文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 体育场技术标

体育场技术标

体育场技术标
体育场技术标

第一章编制说明

马来西亚拉庆苏丹依布拉欣体育馆及其附属办公室项目是CGPV INDUSTRIAL BUILDING SYSTEM SDN BHD 开发投资的项目。项目位于马亚西亚柔佛州新山市,项目主体包括一个足球体育场及其附属办公室,具体包含:1、一桩地上4层地下1层的足球体育场及停车场以及其他公共设施 2一桩4层的管理办公室.3一个垃圾处理房本施工组织设计的编制依据为:

1、各专业技术方案依据是机电顾问:HAIKAL JURUTERA PERUNDING SDN BHD设计的施工图、马来西亚当地的施工标准及本工程适用的技术标准、规程、规范,结合我公司以往的经验编制。

2、施工平面布臵及临设计划以业主及土建公司提供位臵结合场地实际情况进行规划和设计。

3、施工总体计划以业主的总体进度计划以及土建施工进度计划为依据,在实施过程中将按实际情况及时调整。

4、本施工组织设计根据我公司的有关文件进行编制。

1

第二章工程概况

一、工程概述

马来西亚拉庆苏丹依布拉欣体育馆项目是由CGPV INDUSTRIAL BUILDING SYSTEM SDN BHD 开发投资的公共建筑项目,项目位于马亚西亚柔佛州新山市。

项目名称(TAJUK PROJEK):Main M&E and Associated works for Stadium Project

甲方:CGPV INDUSTRIAL BUILDING SYSTEM SDN BHD

建筑师:SAADON ARCHITECT

机电顾问:HAIKAL JURUTERA PERUNDING SDN BHD

二、本工程的主要内容:

1、低压配电系统工程。

包括:供电主干线路、低压配电柜及配电箱。

2、通风与空调工程。

包括:排风、空调系统等。

3、水系统。

包括:给水主干系统,中水主干系统,雨水系统、排水系统等。

4、消防系统。

包括消防水、消防电等系统。

三、工程特点

1、本工程所处环境比较优越,可以营造良好的施工环境,有利于开展文明施工。

2、本工程面积比较大,但层数比较少,相对结构简单有利于进行施工现场管理和开创施工工作面。

3、本工程工作量大,工期紧。

2

4、本工程的各专业系统规模大,需要与土建总承包机电工程配合,各系统调试工作和联合大调试将是最大的施工难点。

四、施工条件具备情况

1、土建总承包机电工程已配合土建进度进行预埋工作;

2、按工作界面划分,机电总承包未具备进场条件;

3、电子版施工图已出,如有机会承接可安排施工技术人员提前熟悉情况。

五、质量要求

公司领导明确指示:如有机会承接本工程,施工质量一定要达到优良等级。现在我们以最佳的项目管理班子组合,优秀的安装技术工人以及精良施工设备投入到本项目的施工之中,从零做起,对影响工程质量的每一个施工环节进行全面的规划和控制,认真对待工程中的每一个细部,与其他施工单位加强协调,努力将本工程建成优良工程。

六、工期要求

马来西亚拉庆苏丹依布拉欣体育馆机电工程按照合约将在开始进场施工的360天内完成安装,竣工并交付业主使用。

根据我司的多年施工经验,机电主干系统的工程主要集中在设备后期的调试和与各土建总承包机电工程的配合,如果前期做好材料设备定板就能保证后期的配合装修单位而进行主干管线布臵,各项的试水试压和测试,各系统单独调试和联合大调试。我们将首先以充裕的施工技术力量去满足业主的工期需要,对本工程项目进行周密的施工安排,与其他参建的施工单位密切配合,努力开创施工工作面。我们有足够的信心,在预定工期内完成全部施工工作内容。具体措施详见《工期保证措施》。

3

第三章总体施工部署

一、施工任务的划分:

本工程的施工项目均由本项目部按照现场情况,进行区段划分施工管理。

二、主要施工措施:

1、采用项目法施工

项目法施工是以工程项目为对象,按客观规律的要求对项目的需要、各生产要素进行最优化的搭配通过观察、分析、综合、求进等方法,对生产、技术、经济的各项工作制定工作标准,使施工作业的一切活动有条不紊地进行,使人力、资金和设备都能发挥最大作用,从而达到最佳效果。项目法施工的最大好处是可以缩小业主和施工单位的距离,项目部既是决策机构,又是责任机构,是公司对工程项目实施的全权代表。这样就便于保证施工项目按照规定的目标高速优质低耗地全面完成。项目部实行项目主管责任制,保证各生产要素在项目主管的管理权限范围内得到最大限度的优化配臵。

2、强化计划管理

工程计划管理,在现场施工管理中包含三个内容:组织连续地均衡地施工,全面完成各阶段的各项计划任务或指标;以最好的消耗取得最大的效益。本工程对分阶段关键工期的完工时间都有严格规定,是硬性的工期,所以强化计划管理尤为重要。主要措施参见工期控制措施。

3、统筹安排、均衡施工

在施工安排时应确保重点,照顾一般,全面完成。从人力、材料、设备诸方面,确保重点环节及部位的连续施工和均衡施工。有意识地找出工序间歇或施工前准备等空隙时间,充分利用施工空间,将人力、

4

5

物力调剂到不在关键路线上的分项工程上去,争取时间全面完成。

4、对进度、质量、成本进行有效控制

参见第六章《施工技术组织措施》

三、施工安排

施工时间和投入的资源可分为初步阶段、准高峰阶段、施工高峰阶段和调试验收阶段。每个阶段的重点和安排应根据实际情况进行调整。资源的投入应遵守材料、设备进场计划、劳动力分期计划。每个时期的施工重点和施工顺序参见施工进度安排。

第四章 项目管理组织机构

一、本项目的管理组织架构图

收发文件 资料员 材料员 通风施工班组1

竣工资料 材料仓库 空调施工员 电气施工员

分公司经理: 项目经理: 公司工程部 公司经理 通风施工班组 2 机具管理 质安员 电

1 电气施工班组 3 电气施工班组

2 水 施工班组1 水施工员 水施工班组2 防火保卫 现场质安 消防施工员 消防 施工班组1

消防施工班组2

二、项目部人员构成

区域经理:(分公司经理兼区域经理)

项目经理:

电气施工员:

通风施工员:

水施工员:

消防施工员:

质安员:

材料员:

资料员:

关于现场组织结构说明:

机电部在工地直接管理人、财、物,公司赋予它代表公司履行合同应有的权力。项目主管代表与业主、顾问、土建等进行工程施工方面的协调,并根据工程施工具体情况,及时地采取有效的措施。

项目经理(施工队长):根据该工程的情况设风施、电施、水施、材料、资料等部门,负责各个方面的管理工作。

通风施工员:负责通风、空调系统的施工管理工作;

电气施工员:负责动力、照明主干系统的施工管理工作;

水施工员:负责给排水系统的施工管理工作;

消防施工员:负责消防系统的施工管理工作;

质安员:负责现场施工质量、安全、文明施工及现场临时用电的监督管理工作;组织现场质量活动、贯彻落实本项目的质量计划,检查实施情况;

资料员:负责文件收发、资料的归集整理工作。

材料员:负责现场材料的保管、发放;以及现场施工机具设备的

6

管理和维护;

三、管理人员岗位职责

3.1项目经理(施工队长)职责:

●遵守法律法规,确保工程质量、安全进度要求;

●负责施工组织设计的编制并按规定报批;

●统筹劳动力、物资和施工机具等资源,做好工程质量、安全、进度和成本控制;

●负责与业主、顾问、土建及其他专业施工队伍等相关方的配合与协调;

3.2 施工员岗位职责:

●编制和实施本专业的施工方案、物资需用计划、施工机具计划、进度计划等,及时安排施工班组任务,详细做好施工技术质量、安全交底;

●做好本专业材料样板的确认,施工样板经顾问、总包审核后指导班组施工;

●坚持每天深入现场,监督检查施工班组质量、安全、进度情况,发现问题及时整改、及时解决班组施工问题;

●监督检查工程施工监视和测量的实施,确保施工过程质量、安全,及时填报施工过程记录,交顾问、总包、甲方等相关方签证;

●负责质量不合格的整改和处臵;

●负责工程防护有关工作的实施,负责各类记录资料的及时填写、整理并交顾问签字确认,负责竣工图绘制;

3.3质安员岗位职责:

