对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。

(A)正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;(B)正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电;(c)正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;(D)正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。

答案:A

电磁式测量仪表,可以用来测量()。

(A)直流电;(B)交流电;(C)交、直流电;(D)高频电压。

答案:C

如下图所示,RC移相电路输出电压u

o 对输入电压u

i

的相移应()。

(A)大于90o;(B)小于90o;(C)等于90o;(D)等于180o。

答案:B

CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个()产生周期性变化的信号。

(A)运算器;(B)控制器;(C)寄存器;(D)时钟发生器。

答案:D

在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为()。

(A)l/3;(B)l/6;(C)1/2;(D)l。

答案:B

可以存贮一位二进制数的电路是()。

(A)单稳态触发器;(B)无稳态触发器;(C)双稳态触发器;(D)多稳态触发器。

答案:C

电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值()。

(A)相对愈小,动作时间愈短;(B)相对愈大,动作时间愈短;(C)相对愈小,动作时间愈长;(D)相对愈大,动作时间愈长。

答案:A

系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。

(A)误动;(B)拒动;(C)正确动作;(D)不定。

答案:C

在“四统一”综合重合闸中,判别接地故障的元件为()。

(A)阻抗元件;(B)负序电流元件;(C)零序电流元件;(D)普通电流元件。

答案:A

同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在()电流。

(A)潜供;(B)助增;(C)汲出;(D)零序。

答案:A

晶体管保护中突变量起动回路通常采用()。

(A)微分电路;(B)积分电路;(C)单稳电路;(D)零指示器。

答案:A

按照部颁反措的要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应( )。 (A )不低于2500V 、2min 的试验标准;(B )不低于1000V 、1min 的试验标准;(C )不低2500V 、lmin 的试验标准;(D )不低于1000V 、2min 的试验标准。

答案:B

按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器( )。

(A )其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电;(B )两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电;(C )其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器;(D )对直流熔断器无特殊要求。

答案:A

功率方向继电器的转矩M =KU K I K cos (K ?+α),所以继电器的动作带有方向性,它的动作范围( )。

(A )-(90o+α)>K ?>(90o-α);(B )K ?=90o-α;(C )-(90o+α)<K ?<(90o一α);(D )K ?=90o+α。

答案:C

线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作。这种情况称之为( )。 (A )保护有死区;(B )保护相继动作;(C )保护不正确动作;(D )保护既存在相继动作又存在死区。

答案:B

如果不考虑负荷电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,下列说法正确的是( )。

(A )零序电流超前零序电压90o;(B )零序电流落后零序电压90o;(C )零序电流与零序电压同相;(D )零序电流与零序电压反相。

答案:A

采用-30o接线的方向阻抗继电器,在三相短路故障时,继电器端子上所感受的阻抗等于()。

(A)短路点至保护安装处的正序阻抗

?

1

Z;(B)(3/2) j30-

1

e

?

Z;(C)(1/2) j30-

1

e

?

Z;

(D)3

?

1 Z。

答案:B

检查微机型保护回路及整定值的正确性()。

(A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通人与故障情况相符的模拟量,使保护装置处于与投人运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合的方法。

答案:C

断路器失灵保护是()。

(A)一种近后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障;(B)一种远后备保护,当故障元件的断路器拒动时,必须依靠故障元件本身保护的动作信号起动失灵保护以后切除故障点;(C)一种近后备保护,当故障元件的断路器拒动时,可依靠该保护隔离故障点;(D)一种远后备保护,当故障元件的保护拒动时,可依靠该保护切除故障。

答案:C

安装于同一面屏上由不同端子供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间()。

(A)为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系;(B)不允许有任何电的联系,如有需要必须经空触点输出;(C)一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施;(D)允许有电的联系。

答案:B

继电保护的“三误”是()。

(A)误整定、误试验、误碰;(B)误整定、误接线、误试验;(C)误接线、误碰、误整定;(D)误碰、误试验、误接线。

答案:C

相差高频保护操作滤过器常常采用复合电流滤过器,它们反映的一次量为()。

(A)I

2+KI

;(B)I

1

+KI

2

;(C)I

1

+KI

2

+KI

;(D)I

1

+KI

答案:B

负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V的功率表去测量,应选()量程的表。

(A)5A,500V;(B)5A,250V;(C)10A,250V;(D)10A,500V。

答案:C

在三相三线电路中测量三相有功功率时。可采用“两表法”,若第一只功率表接B相电流、BA电压,则第二只功率表可接()相电流、()相电压。

(A)A;(B)C;(C)CA;(D)BA。

答案:C

对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于(),否则,不允许将保护投入运行。

(A)25dB;(B)1.5dB;(C)8.686dB;(D)9dB。

答案:C

利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

(A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

答案:C

发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。

(A)破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低;(B)无功功率出力增加;(C)转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少;(D)转子电流增加,致使转子绕组过电流。

答案:A

变压器过励磁保护是按磁密B正比于()原理实现的。

(A)电压U与频率f乘积;(B)电压U与频率f的比值;(C)电压U与绕组线圈匝数N的比值;(D)电压U与绕组线圈匝数N的乘积。

答案:B

水轮发电机过电压保护的整定值一般为()。

(A)动作电压为1.5倍额定电压,动作延时取0.5s;(B)动作电压为1.8倍额定电压,动作延时取3s;(C)动作电压为1.8倍额定电压,动作延时取0.3s;(D)动作电压为1.5倍额定电压,动作延时取3s。

答案:A

来自电压互感器二次侧的4根开关场引入线(U

a 、U

b

、U

c

、U

n

)和电压互感器三次侧的2

根开关场引入线(开口三角的U

L 、U

n

)中的2个零相电缆U

n

,()。

(A)在开关场并接后,合成l根引至控制室接地;(B)必须分别引至控制室,并在控制室

接地;(C)三次侧的U

n 在开关场接地后引入控制室N600,二次侧的U

n

单独引入控制室N600

并接地;(D)在开关场并接接地后,合成l根后再引至控制室接地。

答案:B

做距离保护整定变压器变比试验时,加于阻抗元件电压回路上的电压值为()。

(A)相间距离保护100V,接地距离保护100V;(B)相间距离保护100V,接地距离保护60V;(C)相间距离保护60V,接地距离保护100V;(D)相间距离保护60V,接地距离保护60V。

答案:B

继电保护要求,电流互感器的一次电流等于最大短路电流时,其变比误差不大于()。(A)5%;(B)8%;(C)10%;(D)3%。

答案:C

对于集成电路型、微机型保护,为增强其抗干扰能力应采取的方法是()。

(A)交流电源来线必须经抗干扰处理,直流电源来线可不经抗干扰处理;(B)直流电源来线必须经抗干扰处理,交流电源来线可不经抗干扰处理;(C)交流及直流电源来线均必须经抗干扰处理;(D)交流及直流电源来线均可不经抗干扰处理。

答案:C

在数字电路中,正逻辑“1”表示低电位,“0”表示高电位。()

答案:×

只要电压或电流的波形不是标准的正弦波其中必定包含高次谐波。()

答案:√

在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。()

答案:√

距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电流,大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为汲出电流。()

答案:×

相差高频保护起动发信方式有:保护起动;远方起动;手动起动。()

答案:√

高压输电线路的高频加工设备是指阻波器、耦合电容器、结合滤波器和高频电缆。()

答案:√

接入负载的四端网络的输入阻抗,等于输入端电压与电流之比,它与网络系数及负载有关。()

答案:√

综合重合闸中接地判别元件,一般由零序过电流或零序过电压继电器构成,它的作用是区别出非对称接地短路故障。()

答案:√

高频保护通道的工作方式,可分为长期发信和故障时发信两种。()

答案:√

晶体管高频保护中,方波形成器的作用是将复合滤过器

?

