文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 初级建构筑消防员实际操作知识

初级建构筑消防员实际操作知识

初级建构筑消防员实际操作知识
初级建构筑消防员实际操作知识

消防控制室

琴台式主机

窗口右侧有一手型标志,标志在哪一窗口即为当前窗口;窗口切换为移动该标志的操作键。

一是组成部分:火灾报警控制器、联动控制器、图形显示装置、消防电话主机、消防广播、总线/多线控制盘、指示区、操作区、显示器。

电话分机:1、插孔式(单向呼叫主机);2、固定编码式(双向呼叫主机或主机呼叫)。

二是主机操作:

1、屏蔽:屏蔽→密码→确认→输入编码→tab→输入设备代号→确认→取消→复

位。

2、取消屏蔽:取消屏蔽→余下操作同屏蔽。

3、启动方式:启动方式→手动栏上下键操作→tab→自动也是上下键操作→确

认。

4、消防广播播放方式:1、放录音按应急广播(录音:话筒→录音a→对准话筒

说话);2、拿话筒→话筒→选广播区域→讲话;3、cd键→放入光盘→选广播

区域。*讲话时话筒上的按键要按下。

5、图形显示:闪黄色(故障、屏蔽),闪红色(报警、动作、反馈、监管);若

要查看所闪是哪一种:鼠标放闪动标志上→右击→属性→查看即可。

*屏蔽和取消屏蔽时要记住设备编码和设备代号。

消防联动操作和检查(手报测试)

操作:该启动方式为自动→按手报发出报警→消音→读出火警信息→读出联动控制器上设备启动状态(启动灯亮:设备启动,反馈灯亮:设备完全启动,若不亮则没有完全启动)→总线控制盘设备运行状态→应急广播状态→测试完毕→手报复位→该启动为手动→复位→确认。(送风阀、排烟阀反馈灯还亮,可能是控制柜为手动,要现场手动关闭→复位→确认)。

壁挂式火灾报警控制器

一是组成部分:火灾报警控制器、联动控制器、消防电话主机、消防广播、总线/多线控制盘、指示区、操作区、显示器。

二是火警与故障区别:1、声音火警(119声),故障(滴---);2、灯颜色不同火警红色,故障黄色;3、显示信息;4、图形显示器显示火警(红闪),故障(黄闪)。

三是实际操作:

1、自检:编程→密码4321→向右键选声光测试→确认→等自检完成→退出。

2、启动广播:广播按两次→启动→消音→直播→用话筒讲话→应急停止→停止→复

位。

3、故障查询:编程→密码4321→向右键找到故障信息→确认→退出/复位。

4、屏蔽:编程→密码4321→向下→属性配置→确认→输入回路→确认→选取设备相

应代号→屏蔽→退出→选保存→确认→复位。

5、取消屏蔽:操作同屏蔽。

楼层显示器和报警控制器的操作与检查操作

防排烟系统

一、机械排烟:将烟气排至建筑外面,是建筑内有烟区域保持一定可见度。

1、组成部分:挡烟构建,排烟口,排烟管道,排烟防火阀,排烟风机,排烟出口,

排烟控制器(风机控制柜)。

2、风机控制柜启动方式:主机自动启动,控制柜手动启动,总线控制盘远程启动,

强制启动柜强制启动。

二、机械加压送风:输入新鲜空气,防止烟气进入。

1、组成部分:送风口,送风管道,送风风机,防烟部位,风机控制柜。

2、防火阀(排烟阀)启动方式:主机自动启动,主机手动启动,现场机械拉环启动。

*防火阀启动温度70摄氏度(空调通风管道内),排烟防火阀启动温度208摄氏度(排烟管道内)。

喷头

一、分类

1、按结构形式:开式喷头,闭式喷头:

2、按热敏感元件:易容元件喷头(看框体涂什么颜色),玻璃球喷头;

3、按灵敏度:快速响应喷头,特殊响应喷头,标准响应喷头;(看玻璃管粗细)

4、安装位置和水分布:通用型,直立型(溅水盘像伞),下垂型(水平),边墙型(边

上多出来一块)。

*隐蔽型属于特殊喷头;

二、响应温度和对应颜色(单位摄氏度)

玻璃球:橙(57),红(68),黄(79),绿(93);

易容元件:本色(57-77),白(80-107),蓝(121-149),红(163-191)。

应急照明和指示标志

1、应急照明持续时间:100米以下建筑不少于20分钟;100米以上建筑不少于

30分钟;消防应急照明不少于90分钟。

2、电源转换时间:疏散设备照明小于等于15s;金融商业交易小于等于1.5s;

应急灯具小于等于5S;高危区应急灯小于等于0.25S。

3、应急照明要求(照度):疏散走道不小于0.5LX;人员密集不小于1.0LX;

楼梯间不小于5.0LX。

4、测试方法:应急照明按测试按钮,拔掉插头,切断电源(是否正常工作)。

疏散指示灯按测试按钮,切断电源(是否更亮)。

5、清洁方法:用柔软的布沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。

1、室内消火栓箱:消火栓,水带,水枪,起泵按钮(消报),软管卷盘等。

2、口径:室内消火栓口径65毫米;水带长度20米,不应超过25米;水枪一般为直流

水枪大口65毫米,小口19毫米。

3、水枪按射流形式分:直流,喷雾,直流喷雾,多用途。

4、水压方式:室内高压,临时高压。

水系统

湿式自动喷水灭火系统

一、组成部分:末端试水装置,闭式喷头,水流指示器,湿式报警阀组,管道系统,

给水设备,报警控制器。*(管内充有压水)

二、适用场所:环境温度不低于4摄氏度且不高于70摄氏度。

三、各个组成部分作用:

1、湿式报警阀组组成:湿式报警阀,压力表,信号蝶阀,球阀,延迟器,压力开关,水

力警铃;

作用:接通或切断水源,防止回流,自动报警及灭火功能(输出报警信号,检验系统供水和报警装置)。

2、三个球阀:

排水阀常关联出水管,检验整个阀组功能;

试警阀常关,连供、出水侧,检验延迟器、压力开关、水力警铃;

警铃球阀常开,若系统无法正常工作,检修延迟器,压力开关,水力警铃,边上为过滤器。

3、信号蝶阀:供水侧,有黑色手轮,常开,检修其上部分时关闭并排水。查看开或者关:

看箭头指向,看所连指示模块灯若亮为关,消控也可查看。

4、延迟器:空罐子,防止误报,下接排水管,水管安装有节水阀,排水口小,使水向上

为主流,向下为支流。

5、压力开关:向消控发送信号;给水泵控制柜信号开启水泵。

6、水力警铃:水力机械推动,工作压力不小于0.05mp,发出声音报警。

7、闸阀:有螺旋盘,螺杆外漏为开,反之为关。

8、补水器:两压力表之间,由下向上补水(下面压力细微大于上面)。

9、水流指示器:将水流动转换为电信号,反馈给消控。

10、末端试水装置:安装在最不利点(楼层最高处或管网末端);有试水阀,压力表,试

水接头组成;作用是测最不利点压力是否为0.05mp(系统最小工作压力),检测整个系统是否正常工作。

11、双电源总柜:电压在380v以上,有总电源开关,主备电源转换,相应设备的空气开关。

喷淋泵控制柜:电压在380v以上,平时自动,消防指示灯只有出水才会亮,手动状态水泵开启无法关闭转自动即可。

12、水源:高位水箱(有水位要求,主要为供水侧提供压力),消防水池,水泵接合器(有

消防车外部供水)。

干式自动喷水灭火系统

一、组成部分:末端试水装置,闭式喷头,报警控制装置,管网,干式报警阀组,充

气设备,给水设备。*(管内充有压气体)

二、适用场所:环境温度低于4摄氏度或高于70摄氏度。

三、各个组成部分作用:

1、加水漏斗:向干式阀内加水,使阀瓣在充气时有更好的密闭性。

2、安全开关:充气侧黑色旋钮,充气时调节压力。

3、充气侧有充气压力表和管内压力表,管内压力表有上下限,当指针低于下限时自动加压充气、

4、排水阀:排出灭火后管内的水。

5、末端试水装置:作用多一个测出水时间。

6、充气时:首先关闭信号蝶阀,防止水向上流,其次向加水漏斗加水,再用充气设备充气加压。

预作用系统

一、组成部分:闭式喷头,预作用报警阀组或雨淋阀组,充气设备,管网,给水设备,火灾探测报警控制装置。

二、适用场所:系统处于准工作状态时,严禁管道漏水,严禁系统误喷,代替干式系

统。怕水渍损失的场所,环境温度低于4摄氏度或高于70摄氏度的场所。

*预作用阀组有上部的湿式阀组和下部的雨淋阀组外加侧面充气设备组成。

充气作用:保持管道清洁,测管道有无泄漏。

雨淋系统

一、组成部分:开式喷头,雨淋阀启动装置,雨淋阀组,管道,供水设施等。

二、适用场所:火灾水平蔓延速度快,闭式喷头开放不能及时使喷水有效覆盖着火区

域;室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度,且必须迅速扑救初期火灾的;严重危险级2级。

三、各个组成作用:

1、雨淋阀中间大圆盘部件,里面为膈膜枪,平时隔膜枪内充水,外面有一压力表测其水压,隔膜枪膨胀(充水)关闭,缩小(排水)打开。

2、电磁阀:烟感、温感信号控制

手动紧急开关两者都连接排水管

3、充水有另一压力表侧充入(有两绿色手柄开关,里面的复位球阀复位用,外侧开关维修用)。

初级建构筑物消防员模拟考试试题

一、100道选择题(请单击正确选项前的单选按钮,每题0.5分) 1. _是我国唯一的、专门的消防法律,是消防工作的基本法 A、《中华人民共和国劳动法》 B、《中华人民共和国刑法》 C、《中华人民共和宪法》 D、《中华人民共和国消防法》 2.下列选项属于地方性消防法规的是 A、《高等学校消防安全管理规定》 B、《危险化学品安全管理规定》 C、《建筑工程消防监督审核管理规定》 D、《青海省消防条例》 正确答案:D 3.涉及公共安全的行业标准是 A、《水喷雾灭火系统设计规范》 B、《消防站建设设计标准》 C、《人员密集场所消防安全管理规定》 D、《建筑物防雷设计规范》 正确答案:C 4.根据《消防法》规定,自动消防系统的操作人员必须 A、考核上岗 B、持证上岗 C、培训上岗 D、定期上岗 正确答案:B 5.下面选项不属于劳动法渊源的是 A、宪法 B、消防法 C、劳动合同法 D、女职工劳动保护规定 正确答案:B 6.对于责令停止施工、停止使用或停产停业,对经济和社会生活影响较大的,由公安消防部门报请_ _批准,并由政府组织公安机关等部门实施。

A、上级消防机构 B、上级公安机关 C、国务院 D、当地人民政府 正确答案:D 7.消防技术服务机构出具、虚假失实文件,情节严重或者给他人造成重大损失的,由 _依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。 A、公安机关消防机构 B、公安机关 C、当地人民政府 D、原许可机关 正确答案:D 8.社会主义职业道德以 _为核心, _为原则,这是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则。 A、集体主义,为人民服务 B、市场经济,集体主义 C、为人民服务,集体主义 D、市场经济,唯物主义 正确答案:A 9.____是在特定的职业活动范围内从事某种职业的人们必须共同遵守的行为准则。它包括劳动纪律、组织纪律等基本纪律要求以及各行各业的特殊纪律要求。 A、职业守则 B、职业纪律 C、职业道德 D、遵纪守法 正确答案:B 10.下列物质中( )属于F类火灾 A、烹饪器内的烹饪物 B、原油 C、氢气 D、石蜡 正确答案:A

建构筑物消防员实操考试总结初级

第一鉴定室 一、灭火器分为几类 水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器 1.水基型灭火器 ①清水灭火器用于扑救固体火灾。即A类火灾, ②泡沫灭火器用于扑救液体火灾,,也可用固体火灾即AB类火灾。 2.干粉灭火器 ①BC类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器,,用于ABE类火灾。 ②ABC类灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器,,可灭ABCE类火灾。 3.二氧化碳灭火器(CO?) 二氧化碳灭火器能扑灭ABCE类火灾。 二、灭火器的使用方法 ①选择正确的灭火器类型 ②将灭火器提至着火物5m至6m处,占据上风方向 ③去除铅封,拔出保险销 ④一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火

⑤在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 三、灭火器外观有效性的怎么检查 1.检查是否过期, 2.检查标识是否清晰, 3.检查压力表指针是否在绿区, 4.检查灭火器可见部位有无腐蚀, 5.检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏,6检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞。 四、应急照明灯具什么自检 1.应急照明灯具 ①断电 ②拔插头 ③按试验按钮 2.疏散指示标志 疏散指示标志的清洁与维护: ①查看外观和位置,核对指示方向,

②关闭正常照明;切断正常电源;按自检键,查看疏散指示标志的发光情况, ③维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。 五、火源怎么识别 ①明火焰 ②高温物体 ③电火花 第二鉴定室 一、火灾报警怎么处置? 1.火警 ①首先按下“消音”键, ②查看报警信息,确定报警点具体位置, ③通知另一名消防值班人员或保安人员携带通讯设备和灭火器到现场火灾确认。 2. 误报 ①现场确认如是误报, ②考察由哪些周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘)造成的误报 ③处理后按复位键复位,记录误报时间、部位、原因。

