文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电加热器电流计算

电加热器电流计算

电加热器电流计算
电加热器电流计算

施工现场临时用电计算(方式)

施工现场临时用电计算 一、计算用电总量 方法一: P=1.05~1.10(k1∑P1/Cosφ+k2∑P2+ k3∑P3+ k4∑P4)公式中:P——供电设备总需要容量(K V A)(相当于有功功率Pjs) P1——电动机额定功率(KW) P2——电焊机额定功率(KW) P3——室内照明容量(KW) P4——室外照明容量(KW) Cosφ——电动机平均功率因数(最高为0.75~0.78,一般为0.65~0.75) 方法二: ①各用电设备组的计算负荷: 有功功率:P js1=Kx×ΣPe 无功功率:Q js1=P js1×tgφ 视在功率:S js1=(P2 js1 + Q2 js1)1/2 =P js1/COSφ

=Kx×ΣPe /COSφ 公式中:Pjs1--用电设备组的有功计算负荷(kw) Qjs1--用电设备组的无功计算负荷(kvar) Sjs1--用电设备组的视在计算负荷(kVA) Kx--用电设备组的需要系数 Pe--换算到Jc(铭牌暂载率)时的设备容量 ②总的负荷计算: P js=Kx×ΣP js1 Q js=P js×tgφ S js=(P2 js + Q2 js)1/2 公式中:Pjs--各用电设备组的有功计算负荷的总和(kw) Qjs--各用电设备组的无功计算负荷的总和(kvar) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA) Kx--用电设备组的最大负荷不会同时出现的需要系数 二、选择变压器 方法一: W=K×P/COSφ 公式中:W——变压器的容量(KW) P——变压器服务范围内的总用电量(KW) K——功率损失系数,取1.05~1.1 Cosφ——功率因数,一般为0.75 根据计算所得容量,从变压器产品目录中选择。 方法二: Sn≥Sjs(一般为1.15~1.25Sjs)公式中:Sn --变压器容量(KW) Sjs--各用电设备组的视在计算负荷的总和(KVA)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精)

临时用水、临时用电计算公式及计算实例(精) Last revision on 21 December 2020

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水ql; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量ql q1=kl∑×QlNl/T1t×K2 其中:ql ——施工用水量(L/s) ; kl——未预计施工用水系数(~); Ql——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); Nl——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取); 二、施工机械用水量q2 q2=kl∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); kl——未预计施工用水系数(~); Q2——同一种机械台数; -1- N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取) 三、施工现场生活用水量q3 q3=Pl×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); Pl——施工现场高峰昼夜人数; N3 K 4 ——施工现场用水不均衡系数(取 ); t ——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额;

K5——生活区用水不均衡系数(取); 五、消防用水量q5(一般取) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5, Q= q5。 -2- 最后计算出总用水量(以上各项相加),还应增加10%的漏水损失。七、供水管径的确定 D=[4Q÷×V× 1000)]1/2 其中:D——管径(m); Q——用水量(L/s); 施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P 2+ K3 ∑P3+ K4∑P4)其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~);、K、K、K——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=KX*P / [3*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 KX——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V) cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线。实例 1/2 -3- 施工用水量计算 a、现场施工用水量计算(Q1) b2 c、施工现场生活用水量计算(Q3) Q3=(P1*N3*K4)/(t*8*3600) =(360*30* / (1*8*3600) = d、生活区生活用水量计算(Q4) Q4=(P2·N4·K5)/(24·3600) = (360×120×)/(24×3600) = L/S

电加热器功率计算

一、一般按以下三步进行电加热器的设计计算: 1.计算维持介质温度不变的前提下,实际所需要的维持温度的功率 2.计算从初始温度在规定的时间内加热至设定温度的所需要的功率 3.根据以上两种计算结果,选择加热器的型号和数量。总功率取以上二种功率的最大值并考虑系数。公式: 1.维持介质温度抽需要的功率 KW=C2M3△T/864+P 式中:M3每小时所增加的介质kg/h 2.初始加热所需要的功率 KW = ( C1M1△T + C2M2△T )÷ 864/P + P/2 式中:C1C2分别为容器和介质的比热(Kcal/Kg℃) M1M2分别为容器和介质的质量(Kg) △T为所需温度和初始温度之差(℃) H为初始温度加热到设定温度所需要的时间(h) P最终温度下容器的热散量(Kw) 二、电加热性能曲线下面是一些在电加热计算中经常要用到的性能曲线。

三、设计计算举例: 有一只开口的容器,尺寸为宽500mm,长1200mm,高为600mm,容器重量150Kg。内装500mm高度的水,容器周围都有50mm的保温层,材料为硅酸盐。水需3小时内从15℃加热至70℃,然后从容器中抽取20kg/h 的70℃的水,并加入同样重量的水。需要多大的功率才能满足所要的温度。 技术数据: 1、水的比重:1000kg/m3 2、水的比热:1kcal/kg℃ 3、钢的比热:kg℃ 4、水在70℃时的表面损失4000W/m2 5、保温层损失(在70℃时)32W/m2 6、容器的面积:

7、保温层的面积: 初始加热所需要的功率: 容器内水的加热:C1M1△T = 1×(×××1000)×(70-15) = 16500 kcal 容器自身的加热:C2M2△T = ×150×(70-15) = 990 kcal 平均水表面热损失:× 4000W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = kcal 平均保温层热损失:× 32W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = kcal (考虑20%的富裕量) 初始加热需要的能量为:(16500 + 990 + + )× = kcal/kg℃ 工作时需要的功率: 加热补充的水所需要的热量:20kg/H × (70-15)×1kcal/kg℃ = 1100kcal 水表面热损失:× 4000W/m2 × 1h × 864/1000 = kcal 保温层热损失:× 32W/m2 × 1h × 864/1000 = kcal (考虑20%的富裕量) 工作加热的能量为:(1100 + + )× = kcal/kg℃ 工作加热的功率为:÷864÷1 = kw 初始加热的功率大于工作时需要的功率,加热器选择的功率至少要。 最终选取的加热器功率为35kw。

临时用电负荷计算

临时用电负荷计算 施工现场临时用电电源在现场内,由建设单位提供施工现场临时用电变压器1台,现场施工机械设备及照明总用量为P z =252.6KW。 1、总配电箱:P jz=Kx×P z (k x需要系数取0.8) P jz=0.8×397.6=318.08(KW) Q jz=P jz×tgФ(tgФ取1.13) Q jz=318.08×1.13=359.43(KvA) S jz2=P jz2+ Q jz2 S jz=479.96(KV A) I jzs=S j z/1.732×0.38 I jz=479.96/1.732×0.38=729.25(A) S= P jz L/VC=318×20/380×77=217.4mm2 2、塔吊:P jz=Kx×P z (k x需要系数取0.8) P jz=0.8×30=24(KW) Q jz=P jz×tgФ(tgФ取1.13) Q jz=24×1.13=27.12(KvA) S jz2=P jz2+ Q jz2 S jz=36.12(KV A) I jzs=S j z/1.732×0.38=54.89(A) I jz=27.12/1.732×0.38=41.2(A) S= P jz L/VC=24×40/380×77=32.8mm2

3、分配电箱:P jz=Kx×P z (k x需要系数取0.8) P jz=0.8×42.2=33.76(KW) Q jz=P jz×tgФ(tgФ取1.13) Q jz=33.76×1.13=38.15(KvA) S jz2=P jz2+ Q jz2 S jz=50.94(KV A) I jzs=S j z/1.732×0.38 I jz=50.94/1.732×0.38=77.4(A) S= P jz L/VC=33.73×20/380×77=242 4、开关箱:(末端,以卷扬机为例) P jz=Kx×P z (k x需要系数取0.8) P jz=0.8×5.5=4.4(KW) Q jz=P jz×tgФ(tgФ取1.13) Q jz=4.4×1.13=4.97(KvA) S jz2=P jz2+ Q jz2 S jz=6.64(KV A) I jzs=S j z/1.732×0.38 I jz=6.64/1.732×0.38=10(A) S= P jz L/VC=4.4×25/380×5%×77=7.5mm2确定导线截面和电器类型、规格 通过计算选择电器规格及导线截面如下。 总配电箱为:断路总开关,700A;进线截面,大于217 mm2至塔吊为:断路总开关,40A;进线截面,大于32 mm2

3、临时用电计算公式

临时用电计算公式2011.4.10. 一、设备总需容量计算 P=1.1(k1∑P C+k2∑P a+k3∑P b)(式1)式(式1)中: P——计算用电量(kw),即供电设备总需容量; ∑P C————全部施工动力用电设备额定用量之和 ∑P a————室内照明电设备额定用量之和 ∑P b————室外照明电设备额定用量之和 K1——全部施工用电设备同时使用系数: 总数10台以内时K1=0.75;10-30台时K1=0.70; 30台以上时K1=0.60; K2——室内照明设备同时使用系数:一般取K2=0.8 K3——室外照明设备同时使用系数:一般取K3=1.0 1.1——用电不均匀系数。 P=1.1(k1∑P C+0.1P)= 1.24 k1∑P C (式2)注:(式2)为(式1)的简便算法,式中0.1P为室内外照明用电系数(用电总量 10% )。 二、变压器容量计算 P变 =1.05×1.1(k1∑P C+k2∑P a+k3∑P b)÷cosφ(式3)可转换为 P变= 1.05P÷cosφ= 1.4P (式4)式(3)中