1

I+K

?

2

I输出的工频正弦波变成工

频方波,以控制发信机工作。()

答案:√

在220kV双母线运行方式下,当任一母线故障,母线差动保护动作而母联断路器拒动时,母差保护将无法切除故障,这时需由断路器失灵保护或对侧线路保护来切除故障母线。()

答案:√

综合重合闸中,低电压选相元件仅仅用在短路容量很小的一侧以及单电源线路的弱电侧。()

答案:√

断路器失灵保护,是近后备保护中防止断路器拒动的一项有效措施,只有当远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑装设断路器失灵保护。()

答案:√

在双母线母联电流比相式母线保护中,任一母线故障,只要母联断路器中电流

I=0,母线

b

保护将拒绝动作,因此为了保证保护装置可靠动作,两段母线都必须有可靠电源与之连接。()

答案:√

相差高频保护装置中,操作元件的功能是把三相电流综合为一单相电压,去控制发信机,使发信机在正半波停信,负半波发信。()

答案:×

相差高频保护线路越长,闭锁角的整定值越小。()

答案:×

只要不影响保护正常运行,交、直流回路可以共用一根电缆。()

答案:×

当直流回路有一点接地的状况下,允许长期运行。()

答案:×

零序电流方向保护装置,接入综合重合闸的哪个端子,要视其整定值而定。当能躲过非全相运行时的零序电流时,从M端子接入;不能躲过时,从N端子接入。()

答案:×

测量高频保护的高频电压时,可以使用绞合线。()

答案:×

相差高频保护中,两侧高频信号重叠角的存在,减少了脉冲间隔,从而提高了保护灵敏度,降低了在外部短路时的可靠性。()

答案:×

在负序网络或零序网络中,只在故障点有电动势作用于网络,所以故障点有时称为负序或零序电流的发生点。()

答案:√

并联谐振应具备以下特征:电路中的总电流I达到最小值,电路中的总阻抗达到最大值。

()

答案:√

在JGX-11C型相差高频保护装置中,设有两个灵敏度不同的相互独立的触发器,灵敏触发器的输出供装置检查逻辑回路用,不灵敏触发器供检查高频通道余量用。()

答案:√

在高频闭锁距离保护中,为了防止外部故障切除后系统振荡时,靠近故障侧的距离元件误停信,而导致保护装置误动作,所以距离元件停信必须经振荡闭锁装置控制()

答案:√

装有单相重合闸的线路,在内部单相故障切除后转入非全相运行时,在非故障相负荷电流与非全相振荡电流作用下,相差高频保护起动元件可能不返回,两侧发信机继续发信,保护装置不会误动。()

答案:√

高频闭锁距离保护装置一般都装有振荡闭锁元件,因此在非全相运行且系统振荡时不会误动,可从R端接入综合重合闸装置,但如果该保护与未经振荡闭锁的带时限部分的后备保护共用一个出口,则该保护必须接入综合重合闸的M端子。()

答案:×

如果断路器的液压操动机构打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可以避免。()

答案:×

高频阻波器在工作频率下,要求衰耗值小于3dB。()

答案:×

高频保护与通信合用通道时,通信人员可以随便在通道上工作。( )

答案:×

收发信机采用外差式接收方式和分时门控技术,可有效地解决收发信机同频而产生的频拍问题。( )

答案:√

对LFP-901A 型微机保护装置主保护中的电压回路断线闭锁,只要三相电压相量和大于8V ,即发断线闭锁信号。( )

答案:√

因为高频发信机经常向通道发检查信号,所以线路的高频保护不用对试。( )

答案:×

为减少高频保护的差拍现象,调整到使本端发信电压1U 与所接收的对端发信电压2U 之比应大于4。( )

答案:×

高频振荡器中采用的石英晶体具有压电效应,当外加电压的频率与石英切片的固有谐振频率相同时,机械振荡的振幅就剧烈增加,通过石英切片的有功电流分量也随之大大增加,从而引起共振。( )

答案:√

在现场工作过程中,遇到异常现象或断路器跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状。()

答案:√

计算机监控系统的基本功能就是为运行人员提供站内运行设备在正常和异常情况下的各种有用信息。()

答案:×

在高压电网中,高频保护的作用是什么?

答案:高频保护用在远距离高压输电线路上,对被保护线路上任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。

调频阻波器应检验哪些项目?

答案:检验的项目有:

(1)外部检查。

(2)阻波器的调谐和阻塞频带校验。

(3)检验阻抗频率特性Z=f(F)。

(4)检验分流衰耗特性b=f(F)。

(5)放电器放电电压校验。

何谓高频保护的通道余量?

答案:当区外故障时,线路任一侧的收信机必须准确接收对侧发信机送来的高频信号,为此发信机发出的高频信号,必须能补偿通道中的衰耗,并且应有一定的余量,以保证收信机可靠地工作,此余量称为通道余量。

在大接地电流系统中,相间横差方向保护为什么也采用两相式接线?

答案:因为相间横差方向保护是用来反应相间短路的,在接地短路时被闭锁,因此保护装置可按两相式接线构成,若要反应接地故障还需装设零序横差方向保护。

何谓双母线接线断路器失灵保护?

答案:当系统发生故障时,故障元件的保护动作,因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护,作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式,就称为断路器失灵保护。

综合重合闸装置的作用是什么?

答案:综合重合闸的作用是:当线路发生单相接地或相间故障时,进行单相或三相跳闸及进行单相或三相一次重合闸。特别是当发生单相接地故障时,可以有选择地跳开故障相两侧的断路器,使非故障两相继续供电,然后进行单相重合闸。这对超高压电网的稳定运行有着重大意义。

对综合重合闸中的选相元件有哪些基本要求?

答案:(1)在被保护范围内发生非对称接地故障时,故障相选相元件必须可靠动作,并应有足够的灵敏度。

(2)在被保护范围内发生单相接地故障以及在切除故障相后的非全相运行状态下,非故障相的选相元件不应误动作。

(3)选相元件的灵敏度及动作时间都不应影响线路主保护的性能。

(4)个别选相元件拒动时,应能保证正确跳开三相断路器,并进行三相重合闸。

有一个线圈接在正弦交流50Hz 、220V 电源上,电流为5A ,当接在直流220V 电源上时,电流为10A ,求:线圈电感?

答案:解:(1)接直流回路时只有电阻 R =

I

U =

10

220=22( )

(2)接交流时为阻抗

Z =

I

U =

5

220=44(Ω)

∵Z =2

2

X R

+

∴X =2

2

R

Z

+=222244+=38.2(Ω)

又∵X =2f πL

∴L =f

X π2=314

2.38=121.6(mH )

答:线圈电感为121.6mH 。

一高频通道,M 端发信功率为10W ,N 端收信功率为9.8W ,试计算通道衰耗。

答案:解:通道衰耗为 b =

2

1ln

2

1P P =

2

1ln

8

.910=

2

1×0.02=0.01Np

答:通道衰耗为0.01Np 。

某距离保护的整定值为Z I =0.9Ω/ph ,Z ∏=3Ω/ph ,采用Ⅰ、Ⅱ段切换方式的阻抗继电器,其电抗变压器DKB 的抽头分别为0.2Ω/ph 和1Ω/ph 。请选用电抗变压器DKB 的抽头,并初步计算出整定变压器的匝数比,如不满足要求应怎么办?

答案:解:因为Z I =0.9Ω/ph ,Z ∏=3Ω/ph ,DKB 的两个抽头均不满足要求,故应更换电抗变压器的夫范或将电抗变压器1Ω/ph 抽头的一次绕组减少一半,使其具有0.5Ω/ph 的抽头,则整定变压器的分头为

第Ⅰ段K I

U =

9

.05.0=55.5% 第Ⅱ段K ∏

U =

3

5.0=1

6.6%

答:K I U 为55.5%,K ∏U 为16.6%

有一组三相不对称量:?

