1101、二、触电急救

1、人工呼吸法:脱离电源后当触电都无呼吸时应对及进行人工呼吸,方法如下:

①先迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣、裤带等解开,将口腔内妨碍呼吸

的食物、易脱的假牙、血块取出,使触电者呼吸道畅通。

②使触电者仰天平躺,头部后仰,鼻孔朝天,用一只手托在触电者颈后,一手托

住下巴。

③用拇指和食指捏住触电者鼻孔,使鼻孔紧闭,救护者深吸气,然后用嘴贴紧触

电者的嘴,向里吹气2秒钟,吹气完毕后,立即离开触电者的口,并松开触电者的鼻孔,让他自行呼气3秒钟。人工呼吸的频率为12次/分。

2、胸外心脏挤压法:脱离电源后当触电者无心跳时应及时进行心脏挤压法进行抢

救,方法如下:

①使触电者仰天平躺,鼻孔朝天,并解开上衣钮扣。

②救护人跪在触电者一侧或骑跨腰部两侧。

③救护人两手相叠,手掌根部放在触电者窝上方,胸骨下三分之一至二分之一处。

④将掌根用力垂直向下挤压,以每分钟按压80次为宜。如果是儿童,只须用单

手按压即可。

3、当触电者无呼吸无心跳时,要同时进行人工呼吸和胸外心脏挤压。如果抢救现场

另有其他人员,可以一人做人口呼吸,一人做心脏按压,配合要默契。如果现在仅有一人抢救,两种方法要交替进行,方法是每吹气2-3次,再挤压10-15次,而且速度都应提高一些。

三、灭火器材使用

发现着火后应立即设法断电,可用二氧化碳、四氯化碳、1211、干粉灭火器进行灭火,如果来不及断电,或由于某种原因无法断电时应带电灭火,带电灭火禁止使用泡沫灭火器和水进行灭火,灭火时人体和灭火器喷觜至带电体之间应保持一定的安全距离;对于旋转式电气设备起火时不宜用干粉、砂子或泥土灭火。

1102、四、移动设备检查

手电钻使用前的安全检查:

电焊机使用前的安全检查:

1、外壳、手柄是否有裂缝和破损;1、外表是否有破裂损坏;

2、保护接地或接零线连接是否正确,牢固可靠;2、电源线、焊接电缆线是否完整无损;

3、软电缆或软线是否完好无损;3、保护接地或接零线是否正确、牢固可靠;

4、插头是否完整无损;

4、焊接钳是否有裂缝或破损;

5、开头动作是否正常、灵活,有无缺陷、破裂;5、接线是否正确;

6、电器保护装置是否良好;

6、绝缘电阻是否符合要求。

7、工具转动部分是否转动灵活无障碍。

1103、二、测量绝缘电阻:

1、检验兆欧表(摇表)的好坏:①开路测试:将摇表平放,把两只表笔分开,然后以120转/分的转速转动摇把,表针应向∞方向偏转。②短路测试:将两只表笔短接,转动摇把半圈,表针应指向0点。

符合上述条件视为摇表正常。

2、测量电动机相间绝缘电阻:将摇表的两个测量端(表笔)分别接两个绕组出线端,注意三个绕组分开(中性点拆开),均匀转动摇表摇把(120转/分),当表针稳定时,观察摇表的读数,记下数值。有U—V、U—W、V—W三个阻值,把数值最小的一个写到试卷上。单位:MΩ。

3、测量电动机相对地绝缘电阻:将摇表的“接地”端(表笔)接电动机机壳的任意裸露部位,另一个测量端(表笔)分别去接电动机的一相绕组的一端,均匀转动摇表摇把(120转/分),当表针稳定时,观察摇表的读数,记下数值。有U—d(地)、V—d(地)、W—d(地)三个阻值,把数值最小的一个写到试卷上,单位:MΩ。

注意:各相间,相对地绝缘电阻必须大于0.5兆欧,否则视电动机不能使用。

三、停送电操作

[双开关] 断电拉闸:先断断路器QF —再断隔离开关(刀闸)QS

送电合闸:先合隔离开关(刀闸)QS —再合断路器QF [三开关] 断电拉闸:断路器QF—负荷侧隔离开关(刀闸)QS2—母线侧隔离开关(刀闸)QS1

送电合闸:母线侧隔离开关(刀闸)QS1—负荷侧隔离开关(刀闸)QS2—断路器QF

1104、二、电气测量:(一)电动机电压测量:①电动机实际接法:星形

②线电压:两相线之间的电压。用万用表ACV1000挡测量电动机进线端任意两端子间的电压,把所测到的数值填写在试卷上,其数值应接近或等于380。单位:V ③相电压:负载(绕组)两端电压。对于星形接法电动机也就是相线与中点之间的电压。用万用表ACV250挡测电动机任意一个进线端与中点的电压,把所测到的数值写到试卷上,其数值应接近或等于220。单位:V

(二)电动机电流测量:①线电流:流过电动机相(火)线的电流。用钳形电流表ACA200挡测量电动机三相电源线中任意一根线的电流,把数值写到试卷上。单位:A

②相电流:流过负载(绕组)的电流。对于星形接法的电动机,由于相电流等于线电流,所以只需测量出线电流即可写出。单位:A

③零序电流:三相交流电流瞬时值之和恒为零。将电动机三根相线一起放进钳形电流表钳口内测量,其数值应为零,把数值写到试卷上。单位:A 注意:如所测数值不为零表明电动机有漏电。

三、照明线路故障检修

1、照明线路常见故障的类型?

①短路②断路(开路) ③漏电

2、照明线路短路的原因?

①用电器具接线不好,以致接头碰在一起。

②灯座或开关进水,螺口灯头内部松动或灯座顶芯歪斜碰到螺口,造成内部短路。

③导线绝缘外皮损坏或老化损坏,并在零线和相线裸露处碰线。

3、照明线路断路(开路)的原因?

主要是熔丝熔断、线头松脱、断线、开关没有接通、线头腐蚀等,使线路不通。

4、照明线路漏电的原因?

相线绝缘损坏而接地、用电设备内部绝缘损坏使外壳带电。

5、照明线路短路故障(保险熔断)如何查找?