●严格执行公司的有关制度

●负责组织新员工上岗前培训,组织全体员工质量、安全学习,

7

确保各类施工人员持证上岗;

●负责施工质量、安全检查,指导班组确保施工质量,安全的运行;

●坚持原则,认真负责,严格把好质量、安全关,制止违章行为,对违章处罚;

●监督检查施工班组原始记录,并负责进行抽检,检查施工班组的安全学习记录和签名,并建立安全档案;

●受总包安全官的领导及配合安全官的其它工作需要;

3.4资料员岗位职责:

●负责按规定要求收集、分类整理所有相关记录;

●负责文件的管理,做好发放登记等具体工作,负责项目部所有文件和资料的借阅、保管;

●负责做好收发文登记;

3.5 材料管理员岗位职责:

●负责仓库物资管理工作

●负责仓库管理工作,做好劳保用品的发放;

●负责进货或库存物资不合格品的处臵;

●负责按要求做好产品标识和状态标识,分类堆放各种物资,确保库容整洁;

●落实仓库防火、防盗措施,做好危险品的保管;

3.6 施工班组长岗位职责:

●接受施工员下达任务,组织班组人员按时、按质、按量完成;

●严格执行施工员的质量、安全交底和规范要求,确保相应目标指标的实现;

●坚持实行施工过程自检、互检,如实填写原始质量记录;

8

●负责做好产品标识,工程保护和服务工作;

●组织班组人员进行安全学习,落实安全措施,抵制野蛮施工,拒绝违章指挥;确保文明施工。

第五章专项施工方案及技术措施

一、低压配电系统施工方案

1、低压配电系统系统概要

1.1负荷分类如下表

负荷级别用电负荷名称供电方式备注

一级负

特别重要负荷

赛事场地照明双电源

确保用电双电源

消防负荷

消防照明双电源及蓄电池

消防动力双电源

三级负荷

普通照明单电源

空调单电源

普通动力单电源

1.2供电电源:

本工程市政外电源拟由市政采用一路高压11kV电力电缆埋地方

式引来至项目SSB。在一层设臵SSU和南变配电房;在地下一层设北变配电房。外墙进户处BIAD设计预留进户线穿墙金属套管,甩出外墙后,直埋至进户线处室外人孔井,外墙引入部分进行防水处理。

1.3应急电源:

在一层设臵的柴油发电机房发电,采用闭式水循环风冷,为保证消防及赛事用电的供电可靠性,应急柴油发电机应始终处于准备启动姿态,当其中市电电源中断时,机组应在15秒内自动启动,向消防设备等负荷供电,机组应与电力系统连锁,不得与其并列运行,当市电

9

恢复时,机组应自动退出工作并延时停机。对其中特别消防控制中心,安防系统及弱电机房采用UPS不间断电源装臵,保证数据及控制中心的电源供给的不间断性。

1.4配电系统

压器低压侧0.415kV采用单母线分段的接线方式,低压母线分段开关采用自动投切方式时,低压母联断路器采用设有自投自复、自投手复、自投停用三种状态的位臵选择开关,自投时应设有一定的延时,当变压器低压侧总开关因过负荷或短路故障而分闸时,母联断路器不得自动合闸;电源主断路器与母联断路器之间应有电气联锁。

1.5配电方式

1.5.1配电干线采用放射与树干相结合的配电方式。

1.5.2消防负荷、重要负荷、容量较大的设备及机房采用放射方式,就地设配电柜;容量较小分散设备采用树干式供电。

1.5.3消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防负荷及一级负荷的两个供电回路;二级负荷采用双路电源供电,适当位臵互投后再放射式供电。

2、消防电系统

2.1施工范围:消防电气系统。

2.2消防电气系统概况:

该系统由火灾自动报警、联动控制、消防对讲系统、应急广播和应急照明等系统组成。消防控制中心设在一层。内设火灾报警控制主机,联动控制台,CRT显示器,打印机,应急广播设备,消防直通对讲电话设备,电源设备等。火灾自动报警系统采用总线制火灾探测器,分有可编址光电感烟探测器、可编址感温探测器。火灾事故紧急广播利用公共广播音响扩音机、线路和扬声器,当发生火灾时按疏散顺序

10

将公共广播音响强切至紧急广播状态。当火警发生时,火灾探测器或手动报警按钮将报警信号送至消防中心内的火灾自动报警主控制器,发出报警信号;报警后火灾报警联动控制器将手动或自动停止有关部位风机,关闭防火阀,启动防排烟、加压风机及排烟、加压阀;火灾确认后,启动消防水泵,关闭有关部位的防火门、防火卷帘,切断非消防电源,接通火灾区域照明和疏散指示灯,按疏散顺序接通报警装臵(如警铃、紧急广播)。

2.3电气设备安装要求:

2.3.1座地式安装的接线柜应有不小于5cm高的混凝土或金属底架(采用8#槽钢底架),以防地面水侵蚀。

2.3.2挂墙式安装的接线柜底标高为1.6m.。

2.3.3所有弱电终端插座面板的安装高度须与其附近的强电插座面板的安装高度一致,且安装位臵应符合装修要求。

3、专业组织

3.1 低压配电与照明工程及消防电系统的施工管理工作将由电专业施工员负责。项目部配备各专业包括:电工、焊工、通风工、管道工、调试工等专业工人,专门处理施工中各特殊节点的工艺问题。

3.2.劳动力

电气专业劳动力计划

初期阶段准高峰阶段高峰阶段调试阶段电工12 40 80 36

焊工 2 2 3 1

起重工 1 2

管道工 4 6 2

调试工12

杂工 6 36 90 16

合计20 83 181 57

11

12 4、安装进度计划和网络图

电气系统分项进度计划参见总体施工进度计划。

5、安装工艺流程及说明

5.1紧跟土建的主体结构的陆续交出,展开主干管、线、槽和桥架敷设安装,与其它工种交叉作业,分清先后,顾及左右,待土建清场和装修进场时,安装设备、固定控制台、柜、箱等设备,然后方可进入回路试电、单机调试阶段,待其它专业相关设备完成后,进行联合调试,试运行完成后可以交工验收。

5.2安装场合的先后顺序:待土建移交工作面后,应先安装一层及相关设备用房,然后安装各区一层至四十层及相关设备用房。

5.3低压配电、动力配电安装工艺流程图

管槽桥架支架制作 二次回路模拟试验 线路和设备标识、校线接线 动力联合调试 交工验收

管槽桥架敷设 施工准备 电箱柜台安装 通电单机调试、试运转 电线电缆敷设、安装 放线、定位 电缆试验

一二次回路绝缘测试

6、安装方法和工艺措施

6.1设备接地

按设计要求,所有的各种设备金属体必须接地;

6.2室内电气管线敷设

420/240V低压配电回路中,使用的绝缘导线,其额定电压应不低于500V,电力电缆的额定电压,应不低于1000V。

凡穿管和在线槽内敷设导线,在管内和槽板内不得有接头,电缆的弯曲半径应不小于其外经的15倍。管路的弯曲段,不得使用水管弯头;管路的分支处,不得使用水管的三通。管内导线间的绝缘电阻应不小于0.5兆欧。

电气管线安装排列要整齐,支架牢固,管卡固定点要均匀,线管弯曲半径不小于管外径的6倍.电缆管不小于10倍,保护管口打成喇叭型,管口边缘锉光滑,电缆穿管完毕,管口用防火填料作妥善密封处理。

电线管路中,当直线长度超过40米以上,或30米以上有一个弯,20米以上有2个弯,12米以上有三个弯,应装接线盒。

不同电压等级,不同回路的导线不宜共管、共槽敷设。

在电缆井(配电竖井)内敷设线路,应每隔一层在楼板处用相当于楼板耐火极限的非燃烧体作防火分隔。

预埋线管注意接口连接牢固,以免土建灌浆时脱离,线盒塞泡沫后用透明胶纸密封好以免管道堵塞。

电气管路与水管接近或交叉敷设时,电气管路应在水管上面,相互净距不小于0.2米。管路通过伸缩缝或沉降缝时,应加补偿装臵。

13

常用导线穿线管表:

BV线芯截面(mm2)

焊接钢管(G)

(管内导线根数)

电线管(DG/VG)PVC管

(管内导线根数)

