文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海市六层框架结构学生宿舍楼施工组织设计(80页)

上海市六层框架结构学生宿舍楼施工组织设计(80页)

上海市六层框架结构学生宿舍楼施工组织设计(80页)
上海市六层框架结构学生宿舍楼施工组织设计(80页)

学生宿舍楼施工组织设计

第一章总说明

编制依据

主要依据

施工规范、规程及规定

本公司有关规定

编制说明

管理目标

工程概况

第一章总说明

一、编制依据

1.主要依据

(1)工程施工招标文件;

(2)工程施工图;

(3)建设单位提供的招标文件和答疑文件。

(4)图纸会审资料。

(5)岩土工程勘查报告;

(6)工程地理位置、交通和现场勘查情况。

2.技术规范、规程及规定

●建设工程标准强制性条文

●设置钢筋混凝土构造柱抗震技术规程(JGJ/13-94)

●建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002)

●砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)

●屋面工程质量验收规范(GB50207-2002)

●建筑地面工程质量验收规范(GB50209-2002)

●混凝土结构工程施工质量验收规定(GB50204-2002)

●钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96)

●建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001)

●砌体结构设计规范(GB50003-2001)

●建筑地基基础设计规范(GB5007-2002)

●建筑结构荷载规范(GB50009-2001)

●混凝土结构设计规范(GB50010-2002)

●建筑抗震设计规范(GB50011-2001)

●建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)

●岩土工程勘察规范(GB50021-2001)

●工程测量规范(BG50026-93)

●建筑设计防火规范(GBJ16-2001)

●建筑机械使用安全技术规范(JGJ33-2001)

●页岩模数多孔砖建筑应用技术规程(苏苏JG/T004-2002)

●多孔砖砌体结构技术规范(JGJ137-2001)

●混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(96G101)●高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)

●建筑物防雷设计规范(GB50057-1996)(2000版)

●铝合金建筑型材(GB/G5237-2000)

●施工现场安全生产保证体系(DBJ08-903-98)

●施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88)

●建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)

●建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)

●建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001)

●建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)

●钢结构工程施工质量验收规范(GB 50205-2001)

●建筑桩基技术规范(JGJ94-94)

●建筑基坑支护技术规程(JGJl20-99)

●建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)

●混凝土质量控制标准(GB 50164-92)

●普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ 52-92)

●普通混凝上用碎石和卵石质量标准及检验方法(JGJ 53-92)

●混凝上外加剂应用技术规范(GBJll9-88)

●钢筋机械连接通用技术规程(JGJl07-96)

3.本公司有关规定

●GB/T19002—IS09002质量体系程序文件汇编

●GB/T19002—IS09002质量体系保证手册

●GB/T19002—IS09002质量体系支持性文件

二、编制说明

1.本施工组织设计主要根据上述编制依据并结合现场情况及拟投入的施工力量、机械设备以及本工程的管理目标编制,它反映了本工程的施工方法、施工部署和保证实现目标所采取的相应措施。

2.本施工组织设计系本工程投标文件的组成部分,同时也是中标后施工的纲领性技术文件。

三、管理目标

1.工期目标:确保×××个日历天本次招标指定范围工程全部竣工。

2.质量目标:主体结构优良,单位工程省优。

3.安全目标:创省级安全标准化工地。

4.文明施工:创省级文明施工现场。

5.科技进步:创省级推广新技术示范工程。

五、工程概况

1.建筑概况:

本工程为学生改建的宿舍楼。该工程由××市建筑设计研究院承担设计,该建筑为一六层框架建筑物,底部设有架空层。工程占地面积××××平方米,总建筑面积平××××方米。本工程建筑做法见表1-1。

表1-1 宿舍楼主要建筑做法一览表

2.结构概况:

(1)本工程为六层框架结构,框架抗震等级为二级,抗震设防类别为丙类,按地震烈度7度设防设计,工程类别为三类。

(2)本工程结构耐火等级为二级,竖向构件的耐火极限为3小时,梁的耐火极限为2小时,板的耐火极限为1小时。

(3)本工采用人工挖孔灌注桩加承台梁基础,桩身混凝土强度等级C35,护壁强度等级C20。桩承台混凝土等级均为C30,采用C10混凝土垫层。

(4)结构用材:

1)混凝土强度等级:

2)选用的钢筋:HPB235级、HRB335级、低合金盘圆变形钢筋

3)墙体用砖:-2.15m以下采用MU10标准砖;-2.15m以上砌体中,外填充墙采用非承重MU10,JYM页节能模数砖;200mm厚内填充墙采用MU30轻集料空心砌块;100厚内墙体采用新型高强轻质墙板。

3.现场施工条件

(1)建设用地面积约为1140m2;

(2)场地拆迁及平整已完成;

(3)施工用水、电在开工前接至施工现场;(4)隔离围墙已砌筑;

(5)有关勘探资料齐全。

第二章施工方案

施工部署的原则要求

施工顺序

具体施工方案

定位放线、轴线标高传递、沉降观测

第二章施工方案

一、施工部署的原则要求

按先地下后地上的原则,将工程划分为桩基础、基础、结构、装修和收尾竣工五个阶段。

1.桩基施工阶段:本标段建筑基础均为人工挖孔灌注桩(C35)加承台梁基础(C30)。采用M10水泥砂浆砌筑标准砖带型基础,C30现浇混凝土基础梁。精心组织,密切配合,严格控制,高质量地完成桩基施工任务。在晴好天气,抓紧基坑开挖,验槽和地基处理工作,尽快完成整板基础混凝土的浇筑。

2.基础施工阶段:基础采用桩承台钢筋混凝土基础,100厚C10混凝土垫层。抓紧验槽和地基处理工作。在严冬到来之前做完独立基础。

3.混凝土结构施工阶段:采取流水均衡施工法组织结构施工,商品混凝土泵送,塔吊配合垂直运输。

4.装修施工阶段:分层进行结构验收后,室内装修随围护墙的砌筑由下向上顺序进行。结构到顶后,抢屋面工程,外檐装修由上至下进行,合理搭接工序,尽可能安排交叉作业以缩短工期。

5.收尾竣工阶段:零星装修,水、暖、电等收尾工作抓紧进行,清理完毕,组织竣工验收。

二、施工顺序

1. 桩基础

1)人工挖孔灌注桩基础

放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架、安装电动葫芦→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇筑第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土导管、浇筑桩身混凝土(随浇随振)→插桩顶钢筋。

2. 承台梁基础

测量放线→挖土→凿桩→混凝土垫层(包括承台、-4.15基础梁)→弹线→绑钢筋(包括承台钢筋、-4.15基础梁钢筋以及柱插筋)→支侧模板(包括承台

和-4.15基础梁→浇筑混凝土→拆模、养护→绑±0.0以下柱钢筋、梁钢筋→支模板→浇筑±0.0以下柱、梁混凝土→拆模、养护→回填土。

3.结构

测量放线→柱钢筋绑扎、焊接→柱模板→柱浇混凝土→柱拆模→支塔梁板支撑架→支主、次梁底模→绑主、次梁钢筋→支主、次梁侧模→铺板底模板→支柱头模板→绑板底钢筋→埋管件、绑板顶钢筋→浇筑梁板混凝土→混凝土养护→拆梁板模板。

