1.建筑物每个防火分区,或一个分区的每个楼层;一个大房间以及歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口数不应少于2个。

2.建筑规模较小,使用人数较少,可以只设1个安全出口的例外情况:

(1)一个房间可只设1个疏散门的条件:(主要是公建中,新规范取消了人数限制)

a.非高层建筑中一个房间位于2个安全出口之间,且建筑面积不大于120㎡,疏散门净宽不小于0.9m

b.非高层建筑中,位于尽端的房间(托幼老除外)内任一点到疏散门的距离不大于15m,疏散门净宽不小于1.4m

c.非高层娱乐场所等人员密集建筑内面积不大于50㎡的房间

d.高层公建中一个房间位于2个安全出口之间,且建筑面积不大于60㎡,疏散门净宽不小于0.9m

e.高层公建中,位于尽端的房间面积不大于75㎡,疏散门净宽不小于1.4m

f.(半)地下室房间(包括娱乐场所)面积不大于50㎡,且经常停留人数不超过15人时,可设一个门

(g).(半)地下室房间(娱乐场所除外)面积不大于500㎡,且常留人数不超过30人时,直通室外的金属梯可作为第二安全出口

(2)一个防火分区可只设1个安全出口或疏散楼梯的条件:

a.除托幼外的建筑面积不大于200㎡,且人数不超过50人的单层公建

b.除医疗托幼老外的公建和通廊式非住宅类居住建筑的以下情况:最多三层的一二级耐火建筑,每层最大面积500㎡,第二三层人数之和不超过100人者;最多三层的三级耐火建筑,每层最大面积200㎡,第二三层人数之和不超过50人者;最多2层的四级耐火建筑,每层最大面积200㎡,第二层人数不超过30人者

c.非高层居住建筑单元任一层建筑面积不大于650㎡,且任一户门距安全出口不大于15m时(但楼梯间形式和消防电梯设置应按相关规范设定,新规范去掉了塔式住宅和非高层单元式非住宅类居住建筑的特殊情况)

d.10到18层的塔式住宅(当每层不超过8户),且建筑面积不超过650㎡,且任一户门距安全出口不大于10m,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯者

e.10到18层的单元式住宅,当每单元设有一座通向屋顶的楼梯,单元之间设有防火墙,且采用甲级户门,窗间墙宽度和窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙者

f.超过18层的单元式住宅,理论上应设2个;但如果18层以上部分相邻单元的楼梯已通过阳台或凹廊连通,18层及以下部分满足"e"条者

g.汽车库人员安全出口可只设1个的情况:同一时间停留人数不超过25人的汽车库;Ⅳ类汽车库

h.汽车库汽车安全出口可只设1个的情况:设双车道的Ⅲ类地上汽车库;设双车道且停车数少于100辆的地下汽车库;Ⅳ类汽车库

(i).(半)地下室相邻两个防火分区之间的防火墙上开有防火门时,可将通向相邻防火分区的防火门作为第二安全出口,但两个防火分区各自必须有一个自己的安全出口(这一条对非高层建筑的非地下室不可行);前文对高层建筑(除其地下室外)可行,但前提是这两个防火分区建筑面积之和不超过该类建筑一个防火分区允许最大面积的1.4倍(即一类1400㎡,二类2100㎡)(j).人防地下室可只设1个出口的特殊情况(略)

消防疏散门的规定

4.1.5 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或 二、三层;当必须设在其它楼层时,除本规范另有规定外,尚应符合下列规定: 4.1. 5.1 一个厅、室的建筑面积不宜超过400m2。 4.1. 5.2 一个厅、室的安全出口不应少于两个。 4.1. 5.3 必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 4.1. 5.4 幕布和窗帘应采用经阻燃处理的织物。 4.1.6 当高层建筑内设托儿所、幼儿园时,应设置在建筑物的首层或二、三层,并宜设置单独出入口。 6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口: 6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。 6.1.1.2 每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,且从第十层起每层相邻单元设有连通阳台或凹廊的单元式住宅。 6.1.1.3 除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范第 5.1.1条规定的一个防火分区面积的 1.40倍的公共建筑。 6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定: 6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。 6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的实体墙分隔。 6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。 6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。 6.1.4 高层公共建筑的大空间设计,必须符合双向疏散或袋形走道的规定。 6.1.5 高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于

安全疏散管理制度

安全疏散管理制度

安全疏散设施管理制度 一、要时刻保障疏散通道,安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,保持防火门,防火卷帘,消防安全疏散指示标志,应急照明,机械排烟送风,火灾事故广播等设施处于正常状态。 二、严禁下列行为,违者予以通报批评或罚款等处罚: (一)占用疏散通道; (二)在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物; (三)在营业,工作等期间将安全出口上锁,遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡,覆盖; (四)其它影响安全疏散的行为。 三、公司下列场所或部位应当设置火灾事故应急照明灯和符合标准的疏散指示标志: (一)疏散走道,疏散门; (二)楼梯,电梯及其前室; (三)厨房、宿舍等人员集中的场所; (四)配电室,消防控制室。 四、消防疏散设施,设备应当指定专人管理.自动报警和自动灭火系统,防,排烟系统,疏散指示和应急照明装置,消火栓系统,灭火器等消防设施,器材,必须委托专业维修公司定期测试和维修保养。 五、消防给水管道,消防水箱和消火栓等设施,不得改作她用.消防给水系统需停水维修时,应当报保卫部备案。 六、有关职能部门要加强对安全疏散设施的监督,检查,及时发现有关问