P变——变压器容量(KVA); 1.05——功率损失系数; cosφ——用电设备功率因数,一般建筑工地取0.75; 三、导线截面电流量载荷计算 Iι=1000P÷√3÷U l÷cosφ…(式5) 则:Iι=1000P÷√3÷U l÷cosφ =1000P÷1.73÷380÷0.75=2P Iι=1000P÷U l÷cosφ =1000P÷220÷0.75=6P 式(式5)中: Iι——线路工作电流值(A) uι——线路工作电压(V),三相四线制低压时, U l=380V P——设备容量; cosφ=0.75;√3=1.732; 四、导线允许电压降校核 ε=∑P ×L÷C÷S =∑M÷C÷S≤[ε] =7% …(式6) 式(式6)中: ε——导线电压降为2.5%-5%;电动机电压降不超过±5%;对工地临时电路取 7%; ∑P——各段线路负荷计算功率(kw),即计算用电

加热器功率计算

三、电加热器设计计算举例: 有一只开口的容器,尺寸为宽500mm,长1200mm,高为600mm,容器重量150Kg。内装500mm高度的水,容器周围都有50mm的保温层,材料为硅酸盐。水需3小时内从15℃加热至70℃,然后从容器中抽取20kg/h的70℃的水,并加入同样重量的水。需要多大的功率才能满足所要的温度。 技术数据: 1、水的比重:1000kg/m3 2、水的比热:1kcal/kg℃ 3、钢的比热:0.12kcal/kg℃ 4、水在70℃时的表面损失4000W/m2 5、保温层损失(在70℃时)32W/m2 6、容器的面积:0.6m2 7、保温层的面积:2.52m2 初始加热所需要的功率: 容器内水的加热:C1M1△T = 1×(0.5×1.2×0.5×1000)×(70-15) = 16500 kcal 容器自身的加热:C2M2△T = 0.12×150×(70-15) = 990 kcal 平均水表面热损失:0.6m2 ×4000W/m2 ×3h ×1/2 ×864/1000 = 3110.4 kcal 平均保温层热损失:2.52m2 ×32W/m2 ×3h ×1/2 ×864/1000 = 104.5 kcal (考虑20%的富裕量)

初始加热需要的能量为:(16500 + 990 + 3110.4 + 104.5)×1.2 = 70258.8 kcal/kg℃ 工作时需要的功率: 加热补充的水所需要的热量:20kg/H ×(70-15)×1kcal/kg℃= 1100kcal 水表面热损失:0.6m2 ×4000W/m2 ×1h ×1/2 x 864/1000 = 1036.8kcal 保温层热损失:2.52m2 ×32W/m2 ×1h ×1/2 x864/1000 = 34.84 kcal (考虑20%的富裕量) 工作加热的能量为:(1100 +1036.8 + 34.84)×1.2 = 2605.99 kcal/kg℃工作加热的功率为:2605.99÷864÷1 = 3.02kw 初始加热的功率大于工作时需要的功率,加热器选择的功率至少要27.1kw。 最终选取的加热器功率为35kw。

工程施工现场临时用电计算实例解析

施工现场临时用电计算实例 按照国家标准《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93)和建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求,在建设工程开工前,应编制该工程施工现场临时用电施工组织设计。下面笔者就某施工现场为例详细讨论一下有关临时用电的计算问题。 二、工程实例 A、工程概况 某工程:平面尺寸:57m×48.6m建筑总高度22.86m,建筑面积:6558m2,结构形式:钢筋砼框架结构,+5.20m结平采用无粘结钢筋砼预应力大梁,屋面结构采用张弦钢结构新工艺。 B、施工现场机电设备使用一览表(略) C、施工现场临时用电线路布置图(略) D、负荷计算 施工工程工地可分段作业,现场总需要系数K x=0.47,满负荷时的功率因数cosφ=0.6,根据临时电源位置及用电设备分布和现场的环境等确定条件,确定总配电箱、分配电箱和开关位置。 1. 进户线

(1)不同暂载率的用电设备和单相用电设备容 单相用电设备的设备容量:应将单相用电设备均匀地分散在三相上,力求三相基本平衡。规范规定,在计算范围内单相用电设备的总容量不超过三相用电设备的15%时,可按三相负荷考虑,即设备容量等于所有单相总容量。如单相用电设备的不对称容量大于三相用电设备总容量的15%以上时,单相用电设备接在线电压上:设备容量= 6、7两台设备电焊机、对焊机是单相用电设备,其总容量为67.3kW,已超过三相总容量的15%,转换到三相设备容量为