4.屋面工程

防水层(卷材加隔热防水屋面):结构板→素水泥浆结合层,纵横各一道→20厚1:2.5水泥砂浆找平→冷底子油一道→2厚聚氨脂防水涂料(按产品要求施工)→1.2厚氯化聚乙烯橡胶防水卷材→20厚1:2水泥砂浆保护层。

覆盖层:加气砼隔热层100厚(需找坡的屋面为最薄处60厚)→C20细石砼40厚,φ4@200双向整筑层,酌情分仓,缝20~30,灌防水胶20厚1:2水泥砂浆保护层纯水泥浆铺贴广场砖面层(不上人屋面不做此层);20厚1:3水泥砂浆找平。

5.装修

内装修:砌筑外围护墙、隔墙→安装门、窗→水电专业暗管敷设→顶棚喷涂或吊顶→墙面乳胶漆或贴瓷砖→楼面地面水磨石或防滑地砖或花岗岩或水泥楼地面→踢脚→安装门窗扇→安装玻璃→油漆、粉刷→灯具安装→验收。

外装修:抹灰→95×95方型仿石面砖墙面→安装铝合金窗扇→拆除外架子→门厅、台阶、散水。

三、具体施工方案

根据本工程结构特点、现场施工条件、质量和工期要求,经多方优化,拟采取以下施工方案。

1.人工挖孔灌注桩

人工开挖,电动葫芦垂直运土配自卸汽车地面运土,汽车吊安放钢筋笼,泵送导管法浇筑混凝土。

2.土方开挖:

以机械开挖为主,人工开挖为辅,并配自卸汽车运土。

3.钢筋加工:

采用现场集中加工成型,钢筋连接采用绑扎、电弧焊和电渣压力焊连接。

4.混凝土:

本工程采用商品混凝土,机械振捣,人工整平、抹压,专人养护。

5.模板:

(1)基础部分拟采用组合钢模、钢管和扣件组成支撑系统。

(2)主体结构梁、板、柱采用木模板、组合钢模、定型钢柱头模板,钢管和扣件组成支撑系统。

6.施工机械选择:

(1)土方开挖机械

选用2台W1-50型液压反铲挖土机,斗容量0.5m3,产量为250~350 m3/台班,4台HLJ560自卸运土汽车。

(2)垂直运输机械选用

选用QTZ50型自升式塔式起重机一台,臂长为30m,用于施工材料的垂直、水平运输。

(3)混凝土输送泵的选择

经分析本工程混凝土浇筑最大强度约为50m3/小时,故选用DC-A800B型混凝土输送泵两台。

(4)砂浆搅拌机的选择

本工程选用4台200砂浆搅拌机供砌体、粉刷等砂浆搅拌。

8.脚手架的选择:

(1)外脚手架选用双排钢管脚手架,满铺竹笆,密目安全网全封闭

(2)内脚手架选用工具式脚手架,水脚手板。

9.施工测量:

(1)定位放线采用激光经纬仪,闭合测量法。

(2)标高水准点引测、抄平、沉降观测选用水准仪往返测量法。

(3)对轴线、标高传递进行复核。

10.质量管理:

本公司通过ISO-9002认证和复审,本工程继续贯彻执行ISO-9002质量标准和质量保证体系,确保和提高工程质量。

第三章主要分部项工程施工方法

及技术措施

桩基础工程

基础工程

±0.00以上主体结构

砌体工程

门窗工程

装饰工程

屋面工程

脚手架工程

第三章主要分部项工程施工方法及技术措施一、桩基础工程

人工挖孔灌注桩

本工程为人工挖孔扩底混凝土桩,桩身直径为900mm,共有73根。桩身混凝土等级为C20,护壁圈混凝土强度等级为C20,桩承台、基础梁混凝土强度等级为C30,垫层混凝土等级为C10。本公司将精心组织,密切配合,严格控制,高质量地完成桩基施工任务。

1.施工准备

(1)材料及主要机具:

1)混凝土:优选商品混凝土供应商,与商品混凝土厂商签定经济合同,详细注明工程名称、地点、使用时间、小时供应量、混凝土强度等级、坍落度、原材料品种、规格、用量、外加剂和掺合料品种、掺量要求以及混凝土浇筑方式等。

2)钢筋:钢筋的级、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告。

3)模板:复合不模板,弧形工具式钢模四块(或八块)拼装。卡具、挂钩和零配件。木板、木方,8号或12号槽钢等。

4)主要机具:三木塔、电动葫芦、手推车或翻斗车、镐、锹、手铲、钎、线坠、定滑轮组、导向滑轮组、汽车吊、混凝土泵、溜槽、导管、振捣棒、插钎、粗麻绳、钢丝绳、安全活动盖板、防水照明灯(低压36V、100W)、电焊机、通风及供氧设备、扬程水泵、木辘轳、活动爬梯、安全帽、安全带等。

(2)作业条件:

1)施工方案确定:人工开挖桩孔,井壁支护应根据该地区的土质特点、地下水分布情况,编制切实可行的施工方案,进行井壁支护的计算和设计。

2)开挖前场地应完成三通一平。地上、地下的电缆、管线、旧建筑物、设备基础等障碍物均排除处理完毕。各项临时设施,如照明、动力、通风、安全设施准备就绪。

3)熟悉施工图纸及场地的地下土质、水文地质资料,做到心中有数。

4)按基础平面图,设置桩位轴线、定位点;桩孔中周撒灰线。测定高程水准点。放线工序完成后,办理预检手续。

5)按设计要求分段制作好钢筋笼。

6)全面开挖之前,按设计要求有选择地先挖三个试验桩孔,分析土质、水文等有关情况,以便修改原编施工方案。

7)在地下水位比较高的区域,先降低地下水位至桩低以下0.5m左右。

8)人工挖孔操作的安全至关重要,开挖前应对施工人员进行全面的安全技

术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。

2.操作工艺

(1)工艺流程:放线定桩位及高程→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇筑第一节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→架设垂直运输架、安装电动葫芦→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机等→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→先拆第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)→浇筑第二节护壁混凝土→检查桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖扩底部分→检查验收→吊放钢筋笼→放混凝土溜筒(导管)→浇筑桩身混凝土(随浇随振)→插桩顶钢筋。

(2)放线定桩位及高程:在场地三通一平的基础上,依据建筑和测量控制网资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。桩位线定好之后,必须经有关部门进行复查,办好预检手续后开挖。

(3)开挖第一节桩孔土方:开挖桩孔应从上到下逐层进行,先挖中间部分的土方,然后扩及周边,有效地控制开挖桩孔的截面尺寸。

(4)支护壁模板附加钢筋:为防止桩孔壁坍方,确保安全施工,本工程设计用钢筋混凝土井圈护壁,每节高度为1m,壁厚为150mm。护壁模板采用拆上节、支下节重复周转使用,每节模板的上下端各设一道圆弧形的、用槽钢做成的内钢圈,作为内侧支撑,防止内模因受涨力面变形。不设水平支撑,以方便操作。第一节护壁以高出地坪200mm,便于挡土、挡水。桩位轴线和高程均应标定在第一节护壁上口。

