塔吊拆装方案

一、工程概况

工程名称:永州市金色年华世纪家园工程

工程地点:永州市零陵区红太阳大酒店对面

建设单位:永州市金达来房地产开发有限公司

设计单位:中国深圳市华纳国际建筑设计有限公司

本工程结构类型为钢筋混凝土框剪结构。

1施工现场条件

永州金色年华世纪家园工程位于永州市零陵区红太阳大酒店

对面。

3、塔吊的选型及位臵确定

根据施工现场场地条件及周围环境情况,该工程采用一台

5510型塔式起重机,塔高130 m,臂长55 m。

塔吊塔基位于○10-○11轴交○H-○M柱网内,中心离○10轴5m,离○M轴6m(如图),塔基落在裙楼地下室底板内,基面与板面平,与底板连于一体。塔吊立于此位臵可以满足周转材向各部位的吊

运。

塔吊承台土方于基础土方开挖以前开始,开挖深度相同,承台板厚1.35 m,承台尺寸为5.6 m×5.6 m,混凝土强度等级标号C30。

基础施工前先立塔吊。塔吊进场时从施工现场南边进入,塔臂东西向放臵,利用一台50T吊车吊运塔臂进行装塔。

塔身在穿群楼楼板处洞口层层加固,塔身与主楼结构均为4次附着,第一次位于距塔基上表面39 m处,与塔楼结构七层外围框架柱附着,第二次位于距塔基上表面60 m处,与塔楼结构14层外围框架柱附着,第三次位于距塔基上表面81 m处,与塔楼结构20层外围框架柱附着,第四次位于距塔基上表面102 m处,与塔楼结构26层外围框架柱附着,结构施工时按要求进行预埋,塔吊最高顶升高度为130 m。

当塔吊吊次不能满足施工要求时,塔吊主要用于大模板、钢筋

等大宗物件吊运,其他小型物件如木模、顶托等采用人工搬运。

4、塔吊情况如下:

(1)塔吊型号:5510自升塔式起重机

(2)塔吊生产厂家:桂林长海发展有限责任公司

(3)塔吊生产许可证:TS2410640-2008

此塔吊按GB/T9462-1999标准生产制造并按GB/T5031-94进行了型式试验和出厂检验,出具了出厂合格证。

(4)塔吊主要技术参数:

起重高度:附着式安装时130米

最大其中量:5t

最大工作幅度:55m

电源电压:380v

频率:50Hz

总功率:40KW

配重:11.25t

四倍率起升速度:6/20/40m/min

二倍率起升速度:12/40/80/min

起升电机功率:24/24/5.4kw

回转速度:0.53/ r/min

回转电机功率:3.7kw

变幅速度:20/40/m/min

变幅功率:2.2/3.3kw.

5、基础设计

(1)塔吊基础的设计应满足坑倾翻稳定性和强度条件混凝土基础的抗倾翻稳定性计算按公式(1)验算。

E=M+Fh×H/Fv+FG≤b/3 (1)

地面压力接公式(2)验算

P B=2(Fv+Fg)/3bL≤[P B] (2)

b

F

h

式中:

E—偏心矩,即地面反力的合力至基础中心的距离m;

M—作用在基础上的垂直荷载,N〃m;

EV—作用在基础上的垂直荷载,N;

Fh—作用在基础上的水平荷载,N;

Fg—混凝土基础的重力,N;

PB —地面计算压应力,Pa;

[PB—地面许用压应力,由实地勘探和基础处理情况确定,一般取[PB]=2×105 Pa~3×105 Pa,现取[PB]=2×105 Pa

(2)确定基础尺寸

已知:弯矩M=1500KN〃m,水平荷载Fh=35KN,塔吊重量Fv=418KN 砼基础的重力Fg=5.6×5.6×1.35×23=973 KN

地面容许压应力[Pa]=2×105 Pa

塔吊脚座离基础中为a=700㎜

求:偏心矩e及地面压应力P B

解:e=(M+Fh×h)÷(Fv+Fg)=(1500×103+35×103×1.4)÷(418×103+973×103)

=1549×103÷1098=1.11m

B/3=5.6÷3=1.9m

所以e

P B=2(Fv+Fg)/3bL=2×(418×103+973×103)÷[3×4.5×(4.5-1.41)]

=1.94×105≤[P B]

(3)确定基础配筋

弯矩M=(b÷2-a)×1×P B×[(b÷2-a)÷2]=23.3N〃m

所以As=M÷(0.9×h0×f y)=6186㎜2

选Φ25螺纹钢@200,详图见配筋图

6、塔吊承台配筋

塔吊基础配筋见图(混凝土量:45m3)

双层双向29ф25

A A

二、塔机基础施工方案

塔机的安装与拆卸地基土质应坚实,要求地基承载力≥150kP/m2.

1、根据施工总平面图、塔机基础平面定位图的规定,复核并定出塔式起重机混凝土基础的位臵。在复核塔机基础时,必须注意检查塔式起重机安装位臵是否会在随后施工中与建筑物外挑檐口等结构以及施工脚手架发生矛盾。

2、清理基础施工现场,凡是腐植土、建筑垃圾和炉渣土等必须产运干净。

3、防线并划出基础中心线和几何尺寸。

4、挖土(挖到原土或承载力符合要求的土层)并对基础进行夯实。用水准仪找平。

5、安装模板及钢筋骨架。

6、安装预埋件时(塔身基础节或塔身主角钢或地角螺栓),用仪器检测,保证预埋件位臵、标高和垂直度符合要求。

7、浇灌混凝土,混凝土强度等级不得低于设计要求,振捣密实并养护。混凝土表面必须随打随抹,平整度符合规定要求。混凝土达不到设计强度不的使用。

8、在混凝土基础四周修筑边坡和排水措施。

9、冬季施工时,应注意防止地基土层受冻,加铺油毡及矿渣保温层。浇灌混凝土时,应用复合早强抗冻剂。

三、作业任务及作业人员组织

1、作业人员组织:

总指挥:刘景好安全监护:邹学文

技术负责人:张春生技术交底:梁金羊

安全交底:袁海军塔吊司机:蒋建勇、蒋信勇

电工:熊端生

四、机械设备的配备:

根据该塔机初次安装高度及最重部件的重量,确定本次安装(拆卸)所需配备的机械的具体情况如下:

1、由塔机使用单位对施工现场的道路进行铺设与平整,并清除障碍等。

2、由塔机使用单位与塔机安装技术负责人按基础制作的技术要求共同对塔机砼基础进行验收,基础表面的平整度应不大于1/500。

3、由塔吊司机对塔机进行检查,检查内容如下:

①钢结构件有无开裂与脱焊;

②钢丝绳是否牢固可靠,是否合乎要求,绳扎头是否可靠;

③各部电路及电气元件是否正常;

④爬升机构导向轮是否转动灵活,与塔机间隙是否合乎要求

⑤顶升液压装臵是否正常;

⑥对需拆卸的螺栓及销进行浸油除锈处理,埋在地下部分要清除泥土;

