约克中央空调故障代大全

约克中央空调故障代大全
约克中央空调故障代大全

约克中央空调故障代码

YGCC:

故障

E1

1.低压报警

冷媒不足

E2

房间温度感温头报警

E3

1.压缩机报警输入

若一上电就报警

检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错2.高/低压报警

若运行30分钟后出现故障

检查室内管温传感器位置是否放正确

3. 室内风机反馈报警

若运行15秒后报警

检查室内风机反馈线是否连接正确。

4.辅助加热(室内风机)过热报警

检查过热保护器

E4

室外盘管管温头报警

E5

室内盘管管温头报警

E6

通讯错误

E7

室外环境温度探头报警

E8

PG电机无反馈信号

E9

系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)

调试

手操器

D0:防冷风最小温度25℃

D1:辅助加热启动室温条件20℃

D2:机器静压选择E型25机以上

D3:化霜时风机运行使能0

D4:系统延时启动时间10秒

D5:开始化霜计时温度0℃

D6:结束化霜计时温度13℃

D7:进入化霜计时时间30分钟

D8:最大化霜时间5分钟

手操器地址码开关

ON OFF

1三速见机单速

2有辅助加热无副热

3热泵机组单冷

4远程化霜远程开关机

其它调节

通电后调温↑键3秒强热

通电后调温↓键3秒强冷

开机调温↑键3秒显外盘管温度

开机调温↓键3秒显内盘管温度

制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定I/O板开关

SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型

OFF OFF OFF 09

OFF OFF ON 12

OFF ON OFF 18

OFF ON ON 25

ON OFF OFF 30

ON OFF ON 35

ON ON OFF 45

SWDIP4

ON为风量系统(变风量板控制)

OFF为定风量系统(线控器控制)

SWDIP5

ON为检测PG电机

OFF为不检测PG电机

YSAC

01:流量故障(缺水水泵送风机)

02:风机电源缺相外部连锁

03:1#压缩机高压

04:1#压缩机低压

07:2#压缩机高压

08:2#压缩机低压

09:回水(风)温度传感器

10:环境温度传感器

11:1#翅片温度传感器

12:1#出水温度传感器

13:2#翅片温度传感器

14:2#出水温度传感器

15:1#过冷保护

16:2#过冷保护

YCAE;YHAC(F)

17:1#不制热(制热出水低于3℃)

18:2#不制热(制热出水低于3℃)

YCWE

09:空

10:冷冻回水温度传感器故障

11:空

12:空

13:冷冻出水温度传感器故障

14:冷却出水温度传感器故障

15:空

16:1#过冷保护(冷冻出水小于3℃,可设定)17:空

18:空

19:冷却出水温度大于40℃

YSAC;YMAC;YHAC;YCAE;YCWE

温度设定

01制冷水温设定(默认12范围-20~18)

02制热水温设定(默认45范围30~50)

0316

04除霜起始温度(默认08范围4~20)

05除霜结束温度(默认12范围6~30)

06防冻温度设定(默认3范围-25~10)

07动作范围设定(默认02范围01~09)

08风机调速/不调速(默认10范围10/11)YCWE此项为出水控制/回水控制

09独立风/公共风(默认11范围10/11)

10公共水路/独立水路(默认10范围10/11)

11双机/单机(默认10范围10/11)

12热泵/单冷(默认10范围10/11)

13冷热由手操器/主板切换(默认10范围10/11)14B区显示设定(默认00范围00~03)

15湿度修正设定(默认10范围00~20)

16温度修正设定(默认10范围07~13)

YEW

E1:相序保护

FH:温度传感器开路

FL:温度传感器短路

L1:外部连锁

E2:水流开关

C1:压缩机1#低压

C2:压缩机2#低压

C3:压缩机3#低压

YBW

故障代码

01-送风机故障,电源,外部连锁

02-1#压缩机过载、高压故障

03-2#压缩机过载、高压故障

04-3#压缩机过载、高压故障

05-1#压缩机低压故障

06-2#压缩机低压故障

08-加热器故障或4#压缩机高压故障

09-水流水泵故障

10-3#压缩机或4#压缩机低压故障

11—回风温度传感器故障

A区数值

0100手动开关机

01手动开自动关

02自动开手动关

03自动开关机

02定时开机时间的“时”设置

03定时开机时间的“分”设置

04定时关机时间的“时”设置

05定时关机时间的“分”设置

06当前时间设置的月

07当前时间设置的日

08屏幕保护背光设置

09当前时间设置的时

10当前时间设置的分

11转12项之密码(46)

12本机地址

13转15项之密码(53)

14转15项之密码(24)

15运转限时(千位 . 百位)

16运转限时(十个位)

17清除累计数,恢复默认值(11清除12默认)A区数值B区数值含意

No:01 原值制冷回风温度设定

No:02 原值制热回风温度设定

No:03 原值备用

No:04 原值循环模式开风机或水泵

No:05 00 转6项之密码(16)