先将总保险和插头都拔去,使供电线路没有电,拨掉所有用电器的电源插头,并断开所有照明灯泡,的开关,然后用万用表分段测量线路的电阻。当断开某点时,电阻由零变为无限大,则说明短路点在该段点的后面干线回路内。这样一段一段检查,缩小范围,最后找到短路点。

6、照明线路断路故障(电灯不亮)如何查找?

如果一个灯泡不亮而其它灯泡都亮,应先检查是否灯丝烧断,若不是,则应检查开关和灯头是否接触不良、有无断线等。若未找到,可用验电笔分别测试该灯座的两极,是否有电,若两极都不亮说明相线断路,若两极都亮(带灯泡测),说明中性线(零线)断路;若一极亮一极不亮,说明灯丝未接通。对于日光灯来说,还应对及启辉器进行检查。

7、照明线路漏电故障(漏电开关掉闸)如何查找?

拔下电源开关和保险,断开所有灯具开关,拔掉所有电器的插头,用万用表×10K 倍率(欧姆)挡来测量相线和地线(可用自来水钢管代替地线)、零线与地线、相线与零线的阻值,若指针有明显的摆动,说明线路有漏电,摆动越明显说明漏电越严重,可根据情况缩小故障查找范围,直到查出故障点,若线路无问题,则应检查电器、设备有无漏电故障。

1106、三、回答问题

(本月读数—上月读数)×电流互感器变比=实际用电量单位:度

2020电工操作证考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2020电工操作证考试题库及答案

一、选择题 1、在值班期间需要移开或越过遮栏时( C )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 2、值班人员巡视高压设备( A )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 3、倒闸操作票执行后,必须( B )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 4、接受倒闸操作命令时( A )。

A、要有监护人和操作人在场、由监护人接受 B、只要监护人在场、操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受 5、电力变压器的油起( A,C )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 6,电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险。 A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚 7、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B )。 A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、俯卧压背法 D、口对口呼吸法 8、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别

9、绝缘手套的测验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 10、绝缘靴的试验周期是( B )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 11、钳形电流表使用时应先用较大量程,然后再视被测电流的大小变换量程。切换量程时应( B )。 A 、直接转动量程开关;B、先将钳口打开,再转动量程开关 12、要测量380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为( B )的绝缘电阻表。 A、250V B、500V C、1000V 13、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路L 及接地E 端与被测物联接。其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘。 A、L B、E C、G

维修电工技师实操考题和参考答案解析

维修电工技师实操考题和参考答案解析 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O 接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答:

3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修 一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。SB3和SB4是停止按钮。KM3是主轴电动机M1的启动接触器,KM2是主轴反接制动接触器,SQ7是主轴变速冲动开关,KS是速度继电器。 (1)主轴电动机的启动启动前先合上电源开关QS,再把主轴转换开关SA5扳到所需要的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),接触器KM3获电动作,其主触头闭合,主轴电动机M1启动。 (2)主轴电动机的停车制动当铣削完毕,需要主轴电动机M1停车,此时电动机M1运转速度在120转/分以上时,速度继电器KS的常开触头闭合(9区或10区),为停车制动作好准备。当要M1停车时,就按下停止按钮SB3(或SB4),KM3断电释放,由于KM3主触头断开,电动机M1断电作惯性运转,紧接着接触器KM2线圈获电吸合,电动机M1串电阻R反接制动。当转速降至120转/分以下时,速度继电器KS常开触头断开,接触器KM2断电释放,停车反接制动结束。 (3)主轴的冲动控制当需要主轴冲动时,按下冲动开关SQ7,SQ7的常闭触头SQ7-2先断开,而后常开触头SQ7-1闭合,使接触器KM2通电吸合,电动机M1启动,松开开关机床模拟冲动完成。 2.工作台进给电动机控制

维修电工高级技师试题及其答案精选

维修电工高级技师试题及答案精选 一、填空题 1.指导操作就是通过和,使学员的动手操作能力不断增强和提高,熟练掌握操作技能。 答案: 具体示范操作 ; 现场技术指导训练 2.为防止触电和触电,必须采取必要的电气安全技术措施。 答案: 直接 ; 间接 3.作用于刚体上的两个力,使刚体处于平稳状态的充分必要条件是:这两个力, 且。 答案: 大小相等,方向相反 ; 作用于一条直线上 4.电路在线维修测试仪采用了_________和器件端口__________技术设计,用于器件级故障维修检测。 答案: 后驱动 ; 模拟特征分析 5.生产工人工作班制度工时消耗可分为_________和__________两类,这两类中又可分出若干小类。 答案: 定额时间 ; 非定额时间

6.采用导电良好的金属材料做成屏蔽层,可以达到防止_________干扰的目的,若将屏蔽层接地,则同时兼有__________的作用。 答案: 高频磁场 ; 静电屏蔽 7.计算机数控系统简称系统,是用计算机控制加工功能,实现控制的系统。 答案: CNC ; 数值 8.理论培训的目的是通过课堂教学方式,使学员掌握维修电工本等级_________,并促进__________的提高。 答案: 技术理论知识 ; 操作技能 9.因设备运行时间较长或环境温度较高出现的软故障,可用 _________法使故障现象明显化;对于系统中很长的故障链,可以采用__________法加快故障的排除。 答案: 升温试验 ; 分段淘汰 10. 为确保电气作业的安全进行,完善保证安全的组织措施,对于工作票的执行,规定了_________制度,即未经__________允许,不准执行工作票。 答案: 工作许可 ; 工作许可人(值班员) 二、选择题 1.右图所示的元件是一个( C )。

高压电工实操考试练习题

高压电工实操考试简要复习提纲 目录 高压电工实操考试简要复习提纲 (1) 1检修安全用具的检查与使用(一) (2) 2检修安全用具的检查与使用(二) (2) 3检修安全用具的检查与使用(三) (2) 4绝缘安全用具检查与使用 (2) 5电力电缆绝缘电阻的测量 (3) 6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查 (3) 7油浸自冷式变压器分接开关切换操作 (3) 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量 (4) 9户外变压器的安装要求 (4) 10运行中的电压互感器之巡视检查 (4) 11电压互感器更换高压熔丝操作 (5) 12运行中的电流互感器之巡视检查 (5) 13定时限过流保护的运行与检查 (6) 14反时限过流保护的运行与检查 (7) 15运行中的高压隔离开关之巡视检查 (7) 16运行中的负荷开关之巡视检查 (8) 17运行中的少油断路器之巡视检查 (8) 18运行中的阀型避雷器巡视与检查 (8) 19断路器的停、送电操作 (9) 20跌开式熔断器的操作 (9) 21变配电室硬母线安装 (9) 22触电急救 (10) 二〇〇六年九月二十一日