⑦转动塔机安装前应认真进行检修、保养,对变形件及时修复,必要时全机作油漆。

4、按第二项要求做好人员的组织工作。

5、按第三项要求做好常用工具、索具及材料的配备。

6、由技术负责人对全体作业人员进行技术交底。

7、由安全监护人员对全体作业人员进行安全交底。

8、由机组人员对塔机基础(四角)找平,其平整度应控制

六、塔机的安装与拆卸

(一)塔机架设

1、准备工作

a、确定塔机架设位臵,确定原则为能够最大限度发挥塔机施工能力,方便塔机进出场及安装、拆卸。

b、选择恰当的基础型式。压重及砼基础均应提前制作并达到标号,基础地面地耐力不小于20T每平方米。

c、开通现场通道,清理现场,找平基础平面。

2、架设程序

1、底甲安装:在基础上组装底架,用水准仪找平支脚病锁紧地脚固定螺栓。

2、标准节安装

a、将第1标准节安放在底架上固定好。

b、平衡臂对正塔身标准节放臵并锚固好。

c、将吊杆穿好器重绳并固定在标准节靠近平衡臂一端的主旋杆上,用卡具固定好。

d、将第二标准节吊至第一标准节上固定好,然后将吊杆上升

1M。注意提升前先在上部固定导向卡具。

e、将支撑节吊到第二标准节上固定好,再将吊杆提升一节的距离固定好

f、安装三根斜支撑杆,固定吊杆的一端暂时不按装第四根。

g、吊起一节加固节至支撑节上部固定好,再将吊杆提升一节的距离固定好。此时吊杆脱离支撑节的支撑点。

h、安装第四根斜支撑,然后用经纬仪校正塔身垂直度达到1/1000。

3、下转台与回转支撑架设:将回转机构组装在上转台上,用吊杆一次架设在回转支撑上固定好,注意吊杆的悬臂高度不得超过2.5M。

4、塔顶架设

a、将上转台固定节的一端主弦杆对准吊杆,在固定节的主弦杆上固定卡与吊杆套在一起,将吊杆升至塔身最高位固定。

5、驾驶室架设

a、下落吊杆,使吊杆上端高出塔身顶部2.6M,此时拆除固定节上的固定卡,改使用固定塔身上的短固定卡。

b、回转机构接电,使固定节前段对准吊杆。

c、吊起吊起司机室坐落在上转台右侧支座上固定,上部与固定节用螺栓相连。

6、平衡臂架设

a、将吊杆落至下转台以下,将吊杆横端贴紧塔身固定,收起

起重绳,

b、在塔顶顶端,平衡臂及平衡重吊架前端,各固定1吨滑轮一个,穿上起重绳,最后固定于平衡臂前端,臂架尾部栓一根溜绳。

c、启动升起机构,慢慢拉紧起重绳,将平衡臂缓缓拉起,使其跟部交点接近固定节交点,当两交点对正后,销上销轴。注意提升臂架时,溜住溜绳,以避免平衡臂便转和碰撞臂架。

d、松开平衡臂跟部的起重绳。将起重绳固定在塔顶。启动起升机构慢慢拉紧起重绳,同时上后拉紧溜绳。将起重臂拉起一个角度。将连接平横臂拉杆,销上销轴。

e、栏杆连接完毕,慢慢松动刹车,放松起重绳,使拉杆缓缓拉紧。

f、吊起两块平衡重安放在平衡臂尾部。

7、起重臂架设

a、起重臂在地面对接并安装上起重跑车,穿绕并拉紧变幅钢丝绳,将跑车固定于臂架首节。安装起重臂前后拉杆,用铁丝固定在上弦杆上。

b、起重臂跟部和塔顶顶部各固定一个滑轮。第五节臂前部固定1T滑轮两个,臂架尾部栓上溜绳。

c、将起重绳从塔顶起重滑轮穿下,穿绕臂架根部1T滑轮,向上至塔顶顶部固定,卸下固定节前端的滑轮组。

d、启动起升机构,慢慢拉紧起重绳,将臂架拉起,使架臂根部交点与固定交点对正,销上销轴。注意溜住溜绳,防止臂架反转

和塔身碰撞。

e、解下起重绳,退出跟部滑轮,按倍率为4将起重绳穿绕过起重臂第5节的滑轮组和塔顶顶部的滑轮组,最后固定于塔顶上。

f、慢慢收紧器重绳,同时拉紧溜绳,使臂架向上拉起穿过死点,起重臂随之拉起臂架向上拉起一个角度停住。连接起重臂前后拉杆,销上销轴。

g、松动刹车,慢慢放下起重臂,缓缓拉紧拉杆。

h、解下起重绳,回收卷筒。卸下塔顶及起重臂上的滑轮组。装上固定节前段的滑轮组。

8、平衡重吊装。

9、按通全部电源、安全装臵及回转锁车装臵。

10、穿绕钢丝绳,按从塔顶滑轮、固定节、起重跑车、钓钩的顺序最后固定于起重臂首端。

11、空载实验3次。

12、额定载荷实验

a、最大幅度、吊重,升降、回转、变幅各3次。

b、幅度、吊重,升降、回转、变幅各3次。

进行上述实验时,同时调整好力矩、起重量限制器,高度、变幅、回转限制器等。

(二)、塔机拆卸

塔机拆卸与架设程序正好相反

1、放下钓钩,拆下起重绳固定端,钢丝绳收回卷筒。

2、起重小车收回至臂架跟部固定,变幅绳收回卷筒,拆下变幅机构电缆。

3、拆下3块平衡重。

4、拆卸起重臂。

5、拆下最后一块平衡重。

6、拆下平衡臂。

7、拆卸司机室。

8、拆卸塔顶。

9、拆卸上转台固定节及回转机构。

10、拆卸下转台固定节及回转机构。

11、拆除塔身:按架设塔身的相反程序拆除塔身。

12、拆除底架。

13、拆除的塔机部件,按要求分解并分解运离现场。

(三)、塔身安装、拆卸时安全注意事项

1、全体作业人员必须持有效证件上岗,未取证人员一律不得参与。

2、全体作业人员必须听从总指挥的统一指挥。

3、总指挥必须听从技术人员的技术指导,接受安全监护人员的安全监护。

4、作业人员必须佩戴安全帽,上高人员必须穿防滑鞋,危险部位作业必须系好安全带。

5、所有作业吊车必须严格遵守安全操作规程。

6、拆装期间一律禁止饮酒。

7、工作中集中精力,不得随意开玩笑和打闹。

8、上下交叉作业时,要注意工具和零部件放臵位臵必须安全可靠,防止坠落伤人。

9、吊车指挥人员应熟悉吊车起重性能、吊物的起重量以及构件安装部位。

10、指挥人员应与吊车司机统一手势信号。

11、大件物品起重高度超过两米要系拖拉绳。

12、所用吊绳必须符合安全规定,所吊构件重心必须准确,符合说明书的要求。

13、组装的总成件及附属装臵必须按规定上足所有的螺栓及销,确保使用的安全性。

14、作业区所有的裸体电线必须停电,专人守护。

15、凡大雨、大雪、大雾、大风(风速达8.3m/s)等天气禁止拆装塔吊。

16、夜间工作必须有足够的照明灯光。

17、作业现场应禁止闲杂人员的进出,临街作业时,要采取临时保护措施

七、塔机使用的安全措施

(一)、一般注意事项

1、塔机司机必须持证上岗。

