文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › RCS978的调试

RCS978的调试

RCS978的调试
RCS978的调试

RCS-978A变压器保护

理论知识

比率制动式差动保护

与发电机、变压器及母线差动保护(纵差保护)相同,变压器纵差保护的构成原

理也是基于克希荷夫第一定律,即∑.I=0,物理意义是:变压器正常运行或外部故障时,流入变压器的电流等于流出变压器的电流。此时,纵差保护不应该动作。当变压器内部故障时,若忽略负荷电流不计,则只有流进变压器的电流而没有流出变压器的电流,其纵差保护动作。

但是有很多因素造成了在正常或外部短路故障时其∑.I不等于0。

⑴变压器两侧电流的大小及相位不同

变压器正常运行时,若不计传输损耗,则流入功率应等于流出功率。但由于两侧的电压不同,其两侧的电流不会相同。

超高压、大容量变压器的接线方式,均采用YN,d方式。因此,流入变压器电流与流出变压器电流的相位不可能相同。当接线组别为YN,d11时,变压器两侧电流的相位差30度。流入变压器的电流大小和相位与流出电流大小和

相位不同,则∑.I就不可能等于0或很小了。

对于Y- d-11的变压器采用△侧向Y侧转换,

即I AL=(Ial-Icl)/3

I BL=(Ibl-Ial)/3

I CL=(Icl-Ibl)/3

对于Yn- d-11的变压器当高压侧单相接地时,高压侧会有零序电流,而低压侧没有,此时零序电流达到差动值时保护会误动。RCS978为解决这个问题,高压侧电流采用IA-I0,IB-I0,IC-I0,因为I0=1/3IA,若在高压侧A相加入1A的电流,实际入保护装置的只是(1-1/3)A的电流,为解决这一问题,试验接线采用高压侧A进B出,这样A相与B相相差180度,I0没有,低压侧接A相。

N

B

低压侧A相高压侧C相

高压侧B相

高压侧A相

试验台A

一、采样值

高中低三侧分别加入到A、B、C、N端子

加电流:Ia:1A Ib:2A Ic:3A

加电压:Ua:10v Ub:20v Uc:30v检查采样值A、B、C、N正确。

二、差动保护校验

N

B

低压侧A相高压侧C相

高压侧B相

高压侧A相

试验台A

2.1门槛*0.3Ie

高中侧A进B出,加0.3Ie(变压器各侧额定电流值定值中都已算出)

低压侧AN,加0.3Ie*√3,用三相电流做时加0.3Ie

实际操作时起动门槛会大于0.3Ie,因为拐点之前也是一条斜线,只有加电流就会有Izd,相应的Icd值上升。

2.2比率制动系数*K1=0.5

以高中侧为例:Ihe=1.92A Ime=3.665A I L e=6.925A

取点:

第一点:高压侧加高压侧额定电流,中压侧加中压额定电流,此时电流平衡,保护不动,降低中压侧电流,直至动作,记录电流。

H:1.92A M:3→1.76A

Ih=1.92/1.92=1

Im=1.76/3.665=0.48

Id1=1-0.48=0.52

Ir1=(1+0.48)/2=0.74

第二点:高压侧加2倍高压侧额定电流,中压侧加2倍中压额定电流,此时电流平衡,保护不动,降低中压侧电流,直至动作,记录电流。

H:3.9A M:7→3.9A

Ih=3.9/1.92=2

Im=3.9/3.665=1.06

Id2=2-1.06=0.94

Ir2=(2+1.06)/2=1.53

K=(Id2-Id1)/(Ir2-Ir1)=0.42/0.79=0.53

用高低侧做时,高压侧用A进B出,低压侧用AN,应注意IL=I /(√3*Ile)

2.3差速

高压侧A进B出

2.4二次谐波制动(*0.15)

基波加至差动动作值,二次谐波分量从20%往下降到15%左右,保护动作。

三、复压方向过流(UA—IA)

过流方向指向控制字置“1”表示指向变压器,灵敏角45°

过流方向指向控制字置“0”表示指向系统,灵敏角225°

过流经方向闭锁控制字置“1”表示经方向闭锁

投“高压侧复压相间后备保护”、投“退中压侧电压”、投“退低压侧电压”

压板,“退高压侧电压”压板不投,此时复压元件取高压侧电压。若高压侧经其他侧复压闭锁控制字投入,投“退高压侧电压”“退低压侧电压”压板,“退中压侧电压”压板不投,此时复压元件取中压侧电压,取低压侧电压时,“退低压侧电压”不投,其他两侧退电压压板投入(详见书P30)

3.1复压元件

3.1.1低电压

电流达到定值,角度灵敏角,第二状态的三相电压从57.74V下降至保护动作

3.1.2负序电压

电流达到定值,角度灵敏角,第二状态的BC相电压57.74V不变,UA下降至38.7V U2=(57.74-38.76)/3=6.2V动作

3.2过流元件

电流角度灵敏角,电压先放正常值,第二个状态电压降到低电压定值,再提

高电流值直到动作。

3.3动作边界

电流达到定值,电压先放正常值,第二个状态电压降到低电压定值,再改变电流的相位,扫两侧动作边界。

过流I段经复压方向闭锁,II段经复压闭锁,不带方向。

注意点:

1、RCS978中的方向取的是相电压与相电流的夹角,比如UA与IA,UB 与IB,UC与IC,而1202是90度接线,取的是线电压与相电流的夹角。

2、在做后备保护时,要先加入正常电压电流,保持9S以上,直到报警灯消失为止。

四、零序方向过流

当“零序方向指向”控制字为“1”时,方向指向变压器,方向灵敏角为225度。

当“零序方向指向”控制字为“0”时,方向指向系统,方向灵敏角为75度。

I段经零序电压(20V)闭锁,II段不经电压闭锁。

电流3I0与电压3U0采用自产零序电压、电流。

试验电流加A相,电压加A相,即3I0、3U0与A相电流、电压同方向。

⑴电流大小

电流IA相位放在最灵敏角,电压第一状态放正常值,第二状态改加单相电压,再提高电流大小,直至动作。

⑵方向

第一状态:电流电压加正常值,第二状态,电流大小满足,再改变方向。

IIP3手动测试流程

1 IIP3手动测试流程 1概述 1.1范围 本文档详细描述了用Agilent E4438C和E4440A完成IIP3测试的流程。 1.2目的 本文档方便了公司各技术人员进行RF IIP3测试。 1.3附件 -N/A 1.4参考文献 -N/A 网址: https://www.wendangku.net/doc/3a18213807.html,/电话: (0755)83005117 咨询热线: 400-066-5181

2. IIP3测试具体步骤 2.1 IIP3 test setup 所需设备: E3631A(直流电源);ESG E4438C(矢量信号发生仪);E4440A PSA(频谱分析仪);SMA cable(RF线)。 电路连接如下: 2 网址: https://www.wendangku.net/doc/3a18213807.html,/电话: (0755)83005117 咨询热线:

网址: https://www.wendangku.net/doc/3a18213807.html,/ 电 话: (0755)83005117 咨询热线: 3 2.2 E3631A (DC) Setup E3631A is a DC power Supply. 按要求设置DC 输出,如:1.8V 。 2.3 ESG (E4438C) Setup ESG 的正面如下图所示: ESG 的设置流程如下: 1.Mode 设置: 按“Mode ”键,在屏幕上按“more ”显示为“more (2 of 3)”; 按“Multitone ”,显示“Multitone on ”; 按“Initialize table ”,按“Number of tones ”, 键入数字“2”,enter ; 按“Freq Spacing ”,键入所需频偏,如:键入”20MHz ” ,则实际产生信号在所设置的频率点上,上偏10MHz ,下偏10MHz ; 按“Done ”,按“Apply Multitone ”。 2.Frequency 设置: 按“Frequency ”键,根据需要输入中心频率。 如:Frequency ,键入数字“2.45”,选择“GHz ”;再加上上面设置的20MHz 的Freq Spacing ;结果出来的:是2.44GHz 和2.46GHz 上的两个信号。 3.Amplitude 设置: 按“Amplitude ”键,根据需要输入信号幅度; 如:输入“-10”,选“dBm ”; 则实际上在2.44GHz 和2.46GHz 上的信号是“-13dBm ”。 4.ESG 设置完成后,先将信号接到PSA 上检查,看输出的信号是否符合要求。 “Mode ” “Frequency ” “Amplitude ”

35kV主变调试报告

35kV主变保护装置调试报告 检验时使用的主要仪器、仪表的型号和出厂编号: 继保校验仪:继保校验仪ONLLY6630 出厂编号:6630E09100 万用表:FLUKE 312 出厂编号: 试验负责人:试验人员: 试验日期:年月日至年月日一、装置外观检查:

二、交流二次回路的检查及检验: 1、交流电流二次回路的检查及检验: 1.1电流回路接地是否正确并符合反措要求: 结论:电流回路检查接地正确,复合反措要求。 1.2电流回路试验端子短接片是否短接牢固,电流端子是否合格: 结论:对全部电流试验端子及端子短接片全部紧固。 1.3电流回路接线是否规和正确,线号标示是否清晰正确,对不合格的应更换:结论:电流回路接线规、正确,线号标示清晰正确。 2、交流电压二次回路的检查及检验: 2.1电压回路接地是否正确并符合反措要求: 结论:经检查电压回路接地正确,符合反措的要求。 2.2电压二次回路中所有空开的装设地点、脱扣电流是否合适、质量是否良好,能否保证选择性,自动空开线圈阻抗值是否合适,对不合格的应更换: 结论:经检查电压二次回路中所用空开各项要求均良好。

2.3测量电压回路在额定容量下的二次压降,其值不应超过额定电压的3%: 结论:测量二次压降,满足要求。 三、二次回路的检查: 1、绝缘检查: 1.1从该间隔端子排上断开所有外部引入的回路及电缆全部断开,测量二次电缆对地及电缆各芯之间的绝缘阻值应大于10MΩ;装置侧各电流、电压、直流控制、信号回路各自的绝缘检查,用1000V兆欧表测量绝缘电阻,起阻值均大于10MΩ;结论:分别将该间隔同根电缆各芯短接,对地测绝缘,其阻值平均为86 MΩ;测量电缆各芯之间的绝缘阻值平均为69MΩ;测量装置侧电流回路、电压回路、控制回路、信号回路各自对地之间的阻值均大于10MΩ;二次回路绝缘测试结果满足检验规程的要求。 2、回路检查: 2.1所有信号回路接线是否规、正确,接线是否牢固,线号标示是否清晰正确,对不合格的应更换: 结论:所有信号回路接线规、正确,接线牢固,线号标示清楚、正确 四、装置上电检查: 1、检查并记录装置的硬件和软件版本号、校验码等信息: 1.1装置上电检查: 结论:装置上电后,正常工作,检查合格 1.2装置各按键是否灵活,接触良好: 结论:检查良好。 1.3装置掉电后重新上电,确认时钟回路的正确性:

安捷伦8960实用简易操作说明

安捷仑8960综合测试仪是GSM和CDMA手机测试常见的测试仪器,现把在生产过程常用的设置和调试在此说明,以便大家需要时参考 1.如何将自动测试转换到手动测试? 答:按面板右上方LOCAL键,进入本地设置状态即可(注:自动测试是指当仪器连接了电脑所有测试过程由电脑软件控制;手动测试即人工手动直接对仪器进行选择设置和测试。) 2.如何查看8960仪器的当前GPIB地址? 答:1.按SYSTEM CONFIG键,进入系统设置界面,即可看到GPIB 地址,如:GPIB Address:20 3. 如何知道8960仪器当前的测试类型CDMA还是GSM?如何转换? 答:1.按SYSTEM CONFIG键,进入系统设置界面,即可看到,如:Application:GSM/GPRS Mobile Test 目前产线常用的有两种, (1)G网手机,采用GSM/GPRS Mobile Test (2)C网手机,采用CDMA2000 Mobile Test GSM手机校准时需把C网换成G网,否则不能校准,转换方法如下: 先按按面板右上方LOCAL键,再Application Selection进入子画面,按Application Switch ,进入测试类型选项,通过旋钮选择GSM/GPRS Mobile Test或CDMA2000 Mobile Test,按下旋钮键确定,再选择YES 按下旋钮键确定,仪器将执行自动重启进入选定测试类项。 4.如何修改8960仪器的线损值? 答:按SYSTEM CONFIG键,进入系统设置界面,按RF IN/OUT Amptd offset进入子画面,按IN/OUT Amptd offset setup,旋钮选择对应频段,按下旋钮键,进入线损值修改,如-10 dB。(线损值理论上应该通过测试来定,但实际应用中直接输入经验值有8,10,12 dB,使OK手机测试功率在33±3dB之内即可. 5.如何用8960测试手机发射功率? 答:在待机界面,按Mesutement Selection 进入弹出窗口,用旋钮选择功率***POWER 项,注意:GSM900M频段测试功率等级有5——15级, GSM1800M频段测试功率等级有0—15级,GSM900测试信道:1—124(中间信道62);GSM1800测试信道: 512—885(中间信道698), 通话测试时:900M功率等级选最大5,信道选62,功率标准为33±3dB; 1800M功率等级选最大0,信道选698,功率标准为33±3dB

220kV变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 2.1《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 2.2《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 2.3《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 3.1《继电保护和电网安全自动装臵检验规程》 DL/T 995-2006; 3.2《微机变压器保护装臵通用技术条件》DL/T 770—2012; 3.3《继电保护微机型试验装臵技术条件》DL/T 624-2010 ; 3.4《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 5009.3-2013等. 4、企业标准及相关文件 4.1 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 4.2 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年) 4.3《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 4.4防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 4.5《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 4.6 调试各专业《作业指导书》; 4.7 设计图纸; 4.8产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。 1

测控报告

公用测控1调试报告 一、装置检查 1、厂家铭牌及参数 装置型号PCS-9705B-D-H2 生产厂家南京南瑞继保电气有限公司版本号 2.11.007 管理程序版本 2.12.213 程序形成时间2014-09-22 管理程序校验 码 BEA4B229 程序校验码E4F11A55 管理程序时间2014-05-16 管理序号00397450 配置文件版本Standard 二、装置外观及相关部分检验 1、外观及使用检查 序号要求检查结果备 注 1 所有装置外观良好,插件齐全,型号版本与实际要求相 符合,装置铭牌 标识完整、正确,灯光信号等标示正确。 正确 2 对各装置的所有部件进行观察、清扫与必要的检修及调 整。所述部件:与装置有关的电源、操作把手、按钮、 插头、灯座、中央信号装置及这 些部件中端子排、电缆、熔断器等。 正确 3 核查保护装置接地线以及保护屏柜接地铜排,应接地网 连接可靠正确 正确 4 光纤按图纸连接并且标识明确(参照设计院图纸)。正确 5 保护盘固定良好,无明显变形及损坏现象,各部件安装 端正牢固。 正确 6 切换开关、按钮、键盘等应操作灵活、手感良好。正确 2、GOOSE测试 序号测试项目测试结果备注 1 检查GOOSE断链是否能正确上报正确 2 检查GOOSE断链是否能正确运行正确 3 检查GOOSE发送策略(发送间隔,发送序号 是否符合标准) 正确 3、绝缘电阻检查 3.1装置绝缘电阻检查: 试验项目 绝缘电阻 使用仪器技术要求实测 直流电源回路端子对 地 1000V摇表10MΩ132MΩ信号回路端子对地1000V摇表10MΩ121MΩ 结论:合格

Agilent8960操作指导手册

A g i l e n t8960操作指导书 1.目的 规范测试员能熟练掌握仪器的使用操作步骤。 2.适用范围 适用于公司各类产品的射频传导和天线耦合测试工作。 3.相关文件 无 4.所需设备、工具、材料 Agilent-设备型号: 5.过程 ); 。按F5, RF IN/OUT Amptd Offset Setup。输入要设置的频率及对应的线损,对于与处于Off状态的项目,我们按On键即可开启。(详细步骤见8960原理及使用方法介绍)。 3.建立连接:按SYSTEM CONFIG,打开如下界面。按 Format Switch,选择要切换的制式,在这里我们选择GSM/GPRS。在Operating Mode里选择 Active Cell (GSM),按 Original Call,当屏幕下方显示Connected的时候,表示连接已成功。在屏幕右侧Traffic Band中选择需要的频段,在Traffic Channel中选择需要的信道。在手机与8960已连接的情况下,按Measurement selection,选择 Transmit Power,进入测试界面。按确定可以看到测试结果(详细过程见8960原