题,确保设施的正常运转。 防火检查、巡查制度 一、防火巡查人员由专职管理人员和保卫员担任。 二、防火巡查应每2小时进行一次。 三、各部门的防火巡查由在岗位的防火责任人、员工对辖区岗位上的消防安全状况、安全操作执行情况进行检查。 四、营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。 五、防火巡查人员当及时纠正违章行为,妥善处理火灾隐患。无法处理

安全出口与疏散出口

第一章安全出口与疏散出口 安全出口和疏散出口的位置、数量、宽度对于满足人员安全疏散至关重要。建筑的使用性质、高度、区域的面积及内部布置、室内空间高度均对疏散出口的设计有密切影响,设计时应区别对待,应充分考虑区域内使用人员的特性,合理确定相应的疏散设施,为人员疏散提供安全的条件。 一、安全出口 安全出口是供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。 (一)疏散楼梯 1.平面布置 为了提高疏散楼梯的安全可靠程度,在进行疏散楼梯的平面布置时,应满足下列防火要求。 1)疏散楼梯宜设置在标准层(或防火分区)的两端,以便于为人们提供两个不同方向的疏散路线。 2)疏散楼梯宜靠近电梯设置。发生火灾时,人们习惯于利用经常走的疏散路线进行疏散,而电梯则是人们经常使用的垂直交通运输工具,靠近电梯设置疏散楼梯,可将常用疏散路线与紧急疏散路线相结合,有利于人们快速进行疏散。如果电梯厅为开敞式时,为避免因高温烟气进入电梯井而切断通往疏散楼梯的通道,两者之间应进行防火分隔。 3)疏散楼梯宜靠外墙设置。这种布置方式有利于采用带开敞前室的疏散楼梯间,同时,也便于自然采光、通风和进行火灾的扑救。 2.竖向布置 1)疏散楼梯应保持上、下畅通。高层建筑的疏散楼梯宜通至平屋顶,以便当向下疏散的路径发生堵塞或被烟气切断时,人员能上到屋顶暂时避难,等待消防部门利用登高车或直升机进行救援。通向屋面的门或窗应向外开启。 2)应避免不同的人流路线相互交叉。高层部分的疏散楼梯不应和低层公共部分(指

裙房)的交通大厅、楼梯间、自动扶梯混杂交叉,以免紧急疏散时两部分人流发生冲突,引起堵塞和意外伤亡。 (二)疏散门 疏散门是人员安全疏散的主要出口。其设置应满足下列要求。 1)疏散门应向疏散方向开启,但人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限(除甲、乙类生产车间外)。 2)民用建筑及厂房的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。 3)当开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门完全开启时,不应减小楼梯平台的有效宽度。 4)人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。 5)人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置台阶,疏散门应为推闩式外开门。 6)高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐。 (三)安全出口设置的基本要求 为了在发生火灾时能够迅速安全地疏散人员,在建筑防火设计时必须设置足够数量的安全出口。建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于2个,且建筑内每个防火分区或一个分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻2个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 一、二级耐火等级公共建筑内,当一个防火分区的安全出口全部直通室外确有困难时,符合下列规定的防火分区可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口。 1)应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔。 2)建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口数量不应少于2个;建筑面积小于或等于1000㎡防火分区,直通室外的安全出口数量不应少于1个。 3)该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度,不应大于计算所需总净宽度的30%。 (四)公共建筑安全出口设置要求

XXX公司应急疏散预案

东方希望乌海中联化工有限公司 综合楼紧急疏散预案 1 总则 1.1依据“以人为本”、“安全第一、预防为主”安全工作方针编制本预案。 1.2本预案适用于中联化工综合楼一层集中办公区、会议区、餐厅及宿舍。在突发破坏性地震和严重火灾情况下的紧急疏散。 1.3综合楼内所有人员均可参照本预案进行紧急疏散。 1.4综合楼内工作人员均应熟悉本预案。 2 编制目的: 在突发破坏性地震和严重火灾情况下,保证综合楼内全部人员,第一时间安全有序地疏散至楼外安全地带。 3综合楼概况 3.1建筑面积:4651m2 3.2建筑结构:框架结构 3.3建筑高度:五层。 3.4集中办公区有两个疏散通道,在集中办公区的南侧和北侧;会议室与培训室共用一个通道,在培训室的南侧;住宿区为独立通道;就餐区为独立通道。 3.5进入综合楼第一道门为手动门(开启方向为双方向),第二道门为伸缩式自动门(断电状态下可手动扒开)。 3.6集中办公区北侧疏散门为手动门(开方向为向内,断电状态下可直接拉开),南侧疏散门为手动门(开启方向为向外),总经理室为手动门(开启方向为内外双开)。其他的都为手动门(开启方向为向外)。 3.7会议室为手动门(开启方向为向内),培训室为手动门(开启方向为向外)。 3.8餐厅出入门第一道门为手动门(开启方向为双方向),第二道门为伸缩式自动门(断电状态下可手动扒开)。 3.9建筑抗震设防裂度:8度 4 综合楼功能、人员数量及分布 4.1综合楼按其功能划分为南北两个区域:一层南部为集中办公区,一