2、塔机正常工作气温-20。C—-40。C。

3、塔机工作风力不大于6级。

4、塔机应有良好的避雷接地。

5、塔机使用前应调试好安全装臵。

6、夜间使用时应配备良好的照明。

7、塔机不得带病工作,各主要螺栓应确保可靠紧固。

8、工作电源电压应为380正负20度电压。处理电气故障应由专业电工进行。

9、禁止在塔机各个部位乱放工具、杂物。

10、禁止在塔机各部位金属结构上安装或悬挂标语牌、广告牌等挡风物品。

(二)、操作注意事项

1、司机操作注意力要集中,作业中不得离开司机室,起重运输时不得离开操作位臵。操作时要听从指挥,操作前需响铃。

2、严禁超载,严禁用钓钩直接吊挂重物,并不得在起吊的踵武上吊挂任何重物。

3、吊运重物不得蒙猛起猛落。严禁起吊冻结、固定在地面上的东西、严禁斜拉及拔装等工作。

4、严禁采用自由下落的方式下落钓钩或重物,当重物降至距就位点1M时,需采取慢就位。作业时平移吊起的重物时,重物高处其所跨越障碍物的高度不得小于1M。

5、作业中停电时,司机将手柄扳至零位,总电源切断。

6、工作中不得调试或维修机械。

7、塔机工作时严禁无关人员上、下塔机。司机室内严禁放臵易燃易爆防碍操作的物品。

8、司机室的玻璃应平整、清洁、不得影响司机的视线。

9、作业完毕,将起重小车收回最小幅度,并升起钓钩。各控制开关拉倒零位,切断总电源,收好工具,锁好所有门窗,夜间打开红色障碍灯。

八、塔机的防碰撞措施

为避免施工现场两台以上的塔机发生碰撞保证施工安全,塔机司机在作业时,必须严格遵守塔机操作规程,作业时应注意多台塔机的作业方向以确保安全。

应急救援预案

一、突发事故应急救援预案

1. 制定目的:塔机在安装和使用过程中,很容易出现电气设备故障、严重漏电事故、高空坠落事故以及吊装物的坠落事故以致发生人员触电事故、坠落伤亡等常见事故,从而造成财产损失和人员伤亡,为预防突出现的事故,减少财产损失和人员伤亡,积极采取的应急准备和响应预案。

2. 机构和职责

2.1设立抢险组织机构:

抢险总指挥长:刘景好

抢救组组长:张春生

组员:周波、梁金羊

人员疏散组组长:刘弋

组员:袁海军、杨杰

排障组组长:齐昌明

组员:周波、袁海军

车辆引导员:刘弋

2.2各机构人员职责和执行任务

(1)指挥长,主要负责事故发生后现场指挥工作,负责调集人员、物资等立即抢险,把人员和物质损失控制在最小限度。并立即报告项目部经理。调查事故原因制定整改措施。

(2)抢救组,事故发生后立即开展伤员救护工作,在医疗人

员到来前对伤员进行初步医疗护理并运离事故现场,对伤员妥善安臵并在医疗人员抵达后帮助医疗人员了解现场人员伤亡情况,以利抢救并辅助搬运伤员。

(3)人员疏散组,主要负责事故发生后疏散与抢险、抢救工作无关人员,指引人员到安全地带,避免扩大伤亡。

(4)排障组,负责事故发生后事故现场的清理工作,为抢救伤员工作扫清障碍,并负责搜救伤员和防止连锁事故。

(5)车辆引导员,负责引导场内车辆为抢险腾出有效空间,同时引导消防和救护车辆进入场地合理布局、有效作业。

3、应急和响应措施

3.1事故发生后,最先发现者要立即报告直接领导、主管领导或值班领导,领导接到报告后,应立即组织对伤亡人员的抢救,采取有效措施控制事态扩大,并逐级向上报告;

3.2抢救组首先要了解事故情况以及伤员地点、数量和轻伤,然后依情况分组携带必要器械组织救护;

3.3人员疏散组立即在组长指挥下奔赴通往事故地点的通道,指挥人员有序行动,并为方便医疗和抢险人员及时进入事故现场维持人员撤离秩序;

3.4排障组得到事故信息立即分别组织人员携带器械赶赴现场,搜救被重物压住、掩盖的伤员,同时清理事故现场障碍物,为投入更多抢险人员并进行有效工作提供方便,同时观察事故现场情况,对于潜在安全隐患及时采取措施进行防护或排除;

3.5车辆引导员要时刻注意场内抢险部署,及时引导对抢险和人员撤离有影响的车辆转移到妥善地点,在消防和救护车赶到现场时引导员指引车辆进入现场,需要车辆、大型机械辅助抢险时及时联系相关人员;

3.6保安组自始至终要维持好现场秩序,禁止无关人员靠近事故现场及消防场地,保护消防设施,制止一切对抢险活动起消极作用的行为;

3.7每个抢险小组成员都要明确自己在事故发生时的职责,还应进行预演来检查应急的组织、人员、设施、工具是否能满足抢险的要求,如有不符合抢险要求的环节和措施应予以纠正。

4、应急预案的装备、防护用品

4.1、基本装备

等;

4.3、一般性防救护品

5.1积极按照施工国家标准规范规定的要求开展和组织抢救,防止事态的继续发展、扩大。

5.2及时划分应急区域、安全区域,事故边坡危害半径以内的任何区域为应急区域范围。

5.3开展救援工作时,制定统一的指挥信号和行动方案、组织路线,任何人的行动和作业都必须服从统一指挥和领导。

5.4坚强救援工作时的过程控制,提高救援工作质量,及时处理好连带突发事故。

5.5、及时报告塔机的安装和租赁部门,使他们及时了解和采取应急措施。

5.6、加强应急救援措施的开展工作、进一步提高应急水平,防止事态的进一步扩大。

5.7、处理电气故障应由专业电工进行。

塔吊安装及拆除施工方案

崇左至靖西高速公路土建工程第七-1分部 塔吊安装及拆除工程专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁港航局集团有限公司 崇靖高速公路土建工程第七-1分部项目经理部 2013年5月 目录

一、工程概况 (1) 1.1、项目概况 (1) 1.2、编制依据 (1) 1.3、概况 (1) 1.4、墩身高度 (1) 二、塔吊布置与安拆 (2) 2.1、塔吊布置 (2) 2.2、塔吊施工主要人员及设备 (3) 2.3、塔吊安装 (4) 2.3.1、塔吊安装准备 (4) 2.3.2、塔吊的安装施工 (5) 2.3.3、塔吊安装注意事项 (6) 2.3.4、塔吊安全验收与操作使用 (6) 2.4、塔吊拆除 (8) 2.4.1、塔吊拆卸准备 (8) 2.4.2、塔吊的拆卸施工 (8) 2.5、塔吊安装拆除安全措施 (9) 三、附件及附图 (11)

