1208 CONST SPEED 7 恒速7 3000rpm/50 Hz 1209 TIMED MODE SEL 定时模式选择 2 Group 13: 模拟输入 Group 14: 继电器输出 1401 RELAY OUTPUT 1 继电器输出1 1 1402 RELAY OUTPUT 2 继电器输出2 2 1403 RELAY OUTPUT 3 继电器输出3 3 1404 RO 1 ON DELAY 继电器1 0s

ABB变频器参数设置说明

ABB 变频器参数设置说明 一、变频器的简朴本地启动1. 首先确定空开闭合,接触器得电;2.按LOC/REM 使变频器为本地控制模式3. 按PAR 进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99 参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER 进入99.04 电机传动模式(DTC) DTC 变频器设定值为转速(多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER 确认(取消按ACT 返回)4. 按ACT 回到当前状态5. 按REF ,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER 确认6. 按启动键,变频器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:1. 按ACT 进入实际信号显示模式;2. 选择需要改变的参数行,按ENTER 进入;3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号:01.02 电机的实际转速SPEED 01.03 传动输入频率的实际值FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码LAST FLT )4. 按ENTER 确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT )二、上传和下载 如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312 操作面板上: 1. 激活可选设备的通讯确认98.02 COMM.MODULE LINK 设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM 切换到L 本地控制状态;3. 按FUNC 进入功能模式;4. 按单双箭头键进入

UPLOAD 功能按ENTER 执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM 进行改变)如何将数据从控制盘下载到传动单元:1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备;2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM 选择);3. 按FUNC 进入功能模式;4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER 执行下载。三、PLC 与变频器PROFIBUS-DP 通讯为了实现变频器与PLC 之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP 网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM 选择)设定和确认以下参数:(按FAR 进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER 键进入参数或参数组的设定)1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS 这一个值,表示RPBA-01 通讯摸板被激活; 98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES ,作用是选择传动单元的通讯协议;2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR 选择值为COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源; 3、10.02 同10.01; 4 、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向FORWARD 正向REVERSE 反向REQUEST 答应用户定义转向(选定此项);5、16.01 Run Enable 运行使能设为YES;6、16.04 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源选值为COMM.CW (现场总线控制) 。如果10.01 和10.01 已经设定为COMM.CW 则此参数自动激活;7、11.02 EXT1/EXT2/ SELECT 选择控制字的控制源值为

ABB变频器参数设置

A C S550完整参数表 Group 99: 起动数据 代码英文名称中文名称用户/缺省值 9901 LANGUAGE 语言 1(中文) 9902 APPLIC MACRO 应用宏 3(交变宏) 9904 MOTOR CTRL MODE 电机控制模式 3(标量速度) 9905 MOTOR NOM VOLT 电机额定电压 380V 9906 MOTOR NOM CURR 电机额定电流 A 9907 MOTOR NOM FREQ 电机额定频率 50 Hz 9908 MOTOR NOM SPEED 电机额定转速 1450rpm 9909 MOTOR NOM POWER 电机额定功率 11kW 9910 MOTOR ID RUN 电机辨识运行 0(关闭) Group 01: 运行数据 Group 03: FB 实际信号 Group 04: 故障记录 Group 10: 输入指令 1001 EXT1 COMMANDS 外部1 2 1002 EXT2 COMMANDS 外部2 0 1003 DIRECTION 转向1 3 Group 11: 给定选择 1101 KEYPAD REF SEL 控制盘给定 1 1102 EXT1/EXT2 SEL 外部控制选择 0 1103 REF1 SELECT 给定值1选择 1 1104 REF1 MIN 给定值1下限 0Hz/0rpm 1105 REF1 MAX 给定值1上限 50 Hz /1500 rpm 1106 REF2 SELECT 给定值2选择 2 1107 REF2 MIN 给定值2下限 0% 1108 REF2 MAX 给定值2上限 100% Group 12: 恒速运行 1201 CONST SPEED SEL 恒速选择 9 1202 CONST SPEED 1 恒速1 300rpm/5Hz 1203 CONST SPEED 2 恒速2 600rpm/10Hz 1204 CONST SPEED 3 恒速3 900rpm/15Hz 1205 CONST SPEED 4 恒速4 1200rpm/20Hz 1206 CONST SPEED 5 恒速5 1500rpm/25Hz 1207 CONST SPEED 6 恒速6 2400rpm/40 Hz 1208 CONST SPEED 7 恒速7 3000rpm/50 Hz 1209 TIMED MODE SEL 定时模式选择 2 Group 13: 模拟输入 Group 14: 继电器输出 1401 RELAY OUTPUT 1 继电器输出1 1 1402 RELAY OUTPUT 2 继电器输出2 2

