文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站培训题

光伏电站培训题

光伏电站培训题
光伏电站培训题

光伏电站培训试题

2、太阳能光伏发电的能量装换器是太阳能电池(solar cell),又称(光伏电池)。太阳能电池发电的原理是(光生伏打效应)。

3、当太阳光(或其他光)照射到太阳能电池上时,电池吸收光能,产生光生电子-空穴对。在电池内建电场作用下,光生电子和空穴被分离,电池两端出现异号电荷的积累,既产生“光生电压”,这就是“光生伏打效应.

4、太阳能电池将光能装换成电能的工作原理?

太阳能电池将光能装换成电能的工作原理概括为如下3个主要过程:1)太阳能电池吸收一定能量的光子后,半导体内产生电子-空穴对,称为“光生载流子”,两者的电性相反,电子带负电,空穴带正电;2)电性相反的光生载流子被半导体P-N结所产生的静电场分离开;3)光生载流子电子和空穴分别被太阳能电池的正、负极所收集,并在外电路中产生电流,从而获得电能。

5、

太阳能光伏发电系统从大类上可分为(独立(离网)光伏发电系统)和(并网光伏发电系统两大类)。

6、

并网型光伏发电系统由太阳能电池组件方阵将(光)能转换成(电能),并经直流配线箱进入(并网逆变器),有些类型的并网型光伏系统还要配置蓄电池组存储直流电能。

7、光伏发电的有点?

光伏发电是一种最具可持续发展特征的可再生能源发电技术,其主要优点有以下几点。:

1)太阳能资源取之不尽,用之不竭

2)太阳能资源随处可得,可就近供电,不必长距离输送

3)光伏发电的能量转换简单,是直接从光子到电子的转换,没有中间工程和机械运动,不存在机械磨损。

4))光伏发电本身不使用燃料,不排放包括温室气体和其他废气在内的任何物质,不污染空气,不产生噪音,对环境有好

5)光伏发电过程不需要冷却水,可以安装在没有水的荒漠戈壁上。

6)光伏发电无机械传动部件,操作、维护简单,运行稳定可靠。

7)光伏发电系统工作性能稳定可靠,使用寿命长。

8)太阳能电池组件结构简单,体积小、重量轻,便于运输和安装。

8、何为热斑效应,有何危害?

太阳能电池组件的“热斑效应”:在一定的条件下,串联支路中被遮蔽的太阳能电池组件将当作负载消耗其他被光照的太阳能电池组件所产生的能量,被遮挡的太阳能电池组件此时将会发热,这就是“热斑效应”。这种效应能严重的破坏太阳能电池组件。有光照的电池组件所产生的部分能量或所有能量,都有可能被遮蔽的电池组件所消耗。

9、光伏汇流箱安装于太阳能电池方阵阵列内,它的主要作用是将太阳能电池组

件串的直流电缆,接入后进行汇流,再与并网逆变器或直流防雷配电柜连接,以方便维修和操作。

汇流箱一般具有如下功能和要求:

①防护等级一般为IP65,防水、防灰、防锈、防晒、防盐雾,满足室外安装

的要求;

②可同时接入多路电池串列,并可承受电池串列开路电压;

③直流输出母线的正极对地、负极对地、正负极之间配有光伏专用防雷器;

④可对输入、输出电流、电压及箱内温度进行监测。

10、光伏电站通常在站内装设有(环境监测仪),用来测量、监视电站及周边地区的环境温度、风速、风向、辐照度等气象数据,对电站的产电量分析及系统效率提供评估依据。

11、光伏并网逆变器(下称逆变器)是光伏发电系统中的核心设备。逆变器将光伏方阵产生的直流电(DC)逆变为三相正弦交流电(AC),输出符合电网要求的电能。逆变器是进行能量转换的关键设备,其效率指标等电气性能参数,将直接影响电站系统发电量。逆变器满足以下要求:

12、①并网逆变器的功率因数和电能质量应满足电网要求。

②逆变器额定功率应满足用于海拔高度的要求,其内绝缘等电气性能满足

要求。

③逆变器使用太阳电池组件最大功率跟踪技术(MPPT)。

④逆变器具有极性反接保护、短路保护、孤岛效应保护、过温保护、交流

过流及直流过流保护、直流母线过电压保护、电网断电、电网过欠压、电网过欠频、光伏阵列及逆变器本身的接地检测及保护功能等

13、所谓孤岛效应是指当电网的部分线路因故障或维修而停电时,停电线路由所连的并网发电装置继续供电,并连同周围负载构成一个自给供电的孤岛的现象。

14、太阳能电站高、低压配电装置主要用于控制站内电能的通、断,分配及交换,一般有380V、10KV、35KV等电压等级。

15、电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等

16、吸湿器内盛有蓝色的变色硅胶,吸收潮气后呈粉色,在使用过程中,应经常监视吸湿器中的硅胶是否变色, 应将硅胶进行干燥或更换。

17、用来监视、测量、保护和控制一次回路的设备称为二次设备,

18、光伏发电系统按类别可分为工作接地、保护接地和防雷接地。

19、太阳能电站基本巡视方法:

1)用眼看

用双目巡视设备看的见的地方,观察他们的外表变化来发现异常现象,是巡视检查最基本的方法。如标色设备漆色的变化、裸金属色泽,充油设备油色等的变化、充油设备的渗漏、设备绝缘的破损裂纹、污浊等。

2)用耳听

带电运行的电气设备,无论是静止的还是旋转的,在交流电压工作下,有很多都能发出表明其运行状态特征的声音。变压器正常运行时,平稳、均匀、低沉的“嗡嗡”声是我们所熟悉的;逆变器运行时,略带高频及冷却风扇随时启、停的声音也是我们熟悉的。只要熟悉的掌握这些设备正常运行时的声音情况,那么,遇到宜异常时,用耳朵或者于听音装置,就能通过他们高低、节奏、声色的变化、杂音的强弱来判断电气设备的运行状态。

3)用鼻子判断

人的嗅觉器官可以说是一个人的向导,对于某些气温(如绝缘烧损的焦糊味)的反应,比用某些自动仪器的反应还要灵敏。嗅觉功能虽然因人而有差异,但对电气设备有机绝缘材料过热所产生的气味,正常人都是可以判别的。运维人员在巡视中,一旦嗅到绝缘烧损的焦糊味,就立即发热元件的部位,并判别其严重程度,如是否冒烟、变色及有无其他异音状况,从而对症查处。

4)用手触试

用手触试电气设备来判断缺陷和故障虽然是一种必要不可少的方法,包括在整个巡视过程中经常会用到手。但首先需要强调的是:必须分清可可触可摸的界限和部位,明确禁止用手触摸得得部位。如电池组件表面可以触摸;变压器、消弧线圈中性点及其接地装置应视为带电设备,严禁触摸。

①对于一次设备,用手触试检查前,应当首先考虑安全方面的有关问题。如,对带电运行的设备的外壳和其接地装置,需要触试检查温度时,先要检查其接地的确良好,同时还应站好位置,注意保持与设备带电部位的安全距离。

②对于二次设备的检查,如感试装置继电器等元件是否发热,对于非金属外壳的可直接用手接触,对于金属外壳的接地确实良好的,也可以用手触试检查。

5)用仪器检测

电站电气设备建设投运时,已装置有各种检测仪表,它们都是固定安装在具体位置或盘面上的,交接班时均按规定的周期进行检测检查。而巡视设备使用的便携式检测仪器,主要是线测温仪及热成像仪。因为电气绝缘故障大多是在带电状况时由于过热老化引起的,只有在带电运行时才能出现,故针对这种情况,使用此种仪器。

20、进出逆变器室、高压室巡检要求:

巡视逆变器、配电装置,进出房间时,必须随手将门锁好。钥匙至少应有三把,由运维人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,另一把专供运维人员使用,第三把可以借出给外委检修人员,但必须登记,当日交回。

巡视上述场所时必须随手锁好门,主要是防止小动物进入引起接地短路故障;防止外部人员闯入,误动误碰设备,发生事故。

21、光伏列阵检查操作

1)投运前的检查操作:

①电池组件封装面完好无损伤,清洁受光均匀,无突出影响光强的污块;

②组件背面引出线无损伤,引出部位封装良好;

③检查引接汇流箱的对应空开处于断开位置;

④将需投运电池组件接入光伏阵列,并检查组件与组件连接头插接紧固。

⑤检查汇流箱分路熔断器完好,将汇流箱分路熔断器投用,电池组件投运。

⑥检查汇流箱测控模块,将测控模块电源投用,模块投运。

⑦将汇流箱空开投至合闸位置,电池组件投运运行。

⑧将光伏阵列内对应的汇流箱依次投运,光伏阵列具备投运条件。

2)光伏阵列中组件串列的退出条件:

①光伏电池组件输出功率明显降低;

②光伏电池组件封装面脏污,严重影响发电效率须集中清擦的;

③发电输出回路需检修,如汇流箱、逆变器等设备的检修。

3)光伏阵列中组件串列的退出操作:

①原则先负荷侧后电源侧;