层北部为就餐区;二至五层为员工住宿区(共四层)。 4.2 人员数量及分布 4.2.1集中办公区人员数量:50人。 4.2.2大型会议区人员数量:30人。 4.2.3 培训室人员数量:72人。 4.2.4 员工就餐区人员数量:180人。 5 人员紧急疏散 5.1集中办公区人员紧急疏散 5.1.1由总经理室内人员负责打开南侧安全门(向外推),若总经理室内无人,则由人事行政部人员负责打开南侧安全门。由财务部负责打开北侧出口门(向内拉)和综合楼入口门。 5.1.2人力行政部、预算处、贸易部(24号及以内)及总经理室的人员从南侧安全出口紧急撤离;贸易部、财务部、招标部、窗口及基建办(24号以后)人员从北侧安全出口经走廊从综合楼入口门紧急撤离。5.1.3会议室及培训室由距离门口最近的人员负责打开会议室门(向内拉)、培训室门(向外推),经走廊从综合楼入口门紧急撤离。 5.2 员工餐厅紧急疏散 5.2.1 餐厅就餐人员分别由离西侧伸缩门及北侧安全门(向外推)人员打开紧急撤离。 5.2.2 餐厅内部人员由餐厅东侧安全门(向外推)撤离。 5.3 二至五层员工宿舍,15号及以内的人员由南侧楼梯口撤离;15号以外人员由北侧楼梯口撤离。 5.4基建办办公人员疏散 5.4.1工程处、矿务处、安环处、白灰项目处、电石项目处、PVC项目处和烧碱项目处的人员由北面东一安全门撤离; 5.4.2电气组、公用工程、仪表组、内务组、设备组、化验室、主任及总工程师由北侧中间安全门撤离; 5.4.3会议区人员由北侧西面安全门撤离。 6 注意事项 6.1紧急状态下,所人员应保持镇定,按自身所处区域有序撤离,避免发生人员踩踏、坠楼事件。 6.2 所有撤离人员撤离时,必须靠本区域通道边侧撤离,通过楼梯需靠右侧撤离,以避免发生人员冲撞影响撤离速度。

有关疏散通道和安全出口的知识点

有关疏散通道和安全出口的知识点 一、消防法规类 《中华人民共和国消防法》对疏散通道、安全出口有以下规定: 1、机关、团体、企业、事业等单位应当履行保障疏散通道、安全出口畅通的消防安全职责。 2、同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口进行统一管理。 3、举办大型群众性活动,承办人应保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明符合消防技术标准和管理规定。 4、任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 5、单位存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的,人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的,责令改正,处5000元以上50000元以下罚款。 二、消防技术标准类 1、歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅等歌舞娱乐放映游艺场所的安全出口不应少于2个。 2、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,净宽度不应小于1.4米,紧靠门口内外各1.4米范围内不应设置踏步。 3、民用建筑和厂房的疏散门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门。

4、公共建筑的疏散走道应设置应急照明灯和灯光疏散指示标志。剧院、电影院和礼堂的观众厅的疏散门的数量不应少于2个。 5、地下室、半地下室与地上层共用楼梯间时,在首层应采用防火分隔措施,将地下、半地下与地上的连通部分完全隔开。 三、消防常识类 1、发现消防通道被堵塞或封闭时,可以拨打“96119”火灾隐患举报电话,向当地公安消防部门进行举报。 2、外出旅游入住宾馆酒店时,要留心阅读房门后张贴的逃生路线图并察看安全出口位置。 3、进入公共场所时,注意观察安全出口和疏散通道,记住疏散方向,以便于发生火灾时能够紧急逃生。 4、宾馆、饭店、商市场、歌舞厅等人员密集场所在营业期间,严禁锁闭安全出口。否则,有关责任人将承担法律责任。 5、人员密集场所要培训员工掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生知识,确保发生火灾能够及时处置和疏散人群。 6、疏散通道内不能堆放易燃可燃杂物和自行车等物品,防止堵塞疏散通道。 7、发现火灾时,要立即拨打119电话报警,立即从最近疏散通道和出口逃生;人员密集的公共场所不得以任何借口封闭出口、阻拦逃生。 8、火灾中必须穿过浓烟逃生时,尽量用浸湿的衣物保护头部和身体,用湿毛巾捂住口鼻,弯腰低姿前行。 9、高层建筑失火时,要从疏散通道迅速逃离,不贪恋财物、不