一、工程概况 1.1、项目概况 本项目工程为广西崇左至靖西高速公路土建工程第7-1分部古龙山大桥,古龙山大桥位于百色市靖西县胡润镇新灵村新桥屯。桥梁起点在崇左端位于山体鞍部,跨越古龙山漂流景区地下暗河,终点靖西端位于半山腰,与新灵隧道进口相接。 主桥桥跨布置为65+3×120+65m,全长490m,采用五跨预应力混凝土连续刚构箱梁。左幅桥崇左侧引桥为2×40m+4×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),靖西侧引桥为5×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),左幅桥全长930m。 右幅桥崇左侧引桥为3×40m+4×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),靖西侧引桥为5×40m先简支后连续预应力砼T梁(后张),右幅桥全长970m。 1.2、编制依据 1、崇左至靖西高速公路两阶段桥梁设计施工图; 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG /T F50-2011); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95); 4、《公路工程质量检验评定标准》第一册土建工程(JTG F08/1-2004); 5、广西崇左至靖西高速公路土建工程第七-1合同段实施性施工组织设计。 1.3、概况 主桥墩身为钢筋砼双肢薄壁空心墩,薄壁厚度为70cm。空心墩顶部横桥向宽度7.5m,纵桥向宽度为3.0m,采用100:1的比例放坡至墩底。 引桥桥墩形式为矩形实心墩、薄壁空心墩两种形式。左幅1#、15#墩,右幅1#、2#、16#桥墩,墩高小于30m,采用实心矩形墩,墩身截面尺寸为4.4m×1.8m(左幅15#、右幅1#、16#墩)和4.4m×2m(左幅1#、右幅2#墩);其余墩高为35.4m~83.3m,采用空心薄壁墩,墩身高度60m 以下的桥墩,墩身截面尺寸为5.6m×3.0m。墩身高度60m以上的桥墩,墩身横桥向宽6.5m,顺桥向采用变截面,截面变化率为100:1,壁厚50cm。 1.4、墩身高度 根据业主工期要求及古龙山大桥施工质量、安全方面考虑,经研究决定:外模采用液压自

塔吊使用过程中应急预案

塔式起重机使用安全应急预案审批表

塔吊使用应急预案 天津

塔吊使用应急预案 一、应急预案的方针与原则 为了更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 (二)应急预案工作流程 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三) 重大事故(危险)发展过程及分析 塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂);运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电;其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防塔吊在使用过程中突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析

QTZ40塔吊安装拆除方案3

QTZ40塔吊安拆方案 工程名称: 产权单位: 使用单位: 制定人:职务: 审核人:职务: 年月日

方案内容 一、塔吊的技术参数 二、塔吊的位置确定 三、基础设计 四、塔吊的安装、拆除、使用机械、工作顺序 及要求 五、附着装置的要求 六、避雷接地要求 七、塔吊与输电线路的防护措施 八、塔吊的一限制、三限位、两保险装置的使 用说明 九、联络信号的选择 十、多塔作业的措施 十一、试车、验收及使用要求

一、塔吊的技术参数 起重力矩: 400 KN.M 总功率: 21.7KW 最大额定起重量: 4t 有效工作幅度: 2.5m-42m 起升工作速度: 25m/min 变幅工作速度: 20/30 m/min 回转工作速度: 0.7r/min 行走工作速度: 30.5 m/min 最大工作幅度额定起重量: 0.8t 有效起升高度: 30m(独立),100m(附着) 二、塔吊的位置确定 考虑方便施工,充分发挥设备利用率,提高工作效率,兼顾工地全面工作,考虑塔机作业时,起重臂360o全回转的空间无障碍物,塔机安拆时起重臂与平衡臂所经过的空间不应有空中障碍物,经分析研究本工程安装两台山东方圆QTZ40型塔吊(同厂家、同型号),分别设置在26#楼的南侧和13#楼北侧安装高度分别为25m、27.5m。 三.基础设计 地基基础是保证安全使用的必要条件,塔吊设计使用说明书对地耐力的要求是必须达到0.2Mpa(20t/m2)。根据本工程的地质勘察报告,塔吊基础座落在第⑤层强风化花岗岩,其地耐力达到了0.60Mpa,符合要求。基础采用100厚C15混凝土垫层,而后做钢筋混凝土基础,

塔吊安装及拆除专项施工方案

塔吊安装及拆除专项施工方案

目录 塔吊安装及拆除专项施工方案目录 (1) 第一章塔吊安装及拆除专项施工方案...................................... - 1 -第二章塔吊安装所需设备................................................ - 8 -第三章塔吊安装........................................................ - 9 -第四章安装单位....................................................... - 17 -第五章塔吊的拆除..................................................... - 18 -第六章防地雷接地安装................................................. - 21 -第七章安全技术措施................................................... - 22 -

第一章塔吊安装及拆除专项施工方案 1.1 工程概况 本工程位于龙安桥附近,四栋楼总建筑面积为12319.0平方米,砖混结构±0.000m以上七层。 各项性能参数先进,起升高度高,工作幅度大,作业空间大,使用效率高。 起升机构采用电磁离合器换挡变速。同时,采用带涡流制服动器的电动机,使得起升机构获得理想的起升速度及载荷的慢就位。 各种安全装备齐全,具有自销、自保、报警等多种功能,使用安全,维修方便。 1.2 塔吊安装所需设备 1、塔机中心位置布置 本工程根据施工实际情况,需安装1台塔吊使用,施工塔吊设置在5#楼和4#楼中间装置。 2、塔机基础 塔吊承台基础采用钢筋混凝土:平面尺寸5000×5000mm,厚度1280mm,采用C25混凝土,内配Φ20双层双向钢筋,塔机基础顶面标高为裙房负四层地面板底标高,在塔吊基础施工时预埋基座螺栓。 固定附着式起重机的基础是确保塔机安全检查的必有条件,在附着之前为独立式使用。所以对基础要求较高,必须严格按厂家提供的技术资料和要求对基础进行计算和施工。 3、安装所需机具、工具的配置 QY12汽车吊1台、枕木、足量的铁丝、钢丝绳吊索、绳扣卸扣等常用工具、活动扳手、锤子、钳子、加力杆、锯弓、扭力扳手、全站仪一台、水准仪一台、开口扳手、梅花扳手、凿子等工具。 4、安装工艺流程(安装步骤) 安装十字梁、底架→吊装底节、爬升架→吊装标准节→吊装液压油泵连接泵站与油缸之间的液压软管→吊装回转总成→安装塔帽→安装司机室→组装、吊平

塔吊安装拆卸施工方案

塔吊安装拆卸施工方案 目录 一、工程概况-------------------------------------------------------------2 二、安装塔吊前的准备工作--------------------------------------------2 三、安全技术措施--------------------------------------------------------2 四、防碰撞技术措施-----------------------------------------------------4 五、塔吊的安装-----------------------------------------------------------5 六、塔吊的使用、维护--------------------------------------------------6 七、塔吊的拆卸-----------------------------------------------------------10 附图(一)-----------------------------------------------------------------13 附图(二)-----------------------------------------------------------------14