日光灯的容量为其功率的1.2倍,即 Ps3=1.2×Pe=1.2×3=3.6kW (2)所有的动力设备总容量为: Ps=77.5+15+15+15+18+25.5+91.1+8+4.5+5.5+2.8+5.5=283.4kW (3)动力设备的计算负荷为: Pjs=Kx×Ps=0.47×283.4=133kW Qjs=Pjs×tan?=133×0.57=75.8kV AR (4)照明线路计算负荷 (3)中动力Pjs=133kW Qjs=75.8kV AR 照明Pjs=10.8kW日光灯为 3.6kW,设其cos=0.7则Qjs=3.6×tan?=3.67kV AR (5)总计算负荷为: Pjs=Kx×(133+10.8)=67.6kW(有功计算负荷=需要系数×根据每台设备性质,把设备铭牌容量换算到长期工作制的设备总容量) Qjs(无功计算负荷)=153+3.67=156.67kV AR

初中物理电学计算题电加热器专题

1.(6分)有一种XX 一88型号电水壶的铭牌如下表,图l5是电水壶的电路图,R 为加热器,温控器S 是一个双金属片温控开关,当温度较低时,其处于闭合状态,加热器加热。当水沸腾后,会自动断开进入保 温状态,从而实现了自动温度开 关控制。 若加热器电阻阻值随温度改变 而发生的变化可忽略不计,则: (1)电水壶正常工作时,其加热 电阻的阻值是多大? (2)若电水壶产生的热量全部被水吸收,现将一满壶23℃的水在标准大气压下烧开需要多长时间?[水的比热容C=4.2×103J /(kg ·℃),lL =10-3m 3]。 (3)当电水壶处于保温状态时,通过加热器的电流是0.2A ,此时电阻Rc 的电功率是多少? 2.如图甲为现在家庭、宾馆常用的无线 电水壶(是一种在倒水时导线脱离,用电加热的方便水壶),图乙是该电水壶的铭牌 某同学用这种电水壶烧开水,他将水装至最大盛水量,测得水的温度是20℃,通电7min ,水刚好被烧开(在一个标准大气压下)。试通过计算,回答下面的问题: (1)该电水壶电热丝的电阻是多大? (2)水吸收的热量是多少? (3)若电水壶正常工作,算一算电水壶工作的效率。

3.前些日子,小亮的妈妈买了一个“天际”牌自动热水壶送给爷爷,其铭牌如表,小亮为了给爷爷说明电热水壶的使用方法,他接水800ml刻线,然后把水壶放在加热座上,拨动开关,5min后水烧开,水壶自动断电,已知水的初温为20℃。 (1)这壶水吸收的热量为多少?[c水=4.2×103J/kg·℃] (2)烧水时家中电压为220V,求电热水壶的热效率。 198W,这时电热水壶的实际功率为多大? (3)在用电高峰,电路中的实际电压将为 气压为标准大气压)。 求:(1)电热开水瓶在烧水过程中消耗的电能是多少焦? (2)如果在用电高峰时间使用,电源的实际电压只有 198V,则此时该电热开水瓶的实际功率是多少瓦?(设电热开 水瓶的电阻不变) 试卷第2页,总3页

临时用水、临时用电计算公式及计算实例

临时用水计算 建筑工地用水包括: 1、施工生产用水q l; 2、施工机械用水q2; 3、施工现场生活用水q3; 4、生活用水q4 5、消防用水q5; 一、现场用水量q l q1=k l∑×Q l N l/T1t×K2/8×3600 其中:q l——施工用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q l——最大年(季)工程量(以实物计量单位表示); N l——施工用水定额; T1——年(季)有效工作日; t——每日工作班数; K2——施工用水不均衡系数(取1.5); 二、施工机械用水量q2 q2=k l∑×Q2N2×K3/8×3600 其中:q2——机械用水量(L/s); k l——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q2——同一种机械台数;

N2——施工机械台班用水定额; K3——施工机械用水不均衡系数;(取2.0) 三、施工现场生活用水量q3 q3=P l×N3×K4/t×8×3600 其中:q3——施工现场生活用水量(一般取30L/s); P l——施工现场高峰昼夜人数; N3——施工现场用水定额; K4——施工现场用水不均衡系数(取1.5); t——每日工作班数; 四、生活用水量q4 q4=P2×N4×K5/24×3600 其中:q4——生活区生活用水量(一般取120L/s); P2——生活区居民人数; N4——生活区每人每日用水定额; K5——生活区用水不均衡系数(取1.5); 五、消防用水量q5(一般取10L/s) q5根据建筑工地的大小及居住人数确定。最小10L/s,施工现场在25ha以内时,不大于15L/s。 六、总用水量(Q)的计算 1、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,Q=q5+1/2(q1+q2+q3+q4); 2、当(q1+q2+q3+q4)>q5时,Q=q1+q2+q3+q4; 3、当工地面积小于5ha时,而且(q1+q2+q3+q4)<q5,Q= q5。

临时用电计算公式及计算实例

施工现场临时用电计算P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4) 其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~); K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I 线=K X*P / [31/2*(U 线*cos?)]

