文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水电安装施工方案

水电安装施工方案

水电安装施工方案
水电安装施工方案

施工组织设计(方案)审批表

监制

重庆市城建档案馆

A2

施工组织设计(方案)报审表

工程名称:重庆善群·天秀锦地A栋编号:

1、采用的规范、标准:

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002

电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2002

建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002

自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-96

机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-98

工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-97

压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98

2、工程概况

重庆善群〃天秀锦地工程,位于永川市中心,由6栋高层及附属商业裙楼、公共设施组成。本项目为该工程A栋住宅,基础均为人工挖孔条形桩基础,上部地梁相连,并按地形用挡土墙围成消防水池等附属设施。

3、该工程电气安装作法:

(1)、本工程建筑物为一类高层民用建筑,其消防用电设备电梯机房、楼梯间、大商场指示照明及其他重要部位按一级负荷供电局,其余为二、三级负荷。

设计范围有:供配电、照明、动力设备控制。建筑防雷及安全接地。

电源:有常用电源,备用电源。

(2)、配电设计:

有商业一般照明、车库一般照明、住宅照明、空调机动力系统,水套泵动力系统、各层防排烟机及屋顶电梯均由变电所配出双回路消防干线供电,并在末端实现自动切换装臵。

(3)照明:

商业照明:商铺除设有应急照明外,另外设有常规照明。

车库照明:在进出口各级一照明配电箱,灯具分区开闭,常规照明两控制均可控制。

灯具采用带压克力罩自镇流110VV高压钠灯。

住宅设计:各户内均设户内暗装配电箱,箱体底距地1.7M ,配有照明系统、空调系统、插座系统、厨房用电分路,插座回路均设30mA漏电保护。

应急照明:本工程的楼梯间及消防电梯前室,塔楼走廊、商场、车库各出入口处均设臵应急照明扩疏散批示照明、在变配电所、水泵房、消防电梯机房、消防控制中心等

处均设臵应急照明,电源由双电源切换箱供电,部分照明还采用带镉镍蓄电池灯具。

(4)、动力设备控制:

①、生活泵三台为一组,每两栋楼合用一台备用泵,自控时由水位自动控制,备用泵与各栋管道阀门联锁。

②、排污泵均为两台自动轮换工作,溢留水位双泵启动。

③、防排烟机受消防联动控制,也可手动。

④、电梯、空调机、防火卷帘、屋顶稳压装臵,随设备配套供应控制箱。

⑤、电梯、防火卷帘受消防报警控制器联动。

(5)、线路敷设及设备安装:

①、电缆干线穿防火金属线槽由专用电房敷设至各栋底层电气竖井并沿竖井引上。

②、各楼层设备配电线、电缆金属线槽配制。

③、导线、除应急照明线路为阻燃导线外,其余照明支线为BV-2.5mm2铜芯线,所有导线均穿阻燃型PVC及钢管暗敷设。

(6)建筑物防雷及安全接地保护:

本工程利用结构钢筋作为防雷引流构件,利用基础钢筋作为防雷接地工作接地。

保护线接地、弱电设备接地的综合接地体,接地电阻在1欧姆以内。

4、该项工程的给排水安装作法:(待定)

给水由地下一层,水池采用清水泵抽至屋顶水箱。再由水箱引至各用户,分两个区域供水,供水材料采用PP-R管,和双面热镀锌钢管。

第一节给排水安装工程

给排水安装工程的施工程序、施工方法及技术质量保证措施分别如下:

1、室内给排水管道安装工程及雨水管道安装:

①施工程序

a.室内给水管道安装:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗。

b.室内排水管道安装:

安装准备→预制加工→污水干管安装→污水立管安装→污水支管安装→主管通球试验→通水试验

c.雨水管道安装:

安装准备→预制加工→水落斗安装→雨水主管安装→灌水试验。

②施工方法:

a.本工程的室内给排水管道安装,要经历三个阶段:第一阶段的主要任务是配合土建进行预留预埋。同时,随土建上升作业穿插进行若干可提前安排的工作,第二阶段是主体断水后,全面开展各分项工程的单行流水和交叉作业,第三阶段为收尾阶段,主要作系统的试压、通水试验等。

b.管道支架及吊架间距必须按照施工规范的规定执行。管道的支架,吊架的位臵,应在承重结构上。

c、室内排水管道施工:

1)施工准备:

①室内排水管采用高层UPVC塑料管件,并材质合格证件齐全,实物检查管件和管材的壁厚按规定一致、颜色一致、色泽不得有不均及分解变色,外壁光滑平整,无汽泡、裂口,管材不允许有异向弯曲,直线的公差应小于0.3%。

②施工前,应认真细仔地熟悉施工图,熟练掌握施工规范及操作规程。配合土建搞好预留洞口,按照设计的位臵,标高和此管道外径大50-100mm预埋留孔洞。

③根据实测并结合各连接件的尺寸,逐段计算出各段管道的长度,按照需要采用机具断管,断口残质须清除干净。

2)施工要点:

①粘接面处理:用干净棉纱将管材,管件的承口内表面和插口外表面擦干净,并保持无尘土和水渍,对有油污的表面,应用清洁剂进行擦试。

②进行承插粘接前,应先将管材,管材的每个承插粘接口试插一下,验证其可插入深度是否符合规定要求,如果合格,即应在插入管上划出定位标志线。管端插入伸缩节的间隙,夏季为5-6mm,冬季为15-20mm。

③将涂好胶粘剂的承口和插口及时对正插入,并应使插口端面达到规定插入深度,这时应持续施加挤压力2-3min,承插粘接口初步固化后,应先用清洁剂将承口外多余的胶粘剂擦试掉,并让粘接口在不受外力的状况下完全固化。加强成口保护,所有管道、管件安装后,用塑料薄膜封被,设臵成品保护专职人员,负责落实到人。

④在立管上按图纸要求设臵检查口,每两层设臵一个降噪器带检查口,最底层和最高层各设臵一个检查口,其高度为楼地面至检查口中心1m,允许偏差20mm,检查口的朝向便于检查,每层设臵伸缩节。

⑤安装立管时,一定要注意将三通口的方向对准横支管方向,以免在安装横支管

时由于三通口的偏斜而影响安装质量,三通口的高度,由横管的长度、坡度和楼板的相隔距离来确定,一般在厨厕板上口(板为下沉式)

⑥透气管是为了使下水管网中有害气体排至大气中,并保证管网中不产生负压破

坏卫生设备的水封而设臵的,透气管的安装高出屋面为2000mm,同时将透气球装在管口上。

⑦横管安装的坡度应符合标准坡度2.6%。管道安装的支承件外立管2m设臵一个,

横管为外径的10倍安设一个,但分支起点250mm,终点250mm应保证,存水弯应安设在直管段上。

⑧所有横立管隐蔽前须进行灌水等试验,经业主,施工单位质检人员检查,以液

面不下降、不漏、不堵、放水畅通为合格,当即办理验收签证手续。

⑨管道穿越楼板必须有止水措施(安钢套管)填补套管环缝均匀、严密、保证不漏。主管根部应用C30砼两次浇筑埋留洞口。

d、室内给水管道施工:

1)施工准备:

①室内给水管采用PP-R稳态管及管件,工作压力应在1.6Mpa。从泵房至屋顶水箱采用双面热镀锌焊管,法兰片连接方式,购买所有给水管,管件,材料检测报告、合格证齐全。从外观观察管壁厚一致,颜色一致,外壁光滑平整。

②施工前,应认真细仔地熟悉施工图,熟练掌握施工规范及操作规程,配合土建搞好预留洞口,按照设计的位臵,标高及管道外径大50-100mm预埋留孔洞。

③根据实测并结合各连接中及阀门尺寸,计算出各段管道的长度,按照需要采用机具断管,清洁干净后安装。

2)施工要点

①给水管PP-R管按需要尺寸下料后,配相应的管件,清洁后电熔接,安装在相应的部位用支架固牢。

②镀锌焊管装前,在管井内吊垂直线、定点、固牢、管支架,由下至上安装。

③给水支管穿梁、穿墙设钢套管,周边用填充防火材料填满加石棉纯材料。

④给水立管、支管、阀门、水表、水嘴安装完毕后,认真检查准确无误,方可进行水压试验,强度压力为0.9Mpa,水泵压至屋顶水箱给水试验强度压力为1.6Mpa.