附图(三)-----------------------------------------------------------------15 一、工程概况 1、工程简介 工程名称: 工程位于: 本工程项目拟用钢筋混凝土框架/框剪结构,总建筑面积67186平方米。质量要求严格,施工时一定要注意施工安全,同时尽量减少对周围环境的影响。 2、塔吊基础定位详见附件一; 二、安装塔吊前的准备工作 1、塔吊的安装队伍具备塔吊安装的专业素质,能保证塔吊的使用安全和质量要求。 2、根据厂家提供的使用说明书为依据,充分考虑项目所在地的自然环境,拟确定基础外观尺寸为6m×6m×2m,基础开挖尺寸(见附件二),基础混凝土强度等级C35,基础表面平整度允许偏差度≤5mm,基础下土质应坚固夯实,预埋件位置差小于5mm。预埋件按出厂说明图纸配筋,其标高位置符合出厂说明要求即可。 3、基础周围选用砂土回填并洒水夯实平整,严禁开挖。安装场地平整,修好通道。按规定架设专用电箱,做好装塔前的技术检查工作。 4、安装所需仪器、工具、劳保用品全部到位,零配件已全部到场。 5、安装前向所有安装人员进行全面技术交底。 三、安全文明技术措施 1、现场施工技术负责人应对塔吊作全面检查,对安装区域安全防护作全面检查,组织所有安装人员学习安装方案;塔吊司机对塔吊各部机械构件作全面检查;电工对电路、操作、控制、制动系统作全面检查;吊装指挥对已准备的机具、设备、绳索、卸扣、绳卡等作全面检查。 2基础四周设1.2m高的防护栏杆,1.2号塔吊基础面做集水沟,集水坑。在集水坑安装水泵,便于塔吊基坑降水,3号塔吊在离防护栏杆0.5m设排水沟,以塔吊基础面中心向四周放坡(见附件三)。安装相应警示牌。 3、参与作业的人员必须持证上岗;进入施工现场必须遵守施工现场各

塔吊安装应急预案范本

某某公司 工程名称: _______________ 工程地址: _______________ 安装位置: _______________ 号:_______________ 自编号:_________________ 使用单位:(盖章)

目录 1、应急预案的任务和目标 (3) 2、应急预案的级别3 3、主要危险源排查3 4、应急预案启动涉及的事故内容 (4) 5、应急预案的启动前提4 6、应急预案的启动和响应 (4) 7、应急预案的终止5 8、应急预案的应急反应组织机构5 9、应急计戈U 8 10、应急预案的培训与演练 (12) 11、应急预案实施终止后的恢复工作 (13) 12、应急预案的技术措施 (14) 13、预案管理与评审改进 (14)

塔吊安装重大事故应急救援预案 为贯彻我国《安全生产法》规定的企业负有“组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案的职责”,执行《建设工程安全生产管理条例》第四十八条的规定:施工单位制定本单位生产安全事故应急预案,建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备必要的应急器材、设备、并定期组织演练。该工程需安装丄台 QTZ100 (QTZ6015)塔式起重机,塔机在安、拆、顶升过程中,很容易出现电气设备故障、触电、塔机倾覆以及吊装物的坠落等事故以致发生高处坠落、物体打击、触电等事故,从而造成人员伤亡和财产损失,结合企业生产的特性,制定本塔机安装应急救援预案。 1应急预案的任务和目标 为了更好地适应法律和经济活动的要求给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急反应资源处于良好的备战状态;指导应急反应行动按计划有序地进行;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。2应急预案的级别 根据本项目生产的特性,一旦发生重大事故,其有害影响通常只局限在本项目界区之内,并且可以被现场的操作者遏制和控制在该区内,其影响预期基本不会扩大,故本应急预案按I级进行编制。 3主要危险源排查:

塔吊安装拆除安全技术措施方案

整体解决方案系列 塔吊安装拆除安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75428塔吊安装拆除安全技术措施Tower crane installation and removal safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)塔吊安装前的准备工作 1、组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技术性能。 2、根据施工现场情况确定塔吊位置和塔吊安装高度。(塔吊设在该楼的北侧),塔吊一次独立安装高度38米。 3、塔吊基础施工:塔吊基础设置在老土上。塔基施工工艺按塔吊使用说明书要求执行。 4、塔吊安装机具准备: 钳工常用工具一套,电工常用工具一套,经纬仪一台,活动搬手一套,死搬手一套,管钳两把,8磅大锤2个,撬棍4把,钢丝绳及滑鞍两组,钢卷尺1个,安全带6条,安全帽16顶。 5、将电源引入塔吊专用配电箱

6、人员组织:该工程使用的塔吊由本公司塔吊安装队伍负责安装,工地配合1名电工,3名架子工,2名起重工。 (二)塔吊安装前安全检查验收 1.塔吊基础检查:检查塔基砼试压报告,待砼达到设计强度后方可进行组织塔吊安装。砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼塔基应高于自然地面150mm,并有良好的排水措施,严禁塔基积水。 2.对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。 3.检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护用品是否符合要求,发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备及安全防护用品的使用安全。 4.塔吊在安装过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止以塔吊安装无关的人进入塔吊安装现场。 5.塔吊安装必须在白天进行,并应避开阴雨、大风、大

塔吊应急预案

塔吊应急专项施工方案工程名称: 工程地点: 建设单位: 编制单位: 编制人:审核人: 编制日期:年月日审批负责人: 审批日期:年月日 目录

一、事故类型和危害程度分析 二、应急处置基本原则 三、组织机构及职责 四、预防与预警 五、应急处置 六、应急物资与装备保障 七、应急演练计划 一、事故类型和危害程度分析 在施工过程中,可能发生高层塔吊施工事故主要体现在:

(1)塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂); (2)基坑边坡在外力荷载作用下滑坡倒塌。 (3)自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏。 (4)塔吊拆装和顶升过程中发生的人员伤亡事故。 (5)运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电。 二、应急处置基本原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 三、组织机构及职责 3.1应急组织体系 组长: 副组长: 组员: 3.2指挥机构及职责 组长职责: (1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接控制; (2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程; (3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视; (4)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的处理作出安排; (5)在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作; (6)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。 副组长(即现场管理者)职责: (1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财产损失;

塔吊安装与拆除施工方案

I If 编号:SM-ZD-12319 塔吊安装与拆除施工方案 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

塔吊安装与拆除施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 、安装前准备工作 1、机型说明:塔机型号QTZ40E,生产厂家:安徽省建 筑机械厂,准用证号:建安准字99003号,最大起升高度可 达60M,额定起重力矩250千牛米,最大工作幅度30M,最小工作幅度 2M,最大起重量25千牛,最小起重重量8千 。独立高度25M (吊钩高)。 安装塔吊组织机构: 现场总负责人(项目经理) 作业技术负责人: 机械负责人: 电气负责人: 安全负责人: 作业总指挥: 人员安排:

装拆起重工:4-6名,负责塔机组装,机械结构调整。 操作起重工:1-2名,负责操作塔吊。 吊车司机:1名负责吊装机械部件专业电工:2名,负责施工现场 电气部分的组装与调整, 塔机装好后,限位开关于安全构的检验调整。 焊接:1名和普工2-4名辅助作业。 4、供电要求: 塔机总耗电约为380V ±5% , 50HZ三相五线交流 电, 塔机电源线采用电缆5 X10 (铜芯线)与专用配电箱,该机 应单设重复接地,接地电阻不大于10 Q。 5、所需工具准备: 汽车吊Cr25汽车式起重机一台,榔头、撬棍、自 棕绳 葫芦千斤顶纲丝绳、安全带统一指挥等。 二、塔机安装该塔机采用独立的C20砼基础,基础图纸由安装单位按 说明书要求提供,“合肥皖星建筑安装工程有限责任公司兰亭园2#楼项目部”负责按图施工双方共同验收。 (一)安装底架和基础节 1)将底架安装在混凝土基础上,并用水准仪校平底架, 拧紧地脚螺栓。 2)安装基础节(黑色)把基础节吊装在底架上(注意基