1检修安全用具的检查与使用(一) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、 标示牌等。 2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是? 必须电压等级相符、试验合格、有效期内。检查发光信号正常,在带电部位检测 正常后方可使用。 3)验电工作由谁做?对验电工作有哪些要求? 由值班员完成,先验低压,后验高压,先验低处,后验高处,先验近处,后验远 处。 2检修安全用具的检查与使用(二) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、 标示牌等。 2)对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查? 采用25平方毫米带透明软铜线,绝缘棒试验合格,有组别号码,附件完好齐全。 3)挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求? 由值班员完成,先接接地端,后接导体端,先接低处,后接高处。 3检修安全用具的检查与使用(三) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。。包括地线组、遮拦、 标示牌等。 2)标示牌有几类?几种?各是什么? 标志牌4类,7种,包括禁止类、警告类、准许类、提醒类; 3)说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使用允许类标示 牌? 禁止类挂在一经合闸就可以把电送到施工线路、设备的隔离开关的操作手柄上。 禁止类标示牌与工作小组数相同。提醒类标示牌与地线组数量相同。 允许类:“已接地”挂在地线组电源侧操作手柄上。 4绝缘安全用具检查与使用 1)什么叫绝缘安全用具?它包括哪几类?每类有哪些种? 具有一定的机械强度和绝缘强度的工具称绝缘安全用具。可以分为两类。 用具本身的绝缘强度足以抵抗电器设备运行电压的,称基本绝缘安全用具;如低

维修电工技师操作试卷正文

试题1:用PLC进行控制线路的设计,并进行安装与调试。 本题分值:30 考核时间:120分钟 考核要求: (1)用PLC控制图1电路,并且进行安装与调试 (2)电路设计:根据任务,设计主电路电路图,列出PLC控制I/O口(输入/输出)元件地址分配表,根据加工工艺,设计梯形图及PLC控制I/O口(输入/输出)接线图,根据梯形图,列出指令表。 (3)安装与接线: ①将熔断器、接触器、PLC装在一块配线板上,而将转换开关、按钮等装在另一块配线板上。 ②按PLC控制I/O口(输入/输出)接线图在模拟配线板上正确安装,元件在配线板上布置要合理,安装要准确、紧固,配线导线要紧固、美观,导线要进行线槽,导线要有端子标号,引出端要用别径压端子。 (4)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输人PLC;按照被控设备的动作要求进行模拟调试,达到设计要求。 (5)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。

图1 试题2:双闭环调速系统的连线、调试及维修 本题分值:35 考核时间:180分钟 考核要求: (1)根据题图2进行双闭环调速系统的连线。 (2)双闭环调速系统的调试 ①部件调试 ②晶闸管主电路、触发电路调试 ③开环调试 ④闭环调试 (3)根据题图2排除故障(由监考老师随机设置两处故障) ①触发电路故障 ②主电路故障

图2 试题3:读图与分析,电气设备检修及调试 本题分值:15

考核时间:30分钟 考核要求: (1)认真读图3。 (2)在演草纸上回答如下问题: ①图3中,若稳压管V10短路或开路,对调速电路会产生什么影响? ②图3中当电动机处于最高速时,放大器中晶体管V31处于什么状态? ③图3所示,触发电路由哪几个主要环节组成?二极管V7两端的电压波形是否相同? ④图3主电路中R6及R1C1—R4C4作用是什么?

维修电工(电工操作证)考试题库及答案

为了让广大电气爱好者更好地充电学习,小编会陆续收集一些相关的行业资料与大家分享。话不多说,上干货。 2019年低压电工(电工操作证) 考试题库完整版及答案(选择题) 1、交流接触器的额定工作电压,是指在规定条件下,能保证电器正常工作的( )电压。 A、最低 B、最高 C、平均 【答案】B 2、正确选用电器应遵循的两个基本原则是安全原则和( )原则。 A、经济 B、性能 C、功能 【答案】A 3、热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力。 A、过载 B、控制 C、节流 【答案】A 4、熔断器的保护特性又称为( )。 A、安秒特性 B、灭弧特性 C、时间性 【答案】A 5、并联电力电容器的作用是( )。 A、降低功率因数 B、提高功率因数 C、维持电流【答案】B 6、为了防止跨步电压对人造成伤害,要求防雷接地装置距离建筑物出入口、人行道最小距离不应小于( )米。 A、 3 B、 2.5 C、 4 【答案】A 7、防静电的接地电阻要求不大于( )Ω。 A、 10 B、 40 C、 100

8、PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( )接地。 A、直接 B、间接 C、重复 【答案】C 9、保险绳的使用应( )。 A、高挂低用 B、低挂调用 C、保证安全 【答案】A 10、“禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为 ( )。 A、红底白字 B、白底红字 C、白底绿字 【答案】B 11、当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,若人在接地短路点周围行走,其两脚间的电位差引起的触电叫( )触电。 A、单相 B、跨步电压 C、感应电 【答案】B 12、根据线路电压等级和用户对象,电力线路可分为配电线路和( )线路。 A、照明 B、动力 C、送电 【答案】C 13、下列材料中,导电性能最好的是( )。 A、铝 B、铜 C、铁 【答案】B 14、导线的中间接头采用铰接时,先在中间互绞( )圈。 A、 2 B、 1 C、 3 【答案】C 15、国家标准规定凡( )KW以上的电动机均采用三角形接法。 A、 3 B、 4 C、 7.5