(5)浇筑第一节护壁混凝土:桩孔护壁混凝土每挖完一节以后应立即浇筑混凝土。人工浇筑,混凝土强度等级为C20,坍落度控制在100mm,确保孔壁的稳定性。

(6)检查桩位(中心)轴线及标高:每节桩孔护壁做好以后必须将桩位十字轴线和标高测设在护壁的上口,在后用十字线对中,吊线坠向井底投设,以半径尺杆检查孔壁的垂直平整度。随之进行修整,井深必须以基准点为依据,逐根进行引测。保证桩孔轴线位置、标高、截面尺寸满足设计要求。

(7)架设垂直运输架:第一节桩孔成孔以后,即着手在桩孔上口架设垂直运输钢管吊架。要求搭设稳定、牢固。

(8)安装电动葫芦或卷扬机:在垂直运输架上安装滑轮组和电动葫芦。

(9)安装吊桶、照明、活动盖板、水泵和通风机。

1)在安装涌轮组及吊桶时,注意使吊桶与桩孔中心位置重合,作为挖土时直观上控制桩位中心和护壁支模的中心线。

2)井底照明必须用低压电源(36V、100W)、防水带罩的安全灯具。桩口上设围护栏。

3)当桩孔深大于20m时,应向井下通风,加强空气地流。必要时输送氧气,防止有毒气体的危害。操作时上下人员轮换作业,桩孔上人员密切注视观察桩孔下人员的情况,互相呼应,切实预防安全事故的发生。

4)当地下水量不大时,随挖随将泥水用吊桶运出。地下水渗水量较大时,吊桶已满足不了排水时,先在桩孔底挖集水坑,用高程水泵沉入抽水,边降水边挖土,水泵的规格按抽水量确定,应日夜三班抽水,使水位保持稳定。地下水位较高时,应先采用统一降水的措施,再进行开挖。

(10)开挖中吊运第二节桩孔土方(修边)。从第二节开始,利用提升设备运土,桩孔内人员应戴好安全帽,地面人员应栓好安全带。吊桶离开孔口上方1.5m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口。防止卸土的土块、石块等杂物坠落孔内伤人。吊桶在小推车内卸土后,再打开活动盖板,下放吊桶装土。

桩孔挖至规定的深度后,用支杆检查桩孔的直径及井壁圆弧度,上下应垂直平顺,修整孔壁。

(11)支第二护壁模板(先拆除第一节的),放附加钢筋,护壁模板采用拆上节支下节依次周转使用。如往下孔径缩小,应配备小块模板进行调整。模板上口留出高度为100mm的混凝土浇筑口,接口处应捣固密实。拆模后用混凝土或砌砖堵严,水泥砂浆抹平。拆模强度达到1MPa。

(12)浇筑第二节护壁混凝土。混凝土用串桶送来,人工浇筑,人工插捣密实。

(13)检查桩位中心轴线及标高。以桩孔口的定位线为依据,逐节校测。

(14)逐层往下循环作业,将桩孔挖至设计深度,清除虚土,检查土质情况,桩底应支承在设计所规定的持力层上。

(15)开挖扩底部分。本工程设计为扩底桩。挖扩底时应先将扩底部位桩身的圆柱体挖好,再按扩底部位的尺寸、形状自上而下削土扩充成设计图纸的要求。

(16)检查验收。成孔以后必须对桩身直径、扩头尺寸、孔底标高、桩位中

线、井壁垂直、虚土厚度进行全面测定。做好施工记录,办理隐蔽验收手续。

(17)扩底部位封底。验收合格后,立即用C30混凝土封底。

(18)吊放钢筋笼。本工程设计要求主筋保护层厚度为60mm,则在钢筋笼放入前应先绑好60mm厚的砂浆垫块(钢筋笼四周,在主筋上每隔3~4m左右设一个φ20耳环,作为定位垫块);吊放钢筋笼时,要对准孔位,直吊扶稳、缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时,应立即固定。遇到两段钢筋笼连接时,就采用焊接(搭接焊或帮条焊)。接头数按50%错开,以确保钢筋位置正确,保护层厚度符合要求。

(19)浇筑桩身混凝土。桩身混凝土采用导管浇筑,浇筑混凝土时应连续进行,分层振捣密实。第一步宜浇筑到扩底部位的顶面,然后浇筑上部混凝土。分层高度以捣固的工具而定,但不宜大于1.5m。

(20)混凝土浇筑到桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。桩顶上的插筋要保持设计尺寸,垂直插入,并有足够的保护层。

(21)冬、雨期施工。

1)冬期当温度低于00C以下浇筑混凝土时,应采取加热保温措施。浇筑的入模温度应由冬期施工方案确定。在桩顶未达到设计强度50%以前不得受冻。

2)雨天不能进行人工挖桩孔的工作。现场必须有排水的措施,严防地面雨水流入桩孔内,致使桩孔塌方。

二、基础工程

1.土方工程

(1)土方开挖:

本工程设计标高±0.0相当于绝对标高(测量标高)-2.6m。基础为人工挖孔扩灌注混凝土桩,共有73根。在桩基础施工完成并通过验收后,进行土方开挖。承台底标高为-4.15,承台垫层底标高为-4.25m,基础梁底标高为-4.15m。采用反铲挖土机和自卸汽车,由东向西推进。根据土质情况,基坑沟槽留边坡,坡度1:0.33。为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至接近设计底标高或边坡边界,留20~30cm厚土层,用人工清底和修坡。挖土方约为539.42m3。

有梁式钢筋混凝土桩承台基础,局部集水坑处需再向下挖深若干米,属较深基坑开挖,在有条件的边采用放坡开挖,其余采用砖板桩维护。采用机械开挖基坑沟槽,开挖时选用2台液压反铲挖土机,斗容量约0.5m3,配合2台自卸汽车

宿舍楼施工组织设计.doc

湘潭市某学生宿舍 施 工 组 织 设 计 编制人 编制日期:

目录 第一卷编制依据 (4) 第一章(一)施工图 (4) 第二章(二)主要图集、标准、法规、规程、规范 (4) 第二卷工程概况 (6) 第一章(一)工程简介 (6) 第二章(二)建筑设计特点 (6) 第三章(三)结构设计特点 (7) 第三卷施工部署 (8) 第一章(一)工程目标 (8) 第二章(二)管理组织机构 (8) 第三章(三)施工部署 (10) 第四章(四)施工准备 (12) 第五章(五)施工总平面布置 (13) 第四卷主要分部分项工程施工方案 (15) 第一章(一)施工测量 (15) 第二章(二)土方开挖 (20) 第三章(三)钢筋工程 (23) 第四章(四)模板工程............................................... 错误!未定义书签。 第五章(五)混凝土工程 (34) 第六章(六)防水工程 (36) 第七章(七)土方回填 (38) 第八章(八)砌筑工程 (40) 第九章(九)脚手架工程 (42) 第十章(十)外装修工程 (43) 第十一章(十一)楼地面装修 (45) 第十二章(十二)内装修 (48) 第十三章(十三)门窗工程 (52) 第五卷施工进度计划 (59) 第一章(一)总工期控制: (59) 第二章(二)主要分部工程工期安排: (59) 第三章(三)工期保证措施: (59) 第六卷季节施工措施 (62) 第一章(一)冬季施工措施: (62) 第二章(二)雨期施工措施: (63) 第七卷主要材料用量计划 (64) 第八卷主要机具设备配备 (65) 第一章(一)设备配置说明: (65) 第二章(二)本工程所采用的主要机械设备表: (65) 第九卷技术质量及创优保证措施 (67) 第一章(一)质量目标: (67) 第二章(二)创优规划: (67) 第三章(三)创优管理体系: (67) 第四章(四)技术质量保证措施: (68)