公司安全疏散设施管理规定

公司安全疏散设施管理 规定 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

某公司安全疏散设施管理制度一、总则 第一条本制度根据《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《仓库防火安全管理规则》、《人员密集场所消防安全管理》,结合公司实际而制定。 第二条本制度适用于本单位管辖内的所有生产、办公、生活场所(员工集体宿舍、食堂等)和没有签定消防安全协议的出租房屋建筑及场地。 二、消防安全疏散设施的设置要求 第三条疏散出口: 1、当一个厅室或房间面积不大于60㎡时,可设一个疏散出口,当大于60㎡时,每个厅室或房间的疏散出口不应少于2个; 2、房间内最远点与最近疏散出口的距离不应大于20m。 第四条疏散门: 1、疏散门应采用平开门,不应采用平移门、卷帘门及旋转门; 2、疏散门应向外开启,当其建筑面积不大于60㎡且经常停留人数不多时,可向内开启。疏散出口不应设置门槛,在距疏散出口1.4m范围内不应设置台阶及影响人员正常疏散的障碍物。 第五条疏散走道: 1、疏散走道应双向疏散,走道净宽不应小于1.2m,地面应保持平直,不应设置影响人员疏散的障碍物;

2、疏散走道与其它部位应采取防火分隔措施; 3、疏散走道的地面、顶棚及隔墙等不应采用可燃材料装修,严禁采用燃烧后产生剧毒气体的材料进行装饰或装修。 第六条疏散楼梯: 1、疏散楼梯应便于人员疏散,踏步布置均匀通畅,楼梯间内不应设置影响人员疏散的障碍物; 2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室,不应敷设空调风管和易燃、可燃液体管道及可燃气体管道; 3、疏散楼梯宜通至上人屋面,且在各楼层的平面位置不应改变,其首层应能直通室外。 第七条安全出口: 1、办公室、员工集体宿舍等人员密集场所内每层的安全出口不应少于2个。当层数不超过3层,且人数不超过50人时,可设一个安全出口或疏散楼梯。但必须在窗口、阳台等部位设置辅助疏散设施。 2、除特殊情况外,人员密集场所的窗口、阳台等开口部位不应设置防盗窗,当必须设置时,应有从内部易于开启的装置,窗口、阳台等开口部位应设置辅助疏散器具。 第八条安全疏散标识: 1、安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志; 2、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1米以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于

安全疏散距离和出口宽度

安全疏散距离和出口宽度 安全疏散距离和出口宽度 5.3.8民用建筑的安全疏散距离,应符合下列要求: 一、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离,应符合表5.3.8的要求。 二、房间的门至最近的非封闭楼梯间的距离,如房间位于两个楼梯间之间时,应按表 5. 3. 8减少 5.00m;如房间位于袋形走道或尽端时,应按表5.3.8减少 2.00m。 楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 安全疏散距离表5.3.8 注:1 敞开式外廊建筑的房间门至外部出口或楼梯间的最大距离可按本表增加5.00m。 2 设有自动喷水灭系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。 三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。 5.3.10剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所观众厅的疏散内门和观众厅外的疏散外门、楼梯和走道各自总宽度,均应按不小于表5.3.10的规定计算。 疏散宽度指标表5.3.10 注:等场需要的入场门,不应作为观众厅的疏散门。 5.3.11 体育馆观众厅的疏散门以及疏散外门,楼梯和走道各自宽度,均应按不小于表5.3.11的规定计算。 疏散宽度指标表5.3.11 注:表中较大座位数档次按规定指标计算出来的疏散总宽度,不应小于相邻较小座位数档次按其最多座位数计算出来的疏散总宽度。 5.3.12学校、商店、办公楼、候车(船)室、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑首层疏散外门、楼梯、走道的各自总宽度,均应根据疏散人数,按不小于表5.3.12规定的净宽度指标计算。 楼梯门和走道的宽度指标(m/百人)表5.3.12