No:06 原值备用

No:07 原值备用

No:08 原值动作范围设定

No:09 原值备用

No:10 原值温度修正设定

No:11 原值备用

No:12 原值00代表有1个压缩机

01代表有2个压缩机

02代表有3个压缩机

03代表有4个压缩机

No:13 原值冷热/单冷

YBDB

E1室内风机故障

E2电源故障

E3房间温度探头故障

E4环境温度探头故障

E5辅助电加热报警

E6低压保护

E7高压、压缩机过流报警

E8室内盘管温度探头报警

E9室外盘管温度探头报警

EA系统不制热或不制冷报警

Eb一小时内压缩机启动越过6次

EF通讯错误

UPG机组线路图符号

EMI 滤波器

ALM 报警灯

C1-C2 风机电容器

RV1-RV2 四通阀

PW1-PW2 压缩机排气温度保护

EXT 外部联锁开关

O/L3 水泵热继电器

PC 水泵接触器

ST1-ST5 温度传感器

MP 水泵

HT1-HT2 压机曲轴箱加热

FLS 水流开关

FA-FB风机电机

LP 系统低压开关

HP 系统高压开关

PSF 相序保护器

QF 断路器

FH-FL 风机中间继电器

KM1-KM2压机交流接触器

MC1-MC2压缩机

文章来源:https://www.wendangku.net/doc/3f19144349.html,西安约克中央空调维修

约克中央空调故障代码大全.docx

约克中央空调故障代码大全(2) 内容摘要:E6低压保护E7高压、压缩机过流报警E8室内盘管温度探头报警E9室外盘管温度探头报警EA系统不制热或不制冷报警 Eb 一小时内压缩机启动越过6次EF通讯错手操器D0:防冷风最小温度25 "C D1 :辅助加热启动室温条件... 一:约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 KFR-50LW∕AD KFR-50LW KF-50LW KFR-5001LW机型 E1低压 e2房间温度感温头报警 e3高压,相序。系统不制冷报警 e4室外盘管感温头报警 e5室内盘管感温头报警 e6通讯故障 二:约克数码涡旋多联机中央空调系列 三:约克YBDB风管式中央空调故障代码

EA系统不制热或不制冷报警 Eb 一小时压缩机启动超过6次 EF通讯错误 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 四:约克Y系列中央空调故障代码 约克YGCc中央空调故障代码 故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 房间温度感温头报警 E21 . E31 压缩机报警输入 . 1.若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错2. 高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警

三洋空调故障代码

三菱空调504-304 故障码 E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。 E2 :空内位置编号重复/空内板坏 E3 :无对应的室外机号码内外信号线断 E4 :室内机号定不正确(设了 48 或 49 ) E5 :内外通信异常。外机板坏。 E6 :室内机热交换器热敏电阻坏,内机板坏。 E7 :室内机吸气敏电阻坏,内机板坏。 E8 :室内机热交换器温度高(暖气),内机热交换器热敏电阻短路 E10 :操作开关多台控制时次数过多 E31 :室外机号码重复,外机板坏 E32 :反相成缺相,外机板坏 E33 :压缩机过流。缺相,外机板坏。 E34 :52C的初级缺T相, E35 :外机温度过高,外机热敏电阻短路,外机短路。 E36 :压缩机出口冷管温度过高 E38 :室外机气温热敏电阻不良 E39 :压缩机出口冷管温度热敏电阻不良 E40 :压缩机高压过高。uA 。室外与室内装置不配或序号不同。uf .电路接收头有故障本自我诊断 约克空调的故障代码 E1 低压 E2 房间湿度感温头报警 E3 高压。相序。系统不制冷(制热)报警 E4 室外盘管感温头报警 E5 室内盘管感温头报警 E6 通讯错误 内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。 外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。 故障代码及内容:检查室外电脑板信号灯是否闪亮,闪亮表示传送信号正常(绿灯),VRV一代,室外机故障灯(白灯)熄灭。

00 正常, U0 冷媒不足 U2 低电压检出 U4 内外机传送异常,R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰R6 内电机异常 C4 内温传感异常,C5 内管温异常 C9 室温传感异常 E5 OL动作 E6 压机启动不良,E7 外风机异常 H8 CT异常 H9 外温传感异常 J3 高压热敏异常, J4 系统异常 J5 外低压热敏异常 J6 外热交换传感异常,J9 外气体管道热敏异常,L4 外风机温度高, L5 输出过电流, P3 电箱温度传感异常,P4 外管温异常 大金FTY系列分体式空调器故障代码 适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型故障代码故障原因 A6风扇系统故障,风扇电机有问题 C4室外管温热敏电阻有故障 C9室外微风热敏电阻有故障 U4室内机与室外控制线接触不良或接错 U5室内机与遥控器接触不良 E5过载可压缩机超负荷运行 E3高压过高使压力继电器断开保护 H3高压控制器本身有故障 H9室外温度传感器本身有问题 J6热交换器的感温器有故障 P3电气箱内的感温器有故障 大金VRV中央空调故障代码 A1 室内机印刷电路板不良 A3 排水水位系统展示常

约克空调故障代码详解

约克空调故障代码大全解情况 约克30匹商用空调故障代码E1室内温度传感器不良E2室内热交换器温度传感器不良E3室外热交换器温度传感器不良E4室外环境温度传感器不良E5过欠压保护 E6防冻结保护E7防高温保护E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 维修参考;定频机器挂机的A传感器的阻值比较小,也就就是说比较精确,不过也就是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停; 2制热外风机不工作;很大可能都就是室内管温问题![适用所有定频机] 二:普通分体机,1:就就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。 [简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍就是E1为控制板坏,不显示E1那就就是高压保护开关等断开 ]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可就是换了所有控制元件还就是解决不了问题,原来就是现在的很多控制板都就是通用的, 只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了! 三:变频空调维修资料 1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行; 2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行; 3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停 制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A 4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。 T管:制冷时就是室外热交换器温度,制热时就是室内热交换器温度。 5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。 A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁; E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮; H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3就是感温包指示灯,有故障时闪烁。 6 功率模快:各线功能: 1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号; 3号线:V的负端控制信号;4号线:V 正端控制信号; 5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号; 7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线; 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出] 四:变频柜机E1-E5 E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。 五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护E2:蒸发器防冻结保护E3:压缩机低压保护E4:压缩机排气温度过高保护E5:过电流(低电压保护) KFR--50L/H610故障代码E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包就是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。E3:室内温度感温头短路或开路。E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。E5:室内外通信故障。 变频故障显示表 LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象