初级建构筑物消防员模拟试卷

初级建构筑物消防员模拟试卷 一、判断题 1.A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。() 2.物质燃烧或热解后产生的气体、固体、和烟雾成为燃烧产物。燃烧产物有完全燃烧产物和不完全燃烧产物两类。() 3.燃烧过程的发生和发展都必须具备以下三个必要条件:可燃物、助燃物和引火源。() 4.凡是能与空气中的氧其燃烧反应的物质,均称为可燃物。() 5.凡使物质开始燃烧的热源,统称为引火源。() 6.可燃液体之所以会发生一闪即灭的闪燃现象,是因为液体蒸发的速度较慢,所蒸发出来的蒸汽仅能维持短时间的燃烧,而来不及提供足够的蒸汽补充维持稳定的燃烧,故闪燃一下就熄灭了。() 7.由于物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加的现象,称为爆炸。() 8.一个物体在单位时间内辐射的热量与其表面积的绝对温度的四次方成正比。() 9.使用防烟、排烟等强制对流设施,就能抑制烟气扩散。() 10.对于可燃液体,将其冷却到其燃点以下,燃烧反应就会中止。() 11.根据《危险货物分类和品名编号》GB6944-2005,易燃气体是指在20℃和101.3KPa条件下与空气的混合物按体积分数占13%或更少时可点燃的气体;或不论易燃下限如何,与空气混合,燃烧范围体积分数至少为12%的气体。() 12.根据《化学品分类及危险性公示通则》GB13690-2009,自燃固体指能在与空气接触后5min之内引燃的固体。() 13.根据《化学品分类及危险性公示通则》GB13690-2009,氧化性固体指因放出氧气可能引起或促使其他物质燃烧的固体。() 14.水温升高1℃,单位体积的水需要的热量,称为比热容。() 15.单位体积的水由液体变成气体需要吸收的热量称为汽化热。() 16.水与某些化学物质接触,有可能发生自燃,释放出可燃气体和大量热量以及有毒气体等,从而引起爆炸。()

初级建构筑物消防员实操考试内容-图文.

模块考核内容提问要点参考 配分评分标准 得分 1.请识别并说出指定防火门按照材质与开闭状态所属的种类; 2.请识别并指出该防火门的闭门器、顺序器、释放器2每答错1项扣1分请对防火门进行自检,并说出自检的要点 2每答错1项扣0.5分1.请说出防火卷帘的工作原理;2.请说出防火卷帘一步降与两步降的区别;3.请说出防火卷帘旁两个探测器的类型;4.请说出防火卷帘安装位置的有关规2每答错1项扣0.5分请对防火卷帘进行自检,并说出自检的要点 4每答错1项扣1分1.请分别说明防火阀与排烟防火阀的动作温度与所安放系统的名称;2.请识别并指出防火阀或排烟防火阀2每答错1项扣1分1.请识别并指出指定楼层的疏散走道和安全出口;2.请识别并指出指定楼层疏散指示标志和应急照明灯2每答错1项扣1分请通过两种开启方式对应急照明灯的功能进行检查 2每答错1项扣1分请识别并指出途中火源那个属于明火焰、高温物体或者电火花1不能正确识别扣1分录像:1.宾馆;2.饭店娱乐场所;3.市场、百货;4.地下场所每个场所有3~5个隐患是否能发现 请找出录像中出现的火灾隐患,每个场所不少于3条隐患1每答错1项扣1分会进行登记填写请针对以上录像中发现的火灾隐患填写《防火检查记录》1填写错误或不完整扣0.5小计

19请识别并指出火灾报警控制器1不能正确识别扣1分请识别并指出消防联动控制器 1不能正确识别扣1分请识别并指出消防控制室图形显示装置1不能正确识别扣1分请识别并指出消防电话主机1不能正确识别扣1分请识别并指出消防应急广播 1不能正确识别扣1分 请进行火灾报警控制器开机操作(或演示操作步骤1不能按正确顺序开机扣1分请进行火灾报警控制器关机操作(或演示操作步骤1不能按正确顺序关机扣1分请说出自检的作用,并进行自检操作1不能正确操作扣0.5分不能说明其作用扣0.5分请说出消音的作用,并进行消音操作1不能正确操作扣0.5分不能说明其作用扣0.5分请说出复位的作用,并进行复位操作 1不能正确操作扣0.5分不能说明其作用扣0.5分请说出火灾报警控制器当前主备电源的工作状态1不能正确判断扣1分请找到电源故障原因并打开相应的开关 1不能正确操作扣1分请检查主备电源切换功能 1 不能正确操作扣1分 (事先设置火灾报警信号,请根据主机上的报警信号在值班记录上填写相应内容 2.5少填一项扣0.5分请正确填写交接班记录(或指出填写的范围和内容 1.5不会或没有填写扣1.5分请口述消防控制室处置程序

初级建构筑物消防员实操考试宝典

一、湿式自动喷水灭火系统 1、湿式系统是指准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 2、湿式系统的组成:末端试水装置、闭式喷头、水流指示器、管道系统、湿式报警阀组、给水设备、报警控制装置等部件组成。 3、湿式报警阀组的组成:报警阀、信号碟阀、排水阀、试警阀、警铃球阀、压力表、延迟器、压力开关、水力警铃等部件组成。 4、末端试水装置 组成:试水阀、试水接头、压力表 安装位置:最不利点水压处 测试方法:开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05MPa,水流指示器、报警阀、压力开关应动作,开启湿式系统的末端试水装置后5分钟内,自动启动消防水泵。作用: 1)、测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的作用是否正常,配水管是否畅通。 2)、测试最不利点的水压不低于0.05MPa 3)、检测干式系统和预作用系统的充水时间(干式系统充水响应时间1分钟左右) 5、延迟器作用:防止误报。(延迟器装满需30秒) 6、水流指示器作用:当管网中水流定向流动时,水流指示器会把水流信号转化为电信号,传送到火灾报警控制器,确认火灾位置或喷水区域。(安装在每个楼层的进水端) 7、压力开关的作用:压力开关作用后,会发送两路信号了,一路发送到火灾报警控制器,另一路发送到控制柜启动消防水泵。(控制柜平时处于自动状态,必须具有自动压力能力,一运一备) 8、水力警铃的作用:发出声响警报 9、信号碟阀的作用:维修,平时常开,处于报警阀下方,手动操作,只发送信号,不接收信号,如果关上会发送信号到火灾报警控制器。