理及使用方法介绍)。 4. 发射功率:在手机与8960已连接的情况下,按Measurement selection,选择 Transmit Power,进入测试界面。按确定可以看到测试结果(详细过程见8960原理及使用方法介绍)。 5.功率时间模板:在已连接的情况下,按Measurement selection,选择Power vs Time。确定之后显示如下界面。按Change View,选择Graph,可以看到图示化的测试结果(详细过程见 8960原理及使用方法介绍)。 6.频率误差&相位误差:在已连接状态下,按Measurement selection,选择 Phase & Frequency Error。按确定,可以看到测量结果。按Change View,选择Graph,可以观察图示化的测量结果(详细过程见8960 7.开关谱&调制谱:在已连接的状态下,按Measurement 。按确定可以看到测试结果。按 Modulation Numeric和 原理及 按BCH Parameters,将Cell Power 更改为Bit Error Setup,将Loopback Delay -15dBm,观察FER。对于DCS/PCS, 原理及使用方法介绍)。 &矢量幅度误差 ?灵敏度 ?最大输入电平 ?内环功率控制 ?开环功率控制 1.连接:按SYSTEM CONFIG ,在Format Switch 中选择WCDMA。左侧翻到第二页,选择Cell Parameters, 将BCCH Update page 设为Auto。将ATT (IMSI Attach) Flag State 改为Set。按F4, 选择Uplink Parameters, Maximum Uplink Transmit Power Level设为24dBm。左侧翻到第4

二次调试报告

卷内目录 1、1#主变差动保护试验报告····························2—7 2、1# 主变后备保护实验报告···························8—17 3、1#主变测控保护试验报告··························18—22 4、2# 主变差动保护试验报告··························23—28 5、2# 主变后备保护实验报告··························29—38 6、2#主变测控保护试验报告··························39—43 7、35KV一回线保护试验报告·························44—50 8、35KV二回线保护试验报告·························51—57 9、35KV母联保护实验报告···························58—64 10、35KV电压互感器保护试验报告····················65—68 11、公共测保护实验报告······························69—73 12、10KV线路保护实验报告··························74—103 13、10KV电容器保护试验报告·······················104—109 14、10KV厂用变保护实验报告························110—116 15、直流系统实验报告·······························117—118 16.向量试验报告 (119)

电气专业调试报告

编号:汇能电厂1#机组/电气 陕西神木汇能化工有限公司 发电工程1×30MW+1×150T/h发电机组 调试报告 江苏华能建设集团有限公司 编制时间:2014年6月 科技档案审批单 报告名称:陕西神木汇能化工有限公司发电工程1×30MW+1×150T/h 发电机组调试报告 编号:汇能电厂1#机组/电气报告日期: 2014年5月 保管年限:长期密级:一般 调试负责人:王琨调试地点:汇能化工有限公司 调试人员:胡小兰董博 调试单位:江苏华能建设集团有限公司 编写:胡小兰 审核:王琨 目录 1.概述 (3) 2.分系统调试 (3) 3.开机前及升速时的测试 (10) 4.短路状态时的测试 (11)

5.空载状态时的测试 (13) 6.带负荷及72小时满负荷试运中的测试 (17) 7.调试中发现问题及改进意见 (18) 8.调试结论 (18) 1、概述: 陕西神木汇能化工有限公司发电工程,发电机、主变压器及厂用电系统的单体试验、分系统及整套启动调试,由江苏华能建设集团有限公司负责。在业主、安装、监理等有关各方的大力协作配合下,于2014年3月15日完成发电系统倒送电,经5月1日至8日发电系统空负荷测试,于2014年5月9日 1 时 52 分并网发电,于 6月10 日完成满负荷连续72小时试运,又接着完成了24小时试运,后即转入商业运行。 在本报告中,列举出各项分系统、整套调试、检验的详细数据,并作了逐项分析、判断,得出明确结论。凡有出厂数据可供对比者(如发电机空载、短路特性)均一一对比分析。各测试、检验项目(如极性、绝缘电阻、相序、电压、电流、差流、残压、轴压、灭磁、同期、励磁、联锁、传动、保护、信号、手自切换等)均达到了合格,良好的要求。 通过满负荷的连续考验,几次开停、并网,各一、二次设备及其保护、信号、仪表等均良好,无异、未出现放电、过热、误动、拒动、错发信号等。达到了机组投入商业运行要求。 2、分系统调试 2.1发电机控制、保护、信号回路传动试验 (1)发电机出口开关动作分、合闸,指示灯指示正确,后备保护装置显示正常,综合控制系统能发出与之对应的信号。 (2)在同期屏动作合闸时,各同期开关位置正确,并且合闸回路闭锁可靠。 (3)发电机出口开关柜隔离刀控制可靠,信号正确。 (1)差动保护(整定值:纵差 4In )纵差保护:模拟差动保护动作,装置参数显示正确,保护动作能可靠跳开主开关及灭磁开关,综合控制系统能发出与之对应的信号。

8960测试GSM测试方法报告

GSM测试方法报告 1.手机和8960连接以后,等待手机注网。注意,下图中选择Active Cell (GSM) 一般情况下,BCH默认的为-85dB,不太好注册,改为-60dB,比较好注册。如下图:

2.等手机注册网之后,设置仪器的Loss值,如下图所示: 点SYSTEM CONFIG, 然后再点RF IN/OUT Amptd offset 设置Loss值如下图所示:

3.开始呼叫手机,测试射频指标。测试的射频指标有Transmit power(功率),Power VS Time(时间功率模板),phase & Frequency Error(相位频率误差),Output RF Spectrum(开关谱和调制谱),GSM Bit Error(灵敏度)。选择8960上的Measurement selection 按钮出现如下可选测试项目的界面。

4.以GSM850测试为例说明测试方法。 首先测试Power vs Time(时间功率模板),选择8960上的Measurement selection 按钮,选择Power vs Time,时间功率模板的测试也可以看到发射功率。然后选择TCH,设置频段,信道,功率等级,如下图: 注意:GSM850的高中低信道分别是128,190,251. GSM900的高,中,低信道分别是1,62,124,975,1023 DCS1800的高,中,低信道分别是512,698,885 PCS1900的高,中,低信道分别是512,661,810 测试Power vs Time,可以看其测试图,步骤如下:选择8960上的Measurement selection 按钮,选择Power vs Time,选择仪器左边的Change view,再选择Graph 即可。如果Power vs Time Fail可以通过调节ini文件去让它PASS。

WCDMA&GSM 8960射频手动测试指导V1.1

GSM&WCDMA 终端手动测试指导(Agilent 8960) 20110803

射频测试 GSM&WCDMA 手动测试(8960) (1) 射频测试 (2) 一、GSM测试 (3) 1、发射功率 (7) 2、参考灵敏度 (8) 3、相位误差(均方根值)、相位误差(峰值)、频率误差 (9) 4、突发脉冲功率/时间包络 (10) 5、调制频谱、开关频谱 (11) 二、WCDMA测试 (13) 1、输出功率 (18) ⑴、最大输出功率 (18) ⑵、最小输出功率 (19) 2、动态功率 (20) ⑴、开环控制 (20) ⑵、PRACH Transmit On/Off Power (23) ⑶、内环功控 E&F (24) 3、发送调制(频率误差、EVM、PCDE) (26) 4、RF 输出谱 (27) ⑴、ACLR (27) ⑵、Occupied bandwidth (28) ⑶、Spectrum emission mask (29) 5、接收性能(Reference sensitivity level、Maximum input level) (30) 三、附录 1,各测试信道频率对应表; 2,全球频段分布表;

一、 GSM测试 测试表格 GSM测试点测,根据下面表格逐项进行(表格以GSM900Mhz 为例): 备注:1、ARFCN 绝对射频频道号 2、补偿设定 System Config/RF InOut/Ampt Offset 针对不同频段设定线损补偿。 3、DCS测试信道 512、698、885

基本知识说明 1、发射level说明 GSM 频段为124信道,发射功率Level 5-19 15个级别,对应功率33dbm~5dbm。 DCS 频段为373个信道(512-885), 发射功率Level 0-15 16个级别, 对应功率30dbm~0dbm。 每个功率等级以2dbm增减。 2、各频段频率与信道编号 每个信道占用带宽200KHZ。 3、信道说明 信道分类:根据传输信息不同而定义为逻辑信道。 根据对应的时隙定义为物理信道。 二者关系:逻辑信道映射到物理信道上。 逻辑信道:分为控制信道和业务信道两大类。 控制信道:包括广播信道(BCH)、公共信道、控制信道等。 BCH:广播信道,主要用来寻找移动台、与MS同步、识别SIM卡等。 TCH:业务信道,主要是进行语音和数据传输。 Cell Power:信元功率,就是手机接收到的外界信号的强度。 4、仪器网络选择 System Config /Application Selection /Application Switch 下 选择需要的网络模式(CDMA/GSM/GPRS/WCDAM). 注意:在某种模式下可能存在多项协议可选项。

8960测试CDMA2000操作步骤

8960测试CDMA2000操作步骤 1、开机后,或者仪器初始化(SHIFT + Preset)后,进入CDMA2000测试界面,如下图(任何时候按CALL SETUP键都是这个界面): 在此图中: 1 Cell Power设置小区功率,可以取默认值; 2 Cell Band设置频段,测试CDMA2000选择US Cellular; 3 Channel设置信道,通常在手机注册的时候选择283信道注册,在建立连接后更改为384信道; 4 Originate Call发起呼叫,测试CDMA2000,需要由仪器呼叫手机,反过来是不行的。 注:在本文中,描述的操作可以通过界面按键和旋钮完成,比如在更改Cell Band 的时候,按F8 Cell Band,通过旋钮选择US Cellular,然后按下旋钮确认即可设置Cell Band=US Cellular。 按照上面1、2、3的设置步骤操作后,仪器做好了准备,可以看到如下界面。

2、如果是进行耦合测试,需要对仪器进行补偿设置,过程如下: 按SYSTEM CONFIG→F5(RF IN/OUT Amptd Offset) →F2(RF IN/OUT Amptd Offset Setup),此时将RF IN/OUT Amplitude Offset State设置(旋转旋钮选择,按下旋钮确定即可)为ON,接着设置Frequency 1=1900MHz,Offset 1=9dB,Frequency 2=2000MHz,Offset 2=-12dB,此处Offset即为补偿值,且对于8960来说补偿值必须设置为负值。频率点的选择根据实际测试进行选择,操作的截图如下:

keysight8960测量操作

8960使用手册 目录 第1章基础知识 (1) 1.1 GSM测量频率频道范围 (1) 1.2 频率频道换算 (1) 1.3 复用方式 (1) 1.4 移动台输出功率控制 (2) 1.5 单位换算 (3) 第2章8960呼叫参数设置 (4) 2.1 常用按键说明 (4) 2.2 设置CABLE LOSS (4) 2.3 GSM呼叫参数设置 (5) 2.3.1 设置广播信道参数(BCH PARAMETERS) (6) 2.3.2 设置业务信道参数(TCH PARAMETERS) (6) 2.4 GSM CONTROL设置 (9) 2.4.1 设置OPERATING MODE (9) 2.4.2 设置CONNECTION TYPE (9) 2.4.3 ORIGINATE CALL (10) 2.4.4 PAGING IMSI (12) 2.4.5 HANDOVER SETUP (12) 2.5 GPRS呼叫参数设置 (13) 2.6 GPRS CONTROL设置 (16) 2.6.1 设置GPRS OPERATING MODE (16)

