一、线路跳闸后处理。

1.当线路跳闸后应准确的记录时间,看好表计和闪光,复归开关把

手,检查保护重合闸的动作情况,报告调度。

无论重合闸成功与否均应对所跳线路开关,刀闸,CT及线路出口详细检查一遍,着重检查一下开关油色,有无喷油等。

2.若重合闸动作不成功应检查合闸动力保险是否完好。

3.将检查结果报告调度,并做好运行记录和开关跳闸记录。

4.线路故障本身开关拒跳将越级到主变开关跳闸,遇有这种情况应

立即检查保护动作情况,如有线路开关保护动作而开关拒动,立即手动切开故障线路开关及两刀闸,送出母线和其它线路。

5.线路故障保护拒动,将越级到主变开关跳闸,遇有这种情况应立

即检查保护动作情况,如无掉牌,应拉开所有线路开关,用主变开关给母线充电量好后送各线路。如送某一线路再次跳闸,应次送出主变和线路。

二、遇有下列情况可不待调令强送一次

1.没有重合闸或因重合闸回路故障在停用中的单源线路跳闸(如

6KV生活线)。

2.35KV线路当重合闸采用普通方式时,如果线路故障重合闸装置

未动。

三、下列情况没有调令不得强送

1.双回线一回线跳闸。

2.线路故障跳闸,重合闸动作未成功。

四、下列情况不得强送电

1.试运行和空充电的线路故障跳闸。

2.带电作业线路故障跳闸。

3.电容器开关及主变开关跳闸。

4.开关已达小修次数;重合闸禁止投入。

5.有明显故障点对人身和设备安全有威胁。

五、强送电应注意的问题

1.强送前应停止重合闸。

2.强送后,无论成功与否,应对开关外部进行检查。

3.强送成功后,应检查三相电负荷是否平衡。

输电线路故障跳闸原因分析报告模板)

输电线路故障跳闸原因分析报告(模板) XX月XX日XXXkVXXX线路故障跳闸原因分析报告(模板) 1 线路概况 1.1 简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位) 1.2设计气象条件 1.3 故障点基本参数 1.3.1杆、塔型。 1.3.2导、地线型号。 1.3.3 绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置) 。 1.3.4基础及接地。 1.3.5线路相序。 1.3.6线路通道内外部环境描述。 2 保护动作情况 保护动作描述、重合闸动作情况、保护测距情况、重合不成功强送电情况、抢修恢复时间。 3 故障情况 3.1 根据保护测距计算的故障点 3.2 现场实际发现的故障情况 3.3 现场测试情况 4 故障原因分析 4.1 近期运检情况 4.2 气象分析故障(当日天气情况) 4.3 故障点地形、地貌 4.4 测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘子盐密和灰密(绝缘子污秽程度) 、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等) 4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验) 4.6现场走访情况 (向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等) 4.7其它故障排除情况(故障排除法) 5 故障分析结论 6 暴露的问题 7 防范措施 7.1 已采取措施 7.2 拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限) 附件一:现场故障现象(故障周边环境、故障点受损部件、引发故障的外部物件)图片 附件二:现场故障测试图片 附件三:现场故障处理图片 附件四:相关资质单位的试验鉴定报告 附件五:保护动作及故障录波参数 附件六:参加故障分析人员名单 单位:日期:

线路故障的处理

线路故障的处理 1 线路两侧开关跳闸后,对线路强送电的规定: 1. 开关跳闸后,现场必须检查开关的外部和线路保护动作情况,确认开关无异常,判断保护动作情况无异常,可指令对线路强送一次。 若系统急需恢复该线路运行,而现场不能及时汇报开关间隔的检查结果和保护的动作信息时,经调度中心领导批准,可不待保护和开关间隔检查结果,对线路强送一次。 2. 当强送不成功,对继电保护动作有疑问,且现场反映无冲击等故障现象时,经调度中心领导或总工程师批准,可退出该保护,再强送一次。 3. 线路跳闸后强送不成功,有条件时,可用发电机组对线路进行零起升压,当零起升压不成功或测量绝缘不良时,应立即通知有关单位抢修。当不具备零起升压条件,且系统特别需要该线路运行时,可经调度中心领导批准选择适当的开关再强送一次,但强送前应详细检查开关。 2 线路跳闸后进行强送电,应按以下原则处理: 1. 全电缆线路正常情况下重合闸退出,故障跳闸后,不强送。 2. 电缆与架空线混合线路正常情况下重合闸投入,故障跳闸后,如重合不成功,不强送。 3. 试运行线路、已发现有明显故障或缺陷的线路不得强送电。 4. 单侧充电且不作为备用电源的线路一般不宜强送电,若需要强送电,应经调度中心领导同意。 5. 有带电作业工作的线路,应先终止带电作业工作,待确认现场工作人员撤离后,才能强送电。 6. 串联有变压器的线路,应切除变压器后才能强送电。 3 对线路强送电作如下规定: 1. 合理选择强送端,一般应选择电网结构较强及远离发电厂的一端进行强送。 2. 强送端开关必须具有线路主保护,母线上有变压器中性点直接接地。 3. 强送前要检查有关线路的潮流及母线电压在规定的范围以内,否则,应调整至允许值后再强送。 4对于因浓雾天气引起连续污闪或雾闪跳闸,或因台风等恶劣天气引起线路间歇性故障连续跳闸,一般情况下按设备维护单位的规定,当开关连续跳闸若干次后,将开关暂时退出运行,待天气好转后再投入运行。对于电网重要线路,危及电网安全运行时,值班调度员可以恢复开关运行。 5线路跳闸后,无论是否恢复送电,值班调度员均应及时通知该线路维护单位进行巡线,并说明故障信息、线路状态。线路维护单位应及时向值班调度员汇报巡线结果。 6 线路跳闸未进行强送或强送不成功,待线路维护单位巡线消除故障点后,可以对线路试送电。 7输电线路潮流超过各类稳定和继电保护整定限值时,应迅速降至限值以内,一般可采用如下方法: 1. 增加该输电线路受端电源的出力。 2. 降低该输电线路送端电源的出力。 3. 改变系统结线,强迫潮流重新分配(但应考虑系统继电保护是否匹配)。 4. 对该输电线路受端进行限电。

