大型仓储物品库和高架立体仓库消防设计
前言:
近年各地新建了大型仓储物品库和高架立体仓库,其有几个特点:1:面积大、高度高,2:物品堆积密集而且高,3:有高架固定货架。对于这类建筑物消防有其特殊性,必须用大流量和足够压力的水才能扑灭火灾,保护国家和人民的财产。
1、大型仓储物品库和高架立体仓库物品的特征
按照《自动喷水灭火系统设计规范》仓储物品库分为3级,
Ⅰ级为食品、烟酒木箱、纸装包装的不然物品。仓储式商场的货架区;
Ⅱ级为木材、纸、皮革、谷物及物品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及制品;
Ⅲ级为A组塑料与橡胶及其制品、沥青制品等。
2.仓库的自动喷水灭火系统设计参数
2.1主要取决于三个因素,一为仓储物品,二为储藏方式,三为堆垛高度。对于这类建筑,规范4.2.5条规定采用快速响应早期抑制喷头的自动喷水灭火系统。下表为规范采用快速响应早期抑制喷头系统设计参数。
火灾
危险等级
最大净空
高度(mm)
货品净空堆积
高度(mm)
配水支管上喷头
或配水支管的
间距(mm)
作用面积内
开放的喷头数
喷头最低
工作压力
(Mpa)
仓库危险级
Ⅰ级Ⅱ级
9.0 7.5 3.7 12 0.34
仓库危险级Ⅲ
级
(非发泡类)
9.0 7.5 3.3 12 0.34
仓库危险级
Ⅰ级Ⅱ级Ⅲ级
(非发泡类)
12.0 10.5 3.0 12 0.50
仓库危险级Ⅲ
级
(发泡类)
9.0 7.5 3.0 12 0.68
注:上表仅用于k系数=200的喷头
2.2快速响应早期抑制喷头的特点
快速响应早期抑制喷头简称ESFR喷头,按《自动喷水灭火系统设计规范》术语解释:响应时间指数RTI≤28±8(m·s)0.3用于保护高堆垛与高
货架仓库的大流量特种洒水喷头。ESFR喷头是针对高堆垛与高货架仓库
而研制的,其有快速响应热敏感应元件,此元件感应火灾灵敏,对火灾成
长反应快速,并输送更多的水抑制火灾,而胜于控制火灾。所以ESFR喷
头为灭火型喷头,喷头在火灾初期快速反应,喷出很大压力的水直接进入火场,把早期火灾扑灭。采用此喷头的系统货架内不需要喷头.,仓库内堆放物
品很自由.
2.3.快速响应早期抑制喷头类型见下表:
型号ESFR-K14 ESFRK25 ESFR-25(新) ESFR-17(新)式样下垂型下垂型下垂型直立型
k系数200 360.5 363 242 动作温度74, 101
时间响应系数RTI 27(m.s) 0.527(m.s) 0.527(m.s) 0.527(m.s) 0.5
螺纹口径DN20 DN20 DN20 DN20
上表均为喷宝公司的快速响应早期抑制喷头
2.4快速响应早期抑制喷头的布置原则:
正如定义ESFR喷头主要用于高堆垛与高货架仓库,仓库是单层或多
层不限。但屋面或吊顶高度不应大于货架仓库的最大净空高度或货品最大
堆积高度。
ESFR喷头只在湿式系统中使用。ESFR喷头应安装平滑天花板或坡度不小于16.8%的建筑屋面或天花板上。作用面积(89m2)内布置三根配水支管,每根四只喷头,共12支喷头。ESFR喷头的最大保护面积9.3 m2。2.4.1快速响应早期抑制喷头溅水盘与顶板的距离见下表:
直立型下垂型喷头安装方式
不应小于不应大于不应小于不应大于
溅水盘与顶
板的距离
100mm 150 mm 150 mm 360 mm
2.4.2.快速响应早期抑制喷头溅水盘到货物顶部的距离不应小于900mm。
2.4.
3. 梁、通风管道、排管、桥架等障碍物宽度大于1200 mm,其下方应增设喷头。
2.4.3、快速响应早期抑制喷头梁的距离见下表:
梁、通风管道底面与其上方
喷头溅水盘的最大距离b(mm) 喷头与梁、通风管道侧面的水平距离a(mm)
0 a﹤0.3
40 0.3 ≤a﹤0.45
75 0.45 ≤a﹤0.6
140 0.6 ≤a﹤0.75
200 0.75 ≤a﹤0.9
250 0.9 ≤a﹤1.05
300 1.05 ≤a﹤1.2
380 1.2 ≤a﹤1.35
450 1.35 ≤a﹤1.5
560 1.5 ≤a﹤1.65
660 1.65 ≤a﹤1.8
790 1.8 ≤a﹤1.95 3.快速响应早期抑制喷头系统计算
⑴确定火灾危险等级、建筑物最大净空高度、货品最大堆积高度
⑵布置喷头和管网, 管网型式为枝状、环状或格栅状, 大型仓储物品库和高架立体仓库管网型式最好为环状或格栅状。
⑶计算喷头的流量
q=k P
10
式中p—喷头最低工作压力Mpa q—喷头的流量L/min
K—喷头流量系数
⑷计算系统设计流量
作用面积内布置三根配水支管,每根四只喷头,共12支喷头。
Qs=12q
上述喷头总水量:若喷头的流量按最小压力计算,没有计入喷头压差,实际计算总水量应乘以系数1.1~1.2。 ⑸ 管网水力计算
水泵扬程或系统入口压力H=∑h+P 0+Z 式中P 0—最不利点喷头的压力。
Z —最不利点喷头与消防水池的最低水位或系统入口管水
平中心线之间的高程差。
∑h- 管道沿程和局部损失的累积值.