-1-

其中: I 线——电流值 K X——同时系数(取~) P——总功率 U 线——电压(380V 或 220V) cos?——功率因素,临时网线取 查表可得,当 I 线=总线路采用以下截面为 70mm2 的裸铜线 施工用电计算 各机械用电量一览表

办公及生活用电 施工用电总量 P=×(K1·ΣP1/cos?+K2·ΣP2+ K3·ΣP3+ K4·ΣP4)

=××+×+×+× -3- =×+++ = 注:P1—电动机额定功率(kW); P2—电焊机额定容量(kVA); P3—室内照明容量(kW); P4—室外照明容量(kW); cos?—电动机的平均功率因数 K1、K2、K3、K4—需要系数 配电导线的选择 将按允许电流来进行选择(三相四线制线路) I 线=K*P / [31/2*(U 线*cos?)] =**103 / [31/2*(380*] =168624/ = (A) 注: I 线——电流值 K、P——同上式 U 线——电压 cos?——功率因素,临时网线取 查表可得,总线路采用以下截面为 70mm2的裸铜线。

临时用电计算公式及计算实例

临时用电计算公式及计 算实例 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

施工现场临时用电计算 P=~(K1∑P1/Cosφ+K2∑P2+ K3∑P3+ K4∑P4) 其中:P——供电设备总需要容量(KVA); P1——电动机额定功率(KW); P2——电焊机额定功率(KW); P3——室内照明容量(KW); P4——室外照明容量(KW); Cosφ——电动机平均功率因数(最高为~,一般为~); K1、K2、K3、K4——需要系数,如下表: 按电流来进行选择(三相四线制线路) I线=K X*P / [31/2*(U线*cos)] 其中: I线——电流值 K X——同时系数(取~) P——总功率 U线——电压(380V或220V)

cos——功率因素,临时网线取 查表可得,当I线=总线路采用以下截面为70mm2的裸铜线 实例 施工用电计算 各机械用电量一览表 序号机械或设备名称型号或规格数量单机功率(KW)合计功率(KW)备注1升降机SCD200/200AJ32× 2插入式振动器ZN427 3平板振动器ZW105 4钢筋切断机GQ40F33 5钢筋弯曲机GW40D33 6钢筋调直机LGT6/14315 7钢筋对焊机UN1-751 8电焊机BX10-5003 9砂浆搅拌机UJZ32543 10电动油泵ZB4/50063 11木工平刨床MB506B34 12木工园锯MJ-104C33 13多功能木工机床MQ43323 14砼搅拌机JZ3501 15空气压缩机72 16电脑方正2 17复印机厦普1

暖通设计电加热器的设计和计算

暖通设计电加热器的设计和计算 一、电加热器的设计计算,一般按以下三步进行: 1、计算从初始温度在规定的时间内加热至设定温度的所需要的功率 2、计算维持介质温度不变的前提下,实际所需要的维持温度的功率 3、根据以上两种计算结果,选择加热器的型号和数量。总功率取以上二种功率的最大值并考虑1.2系数。 公式: 1、初始加热所需要的功率 △△ KW = ( C1M1T + C2M2T )÷ 864/P + P/2 式中:C1C2分别为容器和介质的比热(Kcal/Kg℃) M1M2分别为容器和介质的质量(Kg) △T为所需温度和初始温度之差(℃) H为初始温度加热到设定温度所需要的时间(h) P最终温度下容器的热散量(Kw) 2、维持介质温度抽需要的功率 △ KW=C2M3T/864+P 式中:M3每小时所增加的介质kg/h 二、性能曲线 下面是一些在电加热计算中经常要用到的性能曲线,对我们的设计是很有帮助的。

三、电加热器设计计算举例: 有一只开口的容器,尺寸为宽500mm,长1200mm,高为600mm,容器重量150Kg。内装500mm高度的水,容器周围都有50mm的保温层,材料为硅酸盐。水需3小时内从15℃加热至70℃,然后从容器中抽取20kg/h的70℃的水,并加入同样重量的水。需要多大的功率才能满足所要的温度。 技术数据: 1、水的比重:1000kg/m3 2、水的比热:1kcal/kg℃ 3、钢的比热:0.12kcal/kg℃ 4、水在70℃时的表面损失4000W/m2 5、保温层损失(在70℃时)32W/m2 6、容器的面积:0.6m2 7、保温层的面积:2.52m2 初始加热所需要的功率: C1M1T = 1×(0.5×1.2×0.5×1000)×(70-15) = 16500 kcal 容器内水的加热:△ C2M2T = 0.12×150×(70-15) = 990 kcal 容器自身的加热:△ 平均水表面热损失:0.6m2 × 4000W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = 3110.4 kcal 平均保温层热损失:2.52m2 × 32W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = 104.5 kcal (考虑20%的富裕量) 初始加热需要的能量为:(16500 + 990 + 3110.4 + 104.5)×1.2 = 70258.8 kcal/kg℃ 工作时需要的功率: ℃ 加热补充的水所需要的热量:20kg/H × (70-15)×1kcal/kg = 1100kcal 水表面热损失:0.6m2 × 4000W/m2 × 1h × 864/1000 = 2073.6 kcal 保温层热损失:2.52m2 × 32W/m2 × 1h × 864/1000 = 69.67 kcal (考虑20%的富裕量) 工作加热的能量为:(1100 + 2073.6 + 69.6)×1.2 = 6486.54 kcal/kg℃ 工作加热的功率为:6486.54 ÷864÷1 = 7.5 kw 初始加热的功率大于工作时需要的功率,加热器选择的功率至少要27.1kw。 最终选取的加热器功率为35kw。