电焊工实际操作技巧考试试题

职业技能鉴定国家题库试卷电焊工中级操作技能考核试卷

考件编号:____________姓名:____________准考证号:____________单位:____________ 说明 本试卷命题是以可行性、技术性、通用性为原则编制的。 本试卷是依据劳动部、机械工业部联合颁发的《中华人民共和国电焊工职业技能鉴定规范(考核大纲)》设计编制的。 试题一、题目名称:V形坡口板对接立焊题目内容(见图) 1、焊接方法:手工电弧焊 2、焊件母材钢号Q235 3、焊接形式:板对接 4、焊接尺寸:S﹡B﹡L=14*250*300(mm) 5、焊接位置立位 6、焊件坡口形式V形坡口 7、焊接材料E4315 技术要求: 1、要求单面焊双面成形 2、纯边高度与间隙自定 3、试件坡口两端不得安装引孤板 4、焊件一经施焊不得任意更换和改变焊接位置 5、点固时允许做反变形 考核规则: 1、所用试件,焊接材料的种类和数量必须按管理制度领用,试件要统一打印钢字考 号标记 2、考生应提前五分钟持准考证进入指定的考位 3、除考评人员及有关工作人员外,其它人员不准进入实际操作考试现场 4、考生在焊接结束后,应力即关闭焊机,彻底清理焊件表面的焊渣、飞溅,试件应 保持原始状态,不允许补焊、修磨或任何形式的加工。考生将清理好的试件交到 指定地点,并彻底清理焊位现场。 考核注意事项:

1、满分50分,考试时间60分钟 2、安全文明操作 板对接试件质量评分表 试题2、按工艺规程主持检修直流电焊机 在电焊机上设隐蔽故障1处。考生向考评员询问故障现象时,考评员可以将故障现象告诉考生,考生必须单独排除故障。 考核要求: (1)调查研究。 a)对故障进行调查,弄清出现故障时的现象。 b)查阅有关记录。 c)检查电动机的外部有无异常,必要时进行解体检查。 (2)故障分析 a)根据故障现象,分析故障原因。 b)判明故障部位。 c)采取有针对的处理方法进行故障部位的修复。 (3)故障排除 a)正确使用工具和仪表。 b)排除故障中思路清楚。 c)排除故障中按工艺要求进行。 (4)试验及判断 a)根据故障情况进行电气试验合格。

维修电工技师实际操作题库

维修电工技师实际操作题库 第一部分:变频器应用技术(40 分) 注:每名考生在下面的试题中抽取一题考核 1 ?某大型设备主拖动负载采用变频调速,启动时的起动频率为15H Z,加速时间 为3S;运行速度为50HZ,给定频率由变频器面板设定;停车时为了防止出现停车的爬行要求停车是增加DC制动,停车时间为5S 具体要求:1)通过按钮和接触器实现正反转控制; 2)通过电气配盘控制变频器运行; 3)电动机采用具有转矩提升的U/F 控制; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 2.某自动生产线拖动电动机采用变频调速,启动和停车方式为S形加减速方式; 加速时间为2S;运行速度有高速(50HZ)和低速(30HZ)两种选择;停车为减速停车方式且时间为3S。 具体要求:1 )通过变频器面板实现正反转控制; 2)通过按钮接触器实现高低速度的选择控制; 3)电动机采用具有转矩提升的U/F 控制; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 3.某传输带拖动电动机采用变频调速控制,启动和停车方式为S形加减速方式, 起动频率为10HZ,加速时间为3S;运行速度为50HZ;停车时采用快速定位控制(变频器的DC制动)。 具体要求:1)通过按钮和接触器实现变频器的起动和停车控制; 2)通过变频器面板设定运行频率; 3)电动机采用具有转矩提升的U/F 控制; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 4?某机床主轴电动机采用变频调速控制,运行频率为50HZ,点动频率为60H乙具体要求:1)通过按钮和接触器实现长动(自锁)和点动混合控制; 2)通过变频器面板设定运行频率,多步实现点动频率设定; 3)电动机采用矢量控制功能设定; 4)按要求正确设定变频器的功能码; 5)通电试车及调试。 5.某机床主轴电动机采用变频调速控制,运行频率通过外部模拟量给定,运行中通过外部按钮实现增速/减速的调整控制。 具体要求:1 )通过按钮和接触器实现启动和增速/减速控制; 2)上限速度为50HZ,下限速度为20HZ;

电工上岗证操作证考试试题及答案(题库整理)

1. 判断题万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(错误)由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器 2. 单选题摇表的两个主要组成部分是手摇(直流发电机)和磁电式流比计。 3.单选题稳压二极管的正常工作状态是(反向击穿状态)。 4.单选题某四极电动机的转速为1440r/min,则这台电动机的转差率为(4)%。 5.判断题交流电流表和电压表测量所测得的值都是有效值。(正确) 6.判断题一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。(正确) 7.判断题剩余动作电流小于或等于0.3A的RCD属于高灵敏度RCD。(错误) 8.判断题补偿电容器的容量越大越好。(错误) 9.单选题装设接地线,当检验明确无电压后,应立即将检修设备接地并(三相)短路。 10.单选题照明系统中的每一单相回路上,灯具与插座的数量不宜超过(25)个。 11.单选题熔断器的额定电流(小于)电动机的起动电流。 12.单选题主令电器很多,其中有(行程开关)。 13.判断题视在功率就是无功功率加上有功功率。(错误) 14.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 15.单选题国家规定了(11)个作业类别为特种作业。 16.单选题用于电气作业书面依据的工作票应一式(2)份。 17.单选题接闪线属于避雷装置中的一种,它主要用来保护(高压输电线路)。 18.判断题Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。(错误) 19.判断题电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。(错误) 20.单选题测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”、“E”两个接线柱应(“L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳)。

21.单选题在一个闭合回路中,电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和 外电阻之和成反比,这一定律称(全电路欧姆定律)。 22.单选题暗装的开关及插座应有(盖板)。 23.单选题一般电器所标或仪表所指示的交流电压、电流的数值是(有效值)。 24.单选题我们使用的照明电压为220V,这个值是交流电的(有效值)。 25.单选题电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法,其中Y为(星形接法)。 26.单选题一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(±5%)。 27.单选题几种线路同杆架设时,必须保证高压线路在低压线路(上方)。 28.判断题复合按钮的电工符号是。(正确) 29.单选题电磁力的大小与导体的有效长度成(正比)。 30.单选题感应电流的方向总是使感应电流的磁场阻碍引起感应电流的磁通的变化,这一定律称为(楞次定律)。 31.单选题绝缘手套属于(辅助)安全用具。 32.单选题电容器在用万用表检查时指针摆动后应该(逐渐回摆)。 33.判断题用万用表 R*1KΩ欧姆档测量二极管时,红表笔接一只脚,黑表笔接 另一只脚测得的电阻值约为几百欧姆,反向测量时电阻值很大,则该二极管是好的。(正确) 34.判断题电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。(错误) 35.判断题当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉 或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基式灭火器。(错误) 36.判断题改变转子电阻调速这种方法只适用于绕线式异步电动机。(正确) 37.判断题使用电器设备时,由于导线截面选择过小,当电流较大时也会因发热过 大而引发火灾。(正确)