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

施工组织设计--框架结构

第一章编制依据 一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB500007-2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002 《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 国家建筑表准设计图集 03J926 梁柱平面整体化法图集《03G101-1》 第二章施工总体部署 一、施工管理目标 1、工期:工期确保在招标文件要求内完成全部任务。 2、安全:杜绝重大伤亡与火灾事故,一般事故频率控制在0.1%以内 3、现场管理:坚持“标准化”长效管理,争创“文明工地”。 二、施工组织 1、实行项目法管理,成立二级项目经理部,由一名项目经理与一名项目副经理及有关技术管理人员组成,按照公司服务控制,项目授权管理,专业施工保障,各方通力协作的模式,卓有成效地实施质量方针与目标。 2、项目部按施工专业下设两个施工分部,即土建与安装工程分部,两个分部各由一名项目经理分管。

3、施工人员实行专业化组织,按不同工种,不同施工部位划分作业班组,使各专业班组人员从事性质相同的工作,提高操作工人的熟练程度和劳动生产率。 4、专业班组实行物资消耗考核,定额计件工资管理,职能科室负责监督其施工方法、质量、进度、安全等,项目经理统筹安排项目的人力,物力的平衡调度。 第三章主要项目施工方法 一、施工测量、及其技术控制 根据其外形特点,拟定建筑施工控制网为方格网,采用直角坐标法放线,进行平面测试、控制。以建设单位提供的平面规划图和高程控制点为依据,根据设计对本工程平面坐标和高程的要求,准确的将建筑物的轴线与标高反映在施工过程中,严格按工程测量规范要求,进行控制点的加密和放样工作。 1、主轴线的定位与放线 根据平面控制网测定主要控制点,各控制点与控制轴线偏移500mm,组成一矩形内控制网,并在楼板上与该控制点相对应的位置留出100*100mm的预留孔洞,作为主要轴线点向上垂直传递的通光孔,使用铅直仪传递到各楼层的控制点用经纬仪和钢尺,采用极坐标法及支距控制法进行测量、校核,检查其相对位置是否正确,经检查无误后方可作为该楼层各轴线平面定位的依据。 2、高程控制 1)建立首级水准控制网 先根据业主移交的水准点在施工场区周围建立首级水准控制网。本工程首级水准控制网至少由六个以上的水准控制点组成。水准控制点标记在厂区四周稳固的构筑物上以方便使用。 2)高程控制 基础施工阶段先根据首级水准控制网在基础四周的围墙上建立二级水准控制网,施工时依据就近原则,从施工区域附近的二级水准控制点引测施工控制标高并与相邻的二级水准点进行对照闭合。二级水准控制网用水准仪结合吊钢尺的方法测设。

宿舍楼工程施工组织设计

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:常州工程职业技术学院3#宿舍楼 建设单位:常州工程职业技术学院 设计单位:常州市建筑设计研究院 结构层次:六层 建筑面积:15385.55m2 建设地点:常州大学城 结构安全等级:二级框架抗震等级:三级 二、施工场区及施工特点 该工程位于武进区政府南,常州市大学城内。根据现场踏勘,水电已接至现场,现场原为农田,进场后须进行场地平整。地下障碍物不明,施工时如有发现,请业主办理签证。施工特点: 1、本工程体量大,工期紧,质量要求高。这就要求我们在施工时必须精心组织,合理安排,确保工程按规划目标实施。 2、大学城工程项目多,施工单位多,对工程的交通运输有一定的影响,这就要求在组织安排时,应考虑到各方面的因素,事先做好准备,确保各项材料的顺利进场,在必要时组织夜间运输。

第二章施工目标规划、施工部署 一、施工目标规划 本工程依照我公司的质量方针——“精心施工,创建优质树信誉;诚信守约,服务一流为用户,不断改进质量管理体系,向顾客提供符合国家标准的满意工程”。现作如下目标规划: 质量——确保常州市优质; 安全——达到标化工地; 文明——创建市文明工地; 先进——新技术示范工程。 二、施工总体部署 本工程根据工程特点,以伸缩缝为界,分为二个施工段,二个施工段由二个班组同时进行施工作业。 ⑴施工段Ⅰ:位于A轴~ L轴部位。 ⑵施工段Ⅱ:位于 L轴~ T轴部位。 三、施工组织管理体系 为优质、快速、安全、文明的完成本工程多项生产任务,我公司将按照项目法组织施工,成立以吴仲华项目经理为首的项目经理部,该项目部在多项工程的施工中,职能及效能得到了业主和监理等部门的充分认可。 四、工程质量管理计划 实行科学管理,精心施工,确保创成常州市优质工程。 1、认真贯彻 ISO9001:2000 质量体系标准,结合项目部管理实际情况,精心组织施工。 2、加强质保体系,组织技术攻关 QC 小组活动,实行样板开路。 3、强化质量管理和监控力度,特殊部位、关键工序在施工前编制详细的施工方案。 4、质量通病采取预控措施。 5、不定期地组织公司或邀请市里施工经验丰富、技术水平高的行家、专家进行现场指导。 6、在借鉴“白玉兰”和“扬子杯”奖工程细部精品装饰经验的同时,结合本工程的特点,针对性地创出新的特色。 五、安全生产管理计划 严格遵守《建筑法》,执行安全三规定、一标准,创成安全标化工地。施工过程中,定时定员对安全生产进行全面严格检查,发现问题及时整改;

宿舍楼施工方案

十一、施工组织设计 (一)编制依据 1编制依据 1、建筑工程施工合同; 2、设计文件及设计相关图集; 3、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分); 4、国家有关安全生产,文明施工的法规,规定; 5、施工现场的自然条件好具体情况; 6、省、行业规程、规范; 7、质量验收规范、标准; 8、我国现行的其他有关施工验收规范和操作规程。 9、主要包括以下规范、标准: (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《预应力混凝土管桩》(3SG409); (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (5)《混凝土模板胶合板》(GB/T17656-2008); (6)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (8)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (9)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (10)《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-2011); (11)《钢筋锥螺纹接头技术规范》(JGJ109-96); (12)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); (13)《QTZ40液压自升塔式起重机使用说明书》; (14)《塔式起重机安全规程》(GB5144-2012); (15)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。 (二)工程概况