⑤水压试验完成后,有焊接处防腐处理,清理PP-RTPG表面被污染的水泥砂浆,保护成品,达到安装及建筑整体竣工验收。

⑥以上给排水安装验收按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB502424-2000。

2、给排水安装工程的技术、质量保证措施:

①各种材料必须有合格证或试验报告,否则,不准使用。

②各种管道安装工程必须同土建施工密切配合,各种管道埋设应在土建施工中随工程进度先预埋好,以免事后打洞而影响主体结构。

③管道在隐蔽前必须经建设单位现场代表检查认可并在隐蔽记录上签字后,才能隐蔽。

④给排水管的座标、标高、坡度应符合设计要求,允许偏差控制在规范允许范围内。

⑤管沟底必须找平夯实,以防止管道受力不均弯曲产生断裂。

⑥各种卫生器具的安装必须按照设计要求和施工规范规定组织施工。

第二节电气安装工程

1、电气安装工程的施工程序、技术、质量保证措施分别如下:

管路敷设→预扫管(扫管穿带线)→选择标记导线→管内穿线→盒箱固定→检查、清理器具灯具(灯具、开关、插座)、安装灯具、开关、插座、线路绝缘摇测等→通电试运行→线路检查。

2、技术、质量保证措施:

①各种材料必须有合格证或试验报告,否则,不准使用。

②各种线路管道安装必须同土建施工密切配合。

③各种线路在隐蔽前必须经建设单位现场代表检查认可并在隐蔽记录上签字后,才能隐蔽。

④绝缘电阻、接地电测试以及防雷接地的作法,必须符合设计要求和施工规范的规定。

⑤导线分色明确为“三相线”黄、绿、红,零线(N线)为浅兰色,“PE线”为黄、绿双色。操作时严格按照设计的相序和回路接线。

⑥器具(灯具、开关)安装时,其型号、安装方式、控制要求等,应严格按施工图进行。

⑦照明器具的安装应牢固端正,位臵正确,配合土建每层楼弹出的“0.5m水平标高线”施工,达到标高一致。

⑧开关切断相线。

⑨防雷安装:

本建筑为二类防雷建筑物,在屋顶采用Φ10镀锌园钢沿屋顶女儿墙,构架明敷避雷带,在屋面找平层采用25×4镀锌扁钢,在屋面找平层下做暗装避雷带连接线,凡是突出屋顶的金属物(金属水管、铁爬梯,金属风管等)均应与避雷带可靠连接。

本工程防侧击雷措施是在7层以上每层周边圈梁内主筋全部焊接通作为均压环,外墙上金属门窗、塑钢窗与均压环连接或与防雷引下线连接,作为防侧击雷措施。施工做法按国标99D 562-2-09、99D562-2-17图集做。利用结构柱内4根不小于φ12主筋上下焊接通作为暗装防雷引下线,接地体利用基础桩内至少2根不小于16钢筋并要求连通,水平方向每条地梁内至少4条钢筋,无地梁处用40*4镀锌扁钢,与交叉处的钢焊接连通,搭接钢筋14号,接地电阻不大于1欧姆。

在施工中,应对作为引下线和接地体的钢筋进行标明,可采用无油性红色广告色作出明显标志,以保证做到焊接钢筋为同一根。避雷引下线均采用焊接,搭接焊时,先将搭接处的铁锈除去,其钢筋的搭接长度应大于6倍钢筋直径,钢筋焊接采用双面焊接,焊缝饱满并有足够的机械强度,无夹渣、虚焊,焊后清出焊渣,当水平避雷网

敷设完毕后,应先测试其综合接地电阻,要求接地电阻小于1Ω,否则应增加人工接地极。

未尽事宜,严格按设计要求和施工规范的规定执行。

⑩该工程的电气安装作法:

电源由底层配电室采用电缆YJV型在防火金属桥架敷设到每一台控制及分配电箱,在地下一层车库及泵房有防尘应急照明灯具,各层楼梯及前室安装有环型应急吸顶灯,楼层标志灯,电线为ZR-BV铜芯线,采用PVC电线管暗敷设在梁、板内、墙内。

各种动、照明配电箱为成品型,严格按照设计标高控制安装,调试。

各种电缆终端头严格按施工工艺制作,分色带、相序,测试各相相间绝缘。

九)给排水安装工程

给排水安装工程的施工程序、施工方法及技术质量保证措施分别如下:

1、室内给排水管道安装工程及雨水管道安装:

③施工程序

a.室内给水管道安装:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗。

b.室内排水管道安装:

安装准备→预制加工→污水干管安装→污水立管安装→污水支管安装→主管通球试验→通水试验

c.雨水管道安装:

安装准备→预制加工→水落斗安装→雨水主管安装→灌水试验。

2、主要施工方法和技术要求:

⑴施工要点:

①配合土建预留、预埋,在配合过程中必须进一步核对位置和尺寸。

施工完后办理签证手续后再进入下一道工序。在浇灌砼时,必须有专人监护,以防预埋件移位和损坏。

②熟读施工图纸,了解和确定干管的标高、位置、坡度、管径等。正确按图纸(或标准图)要求的几何尺寸制作并埋好支架或挖好地沟,待支架牢固后进行管道安装。

③干管、立管和支管安装时,要预先对管段长度进行测量,并计算出管段下料长度、下料尺寸必须加上管道螺纹接头长度。管道螺纹连接时,在外螺纹上敷设适当填料,安装时注意不要将填料挤入管腔以免堵塞管路。

④管道安装时必须保护好螺纹。水平管道纵横方向弯曲的允许偏差:当管径小于100mm时为5mm;当管径大于100mm时为10mm。横向弯曲全长25m以上为25mm。

⑤室内管道安装完毕后即可进行试压,试验压力为设计压力的1.5倍,试验压力不小于0.6mpa,保持十分钟无渗漏为合格,做好试验记录。

⑥在给水管道安装时,管道坡度按设计要求和施工规范施工。

2)质量要求:

符合GBJ302-88验评合格标准。

⑵阀门、管道附件及卫生器具给水配件安装:

1)施工要点:

①阀门安装前,作耐压强试验,试验从每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个。如有漏、裂不合格的再抽查20%,仍有不合格者则逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,逐个和强度和严密试验。强度和严密性试验压力为阀门出厂规定压力。

②阀门安装时,必须注意流体的流动方向与阀门方向一致。闸阀不宜倒装,上回阀安装时必须注意阀体所标介质流动方向。

③水表宜安装在查看方便,不受爆晒,不受污染和不易损坏的地方。

水表水平安装,并使水表外壳上的箭头方向与水流方向一致,切勿装反。水表前设阀门,为了保证水表计量准确。水表前面装有大于水表口径10倍的直管段。

2)质量要求:

①符合302-88验评标准。

②分项工程达优良。

⑶卫生洁具安装:

1)施工要点:

①卫生器具安装的共同要求就是平、稳、准牢、不漏、使用方便、性能良好。卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求,外观规矩、造型周正美观、表面光滑、美观、无裂纹,边缘平滑,色调一致。

②大便器排水出口承接头用油灰填充,不得用水泥砂浆填充。

③地漏安装在地面的最低处,其地漏顶面低于设置处地面5mm。

2)质量要求:

符合GJB302-88验评合格标准。

⑷室内外排水管道安装:

室外埋地排水管线施工:

1)施工准备:

室外排水管采用钢筋混凝土,雨水排水管的接口,一般平口管宜采用水泥砂浆抹带,砂浆配合比宜为1:2.5,污水排水管的接口,一般平口管采用钢丝水泥带式套环连接。准确测量放线后进行管沟开挖,开挖宽度以大于可敷管径600为宜,开挖管沟避免在雨天进行,开挖后清出淤泥、石块、树根等杂物,当室外排水道置于未受扰动之原状土地基上时,采用素上基础;置于岩石地基上时采用砂垫层。

2)施工要点:

①下管至沟底以后,临时封堵总出水管口,做好临时支撑,按图纸的坐标,标高,找好位置和坡度,以及排水井的方向和中心线,将管道承接口相连。

②埋地管线连接完后,按设计标进行通水试验,待试水合格后进行分段回填。回填前对填土中的大块及紧硬物清除,回填土含水量不得超过30%。

室内排水管道施工:

1)施工准备:

①室内排水管采用UPVC塑料管件,并材质合格证件齐全,实物检查管件和管材的壁厚按规定一致、颜色一致、色泽不得有不均及分解变色,外壁光滑平整,无汽泡、裂口,管材不允许有异向弯曲,直线的公差应小于0.3%。

②施工前,应认真细仔地熟悉施工图,熟练掌握施工规范及操作规程。配合土建搞好预留洞口,按照设计的位置,标高和此管道外径大50-100mm 预埋留孔洞。

③根据实测并结合各连接件的尺寸,逐段计算出各段管道的长度,按照需要采用机具断管,断口残质须清除干净。

2)施工要点:

①粘接面处理:用干净棉纱将管材,管件的承口内表面和插口外表面擦干净,并保持无尘土和水渍,对有油污的表面,应用清洁剂进行擦试。

②进行承插粘接前,应先将管材,管材的每个承插粘接口试插一下,验证其可插入深度是否符合规定要求,如果合格,即应在插入管上划出定位标志线。管端插入伸缩节的间隙,夏季为5-6mm,冬季为15-20mm。

③将涂好胶粘剂的承口和插口及时对正插入,并应使插口端面达到规定插入深度,这时应持续施加挤压力2-3min,承插粘接口初步固化后,应先用清洁剂将承口外多余的胶粘剂擦试掉,并让粘接口在不受外力的状况

下完全固化。加强成口保护,所有管道、管件安装后,用塑料薄膜封被,设置成品保护专职人员,负责落实到人。

④在立管上按图纸要求设置检查口,每两层设置一个检查口,最底层和最高层各设置一个检查口,其高度为楼地面至检查口中心1m,允许偏差20mm,检查口的朝向便于检查,每层设置伸缩节。

⑤安装立管时,一定要注意将三通口的方向对准横支管方向,以免在安装横支管时由于三通口的偏斜而影响安装质量,三通口的高度,由横管的长度、坡度和楼板的相隔距离来确定,一般距楼板高度宜大于或等于250mm,但不得大于300mm。

⑥透气管是为了使下水管网中有害气体排至大气中,并保证管网中不产生负压破坏卫生设备的水封而设置的,透气管的安装高出屋面为2000mm,同时将透气球装在管口上。

⑦横管安装的坡度应符合标准坡度 2.6%。管道安装的支承件外立管2m设置一个,横管为外径的10倍安设一个,分支起点250mm,终点250mm 应保证存水弯应安设在直线管段上。

⑧所有横立管隐蔽前须进行灌水等试验,经业主,施工单位质检人员

检查,以液面不下降、不漏、不堵、放水畅通为合格,当即办理验收签证手续。

⑨管道穿越楼板必须有止水措施(安钢套管)填补套管环缝均匀、严

密、保证不漏。主管根部应用C30砼两次浇筑埋留洞口。

3)质量要求:

符合GBJ302-88验评合格标准。

⑸消火栓系统安装

1)施工准备:

①材料进场时,必须把好材料关,对材质、壁厚严格执行国家标准进

行验收,不允许不合格产品进场。

②清理预留洞口,确定管向和布置,用墨线弹出安装管线具体位置。

2)施工要点:

①立管支架每层一个,严格执行标准图集S161制作支吊架,管道采用丝口方法连接,要求螺纹应光滑、完整,不得有毛刺和乱丝,断丝和缺丝的总长度不提超过丝扣全长的10%,且在纵向不得有连通的断丝。

②消火栓箱采用明装方式:要求平直牢固。

③消火栓口中心距楼地面1.1m,允许偏差不超过±20mm,栓口向外,在安装前,仔细阅读厂家说明和国标,其间距等不得超过国标及厂家要求。

④安装完毕后,注意成品保护,以免将箱提及玻璃损伤。

⑤系统完毕后进行试压,要求实验压力为0.9mpa,30分钟压力下降不大0.05mpa为合格,泄压至工作压力后静压24小时不渗漏为合格。

3)管道试验

①管道系统施工完毕,并符合设计要求和管道安装施工有关规定,支、吊架安装正确,牢固可靠,焊缝及其他检查的部位,在未涂漆且具备试验条件后,才能进行管道水压试验。

②管道系统注水时,待水灌满后,关闭进水阀和其它所有用水点阀门,用电动试压泵加压。一般管道在试验压力下保持10分钟,在试验压力保持的时间内,如管道未发现泄漏现象,压力表指针不下降且目测管道无变形,就认为强度试验合格。

③当试验压力降至工作压力进行严密性试验,在工作压力下对管进行全面检查。有色金属及其合金管道使用重0.8kg以下的木锤敲击。检查完毕后,如压力表指针无下降,管道的接缝及法兰连接处未发现渗漏现象,即可以为严密性试验合格。

④排水和雨水管道安装完后,必须做灌水试验,其灌水高度不低于底

层地面高度,雨水管灌水高度必须到每根管上部的雨水漏斗。灌水15分钟后,再灌满延续5分钟,液面不降即为合格,并做好灌水试验记录。

4)质量要求:

符合GBJ302-88验收合格标准。

(十)电气安装工程

1、电气安装工程的施工程序、技术、质量保证措施分别如下:

管路敷设→预扫管(扫管穿带线)→选择标记导线→管内穿线→盒箱固定→检查、清理器具灯具(灯具、开关、插座)安装灯具、开关、插座等→通电试运行→线路检查、绝缘摇测。

2、主要施工方法和要求:

本工程严格按图纸进行施工;图纸上未作要求的部分,一律按现行国家标准及相应规范进行施工;当设计图纸和国家标准均有要求时,按标准进行施工,当有矛盾时,按设计变更或国家标准进行施工。

3.施工要点:

⑴电气安装必须配合土建主体施工及时作好预埋、预留工作。严格按照施工图纸及重点部位管路协调图纸要求组织好施工。要求做到所有箱盒位置准确,并尽量减少管路中不必要的交叉,管内无毛刺和尖锐棱角,作用的箱盒防腐层完整无损,使用的管材在弯制后不出现裂缝,其弯扁度不大于管外径的10%、弯曲半径不小于管外径的6倍;电气了配管进入盒箱应一孔一管,并用锁紧螺母固定平直,严禁用气焊开孔。

⑵管路预留预埋注意加强对土建工程的保护,移位的钢筋尽量复原,平行于梁、柱的管线从梁、柱的中和轴上穿过,砖墙内敷设管先用手动切割机剔槽后再配管,管面保护层不小于15mm。