A U =58V ,?

B U =33e

150

j -V ,?

C U =33e

150

j +V 。试计算其负序电压

分量。

答案:解:根据对称分量法

?

2U =

3

C

B 2

A ?

??

++U a U a U

代入数值得?

2U =

3

e

33e 3358-j90

j90

++=

3

1(58+j33-j33)=19.3(V )

答:负序电压分量为19.3V 。

在大接地电流系统中,电压三相对称,当B 、C 相各自短路接地时,B 相短路电流为800e

j45

A 、

C 相短路电流为850e

j165

A 。试求接地电流是多少?

答案:解:3I 0=I A +I B +I C =800e j45+850e

j165 =800(0.707+j0.707)+850(-0.966+j0.259) =-255.5+j785.75 =826.25e

j108(A )

故接地电流3I 0=826.25e

j108 A 答:接地电流为826.25e j108

A 。

充电式延时电路如下图所示,其中E c =18V ,U V =10V ,C =47μF ,若要使该电路延时1s ,试求充电电阻R 2的值。

答案:解:由T =R 2Cln

V

c c U E E -,以T =1s 代入,则充电电阻为

R 2=

V

c c ln

U E E C T -=10

1818ln

10

4716

-?-=26(k Ω)

答:R 2为26k Ω。

如下图所示电路中,继电器的电阻r =250Ω,电感L =25H (吸合时的值),E =24V ,R 1=230Ω,已知此继电器的返回电流为4mA 。试问开关K 合上后经过多长时间继电器能返回?

答案:解:K 合上后继电器所在回路的时间常数

τ=

r

L =

250

25=0.1s

继电器电流的初始值为

i (0)=i (0-)=

r

R E +1=

250

23024+=0.05(A )

故K 合上后继电器电流的变化规律为

i =0.05e

)

1

.0(

t -

按i =0.004A 解得 t =0.1ln

004

.005.0=0.25(s )

即K 合上后经0.25s 继电器能返回。 答:所需时间为0.25s 。

某时间继电器的延时是利用电阻电容充电电路实现的,如下图所示。设时间继电器在动作时电压为20V ,直流电源电压E =24V ,电容C =20μF ,电阻R =280k Ω。问时间继电器在开关K 合上后几秒动作?

答案:解:开关K 合上后电容C 充电,其电压的变化规律为 U C =E (1-e

RC

T -),则-

RC

T =ln

E

U E C

-,T =RCln ×

C

U E E -

T =280×103×20×106-ln

20

2424

-=10s

即K 合上后经10s 继电器动作。 答:经10s 动作。

如下图所示,已知k1点最大三相短路电流为1300A (折合到110kV 侧),k2点的最大接地短路电流为2600A ,最小接地短路电流为2000A ,1号断路器零序保护的一次整定值为Ⅰ段1200A ,0s ;Ⅱ段330A ,0.5s 。计算3号断路器零序电流保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的一次动作电流值及动作时间(取可靠系数K rel =1.3,配合系数K co =1.1)。

电工技师工作总结范文

电工技师工作总结范文 导读:本文电工技师工作总结范文,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。 篇一: 已有一年多的时间了。在这一年中,我一直在项目部工作,负责电工施工的现场管理及技术指导工作,凭借自己的努力和领导的提携,从一名普通的电工监理,进而又被提拔到兼任电仪车间技术员一职。在这期间,我除负责对x厂区所属的车间进行电气施工监理的工作之外,还承担电仪车间技术员应尽的职责。虽然工作量比以前要繁重的多,但给我提供了一个全面了解公司整个电气系统的机会,加强了我对公司电气系统的认知和掌握,并提高了我对一些系统发生各类事故时独立分析和处理问题的能力,为我进一步从事电工技术工作打下良好的基础。 下面我对20xx年承担车间技术员工作进行总结: 一、我对电仪技术员工作的认识及态度 我被任命为电仪车间技术员之后,开始逐渐进入这一角色。虽然以前我在xx制药有限公司承担电气设备员一职,对高低压电气技术及设备有着深入的了解和掌握。但自从来了xx新工地以后,在从事电气监理工作的过程中,感到要想当好一个合格电仪技术员的压力在增大。主要有以下几方面原因: 1、公司的电气设备数量庞大;

2、电气设备种类繁多,涉及高低压输电、配电、送电和电气维修等方方面面; 3、新旧设备混用增加了电气设备发生故障的几率和排除故障的难度; 4、新上了110kva变电站,这是以前我未曾接触的新生事物; 5、我有三、四年没有从事仪表工作了,我必须把以前漏掉的知识重新学习一次。 面对这种压力,我感到自己责任的重大。为公司电仪设备的正常稳定运行,提供技术支持,处理突发故障,就成了我的工作重点。我相信我有能力把这项工作做好,压力越大动力就越大。在从事电仪技术员初期,我对以前不熟悉的7-aca发酵车间、7-aca提炼车间、动力车间和制水站、110kv变电站及10kv开闭所的电气设备进行熟悉和了解。并对以前未接触过的电气设备收集使用说明书,熟悉其工作原理和参数的设定、维护保养及故障的排除方法。对有异议的问题与厂家和相关人员进行探讨,确保对相关设备掌握的彻底性。另为我与车间的维修组、运行组及仪表组进行沟通,了解现有员工的知识层次和对目前工作中存在那些技术问题需要解决。 二、本年度工作内容 能在长期的工作实践中坚持“安全第一,预防为主”,严格执行安全生产各项规章制度,立足本职岗位,主动发挥主观能动性的同时,坚持以标准化岗位为准绳严格要求自己,保质保量完成生产工作任务。 作风扎实,努力工作任劳任怨。能严格按标准化要求、程序、制

继电保护心得体会

继电保护心得体会 【篇一:对继电保护故障分析和处理的心得体会】 对继电保护故障分析和处理的心得体会 摘要:随着科技的发展各种类型的电气设施出现在人们日常生活和工 作中,这些电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如何保 证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业的规划、经营和管理等各项活动中,继电保护是一项重要的工作,继电保护 是维护供电稳定、维持电网的正常工作、确保用电安全的重要举措。本文从电力工作的经验出发,对继电保护故障的分析和处理进行讨论, 希望对继电保护工作提供参考和借鉴。 关键词:继电保护故障分析和处理 科技的进步和经济的发展,各种类型的电气设施出现在人们日常生活 和工作中,新型电气设施对供电提出了质量和稳定性的要求,这就使如 何保证电网安全稳定成为电力工作的重要环节。在现代化电力事业 的发展规划、经营活动和监督管理等各项工作中,继电保护成为电力 工作的重中之重。 1、继电保护的概述 (1)继电保护的定义。继电保护是研究电力系统故障和危及安全运行 时应对和处理的办法和措施,探讨对电力系统故障和危及安全运行的 对策,通过自动化处理的办法,利用有触点的继电器来保护电力系统及 其元件的安全,使其免遭损害。 (2)继电保护的功能。当电力系统发生故障或异常工况时,继电保护可 以实现的最短时间和最小区域内,将故障设备和元器件断离和整个电 力系统;或及时发出警报信号由电力工作者人工消除异常工况,达到减 轻或避免电力设备和元器件的损坏对相邻地区供电质量的影响。(3) 继电保护的分类。首先,从功能和作用的角度进行划分,继电保护分为:

异常动作保护、短路故障保护。其次,从保护对象的角度进行划分,继 电保护分为:主设备保护、输电线保护等。其三,从动作原理的角度进 行划分,继电保护分为:过电压、过电流、远距离保护等。最后,从装置 结构的角度进行划分,继电保护分为:数字保护、模拟式保护、计算保护、信号保护等。 2、常见的继电保护故障分析 由于新型电力控制设备和继电保护信息系统的使用,目前电力网络继 电保护工作的整体管理水平有了显著的提升,不过,毕竟电网和电力设 施是一个复杂的、庞大的系统,由于主客观各方面的因素影响,在继电 保护工作中仍然存在较多的问题,在日常的电力工作中常见的继电保 护故障主要有如下几种类型: (1)继电保护的运行故障。继电保护的运行故障是电力系统中危害性 最大且最常见的一种故障形式,表现为:主变差动保护、开关拒合的误 动等。例如:在电路网络的长期运行中,局部温度过高有可能导致继电 保护装置失灵。继电保护的运行故障最为常见的是电压互感器的二 次电压回路故障,是电力网络运行和围护中的薄弱环节之一。(2)继电 保护的产源故障。继电保护的产源故障是保护装置本身出现的故障, 在继电保护装置的实际运行中,其元器件的质量高低于继电保护产源 故障出现频率呈反相关。在电网和用电器中,继电保护装置对于零部 件的精度差、材质等都有严格的要求,如果采用质量不合格的零部件 和元器件将会增加继电保护产源故障发生的可能性。(3)继电保护的 隐形故障。继电保护的隐形故障既是又是大规模停电事故和电力保 护系统运行故障出现的根本原因,也是引发电力火灾的主要因素,电力 企业继电保护工作人员必须引起高度的重视。 3、处理继电保护故障的措施 为了实现电力事业又好又快地发展,进一步提高电力行业的经济和社 会效益, 【篇二:电力系统继电保护和自动化专业实习总结范文】

继电保护工 高级技师 答案

(11-059) 电力职业技能鉴定考试 《继电保护工》高级技师理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 电磁式测量仪表,可以用来测量( )。 (A)直流电; (B)交流电; (C)交、直流电; (D)高频电压。 答案:C 2. 如图A-2所示,RC移相电路输出电压u o对输入电压u i的相移应( )。 图A-2 (A)大于90°; (B)小于90°; (C)等于90°; (D)等于180°。 答案:B 3. CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个( ) 产生周期性变化的信号。 (A)运算器; (B)控制器; (C)寄存器; (D)时钟发生器。 答案:D 4. 在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为( )。 (A)1/3; (B)1/6; (C)1/2; (D)1。 答案:B 5. 可以存贮一位二进制数的电路是( )。 (A)单稳态触发器; (B)无稳态触发器; (C)双稳态触发器; (D)多稳态触发器。 答案:C 6. 电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值( )。 (A)相对愈小,动作时间愈短; (B)相对愈大,动作时间愈短; (C)相对愈小,动作时间愈长; (D)相对愈大,动作时间愈长。 答案:A 7. 同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在( )电流。 (A)潜供; (B)助增; (C)汲出; (D)零序。 答案:A 8. 按照部颁反措要点要求,对于有两组跳闸线圈的断路器( )。 (A)其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电; (B)两组跳闸回路可共用一组直流熔断器供电; (C)其中一组由专用的直流熔断器供电,另一组可与一套主保护共用一组直流熔断器; (D)对直流熔断器无特殊要求。 答案 :A 9. 功率方向继电器的转矩M=KU K I K cos(? K+α),所以继电器的动作带有方向性,它的动作范 围( )。 (A)-(90°+α)>? K>(90°-α); (B) ? K=90°-α; (C)-(90°+α)< ? K< (90°-α); (D)? K=90°+α。 答案:C 10. 线路两侧的保护装置在发生短路时,其中的一侧保护装置先动作,等它动作跳闸后,另一侧保护装置才动作,这种情况称之为( )。 (A)保护有死区; (B)保护相继动作; (C)保护不正确动作; (D)保护既存在相继动作又存在死区。

维修电工技师技术总结

维修电工技师技术总结 维修电工技师技术总结本人在多年的工作中,根据变电所实际情况,发现各变电所的缺陷及整改之处,注意到有不少故障是各种低压电器经期使用其元件老化并缺乏经常性维护而产生的。以下是通过本人在检修工作中的一些实例来说明低压电器的故障检修及要领。 一、常用电压电器故障的几个检修实例 1、电压断路器故障 触头过热,可闻到配电控制柜有味道,经过检查是动触头没有完全插入静触头,触点压力不够,导致开关容量下降,引起触头过热。此时要调整操作机构,使动触头完全插入静 触头。 通电时闪弧爆响,经检查是负载长期过重,触头松动接触不良所引起的。检修此故障一定要注意安全,严防电弧对人和设备的危害。检修完负载和触头后,先空载通电正常后,才能带负载检查运行情况,直至正常。此故障一定要注意用器设备的日常维护工作,以免造成不必要的危害。 2、接触器的故障 触点断相,由于某相触点接触不好或者接线端子上螺钉松动,使电动机缺相运行,此时电动机虽能转动,但发出嗡 嗡声。应立即停车检修。 触点熔焊,接“停止”按钮,电动机不停转,并且有可能发出嗡嗡声。此类故障是二相或三相触点由于过载电流大而引起熔焊现象,应立即断电,检查负载后更换接触器。 通电衔铁不吸合。如果经检查通电无振动和噪声,则说明衔铁运动部分沿有卡住,只是线圈断路的故障。可拆下线圈按原数据重新绕绕制后浸漆烘干。 3、热继电器故障 热功当量元件烧断,若电动机不能启动或启动时有嗡嗡声,可能是热继电器的热元件中的熔断丝烧断。此类故障的原因是热继电器的动作频率太高,或负级侧发生过载。排除

故障后,更换合适的热继电器、注意后重新调整整定值。 热继电器“误”动作。这种故障原因一般有以下几种:整定值偏小,以致未过载就动作;电动机启动时间过长,使热继电器在启动过程中动作;操作频率过高,使热元件经常受到冲击。重新调整整定值或更换适合的热继电器解决。 热继电器“不”动作。这种故障通常是电流整定值偏大,以致过载很久仍不动作,应根据负载工作电流调整整定电流。 热继电器使用日久,应该定期校验它的动作可靠性。当热继电器动作脱扣时,应待双金属片冷却后再复位。按复位按钮用力不可过猛,否则会损坏操作机构。 二、常用电压电器的故障检修及其要领 凡有触点动作的电压电器主要由触点系统、电磁系统、灭孤装置三部分组成。也是检修中的重点。 1、触点的故障检修 触点的故障一般有触点过热、熔焊等。触点过热的主要原因是触点压力不够、表面氧化或不清洁和容量不够;触点熔焊的主要原因是触点在闭合时产生较大电弧,及触点严重 跳动所致。 检查触点表面氧化情况和有无污垢。触点有污垢,已用 汽油清洗干净。 银触点的氧化层不仅有良好的导电性能,而且在使用中还会还原成金属银,所以可不作修理。 铜质触点如有氧化层,可用油光锉锉平或用小刀轻轻地 刮去其表面的氧化层。 观察触点表面有无灼伤烧毛,铜触点烧毛可用油光锉或小刀整修毛。整修触点表面不必过分 光滑,不允许用砂布来整修,以免残留砂粒在触点闭合时嵌在触点上造成接触不良。但银触点烧毛可不必整修。 触点如有熔焊,应更换触点。若因触点容量不够而造成,更换时应选容量大一级的电器。检查触点有无松动,如有 应加以紧固,以防触点跳动。检查触点有无机械损伤使弹簧变形,造成触点压力不够。若有,应调整压力,使触点接触良好。触点压力的经验测量方法如下:初压力的测量,在支

