GDPT-2000C PT二次压降及负荷测试仪

一、产品简介

发电厂与变电站的高压电能计量装置,以及大量用户的电能计量装置,关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确,必须按照SD109《电能计量装置检验规程》和DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。

我公司的二次压降及负荷测试仪是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解决了二次压降及二次负荷工作强度大、操作繁琐问题,同时该产品性能可靠、功能强大。

二、特点

1、二次压降及负荷测试仪同时具有电压互感器二次回路压降测试、互感器二次负荷功能于一身,方便现场开展计量装置现场检定工作。

2、内部具有大功率的锂电池作为仪器工作电源,纯净的电源带来更稳定、更精确的测量数据,同时方便开展现场检定工作。

3、采用640×480彩色液晶显示,具有人性化的界面及操作设计,使用触摸屏辅助操作,使操作变的更加方便、快捷。

4、采用精准的软件算法,测量数据的准确性进一步提高。

5、具有智能判断外接线状况,提示接线错误、变比、极性错误等。

6、自动对测试数据进行化整,并判断是否超差。

7、直接出具现场检定结论,合格或不合格。

8、大规模存贮器可存储现场测试数据多达300条。

9、采用工程塑料模具机箱防震、防压,保障现场操作人员的安全和设备安全。

三、主要性能技术指标

1 、整机通用技术指标

①整机准确度:2级

基本误差:?X=± K(X×2%+Y×2%±DX)

?Y=± K(X×2%+Y×2%±DY)

式中:ΔX——同相分量基本误差允许值;

ΔY——正交分量基本误差允许值;

K——仪器常数,K=1;

X——同相测量盘示值的绝对值;

Y——正交测量盘示值的绝对值;

DX,DY——测量盘最小分度值或量化值;

②工作电压、工作电流、百分表准确度:1.5级

③工作电压范围:5V~120V

⑤ΔV测量范围:0.01V~200V(压降)0.1mV~200V(PT或阻抗)

⑥钳表电流测量范围:10 mA~6A

⑦频率测差范围:40 Hz~60 Hz 分辨率:0.1 Hz

2、二次压降测试

①测量范围:f:0.000%~200.0%

δ:0.00′~999.9′

②工作电压范围:45V~120V

3、二次负荷测试

①阻抗测量范围:0.0000Ω~100.0Ω

0.00VA~1000VA(5A)

②导纳测量范围:0.000mS~100.0mS

0.00VA~1000VA(100V)

③工作电压范围:45V~120V

四、操作指南

面板简介,如下图:

五、主界面介绍

主界面的显示如下图:

1、二次压降:点击此图标将进入电压互感器二次回路压降测量功能,其中包括三相三线、三相四线以及单相压降测试功能。

2、压降自校:点击此图标将进入三相三线、三相四线压降自校测试功能。

3、CT二次负荷:点击此图标将进入在线运行电流互感器二次负荷的测试功能,包括阻抗测试。

3、PT二次负荷:点击此图标将进入在线运行电压互感器二次负荷的测试功能,包括导纳测试。

4、数据浏览:点击此图标将进入浏览仪器内部存储器中的各测试记录,可以进行数据的浏览以及删除、通讯等操作。

5、系统设置:点击此图标将可以设置系统时间和液晶对比度。

注1:时实显示系统时间,任何界面中均会时实显示。

六、二次压降测量操作介绍

1、二次压降功能选择界面

根据试验线路的情况,选择单相测试、三相三线测试、三相四线测试。

2、三相三线测试、三相四线测试

用户可以通过键盘操作或直接使用触摸屏进行操作。

压降测试按下图接线(PT 侧测试)

①测试人员及线路编号,可以进行拼音或数字输入。

②等级:指的是计量装置的类别,Ⅰ类、Ⅱ类选择0.2级,Ⅲ类以下选择0.5级。

③自校状态选择项:通过选择该项目可以扣除仪器以及测试线路自身带来的系统误差,可以根据使用的情况选择使用单放线车压降自校数据扣除,双放线车压降自校数据扣除功能,或者不扣除自校压降数据。

现场运行时,常有大电流,高电压的存在,加之由于现在PT侧和仪表侧的距离很远,所以要用放线车,放线车本身也会带来一定的误差,所

以要进行自校。

自校按下图接线(PT 侧测试)

④互感器侧/仪表侧选择项:指的是二次压降及负荷测试仪在计量装置的PT 侧还是在电能表侧进行测试。

⑤COSφ:可根据接于互感器二次侧的三相电能表显示的线路功率因数输入。

⑥比差: 二次压降比差值,单位(%);

角差:二次压降角差值,单位(′);

Δu(%):二次电压降,单位(V )

PT 侧电压:互感器侧电压, 单位(V )

Wh 侧电压:仪表侧电压,单位(V )

r :此值代表由二次压降带来的电能计量装置误差,单位(%)

⑦合格/不合格:此为该线路二次压降检定结果。

Ⅰ类、Ⅱ类计量装置:r≤0.2% 同时εΔV≤0.2%为合格。

Ⅲ类以下计量装置: r≤0.5% 同时εΔV≤0.5%为合格。

其余为不合格。(注:εΔV=PT V V

×100%)

⑧存储:存储测量数据至仪器内存储器,断电后可保存。

3、单相测试

4、零位自校

①三相三线自校:选择该项将重新测量单台放线车及仪器的压降误差。

②三相四线自校:选择该项将重新测量两台放线车及仪器的压降误差。

③存储:将显示的压降自校数据保存在仪器中,断电后可保存。

注:在三相四线、三相三线压降检定中,若选择自校功能,系统将扣除这一部分的零位误差。

七、电流互感器二次负荷测试操作介绍

1、互感器二次实际负荷直接影响到计量用互感器的误差是否合格。一般情况下,互感器设计要求二次负荷应在额定负荷(1/4~1)之间,并且cosφ=(0.8~1)之间是合格的负荷范围之内,否则互感器运行可能出现误差超差的现象。因此有必要检测互感器的二次负荷是否满足要求。