实验大楼安全出口疏散门应

1.对钠、钾等金属着火用什么扑灭? 通常用干燥的细沙覆盖用水灭火CCl4灭火器CO2灭火器 A 2.易燃液体在火源和热源的作用下燃烧过程是什么 先蒸发成蒸气,然后蒸气氧化分解进行燃烧液体直接燃烧,无分解过程液体直接氧化而燃烧 A 3.乙炔在什么情况下可发生爆炸 与空气形成爆炸性混合物,遇点火源时高压下在爆炸极限上上限以上的空气混合物,遇点火源时 A 4.职业性皮肤病是职业性疾病中最常见、发病率最高的职业性损害,其中什么 因素引起者占多数 化学性物理性生物性 A 5.苯急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用,而慢性中毒主要为什么 的损害呼吸系统消化系统造血系统 C 6.危险化学单位应当制定本单位事故(),配备应急救援人员和必要的应急救 援器材、设备,并组织演练抢险预案救治预案控制预案应急救援预案 D 7.在遇到高压电线断落地面时,导线断落点多少米内,禁止人员进入。10 2030 50 B 8.实验室、宿舍禁止使用电热水壶、热得快。一般电热水壶的功率为: "100W左右" 200W左右500W左右800W以上 D 9.静电电压最高可达 ( ) ,放电时易产生静电火花,引起火灾。 50伏上万伏220伏380伏 B 10.电线插座损坏时,既不美观也不方便工作,并造成:"吸潮漏电 " 空气开关跳闸触电伤害以上都是 D 11.雷电放电具有什么特点?" 电流大,电压高 " 电流小,电压高电流大,电压低电磁波辐射 A 12. 车间内的插座距地面的高度一般不低于多少米? 0.3米0.2米0.1米0.5米 A 13.《浙江大学实验室冰箱安全管理规定》中规定:实验室存放化学易燃物品的 冰箱(冰柜),一般使用年限为几年? "5年 8年10年12年 C 14.《浙江大学实验室烘箱、电阻炉等安全管理规定》中规定:实验室使用的烘 箱、箱式电阻炉(马弗炉)、油浴设备等加热设备,一般使用年限为几年? " 5年8年10年12年 D 15.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、 场所,必须:"设置危险废物识别标志" 设置识别标志设置生活垃圾识别标志不用设置任何标志 B 16.实验室安全管理实行哪种管理? " 校、(院)系、实验室三级管理 " 校、(院)系两级管理院(系)、实验室两级管理实验事自行管理A 17. 购买剧毒药品说法错误的是:"向学校保卫处申请并批准备案" 经过公安局审批经过环保局审批通过正常渠道在指定的化学危险品商店购买 C 18. 生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位,其()必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准,并对本单位危险化学品的安全负责。主要负责人技术人员从业人员安全管理人员 A

安全出口与疏散出口的区别

安全出口与疏散出口的区别 1、定义的区别 安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。 疏散出口包括安全出口和疏散门,这里主要指的是疏散门,即设置在建筑物内各房间直接通向疏散走道的门或安全出口上的门。 2、其他内容 为了在发生火灾时,能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡、降低火灾损失,在建筑防火设计时,必须设置足够数量的安全出口和疏散出口,并分散布置、易于寻找。 一、安全出口 安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口,保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡,降低火灾损失。防火检查中,通过对安全出口的数量、宽度、间距、畅通性等进行检查,核实安全出口的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。 (一)检查内容 1.安全出口的数量 安全出口的数量与安全出口总宽度、安全疏散距离有直接关系。当安全出口总宽度足够时,还需要保证在不同人员分布条件下的安全疏散距离,二者相互结合才能使安全出口的布置更加合理。具体要求为:

(1)公共建筑 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于2个。当公共建筑仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时,具体检查要求为: ①除托儿所、幼儿园外单层公共建筑或多层公共建筑的首层,建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的。 ②除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,耐火等级、建筑层数、每层最大建筑面积和使用人数符合相关规定的公共建筑。 ③除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区的建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的地下或半地下建筑(室)。 (2)住宅建筑 住宅建筑安全出口数量与建筑单元每层的建筑面积和户门到安全出口的距离有关,一般要求住宅住宅单元每层的安全出口不少于2个。当住宅每单元仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时,检查要求为:

厂房的安全疏散

厂房的安全疏散 3.7.1 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 3.7.2 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1个安全出口: 1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的作业人数不超过5人; 2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人; 3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人; 4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业人数不超过30人; 5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。 3.7.3 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有1个直通室外的独立安全出口。 3.7.4 厂房内任一点至最近安全出口的直线距离不应大于表3.7.4的规定。 3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每 100 人的最小疏散净宽度不小于表 3.7.5 的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于 1.40 m,门的最小净宽度不宜小于 0.90m。当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。 表 3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道和门的每 100 人最小疏散净宽度(m/百人)

安全出口与疏散出口详细版

文件编号:GD/FS-4878 (安全管理范本系列) 安全出口与疏散出口详细 版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

安全出口与疏散出口详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为了在发生火灾时,能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡、降低火灾损失,在建筑防火设计时,必须设置足够数量的安全出口和疏散出口,并分散布置、易于寻找。具体要求为:(1)公共建筑 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于2个。当公共建筑仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时,具体检查要求为: ①除托儿所、幼儿园外单层公共建筑或多层公共建筑的首层,建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人的。 ②除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放

