甘肃工业职业技术学院毕业论文广东省茂名市1:1000数字化航测成图

姓名

指导教师

学号

专业名称工程测量技术

二〇一二年五月三十日

目录

内容摘要 ................................................................ - 3 - 关键字 .................................................................. - 3 - 前言 .................................................................... - 3 - 第一章坐标系统与成图规格 .............................................. - 3 - 第二章作业流程图 ...................................................... - 4 - 第三章基础控制测量.................................................... - 4 -

1. 选点埋石.......................................................... - 4 -

2. GPS网观测 ........................................................ - 4 - 第四章图根控制点测量.................................................. - 6 -

1.图根控制测量....................................................... - 6 -

2.布点方案........................................................... - 7 -

3.像控点的编号....................................................... - 7 -

4.像控点的选点条件................................................... - 8 -

5.刺点目标........................................................... - 8 -

6.刺点及整饰......................................................... - 8 -

7.像片控制测量....................................................... - 9 - 第五章像控点高程测量................................................. - 10 - 第六章1000地形图调绘................................................ - 10 -

1 调绘实施方法...................................................... - 10 -

2 颜色规定.......................................................... - 11 -

3 调绘纸图的清绘.................................................... - 11 -

4 居民地和设施...................................................... - 11 -

5 交通............................................................. - 14 -

6 管线及附属设施................................................... - 15 -

7 水系及附属设施................................................... - 17 -

8 境界............................................................. - 18 -

9 地貌、土质及植被................................................. - 18 - 第七章质量保证....................................................... - 19 -

1. 检查比例......................................................... - 19 -

2. 过程检查......................................................... - 19 -

3. 最终检查......................................................... - 19 -

4. 仪器实地采集数据检测............................................. - 20 -

5. 检测记录......................................................... - 20 - 结束语 ................................................................. - 20 - 参考文献 ............................................................... - 21 -

数字化航测成图

工程测量

【内容摘要】航空摄影测量技术得到广泛的应用,已成为新建铁路、新建公路选线和设计所需带状地形图成图的重要手段之一。随着光电技术和计算机传输技术的发展,数码航空影像的获取已成为现代航空摄影测量的一种手段。数字航摄相机(DigitalMappingCamera简称DMC)系统的诞生改变了常规胶片航空摄影像片获取的方法

【关键词】数字摄影测量像控点成图精度

前言

在经济飞速发展的今天,传统的测绘制图方法已经难以满足现实需要,航测数字化成图已成为我国城市测绘的一种主要手段。航测成图是利用航空摄影机在空中摄取地面的影像,通过外业像片控制点联测,在内业建立地面模型,再通过全数字摄影测量系统在模型上进行测量,直接获得数字地形图的一种测绘方法。由于其成图速度快,外业工作量减少,精度均匀,不受气候及季节的限制等优点,因此越来越被广泛的使用。

第一章坐标系统与成图规格

1.1 采用城市地方坐标系,高程采用1985国家高程基准,基本等高距为0.5米

1.2 成图精度

图上地物点对邻近野外平高控制点或平面控制点的点位中误差不大于图上±0.5mm。邻近地物点间距中误差不大于图上±0.4mm。地物密集的旧街区内部,地物点点位中误差不大于图上±0.75mm,邻近地物点间距中误差不大于图上±0.6mm。铺装地面注记点对邻近野外平高控制点或高程控制点的高程中误差不大于±0.15米。其他地区地形图高程精度以等高线插求点的高程中误差来衡量。图上注记点高程注至0.01米。

第二章作业流程图

第三章基础控制测量

1. 选点埋石

本区加密四等GPS点是利用直径为2.5cm,长度为25cm的钢钎标志水准点。全区四等GPS点统一冠以CG字头,点号使用2位数字编号,有效数字不足时前面加0。点位一般选择在广场及主干道交叉口开阔处,点位密度满足《城市测量规范》四等GPS网边长要求。

1.1 接收机

采用检定合格的双频或单频GPS接收机,同型号机不少于4台,接收机标称精度不小于10mm±2ppm。

2. GPS网观测

观测方法为GPS静态测量,采用边连接方法进行联测,

观测要求:

天线的安置要求

观测时严格对中,对中误差应小于3㎜.天线高在观测前、后两次量取,结果取中

数,两次量天线高互差不得大于3㎜,精确到1mm ,确保对中和量高的精度。

2.1观测作业的要求

a) 观测组必须严格遵守调度命令,按规定的时间进行作业。

b) 经检查接收机电源电缆和天线等各项联结无误,方可开机。

c) 开机后经检验有关指示灯与仪表显示正常后,方可进行自测试并输入测站、

观测单元和时段等控制信息。

d) 一个时段观测过程中不得进行以下操作:关闭接收机又重新启动;改变数据

采样间隔;改变天线位置;关闭或删除文件。

e) 作业期间不得擅自离开测站,要保证仪器安全和正常工作。

f) 不应在接收机旁使用对讲机,防止仪器暴雨、暴晒,雷雨应关机并卸下天线。

g) 接收机启动前与作业过程中应随时逐项填写测量手簿中的记录项目,测量手

簿格式、记录内容及要求见表2。

h) 观测开始和结束应两次量取天线高,取位至mm ,两次互差不大于3mm 。

2.2数据处理

(1) 观测成果分析

基线解算前,应检查外业观测手簿及记录资料是否符合规范和技术设计要求;并要

检查和修正接收机和测站初始信息,包括测站号、观测时段、天线高、天线及接收机编

号、观测日期及时间等。

GPS 基线处理采用仪器厂家提供的软件。解算方案可采用多基线解或单基线解,每

个同步观测图形只能选定一个起算点。15km 以内基线采用双差固定解,15km 以上的基

线允许在双差固定解和双差浮点解中选择最优结果。根据网中GPS 基线向量构成的异步

环闭合差对观测结果进行精度评定。

相邻点弦长中误差:σ=22)(bd a

式中:σ—标准差(mm );

a — 固定误差(mm );

b — 比例误差系数(1310-6);

d — 相邻点间的距离(km );

GPS 网外业基线预处理结果,其独立闭合环或附合路线坐标闭合差,应满足:

WX ≤2n 2σ WY ≤2n 2σ Wz ≤2n 2σ Ws ≤2n 32σ

式中:n — 闭合环边数;

σ — 相应级别规定的精度(按实际平均边长计算)。

Ws — 环闭合差, Ws =

同一条边任意两个时段复测基线长度较差ds ,不应超过下式规定: (2)补测与重测

无论何因造成一个控制点不能与两条合格独立基线相连结时,应在该点补测或重测

不得少于一条独立基线。

当舍弃复测基线边长较差、同步环闭合差、独立环闭合差检验中超限的基线,造成

独立环所含基线数不能满足要求时,应重测该基线或有关的同步图形。

一个测站多次重测仍不合限差检核要求时,应设新点重测或舍弃该点。

对需要补测或重测的观测时段或基线,要具体分析原因,并写入数据分析

(3) 网平差处理

采用厂方提供的GPS 数据处理软件进行GPS 网平差。在基线向量检核符合要求后,

以三维基线向量及其相应方差—协方差阵作为观测信息,在 WGS-84系下进行GPS 网的

无约束平差。

第四章 图根控制点测量

1.图根控制测

(1)本测区图根点主要是为了满足航测影像与实地地物变化的修补测、影像无法采

集的点状地物的修补测,控制点的密度可根据实地地物变化的具体情况,灵活掌握,以

满足各类地物修测的需要为原则。

(2)图根点设临时标志,用红油漆在现场喷一方框,注记点号,不作点之记。

(3)图根点的编号分别从TG 333开始,按流水号编。

(4)图根控制点的平面和高程均采用GPS RTK 进行测量,本次成图范围分为东西两

区,每区原则上只允许使用同一组转换参数,在利用RTK 控制点施测碎部点前,RTK 控

制点之间要求进行定边检查,确保RTK 控制点成果无误后,方可进行碎部测量。所有精

度应满足《城市测量规范》、《全球定位系统城市测量技术测量规程》中相应等级精度的

要求。

222Z Y X W W W ++σ

22≤ds

2.布点方案

(1)野外像片控制点是内业加密控制和测图的依据,本区布设的控制点分为平面控制点和高程控制点两种,两种控制点应兼容布设,确实困难时可分别布点。平面点和高程点均采用航线网布设,每隔4条基线,布设6个平高点。1:1000 平面和高程布点如下图:

(2)航线首末端上下两控制点应布设在通过像主点且垂直于方位线的直线上,困难时互相偏离不大于半条基线;上下对点应布设在同一立体像对内。

(3)航线中间两控制点应布设在首末控制点的中线上;困难时可向两侧偏离一条基线左右,其中一个宜在中线上;应尽量避免两控制点同时向中线同侧偏离,出现同侧偏离时,最大不应超过一条基线。

(4)测区内有常庄水库、贾鲁河、须水河、东风渠等大量水面,部分水面较宽,当像主点和标准点位落水时,布点注意以下事项:

a.落水范围的大小和位置不影响立体模型连接时,可按正常航线布点;

b.像主点2cm范围内选不出明显目标,或航向三片重叠范围内选不出连接点时,

视为模型不能连接,落水相对应全野外布设高程点;

c.定向点的标准位置落水,如离开方位线4cm以外航向三片重叠范围内选不出

连接点,按全野外布设平高点;

d.滨水地区一般按全野外布点,以能最大限度控制测绘面积为原则,超过控制

点连线1cm以外陆地加测平高点,困难时可改为高程点,实地无目标时可由外业实测部分高程点,内业生成DTM模型描绘等高线。

3.像控点的编号

全区平高控制点统一冠以P字头,点号使用3位数字编号,有效数字不足时前面加0。全区高程点冠以G字头,点号使用3位数字编号,检查点统一冠以J字头,点号使用3位数字编号,有效数字不足时前面加0。便于成果排序,分组作业时,为防止重号可以空开一部分点号。