10、排水阀的作用:测试维修。(平时关着) 11、警铃球阀作用:测试维修。(平时开着) 12、试警阀作用:测试压力开关和水力警铃,用的是报警阀下方水,压力水不经过报警阀。(平时关着) 13、自动喷水灭火系统的使用环境温度 1)、湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度不低于4?,且不高于70?的场所。 2)、干式自动喷水灭火系统适用于环境温度低于4?,或高于70?的场所。主要用于环境温度低于4?的冷冻库,寒冷地区非采暖房间等火灾危险性不高的场所。 3)、预作用自动喷水灭火系统适用于严禁管道漏水、严禁系统误喷的场所。也可用来代替干式系统,多用于保护档案室、计算机等场所。 4)、雨淋系统适用于火灾水平迅速满眼的场所。如舞台、火工品厂以及高度超过闭式喷头保护能力的空间。 14、干式系统可以用的场所可以用预作用系统代替,但干式系统不可代替预作用系统。 15、湿式自动喷水系统工作原理: 当发生火灾时,温度升高,闭式喷头爆裂喷水,此时管网钟的水开始定向流动,水流指示器会把水流信号转化成电信号,发送到火灾报警控制器,确认火灾位置或喷水区域。报警阀内上方的有压水水压下降,下方有压水顶开阀瓣补充到上方,一路水流向火灾部位灭火,另一路水经过延迟器冲向压力开关,水力警铃发出声响警报,同时压力开关动作后,会发送两路信号,一路发送到火灾报警控制器,另一路发送到控制柜启动消防水泵,达到持续自动喷水的目的。 二、雨淋自动喷水灭火系统 1、雨淋自动喷水灭火系统是开式系统 2、戒指:雨淋报警阀组上方管道内是自由空气

【初级】建构筑物消防员习题集(多选)

多项选择题(初级部分,共98题) 1、火灾报警控制器的主要功能包括____等。1234 (A)火灾报警功能(B)故障报警功能(C)信息显示与查询功能(D)电源功能2、消防控制室图形显示装置主要由____等软硬件设备组成。124 (A)主机(B)显示器(C)扬声器(D)图形显示装置软件 3、总线制消防总机由____等构成。1234 (A)总机(B)分机(C)插孔和接口(D)带电活插孔手动火灾报警按钮 4、当火灾报警控制器处于正常监视状态时,____等信息发生。13 (A)无火灾报警(B)有火灾报警(C)无屏蔽(D)有屏蔽 5、火灾报警控制器处于火灾报警状态时的信息特征:____124 (Λ)显示器显示火灾发生部位、设备类型、报警时间 (B)点亮“火警”总指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除 (C)显示器显示“系统运行正常”等类似提示信息 (D)发出火警声响音调(消防车声) 6、火灾报警控制器处于监管报警状态时的信息特征:____1234 (A)发出与火警声明显不同的监管报警声响音调 (B)点亮“监管”指示灯,不能自动清除,只能通过手动复位操作进行清除 (C)显示器显示监管信息总数和监管报警序号、报警时间、地址编码、设备类型(D)当显示区域不足以显示所有信息时,应能手动查询 7、燃烧发生的充分条件是:____1234 (A)一定的可燃物浓度(B)一定的氧气含量(C)一定的点火能量(D)互相作用8、以下哪些爆炸属于物理爆炸类型:____14 (A)蒸汽锅炉(B)可燃气体(C)炸药(D)液化气钢瓶 9、气体物质的燃烧方式主要包括:____14 (A)扩散燃烧(B)动力燃烧(C)沸溢燃烧(D)预混燃烧 10、防火的基本措施包括:____ 1234 (A)控制可燃物(B)隔绝空气(C)消除引火源(D)阻止火势蔓延 11、火灾是在____所造成的灾害。12 (A)时间或空间上(B)失去控制的燃烧(C)燃烧(D)化学反应 12、以下哪种物质着火属于A类火灾:____14 (A)木材(B)天然气(C)汽油(D)棉花 13、消防工作的原则是:____、公民积极参与。124

建构筑物消防员 初级考题及答案

第一章消防工作概述 一、判断题 1、火是以释放热量并伴有烟或火焰或两者兼有为特征的燃烧现象。(√) 2、火灾是失去控制的燃烧所造成的灾害。(X) 3、国家标准GB/T 4968-2008《火灾分类》中根据可燃物的类型和燃烧特性,将火灾定义为A类、B类、C类、D类、E类、F 类六种不同的类型。(√) 4、按火灾损失严重程度把火灾划分为特别重大火灾、重大火灾、较大火灾和一般火灾四个等级。(√) 5、重大火灾是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾。(X) 6、较大火灾是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失 的火灾。(X) 7、一般火灾是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾。(√) 8、A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。(X) 9、B类火灾是指液体或者可熔化的固体物质火灾。(√) 10、乙烷引起的火灾属于B类火灾。(X) 11、E类火灾是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。(X) 12、煤油引起的火灾属于C类火灾。(X) 13、石蜡引起的火灾属于属于B类火灾。(√) 14、防火和灭火是一个问题的两个方面,“消”为防创造条件,“防”为消提供补充。(X) 15、消防工作具有广泛的社会性,它涉及到社会的各个领域、各个行业、千家万户。(√) 16、消防工作由国务院领导,由地方各级公安部门负责。(X) 17、消防安全是公共安全的重要组成部分,做好消防工作,维护公共安全,是政府及政府有关部门履行社会管理和公共服务职能,提高公共消防安全水平的重要内容。(√) 18、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。(√) 19、“防消结合”,就是要求把同火灾作斗争的两个基本手段——防火和灭火有机地结合起来,做到相辅相成、互相促进。(√) 20、消防工作的原则是政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与。(√) 二、选择题(四选一) 1、造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于A。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾(D) 一般火灾 2、造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的火灾属于B。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾(D) 一般火灾 3、造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾属于C。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾(D) 一般火灾 4、造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接财产损失的火灾属于D。 (A)特别重大火灾(B)重大火灾 (C)较大火灾(D) 一般火灾 5、A火灾是指固体物质火灾。这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。 (A)A类(B)B类(C)C类(D) D类 6、B火灾是指液体或者可熔化的固体物质火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类(D) D类 7、C火灾是指气体火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类(D) D类 8、D火灾是指金属火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类(D) D类 9、D火灾是指带电火灾。 (A)A类(B)B类(C)C类(D) E类 10、D火灾是指烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。 (A)A类(B)B类(C)E类(D) F类 11、下列物质中B属于A类火灾。 (A)沥青(B)泡沫塑料制品(C)天然气(D) 烹饪物 12、下列物质中D属于B类火灾。 (A)赛璐珞胶片(B)运行中的程控交换机 (C)铝镁合金(D) 石蜡 13、下列物质中C属于C类火灾。 (A)火柴仓库(B)钾金属(C)煤气(D) 汽油 14、下列物质中B属于D类火灾。

建构筑物消防员实操考试总结初级

第一鉴定室 一、灭火器分为几类? 水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器 1.水基型灭火器 ①清水灭火器用于扑救固体火灾。即A类火灾, ②泡沫灭火器用于扑救液体火灾,,也可用固体火灾即AB类火灾。 2.干粉灭火器 ①BC类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器,,用于ABE类火灾。 ②ABC类灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器,,可灭ABCE类火灾。 3.二氧化碳灭火器(CO?) 二氧化碳灭火器能扑灭ABCE类火灾。 二、灭火器的使用方法? ①选择正确的灭火器类型 ②将灭火器提至着火物5m至6m处,占据上风方向 ③去除铅封,拔出保险销 ④一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火 ⑤在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 三、灭火器外观有效性的怎么检查? 1.检查是否过期, 2.检查标识是否清晰, 3.检查压力表指针是否在绿区,