输电专业技术工作总结

输电专业技术工作总结 本人95年7月毕业于*****,所学专业为电力系统及自动化。后分配至文秘部落,96年8月取得助理工程师资格。几年来在身边师傅同事及领导的帮助下做了一些专业技术工作,现做如下介绍: 一、继电保护定值整定工作(10kV及以下) 96年9月至97年担负分公司10kV配电线路(含电容器)、10kV用户站继电保护定值整定工作,由于分公司原来没有整定人员,但自从开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建贯庄35kV变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。97年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。 二、线损专业管理工作 96年至98年9月,作为分公司线损专责人主要开展了以下工作:完成了线损统计计算的微机化工作,应用线损计算统计程序输入表码,自动生成线损报表,并对母线平衡加以分析,主持完成理论线损计算工作,利用理论线损计算程

序,准备线损参数图,编制线损拓补网络节点,输入微机,完成35kV、10 kV线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“九五”降损规划,96-98各年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成贯庄、大毕庄等35kV站10kV电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作,98年关于无功降损节电的论文获市电力企协论文三等奖,荣获市电力公司线损管理工作第二名。参与华北电力集团在天津市电力公司试点,733#线路降损示范工程的改造工作并撰写论文。 三、电网规划的编制工作 98年3月至98年11月,作为专业负责人,参与编制《东丽区1998-XX年电网发展规划及20xx年远景设想》工作,该规划涉及如下内容:电网规划编制原则、东丽区概况、东丽区经济发展论述、电网现状、电网存在问题、依据经济发展状况负荷预测、35kV及以上电网发展规划、10kV配网规划、投资估算、预期社会经济效益、20xx年远景设想等几大部分。为电网的建设与改造提供了依据,较好地指导了电网的建设与改造工作,并将规划利用微机制成演示片加以演示,获得了市电力公司专业部室的好评。 四、电网建设与改造工作

2021年电力考试网继电保护技师题库第10套

2021年电力考试网继电保护技师题库第10套 继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.当某电路有n个节点,m条支路时,用基尔霍夫第一定律可以列出n-1个独立的电流方程,()个独立的回路电压方程。 A.m-(n-1) B.m-n-1 C.m-n D.m+n+1 该题得分:1.0 正确答案:A 2.当大气过电压使线路上所装设的避雷器放电时,电流速断保护()。 A.应同时动作 B.不应动作 C.以时间差动作 D.视情况而定是否动作。 该题得分:0 正确答案:B 3.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有()。 A.灵敏性 B.快速性 C.可靠性 D.选择性。 该题得分:0 正确答案:B 4.切除线路任一点故障的主保护是()。 A.相间距离保护 B.纵联保护 C.零序电流保护 D.接地距离保护。

该题得分:1.0 正确答案:B 5.发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应()。 A.有一台变压器中性点直接接地 B.每条母线有一台变压器中性点直接接地 C.三台及以上变压器均直接接地 D.三台及以上变压器均不接地。 该题得分:1.0 正确答案:B 6.在人机交互作用时,输入输出的数据都是以()形式表示的。 A.十进制 B.八进制 C.二进制 D.十六进制。 该题得分:0 正确答案:A 7.负载功率为800W,功率因数为0.6,电压为200V,用一只5A/10A,250V/500V的功率表去测量,应选()量程的表。 A.5A,500V B.5A,250V C.10A,250V D.10A,500V。 该题得分:1.0 正确答案:C 8.当图中直流系统标有“※”处发生接地时,错误的说法为()。 A.A点与C点均接地时,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护及控制电源 B.当B点与C点均接地时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正确动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸

维修电工技师个人总结

维修电工技师个人总结 本人王海于1992年技校毕业,选煤专业,分配于临涣选煤厂洗煤车间上班于98年进入机电岗位。2012年11月到涡北选煤厂参加调试,后一直在外围班担任班长。 从事电气设备维修工作至今已有16年了,这期间经历了不少风风风雨雨。由当初学徒做到师傅至今共带过5个徒弟,由师傅再到现在的管理人员,现底下有18名维修电工。现在不但要做好公司电气设施日常养护维修工作,还要在技术上指导下面员工,遇到疑难问题都得新临现场排除故障。故障排除后还得向大家讲解故障原因以及他们在查找故障时所忽略的地方。让他们从中吸取经验不但要他们以后遇到类似故障每个人都能独立维修,还要学会举一反三。 在这些年工作当中总结了不少经验,其中包括技能,带徒育人,心得,工作业绩。 一、自觉加强理论学习、努力提高个人素质 在多年的工作实践中,我深深体会到没有坚定正确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了提高自己的思想政治水平,多年来我养成了关心国家大事的习惯,关注国内外形势,结合形势变化对企业的影响进行分析,并把这种思想付诸实际行动之中,保证自己的思想与行动始忠于党的路线、方针保持一致,不断学习“三个代表”的重要思想,以及“八荣八耻”,用党员的标准严格要求自己,向先进模范人物学习。加强自身素质建设,并影响到周边的人加入创先争优行列中,为企业发展献计献策。

有人说:一个人要成才,必须先做人,此中道理不言而喻。也就是说:一个人的事业成功,必须先要学会怎样做人,特别是做维修电工这项技术性很强的工作,做事要用心,干事要专心、学习要虚心,容不得半点马虎和差错,所有工作首先要端正态度,养成良好的职业素质,对工作认真负责,服从领导安排,虚心听取别人的指点和建议,个人利益服从公司利益,礼貌待人,服务热情,只有这样,才能胜任本职工作。 二,技术经验 这些年做电气设备检修时,帮同行解决过不少疑难问题,其中不少也有软故障。也有更换上去的元件本身就有问题,然而有些维修人员确忽略了这些点。太过于相信新元件,当他们查出是某一元件烧坏时就会很顺利的拿一个型号相符的元件装上。一试机发现故障依然存在。这时按照他的惯性思维自然会再查别的元件有没有损坏,经过翻天覆地的查找确始终没有查出毛病根源。一块完好的线路板已经被翻了个地朝天。在这查找的过程中由于注意力高度集中,查找的范围不断扩大,忙了大半天还没有结果,压力与紧张随之而来。思维也会混乱不再像一开始那么清醒。后来找我相助,我在动手之手前先要仔细询问设备使用者当设备发生故障时出现什么异常情况,包括声音,味道,温度。其实电工在维修时也要像医生给病人看病一样,先仔细询问病人情况,哪里不舒服,有什么感觉。经过询问就大至知道是哪一部分出现了问题,缩小了故障范围,病人的讲述也是很重要的,如果他是头痛确说成了脚痛,转移了你对故障点的判断。那会吃尽苦头,

继电保护技术总结

继电保护技术总结 个人专业技术总结 20XX年10月 专业技术工作总结 --- 我20XX年7月毕业于理工大学电力工程学院电气工程及其自 动化专。毕业后即进入发电有限责任公司工作,一直从事电力系 统及其自动化(主要是继电保护与自动化)工作。并于20XX年底 获得电力工程助理工程师职称。 自参加工作以来,我严格遵守公司及所在部门的各项规章制度,认真贯彻执行公司文件及会议精神,坚决服从公司领导的各 项工作安排,积极维护集体荣誉,圆满完成工作任务。思想上要 求进步,工作上积极努力,任劳任怨,认真学习专业知识,不断 充实完善自己。 走出校门,走进西电,开始了一种全新的生活方式,得到了 领导和同事们的关心帮助,让我对将来的工作充满了热情。回顾 过去6年的工作,有困难也有收获,经历了从学生到职工的转变,收获了为人处事、专业技术方面的实践经验。现将这几年工作简 要总结如下: 一、思想方面我以主人翁的意识,时刻关注电力的发展,切身为公司和集体的利益着想,凡事以公司大局着眼考虑,对公