1. 举例:有一单层高架物流用房高12m,按照仓库危险Ⅰ级设计, 采用快速响应早期抑制喷头的系统。最不利点喷头的压力0.50MPa,
喷头的流量q=20050.010X =7.5L/s,
系统设计流量Qs=12x7.5=90 L/s , 实际计算总水量90 L/s x1.1=100 L/s。
2.举例:有一建材超市高8m,货架安装高度6m,按照仓库危险Ⅱ级设计,
采用快速响应早期抑制喷头的系统。最不利点喷头的压力0.35MPa,
喷头的流量q=20035.010X =6.1L/s,
系统设计流量Qs=12x6.1=75 L/s , 实际计算总水量75 L/s x1.1=82.5 L/s。 4.结论:
大型仓储物品库和高架立体仓库由于其空间大,物品堆积密集,规范规定采用快速响应早期抑制喷头的系统。ESPR 喷头是为高堆垛与高货架仓库而设计的喷头,货物的堆垛高度更高时才显得其效益,当堆垛高度低时采用ESPR 喷头就不见的经济,同时堆垛高度低, 而建筑物高度高,会使火灾时热量的载体烟气的运动达不到预想的效果,有可能造成ESPR 喷头开启延迟,从而影响灭火。
大型仓储物品库和高架立体仓库除了采用快速响应早期抑制喷头的系统外,还应布置较完善的火灾自动报警系统和防排烟系统,由于快速响应早期抑制喷头感应火灾灵敏,应在喷头后方可启动防排烟系统。这样使快速响应早期抑制喷头反应快速,大流量和足够压力的特点得到充分发挥,最大限度减少损失。
仓库布局优化方案设计1 《仓库布局优化方案设计》 课程作业 学院: 交通运输与物流学院专业年级: 2010级物流管理课程: 物流中心规划与管理成绩: 目录 1.方案设计目的…………………………….第(3)页 2.方案设计内容及要求…………………….第(3)页 3.方案设计分析步骤……………………….第(3)页 4.参考文献………………………………….第(13)页 H公司仓库布局优化方案 一、目的 1.发现和挖掘仓库管理存在的不合理方面 2.分析不合理的布局设计 3.优化公司的仓库布局,从而使仓库利用率最大化 二、内容以及要求 1.分析H公司仓库货物及货位利用情况
2.对H公司仓库原有货位利用状况进行调整并提出优化方案 3.小组单独提出的仓库布局方面的问题以及解决方案 三、分析步骤 1.原理(运用EIQ分析法等基础理论对H公司仓库布局优化方案设计) (1).EIQ分析法是以顾客导向为主,且针对具有不稳定或波动条件的物流 配送中心作业系统的一种分析方法。 (2).EIQ分析法的目的是协助设计者掌控物流作业特性,探讨其运作方式, 规划作业系统、拣货方式和储位划分。 (3).EIQ分析法的要素: ①E(Entry)是指订单件数; ②I(Item)是指货物品项或种类; ③Q(Quantity)是指每一笔订单、每一类货物所订购的数量资料,是结合 订单与类别的桥梁。 (4).EIQ 分析法流程图
2.步骤 (1). 运用EIQ分析(包括订单量(EQ)分析; 品项数量(IQ)分析; 订单品项数(EN)分析; 品项受订次数(IK)分析), (2).各种参数分析 ①H公司订单量(EQ)分析 EQ分析见表1所示 ②H公司品项数量(IQ)分析IQ分析见表2所示
大学本科生课程设计 《仓储自动化技术与设备课程设计》 姓名 000 学号 000000000 院系机械工程 专业物流工程 指导老师 00000 设计说明书提交时间: 2012 年 01月 9日
目录 第一章绪论............................................... - 1 - 第二章设计分析............................................. - 2 - 2.1 设计背景............................................ - 2 - 2.2 设计要求............................................ - 2 - 第三章系统建模............................................. - 4 - 3.1 托盘选择............................................ - 4 - 3.2 货架尺寸设计........................................ - 8 - 3.2.1货架高度设计.................................. - 8 - 3.2.2货架跨度设计.................................. - 9 - 3.2.3 货架列数、排数设计............................ - 9 - 3.3 货架利用率计算..................................... - 10 - 3.4 柱间距............................................. - 11 - 3.5 钢材选型及校核..................................... - 11 - 3.6 堆垛机选型......................................... - 13 - 3.6.1 堆垛机工作量计算................................. - 13 - 3.6.2 堆垛机选型................................... - 14 - 第四章系统选择............................................ - 16 - 4.1 地面强度验算....................................... - 16 - 4.1.1 货架的基本参数............................... - 16 - 4.1.2 地面强度..................................... - 16 - 4.2 存储区布局......................................... - 16 - 第五章总结.............................................. - 18 - 参考文献................................................... - 19 - 附录1 ..................................................... - 20 - 附录2 ..................................................... - 25 -