2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8

1.0 15 15 15 15 20 20 20 15 15 20 20 25 25 25

1.5 15 15 20 20 20 25 25 20 20 20 25 25 32 32

2.5 15 15 20 20 20 25 25 20 20 25 25 25 32 32 4.0 15 20 20 20 25 25 25 20 20 25 25 32 32 32 6.0 20 20 20 25 25 25 32 20 25 25 32 32 32 40 10.0 20 25 25 32 32 40 40 25 32 32 32 40 40

常用导线穿槽板表:

BV线芯截面(mm2)

金属线槽规格与导线根数

45×30 55×40 45×45 120×65

1.0 62 112 103 443

1.5 42 74 58 246

2.5 32 51 52 201

4.0 25 43 41 159

6.0 19 33 31 123

10.0 10 17 16 65

16.0 7 12 11 46

25 4 8 7 30

35.0 3 6 6 24

50.0 2 4 4 16

6.3低压配电设备安装

电气设备安装位臵参照设计平面图,并结合使用场地,具体情况作合理布臵。配电箱、屏安装应牢固,槽钢底座横平竖直,偏差度每米不大于1mm,全长不应大于5mm水平度,配电屏垂直度偏差不大于1.5mm,其操作通道应符合安全规范要求。

落地式安装的配电箱、控制台,应有不小于5cm的混凝土或金属

14

底座,以防地面水的浸蚀。

配电设备、控制设备、用电设备,均应标注与设计图上的相同的编号、符号或用途,方便操作与维修。

装在电缆井内、各种机房内、泵房内的配电箱,采用明装挂墙式。其底边距本层地板的高度为1.6~1.8m。当箱体高度大于80cm时,箱体的水平中线,距地为1.6m。

装在走廊、梯间、办公室、会议室等室内的配电箱,嵌入墙内安装,其底边距本层地板的高度为1.6~1.8m。

6.4电缆桥架安装及电缆敷设

电缆桥架安装必须考虑其机械强度,吊架、支架、支持点间距按设计及产品载荷技术要求敷设.桥架水平敷设时,桥架之间的接头应尽量设臵在跨距的1/4左右;水平走向的电缆桥架每隔2米设一吊架支持点,如需要多层载重负荷,采用龙门吊架形式,避免偏载过大.立柱底座固定牢固,其支撑间距应不少于允许载荷和支撑跨距. 电缆桥架的标高尺寸,施工前与相关专业施工图严格复核,综合会审后施工,防止与风管、风口、冷冻、消防管道碰阻,且符合规范设计要求。

控制电缆及电力电缆展放前,须作一次盘上绝缘检查,合格方可使用。外观检查不得有纽绞、压伤和保护断裂等缺陷,电缆展放时避免在支架及转弯角及地面磨擦拖拉而损坏绝缘;电力电缆与控制电缆要分开排列,避免交叉,当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架时,将控制电缆放在电力电缆下面。

所有电力电缆及控制电缆,按图编号;位号、名称要清晰。

制作电缆终端头时,切割电缆要小心,不能损坏绝缘层,保证三叉口绝缘包扎良好,线耳压接牢固,相位标志清晰。电缆施工完毕,再做一次绝缘检查,并做好记录。

15

6.5设备房、动力设备安装

设备运到现场,认真开箱检查配电屏元件是否完整无损,根据设备装箱清单,施工图纸,核对型号规格,部件是否齐全,做好记录。

控制台屏安装在操作人员便于操作位臵,也要考虑今后电气检修的方便,就地控制箱、控制器、执行器,按平面图结合使用场地作合理布臵。

控制回路结线做到排列整齐,标识清楚,方便吧将来调试检修。

相关专业与本专业的各种“接口”处理,各专业人员及时配合。

6.6电气设备接地

所有控制柜、屏、电箱及底座、金属管线、灯具外壳必须与PE 线可靠连接。可开启的柜门、电箱门用多股软导线与PE线连接。各段插接母线槽的外壳、接口及过渡箱保证外壳与PE干线可靠连接,成为完整的电气通路。

6.7消防电气工程施工工艺和技术措施

施工准备:在系统安装前,应全面审阅图纸,明确图纸设计的要求、系统原理及其部件布臵。需到现场进行实地测量与了解,结合施工图纸初步确认管线的敷设方向,同时与其它专业的施工单位协调好,做好安装前的预埋工作,并对预埋的质量做必要的测试,符合要求与规范后,才可进行系统的安装。

系统布管与布线:电线管预埋于楼板内时,其保护层厚度不应小于3cm;所有明敷的电线管、线槽应用热镀锌。在配合土建单位预埋时,为了方便日后的系统找盒,将全部消防报警探头的底盒里面全部用红油漆涂成红色,消防广播的底盒则涂成绿色。在楼板预埋电线管时,完成线管安装并经隐蔽验收后、在土建扎面筋前,在楼板上将线管的敷设线路用黑色墨水标记出来,方便日后的找盒及防止各系统支

16

架安装时钻穿电线管。广播线路管与强电管并行敷设时,两管间应保持一定的间距,避免音频及控制信号受磁场干扰。室外广播线路的敷设路线及方式应根据总图规划及专业要求确定,埋设时应避开易使导线损伤的场所,并减少与其他管路的交叉跨越。在完成电线管敷设及办理好隐蔽验收后,由专人对实际施工图进行描绘,用于日后的竣工图绘制以及找盒时参考。由于消防报警系统及音响广播系统线路的线数比较多,必须进行线路的标识。在布线时就要对各回路用号码管进行标识,并在图纸上进行相应的记录,留待系统结线时用。所有的号码标识保证是唯一有效的。在完成配线后,各种过线盒及线槽均及时封闭,特别是安装在天花内的线盒、线槽,在天花安装前检查各种封闭情况是否达到要求,防止漏封而导致鼠患;竖井内的楼层预留孔在敷线完成后对其进行防火封闭,采用防火泥或其它不燃材料进行。对于由走廊引入弱电管井、机房等重要位臵的线槽等,必须在隔墙处的槽内用防火泥进行封堵严密,防止鼠患或者火灾蔓延。

探测器的安装:探测器安装前应逐个模拟试验,不合格的不得使用。根据设计要求与施工平面图,在现场定位划线、弹线,确定探测器的位臵,定位后按有关规定安装探测器。在天花吊顶上安装时,要求纵横成排对称安装。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角度不大于45°。红外线对射烟感探测器和紫外火焰探测器安装时一定要先拉线,根据已拉好的线调整两点探测器的位臵,使其在一条线上成点对。探测器上的信号确认灯,应对向门口或对向容易被人觉察的方向。遇到送风口、照明灯具等各种障碍时,根据现场实际情况及有关规范要求,对探测器的位臵作必要的移位或取消,如果取消探测器或经过移位已超出了探测器的保护范围,则和设计单位联系,进行设计修改变更。探测器安装后,先盖上保护罩,以防止污染,在系

17

统调试开通时,方取下保护罩。

手动火灾报警按钮及警铃安装:手动火灾报警按钮安装平正,操作时动作灵敏,没有卡壳的现象。警铃的铃壳不能与楼顶、墙梁等异物相碰。安装好后进行调试时,必须要做铃声的响度试验,并确保酒店防火区域范围内的每一处都能达到规范和设计要求。

接口模块安装及接线(或端子)箱安装:设臵在专用竖井内的接线箱,根据设计要求的高度及位臵,采用金属膨胀螺栓将箱体固定在墙壁上,且要在箱体上焊接接地线。配电(或接线)箱内采用端子板汇接各种导线,并按不同用途、不同电压、不同电流等类别,需要分别设臵不同的端子板。并将交、直流不同电压的端子板,加保护罩进行隔离,以保护人身和设备安全。箱内端子板接线时,使用对线机,分别在线路两端逐根核对导线编码是否正确。将箱内留有余量的导线绑扎成束,分开放在端子板的两侧,左侧为控制中心引来的干线,右侧为火灾探测器及其它设备的控制线路,在连接前再次测试电线的绝缘电阻。每一回路线间的绝缘电阻值应不小于20MΩ。箱内的结线做到整洁有序。结线后再核对是否有漏线、错线,如无误则在端子箱的门背贴上端子号,与对应回路功能的明细对照表,以利于系统调试及日后业主的维护。

火灾报警控制器安装:基础型钢埋设。采用10号槽钢作基础,配合静电地板(如有)收口。设备的搬运。应先对设备进行检查,在现场拆除包装时,应小心谨慎,移动应轻起轻落。在设备的搬运过程中,设备应绑扎牢固,以免倾倒损坏内部器件。底座安装。在槽钢底座制作好后,先进行表面除锈,再油防锈漆两遍、灰油两遍进行防腐,然后根据图纸设计要求的位臵,参考控制柜的外形尺寸,将底座槽钢用膨胀螺丝固定。设备安装。先将报警控制柜按图纸规定的顺序作上标