线路故障排查和故障定位方法及措施(光、电缆)全解

1.光缆线路故障排查和故障定位方法及措施 1.1光缆线路故障的分类 根据故障光缆光纤阻断情况,可将故障类型分为光缆全断、部分束管中断、单束管中的部分光纤中断三种。 (1)光缆全断 如果现场两侧有预留,采取集中预留,增加一个接头的方式处理; 故障点附近有接头并且现场有足够的预留,采取拉预留,利用原接头的方式处理; 故障点附近既无预留、又无接头,宜采用续缆的方式解决。 (2)光缆中的部分束管中断 其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。 (3)单束管中的部分光纤中断 其修复以不影响其他在用光纤为前提,推荐采用开天窗接续方法进行故障光纤修复。 1.2造成光缆线路故障的原因分析 引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1.2.1外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否在人手井内受损,并双向测试中断光缆。 (2)车辆挂断:处理车挂故障时,应首先对故障点光缆进行双方向测试,确认光缆阻断处数,然后再有针对性地处理。 (3)枪击:这类故障一般不会使所有光纤中断,而是部分光缆部位或光纤损坏,但这类故障查找起来比较困难。 1.2.2自然灾害原因造成的线路故障 鼠咬与鸟啄、火灾、洪水、大风、冰凌、雷击、电击。 1.2.3光纤自身原因造成的线路故障 (1)自然断纤:由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间的推移会产生静态疲劳,光纤逐渐老化导致自然断纤。或者是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤。 (2)环境温度的影响:温度过低会导致接头盒内进水结冰,光缆护套纵向收缩,对光

2.3.1异步电动机正反转控制电路故障分析与排除

接触器联锁的正反转控制线路排故

①故障现象:电动机正反转均缺相,KM1、KM2线圈吸合均正常 可能出现故障原因:KM1、KM2 主电路回路中的共用回路有线路、触点、熔丝或电机绕组损坏 实际故障点:L31#——L32#线路中的熔丝坏 ②故障现象:电动机正转缺相,反转正常,KM1、KM2线圈吸合均正常 可能出现故障原因:KM1主电路回路中U相的线路或触点损坏 实际故障点:KM1的L13#——FR的L13#线路开路 ③故障现象:电动机正转正常,反转缺相,KM1、KM2线圈吸合均正常 可能出现故障原因:KM2的主电路回路中V相的线路或触点损坏 实际故障点:KM2的L23#——FR的L23#线路开路 ④故障现象:电动机正反转均无,KM1、KM2线圈均不吸合 可能出现故障原因:KM1、KM2线圈不得电,控制电路回路中的共用回路有线路、触点或熔丝损坏 实际故障点:L22#——0#线路中熔丝坏 ⑤故障现象:电动机正反转均无,KM1、KM2线圈均不吸合 可能出现故障原因:KM1、KM2线圈不得电,控制电路回路中的共用回路有线路、触点或熔丝损坏 实际故障点:FR控制回路中的触点坏 ⑥故障现象:电动机正反转正常,KM1、KM2线圈均吸合但电动机无法停止

可能出现故障原因:控制回路中的SB1触点或SB1触点上下线路短路 实际故障点:SB1触点短路 ⑦故障现象:电动机无正转,反转正常,KM1线圈不吸合,KM2线圈吸合正常 可能出现故障原因:电动机正转控制回路中的线路、触点或线圈损坏实际故障点:SB2的4#——KM2的4#线路开路 ⑧故障现象:电动机无正转,反转正常,KM1线圈不吸合,KM2线圈吸合正常 可能出现故障原因:电动机正转控制回路中的线路、触点或线圈损坏实际故障点:KM1线圈开路 ⑨故障现象:电动机正转正常,反转点动,KM1线圈吸合正常,KM2线圈吸合点动 可能出现故障原因:KM2控制回路无法自锁,自锁回路中有线路或触点损坏 实际故障点:KM2的6#——KM1的6#线路开路 ⑩故障现象:电动机正转正常,无反转,KM1线圈吸合正常,KM2线圈不吸合 可能出现故障原因:电动机反转控制回路中的线路、触点或线圈损坏实际故障点:KM2线圈开路