②单个电池组件出现故障,需退出相应串组电池,即断开汇流箱对应保险,然后再拔开故障电池组件与串联电池组件的连接头即可;

③汇流箱回路检修,先断开至逆变器空开,再断开电池组件侧空开;如果汇流箱与汇流箱是并联关系,检修汇流箱时应防止直流电通过逆变器倒送至汇流箱,必须将逆变器有关的汇流箱全部停电。

④逆变器检修,除了在逆变器上的操作外,必须将进入该逆变器的汇流箱的空气开关全部停电。将进入该逆变器的交流电源停电。

4)光伏阵列运维注意事项:

①电池组件封装面完好无损伤,清洁受光均匀,无突出影响光强的污块

②组件背面引出线无损伤,引出部位封装良好;

③检查组件与组件、组件与电缆之间的连接良好;

④检查汇流箱内各部件、接线紧固,空开位置正确,运行正常,无发热、打火、异味等异常现象;

⑤检查汇流箱、电池支架接地良好,电缆防潮、防火、防摆动摩擦等措施到位;

⑥根据太阳方位、电池组件支架偏转情况,判断跟踪设备是否正常;

⑦根据监控系统日照、温度及电池组串监控数据,初步判断各阵列、阵列内电池组件串列输出功率是否在正常范围内;

⑧如发现异常,及时进行进一步的检查核对及处理。

22、光伏阵列防雷汇流箱投运

①检查每路光伏电池串列输入、直流输出连接线是否紧固,输出空开、防雷器和保险丝是否完好。

②电池串列输入检查。

③用万用表检查每路光伏电池串列输入开路电压是否一致,电压范围是否正常。光伏电池串列投入运行后应定期用直流钳形电流表测量回路电流,输出电流为零时应检查光伏电池串列不发电的原因并进行处理。处理好后恢复运行。

④光伏阵列防雷汇流箱投运前,应投入汇流箱测控单元电源,检查测控单元运行正常,监控单元收发信号指示等闪烁正常。

⑤依次合上光伏电池串列输入正、负极保险丝,再合上各输入直流断路器,汇流箱投入运行。

⑥待汇流箱投入运行后,应在监控系内检查该汇流箱上传监控数据是否可靠、准确。

23、光伏阵列防雷汇流箱退出

①先断开直流断路器,再依次断开输入正、负极熔断器(熔断器断开时需扳到位,以免熔断器带电)。

②如检修需要,还应断开与该汇流箱并联的汇流输入直流断路器。

③汇流箱退出运行后,应在监控系内检查该汇流箱上传监控数据是否可靠、准确。

24、光伏阵列防雷汇流箱维护

①按汇流箱退出运行后进行汇流箱检修。

②防雷器的更换:检查防雷器指示,如变为红色即需要更换,更换时注意对应原线号恢复,并紧固好螺丝。

③保险丝的更换:用万用表检测保险丝的通断,如损坏即更换同型号的保险丝。

④直流断路器的更换:更换直流断路器时,应先断开该直流断路器对应的电源侧,更换时注意对应原线号恢复,并紧固好螺丝。

⑤端子更换:如发现熔断器座端子、输出端子有发热及焦臭现象,应立即停用该汇流箱,更换损坏端子。更换端子前,应将原损坏端子周围清理干净,去除被烧焦、氧化的电缆接头等部件。

⑤修完成后将汇流箱的投入运行,并在监控系统中检查投运后的设备各电

气参数正确。

25、并网逆变器开机

①确定所有空开处于断开状态。

②合上逆变器前端的交流并网空开。

③合上一个汇流箱光伏电池方阵。(给逆变器内部电容预充电)。

④合上逆变器直流输出空开。

⑤依次投入该逆变器的各路汇流箱。

⑥待逆变器并网带负荷后,观察逆变器运行正常,无异音。

⑦如逆变器运行温度过高,可启动逆变器风道风扇强制通风。

2、并网逆变器关机

①根据逆变器液晶面板停机提示,进行停机操作。(一般逆变器设置有紧急停机按钮,只有紧急境况下才可使用)

②逆变器停机后,观察面板显示负荷为0,交流接触器跳开后。

③断开直流输出断路器

④断开交流输入断路器

④有控制电源开关,应断开。

⑤观察逆变器液晶面板断电,无显示。

26、并网逆变器运维注意事项

①机器正常工作时,不可强行断开直流、交流空开,以免发生拉弧损坏空开和逆变器。

②如进行逆变器检修,须断开逆变器交流侧开关及对应所有直流汇流箱输出空开。由于内部滤波电容需放电,在逆变器停机后,须等待若干分钟后方可进行检修工作。

③逆变器为精密电子设备,设备具有故障报警功能,设备检修时按操作流程进行关机操作,在设备不带电的情况下进行。

27、运行中的电气设备

所谓运行中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

运行中的电气设备经过操作切换改变运行方式,可以有以下三种不同的运行状态。

①运行状态。运行中的设备带电正常工作的状态,既为运行状态。

②热备用状态。电气设备仅断路器(开关)断开的状态,即为热备用状态,也叫停运状态。

③冷备用状态。电气设备不仅断路器在断开位置,而且其两侧的隔离开关(刀闸)都拉开,隔离开关断口之间形成明显的空气绝缘间隙,断路器与绝缘开关的控制合闸电源均已与设备断开的状态,即为冷备用状态。

28、电站系统的操作通则:

①操作前后必须确认设备的位置状态和编号,以防走错间隔或带负荷拉合开关及刀闸。

②新建、大修或进行过可能变更相位作业的母线,在送电和并列切换前应测量相序、相位正确。

③严禁非同期并列,严禁误停电、误送电,严禁带负荷拉、合闸及带地线合闸,严禁带电挂接地线。

④母线在送电前应测量母线绝缘电阻合格。

⑤母线停、送电应在空载下进行。送电前应将母线PT和保护装置投入运行,

⑥送电时先合电源侧开关,后合负荷侧开关。停电顺序与此相反,母线停电后

应停用母线PT和有关的保护装置。

⑦开关送电要在所属刀闸合闸后进行,开关停电后再拉开所属刀闸,不允许用刀闸拉、合负荷电流,不允许用刀闸切除或投入空载变压器。

⑧变压器送电时应先合高压侧(带保护侧)断路器,后合低压侧断路器,严禁倒送电。

⑨变压器停电操作,必须按照:先断开低压侧开关;后断开高压侧开关的顺序进行操作。送电操作顺序与此相反。

⑩逆变器出口变压器送电前应测量绝缘合格,大修或新建变压器的各项电气实验应合格,并且做保护传动实验合格。

29、高压开关、母线操作事项

①正常情况下母线不得带负荷停、送电(事故处理时除外)。停电时,应预先转移母线上的负荷。

②电气设备停、送电,改变运行方式时,如涉及到继电保护的定值配合、灵敏度、系统配合,应按继电保护的有关规定执行。

③手车式断路器或接触器严禁在合闸位置将其推入开关柜内。

④10KV手车式断路器停送电前必须进行机械脱扣检查开关确断,开关停电检修时由检修人员自试验位置拉出柜外进行检修工作。

⑤未经许可严禁将手车式断路器或接触器互换使用。

⑥10KV手车式断路器检修后应由检修人员确认开关确断且本体清洁无杂物后送至试验位置。

⑦10kV设备的差动保护、速断保护、过流保护动作后,必须对其负荷 (变压器、电缆、母线等)测量绝缘电阻,分析原因,在检修人员确认保护装置正常且绝缘电阻正常的情况下才允许重新对已跳闸开关送电重新启动。

⑧操作过程中严禁擅自解除设备的任何闭锁装置进行操作。

⑨操作过程中严禁拆除正在使用的安全标志和围栏。

⑩操作过程中严禁擅自更改操作票或跳过操作步骤;没有正确核对相序、相位、压差、频差的系统不得并列

30、正常情况下,倒闸操作必须填写操作票,并严格执行操作票制度。但下列情况下可不填写操作票:

①事故处理时的操作;

②拉合开关的单一操作;

③拆除本岗位所辖区域内仅有的一组接地线或拉开仅有的一组接地刀;

⑤出或投入保护、自动装置的单一压板;

⑥次回路、控制回路、照明回路更换保险;

31、 10KV站用变压器送电的操作步骤:

得值长令10KV厂用X变压器送电。

检查X变压器及所属回路工作票已结束且收回,接地刀拉开(或接地线已拆除),回路无异物且无妨碍送电物。

检查X变压器高低压侧开关确断并在试验位置。

在X变压器高、低压侧验明无电压。

测量X变压器及电缆绝缘电阻值合格。

检查X变压器高压侧开关的方式开关投“就地”位置。

检查X变压器高压侧开关“确断”。

将 X 变压器高压侧开关送至“试验”位置。

合上 X 变压器高压侧开关的二次插件,关闭柜门。

合上 X 变压器高压侧开关的控制电源、储能电源开关。

检查 X 变压器保护投入正确及测控装置良好。

做 X 变压器高压侧开关静态跳、合闸试验良好。

检查 X 变压器高压侧开关确断。

断开 X 变压器高压侧开关的控制电源、储能电源开关。

将 X 变压器高压侧开关摇至“工作”位置。

合上 X 变压器高压侧开关的控制电源开关、储能电源开关。

检查 X 变压器高压侧开关储能正常,储能信号指示灯亮。

将 X 变压器高压侧开关的控制方式投“远方”位置。

检查 X 变压器低压侧开关确断并在“试验”位置。

将 X 变压器低压侧开关的控制方式投“就地”位置。

合上X 变压器低压侧开关的控制电源。

检查X 变压器低压侧开关保护正常。

做X 变压器低压侧开关静态跳、合闸试验良好。

检查X 变压器低压侧开关确断。

断开X 变压器低压侧开关的控制电源。

将X 变压器低压侧开关摇至“工作”位置。

合上X 变压器低压侧开关的控制电源开关,检查储能正常,储能信号指示灯亮。

将X 变压器低压侧开关的控制方式投“远方”位置。

投入X 变压器的冷器风机电源并检查其运行正常。

在ECS上合上X 变压器高压侧开关。

检查X 变压器充电正常。

在ECS上合上X 变压器低压侧开关。

检查X 变压器低压侧开关已合好。

操作完毕,汇报值长。

校核模拟图。

32、10KV站用变压器停电的操作步骤:

接令X 变压器停电。

在ECS上断开 X 变压器低压侧开关。

检查 X 变压器低压侧开关“确断”。

将 X 变压器低压侧开关的“远方/就地”开关切换至“就地”位置。

断开 X 变压器低压侧开关的控制电源开关。

将 X 变压器低压侧开关摇至“试验”位置。

断开X 变压器高压侧开关。

检查X 变压器高压侧开关确断。

将 X 变压器高压侧开关的“远方”/“就地”开关切换至“就地”位置。断开 X 变压器高压侧开关的控制电源、储能电源开关。

将 X 变压器高压侧开关摇至“试验”位置。

取下X 变压器高压侧开关的二次插件。

根据工作票要求作好安全措施。

操作完毕,汇报值长。

33、10KV母线送电的操作步骤:

检查10KV段母线及所属回路所有工作票已结束收回,拆除安全措施。

检查10KV段工作、备用进线开关及所有负荷开关确断,且均在柜外。

验明10KV 段母线确无电压。

测量10KV 段母线绝缘电阻值合格。

检查10KV段母线电压互感器本体清洁,一次保险良好。

给上10KV段母线电压互感器的二次插件。

将10KV 段母线电压互感器推至工作位置。

给上10KV段母线电压互感器的二次保险。

将 10KV 段工作电源开关XXX的方式开关投“就地”位置。

将10KV 段工作(或备用)电源开关XXX 送至“试验”位置。

给上10KV 段工作(或备用)电源开关XXX的二次插件。

给上10KV 段工作(或备用)电源开关XXX的控制电源开关。

给上10KV 段工作(或备用)电源开关XXX的储能电源开关。

做 10KV 段工作(或备用)电源开关XXX的静态跳、合闸试验良好。

断开10KV 段工作(或备用)电源开关XXX的控制电源开关。

断开10KV段工作(或备用)电源开关XXX的储能电源开关。

检查10KV段工作(或备用)电源开关XXX 确断。

将10KV 段工作(或备用)电源开关XXX 摇至“工作”位置。

给上10KV 段工作(或备用)电源开关XXX的控制电源开关。

给上10KV段工作(或备用)电源开关XXX的储能电源开关。

检查10KV段工作(或备用)电源开关XXX 储能正常,信号指示灯亮。将10KV 段工作(或备用)电源开关XXX的控制方式打至“远方”位置。在ECS上合上10KV 段工作或备用电源开关XXX。

检查10KV段母线电压正常。

操作完毕,汇报值长。

34、10KV母线停电的操作步骤:

检查10KV段所有负荷开关确断,负荷已转移。

在ECS上断开10KV 段工作(或备用)电源开关XXX。

将10KV 段工作(或备用)电源开关XXX的控制方式投“就地”位置。检查10KV段工作(或备用)电源开关XXX 确断。

断开 10KV 段工作(或备用)电源开关XXX的控制电源开关。

断开10KV 段工作(或备用)电源开关XXX的储能电源开关。

将10KV 段工作(或备用)电源开关XXX 摇至“试验”位置。

取下10KV 段工作(或备用)电源开关XXX的二次插件。

断开10KV段电压互感器二次空开。

将10KV段电压互感器拉至试验位置。

取下10KV段电压互感器二次插件。

操作完毕,汇报值长。

35、1)10kV、400V开关投运前的检查:

①新安装或检修后的开关投运前应由检修人员作必要的试验,试验合格后,并在检修交代记录中记录清楚,方可投入运行或备用。

②新安装或检修后的开关投运前由运行人员做有关的试验,如手动分/合闸,电动机储能等,合格后方可投入运行或备用。

③开关的二次回路检修后,投运前应由检修人员做相应的保护传动试验,事故按钮试验合格后,方可投入运行或备用。

④检查开关所有的闭锁装置良好。

⑤检查10kV、400V开关的编号与开关柜一致,开关状态在断开位置。

⑥检查开关的一次触头良好,无烧伤痕迹。

⑦检查开关的灭弧室完好无裂纹。

⑦查开关的套管应清洁干燥,无裂纹。

⑧查开关的二次接线完整,各保护装置完好。

36、10kV、400V开关的运行检查:

①开关柜完整无损,标志正确清楚。

②开关相应的保护单元运行正常。

③一次插头无过热现象及放电声,无异臭味。二次插头插接良好。

④各联锁开关位置正确。

⑤绝缘瓷瓶清洁完好,无裂纹破损。

⑥仪表、继电器无异常,继电器接线无脱落、发热及变色现象,保护无掉牌;

⑦断路器储能正常。

⑧开关指示灯正常(400V PC、MCC开关的把手位置正常),开关运行状况与实际状况相符。

⑨流、电压互感器无异常声及发热、放电现象。

⑩电缆无发热、放电现象,接地线完好

37、配电装置维护检查通则:

①配电装置及所属设备应进行巡回检查并定期进行闭灯检查和红外线测温检查。

②配电装置的金属外壳、构架、中性点应接地良好。

③配电装置的通风设备、照明设备及闭锁装置完好。

④配电装置应无漏油、漏气、漏水及可能引起不安全的现象。

⑤配电装置的防护栏,门窗完好。

⑥配电装置及所属设备应按其规定参数运行。

⑦配电装置所属设备在允许过负荷运行时,应加强监视,外部设备发生短路故障后,应对有关设备进行详细的外部检查。

⑧新安装或检修后的配电装置,必须按照部颁《电气设备预防性试验标准》及有关规定试验合格后方可投运。

⑨新安装或检修后的配电装置,必须作一次远方分、合闸试验合格,实验时应避免设备带有电压,拒绝分、合闸的断路器、刀闸禁止投入运行或备用。

38、电缆的外观检查项目:

①电缆外皮、电缆接头无破损,变色、无过热异状,无异味。

②电缆的拐弯半径复合要求,电缆应无打死折现象。

③电缆接地线必须良好,无松动、脱落现象。

④电缆接头完整、牢固、清洁、无放电、漏油现象。

6缆沟、电缆夹层内不应有积水、积灰、积油或其它杂物。

39、干式变压器正常周期性负载其负载电流不应超过额定电流的的1.5倍

40、油浸式变压器短期急救负载下运行,变压器温度达到85℃时,应投入包括备用在内的全部冷却器(通风或风扇吹风等方式),并尽量压缩负载、减少时间,一般不超过0.5h。当变压器有严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超负荷运行。

41 1)变压器的运行巡视

变压器应在每次定期检查时记录其电压、电流及顶层油温,以及曾达到的最高顶层油温等。变压器器应在最大负荷期间测量三相电流,并设法保持基本平衡。对有远方监测装置的变压器,应经常监测仪表的指示,及时掌握变压器运行状况。

2)变压器的巡视周期

①每月至少一次,每季至少进行一次夜间巡视。

②特殊情况下应增加巡视次数。

3)在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数。

①新设备或经过检修、改造的变压器在投运72h内。

②有严重缺陷时。

③气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。

④雷雨季节特别是雷雨后。

⑤高温季节、高峰负荷期间。

⑤假日、重大活动期间。

⑦变压器急救负载运行时。

42、变压器巡视检查一般应包括以下内容:

①变压器的油温和温度计应正常,变压器油位、油色应正常,各部件无渗油、漏油。

②套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。

③变压器声音正常,外壳及箱沿应无异常过热。

④气体继电器内应无气体、吸湿器完好,吸附剂干燥无变色。

⑤引线接电缆、母线应无过热现象;干式变压器的外部表面应无积污、裂纹及放电现象。

⑥压力释放器或安全气道及防爆膜应完好无损。

⑦有载分接开关的分接位置及电源指示应正常。

⑧各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮;各种保护装置应齐全、良好。

⑨变压器外壳接地良好;变压器室的门、窗、照明应完好,房屋不漏水、温度正常。

⑩各种标识应齐全明显;消防设施应齐全完好;室内变压器通风设备应完好;贮油池和排油设备应保持良好状态。

43、新投运的变压器应按变压器安装验收规范的规定试运行。更换绕组后的变变压器参照执行,容量为603KVA及以上者,其冲击合闸次数为(3)次,每次间隔不得少于(5min)。