某自动化立体高架仓库的自动喷水灭火系统设计 李慧娟 (安徽建筑工业学院土木工程学院 09安全一班 09201040114) 摘要自动化立体高架仓库已经广泛应用于物流仓储等诸多行业,但国内与其相关的消防系统设计规范和标准还较少。从实际案例设计分析并借鉴国外设计规范中的相关规定,介绍案例仓库的实际运行参数和自动喷水灭火系统的设计,并使用专业的水力计算软件对系统进行水力校核以保证系统的安全性。最后,提出对此类仓库进行自动喷水灭火系统设计和安装时应注意的事项。 关键词自动化立体高架仓库自动喷水灭火系统水力计算水力校核 1自动化立体高架仓库的概念及特点 自动化立体高架仓库又简称高架仓库,即货架高度超过7m且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。一般采用多层至几十层的货架来储存单元货物,这类仓库能充分利用空间储存货物,故常形象地将其称为“立体仓库”。自动化高架仓库系统能自动存储和取出物料,采用高层货架存放货物,并以巷道式堆垛起重机为主,结合入库与出库周边机械设备来进行自动化仓储作业的一种仓库系统。 自动化立体高架仓库具有货架密集,货架间距小,货物存放高度高,储存物品数量大,火灾疏散扑救困难,空间面积大等特点,若不配套高效可靠的消 防系统,极易造成重大损失 2仓库消防设计参数的取值 仓库消防设计参数的取值包括消火栓系统、自动喷水灭火系统、灭火器配 置等三个方面。消防给水系统的设计主要是保证足够的水及时到达着火部 位,并均匀布水,使水起到冷却降温,达到灭火的目的。系统设计参数主要就 是确定设计供水量和要求的最低水压。建筑灭火器配置参数设计取值应根据其 生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等确定。 湿试系统开发喷头洒水的时间t t = (Q/a)1/2 式中t- 喷头热敏元件动作最迟时间(s) Q-场所设喷淋保护时最大热释放速率kw a-场所的火灾增长系数kw/s2 a = a f + a m 房间内可移动可燃物火灾荷载规定的火灾增长系数a f = 2.6*10-6*q5/3(kw/s2)
高架仓库的防火要求 高架仓库是一种使用现代化计算机技术控制搬运装卸操作,仓库容量利用率较高的仓库。其防火要求如下: 1,建筑要求 高架仓库若全部采用轻钢结构,对照建筑防火设计规范规定,一般达不到二级耐火等级建筑要求。为提高建筑物的耐火程度,应对建筑顶部钢屋架以及外部围护结构的钢构件采取如下防火措施: (1)喷涂防火涂料; (2)覆贴不燃的防火隔热板材。 在外墙周围不同高度和不同部位,要开设易于开启或易于破拆、面积不小于2m×2m、墙外有明显标志、以便于从外部进行灭火扑救的暗窗。由于高架仓库的建筑高度一般能达到15;30m,而且这类仓库的建造位置均位于空旷部位,高度超过24m的高架仓库已列人高层建筑范畴,所以应按规定安装避雷设施,并将金属货架有效接地。 2.灭火设施 根据高架仓库的建筑及火灾特点,许多国家的消防部门作出规定。必须在高架仓库内安装自动喷水灭火系统,对于高度在24m以上的高层高架仓库,还必须采用大水滴喷头,喷头的重点安装部位应该是堆垛吊车通道的上方及仓库建筑内壁不同水平高度的货架斜上方。 3.其他防火要求 (1)堆垛吊车的柔性悬挂电源线应定期检查,发现使用时伸缩不灵活
应及时检修,因绝缘老化损坏的要立即更换。总之不能因高架仓库无人操作,设备也“无人”巡视检修,疏于防火管理而酿成大祸。 (2)应禁止在仓库内动火检修,如必须在内部动火时,需办理动火手续。动火前应清除一定范围内的可燃物,特别是下方的可燃包装货物,并要有人监护、准备好灭火器材,动火结束后应经过仔细检查才能撤离。 (3)为防止无关人员的接近,也是从安全保卫需要考虑,应在仓库一定范围外用一定高度的围墙及软栅栏围护,必要时还应指派警卫人员守护。
仓库布局优化方案设计 1 《仓库布局优化方案设计》 课程作业 学院: 交通运输与物流学院专业年级: 2010 级物流管理课程: 物流中心规划与管理成绩: 目录 1?方案设计目的 .................... ?第(3)页 2?方案设计内容及要求 .............. ?第(3)页 3?方案设计分析步骤 ................ ?第(3)页 4?参考文献 ........................ ?第(13)页 H 公司仓库布局优化方案 一、目的 1.发现和挖掘仓库管理存在的不合理方面 2.分析不合理的布局设计 3.优化公司的仓库布局,从而使仓库利用率最大化 二、内容以及要求
1.分析H 公司仓库货物及货位利用情况 2.对H 公司仓库原有货位利用状况进行调整并提出优化方案 3.小组单独提出的仓库布局方面的问题以及解决方案 三、分析步骤 1.原理(运用EIQ 分析法等基础理论对H 公司仓库布局优化方案设计) (1).EIQ 分析法是以顾客导向为主,且针对具有不稳定或波动条件的物流 配送中心作业系统的一种分析方法。 (2).EIQ 分析法的目的是协助设计者掌控物流作业特性,探讨其运作方式, 规划作业系统、拣货方式和储位划分。 (3).EIQ 分析法的要素: ①E(E ntry)是指订单件数; ②l(ltem)是指货物品项或种类; ③Q(Qua ntity)是指每一笔订单、每一类货物所订购的数量资料,是结合 订单与类别的桥梁。 (4).ElQ 分析法流程图
2.步骤 (1).运用EIQ分析(包括订单量(EQ)分析;品项数量(IQ)分析; 订单品项数(EN)分析;品项受订次数(IK)分析), (2).各种参数分析 ①H公司订单量(EQ)分析 EQ 分析见表 1 所示 ②H公司品项数量(IQ)分析IQ 分析见表 2 所示
青岛科捷 自动立体仓库项目 总体设计说明 编号: 版本:01 页码:第 1 页共 19 页 1 自动立体仓库项目 总体设计说明 二零一五年五月