80塔吊安装、拆除方案

80塔吊安 装 拆 除 方 案 年月日

一、编制依据 1.《工程施工组织设计》 2.工程施工图纸; 3.《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 5.QTZ80塔式起重机使用说明书; 二、工程概况 青藏花园五期工程由投资建设,承包,监理。总建筑面积平方米、总建筑高度米、建筑物长度米、建筑物宽度米;结构形式为条形框架基础砖混结构;抗震设防烈度6度;屋面防水等级二级。 根据工程规模、结构形式、公司现有机械装备及《施工组织设计》要求,本工程选用四台QTZ80塔吊。四台塔吊QTZ80塔吊布置在建筑物南侧,负责建筑物主体结构施工期间垂直运输,和北侧水平运输。塔吊QTZ80塔吊布置在建筑物南侧,负责建筑物主体结构施工期间垂直运输,和北侧水平运输塔吊具体布置位置参见《施工现场塔吊平面布置图》。 三、塔吊安装拆卸组织机构 塔吊的安装和拆卸是一项技术性很强,危险性较高的工作,为此项目部成立了专门的安装、拆卸组织机构,确保塔吊的安装、拆卸工作万无一失。 组织机构: 安装负责人: 安装技术负责人:(工程处机械安装负责人) 安全负责人:(项目部安全员) 安装机具负责人: 机械检验员: 安装人员: 所有安装人员,都必持证上岗,安装拆卸前都必须进行详细的技术交底和安全交底,签定安全责任书。

四、塔吊技术性能 1.QTZ80技术性能表 五、塔吊安装前的准备工作 1.技术准备 塔吊安装前,由项目技术负责人根据上述编制依据编制塔吊安装、使用、拆卸等作业方法、质量要求和安全技术措施,经分公司技术负责人审批后,作为安装、使用、拆卸、日常维护等作业技术方案。 同时组织全体相关人员认真学习塔吊使用说明书及施工方案。 2.人员配备

最新版塔吊安装拆除专项施工方案

最新版 塔吊安装拆除专项施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、塔吊安装拆卸组织机构 (2) 四、塔吊吊装前的准备工作 (3) 五、塔吊安装 (6) 六、塔吊的试验和验收 (9) 七、塔吊拆卸 (11) 八、塔机工作范围内的防护 (11) 九、塔吊操作要点 (12) 十、塔吊安装拆卸过程中应注意事项 (13) 十一、塔吊维护、保养 (14)

十二、塔吊安装拆卸过程中意外情况的应急程序 (15) 十三、塔吊使用、安拆过程中的安全注意事项 (16) 十四、塔吊现场平面布置图 (17)

一、编制依据 1.《**花园5号院工程施工组织设计》 2.**花园5号院工程施工图纸 3.《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2013 4.《机械使用安全技术规程》JGJ33—2012 5.QTZ80(TC5610)塔式起重机使用说明书 6.国家相关法律、法规和公司相关规章制度、地方政府(省、直辖市)的 有关政策、法规和条例、规定 7.《中华人民共和国特种设备安全法》 8.《特种设备安全监察条例》 9.《塔式起重机安全规程》GB 5144-2012

10.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 11.《起吊、吊运指挥信号》GB5082-1985 二、工程概况 工程名称:**花园5号院项目1#楼、2#楼、3#楼及地下车库工程建设地点:**市**区开元路和香山路交叉口西南角 建设单位: 设计单位: 监理单位: 勘察单位:**中核岩土工程有限公司 施工单位:五矿二十三冶建设集团有限公司

本工程为**花园5号院1#楼、2#楼、3#楼及地车库工程,1#楼主体地上26层,地下室2层,标准层高为2.9m,出屋面楼梯间和电梯机房层高为4.7m,建筑面积为20888.17平米,建筑高度为73.42米。结构形式:剪力墙框架结构。基础形式:筏板基础。2#楼主体地上26层,地下室2层,标准层高为2.9m,出屋面楼梯间和电梯机房层高为4.7m,建筑面积为17579.25平米,建筑高度为75.84米。结构形式:剪力墙结构。基础形式:筏板基础。3#楼主体地上18层,地下室2层,标准层高为2.9m,出屋面楼梯间和电梯机房层高为4.7m,建筑面积为10088.89平米,建筑高度为53.55米。结构形式:剪力墙结构。基础形式:筏板基础。地下车库为地下2层,建筑面积为17543.62平米,建筑高度为7.1米和8.1米。结构形式:框架结构。基础形式:独立柱加筏板基础。 根据工程规模、结构形式,公司与塔吊租赁单位租赁机械装

塔吊应急预案

塔式起重机安全事故应急预案 工程名称:兰亭叙花园(1-10幢及地下车库)商住楼工程 使用单位:中国建筑第四工程局有限公司 安装单位:中山市梁山商贸发展有限公司 编制单位:中山市梁山商贸发展有限公司 编制: 审核: 批准: 塔式起重机安全事故应急预案 一、应急预案的方针与原则 为更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划

(一)工程概况的简单概述 该工程为兰亭叙花园(1-10幢及地下车库)商住楼工程,位于中山市坦洲镇十四村,该工程由中国建筑第四工程局有限公司总承包。根据该工程《施工组织设计》的要求,需配置贰台QTZ63型塔式起重机。塔机安装周边空旷,无障碍物,塔机附近无高压电线,周边环境符合塔机安装和进退场需要。 (二)应急预案工作流程 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三)重大事故(危险)发展过程及分析 1塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作等,造成重大事故(如倾倒、断臂); 2自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设施的严重损坏; 3运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电; 4其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程特点,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是塔吊倾覆、塔吊断臂、物体打击、高处坠落、触电、火灾等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上,还需要制定塔吊倾覆等安全事故的应急方案,具体如下:假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵,塔吊司机违章作业严重超载吊装,都可能造成塔吊倾翻等安全事故。 2、突发事件及风险预防措施 Ⅰ、从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,不仅给工程施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。 Ⅱ、塔式起重机安装、拆除及运行的安全技术要求: a 、塔式起重机的基础,必须严格按照图纸和说明书进行。塔式起重机安装前,应对基础进行检验,符合要求后,方可进行塔式起重机的安装。 b、安装及拆卸作业前,必须认真研究作业方案,严格按照架设程序分工负责,统一指挥。 c、安装塔式起重机必须保证安装过程中各种状态下的稳定性,必须使用专用螺栓,不得随意代用。

塔吊安装(拆除)施工方案

神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程塔吊安装(拆除)施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西远洋建设工程有限公司 神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程项目部 二零一八年六月