新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静放时间不应少于(12h)。

44、变压器在停运和保管期间,应(防止绝缘受损)。

45、变压器并列运行的基本条件

①电压比相同。

②短路阻抗差不超过10%。

③绕组联接组标号相同。

④容量比应在0.5-2之间。

⑤新装或变动过内外连接线的变压器,并列运行前必须核定相位

46、变压器运行中的不正常现象和处理。

1)变压器有下列情况之一者应立即停运。

①变压器冒烟着火。

②严重漏油或喷油,使油面下降到位于油位计的指示限度。

③变压器声响明显增大,内部有爆裂声。

④套管有严重的破损和放电现象。

⑤发生其它危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动。

⑥压器附近的设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁。

⑦压器顶层油温异常升高,超过最大额定值。

46、变压器油温升高超过厂家规定值,运维人员应按如下步骤检查处理:

①核对温度测量装置。

②检查变压器的负载和冷却介质的温度。

③检查变压器室的通风情况或变压器的冷却装置。

④若温度升高的原因是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器停运修理;若不能立即停运修理,则运维人员应调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。

⑤油浸变压器在超额的电流方式下运行,若顶层油温超过85℃时,应立即降低负载。

47、变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,则应(放油),使油位降至与当时油温相对应的高度,以免(溢油)。

48、气体保护装置的动作的处理

气体保护信号动作时,应立即对变压器进行检查,查明动作的原因。

气体保护动作跳闸时,为查明原因消除故障不得将变压器投入运行。为查明原因应重点考虑以下因素,作出综合判断:

①是否呼吸不畅或排气未尽。

②保护等二次回路是否正常。

③变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象。

④气体继电器中积聚气体量,是否可燃。

⑤气体继电器中的气体和油中溶解气体的色谱分析结果。

⑥要的电气试验结果。

⑦变压器其它继电保护装置动作情况。

49、变压器着火处理

变压器着火时,应立即断开电源,并迅速采取灭火措施,防止火势蔓延。

50、在维护或更换蓄电池时,使用的工具(如扳手等)必须带(绝缘套),以防(短路)。

51、

光伏电站培训光伏电站的培训方案计划

篇一:光伏电站培训光伏电站的培训计划 一、光伏电站培训计划 1、应知部分 (1)了解光伏电站的选址及工程慨况。 (2)理解光伏直流发电系统铭牌参数意义。 (3)理解太阳辐射、方位角。 (4)理解太阳能资源统计计算,主要考虑可利用小时。 (5)理解“同步”,“异步”的含义。 (6)理解太阳能电池板工作原理。 (7)理解汇流箱工作原理。 (8)理解逆变器工作原理。 (9)理解一套光伏发电直流单元系统原理。 (10)理解逆变器的启动控制模式,在哪些情况下应实现停机或紧急停机,理解停机控制流程的优先步骤。 (11)理解逆变器的操作模式、运行维护注意事项。 (12)理解逆变器主控柜的结构组成及各元件功能作用。 (13)理解光伏发电直流单元监控系统的工作原理及主要功用。 (14)理解无功调节装置工作原理、技术参数及控制方式。

(15)理解箱变各部件组成及运行原理。 (16)理解电站交直流系统的构成。 (17)理解电站远程控制系统的组成、功用。 (18)了解电站远程监控中心的信息输出、查询、浏览内容。 2、应会部分: (1)熟悉掌握方阵、一次集电线路及输配电系统的组成,工作原理和运行维护内容,异常、故障及事故判断和处理方法。 (2)熟悉掌握直流系统,10kv集电系统,箱变、主变压器保护配置和110 kv线路保护装置的配置,运行维护内容、异常、故障及事故判断和处理方法。 (3)熟悉掌握光伏电站无功补偿装置设备工作原理,投切操作、运行维护、、异常故障判断和事故处理方法。 (4)熟悉撑握光伏电站太阳能池板的工作原理、额定工作参数及各种运行工况。 (5)熟悉掌握光伏电站逆变器是如何实现自动启动,并网,如何实现并网前的调节,并网后的有、无功调节和控制。 (6)掌握逆变器及其控制保护系统的组成、功能作用及运行维护注意事项。 (10)掌握齿轮箱功能作用、正常工作条件、变速原理及冷却原理,运行维护注意事项。

光伏发电培训资料完整版

光伏光伏发电培训资料完整版 1、什么叫单晶片 单晶片即硅的单晶体,具有基本完整的点降结构的晶体是一种良好的半导体材料用于制造半 导体器材,太阳能电池等。 1.什么叫多晶片 答:几个不同的类型的半导体组成的半导体晶片。 2.是单晶片好还是多晶片好 答:单晶体硅片内部只由一个晶料粒组成,而多晶片由多种晶料粒构成。单晶硅片的转化效率比多晶硅片的要高,一般高出2%以上当然价格也要高一些,单晶价格比多晶高,效率也 高,综合性价比多晶在高气温下的效率衰减比单晶的要小得多。 5单晶电池板与多晶电池板的外观区别 答:单晶电池板:偏黑色,电池片之间有空隙,整块板子看起来有白点。 多晶电池板:偏蓝色、片与片之间容易出现跳色,电池片之间没有空隙,整块板子看起 来很一致,板与板之间但是容易出现色差。 6、单晶和多晶哪个发电量大 答:同功率的光伏板发电量一样的。 7、中国一线品牌的光伏板有哪些厂家 答:天合、英利、晶澳等 & 1KW 一年发多少度电(以江苏地区为例,全国各区域不同) 答:一个月115*12 一年=1380 ° 9、说出3KW到10KW平均多少瓦售多少钱

答:3.18KW:2.7988 万5.3KW: 4.5188 万10.6KW:8.5888 10、说出每KW受光面积是多少答:高1.64M*宽0.922*4块板=6.50752?6.5平方米 11、说出每KW平顶安装面积大约是多少 答:每千瓦平顶安装面积大约是11-12平米 12、说出每KW别墅平顶安装面积大约是多少 答:每千瓦别墅顶安装面积大约是8平方米(斜顶的) 13、分布式光伏发电有哪些部件组成 答:光伏板、汇流箱、逆变器、电源线、支架 14、什么叫并网发电?什么叫离网发电? 答:1、并网发电就是指,光伏发电经过逆变器变为交流电,通过升压或直接低压接入电网,由电网对电能进行调度使用。 2、离网发电就是指,光伏发电系统发出来的电存储到蓄电池,通过逆变器变为交流电 供用电设备直接使用或者不经过逆变器直接供直流用电设备,用电并不与电网相连,适用于 山区、无电区、海岛。 15、说出并网和离网的优点和缺点 答1、并网 优点:可以享受国家补贴,余电可以卖给国家。最大功率充分利用光能发电,省去了蓄电池,降低了成本。稳定,效率高,对公用电网起到调节作用。 缺点:受环境影响,并网公用电网断电的情况下就不能够使用了。 2、离网 优点:可以储电,具有电能独立性,持续性高。 缺点:电池5-10年更换一次。噪音大,没有补贴,要专门的建筑存放蓄电池花费大维护费高。 16、中国一线品牌的逆变器有哪些厂家

光伏电站培训记录

远新光伏电站培训记录

开始操作前,应现在模拟图上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作。操作前应先核对系统方式、设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制度 (单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作。每操作完一步,应检查无误后做一个“"”记号,全部操作完毕后进行复查。监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作行为。 操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均应同时发生相应变化,才能确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在操作票中作为检查项。 用绝缘棒拉合隔离开关、高压熔断器或经传动机构拉合断路器和隔离开关,均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。 装卸高压熔断器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫和绝缘台上。 断路器遮断容量应满足电网要求。 电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 单人操作时不得进行登高或登杆操作。 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立

前相符

光伏电站培训记录

远新光伏电站培训记录 主题电网倒闸操作知识解析时间 地点部门运营技术部 主持人记录人 培训记录: 一、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问的应向发令人询问清楚无误后执行。 二、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。 三、倒闸操作的分类 3.1监护操作:由两人进行同一项的操作。 监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。 3.2单人操作:由一人完成的操作。 (1)单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。 (2)实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项审核。

3.3检修人员操作:由检修人员完成的操作。 (1)经设备运行单位考试合格、批准的本单位的检修人员,可进行220kV及以下的电气设备由热备用至检修或由检修至热备用的监护操作,监护人应是同一单位的检修人员或设备运行人员。 (2)检修人员进行操作的接、发令程序及安全要求应由设备运行单位总工程师审定,并报相关部门和调度机构备案。 四、操作票 4.1倒闸操作由操作人员填用操作票 4.2操作票应用黑色或蓝色的钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写票面统一;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 每张操作票只能填写一个操作任务。 五、倒闸操作的基本条件 5.1有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统模拟图 5.2操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示,旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 5.3高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。 5.4有值班调度员、运行值班负责人正式发布的指令,并使用经事先审核合格的操作票。 六、倒闸操作的基本要求