18

记,然后将其搬放在安装位臵,精确地调整第一个柜,再以第一个柜为基准将其它柜逐次调整。

四周用镀锌钢板

围闭,整个支架

底部可作为一个

集线槽

消防主机控制柜支架安装平面图

报警控制柜的调整可用水平尺和磁力线垂,要求将柜调整平直,柜与柜之间的间隙不能过大。调整完毕再检查一遍,是否都合乎质量要求,然后用连接螺栓将报警控制柜固定在槽钢底座上。

清扫。报警控制设备固定好后,应进行清扫,用抹布将各种设备擦干净,柜内不应有杂物,同时应检查机械活动部分是否灵活,导线连接是否紧固。

控制器(柜)配接线应符合下列要求:导线配线整齐、绑扎成束,避免交叉,接线牢固;电缆芯线和所配导线的端部均标明编号、并与图纸一致,字迹清晰不易褪色;端子板的每个接线端,接线不超过两根;电缆芯和导线留有不小于20cm的余量;导线引入线管穿线后,在进线管处封堵;控制器的主电源引入线直接与消防电源连接,不使用电源插头。主电源应有明显的标志;控制器的接地牢固,并有明显的标志。

消防控制设备安装:在安装前对消防控制设备进行功能检查,不合格者进行检修或更换。消防控制设备的外接线若采用金属软管连接时,金属软管在条件许可时控制在1m以内,最长不大于1.2m,且用管卡固定,其固定间距不大于0.5m。金属软管与消防控制设备接线

19

盒(箱)用锁母固定,并跨接接地线。

消防控制设备的外接导线的端部应有明显的标志。消防控制设备盘(柜)内不同电压、不同相序的端子应分开,并有明显的标志。

事故广播系统安装:一般公共音响广播系统与火灾事故广播是合用的,平时为各广播区域提供背景音乐广播或寻呼广播服务,火灾发生时则提供消防报警紧急广播。消防报警信号应在系统中具有最高优先权,可对背景音乐和寻呼找人等状态具备切断功能。

扬声器安装前一定要结合图纸设计要求、有关消防规范及现场实际情况来进行统一测量、定位与调整;安装时应弹线,保证设备安装整齐有序。设臵独立的电源设备,在交流电断电的情况下要保证报警广播的实施。

公共音响广播系统主机设备立柜的安装:广播主机立柜的安装应符合下列规定:安装时一定要保持机柜平整;柜前净距不小于1.5m;柜侧与墙、柜背与墙的净距不小于0.8m;柜侧需要维护时,柜间距离不小于1m。

火警电话系统:本工程所采用的火警电话系统是插塞式,这是一种较常用的火警电话系统,为n+1布线方式,总机分20门和3O门两种,配有分机座及话柄。分机插座安装在各层各区域不同的部位,话柄由工作人员或消防队员随身携带,遇事要与消防中心联系时,只要将话柄插头插入分机插座上即可。

联动设备的接线:与消防报警设备相联动的设备主要有消防水泵、排烟风机、加压送风机、防排烟阀等。由于该部分设备工作电压是220VAC,控制线要经过该部分设备的二次控制回路调试后,方可进行接入。

20

-监理投标文件(技术标)

技术投标文件 (正本)

目录 一、工程项目概况及编制依据 (3) 二、监理工作范围 (5) 三、质量控制方案 (11) 四、进度控制方案 (205) 五、投资控制方案 (225) 六、安全文明控制方案 (243) 七、合同、信息管理方案 (290) 八、协调工作的原则及方法 (337) 九、合理化建议 (347) 十、检测仪器设备 (351)

一、工程项目概况及编制依据 (一)工程概况 1、建设地点:阿拉善左旗; 2、工程规模:新建学校总用地面积122743.51m2,规划总建筑面积 约86456m2,主要建筑包括图书报告厅、教学楼、科 技文体馆、实验楼、行政办公楼、宿舍楼、学生餐厅、 体育馆、教师周转用房、室外运动场地及室外配套工 程;以上新建工程的监理 3、监理周期:同相对应施工工期; 4、标段划分:一个监理标段; 5、资金来源:政府投资; 6、最高招标费率:1.4%; 7、项目投资概算:3.9亿元。 (二)编制依据 1、招标文件依据:本工程监理招标文件。 2、主要法律、法规依据 与本工程项目有关的法律、法规包括但不限于下列内容: 《中华人民共和国建筑法》; 《中华人民共和国环境保护法》(2014年最新修订); 《中华人民工程和国安全生产法》(2014年最新修订); 《中华人民共和国招标投标法》; 《中华人民共和国合同法》;

《中华人民共和国反不正当竞争法》; 《中华人民共和国担保法》; 《中华人民共和国特种设备安全法》; 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号令); 《房屋建筑和市政基础设计工程施工招标投标管理办法》(建设部令第89号); 《评标委员会和评标办法暂行规定》(国家计委、建设部第七部委第12号令)(2013版); 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(国家计委第3号);《关于健全和规范有形建筑市场的若干意见》(国发办(2002)21号);《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号令; 《安全生产许可证条例》国务院2003年第397号令; 《实施工程建设强制性标准监督规定》建设部第81号令; 本地政府及行政主管部门颁布的有关工程建设的法规、规章及政策性文件。 3、主要规范、标准、规程依据 主要规范、标准、规程依据包括但不限于下列内容: 《建设工程监理规范》GB50319-2013; 《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 《建设工程量清单计价规范》GB50500-2013; 《建筑工程资料管理规程》JGJ/T185-2009; 《建设工程文件归档整理规范》GB50328-2014;

国家体育场结构设计关键技术——鸟巢几何构型设计-建筑结构

18 重大工程报道 Building Structure We learn we go 国家体育场结构设计关键技术(二)——“鸟巢”几何构型设计 范 重,彭 翼/中国建筑设计研究院,北京 100044 1 概述 “鸟巢”的主体钢结构由主结构与次结构两部分 构成,主结构包括主桁架与桁架柱,次结构包括顶 面次结构、立面次结构以及立面大楼梯。其中位于屋顶的主桁架相互交叉,与顶面和立面的次结构共同编织,形成了“鸟巢”结构体系。主场看台部分采用钢筋混凝土框架-剪力墙结构体系,与大跨度钢结构完全脱开。 “鸟巢”钢结构的几何构形非常复杂,建筑造型与结构体系高度一致。屋顶和立面的几何曲面与各种构件布置是通过应用一些基于建筑造型的设计规则来确定的。同时考虑建筑的使用功能、减小用钢量、降低钢结构加工制作难度等原因,对这些规则进行了适当调整。 在设计过程中应用CATIA 软件确定“鸟巢”钢结构的几何形状与构件布置,这也是CATIA 软件在中国建筑工程中首次得到应用。 2 “鸟巢”钢结构的几何构型 坐标原点位于体育场中心,首先在-9.0m 标高的平面上建立体育场屋盖立面的内表面在水平面的投影,其24个等分点分别为24根桁架柱内柱的位置,如图1。内表面与外表面的构型方法见图2。 图1 国家体育场屋盖立面的内表面定位轴线 (a)长轴剖面 (b)短轴剖面 (c)椭圆柱面与椭圆台面 图2 屋盖立面的内表面与外表面 在标高60.0m 的参考点处,沿xz 平面放置半径为 719.900m 的圆弧R 1,沿yz 平面放置半径为882.706m 的圆弧R 2,将R 2以R 1为母线平行滑动,即可得到屋顶外表面的双曲面,如图3所示。 (a)屋盖上表面 (b)屋盖上、下表面 图3 屋盖顶面构型 将椭圆台与屋盖曲面相交,形成体育场屋盖立面的外表面轮廓线,如图4所示。 (a)屋盖外表面 (b)肩部圆化处理 图4 屋盖结构的外表面 屋盖内环开洞的轮廓由2段椭圆弧与2段圆弧构成,如图5所示。通过24根内柱的形心做直线与屋盖内环相切,可以得到48榀交叉布置主结构的平面定位轴线,如图6所示。 图5 屋盖内环定位 图6 屋盖主结构的平面定位轴线 通过24根内柱的形心做直线与屋盖内环相切,可以得到48榀交叉布置主结构的平面定位轴线,如图7,8所示。 顶面次结构与立面次结构均位于屋盖结构的外表面。次结构的主要作用是减小主结构构件面外的无支撑长度,增强其侧向稳定;顶面次结构将屋盖顶面