电路故障类型及原因分析

电路故障类型及原因分析 ——山西省新绛县席村学校 申新会 一、 短路与断路现象分析 电路故障类型,主要有两种,短路和断路。 短路,又分为电源短路和用电器短路两种。 1、电源短路,指导线不经过用电器而直接接到了电源 的两极上。导致电路中电流过大,从而烧坏电源。这种情况 是绝对不允许的。 电源短路,如右图两种情况,一种是开关闭合,导线直接接到电源两极上;另一种是开关闭合,电流表直接接到了电源两极上。 2、用电器短路,指的是串联的多个用电器中的一个或多个(当然不是全部)在电路中不起作用,这种情况是由于接线的原因或者电路发生故障引起的。这种情况一般不会造成较大的破坏。 用电器短路,从实验的角度给学生做如图所示的实验,学生观察到: 闭合开关,灯泡L 1、L 2发光,当用一根导线并接到A 、B 两点之间,灯泡L 2熄灭,灯泡L 1变亮。事实告诉同学们,此时灯泡L 2中没有电流流过, 电流从电源正极流到A 点后,只经过导线流到B 点,再流过L 1,回到电 源负极。 将这一现象上升到理论就是:从同一起点A 到同一终点B ,如果存在 多条可能的通路,但其中有一条是导线,则电流只流经导线,不通过其他 任一通路。这种现象表现出了自然界“最经济的原理”。 断路,指电路断开的情况,可能是由于接触问题或者电流过大把用电器烧毁引起的。 二、电路故障模拟实验 如图所示,灯泡L 1和灯泡L 2串联在电路中,为了帮助同学们理解故障 原因,分别做以下四个模拟实验: 实验一:模拟灯L 1短路的情形,取一根导线并接到L 1的两端,闭合开 关,观察到灯L 2发光,且亮度变亮,电流表示数变大,电压表无示数(被短路); 实验二:模拟灯L 1断路的情形,将灯L 1从灯座上取下来,闭合开关,观察到灯L 2熄灭,电流表无示数,电压表示数变大,为电源电压; 实验三:模拟灯L 2短路的情形,取一根导线并接到L 2的两端,闭合开关,观察到灯L 1亮度变亮,电流表示数变大,电压表示数变大; 实验四:模拟灯L 2断路的情形,将灯L 2从灯座上取下来,闭合开关,观察到灯L 1熄灭,电流表无示数,电压表也无示数。 三、判断故障的方法: 使用电压表、电流表、小灯泡、导线等都可以判断故障所在,以下举例说明。 方法一、电压表检测法 例1. 在电学实验中,遇到断路时,常用电压表来检测。某同学连接了如图1所 示的电路,闭合开关S 后,发现灯不亮,为检查电路故障,他用电压表进行测 量,结果是U V U U U V ae ab bd de ====3003,,,,则此电路的故障可能 是( ) A. 开关S 接触不良 B. 小灯泡灯丝断了 C. d 、e 间出现断路 D. e 、f 间出现断路 L2L1

配电线路故障原因分析及运维管理控制要点的思考 黄彩谋

配电线路故障原因分析及运维管理控制要点的思考黄彩谋 发表时间:2019-07-08T12:14:59.790Z 来源:《电力设备》2019年第5期作者:黄彩谋 [导读] 摘要:在社会快速发展过程中,对于电能的需求量日益增加,这也给供电企业带来了较大的压力。 (广东电网有限责任公司湛江徐闻供电局广东湛江 524100) 摘要:在社会快速发展过程中,对于电能的需求量日益增加,这也给供电企业带来了较大的压力。在整个电力系统中,配电线路作为极为关键的一个环节,其对于供电的可靠性和安全性具有重要的影响。在配电线路正常运行过程中,其在各种因素共同影响下容易发生一些较为常见的故障,因此需要重视配电线路的运维管控工作,保证配电线路安全、稳定的运行。文章从配电线路常见故障入手,分析了配电线路故障发生的原因,并进一步对配电线路运维管理控制要点进行了具体的阐述。 关键词::配电线路;常见故障;故障原因;运维管理;要点 引言 电力系统的稳定运行是人们正常生产生活的关键,作为电力系统的重要组成部分,电力企业需要保障配电线路的稳定运行。但是在实际的运行过程中,配电线路会受到外力损伤、自然灾害及设备老化等因素的影响。因此,对于配电线路运维管理的分析是很有必要的。 1 配电线路常见故障 1.1 短路故障 在实际配电线路运行过程中,导致配电线路发生短路故障的因素较多。特别是在恶劣天气情况下,电线断裂及雷电流烧毁绝缘子等情况都会造成配电线路出现短路。而且配电线路的导线之间如果间距设置欠缺合理性,也会发生短路。另外,当配电线路周围空气中存在具有腐蚀性的液体或是气体时,也极易引发短路故障。 1.2 变压器故障 在配电线路实际运营过程中,变压器作为较为重要的电气设备,其具有控制电压及安全隔离作用,当变压器出现故障时会对配电线路系统的正常运行带来较大的影响。由于夏季温度较高,变压器在持续运行或是超负荷运行状态下会产生大量的热量,容易烧毁线路和设备,这必然会对配电线路的正常运行造成较大的威胁。 1.3 触地故障 当配电线路发生断裂与潮湿地面或是金属物质相连时,会造成单相接地。导致触地故障发生的因素多是由于建筑施工或是树木生长过程中造成电线断裂。当电线断裂后一旦维修不及时,必然会烧毁供电设备,引发大规模停电。另外,配电线路发生触地故障后还会引发谐振电压,击穿绝缘子,导致短路。 2 配电线路故障原因分析 2.1 自然灾害的破坏 在当前配电线路故障发生时,由于自然灾害引发的故障占据较大的比例。配电线路暴露在自然环境下,必然会受到自然环境因素的影响。在大风天气下,电线杆需要承受较大的风阻,当风力达到一定程度时会威胁到电线杆的稳固性。同时在雨季,电线杆地基长时间的在雨水侵蚀下,也会影响其稳定性。这些问题不能及时处理,则会导致电线杆出现倾斜或是倒塌事故,从而影响配电线路的正常运行,严重时还会危及人们的生命财产安全。另一个自然因素即为雷击,在夏季雷电发生频率较高,雷击会对配电线路带来较大的破坏。配电线路主要会受到直击雷和感应雷作用而发生故障。当裸导线被雷击时,绝缘子会出现闪络现象,导致导线被烧毁。绝缘导线在雷击作用下,通常会出现导线绝缘层和绝缘子发生闪络现象。另外,当绝缘层被击穿时,弧根会集中燃烧,从而造成导线在短时间内断线。 2.2 外力因素 在电力系统中配电线路发挥着非常重要的作用,而且其出现故障的几率也较高。导致配电线路故障的一个重要因素即为外力作用,在外力作用下造成配电线路受到不同程度的破坏,从而影响其正常运行,无法实现正常的电能输送。对于外力因素对配电线路造成的破坏,其主要表现在以下几个方面:(1)交通事故。由于配电线路多位于路边,道路交通量较大的情况下,一旦发生交通事故必然会涉及到配电线路,造成电线杆倒塌及导线断裂。(2)社会中的违规违法活动。部分不法分子为了谋取私利,针对于配电线路上的电力设施实施盗窃,从而导致配电线路无法正常运行。(3)开山炸石及工程施工。开山炸石具有较强的破坏性,当炸石活动距离配电线路较近的情况下,必然会对线路造成较大的损坏。另外,当前建筑施工项目较多,部分施工人员自身缺乏安全意识,在施工过程中对配电线路及相关设施造成破坏,从而导致配电线路故障发生。 2.3 配电设备落后 近年来社会发展过程中对于电能需求量不断增加,这也使配电线路承担着越来越多的电力输送任务,因此要求配电设备要满足电力输送需求。但当前配电线路中还存在一些老旧设备,这些设备没有及时进行更新换代,而且一直处于长时间的超负荷运转状态下,这必然会影响其实际性能,发生故障的几率增加,影响配电系统安全、稳定的运行。 3 配电线路运维管理控制要点 3.1 建立完善的运维管理制度 电力企业需要根据配电线路故障的类型及原因,制定完善的运维管理制度,确保配电线路故障的事先预防及有效处理,保障电力系统的稳定运行。一般来说,因为配电线路的运维管理具备显著的系统性及长期性特征,所以配电线路运维管理制度的内容较为丰富,涉及到运维检修装备配置制度、电力安全工器具管理制度、配网事故抢修管理制度、配网状态检修管理制度、电缆事故抢修管理制度以及技术监督管理等内容。与此同时,电力企业需要贯彻落实责任到人制,明确配电线路管理岗位及相关责任,提升电力企业工作人员的责任意识,确保运维管理制度的有效实施。 3.2 加强设备的巡检管理 为了避免电气设备老化造成配电线路故障,电力企业需要加强设备的巡检管理,及时发现电气设备存在的安全隐患,尤其是电力系统的老旧设备。一旦发现老旧设备存在安全隐患或者超过运行年限,电力企业需要及时进行电力设备的更新及更换,保障电力设备的稳定运行。与此同时,电力企业需要加强对配电线路的巡检,为配电线路的稳定运行提供安全保障。为了保障上述巡检管理工作可以有效开展,电力企业需要加强对巡检人员的培训,通过典型故障案例,提升巡检人员的安全意识,在此基础上开展巡检规范及故障处理等专业知识及