8960测量原理及操作说明 2.6.2 设置GPRS CONNECTION TYPE (17) 2.6.3 START DATA CONNECTION (18) 2.6.4 PAGING IMSI (20) 2.6.5 HANDOVER SETUP (20) 第3章8960测量方法 (21) 3.1 GSM的测量 (21) 3.1.1 GSM TRANSMIT POWER 输出功率测量 (21) 3.1.2 POWER VS TIME 功率时间测量 (23) 3.1.3 PHASE & FREQUENCY ERROR (30) 3.1.4 OUTPUT RF SPECTRUM (34) 3.1.5 GSM BIT ERROR (40) 3.2 GPRS的测量 (42) 3.2.1 GPRS POWER VS TIME 功率时间测量 (42) 3.2.2 GPRS BLOCK ERROR测量 (45) 3.3 GSM/GPRS与WCDMA切换 (46)

二次保护调试报告

调试报告 工程名称:康马110kV变电站工程 工作地点:康马110kV变电站 调试单位:青海万立建设有限公司 工作完成日期:2015年1月3日 报告提交日期:2015年1月7日 签发单位: 批准: 审核: 编制:

说明: 1.本报告是我公司为康马110kV变电站工程电气设备进行全站二次保护 交接试验依据结果出具。 2?试验内容:变电站安装的所有电气设备交接试验(包括继电保护、自动、远动、通迅调试等)。 3?试验依据标准: ⑴GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 ⑵设备生产厂提供的出厂技术资料. (3)保护定值按调度中心下达的定值通知单整定.(如未及时提供调 试定值则按现场自定定值调试)

目录 1、主变保护装置调试报告4-17 2、110k V保护装置调试报告18-36 3、110kV母线保护装置调试报告37-41 4、35kV保护装置调试报告42-53 5、10k V保护测控装置调试报告54-80 6、故障录波调试报告81-91

康马110kV变电站工程主变保护全检 批准_____________________________ 审核_____________________________ 试验人员__________________________ 试验单位: 试验日期:2015年1月13日

康马110kV变电站主变保护检验 一、差动保护装置:ISA-387GA 生产厂:长园深瑞继保自动化有限公司 变压器容量:10000kVA 高压侧CT变比:600/5 中压侧CT变比:300/5低压侧CT变比:800/5 安装位置:主变保护屏 1?保护装置外观及接线检验

五防系统调试报告

系统现场调试报告调试单位:南京南瑞继保电气有限公司五防工程部

五防闭锁方案 本站是一个升压站,共有两个电压等级为220kV、35kV。220kV,35kV均采用单母线运行模式,220 kV为户外设备,35kV为室内开关柜设备。 220kV部分: 出线1回,主变高压侧1回,220kV PT一回 开关:开关测控柜安装电气锁闭锁2只(组屏发货),后台软件闭锁,可遥控。刀闸:在现场的操作控制箱的把手上直接加挂锁闭锁,后台软件闭锁,可遥控。共

需要挂锁4把。 接地刀闸:在接地刀闸原有结构上(接地刀闸插入摇把的地方正好有两个相对的孔)直接挂锁,后台软件闭锁。中性点接地刀闸直接在操作控制箱的把手上直接加挂锁闭锁,后台软件闭锁,可遥控。共需要挂锁8把。 接地桩:在出线,#1主变高压侧,220kV母PT各焊接一个接地桩,共需要接地桩3 组,挂锁3把。 220kV部分共需电气锁2只(组屏发货),挂锁15把,接地桩3组。 -------------------------- 35kV部分: 共有3条出线,1条PT,主变低压侧进线1条,无功补偿装置1条,站用变1条, 备用1条。 开关:在开关柜上安装电气锁闭锁,共需要11只(其中1只已经组屏发货),后台 软件闭锁,可遥控。 手车:在现场的手车摇把孔适当位置装手车地刀附件-7加挂锁闭锁,接地手车直接挂锁闭锁,共需要12个手车地刀附件-7,挂锁13把。 刀闸:直接在刀闸原有结构上加挂锁闭锁,共需要挂锁3把。 接地刀闸:室内的接地刀闸与手车之间有机械闭锁,不需要另外再安装附件,后台软件闭锁。室外的接地刀闸直接挂锁闭锁,共需要挂锁5把。 网门:用户要求每个柜子前门和后门都要锁起来,前门可以在柜把手上直接挂锁闭锁。后门要用10的网门柱加挂锁闭锁,圆柱销-15需要12根,挂锁24把。无功补偿装置网门直接挂锁闭锁,共需要挂锁3把。 接地桩:在6条出线,#1主变低压侧,母线PT,站用变,备用,2条动态无功补偿柜子后面各焊接一个接地桩,在两个电容器本体侧各焊接一个接地桩,共需要接地 桩14组,挂锁14把。 6kV部分共需电气锁11只,挂锁62把,手车地刀附件-7需要12件,10的网门柱12 个,接地桩14组。 --------------------------