目录 一、概述 (3) 1、适用范围 (3) 2、应用标准 (3) 二、总体设计内容概括 (4) 三、系统推荐参数 (5) 1、货架系统与堆垛机推荐参数 (5) 1.1单深位货架正立面示意简图及相关尺寸推荐参数: (5) 1.2单深位货架侧立面示意简图及相关尺寸推荐参数: (7) 1.3双深位货架侧立面示意简图及相关尺寸推荐参数: (8) 1.4运动设备与相邻构件或建筑物间的安全距离: (9) 1.5堆垛机相关参数: (10) 1.6货架基础相关参数: (11) 2、托盘在立体仓库推荐参数 (11) 2.1钢质托盘相关尺寸推荐参数 (11) 2.2托盘设计注意事项 (12) 2.3托盘或货物检测相关 (13) 3、输送系统在立体仓库推荐参数 (14) 3.1系统布局相关尺寸及推荐参数 (14) 3.2滚筒输送机布局相关尺寸推荐参数 (15) 3.3链条输送机布局相关尺寸推荐参数: (16) 3.4顶升移栽机布局相关尺寸推荐参数: (17) 3.5穿梭车布局相关尺寸推荐参数: (17)
一、概述 1、适用范围 本总体设计说明适用于由钢结构分离式货架、有轨巷道堆垛机、平面输送设备等构成的自动化立体仓库,并且以贮存托盘单元货物为主。 2、应用标准
二、总体设计内容概括 2.1合同技术要求及技术协议技术要求; 逐条分析合同及技术协议,提炼重点内容、与常规项目差异点。 2.2货架系统与堆垛机参数的确认; 详见第三章节。 2.3托盘参数的确认; 详见第三章节。 2.4托盘输送系统的布局及参数确认; 详见第三章节。 2.5项目土建基础要求; 详见第三章节。 提供电气预埋要求。 2.6总体布置图要求; 同一条输送线上的减速电机布置方向要求一致,提供给供应商的图纸上必须明确; 输送线表明输送方向; 表明各个输送节点合同要求的处理能力; 发布的总体布置图要求在设备上注明:减速电机功率、是否带刹车信息;一台设备带多台减速电机的用“+”连接,按输送、升降、旋转顺序排列;具体代码见下表的规定。 减速电机是否刹车选用原则:需要精确定位的设备,带刹车。 通常情况下,没有精确定位要求的链条输送机,其减速电机不需要带刹车;没有精确定位要求的长滚筒输送机(输送设备可提供足够的减速距离),其减速电机
高架仓库水灭火系统设计 摘要: 70年代以来,我国建造了一些高架仓库,其中也有自动化程度较高的。其消防技术亦随之发展起来。本文介绍了高架仓库的发展历史、特点。归纳了自动报警系统、自动喷水灭火系统,重点介绍了自动喷水灭火系统的设计方法。 关键字:高架仓库防火系统消防设计 随着我国国民经济的迅速发展,科技水平也不断提高,人们已进入电子时代,工厂的生产程序也随之发生了重大变革,如过去的仓库主要是由人工装卸搬运的单层库,而现在许多有条件的生产、物流单位正逐步向集中控制、自动化装卸标准高货架、堆垛仓库发展,可实现少占地,提高生产效率,易于集中管理的目的,但同时也存在着一旦发生火灾火势会迅速漫延,不易扑救,容易造成重大财产损失的情况。 近年来,在一些工业较发达的国家,特别是上地面积比较小的欧洲与日本等国,高架自动化仓库发展较快。70年代以来,我国也建造了一些高架仓库,其中也有自动化程度较高的。其消防技术亦随之发展起来。首先来了解高架仓库: 一、高架仓库的特点 高架仓库的定义是货架高度超过7m的机械化操作或自动化控制的货架库房。这种仓库利用多种物料搬运机械进行搬运、堆垛和存取作业。仓库货架是多层的,而且很高,所以空间利用率较好,适用于多品种货物的储存。利用电子计算机控制高架仓库的货物入库、存取、出库等整个过程,可实现仓库作业的全面自动化,使高架仓库不再是单纯保管和收发货物的场所,而成为组织和协调生产的一个重要部门。这就决定了它具有以下特点: 1.1高架仓库特点之一:“高” 一般仓库单层高度在4.5-6 m,而高架仓库的单层高度有7.5-12.5 m。一般不建多层的高架仓库。 1.2高架仓库特点之二:“杂” 一般仓库在垫板上分垛储存,每垛占地面积不大于100㎡,并留有五距:垛与垛间距1 m,垛与墙间距不小于0.5 m,垛与梁、柱间距均不小于0.3 m,主要通道的宽度不小于2 m。 高架仓库离地而存,货架高度达6-12 m,每架分层(3-5层),每层高约2.0-2.5 m,按货物的实际需要再分类、分架、分层储存,设货号、卡、签或颜色不同的标志,便于存取和结帐管理。
建筑设计防火规范 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,由公安部天津消防研究所和公安部四川消防研究所会同有关单位编写,自2015年5月1日起实施。原《建筑设计防火规范》GB50016-2006和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95同时废止。 强制性条文 3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.4 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。 3.2.7 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。 单层乙类仓库,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级。 3.2.9 甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于 4.00h。 3.2.15 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h。 3.3.1 除本规范另有规定外,厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积应符合表3. 3.1的规定。 表3.3.1 厂房的层数和每个防火分区的最大允许建筑面积