惠而浦空调故障代码

精心整理 惠而浦故障代码 故障代码 故障内容 适用型号 E1 过冷保护 惠而浦C 系列挂机故障代码—科龙: ASC-80C1、 ASH-80C1、ASC-90C 、ASH-90C 、 ASC-90C1、ASH-90C1、ASC-110C1、 ASH-110C1、ASC-120C 、ASH-120C 、ASC-120C1、ASH-120C1 E2 过热保护 E3 系统压力保护 E4 室内风扇电机运转异常(C1机 器出现E4也有为主板与显示板通讯不良,需主板与显示板成套更换。) EA ?消除清扫功能 手动按内机应急按钮关机,然后再开机 1 室外热交换器温度传感器异常 故障查询必须在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10秒的间隔轮流显示。? 33 室内环境温度传感器异常 34 室内热交换器温度传感器异常 38 室内EEPROM 故障 39 室内风扇电机运转异常 41 室内交流电过零检测故障 42 过冷保护 43 过热保护 故障代码 故障内容 适用型号 1 室外热交换器温度传感器异常 故障查询必须在待机状态下进行,长按“开/关”按键5S ,显示故障代码10S 钟, 10S 钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10S 的间隔轮流显示。 惠而浦C 系列柜机故障代码—科龙:AVH-170CN3A/H 、AVH-240CN3A/H 、AVC-170CN3A/H 、AVC-240CN3A/H 、AVH-170CN2A/H 、AVH-240CN2A/H 33 室内环境温度传感器异常 34 室内热交换器温度传感器异常 38 室内EEPROM 故障 39 室内风扇电机运转异常 41 室内交流电过零检测故障 42 过冷保护 43 过热保护 EA 通信故障 应检查显示板是否插接好,通信连接是否正常。→主控电路板发出单向通讯信号控制显示板正常工作,通信的数据为每秒中刷新一次 FC 过滤网清洁提示 清洁提示状态复位取消方式: 1.通过遥控器上按键(持续按住高效键5秒,遥控器发送清洁复位码)操作可实现过滤网清洁复位;(本方案 为通用化方案) 2.通过室内控制器上应急按键操作可实现过滤网清洁复位;在清洁提示状态下,按一次应急按键复位取消清洁提示,应急按键恢复原有功能。(如果控制器设计有专用的清洁复位键,则清洁复位键优先选用)

约克家用空调维修

闪电家修专业空调上门维修师傅跟你讲,据快益修专业空调维修师傅了解,目前,空调已经走入了千家万户,然而,又有多少人了解其故障处理呢?下面,快益修专业空调维修师傅为你讲解: 案例一:内机蒸发器分液毛细管堵 故障现象:制冷效果差 原因分析:此机为新装机,两器干净,内外机通风正常,检查用户电源正常,内机出风正常,检测室内机进出风口温差偏小,观察室外机连接管处,发现低压管处结霜,因此判断系统氟利昂过多,放掉部分氟利昂后效果更差,分析错误,因此分析系统存在截流,打开室内机面板,触摸蒸发器,发现蒸发器上下部分温差明显偏高,再用手摸内机蒸发器分液毛细管,发现下两路毛细管只有微冷并有轻微结霜,因此判断为此两路毛细管阻。 解决措施:焊下此两路毛细管,出现毛细管口处有焊液将毛细管出口处阻塞,更换毛细管后试机正常。

经验总结:根据故障表面现象,很容易误认为系统多氟,此类现象分析时,首先应看室内机风量是否良好。如正常,再查看管路是否二次节流,仔细分析故障现象,最终判断是什么故障。 案例二:外机过滤器脏堵 故障现象:不制冷,室外机启停频繁 原因分析:上门维修,不制冷,室外机启停频繁,室内机能正常遥控运行,但室外机在三分钟左右启停,且三分钟内出风不冷,由此初步判断为制冷系统故障,用压力表测试低压侧压力,由于停机时平衡压力为1.1MPa,到启动后逐渐降到0.1MPa到停机后逐渐返回平衡压力,且在外机运行时发现从过滤器开始到毛细管到高压管全部结霜,由此可以断定为过滤器脏堵。 解决措施:更换新过滤器后,试机一切正常。 经验总结:对于外机启动频繁的故障,首先确认是电路故障或制冷系统故障。一般过滤器堵会出现以下现象:毛细管出口结

YORK约克机组故障代码

YORK约克机组故障代码 该帖被浏览了1215次 | 回复了1次 YGCC: 故障 E1 1.低压报警 冷媒不足 E2 房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4

室外盘管管温头报警 E5 室内盘管管温头报警 E6 通讯错误 E7 室外环境温度探头报警 E8 PG电机无反馈信号 E9 系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) 调试 手操器 D0:防冷风最小温度25℃ D1:辅助加热启动室温条件20℃D2:机器静压选择E型25机以上D3:化霜时风机运行使能0 D4:系统延时启动时间10秒 D5:开始化霜计时温度0℃ D6:结束化霜计时温度13℃ D7:进入化霜计时时间30分钟D8:最大化霜时间5分钟

手操器地址码开关 ON OFF 1三速见机单速 2有辅助加热无副热 3热泵机组单冷 4远程化霜远程开关机 其它调节 通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度 制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定 I/O板开关 SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型 OFF OFF OFF 09 OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4