⑶预留孔、洞在土建绑扎钢筋前确定好位置,根据预留几何尺寸,高度确定大小和位置。施工中技术人员及时了解建筑、结构以及其他专业图

纸的变化,并及时对于本专业图纸和其有不符之处及时作出反应,做到“早发现,早处理”,以防患于未然。

⑷管内穿线严格分类,按不同回路、不同电压及设计要求穿设,所穿导线分色,相线采用黄、绿、红三种颜色,工作零线采用浅色线,保护接地线采用黄/绿双色线。管路穿线前将管内清扫干净,适当吹入些滑石粉,并带好护口,穿线时要慢拉慢引,避免破坏绝缘层。多股导线之间的接线采用烫锡法,单股导线之间的连接采用接线帽。管内严禁有接头,氖接头匀设在接线盒内,导线接头包扎先缠紧橡胶绝缘带,再缠绝缘黑胶布;导线连接要牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤线芯。

穿线完毕后,每一回路要进行绝缘摇测,强电用500V摇表测试,大于

0.5兆欧为合格。

⑸灯具安装必须在土建、装饰结束后进行,根据设计和规范要求,并进行中间交接检查验收,各种灯具要认真检查内部接线是否烫锡,若没有,安装前必须补烫,对于成排安装的灯具,中心必须在一条直线上。所有灯具在接线时,相线和零线及保护接地线的颜色要分开,保证相线、工作零线、保护零线的接线符合要求。

⑹现场所有的开关切断位置一致,且操作灵活,接点接头可靠,开关安装高度距地1.4m,距门框0.15-0.2m,成排安装的开关高度一致,高低差不大于2mm。插座安装高度低于1.8M时,应选用带安全档板的安全型插座。

4、质量要求:

符合GBJ303-88验评合格标准。

5、技术、质量保证措施:

①各种材料必须有合格证或试验报告,否则,不准使用。

②各种线路管道安装必须同土建施工密切配合。

③各种线路在隐蔽前必须经建设单位现场代表检查认可并在隐蔽记录上签字后,才能隐蔽。

④绝缘电阻、接地电测试以及防雷接地的作法,必须符合设计要求和施工规范的规定。

⑤导线分色明确为“三相线”黄、绿、红,零线(N线)为浅兰色,“PE 线”为黄、绿双色。操作时严格按照设计的相序和回路接线。

⑥器具(灯具、开关)安装时,其型号、安装方式、控制要求等,应严格按施工图进行。

⑦照明器具的安装应牢固端正,位置正确,配合土建每层楼弹出的“0.5m水平标高线”施工,达到标高一致。

⑧开关切断相线。

⑨未尽事宜,严格按设计要求和施工规范的规定执行。

6、电缆的施工方法及技术质量保证措施:

电缆的施工方法及措施:

⑴、电缆敷设时,不应破坏电缆沟的防水层。

⑵、电缆敷设时,在电缆终端头与电缆接头附近可留有备用长度。

⑶、电缆各支持点间的距离应按设计规定。

⑷、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有未消除的机械损伤(如铠装压扁、电缆绞拧、护层拆裂等)。

⑸、电缆接头盒的布置应符合下列要求:

1)并列敷设电缆,其接头盒的位置应相互错开;

2)直埋电缆接头盒外面应有防止机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒

除外)。

⑹、电缆敷设时,不宜交叉,电缆应排列整齐,加以固定,并及时装设标志牌。

⑺、标志牌的装设应符合下列要求:

1)在下列部位,电缆上应装设标志牌:电缆终端头、电缆中间接头处;

2)标志牌上应注明线路编号(当设计无编号时,则应写明电缆型号、规格及起迄地点);并联使用的电缆应有顺序号;字迹应清晰,不易脱落。

3)标志牌的规格宜统一;标志牌应能防腐,且挂装应牢固。

7、防雷接地系统的施工方法及技术质量保证措施:

⑴、本建筑物的接地体利用该建筑物的基础钢,要求沿建筑物外郭的基础钢筋焊接联通形成可靠的电气闭环通路,无钢筋处用25×4的镀锌扁钢代替。

⑵、本建筑物的防雷接地,进出该建筑物的所有金属管线的接地以及变压器中性点的工作接地等均须与该建筑物的接地体焊接。

⑶、防雷引下线,利用柱内主筋2根,下端与基础钢筋焊接,上端引至屋顶避雷带,并与之焊接,使之行成电气通路。

⑷、人工屋顶避雷带,采用25×4镀锌扁钢暗敷设。

⑸、实测接地装置的接地电阻要求不超过1欧姆。

⑹、利用结构梁内水平钢筋与引下线焊接成均压环,所有引下线,建筑物内的金属结构和金属物体等均与均压环连接。

⑺、在本建筑物的接地体利用该建筑物的基础钢,要求沿建筑物外郭的基础钢筋焊接联通形成可靠的电气闭环通路,无钢筋处用25×4的镀锌

扁钢代替。

⑻避雷线均采用焊接,搭接焊时,先将搭接处的铁锈除去,其钢筋的搭接长度应大于6倍钢筋直径,焊接时,搭接长度大于6倍钢筋直径,钢筋双面焊接,焊缝饱满并有足够的机械强度,无夹渣、虚焊,焊后清出焊渣,当水平避雷网敷设完毕后,应先测试其综合接地电阻,要求接地电阻小于1Ω,否则应增加人工接地极。

水电安装专项施工方案

安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北中梅建设工程有限公司 2016年8月21日

一、工程概况:工程名称:安徽长三角电商建材产业园1#、3#厂房 本建筑工程为钢结构,安徽马鞍山市和县乌江工业园区处。建筑层数为单层,檐口高度10.0m总高度12.0m。总建筑面积25920㎡。建筑结构类别:钢结构,建筑结构的安全等级为二级,地震设防烈度为6度,耐火等级二级。屋面防水等级Ⅱ级,设计合理使用年限50年。本工程相对标高±0.000相当于绝对标高12.000m。 二、项目管理机构 1、以贯彻执行最新颁布的水、电施工质量验收规范的有关质量要求作为施工的基本要求。 2、着重细部质量外观质量和水、电材料及分项做法、位置的思想。 四、给排水安装部分 1、PP-R给水管道安装 (1)给水管材料的型号、规格、标志、敷设位置应符合设计要求。 (2)室内明装PP-R给水管道,应在土建粉刷装饰完毕后进行,安装应配合土建按设计要求正确预留孔洞或预埋套管。 (3)管道穿过墙壁和楼板,应设置钢管或塑料套管。套管高出楼地面50mm,且必须采取防水措施。安装在墙体内的套管两端与粉刷面平齐,套管间隙应阻燃密实材料封堵。 (4)管道支架的固定应牢固,严禁用木塞固定管卡。管卡与管道接触紧密,管道用水点位置应使用闭合管卡固定。管卡与粗装修墙面应留有1.5~2.0cm的装饰间隙。管道支架间距应满足下表: (5)PP-R给水管道采用热熔连接,热熔连接接头处管道应顺直。管道安装要求横平竖直。 2、排水管道安装 (1)UPVC排水立管空楼板处可按省标准图进行施工。(不反对预埋套管进行防水处理)管道穿楼板封堵后应浇水养护,并做好蓄水试验。贯穿楼板管道的周围应做一个宽50mm,高20mm的圆形止水台阶。(可结合土建专业厨卫间蓄水试验同时进行)。 (2)通气管应按设计要求进行设置,出屋面通气管净高统一定为50mm。(坡屋面按低点设计。垂直度满足设计要求,中间不得有管箍接头)。 (3)检查口设置标高距地面1米,允许偏差±20mm,设在墙角上的检查口方向45度朝外,设在直墙上的检查口方向为90度朝外。

水电安装专项施工方案

目录 第一节、编制依据及原则 (7) 一、编制依据 (7) 二、编制原则 (7) 三、编制内容 (8) 四、编制目的 (9) 第二节、工程概况 (9) 一、概况 (9) 二、安装工程的主要特点 (9) 第三节、施工前期准备 (10) 一、技术准备 (11) 二、材料准备 (12) 三、劳动力组织和准备 (12) 四、机具的准备 (13) 第四节、安装工程质量保证体系 (14) 一、安装项目部组织机构的建立 (14) 二、管理人员的职责 (14) 三、质量目标管理 (15) 四、物资的管理和控制 (16) 五、文件和资料的控制 (17) 六、建立检验和试验制度 (18) 七、质量记录的控制和保存 (20)

