铜排又叫接地铜排或铜母线,俗称为铜排。目前铜母线的质量要求执行的是GB/T 5585.1-2005国家标准。

这个标准中把常用工业用纯铜按所含杂质的多少,分为1号、2号、3号、4号4种牌号。T就是“铜”的缩写。1号铜(代号T1),即含杂质总量不大于0.05%;2号铜(代号T2),即含杂质量不大于0.1%;3号铜(代号T3),含杂质总量不大于0.3%;4号铜(代号T4),含杂质总量不大于0.5%。

按产品对铜含量的高低要求做成不同的产品,电线、电缆的铜含量可以达到99%-99.5%,要求电阻率低,所以铜含量必须纯。所以大多电线电缆都是用T1或T2号铜制造的。

国英铜业学习小组整理

2014年01月21日

标准铜排的选型指南

标准铜排的选型指南 Final approval draft on November 22, 2020

1.目的 规范开关柜柜内用铜排的规格尺寸选择,即在铜排设计时选择合适的截面规格,以保证铜排在相应使用环境下的额定载流量。 2.适用范围 所有电工用铜和铜合金母线。 3.低压开关柜柜内铜排选择作业指导 低压开关柜柜内铜排的正常使用条件 铜排材料:符合GB/标准的TMY、THMY; 使用条件:环境温度35℃,允许温升70K; 海拔高度:< 1000m; 额定工作频率:50/60Hz。 若使用条件与上述不一致,根据铜排的具体使用条件按本指导书第4条对铜排的载流量重新校核。 系统水平主母线选择 在正常使用条件下,技术支持工程师按表1根据低压系统的额定电流选择或修改水平主母线的规格。若设计院不同意修改,技术支持工程师必须与机械设计工程师一起确认水平主母线的规格选择。 表1:水平裸铜母线额定载流量表(铜排立放,相间距单拼a=110、双拼a=110、三拼a=130)

柜内汇流母线选择 在正常项目设计中,低压开关柜柜内若干主电路连接在汇流母线上,在 任一时刻汇流母线通过的预计最大电流为连接其上的所有主电路的额定电流之和乘以额定分散系数(见表2)。汇流母线的规格按预计通过的最大电流来选择。馈线柜垂直裸铜母线的规格选择与对应的额定载流量见表3。 表2 表3 装置内其它铜母线选择 进线或联络开关的分支母线选择综合考虑系统的额定电流与开关的框架电流。当系统的额定电流大于开关的框架电流时,分支母线选择框架开关的额定电流;反之,选择系统的额定电流。其余 元器件连接母线按元器件的框架电流选择。铜排规格选择优先考虑使用K3系统中的常用铜排规格,使用不常用的铜排规格时必须得到机械分部经理的同意。装置内其它铜母线额定载流见 表4。 表4

标准铜排的选型指南

1.目的 规范开关柜柜内用铜排的规格尺寸选择,即在铜排设计时选择合适的截面规格,以保证铜排在相应使用环境下的额定载流量。 2.适用范围 所有电工用铜和铜合金母线。 3.低压开关柜柜内铜排选择作业指导 3.1低压开关柜柜内铜排的正常使用条件 铜排材料:符合GB/T5585.1-2005标准的TMY、THMY; 使用条件:环境温度35℃,允许温升70K; 海拔高度:< 1000m; 额定工作频率:50/60Hz。 若使用条件与上述不一致,根据铜排的具体使用条件按本指导书第4条对铜排的载流量重新校核。 3.2系统水平主母线选择 在正常使用条件下,技术支持工程师按表1根据低压系统的额定电流选择或修改水平主母线的规格。若设计院不同意修改,技术支持工程师必须与机械设计工程师一起确认水平主母线的规格选择。 表1:水平裸铜母线额定载流量表(铜排立放,相间距单拼a=110、双拼a=110、三拼a=130)

3.3柜内汇流母线选择 在正常项目设计中,低压开关柜柜内若干主电路连接在汇流母线上,在任一时刻汇流母线通过的预计最大电流为连接其上的所有主电路的额定电流之和乘以额定分散系数(见表2)。汇流母线的规格按预计通过的最大电流来选择。馈线柜垂直裸铜母线的规格选择与对应的额定载流量见表3。 表2:额定分散系数值(引用标准GB 7251.1-2005 4.7条表1) 表3:垂直裸铜母线额定载流量表(相间距a=80)

3.4装置内其它铜母线选择 进线或联络开关的分支母线选择综合考虑系统的额定电流与开关的框架电流。当系统的额定电流大于开关的框架电流时,分支母线选择框架开关的额定电流;反之,选择系统的额定电流。其余元器件连接母线按元器件的框架电流选择。铜排规格选择优先考虑使用K3系统中的常用铜排规格,使用不常用的铜排规格时必须得到机械分部经理的同意。装置内其它铜母线额定载流见表4。 表4:装置内其它铜母线额定载流量表(设计选型)

铜芯线及铜排选用标准样本

。。。公司铜芯线及铜排选用标准 注备说明: ①本表定值适用于每个接线端子连接一根导线 ②该值均取自于GB7251.1~ 8.2.1.1章节满足于型式试验, 符合导

线长期截流不超过7.3条的规定; 试验导线最小距离≤35㎡时为 1m 最小距离为≥35㎡时为2m ③结合建筑电气工程验收规范GB50303~ 及北京地区电气规程: 750V 铜芯BV、 BVR塑料长期连续负荷允许载流量( A) 表1校正。 ④环境温度为+30℃, 导线线芯最高允许温度为+65℃ ⑤建议32A是选用6m㎡导线, 在特别说明的情况下采用10m㎡ 母排: 1、执行GB5585.2~85标准 1. 1 型号: TMY 名称硬铜母线 1.2 a×b 符合GB.5581.0第6.1条表2规定 偏差符合GB5585.1第6.2条表3规定 1.3 抗拉强度: 符合GB5585.2标准第5.2条表3规定 伸长率: 符合GB5585.2标准第5.2条表3规定 硬度: 符合GB5585.2标准第5.2条表3规定 弯曲: 符合GB5585.2标准第5.3条表4规定 电阻率: 符合GB5585.2标准第5.4条表5规定 直度: 符合GB5585.1标准第Ⅱ章规定 2、硬铜线载流长期载流量 依据: 1. GB7251.11.2 ~ 低压成套开关设备和控制设备第一部分: 型式试验和部分型式试验成套设备8.2.1.4条表9 参考: 2.《北京地区电气规程汇编》母线长期允许载流量表4规定 3. 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303~ 4. 水电部出版《高压配电装置规程》 表一: 单片母线的载流量: 单位: A 工作温度: 25℃~40℃

铜排折弯制作技巧

1. 折弯角度怎么确定? 折弯角度是根据产品布局和现场安装需要而确定的,根据需要有折一个弯的,也有折几个弯的,最终用户连接的平面一般有平行和垂直于水平面两种。 2. 铜排是怎样选型的? 电流越大,电密取得越小 铜排的选型主要是考虑通过它的单位载流量,而通过它的单位载流量(电密)一般要看电流的大小,电流越大,电密取得越小,原因取决于导电排上所产生的损耗,铜排上产生的损耗与电流的平方成正比,因此电流越大,电密应取得越小,这样才能让导电排上损耗不至于太大而导致铜排太热。一般200A以下可取3-4A每平方毫米,电流500A以下去2-3A 每平方毫米,电流1000A以下去1.5-2A每平方毫米,电流越大,电密取得越小,主要考虑铜排上产生的损耗不至让铜排发热严重。 铜排制作需要一定的理论知识与操作经验,根据柜体结构、开关位置等合理布局,角度可以是90度的直角也可以是45度的斜角。二次线就是控制回路,铜排属于一次线 3.折弯角度的大小? 折弯角度的大小一般与折弯内圆角R的大小决定, 比如一个10mm厚的铜排折弯,如果折弯内圆角只有R10,那么折弯后外圆角一般就会出现裂纹,通常内圆角的大小为排厚的1.5倍到2倍折弯效果最好。 展开长与折的弯数和折弯内圆角有关,你可以用二维图1:1画个厚度方向的投影图,量出周长再减去2倍的排厚,最后除以2就是你想要得到的展开长。计算公式为铜排的所有直线尺寸加n*0.5*(R内+R外)/2。其中n代表折弯数,R内、R外代表折弯处内外圆角大

小。 4.不同型号铜排折弯角度及量排展开长度怎么计算 做铜排时折弯的长度怎么决定 ?是不是计算时要用到勾股定理? 根据铜排及铜板的展开系数来算的用不到勾股定理。只有需要走斜角时才需要用到勾股定理。 | 如果说一个铜排直角折弯,一边长3,一边长4,需要铜排长度就是7减去折弯延长,一般情况下是折刀的半径。铜排折弯制作技巧

铜排选择导则

铜排选择导则 铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧碱等超大电流电解冶炼工程。我们供应的电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点。 铜排又称铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。目前铜母线的质量要求执行的是GB/T 5585.1-2005标准。 由于铜的导电性能等优于铝,铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的A、B、C、N 相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,A相铜排标识为“黄”色,B相为“绿”色,C 相为“红”色,N相为“淡蓝”色,PE母线为“黄绿”双色。

针对此类铜排加工的精英人才,也是目前我国最稀缺的,目前收纳铜排人较多的有铜业英才网,是铜业行业人才的一个专业性招聘、求职网站。 铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排,以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或涂有相色漆,U相铜排涂有“黄”色,V 相铜排涂有“绿”色,W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色。 铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排,比如一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排。 铜排有镀锡的也有裸铜排,在电柜中铜排连接处一般都要做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空于处就有加热缩套管防护,也有些是用绝缘油漆的。 用铜排最主要考虑的是载流量,根据电流大小选用适合的铜排,连接处的螺丝一定要上紧,否则电流大时会出现烧熔铜排的可能。

相关文档