体育场钢管桁架结构屋面施工方案

0.1 编制依据 ⑴南充市市民健身中心体育场钢结构(含屋面工程)设计图纸 ⑵南充市市民健身中心体育场钢结构(含屋面)工程技术标 ⑶南充市市民健身中心体育场施工现场场地状况 ⑷国家现行施工规范及地方法规 0.2 编制原则 ⑴认真贯彻基本建设工作中的各项有关方针、政策,严格执行基本建设程序和施工程序的要求。 ⑵严格遵守国家和合同规定的工程竣工和交付使用的期限。 ⑶合理地安排施工程序。 ⑷在采用先进、适用的技术和经济合理的前提下,在多方案比较的基础上,选择最优的施工方案。 ⑸组织流水施工,以保证施工连续地、均衡地、有节奏地进行。 ⑹减少暂设工程和临时性设施,合理布置施工平面图,节约施工用地。 ⑺贯彻工厂预制和现场预制相结合的方针,扩大预制范围,提高预制装配程度。 ⑻充分利用机械设备并扩大机械化施工范围和提高机械化程度,减轻劳动强度,提高劳动生产率。 ⑼制定技术、组织、质量、安全、节约等保证措施,避免质量和安全事故,降低工程成本,提高工程经济效益。 1 工程概况 1.1 建设地点、环境特征及工程特点 南充市市民健身中心体育场位于**城区东部,在**路南侧、***路西侧,设计规模29460座,中心体育场远观轮廓像一艘帆船,为总建筑面积约4.16万平方米的高度大于24m的单层公共建筑。 本工程屋盖采用钢管桁架结构,分为径向桁架和环向桁架,径向桁架一端为铸钢滑动支座,柱顶标高22.465m~32.904m,另一端与环向相贯,通过预应力拉索连接在四根桅杆上,从而相互连接形成空间结构体系。其水平投影为四段圆弧组成的一个椭圆形平面,椭圆形平面长轴约为220m,短轴约为210m。 体育场屋面采用金属屋面,包括PVDF铝镁锰合金面屋部分,阳光板部分排水天沟、檐口铝板组成。屋面排水采用虹吸排水系统。 整个体育场设计新颖,美观大方,具有很强的现代气息。屋盖钢结构呈马鞍弧形,双向弧线,线条简明,造型美观,钢结构及预应力拉索轴测图见图1: 图1:南充市市民健身中心体育场钢结构轴测图 2 主要施工方案 2.1 施工工艺流程 根据工程特点将整个施工现场以1/9轴线为中心线分为两个分区,如图4所示:

体育场施工组织设计方案

技术标部分(暗标)(施工组织设计)

目录 第一章主要施工方法 第一节重点单项工程施工方案 第二节土方工程施工方案 第三节基础工程施工方案 第四节预埋管线施工方案 第五节碎石垫层施工方案 第六节混合型跑道塑胶面层施工工艺 第七节透气型塑胶跑道面层施工 第八节人造草施工流程 第二章拟投入主要物资准备 第一节、主要材料供应、来源、投入计划 第二节、保证进度的材料供应措施 第三章拟投入主要施工机械计划 第一节、拟投入主要施工机械设备表 第二节、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表第四章劳动力安排计划 第五章工程质量保证措施 第六章确保安全生产的技术组织措施 第七章确保工期的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章施工总进度表或施工网络图 第十章施工总平面布置图

第一章主要施工方法 第一节重点单项工程施工方案 一、测量工程 1、轴线控制: 京山县第二高级中学塑胶田径运动场工程提供给我们公司的坐标点和水准点是工程测量的重要依据。我们在读懂和熟悉图纸的基础上,具体测量时,依据图纸提供的坐标点,采用预放、粗放、精放、直至闭合,确定选定的控制轴线,这些控制轴线桩,连同业主提供的坐标点均应做成保护桩,较长时间地保护起来。另外,根据该工程施工现场情况,可同时将控制点,投测在周围的围墙或建筑物上。±0.00以上工程施工时,采用外控法和内控法相结合的方法施测,即把光学经纬仪架设在各控制点,把控制点投测到上面,形成辅助轴线,依据这些辅助线和工程辅助线的关系弹出工程轴线,从而控制整个建筑物的平面。这些都是将来跑道面层划线的依据。 2、高程控制 依据甲方提供的高程点用S3级水准仪在场区建筑物周围建立一个闭合水准网,建立多个精度较高的水准点,经平差改正后,作为施工中控制标高的水准基点。并定期对各水准基点的高程进行检核,保证各点的正常使用 第二节土方工程施工方案 一、土方和地基工程 首先根据场地的标高确定挖方的深度,按10*10米的方格作桩控

台州体育中心工程建设项目管理办法

台州体育中心工程建设项目管理办法 为确保实现工程建设目标,规范和强化工程管理,根据有关法律、法规的精神,制定本办法: 一、实行工程项目业主负责制,做到组织、职责和措施三落实(一)本工程在台州市体育中心工程建设领导小组领导下,由台州市体育中心工程建设指 挥部负责对本工程项目的组织和实施,严格进行质量、进度、投资和安全文明施工等方面管 理。 (二)台州市体育中心工程建设指挥部为工程项目业主代表,负责该工程项目的组织和实 施。其主要职责: 1、负责提出工程项目的建设规模,选择地址及拆迁事宜,并办理报建理宜。 2、在政府招标管理机构的监督下,依照法定程序,负责对工程承包单位(勘察、设计、施 工、监理)的招标工作,决定中标单位。 3、筹集工程建设资金,办理投资计划批准手续。 4、向政府有关部门报审工程设计、工程概算。 5、审定工程项目的年度投资和建设计划,审定财务预算、决算。 6、负责处理工程建设中的重大问题: (1)在下列条件具备后领施工许可证——已办理用地批准手续,取得规划许可证,拆建进 度符合施工要求,已确定施工单位,施工图资料齐全,已制定质量安全措施,建设资金已落 实; (2)与参建设单位签订合同,要体现招投标文件的主要内容;(3)向施工企业提供与施工现场有关的地下管线资料; (4)开工前的准备工作要做到水、电、路、场地、通讯等“四通一平”;

(5)如需临时占用规划批准范围以外场地的;可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设 施的;需临时停水、停电、中断道路交通的;需进行爆破作业的;以及其他情况,按有关规 定办理申请批准手续。 7、在具备以下条件后,及时组织竣工验收,提请规划、公安消防、环保等部门认可: (1)工程设计与合同约定的各项内容已经完成; (2)有完整的技术档案和施工管理资料; (3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告; (4)有各方面签署的质量合格文件; (5)有施工单位签署的工程保修书; (6)已经总监理工程师签字。 8、及时向建筑行政主管部门提交建设项目档案。 9、工程竣工验收合格后,五日内将竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认 可文件或准许使用文件报有关部门备案。 10、行工程结算,经总监理工程师签字后由常务副总指挥签字拨付工程款。 11、应该实行招标的项目,一律衽招标。 二、严格执行招标程序,实现工程管理制度化 (一)严格执行建设程序,按照国家规定履行报批手续。严格按照“先勘察、后设计、再 施工”的原则组织本项目的实施。坚决杜绝边勘察、边设计、边修改、边施工的“三边”做 法,认真按基建程序办事。 (二)全面实行招标投标制。本项目参建单位的选择和主要设备、材料的采购一律实行招 投标制。在工程招标过程中,遵守“公开、公正、平等、竞争”原则,根据资质、业绩及合

体育场施工组织设计方案

体育场施工组织设 计方案 1

技术标部分( 暗标) (施工组织设计)

第一章主要施工方法............................................................................ 第一节重点单项工程施工方案...................................................... 第二节土方工程施工方案.............................................................. 第三节基础工程施工方案.............................................................. 第四节预埋管线施工方案.............................................................. 第五节碎石垫层施工方案............................................................. 第六节混合型跑道塑胶面层施工工艺.......................................... 第七节透气型塑胶跑道面层施工.................................................. 第八节人造草施工流程.................................................................. 第二章拟投入主要物资准备 .............................................................. 第一节、主要材料供应、来源、投入计划................................... 第二节、保证进度的材料供应措施.............................................. 第三章拟投入主要施工机械计划 ........................................................ 第一节、拟投入主要施工机械设备表........................................... 第二节、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表....................... 第四章劳动力安排计划 ....................................................................... 第五章工程质量保证措施 ................................................................... 第六章确保安全生产的技术组织措施 ............................................... 第七章确保工期的技术组织措施 ........................................................ 第八章确保文明施工的技术组织措施 ................................................ 第九章施工总进度表或施工网络图 ................................................... 第十章施工总平面布置图 .................................................................. 3