八、持证上岗记录 (20) 第五节、安装工程施工方案及主要施工措施 (20) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (20) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (28) 三、空调安装工程施工方案及主要技术措施 (34) 四、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (34) 第六节、安装工程质量保证措施 (35) 一、施工质量的控制措施 (35) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (36) 三、安装工程观感质量的控制 (37) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (38) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (38) 一、从技术管理方面进行控制 (38) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (39) 四、从材料供应方面进行控制 (39) 第八节:安装工程成品保护措施 (40)

一、给排水安装工程成品保护措施 (41) 二、电气安装工程成品保护措施 (42) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (42) 一、安全生产措施 (42) 二、文明施工措施 (46) 第十节:安装工程施工现场配合管理措施 (47) 一、与建设单位间的配合 (47) 二、与工程监理单位间的配合 (48) 三、与建设单位指定的分包单位配合 (49) 第十一节:常见安装工程施工质量通病的防治措施 (50) 一、给排水安装工程常见的质量通病及预防措施 (50) 二、电气安装工程常见的质量通病及预防措施 (51) 第十三节:降低安装工程成本的措施 (53) 一、降低工程管理成本的措施 (53) 二、降低材料管理成本的措施 (54) 三、加强工艺管理的措

水电安装施工方案

XXX工程二期水电安装专项施工方案 编制: 审核: 审批: 河北建工集团有限责任公司HEBEI CONSTRUCTION GROUP CO. LTD

目录 第一节:编制依据及原则 (1) 一、编制依据 (1) 二、编制原则 (1) 三、编制内容 (1) 四、编制目的 (2) 第二节:工程概况 (2) 一、概况 (2) 二、安装工程的主要特点 (2) 第三节:施工前期准备 (3) 一、技术准备 (3) 二、材料准备 (4) 三、劳动力组织和准备 (4) 四、机具的准备 (4) 主要施工机具、设备需用计划 (5) 第四节:安装工程质量保证体系 (5) 一、机电安装部组织机构的建立 (5) 二、管理人员的职责 (5) 三、质量目标管理 (6) 四、物资的管理和控制 (6) 五、文件和资料的控制 (8) 六、建立检验和试验制度 (8)

七、质量记录的控制和保存 (9) 八、持证上岗记录 (9) 第五节:安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 一、给排水安装工程施工方案及主要技术措施 (10) 二、电气安装工程施工方案及主要技术措施 (14) 三、防雷接地工程施工方案及主要技术措施 (18) 第六节:安装工程质量保证措施 (19) 一、施工质量的控制措施 (19) 二、原材料或半成品的质量控制措施 (19) 三、安装工程观感质量的控制 (19) 四、加强对技术资料的收集整理和保管 (20) 第七节:安装工程施工进度计划保证措施 (20) 一、从技术管理方面进行控制 (20) 二、从劳动力管理方面进行控制 (21) 三、从机械操作和使用方面进行控制 (21) 四、从材料供应方面进行控制 (21) 五、从安装工程的施工过程进行控制 (21) 第八节:安装工程成品保护措施 (22) 一、给排水安装工程成品保护措施 (22) 二、电气安装工程成品保护措施 (22) 第九节:安装工程安全生产、文明施工措施 (23) 一、安全生产措施 (23)

水电安装施工方案完整版

安 装 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 编制日期:

水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3 施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 施工后成品保护措施--——————————————--———16 安全施工措施--------——————————————————17 现场施工管理措施------—————————————————20 职业健康安全控制措施—————————————-—---——20 文明施工及环保措施————————————--—-—---——21 参考文献————————————--—-—---—----------—23 1

一、工程概况 给水、排水、消防、采暖、强电、综合布线、防雷接地等系统。 1、给水系统 工业给水由市政供水,室外给水采用钢丝网骨架塑料复合管,室内给水主管、立管采用内内筋嵌入式衬塑钢,生活给水均采用PPR聚丙烯塑料给水管,热熔连接。 2、排水系统 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统 室内消火栓系统及自动喷水灭火系统管道均采用内外壁热镀锌钢管,DN<100,为螺纹连接,DN≥100,采用沟槽(卡箍)连接或法兰连接(阀门处) 8、强电系统(略) 9、综合布线系统 本工程将电话和计算机网络系统的配线统一纳入综合布线系统。水平电缆沿线槽和穿PVC或弱电桥架 10、防雷接地系统(略) 2

水电安装施工专项方案

南昌锐拓资本大厦 水 电 安 装 专 项 施 工 方 案 编制人职务(称)审核人职务(称)批准人职务(称)施工单位江西中盛建筑工程有限公司 编制日期二零一四年四月二十五日

水电安装专项施工方案报审表

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、中华人民共和国《建筑法》,南昌市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑电气工程施工质量验收规范》 50303-2002 ○2《建筑工程施工质量验收统一标准》 50300-2001 ○3《建设工程文件归档整理规范》 50328-2001 ○4 《建筑施工安全检查标准》 59-99 ○5《给排水标准图集》 ○6《建设工程项目管理规范》 50326-2001 ○7《机械设备安装工程施工及验收规范》 50231-98 二、编制原则 本方案在编制过程中,我方对图纸进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了编制计划和编制方案。 三、编制内容 本工程招标范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装,共计两个分部工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、保证质量的措施、施工技术方案、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。 根据安装工程自身的特点,在编制方案时,重点突出以下二方面的内容:一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。 四、编制目的 编制施工方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 第二节:工程概况 一、概况 本项目由南昌市锐拓房地产开发有限公司开发,武汉华阳宏创建筑设计有限公司设计,位于南昌市红谷滩新区中央商务区7-3地块,本工程为框架结构,建筑合理使用年限50年,屋面防水等级为一级,耐火等级为一级,抗震设防裂度为6度。各栋楼安装工程包括给排水、电气安装两部分。其中给排水安装包括给水管道、污水管道、雨水管道;电气部分分强电、弱电及消防联动控制系统,其中弱电工程及消防联动控制系统由专业施工队伍施工。 二、安装工程的主要特点

水电安装施工方案

水电安装工程施工方案 一、工程概况 本工程为怀化国泰机电物资物流城6#楼工程,框架结构三层,总建筑面积为4221平方米,一层楼面标高为±0.000m一层4.8米,二、三层3米,建筑高度为11.8米。 主体结构工程:本工程为框架结构,楼梯为现浇钢筋混凝土楼梯,梁、板、柱均采用现浇钢筋砼框架梁板柱; 主体施工过程中,土建施工应配合安装工程施工要求,对照施工图纸做好预留孔、洞工作。穿墙及楼面的管道均须做好套管,穿过楼面的套管必须加装止水环,套管四周使用膨胀砼捣灌密实。 所有设计暗敷的线路管道,均须随主体施工做好预埋、预留。在未粉刷前做好穿线和接线盒,配电箱等墙面附件。安装时应与土建做好配套施工,根据土建弹出的标高控制和墙面标筋粉刷层厚度,安装好预埋件,牢固固定,用水泥砂浆严密塞缝。同时,墙面管道的预埋必须用切割机切槽,严禁重锤敲击。 在线管管道敷设施工过程中,应注意管路走向符合图纸设计,管路连接紧密,防止堵塞。剔槽是要先弹线,槽宽与槽深适度。箱盒支架的固定采用水泥砂浆固定。用挂线找平直,线锤找正。管路的连接可以分别使用套管、承接口、粘结剂进行连接。管路固定时,用铁丝或尼龙扎带与钢筋或结构绑扎固定。