约克中央空调故障代码

约克中央空调故障代码 约克中央空调故障代码 YGCC: 故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 E2 1.房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 1. 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警检查过热保护器 E4 1.室外盘管管温头报警 E5 1.室内盘管管温头报警 E6 1.通讯错误 E7 1.室外环境温度探头报警 E8 1.PG电机无反馈信号 E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) YBDB E1室内风机故障

E2电源故障 E3房间温度探头故障 E4环境温度探头故障 E5辅助电加热报警 E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 EA系统不制热或不制冷报警 Eb一小时内压缩机启动越过6次EF通讯错 手操器 D0:防冷风最小温度 25℃ D1:辅助加热启动室温条件 20℃D2:机器静压选择 E型25机以上D3:化霜时风机运行使能 0 D4:系统延时启动时间 10秒 D5:开始化霜计时温度 0℃ D6:结束化霜计时温度 13℃ D7:进入化霜计时时间 30分钟 D8:最大化霜时间 5分钟 手操器地址码开关 ON OFF

1三速见机单速 2有辅助加热无副热 3热泵机组单冷 4远程化霜远程开关机 其它调节 通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度 制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定I/O板开关 SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型 OFF OFF OFF 09 OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4 ON为风量系统(变风量板控制) OFF为定风量系统(线控器控制) SWDIP5

约克、克莱门特故障代码

E1 低压 E2 房间湿度感温头报警 E3 高压。相序。系统不制冷(制热)报警 E4 室外盘管感温头报警 E5 室内盘管感温头报警 E6 通讯错误 约克定频机故障代码 E1--- 压缩机高压保护 E2--- 室内防冻结保护 E3--- 压缩机低压保护 E4--- 排气管高温保护 E5--- 低电压保护 E6--- 静电除尘 I/O口功能状态 1O 水泵接触器控制(送风机)常开,输出时闭合2O 风机1接触器控制常开,输出时闭合 3O 压缩机1接触器控制常开,输出时闭合 4O 四通阀1控制输出时闭合为制热,断开为制冷5O 辅助电加热控制常开,输出时闭合 6O 压缩机2接触器控制常开,输出时闭合 7O 四通阀2控制输出时闭合为制热,断开为制冷8O 外接报警输出常开 1I 水流,送风机故障闭合正常,断开故障

2I 风机故障,电源,外部连锁闭合正常,断开故障3I Comp1/HP1故障闭合正常,断开故障 4I LP1故障闭合正常,断开故障 5I 遥控开关机闭合开,断开关 6I 冷/热切换闭合=制热,断开=制冷 7I Comp2/HP2故障闭合正常,断开故障 8I LP2故障闭合正常,断开故障 AI1 回水温度断开或短路故障 AI2 环境温度断开或短路故障 AI3 翅片温度1 断开或短路故障 AI4 出水温度1 断开或短路故障 AI5 翅片温度2 断开或短路故障 AI6 出水温度2 断开或短路故障 YBDB型系列风管送风式中央空调故障代码: EA系统不制热或不制冷报警 Eb一小时压缩机启动超过6次 EF通讯错误 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 克莱门特空调故障代码

约克中央空调系统操作规程制冷

中央空调系统操作规程 约克YSCACAS25CE空调系统 夏季制冷操作规程 一、操作者职责: 1.操作前必须熟知螺杆制冷机组和相关设备。 2.根据本机说明要求开机和关机。 3.检查设备,做常规调整,维护机组。 4.记录运行数据并能识别不正常情况。 5.停机时保护设备不被损坏。 6.遵守国家制冷设备使用相关规定,机房内闲人免进。 二、准备工作: 1、开启配电柜电源给空调主机供电,使之提前预热8 小时;查看电压是否 正常,查看是否缺相, 2、配合约克保养工程师检查主机制冷剂、油有无泄漏现象,以保障机组正 常运行; 3、清洗冷却塔;打开冷却塔供水阀门向冷却塔供水,检查冷却塔水量是否

充足;冷凝器循环水压力表显示应在0.2MPa 左右;检查冷却塔风机工作是 否正常; 4、清洗冷水循环管路及冷却水循环管路过滤器; 5、开启配电柜电源给冷水循环泵和冷却水循环泵供电,查看电压是否正常,查 看是否缺相,开启冷水循环管路及冷却水循环管路阀门;检查冷水循环泵及冷 却水循环泵工作是否正常,检查热水循环管路阀门是否已关闭; 6、检查集水器、分水器压力是否在( 0.35MPa—0.4 )区间,以保证空调冷冻水 循环正常; 7 、清洗室内空调末端系统回风过滤网; 三、开机运行操作: 1 、启动冷水循环泵;检视进出机组的水压力是否正常,其压力表显示应在 0.5MPa左右,启动冷却水循环泵;检视进出机组的水压力是否正常其压力显示应在 0.2MPa左右,保证通过机组的水流量正常; 2 、检查油分离器油位应在1/ 3 —2/3 视镜位置。 3 、按主机控制面板上的“开机”按钮,机组进入启动程序; 4、当冷却水机组温度接近26C时,幵启冷却塔风机;并及时根据冷却水温度 变化情况,启停冷却塔风机,(冷却水进水温度20—30C); 5 、机组运行人员每间隔一小时记录机组运行数据,有机组报警时增补一次相

约克中央空调故障代码大全(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 约克中央空调故障代码大全(2) 内容摘要:E6低压保护E7高压、压缩机过流报警E8室内盘管温度探头报警E9室外盘管温度探头报警EA系统不制热或不制冷报警Eb一小时内压缩机启动越过6次EF通讯错手操器D0:防冷风最小温度25℃D1:辅助加热启动室温条件... 一:约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1低压