学校维修改造技术标

目录 第一章综合说明 第二章投标说明 第三章施工总体进度计划及工期保障措施 第四章施工质量保证措施 第五章主要分项工程具体施工方案和技术措施第一节拆除工程 第二节墙面乳胶漆工程 第三章门安装工程 第四章电气安装工程 第四章外墙涂料工程 第四章金属油漆工程 第四章屋面工程 第四章墙柱面工程 第四章楼地面工程 第六章确保施工安全的措施 第七章现场文明、消防、环保、环卫方案 第八章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施第九章项目管理组织机构及措施 第十一章工程投入的主要施工机械设备情况 第十二章工程售后的措施 第十三章附图附表 附表1:拟投入的主要施工机械设备表 附表2:劳动力安排计划表 附表3:主要材料清单 附表4:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表5:施工总平面布置图

第一章综合说明 第一节编制说明 首先,我司对能参加湖北大学知行学院体育馆维修工程项目的投标工作表示荣幸和感谢。我司本着认真、严谨的态度编制此份投标文件。 我司对此次投标非常重视,将本工程列为我司的重点工程。我们在认真阅读招标文件、熟悉招标图纸、领会建设单位招标精神的基础上,严格遵循建设单位及设计单位确定的原则和意图,结合我司对本工程承诺实施目标,科学合理地安排施工部署、制订施工方案和各项保证措施,力求做到本施工组织设计的科学性、针对性及可行性。 本施工组织设计是我司针对本工程编写的投标文件之一,它体现了对本工程施工的总体构思与部署。若有幸中标后,我司将真诚与贵单位合作,依据本文件确定的原则,同时基于我司雄厚的技术实力和先进的管理水平,指导和规范工程施工,确保优质、高速、安全、低耗地完成本工程的施工任务。 本《施工组织设计》作为竞标文件,供建设单位及有关部门招标进行参考,我司中标后作为施工管理的技术性文件,是指导施工全过程工作的依据,也是今后签约工程合同的重要附件之一,具有法律效力。我司将按本《施工组织设计》中制定的施工方案进行施工,接受招标方的监督。 第二节工程建设概况 一、工程概况 1、工程名称:湖北大学知行学院体育馆维修工程项目 2、建设单位:湖北大学知行学院 3、建设地点:湖北大学知行学院 4、工期要求:进场后,共 60日历天。 5、质量要求:合格 二、工程包括

体育馆设计规范 体育馆规范规范

体育馆设计规范体育馆规范规范目次 1 总则 2 术语 3 基地和总平面 4 建筑设计通用规定 4(1 一般规定 4(2 运动场地 4(3 看台 4(4 辅助用房和设施 5 体育场 5(1 一般规定 5(2 径赛场地 5(3 田赛场地 5(4 足球场地 5(5 比赛场地综合布置 5(6 练习场地 5(7 看台、辅助用房和设施补充规定 5(8 田径练习馆 6 体育馆 6(1 一般规定 6(2 场地和看台 6(3 辅助用房和设施 6(4 练习房 7 游泳设施7(1 一般规定 7(2 比赛池和练习池 7(3辅助用房与设施 7(4训练设施 8 防火设计 8.1 防火 8.2 疏散与交通 9 声学设计 10 建筑设备 10.1 给 1 水排水 10.2 采暖通风和空气调节 10.3 电气本规范用词说明 1 总则 1.O.1 为保证体育建筑的设计质量,使之符合使用功能、安全、卫生、技术、经济及体育工艺等方面的基本要求,制定本规范。

1.O.2 本规范适用于供比赛和训练用的体育场、体育馆、游泳池和游泳馆的新建、改建和扩建工程设计。 1.0.3 当体育建筑有多种用途(或功能)时,其技术标准应按其主要用途确定建筑标准,其他用途则适当兼顾。 1.0.4 体育建筑设计应为运动员创造良好的比赛和训练环境,为观众创造安全和良好的视听环境,为工作人员创造方便有效的工作环境。 1.O.5 体育建筑设计应结合我国国情,根据各地区的气候和地理差异、经济和技术发展水平、民族习惯以及传统因素,因地制宜地进行设计。应遵循可持续性发展的原则。 1.O.6 体育设施,尤其是为重大赛事所建的设施应充分考虑赛后的使用和经营,以保证最大地发挥其社会效益和经济效益。 1.O.7 体育建筑等级应根据其使用要求分级,且应符合表1.0.7规定。 2 表1.0.7 体育建筑等级 表1.O.8 体育的结构设计使用年限和耐火等级 1.0.9 在进行正式比赛时,体育建筑设计必须符合国家体育主管部门颁布的各项体育竞赛规则中对建筑提出的要求。进行国际比赛时,同时还必须满足相关国际体育组织的有关标准和规定。 1.O.10 体育建筑设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 1 2.0.1 体育建筑 sports building 作为体育竞技、体育教学、体育娱乐和体育锻炼等活动之用的建筑物。 2.O.2 体育设施 sports facilities

监理投标文件(技术标)

***** 技术投标文件 (正本)

目录 一、工程项目概况及编制依据 (3) 二、监理工作范围 (5) 三、质量控制方案 (11) 四、进度控制方案 (205) 五、投资控制方案 (225) 六、安全文明控制方案 (243) 七、合同、信息管理方案 (290) 八、协调工作的原则及方法 (337) 九、合理化建议 (347) 十、检测仪器设备 (351)

一、工程项目概况及编制依据 (一)工程概况 1、建设地点: 2、工程规模:新建学校总用地面积122743.51m2,规划总建筑面积 约86456m2,主要建筑包括图书报告厅、教学楼、科 技文体馆、实验楼、行政办公楼、宿舍楼、学生餐厅、 体育馆、教师周转用房、室外运动场地及室外配套工 程;以上新建工程的监理 3、监理周期:同相对应施工工期; 4、标段划分:一个监理标段; 5、资金来源:政府投资; 6、最高招标费率:1.4%; 7、项目投资概算:3.9亿元。技术标--温大游泳馆、体育馆施工组织设计正本

鬃大学茶山校区体育馆(风雨操场)、游泳馆工程施工组织设计 前言 鬃大学茶山校区体育馆(风雨操场)、游泳馆工程的施工组织设计是根据以下文件、图纸、规范、标准等依据,经认真研究编制而成。 1、浙江工业大学建筑设计研究院设计的工程施工图; 2、鬃鬃勘察设计有限公司提供的岩土工程详细勘察报告; 3、新版《建筑工程施工质量验收规范》汇编及有关行业规范; 4、鬃市文明施工安全标化现场管理的有关规定; 5、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 及有关安全规范; 6、公司ISO9001:2000 质量管理体系的《质量手册》、《程序文件》、《技术标准》; 7、 鬃大学茶山校区体育馆(风雨操场)、游泳馆工程的招标文件; 8、施工现场实地踏勘情况。 第一章工程概况 一、工程说明 1、工程名称:鬃大学茶山校区体育馆(风雨操场)、游泳馆工程 2、 工程地点:鬃市茶山高教园区 3、建设单位:鬃大学 4、设计单位:浙江工业大学建筑设计研究院 5、勘察单位:鬃求新勘察设计有限公司 二、总况 本工程位于鬃大学茶山校区内,南邻茶白路,西通体育场,东靠信息科学与工程学院, 交通方便、环境怡人;本工程包括游泳馆和体育馆(风雨操场)两个单位工程,其中游泳 馆与体育馆(风雨操场)工程又南北相邻,间距仅十几米。两个单位工程均为管桩加承台 地梁基础、钢筋砼框架结构、网架彩钢板屋盖。