安全出口和疏散出口标示-安全出口指示标

1、安全出口和疏散出口标示 安全出口和疏散出口指示标志宜设在靠近出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上,标志的下边缘距门的上边缘不宜大于30cm。在远离安全出口的地方,应将“安全出口”和“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向最近的安全出口。 2、疏散通道 1、在疏散走道或主要疏散路线的墙面或地面上设置的疏散导流标志,应符合下列要求:1)设置在地面上时,宜沿疏散走道或主要疏散路线的中心线布置; 2)设置在墙面上时,其中心线距地面高度不应小于50cm; 3)疏散导流标志宜连续布置,标志的宽度不宜小于8cm,长度不宜小于30cm; 4)当间断布置时,蓄光型疏散导流标志间距不应超过1m;电光源型疏散导流标志间距不宜大于2m,不应超过3m; 5)当疏散导流标志遇到的门不是疏散出口或安全出口时,宜在该处的地面连续指示。 3、疏散走道上的消防安全疏散指示标志(不含设置在地面上的消防安全疏散指示疏散导流带)宜设在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上,且应符合下列要求:1)当设置在墙面上时,其间距不应大于10m; 2)当设置在地面上时,其间距不应大于5m; 3)当与疏散导流标志联合设置时,其底边应高于疏散导流标志上边缘5cm; 4、设置在顶棚下的疏散指示标志,应采用电光源型消防安全疏散指示标志, 其下边缘距地面的高度不应小于2.0m,且不宜大于2.5m,间距不应大于20m。 疏散指示标志的正面或其邻边不宜有妨碍公众视读的障碍物。若无法避免时,应在障碍物上增设标记。 5、安全出口、疏散出口或通向安全区域、避难区域的门,宜在门扇距地面1.1m~1.5m范围内,设置“推开”标志。 安全出口、疏散出口或疏散通道中的门为单向时,必须在顺疏散方向一面的门上设置“推开”标志,在其反面设置“拉开”标志。 6、安全出口或疏散通道中的门扇应设置“禁止锁闭”标志,并宜设“推开”标志。室内疏散走道或室外通道的醒目处应设置“禁止阻塞”的标志。 7、在电梯及自动扶梯入口处,应设置明显的电光源或蓄光型指示警告标志,标示火灾时不得使用。

公司灭火和疏散应急预案(范本)

XXX公司灭火和疏散应急预案 第一条组织设置 (一)消防灭火及疏散应急工作由公司消防安全领导小组负责,总经理为领导小组组长,全面负责指挥、协调工作。 (二)公司当日值班经理为副组长,在总经理不在时负责全面工作。 (三)安保部经理为领导小组常务副组长,负责具体实施。 (四)本预案共设两个梯队。第一梯队为假设起火部位现场区域工作的安保人员、服务员、巡查人员、管理工作人员;第二梯队为其他区域的安保人员、服务员、巡查人员、管理工作人员。 (五)每个梯队分别设立灭火行动组、通讯联络组和疏散引导组。 第二条灭火和疏散预案 当单位消防安全责任人或管理人下达假设部位发生初起火灾的紧急信息后,演练工作按照下列程序实施。 (一)报警、接警和处警。 1、第一梯队通讯联络组。有人员迅速跑向假设起火部位区域的报警按钮、电话处,及时向消防控制室报警,并呼叫第一梯队进行灭火和疏散处置。报警时要保持冷静,报告如下事项:(1)起火单位和地址;(2)火势大小及燃烧状况;(3)燃烧物质和有无危险物品;(4)本人姓名和联系电话;(5)有无被困人员;(6)在何部位迎接消防车。 2、消防控制室在接到消防报警信号后,立即对发出报警信号的设备、地点进行确认,通知保卫人员进行现场查看,同时联系相关地点附近的员工进行询问核查,

如果误报要进行记录。如确认发生火灾,要迅速根据火灾反馈信息完成消防水泵、送排烟系统、区域断电等启动工作,立即拨打119报警电话,同时呼叫第二梯队人员赶往现场进行处置。 3、第二梯队通讯联络组接到指令后,继续通过所在楼层或区域设置的电话向“119”报警,确保落实。 (二)初起火灾补救。 1、第一梯队灭火行动组成员按照各自分工,负责灭火器的人员立即取用身边的灭火器和路向距假设起火部位最近的灭火器设置点,提取灭火器后,迅速跑向假设起火部位,摆好灭火姿势,做好灭火准备;负责消火栓的人员迅速跑向距离假设起火部位最近的室内消火栓处,接好水带、水枪,并铺开水带跑向起火部位,对冷假设起火点,摆好姿势,做好灭火准备。 2、第二梯队灭火行动组接警后,所有人员立即跑向假设起火部位现场增援灭火。到达现场后,就近启用室内消火栓,接好水带、水枪和铺好水带后,对准假设起火点,摆好姿势,做好灭火准备。 3、消防队到达火场后,应带领消防队员进到火场,听从他们的指挥,介绍地形,指引正确的方向。 (三)人员疏散。 1、消防控制室。确定发生火灾后,要按火势情况播放消防应急广播,对相关楼层和部位进行广播。 2、第一梯队疏散引导组。有人员立即跑向假设起火部位附近的疏散出口处,做出手势,呼叫、引导现场人员通过最近的疏散通道、安全出口疏散;有人员跑向假设起火部位的区域或本楼层安全出口处,做出手势,呼叫、引导现场人员通过安全出口或疏散通道安全疏散。做到每个安全出口和疏散通道处有人引导。

