文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电土建作业指导书培训题题库

变电土建作业指导书培训题题库

变电土建作业指导书培训题题库
变电土建作业指导书培训题题库

1.http://116.55.227.88/jypx/

2.电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织带,电缆截面是120及以下的接地线截

面是(16 )

3.高压电缆头的制作须严格按照材料说明书要求进行,其电缆线芯对地距离应不小于

(125 );电缆头的制作过程应一次完成,以免受潮

4.水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处,当对电缆间距有要求时,

每隔(5-10)处固定一次

5.在电缆敷设施工中,“电缆头制作安装”属于质量控制表中的(w)

6.在直流屏柜安装中,相临两屏边的屏面偏差小于( 1mm),成列屏面偏差小于(5mm

7.在直流屏柜安装中,相临两屏顶部水平偏差小于(2mm ),成列屏顶部水平偏差小于(5mm

8.直流屏柜安装作业程序为:施工准备——基础检查——设备搬运——(盘柜安装

9.运到现场的蓄电池进行浮充电,浮充电电压单只电池为(2.25V )~3V

10.蓄电池放电核容。蓄电池安装完并充满电后,要进行核容放电,应按(10h)放电率(0.1C)

验正

11.变电站内水平接地网的埋设深度为( -0.8m),最外缘角水平接地带要求圆弧半径不小

于6m。

12.电缆支架用钢材必须先经平直方可下料,下料时可使用(切割机)切割。

13.12电缆敷设的作业流程不包括:(二次接线)

14.防火封堵作业流程中不包括:(防火门安装)

15.户外电缆沟内的隔断采用(防火墙)

16.电缆管口采用有机堵料严密封堵,管口的堵料要(突出管口并做成圆弧形

17.端子箱进线孔洞口(采用防火包进行封堵

18.屏柜开箱前应提早报请(监理单位)审核同意,同意后方可开箱

19.开箱时需有(监理单位人员)现场见证。

20.预埋基础槽钢的水平度和不直度,按规范要求应少于(1 )mm/m,全长不大于5mm。

21.二次屏柜内接地铜排用于各类保护接地、电缆屏蔽层接地,并有两种不同形成,一种是

与柜体绝缘的接地铜排,另外一种是与柜体不绝缘的接地铜排,无论是那种形式,每根均须通过两根截面不小于(25)铜导线与变电站主地网可靠连接。

22.小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间,裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间,

电气间隙不得小于( 12)mm,爬电距离不得小于20mm。

23.每块屏、端子箱接线完毕,对照端子排接线图检查接线是否正确,使用兆欧表检查二次

回路绝缘电阻是否符合规范,每一个二次回路绝缘电阻不小于( 1)MΩ,小母线绝缘电阻不小于10MΩ。

24.盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于

( 2.5);其它回路截面不应小于(1.5

25.接线应有组织、有计划(逐个系统)进行。电缆芯线两端编号必须核对正确,当电缆

一端接好,再接另一端时要进行对线并确保线芯无误

26.柜架放置的位置应便于敷设电缆,柜架的底部可(直接焊接)在土建预埋的槽钢上,

保证柜架的垂直度及可靠接地。

27.蓄电池组的绝缘应良好,绝缘电阻应(不小于)0.5MΩ。

28.蓄电池进行核容放电时要设专人值班看护,(一小时)记录一次放电电压、放电电流、

电池温度。

29.站内水平接地网的埋设深度为(相对0m一下0.8m )

30.电容器搬运时应轻取轻放,要注意保护瓷瓶和壳体不受任何机械损伤,搬运时电容器应

处于(直立)位置,利用外壳两侧的吊环搬运,严禁利用电容器套管进行搬运

31.安装母线支柱绝缘子,母线相邻支柱瓷瓶的距离应不大于( 1.2m)

32.安装电容器母线支柱绝缘子,要求均匀紧固螺栓,为避免造成瓷瓶破裂,螺栓紧固方式

正确的是(对称紧螺栓

33.电容器的配置应使其铭牌面向(朝通道)一侧

34.搬运电容器时可利用电容器的(外壳两侧的吊环)搬运。

35.电容器组水平度、垂直度要满足规范要求,其中水平度不大于1‰且不超过5mm,垂直度

不大于1.5‰且不超过(5 )mm

36.吊装三相垂直布置的电抗器常用的吊装方式是(由上至下

37.吊装电抗器时,吊绳之间的夹角不得大于(60°

38.电抗器安装的紧前工作是(设备开箱检查

39.电抗器接线板与母线连接时,电抗器侧要用(不锈钢螺栓)螺栓连接

40.安装户外上、下重叠的电抗器时,应在其绝缘子顶帽上放置与顶帽同样大小的(橡胶

垫片

41.电抗器重叠安装时,(底层)的支柱绝缘子底座均应接地,其余的支柱绝缘子不接地

42.变压器型钢基础构架与接地扁钢的连接不宜少于(2点

43.变压器的固定按照下列(设计要求)要求进行固定

44.变压器中性线与保护接地线应分别敷设,保护地线宜采用(黄绿相间双色绝缘导线)

45.变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处的连接点宜采取( A )方式。

46.吊器身或钟罩时,应平衡起吊,根据制造厂的要求,吊索与铅垂线的夹角不宜超过30°

47.充氮的变压器需吊罩检查时,必须让器身在空气中暴露(15)分钟以上,待氮气充气扩

散后才能进行

48.可不进行器身检查变压器,其容量为(1000kva )及以下,运输过程中无异常情况。

49.对屏柜进行找平、找正时,一般用增加铁垫片的厚度进行调整,但铁垫片不能超过3 )

三块。

50.成列盘柜安装的垂直度允许偏差是:(<1.5mm/m

51.成列盘柜安装的水平偏差,相邻两柜顶部(<2mm/m)、成列柜顶部(<5mm )

52.小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间,裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间,

电气间隙不得小于(12mm ),爬电距离不得小于20mm

53.每块屏、端子箱接线完毕,对照端子排接线图检查接线是否正确,使用兆欧表检查二次

回路绝缘电阻是否符合规范,每一个二次回路绝缘电阻不小于(1M欧),小母线绝缘电阻不小于10MΩ?

54.组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不大于其长度的(2%);支架横撑的水平误差不应

大于其宽度的(2%);竖井的对角线的偏差不应大于其对角线长度的5%

55.电缆保护管预埋过程中,管口离设备电缆接线箱的距离为(300-400

56.电缆穿管敷设时每一根只穿一根电缆(土建预埋管除外),管的内径不小于电缆外径的

(1.5 )倍,管的埋深不应小于0.1m,各保护管应可靠接地,电缆敷设完毕后管的两端应进行封堵。

57.控制电缆头的接地线采用4 )多股铜芯线,焊接接地线时要采取防护措施,防止温度过

高损坏芯线绝缘。

58.构筑物防雷独立避雷针安装时,每栋建筑物至少有( 2跟)引下线

59.电抗器部分地网(不能)形成闭合环路,断开点地中距离大于3.0m(或按设计要求

60.隔离开关等一次设备每根支柱(不少于1 跟)引下接地线与地网连接

61.将交流工作电源的二次设备的电源接地,应注意其电源的接地线(不能)接在屏内的

接地排上

62.220kV及以上)内应敷设独立的二次接地网。该接地网全网均由截面不小于100 的

铜排构成,分为室内和室外二次接地网(110kV变电站至少应敷设室内二次接地网

63.220kV及以上变电站,开关场的端子箱内接地铜排应用截面不小于50 的铜缆与(室

外二次接地)连接。

64.保护室内的二次接地网经截面不小于100 的铜缆在控制室电缆夹层处( 1点)与变

电站主地网引下线可靠连接。

65.室外二次接地网(不可以)首尾相连。

66.铜接地网敷设过程中,主接地网埋深在原土层下(30-40)敷设,敷设后回填土

67.避雷带(避雷线)一般采用的圆钢直径不小于(6 ),扁钢不小于(24X4 )

68.铜地网的安装中,回填土按要求土中不得有杂质,回填时将土分层夯实,接地工作完成

后在全所内再覆盖(50)的土层,采用压路机按98%实度压实

69.铜地网的安装中,接地网与设备之间连接部分的地上部分用(铜鼻子)压接后,与设

备柱及构架柱采用螺栓连接,室内及电缆沟的接地材料为热镀锌扁钢。

70.变电站室外的二次接地网在进入室内时,通过截面不小于(100 )的铜缆与室内二次接

地网可靠连接。

71.开关场的端子箱内接地铜排应用截面不小于(50)的铜缆与室外二次接地网连接。

72.保护装置安装在10kV高压室的装置接地,应在10kV高压室内的二次电缆沟中敷设截面

不小于( 100)二次专用接地铜排,各10kV保护装置应用截面不小于( 4)的铜导线与该铜排可靠连接。

73.保护室二次接地施工中,保护屏下电缆室内应布置截面不小于( 100)的接地铜排,各

保护屏内的铜排网通过截面不小于( 50)的铜缆于与室内二次接地网一点相连;室内二次接地网在一点经截面不小于( 100)的铜缆与室外二次接地网相连。

74.在接地施工质量划分表中,“主接地网安装”施工属于( h)。

75.挡土墙开挖砌石前,将该段位置的水平接地极由基槽底埋设出站外,伸出挡土墙边或站

外水沟外侧约(2),方便地网检测不合格时扩网使用。

76.户外电缆沟内的隔断采用防火墙,对于阻燃电缆,在电缆沟每隔(80-100 )设置一个

隔断。

77.防火墙内的电缆周围必须采用不得小于(20m )的有机堵料进行包裹。

78.电缆管口采用有机堵料严密封堵,管径小于50mm的堵料嵌入的深度不小于( 50),露出

管口厚度不小于10mm;随着管径增加,堵料嵌入管子的深度和露出的管口的厚度也相应增加,管口的堵料要成圆弧形。

79.端子箱进线孔洞口应采用防火包进行封堵,不宜小于(250),电缆周围必须采用有机堵

料进行包裹,厚度不得小于20mm。

80.防火包或涂料的安装位置一般在防火墙两端和电力电缆接头两侧的( 2-3)长区段

81.在防火封堵质量控制表中,“电缆沟防火墙施工”、“竖井封堵”属于:w

82.端子箱及电缆保护管、二次接线盒电缆敷设前,检查成盘电缆到货后外观是否完好,出

厂资料是否齐全,用( 1000)绝缘电阻表测试电缆芯之间及对屏蔽层和铠装层的绝缘

电阻,电阻值应符合规定要求,试验完毕必须放电

83.各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低差不大于(5),托架支吊架沿桥架走向左

右的偏差不大于( 10

84.各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低差(不大于 )5mm,托架支吊架沿桥架走向

左右的偏差( )10mm

85.为了不防碍主体设备的拆卸,电缆管不宜敷设到待接设备的端子箱、机构箱、设备接线

箱的跟前;需加用一段金属软管或者阻燃塑料管进行过度。管口离设备电缆接线箱的距离为(300-400)。

86.高压电缆敷设过程中为防止损伤电缆绝缘,不应使电缆过度弯曲,注意电缆弯曲的半径,

防止电缆弯曲半径过小损坏电缆。电缆拐弯处的最小弯曲半径应满足规范要求,对于交联聚乙烯绝缘电力电缆其最小弯曲半径单芯为直径的(20 )倍,多芯为直径的 15)倍。

87.高压电缆头接地应(将钢铠和铜屏蔽分开接地),并作出标识

88.单芯高压电缆接地应(一端接地一端引出)