当3位点号不够用时,平高点增加M字头,高程点增加H字头,编号办法同上。

4.像控点的选点条件

(1) 平高区航线网布点一般要选在航向3片及旁向6片或5片重叠范围内;

(2) 相邻航线控制点应尽量公用,点位位于旁向重叠中线附近,离开方位线的距离应大于4cm,离开通过像主点且垂直于方位线的直线不大于像片上1.0 cm ,困难时可不大于1.5㎝。公用点在邻航线的目标影像必须清楚;

(3) 当因飞行原因,航片旁向重叠过大或者过小时,相邻航线的点不能公用时,可分别布点,此时控制范围所裂开的垂直距离一般应小于1cm,困难时不应大于2cm;

(4) 各类像控点在像片上距像片各类标志不小于1mm,距像片边缘不小于5㎜,当目标与像片条件矛盾时以目标为准,本区像片大小是9.288mm316.588mm,当使用放大像片作业时,可按放大后的像片考虑。检查点的条件可以适当放松;

(5) 位于自由图边、待成图边以及其它方法成图时的图边控制点,应布设在图廓线外。

5.刺点目标

刺点目标的选择直接影响航测成图的精度,选择好的目标是保证像控点精度的关键。实地选择的目标要小,而且影像清晰。

实地分辨精度要小于0.2m,最好是线状地物的直角交点,本区一般选择平顶房角,围墙的内外拐角、水池角、明显地块拐角、斑马线拐角、电杆根部、直径小于0.4m的点状地物中心,高程控制点要选择在高程变化小的地方。

当目标选择在建筑物外角时天线安置在外角的内切圆上,当目标选择在建筑物内角时,天线安置在内角中心。

电杆不宜作平高点。

6.刺点及整饰

目标选定后一般在主片上刺点。刺孔要透,不可出现双孔,刺偏时可在邻片上重刺。平高点正面以0.7cm红色圆圈整饰,红色分式注记,分子注记点号,分母注记高程。像片背面用铅笔或圆珠笔以2.0cm32.0cm正方形绘制草图,字头同像片号,说明统一用上、下、左、右说明方位。一人刺点,另一人检查,记录日期及签名。应说明高程求至何处。

当刺点位与地面有比高时应注出比高(精确到0.01米)。高程控制点正面以0.7cm 绿色圆圈整饰,红色分式注记,分子注记点号,分母注记高程。当高程控制点无法用文字准确说明点位时,像片背面亦应用铅笔以3.0cm33.0cm正方形绘制草图,并由第二人检查。当平高点无法准确求得高程时,允许在平高点附近另行布设一个高程控制点,

但距离不要太远。

像控点亦可不直接在像片上进行整饰,内业通过程序提取影像信息做成点之记,更加直观形象,空三加密不容易误解,避免环节连接可能出现的错误。最终提交像控点影像电子图。

7.像片控制测量

7.1像控点测量方法

本区大部分属平坦地区,像控点的平面和高程主要采用RTK实时动态定位法测定,限差为厘米级。

7.2 RTK测量的技术要求

(1) 作业所使用WGS84到城市坐标系转换参数,可以利用测区已有WGS84坐标系资料在内业求取,也可采用外业实地采集按点校正方式获取。进行厘米级定位,不论采用何种方式,求解转换参数平面校正点不得少于3个,高程校正点不得少于4个(所求得的转换参数仅适用于校正点包含区域);校正点水平最大残差不应大于5cm,垂直最大残差不应大于8cm。在同一测区应采用相同的转换参数,以保证成果的一致性。注意:本测区分为东西两个区,转换参数应分别求取。

(2) 采用常规RTK作业时,以基准站为中心,流动站作业半径一般不应超过5公里,最大不超过8公里。流动站作业过程开始、结束时均应上已知点采集,进行校核检查,并留下记录。

(3) 基准站点位的设置应确保GPS卫星信号接收环境良好,避免建筑物硬遮挡、多路径、漫反射、电磁信号干扰;卫星高度截止角不得小于10度。基准站电台天线应尽可能架高,以提高数据链的传输速度和距离。避开强磁场(雷达、高压线、微波塔和磁铁矿等) 的干扰。

(4) 施测像控点时,每点至少应进行3次重复观测。当任两次读数较差小于2cm时,成果取中数使用,超限时应返测。

(5) 每项作业前应对设备进行总复位,清理接收机内存空间,以保证作业的有效性。并应在手簿内新建单独项目,项目名称应清晰、易识别。

(6) 每天外业完成后,及时下载观测数据;项目完成后,应进行完全备份后清理手簿内存。检测数据、文档随工程资料上交存档。

(7) 基准站、流动站手簿设置参考各型RTK《操作手册》进行,施测前应认真逐项检核。设置完毕后,宜在基准站附近进行一次初始化测试,检验基准站、流动站设置的有效性。