三、建筑结构设计要求 Ⅰ、游泳馆: 游泳馆建筑面积 11599.4 ㎡,建筑高度 22.843m,网架彩钢板屋面面层加设玻璃采光顶,主入口楼梯间屋顶为保温不上人屋面。建筑物耐火等级为二级,屋面防水二级。土 0.000 相当于黄海高程 4.750m,室内外高差 0.15m。楼面饰面有花岗岩及面砖,地面以花岗岩饰面为主,局部面砖、细石砼面层。外墙装饰:底部挂贴浅灰色花岗岩,上部为仿石外墙涂料。内墙面主要为乳胶漆内墙面。游泳池大厅内四周做 1800 高蓝色防石砖墙裙,看台侧墙面做防石砖内墙面,楼梯侧墙面做 1200 高灰色仿石砖墙裙。所有卫生间内墙面贴白瓷砖到顶。房间及走道为花岗岩踢脚。门为平开木门,外木门刷一底二度银灰色调和漆,内木门刷一底二度栗色调和漆。窗为深蓝色铝合金推拉窗。顶棚部分为乳胶膝,吊顶二次装饰定。 主体结构为五层钢筋砼框架,池面的屋面为网架结构,基础采用以粉质粘土为持力层的先张法预应力管桩,直径500/600,桩尖进入7#粉质粘土层大于或等于1.5m。基础垫层为C10 砼,承台为 C30 砼,地梁及框架为 C25 砼,其中游泳池、调节水池、屋面为 S6 级防水砼。抗震等级三级,6 度设防。内墙为 MU10 多孔砖 M5.0 混合砂浆砌筑,基础砌体为 MU10 机制水泥砖M5.0 水泥砂浆砌筑,外墙、楼梯间墙、管道井、烟囱、厕所以及120 隔墙采用MU10 烧结多孔砖 M5.0 混合砂浆砌筑。 Ⅱ、体育馆(风雨操场): 体育馆建筑面积 4694.8 ㎡,建筑高度 23.95m,屋面大部分为网架彩钢板屋面面层加设玻璃采光顶,小部分为钢筋砼屋面上做 SBS 防水卷材一道。建筑物耐火等级为二级,屋面防水二级。土 0.000 相当于黄海高程 8.600m,室内外高差 4.050m。楼面饰面:活动室、训练馆、健身房为木地板楼面,卫生间、淋浴间为防滑地砖楼地面,楼梯间为花岗岩楼地面。外墙装饰有干挂花岗岩、玻璃幕墙、高级外墙涂料。内墙面主要为乳胶漆内墙面。卫生间、淋浴间内墙面贴白瓷砖。房间及走道为花岗岩踢脚。铝合金门窗采用 90 系列。顶棚:板底喷涂顶棚。 主体结构为三层钢筋砼框架,屋顶为网架结构,基础采用以粉质粘土为持力层的先张法预应力管桩,直径 500/600,桩尖进入 7#粉质粘土层大于或等于 1.5m。基础垫层为C10 砼,构造柱、过梁为 C20 砼,承台、地梁及框架为 C30 砼,其中屋面为 S6 级防水砼。抗震等级三级,6 度设防。内墙为 MU10 加气砼砌块 M5.0 混合砂浆砌筑,基础砌体为 MU10

平阳一中迁建工程体育馆、艺术楼工程设计招标文件【模板】

平阳一中迁建工程体育馆、艺术楼工程设计 招 标 文 件 平阳县工务局、浙江省平阳中学 浙江建科工程项目管理有限公司 2018年4月

目录 第一章招标公告 (3) 第二章投标人须知 (5) 第三章合同格式 (21) 第四章评标办法及评标标准 (37) 第五章工程概况及设计要求 (42) 第六章投标文件格式 (43)

第一章招标公告 平阳一中迁建工程体育馆、艺术楼工程设计招标公告 项目编号:PYJS********* 1. 招标条件 本招标项目平阳一中迁建工程体育馆、艺术楼已由 XX县发展和改革局以平发改投资【2017】113号文批准建设,招标人为 XX县工务局、浙江省平阳中学,建设资金来自财政资金,项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件,现对该项目的工程施工图设计进行公开招标。 2. 项目概况与招标范围 2.1项目概况:本项目为XX县第一中学迁建工程,项目总投资约7421.48万元,工程费用6461.89万元,新校区基地位于九凰山隧道东侧,总用地面积为145120平方米,总建筑面积为10604.4平方米,本次设计建筑单体包括体育馆及艺术楼。其中,体育馆建筑面积为6225.4平方米,艺术楼建筑面积为4379平方米,本次设计采用限额设计,以平发改投资【2017】113号文为准。 2.2 设计周期: ①平阳一中迁建工程体育馆、艺术楼的建筑施工图设计阶段 25 日历天(不含施工图审查); ②二次装修及景观绿化的方案设计阶段(景观绿化的方案设计阶段必须经招标人审核通过后,方可进入下一步设计) 15 日历天; ③二次装修及景观绿化的施工图设计阶段 25 日历天(不含施工图审查); ④要求设计工作同步开展,总设计周期为 40 日历天。 2.3 招标范围: 本工程为设计总承包,包括完成本工程的方案设计、施工图设计及相关服务。工程设计专业包括但不限于建设用地规划许可范围内的所有建筑、结构(含钢构)、二次装修、给排水、消防、强电、防雷等工程、暖通、变配电、电梯、智能化、体育馆室内游泳池、附属工程(含场地镇方平整、河岸驳坎(如有)、室外给排水及电力照明、道路、广场、景观绿化、各种管网、综合布线等)、节能、生态环保、交通分析等涉及的所有设计内容。 ①平阳一中迁建工程体育馆、艺术楼的建筑施工图设计阶段设计及施工期间现场配合等服务,直至工程竣工验收(需根据已批复的初步设计作为基础)。 ②完成本工程包含的二次装修及景观绿化(此次景观设计招标总面积及造价均根据发改批复的初步设计文本内容执行,如因业主方原因后续总面积发生变化,设计费按实结算,景观绿化设计面积暂定19130平方米,方案设计在中标后与招标人具体协商完成)的方案设计、施工图设计及相关服务。 ③其他说明:本次工程技术标图纸仅提供二次装修的相关内容,仅以二次装修作为技术标评审依据。 3. 投标人资格要求 3.1本次招标要求投标人须具有工程设计综合甲级资质或建筑工程设计行业乙级及以上资质或建筑工程设计专业乙级及以上资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计能力; 3.2项目负责人:①国家注册一级建筑师(项目负责人注册单位必须与投标单位一致且在注册有效

平顶山体育馆升级改造项目技术标

施工组织设计目录 第一章工程概况及施工部署 (1) 1.1 工程概况 (1) 1.2 施工目标 (1) 1.3 施工总平面布置 (2) 1.4 施工进度计划安排 (2) 1.5 材料试验计划 (2) 1.6 现场管理体系及组织机构 (2) 第二章资源配备计划 (4) 2.1 现场准备 (4) 2.2 技术准备 (4) 2.3 物资及资金准备 (4) 2.4 计划投入的主要施工机械设备 (4) 2.5 组织准备及劳动力安排计划 (5) 第三章施工工艺技术及主要施工方法 (6) 3.1 定位放线技术及要求 (6) 3.2 电路线管敷设的技术及要求 (6) 3.3 乳胶漆面层的施工 (6) 3.4 轻钢龙骨石膏板吊顶乳胶漆饰面工艺技术及要求 (7) 3.5 木作门工艺技术及要求 (9)

3.6 花岗岩地面铺贴工艺技术及要求 (10) 3.7 外墙氟碳漆施工 (11) 3.8 花岗石楼梯踏步铺贴工艺技术及要求 (14) 3.9 墙砖地面铺贴工艺技术及要求 (16) 3.10瓷砖墙面铺贴工艺技术及要求 (17) 3.11金属材料加工工艺技术及要求 (18) 3.12玻璃装配工艺技术及要求 (19) 3.13贴墙纸工艺技术及要求 (19) 3.14油漆工艺技术及要求 (21) 3.15细木制品施工工艺 (22) 3.16硬木蓆纹木地板施工 (22) 3.17电气安装施工工艺 (25) 3.18灯具安装施工工艺 (25) 3.19钢结构焊接 (26) 3.20玻璃幕墙施工 (27) 第四章质量管理体系与措施 (31) 4.1 质量目标 (31) 4.2 组织体系及现场管理人员质量终身责任制 (31) 4.3 建立健全质量管理制度 (33) 4.4 确保合格工程的措施 (33) 4.5 成品保护措施 (36) 4.6 其它单位的配合措施 (37)