89.控制电缆头的接地线采用(4 )mm多股铜芯线

90.电缆支架的层间允许最小距离,当设计无规定时,可采用表7-1的规定。但层间净距离

不应小于( 2)倍电缆外径加10mm,10kV及以上的高压电缆不应小于()倍电缆外径加50mm。

91.各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于(5)mm

92.在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应(与电缆沟或建筑物相同坡度)

93.电缆敷设时应按(按区域)进行。

94.测量放样时应根据施工现场测量控制基桩准确测放水平接地带位置,并在(每个地网

交叉点)测设一个高程控制点,用以控制开挖深度。

95.电缆管应有(不小于)0.1%的排水坡度。

96.站内水平接地网最外缘角水平接地带要求圆弧半径(不小于)6 m。

97.焊接接地圆钢时搭接面双面焊,长度不小于( 6D)。

98.垂直接地极及十字交叉点地网用加工成( L)的圆铁搭接连通,焊接长度不小于140mm

99.机械敷设电缆的速度不宜超过(15),牵引的强度不大于7kg/,电缆转弯处的侧压力

不大于3kN/ 。

100.每一直线段电缆沟与地网焊点应有(不少于3点),焊点间距不大于40m。

101.铜质主接地网施工时,主接地网接头之间的搭接、接地网与设备之间连接部分的地下的搭接部分采用(放热熔接技术)。

102.避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径(不小于圆钢直径的10倍)。

103.接地系统安装的作业流程中不包含(接地电阻测试)

104.母线弯制时,其开始弯曲处距母线连接位置不应小于(50 )。

105.矩形母线的接触面加工必须平整、无氧化膜。经加工后其截面减少值:铜母线不应超过原截面的3%;铝母线最大不应超过原截面的( 5)。

106.接地体的埋设深度,要求应不低于(0.6 )m

107.测定母线的弛度,其值应在设计弧垂允许的( -2.5-5)范围内。

108.软导线和各种连接线夹连接时应符合规定,导线及线夹接触面均应涂(电力复合脂)

109.导线及线夹接触面均应进行清洗,清洗长度不应少于连接长度的( 1.2)倍。

110.屏柜防火封堵,在孔洞底部铺设厚度为10mm的防火板,在孔隙口及电缆周围采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于(20)mm

111.电缆管口采用有机堵料严密封堵,管径小于50mm的堵料嵌入的深度不小于(50 )mm,露出管口厚度不小于(10 )mm;随着管径增加,堵料嵌入管子的深度和露出的管口的厚度也相应增加,管口的堵料要成圆弧形。

112.户外电缆沟内的隔断采用防火墙。对于非阻燃电缆,宜每隔( 60)m设置一个隔断,一般设置在临近电缆沟交叉处

113.用绝缘电阻表测绝缘电阻时,应摇( 120 )r/min

114.散热器安装前应检查油泵、风扇转动情况是否可靠灵活,油流计触点动作是否正常,绝缘电阻应大于(10 )M,连接油泵时须按油流方向安装。

115.安装时三相电容量的值,最大一相与最小相的差值不应超过三相平均电容值的(5 )。

116.屏柜安装及二次接线安装的作业流程中,不包括:(屏柜就位

117.屏柜开箱前应提早报请(监理单位)审核同意,同意后方可开箱。

118.导线与端子接触良好,端子螺丝紧固,每一端子一侧最多接(两根线芯且截面相同)119.交直流系统安装施工程序不包含:开箱检查

120.电容器搬运时应轻取轻放,要注意保护瓷瓶和壳体不受任何机械损伤,搬运时电容器应处于(直立)位置,利用外壳两侧的吊环搬运,严禁利用电容器套管进行搬运121.电抗器安装的垂直误差不得大于(10 )mm

122.当电抗器额定电流为( 1500)及以上时,应采用不锈钢螺栓或非磁性金属材料螺栓

123.变压器型钢构架高出地面若设计无要求时,施工时可将其顶部高出地面(10m 124.变压器型钢基础构架与接地扁钢的连接不宜少于2点

125.变压器冲击合闸前,中性点必须(接地

126.电力变压器新装或大修注油以后,10kV以下小容量变压器,一般静置(5)小时以上才能进行耐压试验

127.二次屏柜接地有特殊要求时,可在屏柜设专用接地点,用(铜导线)与变电站的主地网进行连接。

128.电缆支架的同层横档应在同一水平面上,其高低差不应大于( 5),托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于(10

129.高压电缆敷设过程中应注意电缆弯曲的半径,电缆拐弯处的最小弯曲半径应满足规范要求。对于交联聚乙烯绝缘电力电缆其最小弯曲半径单芯为直径的(20)倍,多芯为直径的15倍。

130.采用圆钢焊接时,搭接面长度不小于(6D )(D为圆钢直径),焊接完成后清除干净焊渣,然后涂上防锈红丹漆两道和防腐沥青漆一道。

131.高频同轴电缆应在(两端接地),并靠紧高频同轴电缆敷设界面不小于100两

端接地的铜导线。

132.高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆、屏蔽层接地,接地线截面不小于(1.5 133.接地系统施工中,集中接地极间距不小于(6),水平接地体外缘敷设成闭合环形,要求外缘圆弧半径不小于6m

134.铜地网的安装中,回填土按要求土中不得有杂质,回填时将土分层夯实,接地工作

完成后在全所内再覆盖(50)的土层,采用压路机按98%实度压实。

135.铜地网施工中垂直接地极采用为(20)紫铜棒。

136.避雷网施工中,避雷线如用扁钢,截面不得小于( 48);如为圆钢,直径不得小于8mm。

137.电缆沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵,厚度大于防火墙表层的(10),宽度不得小于(20 ),呈几何图形,面层平整

138.构支架基础施工完毕回填之前,须将每个基础边的接地网抽头抽出来,此抽头须高出场地标高(500 )

139.施工中,需在(电缆沟电缆竖井盘柜)处进行电缆防火封堵

140.电缆管、金属软管及接头安装完成后由(技术员)负责自检。

141.安装上、下重叠的电抗器时,应在其绝缘子顶帽上放置与顶帽同样大小且厚度不超过( 4)橡胶垫片

142.构筑物避雷带明敷设时,支架的高度为10~20cm,其各支点的间距不大于1.5m 143.铜质主接地网垂直接地极采用为Φ20(紫铜管

144.8.8级M16螺栓在钢结构上的正常紧固力矩约为( 150-210 )N·m。

145.软母线压接时应自接线板一端开始压第一模,压后管的六角形对边应为0.866D,当任何(1个)边尺寸超过0.866D+0.2mm时应考虑更换钢模。

146.六氟化硫断路器支架与基础间垫铁检查每点不超过(3 )片,总厚度不大于10mm,各片间焊接牢固,支架固定牢固、可靠

147.六氟化硫断路器是利用(六氟化硫气体)作为绝缘和灭弧介质的高压断路器。148.220kV的变压器注油完毕后,在施加电压前,其静置时间不应少于( 48 )小时。

149.变压器进行器身检查时,当空气相对湿度小于75%时,器身暴露在空气中的时间最多不得超过( 16 )小时。

150.变压器安装过程中如果天气不下雨,当空气中相对湿度小于75%时,器身暴露在空气中的时间不得超过( 16 )。

151.封闭组合电器母线对接成功后,先将法兰圆周上的螺栓全部插入,再按(对角)方向逐一拧紧,特别注意每条螺栓不要一次拧紧,而是按对角旋转进行。

152.断路器基础中心距离、高度误差小于10mm,地脚螺栓中心距离误差不大于( 2 )。153.控制电缆的最小弯曲半径为(10D

154.多芯交联聚乙烯绝缘电力电缆的最小弯曲半径为( 15D

155.安装封闭组合电器时,每完成一次对接工作,都必须随时测量对接后的(接触电阻),不合格必须返工,并随时检查对接后的相位是否正确

156.根据设备到货的实际尺寸,需要核对土建基础是否符合要求,包括位置、尺寸等,底架横向中心线误差不大于(10 ),纵向中心线偏差相间中心偏差不大于5mm。

157.管母线切断前应根据母线平断面图实测得的每条焊接管母的长度,保证母线焊接部位离管母的固定线夹距离不少于( 50 ),并避开各间隔T夹,隔离开关静触头位置158.散变压器热器安装前应用合格的绝缘油清洗干净并做密封试验,无渗漏。密封试验的时间应不低于( 30 )分钟

159.主变压器抽真空达到规定值以下后,220kV级连续抽真空时间8h,500kV级连续抽真空( 24)h后方可真空注油。

160.真空注油的速度不宜大于(100 ),因为静电发生量大致按油流速三次方比例增加,以流速决定注油时间较合适

161.避雷器应按厂家规定垂直安装,必要时可在法兰面间垫金属片予以校正。避雷器接触表面应擦拭干净,除去氧化膜,并涂一层(电力复合脂)。

162.对不可互换的多节基本元件组成的避雷器,应严格按(出厂编号,顺序)进行叠装,避免不同避雷器的各节元件相互混淆和同一避雷器的各节元件的位置颠倒、错乱163.管型母线焊接前找正应保证弯折偏移不应大于0.2%,中心线偏移不应大于(0.5 )mm。

164.电流互感器、电压互感器、主变压器中性点等带二次部分的一次设备须不少于( 2根)引下接地线与地网连接,支架为钢体可利用本体作为接地体

165.为防止雷击事故,变压器本体就位后应及时进行不少于( 2 )点接地,接地应牢固可靠

166.垂直接地体间距在无设计规定时,间距不宜小于(5 )m

167.每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过( 2 )个。

168.电缆管的内径与电缆外径之比不得小于(1.5 )倍电缆外径。

169.变压器安装升高座时,放气塞应在升高座(最高)。

170.在选钢丝绳的安全系数时,应按(最安全最经济)原则选用

171.电流互感器、电压互感器、主变中性点等带二次部分的一次设备须(不少于2根)引下接地线与地网连接,支架为钢体可利用本体作为接地体。

172.变电站主接地网的钢接地体连接应采用(搭接焊)。

173.对于注入变压器的绝缘油,500kV电压等级的油电气绝缘强度要求是(大于等于60)

174.变压器套管吊装完后的内部导线连接等工作由(生产厂家的技术人员)完成,(施工单位)协助。内部连接可选择在变压器内部检查时一同进行。

175.变压器安装过程中进行内部工作时,使用的移动照明设备的工作电压不得高于( 12)。

176.母线跳线和引下线安装后,应呈似悬链状自然下垂。且各相间的下垂弧垂一致。在满足弧垂允许误差规定时,各相间的相对误差,不应超过(300 )

177.下列哪个选项不是导线与绝缘子金具串组装时应依据的内容。(绝缘子金具串的长度)