光伏电站工作总结及计划

上半年工作总结及下半年工作计划 一、2018年上半年生产目标完成情况 1、生产经营情况 1月份发电量万KWh,上网电量万KWh 2月份发电量万KWh,上网电量万KWh 3月份发电量万KWh,上网电量万KWh 4月份发电量万KWh,上网电量万KWh 5月份发电量万KWh,上网电量万KWh 6月份发电量万KWh,上网电量万KWh 7月份发电量万KWh,上网电量万KWh 1-7月份累计发电量万KWh,上网电量万KWh 2、安全生产 1)未发生人身轻伤及以上事故。 2)未发生一般及以上设备事故。 3)未发生各类误操作事故。 4)未发生计算机网络及监控系统瘫痪事故。 二、上半年运维工作总结 1、消防安全管理 我站制定了消防安全管理制度及消防安全工作预案,落实站内各级岗位及员工消防责任。在此基础上对站内电气设备消防隐患进行定期排查,特别对光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变、SVG室、二次保

护室、高压室等地点定期进行重点排查,发现隐患及时处理。 春节期间,村民到山庙上香,祭祖,山庙距光伏区不足30米,我站运维人员虽看管着防止鞭炮引燃草木发生火灾,但上香人员杂乱众多,且活动范围较大,我站人员多次扑灭未燃起的烟火,其中一次因鞭炮降落至山沟引起火苗,人员还未达到火区时,火苗已顺风熊熊燃起。我站立即组织人员扑火,优先扑灭光伏区围栏周边的火源,经过将近1小时的扑救,最终将火扑灭,因扑救及时,火势未蔓延至光伏区。同期,运维人员在巡检时在光伏区周边共发现6起人为引燃的火源,因扑救及时,火势均未蔓延至光伏区。 2、组件清洗、光伏区除草 3月底我站配合保洁公司对光伏区组件进行清洗,同时制定组件清洗方案,每天派专人监督落实清洗工作。清洗工作结束后,我站进行验收,未达标的要求其按标准进行清洗。 除每日定期巡检时间,电站组织运维人员早上6点至8点、下午4点至6点到光伏区进行除草工作,前期除草工具为镰刀、砍刀。因光伏区面积大,灌木、构树多,镰刀、砍刀除草效率极低。5月份我站购进5台割草机,使用割草机后除草效率大大提高。在村民的配合下,截至目前光伏区所有组件前后及道路两旁、逆变器、箱变处的杂草已全部清除一遍,个别区域杂草已清除2-3遍。但因上半年雨季较多,杂草繁殖、生长能力旺盛,清除过的杂草很快就又长出,我站今后将继续进行除草工作。 3、日常巡视检查

光伏电站值班员工作总结

篇一:光伏电站总经理2014年个人总结 和硕恒鑫新能源科技有限公司 2014年个人工作总结 2014年即将过去,在这即将过去的一年里,本人作为和硕恒鑫新能源科技有限公司总经理,在集团公司运维部及大区领导的指导和帮助下,带领和硕恒鑫新能源科技有限公司的全体员工,团结拼搏,真抓实干,深化运行维护各项工作治理,圆满地完成了运维部下达的各项任务目标。 一、履行职责情况 和硕恒鑫光伏电站位于新疆巴州和硕县乌什塔拉乡境内,电站离和硕县城约120公里,电站装机容量为30mw。由于项目部和电站运维人员的共同努力,和硕恒鑫光伏电站于2014年5月实现全部设备并网发电。一年来,和硕恒鑫光伏电站在集团公司运维部的正确领导下,经过全体员工的共同努力,在电站并网发电、代保管运行、内部验收、消缺治理、240试运行等方面取得了一定的成绩。自2013年12月28日至2014年11月28日(共11个月),实现并网安全运行 334天,发电量31500000度。全年未发生误操作事故,未发生安全责任事故。 本人作为和硕恒鑫光伏电站的一名员工,在此工作过程中主要做了以下几个方面的工作: 1、加强员工技能培训,培养合格电站员工。 由于本站是新建电站,员工都是在电站建设期间急需用人的时候招收的新员工,学历层次普遍较低,专业理论知识单薄,无光伏电站工作经历与经验,因而在从事光伏电力生产工作中存在一定的安全隐患。为解决这一问题,本人从进入电站起,每天晚上利用2个小时的时间,针对本站的运行发电设备,结合相关的专业理论知识,设置了16个项目的培训专题,系统的给员工进行电力专业理论知识及岗位 操作技能方面的专项培训。通过培训使每一位员工掌握了本站各发电系统设备的连接方式及电压等级,掌握了各种运行设备的结构和工作原理,掌握各种运行设备的一般操作和维护方法。为了检测培训效果,本人针对本站设备及操作技能,编制了30套专业知识及操作技能考核试题,对员工进行备卷考试考核。通过考试和考核,员工的培训成绩均在80分以上。经过四个多月的培训,本站所有员工初步掌握了光伏电站运行维护工作所需要的专业知识和基本技能,为电站的并网发电及安全运行打下了良好的基础。也为顺风光电的光伏事业储备了人才。 2、健全内部管理制度,规范电站运行维护管理。 为了实现光伏电站的制度化和规范化管理,保证和硕恒鑫光伏电站的安全、稳定、经济运行,本人编制运行维护方面的管理制度26个,安全生产应急预案9个,安全生产运行管理表格28个,编制与审核安全生产规程和规范4个。这些管理制度、规程、规范和管理表格涵盖了发电运行管理和检修维护管理的各个层面和各个过程,使本站的所有发电运行设备的运行和维护均有操作依据,也使本站所有运行设备均在控、能控和可控。同时本站所有员工的工作行为也受到制度

光伏电站运维

分布式光伏电站专业运维手册

目录 1、概况 (1) 2、设备责任制度 (1) 3、日常巡检计划及维护规则 (1) 3.1日常巡检计划 (1) 3.1.1巡回检查制度 (1) 3.1.2闭环消缺制度 (1) 3.1.3巡检专业工具 (2) 3.2维护规则 (2) 3.2.1光伏组件 (2) 3.2.2直流汇流箱、直流配电柜、交流配电柜 (3) 3.2.3逆变器 (4) 3.2.4变压器(如有) (4) 3.2.5电缆及线路 (5) 4、保养方法及注意事项 (6) 5、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理方法 (7) 5、运维人员配备 (10)

1、概况 由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护。 2、设备责任制度 设备责任制度以逆变器为单元划分方阵设备,幵将方阵设备责任划分到个人,由每人负责一片区域的方阵设备,确保其负责的设备正常运行。 ①片区负责人应主导负责片区巡视、消缺工作,其他运维人员配合; ②片区负责人应对片区内设备现场发现的问题及时汇报值长; 3、日常巡检计划及维护规则 3.1日常巡检计划 3.1.1巡回检查制度 巡回检查是保证设备正常运行、减少设备故障的必要工作,因此光伏电站应落实巡回检查制度。 3.1.2闭环消缺制度 消缺工作是电站运维的核心工 作,应建立闭环消缺制度,将消缺的 整个过程流程化、制度化。 闭环消缺制度如右图所示:

3.1.3巡检专业工具 3.1.4巡检设备及周期 3.2维护规则 3.2.1光伏组件 3.2.1.1电气部分 1、光伏组件应定期检查,不应出现以下情况: 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化(热斑现象); 2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡; 3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。 2、光伏组件上的带电警告标识不得丢失。 3、使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好。 4、使用金属边框的光伏组件,边框必须牢固接地,边框或支架对地电阻应不大于4Ω。 5、对于接入分布式光伏运维云服务平台的电站,组件可通过在线巡检,实时监控组件运行状态,在发现组件故障后配合现场检修。对于未接入平台的电站,组件巡检周期一般为1个月,一次巡检组件数量不低于1/4。 3.2.1.2非电气部分 1、光伏系统应与建筑主体结构连接牢固,在台风、暴雨等恶劣的自然天气过后应普查光伏方阵的方位角及倾角,使其符合设计要求。 2、光伏方阵整体不应有变形、错位、松动。

光伏电站员工工作总结

光伏电站员工工作总结 和硕恒鑫新能源科技有限公司 xx年个人 xx年即将过去,在这即将过去的一年里,本人作为和硕恒鑫新能源科技有限公司总经理,在集团公司运维部及大区领导的指导和帮助下,带领和硕恒鑫新能源科技有限公司的全体员工,团结拼搏,真抓实干,深化运行维护各项工作治理,圆满地完成了运维部下达的各项任务目标。 一、履行职责情况 和硕恒鑫光伏电站位于巴州和硕县乌什塔拉乡境内,电站离和硕县城约120公里,电站装机容量为30MW。由于项目部和电站运维人员的共同努力,和硕恒鑫光伏电站于xx年5月实现全部设备并网发电。一年来,和硕恒鑫光伏电站在集团公司运维部的正确领导下,经过全体员工的共同努力,在电站并网发电、代保管运行、内部验收、消缺治理、240试运行等方面取得了一定的成绩。自xx年12月28 日至xx年11月28日(共11个月),实现并网安全运行 334天,发电量31500000度。全年未发生误操作事故,未发生安全责任事故。