配电线路常见故障原因及诊断方法

配电线路常见故障原因及诊断方法 一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。 一、配电线路常见故障 1、高阻故障 导致高阻故障的原因主要可以分为两种,一种是在运行过程中,配电线路发生断裂等情况,与高阻抗发生接触;第二种情况是正常运作的配电线路发生断裂,碰到了线路周围的物体,这两类情况都会导致配电线路高阻故障的发生。 配电线路主要是安装在室外,受环境因素的影响较大,首先是输电线路自身的问题,输电线路使用时间过长就会出现不同程度的老化现象,导致线路断裂,发生故障;其次是外部环境问题,其次是外力作用因素,受到人为因素的影响,如故意损坏线路、外力撞击等导致线路故障。 当高阻故障发生,电流水平明显低于由于短路而产生的电流水平,这就为配电线路的在线故障识别带来了一定的影响,在传统的电流保护中对这类故障的检出率较低,因此无法及时进行调整,从而引起配电系统中更加严重的故障,发生线路短路,引起火灾等。 2、单相接地故障 单相接地故障是配电线路中发生频率最高,查找难度最大的电力故障。因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。 对这种故障的检查主要依靠对电路系统中的暂态信号进行分析。电路系统的暂态信号储存着关于线路故障的大量信息。暂态过程的另外一大特点就是能够避