178.导线液压压接前应先进行试压,合格后方可进行压接施工。每种型号的耐张线夹试件应取(2件

179.软母线悬式绝缘子串的弹簧销应有足够弹性,闭口销必须(分开),并不得有折断或裂纹,严禁用线材代替

180.安装绝缘子位置离母线接头应不小于(50 )mm。

181.母线开始弯曲处距母线连接位置不应小于(50 )mm。

182.母线平置时,螺栓应(由下至上)贯穿,其余情况下,螺母应置于维护侧。183.母线的接触面加工必须平整,无氧化膜。经加工后其截面减少值,铜母线不应超过原截面的(3%

184.矩形母线需要在立式钻床或摇臂钻床上钻孔的的最小孔径是(20以上

185.矩形母线安装是(w )质量控制点

186.矩形母线宜采用的弯制方式是(冷弯)

187.基础预埋槽钢的直线度误差应不超过每米1mm,全长不超过5mm;水平度误差不超过每米1mm,全长不超过( 5 )mm

188.高压开关柜内母线对地及相与相之间最小电气距离应符合规程中的规定:10kV不小于(125)mm。

189.无上、下隔离刀闸,只有接地刀闸的开关柜是(小车)开关柜。

190.开关柜母线桥安装时应注意母线桥体的美观,保证横平竖直,桥体与桥体、柜体连接处的缝隙应小于(2)mm

191.预埋槽钢应在(安装)阶段进行预埋质量控制,在预埋槽钢二次灌浆前应确认预埋质量符合要求后进行二次灌浆

192.开关柜内隔离开关三相同期性误差不得大于5

193.盘柜就位安装的后续工作是(母线安装)

194.开关柜内隔离开关三相同期性误差不得大于(5

195.电容器的构架应采用非可燃材料制成。构架间的水平距离不小于(0.5

196.全封闭组合电器B中,电压互感器的安装需在交流耐压试验后进行;避雷器安装需在(公屏试验)后进行

197.绝缘油处理的过程中,油温适宜温度范围是50~55℃,不能超过(60 )℃。防止由于局部位置过热而使油质变坏

198.变压器安装过程中进行内部工作时,应从打开的人孔盖不断通入干燥空气,安装氧气分析表(生产厂家自带),保证内部含氧量不少于(18% ),人孔附近要有人保持与内部工作人员联系。

199.对接法兰面时,在“O”形密封胶垫至外部边缘的法兰面上均匀涂一层约1mm厚的密封胶,法兰的连接必须在涂胶后的(1 )内完成。连接后应将多余的清理干净200.断路器充气后的微水测试应该在充气后( 48 )小时进行。

201.变压器安装套管前,应检查套管瓷件有否损坏,并清洁瓷套表面。用( 1000 )V 绝缘电阻表测量套管绝缘电阻,其阻值应大于1000M

202.成列盘柜安装的柜间偏差,相邻两柜边(1)、成列柜面(5 )。

203.软母线与电器端子连接时,不应使电器端子受到超过允许的外加(应力)。204.膨胀式信号温度计的细金属软管不得有压扁或急剧扭曲,其弯曲半径不得小于(50 )。

205.母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面可以直接连接的是(铝铝)。

206.变压器(电抗器)本体到达现场后检查冲击记录仪,冲击加速度值应在( 3g)以下。

207.220kV变压器在投运前,油中水分含量应不得大于( 15 )mg/L

208.110kV变压器在投运前,油中水分含量应不得大于( 20)mg/L。

209.电抗器应按其编号进行安装,并应符合规范要求,下列说法哪一条是错误的:(两项重叠两项相反)

210.三相交流母线涂漆时,A相为(红)色

211.软母线与电器端子连接时,不应使电器端子受到超过允许的外加(应力)。212.矩形母线加工扭转90°时,其扭转部分的长度应为母线宽度的(2.5/ 5 )倍。

213.盘、柜内的配线电流回路应采用电不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面最小允许值为(2.5)。

214.屏、柜上的每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过(2 )根。

215.干式电抗器上、下重叠安装时,应在其顶帽上,放置与顶帽同样大小且厚度不超过( 4)mm的绝缘纸板垫片或橡胶垫片,在户外安装时,应用橡胶垫片。

216.膨胀式信号温度计的细金属软管不得有压扁或急剧扭曲,其弯曲半径不得小于(50 217.母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面可以直接连接的是(20 )。

218.在预留的保护柜孔洞底部铺设厚度为(铝铝)的防火板,在孔隙口有机堵料进行密实封堵,用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞。

219.隐蔽工程的检查验收应在(隐蔽前)进行。

220.在预留的保护柜孔洞底部铺设厚度为(10 )的防火板,在孔隙口有机堵料进行密实封堵,用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞。

221.接地干线应在不同的(2 及以上)与主接地网相连接

222.软母线采用液压压接时,必须保持线夹的正确位置,不得歪斜,相邻两模间重叠应(大于等于5 )

223.明敷接地线的标识是在表面(绿黄)。

224.同一档距内三相母线弛度应一致,相同布置的分支线,宜有同样的弯度和驰度。母线驰度应符合设计要求,其允许误差为( -2.5-+5)。

225.隔离开关要求主闸刀在合闸位置时,主闸刀装配上的双连杆“死点位置”距限位螺钉( 2 226.设备在运输、保管期间应防止倾倒或遭受机械损伤;运输和放置应按产品技术要求执行(产品技术要求)。

227.吊装升高座、套管安装时,必然使器身暴露在空气中,在作业时需要向变压器油箱内吹入干燥空气。吹入干燥空气的露点必须低于(-40

228.六氟化硫断路器支架与基础间垫铁检查每点不超过( 3)片,总厚度不大于10mm,各片间焊接牢固,支架固定牢固、可靠。

229.电容器组的网门应符合设计,活动门开启灵活,关闭平整。活动门必须用不小于(4 )

软导线接地。

230.隔离开关所有转动部分应涂以(适合当地气候)的润滑脂,设备接线端子应涂以薄层电力复合脂。

231.变压器(电抗器)本体就位后,本体内的干燥空气(氮气)压力应派专人(每)检查一次,并做好记录。如干燥空气(氮气)有泄漏,要迅速联系变压器的生产厂家技术人员解决问题。

232.110kV电压等级的三相联动的隔离开关,触头接触时最大不同期允许值为(10 )。

233.新安装的设备在投运前必须有(交接)试验报告

234.充气完成8h后,可采用(局部包扎发)进行气体检漏,包扎24h后进行定量检测,SF6气体泄漏量应符合要求。

235.当含氧量未达到( 18)以上时,人员不得进入变压器检查。

236.接地体(线)的焊接应采用搭接焊,搭接时扁钢为其宽度的 2 倍,且至少 3 个棱边焊接。

237.主变压器抽真空达到规定值以下后,关闭真空泵,放置1h,测定真空的泄漏量,泄漏量的标准为以下( 30/13 )。

238.预埋螺栓固定灌浆后,保养时间不得少于( 7)天,方可安装设备。

239.变压器(电抗器)热油循环的时间,220kV级热油循环时间不少于48h,500kV级及以上热油循环时间不少于(72h )

240.不属于开关柜内隔离开关的检查项目是(五防闭锁功能)。

241.母线伸缩节不得有裂纹、断股和折皱现象,其总截面不应小于母线截面的( 1.3)

242.铝及铝合金的管形母线、槽形母线、封闭母线的焊接应用(氩弧焊

243.绝缘子底座水平误差≤3mm,母线直线段内各支柱绝缘子中心线误差、叠装支柱绝缘子垂直误差(小于等于2 )。

244.独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口等的距离应大于(3 )。当小于该数值时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地面

245.各种导线及线夹压接前应进行(拉力)。

246.母线伸缩节不得有裂纹、断股和折皱现象,其总截面不应小于母线截面的(1.2 )。247.变电站要求所有设备必须接地,接地点外露不能隐蔽,外露接地线必须涂(黑)。248.电容器组三相电容器的差值宜调配到最小,其三相电容量允许误差不应超过三相平均电容值的(5)。

249.压接导线时,压接用的钢模必须与被压管配套。压接时必须保持线夹的正确位置,不得歪斜,相邻两模间重叠不应小于(5)mm。

250.电容器的引连线安装时,若引连线的材质和设备接线端子材质不一样时,应使用(过渡金具)。

251.电抗器吊装时应采用的绳具是(钢丝绳)。

252.检查预埋基础槽钢的水平度和不直度,按规范要求应少于(1),全长不大于5mm。253.控制电缆支架的层间允许最小距离是( 120 ),控制电缆桥架的层间允许最小距离是(200)。

254.隔离开关电动调试前,应手动将隔离开关动触头摇至(中间)位置

255.检查断路器在合闸位置不包括(应无负荷指示)。

256.设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外,应用镀锌

257.中性点直接接地的110kV室外设备带电部分至接地部分之间的最小安全距离为:(900)

258.(35 )及以上电压等级的固体绝缘互感器应进行局部放电试验。

259.35kV室内设备的带电部分至接地部分之间的最小安全距离为:(300

260.断路器的耐压试验按出厂试验电压的( 80% )进行。

261.隔离开关操动机构、传动装置、辅助开关及闭锁装置应安装牢固,动作灵活可靠;

位置指示正确,无渗漏;合闸时三相不同期值应符合(产品技术要求)。

262.设备底座基础安装时,要对基础进行水平调整及对中,可用水平尺调整,用粉线和卷尺测量误差,以确保安装位置符合要求,要求水平误差( 2mm ),中心误差≤5mm。263.按规范要求盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过(3块)块且垫块不能有松动

264.中性点直接接地的220kV室外设备不同相的带电部分之间最小安全距离为:(2000 ) 265.蓄电池组的绝缘应良好,绝缘电阻应不小于( 0.5

266.安装封闭组合电器母线筒时,两组母线的汇合处装有伸缩节,其具体安装要求及调整方法符合(厂家)。

267.电压等级≥110kV时,隔离开关相间距离误差小于(20 )。

268.充氮运输的变压器,将氮气排尽后,才能进入检查,以防(窒息 )。

269.各种导线及线夹压接前应进行下列哪项试验(拉力)。

270.按规范要求盘柜垂直度误差应小于每米1.5mm,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过( 3)块且垫块不能有松动。

271.管母线吊装前,应将该管母线的线夹预装上,一次吊装,吊装用的吊绳强度安全系数应不小于( 5)倍,管母线上的绑扎点应考虑防滑和易于解脱,绑绳夹角应不大于120°。另应在管母两端加缆风绳,以免管母与其他设备碰撞。

272.铜地网施工中的连接质量判别,可以从以下(四样)来鉴别:

273.电缆在做完绝缘电阻或直流耐压后要特别注意充分( 放电 )。

274.下列哪项不属于高压开关柜开箱检查时的内容(柜内照明)。

275.高压隔离开关没有专门的( ),所以不能切断负荷电流和短路电流。

276.高压隔离开关没有专门的(灭弧结构 ),所以不能切断负荷电流和短路电流。277.电抗器吊装时应采用的绳具是(尼龙绳)。

278.为了改善高压断路器各断口上的电压分布不均匀,改善灭弧可能性,可在断路器各断口加装电容

279.GIS装配时,其空气相对湿度应小于( 80

280.电力变压器的铁芯应(1 )点接地。

281.变压器、电抗器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合;装有气体继电器的变压器、电抗器,应使其顶盖沿气体继电器气流方向有( 1-1.5 )的升高坡度(制造厂规定不须安装坡度者除外)。