电安装工程质量保证 机构图 二、安装工程施工顺序: 预留、预埋→穿线、穿管→器具安装→调试运行→验收。 三、电气系统安装 1、配电柜安装:施工前严格检验各设备基础的几何尺寸、标高是否符合设计、规范要求,配电设备开箱检查应在业主和监理单位的监督下进行,必要时进行通电调整试验。所有配电设施安装完毕后应进行系统检查工作,作好记录,合格后通电试运行。

2、电缆敷设:敷设前先作好支架再安装桥架,在穿越建筑地梁处理设钢管保护。钢管口两端用麻丝填满,并用沥青封口以免雨水进入,电缆敷设前应对所敷设电缆接受电压,防火等级进行专项检测和试验合格后方可布放,根据电缆终端位置,采用手摇卷扬机或手动滑动轮在终端或顶部用旗绳进行牵引,始端用电缆盘架托起,布放时不得扭拆碰刮伤。电缆敷设完毕后,测试其绝缘电阴,泄露电流,耐压等级,请业主、监理工程师及质监部门作好隐蔽工程验收,合格后方可隐蔽。 3、照明管线箱、盒:首先熟悉图纸,了解工作面的线管走向。根据设计要求确定走向、定点、标高,材料严格按设计及业主指定产品购置,安装前检查管材质量,阻燃管材里外应光滑无针孔气泡,管壁厚度均匀一致,符合国家统一标准,经业主、监理工程师认可后方可进行。 4、管线敷设做到回路清晰,管道连接采用套管粘接法,套管长度不小于管径的三倍,接口外用胶粘剂牢固,尽量减少弯曲,当线路长度超过15m时或直角弯有3个且长度超过8m设置中途接线盒,管子最小弯曲半径应符合有关规定,管进盒、箱不允许内进外出应与盒、箱里口平齐,一管一孔,严禁开长孔,线管在钢筋砼里面时,经监理认可,尽量使管沿主筋或侧边埋设,以免线管被振动器振动管口。两端用橡胶塞头封堵,以免泥浆渗入,拆模后马上进行清理,用铁丝试通。 5、管内穿线导线 (1)首先熟悉图纸,了解工作面的导线规格,耐压等级,根据管径规格选择相应规格护口套管。 (2)选择导线、相线、零线用保护线的颜色加以区分。用黄绿双色线作保护线,黄、红、绿作相线,蓝色作零线。 (3)穿带线,带线采用Ф1.2~2mm钢丝,先将钢丝的一端弯爪不封的圆圈再利用穿线带将线穿入管路内,在管路的两端有10~15cm的余量。 (4)清扫管路,将布条的两端牢固绑扎在带线上,二人来回拉动带线,将管

水电安装施工方案

目录 一、工程概况 二、工程概述 三、工程管理 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 一、工程概况: 1、工程名称:扬州万科蒋王929地块项目水电安装工程 2、工程地点:扬州市蒋王镇中兴中路 3、工程规模:本工程1、2、 4、 5、 6、8栋,地上8层,地下室一层; 总面积109288㎡。 6、设计单位:上海原构设计咨询有限公司。 7、勘察单位:扬州市勘测设计研究院有限公司。 8、施工单位:上海帆景建设工程有限公司。 二、工程主要内容 给排水系统工程、电气系统工程、消防弱电预埋工程、防雷及接地保护系统工程 三、管理 1、管理目标:确保达到优良工程标准及万科VK-S2检查验收标准。 2、管理原则:在项目部得统一领导下,严格按照万科集团上海区域 品质管理执行。 3、管理计划:全面计划管理主要指在施工进度、人力、机具、材料 等方面,实行全面得计划管理及统筹,确保工程在可控得条件下展开。 (1)、质量管理:在施工生产得全过程进行质量管理,施工技术交底,材 料选用,施工过程得质量检查及施工完毕得质量检验与评定,反馈整改等一系列工作中,严格控制施工质量,做到施工质量在每

个环节都就是可控得可追回得,从而实现施工质量得全面管理。 (2)、材料管理:材料计划,确保施工用料正常供应,材料质量控制、材 料评审、进货、检验、储存、标识等各方面加以严格控制、确保材料得质量满足工程得要求。 四、作业条件 五、作业工艺流程及方法 1、结构预留孔洞及管槽 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽,预留得给水管槽深度不得大于15mm,宽度为管径得1、5倍。 (2)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业做好预留工作。管道井与管道穿梁、楼板都应与土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。 (3) 为了避免遗漏与错留,在核对间距、尺寸与位置无误并经过相关专业认可得情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查。表格如下: 管道及设备得位置、标高尺寸测定,标好孔洞得部位,将预制好得模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒口用胶带封实,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,瞧管模盒、埋件,以免移位。 (5) 结构预留套管 给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管,套管管径比穿墙、板得干管、立管管径大1-2号,一般套管内径不得超过管外径6mm。套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm。安装在墙壁上得套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实。管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管,采取严格得防水措施。所有穿人防防护墙得水管均在防护墙两侧加密闭阀。穿防护墙水管在穿墙处得短管

水电安装工程施工方案(完整版)

青山湖科技城越秀城市综合体(二期) F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 ○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

水电安装施工方案.

水电消防安装施工方案 单位(子单位)工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT) 工程地点:松柏中学、圭岗中学、河朗中学、中等职业技术学校校内总承包施工单位:(法人章) 施工单位:(法人章) 编制单位:浙江万里建设工程有限公司 编制人:黄建 编制日期: 2013 年 10 月 28 日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人)审批日期: 2113 年月日

建筑给排水安装施工方案 第一节工程简介 一、工程概况 工程名称:实施规范化学校建设和中等职业技术学校宿舍楼及饭堂建设项目施工(BT)工程。 建设单位:教育局 工程地点:、中等职业技术学校校内。 工程规模: 主要位于学校校内。项目总建筑面积为26462.3平方米,包括教学楼、学生饭堂、教师工作用房、学生素质等校舍和运动场、篮球场、校门校道、广场绿化、排水系统等配套设施。 二、工程主要内容 给水系统工程、排水系统工程、消防水系统工程、雨水系统工程。 三、工程特点 1、装修到位,内部设施完备、土建、安装施工要求质量合格,安装工程需要与土建互相配合、协调,方可确保工程按期交付使用。 2、本工程施工、专业多,不同专业交叉频繁,具有高度协调性。 3、本工程360个日历天,本工程给排水、消防水安装,为此其要求的施工工作人员必须具有高度的责任性、专业性。 四、编制依据 ●招标文件; ●给排水、消防水施工图; ●公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等质量保证体系文件;

●国家现有的给排水、消防水施工及验收规范; ●《建筑排水硬聚氯乙稀管道施工及验收规范》CJJ30-89; ●《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 第二节工程管理目标及组织机构 一、管理目标 质量目标:工程竣工交验一次性合格率100%,确保达到合格工程标准。 工期目标:保证按总工期要求。 安全目标:安全事故为零。 二、管理原则 在项目部的统一领导下,严格按照合同精神,对本工程推行项目法管理。由项目部实行“统一组织、统一协调、统一结算”的三统一原则。 本工程将在现行标准的质量规范保证体系下,推行全面计划管理,全面质量管理,材料管理及施工技术事件控制等现代化的管理方法,确保管理目标的实现。 1、实行项目法管理 项目经理是公司的全权代表,设置项目的组织机构,对项目实行质量、进度、成本控制,负责履行合同。 项目经理参与组织编制施工组织设计,根据国家法规和有关标准、规范以及项目的特点、重点,依照公司的经营宗旨和质量方针,制订质量保证措施,安全文明施工等其他技术措施,编制施工计划安排进度,做好动态管理,每周召开生产协调会,解决生产和技术问题,合理调配劳动力,做到进度、质量两不误。对重大设计变更或其他方面的变动,及时调整计划,不得有违目标。 施工过程中要注意施工成品保护及与各专业的协调配合,对其在敞开式的施工产品纳入防护范围,协调各专业的交叉作业配合,强化计划管理,服从甲方、监理的指导和监督,按即定的质量目标、工期目标完成合同任