临时用电负荷计算

有功功率又叫平均功率。交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,对电动机来说是指它的出力,以字母P表示,单位为千 瓦(kW)。 无功功率:在具有电感(或电容)的电路里,电感(或电容)在半周期的时间里把电源的能量变成磁场(或电场)的能量贮存起来,在另外半周期的时间里又把贮存的磁场(或电场)能量送还给电源。它们只是与电源进行能量交换,并没有真正消耗能量。我们把与电源交换能量的振幅值叫做无功功率,以字母Q表示,单位干乏(kvar)。 视在功率:在具有电阻和电抗的电路内,电压与电流的乘积叫视 在功率,以字母S或符号 Ps表示,单位为千伏安(kVA)。 有功功率、无功功率、视在功率三者关系可以用功率三角形表示 (见图):

临时用电负荷计算 一.负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电所从电力系统中获得的。因此,合理的选择各级变电所中的变压器,主要电气设备以及配电导线等是保证供电系统安全可靠的重要前提。 电力负荷计算是为确定施工现场供电系统中各个环节电力负荷的大小,以便正确的选择和复核供电系统中的各个元件(包括变压器、自备发电机、电线、电缆、各种开关、控制设备等)。 负荷计算是否正确合理,影响到电器、导线、电缆是否经济合理。过大则费用增多,造成浪费;过小则导致过热,引起绝缘老化,甚至引发火灾事故。 建筑施工现场用电负荷变化多,情况复杂,影响计算准确的因素较多,所以,现场电力负荷计算应力求切合实际,力求合理。 二.负荷计算方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不

建筑施工临时用电计算实例

建筑施工临时用电计算实例中学教学楼地上部分主要用电设备及功率: 编号用电设备名称铭牌技术数据 换算后 设备 容量Pe 台 数 1400L砼搅拌机C0SΦ=0.8 7.5KW7.5KW2 2 UJ325砂浆搅 拌机 C0SΦ=0.65 3.0KW 3.0KW2 3插入式振捣器C0SΦ=0.85 1.1KW 1.1KW2 4平板式振捣器C0SΦ=0.85 1.1KW 1.1KW2 5 1.5吨提升卷 扬机 C0SΦ=0.65 7.5KW7.5KW2 6 1.0吨卷扬机C0SΦ=0.65 5.5KW 5.5KW2 7 QJ40钢筋切断 机 C0SΦ=0.7 7.0KW7.0KW1 8 QJ40钢筋弯曲 机 C0SΦ=0.7 3.0KW 3.0KW1 9交流电焊机 C0SΦ=0.85 JC=65% 11KW 7.6KW2 1 0弧对焊机 C0SΦ=0.85 JC=60% 30.5KW 20.1KW1 1 1 ф600木工圆 盘锯 C0SΦ=0.87 5.5KW 5.5KW1 1 2 单盘水磨机C0SΦ=0.8 2.2KW 2.2KW2 1 3 蛙式打夯机C0SΦ=0.8 1.5KW 1.5KW2

1 水泵C0SΦ=0.8 1.0KW 1.0KW2 4 1 照明钨灯2.4KW,日光灯 2.2KW 4.6KW1 5 一、供电总平面图 二、负荷计算 施工工地地上部分可分段作业,现场总需要系数K X =0.6,功率因数 COSφ=0.65,由总配电箱返出的各用电设备按满负荷计算。