注:1 防火分区之间应采用防火墙分隔。除甲类厂房外的一、二级耐火等级厂房,当其防火分区的建筑面积大于本表规定,且设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘或防火分隔水幕分隔。采用防火卷帘时,应符合本规范第6.5.3条的规定;采用防火分隔水幕时,应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定。 2 除麻纺厂房外,一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍,但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔,需要开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗。 3 一、二级耐火等级的单、多层造纸生产联合厂房,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.5倍。一、二级耐火等级的湿式造纸联合厂房,当纸机烘缸罩内设置自动灭火系统,完成工段设置有效灭火设施保护时,其每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定。 4 一、二级耐火等级的谷物筒仓工作塔,当每层工作人数不超过2人时,其层数不限。 5 一、二级耐火等级卷烟生产联合厂房内的原料、备料及成组配方、制丝、储丝和卷接包、辅料周转、成品暂存、二氧化碳膨胀烟丝等生产用房应划分独立的防火分隔单元,当工艺条件许可时,应采用防火墙进行分隔。其中制丝、储丝和卷接包车间可划分为一个防火分区,且每个防火分区的最大允许建筑面积可按工艺要求确定,但制丝、储丝及卷接包车间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板进行分隔。厂房内各水平和竖向防火分隔之间的开口应采取防止火灾蔓延的措施。 6 厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于10人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。 7 “一”表示不允许。
自动化立体仓库设计方案 第1章绪论 1.1 引言 当前世界经济发展的两大趋势是全球化和市场化。集扮流、信息流和资金流于一身的物流配送中心,在全球化和市场化的时代里,进一步促进了世界经济与贸易的发展。代表21世纪国林物流先进技术的物流配送中心的特征是自动化、计算机化、信.息化、两络化、智笼化、柔性化、电子商务化、标准化和社会化。自动化立体仓库在现代化的物流配送中心中起到了重大的作用,可以说没有自动化立体仓库就没有现代化的物流系统。在全球化和市场化的国际经济活动中,流通是联系生产和消费的纽带。只有通过商品流通才能体现出商品的价值及其使用价值,流通是国民经济运行的大动脉。自动化立体仓库加速了商品流通,减少了商品损坏,降低了流通成本,节约了土地面积、人力和财力。此外,它还提高了库存周转率、经营灵活性和工作效率。它以最快速度、最低价格和最佳服务来满足用户需求,从而获得最大利益。 我国加入WTO之后,加速了工业化和现代化的建设.物流配送中心和自动化立体仓库的需求量越来越大.它必将为国民经济的腾飞做出巨大的贡献。 基于这一现状提出了本课题。 自动化立体仓库由计算机控制系统、高层货架、堆垛机、输送机一和周边机械等构成,它是现代化物流配送中心的关键设备系统。 1.2 特点及其研发意义 物流系统中的自动化立体仓为又称立库、高层货架仓库、自动仓储要SA/RS,是以高层立体货架(托盘系统)储存物资,用电子计算机控制管理和自动控制堆垛运输车进行存取作业的仓库。仓库的功能从单纯地进行物资的储存保管,发展到担负物资的接受、分类、计量、包装、分拣、配送、存档等多种功能,实现高效率物流和大容量存储,以满足现代化生产和商品流通的需要。 近年来,我国为了发展经济,各地都在大力发展交通,海、路、空并举,进行大规模的基本项目的投资建设,成为现代化经济发展建设的主旋律。而交通事业发展的最终目的,就是使物资能够迅速流通,促进经济的发展。在现代社会中,
高架立体仓库防火设计存在的问题及对策 摘要:本文简要介绍了华民公司新制剂园区的高架立体仓库防火设计中的难点:防火分区难以划分、常规的消防设施难以发挥作用、火灾蔓延迅速,扑救难、高架库的结构稳定性难题,并提出相应的解决思路。 关键词:高架立体仓库;防火设计;问题及对策 近几年来,各地新建了许多大型仓储物品库和高架立体仓库,这类项目有几个特点:1、占地面积大、建筑单层高度高,2、物品堆积密集而且高,3、通行巷道狭窄,4、有分层的连体高架固定货架。 本人多年从事医药工程专业设计,其中最有代表性的是亚洲最大的抗生素制药企业——华北制药于2010~2011年进行了大型的技术升级改造项目,总投资达到了近60亿人民币。其中新头孢和新制剂厂区新建了当前国内最大、设备最先进的高架多温控全自动立体仓库,立体库采用了世界著名物流商德国dematic 的设计理念和设备,10条机器人通行巷道,货架设备高20.0米,阴凉区14排x112列x11层,货位数17248个、常温区6排x112列x11层,货位数7392个,总计24640个货位(因工艺保密要求,无法贴图,见谅)。 采用高架库提高了使用面积和仓储的使用效率,但在消防及安全疏散、火灾报警系统、防排烟系统等方面也提出了新问题。这些场所普遍存在空间跨度大、人员集中密集、功能复杂等特点。本文针对该类大空间建筑的火灾特性结合现行技术规范,从生产实际出发,对存在的难点进行了分析,并从性能化防火设计的角度进行了初步的探讨。 一、高架立体仓库在防火设计上存在的难点 1.防火分区难以划分。 依据《建筑设计防火规范》的要求,建筑专业在设计中常采用防火墙、防火门、防火卷帘等防火分隔措施来保证防火分区的面积,但在工业设计中,往往会和工艺的要求有冲突,这就限制了建筑物的使用功能,在科学性、合理性、经济性等方面都表现出一些弊端。该如何处理此类矛盾? 2.常规的消防设施难以发挥作用。 根据GB50116—2008《火灾自动报警系统设计规范》第9.2.1 条规定:对不同高度的房间,火灾探测器的选择,应符合下列要求:房间高度大于12m 时,不宜选择感烟探测器;房间高度大于8m 时,不宜选择感温探测器;房间高度大于6m 时,不宜选择A2、B、C、D、E、F、G 类感温探测器。GB50084—2001《自动喷水灭火系统设计规范(2005年版)》中闭式自动喷水灭火系统,其喷头最大设置高度为8米。而实际的高度都超过了规范的数值,对于高架库类的大空