(8) 为了保证精度,使用等外水准对用RTK测量的高程点进行检测,提供检测报告。等外水准要求如下:

前后视距差总和不超过100米,水准路线发展次数一般不超过二次,一级路线必须是附合路线,起闭于四等水准以上的点。水准平差采用严密平差,计算过程和结果均取0.001米。各点的高程中误差要小于0.05米,等外水准采用PDA、E500记录数据,将数据传入微机,提交等外水准平差手簿。

第五章像控点高程测量

1. 本区大部分属平坦地区,为确保高程的数学精度,像控点的高程采用等外水准、测图水准或者GPSRTK进行施测。

等外水准要求如下:

前后视距差总和不超过100米,水准路线发展次数一般不超过二次,一级路线必须是附合路线,起闭于四等水准以上的点。水准平差采用严密平差,计算过程和结果均取0.001米。各点的高程中误差要小于0.05米,等外水准采用E500记录数据,将数据传入微机,提交等外水准平差手簿。

2. 像控点完成后应将控制像片按航线整理上交。

第六章1:1000地形图调绘

1 调绘实施方法

(1)本次外业调绘,因成图比例尺大,第一次作控制时不作调绘,采用先内后外的

顺序,先由内业按立体模型采集地物要素,回放纸图后进行外业调绘。

(2)大比例尺回放纸图2套,一套用于作工作底图,所标记符号、尺寸、注记能看懂就行,第二套图纸用于清绘,要求符号正规,尺寸标记正确,单位统一,注记清楚,这套图纸务必要求第三者能看懂,尺寸不遗漏,是内业编辑的基础,防止经过编辑造成质量损失。

2 颜色规定

(1) 黑色或兰色:正规表示的各种地物、独立地物、房屋及其附属设施轮廓线及量注的尺寸、栓距,除公路外的各种道路、花坛边线、境界、人工植被、管线、电杆、居民地名称等。

(2) 红色:铁路、公路、等外公路、地类界、电力线通信线的拐叉点,变压器的闪电符号、各种植被土质的文字简注、房屋层数、房屋附属设施的定性代码、新增重要地物及尺寸,所有已采集成图不表示的地物,附图说明等。

(3) 绿色:水井、干沟、输水槽、水准点、所有水系的线画及宽度、流向,水系名称、房檐等。特殊规定:房檐尺寸以分米为单位,如0.35米注为3.5。凡是用米作单位的标注不得使用绿色。

3 调绘纸图的清绘

本次调绘使用圆珠笔清绘,没有绿色可使用小笔尖。所有注记尺寸的字头朝向必须按图式要求,避免弄错。

纸图调绘不考虑控制点的表示。成图控制点依照外业提交的控制点坐标成果展绘文件表示。

4 居民地和设施

(1)一般房屋、简单房、建筑中房屋、破房、棚房五种,一般房屋1层只注结构,不注层数,2层以上房屋注结构和层数。结构分为钢、砼、混、砖、木、土等。8层、8层以上及墙体为框架的为“砼”,7层以下非框架结构的楼房一般为“混”。砖墙瓦顶、土顶,人字房一般为“砖”,砖墙有楼板为“混”,砖墙油毡顶为简单房。砖墙有楼板为“混”,

二外图必须对房屋定性。厂区有部分车间结构是彩钢房屋,承重结构为钢,图上结构为“钢”,草房注“草”,石房注“石”。

建筑中的房屋,调绘时凡已经封顶能确定建筑物层数的和建筑物边线的,按建成表示。摄影时墙体已超过地坪时用红色边线表示墙体线,内注“建”。

摄影时未超过地坪或正在施工但不能确定建筑物边线的,用红色虚线表示建筑区

的外部范围线,内注“施工区”。成图照表示。摄影时正在拆迁的房屋,用地类界表示范围,内部的拆毁中的建筑物用红色打叉不表示,注“拆迁区”。

不允许测绘人员进入的军事管制区,按影像表示,层数和结构按影像判读,结构按层数确定,注记向社会公开的名称及“禁测区”,对于要求伪装的地方需进行伪装。

房屋分层次用实线表示。幢房屋有不同层次,要分别标注层数和建筑材料,同一幢房屋有主楼和裙楼时,主、裙不易区分时可表示外围边线注记最高层数。

房屋以房脚外围连线表示,房檐以大于图上0.2㎜为限,实地按0.2米要求。楼房落地封闭阳台按房体表示,悬封阳台及不封闭阳台用虚线表示。突出建筑物顶的楼梯间水箱间不表示,也不计层数。房屋及房屋顶上的装饰物不表示。