维修电工技师实操试题

技师实操试题 说明:试题由数个模块组成,每个考生只考一个模块。抽签定考试模块。 模块1、用触摸屏、PLC功能指令实现两台电机的按顺序Y—△启动,要求如下: ⑴按下触摸屏上的“启动”按钮,1#电机Y启动,1秒后,1#电机△启动;相隔T秒后,2号电机Y启动,1秒后,2#电机△启动; ⑵按下触摸屏的“停止”按钮,所有电机不管处于何种状态都停下; ⑶T定时范围是5~10秒; ⑷使用功能指令(MOV)编写程序。 ⑸在试卷上画出PLC的IO分配图、PLC的梯形图和触摸屏的画面。 参考答案

(2)参考程序: (3)、参考界面:

模块2、用DECO指令编程实现三相异步电机,要求如下: ⑴按照三相六拍方式自动运行,每步间隔时间是2秒; ⑵触摸屏上能实现步进电机的正转、反转和停止。 (2)参考程序

(3)参考界面

模块3、编写自动售货机程序,要求如下: ⑴计币系统,1角、5角、1元钱币的入口分别对应PLC的X0~X2,叠加的钱币以角为单位,存放在D1中; ⑵比较系统,叠加的钱币以角为单位,存放在D1中。当叠加的钱币少于2元时,钱币不足指示灯Y0输出;当叠加的钱币大于或等于2元而少于3元时,汽水可选指示灯Y1输出;当叠加的钱币大于或等于3元时,汽水可选指示灯Y1和咖啡可选指示灯Y2同时输出。 ⑶退币系统,接通PLC的X3控制系统退币。Y3以1秒周期闪烁的次数表示退了1元币数。如Y3闪烁3次,表明退了三个1元硬币。同样,Y4以1秒周期闪烁的次数表示退了的5角币数。Y5以1秒周期闪烁的次数表示退了的1角币数。 ⑷在试卷上画出PLC的IO分配图、PLC的梯形图。 参考答案: (1)、I/O分配表

电工特种作业操作证实操考试问答题复习过程

电工特种作业操作证实操考试问答题 一、电工安全技术A卷 1、触电急救知识 当发现有人触电时,应立即拉开开关,拔出插头,断开电源; 做好防止触电人二次伤害的工作; 检查触电人的伤势情况,送医院或当场实施人工急救; 实施人工急救:人工呼吸急救法和胸外挤压急救法。 2、人工呼吸急救法:使触电者仰卧,清除触电者口鼻中的异物,救护人深吸一口气,向触电者口内吹气时,同时捏住鼻孔以防止漏气。吹气2秒,离开触电者的口,松开鼻孔让其自行呼吸3秒,每分钟重复操作12次。 3、胸外按压急救法:使触电者仰卧,清除触电者口鼻中的异物,救护人以中指对准锁骨凹堂心窝,掌心自然对准按压点(心窝)双手重叠向下挤压3~4厘米,然后放松,每分钟挤压80次。 4、人工呼吸与胸外心脏挤压法同时进行急救方法: 以上两种方法同时交替进行,两人操作:一救护人口对口(鼻)人工呼吸时,应将触电者仰卧头部向后仰,鼻孔向上,每次吹气2~3次,同时另一救护人跪在触电者一侧,两手相叠放在心窝上方中,胸骨下二分之一到三分之一处,掌根用力垂直向下,向心脏挤压每次10~15次;救护一直到苏醒为此。 单人操作,先进行2次人工呼吸,并在60~75秒时间按压15次,呼吸2次,依次重复进行,救护一直到苏醒为此。

5、灭火器的使用 灭火器使用前查看是否有效,指针应在绿色范围 首先切断电源:1、将灭火器上、下倒动几次;2、拔开销子,按压下手把,3、把喷嘴对准火焰根部来回扫射推进。 (1)、带电灭火有四种灭火器:不能用导电的灭火器材,1、干粉灭火器2、四氯化碳3、二氧化碳4、1211 (2)、不带电灭火器:如果不是电器和旋转电机,那么对灭火器无特殊要求,1、干粉灭火器2、四氯化碳3、二氧化碳4、1211,水、砂子等。 灭火注意安全事项 当空气中二氧化碳浓度达到10%时,会使人窒息;所以使用二氧化碳时要站在上风侧。 当空气中四氯化碳含量为150~200mg/升,人吸入就会中毒死亡;所以使用四氯化碳是要带防毒面罩。 带电灭火的安全距离:使用二氧化碳或1211等不导电灭火器,使用二氧化碳救火时人体及灭火器喷嘴至带电体的最小距离,10千伏者不应小于0.4米;35千伏者不应小于0.6米。 泡沫灭火剂不能带电灭火,适宜油类灭火,四氯化碳适宜油类灭火。注意:用高压水枪灭火时:电压110千伏不应小于3米;电压220千伏不应小于5米。

维修电工技师实操考题和参考答案解析

维修电工技师实操考题和 参考答案解析 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

实操考试(参考答案) 试题1:用PLC进行控制电路的设计、模拟安装与调试 根据图1所示钻孔专用机床示意图,用PLC进行控制电路的设计并且进行模拟安装与调试。 (1)工作原理图中左、右动力头主轴电动机为M1,进给运动由液压驱动,液压泵电动机为M2。机床的工作过程为:首先启动液压泵,按下启动按钮后加紧工件→左、右动力头同时快进并启动主轴→转入工进加工→停留→分别快退→松开工件,停主轴……如此实现循环。 (2)控制要求 1)工作方式设置为自动循环、单周。 2)有必要的电气保护和联锁。 3)自动循环时应按上述顺序动作。 (3)具体考核要求 1)电路设计:根据工作任务,设计主电路,列出PLC控制I\O接口元件地址分配表;根据加工工艺设计梯形图及PLC控制I\O接口接线图;根据梯形图,列出指令表。 2)PLC键盘操作:熟练操作键盘,能正确地将所编程序输入到PLC 中;按照被控制设备的动作要求进行模拟调试,直至达到设计要求。 3)通电试验:正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查,通电试验,并注意人身和设备安全。 解答: 3、钻孔专用机床梯形图 4、钻孔专用机床指令语句表 试题2:X62W万能铣床电路故障检修