司及自身的发展充满信心。作为一名入党多年的老党员,在日常 检修维护工作中,我时刻以身作则,力争处处起到带头作用。 我自参加工作起,从点点滴滴做起,虚心向老师傅求教,持 之以恒,尽心尽力,不断提高自己的工作技能,脚踏实地的做好 自己本职工作的每一个工作任务,保证机组及线路的检修质量。 次回路、500kV II母线母差保护装置及二次回路、500kV5011、5012、5013断路器保护及短引线二次回路;全厂AVC系统、GPS时钟系统、厂用电监控系统总站; 四、具体工作及工作收获我重点介绍一下前几年工作中的重 大改造工程 20XX年我参与了#2机组给粉电源控制回路改造。改 造的原因是热控联锁的投入速度太慢,会导致备用电源投入时给 粉机掉闸。将联锁回路改造由电气联锁实现就可以解决这个问题。通过这个工作,我学习到热工控制与电气控制的区别,并完全掌 握了给粉电源回路的设计及维护技能。 20XX年在#1机组控制系统改造中我负责低压动力系统电气回 路改造。在这次改造中,机组低压动力及开关全部实现了远控及 远方监视。大大降低了运行值班员的工作效率。经过这次改造, 我完全掌握了发电机组低压厂用电的回路特点及检修维护方法, 提高了独立处理缺陷及独立负责检修改造项目的能力。这是我第 一次独立的负责重大的技术改造项目,受益匪浅。 20XX年9月我负责我厂220kV西柳线保护更换升级工程(保 护I更换为南瑞继保的RCS931GMV,保护I更换为许继电气的

电力考试网继电保护技师题库第套

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案:A 6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。

A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

2019年电力技术监督工作总结

电力技术监督工作总结 电力技术需要高超,也需要注意安全。这安全就需要有人来监督。下面就是给大家整理的电力技术监督工作总结,希望大家喜欢。 一、*年技术监督工作开展情况 1、扎实做好技术监督常规工作 完成高电压、继电保护、励磁和电能质量等专业监督的日常管理工作;组织进行了高电压、继电保护、电能质量、无功电压、防污闪和防雷等专业检查;组织召开了发供电高电压、继电保护、电缆、励磁、电能质量/无功电压等专业技术监督年会,配电线路带电作业专业会议,输电线路工作会议。针对线路舞动、淄潍线高压并联电抗色谱异常等问题,下发了15份监督通知单。编辑出版《山东电力技术监督》月报12期。 2、完善技术监督标准体系建设 按照三年一改、每年补充的原则,组织专业人员修订了*年度反事故技术措施。编写完成了集团公司《配电线路带电作业管理规定》、《配电线路带电作业操作规程》、《配电带电作业人员设置意见》等管理制度;参与完成《山东电网智能变电站全过程管理规定》、《山东电网继电保护状态检修导则》、《山东电网发电厂整定计算管理办法》、《山东电网发电厂整定计算范本》以及《山东电网继电保护配置原则》。 3、做好现场设备技术支持工作

*年*月**日和*月**日,山东电网连续发生两次大面积线路舞动。组织有关专业人员及时赶赴现场进行调查、分析,收集第一手资料,编写完成输电线路舞动分析报告,绘制完成山东电网输电线路舞动分布图,成为国网公司首批试点单位。深入研究相间间隔棒连接工艺,在淄潍线、光寿双线等500kV线路首次应用相间间隔棒,取得良好效果。进行了500kV济长II线等多起输电线路跳闸原因的现场分析; 对济南供电公司110kV新河变电站10kV新华线过流引发短路跳闸故 障进行了分析,并提出了整改措施。 完成500kV站淄潍线高抗、500kV郓城站#3主变、220kV接庄 站#1主变色谱分析异常跟踪处理;处理了华电滕州新源#2主变事故、华能临沂#5高厂变故障、华能嘉祥#2主变套管、大唐黄岛#6主变升高座过热、潍坊供电公司弥南站#2主变铁心接地、华电邹县电厂#7C 主变套管过热等缺陷。 完成了500kV昆嵛站5053开关异音、济南南郊站202开关异音缺陷处理;完成6台新东北电气(沈阳)高压开关有限公司产220kVGIS 伸缩节与母线对接处频繁漏气原因分析及处理;完成北京电力设备总 厂生产的避雷器家族性缺陷排查工作;进行了唐田站、大泽站GIS故 障分析和沈泉站刀闸缺陷分析处理等。 严格落实和执行集团公司《关于加强新投产GIS耐压试验的通知》要求,完成20座新投运变电站的交接耐压试验旁站监督和局放 测试工作。协助莱芜、聊城、泰安、滨州、潍坊、烟台等供电公司完

电工技师专业技术工作总结(精选多篇)

电工技师专业技术工作总结(精选多篇) 第一篇:电工技师专业技术工作总结技术能力总结刘海英 霸州市中医院我于1988年参加工作。参加工作以来我一 直在不断地加强自身修养,努力地提高思想道德水平,认真地进行各项文化和专业知识的深化学习,不断地探求新知,锐意进取,积极地开展智能范围内的各项工作,完整履行好一个技师的工作职责,起好模范带头作用。积极参与技术交流和科技创新活动,大大地做好了传、帮、带的作用,并全面完成了上级下达的各项任务及指标。现将本人任职以来的专业技术工作总结如下: 一、自觉加强理论学习,努力提高个人素质 没有坚定真确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了不断提高自己的政治思想素质,这几年来我一直非常关心国家大事,关注国内外形势,结合形势变化对企业的影响进行分析,并把这种思想付诸实际行动到生产过程中去,保证自己在思想和行动上始终与党和医院保持一致。同时,也把这种思想带入工作和学习中,不断追求自身进步。有人说:一个人要成才,必须得先做人,此话有理。这也就是说:一个人的事业要想得到成功,必须先要学会怎样做人!特别是干我们这项技术性很强的工作的,看事要用心、做事要专心、学习要虚心。容不得有半点马虎和出错。所有首先工作态度要端正,要有良好地职业素养,对工作要认真负责,服从领导安排,虚心听取别人的指点和建议,要团结同事、礼貌待人,服务热情。 二、端正工作态度,起好带头作用

自从进入医院参加工作开始,我就协作从事医院的相关机电事务,包括基建时期的安全和质量的监督巡查。我深知机电工作在建设期间的重要性,特别是含有大部分隐形的电器基础设施与工程,要随时监督检查,发现问题就必须解决问题,决不能草草了事,否则后患无穷且再无法根除,这就是摆在我们作机电管理的面前是一种考验和责任。作为我是一位电气专业人员,身上的责任和重担我义不容辞。因此,在平时的工作中,我不仅要求自己班级学生,要认真仔细,做到一丝不苟,而且自己还深知打铁还须自身硬的道理。我对我自己做出了这样一些严格要求:一要在带学生做实训项目时,必须自己先做一遍,找出容易出现安全隐患的地方;二要在遇到技术性难题是挺身而出,尽自己最大的努力攻克技术难关;我始终坚持以尽我最大努力做好每件事,以医院的利益为重。抢时间争分夺秒地处理了大大小小的电气设备故障有几十起,为医院赢取了宝贵的生产时间,为医院的发展打下了坚实的基础。 三是我要求自己能勇于承担责任;我认为既然自己是一名高级工,那么在业务水平等诸多方面就要比一般工人要强一些。在医院分配任务时,自己要主动踊跃承担,更不能与同事们推诿扯皮,要做出风范,勇挑重担。平时我不仅是这样要求自己的,在实践中,我也是按这些要求去做的。所以我的这些表现也深深受到了医院领导和同事的一致好评,发挥了我作为一名高级工应有的作用,树立了一名高级工应有的良好形象。 三、加强业务学习,提高技术水平 长到老,学不了这句话是我的座右铭。科学技术不断发展的今天,一天不学,就被落后。特别是电气自动化这一块,没有谁能百分百的什么都精通完了,它是不断地在开发在更新。一年来,我搜集了大量的新的专业书籍资料,不断地充实自己,