4.检查灭火器可见部位有无腐蚀, 5.检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏,6检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞。 四、应急照明灯具什么自检? 1.应急照明灯具 ①断电 ②拔插头 ③按试验按钮 2.疏散指示标志 疏散指示标志的清洁与维护: ①查看外观和位置,核对指示方向, ②关闭正常照明;切断正常电源;按自检键,查看疏散指示标志的发光情况, ③维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。 五、火源怎么识别? ①明火焰 ②高温物体 ③电火花 第二鉴定室 一、火灾报警怎么处置 1.火警 ①首先按下“消音”键,

②查看报警信息,确定报警点具体位置, ③通知另一名消防值班人员或保安人员携带通讯设备和灭火器到现场火灾确认。 2. 误报 ①现场确认如是误报, ②考察由哪些周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘)造成的误报 ③处理后按复位键复位,记录误报时间、部位、原因。 3火灾 ①消防控制室内值班人员立即将火灾报警联动控制器开关由手动打 为自动。 ②启动消防广播通知现场人员疏散逃生 ③拨打火警电话119。 ④通知单位领导,启动单位内部灭火和应急疏散预案。 ⑤启动相应的消防设施,如消防栓系统,喷淋系统,防排烟系统等。 ⑥时刻监视设备运行情况到火灾扑灭为止。 二、火警电话“119”什么拨打? ①接通“119”后,首先确认对方是否为火警受理台 ②说出发生火灾地点和着火部位 ③说出着火物性质、火势情况、是否有人员被困 ④留下姓名和联系方式 ⑤派人做好迎接消防车的各项准备工作。 三、火警信号与故障信号的怎么区分?

初级建构筑物消防员理论知识

初级建构筑物消防员理论知识

长期实践证明,消防工作既具有广泛的社会性、经常性,又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。 我国消防工作贯彻预防为主,防消结合方针。 燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 燃烧中的氧化剂主要是氧,空气中氧的含量大约 21% 。 爆炸极限是评定可燃气体、蒸气或粉尘爆炸危险的主要依据。下列说法正确的是爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。。 粉尘爆炸具有多种危害,关于它的危害性,下列说法不正确的是离起火点越近,破坏性。 下列燃烧产物中, CO 是不完全燃烧产物。 按燃烧物的特性分,普通固体可燃物燃烧引起的火灾属于 A 类火灾。 按燃烧物的特性分,可燃气体燃烧引起的火灾属于 C类火灾。 按燃烧物的特性分,可燃金属燃烧引起的火灾属于 D类火灾。 指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于特别重大火灾。 造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000元以下直接财产损失的火灾属于较大火灾。 利用破坏燃烧爆炸的基础原理,用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理,以提高耐火极限,这样的方法称之为控制可燃物。 利用不使新的燃烧条件形成的原理,在建筑之间留足防火间距、筑防火墙等。这样的防火方法称之为阻止火势蔓延。 氢气的爆炸极限范围是 4.1% ~74.2% 。 一氧化碳的爆炸极限范围是 12.5% ~74% 。 易燃固体在储存、运输、装卸过程中,应注意轻拿轻放,避免出现摩擦、撞击等,是因为它具有燃点低,易点燃A 的危险特性。 下列物质中,属于易燃易爆压缩气体或液化气体的有液氨。 易燃固体按燃点的高低,易燃性的大小,可分为叁级。下列菜油不属于危险物品。 易燃、可燃气体的火灾危险性分类分为甲、乙两类。液态水具有压缩性和膨胀性,通常状况下,二者的特性为压缩性小,膨胀性小。 根据水的性质,水的灭火作用有多种。其中,水的比热容大,汽化热高,有较好的导热性的性质,而具有的灭火作用是冷却作用。 密集水流有下列那种水枪产生直流水枪。 电荷有规则的定向运动称为电流。凡方向不随时间变化的电流称为直流电流。 电荷有规则的定向运动称为电流。凡大小和方向都不随时间变化的电流称为稳恒电流。 电路中某点相对于参考点的电压称为该点的电位,用V

中级建构筑物消防员实操考试

水系统考试知识点 一、火灾探测器分类: 1.点型感烟探测器; 2.点型感温探测器; 3.点型光电火灾探测器; 4.点型可然气体火灾探测器; 5.紫外火灾探测器; 6.线型光束火灾探测器; 二、湿式报警阀组件识别

1.水利警铃; 2.压力开关; 3.延迟器; 4.节流孔; 5.过滤器; 6.报警截止阀; 7.试警铃球阀; 8.主进水阀; 9.主排水阀;10.湿式报警阀;11.进水压力表;12.出水压力表;13.补偿器; 三、警铃的测试方法: 第一步:关闭报警截止阀; 第二步:打开试警铃球阀; 第三步:检测警铃发出声响; 第四步:是否达标关闭试警铃球阀打开报警截止阀; 四、末端试水装置测试方法 动作:完全打开末端试水阀;

结果:1.检查管道是否畅通;2.检查水利警铃、压力开关、湿式报警阀、水流指示器能否正常动作;3.检查最不利点喷头压力是否不低于0.05MPA;4.检查压力开关能否在打开末端试水阀后5分钟内启动喷淋蹦; 五、室内消火栓箱的定期检查 1.检查箱体及各组件是否在位完整齐全; 2.检查消火栓报警按钮线路指示灯是否完好无故障; 六、静水压的测试方法 1.将测压接头接到接到栓阀接口上并安装好压力表; 2.在测压接头接口处盖上端盖缓慢打开栓阀; 3.读取静水压值关闭栓阀松表泄压取下端盖 七、动水压的测试方法 1.取出水带把水带铺平拉直水带一端接栓阀栓口; 2.将测压接头接在水带另一端并安装好压力表; 3.缓慢打开栓阀待压力表示数稳定后读取动水压值; 4.关闭栓阀取下测压接通将水带洗净晾干放回原位; 八、泡沫灭火系统的分类 1.低倍泡沫灭火系统(20倍以下) 2.中倍泡沫灭火系统(21-200倍) 3.高倍泡沫灭火系统(201-1000倍) 九、泡沫灭火系统的组成