在物流成本高、配送方式单一、信息化能力低下和药品流通安全隐忧重重的当下,怎样转型谋发展成为横亘在医药物流企业面前的一条河。怎样过河? 豪诺“摸石头” 24米高的高、总体积10万立方米立体仓库内,分布着10台“机器手”——巷道堆垛机,它们可以在仓库巷道内穿梭,上下空间工作幅度可达5层楼,工作效率相当于平库1000个工人;物流中心自动分拣系统,包含了总储位25000个SKU,总长度1900多米、分40个配送方向流动的智能传送带“高速路”,每小时可分拣出7000件包装药品的40个复核位;自动化立体仓库、五层分拣仓库房连接在一起,实现药品的自动入库、搬运、传输、补货、出库、自动分拣、对接配送等功能。 这不是美国科幻片里的镜头,这是山东豪诺医药物流有限公司(以下简称豪诺)位于长清区归德镇的豪诺医药物流配送中心的实景。该配送中心占地100多亩,由GSP认证企业山东豪诺医药有限公司在长清区投资建设,项目分三期建设,建成后将成为集医药物流、药品批发、电子商务、第三方物流于一体,并采用物流信息管理技术,装备自动分拣系统、自动输送系统、自动化立体仓库等物流系统集成项目的济南市最大医药物流中心,单体经营规模将进入全国二十强,年销售能力有望达到100个亿。借助区位优势,这里将实现向南辐射上海、向北直达京津的服务圈,并通过物流平台,同时经营同城购业务,拉动人流、物流、资金流的汇集。 和“几间房子、一堆货”的传统物流相比,智能化、信息化的现代物流系统,不仅可以减少人工搬运量,也提高了出库速度和准确率。这在物流成本高、配送方式单一、信息化能力低下、管理效率不高和药品流通安全隐忧重重的当下,无疑是对以仓库租赁、货物运输为主的传统物流怎样转型的最好回答。与此同时,现代物流产业被列入国家十大振兴产业规划,医药流通体制的改革和新版GPS的颁布又为医药物流市场发展提供了巨大的潜力空间。 以豪诺为例,这里的医药拆零分拣多层专用库可实现年20亿药品拆零分拣配送。拆零仓储作业由补货、上架、拣货、分拣、传输、条码、识别、监控和计算机管理系统组成,药品可实现从入库到出库一气呵成,保守估计可提高药品流转速度50%。这里的自动化立体仓库建筑面积4400多平方米,采用高20米、12层立体货架、自动化堆垛机、传输系统等,进行信息化、自动化、智能化管理,可实现存储药品47万件,是传统平库储存量的十倍,工作效率更是人工作业的百余倍,大大节省空间和人工成本。 效率提高和成本降低可能只是豪诺“摸石头”转型的表层影响。延伸到更深层次,用豪诺董事长李海滨的话来讲,豪诺将依托其立体化、自动化的大型仓储设施和智能化信息管理系统,将配送服务从药企覆盖到各类各等级医院、连锁药店等销售终端,并向他们提供物流延伸服务,从而实现从药库到病床的“全程可控”管理。在这个过程中,有一个关键问题便是豪诺需要搭建起一个供应链平台,这个平台需要与医药供应商、分销商、终端(医院、药店)等医药流通平台实现联网,从而减少医药流通库存,提高订单效率,主要盈利模式也将由“进销差价”逐步转向物流等增值服务。 这种转型还有其他复合效应:随着国家政策鼓励减少药品流通中间环节、达到降低药品消费成本的目的,药品物流供应链扁平化的趋势越来越明显。现代物流技术的发展和大型现代医药物流中心的增加,将会加速三级经销商的消失和一级、二级经销商的整合,现代物流中心甚至包括部分零售药店的物流职能,解决医药配送“最后一公里”难题。 然而,在李海滨看来,医药物流即便转型到这种程度也不是终点。第三方物流的服务延伸、物流和电商的融合将是下一步现代物流发展的重要方向。这意味着,医药物流中心既要成为医药供应商的仓库,还要为客户提供专业化的物流代理服务实现盈利,以求自身发展。这就要求物流中心承担起仓储、配货、送货到销售终端的服务。他举了个例子,豪诺现在正在尝试“微店主”业务,这些“微店主”利用微信平台在居住的小区内进行药品配送和销售。
建筑设计防火规范强条汇总及条纹说明 3.2.2高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。 【条文说明】3.2.2本条为强制性标准条文。由于高层厂房和甲、乙类厂房的火灾危险性大,火灾后果严重,应有较高的耐火等级,故确定为强制性标准条文。但是,发生火灾后对周围建筑的危害较小且建筑面积小于等于300m2的甲、乙类厂房,可以采用三级耐火等级建筑。 3.2.3单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。 【条文说明】3.2.3本条为强制性标准条文。使用或产生丙类液体的厂房及丁类生产中的某些工段,如炼钢炉出钢水喷出钢火花,从加热炉内取出赤热钢件进行锻打,钢件在热处理油池中进行淬火处理,使油池内油温升高,都容易发生火灾。对于三级耐火等级建筑,如屋顶承重构件采用木构件或钢构件,难以承受经常的高温烘烤。这些厂房虽属丙、丁类生产,也要严格控制,除建筑面积较小并采取了防火分隔措施外,均需采用一、二级耐火等级的建筑。 对于使用或产生丙类液体、建筑面积小于500m2的单层丙类厂房和生产过程中有火花、赤热表面或明火,但建筑面积小于1000m2的单层丁类厂房,仍可以采用三级耐火等级的建筑。 3.2.4使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑,其耐火等级不应低于二级。 【条文说明】3.2.4本条为强制性标准条文。特殊贵重的设备或物品,为价格昂贵、稀缺设备、物品或影响生产全局或正常生活秩序的重要设施、设备,其所在建筑应具有较高的耐火性能,故确定为强制性标准条文。特殊贵重的设备或物品主要有: 1价格昂贵、损失大的设备。 2影响工厂或地区生产全局或影响城市生命线供给的关键设施,如热电厂、燃气供给站、水厂、发电厂、化工厂等的主控室,失火后影响大、损失大、修复时间长,也应认为是“特殊贵重”的设备。 3特殊贵重物品,如货币、金银、邮票、重要文物资料、档案库以及价值较高的其它物品。 3.2.7高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,其耐火等级不应低于二级。 单层乙类仓库,单、多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级。 【条文说明】3.2.7本条为强制性标准条文。高层仓库具有储存物资集中、价值高、火灾危险性大、灭火和物资抢救困难等特点。甲、乙类物品仓库起火后,燃速快、火势猛烈,其中有不少物品还会发生爆炸,危险性高、危害大。因此,对高层仓库、甲类仓库和乙类仓库的耐火等级要求要更高。 高架仓库是货架高度超过7m的机械化操作或自动化控制的货架仓库,其共同特点是货架密集、货架间距小、货物存放高度高、储存物品数量大和疏散扑救困难。为了保障在火灾时不会导致很快倒塌,并为扑救赢得时间,尽量减少火灾损失,故要求其耐火等级不低于二级。 3.2.9甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于 4.00h。 【条文说明】3.2.9本条为强制性标准条文。甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,一旦着火,其燃烧时间较长和(或)燃烧过程中释放的热量巨大,其防火分区除应釆用防火墙进行分隔外,有必要适当提高防火墙的耐火极限。