ABB变频器的参数设置

提升宏ACC800的调试电机自整定(快速调试步骤) 1,上电。 参数是否恢复出厂值。99.3为YES 启动数据的输入 ●按PAR键选择语言。99.1为ENGLISH ●选择应用宏。99.2为CRANE ●选择电机控制模式99.4 DTC(直接转矩) ●选择额定电压99.5 V ●选择额定电流99.6 A ●选择额定频率99.7 HZ ●选择电机额定转速99.8 转/分 ●选择电机额定功率99.9 KW 3,进入电机的辨识励磁运行99.10 一般选择ID MAGN(电机不会旋转)即可。 STANDARD(标准模式,电机旋转)电机必须与设备脱离。 REDUCED(简化辨识模式,电机旋转)电机不与设备脱离。 选择辨识模式后,出现“警告”WARNING 标志 按启动键开始电机辨识运行。电机辨识期间按停止键随时停止运行。 电机完成辨识后,按RESET键进入实际信号显示模式。(电机选择 STANDARD时传动必须处于Local模式) 二、参数的设置。 1,参数10.1设置为DI1 制动应答数字输入。图纸上没有则选内部应答。 2,参数10.2设置为零位数字输入不设置NOT SEL

3,参数10.3设置为减速运行数字输入不设置NOT SEL 4,参数10.4设置为快速停车数字输入不设置NOT SEL 5,参数10.5 设置为上电应答数字输入不设置NOT SEL 6,参数10.6设置为同步请求数字输入不设置NOT SEL 7,参数10.7 设置为斩波器故障数字输入不设置NOT SEL 8,参数10.8 设置为第二档速度数字输入设置为EXT DI1.1 9,参数10.9设置为第三档速度数字输入设置为EXT DI1.2 10,参数10.10设置为第四档速度数字输入设置为EXT DI1.3 11,参数10.11—参数10.15和参数10.17,10.18 不设置NOT SEL 12,参数10.16 设置为故障复位数字输入图纸上是多少则为多少13,参数组13为模拟输入信号。不用设置。 14,参数14.1继电器输出1的信息设置为BRAKE LIFT 制动器信号 15,参数14.2继电器输出2的信息设置为FAULT 故障信号故障时继电器吸合,上电时故障继电器释放。 16,参数14.3继电器输出3的信息设置为WATCHDOG-N 17,参数组15 为模拟输出信号。不用设置。 18,参数组16 为密码设置信号。不用设置 19,参数组20 设置极限值。 参数20.1运行范围最小速度 参数20.2运行范围最大速度 参数20.3最大输出电流 参数20.4最大正输出转矩 参数20.5最大负输出转矩