电力系统继电保护工作总结

时光飞逝,岁月如梭,眨眼间大学毕业一年有余。在这期间,我在山东魏桥铝电有限公司从事电厂继电保护的工作。在这一年里,我在公司正确领导和关心支持下,本着积极的工作态度和强烈的求真精神,一边尽己所能的工作,一边虚心的学习新知识。为电厂正常运行及设备维修做出自己的贡献,取得了一定的成绩,但还存在一些不足,有待提高和改进。现将一年来的具体工作情况总结如下: 一、努力工作,在实践中不断提高和锻炼自己 我在校所学习的专业是电力系统继电保护与自动化专业,因此毕业以后就分配到电厂电气检修车间继保班。刚进入车间我虚心向老师傅学习,把自己的理论知识和实践相结合,工作取得不断的进步,在较短的时间内能够独立担任修改保护定值、查找二次回路、校验简单保护的检修工作。 二、工作内容 我的工作内容大致分为二次设备检修和培训工作 二次设备检修工作: 1、继电保护及运行装置完整齐全、动作灵敏可靠、正确。 2、二次回路排列整齐、标号完整正确、绝缘良好。 3、图纸齐全正确与现场实际相符。4控制和保护盘面整洁、标志完整。6、每年一次预防性试验 培训工作: 1、搜集近一周的工作内容及相关资料,整理编辑。 2、组织车间人员展开培训工作。 3、监督各个班组的培训进行情况,及对班组学习情况进行抽查。 三、经验体会 1、塌实刻苦提高专业技能

作为一名技术人员,专业技术水平是根本。搞技术是学无止境的,还要发扬吃苦耐劳的精神。不光要学习书本上的理论知识,还要联系实际,在实际中不断摸索、不断积累。同时,也要虚心求教,掌握各种相关专业知识。 1、努力钻研提高学习能力 对于刚从事电力工作的我来说,面对的一切都是崭新而富有挑战的。因此需要充实自己,我经常用业余时间,看些与电力系统相关的书籍,或者上网查一些继电保护方面的资料及前辈们的经验心得。而运用这些专业知识到工作中才是最重要的,否则就是“纸上谈兵”了,我在这方面还做得不够,还需加大力度。 重视思考,有时遇到同一个问题,有的人处理得恰当,而有些人就处理得草率。作为一名缜密者,就要养成勤思考的习惯,以至能处理复杂的电力故障问题。 同时经常性的与同事进行沟通,积极谈论,总结工作心得。 四、存在不足与今后打算 1、工作中有时有点粗心、不够细致; 2、在专业技术上钻研不够; 3、组织管理力度不够; 针对上述问题,在今后的工作中要克服粗心、加强专业技术、技能的学习力争更大的进步,同时还要加强将所学到的专业知识运用到工作中去,把工作做得更上一个台阶。 “金无足赤,人无完人”。一年的工作,有成绩也有不足,有欢乐也有苦涩,但收获却是主题。虽没做惊天动地的大事,却在一件件小事中体现出了工作的意义和人生的价值。为了锻炼自我、成长成材。在今后的工作中,我会更加勤奋工作,不断完善自己,提高自己,并在实践中臻于成熟。

电厂技术监督总结

电厂技术监督总结 百度《电厂技术监督总结》,感觉很有用处, 篇一:年度技术监督工作总结年度技术监督工作总结认清形式,加强学习、踏实工作、严格要求全面展开宜宾公司的技术监督工作,保证机组的安全经济运行年月日(四川华电宜宾发电有限责任公司生产技术部)经过多次准备今天在这里召开了年度发电有限责任公司技术监督总结会,今天的会议主要是将公司发电以来的技术监督工作情况进行汇报,重点是找出现技术监督存在的问题及今后的工作打算。 下面我将公司技术监督总的情况向大家汇报。 一、技术监督工作的情况电力工业是资金密集、技术密集型的装置性行业,其产品——电能是发、供、用同时完成的,电能又是难以储存的,保持正常稳定供电,对保证国民经济的发展和社会安定是非常重要的,保证发、供电设备健康、安全经济运行和计量完整准确是电力生产最基本、最重要的任务。 要完成这项任务,离不开技术监督工作。 宜宾公司成立以来不断提高自己的技术监督水平,技术监督工作并不断走向正轨,并开展技术监督工作保证的机组的运行,其主要的工作有。 、建立了一套较为完整的技术监督工作体系与工作制度。 公司在年重新成立了技术监督网,并设立了三级技术监督机构,明确了各级人员的责任,有力的加强了技术监督工作的开展。

、制订了一整套较为科学有效的技术监督标准规程与检查考核办法。 年针对现在管理要求,公司根据《中国华电集团公司四川技术监督管理暂行办法》及现技术进步的要求重新制定《技术监督管理制度》以规范公司的技术管理工作,范文使得公司的技术管理工作有章可循。 、完善建立了技术监督工作的基础资料。 公司各级技术人员通过不断的努力各技术监督专业建立了公司#、#机组的技术监督工作的制度、台帐、实验检验制度等基础性工作,使公司技术监督由无到有的转变。 、逐步培养了一支技术监督专业队伍。 人才是根本。 从事技术监督工作的人员,不但要肯钻研、有较高的技术水平,还要有敬业和奉献精神。 经过几年公司人员的不断学习并在技术监督的实践,他们有的已经成为既具有专业理论知识,又熟悉有关设备、系统及标准,有处理和解决问题能力,懂得技术管理的专门人才,如公司继电保护专业的技术人员出了不但完满的完成了日常的技术监督工作,并完成了#、#机新建机组的保护整定、定值通知单的下放、保证了机组的启动调试工作,不但为公司节约了大量的费用,同时提高了公司的技术管理的形象。 、开展了电力设备的全过程技术监督。

电工技师专业技术个人工作总结

电工技师专业技术个人工作总结 电工技师专业技术个人工作总结 电工技师专业技术个人工作总结 自从事本职工作以来,我一直在不断地加强自身修养,努力地提高思想道德水平,认真地进行各项文化和专业知识的深化学习,不断地探求新知,锐意进取,积极地开展智能范围内的各项工作,完整履行好一个技师的工作职责,起好模范带头作用。积极参与技术交流和科技创新活动,大地做好了传、帮、带的作用,并全面完成了上级下达的各项任务及指标,在公司的生产和发展中发挥了应有的作用。现将本人任职以来的专业技术工作总结如下: 一、自觉加强理论学习,努力提高个人素质

没有坚定真确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了不断提高自己的政治思想素质,这几年来我一直非常关心国家大事,关注国内外形势,结合形势变化对企业的影响进行分析,并把这种思想付诸实际行动到生产过程中去,保证自己在思想和行动上始终与党和企业保持一致。同时,也把这种思想带入工作和学习中,不断追求自身进步。有人说:一个人要成才,必须得先做人,此话有理。这也就是说:一个人的事业要想得到成功,必须先要学会怎样做人!特别是干我们这项技术性很强的工作的,看事要用心、做事要专心、学习要虚心。容不得有半点马虎和出错。所有首先工作态度要端正,要有良好地职业素养,对工作要认真负责,服从领导安排,虚心听取别人的指点和建议,要团结同事、礼貌待人,服务热情。 二、端正工作态度,起好带头作用 自从进入公司参加工作开始,我就从事所有了所有的机电事务,包括所有