一、电路分析 1.主轴电动机的控制 控制线路的启动按钮SB1和SB2是异地控制按钮,方便操作。SB3和SB4是停止按钮。KM3是主轴电动机M1的启动接触器,KM2是主轴反接制动接触器,SQ7是主轴变速冲动开关,KS是速度继电器。 (1)主轴电动机的启动启动前先合上电源开关QS,再把主轴转换开关SA5扳到所需要的旋转方向,然后按启动按钮SB1(或SB2),接触器KM3获电动作,其主触头闭合,主轴电动机M1启动。 (2)主轴电动机的停车制动当铣削完毕,需要主轴电动机M1停车,此时电动机M1运转速度在120转/分以上时,速度继电器KS的常开触头闭合(9区或10区),为停车制动作好准备。当要M1停车时,就按下停止按钮SB3(或SB4),KM3断电释放,由于KM3主触头断开,电动机M1断电作惯性运转,紧接着接触器KM2线圈获电吸合,电动机M1串电阻R反接制动。当转速降至120转/分以下时,速度继电器KS常开触头断开,接触器KM2断电释放,停车反接制动结束。 (3)主轴的冲动控制当需要主轴冲动时,按下冲动开关SQ7,SQ7的常闭触头SQ7-2先断开,而后常开触头SQ7-1闭合,使接触器KM2通电吸合,电动机M1启动,松开开关机床模拟冲动完成。 2.工作台进给电动机控制 转换开关SA1是控制圆工作台的,在不需要圆工作台运动时,转换开关扳到“断开”位置,此时SA1-1闭合,SA1-2断开,SA1-3闭合;当需要圆工作台运动时将转换开关扳到“接通”位置,则SA1-1断开,SA1-2闭合,SA1-3断开。 (1)工作台纵向进给工作台的左右(纵向)运动是由当工作台纵向运动是由“工作台纵向操作手柄”来控制。手柄三个位置:向左、向右、零位(停止)。当手柄扳到向左或向右位置时,手柄有两个功能,一是压下位置开关SQ1或SQ2,二是通过机械机构将电动机的传动链拨向工作台下面的丝杆上,使电动机的动力唯一地传到该丝杆上,工作台在丝杆带动下做左右进给。在工作台两

维修电工等级鉴定--电工高级技师实操试题(汇编)

电工高级技师实操试题 一、安装电动机Y—△降压启动电路 二、Y-△降压启动线路故障处理 三、新电动机使用前的检查 四、检查小型三相变压器绕组绝缘故障 五:用PLC控制电机的运行系统(模拟考试,需相关仿真模拟设备)

一:安装电动机Y—△降压启动电路 1、准备要求 (1)设备准备 (2)材料准备 (3)工用具准备 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)主电路布线; 2)控制电路布线; 3)通电试验; 4)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作结果进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装电动机Y—△降压启动电路操作的熟练程度。

3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:40min (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 附图 电动机Y—△降压启动控制电路

试题名称:安装电动机Y—△降压启动电路考核时间:40min

二:Y-△降压启动线路故障处理 (按下SB3电动机发出异响转速急骤下降) 一、操作准备 1、场地准备 (1)考核场地面积50m2整洁规范无干扰。 (2)考场安全设施齐全。 (3)有三相电源插座。 2 3 1、操作程序: (1)穿戴好劳保用品。 (2)准备好所需的工具。 (3)检查Y-△降压启动控制线路板及电动机。 (4)合上电源观察故障现象。 (5)根据所观察到的现象正确分析故障的原因。 (6)根据所分析到的故障原因,进行正确的检查核对。 (7)正确处理,排除故障。 (8)重新试车。 (9)清理现场收拾工具,摆放整齐。 2、规定说明 (1)如操作违章,将停止考核。 (2)考核采用百分制,考核项目得分按组卷比例进行折算。 3、考核方式:实际操作;以操作过程与操作标准进行评分。 4、考核时限: (1)准备时间:3min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:30min。 (3)提前完成操作不加分,超时操作按规定标准评分。三、评分记录表:

电工技师实操考试试卷

电工技师实操考试试卷 一、工具的使用与维护。 2.考核要求 (1)工具、设备(仪器、仪表等)的使用与维护要正确无误 (2)安全文明操作。 (3)满分10分,考试时间10分钟 从CA6140车床、KH-Z3040B摇臂钻床、T68镗床智能化考核系统各30个故障点中随机抽出3个故障点组成考题。即每题3故障,每故障点为12分,有两次答题机会。 1.考核要求: 在CA6140车床、KH-Z3040B摇臂钻床、T68镗床中任选一种,在其电气线路上,设隐蔽故障三处,其中主回路一处,控制回路二处。考生抽签决定参加车床、铣床、磨床、镗床中的何种考核,用万用表等查找故障位置,并单独排除故障。 (1)万用表等测量工具准备; (2)开CA6140、KH-Z3040B摇臂钻床、T68镗床电气故障智能化考核设备; (3)查故障、答题、交卷; (4)正确使用工具与仪表。 (5)安全文明操作 (6)本题满分40分,考核时限50min。

三、PLC设计双速异步电动机低速→高速自动变速控制线路 考核要求: 1.分析继电-接触器控制的双速电机低速-高速自动变速控制线路原理; 2.根据电路分析合理配置PLC系统输入、输出地址; 3.确定PLC外部各电器元件,绘制PLC系统接线图; 4.根据电路分析,绘制电路工作流程图;要求清晰明了; 项目内容配分评分标准扣分 电路设计50 1、原理分析思路不清晰,或有误, 每处扣2分 2、I/O地址遗漏或写错,每处扣1分 3、PLC接线图不正确或不规范,每处扣2分 4、电路工作流程图步骤不清楚,每处扣2-3分 5、梯形图设计不正确或不规范,每处扣2-3分 6、指令表有误,步数不对, 每条扣1分 定额时间 (60分钟) 每超过5分钟以内以扣5分计算 备注除定额时间外,各项目的最高扣分不应超过配分数成绩开始时间结束时间实际时间