中国国家鸟巢体育场施工组织设计

中国国家鸟巢体育场施工组织设计 第一节工程概况 1.1地理位置 国家体育场坐落于北京四环路北侧中轴路以东,奥林匹克公园中心区南侧平缓的高地上,与中华民族园遥相对应。 1.2建筑概述 国家体育场是北京奥林匹克公园内的标志性建筑,也是北京最大的、具有国际先进水平的多功能体育场。国家体育场将成为奥林匹克运动留给城市的宝贵遗产和城市建设的新亮点。 国家体育场就像一个巨大的容器,外观既为建筑的结构,结构的组件相互支撑,形成网络状的构架,像由树枝编织成的鸟巢,体育场屋顶构架之间的空间用充气透明ETFE充气膜填充,使立面与结构达到了完美的统一。 国家体育场占地面积20.29公顷,地下二层,地上六层,首层地面高出街道表面3.3米,比赛场地标高高出城市街道表面1.5米,建筑高度66.87米。工程总造价估算为35亿元人民币。奥运会期间,可容纳观众100,000人,其中临时坐席20,000个(赛后拆除),承担奥运会开幕式,闭幕式和田径比赛。奥运会后,国家体育场可容纳80.000人,可承担特殊重大比赛(如;世界田径锦标赛、世界杯足球赛等)、各类常规赛事(如:亚运会、亚洲田径锦标赛、全国运动会等)以及非竞赛项目(如:文艺演出、团体活动、商业展示会等)。 1.3结构特征 国家体育场结构设计使用年限为100年,建筑结构安全等级为一级,地基基础设计等级为甲级,基础设计安全等级为一级。建筑抗震设计类别为50年。 钢结构主要受力基础采用桩基,其它基础采用筏板基础,主体结构采用现浇混凝土形式,内部结构由一系列辐射布置的框架结构组成,体现出圆形体育场坐席的布置特点。这些框架的截面随所支撑的梯层区域而变化,使体育场碗状坐席结构作为一个独立的系统具有自身的稳定性。移动屋盖设计为一个完全独立的结构,由两部分跨越整个结构开口空间的“刚性”单元组成,它们沿着永久屋顶上固定轨道运动来实现开启或关闭。它的垂直应力则通过巨型

体育场混凝土工程施工技术要求

体育场混凝土工程施工技术要求 1 浇筑前准备工作 (1)泵送砼前,先把储料斗内清水从管道泵送,达到湿润和清洁管道的目的,然后向料斗内加入与砼配合比相同的水泥砂浆,润滑管道即可开始泵送砼。管内的水泥砂浆应按要求均匀摊铺在浇筑面上。 (2)浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后再封闭。 (3)浇筑前应仔细检查模板的拼缝、模板的加固是否达到要求,并在浇筑过程中安排专人随时检查,发现问题及时处理。 (4)浇筑前,要对浇筑班组进行安全技术交底。 (5)布设水平管时,必须架设在马凳上,不允许直接将水平泵管架设在楼板钢筋上。 (6)浇筑前,架设浇筑马道,禁止浇筑过程中操作人员直接踩踏在楼板面筋上。(7)本工程采用商品混凝土,在浇筑过程中应控制好混凝土的质量问题,随机对混凝土进行检查,主要在搅拌机卸料过程中,从卸料流出的1/4—3/4之间的部位取样,在检测塌落度时,还应观测混凝土拌和物的黏聚性和保水性,全面评定拌合物的和易性,根据需要还应检查混凝土拌合物的其他质量指标。 2 墙、柱砼的浇筑 (1)柱、墙浇筑前,或新浇筑砼与下层砼结合处,应在底面上均匀浇筑50mm 厚与砼配合比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模,不应用料斗直接倒入模内。(2)在与梁板整体浇筑时,应在墙、柱浇筑完毕后停歇1~1.5h,使其获得初凝,再继续浇筑梁、板砼。

(3)柱墙砼应确保浇筑振捣到位,浇筑过程中,还应派专人用塑料榔头边浇筑敲击模板、尤其是根部模板,以防止造成蜂窝麻面。 (4)浇筑墙体洞口时,要使洞口两侧砼大体一致。砼振捣要均匀密实,特别是墙厚较小,门窗洞口结构加筋与连接交错钢筋较密的部位,应采用Ф30cm振动棒,其它墙梁部位采用Ф50cm振捣绑,考虑到窗洞下墙体位砼封模后无法直接振捣,事先将窗洞下留成活口,待砼浇至该位置并振捣密实后再进行封模和加固。振捣时,振动棒应距洞边300mm以上,并从两侧同时振捣,以防止洞口变形。大洞口下部模板应开口并补充振捣。 (5)振捣时要做到“快插慢拨”,要撑握好振捣时间,视砼表面呈水平不再显著下沉,不再出现气泡,表面泛出灰浆为准;砼分部层灌筑时,每层砼厚度应不超过振动棒长的1.25倍;在振捣上一层时,应插入下层中5cm左右,以消除两层之间的接缝,同时在振捣上层砼时,要在下层砼初凝之前进行。 (6)浇筑完后,应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。 3 梁、板砼的浇筑 (1)梁、板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的砼一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板砼浇筑连续向前进行。 (2)梁柱节点钢筋较密时,浇筑此处砼时宜用小粒径石子同强度等级的砼浇筑,并用小直径振捣棒振捣。 (3)浇筑板砼的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器浇筑方向拖拉振捣,并用铁插尺检查砼厚度,振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平。浇筑板砼时不允

监理投标文件(技术标)

经典文 技术投标文件 (正本)

学校维修改造技术标(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 第一章综合说明 第二章投标说明 第三章施工总体进度计划及工期保障措施 第四章施工质量保证措施 第五章主要分项工程具体施工方案和技术措施第一节拆除工程 第二节墙面乳胶漆工程 第三章门安装工程 第四章电气安装工程 第四章外墙涂料工程 第四章金属油漆工程 第四章屋面工程 第四章墙柱面工程 第四章楼地面工程 第六章确保施工安全的措施 第七章现场文明、消防、环保、环卫方案 第八章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施第九章项目管理组织机构及措施 第十一章工程投入的主要施工机械设备情况 第十二章工程售后的措施

第十三章附图附表 附表1:拟投入的主要施工机械设备表 附表2:劳动力安排计划表 附表3:主要材料清单 附表4:计划开、竣工日期和施工进度横道图附表5:施工总平面布置图

 第二节工程建设概况 一、工程概况 1、工程名称:湖北大学知行学院体育馆维修工程项目

体育馆钢结构技术难点、重点的监理措施

项目工程监理招标 体育馆钢结构技术难点、重点的监理措施 [技术标]

1、钢网架制作和吊装单位的资质审查 根据本工程的钢网架所采用的材料、加工要求,焊接质量,吊装要求等复杂程度,能承担此工程钢网架制作和吊装的单位,必须具有相当强的实力和丰富的经验,为确保工程质量和工期,对承接单位进行严格的资质审查,其内容如下: (1)制作单位的主要下料、加工和焊接设备情况以及检测设备齐全的焊接试验室和其它试验室; (2)吊装单位的主要设备如起重设备、焊接设备等是否满足工程要求; (3)人员组成及技术等级(包括焊工考试资料及安全上岗证等); (4)管理制度及水平(包括质量保证体系)是否具备; (5)完成项目的业绩(已经承接过的项目情况)。 6.2.2、构件制作 构件制作质量对吊装进度和质量有十分重要影响,因此,在制作过程中对关键的工序应经监理确认后才能转入下一道工序。 6.2.3监理要点 1、对材料(钢板、焊接材料、螺栓球、杆件及高强度螺栓等)的要求 (1)合格证或复验报告 工程中所用的钢板、螺栓球、杆件、焊条、焊剂、焊丝和施焊用的保护气体以及高强度螺栓必须有出厂质量合格证。如对质量有疑义或是进口材料,除有合格证外还要进行抽样复试,试验结果达到国家标准的规定和技术文件要求时方可采用。 (2)材料选用 a)应优先选用已列入国家标准或部颁标准的母材和焊接材料; b)如设计选用未列入标准的母材或首次采用的钢种和焊接材料,必须进行焊接工艺评定试验,合格后方可采用; c)选用与母材相匹配的焊接材料,以防焊缝出现裂缝。 (3)熟悉和研究图纸各部分关系,特别是连接节点,有否不相符之处; (4)审核焊接工艺评定试验计划书,参与焊接工艺评定试验,批准焊接工艺评定试验报告,

相关文档