E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 四:约克Y系列中央空调故障代码 约克YGCC中央空调故障代码 故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 E2 1.房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 1. 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序

是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 1.室外盘管管温头报警 E5 1.室内盘管管温头报警 E6 1.通讯错误 E7 1.室外环境温度探头报警 E8 1.PG电机无反馈信号 E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)约克YBDB中央空调故障代码 E1室内风机故障 E2电源故障

约克中央空调故障代大全

约克中央空调故障代码 YGCC: 故障 E1 1.低压报警 冷媒不足 E2 房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 室外盘管管温头报警 E5 室内盘管管温头报警 E6 通讯错误 E7 室外环境温度探头报警 E8 PG电机无反馈信号 E9 系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) 调试 手操器 D0:防冷风最小温度25℃ D1:辅助加热启动室温条件20℃ D2:机器静压选择E型25机以上 D3:化霜时风机运行使能0 D4:系统延时启动时间10秒 D5:开始化霜计时温度0℃ D6:结束化霜计时温度13℃ D7:进入化霜计时时间30分钟 D8:最大化霜时间5分钟

手操器地址码开关 ON OFF 1三速见机单速 2有辅助加热无副热 3热泵机组单冷 4远程化霜远程开关机 其它调节 通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度 制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定I/O板开关 SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型 OFF OFF OFF 09 OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4 ON为风量系统(变风量板控制) OFF为定风量系统(线控器控制) SWDIP5 ON为检测PG电机 OFF为不检测PG电机 YSAC 01:流量故障(缺水水泵送风机) 02:风机电源缺相外部连锁 03:1#压缩机高压 04:1#压缩机低压 07:2#压缩机高压 08:2#压缩机低压 09:回水(风)温度传感器 10:环境温度传感器 11:1#翅片温度传感器 12:1#出水温度传感器 13:2#翅片温度传感器 14:2#出水温度传感器 15:1#过冷保护 16:2#过冷保护 YCAE;YHAC(F) 17:1#不制热(制热出水低于3℃)

约克空调故障分析与排除

约克空调故障分析与排除 ★故障代码仅在维修线控器上才能显示。 ★01:流量故障(缺水,水泵,送风机等故障)水流开关不良,调整或更换。水泵功率太小或不良,调整更换。水路系统陪管太小,整改或加畜水箱。管路阀门未开或不良,修理或更换。水流开关安装不正确,重新安装。水流开关报警控制线不良,调整接线。水系统空气太多,重新排气。 ★02:风机,电流缺顶外部连锁故障。检查风机过热保护和电源故障。 ★03:1#压缩机或高压保护故障。(制热时)系统缺水,增加水流量。系统有大量空气,排空气。散热不良,改善通风并加大散热。膨胀阀开启度过大,调整或更换。※若双机系统运行中,故障消除后按“RESET”三秒以上,直至报警闪烁消除。 ★04:1#压缩机低压保护故障,系统泄露,捡漏,补漏,补充制冷剂。制冷剂不足,补充制冷剂。膨胀阀开启度过大,调整或更换。※同上。 ★07:2# 压缩机高压保护故障,同03 。※同上。 ★08:2# 压缩机低压保护故障,同04。※同上。 ★09:回水(风)温度传感器故障:更换温度传感器。 ★10:环境温度传感器故障,更换温度传感器。 ★11:1#翘片温度传感器故障,更换温度传感器。 ★12:1#出水温度传感器故障,更换温度传感器。 ★13:2#翘片温度传感器故障,更换温度传感器。 ★14:2#出水温度传感器故障,更换温度传感器。 ★15:1# 过冷保护{制冷时出水温度小于3℃。可设定}制冷时水流太小,造成出水温度过底。改善水流量,增大水泵功率,排除系统空气。 ★16:2#过冷保护{制冷时出水温度小于3℃。可设定}。可设定}制冷时水流太小,造成出水温度过底。改善水流量,增大水泵功率,排除系统空气。 A:压缩机无明显原因而停止工作⑴电子控制系统故障,检查控制板是否有电流输出,没有更换。⑵压缩机本身故障。检查压缩机是否损坏。 B:噪音及振动过度。⑴排风机内有异物,去除异物。⑵压缩机发出噪音,判断压缩机是否正常,异常更换。⑶地板及墙壁引起的振动回声。检查安装固定,装减震并固定。 C:排风机停止工作。⑴电路故障检查电路。⑵内部过热保护动作,冷却恢复。 D:制冷或制热效率降低,压缩机故障,更换压缩机。

约克中央空调故障代码大全

约克中央空调故障代码大全(2) 内容摘要:E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 EA系统不制热或不制冷报警 Eb 一小时内压缩机启动越过6次 EF通讯错手操器 D0:防冷风最小温度 25℃ D1:辅助加热启动室温条件... 一:约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 E3室外热交换器温度传感器不良 E4室外环境温度传感器不良 E5过欠压保护 E6防冻结保护 E7防高温保护 E8室外环境温度过低保护 E9过电流保护 KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF-50LW、KFR-5001LW机型 E1低压 e2房间温度感温头报警

E3房间温度探头报警 E4环境温度探头报警 E5辅助电加热过热报警 E6低压报警 E7高压,排气温度过高或压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警 E9室外盘管温度探头报警 四:约克Y系列中央空调故障代码 约克YGCC中央空调故障代码 故障 E1 1.低压报警 2.冷媒不足 E2 1.房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 1. 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确

3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 1.室外盘管管温头报警 E5 1.室内盘管管温头报警 E6 1.通讯错误 E7 1.室外环境温度探头报警 E8 1.PG电机无反馈信号 E9 1.系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)约克YBDB中央空调故障代码 E1室内风机故障 E2电源故障 E3房间温度探头故障 E4环境温度探头故障 E5辅助电加热报警 E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警