ABB变频器参数及正反转设置

为什么变频器能控制电机的正反转。能把他的控制原理告诉我吗 目前市场上的变频器大都是交直交型。 先从交流整流成直流,再从直流分别逆变成相位相差120 度的三相交流电。逆变出来的电、频率、相位都是由微电脑控制的。 如果我给电机的UVW 相分别送0 度,120 度和240 度相位,那它就正转;给UVW 相送0 度,240 度和120 度相位时候,就反转。反正微电脑的程序是人编的,让它送什么样的电它就送什么样的电,控制三相的相位差就能够控制电机的转向。 将控制正转、反转的继电器的触点分别接在二个多功能端子上,把变频器参数设定控制命为为端子控制,修改多功能端子对应的参数功能为:正转、反转。(需与接线相对应,变频器都有正转、反转端子,接上正转、反转的继电器的触点就可)。变频器所控制的电机,要旋转还需0---10V 的模拟电压。(由上位机PLC,或CNC给岀,或用电位器接DC10V电压给岀)。 一般来讲,实现正反转有两种方法:第一,就是通过变频器的外部控制正反转端子;第二,如果是周期性的、规律性的正反转,也可以通过变频器的多段速功能来实现; 四变频器控制正反转和工频控制正反转原理差不多,工频是通过控制电机的线圈从机控制主电路来实现而变频器是通过控制变频器的正反转端子从而来控制电机的正反转,在原有工频控制线路基础上在一些改进,将正反转的两个接触器的输岀拆掉,分别在每个接触器上加一个辅助触头,用常开触头的通断来控制变频器的正转FWD 和DCM 端子,反转REV 和DCM 端子就可以了 ACS550 完整参数表 Group 99: 起动数据 代码英文名称中文名称用户/ 缺省值 9901 LANGUAGE 语言 1(中文) 9902 APPLIC MACRO 应用宏3(交变宏) 9904 MOTOR CTRL MODE 电机控制模式 3(标量速 度) 9905 MOTOR NOM VOLT 电机额定电压380V 9906 MOTOR NOM CURR 电机额定电流 A 9907 MOTOR NOM FREQ 电机额定频率50 Hz 9908 MOTOR NOM SPEED 电机额定转速1450rpm

ABB变频器参数设置说明

ABB变频器参数设置说明 一、变频器的简朴本地启动 1. 首先确定空开闭合,接触器得电; 2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式 3. 按PAR进入控制盘的参数设置模式用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入 99.04 电机传动模式(DTC) DTC 变频器设定值为转速 (多数情况下用这种模式) SCALA 变频器的设定值为频率选择好模式后按ENTER确认(取消按ACT返回) 4. 按ACT回到当前状态 5. 按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认 6. 按启动键,变频器启动至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作: 1. 按ACT进入实际信号显示模式; 2. 选择需要改变的参数行,按ENTER进入; 3. 按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;(常用的几个显示信号: 01.02 电机的实际转速 SPEED 01.03 传动输入频率的实际值 FREQ 03.20 变频器最后一次故障的代码 LAST FLT) 4. 按ENTER确认并返回实际信号显示模式;(取消直接按ACT)二、上传和下载如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上: 1. 激活可选设备的通讯确认98.02 COMM.MODULE LINK设定为FIELDBUS 98.07 COMM PROFILE 设定为ABB DRIVES 2. 按LOC/REM切换到L本地控制状态; 3. 按FUNC进入功能模式; 4. 按

单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模式;、 5. 如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以按LOC/REM进行改变)如何将数据从控制盘下载到传动单元: 1. 将存有上传数据的控制盘连接到传动设备; 2. 确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择); 3. 按FUNC 进入功能模式; 4. 进入DOWNLOAD 下载功能,按ENTER执行下载。三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP 网线安装好。此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定) 1、98.02 COMM.MODULE LINK 选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活; 98.07 COMM PROFILE 选择值为ABB DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议; 2、10.01 EXT1 STRT/STP/DIR选择值为 COMM.CW 定义外部控制地,用于启动、停机、转向的命令的连接和信号源; 3、10.02 同10.01; 4、10.03 REF DIRECTION 定义电机的转向 FORWARD 正向REVERSE 反向 REQUEST 答应用户定义转向(选定此项); 5、16.01 Run Enable 运行使能设为 YES; 6、16.04 FAULT RESET SEL 选择故障复位的信号源选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01 和 10.01已经设定为COMM.CW则此参