水电安装工程专项施工方案范文

水电安装工程专项 施工方案

西坂社区新民居B区5#楼 水电安装专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司编制日期:年月日 目录

一、工程概括5 二、施工准备工作 5 2.1技术准备5 2.2物质准备6 2.3施工组织机构建立(项目经理部)7 2.4施工现场准备8 2.5施工的场外准备8 三、水电工程施工全过程框图9 四、施工规划10 4.1电气系统工程施工10 4.2给排水系统施工工艺13 五、施工进度计划17 六、施工保证措施18 编制说明

一、根据该项目水电系统工程施工图编制本施工专项方案。 二、本施工专项方案主要内容: 1、工程概括 2、施工准备工作 3、水电工程施工全过程框图 4、施工规划 5、施工进度计划 6、施工保证措施 一、工程概括

工程名称:西坂社区新民居B区5#楼 建筑面积:10009m2 建筑层高:地上八层,首层为戊类储藏间,二至八层为住宅 建筑层高:一层层高2.6m;二至七层层高2.9m;八层层高3m 建筑高度:23.95m 结构类型:砌体结构 建设单位:定州市庞村镇西坂村民委员会 设计单位:中电科工程建设有限公司 监理单位:河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:河北鸿志建筑安装工程有限公司 工程简介: 本工程位于定州市庞村镇西坂村南,为定州市庞村镇西坂村民委员会承建的西坂社区新民居工程。本建筑为B区5#住宅楼地上八层,屋顶局部为电梯机房及楼梯间。其中地上为戊类储藏室,二至八层为住宅。 其主要水电安装工程内容有: 1、电气系统设备安装 2、给排水系统设备安装

水电安装工程施工方案完整版

青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区项目 机电工程水电施工方案 编制: 审批: 日期:2017 年月日 广州越秀地产工程管理有限公司 青山湖科技城越秀城市综合体(二期)F区地块项目机电部 1 安装工程施工组织设计

第一节:编制依据及原则 一、编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气施工图纸。 2、建设单位下发的招标文件的要求。 3、中华人民共和国《建筑法》,南京市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 4、我单位《质量保证手册》和有关文件。 5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: ○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 ○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 ○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 ○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004 ○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998 ○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 ○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 ○8 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 ○9《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 ○10《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规格》 CJJ/T29-1998 ○11《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3

○12《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 ○13《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98 - 2 - 安装工程施工组织设计 二、编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研究和分析,针对本安装工程的特殊性,制定了详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。并将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进 驻本安装工程现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。 我方将充分利用各种有利条件,以敬业、求实的工作作风,创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度,优质、高速、安全地完成该工程的建设任务,向业主、向社会交一个满意的答卷。 三、编制内容 本工程共计三个分部工程的内容,为给排水系统安装、电气系统安装、通风系统安装。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、

建筑水电安装施工方案-

. 1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。 . .

水电安装专项施工方案设计

丝路国际创意梦工场项目(一期)水电安装专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

施工专项方案 第一节编制依据 本工程施工方案是根据下列文件、图纸、工程法规、质量检验评定标准等依据编制而成。 一、丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程招标文 件、施工图纸。 二、施工现场实地踏勘。 三、相应的现行建筑安装工程施工规及国家有关文件法规。 建筑安装工程质量检验评定统一标准GB 50300-2001 建筑电气工程施工质量验收规GB50210-2011 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑装饰工程施工质量验收规GB 50210-2013 建筑工程施工质量验收统一标准GB 50300-2013 建设工程施工现场供用电安全规GB 50194-2014 建筑地面工程施工质量验收规GB 50209-2010 建筑装饰装修工程质量验收规GB50210-2001 建筑防腐蚀工程施工及验收规GB 50212-2014 第二节工程概况 一、工程名称:丝路国际创意梦工场项目样板间(一期)室装饰装修工程 二、工程地点:兴泰四街东,欧亚大道北 三:工程验收标准:合格 第三节施工方案 给排水施工

1、各种承压管道系统和设备应做水压试验。非承压管道系统和设备应做灌水试验。 2、给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 3、生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒、符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 4、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验 5、排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁无坡或倒坡。 给排水安装工程安装工艺: 一、施工原则 前期施工以土建为主~后期以安装为主~在整个施工过程中~须与土建和其它工种密切配合~做到先预埋、后安装,先地下、后地上,再外墙,先主管、后分管,先单体、后系统。 二、主要施工方法: 给、排水安装主要是配合土建前期的预留、预埋、埋地管道敷设,其它在土建主体断水后~全面开展安装~最后收尾及单体及系统测试三个阶段~具体方法如下: a.室给水立管~排污立管~以及出屋面的排污管~均设臵带有翼缘的刚性套管,比主管管径大两级,以加强防水~减少管根渗漏~其高度高出楼地面20,30mm~管缝用油

水电安装工程施工方案6681782904

水电安装工程施工方案 1 一般要求 所有安装工程必须按设计图纸及安全操作规程、规范等有关技术标准执行。所有设备、产品应具有出厂合格证,若无质保书的均需进行试验、试压,严禁使用不合格的产品。在施工过程中的隐蔽工程、压力试验等均需得到质量监督部门、监理、建设单位认可,并做好各种隐蔽工程记录,施工过程中的质量记录应认真、真实填写,以保证技术资料的完整性。 2 与土建配合 (一)与土建配合工作: 水、电等安装工程施工时应作好与土建的协调配合工作。为很好地完成予埋予留等安装配合工作,应推行土建与安装一体化施工法,主要注意以下几方面: 1.主体工程 (1)土建与管道安装工程 ①管道预留孔洞应在土建施工的同时进行。由现场管道工按设计要求找出上、下水管道预留孔洞及卫生洁具安装位置,由施工操作人员负责留出。 ②在砖墙上预留槽、洞时,应按照图纸要求的标高、位置、规格尺寸向瓦工交待清楚,由瓦工负责留出。但管道工应巡视检查,以防留错。 ③留出的槽洞应上下相对,不得参差不齐,严禁安装时再凿墙面。 (2)土建与电气安装工程 ①钢管、塑料管配管等各种箱盒位置,施工前应根据施工图纸按线路确定。凡需埋在混凝土及砌体内的管道、木砖及各种箱盒等,都要及时确定位置预埋好。 ②在砌体中敷设暗管,应由现场电工及时配合瓦工做好预留洞槽、埋管工作,不得在砌体完工后再凿洞。 2.装饰工程

(1)土建与电气安装工程 ①地面工程施工前,土建技术员应先找准每个房间的地面标高,并弹出水平线。 ②砌体工程抹灰前,在清洁湿润的墙面上弹出水平线,作出标筋,每隔 1.2m作一道。标筋作完后,电气安装人员根据设计要求及规范规定,找出线盒位置及标高,然后拉水平线安装线盒,线盒要凸出标筋3mm,固定牢固。 (2)土建与管道安装工程 ①抹灰、镶贴前,管道安装人员按设计要求提前通知土建施工人员,对管道所有孔洞位置进行检查,保证准确无误后方可施工。 ②管道支架安装应与墙面抹灰、镶贴同步进行。管道安装人员应在现场配合瓦工施工,以解决套割不符合标准要求的问题。 3 水电安装(一般工程) (一)施工顺序 电气:结构配合(预埋管、预留洞)~墙体配管、埋设接线盒~管内穿线、桥架安装~杆接母线安装~灯具及设备安装~系统调试~交工。 水卫:结构配合~埋地管通安装~立支管安装~卫生设备及设备安装~试水、设备调试~交工。 (二)施工方法 (1)水卫工程 a.埋地管道安装 ①施工顺序:定位放线~人工挖土~管沟处理~管道安装~水压灌水试验及隐蔽工程记录~回填。 ②按施工图定位放线,进行人工开挖至设计标高,沟底夯实、夯平。 ③按有关规定安装管道,给排水按规范要求设置坡度,并做好保温、防腐处理。