(消防培训方案)初级建构筑物消防员初级技能操作

(消防培训方案)初级建构筑物消防员初级技能 操作

初级技能操作(四个水系统已标注) 第一章防火巡查 一、每日防火巡查的主要内容 (一)识别火源(七种):1、明火焰2、高温物体3、电火花 (二)识别防火门: (1)材质:1、木质2、钢质3、钢木4、其它 (2)状态:1、常开2、常闭 (3)配件:1、闭门器2、顺序器3、释放器 (三)识别防火卷帘: (1)下降的程序及一步降与两部降的区别; 1、下降的程序: 2、一步降与两部降的区别:主要区别在于安装防火卷帘的地方是否有人员疏散,有人员疏散的地方适合安装两部降,无人员疏散的地方适合安装一部降。 一步降:当防火卷帘的其中一个火灾探测器探测到火灾信号时,防火卷帘直接下降到地面。 两部降:当防火卷帘的一个火灾探测器探测到火灾信号时,防火卷帘下降到1.8米的位置,当另一个火灾探测器探测到火灾信号时下降到地面。 (2)两个探测器的类型:一个是感烟探测器,另一个是感温探测器。(3)安装位置是不符合规定:在防火卷帘两边都对应装有两个探测器,一个是感烟探测器,另一个是感温探测器。感温探测器对面的是感烟

探测器,感烟探测器对面的是感温探测器。 (4)识别防火阀及排烟防火阀: 防火阀:一般安装疏散楼梯、疏散前室的下部,当温度达到70度时就会自动关闭。 排烟防火阀:一般安装在疏散通道的顶部,当温度达到280度时就会自动关闭。 (四)识别安全疏散设施:1、安全出口,2、疏散通道,3、疏散指示标志,4、应急照明灯。 二、定期防火检查的主要内容 (一)应急照明灯自检:1、可按应急照明灯试验按钮,检查在断电情况下是否开启;2、拔掉应急照明灯的插销,检查在断电情况下是否开启。 (二)防火门自检:1、检查防火门的释放器是否灵敏;2、看防火门关闭时,是不按顺序进行关闭的;3、防火门关闭后是否密闭;4、分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。 1、闭门器:主要是看自然关闭时的灵敏度。 2、顺序器:主要是看关闭时是否按顺序自然关闭。 3、释放器:主要是看断电后能否自然释放防火门。 (三)防火卷帘自检: 手动操作方法:1、是否能找到设在卷帘一侧贮藏箱内的一条圆环式铁索链;2、是否会操作下降和卷起。

中级建构筑物消防员实操详解 图文版

中级建(构)筑物消防员技能操作详解 一、消防安全标志识别(5分)[具体可参考教材P13-P17] 说出以下标志的名称及含义 (1)识别火灾报警与手动控制装置标志(2)识别灭火设备标志(3)识别火灾爆炸危险标志(4)疏散指示标志(5)方向辅助标志 二、疏散指示和应急照明的照度测式(5分) 【照度计使用方法】 1、测试前操作(准备工作):切断供电电源、选定照度测式位置 2、测试操作中:打开照度计电源,打开光检测器盖子,将光检测器水平放在测量位置,正确选择测量档位,显示数据比较稳定时,按HOLD键锁定并读取数据记录值 3、重复测量,连续读书三次并记录,判断该照度数据是否合格。 4、测试完成后,将光检测器盖子盖上,按下电源开关键,切断电源。

三、室内消火栓的定期检查,(10分) 1)对室内消火栓箱的检查(2分) 1、判定箱体及各部件是否齐全完整 2、判定报警按钮、指示灯有无故障 2)消火栓口静水压的测量(4分) 1、将消火栓测压接头接到栓口,并安装好压力表 2、在测压接头出口处装上端盖 3、缓慢打开消火栓阀门,读取静水压 4、关闭阀门,旋松压力表,然后取下端盖 3)消火栓口出水压的测量(4分) 1、将水带连接到消火栓栓口 2、将测压接头与水带连接 3、打开消火栓阀门,读取出水压 四、控制器多种信息查询的操作方法(6分): 观察各指示灯状态,手动查询火警、故障、屏蔽(隔离)、历史记录等信息 查询火警(灵活操作):如有火警在首页面会直接显示;或者按“查火警” 查询故障(灵活操作):在首页按F2(操作)→按当前故障 查询屏蔽(灵活操作):在首页按F2(操作)→按F3(查询)→按2(当前屏蔽)→按确认,

初级建构筑物消防员国考2016

初级建构筑物消防员国考2016

一、选择题(160题,每题0.5分,共80分) 1.长期实践证明,消防工作既具有广泛的社会性、 D ,又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。 A.偶然性 B.突发性 C.必然性 D.经常性 2.我国消防工作贯彻 B 方针。 A.以防为主,防消结合 B. 预防为主,防消结合 C. 专门机关与群众相结合 D.以防为主,以消为辅 3.燃烧是可燃物与 A 作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 A.氧化剂 B. 还原剂 C.催化剂 D. 稳定剂 . 4.燃烧中的氧化剂主要是氧,空气中氧的含量大约 B 。 A. 14% B.21% C. 78% D.87%. 5.爆炸极限是评定可燃气体、蒸气或粉尘爆炸危险的主要依据。下列说法正确的是 A 。 A. 爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。 B. 爆炸下限愈高,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。 C. 爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈窄,发生爆炸的危险性就越大。 D.爆炸下限高,爆炸极限范围愈窄,发生爆炸的危险性就越大。 . 6粉尘爆炸具有多种危害,关于它的危害性,下列说法不正确的是 B 。

A.具有极强的破坏性 B. 离起火点越近,破坏性 C. 容易产生二次爆炸 D. 能产生有毒气体 7.下列燃烧产物中, B 是不完全燃烧产物。 A. CO2 B.CO C. H2O D.灰分 8.按燃烧物的特性分,普通固体可燃物燃烧引起的火灾属于 A 。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾 9.按燃烧物的特性分,可燃气体燃烧引起的火灾属于 C 。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾 10.按燃烧物的特性分,可燃金属燃烧引起的火灾属于 D 。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾 11.指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者一亿元以上直接财产损失的火灾属于 A 。 A.特别重大火灾 B.重大火灾 C.较大火灾 D.一般火灾. 12.造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000元以下直接财产损失的火灾属于 C 。 A.特别重大火灾 B.重大火灾 C.较大火灾 D.一般火灾 13.利用破坏燃烧爆炸的基础原理,用阻燃剂对可燃材料进行阻燃处理,以提高耐火极限,这样的方法称之为 A 。 A. 控制可燃物 B. 隔绝空气 C. 消除着火源 D. 阻止火势蔓延

建构筑物消防员实操考试总结初级精修订

建构筑物消防员实操考 试总结初级 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

第一鉴定室 一、灭火器分为几类 水基型灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器 1.水基型灭火器 ①清水灭火器用于扑救固体火灾。即A类火灾, ②泡沫灭火器用于扑救液体火灾,,也可用固体火灾即AB类火灾。 2.干粉灭火器 ①BC类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器,,用于ABE类火灾。 ②ABC类灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器,,可灭ABCE类火灾。 3.二氧化碳灭火器(CO) 二氧化碳灭火器能扑灭ABCE类火灾。 二、灭火器的使用方法? ①选择正确的灭火器类型 ②将灭火器提至着火物5m至6m处,占据上风方向 ③去除铅封,拔出保险销 ④一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火 ⑤在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 三、灭火器外观有效性的怎么检查? 1.检查是否过期,