ABB变频器参数设置

A B B变频器参数设置 The latest revision on November 22, 2020

A C S550完整参数表 Group99:起动数据 代码英文名称中文名称用户/缺省值 9901LANGUAGE语言1(中文) 9902APPLICMACRO应用宏3(交变宏) 9904MOTORCTRLMODE电机控制模式3(标量速度) 9905MOTORNOMVOLT电机额定电压380V 9906MOTORNOMCURR电机额定电流A 9907MOTORNOMFREQ电机额定频率50Hz 9908MOTORNOMSPEED电机额定转速1450rpm 9909MOTORNOMPOWER电机额定功率11kW 9910MOTORIDRUN电机辨识运行0(关闭) Group01:运行数据 Group03:FB实际信号 Group04:故障记录 Group10:输入指令 1001EXT1COMMANDS外部12 1002EXT2COMMANDS外部20 1003DIRECTION转向13 Group11:给定选择 1101KEYPADREFSEL控制盘给定1 1102EXT1/EXT2SEL外部控制选择0 1103REF1SELECT给定值1选择1 1104REF1MIN给定值1下限0Hz/0rpm 1105REF1MAX给定值1上限50Hz/1500rpm 1106REF2SELECT给定值2选择2 1107REF2MIN给定值2下限0% 1108REF2MAX给定值2上限100% Group12:恒速运行 1201CONSTSPEEDSEL恒速选择9 1202CONSTSPEED1恒速1300rpm/5Hz 1203CONSTSPEED2恒速2600rpm/10Hz 1204CONSTSPEED3恒速3900rpm/15Hz 1205CONSTSPEED4恒速41200rpm/20Hz 1206CONSTSPEED5恒速51500rpm/25Hz 1207CONSTSPEED6恒速62400rpm/40Hz 1208CONSTSPEED7恒速73000rpm/50Hz 1209TIMEDMODESEL定时模式选择2 Group13:模拟输入 Group14:继电器输出 1401RELAYOUTPUT1继电器输出11 1402RELAYOUTPUT2继电器输出22 1403RELAYOUTPUT3继电器输出33 1404RO1ONDELAY继电器10s 1405RO1OFFDELAY继电器10s

ABB变频器参数设置(20210110005558)

ACS550完整参数表 Group 99: 起动数据 代码英文名称中文名称用户/ 缺省值9901 LANGUAGE 语言1( 中文)9902 APPLIC MACRO 应用宏3( 交变宏)9904 MOTOR CTRL MODE 电机控制模式3(标量速度)9905 MOTOR NOM VOLT 电机额定电压380V 9906 MOTOR NOM CURR 电机额定电流 A 9907 MOTOR NOM FREQ 电机额定频率50 Hz 9908 MOTOR NOM SPEED 电机额定转速1450rpm 9909 MOTOR NOM POWER 电机额定功率11kW 9910 MOTOR ID RUN 电机辨识运行0( 关闭) Group 01: 运行数据 Group 03: FB 实际信号 Group 04: 故障记录 Group 10: 输入指令 1001 EXT1 COMMANDS 外部1 2 1002 EXT2 COMMANDS 外部 2 0 1003 DIRECTION Group 11: 给定选择转向1 3 1101 KEYPAD REF SEL 控制盘给定 1 1102 EXT1/EXT2 SEL 外部控制选择0 1103 REF1 SELECT 给定值1选择 1 1104 REF1 MIN 给定值1下限0Hz/0rpm 1105 REF1 MAX 给定值1上限50 Hz /1500 rpm 1106 REF2 SELECT 给定值2选择 2 1107 REF2 MIN 给定值2下限0% 1108 REF2 MAX 给定值2上限100% Group 12: 恒速运行 1201 CONST SPEED SEL 恒速选择9 1202 CONST SPEED 1 恒速1 300rpm/5Hz 1203 CONST SPEED 2 恒速2 600rpm/10Hz 1204 CONST SPEED 3 恒速3 900rpm/15Hz 1205 CONST SPEED 4 恒速4 1200rpm/20Hz 1206 CONST SPEED 5 恒速5 1500rpm/25Hz 1207 CONST SPEED 6 恒速6 2400rpm/40 Hz 1208 CONST SPEED 7 恒速7 3000rpm/50 Hz 1209 TIMED MODE SEL 定时模式选择 2 Group 13: 模拟输入 Group 14: 继电器输出 1401 RELAY OUTPUT 1 继电器输出 1 1 1402 RELAY OUTPUT 2 继电器输出 2 2 1403 RELAY OUTPUT 3 继电器输出 3 3 1404 RO 1 ON DELAY 继电器1 0s