282.充氮气或充干燥空气运输的变压器,应有压力监视和气体补充装置,且运输途中应保持正压,气体庆力应为( 0.01-0.03 )MPa。

283.500kV的变压器注入绝缘油的耐压标准是(60 )kV

284.500kV的变压器注入绝缘油的含水量标准不得大于( 10 )mg/L。

285.下列关于高压开关柜安装作业指导书母线安装应符合的要求说法正确的是(abcd )。

286.下列说法中,属于避雷带安装规范要求的是:()

287.下列说法中,属于防火墙安装规范要求的是:()

288.下列关于站用变压器及接地变压器安装作业指导书质量控制措施说法正确的是()。289.变压器安装的WHS控制点中,属于“H”控制点的是以下那几项(ac)。

290.下列不属于管型母线安装作业指导书质量控制停工待检点的是()。

291.蓄电池组安装前,需对蓄电池进行检查,检查内容包含:()

292.电容器安装后需检查的项目有(abcd )

电抗器设备开箱检查时,应参加的人员有(无设计单位 )。

293.上下重叠安装的电抗器,应在其绝缘子顶帽上放置绝缘垫圈,户内安装时,垫圈可以是下列哪些类型(橡胶。绝缘)。

294.干式电抗器人员组织时应包含哪些人员(无造价)

295.变压器设备应装有铭牌,铭牌上至少应注明下列哪些内容(无尺寸)。

296.变压器在投用前至少应完成下列哪些试验,并试验合格。(无局部放电)

297.小型电力变压器的干燥有哪些方法(热风红外)。

298.二次回路的安装接线(abd)

299.电缆头制作(abd)

300.在电缆敷设质量控制表中,正确的描述有()w

301.电缆明敷设时,至少应加以固定的部位有(abc):

302.对“电缆敷设的最小弯曲半径”描述正确的是:(10D)

303.电缆敷设的原则有:()abce

304.在电缆敷质量原则abce

305.控制、保护屏柜到达现场后,应立即开箱,开箱后可暂时存放在室外,并用彩条布包裹错误

306.电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固,确保每个小孔洞的规格小于400mm×400mm。再用10mm 或20mm 厚的防火板托底封堵,托架和防火板的选用和托架的密度必须确保整体有足够的强度,但不能作为人行通道错误

307.有升高座的端子箱,宜在升高座上部再次进行的封堵正确

308.防火包带或涂料的安装位置一般在防火墙两端和电力电缆接头两侧的 1 ~ 1.5m 长区段错误

309.电缆密集和束缚时,可整体涂刷,涂刷要整齐错误

310.电缆管埋入地下后,可用U型卡子固定在花角铁上或用钢管打桩焊接固定正确311.电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,电缆沟转弯、电缆层井口处电缆弯曲弧度一致、顺畅自然正确

312.光缆、通信电缆、尾纤应按照有关规定穿设PVC保护管或线槽正确

313.变压器储油柜油位表动作应灵活,油位表或游标管的指示必须与油枕的真实油位相符;正确

314.不得出现假油位,油位表的信号接点位置正确、绝缘良好正确

315.地网焊接质量直接影响全站接地电阻值,所以焊工必须持证上岗,所有接头必须三面焊且焊缝饱满保证过流截面足够,焊好后除去焊渣,及时涂刷防腐沥青漆错误316.端子箱进线孔洞口应采用防火包进行封堵,不宜小于250mm,电缆周围必须采用有机堵料进行包裹,厚度不得小于20mm 正确

317.立柱与横撑连接处应焊接,焊缝长短根据角钢尺寸决定错误

318.电缆桥架连接部位采用扁钢连接错误

319.220kV及以上变电站内应敷设独立的二次接地网,该接地网全网均由截面不小于100的铜排构成,分为室内和室外二次接地网(110kV变电站至少应敷设室内二次接

地网)。正确

320.电抗器部分地网不能形成闭合环路,断开点地中距离大于5.0m(或按设计要求错误

321.电流互感器、电压互感器、主变压器中性点等带二次部分的一次设备须不少于两根

引下接地线与地网连接,支架为钢体可利用本体作为接地体正确

322.收发信机应有可靠、完善的接地措施,并与保护屏接地铜排相连。正确

323.蓄电池安装连线时应注意每个蓄电池采用并联方式进行连接,接线应正确,极板接触面应做好防腐蚀处理,导电接触面要薄涂一层电力脂,螺丝及极板外表涂中性凡士林油,接触面应平整,保证接触良好错误

324.电池组的引出线和接入电缆的正极标以褚色,负极标以蓝色正确

325.由于是采用阀控式免维护铅酸蓄电池,在出厂时已有充放电,在现场安装好后可不进行补充充电和核对容量放电错误

326.电缆的屏蔽层按要求做电缆头时预留接地线并接于电缆两端的接地铜排上,高压电缆屏蔽层应两端接地错误

327.电缆敷设完后,应及时制作电缆终端,如不能及时制作电缆终端,必须采取措施进行密封,防止潮湿正确

328.电缆在各层桥架布置应符合高、低压,控制电缆分层敷设,并按从上至下高压、低压、控制电缆原则敷设,不得将电力电缆及控制电缆混在一起。正确

329.高压电缆头接地应将钢铠和铜屏蔽分开接地,并作出标识。单芯电缆在一端接地即可,另一端接地线可不引出错误

330.电缆支架的层间允许最小距离,当设计无规定时,层间净距离不应小于2倍电缆外径加10mm,10kV及以上的高压电缆不应小于2倍电缆外径加100mm 错误

331.不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油混合使用前,必须做混油试验正确

332.盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于400V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5;其他回路截面不应小于1.5错误

333.电缆支架用钢材必须先经平直方可下料,下料应使用型材切割机,也可用电、火焊切割错误

334.电缆敷设前,应检查成盘电缆到货后外观是否完好、出厂资料是否齐全、并用1000V 绝缘电阻表测试电缆芯之间及对屏蔽层和铠装层的绝缘电阻正确

335.耦合电容器安装时,不应松动其顶盖上的紧固螺栓,接至电容器的引线不应使其端头受到过大的横向拉力正确

336.两节或多节耦合电容器叠装时,可不按制造厂编号进行错误

337.变压器上的瓦斯继电器安装应水平,其顶盖上标志的箭头应背向储油柜,其与连通管的连接应密封良好,连通管应有1%~1.5%的降低坡度错误

338.变压器进行器身检查时,空气相对湿度或露空时间超过规定时,必须采取相应可靠措施。时间计算规定为:带油运输的变压器、电抗器,由开始放油时算起;不带油运输的变压器、电抗器,由揭开顶盖或打开任一堵塞算起,到开始抽真空或注油为止。

正确

339.组装式电容器可分层安装,一般不超过三层,层间可加设隔板错误

340.干式电抗器三相垂直排列时,中间一相线圈的绕向应与上、下两相相反。三相水平排列时,三相绕向应一致正确

341.当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应先接地后通过零序电流互感器。

错误

342.放电记数器与避雷器间的引线符合规范要求,且放电记数器底座可不接地错误343.通常10KV配电盘柜以站用变馈线柜为第一面柜开始安装,然后分别向两侧拼装错误

344.开关柜内一次接地母线不必明显可靠接地错误

345.电容器组用母线联接时,一般应采用角形联接,电容器联接线应采用软铜编制带线,接线应对称一致,整齐美观,线端应加线鼻子过渡,并压接牢固可靠正确

346.安装网门围栏,要求网门围栏制作平整,没有明显变形,接地良好,满足安全距离要求。进出门活动部分需用软连接接地。围栏网门可形成闭环造成网门发热错误347.110kV及以上电压等级的变压器须进行绕组变形试验正确

348.扩建变电站,软导线档距的测量可采用标准钢卷尺进行实际测量错误

349.在有盐雾及含腐蚀性气体的场所,母线应涂防腐涂料正确

350.开关柜内断路器的调整(小车式、固定式开关均适用):高压开关柜内真空断路器厂家已调整好,现场可以再自行解体调整错误

351.阻火墙两侧电缆应施加防火包带或涂料正确

352.控制电缆终端可采用一般包扎,接头应有防潮措施正确

353.110kV及以上油浸式电压互感器,在绝缘性能有怀疑时,可在有试验设备时进行局部放电试验正确

354.《反措》要求,为提高电流互感器抗饱和能力,要求主变保护、母线保护用交流回路控制电缆截面≥4,并在整定计算时尽可能采用较大的TA变比正确

355.母线在支持绝缘子上固定时,交流母线的固定金具或其他支持金具不应成闭合磁路正确

356.铝及铝合金的管形母线、封闭母线应采用氩弧焊。正确

357.耐张绝缘子串的碗口应向下,且绝缘子串连接金具的防松螺母紧固,开口销张开错误

358.额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应成闭合磁路正确

359.变压器投运进,应进行五次空载全电压冲击合闸,且应无异常情况;第一次受电后持续时间不应少于10min;励磁涌流不应引起保护装置的误动正确

360.110kV及以上电流互感器应真空注油正确

361.电流互感器备用二次绕组端子应先短路后接地正确

362.耐张绝缘子串的碗口应向下,且绝缘子串连接金具的防松螺母紧固,开口销张开错误

363.油浸式变压器吸湿器与储油箱的连接管的密封应良好;管道通畅;吸湿剂应干燥;

油封油位应在油面线下或按产品的技术要求进行错误

364.二次屏柜内接地铜排用于各类保护接地、电缆屏蔽层接地。无论是哪种形式,每根均须通过两根截面不小于15铜导线与变电站主地网可靠连接错误

365.防火墙底部必须留有一个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑错误

366.220kV的变压器宜采用真空注油正确

367.真空注油时应从油箱上部油阀进油,以便于排除油箱内及附于器身上的残余气体错误

368.电抗器三相安装位置可以调换错误

369.安装电抗器的跌落式熔断器,要求熔丝长度一致;使得跌落指示牌排列一致。拧紧电容器套管螺帽时应使用力矩扳手,且扭力不应大于50Nm,以免损坏套管正确370.变压器试运行前应做全面检查,确认各种试验单据应齐全,数据真实可靠,变压器一次、二次引线相位,相色正确,接地线等压接接触截面符合设计和国家现行规范规定。

正确

371.隔离开关瓷绝缘子调整时不一定要将其调成垂直,可适当结合插入深度及合闸的同期性等技术要求而定正确

372.隔离开关的接触部位检查用0.5mm *10mm塞尺检查错误

373.叠装支柱绝缘子垂直误差≤3mm错误

374.焊接管母线的焊缝抗拉强度试验,其焊接头的平均最小抗拉强度不得低于原材料的70%错误

375.断路器SF6气体微水测定应在断路器充气24h后进行错误

376.在断路器单元、母管全部装好后,即可开始抽真空、充气。抽真空与充气应按规范要求的程序进行错误

377.除生产厂家有特别说明外,SF6气体密封室都应先抽真空后充SF6气体正确378.GIS在组件安装过程中,为防止交叉作业,不可以同时进行就地控制箱就位,电缆的敷设、接线,设备的调试等工作错误