1工程建设概况表

(三)总体工作计划 1管理目标 文明施工目标:创建国家建设工程优质奖及广东省安全文明样板工地。 2施工总平面规划布置 1、布置依据 (1)招标文件有关要求; (2)总平面图、基础图、建筑平面、立面图; (3)现场状况、电源位置以及现场勘查结果; (4)总体进度计划; (5)总体部署和主要分部分项施工方案; (6)安全文明施工及环境保护要求。 2、平面布置 员工宿舍和办公区布置在拟建项目东南方侧,仓库及材料加工场地直接布置在拟建项目东侧,施工临时用水、用电从市政引入。施工现用塔吊一台,考虑仓库及材料加工场地直接布置在施工现场东侧,因此在拟建项目东侧安装塔吊。 3、本工程总体施工顺序为: 施工放线→土方开挖→基础施工→地下室施工→主体钢筋混凝土结构施工→主体砖墙砌筑施工→室内外装修及防腐保温→收尾、清理、退场。 (四)施工总体部署 1工程施工总体部署 本工程采取以主体结构为先导,其他各分部分项工程适时插入的原则,其施工程序如下: 基础结构→地下室结构→框架结构→屋面结构→填充墙结构→门窗结构→外粉工程→楼地面工程→内粉工程 (五)施工方案及主要技术措施 1装饰装修工程及装饰防腐保温工程

框架结构施工组织设计

.
建设项目
施 工 组 织 设 计
.

.
目录
一、工程概况 二、施工布置 三、流水段施工 四、主体施工方案
(一)、钢筋工程 (二)、模板工程 (三)、混凝土工程 五、屋面及防水工程 六、脚手架工程 七、砌体工程 八、外墙保温工程 九、装修工程 十、水电暖安装工程施工方法和技术措施 十一、试验方案 十二、季节性施工措施 十三、施工技术保证措施 十四、施工进度计划表
.

.
Xx 建设项目 施工组织设计
前言
本施工组织设计,依据本工程施工图纸和国家现行施工规范等文
件编制。重点是工程策划及总体布置,工期安排,特殊及重要分部分
项工程的施工方法与技术措施、主要管理措施等几大部分。在施工过
程中,我们将以本施工组织设计为依据,编制质量计划、分部分项的
作业指导书以指导施工,创建文明、安全“双达标“施工现场,创造
优质精品工程。
编制依据:
1、由新疆建筑设计有限责任公司设计的工程施工图纸。
2、国家及新疆省、市相关工程建设政策、法规。
3、本单位类似工程的施工管理经验和技术装备状况。
规范、标准、文件一览表(表一)
名称
编号或文号
建筑地基基础工程质量验收规范
GB50202-2002
砌体工程质量验收规范
GB50203-2011
混凝土结构工程验收规范
GB50204-2002
屋面工程质量验收规范
GB50207-2012
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2010
.

五层框架结构施工组织设计

施工组织设计 1、工程概况 本工程为蒲城县澳林国际商贸城,位于蒲城县北环路与奉先路交汇处;建筑结构类型:框架结构;本工程总建筑面积为:4.2万㎡,该工程建筑楼层为五层,建筑总高度21.5m;抗震设防烈度:7度;建筑分类耐火等级二级。设计合理使用年限为50年。 2、结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:条形基础 抗震等级:二级 抗震构造:二级 混凝土等级:柱下独基:C30; 垫层:C15; 柱:C35;(二层以上c30) 梁板:C30(标高:全楼); 构造柱、圈梁:C25; 钢筋等级:HPB300、HRB400 3.1、施工条件 1.工期要求 开工日期年月日,竣工日期年月日,总工期天。2.场地情况 (1)施工用地

现场已经达到“三通一平”标准,本工程地基场地类别为Ⅱ类,自重湿陷性黄土地质,水平地表影响系数最大值为0.12,场地特征周期为0.4s,场地标准冻土深度为0.6m,地下水对混凝土及混凝土中的钢筋均无腐蚀性,场外道路为外环线,运输方便,场地内现有市政水源和工程增容315KV电源,故施工用水、用电便利。 (2)工程地质及水文条件 场地标准冻土深度:0.6m。 地下水埋深:稳定水位埋深1.8m左右。 底下水质:地下水对混凝土及混凝土中的钢筋没有腐蚀性。 场地土质分布:场地土类型属中软土,场地类别为Ⅱ类,当抗震设防烈度为7度时,该场地属非液化场地。地质自上而下岩土分布如下表: 序号土层名称厚度序号土层名称厚度 1 杂填土 2. 2 9 粉土 2.7 2 粉质粘土 1. 3 10 粉质粘土 2.8 3 粉质粘土 1.7 11 粉质粘土 3.5 4 粉质粘土 2.6 12 粉质粘土 2.0 5 粉土 2.9 13 粉质粘土 3.0 6 粉质粘土 2.8 14 粉质粘土 5.0 7 粉质粘土 2.5 15 粉质粘土 3.5 8 粉质粘土 1.5 (3)场区及周边地下管线 场区周边有小区煤气、电力、通迅、城市排水管道埋设。场地中间,有一条东西走向的高压电缆。原场内的排水系统须保留畅通,保证施工期间的正常使用。

学生宿舍楼工程施工组织设计_

学生宿舍楼施工组织设计

第一章总说明 编制依据 主要依据 施工规范、规程及规定 本公司有关规定 编制说明 管理目标 工程概况 第一章总说明一、编制依据 1.主要依据 (1)工程施工招标文件; (2)工程施工图; (3)建设单位提供的招标文件和答疑文件。 (4)图纸会审资料。 (5)岩土工程勘查报告; (6)工程地理位置、交通和现场勘查情况。 2.技术规范、规程及规定 ●建设工程标准强制性条文 ●设置钢筋混凝土构造柱抗震技术规程(JGJ/13-94) ●建筑地基基础工程质量验收规范(GB50202-2002) ●砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002) ●屋面工程质量验收规范(GB50207-2002)

●建筑地面工程质量验收规范(GB50209-2002) ●混凝土结构工程施工质量验收规定(GB50204-2002) ●钢筋焊接及验收规程(JGJ18-96) ●建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) ●砌体结构设计规范(GB50003-2001) ●建筑地基基础设计规范(GB5007-2002) ●建筑结构荷载规范(GB50009-2001) ●混凝土结构设计规范(GB50010-2002) ●建筑抗震设计规范(GB50011-2001) ●建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001) ●岩土工程勘察规范(GB50021-2001) ●工程测量规范(BG50026-93) ●建筑设计防火规范(GBJ16-2001) ●建筑机械使用安全技术规范(JGJ33-2001) ●页岩模数多孔砖建筑应用技术规程(苏苏JG/T004-2002) ●多孔砖砌体结构技术规范(JGJ137-2001) ●混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(96G101)●高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) ●建筑物防雷设计规范(GB50057-1996)(2000版) ●铝合金建筑型材(GB/G5237-2000) ●施工现场安全生产保证体系(DBJ08-903-98) ●施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) ●建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) ●建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) ●建设工程项目管理规范(GB/T50326-2001) ●建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001) ●钢结构工程施工质量验收规范(GB 50205-2001) ●建筑桩基技术规范(JGJ94-94) ●建筑基坑支护技术规程(JGJl20-99) ●建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002) ●混凝土质量控制标准(GB 50164-92)