实验大楼安全出口的疏散门应

实验大楼安全出口的疏 散门应 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

1.对钠、钾等金属着火用什么扑灭通常用干燥的细 沙覆盖用水灭火CCl4灭火器CO2灭火器 A 2.易燃液体在火源和热源的作用下燃烧过程是什么先蒸发成蒸 气,然后蒸气氧化分解进行燃烧液体直接燃烧,无分解过程液体直接氧化而燃烧 A 3.乙炔在什么情况下可发生爆炸与空气形成爆 炸性混合物,遇点火源时高压下在爆炸极限上上限以上的空气混合物,遇点火源时 A 4.职业性皮肤病是职业性疾病中最常见、发病率最高的职业性损害,其中什 么因素引起者占多数化学性物理性生物性 A 5.苯急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用,而慢性中毒主要为什 么的损害呼吸系统消化系统造血系统 C 6.危险化学单位应当制定本单位事故(),配备应急救援人员和必要的应急 救援器材、设备,并组织演练抢险预案救治预案控制预案应急救援预案 D 7.在遇到高压电线断落地面时,导线断落点多少米内,禁止人员进入。10 2030 50 B 8.实验室、宿舍禁止使用电热水壶、热得快。一般电热水壶的功率为: "100W左右" 200W左右500W左右800W以上 D 9.静电电压最高可达(),放电时易产生静电火花,引起火灾。 50伏 上万伏220伏 380伏 B

10.电线插座损坏时,既不美观也不方便工作,并造成:"吸潮漏电 " 空气开关跳闸触电伤害以上都是 D 11.雷电放电具有什么特点 " 电流大,电压高 " 电流小,电压高电流大,电压低电磁波辐射 A 12. 车间内的插座距地面的高度一般不低于多少米0.3米 0.2米 0.1米 0.5米 A 13.《浙江大学实验室冰箱安全管理规定》中规定:实验室存放化学易燃物品的 冰箱(冰柜),一般使用年限为几年" 5年8年10年12年 C 14.《浙江大学实验室烘箱、电阻炉等安全管理规定》中规定:实验室使用的烘 箱、箱式电阻炉(马弗炉)、油浴设备等加热设备,一般使用年限为几年" 5年8年10年12年 D 15.对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、 场所,必须:"设置危险废物识别标志" 设置识别标志设置生活垃圾识别标志不用设置任何标志 B 16.实验室安全管理实行哪种管理" 校、(院)系、实验室三级管理 " 校、(院)系两级管理院(系)、实验室两级管理实验事自行管理A 17. 购买剧毒药品说法错误的是:"向学校保卫处申请并批准备案 " 经过公安局审批经过环保局审批通过正常渠道在指定的化学危险品商店购买C 18. 生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和处置废弃危险化学品的单位,其()必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规

xx公司安全疏散设施管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD415 xx公司安全疏散设施管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

xx公司安全疏散设施管理制度通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、总则 第一条本制度根据《消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《仓库防火安全管理规则》、《人员密集场所消防安全管理》,结合公司实际而制定。 第二条本制度适用于本单位管辖内的所有生产、办公、生活场所(员工集体宿舍、食堂等)和没有签定消防安全协议的出租房屋建筑及场地。 二、消防安全疏散设施的设置要求 第三条疏散出口: 1、当一个厅室或房间面积不大于60㎡时,可设一个疏散出口,当大于60㎡时,每个厅室或房间的疏散出口不应少于2个; 2、房间内最远点与最近疏散出口的距离不应大于 20m。 第四条疏散门:

1、疏散门应采用平开门,不应采用平移门、卷帘门及旋转门; 2、疏散门应向外开启,当其建筑面积不大于60㎡且经常停留人数不多时,可向内开启。疏散出口不应设置门槛,在距疏散出口1.4m范围内不应设置台阶及影响人员正常疏散的障碍物。 第五条疏散走道: 1、疏散走道应双向疏散,走道净宽不应小于1.2m,地面应保持平直,不应设置影响人员疏散的障碍物; 2、疏散走道与其它部位应采取防火分隔措施; 3、疏散走道的地面、顶棚及隔墙等不应采用可燃材料装修,严禁采用燃烧后产生剧毒气体的材料进行装饰或装修。 第六条疏散楼梯: 1、疏散楼梯应便于人员疏散,踏步布置均匀通畅,楼梯间内不应设置影响人员疏散的障碍物; 2、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室,不应敷设空调风管和易燃、可燃液体管道及可燃气体管道; 3、疏散楼梯宜通至上人屋面,且在各楼层的平面位置不应改变,其首层应能直通室外。 第七条安全出口: 1、办公室、员工集体宿舍等人员密集场所内每层的安

消防安全出口与疏散出口

仅供参考[整理] 安全管理文书 消防安全出口与疏散出口 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共8 页