配电线路常见故障原因分析及其处理措施

配电线路常见故障原因分析及其处理措施 发表时间:2019-07-09T16:31:56.837Z 来源:《建筑模拟》2019年第20期作者:董志超 [导读] 配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。 董志超 鹤壁市天宇工程技术有限公司河南鹤壁 458030 摘要:配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。如何保证配电线路安全可靠地运行,并有效排除配电线路的故障,成为了电力系统中相关人员不得不面对的关键性问题。 关键词:配电线路;常见故障;原因分析;处理措施 引言 据相关资料显示,我国大部分城市或农村中,所配置的输电线路均存在着较大的安全隐患,在此种情况下。配电线路一旦受到外界诸多因素的影响,极有可能出现短路、停电等故障,不但对于人民生活造成困扰,也为相关企业带来不小的经济损失。 1配电线路常见故障原因 1.1自身线路故障 随着我国经济建设的不断发展,人民对于电的需求量也在逐渐加大,而由于部分配电线路使用时间过长,导致设备老化,且一部分线路的档距弧垂较大,无法对其进行及时更换,进而致使配电线路在运输电力时出现超负荷的情况。同时,配电线所配置的避雷器由于受到外在因素的不良影响,时常发生损坏,极其容易出现问题,如接地故障等,而后相关工作人员并未对其进行及时更换和维修,致使雷电发生时,避雷器的避雷效果大大降低,从而导致接地线路产生电压问题,时间一久,导线逐渐松弛,最终致使混线。除此之外,由于我国用电量的增加,而更换线路又不及时,使得原本存在的配电线路根本无法满足现在的供电需求,进一步导致了配电线路出现故障,且地方差异较大,许多地区并不能及时更换配电线路,某些偏僻地区的相关线路不符合国家对此的相关标准,致使配电变压器出现故障,最终影响配电线路的正常运行。 1.2环境因素 我国国土面积相对较大,针对我国不同地区,输配电线路工程建设需求不断增加,使得配电线路在建设过程中受到自然环境因素的影响。我国南方地区,降雨量较大且持续时间较长,容易出现潮湿及干燥等问题,我国北方地区,在线路建设过程中容易受到寒冷天气的影响,自然环境问题是建设过程中需注意的重点问题,容易引发线路故障,对人们的用电安全造成威胁。 1.3人为因素 配电线路工作人员在操作过程中,并未按照相关规范,可能导致安全隐患发生。实际操作过程中,操作人员并未断电便拔出设备,或者设置错误的参数,插接设备操作不规范等,都会导致线路安全故障发生。工作人员的业务水平及职业素养对配电线路的安全运行产生影响,若操作人员操作不当,可能引发重大安全事故。 2配电线路故障的处理措施分析 2.1提高安全防护自动化技术 随着社会主义新农村及美丽乡村建设的发展与不断向前,农村居民的生活水平得到了前所未有的提升,对生活质量的要求也越来越高。为此,我公司也跟进时代发展的脚步,不断地创新与发展,不断地融入信息化,自动化的发展,打造有特点的坚强智能电网,这些年我公司在安全防护自动化技术中已经取得了长足的进步,相关规范中也将自动化技术定义为集安全性、可靠性、经济型于一体的包含现代化设备以及智能化系统的,实现智能化变电的体系结构。配电网安全性能要与时俱进,与现代科技相结合,以便于提高安全防护自动化技术。因此我们需继续提高安全防护自动化技术。 2.2线路质量问题控制方法 配电线路设备及电网运行情况展示实时监测,输配电设备及输配电网络,运行过程中需要对其进行跟踪及诊断,从而将安全隐患排除,防止线路故障发生,维持输配电线路运行稳定性。线路在铺设后需选择管理模式,部分线路依旧采取人工管理模式,该管理模式相对落后,可利用智能管理方式,将停电问题有效处理,将故障范围进一步缩短,使配电线路质量进一步提升,保障线路运行稳定性。配电线路设备需进行标记,我国不同地区配电网络利用范围不断扩大,乡镇及农村地区用电量进一步增加,输配电支路及输配电节点需要适当增加,缓解负荷压力,但也会增加一定的检查难度,使线路巡逻时间延长。杆塔设备编号存在模糊不清问题,导致线路检修过程更加顺利。针对此类问题,配电线路设备在故障排查过程中,需强化对杆塔设备的命名,从而使检查工作更加顺利,对杆塔及配电位置进行有效定位。 2.3人为问题处理方案 配电线路存在的安全问题在查找过程中,需根据地区环境情况及输配电质量问题等展开综合分析,工作人员需注重自身职业素养的提升,不断优化技术方案。实际工作中,工作人员需求强化对配电线路的管理工作,观察线路的运行情况,防止配电网出现故障。工作人员需要重视道德修养,在配电网线路维护过程中,需根据技术标准展开工作,避免人为失误操作导致配电线路存在安全隐患。输配电线路在施工过程中,需强化对施工质量的管理,验收工作需做好质量控制,从而使风险进一步规避。工作人员需展开检修工作,对村子的问题及时处理,并将线路故障修复,电力公司需在一定时间召开组织会议,从而使工作人员的职业素养提升,并改善线路操作能力。智慧电网建设的不断深入,配电系统智能化水平提升,检修人员的技术要求进一步提升,在培训过程中,需掌握新型电气设备的隐患类型,明确快速处理的办法。制定完善的管理制度,使相关人员根据规范化的标准展开线路维护。为保障工作人员的积极性,可以调整绩效,使其意识到配电线路运行的安全性的意义,保障配电线路的稳定运行。 2.4加强线路定期巡视清理工作,完善管理体系 若想尽可能的减少配电线路的故障就必须做好管理工作和检修工作,唯有将线路的维护工作落实到实处才能更好的对故障进行预防。对此,在配电线路建设到竣工的这段时间,电力企业一定要积极做好各方面的检查工作,积极细心做好各个环节,防止施工中埋下后续的故障隐患。在竣工的后期阶段,相关部门一定要加强巡视工作,对出现故障的线路要及时上报抢修,后续也要对出现故障的线路进行着重

电气控制线路故障的检查和分析方法(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 电气控制线路故障的检查和分析方法(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8754-55 电气控制线路故障的检查和分析方 法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一个控制线路,它可以简单,也可以复杂。但是,任何复杂的控制线路总是由一些较简单的环节有机地组合起来的。每一个环节又是由若干电器元件组成,每个电器元件又由若干零部件组成。然而,故障往往只是由于某个或某几个电器元件、部件或接线有问题而产生的。 电气控制线路形式多样,复杂程度不一,其故障常常和机械、液压系统交错在一起,难以分辨。常用的电气控制线路故障的检查和分析方法有:调查研究法、试验法、逻辑分析法和测量法。一般情况下,调查研究法能帮助我们找出故障现象;而试验法不仅能找出故障现象,而且还能找到故障部位或故障回路;逻辑分析法石缩小故障范围的有效方法;测量法是找