1、不同暂载率的用电设备的容量换算: 第9号电焊机的设备容量: Pe 9 =S ’ . COS φ=11× ×0.85≈7.6KW 第10号弧焊机的设备容量: Pe 10=S ’ . COS φ=30.5× ×0.85≈20.1KW 2、单相用电设备的不对称容量换算: 将2只电焊机分别接在AB 、BC 线间,照明线路均衡分配到AB 、BC 线间,弧焊机接在CA 线间,则单相不对称容量为: 20.1-7.6-2.3=10.2KW ,三相用电设备总容量为76.3KW , ×100%=13.3%<15%,不必换算。 3、所有用电设备的总设备容量及计算负荷: <1> 总设备容量: Σpe =(7.5 + 3 + 1.1 + 1.1 + 7.5 + 5.5 + 7.6 +2.2 + 1.5 + 1)×2 + 7 + 3 + 20.1 + 5.5 + 4.6 = 116.2KW <2> 计算负荷: P j = K x ×Epe = 0.6×116.2 ≈ 69.7KW Q j = P j tg Ф = 69.7×1.17 ≈ 81.6KW S j = = ≈ 107.3KW I j = = ≈ 163.1A <3>总配电箱至第1分配电箱的计算负荷(该线路为搅拌机及砂浆机所用,筒称Σ总一1的计算负荷): P j1 = 7.5×2 + 3×2 = 21KW (取COS Φ = 0.8) Q j1 = P j1tg Φ = 21×0.75 ≈ 15.8KVAR JC 0.65 JC 0.6 1 0.2 P j 2 + Q 2 69.7 2+81.6 2 S j 107.3

电加热器设计功率计算公式与方法

电加热器设计功率计算公式与方法 一.功率计算公式: 1、初始加热所需要的功率 KW = ( C1M1△T + C2M2△T )÷ 864/P + P/2 式中:C1C2分别为容器和介质的比热(Kcal/Kg℃) M1M2分别为容器和介质的质量(Kg) △T为所需温度和初始温度之差(℃) H为初始温度加热到设定温度所需要的时间(h) P最终温度下容器的热散量(Kw) 2、维持介质温度抽需要的功率 KW=C2M3△T/864+P 式中:M3每小时所增加的介质kg/h 二、电加热器功率设计计算举例: 有一只开口的容器,尺寸为宽500mm,长1200mm,高为600mm,容器重量150Kg。内装500mm高度的水,容器周围都有50mm的保温层,材料为硅酸盐。水需3小时内从15℃加热至70℃,然后从容器中抽取20kg/h的70℃的水,并加入同样重量的水。需要多大的功率才能满足所要的温度。 技术数据: 1、水的比重:1000kg/m3 2、水的比热:1kcal/kg℃ 3、钢的比热:0.12kcal/kg℃ 4、水在70℃时的表面损失4000W/m2 5、保温层损失(在70℃时)32W/m2 6、容器的面积:0.6m2 7、保温层的面积:2.52m2 初始加热所需要的功率: 容器内水的加热:C1M1△T = 1×(0.5×1.2×0.5×1000)×(70-15) = 16500 kcal 容器自身的加热:C2M2△T = 0.12×150×(70-15) = 990 kcal 平均水表面热损失:0.6m2 × 4000W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = 3110.4 kcal 平均保温层热损失:2.52m2 × 32W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = 104.5 kcal (考虑20%的富裕量) 初始加热需要的能量为:(16500 + 990 + 3110.4 + 104.5)×1.2 = 70258.8 kcal/kg℃ 工作时需要的功率: 加热补充的水所需要的热量:20kg/H × (70-15)×1kcal/kg℃ = 1100kcal 水表面热损失:0.6m2 × 4000W/m2 × 1h × 864/1000 = 2073.6 kcal 保温层热损失:2.52m2 × 32W/m2 × 1h × 864/1000 = 69.67 kcal (考虑20%的富裕量) 工作加热的能量为:(1100 + 2073.6 + 69.6)×1.2 = 6486.54 kcal/kg℃ 工作加热的功率为:6486.54 ÷864÷1 = 7.5 kw 初始加热的功率大于工作时需要的功率,加热器选择的功率至少要27.1kw。 最终选取的加热器功率为35kw。

临时用电专项方案计算书

施工现场临时用电组织设计 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《低压配电设计规范》GB50054-2011 3、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014 4、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 5、《工业与民用配电设计手册》第三版 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、参数设置 1、总箱参数

3、用电设备参数

4、临电设备计算及配置

三、初步设计 (1)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)总则中以强制性条文规定,施工现场必须采用三级配电系统、必须采用TN-S接零保护系统。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,采用TN-S系统供电。 (3)布置位置及线路走向参见临时配电系统图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 (5)按照《JGJ46-2005》规定若为架空线路则“根据机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2”。 四、用电负荷 1、1号分箱设备用电负荷 (1)塔式起重机 Kx = 0.7,Cosφ = 0.65,tgφ = (1 - Cosφ^2)^0.5/ Cosφ = (1 - 0.65^2)^0.5 / 0.65 = 1.17 Pe = n × P × (εe/ε)^0.5 = 2.00 × 35.00 × (0.40 / 0.25)^0.5 = 88.54kW Ij1 = Kx × Pe / (1.732 × Ue × cosφ) = 0.70 × 88.54 × 1000 / (1.732 × 380 × 0.65) = 144.88A Pjs = Kx × Pe = 0.70 × 88.54 = 61.98kW Qjs = Pjs × tgφ = 61.98 × 1.17 = 72.46kvA (2)高压汞灯 Kx = 0.6,Cosφ = 0.7,tgφ = (1 - Cosφ^2)^0.5/ Cosφ = (1 - 0.7^2)^0.5 / 0.7 = 1.02 Pe = n × P × (εe/ε)^0.5 = 4.00 × 3.00 × (0.40 / 0.40)^0.5 = 12.00kW Ij1 = Kx × Pe / (1.732 × Ue × cosφ) = 0.60 × 12.00 × 1000 / (1.732 × 380 × 0.70) = 15.63A Pjs = Kx × Pe = 0.60 × 12.00 = 7.20kW Qjs = Pjs × tgφ = 7.20 × 1.02 = 7.35kvA