379.互感器安装时应严格按照图纸施工,特别注意互感器的变比和准确度,同一组互感器的极性方向应一致正确

380.管母线每个焊缝应一次焊完,除瞬间断弧外不得停焊,母线焊完可以立即移动以方便准备焊接下一根母线错误

381.管母线对口时,应保证其弯折偏移不应大于0.3%。错误

382.GIS的安装是将元件按照一定的工序规律进行组装,工作程序比较简单、方便,但是安装工艺要求非常精细,对作业环境要求较高正确

383.变压器油经规定时间静置后,做加压稳定试验(保持氮气压力0.3kg/cm2大于48h)。

即可取油样进行各项油、气测试项目。并对变压器补漆、油位调整,清理现场,移交电气试验错误

384.500kV油浸变压器、电抗器真空注油后必须进行热油循环正确

385.三相联动断路器连杆及管道等附件安装宜在生产厂家现场技术人员的指导下进行,若厂家代表未到现场,施工人员可以自行进行工作连杆的连接错误

386.断路器支架应牢固,与基础间垫铁不能超过5片,总厚度应小于10mm 错误387.密封槽底靠外侧的角上涂一层密封胶,靠气体内侧不能涂有密封胶,应注意密封胶不得与其他任何型号的溶剂混合使用。正确

388.变压器本体油箱应在不同位置分别有两根引向不同地点的水平接地体。每根接地线的截面应满足设计的要求正确

389.电抗器的支柱绝缘子的接地线应形成闭合环路错误

390.矩形母线应进行冷弯,不得进行热弯。正确

391.垂直敷设的电缆在每个电缆支架上均需进行固定。正确

392.强、弱电回路可使用同一根电缆。错误

393.在变电所内,高压、低压配电设备及母线的正上方,不应安装灯具。正确394.跌落式熔断器的熔管的有机绝缘物应无裂纹、变形,熔管轴线与铅垂线夹角应为15°~30°,其转动部分灵活错误

395.隔离开关相间距离及分闸时,触头打开角度和距离应符合产品的技术规定错误396.电压互感器二次侧不得短路错误

397.垂直断口(母线型)隔离开关静触头的高度尺寸的确定可在任意一极隔离开关上测量,余下的所有隔离开关按此数值计算正确

398.注油结束后,注满油的时间应大于6h,注油到接近箱顶100~200mm位置后,停止注油,保持真空度4h以上,关闭真空泵阀,采用干燥空气解除真空,关闭各个抽真空

阀门,补充油到储油柜油位计指示当前油温所要求的油位,并进行各分离隔室注油正确399.隔离开关所有转动部分应涂以适合当地气候的润滑脂,设备接线端子应涂以薄层电力复合脂。安装时所有螺栓必须按要求达到力矩紧固值正确

400.变压器的一次、二次引线连接,不应使变压器的套管直接承受应力正确

401.成列开关柜最后要求柜顶水平高差不大于5mm,柜面不平度小于5mm,柜间缝隙小于2mm 正确

402.电抗器每相单独安装时,每相支柱绝缘子均应接地。支柱绝缘子的接地线可以成闭合回路错误

403.屏柜调整达标后,可进行屏柜的固定;控制屏、继电保护屏和自动装置屏等宜与基础型钢焊死错误

404.隔离开关调整完成后触头的插入深度,备用行程,三极合闸同期性,分闸角度及分闸时断口距离都应测量实际数值填入质量验评记录中正确

405.全封闭组合电器的装配工作应在无风沙、雨雪,空气相对湿度小于85%的条件下进行错误

406.软导线绝缘子金具串实测长度的起点,应为绝缘子金具串两端挂件的外沿接点错误

407.软导线架设,330kV及以上电压等级用的金具表面必须光洁、无毛刺和凸凹不平之处正确

408.母线在支柱绝缘子上固定时交流母线的固家金具或其它支持金具可以成闭合磁路错误

409.电缆在各层桥架布置应符合高、低压,控制电缆分层敷设,并按从上至下控制电缆、低压、高压原则敷设错误

410.单芯电缆或分相后各相终端的固定不应形成闭合的铁磁回路,固定处应加装符合规范要求的衬垫正确

411.电缆的弯曲半径不小于其外径的10倍正确

412.对于螺栓式端子,要将剥除护套的芯线弯圈,弯圈的方向为逆时针,弯制线头的内径与紧固螺丝外径应相吻合,其弯曲的方向应与螺栓紧固的方向一致错误

413.建筑物屋顶上有突出物,如透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯等,这些部位的金属导体不必与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱也无需装避雷带或避雷针正确

414.在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理错误

415.软导线绝缘子金具串实测长度的起点,应为绝缘子金具串两端挂件的外沿接点错误

416.封闭母线可以使用裸钢丝绳起吊和绑扎,母线不得任意堆放和在地面上拖拉,外壳上不得进行其它作业错误

417.水平接地网敷设时,人工开挖,沟底高程按设计要求控制在-0.8m以下,严禁出现深度不够的现象正确

418.接地施工时,各接地体引下线之间连接采用搭接双面焊正确

419.由于垂直接地极采用为Φ20紫铜棒,可以使用手锤将接地极直接打入地中错误420.变电站构支架防雷安装时,构架上避雷针必须装设专用接地线错误

421.盘、柜的正面及背面各电器应标明编号、名称、用途及操作位置,端子牌不需标识错误

422.强、弱电及交直流回路不应使用同一根电缆,并应分别成束分开排列正确

423.安装好蓄电池后在每个蓄电池外壳的适当位置处贴上编号,以便日后维护整组蓄电池,连接好后需复检电池极性是否正确正确

424.运到现场的蓄电池进行浮充电,浮充电电压单只电池为2.25-3V左右正确425.控制屏、继电保护屏和自动装置屏等可以与基础型钢焊接固定错误

426.开关场内端子箱(检修箱)的安装位置可根据场地条件合理调整,灵活布置错误427.小母线与固定端子的接触面应搪锡正确

428.强、弱电端子宜分开布置;当有困难时,应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板正确

429.SF6式互感器完成吊装后由施工单位进行充气,充气完成后需检查气体压力是否符合要求,气体继电器动作正确正确

430.支撑式管母线就位后要检查调整三相的水平及其相间距离误差,按图纸要求连接伸缩接头,调整固定型和活动型线夹,并注意伸缩节与线夹的距离及同相管母之间的距离,使其符合要求,防止母线热伸冷缩时顶死正确

431.接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应采用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,不可用螺栓连接错误

432.SF6断路器在验收时,应检查六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量规定。错误433.有载分接开关室的注油,按有载分接开关的注油曲线根据当时的油温注油至比规定油面高10%正确

434.组合电器抽真空前,检查所有气室防爆膜应无损坏;所有打开气室内的吸附剂必须更换正确

435.密封槽面清洁,无划伤痕迹,涂密封脂时,不得使其流入密封垫(圈)内侧而与SF6气体接触正确

436.电压等级高于110kV时,隔离开关相间距离误差小于10mm;电压等级低于110kV 时,隔离开关相间距离误差小于20mm;相间连杆应在同一水平线上错误

437.避雷器应按厂家规定垂直安装,避雷器各节的连接应紧密,不可以在法兰面间垫金属片予以校正错误

438.油务处理油管道可以使用镀锌管、不锈钢管或软管错误

439.变压器内部检查时,工作人员必须穿戴专用工作服、鞋袜、帽,身上不得带入任何异物错误

440.变压器抽真空过程中每隔30min观察一次真空表的读数,看指针是否有持续下降正确

441.有载分接开关室的注油,按有载分接开关的注油曲线根据当时的油温注油至比规定油面高10%正确

初级电工培训考试试题及答案

题目:关于社会发展对职业素养的新要求错误的是()您的答案: 正确答案:应把集体利益放在首要位置 解析:应把集体利益放在首要位置 题目:下列属于行业就业形式的是() 您的答案: 正确答案:以上都是 解析:以上都是 题目:关于提升职业能力是关键错误的是() 您的答案: 正确答案:缺口较小 解析:需求旺盛 题目:在没有非机动车道的道路上,电动自行车应当()您的答案: 正确答案:靠车行道的右侧行驶 解析:靠车行道的右侧行驶 题目:公共场所卫生主要内容不包括() 您的答案: 正确答案:卫生管理 解析:卫生管理 题目:艾滋病的潜伏期是()年 您的答案:

正确答案:7-10 解析:7-10 题目:关于贯彻安全生产方针错误的一项是() 您的答案: 正确答案:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作 解析:安全和生产是一个有机的整体,生产工作和安全工作要先重视生产工作 题目:关于报火警时需说明的选项中错误的是() 您的答案: 正确答案:人员伤亡情况 解析:人员伤亡情况 题目:正弦交流电是指交流电是按照()规律变化的。 您的答案: 正确答案:正弦 解析:正弦 题目:电流互感器结构同( )基本相同。 您的答案: 正确答案:普通双绕组变压器 解析:普通双绕组变压器 题目:工作在交流电压()V,或直流电压()V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫做低压电器。 您的答案: 正确答案:1200 1500

解析:1200 1500 题目:以下不是控制电器的是() 您的答案: 正确答案:行程开关 解析:行程开关 题目:以下不属于主令电器的是() 您的答案: 正确答案:继电器 解析:继电器 题目:电流继电器是根据电压大小而动作的继电器。 您的答案: 正确答案:错误 解析:错误 题目:开关三极管一般的工作状态是()。 您的答案: 正确答案:截止和饱和 解析:截止和饱和 题目:下列工具中,属于维修电工检修电机的专用工具是( )。您的答案: 正确答案:压线板 解析:压线板 题目:( )卡钳可用来直接测量工件的尺寸。

实验室安全考试题与答案

实验室安全考试试题与答案 1、[判断题] 火灾对实验室构成的威胁最为严重,最为直接。应加强对火灾三要素(易燃物、助燃物、点火源)的控制。(分值1.0) 答案:正确 2、[判断题] 电动工具的电源引线必须保证接地可靠。(分值1.0) 答案:正确 3、[判断题] 打开含有高压变压器或电容器的电子仪器的盖子是危险的。(分值1.0) 答案:正确 4、[判断题] 布线时,强、弱电可以合用同一电缆管线。(分值1.0) 答案:错误 5、[判断题] 声级计可放置在高温、潮湿、有污染的地方。(分值1.0) 答案:错误 6、[判断题] 冲压小工件时,可以用手送而不使用专用工具。(分值1.0) 答案:错误 7、[判断题] 机床加工过程中出现异常或系统报警时,应立即停机并报告指导老师,待正常后方可继续操作。(分值1.0) 答案:正确 8、[判断题] 焊接时,必须穿戴好必要的防护用品,如工作服、手套、防护眼镜等。(分值1.0) 答案:正确 9、[判断题] 锻造实习中,不得随意拨动锻压设备的开关和操纵手柄等。(分值1.0) 答案:正确 10、[判断题] 加工工件时,可在加工过程中随时测量工件尺寸。(分值1.0) 答案:错误 11、[判断题] 四柱液压机外露滑动表面要保持清洁,工作前检查机油是否符合要求。(分值1.0) 答案:正确 12、[判断题] 静电有三大特点:一是电压高;二是静电感应突出;三是尖端放电现象严重。(分值1.0) 答案:正确 13、[判断题] 电流对人体的伤害有两种类型:即电击和电伤。(分值1.0) 答案:正确 14、[判断题] 电离辐射(放射性)的警告标识是: (分值1.0) 答案:正确 15、[判断题] 电离辐射的标识是: (分值1.0) 答案:正确 16、[判断题] 剧毒品的标识是: (分值1.0) 答案:正确 17、[判断题] 工程上所说的压力实际上是压强。(分值1.0) 答案:正确 18、[判断题] 用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的中部。(分值1.0) 答案:错误