电焊工实际操作考试试题

电焊工技术比武实际操作试题 考试要求: 1.考试所需工具(面罩、手锤、钢丝刷、渣锤、扁铲、焊把等)由 承办方三分部提供。 2.设备为交流焊机,焊条为422,规格:φ 3.2、φ 4.0。 3.装配平齐,间隙、钝边自定,允许采用反变形。 4.板件在两端20mm坡口定位焊,单面焊双面成形,焊缝两端20mm 围缺陷不计。 5.板件焊接方向采用一个方向焊接,不得由中间向两端或由两端向 中间焊接。 6.管状试件定位焊缝不允许在仰焊(六点钟)位置。单面焊双面成 形。管状试件离地面高度不高于1200mm。 7.管状试件在焊接过程中,试件不准取下、移动或改变焊接位置。 8.试件在正式施焊后,不允许动用电动工具打磨、处理接头。 9.焊接作业结束清理焊位卫生。 10.对违反规定者将给予适当扣分处理。 11.考试时间暂定100分钟,总分100分实操90,其它10分。 12.注意基本安全要求。

基本安全要求评分标准(共10分,每项2分) 1、工作前,将劳动保护用品穿戴齐全,且保持干燥绝缘,防止触电。 2、工作前,检查电焊机把线、接地线、各接点是否有松动或有无金属物。合闸后,发现电焊机有异声,应立即拉闸进行检查,避免发生设备事故。 3、严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属搭接起来作为导线使用。 4、工作休息中,必须将闸拉下。如停时间短暂,可以不拉,但不得离开工作岗位,夹钳必须放在绝缘处。 5、工作完成后,要及时拉闸断电,把线盘好,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。

试题一:低碳钢板立位对接手工电弧焊(40分)

低碳钢板平位对接手弧焊评分标准

电工技师实操考试试卷

:名姓 电工技师实操考试试卷 一、工具的使用与维护。 1 ?试题:用电桥测试准确电阻值。 2 ?考核要求 (1)工具、设备(仪器、仪表等)的使用与维护要正确无误 (2)安全文明操作。 (3)满分10分,考试时间10分钟 在CA6140车床、KH-Z3040B摇臂钻床、T68镗床中任选一种,在其电气线路上,设隐蔽故障三处,其中主回路一处,控制回路二处。考生抽签决定参加车床、铣床、磨床、镗床中的何种考核,用万用表等查找故障位置,并单独排除故障。 (1)万用表等测量工具准备; (2)开CA6140、KH-Z3040B摇臂钻床、T68镗床电气故障智能化考核设备; (3)查故障、答题、交卷; (4)正确使用工具和仪表。 (5)安全文明操作 (6)本题满分40分,考核时限50min。2?评分标准 :号证考准 :位单二、从CA6140车床、KH-Z3040B摇臂钻床、T68镗床智能化考核系统各30个故障点中随机抽岀3个故障点组成考题。即每题3故障,每故障点为12分,有两次答题机会。 1 .考核要求:

开始时间 结束时间实际时间 、PLC设计双速异步电动机低速咼速自动变速控制线路 考核要求: 1.分析继电-接触器控制的双速电机低速-高速自动变速控制线路原理; 2.根据电路分析合理配置PLC系统输入、输出地址; 3.确定PLC外部各电器元件,绘制PLC系统接线图; 4.根据电路分析,绘制电路工作流程图;要求清晰明了; 5.设计梯形图,编写指令表。 项目内容配分评分标准扣分 电路设计50 1.原理分析思路不清晰,或有误,每处扣2分 2.1/0地址遗漏或与错,每处扣1分 3.PLC接线图不正确或不规范,每处扣2分 4.电路工作流程图步骤不清楚,每处扣2-3分 5.梯形图设计不正确或不规范,每处扣2-3分 定额时间 (60分 钟) 每超过5分钟以内以扣5分计算 备注除定额时间外,各项目的最高扣分不应超过配分数成绩开始时间结束时间实际时间 聽逋高超丫Y)

维修电工技师实操试题

2012年职业技能鉴定 维修电工高级技师实操试题 试题:用触摸屏、PLC功能指令实现两台电机的按顺序Y—△启动,要求如下: ⑴按下触摸屏上的“启动”按钮,1#电机Y启动,1秒后,1#电机△启动;相隔T秒后,2号电机Y启动,1秒后,2#电机△启动; ⑵按下触摸屏的“停止”按钮,所有电机不管处于何种状态都停下; ⑶T定时范围是5~10秒; ⑷使用功能指令(MOV)编写程序。 ⑸在试卷上画出PLC的IO分配图、PLC的梯形图和触摸屏的画面。

参考答案 输入输出 X0启动Y01#运行(KM1) X1停止Y11#星形启动(KM2) Y21#三角形启动(KM3) Y32#运行(KM4) Y42#星形启动(KM5) Y52#三角形启动(KM6)(2)参考程序: (3)、参考界面:

模块2、用DECO指令编程实现三相异步电机,要求如下: ⑴按照三相六拍方式自动运行,每步间隔时间是2秒; ⑵触摸屏上能实现步进电机的正转、反转和停止。 ⑶在试卷上画出PLC的IO分配图、PLC的梯形图和触摸屏的画面。 仪器设备操作要求及评分标准额定分数评定分数 1FX2N系列PLC一台及其配套设 备、软件 1画出I/O图和梯形图20分 2触摸屏一台及其配套设备、软件2三相六拍方式 每拍5分, 共30分 3每步间隔2秒10分 额定考试时间120分钟4触摸屏实现正转8开始时间5触摸屏实现反转8结束时间6触摸屏实现停止9考评员签名7操作熟练15 输入输出X0正转按钮Y0A相 X1反转按钮Y1B相 X2停止按钮Y2C相(2)参考程序

(3)参考界面 模 块 3、 编 写 自动售货机程序,要求如下: ⑴计币系统,1角、5角、1元钱币的入口分别对应PLC的X0~X2,叠加的钱币以角为 单位,存放在D1中; ⑵比较系统,叠加的钱币以角为单位,存放在D1中。当叠加的钱币少于2元时,钱币 不足指示灯Y0输出;当叠加的钱币大于或等于2元而少于3元时,汽水可选指示灯Y1输出; 当叠加的钱币大于或等于3元时,汽水可选指示灯Y1和咖啡可选指示灯Y2同时输出。 ⑶退币系统,接通PLC的X3控制系统退币。Y3以1秒周期闪烁的次数表示退了1元币数。如Y3闪烁3次,表明退了三个1元硬币。同样,Y4以1秒周期闪烁的次数表示退了的 5角币数。Y5以1秒周期闪烁的次数表示退了的1角币数。 ⑷在试卷上画出PLC的IO分配图、PLC的梯形图。 仪器设备操作要求及评分标准额定分数评定分数 1FX2N系列PLC一台及其配套设 备、软件 1画出I/O图和梯形图10分 额定考试时间120分钟21角累加10分35角累加10分 开始时间41元累加10分5钱币少于2元时输出Y010分 结束时间6 钱币大于或等于2元而少于 3元时输出Y1 10分7 钱币大于或等于3元时输出 Y1、Y2 10分 考评员签名8正确退出1元的币数5分9正确退出5角的币数5分