2.检查标识是否清晰, 3.检查压力表指针是否在绿区, 4.检查灭火器可见部位有无腐蚀, 5.检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏, 6检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞。 四、应急照明灯具什么自检? 1.应急照明灯具 ①断电 ②拔插头 ③按试验按钮 2.疏散指示标志 疏散指示标志的清洁与维护: ①查看外观和位置,核对指示方向, ②关闭正常照明;切断正常电源;按自检键,查看疏散指示标志的发光情况, ③维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。 五、火源怎么识别? ①明火焰 ②高温物体 ③电火花

第二鉴定室 一、火灾报警怎么处置 1.火警 ①首先按下“消音”键, ②查看报警信息,确定报警点具体位置, ③通知另一名消防值班人员或保安人员携带通讯设备和灭火器到现场火灾确认。 2. 误报 ①现场确认如是误报, ②考察由哪些周围环境因素(水蒸气、油烟、潮湿、灰尘)造成的误报 ③处理后按复位键复位,记录误报时间、部位、原因。 3火灾 ①消防控制室内值班人员立即将火灾报警联动控制器开关由手动打 为自动。 ②启动消防广播通知现场人员疏散逃生 ③拨打火警电话119。 ④通知单位领导,启动单位内部灭火和应急疏散预案。 ⑤启动相应的消防设施,如消防栓系统,喷淋系统,防排烟系统 等。 ⑥时刻监视设备运行情况到火灾扑灭为止。 二、火警电话“119”什么拨打?

建构筑物(初级)消防员实操考试要点

建构筑物消防员实操考试要点 一、火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法 1、火灾报警控制器开机顺序正确,先主电开关、后备电开关最后控制器开关。 2、火灾报警控制器关机顺序,先控制器开关后备电开关、最后主电开关。 3、正确按下自检键,自检的作用:火灾报警控制器报警功能是否正常。 4、正确按下消音键,消音的作用:保证再有报警信号输入时能再次启动报警。 5、正确按下复位键,复位的作用:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。 二、处置火灾与故障报警 1、区分火灾报警信号、故障报警信号。 2、通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位。 3、能正确处理报警信号并在控制室进行操作。 三、拨打119电话报警 1、能准确说出发生火灾地点和着火部位。 2、简要说明着火物性质、火势情况、是否有人员被困。 3、留下姓名和联系方式。 4、通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。 四、消防专用电话的使用及维护方法 1、现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔,电话总机立即响应,总机和分机可以通话。 2、当总机呼叫分机时,按下对应分机选择键,对应分机振铃响,分机即可与主机通话。 3、会清洁维护(口试),正确方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。 五、填写《消防控制室值班记录》和交接班记录 1、正确填写《消防控制室值班记录》。 以下内容填写正确:(1)、报警类型(2)、报警部位(3)、报警时间(4)、报警原因(5)、处理方法 2、正确填写交接班记录。 六、定期防火检查的主要内容 1、应急照明灯自检:1可按应急照明灯试验按钮,检查在断电情况下是否开启;2拔掉应急照明灯的插销,检查在断电情况下是否开启。 2、防火门自检:1检查防火门的释放器是否灵敏;2看防火门关闭时,是否按顺序进行关闭的;3防火门关闭后是否密闭。4分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。 3、防火卷帘自检:1手动操作方法:(1)是否能找到设在卷帘一侧贮藏箱内的一条圆环式铁索链(2)是否会操作下降和卷起。2电动操作方法:是否会操作上下和停止。3分别触发两个相关的火灾探测器。4消防控制室手动输出遥控信号。 七、自动洒水喷头类型识别

建构筑物消防员理论考试多选题

2014年最新初级建(构)筑物消防员试题第1篇 第九章初起火灾处置基础知识 下列试题列表包含判断题和选择题 1、在拨打火警电话向公安消防队报火警时,必须讲清发生火灾单位或个人的详细地址、起火物、火势情况和报警人的姓名及电话号码。 正确 错误 2、撤离火场途中如被浓烟所围困时,可采取低姿势行走或匍匐穿过浓烟区的方法;如果有条件,可用湿毛巾等捂住嘴、鼻或用短呼吸法,以便迅速撤出浓烟区。 正确 错误 3、在发生火灾疏散物资时,应先疏散受水、火、烟威胁最大的物资。 正确 错误 4、当灭火人员能够接近火源时,应迅速利用身边的灭火器材进行灭火,将火势控制在初期低温少烟阶段。 正确 错误 5、凡是与火灾有关的留有痕迹物证的场所均应列入火灾现场的保护范围。正确 错误

6、建筑物因爆炸倒塌起火的现场,不论被抛出物体飞出的距离有多远,也应把抛出物着地点列入火灾现场保护范围。 正确 错误 7、任何单位和个人在发现火灾时,都有报告火警的义务。任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。 正确 错误 8、任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警。 正确 错误 9、人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员应当立即引导在场人员疏散。 正确 错误 10、专职消防人员在扑救初期火灾时,必须坚持“救火第一”的指导思想,遵循先控制后消灭的原则。 正确 错误 11、下列关于报警的四种方法,错误的一项是()。 (A)向公安消防队报警

(B)向本单位专职消防队报警,等专职消防队扑救不了时,再向公安消防队报警 (C)向本单位消防控制室报警,召集他们迅速处置初起火灾 (D)向受火灾威胁的人员发出警报,要他们迅速做好疏散准备尽快疏散12、任何人发现火灾时,都应报警。任何单位、个人应当()为报警提供便利,不得阻拦报警。 (A)无偿 (B)有偿 (C)自愿 (D)自觉 13、拨打火警电话向公安消防队报火警时,必须讲清()、起火物、火势情况和报警人的姓名和所用的电话号码。 (A)发生火灾单位街道名称 (B)发生火灾单位的门牌号码 (C)发生火灾村庄地名称 (D)发生火灾单位或个人的详细地址 14、以下对火灾报警电话描述不正确的是()。 (A)119报警电话是免费的 (B)发生火灾时任何人都有义务拨打119 (C)为了演练,平时可以拨打119 (D)不可以使用单位内线电话分机拨打119 15、高层建筑发生火灾时,通常不允许人员利用建筑物中的()进行安全疏