仓库规划与布局 仓库规划与设计 一、仓库规划原则 仓库规划方案应能做到以尽可能低的成本,实现货物在仓库内快速、准确地流动。这个目标的实现,要通过物流技术、信息技术、成本控制和仓库的组织结构的一体化策略才能达到。仓储系统的物流规划原则不是一成不变的,要视具体情况而定。在特定场合下,有些原则是互相影响的,甚至互相矛盾。为了做出最好的设计,有必要对这些原则进行选择和修改。 1、系统简化原则 要根据物流标准化做好包装和物流容器的标准化,把杂货、粮食、饮料、食盐、食糖、饲料等散装货物、外形不规则货物的组成标准的储运集装单元,实现集装单元与运输车辆的载重量、有效空间尺寸的配合、集装单位与装卸设备的配合、集装单位与仓储设施的配合,这样做会有利于仓储系统中的各个环节的协调配合,在异地中转等作业时,不用换装,提高通用性,减少搬运作业时间、减轻物品的损失、损坏,从而节约费用,同时也简化了装卸搬运子系统,降低系统的操作和维护成本,提高系统的可靠性,提高仓储作业的效率。 2、平面设计原则 若无特殊要求,仓储系统中的物流都应在同一平面上实现,从而减少不必要的安全防护措施,减少利用率和作业效率低和能源消耗较大的起重机械,提高系统的效率。 3、物流和信息流的分离原则 现代物流是在计算机网络支持下的物流,物流和信息流的结合解决了物流流向的控制问题,提高了系统作业的准确率,从而提高了系统作业效率。如果不能实现物流和信息流的尽早分离,就要求在物流系统的每个分、合节点均设置相应的物流信息识读装置,这势必造成的冗余度,增加系统的成本;如果能实现物流和信息流的尽早分离,将所需信息一次识别出来,再通过计算机网络传到各个节点,即可降低系统的成本。 4、柔性化原则 仓库的建设和仓储设备的购置,需要大量的资金。为了保证仓储系统高效工作,需要配置针对性较强的设备;而社会物流环境的变化,又有可能使仓储货物品种、规格和经营规模发生改变。因此,在规划时,要注意机械和机械化系统的柔性和仓库扩大经营规模的可能性。 5、物料处理次数最少原则 不管是以人工方式还是自动方式,每一次物料处理都需要花费一定的时间和费用,通过复合操作,或者减少不必要的移动,或者引入能同时完成多个操作的设备,就可减少处理次数。 6、最短移动距离,避免物流线路交叉原则 移动距离越短,所需的时间和费用就越低;避免物流线路交叉,即可解决交叉物流控制和物料等待时间问题,保持物流的畅通。 7、成本与效益原则 在建设仓库和选择仓储设备时,必须考虑投资成本和系统效益原则。在满足作业需求的条件下,尽量降低投资。 仓库选址
自动化立体库规划和设计方案 1、库场的选择,规划与设计 库场的选择和布置对于仓储系统的基建投资,物流费用,劳动条件,生产管理,环境保护等都有重要的意义,因此我们需首要考虑。其次就是确定库场各部分相关位置,并画出平面布置图。 2、确定仓库形式,作业方式和机械设备参数 立体仓库的形式有很多种,一般多用单元货格形式。根据工艺要求确定作业方式,选择或设计合适的物流搬运设备,确定他们的参数。 品种单一或品种较少:单元货格式仓库 特殊要求的货物:冷藏,防潮,恒温仓库 自动化立体仓库使用的机械设备有很多种,一般包括巷道堆垛机,连续输送机,高层货架和自动导向车。设计师需要根据仓库的规模,货物的品种,出入库频率选择最合适的机械设备进行设计。 3、确定货物单元形式及规格 根据调查和统计结果,并综合考虑多种因素,确定合理的单元形式及规格。对于那种形状和尺寸比较特殊或者很重的货物,可以单独处理。 货物单元尽量采用标准推荐的尺寸,以便于与其他物料搬运和运输机具相匹配。 货格尺寸取决于在货物单元四周需留出的净空尺寸和货架构件的尺寸。 4、确定库容量,合理规划库房面积 和其他面积的分配 库容量是指同一时间仓库可容纳的货物单元数,这对自动化立体仓库是一个非常重要的参数。由于在库存周期会受到许多来自外界因素的影响,所以在设计的过程中应合理安排货架区与缓存区之间的容纳面积关系。 由于总面积是一定的,所以在设计立体仓库的时候,应将办公,实验的面积与库房面积相结合,从而减少许多不必要的投入和麻烦。 5、自动化立体仓库的布置 (1)U型布置 特点:物流路线合理,进出口码头资源可以充分利用,便于越库作业,便于扩展。 适用类型:工业制造行业居多,如汽车零部件库和家电企业零部件库。 (2)直径穿越式布置 特点:非常适合纯粹的越库作业,便于解决高峰时同时进出货库作业。 适用类型:产品品种较为单一的成品库,如电子产品,香烟和医药行业的成品库。 (3)模块化干线布置 特点:可满足多种功能,适合多样化的产品存放。 适用类型:综合类的商品分拨中心,如大型商超物流中心。 6、自动化立体仓库的控制方式和管理方式,以及人员与设备的匹配 不管自动化立体仓库的自动化程度有多高,具体操作时仍需要一定的人力劳动,因此在选择员工的时候,既要保证质量,也要确保数量。人员不够会造成仓库的效率降低,太多又会浪费。由于自动化立体仓库采用了大量的先进化设备,因此需要对员工进行培训,以此来将智能仓库的使用效率达到最大效果。 人员和设备投入可以考虑以下因素: 人员投入:仓库管理和操作岗位,系统处理岗位等,高峰低谷时人员该如何配置;