消防安全出口与疏散出口 安全出口和疏散出口的位置、数量、宽度对于满足人员安全疏散,至关重要。建筑的使用性质、高度、区域的面积及内部布置、室内空间高度均对疏散出口的设计有密切影响。设计时应区别对待,充分考虑区域内使用人员的特性,合理确定相应的疏散设施,为人员疏散提供安全的条件。 一、安全出口安全出口是供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。(一)疏散楼梯1.平面布置为了提高疏散楼梯的安全可靠程度,在进行疏散楼梯的平面布置时,应满足下列防火要求:(1)疏散楼梯宜设置在标准层(或防火分区)的两端,以便于为人们提供两个不同方向的疏散路线。 (2)疏散楼梯宜靠近电梯设置。发生火灾时,人们习惯于利用经常走的疏散路线进行疏散,而电梯则是人们经常使用的垂直交通运输工具,靠近电梯设置疏散楼梯,可将常用疏散路线与紧急疏散路线相结合,有利于人们快速进行疏散。如果电梯厅为开敞式时,为避免因高温烟气进入电梯井而切断通往疏散楼梯的通道,两者之间应进行防火分隔。 (3)疏散楼梯宜靠外墙设置。这种布置方式有利于采用带开敞前室的疏散楼梯间,同时,也便于自然采光、通风和进行火灾的扑救。 2.竖向布置(1)疏散楼梯应保持上、下畅通。高层建筑的疏散楼梯宜通至平屋顶,以便当向下疏散的路径发生堵塞或被烟气切断时,人员能上到屋顶暂时避难,等待消防部门利用登高车或直升机进行救援。 (2)应避免不同的人流路线相互交叉。高层部分的疏散楼梯不应和低层公共部分(指裙房)的交通大厅、楼梯间、自动扶梯混杂交叉,以免紧急疏散时两部分人流发生冲突,引起堵塞和意外伤亡。 第 2 页共 8 页

安全出口与疏散出口

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 安全出口与疏散出口 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6345-76 安全出口与疏散出口 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (一)检查内容 1.安全出口的数量

安全出口的数量与安全出口总宽度、安全疏散距离有直接关系。安全疏散的基本原则集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

安全疏散的基本原则安全疏散是指发生火灾时,在火灾初期阶段,建筑内所有人员及时撤离建筑物到达安全地点的过程。能否实现安全疏散,取决于许多因素,但从建筑物本身的构造来说,应坚持以下基本原则: 1、合理布置疏散路线 所谓合理的安全疏散路线,是指火灾时紧急疏散的路线越来越安全。就是说,应该做到人们从着火房间或部位,跑到公共走道,再由公共走道到达疏散楼梯间,然后由疏散楼梯间到室外或其他安全处,一步比一步安全,不能产生“逆流”。 2、疏散楼梯的数量要足够位置要得当 为了保证人们在火灾时能顺利疏散,高层建筑至少应设两个疏散楼梯,并且设在两个不同的方向上,最好是在靠近主体建筑标准层或防火分区的两侧设置。这是因为人们在火灾时往往是冲向熟悉的楼梯或出口,但若遇到烟火阻碍就会掉头寻找出路,只有一个疏散路线是不安全的。两个疏散楼梯过于集中也不利于疏散。 3、疏散顺序

疏散顺序,就是指先疏散哪部分人员,后疏散哪部分人员。这是制定疏散预案首先要考虑的。一般原则是先疏散着火层,然后是着火层以上楼层,最后是着火层以下楼层。 4、疏散路线 疏散路线应选择离安全出口、疏散楼梯最近的路线,一般是沿疏散指示标志所指的方向疏散。但如果是着火层,应考虑着火的位置。着火房间附近房间的人,应向着火相反的方向疏散。竖向疏散一般先考虑向地面疏散,因为疏散到地面是最安全的。但也要考虑到竖向通道万一被封堵,也可以向楼顶疏散。设有避难间、避难层的高层建筑,可考虑向避难间、避难层疏散。 5、疏散指挥 整个疏散过程必须在统一指挥下,按照预定的顺序、路线进行,否则,就可能造成混乱,影响疏散。总指挥应当在消防控制室,各楼层或防火分区要有现场指挥员(或称引导员)。现场指挥员要及时向总指挥报告疏散情况。 6、避免设置袋形走道

安全出口与疏散出口

安全出口与疏散出口集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

安全出口与疏散出口为了在发生火灾时,能够迅速安全地疏散人员和抢救物资,减少人员伤亡、降低火灾损失,在建筑防火设计时,必须设置足够数量的安全出口和疏散出口,并分散布置、易于寻找。具体要求为: (1)公共建筑 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口不少于2个。当住宅每单元仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时,检查要求为: ①建筑高度不大于27m的住宅,每个单元任一层的建筑面积小于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于15m。 ②建筑高度大于27m、不大于54m的住宅,每个单元任一层的建筑面积小于650m2,且任一户门至最近安全出口的距离小于10m。 (3)厂房 厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不少于2个。当厂房仅设一个安全出口时,检查要求为: ①甲类厂房,每层建筑面积不超过100㎡,且同一时间的生产人数不超过5人。 ②乙类厂房,每层建筑面积不超过150㎡,且同一时间的生产人数不超过10人。 ③丙类厂房,每层建筑面积不超过250㎡,且同一时间的生产人数不超过20人。

相关文档
相关文档 最新文档