线路故障原因及预防措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.线路故障原因及预防措施 正式版

线路故障原因及预防措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 露天架设的架空线路,长年经受自然条件和周围环境的影响,因此事故较多,在运行中应加强巡视和维护,预防事故的发生。 1 线路故障原因 (1)自然因素的影响: ①大风的影响:风力过大,使悬垂绝缘子串倾斜,弧垂增大,空气绝缘间隙变小,易发生相间短路、导线烧断事故。风力超过杆、塔机械强度时,使杆、塔倾斜、损坏、导线振动、跳跃、碰线,可能引起短路使断路器速断跳闸。

②雨的影响:毛毛细雨将使脏污绝缘子闪络、放电,损坏绝缘子。倾盆大雨将使河水暴涨、山洪爆发、山体滑坡,造成倒杆、断线。 ③雷电影响:雷雨季节,线路遭受雷击,雷电过电压使绝缘子闪络、烧伤或击穿爆炸,造成断路器跳闸。 ④大雾影响:大雾天气,空气相对湿度较大,绝缘子沿面闪络电压降低,发生闪络、放电、损坏绝缘子现象,严重时发生击穿闪络,将造成大面积停电。 ⑤大雪影响:狂风暴雪天气,导线应力、负重增大,易发生倒杆、断线事故;冰消雪融时,绝缘子易发生闪络现象。 ⑥覆冰影响:线路导线上发生严重覆

电气控制线路故障诊断方法试述

电气控制线路故障诊断方法试述 【摘要】我国正处在高速发展时期,对高技术型人才的需求量越来越大,这就要求新型人才不光有扎实的理论知识,更要有丰富的实践经验和实际操作能力。除了要会阅读、分析电气控制线路的方法、步骤,更应该掌握继电器一接触器电气控制线路基本控制环节的安装和维修方法,在实践中不断地总结和提高。文章分析其诊断方法,探讨其质量控制方法及设计策略。 【关键词】电气控制线路故障;诊断;控制 引言 电气的运作过程是由电气控制的,电气故障是电路中经常出现的问题,并且故障种类较多。所以,应当经常检查,发现其故障并进行维修,降低其故障率。 1断路故障的检修方法 1.1试电笔测量法 根据试电笔的工作原理,当试电笔测量到哪一点时,如果这一点不亮,即可判断这一点为断路处。试电笔检测断路故障现象的注意事项: (1)检测220V电路一端有接地时,检测顺序应从电源源头开始依次向下测量,观察试电笔的亮度,注意试电笔的氖管会因为泄漏电流而发亮,从而造成误判断。 (2)验电笔只要在电压高于75V就会亮,当电路出现接触不良故障时,用验电笔会检测不出故障点。 1.2电压测量法 常用的方法有两种,即分阶测量法和分段测量法。注意用此方法测量需将万用表调到交流电

压档位500V。 (1)分阶测量法。 检查的时候先用万用表测量线路最两端的端子1和7之间的电压,此为总电压,然后按住SBZ不丢,将万用表的黑表笔接到7号线上,将红表笔依次测量2一3一4一5一6号线端子。正常情况下,各阶段的电压应该都为380v,如果有偏差,比如测到7一6时没有电压,则可判断出SQ的动断触点断路。 (2)分段测量法。 开始测量的步骤跟分阶测量法类似,用万用表测量1、7号两端子间的电压,380V为正常值。用红黑两表笔依次测量两标点12、23、34、4万、56、6万间电压,电压正常后,只有6和7间的电压为380V,其余应该都为零,表2是一些测量的数据。若按下启动按钮后,接触器线圈不通电,则说明有断路现象发生。用万用表逐级测量电压,如果测量到某两点间电压为380V,即表明此两点之间就是断路故障。 2电气设备故障的维修策略 2.1从电路设备和结构及工作原理查找故障范围 检修时先对设备结构和工作原理进行了解,这样能正确判断故障。对故障进行检修时,先从主电路开始,观察拖动设备中的电动机情况;然后采用逆方向对主电路中四个方面进行检查,其中包括热元件、触头系统、熔断器、线路和隔离开关;其次利用主电路和控制电路间的原理,对控制回路进行检查,对故障部位进行判断。若能采用直观检查方法,直接观察出故障点,有利于提高维修速度。 2.2从控制电路动作程序检查故障范围 若直观法和断电法都没有找到故障点时,应当对设备进行通电,然后再进行检查。检查前应当先将主电路切断,停止电动机的运转,使电动机和转动机械部位脱开,将控制开关置于零