电工上岗证实操考试题

实操考试注意事项: 1.为了实操考试时的安全文明生产,一定要穿长袖的一套工作服,穿绝缘鞋,不能穿短衣短裤和露趾的凉鞋、拖鞋进入考场。 2.准备好万用表和接线用的十字螺丝刀。 3.实操考核有四项,分别是动力、照明、工具、急救。每考完一项先离开考场到指定处登记分数,然后再安排考下一项。 4.动力配分35分,照明配分30分,工具配分15分,急救配分20分。 5.(工具)+(急救)要够28分; (工具)+(急救)+(动力)+(照明)要够80分;具备这两个条件实操才合格。 照明及仪表部份(一) 考题名称: 1、用二极管和三端稳压管等元件按图接出串联稳压电源。 2、使用双联开关控制一具照明灯的线路接线。 考核内容: 1)按给定电子技术接线图,选择元件进行接线并用 万用表判断元件好坏及测量。 2)讲述二极管、电容器及三端稳压集成块的功能。 3)正确选择照明灯具,开关及电源电压、按要求正 确连接、标明规程规定的各种安装场所要求的最 低安装高度及电源电压选择。 4)文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电子技术部分占15分,照明部分占15分 照明及仪表部份(二) 考题名称:

1.用桥堆和三极管等元件接出串联稳压电源。 2.简单的单一开关控制的照明线路接线。 考核内容: 1.按给定电子技术接线图,选择元件进行接线,并 用万用表判断元件好坏及测量。 2.讲述电阻及稳压二极管功能。 3.正确选择照明灯具,开关及电源电压、按要求正确 连接、标明规程规定的各种安装场所要求的最低 安装高度及电源电压选择。 4.文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电子技术部分占18分,照明部分占12分 照明及仪表部份(三) 考题名称: 单相电度表带日光灯的安装及接线。 考核内容: 1.单相电度表直接式的接线、安装场所的选择、 安装高度的规定、表位线的选择。 2.日光灯的安装接线,正确选择开关日光灯。 3.日光灯的各种常见故障及排除方法。 4.通电试运,读取电度表的读数。 5.文明安全生产。 考核时间:60分钟考题配分:30分,其中电度表接线及读表占15分,日光灯安装接线占15分。 照明及仪表部份(四) 考题名称:

初级电工操作证实操考试试题.doc

试题编号 :1101 深圳市特种作业 (电工 )实操试题 姓名 : 考题名称 准考证号码 : :电工安全技术 A 考核日期: 年月日 分时交卷时间开考时间: 时分 评卷人 : : 考核时间定额 :120 总得分 分钟 : 监考 人: 一.电气控制线路的连接(60) 得分 考核项目评分标准 分得扣分记 及备录 注 考评员 签字 1 考核项目 ) 元未进行选择和检查元件者不得分 件(6 分 2. 连接工艺 ) : 分,主回路按规定颜色得31.布线整齐美观得 3 分 2.主回路分(21 横平竖直 ,弯成直角 , 3 分 3.连接端子不超过2根导线得分4 导线与端子接触良好得 3 无导线绝缘皮压入端子得 5.3 分 6 导线露铜不超过 2mm 分分 7 导线与接线桩连接做羊眼圈或 瓦型或反圈得 3 线路检查 (5 分 ) 3.经考评员检查不能通电此项不得分 4.通电试车 1.一次通电不成功扣10 分 2.第二次通电不成功 或放弃不得分 )5 接地线 (8分仪表外壳有一处不接地扣 4 分电机 ,柜体 , .二触电 1. 演示人工呼吸与胸外心脏挤每项操作 5 分 急救 ) 压法同时进行的救护方法(10 (25 分分 ) 2. 胸外心脏挤压法的操作分) 救护不成功不得 (15 分 不带电设备起火②带电设 1. ( 备起火由考评 1.宜选用的灭火器 员指定一种情三 .灭火器材使用 ) ____________. 演 .(15), 况如何进行灭火分) 示使用方法 2. (15 分

分违反安全操作规程或安全文明生产的酌情扣5-50 注: 考试时间到 ,所有考生停止操作 ,并且交卷离场 .接完线的考生等候考评员通知试车 (已通电两次者除外 ) 试题编号 :1102 深圳市特种作业 (电工 )实操试题 姓名 : 考题名称 准考证号码 : :电工安全技术 B 考核日期: 年月日 分: 时分分钟考核时间定额:120 总得分开考时 间: : 时 评卷人: 交卷时间 监考人: 一. 电气控制线路的连接(60 分 ) 考核项目评分标准得分 ________ 得扣分记录 分及备注 考评员 签字 1 选择和检查 ) 未进行选择和检查元件者不得分 元件 (6分 连接工艺 2.) : 主回路按规定颜色得布线整齐美观 ,3 分 1. 得 3 分,2.主回路(21 分横平竖直 ,弯成直角 3 分根导线得 3.连接端子不超过 2 3 分 4 导线与端子接触良好得 3 分 5.无导线绝缘皮压入端子得分 2mm6 导线露铜不超过分7 导线与接线桩连接做羊眼圈或瓦 型或反圈得 3 3.线路检查) (5 经考评员检查不能通电此项不得分 分 4.通电试车(20一次通电不成功扣分)或放弃不得分 二.电气测量 (通电成功后进行8 分 ) 测量负载的相电压(4 分)线电压10 分 1. 2. 第二次通电不成功(4 分) 三. 导线字,单股或多股导线的“一”) ). B(10 分 A(15 分 ) 连接 ) 1.”字连接 (由考评员指定 ) T“ ) 分 ) C(5 分 .D(0 分(25 (15 分

相关文档