某宿舍楼工程施工组织设计

施工组织设计

目录 第一章工程概况及编制依据 第一节建筑概况 第二节施工条件和工程特点 第三节编制依据 第二章指导思想及实施目标 第一节指导思想 第二节实施目标 第三章施工总体规划 第一节施工组织及部署原则 第二节机构设置 第三节现场准备 第四节拟投入的主要物资计划 第五节项目经理常驻现场的保证措施第四章工程测量 第一节测量仪器与专业人员的配备 第二节施工测量 第三节沉降观测 第五章主要项目施工方案与技术措施第一节基础工程 第二节砌体工程 第三节主体钢筋工程 第四节主体模板工程

第五节主体混凝土工程 第六节屋面及防水工程 第七节门窗工程 第八节装饰工程 第九节脚手架工程 第六章确保工程质量的技术组织措施第一节工程质量目标 第二节质量保证体系实施 第三节分部(项)工程质量保证措施 第四节加强质量常见通病防治措施 第五节成品保护与措施 第七章确保安全生产的技术组织措施第一节安全管理组织措施 第二节安全保证体系 第三节机电安全、消防技术措施 第八章确保工期的技术组织措施 第一节工期计划安排 第二节工期保证总体措施 第三节实施工期计划过程控制措施第九章确保文明施工的技术组织措施第一节文明施工管理目标及保证体系 第二节文明施工管理措施 第三节场容场貌保证措施 第四节环境卫生保证措施

第五节防噪声措施 第十章其他技术组织措施 第一节高温季节施工措施 第二节雨季施工措施 第三节冬季施工措施 第四节成本管理措施 第十一章服从监理工程师全过程监理之保证措施第十二章工程回访 附表一:拟投入本项目的主要施工机械设备表附表二:拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

钢筋混凝土框架结构施工组织设计方案

第一章施工组织设计编制说明 1.1 编制依据 (1) xxx工程招标文件、业主的答疑文件 (2)中国轻工业广州设计院设计的施工图纸及相关标准图集 (3)《工程测量规范》(GB50026-93) (4)《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) (5)《钢筋混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (8)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (9)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) (10)《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-2002) (11)《屋面工程质量与验收规范》(GB50207-2002) (12)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (13)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(CJJ/T29-98) (14)《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》(CJJ/T29-98) (15)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) (16)《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97) (17)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90) (18)《建设项目管理规范》(GB50326-2001) (19)《建设工程施工现场管理规定》 (20)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (21)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力 1.2 编制原则 (1)本投标施工组织设计编制将遵循四项基本原则,即一是符合性原则;二是先进性原则,三是合理性原则,四是满足业主要求的原则。 (2)满足业主对工程质量、工期要求及安全生产、文明施工要求的原则; (3)满足与业主、监理、设计及有关单位协调施工的原则; (4)充分利用充足的施工机械设备,积极创造施工条件,做到连续均衡生产、文明施工; (5)采用先进的施工工艺、施工技术,制定科学的施工方案; (6)贯彻施工验收、安全及健康、环境保护等方面的法规、标准规范和规程,以及有关规章制度,保证工程质量和施工安全; (7)采用科技成果和先进的技术组织措施,节约施工用料,提高工效,降低工程成本; (8)充分利用高新技术,提高机械化施工程度,减少笨重体力劳动,提高劳动生产率; (9)充分利用原有和正式工程建筑和设施,减少临时设施,节约施工用地; (10)合理选择资源和运输方式,节省费用开支。 1.3 编制内容 我公司在认真分析研究了招标文件、设计图纸及技术要求,并对施工现场进行了详细踏勘的前提下,编制施工组织设计,分别对施工组织、劳动力计划、施工总布置、施工总进度、施工技术方案、主要施工机械设备、质量安全保证措施、文明施工及环境保护措施等进行了详细阐述。 1.4 施工总体目标 xxx工程施工提供完整的纲领性技术文件,我公司将从战略高度重视本工程的建设,响应

框架结构施工组织设计

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1、根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和 我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节编制依据 本工程采用的技术规范 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-02 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-02 《混凝土结构施工工程质量验收规范》 GB50204-02 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-96 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96 《西南地区通用建筑标准图集》(现行) 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-02 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-02 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-01 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-02

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑变形测量规程》 JG/T88-97 《建设工程项目管理规范》 GB/T50236-2001 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T1001-99 《建设工程文件归档整理规范》 GB50328-01 《工程建设标准强制条文》(房屋建筑部分) 《房屋建筑工程和市政基础设计工程竣工验收备案管理暂行办法》 《房屋建筑工程质量保修办法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑工程施工现场管理规定》 《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑施工安全用电》 《漏电保护器及漏电保护技术》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-01 公司质量体系文件、技术标准等有关建筑工程各项规章制度。 本工程施工组织设计的编制是根据现场周边环境进行了认真而详细的了解后编制的,未提及之处均按照施工设计图纸、国家现行技术规范、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第二章工程概况 第一节项目概况 工程名称:仁和区2009年度廉租住房新建工程—大河中路廉租房工程2#楼 建筑面积:5398.78m2

某学生宿舍楼施工组织设计

目录 说明 (2) 第一章编制依据 (3) 第二章施工准备 (4) 第三章主要施工方案 (6) 第四章主要项目施工方法 (25) 第五章施工进度计划及工期保证措施 (43) 第六章安全保证技术措施 (45) 第七章质量保证体系及质保措施 (47) 第八章降低工程成本措施 (50) 第九章文明施工措施 (53) 第十章冬雨季施工措施 (55)

说明 工程概况查看设计任务书。 本工程的预计工期为2013年3月1日——2013年8月31日。其中进场准备15天,基础工程37天,主体工程97天,屋面及防水保温34天,装饰工程36天。 第二章施工准备中附有工程主要机械和专业施工人员安排,详细工作所需的机具查见第三章施工方案。第三章施工方案中主要包括施工顺序、具体分项的做法(如外脚手架采用碗式多功能脚手架、屋面保温用膨胀式聚苯乙烯保温板等)以及工艺流程。第四章施工方法介绍施工技术和质量要求等。 此外,本施工组织设计附有单位工程施工进度计划表十张和施工平面图一张。施工进度计划表分总施工进度计划表、主体工程施工进度计划表、单层主体工程施工进度计划表五张(一至五层)、屋面及防水保温工程施工进度计划表、装饰工程施工进度计划表。

第一章编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 1、砌体工程施工质量验收规范 GB502203-2002 2、砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 3、屋面工程质量验收规范 GB50207-2002 4、建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209- 2002 5、建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 6、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规 GB20242-2002 7、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 8、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 9、建筑工程项目管理规范 GB\T50326-2001 10、建设工程文件归档整理规范 GB\T50328-2001 11、玻璃幕墙工程技术规范 JGJ102-2003 12、外墙外保温工程技术规程 JGJ144-2004 13、建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T29-2003