变电运行专业培训试题

变电运行专业题库 1、什么是变电站的综合管理? 变电站的综合管理是指为了保证变电站连续、安全、可靠、稳定运行的一系列管理措施,它包括运行管理、技术管理、设备管理和培训管理等5个基本内容。 2、变电站的主、辅设备有哪些? 错误!未找到引用源。、变电站的主设备包括:3kV及以上变压器、高压母线、断路器、隔离开关、线路和电缆等传送和分配负荷及调相机、静止补偿器、电容器和电抗器等用于无功补偿和调压的一次设备,以及继电保护、自动化控制、直流系统等二次设备。 错误!未找到引用源。、变电站的辅助设备主要是指那些发生了故障就能直接影响供电主要设备安全运行的设备,如所用变压器、所用母线及其3kV及以上的隔离开关、互感器、避雷器、蓄电池,电动给水泵及与之配套的电动机,冷却水泵和架构、建筑等设备。 3、什么是电气一次设备和一次回路? 电气一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程中的高压电气设备,包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电容器、电抗器、电动机等。由一次设备相互连接,构成发电、输电、配电或进行其他生产过程的电气回路称为一次接线系统和一次回路。 4、线路断线有何特点? 系统发生断相故障时,(一相或两相断相)造成不对称运行。在此种情况下,系统为非全相运行,除故障部分都是平衡的。断相后的特点有: 错误!未找到引用源。、一相断相时,非故障相电流在一般情况下较断相前的负荷电流有所增加。 错误!未找到引用源。、一相断相后,系统出现负序电流和零序电流,正序电流较断相前小一些,因此一相断相后,系统输出功率要降低。 错误!未找到引用源。、两相断相后,必须立即断开两侧断路器。 5、为什么硬母线要装设伸缩接头? 母线在运行中会因热胀冷缩而使长度发生变化。为避免因长度的变化使母线和运行瓷瓶受到过大的应力受损,所以在硬母线上装设伸缩接头。 6、为什么要在电力电容器与其断路器之间装设一组氧化锌避雷器? 装设氧化锌避雷器是为了防止电力电容器在拉、合操作时,可能出现的操作过电压,保证电气设备的安全运行。 7、什么叫重合闸后加速? 当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障。重合闸进行一次重合恢复送电,若重合于永久性故障时,保护装置不带延时动作断开开关,这种保护装置简称为重合闸后加速。 8、电力系统中有哪几种类型的内部过电压? 操作过电压和谐振过电压。 9、隔离开关可以用来切断负荷电流和短路电流吗?为什么?隔离开关的主要用途是什么? 不能。隔离开关没有专门灭弧结构,不能用来切断负荷电流和短路电流,只能在有电压无负荷电流时进行分、合操作。 主要用途是:①将检修的电气设备与电源隔开,保证人身安全;②根据需要切换电路;③切断和接通小电流电路。 10、运行中的变压器着火时应如何保灭火? 当运行中的变压器着火时,应在断开变压器各侧的电源及冷却装置的电源后再灭火,对装有水自动灭火装置的变压器,应先启动高压水泵,将水压提高到0.7~0.9MPA,再打开电动喷雾阀门喷雾灭火。一般的变压器用干粉灭火器及沙子灭火。如果流出的油也着火了,可以用泡沫灭火器灭火,必要时应报火警。 11、对有载调压变压器的调压操作有哪些规定? 错误!未找到引用源。、有载调压装置的调压操作应通过电动机构进行,按钮时间不宜过长。 错误!未找到引用源。、应由运行人员按调度部门确定的电压曲线或当值调度员的命令进行调压操作。 12、断路器电动合闸时应注意什么? 断路器电动合闸时,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光,将操作把手继续拧至合闸终点位置

变电运行份题库

年变电运行月份题库

作者: 日期:

变电运行人员考试题库 1?变压器并联运行的条件包括哪些? 结线组别相同;电压比相同;短路电压相等。 2?执行监护制度的意义是什么? 答案:使工作人员在工作过程中得以受到监护人的安全指导和监督,以及时纠正 一切不安全的行为,特别是在带电、邻近电位作业及工作转移时更为重要。 3?电气设备哪些情况必须加挂机械锁? 1)未装防误闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄和网门; 2)当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门; 3)设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。 4.查找直流接地的步骤有哪些? 先信号、照明部分,后操作部分; 5?使用钳形电流表时应注意些什么? 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝 缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。 6?防误装置“五防”功能的内容是什么? 1)防止带负荷拉、合刀闸; 2 )防止带电装设接地线; 3)防止误拉合开关;

4)防止带地线合闸; 5)防止误入带电间隔。 7?在电气设备上的工作,填用变电站(发电厂)工作票或事故应急抢修单的方式有哪几种? (1)填用变电站(发电厂)第一种工作票; (2)填用电力电缆第一种工作票(见附录; (3)填用变电站(发电厂)第二种工作票; (4)填用电力电缆第二种工作票; (5)填用变电站(发电厂)带电作业工作票; (6)填用变电站(发电厂)事故应急抢修单。 8?何谓作业性违章? 指在电力工程设计、施工、生产过程中,不遵守国家、行业以及集团公司所颁发的各项规定、制度和反事故措施,违反保证安全的各项规定、制度及措施的一切不安全行为。9?电气设备有几种状态? 电气设备有四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态 10?变电站避雷器计数器和泄露电流何时进行检查和抄录? (1 )避雷器放电计数器每月定期核对一次,雷雨季节在每次雷雨过后应增加 核对一次,并在日期栏内填写检查日期; (2)泄漏电流在每次巡视时抄写一次。 11.进入SF6高压室、配电室巡视时有何规定? 进入SF6高压室、配电室巡视时,入口处若无SF6气体含量显示器,必须通风

实验室安全教育-考试试题库(全)

实验室安全教育考试题库 知识点:用电安全 题型:单选题 题干:国际规定,电压在( )伏以下不必考虑防止电击的危险。 A 36伏 B 65伏 C 25伏 正确答案:C 题目解析: 知识点:用电安全 题型:单选题 题干:三线电缆中的红线代表的是()。 A 零线 B 火线 C 地线 正确答案:B 题目解析: 知识点:消防安全 题型:单选题 题干:发生电气火灾后,首先应该采取的第一条措施是()。 A 打电话报警 B 切断电源 C 扑灭明火 D 保护现场,分析火因,以便采取措施,杜绝隐患 正确答案:B 题目解析: 知识点:消防安全 题型:单选题 题干:使用灭火器扑救火灾时,要对准火焰()喷射。 A 上部 B 中部 C 根部 正确答案:C 题目解析: 知识点:化学危险品 题型:单选题 题干:做加热易燃液体实验时,应该()。 A 用电炉加热,要有人看管 B 用电热套加热,可不用人看管 C 用水浴加热,要有人看管 正确答案:C 题目解析: 知识点:实验室安全

题型:单选题 题干:实验室各种管理规章制度应该()。 A 集中挂在醒目的地方 B 存放在档案柜中 C 由相关人员集中保管 正确答案:A 题目解析: 知识点:实验室安全 题型:单选题 题干:实验室安全管理实行()级管理。 A 校、(院)系、实验室三级管理 B 校、(院)系两级管理 C 院(系)、实验室两级管理 正确答案:A 题目解析: 知识点:实验室安全 题型:单选题 题干:实验室安全管理应坚持()方针。 A 安全第一,实验第二 B 安全第一,预防为主 C 安全为了实验,实验必须安全 正确答案:B 题目解析: 知识点:化学危险品 题型:单选题 题干:毒物进入人体最主要、最常见的途径是()。 A 呼吸道 B 皮肤 C 眼睛 D 消化道 正确答案:A 题目解析: 知识点:化学危险品 题型:单选题 题干:倾倒液体试剂时,瓶上标签应朝()。 A 上方 B 下方 C 左方 D 右方 正确答案:A 题目解析: 知识点:化学危险品 题型:单选题 题干:当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上时,正确的处理方法是()。

电工安全培训试题及答案

一、填空题: 1. 我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 2. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 3、我公司安全管理的目标是:以人为本,营造全员参与的企业安全文化氛围。最终实现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 4. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6. 消防工作方针:预防为主,、防消结合。 7. 上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止。 8. 认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级汇报。 9. 对于危险作业,必须先申请批准在实施。危险作业对于违章指挥,作业人员有权拒绝作业。 10. 公司常见的消防设施、器材有灭火器、消火栓、消防应急灯、安全疏散标志。 11、安全带的正确系挂方法是高挂低用。 12、油漆工作业场所不得进行焊接和明火作业。

13、新职工必须经过公司、车间部和班组三级安全教育。 14、废弃的油棉纱不可以随手乱扔。 15、在厂区内不可以流动吸烟。 16、喷涂现场明火作业必须办动火证。 17、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。 18、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24 伏。 二、判断题(对的打“√”错的打“×”每题分共分) 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的`安全和健康。( √) 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。( √) 3、使用手持电动工具时,必须戴好绝缘手套。( √) 4、焊工在作业区周围有易燃、易爆物品未清除干净时可以先焊割。( ×) 5、使用梯子时、应有防滑措施、踏步应牢固无裂缝。( √) 6、泡沫灭火器可用于电气设备火灾的灭火。( ×) 7、机器保护罩的主要作用是使机器较为美观。( ×) 8、严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业;对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。( √) 9、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。(√) 10、起重机司机可以倾斜吊运物体。( ×) 11、运转中的机械设备对人的伤害方式主要有撞伤、压伤、轧伤、卷缠等。( √) 12、正确配戴和使用个人安全防护用品、用具,是保证劳动者安全与健康的一种防护措施。( √)