自动化立体仓库消防系统设计 【摘要】随着自动化立体仓库的普及应用,其配套的消防安全系统的设计方案也随之发生了较大的改变,自动化立体仓库消防系统的功能较以往更加完善。近年来,自动化立体仓库的需求量日益增多,且该领域的发展较为迅速,给相关行业带来了诸多便利。本文就自动化立体仓库消防系统的设计内容做以论述,从该系统功能设计及实践的角度来阐述基于自动化立体仓库消防系统的多个行业发展的未来优势,以期此项研究内容能为实践提供有益的帮助。 【关键词】自动化;立体仓库;消防系统;设计 一、前言 从我国行业发展的状况来看,很多行业都有着贮存货物的需求,与此同时,高架仓库或自动化仓库内货架上设计火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,是在构筑物上设计、安装、施工消防系统时提出的新课题。从立体仓库消防系统的设计框架来看,预作用水喷淋灭火和超细干粉灭火两种灭火系统都有其独特的实践优势,在传统的消防系统设计的基础上,提出了立体仓库消防系统的整体设计思路,以及每项设计内容所体现出来的职能作用。 二、自动化立体仓库消防系统的设计思路 现阶段,我国所构建的立体仓库消防系统主要依托预作用水喷淋灭火系统与超细干粉灭火系统两类方法。 通常情况下,在进行自动化立体仓库设计时,要根据具体存储物品的特性来选择消防灭火系统的种类,也有时需要结合两种方法来保障仓储单位的消防安全[1]。基于此,提出自动化立体仓库消防系统的设计思路,以便于在不同的情况下调整消防策略。就目前该系统的设计状况来看,自动化立体仓库消防系统的构建能够满足国内大部分行业的物流、仓储等环节的消防安全需求,且该系统自身的运行状况稳定,系统的职能作用更强。 三、自动化立体仓库消防系统设计的框架内容 一般情况下,自动化立体仓库货架高度为12米,能够贮藏大量货品,是很多行业。自动化立体仓库具有空间大、储藏量大等优势,深受国内各行业所追捧[2]。例如:在烟草工业的发展过程中,高架仓库或自动化立体仓库在烟草工业中的应用日趋增多,在一个烟厂或一个地区将可能出现高架仓库或自动化立体仓库的群体。再比如,昆船公司在工业自动化物流系统的项目实施了自动化立体仓库的消防系统工程的相关设计内容,取得了良好的设计效果。 (一)预作用水喷淋灭火系统的设计原理及系统特征
仓储式物流中心的消防设计与探讨 1工程概况 丹尼斯物流中心由郑州丹尼斯百货有限公司建造,随着郑州丹尼斯百货规模的不断扩大,几年间,由原来的人民路店逐渐发展为数个商店的连锁商业。本工程位于郑东新区航海东路与第一大街交汇处,该地块东临京珠高速公路,西临一零七国道,交通条件便利。该工程建筑结构为轻型坡屋顶钢架结构,建筑面积为21800m2,建筑最大层高为15.5 m,内部设高架货架区、低架货架区、货物分拣区。该物流中心储存物品类别为丙类。该工程根据建筑面积和层高的不同分为四个防火分区,每个防火分区的面积均控制在《建筑设计防火规范》(以下简称“建规”)的允许范围之内(即不超过6000m2)。防火分区一区、二区、三区包括部分高架货架区和部分货物分拣区,四区为夹层低架仓库区。防火分区之间用耐火等级不小于3 h 的防火卷帘、防火墙分隔。屋顶钢梁、檩条及货架均涂刷防火涂料,耐火等级不小于3h。 2 消火栓系统的设计 2.1 消防水源 本建筑有两路水源,分别从不同的市政道路上引入两根DN300的给水管,并在院区内形成DN300的环状给水管网。本工程所在地水压约为0.30MPa。室外设250m3消防水池一座,消防水量不足的部分由市政给水管网补充。 2.2 室外消火栓系统 根据“建规”的规定,耐火等级为一、二级的丙类仓库,室外消防用水量为:45 L/s。根据供水管网的水压和供水量,室外消防采用常高压供水系统。基地内另有两项建筑,由于场地东西长380 m,南北宽120 m,考虑到消防车就近取水及工程的安全性,共设六个地上式消火栓,沿环状消防车道及结合建筑单体布置情况均匀布置。 2.3 室内消火栓系统 根据“建规”第8.5.2规定,室内消火栓用水量为10L/s,同时使用水枪数量为2支,每支水枪的最小出水量为5L/s。由于高架货架的货物最高摆放高度为11.5 m,在扑灭火灾时,为防止消防人员被火焰辐射烤伤或倒塌的着火货物砸伤,因此水枪的倾斜角度一般不宜超过45度,水枪倾斜射流的灭火示意图如图l所示。
关于卷烟制品高架立体仓库自动喷水灭火系统设计分析 随着我国卷烟业的不断发展,各种存储建筑也开始大规模的相继建立,如:高架立体仓库、大型物流仓库等,尽管可以充分满足卷烟制品的储存需求,但是这类仓储建筑由于空间高大、货架管道密集,在防火安全方面的保护难度却是远远高于普通民用建筑。因此,为了避免不必要的损失出现,保护卷烟制品的存储质量,大多数企业都会在仓储建筑中设置自动喷水灭火系统来抵御火灾事故的发生。本文针对东莞市某烟草企业高架仓库内的自动灭火系统设计进行全面的分析,与大家共同探讨,以便为同类仓库防火设计作为参考。 标签:卷烟高架立体仓库;自动喷水灭火系统;设计分析 高架仓库是一种新型的仓储建筑,其不仅具有较高的自动机械化程度,而且设计规模和设计成本也是十分显著。目前,一些大型卷烟企业都会通过高架立体仓库来储存烟草成品,这些成品在实际存储过程中,对于环境的要求十分之高,且大多为厌水可燃物,不仅容易引发火灾事故,而且对于水渍污染也是极为抵触。所以,为了确保卷烟制品的存储质量,降低火灾风险,相关企业都会在高架立体仓库中,安装自动喷水灭火系统,其安装设计的合理与否,可直接影响到高架仓库的防火能力,因此,对其系统设计进行深入的分析十分必要。 1、高架仓库火灾特点分析 所谓高架仓库,是指具有一定自动机械化程度,货架高度大于7 m以上的货架仓库,该仓储建筑起源于19世纪50年代中期的美国,至今为止,在我国行业中的应用已有几十年的历史,且应用范围越来越宽泛。之所以会有这种显著的成效,主要原因是因为高架仓库的货架较高,储存量较大,且能够进行自动化搬运。 但是在实际应用时,高架仓库也有其不尽人意的地方,尤其是在防火安全方面,因为高架仓库能够储存大量的物品和相关运输设备,所以一旦出现火灾事故,其蔓延速度十分之快,内置的型钢货架也会发生严重的变形倒塌。同时,由于火焰会沿着仓库的竖向和水平缝隙向上蔓延,所以在发生火灾事故时,火势蔓延会较为迅速,很难依靠自动喷水灭火系统进行全面控制。因此,为了提高高架仓库的防火安全能力,就要对现有的自动喷水灭火系统设计进行合理的优化,提高系统消防功能,这样才能确保高架仓库的消防安全,使其更好的保护所存物品。 2、自动喷水灭火系统设计 2.1工程简介 东莞市某卷烟物流配送中心1号仓库的总高度为26.70m,建筑面积3342.8m,主要为钢结构屋面,其内部共分为4个堆货巷道和32列9层货架,每层货架高度为2315mm。按照国家所颁布的建筑设计防火规范要求,该卷烟厂高架仓库等级为丙类可燃物品仓库,必须设置相应的自动灭火装置,但由于现行的消防技术