目录 一.项目介绍 二.施工准备 三.塔吊基础设臵方案 四.塔吊基础施工 五.塔吊安装 六.塔吊拆装安全技术

一.项目介绍 1、总体简介 工程名称:神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程 建设单位:神木市大柳塔镇人民政府 勘察单位:中煤西安设计工程有限责任公司 设计单位:陕西建筑勘察设计院 监理单位:榆林市祥云工程监理有限公司 施工单位:陕西远洋建设工程有限公司 神木市大柳塔镇矿区第一小学改扩建工程,建设地点:神木市大柳塔镇;建筑面积7878.08㎡,总高度18.9m,地上五层,地下一层;本工程结构形式为框架结构,基础形式为筏板基础,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震等级六度,耐火等级为一级;基础垫层10cm厚混凝土强度等级C15,基础筏板厚500mm混凝土强度等级C50防水砼,基础混凝土抗渗等级均为P6;主体梁板、楼梯混凝土强度等级为C30。 二.施工准备 1.现场条件 目前基坑已经开挖完成,地基清槽已施工完毕,基坑内正在进行混凝土垫层施工。基坑外在进行正式施工前的各项准备工作。 2.塔吊配备方案 根据项目设计情况,按垂直运输机械的选用和配臵原则,及本工程实际情况,结合塔吊出售方的实力等因素,配备山西省工程机械厂

厂家租赁的“晋塔”牌塔吊总计1台,具体位臵见施工总平面布臵,有关技术和性能参数见下表: 2.1施工准备 熟悉图纸,熟悉现场轴线位臵及标高关系,参照施工室外管线设计和主体结构设计以及现场平面布臵对塔吊做精确定位。 2.2根据场地土质条件结合塔基基底压力对塔吊地基进行计算,以确保塔吊安装的安全性。 2.3收集出售方提供相关资料,包括塔吊出厂合格证、塔吊说明、塔基施工图,塔吊装拆资质证明,并上报项目监理部审核。 2.4塔吊安装严格执行塔吊安装单位编制的《塔吊安装方案》,防止在安装过程中发生塔吊碰撞。 2.5.3塔吊使用过程中,塔吊司机及塔吊指挥必须密切配合,坚决杜绝塔臂碰撞其余塔吊钓钩钢丝绳,把防群塔相互碰撞的措施向塔吊司机及塔吊指挥进行专项技术交底。 三.塔吊基础设臵方案 1坐落在基坑内的塔吊基础底标高为—12.00m,依据西安工程地质勘察公司《岩土工程勘察报告书》,此深度为坚硬岩石层,并应有地下水。按表报告书 3.4提供的数值,其地基土承载力特征值fak为≥550kpa,考虑基础埋深和宽度修正后,完全满足所要求的承压能力(塔吊说明书中注明不小于0.2Mpa)。

塔吊安装、拆除专项施工方案

一、工程概况 本工程位于XXXXXX处西侧(XXX小区对面),由XX中学和XX小学两部分共13栋楼组成,总建筑面积57061.6m2,基础形式:地下整体车库及中小学食堂内部为柱下独立基础,外围周圈为条形基础,其余部位大部分为桩基础,局部柱下独立基础。主体结构为框架结构,层数局部地下1层,地上2、4层、5层,地下部位为地下整体车库。建筑结构高度为26.1 m学校东西长107米,南北长287.1米。 二、编制依据 《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机操作规程》JG/T100-1999 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工手册》第四版 四川隆昌宏升QTZ6塔式起重机使用说明书三、施工作业主要人员及职责 四、安装方案 根据建筑物平面形式、尺寸、高度及总平面位置,本工程选用4台四川隆昌宏升QTZ63塔式起重机承担垂直运输。该塔机为塔帽结构、上回转、水平臂架、小车变幅、液压自升式,起重力矩400KN.m最大起重量6t,独立 架设时最大起升高度39.7m,加附重最大起升高度120m最大变幅56m最大幅度处起重量为1.2t。 为保证正常安装及拆除,最大限度覆盖建筑物,结合施工现场平面布 置,施工场地内计划设置4座塔吊,塔机安装位置分别为:1号塔吊--小学下沉广场台

阶处,2号塔吊一小学地下室车库位置,3号塔吊一中学地下室车库位置,4号塔吊一中学下沉广场台阶处;安装高度32?38不等m具体定位详见平面图。结合工程地勘报告,塔基位置均位于中学和小学食堂地下室及地下车库部位独立基础基底标高位置(该部位土层构造为泥质砂岩岩层,其地勘报告及相邻独立基础岩芯取样试压其其承载力特征值能达到 2100Kpa,远远满足说明书塔机基础持力层承载力大于150Kpa勺要求,因此塔机基础直接置于以上部位即可,无需做特殊处理,塔吊基础为5X5X 1.3m 砼基础,C35砼)。塔机额定电压380V,现场设专用回路采用三相五线制供电,供电方案详见《施工现场临时用电方案》。 根据塔机各部件质量,本工程选用两辆大型平板汽车装运塔机构件, 台25t汽车吊配合安装塔机,塔机下独立安装总高度33?38n不等。 五、塔机安装(由专业安装单位施工) 1、安装前的准备工作 (1)专业安装单位会同公司动力科和项目部共同查看现场,编制安装 方案,落实安全保证措施。 (2)按基础施工图纸进行塔机基础的施工,基础砼采用C35商品砼,正 确预埋地脚螺栓,控制砼表面平整度,留置砼试块两组(立塔及28d各一组)。 (3)专业安装单位组织安装小组全体作业人员进行安装方案、操作规 程、使用说明书的学习、培训;进行特种作业安全技术交底,使之熟悉塔机安装方案, 掌握安全技术操作规程。 (4)根据各安装部件的重量,配齐并检查安装塔机所需的钢丝绳、吊 具、扣件、吊索工况,并做好记录。 (5)做好场地平整工作,保证道路畅通,确保吊装、接臂足够的工作 面。 (6)根据安装时间,落实平板汽车、汽车吊,确定进场时间。 (7)、清点所有的零部件、连接螺栓、销轴及开口销,并提前将连接件 涂抹黄油。

事故塔吊拆除方案.doc

克拉玛依市城南新居住区二期工程D-1 地块 2#、4#楼事故塔吊拆除方案 编制人: 审核人: 审批人: 克拉玛依市康佳建筑安装有限公司 2015年 4 月 29 日

事故塔吊拆除方案 一、编制依据 《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 二、工程概况: 1、工程名称:克拉玛依市城南新居住区二期工程D-1 地块工程 2、工程地址:克拉玛依市城南 3、结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构,地下 1 层,地上 18 层, 本工程建筑设计使用年限:一类、50 年,抗震设防类别为:丙类, 抗震设防烈度为: 7 度,建筑耐火等级为:二级。 4、工程建设单位:克拉玛依市保障性住房投资建设管理有限公 司 5、设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 6、监理单位:新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 7、施工单位:江苏省江建集团有限公司 8、塔吊安拆单位:克拉玛依市康佳建筑安装有限公司 三、塔吊倒塌事故情况 2015年4月26日晚,刮12级以上大风,城南二期 D-1项目部位置正处于正风口,导致 2#、4#楼发生塔吊倒塌事故。