地下室采光窗在地坪以上,地下室层高2.2米以上的注出“地上-地下”层数,如:混“3-2”,地下只有1层可以不注。架空房要注出总层数和架空层数如:“3/ 1”,有地下室的房屋,地上1层有阳台的其阳台离地面1.5米以下,按落地表示。独立院落,通过一层房屋或与房屋相连的门顶进入院落的通道,不使用建筑物下通道符号,用房屋表示。

(2)院落内小型厕所、牲圈、小块水泥地、小块菜地不表示。已征用土地围墙内的闲散地,按空地表示不表示植被,围墙应表示准确。

(3)房屋的附属设施:一层房的檐廊凡两端无支撑墙的按房檐去掉。凡两端有支撑墙图上宽度大于1㎜的用虚线表示内注“YL宽度”,图上宽度小于1㎜的综合到房体表示。挑廊的表示同檐廊图上加注“TL宽度”。宽度大于图上1㎜的柱廊在相应位置加不依比例尺支柱符号,不区分柱的形状,不表示具体位置与个数。落地墙用实线,无落地墙的挑廊用虚线。图上度小于1㎜的挑廊综合到房体表示。无柱廊房也有称作“挑楼”、“飘楼”的,即挑出房体外封闭的建筑物,表示原则同挑廊,一个建筑物有多个宽度不同的挑楼时只表示最外部,其最内落地部分用实线,最外部分用虚线。阳台、檐廊、挑廊、挑楼均要量注宽度注记相应代码供内业改正。

对于两端有加固柱和中间有墙垛的房屋,突出房体的墙垛,边长大于图上1㎜的依比例表示,小于1㎜时两端有墙垛将房子边线算至墙垛,两端无墙垛可舍去,为此要量墙垛的尺寸,供内业改正。

(4)围墙按图式表示,图上内部的围墙密集影响图面清晰时,可以取舍。

(5)图上宽度大于3mm的台阶要表示。图上宽度大于1mm的室外楼梯要表示。二外图上用箭头示出上楼方向,双向楼梯两端示意留出平台不表示方向。室外钢消防梯不表示。

(6)大型建筑物的雨罩凡上层有阳台时,当阳台外边线与雨罩重合时为使图面清晰

雨罩不表示,当雨罩超出阳台边线大于0.3米时雨罩用虚线表示。各单元门洞的小雨罩不表示;大型建筑物的门廊用虚线表示,有柱的加支柱符号。单位大门的门顶应表示,大门顶盖下的支柱按形状大小表示,图上直径小于1㎜用记号性符号表示。一般门墩按图式表示。一般院落的门顶用虚线表示,图上小于3㎜31.5㎜的门顶不表示门墩,围墙门用院门表示。大型建筑物的门廊用虚线表示,大型加油站的顶棚也照此表示,并在中心加绘加油站符号。

(7)棚房和破坏房屋要表示,棚房注“P”,破坏房注“破”。棚房走向沿围墙的,其沿围墙一边用实线,其余用虚线,不沿围墙走向的一律按虚线表示。破坏房用虚线表示。图上面积小于10平方米的小房可按简单房调绘,外业在房屋上画红色斜线,成图改用正规符号表示。高架路、桥下的房屋不表示。当高层地物压盖低层地物时其压盖部分不表示。图上面积大于6㎜2的天井应表示。图上房屋的凸凹轮廓小于0.4㎜,简单房小于0.6㎜,可用直线连接。

(8)调绘单位名称时,注意图上只注产权单位名称,需调注厂矿、企业、机关、学校、医院等大单位名称。当图上名称注记有困难时可采用简注,简注以当地习惯为准。较大的单位应注意调查二级名称,如:“车间”、“仓库”、“教学楼”等,市内有10个街道办事处需要调注,村级单位注意调查“村委会”所在地,行政村村名下加横线,用以区别自然村。“33村委会”按二级名称注,村名的碑用图式表示,不再增加村名。“街道办事处”按单位名称注。小区名称按单位名称表示。

(9)摄影时存在,调绘时已拆毁或正在拆的建筑物,在采集影像上用红色“3”,成图上不表示。围墙和栅栏组合一起的,围墙高度超过1.2米时按围墙表示。围墙高度小于1.2米的按栅栏表示。铁路旁的栅栏和铁丝网统一按栅栏符号表示,二外图上用红色实线加1毫米小圆圈。街道上分道线内的栏杆不表示,离路边缘1米以内的栏杆不表示。施工区临时性围墙成图上照表示。

(10)公园、露天休闲场所、居民地院内水泥建筑的藤蔓架图上长度超过10㎜用柱廊表示,小于10㎜舍去。供娱乐用的场地,其范围线用地类界表示,内注“娱”,内部的娱乐设施不表示。