变电运行培训试题(A卷)试题及答案

变电运行试题及答案(A卷) 一、填空题(10空,每空1分) 1.电气设备的绝缘水平是指该电气设备能承受的试验电压值。 2.直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。 3.真空断路器熄灭时间短,当电流过零时电弧即熄灭。 4.变电运行班组每周开展一次安全活动。 5.工作现场布置的安全措施是否完善是工作许可人的安全责任。 6.无功功率按照分层分区的控制原则,力求就地平衡,避免无功功率的长距离输送。 7.倒闸操作由两人执行,先由监护人按操作项目内容高声唱票,操作人手指被操作设备及操作方向高声复诵。 8.更换吸湿器硅胶时应将重瓦斯保护改投发信。 二、选择题(25题,每题1分) 1.在送电线路负荷不变时,当首端电压调高时,其电流是(B )。 (A)增大(B)减小(C)不变(D)不一定 2.负载取星形连接还是三角形连接,是根据(D )而定。 (A)电源的接法(B)电源的额定电压 (C)负载所需电流大小(D)电源电压的大小,负载额定电压大小 3.RLC串联正弦电路,已知U R= 2U L= 3U C= 6V,则端电压U =(B )。 (A)6V (B)37(C)7V (D)35 4.RL串联电路的功率因数cosφ=0.8,Q L=3kvar,则视在功率S=( C )。 (A)3kV A (B)4 kV A (C)5kV A (D)2 kV A 5.两只电容C1=10mF,C2=20mF并联后的电容量为(A )。 (A)30mF (B)20/3mF (C)10mF (D)20mF 6.灯光监视的断路器控制和信号回路,红灯亮表示(C )。 (A)断路器在跳闸状态,并表示其跳闸回路完好 (B)断路器在合闸状态,并表示其合闸回路完好 (C)断路器在合闸状态,并表示其跳闸回路完好 (D)断路器在跳闸状态,并表示其合闸回路完好 7.不能保护主变低压绕组故障的保护为(B )。 (A)纵差(B)零差(C)瓦斯(D)复合过流 8.短接电流互感器二次回路的操作顺序是(A )。

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

实验室安全培训试题

实验室安全培训试题 姓名分数 一、判断题(每题2分,共20分) 1、化学事故发生后,采样检测工作进行一段时间就可以结束,检测结果不必连续报告。() 2、放射性物质放出的射线可分为四种:α射线、β射线、γ射线和中子流。() 3、在生物安全二级实验室必须要有生物安全柜。 () 4、凡与大地有可靠接触的金属导体,均可作为自然接地体。 () 5、从事使用有毒物品作业的用人单位,应当尽可能使用无毒物品;需要使用有毒物品的,应当优先选择使用低毒物品。 () 6、危险化学品生产、储存、使用、经营和运输的安全管理,适用《危险化学品安全管理条例》 () 7、灭菌是指用物理或化学的手段将病原微生物全部清除或杀灭。 () 8、易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合储存,具有还原性的氧化剂应单独存放。 () 9、化学事故发生后,采样检测工作进行一段时间就可以结束,检测结果不必连续报告。 () 10、一个单位的不同类型的应急救援预案要形成统一整体,救援力量要统一安排。 () 二、多项选择题(每题5分,共40分) ()1、病原微生物的危害程度分类主要应考虑以下哪些因素? A、微生物的致病 性B、微生物的传播方式和宿主范围 C、当地所具备的有效防护措 施D、当地所具备的有效治疗措施 ()2、以下药品需在储存在棕色瓶中或用黑纸包裹、且置于低温阴凉处的是: A、卤化银 B、浓硝酸 C、过氧化氢 D、催化剂

()3、过氧化酸、硝酸铵、硝酸钾、高氯酸及其盐、重铬酸及其盐、高锰酸及其盐、过氧化苯甲酸、五氧化二磷等强氧化剂,在适当条件下可放出氧发生爆炸,在使用这类强氧化性化学试剂时,应注意: A、环境温度不要高于30℃ B、通风要良好 C、不要与有机物或还原性物质共同使用 D、在通风橱内操作()4、高致病性病原微生物是指 A、第一类病原微生物 B、第二类病原微生物 C、第三类病原微生物 D、第四类病原微生物 ()5、下面物质彼此混合时特别容易引起火灾的是: A、活性炭与硝酸铵 B、硝酸、硫酸和盐酸 C、抹布与浓硫酸 D、可燃性物质(木材、织物等)与浓硫酸 E、金属钾、钠和煤油 F、液氧与有机物 G、磷化氢、硅化氢、烷基金属及白磷等物质与空气接触 ()6、除了高温以外,下列物质会灼伤皮肤的是: A、液氮B、稀草酸C、强碱D、强氧化剂E、溴F、KBr、NaBr溶液G、冰醋酸()7、使用碱金属引起燃烧应:A、使用泡沫灭火器灭火B、使用水灭火 C、火势较小或在容器中燃烧时,马上用干砂子或石棉布盖熄 D、火势较大时,马上移去临近可燃物,关闭热源和电源,再用干粉灭火器灭火 ()8、以下哪些属于感染性废物? A、病人血液 B、病原体的培养基 C、实验动物尸 体D、废弃的疫苗 三、单项选择题(每题5分,共40分) ()1、根据生物安全柜的正面气流速度、送风、排风方式,将生物安全柜分为 A、I 级 B、I 级、II级 C、I 级、II 级、III级 D、I 级、II级、III级、IV级()2、按毒性从大到小将以下药品排序正确的是: A、甲醛、苯、苯乙烯、丙酮 B、苯、甲醛、甲苯、丙酮 C、甲苯、甲醛、苯、丙酮 ()3、下列物质不属于剧毒物的是: A、碘甲烷、丙腈 B、氯乙酸、丙烯醛 C、五氯苯酚、铊 D、硫酸钡 ()4、医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位,应当对医疗废物进行登记,登记资料至少保存()年。 A、1 B、2 C、3 D、4 ()5、医疗废物暂时贮存的时间不得超过()天。 A、1 B、2 C、3 D、4

2021年电工培训考试题库(含答案)

2021年电工培训考试题库(含答案) 一、单项选择题 1、电力管理部门是指( D )。 A.电业管理局 B.电力局 C.供电局 D.县级以上地方人民政府经济综合主管部门。 2、电工进网作业许可实行( C )统一考试制度。 A.行业 B.地方 C.国家 D.国家电网公司 3、电容器室通风不良,往往是引起电容器损坏的主要原因,因此在电容器上方的出风口,每千乏有效面积至少应为( D )。 A. 5cm2 B. 10cm2 C. 15cm2 D. 20cm2 4、低压配电装置室和低压电容器室的耐火等级不应低于( C )。 A.一级 B.二级 C.三级

5、国家规定并联运行变压器变比差不得超过±( B )% 。 A.0.25 B.0.5 C.0.6 6、变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过( A )时,应立即降低负载。 A.85℃ B.95℃ C.105℃ 7、六氟化硫断路器的安装,应在无风沙、无雨雪的天气下进行;灭弧室检查组装时,空气相对湿度应小于( C ),并采取防尘、防潮措施。 A.60% B.70% C.80% 8、隔离开关长期运行温度不超过允许值70℃,若超过( A )应停运。 A.80℃ B.90℃ C.100℃ 9、监护操作必须由( A )人进行同一项的操作,其中一人为监护人。 A.两人 B.一人

C.三人 10、工作票一份应保存在工作地点,由( B )收执,另一份由工作许可人收执,按值移交,并将工作票记入登记簿。 A.工作签发人 B.工作负责人 C.班组成员 11、上网电价实行( B )。 A.竞价定价 B.同网同质同价 C.发电成本加合理收益定价 12、危害供电、用电安全或者扰乱供电用电秩序的,由电力管理部门责令改正,给予警告;情节严重或者拒绝改正的,可以( C )供电,可以并处5万元以下的罚款。 A.停止 B.终止 C.中止 D.取消 13、变配电装置的布置和安装应满足在当地环境条件下正常安全运行的要求,还应满足( A )的安全要求。 A.短路和过电压 B.短路和过电流

变电站员工培训试题及答案

变电站员工培训试题 班组:姓名:得分: 一、单选题(每题2分,共20分) 1、使用汽车吊、斗臂车在道路上施工应设围栏,并设置() 的警示标志牌。 A、一个 B 、少量 C 、适当 2、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,()应装设安 全网或防护栏杆,否则,工作人员应使用安全带。 A、边沿四周 B 、作业点上方 C 、临空一面 3、学会紧急救护法包括:会()、会心肺复苏法、会止血、会 包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。 A、正确解脱电源 B 、测量血压 C 、打针 4、在事故应急抢修时,应()。 A、使用二种工作票 B 、执行口头或电话命令 C 、使用事故应急抢修单 5、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填()。 A、安全措施 B 、工作地点 C 、工作项目

6、工作票办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向 ()提出申请。 A、运行值班负责人 B 、工作票签发人 C 、设备运行管理单位 7、工作班成员的安全责任之一:熟悉工作内容、工作流程,掌握安 全措施,明确工作中的危险点,并履行()手续。 A、签到 B 、许可 C 、确认 8、工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安 全(),及时纠正不安全的行为。 A、高度负责 B 、认真监护 C 、给予关注 9、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定() 的人员临时代替。 A、熟悉安全规程 B 、责任心强 C 、能胜任 D 、技术熟练 10、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班 若需继续工作时,应() A、经工作许可人同意 B 、重新履行工作许可手续 C 、换发新工作票并办理许可手续 二、多选题(每题2分,共20分)

《安全教育》之变电运行安全规定试题

变电运行安全规定试题 一、填空题1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 1 3、

实验室安全培训考试试题(答案)

天水市药品检验所实验室安全培训考试试题 姓名:科室:分数: 一、单选题(每题5分,共25分) 1. 实验中溅入口中已下咽的强碱,先饮用大量水,再服用( b ) A 氢氧化铝膏,鸡蛋白 B 乙酸果汁,鸡蛋白 C 硫酸铜溶液(30g溶于一 杯水中)催吐 2. 易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在: ( c ) A 烘箱、箱式电阻炉等附近 B 冰箱、冰柜等附近 C 单独通风的实验室内 3. 皮肤上溅有腐蚀性液体时应( b )。 A 用干布抹去 B 用大量清水冲洗 C 用绷带包扎患处,请医生治疗 4. 下列实验室操作及安全的叙述哪一个是正确的 ( b ) A 嗅闻气体的气味时,应将鼻子和容器保持20公分以上的距离,并且不可用手 挥引其气体 B 当强碱溶液溅出时,可先用大量的水稀释后再处理 C 温度计破碎流出的汞,宜撒上盐酸使反应为氯化汞后在弃之 D 实验后所取用剩余的药品应小心倒回原容器,以免浪费 5. 如果有化学品进入眼睛,应立即( b ) A 滴氯霉素眼药水 B 用大量清水冲洗眼睛 C 用干净手帕擦拭 二、多选题(每题6分,共30分) 1. 使用易燃易爆的化学药品应该注意以下哪几点(abcd) A 避免明火加热 B 加热时使用水浴或油浴 C 在通风橱中进行操作 D 不可猛烈撞击 2. 涉及有毒试剂的操作时,应采取的保护措施包括(abcd ) A 佩戴适当的个人防护器具 B 在通风橱中操作 C 做好应急救援预案 D 了解试剂的毒性 3. 气体熏蒸法是在加热条件下使熏蒸剂挥发变为蒸汽,对房间和仪器设备消毒。 当选择甲醛为熏蒸剂时,可采用(ad )使其挥发 A 取甲醛用量的1/2高锰酸钾,与其混合置于敞口玻璃容器中 B 甲醛溶液置于敞口玻璃容器中 C 容器中甲醛溶液置于敞口玻璃,用电炉加热 D 容器中,用水浴加热 4. 以下哪几项是诱发安全事故的原因 (abcd ) A 设备的不安全状态 B 安全行为 C 不良的工作环境 D 劳动组织管 理的缺陷 5. 感染性材料洒溢处理的一般原则 (abcd) A 戴手套和防护服 B 用布活纸巾覆盖 C 消毒,由外向中心,适当时 间后处理 D 污染材料放置在废弃物处理容器中,并通知有关部门 三、判断题(每题5分,共30分) 1. 做实验时要爱护实验设备,同时注意自身的安全,避免发生事故。(对) 2. 安全事故处理应本着先人后物的原则,果断地、坚决地快速处置。(对)

