0 引言

为了实现6~35kV输配电线损科学管理,需要在已有线路中增加计量点的实施改造,通过这些计量点采集线损分析的基础数据。现有的传统高压计量装置受限于其体积大、质量大等特点,使得其在已有线路中计量点改造难以实现。

因此许多企业推出了非传统高压电能表用于替代传统高压计量装置,其应用于已有输配电线路高压计量点的改造,相比传统高压计量装置,有质量轻、体积小、易安装、成本低、计量准和集成度高的明显优势。

非传统高压电能表在功能上可以实现传统高压计量装置的替代,但是其在定义上与传统高压计量方式有一个最重要的区别。传统高压计量装置的整体误差检定数据无法通过测试来直接获取,而是要通过独立CT、PT和CTPT电能表的误差检定数据来间接控制,并不能够真正实现量化其整体误差。非传统高压电能表通过高压电能表整体误差测试台直接对整体误差进行检定,实现了整体误差的量化。

2016年8月29日国标GB/T32856—2016《高压电能表通用技术要求》正式发布,定于2017年3月1日正式实施,标志着高压电能表产品已经逐渐步入标准化。截至目前非传统高压电能表依然是新兴的高压计量产品,为了实现其整体精度的量化,就必须要建立高压电能表整体误差测试台(以下简称“测试台”)的国家标准来实现溯源,从而进一步推进高压电能表产品的规范化和标准化。在国家建立溯源标准前,各个企业可以利用试品的替代比对原理,通过检测测试台的可靠性和稳定性来提高产品质控能力,而利用高压电能表标准试品实现测试台的自检是一种有效提高生产测试过程中的质控方法。1 传统高压计量装置

传统高压计量装置的计量方式采用:电磁式电压互感器和电流互感器,其二次标准输出(二次标准电压输出为:100V或100/ 3V,二次标准电流输出为:1A或5A)接入传统的低压电能表,可以用于实现高压的计量,目前高供高计正是采用的这种方式。该计量方式中的所有组成部分都具有其完善的标准(执行GB20840.1/2/3/4)和检定规程(JJG313/314),高压采样部分采用传统式互感器原理实现,通过结构和功能设计实现,一次高压部分和二次计量部分、通信部分结合。这种可以实现整体高压计量的装置文中定义为“传统高压电能表”。

2 非传统高压计量装置

非传统高压整体计量装置电压采样部分采用电阻或电容等分压原理,即不采用传统电压互感器的电磁原理;电流采样部分采用罗氏线圈或低功率线圈等方式,即不采用传统电流互感器的方式,实现二次输出和负载(计量部分)参数及结构的统一设计,二次电压、电流额定输出不再遵循一定的标准要求,厂家可以自定义比例关系,也不需要对二次输出的准确等级进行测量,而是对其进行整体精度控制,省略中间过程精度的控制,最终实现整体计量,打破了对电能表的传统认识,这样的计量方式类似于成熟的低压三相电能表,其技术参数的内容和现用的低压三相电能表基本一致,只是量级上不同而已,这样使得高压电能表可以作为整体进行溯源和检定,不再有中间的复合误差,使得整体误差值量化直接可读,更加直观和科学,这种利用非传统互感器实现的高压整体计量装置,文中定义为“非传统高压电能表”。