2#楼塔吊倾倒图片 2#楼 12 层的扶墙变形,塔身内倾2#楼 8 层处塔身内侧标准节变形,外侧连接螺丝断开 2#楼塔身标准节从8 层以上向内倾斜,顶部靠于楼梯轿2#楼塔身 8 层以上标准节斜靠于 2 单元轿顶钢筋砼结构上顶钢筋砼结构上。 4#楼塔吊倾倒图片4#楼塔吊塔身 8 层以上向东南面倾倒4#楼塔身标准节于8 层处弯折变形

4#楼塔吊倾倒图片 塔顶倒于 1-2 单元屋顶驾驶室倒于1单元楼梯轿顶上 前端第一节平衡臂倒于 1 单元屋顶装饰构架右侧配重臂倒于 1 单元电梯机房顶,配重块悬挂于北面外墙 前端第二节平衡臂从接头处折断,(前端拉杆未断)悬挂 在南面外墙 四、事故塔吊拆卸方案 (一)塔吊拆除单位 克拉玛依康佳建筑安装有限公司,有多年的塔吊安拆经验,曾多次承接事故塔吊拆除工作,对倒塌塔吊的拆除有着比较丰富的经验。 (二)拆卸人员的组成和职责

塔吊安装(拆除)施工方案

格尔木工业园中小企业创业基地 1#、2#倒班楼 塔吊安装施工方 案

塔吊安装(拆除)施工方案 —、工程概况: 本工程为格尔木工业园中小企业创业基地1#2#倒班楼工程使用,建筑高度15米,建筑面积3640.13 m2 *2 ,采用2台QTZ50型塔吊负责格尔木工业园中小企业创业基地2#倒班楼主体施工的垂直运输、水平运输和进场材料的卸车任务。 二、塔吊选用概述及起重扒杆的技术分析: 本工程选用大汉建筑机械制造厂生产的QTZ5012塔吊,设备代 码1-32321。由金属结构、起升机构、回转机构、变幅机构、顶升机构和安全装置等组成。 该机独立起升高度29米,附着高度可达120米,起重力矩500KN ? M,工作幅度3—50m,最大回转半径50m,最大起重量40KN。本机设有起重力矩限制器、起升重量限制器、起升高座限制器、回转限制器和变幅限制器。 能基本满足工程施工需要。塔吊回转半径以外的试制厂房,另设一台龙门井架负责垂直运输。 三、塔吊的定位布置: 塔吊基础设在北面格尔木工业园中小企业创业基地2#倒班楼4

—5轴间,基础中至倒班楼外墙边14m (详见布置图),塔吊基础采 用C30混凝土浇捣,6600 X 6600 X 1050 (见附件基础剖面)。基础钢筋布置详见(隐蔽表) 四、安装人员组织: 本机由中建机械厂负责安装,具体安装人员安排如下: 见附件: 五、起重运输设备、工具、仪器、安全防护用具配备。 ①25吨汽车吊一台。 ②钳工工具、电工工具各一套。 ③水平仪一套。 ④安全帽、安全绳、保险带各五套。 ⑤胶鞋、工作服、手套。 六、安装前的准备: 1、组织作业人员,进行安拆专项方案、技术质量、安全交底,作到心中有数。 2、所有作业人员必须持证上岗并熟悉本工种的技术安全 操作规程、质量规。 3、了解安装现场情况,检查基础地质情况。 4、仔细检查塔机的各机构、各部位、结构焊缝,重要部位螺栓、销轴、卷扬机、钢丝绳、吊钩、电器设备线路均应处于良好状态,发现问题 及时处理。 5、对作业人员所有的工具,附件等仔细检查,不合格者立

塔吊安装及拆除专项方案

目录 1工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2地质情况 (1) 2编制依据 (2) 3施工计划 (2) 3.1施工周期安排 (2) 3.2总体进度计划 (5) 3.3拟投入机械、仪器设备 (5) 4塔吊安装 (5) 4.1塔吊安装准备 (6) 4.2塔吊的安装施工 (6) 4.3工艺流程 (10) 4.4塔吊安装注意事项 (10) 4.5塔吊安全验收与操作使用 (11) 5塔吊拆除 (12) 5.1塔吊拆卸准备 (12) 5.2塔吊的拆卸施工 (13) 5.3工艺流程 (15) 5.4塔吊拆除注意事项 (15) 6、QTZ63型塔吊计算书 (16) 6.1、塔吊的基本参数 (16) 6.2、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯矩计算 (16) 6.3、矩形承台弯矩的计算 (17) 6.4、矩形承台截面主筋的计算 (18) 6.5、矩形承台截面抗剪切计算 (19) 6.6、塔吊稳定性验算 (19) 7塔式起重机安装作业应急预案 (21) 7.1 安装作业应急措施的任务和目标 (22) 7.2 安装作业应急措施的开展 (22) 7.3 装拆要求与措施 (22) 8.起重机的维修和维护 (23) 8.1日常保养 (23) 8.2顶起保养 (24) 8.3定期检查 (24) 8.4液压顶升系统的维护保养 (25) 9安全措施 (25) 10文明施工措施 (27) 11环保水保措施 (28) 12附件 (29) 《起重机械产品合格证》 (29) 《特种设备制造许可证》 (29) 《起重机械制造监督检验证书》 (29)

安装公司资质证书及特种作业人员证件 (29) 相关图纸 (29)

施工现场塔吊应急预案

黄金山企业小区公租房3#楼 塔 吊 使 用 应 急 预 案 编制单位:大冶市大箕铺建筑工程有限公司审批: 编制: 编制日期:2012年3月

塔吊使用应急预案 一、应急预案的方针与原则 更好地适应法律和经济活动的要求;给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境;保证各种应急资源处于良好的备战状态;指导应急行动按计划有序地进行;防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援;有效地避免或降低人员伤亡和财产损失;帮助实现应急行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。坚持“安全第一,预防为主”、“保护人员安全优先,保护环境优先”的方针,贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。 二、应急策划 (一)工程概况 本工程为黄金山企业小区公租房3#楼,位于黄石市黄金山工业区,本工程采用框架剪力墙结构,建筑总高度34.95M,建筑面积5405.66M2.抗震设防烈度为六度,抗震等级三级.设计使用年限50年. (二)、应急预案工作流程 根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。 (三) 重大事故(危险)发展过程及分析塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,

造成重大事故(如倾倒、断臂);运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电;其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、起重伤害、触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。 (四)突发事件风险分析和预防 为确保正常施工,预防塔吊在使用过程中突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和采取有效的预防措施。 1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程特点,在辩识、分析评价塔吊在使用中危险因素和风险的基础上,确定塔吊在使用过程中重大危险因素是塔吊作业中突然安全限位装置失控,发生撞击护栏及相邻塔吊或坠物,或违反安全规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂);运行中的电气设备故障或线路发生严重漏电等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上,还需要制定塔吊倾覆的应急方案,具体如下:假设塔吊基础坍塌时可能倾翻;假设塔吊的力矩限位失灵,塔吊司机违章作业严重超载吊装,可能造成塔吊倾翻。 2、突发事件及风险预防措施 从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,不仅给工程施工造成很大影响,而且对施工人员的安全造成威胁。 f塔式起重机操作使用应符合下列规定: