核电站中压电气贯穿件电气试验参数选择探讨

49

电工电气 (20 8 No. )

作者简介:俞高伟(1979- ),男,高级工程师,本科,主要从事核电电气贯穿件、棒电源系统、直流和UPS 设备等产品的开发应 用和项目管理工作。

核电站中压电气贯穿件电气试验参数选择探讨

俞高伟1,张甬2

(1 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司,上海 200240;

2 中广核工程有限公司,广东 深圳 518124)

摘 要:以防城港二期核电工程电气贯穿件相关技术要求为基础,介绍了华龙一号核电站电气贯穿件的功能,比对了GB/T 13538—2017、IEEE 317-2013、GB/T 25837—2010等相关标准对中压电气贯穿件的要求,探讨中压电气贯穿件电气试验的参数选择,以期为电气贯穿件的国产化的设计、制造和鉴定提供借鉴和参考。

关键词:华龙一号核电站;电气贯穿件;工频耐压试验;脉冲电压试验;局部放电试验中图分类号:TM506 文献标识码:B 文章编号:1007-3175(2018)11-0049-03

Abstract: Based on the relevant technical requirements of electrical penetration assembly of Fangchenggang second phase nuclear power project, this paper introduced the function of electrical penetration assembly of Hua-long pressurized reactor and compared the different requirements of GB/T 13538—2017, IEEE 317-2013, GB/T 25837—2010 and other related standards for medium voltage electrical penetra-tion assembly, discussing the selection of parameters for electric test of medium voltage electrical penetration assembly, which provides the references for the design, manufacture and identification of localized electrical penetration assembly.

Key words: HPR1000 (Hua-long pressurized reactor); electrical penetration assembly; power frequency voltage test; impulse voltage test; partial discharge test

YU Gao-wei , ZHANG Yong 2

( Shanghai Power Equipment Research Institute Co., Ltd, Shanghai 200240, China ;

2 China Nuclear Power Engineering Co., Ltd, Shenzhen 8 24, China )

Discussion on Selection of Electric Test Parameters of Medium Voltage

Electrical Penetration Assembly in Nuclear Power Plant

“华龙一号”是根据我国和全球最新安全要求,研发的先进百万千瓦级压水堆核电技术。“华龙一号”提出“能动和非能动相结合”的安全设计理念,全面平衡贯彻了“纵深防御”的设计原则,设置了完善的严重事故预防和缓解措施,其安全指标和技术性能达到了国际三代核电技术的先进水平,具有完整自主知识产权。中广核防城港二期核电工程,是中广核集团在按照最新安全标准HAF102的要求以及URD、EUR 的相关要求,同时借鉴日本福岛核事故的经验反馈以及AP1000、EPR 等先进设计理念设计建造的。

1 电气贯穿件的功能

核电站电气贯穿件为安全壳提供连接壳内和壳外的电气通路,在正常和各种事故(包括地震、失水事故或严重事故工况)条件下要求同时保持安全壳的压力边界完整性和电气完整性,对反应堆的安全运行至关重要。电气贯穿件中的导体按功能分为中压动力(额定电压大于1000V)、低压动力(额定电压小于或等于1000V)、低压控制和仪表(额定电压小于或等于1000V)等各种类型。中压动力电气贯穿件为反应堆冷却剂泵电机提供电源,对核电站的安全运行具有十分重要的作用。中广核防城港核电站二期核电工程,采用的反应堆冷却剂泵电机,额定功率6300kW,额定电压10kV,额定电流430A,额定功率因数0.919,电源取自于核电站内10kV 中压电源系统。