(11)宾馆、商场、剧院,体育馆、科技馆等使用、电信局、邮局、电视台,卫星地面站、科学实验站等按相应符号表示。

(12)汽车检修台(槽)借用图式表示。注:“车”检车台亦用此符号。槽式只表示坑的大小。

(13)模型清楚的大烟囱,水塔、假石山、喷水池、水池、积肥池(粪池)、露天气体储存设备、粮仓、塔形建筑物外围轮廓内业已采集,外业在采范围上画符号或文字注

记,一般厨房和茶炉房的烟囱不表示,范围线不清楚的烟囱、水塔一般要调绘直径。高架水箱借用水塔符号表示,地面上的水箱用实线画轮廓注记“水箱”。

(14)独立的固定的广告牌用图式表示。高架、大型的独立支柱的广告牌用表示,符号正北放置。支柱直径大于图上1㎜的,依比例表示,调绘柱直径。

(15)露天体育场按实地情况表示,学校内的小型运动场,测跑道线内注“运动场”。除政府、学校外旗杆只表示有基座的,中间配置一个符号。基座实测坐标。

(16)设在院内、房内的饲养场,其围墙用相应符号表示,院内的房屋用细实线表示,注“牲”,层色归入饲养场。一般养猪场只表示外围边线,注“牲”。常年使用的,有固定墙体的温室,图上用图式表示。薄膜大棚式的临时温室不表示。

(17)各种水池按图式区分低于地面、高于地面、有盖的3种情况表示,注“水”,游泳池注“泳”。

(18)室外地面上的工业设备,能准确定位的用实线,否则用地类界,配置露天设备符号。有专有名称的加注专有名称。一般楼顶上的露天设备不表示。电信、连通、移动的微波天线,地面上的使用图式无线电杆符号表示,建筑物上的用表示。

(19)修筑正规的公厕按图式表示,只表示外围边线,不表示围墙和顶盖。简陋的不表示,居民院内的可按房屋表示。砖、瓦窑区分堆式与台式,并加注产品名称,废窑注“废”,不能打3。

5 交通

(1) 铁路两侧的路堤、路堑要表示,区分加固与不加固。用于排水的沟渠使用干沟符号表示。

(2) 站台上的雨棚、地道用虚线表示。信号灯只表示高柱信号灯。平交道口只表示有栏木的,栏木的支柱要实测。无栏木的平交道口,道路断至铁路两侧。

高速公路要表示铁丝网、排水沟、路堤、铺面内的绿化带,铺面及护拦。当护拦与路边线间距大于图上1㎜时,需量注间距,护拦与路边线同时表示,当护拦与路边线间距小于图上1㎜时,路边线在护栏内1.0mm绘出。护拦外的路堤,堤顶线按实地位置表示。分道线上,宽度大于图上1.5㎜的绿化带内配置人工绿地符号,边线用高速公路边线表示。隔离带宽度小于1mm时边线用0.3实线表示。高速公路要表示铁丝网、排水沟、路基、隔离带,铺面、护拦及电话亭。护拦与路边线间距须逐段量注,护拦与路边线合并表示。护拦外的路堤,堤顶线按实地位置表示。分道线使用路边线线型,隔离带内配置花圃符号,边线用细实线表示。

(3) 公路进入市区按街区线表示,街区线绘在道沿线上,没有道沿线的街区不表示,街道面注铺面材料,市区内公共汽车站电车站一般不表示,带有雨棚的其雨棚用虚线表

示,内配图式。市区外的公路用实线表示,街区注铺面材料。铺面材料仍采用习惯注法如:“水泥”、“沥”、“碎石”等。街区内路边线外铺彩砖的人行道用内部道路符号,表示另一侧边线,注“砖”,字头朝北,横向注出。市区外高大的路标应表示。注意独立的与公路不相连的水泥、沥青铺面的村级大车路(宽度在3米左右),不能定为等外公路,仍使用大车路表示,其铺面须注。

(4) 沿公路的路堤、桥梁、涵洞、里程碑、路标照表示,注意表示两侧有人行道的桥梁,各种车行桥要注建筑材料。采集已测桥墩的要量注桥墩尺寸,采集未测桥墩的用不依比例表示的桥墩绘在桥边线两侧,高架路的桥墩依比例按真实位置表示。路两侧排水沟一般按干沟表示。市区外的汽车站牌,路标要表示。

(5) 建筑中的各级公路注“建”及路宽度。二外调注平均宽度精确到0.1米。

(6) 宽度3米以上,雨后能通行汽车、拖拉机的为大车路,宽度1.5-3米不能通行拖拉机和大车的道路为乡村路,1.5米以内为小路,小路只表示常年存在的。二外图上分别注“大”、“乡”、“小”,凡采集宽度与实地平均宽度误差图上超过0.5㎜时要求注出宽度。级别难以区分时降级表示,乡村路用双线表示。

(7) 单位内部经过铺装的主要道路用内部道路表示,小区内只表示主要的,不注铺面材料。通往各单元门洞的路可舍去。居民地院内整体铺装水泥的院内注“水泥”,不表示内部路。