约克空调维修

现在很多朋友家里面安装了约克空调,尤其是面积比较大的户型,约克空调就很好用了。到了夏天,空调陆陆续续在旺季运行,但如果您家中的空调突然遇到故障,约克空调不制冷就是比较恐怖的事情。 每年,一些约克空调用户都会遇到这样的问题。使用传统空调的用户更多地遇到这种情况。比如一些人发现约克空调温度降不下来,也就是制冷比较差。那么到底,为什么约克空调温度降不下来?接下来就看看老师傅是怎样判断故障和处理的。 制冷剂不足:制冷剂不够或者制冷剂泄漏会导致不制冷或者制冷效果差。

处理办法:根据空调制冷剂型号补足制冷剂。目前,市场上的的约克空调制冷剂型号有三种,R410A,R22,R32,其中R22为老型号制冷剂,已经被慢慢淘汰,不过还有很多早就安装好的约克空调,市场占有率大概在百分之35左右。制冷剂的加注量在空调外机铭牌上有标注,包括制冷剂型号。 而R410和R32制冷剂如果缺少的话,必须抽真空后按照“空调铭牌标注定量加注”。 电源电压不够:供电线路破损,虚接,电压本身不足。 处理办法:检测供电线路,确保供电线路无破损,无虚接。如果是电压本身供电不足,可以直接在空调电源输入端加装一个电源稳压器。

空调的功率不足以冷却:空调与房间面积不匹配或者房间封闭不严。 处理办法:这也是不冷却的常见原因之一,但这种非制冷的原因是各种各样的,如:小功率空调管大面积的房间,而一些空调电源和房间区域看起来像匹配,但由于房间相对不封闭(如门窗打开等),或房间内有热源(如更多的电脑),当然,玻璃房也是热源之一,等等。 只能是使空调运行空间所需的制冷量尽量达到匹配改变使用环境的条件。增加空调使用环境的气密性,封闭性。减少空调使用环境等中的热源,解决非制冷问题。

约克空调故障代码

?约克空调故障代码 ? ?E1 低压 ? ?E2 房间湿度感温头报警 ? ?E3 高压。相序。系统不制冷(制热)报警 ? ?E4 室外盘管感温头报警 ? ?E5 室内盘管感温头报警 ? ?E6 通讯错误 ? ? ? ?约克定频机故障代码 ? E1--- 压缩机高压保护 ? E2--- 室内防冻结保护 ? E3--- 压缩机低压保护 ? E4--- 排气管高温保护 ? E5--- 低电压保护 ? E6--- 静电除尘 ? ? ? ? ? ?I/O口功能状态 ? ?1O 水泵接触器控制(送风机)常开,输出时闭合?2O 风机1接触器控制常开,输出时闭合 ?3O 压缩机1接触器控制常开,输出时闭合 ?4O 四通阀1控制输出时闭合为制热,断开为制冷?5O 辅助电加热控制常开,输出时闭合 ?6O 压缩机2接触器控制常开,输出时闭合 ?7O 四通阀2控制输出时闭合为制热,断开为制冷?8O 外接报警输出常开 ?1I 水流,送风机故障闭合正常,断开故障 ?2I 风机故障,电源,外部连锁闭合正常,断开故障?3I Comp1/HP1故障闭合正常,断开故障 ?4I LP1故障闭合正常,断开故障

?5I 遥控开关机闭合开,断开关 ?6I 冷/热切换闭合=制热,断开=制冷 ?7I Comp2/HP2故障闭合正常,断开故障 ?8I LP2故障闭合正常,断开故障 ? ?AI1 回水温度断开或短路故障 ?AI2 环境温度断开或短路故障 ?AI3 翅片温度1 断开或短路故障 ?AI4 出水温度1 断开或短路故障 ?AI5 翅片温度2 断开或短路故障 ?AI6 出水温度2 断开或短路故障 ? ? ?上面的就是约克定频机故障代码 ? 约克空调E2为电源故障,产生原因有如下几种: 1:电源电压低,很有可能的就是这种情况,建议安装一个稳压器。 2:接线错误。接线错误一般很少见,这属于技术错误,如果真的有这样的情况,建议找厂家维修。 3:上次故障未复位,按故障复位键即可。 4:电源断电或者熔丝熔断,检查电源插头是否插紧或者熔丝是否熔断。 5:电源相序错误,及时更正相序。 文章来源:https://www.wendangku.net/doc/3f19144349.html,西安约克中央空调维修

约克空调维修手册

约克空调维修手册 默认分类2010-03-05 21:45:51 阅读101 评论0 字号:大中小 风冷式冷水机组属于小型中央空调系统,通常同风机盘管等末端装置一起配合使用,单套系统可拖动多台室内风机盘管。不需要冷却水塔和专门的机房,室内末端设备安装如采用暗装(半暗装)方式,配合室内高档装修,可以畅享星级饭店的高贵气息,适用于歌舞厅、餐厅、酒吧、办公室、高档会所、别墅及各类公寓等。该机型有以下特点: 1.长寿耐用: 机组机体采用环氧树脂喷涂的镀锌钢板,保证外壳不会生锈。 2.构思新颖: 机组采用分体结构,YORK公司独特的冷水机冷冻水系统设计,包含循环水泵,自动补水阀和自动排水阀。 3.安装灵活: 根据用户现场条件,室外机可按一般分体空调的安装方式安装,室内机可吊装在卫生间、阳台等不影响起居的隐蔽地方。 4.运行宁静: 室外机采用涡旋式压缩机,室内机选用进口低噪音水泵,保证机组运行宁静。 5.换热效率高: 空气侧换热器采用高效内螺纹钢管和进口铝箔,使机组运行效率更高。 6.可选用城市供热管网或热水锅炉制热。 7.工作范围大: 制冷是环境温度可高达43?C。 空调维修保养合同范本 默认分类2010-03-05 21:44:07 阅读545 评论0 字号:大中小 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲乙双方经友好协商,就空调维护保养事宜达成一致,同意签订本合同按双方的约定履行。 一、合同标的 乙方受甲方委托,为其在用的营业厅xxx牌空调系统提供有偿的维保服务。维保范围为:主机、末端、整个系统的维护保养。 其中包括:营业厅1楼主机2台、末端10台;营业厅主机按元/台计收维护费,末端按元/台计收维护费。以上合计,年合同总价为元整。¥:元 二、维保期限:

约克中央空调维修资料

约克中央空调离心机组维修故障说明 YK彩色图象显示控制中心 约克彩色图象显示控制中心大大提高了效率且为机组提供了监控、数据记录、安全保护和便利的操作。该控制中心是当今最先进的微处理器控制系统,由工厂负责安装,敷线和测试。控制中心有彩色液晶显示屏(LCD)和各界面的轻触式按键。只需按下单个键就可以显示一系列技术信息和相应部件的彩色图,使信息更清晰明了,使机组操作更便捷。显示可选择中、英文或其它多种语言。 液晶显示屏所示的图片表现了冷水机组、子系统和系统参数的情况,并可以在同一画面同时显示多个运行参数。此外,操作员还可以通过图形界面观察冷水机组的历史运行情况和当前运行情况。在任何时候任何界面都会显示—状态条,它包含了系统状态说明行、详细说明行、控制电源、访问级别、时间和日期。所有的数据都用4位数表示和计算。 在预润滑和惯性停机阶段,系统状态将包括一个定时器,指示所剩的时间。控制中心与约克固态启动器(供选)、约克变速驱动装置(VSD)(供选)和约克机电式(E-M)启动器兼容。在显示屏上清晰地标出了冷水机组各参数的位置,以及对特定操作的指示。数据有公制和英制两种选择、用键盘可以按0.1的增量来输入设定值。 为操作者提供了安全访问密码,以防在未经许可的情况下改变设定值。访问级别分三级、每级均有自己的密码。机组检修用的某些界面、显示数值、可编程设定和手动控制不会给出。这些只有在进入检修访问级别后才能显示出来。属于这一类的冷水机组和控制中心的高级诊断和故障检查信息。 控制中心通过压缩机电机启动器中的1.5或2KVA变压器来断路,以便为所有控制器提供单独的过电流保护电源。提供几个接线条用于下列接线,如:遥控启停、流量开关、冷冻水泵、就地和远程启停装置。控制中心也提供现场联锁,以指示冷水机组的状态。这些触点包括:遥控模式准备启动、正常停机、紧急停机和冷水机组运行触点。压力传感器测出系统的压力,其输出是对应于压力输入的一直流电压;热敏电阻测出系统的温度,其输出是对应于所测温度的一直流电压。 可以在运程位置用0-10VDC、4-20mA、触点闭合信号或通过串行通信来更改设定值。远程重设范围可调(达11.1℃),可以按重设的需要来灵活、有效地使用远程信号。约克ISN楼宇自动化系统(BAS)通过协议接口卡(General Protocal Interface Card,简称GPIC)接收串行数据,该卡装在控制中心内部。 对于约克ISN网络来说,印刷电路板可以向微处理器板请求所需数据。该供选板可以从约克BAS组中获得。运地程序保持在永久性存储器(EPROM)中,避免了因交流电源断电/电池用完而引起冷水机组发生故障。程序设定值保存在RTC存储器中,其备用锂电池至少有11年的寿命。 智能防冻保护使冷水机组能在2.2℃的冷冻水出口温度下运行,当水温过低时机组不会出现麻烦的跳闸.复杂的有程序和传感器将监控冷水机组的水温,以免结冰。每个可编程点都有一个弹出窗口,给出了容许范围,禁止在设计极限之外对冷水机组编程。 主界面 当冷水机组接通电源后,将出现该界面,它显示了冷水机组的外观图形和对运行工况的参数。当冷水机组运行时,靠色彩浓淡的交替变化来动态演示冷冻水流进/流出管道的情况。该界面还给出需要监控的主要参数。它们是: 显示 ——冷冻水出水温度

约克中央空调故障代码大全

约克中央空调故障代码大全(2) 内容摘要:E6低压保护 E7高压、压缩机过流报警 E8室内盘管温度探头报警E9室外盘管温度探头报警 EA系统不制热或不制冷报警 Eb 一小时内压缩机启动越过6次EF通讯错手操器D0:防冷风最小温度 25℃D1:辅助加热启动室温条件、、、 一:约克30匹商用空调故障代码 E1室内温度传感器不良 E2室内热交换器温度传感器不良 ?E3室外热交换器温度传感器不良 ?E4室外环境温度传感器不良 ?E5过欠压保护 ?E6防冻结保护 E7防高温保护 ?E8室外环境温度过低保护 ?E9过电流保护 ? KFR-50LW/AD、KFR-50LW、KF—50LW、KFR-5001LW机型 E1低压 e2房间温度感温头报警 e3高压,相序。系统不制冷报警 e4室外盘管感温头报警