建构筑物初级消防员实操考试要点

建构筑物(初级)消防员实操考试要点 一、消防控制室监控(二楼) 1.火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消 报警原因和处理方法。(2.5分) ②交班记录:序号、火灾报警控制器运行情况、消防控制室的其他消防系统运行情况、火灾报警控制器自检查情况记录、值班情况、事件记录和消防安全管理人签字7个内容(1.5分) 5.处置火灾与故障报警 (4分) ①消防控制室处置程序:消防控制器报警后,先按下消音键消音,再依据报警信号确定报警点位置,中控室一人拿着消防电话以及灭火器说着火物性质、火势情况、是否有人员被困。③留下姓名和联系方式。 ④通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。 7.控制器的多种信息查询(5分) ①查看面板上火警指示灯,说出液晶屏上查看火警的详细信息,把报警信息全读出来(1分) ②查看面板上故障指示灯,说出液晶屏上查看 故障的详细信息,把故障信息全读出来(2分) ③查看面板上隔离指示灯,说出液晶屏上查看有效,反馈灯亮说明对应设备已经正常启动。④复位 12.多线控制盘操作(5分) ① 首先将多线控制盘打到手动允许状态②按下对应设备启动按键(排烟机、送风机、消防泵),启动联动设备→一个是开键一个是关键。③按对应停止按键,停止联动→指示灯亮说明启动起了不亮未启动。④复位 13.消防电话使用与维护(3分) ①总机呼分机:拿起话筒,选择对应分机键按下,对应分机响铃,分机与总机即可通话。 ②分机呼总机:拿起分机或手柄电话插入电话插孔,总机响应,总机和分机可以通话。 ③维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。 二、防火巡查(三楼) 1.识别火源1分 明火焰:打火机火焰、灶具火焰;高温物体:烟头、焊渣、电炉;电火花:短路、电焊电弧。 2.识别防火门:2分 材质(木质、钢质、钢木质、其它材质) 闭门器:顶上靠门轴,顺序器→门顶中,释放器,门底部。防火门分常开、常闭两种,关键区分点为释放器,考场为常闭式。 3.识别防火卷帘:2分 下降程序:火灾时,消防指挥系统发出指令下降,也通过烟感、温感传输信号到控制器,控制器发出指令使防火卷帘完成一步、两步、关闭动作。区别:安装位置有区别→两步降是指安装在疏散通道上的防火卷帘,一步降是仅用于防火分隔的防火卷帘;下降方式有区别:两步降是烟感探测器报警后下降至距地面1.8M 处,温感探测器报警后下降至地面;一步降是火灾报警后直接下降至地面,并向火灾报警控制器反馈信号。烟感探测器有网状,温感探测器有温度计。安装位置合规:设在疏散走道和消防电梯前室的防火卷帘,应具有在降落时有

初级建构筑物消防员理论知识考试卷A含答案

初级建(构)筑物消防员 理论知识考试试卷(A) 一,选择题(160题,每题0.5分,共80分) 1.长期实践证明,消防工作既具有广泛的社会性、 D ,又是一项综合性、技术性等很强的全方位系统工作。 A.偶然性 B.突发性 C.必然性 D.经常性 2.我国消防工作贯彻 B 方针。 A.以防为主,防消结合 B. 预防为主,防消结合 C. 专门机关与群众相结合 D.以防为主,以消为辅 3.燃烧是可燃物与 A 作用发生的放热反应,通常伴有火焰、发光和(或)发烟现象。 A.氧化剂 B. 还原剂 C.催化剂 D. 稳定剂 . 4.燃烧中的氧化剂主要是氧,空气中氧的含量大约 B 。 A. 14% B.21% C. 78% D.87%. 5.爆炸极限是评定可燃气体、蒸气或粉尘爆炸危险的主要依据。下列说法正确的是A 。 A. 爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。 B. 爆炸下限愈高,爆炸极限范围愈宽,发生爆炸的危险性就越大。 C. 爆炸下限愈低,爆炸极限范围愈窄,发生爆炸的危险性就越大。 D.爆炸下限高,爆炸极限范围愈窄,发生爆炸的危险性就越大。 . 6粉尘爆炸具有多种危害,关于它的危害性,下列说法不正确的是 B 。 A.具有极强的破坏性 B. 离起火点越近,破坏性 C. 容易产生二次爆炸 D. 能产生有毒气体 7.下列燃烧产物中, B 是不完全燃烧产物。 A. CO 2 B.CO C. H 2 O D.灰分 8.按燃烧物的特性分,普通固体可燃物燃烧引起的火灾属于 A 。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾 9.按燃烧物的特性分,可燃气体燃烧引起的火灾属于 C 。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾 10.按燃烧物的特性分,可燃金属燃烧引起的火灾属于 D 。 A. A类火灾 B. B类火灾 C. C类火灾 D. D类火灾

江苏南京---建构筑物消防员初级实操知识(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 一区 识别消防控制室设备: 火灾报警控制器、消防联动控制器、消防应急广播、消防电话主机、图形显示装置 开机顺序: 先打开主电开关,在打开备电开关,最后打开控制器开关;关机顺序: 先关控制器开关,再关备点开关,最后关闭主电开关。 自检:检查火灾报警控制器声响器件、指示灯、显示器等功能是否正常; 复位:将火灾自动报警系统及系统各组成部分恢复到正常监视状态; 消音:消除当前报警声音,保证再有报警信号输入时能再次启动报警声音。 看指示灯判断电源工作状态,主电故障灯亮,备电故障不亮,表示主电故障,备电工作; 主电故障灯和备电故障灯都不亮,表示主电工作,备电待用;主电故障灯不亮,备电故障亮,表示主电工作,备电故障。 在正常情况下,关闭主电工作开关,观察主电故障灯是否亮,备点工作。恢复是打开主电工作开关,切换到主电工作状态,并给备电蓄电池充电。 值班及交接班 值班记录填写:确定报警类型,地点,时间,报警原因及部件,处理方法(去现场处理) 交接班程序: 1.接班人核实值班记录表填写的内容; 2.交接班人员对火灾报警系统进行全面的检查;

3.双方填写交接记录,并签字完成。交班人先签,接班人后 签; 4.值班领导和消防主管签字。 处理火灾与故障信号: 有火警信号时,先消音,再从图形显示装置中找出报警信号的位置和设备,派一名值班人员去现场查看,是否是误报还是真实火情。 误报: 1.先对现场误报设备进行复位; 2.消控室人员在火灾自动报警控制器上进行复位,并做好做记 录。 真实火情: 1.将火灾报警控制器设置在自动状态; 2.消控室人员使用外线电话拨打119火警电话; 3.启动应急广播疏散人员; 4.启动应急消防预案; 5.通知上级领导; 6.灭完火之后进行复位,做好记录。 故障:故障信号输入时,先消音,派一名值班人员去现场进行故障排除,排除后通知消控室人员对主机进行复位,做记录。多种信息查询: 1.观察火灾报警控制器指示灯,观察有无信息可查询; 2.当前信息查询,直接通过火灾报警控制器显示屏下方数字键 查询并识别信息。 历史记录查询 1.观察有无解锁,如无则解锁,若解锁说明已解锁; 2.观察指示灯是否手动,若无,自动转手动,若手动,说明已 手动;

相关文档
相关文档 最新文档