基建时期的安全和质量的监督巡查。我深知机电管理工作在建设期间的重要性,特别是含有大部分隐形的电器基础设施与工程,要随时监督检查,发现问题就必须解决问题,决不能草草了事,否则后患无穷且再无法根除,这就摆机我们作机电管理的面前是一种考验和责任。作为我是一位机电班班长和一名电工技师,身上的责任和重担我义不容辞。因此,在平时的工作中,我不仅要求自己班组成员在监督巡查时,要认真仔细,做到一丝不苟,而且自己还深知打铁还须自身硬的道理。我对我自己做出了这样一些严格要求:一要在遇到脏累苦险的工作时抢在工人前头干,而且要比工人干的多、下得力;二要在遇到技术性难题是挺身而出,尽自己最大的努力攻克技术难关;我始终坚持以尽我最大努力做好每件事,以公司利益为重。包括建成后的生产过程中,有时是抢时间争分夺秒地处理了大大小小的电气设备故障有几十起,为公司赢取了宝贵的生产

继电保护及安全自动装置技术监督年度总结报告

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 继电保护及安全自动装置技术监督年度总结报告 1.概况在贵州电力试验研究院及贵州中调相关专家的大力帮扶和技术指导下,在我厂各级领导的充分重视和大力支持下,为了保证我厂生产设备的安全、稳定运行,提高发电设备可靠性,全面完成2015 年我厂生产工作任务,按照技术监督工作必须全面坚持“安全第一,预防为主”的指导思想,根据技术监督标准,结合我厂实际情况,开展技术监督工作。通过各部门人员的共同努力,不断细化管理,加强设备消陷,使我厂的继电保护技术监督工作能持续良好的开展。为了保证各项工作安全顺利开展,确保主网及机组的安全稳定运行,我厂始终把技术监督工作贯穿于各项生产工作中。现将我厂2015 年度继电保护技术监督年终工作总结如下。 2 技术监督指标的完成情况 2.1 继电保护正确动作率 按电压等级分别统计全年6kV及以上继电保护(含线路保护、母线保护、变压器保护或发变组保护、断路器保护、短引线保护、启备变保护和6kV工作/ 备用开关保护)动作总次数、正确动作次数均为69次,正确动作率为100%。发变组保护动作次数按照变压器高压侧电压等级统计。统计如下:

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 主保护投运率2.2 断路器保护、变压器或发变组保护、该列表统计线路保护、母线保护、短引线保护、启备变保护的应投天数以及实际投运天数,投运率均为统计如下:100%

2016 年贵州大方发电有限公司技术监督电气二次专业上半年总结 日)月(注:截止到1130 继电保护定检计划完成率2.3 线路保护、母线保护、变压器保护或发变组保护、断路器保护、短引线保护、启备变保

最新电工技师工作总结

时光飞逝,转眼间到公司已经快一年,感受甚多,收获甚多。进入XXX电气公司,成为一名电气工程师,对我来说是一个良好的发展机遇,也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在此,首先特别感谢公司领导和同事们给予我的大力支持、关心与帮助,使我能够很快地适应的公司的管理制度,努力做好本职工作。进入公司以来,我认真了解了公司的发展概况,学习了公司的规章制度,熟悉了公司工艺流程。同时,更是真切地感受到了积极向上、催人奋进的企业文化,使我受益匪浅。现将本人一年来的工作情况总结如下: 一、扎实工作 在车间的安装组、一次软线组、一次铜排组和二次线组整整三个月。我们进入箱变从车间开始,可以说车间是我们对箱变公司的第一印象。不得不说,车间工人给我树立了良好的形象,使我受益匪浅。 *月份,我进入技术工艺办公室实习,我深刻感受到同事们兢兢业业、力求完美的精神。进入技术部办公室开始,我就知道自己的担子很重,我时刻牢记这句话“要给别人一碗水,自己就要有一桶水”。因为我知道要想成为一名合格的技术员不是一件容易的事,作为一名技术员不仅仅要能处理客户提出的要求,更重要的是要能解决现场出现的问题,对现场的机器设备运行情况要做到心中有数。 二、努力学习、不断进步 在工作中,认真学习,不断提高自己,并且利用其他时间,学习更高新的知识。从最简单的制造规范画起,到画完整的一套图纸,这里既有自己的勤奋好学,更离不开办公室同事的答疑解惑。从老工程师身上我不仅学到了很多东西,又给了我很多感悟。对于我初次设计的图纸,同事们不仅细心帮我审核还耐心的给我讲解,非常感谢同事们的帮助,也对在我们公司这样的文化氛围中更好的工作有了充足的信心。 三、缺点与不足 由于我参加工作不久,因此在很多方面技术和经验都不足,遇到的问题多,处理问题就不能做到得心应手。在以后的工作中,要敢于解决和处理问题,遇到问题,决不逃避,虚心向经验丰富的技术员,老工人学习;另外,及时组织经验教训,把存在的疑惑,不懂的方面都记录下来,并且抓紧时间解决处理,做好记录,以便日后遇到同样的事情,能够更快的解决处理好。认真学习箱变知识,使自己在今后的工作中,能够更好的完成领导布置的工作和任务,使自己更快的成熟起来。 四、自我评价

继电保护专业技术工作总结

继电保护专业技术工作总结 “>继电保护专业技术工作总结2007-02-06 09:57:20 2003年nn电网负荷增长快速,共24次刷新最高负荷历史记录。电网巨大的运行压力,对作为电网卫士的继电保护装置也提出了更高的运行要求。为使继电保护和安全自动装置能够稳定、安全、可靠地运行,分公司全体继电保护工作者保持了高度的责任心,克服困难,全力以赴,按质按量完成了继电保护的维护、抢修、技改任务,保证了电网的安全运行。现将有关工作总结如下:一.一年工作简况 一年来,继电保护人员精心维护、坚守岗位,及时、准确地处理了运行中继电保护和安全自动装置出现的异常问题。全年共计处理二次缺陷126项,节

假日抢修42次,为电网的安全、可靠运行提供了有力的保障。 一)设备运行指标 二)主要生产技术指标完成情况 三)继电保护及安全自动装置定检完成情况 继电保护及安全自动装置每年一次的定期检验是继电保护工作的重点,对于防范事故、消除隐患、完善回路等具有积极作用。2003年的继电保护定检工作已按计划100%完成。其中,完成主系统(包括110kv保护、主变、备自投、录波器、低周减载、dwk)装置定期校验224套,完成10kv系统(包括10kv馈线、站变、电容、消弧线圈、10kv母联、公共回路)装置定期校验692套。 通过定期校验,共发现并更换了存在隐患或已发生故障的保护插件件,处理二次回路异常问题6次,处理ct二次回路绝缘降低缺陷8次,较好地消除了设备和二次回路存在的事故隐患。 四)继电保护及安全自动装置动作

情况 1. 110kv线路保护共动作4次,正确动作4次,正确动作率100%,重合闸动作4次,重合成功2次,重合闸成功率为50%。 2. 110kv线路备自投装置动作3次,正确动作3次,正确动作率100%。备自投装置的可靠运行对nn电网安全度夏和保证变电站连续供电起了应有的作用。 3. 故障录波器动作一次,正确录波1次。 4. 10kv保护动作855次,正确动作855次,正确动作率为100%;重合闸动作711次,重合成功511次,重合成功率为%。 二.继电保护及安全自动装置现状及运行情况分析 一)设备现状 nn供电分公司属下现有35座110kv 变电站,各种继电保护及安全自动装置的数量统计如下: 二)运行情况分析