EC标准

1.安装材料及建筑材料的一般要求(ug/m3)

C 1A:已知对人类有致癌作用的物质。

C 1B:到目前为止,在动物实验中只证明是致癌的物质。

C 2:有理由怀疑有致癌作用的物质。然而,目前的知识还不足以产生致癌效应。

评价地板安装材料、粘合剂、建筑材料以及镶木地板、矿物地板和弹性地板所用涂料、面漆、颜填料等产品的挥发性有机化合物的测定

1.摘要

地板安装材料、粘合剂、建筑材料以及镶木地板、矿物地板和弹性地板所用涂料、面漆、颜填料等产品VOC的排放——以下均称为产品——在一个明确规定的测试室内的贮存一定时间之后确定。评估短期(3天之后)和长期(28天之后)的排放量。对已识别或怀疑致癌物质(C1A、C1B)以及有害物质总和(TVOC、TSVOC 等)进行测试。根据欧洲关于危险物质的指令,根据EN16516进行测试。

2.介绍

任何确定产品排放的测试都必须由一个具有ISO17025认证的测试实验室进行,该实验室涵盖了这种GEV测试方法。

制造商根据工厂内部规则对结果进行记录。

2.1范围

测定产品中挥发性有机化合物的排放量

(1)根据欧洲关于危险物质的指令,测试涵盖了3.4中规定的若干被确认或怀疑致癌物质(C1A、C1B)。

(2)测试涵盖极性和非极性物质,这些物质在规定的贮存期之后以气态出现。测试环境反映了欧洲中心建筑的常规通风和气候.他们允许对其长期排放行为的产品进行比较评级,并将公认的和可疑的致癌物质排除在外。测试结果在精确定义的空气浓度下出报告,如16516所规定的欧洲测试室。

2.2缩写词

1 c =单组份

2 c =双组分

VOC=挥发性有机化合物(包括n-6烷(n-c6)到正十六烷(n-c16)

TVOC=总挥发性有机化合物

SVOC=半挥发性有机化合物(覆盖在n-十六烷(n-c16)的范围到正二十二烷(n-c22) TSVOC=总半挥发性有机化合物

VVOC=极低挥发性有机化合物(覆盖在正己烷(n-c6)以下的范围

TIC=全离子电流色谱

2.3仪器设备

●制样工具(也可见3.2)

●玻璃板块:

尺寸取决于环境舱的体积和预定的装载系数;

在试验前,使用不影响空白值的适当程序,将其清理干净;

●带有平底的玻璃盘子(如:培养皿)或带有边缘的玻璃板:

尺寸取决于环境舱的体积和预定的装载系数;

在试验前,使用不影响空白值的适当程序,将其清理干净;

●用惰性材料制成的产品专用模具,以制备各种测试试样,例如:刮板和刮板材料

自流平化合物

填缝剂或密封剂

绝缘材料

密封带

●这个铲子有三角形的切口(TKB-B1),尺寸如下:

●用于密封边缘的非发光胶带或铝箔

●试验室:

测试室的容积:最小100升

材料:不锈钢或玻璃

空气净化装置和加湿装置

流量计,用于调节和记录通过试验室和储存室的空气流量

●测试室空气取样装置

●根据3.4、3.5和3.6进行空气取样的吸附剂

●空调室:是一个独立的、密封的空调室,温度在23℃,湿度为50%,并且具有特定区域内用于排放测试的通风率,空调室应采用不锈钢或玻璃制成。

●带有热解吸装置的毛细管气相色谱装置,与带数据处理装置的质谱仪耦合

●带有紫外吸收检测器或二极管阵列检测器的液相色谱装置

3.步骤

3.1样品材料

供测试用的样品,不超过8周前生产。在湿式封闭容器(罐或筒)中的产品应在取样后4个月内进行测试。这也适用于粉状的产品,这也适用于粉状的产品,也就是与液体成分或不含VOC的水混合在一起。供应这种新鲜材料是订购机构的责任。生产日期应当对外公布。样品通常以商用包装的形式发送。测试室对样品进行均匀混合,并留样。

3.2测试样品的制备

随时可用的产品在交付状态下进行测试。在制备试验试样之前,单组分要搅拌均匀。对于两个或多个组分的产品,每个组分首先要搅拌均匀,然后按照制造商的规定进行混合,然后再准备测试样品。

根据产品的性质,试验样品以不同的方式制备。