E8室内盘管温度探头报警 ?E9室外盘管温度探头报警 ? 四:约克Y系列中央空调故障代码 ?约克YGCC中央空调故障代码??故障?E11、低压报警 2、冷媒不足?E2 1、房间温度感温头报警?E3 1、压缩机报警输入? 1、若一上电就报警?检查过压保护及连接线就是否完好,同时检查相序板,相序就是否接错? 2、高/低压报警 若运行30分钟后出现故障?检查室内管温传感器位置就是否放正确?3、室内风机反馈报警?若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线就是否连接正确。??4、辅助加热(室内风机)过热报警检查过热保护器??E41、室外盘管管温头报警 E5 1、室内盘管管温头报警? E61、通讯错误 E7 1、室外环境温度探头报警 E8 1、PG电机无反馈信号??E91、系统冷媒不足(蒸发器高于25℃)??约克YBDB中央空调故障代码 E1室内风机故障 ?E2电源故障? E3房间温度探头故障 E4环境温度探头故障 ?E5辅助电加热报警 E6低压保护? E7高压、压缩机过流报警? E8室内盘管温度探头报警

约克空调常见故障维修

现在天气也比较热了,很多小伙伴都已经开始在使用约克空调了,但是使用时间久了,也可能出现一些故障问题,需要我们及时进行维修处理,下面就一起来看看常见的故障维修技巧吧。 1、空调在出现故障时我们可以先看看空调的室内机室外机的连接头是不是出现了问题同时在观看空调冷凝器的翅片上是否有灰尘,之后再观察空调的室内机和室外机的风机运转是否正常。之后再观看压缩机的吸气管是否结露和过滤器是否结霜,毛细血管是否堵塞等,同时还可以观看空调的显示屏上显现出的空调故障代码,根据空调的故障代码判断出空调出现的故障。 2、我们除了观看检查空调出现的故障外还可以用听的方式来检查。首先我们可以听一听空调的室外机和室内机的风扇运转的声音是不是顺畅,压缩机在运行的过程中有没有摩擦声或者是共振产生的异常响声。之后再听一听冷凝剂在流动时的流液声。 3、在听和看之后还可以用摸得方式进行检查,摸主要是为了感知空调在工作的过程中各个部件的温度是不是运行时产生的正常温度,这样我们就能检查出空调出现的故障是不是运行过程中温度过高引起的。

4、在看、听、摸之后还能采用闻的方式,闻主要是为了闻出空调压缩机的内外线圈有没有因为压缩机温度升高散发出的焦味,同时问线路板、继电器、功率模块有没有焦味。用闻的方式同样也是为了确认空调在使用的过程中是不是某一部件因为温度过高被烧而发出的焦味。 空调发生不制冷的情况的时候一般是空调缺少制冷剂或者是空调长时间没 有进行清洗,空调的散热片散热效果变差导致的,这个时候我们可以先检查空调的制冷剂不够是因为空调使用的时间太长还是因为制冷剂泄露导致制冷剂不够的。空调长时间没有进行清洗导致的空调不制冷就要将空调仔细的进行清洗,让空调能够充分的散热。 空调出现室内机滴水的情况时,一般是因为空调安装的位置不正确,不是处在水平方向,或者是因为空调的排水管排水不良造成的空调室内机滴水,排水管被堵也是空调室内机滴水的一个常见的原因。我们在遇到空调室内机滴水时可以先从这几个方面进行检测。 空调在运行的过程中,噪音过大,就要检查一下空调的室外机的扇叶是不是变形和灰尘积累的太多导致空调运行时的声音很大,或者是空调的翅片被堵。空调的压缩机放置的位置不正确和工作量过大也是会导致空调在运行的过程中声 音很大的常见原因,我们在解决空调运行的声音大时同样可以从这几个方面入手。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

约克故障代码

YORK约克机组故障代码 YGCC: 故障 E1 1.低压报警 冷媒不足 E2 房间温度感温头报警 E3 1.压缩机报警输入 若一上电就报警 检查过压保护及连接线是否完好,同时检查相序板,相序是否接错 2.高/低压报警 若运行30分钟后出现故障 检查室内管温传感器位置是否放正确 3. 室内风机反馈报警 若运行15秒后报警 检查室内风机反馈线是否连接正确。 4.辅助加热(室内风机)过热报警 检查过热保护器 E4 室外盘管管温头报警 E5 室内盘管管温头报警 E6 通讯错误 E7 室外环境温度探头报警 E8 PG电机无反馈信号 E9 系统冷媒不足(蒸发器高于25℃) 调试 手操器

D0:防冷风最小温度25℃ D1:辅助加热启动室温条件20℃ D2:机器静压选择 E型25机以上 D3:化霜时风机运行使能 0 D4:系统延时启动时间 10秒 D5:开始化霜计时温度0℃ D6:结束化霜计时温度13℃ D7:进入化霜计时时间 30分钟 D8:最大化霜时间 5分钟 手操器地址码开关 ON OFF 1三速见机单速 2有辅助加热无副热 3热泵机组单冷 4远程化霜远程开关机 其它调节 通电后调温↑键3秒强热 通电后调温↓键3秒强冷 开机调温↑键3秒显外盘管温度 开机调温↓键3秒显内盘管温度 制热模式下定时↓键+模式强制开关热泵设定 I/O板开关 SWDIP1 SWDIP2 SWDIP3 机型 OFF OFF OFF 09 OFF OFF ON 12 OFF ON OFF 18 OFF ON ON 25 ON OFF OFF 30 ON OFF ON 35 ON ON OFF 45 SWDIP4 ON为风量系统(变风量板控制) OFF为定风量系统(线控器控制) SWDIP5 ON为检测PG电机 OFF为不检测PG电机

相关文档