2、接线图

整检装置检测该仪器的方法

由于二次压降测试及负荷仪是一台内部带隔离PT的互感器校验仪,在中试所可以采用互感器校验仪整检台来进行校验,但接线方法稍有不同。

1、二次压降检定

1)二次压降压降检定接线图

2)开始测试

A、开机,按任意键进入主菜单选择压降测试。

2、CT二次负荷阻抗检定

1)CT二次负荷阻抗检定接线图

具体测试和CT二次负荷测试完全一样。

3、PT二次负荷导纳检定

1)PT二次负荷导纳检定接线图

2)开始检定

具体测试和PT二次负荷测试完全一样。

4、请参照接线图使用钳型电流表测量电流互感器的引出线中的电流,使用仪器的Δυ两芯线夹测量电流互感器的端电压,测量显示出电流互感器的二次负荷。

5、详细操作步骤指南

第一步:请携带仪器及附件到户外电流互感器下的接线箱(柜)旁。

第二步:请将5芯钳表航插插测试线接到仪器PT侧航插插座上,请将4芯测试线航插接在?V插座上。

第三步:将钳表夹在电流互感器的K1(S1)的出线上,将?u测试线夹在电流互感器的两个出线端子上K1、K2(S1、S2)。

第四步:打开仪器电源,选择

第五步:稍后仪器自动测量出该CT的负荷,请记录数据及存储数据。

第六步:若有其它CT测试请重复以上操作。

4、数据处理

测量得出的负荷数即为CT实际带的负载大小,cosф为CT实际带的负载的功率因数。

请与CT铭牌上的额定负载与功率因数比较,参照DL/448-2000标准的规定出具合格与否的结论。

5、各参量详细解注

①R:电阻(Ω),X:电抗(Ω),Z:阻抗(Ω)。

②电流:实际工作电流。

③Δu:差值电压。

③cosφ:额定功能因数,取值范围-1.0~1.0,同时仪器显示实际功率因数。

④φ:相位角,取值范围-179°~179°。

⑤测试人员,资产号,同二次压降测试相同。

八、电压互感器二次负荷测试操作介绍

1、互感器二次实际负荷直接影响到计量用互感器的误差是否合格。一般情况下,互感器设计要求二次负荷应在额定负荷(1/4~1)之间,并且cosφ=(0.8~1)之间是合格的负荷范围之内,否则互感器运行可能出现误差超差的现象。因此有必要检测互感器的二次负荷是否满足要求。

使用PT侧的A、(O)端,接在三相电压互感器相应A、(O)端,采用钳型电流表测量AO相中的电流,仪器显示出电压互感器二次负荷。

2、接线图

3、测试步骤

第一步:请携带仪器及附件到户外电压互感器下的接线箱(柜)旁。

第二步:请将5芯航插测试线接到仪器PT侧航插插座上,将钳表航插头插在钳表插座上。

第三步:将PT测试线(黄、绿、红、黑)对应接到PT接线排的A、N)上,若为三相三线计量装置则黑线不接,但务必悬空,不要接触其它任何物品或地面。

第四步:请用钳表夹在A相出线上。请注意钳表极性,P 为钳表极性端。

第五步:请打开仪器电源,选择PT负载,再选择A0相(三相四线)或AB相(三相三线),再根据PT铭牌选择额定工作电压以及其它参数。

第六步:稍后仪器自动测量该相PT的负荷,请记录数据及存储数据。测试AO相完毕。

4、数据处理

测量得出的负荷数即为PT实际带的负载大小,cosф为PT实际带的负载的功率因数。

请与PT铭牌上的额定负载与功率因数比较,参照DL/448-2000标

准的规定出具合格与否的结论。

4、各参量详细解注:

①G:电导(mS),B:电纳(mS),Y:导纳(mS)。

②电压:实际工作电压。

③cosφ:额定功能因数,取值范围-1.0~1.0,同时仪器显示实际功率因数。

④φ:相位角,取值范围-179°~179°。

⑤测试人员,资产号,同二次压降测试相同。

⑥等级:指负荷箱的准确度等级。

⑦额定电压:指电压互感器的额定工作电压。

⑧额定负荷:指电压互感器二次额定负荷。

九、数据浏览功能

仪器可以共存储300条压降测试数据以及负荷测试数据,用户可以浏览这些测试数据,并同时可以与计算机联机,将数据上传,达到由用户系统来调度使用这些数据。

数据浏览界面如下。

编号56:指该记录存储在仪器内的物理地址,用户可以直接输入存储编号查找对应存储的测试数据。

①上一纪录:浏览当前存储编号上一条的测试记录。

②下一纪录:浏览当前存储编号下一条的测试记录。

③删除:删除当前的测试记录。

注1:用户若要退出该浏览界面请按“退出”键。

注2:如果浏览的数据是不存在,仪器则显示“空或已删除!” 。

十、系统设置

在此功能中,用户可以自行设置系统的时间,液晶的对比度。界面显

示如下:

十一、使用注意事项

1、使用该仪器时出现任何不正常现象请关闭电源并重新启动仪器使用。

2、电池电量显示不足时或者仪器开机无任何显示时,请及时充电。

3、尽量使用本机内电池供电进行测试工作。

4、使用本仪器进行在线测试压降及负荷时请不要对仪器的任何接线柱进行接地连接。

5、请不要自行对本仪器进行任何的开箱维修操作,否则将失去保修资格,出现仪器不正常工作现象请联系公司维修部门。

6、电压互感器二次回路压降的测试,一般均在实际负荷运行情况下现场带电进行,为此必须严格执行《电业安全规程》(电力线路部分)有关内容;

7、电压互感器二次回路严禁两点接地,以防电压互感器二次侧短路而损坏设备。

8、使用前应先用绝缘电阻表(或万用表)检查专用测量导线各芯之间的绝缘是否良好,线是否良好接通,各接线头与导线接触是否牢固完好;

9、测试完压降后,如需要测试二次负荷,必须要拆线后换上测试负荷的专用线才能测试负荷。

10、仪器不要被雨淋湿,不要受重压。

11、出现问题,请勿自行打开仪器,否则可能不能享受包修服务。

12、如果出现数据长时间显示为******,请复位仪器重新测量。

HGQYFC二压降及负荷测试仪

HGQYF-C二次压降及负荷测试仪 第一章二次压降及负荷测试仪简介 电能计量装置存在的误差为电能计量综合误差,是由电能表的误差、电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差和电压互感器二次导线压降引起的计量误差所组成,可以用以下式子表示: ε=εw+εTA+εTV+εr 式中εw—电能表误差% εTA—电流互感器合成误差% εTV—电压互感器合成误差% εr—电压互感器二次导线压降引起的计量误差% 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘上的电能表有较远的距离,一般在200~400 m左右,整个回路有接线端子排、开关、熔断器及导线,必然存在着接触电阻、导线电阻及分布参数,从而就存在着一定的回路阻抗,造成电压互感器与电能表间的二次回路上有电压降。电压互感器二次回路压降包括电缆、端子接触电阻、熔线、中间继电器接点、空气小开关等电压降之总和。电压互感器二次电压降引起的误差,就是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称。 《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000的规定,电压互感器二次回路压降,对于I类计量装置,应不大于额定二次电压的0.2%(注:三相三线电路压降的允许值为0.2 V;三相四线电路压降允许值为0.2/3V);其它计量装置,应不大于额定二次电压的0.5%(注:三相三线电路压降的允许值为0.5 V;三相四线电路压降允许值为0.5/3V)。对运行中的电压互感器二次回路压降需进行周期测试,以便算出由此引起的电能计量误差,这对于进行技术改进,减小电能计量综合误差,降低计费损失有着重要意义 电压互感器二次回路压降测量方法通常有间接测量法和直接测量法两种(无线测量属于间接测量法),由于间接测量法准确度不太高,不能满足测量要求,一般不采用此种方法,而直接测量法(校验仪测量法)采用测差原理,准确度高,测量可靠,因此在实际测量中大

电压互感器二次回路压降测试作业指导书

电压互感器二次回路压降测试作业指导书 1适用范围 本作业指导书适用于电压互感器二次回路压降的现场测试。 2依据 DL/T 448-2000 电能计量装置技术管理规程 国家电网公司电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(国家电网安监[2005]83号) 国家电网公司电能计量装置现场检验作业指导书 3环境条件 环境温度:(0~35)℃ 相对湿度:≤85%; 4安全工作要求 4.1办理第二种工作票。 4.2至少有两人一起工作,其中一人进行监护。 4.3操作工具绝缘良好。 4.4测试仪和试验端子之间的连接导线应有良好的绝缘,中间不允许有接头。 4.5电压互感器二次回路严禁短路。 4.6现场检验应使用具有漏电及过流保护功能的电源插座。 4.7收放测试导线时,应确保导线处贴地状态,严禁导线架空。 5使用设备 5.1电压互感器二次回路压降测试仪(以下简称测试仪) 5.2数字万用表 6工作程序 6.1办理第二种工作票。 6.2检查电能计量装置(包括计量柜、电能表、试验接线盒、失压仪、电压互感器刀闸及二次回路等)的铅封情况,经在场人员确认完好无损后做好记录。 6.3用万用表检查各测试导线芯间、芯与屏蔽层之间的绝缘情况, 6.4打开试验接线盒罩壳,按图1(三相四线)、图2(三相三线)接线。

6.5打开测试仪电源开关,选择电能表端测量方式,进行自校。 6.6从电能表屏处放测试导线至电压互感器就地端子箱处。 6.7运行人员与测试人员在电压互感器就地端子箱处,共同确认计量用绕组对应的二次端子。 6.8用万用表检查就地端子箱内的熔断器或空气开关是否正常。

6.9将带相别标志的测试仪电压互感器侧线夹接至就地端子箱对应的二次端子上,并留专人监护。 6.10在电能表屏处将带相别标志的测试仪电能表侧线夹接到试验接线盒的对应电压端子上。 6.11测试并记录测试结果。安装压降补偿器的应分别测量补偿前后的压降。 6.12I、Ⅱ类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.2%;其他电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的0.5%。 6.13测试结束后,通知就地端子箱处的测试人员拆除测试线。 6.14确认就地端子箱的测试线已拆除后,拆除电能表屏侧的测试线。 6.15恢复试验接线盒,施加铅封并经用户代表签字确认。 6.16关闭测试仪电源,清理工作现场。 6.17撤离工作现场后,办理工作终结手续。 7测试结果处理 二次压降若超差,应通知客户进行整改。 8原始记录 8.1原始记录必须用钢笔或签字笔填写,应有用户代表签字。 8.2原始记录至少应保存3个周期。 8.3原始记录的格式见附录A。

二次压降测试仪简介

https://www.wendangku.net/doc/4a473096.html, 电能计量装置存在的误差为电能计量综合误差,是由电能表的误差、电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差和电压互感器二次导线压降引起的计量误差所组成,可以用以下式子表示: ε=εw+εTA+εTV+εr 式中εw—电能表误差% εTA—电流互感器合成误差% εTV—电压互感器合成误差% εr—电压互感器二次导线压降引起的计量误差% 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘上的电能表有较远的距离,一般在200~400 m左右,整个回路有接线端子排、开关、熔断器及导线,必然存在着接触电阻、导线电阻及分布参数,从而就存在着一定的回路阻抗,造成电压互感器与电能表间的二次回路上有电压降。电压互感器二次回路压降包括电缆、端子接触电阻、熔线、中间继电器接点、空气小开关等电压降之总和。电压互感器二次电压降引起的误差,就是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称。 《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000的规定,电压互感器二次回路压降,对于I类计量装置,应不大于额定二次电压的0.2%(注:三相三线电路压降的允许值为0.2 V;三相四线电路压降允许值为0.2/V);其它计量装置,应不大于额定二次电压的0.5%(注:三相三线电路压降的允许值为0.5 V;三相四线电路压降允许值为0.5/V)。对运行中的电压互感器二次回路压降需进行周期测试,以便算出由此引起的电能计量误差,这对于进行技术改进,减小电能计量综合误差,降低计费损失有着重要意义

https://www.wendangku.net/doc/4a473096.html, 电压互感器二次回路压降测量方法通常有间接测量法和直接测量法两种(无线测量属于间接测量法),由于间接测量法准确度不太高,不能满足测量要求,一般不采用此种方法,而直接测量法(校验仪测量法)采用测差原理,准确度高,测量可靠,因此在实际测量中大量采用。 二次压降对互感器误差影响说明请参考下图。 1 =0.8 =1

电压互感器二次回路压降测试作业指导书

电压互感器二次回路压降测试 作业指导书

目录 1.概述………………………………………………………….() 2.应用范围…………………………………………………….() 3.引用标准、规程、规范…………………………………….() 4.使用仪器、仪表及准确度等级……………………….() 5.试验条件…………………………………………………….() 6.试验项目……………………………………………………() 7.试验方法……………………………………………………() 8.试验结果的处理…………………………………………….() 9.安全技术措施……………………………………………….()附录A.试验记录格式……………………………………….()

1 概述 本作业指导书针对的测试对象是发电厂和变电站计量用电压互感器二次回路导线所引起的电压降。试验目的是检验用于电能计量中电压互感器二次回路压降的误差。电能计量装置综合误是由电流互感器的误差、电压互感器的误差、电能表的误差及电压互感器二次导线压所引起计量综合误差所组成。因此电能计量综合误差的计算与修正,需要准确地检测出电压互感器二次回路压降的误差。现行规程规定压降的检测周期为2年。 2.应用范围 本作业指导书适用于对新装及运行中高供高计的电力用户和发、供电企业间用于电量交易的电能计量装置电压互感器二次回路压降的测试工作。 3.引用标准、规程、规范 (1)DL/T448-2000 《电能计量装置技术管理规程》 (2)JJG169-1993 《互感器校验仪检定规程》 (3)JJG1027-1991 《测量误差及数据处理》 (4)国家电网安监字[2005]83号《国家电网公司电力安全工作规程》4.使用仪器、仪表及准确度等级 表1电压互感器二次回路压降测试用标准仪器 5.试验条件 5.1压降测试仪: 5.1.1等级不应低于2级;基本误差应包含测试引线所带来的附加误差。

PT二次压降及负荷测试方法及步骤

GDPT-2000C PT二次压降及负荷测试仪 一、产品简介 发电厂与变电站的高压电能计量装置,以及大量用户的电能计量装置,关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确,必须按照SD109《电能计量装置检验规程》和DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。 我公司的二次压降及负荷测试仪是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解决了二次压降及二次负荷工作强度大、操作繁琐问题,同时该产品性能可靠、功能强大。 二、特点 1、二次压降及负荷测试仪同时具有电压互感器二次回路压降测试、互感器二次负荷功能于一身,方便现场开展计量装置现场检定工作。 2、内部具有大功率的锂电池作为仪器工作电源,纯净的电源带来更稳定、更精确的测量数据,同时方便开展现场检定工作。 3、采用640×480彩色液晶显示,具有人性化的界面及操作设计,使用触摸屏辅助操作,使操作变的更加方便、快捷。 4、采用精准的软件算法,测量数据的准确性进一步提高。 5、具有智能判断外接线状况,提示接线错误、变比、极性错误等。 6、自动对测试数据进行化整,并判断是否超差。

7、直接出具现场检定结论,合格或不合格。 8、大规模存贮器可存储现场测试数据多达300条。 9、采用工程塑料模具机箱防震、防压,保障现场操作人员的安全和设备安全。 三、主要性能技术指标 1 、整机通用技术指标 ①整机准确度:2级 基本误差:?X=± K(X×2%+Y×2%±DX) ?Y=± K(X×2%+Y×2%±DY) 式中:ΔX——同相分量基本误差允许值; ΔY——正交分量基本误差允许值; K——仪器常数,K=1; X——同相测量盘示值的绝对值; Y——正交测量盘示值的绝对值; DX,DY——测量盘最小分度值或量化值; ②工作电压、工作电流、百分表准确度:1.5级 ③工作电压范围:5V~120V ⑤ΔV测量范围:0.01V~200V(压降)0.1mV~200V(PT或阻抗) ⑥钳表电流测量范围:10 mA~6A ⑦频率测差范围:40 Hz~60 Hz 分辨率:0.1 Hz 2、二次压降测试

二次压降及二次负荷测试仪通用技术规范

二次压降及二次负荷测试仪 通用技术规范 本规范对应的专用技术规范目录 二次压降及二次负荷测试仪采购标准技术规范使用说明 1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招 标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应 部分。《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的

工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分的表3项 目单位技术差异表明确表示。 6?采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改

互感器二次压降和负荷在线测试仪说明书

互感器二次压降及负荷在线测试仪 说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电 压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花, 小心电击,避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线和带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。 使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录 一、二次压降及负荷测试仪简介 (5) 二、主要技术指标及功能特点 (9) 三、面板说明 (11) 四、测试注意事项 (12) 五、二次压降测试说明 (14) 六、 CT负荷测试说明 (18) 七、 PT负荷测试说明 (21) 八、检定方法 (23) 九、常见问题处理 (25) 第一章二次压降及负荷测试仪简介 电能计量装置存在的误差为电能计量综合误差,是由电能表的误差、电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差和电压互感器二次导线压降引起的计量误差所组成,可以用以下式子表示: ε=εw+εTA+εTV+εr 式中εw—电能表误差%

εTA—电流互感器合成误差% εTV—电压互感器合成误差% εr—电压互感器二次导线压降引起的计量误差% 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘上的电能表有较远的距离,一般在200~400 m 左右,整个回路有接线端子排、开关、熔断器及导线,必然存在着接触电阻、导线电阻及分布参数,从而就存在着一定的回路阻抗,造成电压互感器和电能表间的二次回路上有电压降。电压互感器二次回路压降包括电缆、端子接触电阻、熔线、中间继电器接点、空气小开关等电压降之总和。电压互感器二次电压降引起的误差,就是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称。 《电能计量装置技术管理规程》DL/T448-2000的规定,电压互感器二次回路压降,对于I类计量装置,应不大于额定二次电压的0.2%(注:三相三线电路压降的允许值为0.2 V;三相四线电路压降允许值为0.2/V);其它计量装置,应不大于额定二次电压的0.5%(注:三相三线电路压降的允许值为0.5 V;三相四线电路压降允许值为0.5/V)。对运行中的电压互感器二次回路压降需进行周期测试,以便算出由此引起的电能计量误差,这对于进行技术改进,减小电能计量综合误差,降低计费损失有着重要意义

电压互感器二次回路压降超差原因和改进措施分析 栾洪利

电压互感器二次回路压降超差原因和改进措施分析栾洪利 发表时间:2019-03-29T15:55:39.747Z 来源:《电力设备》2018年第29期作者:栾洪利 [导读] 摘要:电压互感器是电力系统的主要组成部分之一,对电力系统的稳定运转具有重要意义,但是电压互感器会在电能表端子之间二次回路线路中产生二次压降,这一现象会导致电压计量与真实值之间出现一定偏差,为用户带来经济方面的损失。 (四川蜀能电力有限公司电网运维分公司四川省成都市 610000) 摘要:电压互感器是电力系统的主要组成部分之一,对电力系统的稳定运转具有重要意义,但是电压互感器会在电能表端子之间二次回路线路中产生二次压降,这一现象会导致电压计量与真实值之间出现一定偏差,为用户带来经济方面的损失。鉴于电压互感器二次回路压降具有普遍存在性,且对电力系统的运行以及电能的计量等具有重要影响,在实际应用中必须充分了解和掌握该造成该现象的原因,并针对这种现象做出必要的应对措施,以减小或消除二次压降对电力系统造成的影响,确保计量误差在合理范围内。基于此,本文对电压互感器二次回路压降超差原因和改进措施进行分析。 关键词:电压互感器;二次回路;压降超差原因;改进措施 电力系统电能计量装置综合误差由电压互感器误差、电流互感器误差、电能表误差以及电压互感器二次回路压降引起的误差四部分组成。随着社会科技进步以及生产技术的不断提高,电压互感器误差、电流互感器误差、电能表误差在电能计量综合误差中所占的比例越来越少,因此,电压互感器二次回路压降所引起的误差越来越明显。可见,分析电压互感器二次回路压降产生的原因以及寻求降低其误差的方法意义重大。 1电压互感器二次回路压降超差原因分析 1.1二次回路连接电缆。变电站及大用户电能表一般都装在主控室电能表屏上,与户外母线电压互感器距离较远,近则几十米,远则上百米,甚至更长。加之现场电压回路的电缆不是按照回路所接负载的大小及距离来计算确定电缆截面,导致电缆截面过小,使得电压互感器二次侧出线端钮处的电压大于二次回路末端电能表表头端钮处的电压。 1.2二次回路中所接快速开关、保险、继电器、辅助接点、试验端子等的接触电阻较大,35kV及以上电压等级的电压互感器,其端子箱、隔离刀闸辅助接点等大都在户外,由于室外环境污染,温湿度变化等导致这些接点氧化较为严重,使得接触电阻增大,二次回路电压损失也增大。 1.3保护、测量、计量共用一个电压互感器二次绕组,二次负载大,从而引起负载电流增大,使得二次回路的电压损失增加。 1.4中性点偏移。在三相四线电路中,当I1+I2+I3≠0或其他原因,中性点发生偏移,对电压互感器二次电压降影响很大,表现为二次压降三相极不对称,严重时某些相比差还将出现正值,严重影响计量准确性。以500kV橄榄变电站1号站用变319为例,以前为三相三线电能表,改为三相四线电能表后,由于电压互感器采用三相三线接入方式,电能表位置无电压中性线,电能表电压中性点临时接入电流公共点,使电压中性点发生偏移。 1.5二次负荷大小的影响 电压互感器二次回路压降过大的另一个主要原因是二次负载过多。500kV电压等级的变电站其220kV及以下电压线路电能表的计量电压一般取自母线电压互感器,而母线上连接的一般都有十几条以上的出线,电压互感器二次回路的负载较大。特别是220kV侧出线往往更多,而且很多出线装设了两块电能表,这些变电站220kV电压互感器二次压降超差比较明显。例如,某500kV变电站220kVI段母线有10多个出线间隔,现场测试其压降时发现其AB、CB相压降分别为0.61%和0.56%。为验证线路电能表负载过大是引起电压互感器二次压降超差的主要原因,将电压互感器二次回路上连接的电能表退出运行后再测量其二次压降,发现测量的压降将远远低于原来的值。 2电压互感器二次回路改进措施 2.1装设计量专用电压二次回路 采用计量专用电压二次回路,有以下几个优点:采用专用电压二次回路,通过专用电缆线中的电流I显著减小,从而可以减小二次回路电压降ΔU及由此带来的电能计量误差。采用专用二次回路,电能表与继电保护、测量指示仪表的电压回路彻底分开,消除了相互之间的影响,其回路电压降不受接于其他二次回路中的继电保护、测量仪表等负荷变化的影响,并且提高了电压回路的可靠性,可按各自回路的负荷大小,准确度等级以及回路的接线不同而采用不同的设计方案。 2.2降低计量电压回路控制电缆损耗 根据电压互感器二次回路所连接的负载的大小、距离,适当放大计量电压回路控制电缆的截面(建议采用2.5mm2或以上),可以降低电压互感器二次导线的阻抗,从而降低电压互感器二次压降。一次配电装置现场条件许可,比如为户内安装时,将计量表计下放配电装置现场,以此缩短电压二次回路控制电缆长度,不失为一种降低电压互感器二次压降的良方。 2.3减小回路电流 在实际应用中,电压互感器二次回路的负载通常为电能表等计量装置,其所需的负载电流非常小,通常小于200毫安,若实际检测中发现回路电流超过该阈值可以采用适当的端接方式和端接器材降低回路电流,进而降低回路中的压降。常用的减小回路电流的方法有:更换计量绕组,在实际应用中可以使保护绕组和计量绕组相互分离,这样可以降低回路中产生的电流;更换电压互感器,为减小回路电流可以选用精度更高的绕组作为电能计量使用的绕组降低压降;选用全电子多功能电能表对电能表进行更新换代,全电子电能表具有更高的输入阻抗,可以产生更低的负载电流,对于减小回路电流具有明显作用。 2.4增加补偿装置 首先,定值补偿主要是利用自耦变压器实现的,通过自耦变压器可以将二次回路中电能表端电压幅值与相位调至与电压互感器端相同的水平,这样既可实现对电压的补偿,消除压降的影响。 其次,电流跟踪式补偿器基本原理是利用电子线路通过对电压互感器二次回路电流的跟踪产生一个与二次回路阻抗大小相等的负阻抗,最终使二次回路总阻抗等效为零。这样,即使有PT二次回路电流的存在,由于回路阻抗为零,压降也为零。由于二次回路总阻抗等效为零,可以保持压降为零。但对于二次回路阻抗变化的情况,则不能自动跟踪,也就是说,如果熔体电阻或接点接触电阻发生改变,则回路等效阻抗不为零,这是该补偿器的局限性。 最后,电压跟踪式补偿器的原理是通过一取样电缆,将电压互感器二次端电压信号与电能表计端电压信号进行比较,以产生一个与二

二次压降和二次负荷对电能计量准确度的影响

二次压降和二次负荷对电能计量准确度的影响 发表时间:2017-05-26T14:24:50.817Z 来源:《电力设备》2017年第5期作者:张雷 [导读] 二次回路的运行状况决定着电能计量装置的整体运行水平,是保证在实际运行中计量装置准确的重要因素。 (国网冀北电力有限公司迁安市供电分公司河北唐山 064400) 摘要:随着电力市场的深化,电能计量装置在电力交易中的作用越来越重要,二次回路作为计量装置的一部分,在计量装置运行管理中有着举足轻重的地位,二次回路的运行状况决定着电能计量装置的整体运行水平,是保证在实际运行中计量装置准确的重要因素。 关键词:二次压降;二次负荷;电能计量;准确度;影响;分析 1 导言 随着电力事业的发展和供用电量的不断增加,电能计量已成为供用电双方都十分关注的一个话题,系统计量设备的准确度不断地提高,Ⅰ类和Ⅱ的电能计量装置中互感器和电能表的准确度等级达到了0.2S级,电能表现场校验仪和互感器现场校验仪也广泛地应用于对二者的误差进行现场校验,以确保系统的整体计量准确度。电能计量是对电力设备日常情况进行记录的主要办法之一,同时也是电网工作人员的一项核心人物,具体来说电能计量主要包括互感器接表、低压以及高压的计量,将这些电能记录下来以便作为收费的依据。电能计量时电力企业业务工作的重要基础,其准确性不仅会直接关系到供电企业运营管理水平的提高,同时还会直接影响着供电企业经济及社会效益的提高。 2 提高电能计量准确性的必要性 电能计量装置时电力企业中的必要装置之一,可以将电能计量信息直观的反映出来,它主要由单相、三相三线等电路构成。近年来随着我国社会经济的快速发展,用电量越来越大,同时对电能的需求量也在不断增大,从一定程度上来加重了能源危机,这种情况下,为了使能源的利用率得到有效提高,同时最大程度的减少能源损耗,在电力企业发展过程中电能计量准确性的重要性已经不言而喻。电力企业发展的最终目标就是实现经济利益的最大化,电能计量准确性的提高,不仅可以实现这一目标,同时还可以最大程度的保护用户的利益。由此来看,提高电能计量准确性非常关键,不仅是电力企业健康发展的需要,同时也是我国社会发展的必然要求。 3 基波电能计量装置比较 计量基波电能的装置主要有智能型、电子式以及感应型三种形式的电表。其中,智能电表不仅可以计量有功与无功,同时具有存储、输出数据、分时显示数据等一系列功能,通常情况下智能电表由单片机实现对数据的处理,同时它还具有网络通信的功能;电子式电表是随着电力工业自动化的产生而产生的,这种电表不利用机械运用测量结构,主要利用电子乘法器测量电功率,主要包括乘法器、输入级、频率变换器以及显示器等主要构件,这种电表的计量精度非常高,同时适用的范围也比较广,在谐波、计量环境中比较敏感,但是价格非常昂贵,并不适宜进行大批量的生产;感应型电表的构件有驱动、转动、制动、调整以及防潜动等相关部件它的结构比较简单,造价也很低,从这一点上来看便于进行批量的生产及维修,但是其原理非常简单,抗干扰性也不强,所以准确度并不高,适用范围也非常窄,在电能计量装置自动化管理中不能很好的发挥其效用。 4 互感器二次负荷对系统误差的影响 CT、PT的误差是影响电能计量准确性的一个重要因素,研究证明,CT、PT的误差跟其二次负荷成正比。按照国标《GB 1207-86电压互感器》规定,电压互感器的额定输出功率可分为10、15、25、30、50、75、100、150、200、250、300、400、500、1000VA等,并规定在额定负荷的25%-100%,功率因数为0.8L-1.0的范围内,互感器的误差要符合所标称的准确度等级,也就是说互感器的准确度等级只有在25%~100%额定负荷下才有保障,过大或过小的负荷都将使互感器的误差处于国标覆盖不到的状态。同样,按照电流互感器的国家标准《GB 1208-87电流互感器》的规定,电流互感器的输出标准值为10、15、20、25、30、40、50、60、80、100VA,并规定在25%-100%的负荷范围内误差要符合相应等级规定。电压互感器和电流互感器之所以对二次负荷有要求范围,是由互感器的物理特性所确定的。 由于铁芯的工作状态在不同工作状态下的特性不一样,同时由于绕组内阻、线路和二次设备的阻抗和感抗的存在,造成了互感器在不同的负载下有不同的误差,研究表明负荷误差是PT误差的主要成分,它随着二次负荷的变化而变化。当负载功率因数一定时,角差和二次负载的大小成正比;二次负载大小一定时,角差变化曲线是二次负载阻抗角的正弦函数曲线。所以在互感器的生产、检测和使用过程中,对互感器的二次负荷做出了明确的规定,要求互感器按标定的负荷使用,才能保证互感器的误差在规定的范围之内。互感器误差测量一般是在实验室条件下进行测试,所加负荷是标准负荷,而在现场实际运行时,由于互感器二次所带的设备各式各样,接线也有长有短,故有可能使得电压或电流互感器的二次回路的实际负荷超出或小于互感器所标称的额定负荷。这样就造成了互感器的误差,而使用互感器现场校验仪或电能表现场校验仪也无法确定负荷是否处于合理状态,在互感器系统误差超差时无法确定是由于互感器本身原因造成的误差还是由于二次负荷引起的误差。因此目前市场上专门出现了用于测量互感器二次负荷的仪器设备,用于现场测量电压互感器二次阻抗或电流互感器的二次负荷导纳,如郑州三晖电气有限公司的PCW-20互感器二次负荷测试仪等。 5 结论 通过上述内容分析研究之后可以得出,随着电力事业的发展和用电需求的不断增加,对电能计量装置的计量精度也提出了更高的要求。本文建立了统一模型对电能计量装置误差进行量化分析,讨论了电子式电能表和感应式电能表的准确性影响因素。将互感器误差、PT 二次压降和CT二次负载造成地误差统一表示,得出整套电能计量装置的计量误差计算公式。模型结构表明,电能表计、电压互感器二次回路压降、电流互感器二次负载都会对计量造成较大影响,所得结论对供电企业的计量管理工作具有指导意义。 参考文献: [1]王涛.电压互感器二次压降对电能计量的影响及其改造方法[J].广西电力,2004,01:14-17+22. [2]陈伟强.电压互感器二次压降对电能计量准确度的影响及防范措施[J].广东输电与变电技术,2004,01:47-49. [3]许惠丽.电压互感器二次回路压降影响电能计量误差的分析[J].广东科技,2009,18:122-123.

什么是二次压降负荷测试

块进行精确对时,保证测试结果的精确性,再结合大功率无线数传电台进行远程无线通讯,从而完成比差和角差的精密测量。它可以完全取代原有的普通二次压降/负荷测试仪的所有功能,并且采用无线测试的方式,可完成三相三线、三相四线不同方式互感器的二次压降的测试,大大提高了安全性和可靠性,减少了PT二次短路的几率,而且精度也能达到有线测试的水平。 功能特点 1、通过无线的方式自动完成三相三线或三相四线制的电压互感器二次压降的测量,不需要普通方式中要在仪器到测试远端铺设一条很长的电压测试线,这样可避免由于线路过长引起的不必要的短路故障,而这正是电压互感器最应避免的;而且有时这条电压测试线需要穿越公路,如无人看守来往车辆会将线轧坏,无线二次压降测试仪有效的避免了这样的情况。自动计算三相的比差、角差、综合误差。 2、采用高精度GPS授时模块进行同步测试,授时精度可达0.5uS,能有效保证角差的测量精度。 3、能自动检测并存储在各种接线方式下由测试导线等引起的测量误差数据,并在以后的测试中自动修正。 4、特别设计了软件修正功能,不需硬件调整就能实现精度修正,在各级电力试验研究部门均可现场检定。 5、当处于卫星信号屏蔽区域时,可采用专用的同步电缆测试方式,这种方式精度同样有保证,而且安全可靠,与其他厂家的光纤方式相比,光纤同步线非常脆弱,极易损坏,而我公司配备的专用电缆坚固耐用、韧性好,增加了可靠性。

6、具备谐波测试功能,可随时监测被测用户的谐波污染情况。 7、具备波形显示和矢量分析功能,能有效的检测被测计量装置的接线情况,防止错接线带来的计量误差。 8、内置大容量充电电池组,在室外无220V交流电情况下可由仪器内电池组供电,内置快速自动充电器,可对电池组快速充电。 9、电池剩余电量百分数指示功能,绝非简单的亏电报警。 10、大屏幕、高亮度的液晶显示,全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,触摸按键使操作更简便,宽温液晶带亮度调节,可适应冬夏各季。 11、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来。 技术指标 1、测量精度 本仪器的测量精度为1级。 比差:Δf =±(1%×f+1%×δ+0.01)(%) 角差:Δδ=±(1%×f+1%×δ+0.1)(分) 电导:G=±(1%×G+0.01) mS 电纳:δ=±(1%×δ+0.01)mS 负荷:S=±(1%×S+0.1)V A 电阻:R=±(1%×R+0.1)Ω 电抗:X=±(1%×X+0.1)Ω 2、充电电源:交流176V~264V,频率45-55Hz 3、仪器的测量范围和分辨率

全自动二次压降测试仪说明书

全自动二次压降测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。使用适当的保险丝。只可使用符合规定类型和额定值的保险丝。 避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录

一概述 (5) 二主要特点 (5) 三主要技术指标 (6) 四工作原理 (7) 五软件主要功能介绍 (7) 六使用方法及注意事项 (10) 七附一:检定方法 (21) 一.概述 电能计量综合误差过大是电能计量中普遍存在的一个关键问题,电能计量综合误差是由电压互感器的合成误差、电流互感器的合成误差、电度表的误差、电压互感器二次导线压降所引起的计量误差所组成。在这四项误差中,电压互感器二次导线压降引起的计量误差往往是最大的。电能计量装置检定规程《SD109-83》和有关技术法规,对电压互感器二次回路压降引起的误差均有规定,必须准确、快速、方便、可靠地测量出来。 电压互感器二次回路压降包括电缆、端子接触电阻、熔线、中间继电器接点、空气小开关等电压降之总和。所谓电压互感器二次电压降引起的误差,就是指电压互感器二次端子和负载端子之间电压的幅值差相对于二次实际电压的百分数,以及两个电压之间的相位差的总称。 电压互感器二次回路压降测量方法通常有间接测量法和直接测量法两种(无线测量属于间接测量法),由于间接测量法准确度不太高,不能满足测量要求,一般不采用此种方法,而直接测量法(校验仪测量法)采用测差原理,准确度高,测量可靠,因此在实际测量中大量采用。 二.主要特点

二次压降对电能计量准确的影响

二次压降对电能计量准确的影响 发表时间:2018-07-24T15:50:57.657Z 来源:《电力设备》2018年第10期作者:王诺笛董辉包讯泽尚丹于婷[导读] 摘要:近年来,各行各业发展过程中对电能的需求量不断增加,这就需要确保电力系统稳定的运行,使其能够提供持续稳定的电力能源供应。 (国网辽宁省电力有限公司鞍山供电公司辽宁省鞍山市 114000)摘要:近年来,各行各业发展过程中对电能的需求量不断增加,这就需要确保电力系统稳定的运行,使其能够提供持续稳定的电力能源供应。而电压互感器作为电力系统的重要组成部分,直接关系到电力系统运转的稳定性。但目前在电压互感器运行过程中,由于其二次回路会有二次压降产生,这就使电能计量会有误差产生,为用户带来经济上的损失。所以需要我们在实际应用过程,对电压互感器二次压 降的现象进行充分的了解和掌握,并采取必要的措施,以尽量减少二次压降给电能计量所带来的影响,确保计量的准确性。本文对二次压降对电能计量准确的影响进行分析。 关键词:二次压降;电能计量;准确;影响伴随着电力技术的不断变革,有关电能的计量问题越来越影响到相关的经济利益,因此如何做好PT二次回路压降的计量和管理工作,对保障电能计费的公正合理来说至关重要。因此如何正确的计量电能对相应的经济技术指标,对节约能源,对合理收取电费等都有至关重要的意义。 1电能计量的意义 电能计量是电力生产、营销以及电网安全运行的重要环节,发、输、配电和销售、使用电能都离不开电能计量。电能计量装置准不准,涉及电力企业和广大电力客户的合法权益,倍受发、供、用电各方的密切关注。从某种意义上说,电能计量工作是代表电力企业效益和质量水平的重要标志,没有准确的电能计量,就没有科学、合理且合法的电量数据,电力生产经营的监控,发、供、用电量的结算就缺乏牢固的基础。 2电能计量装置的选择与配置计量装置的选择:在初步拟定的电能计量装置选择范围内,首先要从经过国家以及省级计量部门认可的优质产品中进行二次优选;其次要对选购的电能计量装置按照有关技术规定进行检验,禁止使用检验不合格的电能计量装置。电能计量装置的配置: 2.1接线方式 对于接入非中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表,而对于接入中性点绝缘系统的电能计量装置要采用三相三线有功、无功电能表。此外,按照新规程的相关要求,低压供电,负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 2.2电能表标定电流的确定 最新的电能计量规程规定,电能表的标定电流为正常运行负荷电流的30%左右。此外,为提高低负荷电能计量的准确性,应选用过载4倍及以上的电能表。 2.3电流互感器的选配 应保证其在正常运行中实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%;否则要通过热稳定电流互感器等来减少变比。如果变比选择较大,一旦出现电流互感器一次电流小于30%的情况,就会导致负误差增加;而如果变比选择较小,也会引发误差增加以及绝缘老化等问题。 3二次压降产生的原因 考虑到电压二次回路中含有接开关、电缆和旋钮端子等电子元件,所以这是必然会存在回路阻抗的。而如果从等效阻抗的角度来看的话,可以把互感器中的阻抗分为两类:那就是自身的阻抗与接触的阻抗。在自身阻抗中以电缆的阻抗占主要部分,主要是因为互感器二次回路所使用的电缆长度往往在百米以上,因此所选择的电缆截面对其阻值有相当大的直接影响,又由于接触阻抗的部分往往是接线盒等电子元件,这部分的阻抗会随着外部条件的变化而发生变化,比如说当环境的湿度增加时,会直接导致接触阻抗的变小。 当然,当接触点被一定程度锈蚀后,接触阻抗会因此而随之增大。其他方面来看,接触阻抗还是会受到人为性因素的影响的,例如当相关人员清理接触点的情况下,这样接触阻抗就会变得相对小。因为导线等元件的自身电阻本身是金属电阻,具有稳定的长期不变的特性,但是元件的接触电阻就不一样了,它的阻值是非常不稳定的,考虑到接触点会受到表面发生氧化等不可控制性因素的影响,阻值发生变化也是不可避免的。因此,接触电阻的阻值在上述的某些情况下,它的电阻将会比二次导线本身的电阻还要大,有时甚至大出几倍来。究其原因,根本上是在于没有能够预测到接触电阻能够有这么大幅度的变化。因此,从这一角度可以看出,电压互感器二次回路的阻抗具有一种随机性的变化。 4二次压降影响电能计量准确性的改进措施在电能计量的过程中,电压互感器二次回路存在电压降,就会直接影响到计量值的准确性,并且对于整个电力系统的运行产生较大的影响,因此在实际工作中,我们必须要采取有效的措施来干烧二次回路中的电压降。根据经验与实践,改善二次回路中的电压降可以采取以下几种对策: 4.1减小回路电流 一般情况下,电压互感器二次计量绕组与保护绕组是分开的,计量绕组负载为电能表等,负载电流小于200mA,因而现场测试若发现电压互感器一次回路电流大于200mA时,可采取以下措施减小电流: 4.1.1采用专用计量回路 目前电压互感器二次一般有多个绕组,且计量绕组与保护绕组各自独立。否则电压互感器二次回路电流较大。 4.1.2单独引出电能表 专用电缆对于计量绕组表计较多的情况,即使该绕组负载电流较大,但通过专用电缆的电流因只有电能表计的负载而减小,因而电能表计回路的电压互感器二次回路压降也较小。 4.1.3选用多绕组的电压互感器

电压互感器二次回路压降误差的测试

1电压互感器二次回路压降的产生 在电厂及变电站电能计量回路中,室外的电压互感器离装设于控制室配电盘上的电能表有较远的间隔,一般在200~400 m左右,整个回路有接线端子排、开关、熔断器及导线,必然存在着接触电阻、导线电阻及分布参数,从而就存在着一定的回路阻抗,造成电压互感器与电能表间的二次回路上有电压降△ù,导致电压互感器二次端电压与电能表端电压不相等,其大小和相角都不同。 图1三相三线电路 在图1所示三相三线电路中,ab相及cb相二次回路压降分别为△ùab和△ùcb,电能表端电压ù′ab(或ù′cb)相对于PT二次端电压ùab(或cb)存在着比差fab(或fcb)和角差δab(或δcb )。 图2三相四线电路 在图2所示三相四线电路中,ao相、bo相及co相二次回路压降分别为△ùa、△ùb和△ùc,电能表端电压ù′a(或ù′b,ù′c)相对于PT二次端电压ùa(或ùb,ùc)存在着比差fa(或fb、fca(或δb、δc)。 2 电压互感器二次回路压降的丈量 在电力系统中主要采用互感器校验仪法或电压互感器二次回路压降校验仪法来测试PT二次压降。此方法是用互感器校验仪或电压互感器二次回路压降校验仪测出电能表端电压相对于电压互感器二次端电压的比差fab与fcb(或fa、fb、fc),角差δab与δcb(或δa、δb、δc),通过公式计算出电压互感器二次回路压降△ùab与△ùcb(或△ùab、△c)之值,进一步求得二次压降引起的计量误差之值。此方法的优点是基于直接测差法原理,丈量正确度高;通常在设备运行状况下带电进行测试,比设备停电后测试更符合实际运行情况;可以直接测出比差与角差;测试结果不受电源波动的影响;计算比较简单。不足之处是需要由控制室配电盘引出临时电缆到变电站的电压互感器二次回路端子箱侧。武汉中试高测电气有限公司采用互感器校验仪或二次回路电压降校验仪丈量比差和角差的原理是相同的。用互感器校验仪进行丈量,需外接高精度隔离标准电压互感器及转换开关箱等设备,现场工作时设备种类多,且不便携带,接线和操纵也很繁琐。随着对电能计量装置治理的加强,对电压互感器二次回路压降的丈量技术日趋成熟,近几年来国内研制出了好几种电子式电压互感器二次回路压降校验仪,它将隔离用标准PT装在测试仪内,还具有丈量电压与核相等功能,在使用上更加方便。为此,下面介绍运用电压互感器二次回路压降校验仪来测试电压互感器二次回路压降的线路和由压降引起的计量误差的计算方法。 2.1丈量线路 (1)三相三线计量方式 图3三相三线计量方式下户外侧测PT二次压降线路

电压互感器二次压降分析及降低压降的技术措施

电压互感器二次压降的分析及降低压降的技术措施 【摘要】分析电压互感器二次压降产生的原因,并针对不同情况通过采用不同的压降补偿方法,使电压互感器出口电压与电能表端子电压一致,从而使计量更加准确,并以一个实例作说明。 【关键词】电压互感器二次压降降低及补偿 引言 电能计量装置的综合误差是由互感器的合成误差,电能表的误差和电压互感器二次回路压降所引起的计量误差三部分所成,用公式表示为 ε=εp+εr+ε d 式中εp——互感器的合成误差; εr——电能表的误差; εd——电压互感器二次回路压降所引起的计量误 差。 在这三部分误差中,电压互感器的误差和电能表的误差都是设备本身的误差,只要满足准确度等级要求,其对计量造成的误差不是很大。而电压互感器二次回路压降引起的计量误差是最大的,并且可以通过不同的方法将其尽可能降低,因此,以下将着重对此问题进行分析。 一、电压互感器二次压降原因分析 1.原因分析

电压互感器是电能计量装置的主要组成之一,它的二次回路压降大小直接影响计量的准确性。二次回路是指从电压互感器二次绕组输出端经一段长度从几米到几百米的电缆线到电能表电压输入端的整个电压回路。 在发电厂和变电所中,测量用的电压互感器与装有测量表计的配电盘距离较远,而且由电压互感器二次端子到配电盘的连接导线较细,电压互感器二次回路接有刀闸辅助触头及空气开关。由于触头氧化,使其接触电阻增大。如果二次表计和继电保护装置共用一组二次回路,则回路中电流较大,电流经过二次回路时必然在线路上引起电压降,造成电压互感器二次绕组端子与电能表实际输入电压的幅值和相位都不一样,致使计量表计少计发电量、供电量和用电量,使发、供电量及母线电量不平衡,线损不真实,在一些特殊情况下,会造成较大的经济损失。因此,降低电压互感器二次压降具有重要意义。我国DL448-91《电能计量装置管理规程》规定:“电压互感器二次回路电压降,对I类计费用计量装置应不大于额定二次电压的0.25%;其它计量装置,应不大于额定二次电压的0.5%”。对电压互感器二次回路压降过大的情况,应及时采取必要的措施,降低电压互感器二次回路压降和其引起的计量误差,以便减小其对电能计量的影响。 2.电压互感器二次回路压降的特点 电压互感器二次回路接线有三相三线制和三相四线制。就一个电压回路来说,其等效电路如图1。

相关文档
相关文档 最新文档