光缆线路故障处理

光缆线路故障处理 发表时间:2014-10-31T11:11:17.077Z 来源:《科学与技术》2014年第9期下供稿作者:吕秀英 [导读] 光纤通信系统中使通信中断的主要原因是光缆线路故障,约占统计障碍的2/3以上。因此,本文分析光缆线路故障原因,并提出了处理方法。 吕秀英 (广东电网公司江门供电局;529000) 摘要:光纤通信系统中使通信中断的主要原因是光缆线路故障,约占统计障碍的2/3以上。因此,本文分析光缆线路故障原因,并提出了处理方法。 关键词:光缆线路;故障;定位;故障处理 一、光缆线路故障的分类 1.光缆全断时,如果有光缆预留时则采取集中预留,增加接头的方式处理;如果没有光缆预留或预留不足则需要采取在故障点附近的两个杆塔间敷设一段与原线路光缆型号完全相同的新光缆,然后进行两端接续的方式处理。 2.部分束管阻断或单束管中的部分光纤阻断时,如若能够申请通信调度线路停止运行,可以按照光缆全断时的方式处理。否则,将采用开天窗的方式进行故障光纤的修复,但这种方式有一定风险,有可能会把其他运行的光纤弄断,引起其他事故。 二、光缆线路故障的原因 1.外力破坏引发的线路故障 (1)外力挖掘:由于道路施工、给排水施工或燃气管道施工等施工挖掘机所造成的对地下管道光缆的破坏; (2)车辆挂断:一般指大型车辆对路边悬挂较低的ADSS光缆造成的外力破坏。 2.自然灾害原因造成的线路故障 鼠咬与鸟啄、火灾、洪水、大风、冰凌、雷击、电击等自然灾害造成光缆线路故障。 3.光纤自身原因造成的线路故障 (1)自然断纤:由于光纤是由玻璃、塑料纤维拉制而成,比较脆弱,随着时间的推移会产生静态疲劳,光纤逐渐老化导致自然断纤,或是接头盒进水,导致光纤损耗增大,甚至发生断纤; (2)环境温度的影响:温度过低会导致接头盒内进水结冰,光缆护套纵向收缩,对光纤施加压力产生微弯使衰减增大或光纤中断,温度过高,又容易使光缆护套及其他保护材料损坏影响光纤特性; (3)光缆制造厂家为节约成本,而偷工减料,使光缆纤芯过细或掺有杂质,稍受外力,就会有阻断现象。 4.人为因素引发的线路故障 (1)人为损坏:技术人员在维修、安装和其他活动中引起的人为故障。 (2)偷盗:犯罪分子盗割光缆,造成光缆阻断。 三、光缆线路故障的处理原则 故障处理的总原则是:先抢通,后修复;先核心,后边缘;先本端,后对端;先网内,后网外,分故障等级进行处理。当两个以上的故障同时发生时,对重大故障予以优先处理。 四、光缆线路故障的处理流程 1.抢修准备 光缆维护人员接到故障通知后,首先应根据网管监控的信息初步判断故障是否来源于光缆线路。在确定是光缆线路后,应迅速将抢修工具、仪表及器材等装车出发,分别赶赴光缆线路的两站端,到达后应立即与值班人员建立起通信联络系统,根据值班人员的安排,配合值班人员进行中断业务的临时恢复工作并进行故障定位、修复光缆线路。 光缆线路故障的抢修工作由通信值班人员组织,值班人员在抢修期间应密切关注现场的抢修情况,做好指挥工作,抢修现场应设有专门的工作负责人。 2.临时恢复中断业务。 (1)同路由有光缆可代通的全阻故障。值班人员应该在第一时间按照应急预案,用其他良好的纤芯代通阻断光纤上的业务,然后再尽快修复故障光纤; (2)没有光纤可代通的全阻故障,按照应急预案实施抢代通或障碍点的直接修复进行,抢代通或修复时应遵循“先重要电路、后次要电路”的原则; (3)光缆出现非全阻,有剩余光纤可用。用空余纤芯或同路由其他光缆代通故障纤芯上的业务。如果故障纤芯较多,空余纤芯不够,又没有其他同路由光缆,可牺牲次要电路代通重要电路,然后采用不中断电路的方法对故障纤芯进行修复; (4)光缆出现非全阻,无剩余光纤或同路由光缆。如果阻断的光纤开设的是重要电路,应用其他非重要电路光纤代通阻断光纤,用不中断割接的方法对故障纤芯进行紧急修复; (5)传输质量不稳定,系统时好时坏。查明传输质量下降的原因,有针对性地进行处理。 3.故障定位 (1)部分纤芯阻断障碍 如果障碍是光缆中部分纤芯,在排除设备故障的前提下,精确调整OTDR仪表的折射率、脉宽和波长,使之与被测纤芯的参数相同,尽可能减少测试误差。将测出的距离信息与维护资料核对看障碍点是否在接头处。若通过OTDR曲线观察障碍点有明显的菲涅尔反射峰,与资料核对和某一接头距离相近,可初步判断为盒内光纤障碍(光纤盒内断裂多为镜面性断裂,有较大的菲涅尔反射峰)。维护人员到现场后可先与值班人员配合进一步进行判断,然后进行处理。若障碍点与接头距离相差较大,则为缆内障碍。这类障碍隐蔽性较强,如果定位不准,盲目查找就可能造成不必要的人力和物力的浪费,如直埋光缆大量土方开挖,普通架空光缆摘挂大量的挂钩,ADSS、OPGW光

电气控制线路故障的检查和分析方法(正式版)

文件编号:TP-AR-L9073 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气控制线路故障的检查和分析方法(正式版)

电气控制线路故障的检查和分析方 法(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一个控制线路,它可以简单,也可以复杂。但 是,任何复杂的控制线路总是由一些较简单的环节有 机地组合起来的。每一个环节又是由若干电器元件组 成,每个电器元件又由若干零部件组成。然而,故障 往往只是由于某个或某几个电器元件、部件或接线有 问题而产生的。 电气控制线路形式多样,复杂程度不一,其故障 常常和机械、液压系统交错在一起,难以分辨。常用 的电气控制线路故障的检查和分析方法有:调查研究 法、试验法、逻辑分析法和测量法。一般情况下,调

查研究法能帮助我们找出故障现象;而试验法不仅能找出故障现象,而且还能找到故障部位或故障回路;逻辑分析法石缩小故障范围的有效方法;测量法是找出故障点的基本可靠和有效的方法。 1.调查研究法 调查研究法主要是通过询问设备操作员,看有无由于故障引起明显的外观征兆;听设备电器元件在运行时的声音与正常运行时有无明显差异;摸电气发热元件及线路的温度是否正常等。 在听电气设备运行声音是否正常而需要通电时,应以不损坏设备和扩大故障范围为前提;在摸靠近传动装置的电器元件和容易发生触电事故的故障部位时,必须在切断电源后进行,以确保人员和设备的安全。 2.试验法