ABB变频器操作说明和主要参数

ABB变频器操作说明和主要参数1.键盘按钮位置、名称 ABB键盘图4—42。 图4—42 ABB键盘 (退出/实际)(菜单)(上下传/功能)(传动选择) (快上)(上) (快下)(下)(确定) (远近)(复位)(给定)(启动) (正转)(反转)(停机) 2. 键盘按钮中英文对照: ACT——退出/实际 PAR——菜单 FUNC——上下传/功能 DRIVE——传动选择 ENTER——确定 LOC/REM——远近控 RESET——复位 REF——给定 3.选择键盘操作: 按‘远近’,显示1 (远控—面板操作)变为1 L。 按‘给定’,中部显示中括号[]。 按‘启动’,右上角显示0变为1。 按‘快上’或‘上’或‘下’,电机转。 .按‘停机’,按‘正转’或‘反转’变向。 按‘给定’,按‘启动’,按‘上’或‘快上’或‘下’。电机反转。 三、参数 1.参数设置:

按(菜单),按(快增)或(快减)调出大菜单;按△(慢增)或(慢减)调出子 菜单。按(确认)给最下行需要改动的加中括号[],按(或,或△或)修改,按(确认)保存——中括号消除,按(退出),恢复待机状态。 700采煤机变频器参数:U=380V,I=152A,r=1477,P=80KW,f=50Hz. 930采煤机变频器参数:U=380V,I=105A,r=1475,P=55KW,f=50Hz.。 2.举例:改电机电压。按“菜单”键,显示“10.01”,按(快减)一下,显示“99.01”,按△4下,显示“99.05”和“***V”,按“确认”,显示[***V]。按或或按△或改变中括号中数字为380V;按确认,中括号消失。 改电机电流:按△1下,显示“99.06”和“***A”,按“确认”,显示[***A]。按或 或按△或改变中括号中数字为60A;按确认,中括号消失。 改变电机功率:按△3下,显示“99.09”和“***kw”,按“确认”,显示[***kw]。按 或或按△或改变中括号中数字为55kw;按确认,中括号消失。 停止操作40秒,键盘自动恢复为监视状态。 变频器菜单11.05是上限频率,20.08是最大频率。一般只改变11.05。用于限制采煤机速度。 3.改变变频器键盘显示状态:△或选择行(黑影闪动),按确定,△或选择要显示的项,按确定。键盘可以同时显示三个参数。最好的显示状态应该是输出频率、输出电压、电机电流。电工和采煤机司机,要经常观察电机电流,一旦超过额定值105A,必须立即停机,进行查找原因、处理。电机电流是反映电机工作状况(负荷大小、电机绕组好坏)的最快、最准确的物理量。

ABB变频器参数设置.doc

ACS550完整参数表 Group99:起动数据 代码英文名称中文名称用户/缺省值9901LANGUAGE语言1(中文) 9902APPLIC MACRO应用宏3(交变宏) 9904MOTOR CTRL MODE电机控制模式3(标量速度) 9905MOTOR NOM VOLT电机额定电压380V 9906MOTOR NOM CURR电机额定电流A 9907MOTOR NOM FREQ电机额定频率50Hz 9908MOTOR NOM SPEED电机额定转速1450rpm 9909MOTOR NOM POWER电机额定功率11kW 9910MOTOR ID RUN电机辨识运行0(关闭) Group01:运行数据 Group03:FB实际信号 Group04:故障记录 Group10:输入指令 1001EXT1COMMANDS外部12 1002EXT2COMMANDS外部20 1003DIRECTION转向13 Group11:给定选择 1101KEYPAD REF SEL控制盘给定1 1102EXT1/EXT2SEL外部控制选择0 1103REF1SELECT给定值1选择1 1104REF1MIN给定值1下限0Hz/0rpm 1105REF1MAX给定值1上限50Hz/1500rpm 1106REF2SELECT给定值2选择2 1107REF2MIN给定值2下限0% 1108REF2MAX给定值2上限100% Group12:恒速运行 1201CONST SPEED SEL恒速选择9 1202CONST SPEED1恒速1300rpm/5Hz 1203CONST SPEED2恒速2600rpm/10Hz 1204CONST SPEED3恒速3900rpm/15Hz 1205CONST SPEED4恒速41200rpm/20Hz 1206CONST SPEED5恒速51500rpm/25Hz 1207CONST SPEED6恒速62400rpm/40Hz 1208CONST SPEED7恒速73000rpm/50Hz 1209TIMED MODE SEL定时模式选择2 Group13:模拟输入 Group14:继电器输出 1401RELAY OUTPUT1继电器输出11 1402RELAY OUTPUT2继电器输出22 1403RELAY OUTPUT3继电器输出33

相关文档