五层框架结构教学楼-施工组织设计

施工组织设计 3.1工程概况 3.1.1工程建设概况 本工程为钢筋混凝土框架结构多层中学教学楼,工程地点位于**市**区,东至河北路,西至广东南路,南至铁路,北至外环线。 建设单位:****集团 设计单位:**** 施工单位:****集团第三分公司 监理单位:****监理有限公司 工程主要功能和用途:中学教学工程,供教师与学生办公及学习 3.1.2工程设计概况 1.建筑设计特点 建筑面积:3675.1㎡ 建筑走向:东西方向 建筑层高:4.1m 建筑层数:五层 建筑总高:22.3m 平面形状:一字形 设计室内地平:±0.000(相当于大沽标高5.400) 设计室外地平:-0.600 2.结构设计特点 主体结构类型:钢筋混凝土框架结构(墙体采用加气混凝土砌块) 基础形式:桩—承台基础(混凝土钻孔灌注桩),埋深-2.200m 抗震等级:三级 抗震构造:二级 混凝土等级:C30 钢筋等级:HPB235,HRB335 3.主要工程做法 填充墙:外墙均采用250厚加气混凝土砌块。 内墙均采用200厚加气混凝土砌块。 屋面:保温采用挤塑聚苯保温板,水泥砂浆找平后SBS改性沥青防水卷材二道,刷绿色着色剂涂料保护层。 楼面做法:楼梯间、走道、教室采用水泥石子磨光地面。卫生间采用防滑地砖地面。 墙面装饰:楼梯间、走道、教室水泥石灰砂浆抹灰后刷白色乳胶漆,墙裙水泥砂浆抹面压光后刷无光油漆。卫生间为水泥石灰砂浆抹灰后粘贴釉面砖墙面。 顶棚装饰:大部分采用水泥石灰砂浆抹灰后刷乳胶漆顶棚,走道采用轻钢龙骨纸面石膏板钢丝网吊顶,卫生间采用木龙骨塑料条形扣板吊顶。 外墙装饰:用挤塑板保温,外用胶粘标准网,刷两遍外檐涂料,并有玻璃幕墙装饰。 3.1.3施工条件 1.工期要求 开工日期2008年3月1日,竣工日期2008年12月5日,总工期280天。 2.场地情况 (1)施工用地

某中学宿舍楼施工组织设计

大田一中学生宿舍楼施工组织设计 一、编制依据 1.1.《大田县第一中学学生宿舍楼施工招标文件》及答疑文件; 1.2.国家颁发的有关建筑工程施工规范、工程质量验收规范、招标文件、 施工图纸及补充资料中的技术要求; 1.3.招标文件要求的工期; 1.4.国家、福建省现行的基本建设方针、政策; 1.5.工程所在地的经济、交通、地形地貌、水文地质、物资材料供应和气 象情况,以及场区的水、电、道路、通讯等建设条件; 1.6.我公司的工程管理水平和技术水平,施工能力,拟投入本工程的机械、 设备、人力、物力。 一、工程概况 本工程是大田县第一中学学生宿舍楼工程,由大田县规划建筑设计院设计,由三明市建安工程造价咨询有限公司所组成的招标小组,面向社会招标。下面对其建筑及结构进行介绍。 ㈠、工程建筑简介 本工程位于大田县第一中学校校园内,总建筑面积为4507平方米,建筑占地面积为778平方米,建筑总高度为23.4米,包括女儿墙25.50米,建筑长度为47.4米,建筑宽度为16.68米。建筑层数为六层,一层至三层为学生活动室,层高为4.4米,四层至六层为学生宿舍,层高为3.3米。建筑耐火等级为二级,建筑等级为三级,屋面防水等级为三级,二道防水设防。

外墙采用新型环保墙饰漆,楼梯的位置采用玻璃幕墙。 ㈡、工程结构简介 根据设计要求本工程主体结构合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构系为框架结构抗震等级为(框架四级,建筑抗震设防类别为丙类设计基本加速度0.05g,属第一组)地面粗糙度为B类。 本项目工程采用独立基础。本工程砼强度等级分别为柱C30,其余为C25。钢筋采Ⅰ级钢-HPB,Ⅲ级钢-HRB400。 本工程框架梁跨度分别为7.2m、5.5m,主梁跨度分别为5.5m,次梁3.6m。 本项目工程所用的填充墙均为MU10粘土实心砖,用M5.0混合砂浆砌筑。 本工程框架柱与填充墙之间均采用的拉结筋为每隔500mm,设置2根直径6mm钢筋,沿墙高全长设置。 ㈢、工程地质 本工程地基承载力按《大田县第一中学宿舍楼工程地质勘察报告》,以粉质粘土层为持力层,承载力特征值为120Kpa。 ㈣、工程自然环境 1、现场施工条件 本工程地处学校内场地较为狭窄,东靠民房、南靠原有学生宿舍。 2、气候条件 据当地气象台提供的气候情况如下: 年最高气温为38.7O C 年最低气温为-6.7OC 年平均气温为16O C 年平均湿度为80% 年平均降雨量1577.1mm

框架结构办公楼施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计 一、编制依据及原则 (一)编制依据 1、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程施工招标文件要求; 2、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程答疑文件; 3、淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程设计图纸; 4、现行国家及省市各种施工验收规范、规程和质量评定标准及有关规定; 5、通过施工现场勘察获得的施工场地的地形、地貌、气象、水文、地质及交通运输情况等资料; 6、现有施工技术、装备条件和类似工程施工经验。 (二)编制原则 1、严格遵守工程合同要求工期和本合同中承诺的工程施工期限,合理安排施工程序与顺序,保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进程。 2、用流水作业法和网络计划技术安排施工进度计划,以保证施工连续性、均衡地、有节奏地进行,合理地使用人力、物力和财力,在确保工程质量的前提下,尽量缩短工期。 3、合理安排季节性施工,农忙季节保证工程施工的连续性。 1

4、贯彻“节材、节能、提高质量、增进效益”的原则,充分推广应用“新材料、新设备、新工艺、新技术”降低工程成本。 5、在满足施工需要的前提下,减少各种临时设施的投入。合理布置施工现场,尽量避免二次搬运,做到文明施工。 6、遵循目标管理的原则,对分部分项工程设定目标,做好各个环节的检查控制,以每个分项设定目标的逐项实现来保证整个工程目标的落实。 二、工程概况及施工特点 (一)工程建设概况 1、工程名称:淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程 2、建设单位:淮安御林金属科技有限公司 3、建设地点:淮安市淮阴区 (二)工程施工概况 1、建筑设计特点 淮安御林金属科技有限公司厂区办公楼工程工程施工建筑面积为4175.67m2,地上4层局部5层,地上总高度16.350m。 2、结构设计特点 本工程抗震等级为三级,采用钢筋混凝土独立基础,框架结构,现浇钢筋砼楼板,屋面防水等级为Ⅱ级。 3、建筑地点特征 拟建场地地理位置优越,交通发达,公路运输条件方便,地势平坦,居平原地带。

框架结构施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章工程概况 第二章总体概述 第三章主要分部项施工方法及技术措施 第一节、施工测量 第二节、基础工程 第三节、结构主体工程 第四节、屋面工程 第五节、楼地面工程 第六节、室内装饰工程 第七节、外墙装饰工程 第八节、门窗工程 第九节、脚手架工程 第十节、主要电气安装分项工程施工方法 第四章施工技术质量保证措施 第五章施工安全保证措施 第六章文明施工保证措施 第七章环境保护措施 第八章廉政管理体系及保证措施 第九章工期和施工进度保证措施 第十章工程项目实施的重点、关键工序的施工方法