2020年电工培训考试题库(含答案)

范文 2020年电工培训考试题库(含答案) 1/ 9

2020 年电工培训考试题库(含答案) 一、单项选择题 1、电力管理部门是指( D )。 A.电业管理局 B.电力局 C.供电局 D.县级以上地方人民政府经济综合主管部门。 2、电工进网作业许可实行( C )统一考试制度。 A.行业 B.地方 C.国家 D.国家电网公司 3、电容器室通风不良,往往是引起电容器损坏的主要原因,因此在电容器上方的出风口,每千乏有效面积至少应为( D )。 A. 5cm2 B. 10cm2 C. 15cm2 D. 20cm2 4、低压配电装置室和低压电容器室的耐火等级不应低于( C )。 A.一级 B.二级 C.三级

5、国家规定并联运行变压器变比差不得超过±( B )% 。 A.0.25 B.0.5 C.0.6 6、变压器在各种超额定电流方式下运行,若顶层油温超过( A )时,应立即降低负载。 A.85℃ B.95℃ C.105℃ 7、六氟化硫断路器的安装,应在无风沙、无雨雪的天气下进行;灭弧室检查组装时,空气相对湿度应小于( C ),并采取防尘、防潮措施。 A.60% B.70% C.80% 8、隔离开关长期运行温度不超过允许值70℃,若超过( A )应停运。 A.80℃ B.90℃ C.100℃ 9、监护操作必须由( A )人进行同一项的操作,其中一人为监护人。 A.两人 B.一人 3/ 9

C.三人 10、工作票一份应保存在工作地点,由( B )收执,另一份由工作许可人收执,按值移交,并将工作票记入登记簿。 A.工作签发人 B.工作负责人 C.班组成员 11、上网电价实行( B )。 A.竞价定价 B.同网同质同价 C.发电成本加合理收益定价 12、危害供电、用电安全或者扰乱供电用电秩序的,由电力管理部门责令改正,给予警告;情节严重或者拒绝改正的,可以( C )供电,可以并处 5 万元以下的罚款。 A.停止 B.终止 C.中止 D.取消 13、变配电装置的布置和安装应满足在当地环境条件下正常安全运行的要求,还应满足( A )的安全要求。 A.短路和过电压 B.短路和过电流

变电运行技术练兵理论考试试题

变电运行技术练兵理论考试试题 、填空题:(每空2分,共40分) 1、蓄电池单体标称电压一般为 2V 、6V 和(12V )三个系列。 110kV 及以上变电站蓄电池组的宜选用单体电压 2V 系列。 2、蓄电池组的引出线与接地体或其他物体应保证足够的绝缘间 距,一般不小于(50mm )。 3、标称电压为 12V 的蓄电池,运行中的电压偏差值为(± 0.3 4、新投运的蓄电池组,在运行(72小时)后,巡视检查正常, 方可签字验收。 5、交流电源中断时间超过(10min ),交流恢复供电时,要自动 或手动进行补充充电。 6、运行规定,合母电压合格范围是( 245 — 248V ),控母电 压合格范围是(220( 1 ±5% ));充电装置的交流电源输入宜 为三相制,额定频率为 50HZ ,额定电压为(380( 1 ±10% ))。 7、蓄电池组的核对性放电的周期,按 1-2-2-1 方式进行。即新 投运1年内进行一次,此后每 2年进行一次,运行(5年)后每 年进行一次。 8、安装和搬运蓄电池时要戴(绝缘手套),装卸导电连接片时应 使用绝缘工具,防止电池电击危险。 9、安装处应远离热源和易产生火花的如变压器、 电源开关等地方, 安全距离应保持在(0.5米)以上。 10、进入蓄电池室前应首先进行(排气通风)。 温度对蓄电池的寿命影响较大, 若在35 C 及以上的持续温度 F 运行,预期寿命减少一半。温度过低,充电时产生氢气使内压 增高,电解液减少,电池寿命也将缩短。故蓄电池柜或蓄电池室 应安装空调,温 V ),放电终止电压为( 10.8 V )。 11、

度宜设置在(25 C)左右。 12、禁止对蓄电池进行过充或(过放)。长期处于过充状态会使板栅腐蚀加速,活性物质松动,蓄电池容量失效。放电末期要加强对蓄电池端电压的监视,任一只达到放电终止电压值,应终止放电随即进行补充充电。 13、维护测量蓄电池时,操作者面部不得正对蓄电池顶部,应保持一定(角度)或(距离)。 14、直流母线的绝缘状况应保持良好,对地绝缘电阻不小于(10M Q)。 15、充电模块或装置的直流输出实测值不得偏离设定值(± 0.5% )。 充电模块或装置的均流不平衡度超过(±5% )时,调整或更换模块。 二、名词解释(每题5分,共20分)1、浮充电:在正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,补充蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于

变电站值班员技师实操试卷(答案)

冶金行业职业技能鉴定统一试卷 变电站值班员技师模拟操作技能试卷 注意事项 1、首先按要求在试卷的密封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3、请用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔答卷,不要在试卷内填写与答案无关的内容。 4 第一部分 第二部分 总 分 总 分 人 得 分 一、 事故分析试题 (60分) 某35kV 变电站 越级跳闸事故 事故过程: x 日9时,二段(假设线路名)457变电所线路电缆发生故障,而本线路没有任何保 护动作,导致2#主变低压侧越级跳闸。 经过现场人员勘查,发现457线路在开关至架空线之间的新老电缆接头处发生短路 (离控制室大到100米的距离),短路点电缆线几乎熔断。 上位机记录如下:x 日9时41分13秒697毫秒 2#变低后备 过流1动作 Ia =17.84A Ib =17.12A Ic= 2.93A Uab = Ubc = Uca = Uo = 其他信息: 在该事故发生前几日凌晨,由于外部线路遭受雷击,引起2条线路保护动作,正确跳 开本线路的断路器,上位机记录如下: xx 日2时42分13秒493毫秒 张庄农网线路 过流1动作 Ia =70.03A Ib= 74.52A Ic =66.08A Uab = Ubc = Uca = Uo = xx 日4时07分04秒387毫秒 1段北二线路 过流2动作 Ia= 61.96A Ib =46.93A Ic =43.08A Uab = Ubc = Uca=88V Uo = 现场定值情况 1、2#主变低后备定值 CT 变比 2000/5 过流1段 12A (目前已改为5.2A ) 复合电压闭锁低压定值65V ,负序电压定值30V 2、457线路定值: CT 变比 200/5 过流1段 27A 过流2段 9A 3、张庄农网线路定值: CT 变比 600/5 过流1段 20A 过流2段 10A 4、1段北二线路定值: CT 变比 100/5 过流1段 60A 过流2段 12A 问题1、已知2#主变参数: 容量Sn=16000kVA 短路阻抗U %=8% 额定电压Ue = 假设系统的容量为无穷大。从以上的保护动作记录数据分析,457线路发生AB 相间 短路引起主变越级跳闸的一次电流为多少(运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电)分 析457线路的最大短路电流是多少有没有可能达到计算出的故障电流值(30分) 答:因为457线路发生AB 相间短路引起主变越级跳闸的二次故障电流为17.84 A ,所以折算到一次电流为7136 A (电流乘变比为17.84 A ×2000/5)。 因为运行方式为2#主变单独对6kV 母线供电,所以6kV 母线发生故障的最大短路 电流计算如下:短路电流标么值(用上标*表示标么值): I* = 1/x* (总电抗标么值的倒数) =1/=. 基准值为(用下标j 代表基准值):Ij=Sj/(Uj) 有名值为=标么值 ×基准值 I= I*×Ij = I*×Sn/( Ue)=×16/( ×= 从以上计算结果看出,当2#主变单独对6kV 母线供电时,6kV 母线发生故障的最大短路电流可以达到,故对于本次故障来说,故障点在457线路离6kV 母线电缆出线不到100米的距离处,可以近似的认为6kV 母线发生故障,所以对本次故障,保护电流达到7kA 完全有可能。 问题2、457线路在故障电流下为何不跳闸,而越级到主变。 按照保护整定原则,应该保证继电保护的选择性,当457线路发生故障时,应该由457线路保护动作跳开自身开关,而不应该越级到2#主变。而该次故障为何引起主变越级跳闸呢(20分) 答:经过分析认为,一次故障电流为7136 A ,由于457线路的一次CT 变比为200/5, 则故障电流达到了CT 额定电流的30多倍,而一般的保护电流互感器饱和倍数按照10-15倍进行设计,所以此时,457线路的一次CT 磁场进入了深度饱和,深度饱和状态下CT 的二次输出电流接近于0,故457线路保护装置采集不到故障电流而造成该线路保护拒动,而故障电流超过2#主变定值造成主变越级跳闸。 问题3、前几日的两次线路故障为何没有引起主变越级跳闸(10分) 答:从上位机记录数据分析: 张庄农网线路故障电流为×600/5=8942A 。大约为一次CT 额定电流的15倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。 1段北二主扇线路故障电流为×100/5=1239A 。大约为一次CT 额定电流的12倍,故一次CT 没有完全饱和,能够超过本线路定值而正确动作。 得 分 评分人 -------------------线 -------------------------封 ------------------------ 密----------------------- 培训单位:首钢技校 准考证号:___________________ 姓名: _________

完整版变电运行技能竞赛笔试试题

变电运行技能竞赛笔试试题( 120 分) 一.单项选择题( 30题,30分) 1. 2. 3. 4. 5. 变压器吸湿器内受潮硅胶不超过( A ) A ) 2/3 (B ) 1/3 (C ) 1/2 (D ) 1/4 当有载调压变压器过载( D )倍运行时,禁止分接开关变换操作并闭锁。 A ) o.95 (B ) 1.o5 (C ) 1.1 (D ) 1.2 停运 ( B ) 及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。 (A )三个月 (B )半年 (C 一年 (D ) —年半 高压开关设备新投运及大修后,巡视周期相应缩短, (A ) 24小时 (B )36小时 (C ) 48小时 方向闭锁高频保护发信机起动后当判断为外部故障时 (A )两侧立即停信 (B )两侧继续发信 (C )正方向一侧发信,反方向一侧停信 (D ) ( D ) 以后转入正常巡视。 D ) 72 小时 D )。 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信 下列接线方式为无备用接线方式的是( A )。 (A )放射式 (B )环式 (C )两端供电网 线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负序电压的关系为( B )。 (A) U U K 2 (B) U