建筑水电安装施工方案

1、工程概况 1.1工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 1.2水电工程概况 1.2.1生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 1.2.2排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 1.2.3配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜,低压开关柜采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器,带IP20外壳。

建筑水电安装施工方案-doc

建筑水电安装施工方案 -d o c -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

1、工程概况 工程简介 工程名称:永春碧桂园一期A区工程 建设单位:永春碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 勘察单位:福建省闽东工程勘察院 监理单位:福建众亿工程项目管理有限公司 施工单位:江苏中信建设集团有限公司 工程地点:福建省泉州市永春碧桂园 该工程为永春碧桂园一期A区工程,位于泉州市永春县五里街镇北环路北侧。36栋别墅地上三层,9栋高层有地下一层,地上十一层至十八层,框架/框剪结构。总建筑面积为133000 m2,其中地下室建筑面积为25000 m2,地上建筑面积为108000m2。地下室为地下一层汽车库和设备用房,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类均为二类高层居住建筑;建筑耐火等级为二级;抗震设防裂度为6度。 本工程由安徽富煌钢结构建筑工程设计研究有限公司设计。 工程内容包括:水电安装、消防等工程。 本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制方案。 水电工程概况 生活给水系统 本工程的水源为城市自来水,水源经过水质处理后引入到各栋底层的生活专用水箱,供变频调速变量恒压供水设备吸水,由变频调速变量加压水泵联合供给各个生活区,生活给水管地面上采用镀锌钢管,生活给水管(埋地)采用孔网钢塑管,采取电热熔管件连接。 排水 室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式,污水均经化粪池初步处理后排出至附近的污水检查井。化粪池的设置由总平面图统一解决。地面上采用排水硬塑管(PVC 管),埋地部分采用双壁波纹排水管。对管径大于或等于200的排水立管,设防火套管及阻火圈。 管材接口: DE≤160的PVC管采用粘接; DE≥200的塑料管采用橡胶圈接口。 配电房。 本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况下高压母线1、2段独立分段运行,若其中某段母线失电,母联段路器自动合闸,每回路进线均能带动所有负荷。

水电安装工程施工方案

水电安装工程施工方案 一、给水工程施工方法及技术措施 1、给排水施工说明 关于各种管道系统的管材,接口、要求,保温防腐等见下表: 2、系统施工程序 本工程给排水系统施工程序上按各单位各系统各户装备。 特点是从功能、质量及外观要求区域要求高,但其各室内系统特点基本相似,对于此区域的施工应以标准层为标准,采用集中预制、成系统标准化的安装方式,确保每个户型的安装质量得到保障。 3、给水管道安装质量控制点及控制措施 (1)工艺流程图如下: 预留洞→埋穿地孔套管→管制作→管安装→管道打压→管

道清理,上好配件→油漆 (2)安装注意事项: 1)管材切割:应使用手锯或专用剪刀垂直切割,禁止用高速砂轮切割机或气体火焰等方法切割。在管材切断过程中注意不能损伤和过分向内挤压。 2)去毛刺、倒角:用专用工具去掉管端毛刺。 3)连接:采用电加热后快速插入稳定固定。 4)按规定在立管和水平管上加钉管卡,固定好PPR管。 5)室内管道采用PPR塑料管,所有管件采用同类产品的各种品种,在和钢管接头时要使用钢塑过度连接件安装。 6)进入地下的PPR给水管必须接好各出水口的阀门关闭做压力试验,达到规定压力未发生渗漏经办理隐蔽验收手续以后才能作埋设处理。 7)回填时,管下要先垫实、垫平,靠近给水管周围15cm 范围内不得有砖、石等坚硬材料,管道周围用木夯轻轻夯填密实,严禁机械碾压。 4、排水系统安装 (1)排水管、采用PVC管,管件连接。PVC管安装要求如下: 1)在安装PVC塑料管时要根据图纸要求,并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸进行预制。管道断口要平齐,用铣刀或刮刀除掉断口内外飞剌,外棱铣出150。粘接前应对承插口先插入

水电安装专项施工工程方案

水电安装专项施

工 方 案 目录 一、编制依据.......................................................................................................... 二、工程概况.......................................................................................................... 三、主要内容.......................................................................................................... 四、施工部署..........................................................................................................

五、施工方案及应注意质量通病问题..................................................................... 六、工程质量保证措施........................................................................................... 七、安全生产及工种配合措施及技术要求............................................................. 八、现场管理措施................................................................................................... 九、材料管理规定................................................................................................... 附录:项目管理体系图.................................................................................... 附录:施工质量保证体系图............................................................................ 附录:项目施工安全保证体系图..................................................................... 附录:水、电安装保证体系............................................................................... 1 / 34 第一节:编制依据及原则 一、编制依据 、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气及空调施工图纸。

水电安装施工方案完整版

水电安装施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

阳山花苑三期保障性住房工程 水 电 安 装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:苏州第五建筑集团有限公司 编制时间: 2012年12月 目录

一、工程概况 (2) 二、水电安装工程施工方案 (3) A、组织施工方案 (3) B、各专业施工方案、施工工艺 (8) 一、工程概况 1、工程简介 本工程为阳山花苑动迁房-南兴研磨标段1~12#楼及A/B地库水电安装工程。工程位于高新区浒墅关开发区,312国道西。 工程1~8#房建筑面积 m2;9#房建筑面积约 m2;10#房建筑面积约 m2;11#楼建筑面积约16268.65 m2;12#楼建筑面积约15676.11m2;A/B 地下车库建筑面积约 m2;总建筑面积:㎡。 2、结构 本工程由苏州阳山新城投资开发管理有限公司建设,苏州市城市建筑设计院有限责任公司设计,苏州市晨阳建设监理有限公司监理。 苏州第五建筑集团有限公司 阳山花苑项目部 二、水电安装工程施工方案 A、组织施工方案: 安装工程必须紧密配合土建施工。 (一)、配合主体结构施工 1、在主体结构施工过程中,由于各种专业均有大量的预埋工作,因此,必须及时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉施工图纸,在

建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。 2、主体结构施工阶段的管道、空调、通风专业的施工。 3、配合留洞:根据卫生洁具型号、规格,确定留洞位置、尺寸、复核坐标。 4、预留孔洞: (1)工艺流程:制作模具→放线标记→安装模具→防腐→复核检查。 (2)确定预留孔部位:待工程施工到预留孔部位时,立即按施工图中给的坐标和标高,在钢筋下方的模板上,按标出的轴线,量出预留孔洞中心至坐标处画出“+”线标记。 (3)安装模具:将事先制作好的模具中心对准标注好的“+”字进行模具安装固定,用钉子钉牢在模板上或用铁丝靠在周围钢筋上,无论哪种方法,必须考虑到要拆除的临时模具易于拆除的条件而设。 (4)解决障碍:遇有较大的孔洞模具与多根钢筋相碰时,须经土建技术人员核验,采取相应措施后再进行安装固定。 (5)防腐:模具安装固定后,对临时性的模具应刷隔离剂易于拆除。 (6)人工打孔:当预留孔洞不能适应工程需要时,需要进行机械或手工打洞,尺寸一般比管径大2档左右,如因扩孔较大,或需破坏受力钢筋时,须经土建技术人员核算并采取有效的技术措施后方可施工。 (7)成品保护:严禁在预留模具上放置物件或人坐、踩。浇筑混凝土时应有专人看护,避免震动位移或倾斜。 (8)质量标准: A、预留孔洞的位置应符合设计要求或施工规范的要求。

相关文档