8960测试GSM操作步骤

8960测试GSM操作步骤 1、开机后,或者仪器初始化(SHIFT + Preset)后,进入GSM测试界面,如下图(任何时候按CALL SETUP键都是这个界面): 2、如果是进行耦合测试,需要对仪器进行补偿设置,其操作如下: 按SYSTEM CONFIG→F5(RF IN/OUT Amptd Offset) →F2(RF IN/OUT Amptd Offset Setup),此时将RF IN/OUT Amplitude Offset State设置(旋转旋钮选择,按下旋钮确定即可)为ON,接着设置Frequency 1=900MHz,Offset 1=-10dB,Frequency 2=1800MHz,Offset 2=-15dB,此处Offset即为补偿值,且对于8960来说补偿值必须设置为负值。操作的截图如下:

此时在仪器面板上会出现Offset字样,它表示仪器进行了补偿设置,如上图红色部分。补偿值的大小需要根据标准手机对仪器进行设置,不一定所有仪器都设置相同的补偿值。 3、如果直接用射频线将仪器和手机相连,那么不需要设置补偿,或者设置很小的补偿值(比如-0.5dB),本指南以不设置补偿为例。 4、将手机(含测试白卡)通过射频线与仪器相连,手机开机,等待手机注册,如下图: 5、此时用仪器呼叫手机按F3(Originate Call),或者手机呼叫仪器(拨任意号码),仪器和手机将建立连接,在面板下面会出现Connected即表示仪器和手机已经建立呼叫连接,如下图红色部分:

6、此时可以开始测试各项性能指标: 按Measurement Selection可以看到各种需要测试的项目,通过旋钮选择相应的测试项目即可。

基于8960测试操作指导书

目录 第1章基础知识 (1) 1.1 GSM测量频率频道范围 (1) 1.2 频率频道换算 (1) 1.3 复用方式 (1) 1.4 移动台输出功率控制 (2) 1.5 单位换算 (3) 第2章8960呼叫参数设置 (4) 2.1 常用按键说明 (4) 2.2 设置CABLE LOSS (4) 2.3 GSM呼叫参数设置 (5) 2.3.1 设置广播信道参数(BCH PARAMETERS) (5) 2.3.2 设置业务信道参数(TCH PARAMETERS) (6) 2.4 GSM CONTROL设置 (7) 2.4.1 设置OPERATING MODE (7)

2.4.2 设置CONNECTION TYPE (8) 2.4.3 ORIGINATE CALL (9) 2.4.4 PAGING IMSI (9) 2.4.5 HANDOVER SETUP (9) 2.5 GPRS呼叫参数设置 (10) 2.6 GPRS CONTROL设置 (12) 2.6.1 设置GPRS OPERATING MODE (13) 2.6.2 设置GPRS CONNECTION TYPE (13) 2.6.3 START DATA CONNECTION (14) 2.6.4 PAGING IMSI (14) 2.6.5 HANDOVER SETUP (15) 第3章8960测量方法 (16) 3.1 GSM的测量 (16) 3.1.1 GSM TRANSMIT POWER 输出功率测量 (16) 3.1.2 POWER VS TIME 功率时间测量 (17) 3.1.3 PHASE & FREQUENCY ERROR (23)

35kV主变调试报告

35kV主变保护装置调试报告 继保校验仪:继保校验仪ONLLY6630 出厂编号:6630E09100 万用表:FLUKE 312 出厂编号:31294360100 试验负责人:试验人员: 试验日期:年月日至年月日、装置外观检查:

二、交流二次回路的检查及检验: 1、交流电流二次回路的检查及检验: 1.1电流回路接地是否正确并符合反措要求: 结论:电流回路检查接地正确,复合反措要求。 1.2电流回路试验端子短接片是否短接牢固,电流端子是否合格: 结论:对全部电流试验端子及端子短接片全部紧固。 1.3电流回路接线是否规范和正确,线号标示是否清晰正确,对不合格的应更换: 结论:电流回路接线规范、正确,线号标示清晰正确。 2、交流电压二次回路的检查及检验: 2.1电压回路接地是否正确并符合反措要求: 结论:经检查电压回路接地正确,符合反措的要求。 2.2电压二次回路中所有空开的装设地点、脱扣电流是否合适、质量是否良好, 能否保证选择性,自动空开线圈阻抗值是否合适,对不合格的应更换: 结论:经检查电压二次回路中所用空开各项要求均良好。 2.3测量电压回路在额定容量下的二次压降,其值不应超过额定电压的3%: 结论:测量二次压降,满足要求。 三、二次回路的检查: 1、绝缘检查:1.1从该间隔端子排上断开所有外部引入的回路及电缆全部断开,测量二次电缆对地及电缆各芯之间的绝缘阻值应大于10MQ;装置侧各电流、电压、直流控制、信号回路各自的绝缘检查,用

1000V兆欧表测量绝缘电阻,起阻值均大于10MQ; 结论:分别将该间隔同根电缆各芯短接,对地测绝缘,其阻值平均为86 MQ;测 量电缆内各芯之间的绝缘阻值平均为69MQ;测量装置侧电流回路、电压回路、控制回路、信号回路各自对地之间的阻值均大于10MQ ;二次回路绝缘测试结果 满足检验规程的要求。 2、回路检查: 2.1所有信号回路接线是否规范、正确,接线是否牢固,线号标示是否清晰正确,对不合格的应更换:结论:所有信号回路接线规范、正确,接线牢固,线号标示清楚、正确 四、装置上电检查: 1、检查并记录装置的硬件和软件版本号、校验码等信息: 1.1装置上电检查: 结论:装置上电后,正常工作,检查合格 1.2装置各按键是否灵活,接触良好: 结论检查良好。 1.3装置掉电后重新上电,确认时钟回路的正确性: 结论:检查正确。 五、开关量输入回路检验:

110kV变电站新建工程调试方案

成都地铁4#线110kV变电站工程 调试方案 批准: 审核: 编写:

中国水利水电第七工程局有限公司 安装分局电气试验室 206年7月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件;

1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《工程建设标准强制性条文》; 1.8、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.9、设备清册和材料清单; 1.10、电气设备交接试验标准GB50150-2006; 1.11、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.12、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.13、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.14、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110kV系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10k V系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入Ⅰ段母线,带10kV出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变变低单臂接入Ⅱ段母线,带10kV出线8回、电容器1组、站用变1台,消弧线圈1组,母线设备1组。 110kV变电站二次系统由北京四方继保自动化股份有限公司生产,站内二次设备由微机监控系统、继电保护装置、直流系统及电能计量系统等组成。监控系统配有

35kV主变调试报告

35kV 主变保护装置调试报告 检验时使用的主要仪器、仪表的型号和出厂编号: 试验负责人: 试验日期: 、装置外观检查: 继保校验仪: 继保校验仪 ONLLY6630出厂编号: 6630E09100 FLUKE 312 试验人员:

、交流二次回路的检查及检验: 1、交流电流二次回路的检查及检验: 1.1电流回路接地是否正确并符合反措要求 结论:电流回路检查接地正确,复合反措要求。 1.2电流回路试验端子短接片是否短接牢固,电流端子是否合格: 结论:对全部电流试验端子及端子短接片全部紧固。 1.3电流回路接线是否规范和正确,线号标示是否清晰正确,对不合格的应更换: 结论:电流回路接线规范、正确,线号标示清晰正确。 2、交流电压二次回路的检查及检验: 2.1电压回路接地是否正确并符合反措要求: 结论:经检查电压回路接地正确,符合反措的要求。 2.2电压二次回路中所有空开的装设地点、脱扣电流是否合适、质量是否良好, 能否保证选择性,自动空开线圈阻抗值是否合适,对不合格的应更换: 结论:经检查电压二次回路中所用空开各项要求均良好。 2.3测量电压回路在额定容量下的二次压降,其值不应超过额定电压的3%: 结论:测量二次压降,满足要求。 三、二次回路的检查: 1、绝缘检查: 1.1从该间隔端子排上断开所有外部引入的回路及电缆全部断开,测量二次电缆 对地及电缆各芯之间的绝缘阻值应大于10MQ;装置侧各电流、电压、直流控制、 信号回路各自的绝缘检查,用1000V兆欧表测量绝缘电阻,起阻值均大于10MQ; 结论:分别将该间隔同根电缆各芯短接,对地测绝缘,其阻值平均为86 MQ;测

Agilent8960仪器操作指导书

Agilent8960仪器操作指导书 1.目的 规范测试员能熟练掌握仪器的使用操作步骤。 2.适用范围 适用于公司各类产品的射频传导和天线耦合测试工作。 3.相关文件 无 4.所需设备、工具、材料 Agilent-设备型号:8960-E5515C。 5.过程 5.1.准备工作: 1.检查电源是否正常通电。 2.是否能正常开机。 3.每天试验前根据《实验室仪器点检表》进行操作点检确认。 5.2.操作步骤: 一、对于GSM/GPRS制式的手机,常需要测量的参数有: ?发射功率 ?功率时间模板 ?相位误差&频率误差

?开关谱&调制谱 ?参考灵敏度电平 1.打开电源开关,仪器面板如下图所示(见图一); 2.线损设置:按SYSTEM CONFIG,弹出如下界面。按RF IN/OUT Amptd Offset 。按F5, RF IN/OUT Amptd Offset Setup。输入要设置的频率及对应的线损,对于与处于Off状态的项目,我们按On键即可开启。(详细步骤见8960原理及使用方法介绍)。 3.建立连接:按SYSTEM CONFIG,打开如下界面。按Format Switch,选择要切换的制式,在这里我们选择GSM/GPRS。在Operating Mode里选择Active Cell (GSM),按Original Call,当屏幕下方显示Connected的时候,表示连接已成功。在屏幕右侧Traffic Band中选择需要的频段,在Traffic Channel中选择需要的信道。在手机与8960已连接的情况下,按Measurement selection,选择Transmit Power,进入测试界面。按确定可以看到测试结果(详细过程见8960原理及使用方法介绍)。 4. 发射功率:在手机与8960已连接的情况下,按Measurement selection,选择Transmit Power,进入测试界面。按确定可以看到测试结果(详细过程见8960原理及使用方法介绍)。 5.功率时间模板:在已连接的情况下,按Measurement selection,选择Power vs Time。确定之后显示如下界面。按Change View,选择Graph,可以看到图示化的测试结果(详细过程见8960原理及使用方法介绍)。 6.频率误差&相位误差:在已连接状态下,按Measurement selection,选择Phase & Frequency Error。按确定,可以看到测量结果。按Change View,选择Graph,可以观察图示化的测量结果(详细过程见8960原理及使用方法介绍)。 7.开关谱&调制谱:在已连接的状态下,按Measurement selection选择Output RF Spectrum。按确定可以看到测试结果。按Modulation Numeric和Switching Numeric,可以在调

相关文档