(8)街区内无道沿线的以各类地物自然形成边线表示,已采集路边线的删去。市区内房屋稀少处无道沿线公路按铺面宽度使用公路符号。

(9)公路通过农村时不宜中断,两侧排水沟用干沟表示,通到各户门前的小盖板不使用涵洞符号,将干沟中断1-2节符号,长度大于3米的可使用涵洞符号。大车路通过散列式居民地也不宜中断,大车路通过整列式居民地时可中断至村口,村内按街区表示。

6 管线及附属设施

(1) 电力线按其架线形式区分杆、架、塔。符号分别用圆点、圆点连线、实心方块(不依比例尺)和空心连线加交叉线(依比例尺)表示,电力线通讯线杆、架转折点用红色,其余用黑色。为使编辑方便二外图上一律连线,成图时在地物密集处可不连线,只在杆位处绘出走向。设在电力线中间的通信电杆必须注明通信,而且电力线上的箭头不得漏掉。电力线通至变电所,电线绘至围墙,变电所内表示内部道路,用内部道路分隔的变压器群,用闪电符号表示。变电所内的电杆不表示,注意调绘外围的、独立的避雷针。电力线一般以6.6KV以上为高压线。高压输电线凡电压高于35千伏的,需要调绘电压伏数,备缩编用。

(2) 房上、墙上和架设不正规的配电线路不表示,房外只连至最后一杆。只供照明

用的2根线的照明杆少于3个杆时可不表示。

(3) 地下电力线、通信线、管道不表示,路边的光缆标用图式表示不连线,光缆标外业应实测坐标。

(4) 街道上的消火栓、阀门要表示,除重要消防部门外,院内的一般不表示,室外公用水龙头要表示。

二外图上,杆上变压器直接用符号表示,地面水泥墩上变压器用不依比例尺变电室符号表示。房屋内的用图式表示,不能依比例尺表示使用水系

(5)河流,水库的水涯线一般以摄影时测定,池塘上坎线表示,当上坎线与水涯线在图上投影距离小于1mm时以坎沿线表示,如:;大于1mm时,水(6)涯线与塘线分别绘出,如:,人工修筑的水池注“水”,池塘注“塘”,养殖塘根据养殖内容注记,例如“(鱼)、(虾)”等。注意双线河流上测注的水位点高程,检查其高程值的变化与河流比降相符,避免河水倒流。

(7)沟渠图上宽度大于0.5mm时用双线表示;小于0.5mm时用单线表示。主要干沟、双线渠(图上宽度大于5mm,当摄影时无水时),每隔5-10cm测一渠底高程。

(8)堤上渠,当堤高出地面0.5m以上时,按有堤岸沟渠表示,此时应注意,如果堤的内侧未成两层的以符号表示,当堤的内侧成两层,且顶层脚与沟缘间有可通行地段的以符号表示。

(9)水库注意表示其水涯线、堤坝、溢洪道、引水孔、水位高程等。

井口直径图上大于3.2mm的,按实际形状依比例尺表示,内加水井符号。居民地外的水井要表示,建在房内的,以房屋符号表示,加注“机”字,露天的机井在井符号旁边注“机”字。可饮用的水井则要表示井口的地面高程和井口至水面的深度。

(10)公路、大车路、乡村路两旁的排水沟,不起灌溉作用的依调绘表示为干沟,图上宽度小于1mm的干沟用单线表示,大于1mm的用双线依比例尺表示。宽度大于5mm 时其内采集的等高线需保留,深度大于2m的应标注沟深。

(11)河流、沟渠遇桥梁、水闸、水坝等应中断表示。

(12)各种水系有名称的要调注,成图依调绘使用统一字体、字大正确表示。

(13)堤岸、沟渠、水闸、滚水坝、拦水坝、土堤、排灌站、输水槽、倒虹吸、水井、泉、陡岸等按图式相应符号表示。

(14)本测区依比例尺涵洞的地下部分绘虚线连接,不依比例涵洞的地下部分不绘虚线。编辑时应注意两侧的涵洞口应在堤坡两内层的等高位置上,供不同等级道路通过

的洞口位置高度不同。

(15)水轮泵等设备安置在房屋内的,以绘出房屋,其内配置符号,并加注“扬”、“抽”等字。设备在室外时,在设备位置放置符号,加注注记说明。

(16)编辑水系要素时,应正确反映出各水系之间以及它们与其它地图要素之间的关系。如:河流(或沟渠)的主流、支流(或干渠、支渠)的交接关系;河流与地形的组合纵断面递降、横断面等高的关系;水渠的纵断面有递降的关系;湖泊、水库的水面与等高线有水平关系;河流与湖泊、水库有连接关系;河流、湖泊、水库、池塘、水渠等与陡崖、堤、堑、坝、桥、水闸、输水槽等组合关系以及与居民地的关系。

(17)各种检修井,污水篦子只表示市区主要街道以及大单位内部主干道上的。居民楼的上、下水检修井不表示。城区有线电视的检修井用不明用途井孔符号加注“YX”,检修井密集处可以取舍,实测时圆形检修井定位于圆心,污水篦子定位于靠道沿线一侧污水篦子边线中点的道沿线上,高程求至路面,污水篦子的位置方向外业必须作好。