电加热计算公式

电加热计算公式 计量单位 1.功率:W、Kw 1Kw=3.412BTU/hr英热单位/小时=1.36(马力)=864Kcal/hr 2.重量:kg 1Kg=2.204621b(磅) 3.流速:m/min 4.流量:m3/min、kg/h 5.比热:Kcal/(kg℃)1Kcal/(Kg℃)=1BTU/hr.°F=418 6.8J/(Kg℃) 6.功率密度:W/cm2 1W/cm2=6.4516 W/in2 7.压力:Mpa 8.导热系数:W/(m℃)1 W/(m℃)=0.01J/(cm s℃)=0.578Btu/(ft.h.F) 9.温度:℃1F=9/5℃+32 1R=9/5℃+491.67 1K=1℃+273.15 电加热功率计算 加热功率的计算有以下三个方面: ●运行时的功率●起动 时的 功率 ●系统中的热损失 所有的计算应以最恶劣的情况考虑: ●最低的环境温度●最短的运行周期 ●最高的运行温度●加热介质的最大重量(流动介质则为最大流量) 计算加热器功率的步骤 ●根据工艺过程,画出加热的工艺流程图(不涉及材料形式及规格)。 ●计算工艺过程所需的热量。 ●计算系统起动时所需的热量及时间。 ●重画加热工艺流程图,考虑合适的安全系数,确定加热器的总功率。 ●决定发热元件的护套材料及功率密度。 ●决定加热器的形式尺寸及数量。 ●决定加热器的电源及控制系统。 有关加热功率在理想状态下的计算公式如下: ●系统起动时所需要的功率: ●系统运行时所需要的功率:

加热系统的散热量 ●管道 ●平面 式中符号,含义如下: P功率:kW Q散热量:管道为W/m;平面为W/m2 m 1 介质重量:kg λ保温材料的导热数:W/mk c 1 介质比热:kcal/kg℃δ保温材料厚度:mm m 2 容器重量:kg d管道外径:mm c 2 介质比热:kcal/kg℃L管道长度:m m 3每小时增加的介质重量或流量: kg/h S系统的散热面积:m2 c 3 介质比热:kcal/kg℃△T介质和环境温度之差或温升:℃h加热时间:h

施工现场临时用电计算(精)教学提纲

施工现场临时用电计 算(精)

施工现场临时用电计算 工地临时供电包括动力用电和照明用电两种,在计算时,应考虑: (1 (2 (3 全工地所使用的机械动力用电和各种电气工具及照明用电的数量; :施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量;总用电量计算公式: P=1.05-1.10(K1 EP1/cos5 +K2 E P2+K3 E P3+K4 E P4 Pj 共电设备总需要容量(KVA ; 卩1_电动机额定功率(KW; 卩2_电焊机额定容量(KVA ; P3_室内照明容量(KW; P4_室外照明容量(KW ; cos5 _电动机的平均功率因素(一般取0.65~0.75,最高为0.75~0.78 ; K1_需要系数,其中K3、K4分别为0.8、1.0; K1随电动机数量而变,3~10台取0.7; 11~30 台取0.6; 30台以上取0.5; K2随电焊机数量而变,3?10台取0.6; 10台以上取0丄 施工临时用电方案计算 本计算书根据《建筑施工计算手册》江正荣著、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005。

一、用电量计算: 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下: 其中P ——计算用电量(kW,即供电设备总需要容量; Pc ——全部施工动力用电设备额定用量之和; Pa ——室内照明设备额定用电量之和; Pb ——室外照明设备额定用电量之和; K1——全部施工用电设备同时使用系数; 总数10台以内取0.75; 10-30台取0.7; 30台以上取0.6; K2——室内照明设备同时使用系数,取0.8; K3——室外照明设备同时使用系数,取1.0; 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有:本例计算中K1=0.60; 全部施工动力用电设备额定用量: 序号机具名称 台数 1 型号额定功率(kW距离电源(m 螺旋钻孔粧 22.00 0.0 0 2 普通木工带据机 20.00 0.0 0 经过计算得到 P =1.24XK1 XEpc=1.24X0.60X0.00=0.00kW。 二、变压器容量计算:

相关文档