本人作为和硕恒鑫光伏电站的一名员工,在此工作过程中主要做了以下几个方面的工作: 1、加强员工技能培训,培养合格电站员工。 由于是新建电站,员工都是在电站建设期间急需用人的时候招收的新员工,学历层次普遍较低,专业理论知识单薄,无光伏电站工作经历与经验,因而在从事光伏电力生产工作中存在一定的安全隐患。为解决这一问题,本人从进入电站起,每天晚上利用2个小时的时间,针对的运行发电设备,结合相关的专业理论知识,设置了16个项目的培训专题,系统的给员工进行电力专业理论知识及岗位 操作技能方面的专项培训。通过培训使每一位员工掌握了各发电系统设备的连接方式及电压等级,掌握了各种运行设备的结构和工作原理,掌握各种运行设备的一般操作和维护方法。为了检测培训效果,本人针对设备及操作技能,编制了30套专业知识及操作技能考核试题,对员工进行备卷考试考核。通过考试和考核,员工的培训成绩均在80分以上。经过四个多月的培训,所有员工初步掌握了光伏电站运行维护工作所需要的专业知识和基本技能,为电站的并网发电及安全运行打下了良好的基础。也为顺风光电的光伏事业储备了人才。 2、健全内部管理制度,规范电站运行维护管理。

光伏屋顶电站运维管理制度汇编

1.目的 为规范屋顶光伏工程运行工作,确保电站安全、稳定、经济运行,特制订本程序。 2.范围 本程序适用于屋顶光伏电站发电项目。 3.职责 3.1总经理:负责本程序的审批。 3.2副总经理:负责电站运行规程的审批。 3.3生产运维部:是公司电站运行管理的职能部门,负责电站运维人员的培训和 日常管理,负责电站运行的组织和技术管理。 3.4生产运维部运行工程师:负责电站日常运行情况的监督检查,负责运行规程 的编制,负责运行的技术管理和培训,负责运行数据的整理分析。 3.5运维工:负责电站日常运行中的设备巡视、参数监视和记录、运行操作,设 备定期维护和一般缺陷的消除。 4.管理过程 4.1运维岗位设置 4.1.1电站运行执行每月两次巡视。 4.1.2每次配备运维工2人。 4.1.3运行人员职责: a)值长:负责本值值班期间的电站运行管理,接受和执行调度命令、与调 度联系,安排设备维护与缺陷消除。 b)值班员:按照值长的命令执行各项操作,完成各项设备维护与消缺任务。

4.2值班纪律 4.2.1当班值长应按照《电网调度规程》的规定履行职责,执行调度命令;值 班员应认真执行值长下达的操作命令(严重威胁设备和人身安全命令除外)。当值值班人员应坚守岗位,认真监视,精力集中,及时消缺,精心维护设备,做到五“不”即:不擅离岗位,不迟到早退,不看与专业无关的书报和聊天,不打瞌睡,不做与工作无关 4.2.2的事情。有事离岗前必须对值长请假,同意后由值长指定专人代替后方 可离岗。 4.2.3严禁上班前4小时内喝酒。 4.2.4运行人员值班期间应穿工作服,佩戴标志牌,严格执行“安规”中对服 装的要求,离开值班室外出工作必须戴安全帽。 4.2.5任何人进入生产现场必须遵守现场秩序,不得在现场内打闹,喧哗和做 危害安全运行的事情,否则应予以制止,并令其退出现场。 4.2.6发生事故时,除公司领导和有关人员外,其它无关人员一律不得进入控 制室,以免影响事故处理,参加学习人员应立即退出事故现场。 4.2.7事故处理时,除有关人员联系汇报与事故有关的事情外,无关人员不得 打电话询问,以免延误事故处理时间,事故处理结束后,应把事故经过向运维部领导和工程师汇报。

某某光伏电站年度安全教育培训计划

LLL-QB 某某光伏太阳能电力有限公司标准 Q/LLL-XNY-MCJF 20413—2016 2016年度安全教育培训计划 2016-01-23发布 2016-02-01实施某某光伏太阳能电力有限公司发布

2016年度安全教育培训计划 安全教育是企业安全管理工作的重要组成部分,是从根本上杜绝人的不安全行为的重要措施,也是预防和控制事故的重要手段之一。做好企业的安全教育培训工作,才能保证其它安全工作和企业安全生产的顺利进行。为使公司2016年的安全教育培训有规划、有重点、有目的的进行,特制定以下年度安全教育培训计划。 一、基本思路 (一)加强“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。安全教育就是通过对员工深入细致的思想工作,帮助员工端正思想,提高他们对安全生产重要性的认识。在提高思想意识的基础上,才能正确理解并积极贯彻执行相关的安全生产规章制度,加强自身的保护意识,不违章操作,不违反劳动纪律,做到“三不伤害”:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 同时对公司管理人员也应加强安全思想意识教育,确保他们在工作时做好带头作用,从关心人、爱护人的生命与健康出发,重视安全生产,做到不违章指挥。 (二)将安全教育贯穿于生产的全过程中,加强全员参与的积极性和安全教育的长期性。做到“全员、全面、全过程”的安全教育。因为生产与安全是不可分割的统一体,哪里有生产,哪里就需要进行安全教育。

(三)开展多种渠道、多种形式的安全教育。安全教育形式要因地制宜,因人而异,灵活多用,尽量采用符合人的认识特点的、感兴趣的、易于接受的方式。针对我公司的具体情况,安全教育的形式主要有以下几个方面: (1)会议形式。主要有:安全知识讲座、座谈会、报告会、先进经验交流会、事故教训现场会等。 (2)张挂形式。主要有:安全宣传横幅、标语、标志、图片、安全宣传栏等。 (3)音像制品。主要有:安全教育光碟、安全讲座录象等。 (4)现场观摩演示形式。主要有:安全操作方法演示、消防演习等。 (四)严格执行公司的三级安全教育制度,杜绝未经三级安全教育就直接上岗的现象。对于新进厂的新员工,应严格要求进行三级安全教育,学习内容包括安全技术知识、操作规程、安全制度和严禁事项,并经考核合格后方可进入操作岗位,考核情况要记录在案。 二、主要的培训内容计划: 时间主题方式教育目的对象主培人员 全过程三级安全教育上课加强新员工的安全素质新进厂员 工 安全员等 1月国家安全法律法规 宣传 宣传加强员工的法律意识全体员工安全员

关于光伏电站2017新进员工培训试题

光伏电站2017新进员工培训试题 姓名: 一、填空(每题2分,共40分) 1、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在为高压,设备对地电压在为低压。 2、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续以上者,必须重新温习本规程,并经合格后,方能恢复工作。 3、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得其他工作,不得。 4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点以内,室外不得接近故障点以内。进入上述范围人员必须,接触设备的外壳和架构时,应。 5、操作中发生疑问时,应立即并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改,不准随意。 6、对企业发生的事故,坚持原则进行处理。 7、35KV及以下电气设备不停电的安全距离是米。 8、110KV及以下电气设备不停电的安全距离是米。 9、操作票应填写设备的双重名称,即设备和 10、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用、等灭火,不得使用灭火。 11、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在为高压,设备对地电压在为低压。 12、光伏电站一块太阳能电池板的容量为KW 13、光伏电站一套斜单轴的容量为KW 14、光伏电站固定式全站为块硅电池板 15、功率因数是衡量效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。 16、操作票应填写设备的双重名称,即设备和 17、四不放过原则不放过、不放过、不放过、不放过。 18、在设备停电的情况下人员应离电压等级为35KV的设备M 19、光伏电站太阳能发电是利用效应发电。 20、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点以内,室外不得接近故障点以内。进入上述范围人员必须,接触设备的外壳和架构时,应。 二、名词解释(每题5分,共20分) 1、热备用: 2、冷备用:

光伏电站运维方法

光伏电站日常维护 一、汇流箱 汇流箱就是汇集电流的一个设备,主要是用在大中型光伏系统中,光伏阵列中组件串数量多,输出多,必须需要一个设备把这些输出集中起来,使之可以直接连在逆变器上。在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现并网。 可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路额定电流可达10A,最大15A,能满足不同用户需求。每路输入独立配有太阳能光伏直流高压防雷电路,具备多级防雷功能,确保雷击不影响光伏阵列正常输出。输出端配有光伏直流高压防雷模块,可耐受最大80kA的雷电流。采用高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠。具有雷电记录功能,方便了解雷电灾害的侵入情况。具有电流、电压、电量的实时显示功能,便于观察工作状况。防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求。具有远程监控功能。汇流箱大概的结构主要有保险管、防雷器、直流断路器(隔离刀闸)、正(负)极接线板、电流传感器,计量采样板、通讯板等。 光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置了工作状态指示灯、雷电计数器。为方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,配备远方通讯监测装置保证太阳能光伏发电系统发挥最大功效。 (1)汇流箱的主要故障有以下几点: 1.正负极熔断器烧损;造成的主要原因是: a.由于熔断器的额定电流小于接入光伏组串的电流。 b.接入汇流箱的电缆正负极短路或电缆接地。 c.熔断器的质量不合格造成的熔断器烧损。 d.光伏组件串接数量超出设计标准范围。 e.光伏组件连接线和接线端子接触不良。 f.MC4头与组件接触不良。 2.通讯中断、数码液晶管无显示;造成的主要原因是: a.通讯线接地、短路或断路。 b.通讯板烧损。 c.无通讯电源。 d.24V电源电压低于20V。 e.通讯装置485串口烧毁。