电力系统线路故障的处理方法

线路故障 输电线路因其面广量大,以及受环境、气候等外部影响大等因素的存在,因而具有很高的故障概率,线路跳闸事故是变电所发生率最高的输变电事故。线路故障一般有单相接地、相间短路、两相接地短路等多种形态,其中以单相接地最为频繁,有统计表明,该类故障占全部线路故障的95%以上。 连接于线路上的设备如线路压变、流变、避雷器、阻波器等的故障,按其性质、影响、保护反映等因素考虑,也应归属为线路故障。 线路事故处理对于变电站处理来说没有什么难度,主要掌握线路操作、设备检查,掌握有关规定,难点在如何配合调度根据各种信息初步判别故障性质,故障位置,正确处理故障。要学会根据各种信息初步判断,必须掌握如何调用报告和阅读报告。 (一)、线路故障的分析与处理 线路故障跳闸事故的处理,重点在于掌握以下要点: 一、判明故障的类型与性质 线路故障的类型与性质是电网值班调度员进行事故处理决策的重要依据,变电所值班人员应在故障发生后的最短时间内从大量的事故信息中过滤、筛选出能为故障判断提供支持的关键信息,这些关键信息主要有故障线路主保护的动作信号、启动信号、出口信号及屏幕显示、录波图等。后备保护信号及相邻线路/元件的信号仅能提供旁证和佐证,在故障发生后的第一时间内甚至可以不予理会。向调度报告时应清楚地提出对故障的判断和相关的关键证据。 二、掌握故障测距信息 准确的故障测距信息能帮助巡线人员在最短的时间内查到故障点加以排除,使故障线路迅速恢复供电,是事故处理中最重要的信息之一。值班人员应力争在线路跳闸后的第一时间内获得这一信息,迅速提供给值班调度员。 三、查明所内线路设备有无损坏 由于电网的不断扩大,线路故障时的短路容量增大,强大的短路电流有可能使线路设备损坏或引发异常,甚至有可能故障就在变电所内。因此,线路跳闸后,值班人员应对故障线路有关回路及设备包括断路器、闸刀、流变、压变、耦合电容器、阻波器、避雷器等进行详尽而细致的外部检查,并将检查结果迅速报告有关调度。 四、确认强送条件是否具备。 强送是基于故障点或故障原因有可能在故障存续期间的热效应或机械效应作用下自行消除的考虑而采取的试探性送电,它常常是以线路设备再承受一次冲击为代价的,特别要求承担强送的断路器具备良好的技术状态,能在强送于故障时可靠跳闸,以免扩大事故,因此要求变电所值班人员必须确认用以强送线路的断路器符合以下条件: 1、断路器本身回路完好,操作机构工作正常,气压或液压在额定值; 2、断路器故障跳闸次数在允许范围内; 3、继电保护完好。 另外,为提高强送的成功率,故障与强送之间应有一定的时间间隔以利于故障点的绝缘

10kV配电线路设备故障原因分析及防范措施

目录 摘要 (1) 前言 (2) 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 (2) 1.1 10kV配电线路设备故障类型 (2) 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 (2) 1.3 10kV配电线路设备常见故障实例分析 (3) 2. 配电变压器常见故障类型和原因分析 (3) 2.1配电变压器常见故障类型 (3) 2.2 配电变压器常见故障原因分析 (4) 3. 10kV配电线路设备常见故障防范措施 (5) 3.1 针对配电设备方面因素采取的反事故措施 (5) 3.2 针对配电线路的维护、运行管理工作方面因素采取的反事故措施 (5) 3.3 针对自然灾害、天气等因素采取的反事故措施 (6) 3.4 针对树木、外破坏等因素采取的反事故措施 (6) 3.5 针对用户因素采取的反事故措施 (7) 4. 结论 (7) 参考文献 (8)

摘要 本文主要研究对象是10kV配电线路设备及配电变压器的故障类型原因及防范措施,所以主要针对10kV配电线路设备及配电变压器的故障进行了分析归类,对防范各类故障进行了阐述。首先,对10kV配电线路设备的各种故障原因进行了分析和归类;其次,对配电变压器的各种故障原因进行了分析和归类;最后通过对问题分析,找出来相应解决措施,并进一步阐明了降低故障重要性和开展此项工作的必要性。

前言 随着我国市场化经济不断深入,产业结构逐渐优化,社会经济步入快速发展,城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量逐年递增,对10kV配电线路的安全可靠运行要求越来越高。 10kV配电线路及设备是电力系统的重要组成部分。配电线路及设备因点多、面广、线长,走径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些实际情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂。据统计,截止2011年底,我所10kV配电线路14条,线路总长86.06km,l0kV配电线路在2011年故障共24次,达到了3.58次/km·年。因此研究配电线路故障,对故障进行分类,试着找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,以预防降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 1.1 10kV配电线路设备故障类型 短路故障:线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。常见故障类型:线路金属性短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障、跌落式熔断器弧光短路故障、小动物短路故障、雷电闪络短路故障等。 接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 短路故障原因分析。雷击过电压引起闪络短路故障。线路缺陷造成故障,弧垂过大遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线,两相绝缘子击穿短路等故障。线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸、拉弧或操作不当引起相间弧光短路。 接地故障接地故障原因分析。外力破坏造成故障,通常是由于汽车撞杆造成倒杆、断线或大风挂起彩钢板等物体造成断线等。线路柱上隔离开关、跌落式熔断器因质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,造成绝缘老化击穿引起接地故障。避雷器爆炸或击穿造成故障。直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节。由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的