(18)地面和架空的各种管道要表示,当架空管道内业未测支架,由外业测定,拐点、叉点路两侧的支架必须表示,直线部分可取舍。当多条管道平行不能逐条表示时,绘出最外两条,中间择要表示,注出管道数和输送物。

(19)各种管道入地处用箭头表示,箭头方向一般垂直于管道表示。

(20)架空通信线接线箱不表示,电杆按真实位置表示,地面上的电信交接箱用4.5.6.4符号,不区分联通、电信、移动。

(21)分电箱用电缆交接箱符号,当实地该地物较大时,测四角范围线,内配符号,当外围有栅栏时,栅栏使用相应符号。地下通信线、地下电缆线,图上不表示。

7 水系及附属设施

(1) 水系整饰用绿色,河流、水库、按摄影水涯线表示。池塘一般表示上坎线,当上坎线与水涯线图上投影宽度大于1mm时上坎线与水涯线同时绘出,池塘注“塘”,鱼塘等养殖水面注“(鱼)”等。

(2) 人工修筑沟渠按上坎线表示。依比例尺的内绘流向,图上1㎜以内绘单线表示,二外注宽度,成图时改用双线表示。不依比例尺的流向直接绘在渠上。

(3) 天然河流宽度超过0.5㎜时要用双线表示,二外有困难时可以绘单线注宽度,编辑时按正规表示。

(4) 沟渠是经人工修筑供引水排水的设施,沟渠内侧上边缘用水涯线表示,实地调绘时不管渠内是否有水。堤高小于0.5米的一般水渠只按上开口表示水涯线。

8 境界

本测区境界调绘至县区界。调绘时搜集相关行政区划资料,保证境界走向的正确性。

(1) 本区平丘地,高程注记点应分布均匀,图上每10㎝310㎝ 10-15个,注记至0.1米,本区按1米等高距要求,城市建筑区1/3基本等高距,注记点应测设在街道中心线、街道交叉中心、建筑物墙基脚和相应地面、管道检查井井口、桥面、广场、较大的庭院内或空地上以及其它地面倾斜变换处。城市建筑区应在部分铺装路面对采集的注记点进行检测。

(2) 城市建筑区和不便于绘等高线的地方,可以不绘等高线。在不绘等高线的地方,注记点的密度可增加到10㎝310㎝ 12-20个,成图区内不能显示的微型地貌用曲线表示。

(3) 在碎部点测量时用光电测距导线施实测图根点,其高程的起算点应是等外水准联测的点或更高,一二级导线点密度足够,图根点要求如下:

图根点测量完成后,进行整体平差,碎部测量直接记录坐标。

9 地貌、土质及植被

(1)地貌和土质、植被应布满全图,不要留下空白,凡由线状地物隔开的应分别表示。

(2)道路、街道、沟渠、土堤两侧的行树应表示,居民地内散树要表示。注意区别苗圃和未成林,未成林按有林地表示,加注“幼”。大面积的树林调绘树种与平均树高。高大的独立树和古树应表示,有编号的应调注编号。

(3)街道、道路上面积大于232m2绿化岛、花坛及厂矿机关、学校和街区等内的面积大于10m2花圃、花坛、宽度大于1m的绿化带要表示,花坛边线建筑区内的一律用虚线表示,建筑区外的用地类界表示,中间配置花圃和树木符号。葡萄架、花架、藤类,当面积大于10m2分别用其它园地、花圃或天然草地表示,小于10m2不表示,人工草坪用天然草地符号加注“草坪”。

(4)农田中的坎、垅、渠、路等要按实地现状认真调绘,旱地中的田埂用地垄符号表示。田埂大于图上1㎜宽的用双线表示。地垄过于密集时,可适当取舍。平坦地区大于1/2等高距的坎子应表示。

(5)旱地、菜地、林地可使用文字注记。

第七章质量保证

整个生产过程严格按照ISO9001质量管理体系运行。坚持现场编辑、现场跟踪检查。

执行CH1002-95《测绘产品检查验收规定》和CH1003-95《测绘产品质量评定标准》、《数字测绘产品检查和验收》,实行二级检查一级验收制。对产品质量实行过程检查(一级检查)和最终检查(二级检查)。

1. 检查比例

2. 过程检查

过程检查分外业检查和内业检查两部分,外业检查主要包括基础控制检查、像片控制检查,调绘检查和全野外数字地形图设站检查;内业检查主要包括空三加密检查、数据采集检查和数据编辑检查。所有的过程检查都详细记录检查和修改结果,确保进入下工序的过程产品完全合格。

3. 最终检查

经过编辑、检查、修改、复查后完成的地形图最终产品,由质量管理科随机抽取不少于30%的图幅进行最终检查,最终检查的结果就代表整个项目的最终成图质量。最终检查成果合格方可提交甲方验收。