完整word版,光伏电站专用运维合同(专业版)

元谋瑞能光伏电站有限公司20MW光伏并网发电项目委托运行、维护及日常管理合同 委托单位: 受托单位: 签订日期: 签订地点: 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 为明确双方权利义务,在平等互利、诚实信用、协商一致的原则下,双方就 20mw 光伏并网发电项目(以下简称“电站”)运行、维护及日常管理委托事宜,签订 本合同。 第一条委托事项 1.1 甲方同意将其合法拥有的电站运行、维护及日常管理委托乙方负责,乙方同 意接受委托。 1.2 电站的运维团队的薪资福利、待遇等人力成本及费用等均由乙方承担。甲方 有权指派人员进入电站的运维团队并参与电站运维、资产安保等相关工作并对乙 方运维工作进行监督,乙方应当积极配合并接受甲方工作监督。 第二条乙方工作范围和工作内容 2.1 工作范围 1) 负责电站厂区内的发电设施、厂房、宿舍、工器具、车辆、建筑物等资产的 运行、维护及日常管理。 2) 协调当地电网公司完成配套输电工程的运行、维护和日常管理。协调相关政 府职能部门顺利取得各项资质、批文、许可证及各项证照,并配合相关政府职能 部门的检查活动等。协调当地税务部门如期取得所得税减免优惠政策批文及其他 优惠待遇。(由甲方主导,乙方协助甲方开展工作) 3) 提供甲方并网所需要的资质证书,包括但不限于高压进网操作证、特种作业 操作证(高低压类)、市调度证等各类符合国家规定的工作证件。 4) 其余甲方要求履行的与电站运维工作相关的工作。 2.2 工作内容

1) 乙方负责完成本合同及本合同附件1所规定的所有工作内容。 2) 乙方负责实施电站安全生产管理、电力销售及回款〔含补贴〕、员工教育培训、外部关系协调、建章立制等工作。乙方负责委派专人负责电费回收,配合税务申报、工商事务等工作。 3) 电站大修、年(定)检工作。由乙方根据设备运行工况、检修周期提出书面方案经甲方书面许可后负责实施。电站大修、年(定)检所涉及的工作费用由乙方承担。(备注:如非我方原因所造成的损失, 不予承当责任) 4) 电站设备设施技术升级及改造工作。(1)因设备或施工质量造成的设备设施技术升级及改造工作,乙方根据电站设备的运行工况提出技术升级及改造的书面方案,经甲方书面许可后负责实施,费用由乙方负责(备注:超出质保期或甲供设备质量问题, 我方不承担任何损失责任) 。(2)因甲方或电网公司书面要求对电站设备设施技术升级及改造的,由乙方提出书面方案,经甲方书面许可后负责实施,费用由甲方承担,甲方有权另行选择承接方。 5) 为保证设备可利用率,提升发电量,乙方负责提供电站日常检修维护所需的备品备件和消耗性材料,同时负责保管、日常使用后补充,确保合同结束后归还甲方的库存物资不少于合同签订时交接清单所列种类和数量。 6) 其他依据本合同及甲方要求的,乙方为实现本合同目的需由乙方完成的工作等。 第三条运维期限 3.1 本合同运维期为年,即自年月日起至年月日止。运维期满,双方按照本协议相关约定协商后可以续签。 3.2 如乙方未能达到本合同5.1条发电量要求的,甲方有权随时终止本协议,且不承担任何违约责任。 第四条电站运维人员管理 4.1 乙方负责向甲方电站委派运维负责人,运维负责人作为乙方履行本合同的授权代表,全权代表乙方。运维负责人负责组建运维团队并组织开展电站的运维管理工作。未经甲方书面同意,乙方不得擅自单方更换运维负责人。 4.2 乙方指派的运维负责人应按甲方要求向甲方汇报工作,乙方运维人员同时接受甲方派驻现场代表的监督,如甲方认为乙方的运维工作不符合甲方及/或本合同工作要求的,甲方有权要求整改,乙方接到甲方通知后应当立即按甲方要求进

光伏电站上岗培训试卷(带答案)

页眉内容 露天煤业光伏电站岗前培训理论考试试卷 第一部分:基础部分(20分) 答题卡:请将基础部分答案写在答题卡上,答在其它部分不予评分 一、单选题(每小题1分,共计30分) 1、面对国内经济下行和过剩产能影响,蒙东能源生产经营进入了自成立以来最为严峻的“严冬期”。为了使公司广大干部员工进一步认清形势、统一思想、坚定信心、凝聚力量、共克时艰,以最大的努力确保全年目标任务取得最好结果,并通过3-5年的共同努力,实现( A )的预期目标。 A、“保盈利、争发展” B、保盈利、谋发展” C、保盈利、促发展” D、“争盈利、保发展” 2、蒙东能源制定的五年目标,其中(B )年煤炭板块走出困境。 A、2014 B、2015 C、2016 D、2017 3、将一根导线均匀拉长为原长度的3倍,则阻值为原来的( C )倍。A、3 B、1/3 C、9 D、1/9 4、两只额定电压相同的电阻串联接在电路中, 其阻值较大的电阻发热( B )。 A、相同 B、较大 C、较小 5、电路主要由负载、线路、电源、( B )组成。 A、变压器 B、开关 C、发电机 D、仪表 6、导体的电阻不但与导体的长度、截面有关,而且还与导体的( D )有关。 A、温度 B、湿度 C、距离 D、材质 7、交流电的三要素是指最大值、频率、( C )。 A、相位 B、角度 C、初相角 D、电压 8、串联电路中, 电压的分配与电阻成( A )。 A、正比 B、反比 C、1:1 D、2:1 9、二极管的主要特性就是( C )。 A、整流 B、稳压 C、单向导通 D、反向击穿 10、电力系统中以“kWh”作为(B )的计量单位。 A、电压 B、电能 C、电功率 D、电位 11、防止人身电击的接地保护包括电气设备保护接地及( C )。 A.外壳接地B.零序保护C.工作接地D.距离保护 12、绝缘杆一般每(D )进行一次绝缘试验。 A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月 13、在电气设备上工作,保证安全的电气作业组织措施有:工作票制度;工作许可制度;工作监护制度及(D )。 A. 安全保卫制度B.操作票制度 C. 防火安全制度 D. 工作间断、

【收藏】光伏电站运维手册.docx

【收藏】光伏电站运维手册 摘要:光伏电站这个领域,很明显,在即将进入后光 伏时代之际,电站的运营、维护、托管业务将成为光伏电站的 主旋律。而电站运营效率和效果将直接影响光伏电站的运行稳 定性及发电量。对于计划长期持有光伏电站的业主来说,光伏 电站的运营维护就显得十分重要和迫切了。运维业务的延伸和 拓展也将成为光伏系统集成商的必争之地。 优质的光伏电站运维实施具有以下优点:(1)实 时数据的稳定即时采集,让业主和投资人随时随地对电站发 电情况了如指掌;(2)用预防性维护理念对电站的潜 在故障进行实时分析和警报,防范潜在风险,让您高枕无忧,资产保值增值;( 3)对电站数据分析能够持续优化电 站的运营管理,维护和提高电站全生命周期的发电效率和电 量产出,进行资产评估;( 4)精准的发电量预测让国 网电力调度系统灵活处理电力高低峰期的电力调配;( 5)光伏电站火灾远动预警系统将极大程度降低火灾隐患,全面 保护电站安全。而光伏电站运营维护体系的核心在于实 现最大的 MTBF (平均故障间隔时间)和最小的MTTR (平均故障恢复时间) ,包括以下环节:( 1)7x24 运行状态实时监测;( 2)维护团队管理;(3)现场巡检与 组件清洁;( 4)故障分析与管理;( 5)现场点检

与故障清除;( 6)质保及索赔等。结合近几年国内外光伏电站运维期间出现的问题,影响光伏电站稳定运行 的因素体现在以下几个方面:( 1)故障处理不佳:故障停机过多,电站产出偏差较大;( 2)运维效率低:由于电站所处地理环境限制、专业技术人员匮乏、电站分散 布局造成的现场管理难度加大以及缺乏专业的运维管理系 统造成的效率低下;( 3)缺乏维护工具:光伏电站维 护检测方式落后,缺乏现场检测维修工具;(4)维护措施不到位:维护工作不能适应现场环境条件,宽温,粉尘 污染;( 5)安全防范不足:无有效措施预防电站火灾,防盗及触电事故;(6)监测数据分析能力不足:主要 体现在数据误差较大、数据存储空间不够、数据传输掉包严 重及数据采集范围缺失等。为了建立有效系统化的光伏电站运维体系。我们首先需要明确光伏电站的运维的技术要 求。具体分析如下:组件维护标准 1. 组件清扫维护清扫条件:光伏方阵输出低于初始状态(上一次清洗结束时)输出的85% 。清洗注意事项:(1)清洗工具:柔软洁净的布料(2)清洗液体:与组件温差相似(3)气候条件:风力 >4 级,大雨、大雪等气象条件禁止清洗(4)工人数量: 15 — 20 人( 5)清洁时间:没有阳光的时间或早晚,光伏组件被阳光晒热的 情况下用冷水清洗会使玻璃盖板破裂。 2. 组件定期检查

光伏发电基础知识培训1

光伏发电基础知识培训 太阳能光伏电源系统应用技术培训教材 前言 1我国研制太阳能电池始于一九五八年,中国的光伏技术经过四十年的努力,已具有一定的水平和基础。过去我国边远地区的光伏发电市场主要由国家投资项目和多边援助项目支撑。 2.90年代以来,随着边远地区经济发展和农牧民收入水平的提高,边远地区的光伏发电市场也开始向商业化发展。根据世界银行/全球环境基金可再生能源商业化项目准备研究过程中的资料显示, 3我国西部地区经营太阳能光伏发电系统的各类公司和团体由80年代的不足10家,发展到1997年底的50多家,其中大多数公司以商业化赢利为目的。这从侧面表明,我国的光伏发电技术已经具有了一定的市场潜力和市场吸引力。 4光伏电池发电有离网(独立电站)和并网(市电并网电站)两种工作方式。过去,由于太阳电池的生产成本居高不下,所以光伏电池多用于工业部门(邮电、电力、石油、铁路等)和偏远无电地区的中小功率离网用户。 5随着光伏产品成本的降低和农牧民收入水平的提高,太阳能光伏市场近年来发生了很大变化,开始向较大功率的交流系统和村庄供电系统发展;并且逐步向并网发电以及和建筑相结合(屋顶

发电系统)的常规发电方向发展,开始由补充能源向替代能源过渡。 6太阳能光伏电源的应用领域十分广阔,从数十瓦的户用照明系统到电信、电力、铁路、石油、部队等部门通讯设备数千瓦的备用电源系统,甚至在西藏阿里、安多等地区还建成几个数十千瓦的集中型太阳能光伏电站。 7随着我国光伏事业的高速发展和应用领域的拓宽,从事太阳能光伏电源系统集成设计和安装的技术人员不断增加。 8由于太阳能光伏电源技术属于跨多学科的新兴学科,它涉及到气象、光学、半导体、电力、电子、计算机和机械等多种学科技术,要求从业的技术人员应掌握广泛而深入的技术知识,才能合理设计使用和充分发挥价格较昂贵的光伏系统设备的作用。 9但是,目前国内有关光伏技术的书籍和资料大多是介绍太阳电池、蓄电池等器件原理和应用方面的基本知识,而系统阐述太阳能光伏电源系统集成设计和配套电子设备(光伏电源控制器、方波或正弦波逆变器及系统检测仪器等)应用的专业资料却很少。10因此,北京市计科能源新技术开发公司根据多年来从事光伏电源系统集成设计、工程安装和配套电子设备生产的经验,组织编写了这本培训教材,试图帮助广大从事太阳能光伏行业的技术人员系统学习掌握光伏系统集成设计和配套电子设备的应用,更好地发展我国的光伏事业。

光伏电站运维管理基本步骤

光伏电站运维管理基本步骤(详读)前言:从目前太阳能光伏电站的运行管理工作实际经验看,要保证光伏发电系统安全、经济、高效运行,必须建立规范和有效的管理机制,特别是要加强电站的运行维护管理。 建立完善的技术文件管理体系 对每个电站都要建立全面完整的技术文件资料档案,并设立专人负责电站技术文件的管理,为电站的安全可靠运行提供强有力的技术基础数据支持。 1.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 这是电站的基本技术档案资料,主要包括:设计施工、竣工图纸;验 收文件;各设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调 试的步骤;所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明;设备运行的操作步骤;电站维护的项目及内容;维护日程和所有维护项目的操作规程;电站故障排除指南,包括详细的检查和修理步骤等。 2.建立电站的信息化管理系统 利用计算机管理系统建立电站信息资料,对每个电站建立一个数据库,数据库内容包括两方面,一是电站的基本信息,主要有:气象地理资料;交通信息;电站所在地的相关信息(如人口、户数、公共设施、交通状况等);电站的相关信息(如电站建设规模、设备基本参数、建设时间、通电时间、设计建设单位等)。二是电站的动态信息,主要包括:; 电站供电信息:用电户、供电时间、负载情况、累计发电量等

(1). (2)电站运行中出现的故障和处理方法:对电站各设备在运行中出现的故障和对故障的处理方法等进行详细描述和统计。 3.建立电站运行期档案 这项工作是分析电站运行状况和制定维护方案的重要依据之一。日常维护工作主要是每日测量并记录不同时间系统的工作参数,主要测量记录内容有:日期、记录时间;天气状况;环境温度;蓄电池室温度;子方阵电流、电压;蓄电池充电电流、电压;蓄电池放电电流、电压; 逆变器直流输入电流、电压;交流配电柜输出电流、电压及用电量;记录人等。当电站出现故障时,电站操作人员要详细记录故障现象,并协助维修人员进行维修工作,故障排除后要认真填写《电站故障维护记录表》,主要记录内容有:出现故障的设备名称、故障现象描述、故障发生时间、故障处理方法、零部件更换记录、维修人员及维修时间等。电站巡检工作应由专业技术人员定期进行,在巡检过程中要全面检查电站各设备的运行情况和运行现状,并测量相关参数。并仔细查看电站操作人员对日维护、月维护记录情况,对记录数据进行分析,及时指导操作人员对电站进行必要的维护工作。同时还应综合巡检工作中发现的问题,对本次维护中电站的运行状况进行分析评价,最后对电站巡检工作做出详细的总结报告。 4.建立运行分析制度 依据电站运行期的档案资料,组织相关部门和技术人员对电站运行状况进行分析,及时发现存在的问题,提出切实可行的解决方案。通过

柬埔寨光伏电站培训

柬埔寨地面光伏电站施工培训 一、地面光伏电站简介 地面光伏电站一般包括两部分:光伏场区和汇流升压站。 光伏场区为光伏发电系统,起到将太阳能转化为电能的作用,主要包括:支架基础、支架、太阳能光伏电池组件、汇流箱、逆变器、变压器、电缆、防雷接地、道路、围墙。 汇流升压站起到光伏场区发出的电的汇流、升压、外送的作用,主要包括:低压电气系统、高压电气系统、二次保护系统、监控系统、通讯系统、消防系统、通风空调、给排水、照明、防雷接地。 其他包括:场外线路、接入系统等。 二、规程规范 1. 《光伏发电站设计规范》(50797-2012) 2. 《光伏发电工程施工组织设计规范》(50795-2012) 3. 《光伏电站施工规范》(50794-2012) 4. 《光伏发电工程验收规范》(50796-2012) 5. 《光伏系统并网技术要求》( 19939-2005) 6. 《光伏发电站接入电力系统技术规定》( 19964-2005) 7. 《太阳光伏电源系统安装工程施工及验收技术规范》(85-96) 三、施工工序 施工工序如下:场地测量定位——场地平整——基坑开挖——基础模板支护——基础钢筋绑扎——混凝土浇筑——混凝土养护——(以上部分泰方完成)支架安装——光伏电池组件安装——光伏电缆槽架及电缆敷设——电气设备安装(汇流箱、逆变器、变压器、汇流升压站内电气设备安装等)——设备单体调试——设备联调——内部验收——资料交接——竣工验收 四、人员配备 电站施工需配备人员数量为60到70 人不等,具体根据电站容量确定,其主要工种应包括混凝土工、钢筋工、电工、焊工、普工等,并配备技术员、质量员、安全员和资料员。其中我方委派技术人员全程跟踪指导,提供技术支持,并且协助泰方组织施工人员,施工培训等。 五、具体施工方法及要求 1 测量定位 1.1 施工内容 汇流升压站点定位、光伏组件基础位置定位、逆变器和变压器基础位置定位、地埋电缆走向定位、围栏位置定位等。 根据图纸上设计的建筑物的平面位置、形状和高程,通过测量仪器测量后建立测量网,并将各建筑物和各光伏方阵标定在施工现场的地面上,使工程严格按照设计进行实施。 1.2 工器具配备 、全站仪、水准仪、经纬仪、塔尺、钢板尺、钢卷尺、对讲机等 1.3 施工方法 1.3.1 利用全站仪对站点进行定位,定位依据为设计图纸提供的坐标点。 1.3.2 站点坐标确定后,根据设计图纸分别进行各个建筑的位置定位。

相关文档