第十一章新技术、新产品、新工艺、新材料推广应用 附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二主要材料试验、测量、质检仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四施工总体计划表 附表五施工总平面图 第一章工程概况及编制依据 1.编制依据 ①提供的本工程施工招标文件。 ②施工图纸 ③工程地理位置、现场自然环境、交通及现场总平面条件。 ④公司的技术力量及施工生产能力。 ⑤本公司依据ISO9000:2000版质量保证体系,ISO14001环境保证体系及职业安全健康管理体系审核规范编制的“三标一体”程序文件及公司各项施工、安全、技术管理制度。 ⑥国家现行的建筑安装工程安全生产管理法规。 ⑦建设部颁发的有关标准、规范及地方有关规定。 2、工程概况 工程名称:中国供销延安市农产品物流园项目-项目部 建设单位:延安市农商大市场有限公司 建设地点:延安新区-北区

结构类型:框架结构。 建设面积:830.63㎡。 质量标准:合格。 招标范围:包括土建、安装等(具体以工程量清单为准)。 招标工期:44日历天 我方投标工期:计划2017年03月12日开工,2017年4月25日竣工,总工期44天,准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 第二章总体概述 一、工程管理目标 (一)、质量管理目标 本工程的质量目标为一次性验收合格工程。在工程开工到竣工全过程,严格按现行“国家及行业现行房屋建筑施工质量验收标准”及设计文件执行,对各道工序操作质量实行动态管理,要求各操作班组均实行自检、互检、交接检制度,并虚心听取业主、监理、设计及质监单位的意见,接受他们对施工质量监督,同时紧紧抓住工程质量目标不放松,确保达到预期质量目标。 (二)、工期管理目标. 工期管理目标:我公司根据以往同类工程的施工经验,结合设计图纸提供的工程量,科学地组织平衡流水、立体交叉作业的施工方法,并且各分包单位,密切配合,通力合作,确保本工程施工总工期为44日历天。 1、采取双代号时标网络计划编制施工总进度计划和各阶段的施工计划,每周根据前峰线,对比实际施工进度,及时调整劳动力、关键工序,进行月、旬、周滚动计划管理。

最新版学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

学生宿舍楼建设工程施工组织设计方案

一、工程概况 本工程系招标单位新建的学生宿舍楼,为全框架结构,1/01~1/2轴,为五层学生宿舍,1/2~9轴为六层学生宿舍,9~14轴一层为学生服务用房配电房,二~五层为学生宿舍,建筑面积为11614.76m2,半地下室一层面积为1452m2,建筑物占地面积为2720m2,南至北建筑物最边宽度为47.8m,东至西最边长度为74.12m,地下室层高为3.4m,一~六层层高均为3.4m,女儿墙除外建筑物总高度为20.4m,女儿墙高度1.8m,加女儿墙建筑物高度为22.20m,该项目由仪征市建筑勘察设计院设计。 (一)建筑设计、建筑布置:本项目以校园道路定位,位于招标单位校内,整个建筑物似长方形,平面布置有凸有凹,建筑立面根据使用要求不同,屋面高度不同,成高低交错,具有欣赏立面观感,本项目室内标高±0.00相当于绝对标高值10.00,室外地坪标高-0.600,地下室地坪标-3.400,建筑物六层屋面高度为20.4m。 (二)建筑分项施工方法 1、墙基防潮:半地下车库为防水砼自防水结构。 2、外墙面做法: (1)亚光灰色面砖面,见苏J9501-12/6(用于外墙大面积装饰)。 (2)高级涂料饰面,见苏J9501-5/6(用于女儿墙装饰线及窗下墙)。 (3)火烧花岗岩饰面,见苏J9501-16/6(用于外勒脚)。 3、屋面做法:

(1)复合防水屋面,三道设防上人屋面,见苏J9501-35B/7,屋面排水方式为建筑找坡,保温层排汽孔详见苏J9503-3/37,排汽孔的设置详见苏J9503图集说明十一条第五点,屋面防水为三级(用于五层六层屋面)。 (2)刚性防水屋面,见苏J9501-9/7(用于门厅部分屋面)。 4、室外台阶做法: (1)花岗岩台阶,见苏J9501-7/11(用于主楼入口处大台阶)。 (2)防滑砖台阶,见苏J9501-5/11(用于通往半地下车库处台阶)。 5、坡道做法: 锯齿型水泥防滑坡道,见苏J9501-10/11(用于半地下车库出入口处)。 6、散水做法: 砼散水坡,宽度600,遇有坡道、台阶、平台处不设,每隔6m 留伸缩缝一道,墙身与散水设10宽,沥青砂浆嵌缝,坡度5%,见苏J9501-4/12。 7、地面做法 (1)水泥地面(用于半地下车库露天部分)为: a、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 b、60厚C15砼 c、1200厚C20毛石砼 d、素土夯实

某大学宿舍楼施工组织设计

华信学院宿舍楼施工组织设计 一、工程概况: 1.1工程名称:华信学院宿舍楼工程 1.2工程内容及承包范围 1.2.1工程内容:本工程为华信学院宿舍楼,建筑面积3998.15m2,一共五层,全长60.19米,宽13.28米,一字形平面。层高分别为:一层3.2米;二、三、四、五层3米。全高为16.35米。全楼共有148间宿舍,开间尺寸×进深尺寸为3.3米×5.4米。宿舍及值班室内墙面及顶棚为普通抹灰,刷耐擦洗涂料,地面为水泥压光地面。厕所、洗脸间墙面为白色瓷砖到顶,地面为地砖。走廊及楼梯间为水磨石地面。外墙面为水泥压光刷外墙涂料,门为普通木门,窗为塑钢窗,屋面为三毡四油防水层。 本工程为砖混结构,基底标高-1.9米,条形基础350厚,C20毛石砼基础墙,设地梁一道,每层设圈梁一道,屋面板为C20 砼现浇板,板厚110mm。每个宿舍设40W日光灯一个,单相插座4个,电话插座一个,室内暖气全部为闭式钢串片。 本工程位于煤医院内,需拆除原有旧房并清运废墟之后方能施工。本工程按8度地震列度设防,采用天然地基,据地质勘探报告,地基承载力为180KPa,依据当地气象资料99年11 月 15 日进入冬季施工,2000年3月15日冬施结束,2000年6月15日开始进入雨季施工。 煤炭医学院宿舍楼位于华信学院学院院内原有学生宿舍旧平房位置,西面和南面被院内小马路围绕。施工现场不能影响到院内马路的师生通行,并做好临道的安全防护,故施工现场非常狭窄。在有限的施工平面中,给施工单位带来了施工困难及增加了费用。现考虑此费用为工程总价的2%。 1.2.2承包范围:宿舍楼工程土建及水、暖、电、通讯及拆除旧房等。 1.3工程地点:**学院院内 1.4建设单位:**学院 1.5设计单位:**市规划建筑设计研究院 1.6监督单位:**市质量监督站 1.7施工期限:拆除工程10天,宿舍楼工程196天。 1.8开竣工日期:99年12月1日至2000年7月15日 1.9合同价款及承包方式:包工包料,按实施发生执行予决算。 1.10质量等级:优良

相关文档